文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构玻璃雨棚制作安装施工工艺及技术.

钢结构玻璃雨棚制作安装施工工艺及技术.

钢结构玻璃雨棚制作安装施工工艺及技术.
钢结构玻璃雨棚制作安装施工工艺及技术.

钢结构玻璃雨棚制作安装施工工艺及技术:

钢结构玻璃雨棚,加工准备及下料→测量放线→预埋件安装

处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。

玻璃雨棚,施工工艺及施工要点:

1、钢结构玻璃雨棚,加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要

预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。

2、玻璃雨棚,测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查

预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。

沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。

3、玻璃雨棚,预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预

埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。

4、玻璃雨棚,悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,

调节悬挂臂设计坡度,准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,一一焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时,先焊接头并矫直。采用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件紧贴,应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与焊件相同,焊后气割切除并磨平。

5、玻璃雨棚,校准检验:悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬

挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。

6、玻璃雨棚,连接受力拉索:定位拉杆基准线、标高线,按要求安装预埋

件,焊接栏杆。

7、玻璃雨棚,不锈钢玻璃爪安装焊接:按设计尺寸弹出纵横线及设计标高,

用夹具夹紧,进行定位点焊,装配完毕,焊接玻璃爪底座。

8、玻璃雨棚钢结构防锈喷漆处理:应清除熔渣及飞溅物,不锈钢件表面喷

白漆多遍防锈喷漆处理。涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。

9、玻璃雨棚,夹胶玻璃加工制作安装:按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸,以及的水平、垂直位置,厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪,玻璃临时固定后进行调整,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。

10、玻璃雨棚,调整检验:点式玻璃进行整体调整检验,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。

11、玻璃雨棚,上下打胶:充分清洁玻璃间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调整缝的深度,避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下同时打密封胶,注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕,将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。

质量标

执行行业质量标准商标“建焊”牌注册商标

结构材质Q345材质碳钢结构

结构

防腐

钢结构防腐氟碳漆喷涂25年不

生锈。

玻璃规

钢化夹胶玻璃8+1.14+8毫米

驳接系

200型304材质的不锈钢大驳头驳接爪。永不生锈

质量保

钢结构终身保修(油漆除外、玻璃属自爆、易碎产品,不予保修)。

备注产品交付使用后,钢结构油漆需要涂刷、玻璃自爆或破碎需更换,均需付费。

12、玻璃雨棚,修补检验:局部修补检验。

13、玻璃雨棚玻璃清洗:整体清洗玻璃尘垢。必要时用溶剂擦拭玻璃

14、清理现场:保护和清洗现场

15、竣工验收:竣工验收

质量控制

1、质量标准:请参照《钢结构设计规范》(GB50017—2003)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)、《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)和《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139—20016)。

2、质量管理要点:

材料控制:玻璃雨棚所使用的各种材料必须符合设计和规范要求。材料采购前必须弄清楚规范中对该种材料有何质量要求。

各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤,划痕深度不大于0.5mm。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。螺栓孔光滑,无毛刺,孔壁垂直度偏差不大于板厚的2%,孔圆度偏差不大于1%。

悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装焊接是雨棚施工中比较繁琐的工序,悬挂臂安装是否准确将影响整过施工过程。测量人员在工作中必须反复校对,确保放线精确,坡度正确。悬挂臂与预埋件的连接施工中,必须用合格焊工。焊接、防锈、安装精度必须合格。

钢材的品种、规格、型号和质量,必须符合设计要求、实测及有关标准的规定。钢材切割面必须无裂纹、夹渣分层和大于lmm的缺楞。构件外观表面无明显的凹面和损伤,划痕深度不大于0.5mm。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。螺栓孔光滑,无毛刺,孔壁垂直度偏差不大于板厚的2%,孔圆度偏差不大于1%。

安全措施

1、安装玻璃雨棚用的施工机具在使用前必须进行严格检验。手持电动工具

用前作绝缘电压试验;手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安装机,须作吸附重量和吸附持续时间试验。

