方案设计(150t/d)

目录

目录 (2)

1概述 (1)

1.1工程名称 (1)

1.2设计依据 (1)

1.3基本条件 (2)

2垃圾渗滤液工艺流程和预计各单元去除效率 (2)

2.1工艺流程图 (2)

2.2流程说明 (4)

2.3预计各单元去除效率 (5)

2.3设计规模 (5)

2.4设计进出水水质 (5)

3主要设计工艺参数 (6)

3.1药剂投配 (6)

3.2pH调整 (6)

3.3氨吹脱塔 (6)

3.4UASB系统 (6)

3.5SBR系统 (6)

3.6RO反应系统 (7)

3.7污泥浓缩处理系统 (7)

4电气及自控、仪表 (7)

4.1电气 (7)

4.2自控 (7)

4.3仪表 (8)

6土建工程 (8)

6.1建筑物和构筑物简要说明 (9)

6.2加药间 (9)

6.3RO系统 (9)

6.4风机房 (10)

6.5综合办公室 (10)

7劳动定员 (10)

8技术经济分析 (11)

8.1投资估算 (11)

8.2处理成本 (11)

8.3主要技术经济指标 (12)

9设计工作进度计划 (12)

10设计质量、进度保证措施 (13)

10.1保证设计质量措施 (13)

10.2设计进度保证措施 (14)

11后期服务人员配备及承诺 (14)

11.1后期服务人员配备 (14)

11.2售后服务承诺表 (15)

12培训计划 (15)

1概述

1.1工程名称

生活垃圾处理厂渗滤液处理工程

1.2设计依据

1)《城市垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004);

2)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标【2001】

101号);

3)《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008);

4)《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2003);

5)《城市环境卫生设施设置标准》(CJJ27-1989);

6)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);

7)《生产过程安全卫生要求总则》(GB1281-1991);

9)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993);

10)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348(9)90);

11)《环境空气质量标准》(GB3095-1996);

12)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993);

13)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);

14)《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

1.3基本条件

根据城市生活垃圾处理厂垃圾渗滤液目前的情况,设计垃圾渗滤液的水质情况及试验装置的处理量如表1-1所示。

表1-1设计垃圾填埋场渗滤液进水水量、水质

水量m3/d (m3/h)

水质(除pH值外,单位mg/L)

COD Cr BOD5氨氮SS pH

150(5)20000700012006006~9处理后排放渗滤液要求达到国家《GB16889-2008生活垃圾填埋场污染控制标准》一级排放标准,见表1-2所示。

表1-2设计处理后垃圾填埋场渗滤液水质(mg/L,大肠杆菌除外)排放要求COD Cr BOD5TN SS大肠杆菌

一级10030403010000

2垃圾渗滤液工艺流程和预计各单元去除效率

2.1工艺流程图

药剂投加系统

PH 调整(1)

氨吹脱

好氧生物处理

PH 调整(2)

风机

高空排放

UASB 反应器

RO 系统

液封

浓液返回

浓缩池

溢流返回

沼气集中处理

送至垃圾填埋场

石灰投加混合池硫酸

综合利用

气筒

达标排放

混合池

调节池

2.2流程说明

垃圾渗滤液自流进调节池,然后提升至混合池,投加碱。混合池出来的渗滤液自流进pH调整反应池(1),调整pH值后由泵抽送至氨吹脱塔进行氨吹脱,氨气高空排放。脱氨后的渗滤液进入pH调整反应池(2),将pH值回调。然后由泵送至UASB反应器反应,产生的沼气综合利用或集中处理或排放。反应后的渗滤液进入好氧生物处理系统,进一步降低COD和氨氮。然后进入RO系统,连续微滤使得渗滤液的各项指标达到RO膜的进水指标,经过RO膜处理的渗滤液进入观察池,达标排放。

经生化处理后的渗滤液,其浊度、SS、色度与RO膜要求的进水条件存在很大差异,SBR池出水的大分子有机物未能通过SBR生化过程得到降解,若直接进RO膜,则RO膜通量会迅速衰减,影响RO膜的稳定运行。活性炭能够去除中等分子量的有机物质,在碳滤前设置沙滤可以去除部分渗滤液中的胶体物质提高活性炭的吸附能力,进一步降低渗滤液的COD为后继电RO减轻压力,有利于延长RO 膜的使用寿命。连续微滤系统可以确保RO膜进水SDI值小于5。

RO膜技术近年来得到了广泛应用,其在工程中能否稳定运行关键在于能否有效的控制膜表面及膜孔结垢现象,因为膜结构会严重影响膜通量和截留性能。结垢是由于胶体或固体颗粒物质在膜表面或孔内逐渐积累形成的,能引起RO膜结垢的物质主要是溶解态的有机物、无机物、胶体及悬浮物。

SBR池出水COD一般保持在500-1000mg/L左右。RO膜对COD

去除率约为95%。系统出水COD值约为80mg/L左右,低于一级排放标准(100mg/L)。因此,系统流程是安全的,本设计采用的技术路线是可靠的。

2.3预计各单元去除效率

预计各单元去除效率如表2-1所示。

表2-1设计各单元预期去除率一览表

项目处理单元COD cr(mg/L)BOD5(mg/L)NH3-N(mg/L)SS(mg/L)进

去除率

(%)

去除率

(%)

去除率

(%)

去除率

(%)

设计平均值2000070001500600 PH调整(1)200008700081200-60090氨吹脱塔18400-6440-12009060-PH调整(2)18400864408120-60-UASB反应器1692865636050120-60

好氧系统592585318095120806060 RO系统889901849030202450一级排放限值100301570

2.3设计规模

设计处理水量Q=150m3/d(5m3/h)。

2.4设计进出水水质

设计进出水水质分别见前表1-1和表1-2。

3主要设计工艺参数

3.1药剂投配

按150m3/d的渗滤液处理量,内设防腐处理。

3.2pH调整

pH调整(1)反应池共4格,水力停留时间HRT=1.2hr。沉淀池(1)表面水力负荷q=2m3/m2.h。集水池(1)水力停留时间HRT =20min。

pH调整(2)反应池共2格,水力停留时间HRT=0.6hr。沉淀池(2)表面水力负荷q=1.82m3/m2.h。集水池(2)水力停留时间HRT =20min。

3.3氨吹脱塔

设计吹脱塔喷淋密度87.7m3/m2.d。空塔气速1.87m/s。气液比2000:1。

3.4UASB系统

设计UASB系统总水力停留时间HRT=100h。填料容积为UASB 系统容积的1/2。COD容积负荷0.98KgCOD/m3·d。

3.5SBR系统

A段设计水力停留时间HRT=4.5hr。沉淀部分设计表面水力负

荷q=3.0m3/m2.h。

SBR好氧生物反应池为2个。设计负荷0.75kgBOD5/m3·d。有效容积v=153m3,HRT=36hr。

3.6RO反应系统

根据城市生活垃圾处理厂渗滤液的情况,设计垃圾渗滤液RO系统处理能力为6T/h,净化水回收率为75%。

3.7污泥浓缩处理系统

污泥浓缩处理系统主要处理系统投加石灰产生的石灰泥渣。石灰泥渣的含水率按85%考虑。

污泥浓缩池设计参数为:固体通量:100kg/m2.d;水力负荷:1.07m3/m2.d。

4电气及自控、仪表

4.1电气

本系统用电电压等级~380/220V。根据表3-13,全厂装机总容量为74.95kw。按年工作日330天(24时/日),全厂年用电量5.936×105 kwh。

4.2自控

控制系统采集工艺工程的各种模拟量参数和电气设备的运行状

态信息(开关量);通过PLC和上位机对现场数据进行分析、处理、贮存,对各类工艺参数做出趋势曲线,通过简单的键盘操作控制,可进行系统功能组态,在线修改和设置控制参数,给下位机下达指令。CRT可直观显示全厂动态流程图,并放大显示各工段工艺流程图,带有动态参数显示、趋势曲线显示、可显示和打印记录。

4.3仪表

本系统主要仪器有液位计(L)、电磁流量计(F)、压力计(P)、酸度计、PLC、模拟屏等。主要检测仪器数量及分布如表5-1所示:

表5-1主要检测仪器数量

序号名称规格单位数量备注

1PH计台2

2液位计台4

3溶解氧测定仪台1

4流量计台1

5压力变压器台1

6土建工程

构筑物一般采用C25的防水混凝土,抗渗标号S8,内表面还需作防腐处理。土建需要的砂、石、砖、钢材及水泥均在当地采购。

6.1建筑物和构筑物简要说明

渗滤液处理厂的建、构筑物包括加药间、脱水间、氧化及过滤系统、风机房、综合楼等。整个厂区的建筑简洁、明快,既能与周围的环境协调统一,满足传统的美学构图,又能反应当今时代风貌,具有强烈的时代感。整个厂区占地2047.5m2。主要建构筑物见表6-1。

表6-1主要建构筑物一览表

号建(构)物名称

地震设

防烈度

指标建筑

特征

备注

建筑面积体积

1加药间90.72m2钢筋砼,框架两层

2RO间52.80m2钢筋砼框架单层

3风机房20.16m2钢筋砼框架单层

4综合办公室84.48m2砖混包括9.72m2门房

5低压配电房28.98m2砖混单层

6.2加药间

加药间平面尺寸为4.8m×11.1m,现浇钢筋砼框架结构,共二层,层高分别为4.0m和5.0m,总建筑面积为90.72m2。采用普通钢门窗,自然采光和自然通风,屋面有组织排水,普通装修。其内设有一台1T电动单梁起重机。基础采用钢筋砼独立基础,埋深1.8m。

6.3RO系统

RO系统由前处理、RO部分组成。RO间平面尺寸为10m×4.8m,共一层,层高6.0m,建筑面积57.6m2,采用现浇钢筋砼结构,普通

钢门窗,自然通风和自然采光,屋面为现浇钢性防火屋面,有组织排水,普通装修。

6.4风机房

风机房平面尺寸为4.2m×4.8m,现浇钢筋砼框架结构,与氧化反应间共建。共一层,层高为6.0m,总建筑面积为20.16m2。风机房采用普通钢门窗,自然采光和通风,屋面有组织排水,普通装修。风机房基础采用钢筋砼独立基础,埋深1.5m。

6.5综合办公室

综合办公室平面尺寸为16.2m×4.8m,共一层,层高为3.6m,总建筑面积为77.76m2。综合楼内设有运行中心、值班室、维修间、取样间和办公室等。综合楼外墙面贴白色面砖,塑钢门窗,自然采光和通风,室内设空调,屋面有组织排水。

门房平面尺寸为3.6m×2.7m,共一层,层高为3.0m,总建筑面积为9.72m2。

低压配电间平面尺寸为6.9m×4.2m,共一层,层高为4.2m,总建筑面积为28.98m2。

7劳动定员

填埋场渗滤液处理系统根据其规模、操作制度、自动化程度及业主要求,设计定员为4人。

表7-1垃圾渗滤液处理厂劳动定员表

机构设置岗位人员运行班次备注管理人员厂长1常白班兼工程技术人员运行车间工艺值班3

合计4

8技术经济分析

8.1投资估算

投资费用构成见投标报价表。

8.2处理成本

1)计算条件

(1)电力:0.5元/kwh;

(2)药剂:碱1000元/吨,絮凝剂15000元/吨。

(3)自来水:1元/吨;

(4)人工工资:1500元/月。

2)消耗指标

渗滤液处理厂日常生产性消耗部分指标主要有:电力、药剂、人工等,消耗指标如下:

(1)电力:17.98kwh/m3渗滤液。

(2)药剂:

碱:0.05kg/m3渗滤液;絮凝剂:1.5g/m3渗滤液。

(3)自来水:10m3/d。

(4)人工:0.05工日/m3渗滤液。

3)运行成本

(1)动力费:17.98×0.5=8.99元/m3渗滤液

(2)药剂费:硫酸:清洗用,量较少,经验值0.2元/m3

碱:清洗用,量较少,经验值0.2元/m3

4.62元/m3渗滤液

(3)自来水:10÷100×1=0.1元/m3渗滤液

(4)人工费:0.05×1000÷30=1.67元/m3渗滤液

直接运行成本:(1)+(2)+(3)+(4)=15.38元/m3渗滤液。

加上RO系统的材料更换费等,运行成本为18.8元/m3渗滤液。

8.3主要技术经济指标

设计处理能力:150m3/d;

进水COD Cr≤20000mg/L;

占地面积:2047.5m2;

总装机容量:74.95kw;

电耗:1798kwh/日;

运行成本:18.8元/m3;

9设计工作进度计划

方案初步设计的工作进度计划表如表9-1所示。

表9-1设计工作进度计划表

10设计质量、进度保证措施

10.1保证设计质量措施

1)在考察、研究国内外同类工程水处理生产运行实绩,充分借鉴其经验、教训的基础上,精心设计本工程方案。

2)设计的任何一个环节,每一个专业都要追求尽一切可能降低生产运营成本。

3)系统设置、设备选型要有实践依据,对性能和质量保证有充分把握。

4)有关设计方案要与业主密切结合,认真听取生产操作和有关管理部门的意见。

5)在建设过程中一切服务到现场,实行总承包全过程的科学管

理,为业主提供高质量的满意服务。

10.2设计进度保证措施

1)编制切实可行的设计总进度控制计划,在编制计划时,加强与业主及其它单位的协作与配合,使设计进度计划积极可靠。

2)认真实施设计进度计划,力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行。在执行计划时,要定期检查计划的执行情况,并及时对设计进度进行调查,使设计工作始终处于受控状态。

3)实行设计工作技术经济责任制,把员工的经济利益与其完成任务的数量和质量挂钩。

4)坚持按基本建议程序办事。

5)不断分析总结设计进度控制工作经验,提高设计进度控制工作水平。

11后期服务人员配备及承诺

11.1后期服务人员配备

工艺专业:1名

土建专业:1名

电气及自控专业:1名

设备专业:1名

11.2售后服务承诺表

售后服务内容保修内容

设备、系统故障

1.从系统交接之日起的保修期(1年)内,

设备、系统运行如出现故障,承包方将在

接到业主通知8h内作出响应,并在72h

内派人到现场处理,备品备件费由承包方

承担,差旅费自理。

2.保修期后如发生任何缺陷,承包方将在

系统故障

接到业主通知8h内作出响应,并在将在

72h内派人赴现场配合业主处理,差旅费

自理。

12培训计划

工程中所有设备装置由乙方负责对现场操作人员培训,所有培训工作在安装调试期间免费进行。

垃圾分选技术规范

上海市市容环卫行业技术规范 SR2-2004 城市生活垃圾分选工程技术规范 (试行) Technical Code for Sorting of Municipal Solid Waste 前 言 根据“上海市市容环境卫生管理局关于下达二〇〇四年科技研发项目的通知”(沪容环发【2004】113号文件)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考国内外先进标准,结合上海市实际情况,在广泛征求意见的基础上,制定了本规范。 本规范的主要内容是:1 总则;2 选址和规模;3 工艺、设备和设施;4 建筑和环境;5 环境保护。 本规范由上海市市容环境卫生管理局负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释。 本规范主编单位:上海市环境工程设计科学研究院(地址:上海市石龙路345弄11号;邮政编码:200232)。 本规范主要起草人员:秦 峰、王 雷、余 毅、朱 桦、徐云龙 1 总 则 1.0.1 为了使生活垃圾分选工程的建设符合上海市城市发展需要,达到安全卫生、技术先进、环保达标、经济合理、节约能源的目的,最终实现社会、经济和环境可持续发展的目标,制定本技术规范。 1.0.2 本技术规范适用于上海市生活垃圾分选工程的新建及改扩建项目,生活垃圾转运、处理、处置设施附建的分选处理车间可参照执行。 1.0.3 本规范是上海市规划、设计、评估、审批城市生活垃圾分选工程项目的重要依据和尺度。 1.0.4 上海市生活垃圾分选工程的建设,除执行本技术规范外,尚应符合国家和上海市现行有关标准的规定。 2 选址和规模 2.1 选 址 2.1.1 分选工程的选址应符合上海市城市总体规划和环境卫生行业规划的要求。 2.1.2 分选工程的选址应考虑服务区域、垃圾产量分布以及生产工艺技术要求,合理确定。 2.1.3 分选工程的选址应考虑与垃圾转运、处理、处置设施的协调性,宜建在垃圾转运、处理、处置设施附近或作为其组成部分。

垃圾电厂污水处理设计方案

xx垃圾发电厂 渗滤液处理工程 设计方案 目录 第一章概述 第二章设计基础 第三章构、建筑物指标表 第四章投资估算 第五章处理成本估算 第六章施工工期说明 第七章调试方案 第八章运行与维护方案 第九章工程移交方案 第十章售后服务 附表:主要设备清单 附图:渗滤液处理流程图

第一章概述 XX垃圾焚烧发电有限公司是已修建好的垃圾发电厂。我公司专业人员根据了解的现场情况和常规参数,完成了其垃圾渗滤液处理工艺设计方案的编写。 按照垃圾发电厂设计单位所提供的数据和资料,垃圾处理设计最高量为350吨每天,渗滤液处理量为 70m3/d考虑,所产生的渗滤液将进入位于发电厂后方的调节池中后污水将由泵从调节池打入污水处理站。 垃圾发电厂渗滤液是一种组成复杂的高浓度有毒有害废水,其水质受垃圾组成情况、水分、填埋时间、气候条件等因素的影响甚大。 所有垃圾渗滤液都具有共同的特点,主要表现在以下几个方面: 1) 高浓度有机废水,其中包括溶解性有机污染物、胶体类有机污染物,其相对的含量随季节、填埋前垃圾是否分拣、地域不同都有变化; 2) 氨氮含量高; 3) 水中盐份,尤其碱度含量高,酸碱缓冲体系庞大(pH 变化大); 4) 季节性水量变化大,春夏秋冬四季分明,冬季量少,夏季量大。 其中最重要的影响因素是厨房垃圾的含量。从较小的时间尺度上来说,垃圾发电厂渗滤液的月产生量和平均水质随季节的变化幅度很大。因此,垃圾发电厂必须配备足够大的垃圾渗滤液调节池,以储存丰水季一个月以上的垃圾渗滤液。垃圾发电厂渗滤液储存调节池是垃圾发电厂工程的一部分,是设计单位根据当地的降水规律、垃圾成分、水文地质情况等因素事先预测垃圾渗滤液产生量设计,然后与发电厂同时修建。 垃圾渗滤液中的主要污染物包括有机物(通常以COD质量浓度表示)、氨氮、离子态重金属等。 因此在垃圾渗滤液处理工程的技术设计上,我们一般考虑如下几个因素: 1、垃圾渗滤液的月产生量或年产生量;按每天进水量70吨每天考虑,反渗透按50吨 /天考虑。 2、根据实测值,对垃圾渗滤液中污染物浓度所作出的预测; 3、所要达到的处理要求(排放标准);《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008 4、平均处理成本尽可能低;

垃圾渗滤液膜过滤浓缩液处理方法

垃圾渗滤液膜过滤浓缩液处理方法 近年来,随着我国城市化程度的加快和居民生活消费水平的提高,我国城市生活垃圾的产生量以每年9%~10%左右的速度增长[1]。垃圾填埋是现阶段我国垃圾处理的主要方式,然而采用填埋处置垃圾会产生大量污染性极强的垃圾渗滤液。目前我国城市生活垃圾填埋处理设施中产生渗滤液大约6.4万t/d[2]。垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,如不妥善处理会对水体、土壤和大气造成严重污染。目前垃圾渗滤液的常见处理方式主要有合并处理法、回灌法、生物处理法、物化处理法。物化处理技术主要包括吸附法、吹脱法、混凝沉淀法、化学沉淀法、高级氧化技术以及膜分离技术等[3, 4]。膜分离技术是利用隔膜使溶剂同溶质和微粒分离的一种水处理方法。近年来,利用新型的膜分离技术处理垃圾渗滤液已在欧美等发达国家和地区得到广泛应用。目前常用的膜分离技术主要包括微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)等,反渗透是以高于溶剂渗透压的外界压力作为跨膜推动力,利用膜的选择透过性截留离子物质,实现溶液中混合物分离的技术。纳滤也是一种压力驱动型膜分离技术[5]。反渗透和纳滤在运行过程中都会不断产生浓缩液,膜过滤浓缩液呈棕黑色,其体积约占垃圾渗滤液水量的13%~30%,并具有以下特征[6, 7, 8, 9]:(1)有机污染物浓度特别高,成分复杂;(2)无机盐组分含量高,可生化性差;(3)水质水量随时间变化较大;(4)重金属含量高。这些含有大量污染物的膜过滤浓缩液对地表水、地下水、土壤环境等都存在严重威胁,不能直接排放到环境中,对其合理的处理处置也是应用反渗透、纳滤技术的垃圾渗滤液处理工程中必须解决的一个难题。 1 膜过滤浓缩液的处理处置方式 目前垃圾渗滤液膜过滤浓缩液的处理处置方式可分为三种类型:一是转移处置,包括外运和回灌;二是进一步减量,包括纳滤、高压反渗透、蒸发、膜蒸馏等;三是无害化处理,包括混凝沉淀、电絮凝、高级氧化等技术和干燥、焚烧、固化/稳定化等手段。 1.1 外运 当填埋场附近有能进行危险废液处置的焚烧厂时,可以将膜浓缩液输送至焚烧厂焚烧处理[10],这无疑是最便利的处置手段。但当距离较远时,输送成本会大大增加,这种方法将不具有经济性。

垃圾渗滤液处理设计方案

垃圾渗滤液处理设计方案 1、概述 1.1项目概况 项目名称: 主管单位: 承建单位: 建设地点: 建设规模:i2omVd 编制单位: 1.2编制依据 1)《中华人民共和国环境保护法》 2)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》 3)《城市生活垃圾卫生填埋规范》(CJJ17-2004) 4)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标[2001])5)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008 6)《生活垃圾填埋场污染监测技术标准》(CG/T 3037-1995) 7)《生活垃圾填埋场污染监测技术要求》(GB/T 18772-2002) 8)《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003) 9)《污水综合排放标准》(GB8978-1996 10)《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建成【2000】120号)11)《工业与民用建筑抗震设计规范》(GBJ11-89) 12)《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-93 13)《室外给排水和煤气热力工程抗震设计规范》(TJ32-78) 14 )《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 15 )《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90 16 )《电气装置施工及验收规范》(GBJ232-82) 17)国家、地方及其他相关设计标准、规范和法律、法规

18)本公司同类项目的相关经验 1.3编制原则 (1)执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008表3相关标准和规范。 (2)严格执行国家有关环境保护法律法规的要求; (3)严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的法规、规范与标准; (4)充分考虑国内外垃圾渗滤液处理存在的问题以及渗滤液随垃圾填埋场的“年龄”的变化情况,针对这些问题,结合我公司经验,选择国内外先进成熟的 污水治理技术,采用优质、可靠、适用、经济的治理工艺路线; (5)切合实际,正确掌握设计规范和标准,优化工艺技术,合理选用优质、高效的处理设备和设施; (6)在确保出水稳定达标的前提下,尽可能地节省投资,减少占地面积和降低运行费用,延长使用寿命,调整好一次性投资与运行费用、水质要求之间的比例关系; (7)废水处理站总体布局、统一规划,力求与周围环境协调; (8)在处理站运行中保证清洁、安全、无二次污染。设备运行简单,以操作维护方便,利于管理为原则。 2、项目建设的必要性 生活垃圾填埋场渗滤液处理站位于生活垃圾填埋场内。生活垃圾处理工艺为卫生填埋工艺,设计填埋处理规模为160吨/天 因此,垃圾渗滤液处理站扩建项目势在必行! 3、确定工艺方案 3.1废水来源 垃圾渗滤液的产生受诸多因素影响,不仅水量变化大,而且变化无规律。垃圾渗滤液的产生来自以下五个方面: ①降水的渗入。降水包括降雨和降雪,降雨的淋溶作用是渗滤液产生的主要来源。 ②外部地表水的流入。包括地表径流和地表灌溉。 ③地下水的渗入。当填埋场内渗滤液水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。

垃圾渗滤液膜处理技术

文章编号:1007-8924(2004)05-0069-05 垃圾渗滤液膜处理技术 张宏忠1 松全元1 王淀佐2 (1.北京科技大学土木与环境工程学院,北京 100083;2. 中国工程院,北京 100038) 摘 要:目前在国外,垃圾填埋场渗滤液膜分离技术处理工艺相当成熟,而在我国这一新技术 还未得到应用和推广.总结现有的各种渗滤液膜分离技术处理工艺,并进行可行性分析,对我国今后城市垃圾卫生填埋的建设和垃圾渗滤液污染的控制具有一定的参考价值.关键词:垃圾填埋场;渗滤液;膜;处理中图分类号:TQ028.8 文献标识码:A 垃圾渗滤液水质量复杂、多变,污染物浓度高,其净化和处理一直是世界性的一个难题.目前国内的垃圾填埋场一般是采用回灌法、物化法和生化法处理垃圾渗滤液.循环回灌是一种非彻底的处理方法,而且处理能力有限,操作环境差,不适于年降水量大的南方,回灌后的渗滤液仍需要采用好氧生化及物化等后续处理才能向环境排放.物化法处理成本一般较高,不适于大水量垃圾渗滤液的处理.生物处理法包括厌氧生物处理、好氧生物处理和两者相结合的方法,是目前使用最多、也最为有效的处理方法.但实际运行中,生物菌常无法适应垃圾渗滤液水量、水质和COD (化学需氧量)剧烈的变化,经常发生生物菌被抑制甚至死亡.当菌种一旦被破坏,重新恢复将需要时间,在实践中无法达到处理的目的.即使采用混凝、活性炭吸附、臭氧氧化或其它氧化剂氧化等物化预处理方法,也只能破坏渗滤液中的部分污染物.不能被生物降解和被吸附破坏的“硬COD ”会残留下来,并在排放水体中长期积累.将一些水处理工艺中出水更洁净、又能节省投资和运行费用的新工艺、新系统、新设备如膜分离技术及设备应用到垃圾渗滤液的处理中,是目前垃圾渗滤处理的新思路. 自从膜分离技术问世以来,很快就被人们发现它在环境工程中的作用.由于膜分离技术在水处理方面有着独特的优势,经过近30年的开发,目前它已成为一项广泛用于工业废水和生活污水治理的有 效手段.目前在国外,垃圾填埋场渗滤液膜分离技术 处理工艺相当成熟,而在我国这一新技术还未得到应用和推广.总结现有各种渗滤液膜分离技术处理工艺,并进行可行性分析,对我国今后城市垃圾卫生填埋场的建设和垃圾渗滤液污染的控制具有一定的参考价值. 1 反渗透处理工艺 早在1976年Chian [1]就提出,降低渗滤液COD 的最有效方法是反渗透(RO )技术.后经Krug 等[2]研究证明了RO 膜处理渗滤液的可行性.国外近年来开发污水处理的新工艺中,RO 是应用最广泛的一种方法,这是由于其具有的高效的截留污水中溶解态的无机和有机污染物.Hurd [3]选用3种低压聚酰胺RO 膜处理“trailroad ”垃圾填埋渗滤液的试验表明,透过液的流量取决于操作压力大小及TOC (总化学需氧量)的浓度.操作压高于10.3MPa 时,透过液流量为26.0~54.0L/(m 2?h ),TOC 和Cl 的去除率大于96%.NH 3 -N 的去除率大于88%. Kristina 等[4]研究了RO 膜性能对处理3种类型的 垃圾填埋渗滤液的影响.对于传统填埋场和生化池的渗滤液来说,水通量和电导率呈线性关系,COD 和NH 3-N 的去除率大于98%.而特殊垃圾池的渗滤液由于渗透压很高,RO 的水通量太低,因此不适用.德国垃圾填埋场渗滤液的综合处理工艺是生物 收稿日期:2002-09-23; 修改稿收到日期:2003-10-12 作者简介:张宏忠(1968-),男,河南新乡人,博士,现为郑州轻工业学院副教授,从事生活污水和工业废水处理. 第24卷 第5期膜 科 学 与 技 术 Vo1.24 No.5 2004年10月MEMBRANESCIENCEANDTECHNOLOGY Oct.2004

城市垃圾分选工艺的设计任务书

目录 1.前言 (1) 1.1 垃圾的来源与危害 (1) 1.2 设计目的和意义 (1) 2.原始资料 (1) 3.分选工艺流程 (1) 4.分选工艺系统的设计计算及设备选用 (2) 5.工艺设计计算 (2) 5.1分选工艺物料衡算 (2) 5.2垃圾储料仓 (4) 5.3吊车、抓斗的选择 (5) 5.4磁选设备的选择 (6) 5.5滚筒破碎机选择 (7) 5.6垃圾滚筒筛 (8) 5.7风选设备 (10) 5.8输送带 (12) 6.小结 (17) 参考文献 (18)

1.前言 1.1 垃圾的来源与危害 垃圾按来源大致可分为生活垃圾、一般工业固体废物、和危险废物三种。生活垃圾是指在人们日常生活中产生的废物,包括食物残渣、纸屑、灰土、包装物、废品等。固体废物如不加妥善收集、利用和处理处置,将会污染大气、水体和土壤,危害人体健康。垃圾的气味是最直观的气体污染,但是更为严重的是垃圾燃烧形成的二噁英等致癌性毒物。垃圾的填埋会污染土壤以及地下水。垃圾的危害直接使人们的生活环境降低,间接的影响健康,比之水污染和空气污染带来的危害轻但也不容忽视。 1.2 设计目的和意义 (1)通过设计进一步消化和巩固本门课程所学容,并使所学知识系统化,培养运用所学理论知识进行城市生活垃圾综合分选处理系统设计的初步能力; (2)了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定固体废物处理与处置系统的设计方案,进行设计计算、绘制工程图,应用技术资料,编写设计说明书的能力。 2.原始资料 设计规模140t/d的某城市生活垃圾分选系统 垃圾主要成分见表1。 表1 垃圾成分设计参数取值 垃圾组分有机物无机物纸类金属塑料玻璃其他 含量% 54.3 31.3 2.68 2.58 5.13 1.2 2.81 有机物组分包括:食品残余、果皮、植物残余等。 无机物组分包括:砖瓦、炉灰、灰土、粉尘等。 垃圾容量平均值为0.43t/m3,换水率为49.4%。 垃圾热值:1923kJ/kg。 分选系统工作量为140t/d;日工作时间为9h。 3.分选工艺流程 本次课程设计确定工艺从我国目前城市生活垃圾处理现状出发,考虑到原生垃圾成分复杂,劳动力资源又丰富,采用机械为主,辅以人工粗选的方法;废塑料和废纸

生活垃圾焚烧发电厂垃圾渗滤液处理及回用措施研究(通用版)

生活垃圾焚烧发电厂垃圾渗滤液处理及回用措施研究(通用 Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0100

生活垃圾焚烧发电厂垃圾渗滤液处理及回 用措施研究(通用版) 摘要:近年来,生活垃圾已经构成严重的环境问题,部分归因于从当地垃圾填埋场渗滤液的产生。这些废水对水环境造成了严重的环境威胁。在垃圾填埋场处理的一吨固体废物,产生约0.2立方米的垃圾渗滤液,其中含有各种有毒或难降解污染物,对周边环境产生较大的影响。本文主要探讨了生活垃圾焚烧发电厂垃圾渗滤液处理及回用措施。 关键词:生活垃圾焚烧;发电厂;垃圾渗滤液处理;回用措施引言:在生活垃圾填埋的过程中,将形成一定量的渗滤液。对于这部分渗滤液来说,具有较为复杂的成分,对周边环境产生较大的影响。因袭,在实际生活垃圾处理工作中,就需要加强对这部分渗滤液的处理,以期更好的实现清洁环保目标。

1.生活垃圾焚烧发电厂垃圾渗滤液处理 笔者对垃圾渗滤液处理知识体系进行了广泛的文献调查,发现成熟的渗滤液,可能会破坏城市活性污泥污水处理厂的运行,也容易对生物预处理产生抵触。卫生填埋是消除城市固体废物最常用的方法,但面临着渗滤液的产生问题。笔者认为,各种解决渗滤液问题方案各具有优缺点:(1)渗滤液渠化(生活污水联合处理、回用、泻湖回用)。(2)生物处理(好氧和厌氧)。(3)化学/物理处理(化学沉淀、化学氧化、活性炭吸附、反渗透和NH3汽提)。 2.生活垃圾焚烧发电厂垃圾主要处理工艺 2.1物理处理工艺 在物理处理方式中,空气制备油棕果束型空活性炭(EFBAC)对垃圾渗滤液中COD、氨氮和色度的吸附去除效果。不同活化温度和活化时间下,对COD、氨氮和色度的去除效果,以及不同活化温度和活化时间下EFBAC的产率。实验结果表明,提高活化温度对氨氮没有明显的去除作用,但可以提高COD的去除率,降低色度的去除率。活化时间的增加,提高了COD和色度的去除率。随着活化温度和活

垃圾渗滤液膜浓缩液处理技术

垃圾渗滤液膜浓缩液处理技术 发表时间:2019-05-21T11:21:56.127Z 来源:《防护工程》2019年第3期作者:王淑娟 [导读] 随着对高级氧化的深入研究,生化+高级氧化+混凝沉淀组合工艺可望在不久的将来在渗滤液浓缩液处理中得到广泛的应用。 武汉凯迪水务有限公司湖北武汉 430000 摘要:我国垃圾渗滤膜滤浓缩液的处理方法、处理技术研究和进展进行了综述。文章介绍了垃圾渗透液膜浓缩液的特点,着重探讨分析了膜浓缩液处理技术,并对常用处理技术进行了对比分析。 关键词:垃圾渗滤液;膜浓缩液;回灌处理;蒸发处理 经济的飞速的发展,人们的生活质量不断提高,从而产生了大量的包括生活废弃物、工业固体废弃物和农业固体废弃物等固体废弃物,并且成分复杂,对环境造成了严重的影响。为减少固体废物对生产生活的影响,目前其处理的方法主要有焚烧、堆肥和填埋等,而应用最多又最成熟处理方法是进行垃圾填埋。据统计,其中工业垃圾和生活垃圾的填埋处理量分别占95.00%和98.33%。但垃圾填埋后将产生大量垃圾渗滤液,这些渗滤液水质水量变化大、有机物浓度高、重金属及氨氮含量高,对周边环境及填埋场场底土层污染严重,因此垃圾渗滤液的处理被越来越多的人们所关注。 一、渗滤液膜浓缩液特点 垃圾渗滤液膜滤浓缩液是垃圾渗滤液经过生物降解后经RO膜(或NF膜)截留的残余液。纳滤与反渗透分离原理是:由于渗透膜的选择透过性,水能够顺利通过膜,而其他的化合物则或多或少甚至完全被膜截留,这样进水经过膜后被分成两部分:处理后的渗透液与截留液(浓缩液)。浓缩液一般不具有可生化性,主要成份为腐殖质类物质,呈棕黑色,COD很高,并且含有大量的金属离子,TDS在20000mg/L一6000mg/L之间。纳滤和反渗透工艺产生的浓缩液,COD通常在5000me/L以上,氨氮浓度在100一1000mg/L,电导率为40000~50000us/cm。 二、垃圾渗滤液膜浓缩液处理技术分析 目前膜浓缩液的处置方式主要可以分为三大类,一是转移处理,即将膜浓缩液进行转移,具体包括外运和回灌处理;二是减量处理,即通过物理、化学等手段减少膜浓缩液绝对含量,处理技术有反渗透、纳滤、蒸发等;三是进行无害化处理,处理技术有电絮凝、沉淀、高级氧化和焚烧等。 1.外运处理。外运处理是最为简单有效的一种处置方式。一般是将膜浓缩液转运至附近的焚烧厂进行焚烧处置。当填埋场附近没有焚烧厂,需进行远距离运输时,运输成本的增加会导致这种处理方式并不划算,通过外运这种方式处理膜浓缩液有一定的限制性。 2.回灌处理。回灌处理在膜浓缩液处理中比较普遍,它是将膜浓缩液回灌至垃圾填埋厂,通过垃圾填埋厂生物的新陈代谢作用,吸附、降解和过滤掉其中的有毒有害物质的方式。膜浓缩液回灌对垃圾填埋场有好的一方面,也有坏的一方面。好的一方面是膜浓缩液回灌能为垃圾填埋场带来大量的有机物质和微生物种群,能促进垃圾的降解。坏的一方面的是膜浓缩液回灌带来的重金属、高盐物质会抑制生物活性,降低微生物的降解效率,威胁垃圾填埋场的稳定性。膜浓缩液处理效果还和一些处理参数有关。如在研究膜浓缩液的回灌处理效率时发现水力负荷是一个重要影响因素,而有机负荷和回灌次数参数影响小,当水力负荷在30~200mL/(L·d)时,回灌处理对化学需氧量的去除率可达70%~94%。 3.反渗透处理。反渗透处理主要有两种方式,一种是纳滤分离技术,一种是通过高压进行处理。纳滤处理能够去除二价及以上的高价离子,是一种减量处理方式,常见的纳滤浓缩液处理工艺见图1。高压反渗透是指在压强大于10MPa的高压下进行反渗透处理,基于这一原理研制的碟管式高压反渗透技术可以在10~20 MPa下运行,渗滤液回收率可提高10%左右。在对大港石化的浓缩液进行防渗透处理时,选用的纳滤膜处理技艺,发现美国陶氏公司生产的NF90型纳滤膜在膜截留率、膜通量和膜的稳定性中表现最优。同时当温度在20~25℃,pH 为7,压力在0.5MPa时为最佳的处理条件,回收率可以达到60%,此时,出水氨氮值都较低,均为3mg/L,COD均值也只有10mg/L。 4.蒸发处理。蒸发处理也是一种减量处理方式。蒸发处理是指在一定压强、温度条件下,膜浓缩液中的一部分组分挥发出去的过程。蒸发处理减量效果明显,可以将原膜浓缩液体积减至2~10%。蒸发主要有三种处理方式,分别是:浸没蒸发法、压缩蒸发法、负压蒸发法。浸没蒸发法是利用高温蒸汽将浓缩液中水分蒸出,方法简便,效果明显,但是因为膜浓缩液中通常含有大量的氯离子,而氯离子在高温下对金属设备有很强的腐蚀力,这是使用浸没蒸发法处理膜浓缩液必须考虑的问题。压缩蒸发法通过物理压缩,提高了蒸汽温度,是一种低能耗的蒸发技术。但是其和浸没蒸发法有着同样的缺点,对机器设备腐蚀严重,所以,一般压缩蒸发器材都选用耐腐蚀的昂贵材料,造价昂贵,运行和维护成本高。负压蒸发法是为解决高温条件下的设备腐蚀问题而提出的。负压蒸发法充分利用负压蒸馏来避免氯离子对仪器设备的腐蚀,相关研究还处于初步阶段,技术还不成熟。 5.膜蒸馏处理。膜蒸馏处理是通过膜两侧形成的蒸汽压差来使蒸汽分子在冷侧聚集,从而达到分离、提纯的过程。膜蒸馏处理结合了

垃圾渗滤液处理工艺总结

目录垃圾渗滤液 (2) 1.1定义 (2) 1.2性质 (2) 1.2渗滤液的处理工艺 (2) 1.2.1传统活性污泥法 (2) 1.2.2根据蒸降比选择渗滤液工艺是否回灌 (3) 1.2.3MBR/DTRO/沸石生物滤池处理工艺 (3) 1.2.4两级管网式反渗透处理填埋场渗滤液 (5) 1.2.5常见的处理工艺组合 (6) 1.2.6垃圾渗滤液新工艺简介 (7)

垃圾渗滤液 1.1定义 垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水。 1.2性质 渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其pH值在4~9之间,COD在2000~62000mg/L的范围内,BOD5从60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。 垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等 1.2渗滤液的处理工艺 1.2.1传统活性污泥法 通过提高污泥浓度来降低污泥有机负荷,活性污泥法可以获得令人满意的垃圾渗滤液处理效果。只要适当提高活性污泥法浓度,使F/M在

0.03~0.31kgBOD5/(kgMLSS·d)之间(不宜再高),采用活性污泥法能够有效地处理垃圾渗滤液。 1.2.2根据蒸降比选择渗滤液工艺是否回灌 1)当蒸降比>2.0时,推荐采用渗滤液循环回灌处理工艺而实现渗滤液不外排或减少外排量。 2)当蒸降比1.5-2.0时,可选择采用回灌技术和其它技术相结合的方式。 3)当蒸降比<=1.5时,不推荐使用回灌技术。 1.2.3MBR/DTRO/沸石生物滤池处理工艺 说明:该工艺中的MBR设置由一级反硝化系统,一级硝化系统和二级

垃圾填埋场渗滤液处理方案设计

垃圾处理场 渗滤液处理工程方案 二〇一六年三月

一、工程概况 1、项目简介 根据《中华人民共和国环境保护法》规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令《建设项目环境保护设计 规定》及有关法规的规定,需对生产和生活垃圾进行有效治理或综合利用。 在睢县城建局领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心下,决定对睢县垃圾填埋场垃圾渗滤液进行升级改造,减轻渗漏废水对附近水环境的污染、保护人民身体健康、改善人类的环境卫生条件,使其达到2008年4月2日国家重新颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准后排放,故提出此方案。 设备采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能。对垃圾渗滤液设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项垃圾渗滤液成功的实践经验的基础上,编制该垃圾填埋场渗滤液设计方案,以供有关部门决策、实施。为了保护水体环境不受垃圾渗滤液影响,针对该垃圾填埋场渗滤液具体水质的特点,本方案拟采用常规的“预处理+硝化+反硝化 +MBR+NF+RO处理”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定。

2、设计要求: 遵守国家对环境保护、垃圾填埋场渗滤液治理的制定的法规、标准及规范,服从单位的总体规划,执行各种相关的标准和规定;节约能源,最大限度降低运行费用;延长设备的使用寿命。 3、方案设计原则: 1. 水质 工程出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值 2. 设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低; 3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针; 4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC程序控制,减轻操作人员的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运行成本; 6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化。采用一套50t/d渗滤液处理设备,以提高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性; 7)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。

城市垃圾分选工艺设计说明书

城市垃圾分选工艺设计说明书 1.1 垃圾的来源与危害 垃圾按来源大致可分为生活垃圾、一般工业固体废物、和危险废物三种。生活垃圾是指在人们日常生活中产生的废物,包括食物残渣、纸屑、灰土、包装物、废品等。固体废物如不加妥善收集、利用和处理处置,将会污染大气、水体和土壤,危害人体健康。垃圾的气味是最直观的气体污染,但是更为严重的是垃圾燃烧形成的二噁英等致癌性毒物。垃圾的填埋会污染土壤以及地下水。垃圾的危害直接使人们的生活环境降低,间接的影响健康,比之水污染和空气污染带来的危害轻但也不容忽视。 1.2 设计目的和意义 (1)通过设计进一步消化和巩固本门课程所学容,并使所学知识系统化,培养运用所学理论知识进行城市生活垃圾综合分选处理系统设计的初步能力; (2)了解工程设计的容、方法及步骤,培养确定固体废物处理与处置系统的设计方案,进行设计计算、绘制工程图,应用技术资料,编写设计说明书的能力。 2.原始资料 设计规模140t/d的某城市生活垃圾分选系统 垃圾主要成分见表1。 表1 垃圾成分设计参数取值 垃圾组分有机物无机物纸类金属塑料玻璃其他 含量% 54.3 31.3 2.68 2.58 5.13 1.2 2.81 有机物组分包括:食品残余、果皮、植物残余等。 无机物组分包括:砖瓦、炉灰、灰土、粉尘等。 垃圾容量平均值为0.43t/m3,换水率为49.4%。 垃圾热值:1923kJ/kg。 分选系统工作量为140t/d;日工作时间为9h。 3.分选工艺流程 本次课程设计确定工艺从我国目前城市生活垃圾处理现状出发,考虑到原生垃圾成分复杂,劳动力资源又丰富,采用机械为主,辅以人工粗选的方法;废塑料和废纸

垃圾渗滤液处理工艺方案比选

垃圾渗滤液处理扩建工程工艺方案比选 该资料有水务英才网资深招聘顾问刘先生提供! 广州市兴丰垃圾卫生填埋场位于广州市中心东北方向约38km的丘陵山地中,占地面积84公顷,填埋库容达2000万m3。是我国第一座在技术和管理上全面与国际接轨的垃圾填埋场,它采用了高标准的建设,并将其营运承包给知名的境外专业公司。该场于2000年11月开始建设,于2002年8月一期工程建成并投入营运,运行一年多来,取得了良好的环境效益和社会效益。兴丰场原设计的进场垃圾接纳量平均为3000 T/d,垃圾渗滤液处理能力为565 m3/d,主要工艺设计参数如表1所示。由于广州市规划中的其它垃圾处理设施不能如期建成,在相当长的一段时间内兴丰场将承担6000 T /d的处理任务,因此渗滤液处理设施的扩建势在必行。扩建后渗滤液总处理能力必须达到1200 m3/d,场区自北向南流水经谷口排入金坑河,再流至兴丰填埋场东南方向大约900 m的总库容达1850万m3的金坑水库。由于下游金坑水库功能环境较为敏感,因此兴丰场渗滤液处理出水必须达到回用水标准。 表1 一期工程渗滤液处理系统设计指标(单位:mg/L) *注:实际处理后水质均达到回用水标准。 1 扩建工程渗滤液水量水质标准 1.1 渗滤液水量 我们的使命:加速中国职业化进程!

根据兴丰场运行1年多来渗滤液产生量、广州降雨量和垃圾填埋方式等综合考虑确定垃圾量增加至6000 t以上时,渗滤液处理水量将增加650 m3/d。 1.2 渗滤液进水水质和出水水质 渗滤液进水水质和出水水质采用采用表1中的参数。 2 扩建工程处理方案选择原则 (1)扩建工程工艺必须达到现有渗滤液处理厂的处理能力和处理效果,保持最终出水稳定地达到回用水水质标准; (2)选择工艺尽可能简单、技术可靠、管理方便、运行高效低耗的处理流程,并尽可能降低工程投资。 (3)由于渗滤液水质变化幅度大,选取的工艺必须有较强的适应性和操作上的灵活性,具有一定的抗冲击负荷能力,并且能够容易进行改造,以适应水质的变化。 该资料有水务英才网资深招聘顾问刘先生提供! 3 扩建工程处理工艺方案介绍 3.1方案一:UASB+SBR+CMF+RO处理工艺 3.1.1 工艺流程 现渗滤液处理采用的工艺方案为UASB+SBR+CMF+RO,见图1。 我们的使命:加速中国职业化进程!

垃圾渗滤液的处理方案

城市生活垃圾处理厂垃圾渗滤液处理工艺设计方案 目录 1、前言 (1) 2、项目名称、设计依据及范围 (2) 3、设计规模及原则 (2) 4、工艺设计 (3) 5、流程选择结论 (16) 6、设计处理效果 (27) 7、污水处理站的平面布置 (27) 8、电气设计 (29) 10、建筑设计 (31) 11、主要设施及设备一览表 (32) 12、运行费用估算 (36) 13、环境保护、安全卫生及节能措施 (37) 14、组织保障 (38)

1、前言 随着我国城市人口的增加、城市规模的扩大和居民生活水平的提高,我国城市生活垃圾的产量在急剧增加。到1999年,我国的城市生活垃圾已达1.4亿吨,并且以每年8%~10%的速度递增,人均日产生的垃圾已超过1kg,接近工业发达国家水平。 根据我国垃圾处理"无害化、减量化、资源化"的原则,将有一大批生活垃圾卫生填埋场要新建。而垃圾渗滤液是否处理达标排放,是衡量一个填埋场是否为卫生填埋场的重要指标之一。一个不合格的垃圾填埋场,就是一个大的污染源,如不及时对其进行收集、处理,将造成对地下水、地表水及垃圾填埋场周围环境的污染和影响。尤其是它对地下水源和土壤的污染更为严重。一些旧的垃圾填埋场由于没有采取防渗措施,产生的渗滤液渗入地下水中,造成对地下水的严重污染。其污染延续时间可以长达数十年,甚至上百年。一旦地下水源和周围土壤被其污染,想用人工方法实施再净化,技术上将非常困难,其费用也极其昂贵,难以实施,从而严重威胁到人的生活和生产。鉴于此,成都加杰尔环保有限公司针对“开江县城市生活垃圾处理厂”渗滤液的特点,进行了多次试验研究,并制定本方案,要求渗滤液处理后排放的水质达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)的相关要求。 2、项目名称、设计依据及范围 2.1项目名称: 城市生活垃圾处理厂 垃圾渗滤液处理工程 2.2编制单位:有限公司

生活垃圾分选技术方案设计

生活垃圾分选处理 技 术 方 案 编制单位: 2012年11月29日

目录 1 总论 (3) 1.1 项目概述 (3) 1.2 设计处理量 (3) 1.3设计处理回收产物 (3) 2设计依据及原则 (4) 2.1设计依据 (4) 2.2设计原则 (4) 3工艺设计 (5) 3.1工艺流程 (5) 3.2主要工艺流程说明 (5) 3.2.1进料部分 (5) 3.2.2分选部分 (6) 3.2.3臭气处理部分 (8) 3.3主要设备说明 (8) 4主要设备一览表 (12) 5主要设备投资估算表 (14)

1 总论 1.1 项目概述 本项目为生活垃圾分选处理工程,即对生活垃圾进行分选处理,分选出垃圾中塑料、金属、无机杂质及有机质等物质,使垃圾中的有用物质得到循环利用。 1.2 设计处理量 本项目处理量为500t/d,运行时间8h/d。本项目采用两条生产线同时运行。 1.3设计处理回收产物 分选处理工艺分选出的物料组分主要有塑料、金属及有机物等资源化产品。塑料和金属等都可做为资源化产品回收利用;有机物进入到后续厌氧发酵系统,产出沼气等资源化产品。 塑料回收可利用风力分选机或其他塑料回收设备对生活垃圾中的塑料产品进行回收利用,这些塑料可以再加工成一些新的塑料制品进行回用,节约资源,减少浪费。 对生活垃圾中经过磁选分选出的金属进行回收利用。金属回收是指从废旧金属中分离出来的有用物质经过物理或机械加工成为再生利用的制品,是从回收、拆解、到再生利用的一条产业链。世界大部分金属都能以再生金属的形式循环利用,工业发达国家再生金属产业规模大,再生金属循环使用比率高。

垃圾渗滤液膜处理 垃圾渗滤液的处理技术

垃圾渗滤液膜处理垃圾渗滤液的处理技术

产品简介 DTRO即碟管式反渗透膜技术,是专门用来处理高难度废水的膜产品。用于集装箱式垃圾渗滤液处理设备当中,相比于卷式膜流道更宽。膜元件导流盘表面为凸点设计,使料液在流动过程中呈现湍流的状态,增强膜元件抗污染能力。 产品特点 1. 装置采用全新技术,相比于前代产品,抗污染性更强、使用寿命更长、脱盐率更高。 2. 采用DTRO膜装置对废水进行处理,达到排放及回用标准,该技术是现如今公认的先进的废水处理技术。 3. 设备严格按照行业标准要求生产,可适用于各种不同的复杂环境及地域环境,设备流动性强。 4. 可在常温下进行操作,产水速度快、出水稳定、水质优良。 5. 具有体积小,重量轻,占地省,安装方便,适应性强等优点,既可以在工厂内安装,又可以临时安装于工地、施工现场。 6. 设备操作简单、维护方便,自动化程度高,可实时监控设备的水质与水量。 7. 专业人员培训指导设备安装、调试、操作。

应用领域 垃圾渗滤液处理、高难度有机废水处理、高含盐量废水处理、高难度化工废水处理、高难度冶金废水处理、高难度电镀废水处理 租赁运营设备管理方式 1、人事方面: 安排高素质、有经验的人员管理,安排员工培训,提高员工素质。 2、技术方面: 加强对自控系统的管理,加强对现场的巡视,保证处理设备高效、稳定的运行。 3、管理方面: 建立质量控制制度和质量管理制度,以及安全防护制度、轮班制度,保证完成垃圾渗滤液的既定任务和其他重要指标。 4、工艺性能方面: 采用碟管式反渗透双级DTRO系统设计,同时对出水水质、产水量等建立日常监测制度,加强对产水情况的管理。 5、维护与养护:

垃圾渗滤液处理设备及方法

人们日常生活中常常会产生较多垃圾,而这些垃圾通常存在大量渗透液,一旦处理不当,将对环境带来重大破坏。因此,相关人员应当高度重视垃圾渗滤液处理技术的应用,避免造成二次污染,从而影响人们的生活质量。 由于该液生化性不稳,因此,在处理时并非全部适用生化处理法。具体可参考以下几点: (一)物化处理技术 是利用物理手段或化学试剂对其加以处理的技术,根据应用工具及效果不同,主要分为活性炭吸附、化学氧化、催化氢等方式。具体方法如下:(1)工作人员利用活性炭吸附垃圾渗滤液中的有机成分,尤其是污染程度较大的物质如苯胺等,降低垃圾渗滤液的污染能力;(2)利用化学试剂对垃圾渗滤液进行处理如Fenton试剂,它能够让垃圾渗滤液中的有机物质得到有效的沉积,待完成处理后可根据一定比例将亚铁离子与双氧水混合在一起,让其产生羟基自由基,这样可以进一步提高垃圾渗滤液中氧化物分解能力,而且分解后所形成的二氧化碳与水并不会对环境造成破坏,这种方法较为简便且应用范围较大。

(二)生物处理技术 在垃圾渗滤液处理过程中具有较为广泛的应用范围,具体可分为厌氧型处理工艺、好氧型处理工艺、好氧与厌氧相结合处理工艺等三种类别。 (三)膜处理技术 垃圾渗滤液的成分复杂,故而在处理过程中并不能单独依靠以上处理技术,而是在其后应用膜处理技术手段,有效确保垃圾渗滤液出水有机物以及氮、氨成分的绝对稳定。根据使用材料孔径差异可将其分为反渗透、组合膜、纳滤、高压反渗透等四种工艺方法。 (四)等离子体降解技术 它主要的运行原理为在其中放置化学活性物质如二氧化氢、超氧等,让垃圾渗滤液中难以降解的有机物得到适当处理,然后借助高能物化反应让这些成分得到进一步消除,以此降低垃圾渗滤液的污染性。 想知道更多关于设备和方法方面的知识,可以咨询郑州海佳水处理设备有限

垃圾渗滤液处理工艺比较选择

垃圾渗滤液处理工艺比较选择 城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其pH值在4~9之间,COD 在2000~62000mg/L的范围内,BOD5从60~45000mg/L,重金属浓度和市政污水中重金属的浓度基本一致。城市垃圾填埋场渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加处理而直接排入环境,会造成严重的环境污染。以保护环境为目的,对渗滤液进行处理是必不可少的。? 1 渗滤液处理工艺的现状 ??垃圾渗滤液的处理方法包括物理化学法和生物法。物理化学法主要有活性炭吸附、化学沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提及湿式氧化法等多种方法,在COD为2000~4000?mg/L 时,物化方法的COD去除率可达50%~87%。和生物处理相比,物化处理不受水质水量变动的影响,出水水质比较稳定,尤其是对BOD5/COD 比值较低(0.07~0.20)难以生物处理的垃圾渗滤液,有较好的处理效果。但物化方法处理成本较高,不适于大水量垃圾渗滤液的处理,因此目前垃圾渗滤液主要是采用生物法。 ??生物法分为好氧生物处理、厌氧生物处理以及二者的结合。好氧处理包括活性污泥法、曝气氧化池、好氧稳定塘、生物转盘和滴滤池等。厌氧处理包括上向流污泥床、厌氧固定化生物反应器、混合反应器及厌氧稳定塘。? 2 渗滤液处理介绍 ??垃圾渗滤液具有不同于一般城市污水的特点:BOD5和COD浓度高、金属含量较高、水质水量变化大、氨氮的含量较高,微生物营养元素比例失调等。在渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是最简便的方法。但是填埋场通常远离城镇,因此其渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。常用的处理方法如下。? 2.1 好氧处理

固体废物处理与处置课程设计--生活垃圾综合分选处理工艺设计

江汉大学 《固体废物处理与处置》课程设计 设计题目:生活垃圾综合分选处理工艺设计 学院:化学与环境工程学院 专业:环境工程

目录 1 前言 1.1城市生活垃圾的分选--------------------------------------------------------------------1 1.2垃圾分选技术-----------------------------------------------------------------------------1 1.3本课题研究目的与任务-----------------------------------------------------------------1 1.4设计的具体任务--------------------------------------------------------------------------1 1.5设计依据-----------------------------------------------------------------------------------2 1.6设计要求-----------------------------------------------------------------------------------2 2生活垃圾综合分选处理工艺设计----------------------------------------------- --3 3 计算书 3.1分选工艺物料衡算----------------------------------------------------------------------4 3.2破包机-------------------------------------------------------------------------------------4 3.3磁选设备的选择-------------------------------------------------------------------------4 3.4垃圾滚筒筛------------------------------------------------------------------- ------------5 3.5风选设备----------------------------------------------------------------------------------7 3.6破碎机的选择----------------------------------------------------------------------------8 4垃圾储料仓 4.1仓体体积----------------------------------------------------------------------------------8 4.2仓体尺寸计算----------------------------------------------------------------------------8 4.3排水坡度--------------------------------------------------------------------------------- 8 5 吊车与抓斗-------------------------------------------------------------------------------- 9 6 输送带-------------------------------------------------------------------------------------- 11 小结---------------------------------------------------------------------------------------- -----12 参考文献-------------------------------------------------------------------------------- ------12

相关文档
相关文档 最新文档