2、施工人员配备必要的劳动保护用品,防止人员及物件坠落。

3、防止密封材料在工程使用中溶剂中毒,且要保管好溶剂,以防发生火灾。

4、现场焊接时,应在焊件下方加设接火斗。

5、设专职安全员进行监督和巡回检查。

钢结构点式玻璃雨蓬施工工艺

一、工艺概述

为保证雨蓬工程施工质量,要求安装幕墙的主体工程,应符合有关结构施工及验收规范的要求。

1)在主体结构安装到位后对主体结构的基准进行测量,同时详细记录埋件的变位情况。根据变位量确定钢竖料的位置、驳接头的点位,

然后进行幕墙连接构件安装,经调整验收满足要求后安装钢骨架。 2)钢骨架是直接利用铰支座固定于上下主体结构上,验收合格后进行驳接系统安装。

3)驳接系统的安装是在全部结构校正结束后经报验合格进行安装。先按驳接爪分布图安装定位驳接爪,之后再次复核每个控制单元和每块玻璃的定位尺寸,根据测量结果校正驳接爪定位尺寸。驳接头的安装是与玻璃安装同时进行的,在玻璃安装前先将驳接头安装在玻璃孔上并锁紧定位,然后将玻璃提升到安装位置与驳接爪连接固定。玻璃安装是从上到下先中间后两侧。

4)在玻璃安装结束后经调整报验后进行打胶处理。

5)施工顺序简图:

测量放线→预埋件校准→安装连接件→校准检验→安装钢桁架→整体调整→安装不锈钢爪→校准检验→安装驳接系统→安装玻璃→调整检验→打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→交检验收

二、主要施工方法

1)加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。

2)测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。

3)预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢

固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。

4)钢骨架安装:钢骨架均为厂内制作成一整体成品结构,现场安装时仅需直接吊装即可;

首先,根据幕墙布置图配齐安装位置的骨架材料,安装顺序从中间向两侧或由一侧开始。利用吊装工具将钢骨架吊运幕墙对应分格处,将钢骨架顶部连接件轴销孔对准焊接于主体钢结构上的连接件的轴销孔,穿入连接轴销即可。调整骨架满足设计要求后,对准骨架底部连接件的轴销孔与焊接预埋件或钢结构件上连接件轴销孔,穿入连接轴销即可。

5)钢骨架安装验收

①验收依据:

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

②质量要求

A、严格按照图纸施工,做到无图纸或图纸不符合规范不施工;

B、骨架安装标高偏差不大于3mm;轴线前后偏差不大于2mm;左右偏差不大于3mm。

C、相邻两根骨架安装标高偏差不大于3mm,同层骨架的最大标高偏差不大于5mm,相邻两根骨架的距离偏差不大于2mm。

D、螺栓连接的其结合面必须加垫防腐垫片,保证连接牢固可靠,并进行相关的抗荷载试验;

E、做好质量及隐蔽验收记录,经现场监理验收合格签字后进行下道工序安装。

6)驳接系统安装

驳接式玻璃幕墙的气密性、水密性、抗震性能、荷载传递等重要的幕墙性能指标都是由驳接系统的安装精度来保证的。驳接系统是由驳接座、驳接爪、驳接头等组件有机的连接所构成的。它具有玻璃安装定位、幕墙变形补偿等功能,是点式驳接玻璃幕墙的核心部件。

A)驳接爪安装

在骨架安装结束后,依据幕墙施工图,进行不锈钢爪的测量与定位,在确定驳接爪的准确安装位置后,利用不锈钢螺栓将驳接爪固定于钢管架上,安装驳接爪时一定要将驳接爪的

受力孔向下,并用水平尺校准两横向孔的水平度,两水平孔偏差应小于0.5毫米。

B)驳接头安装

驳接头在安装之前要对其螺纹的松紧度、头与胶垫的配合情况进行100%的检查。先将驳接头的前部安装在玻璃固定孔上并锁紧,确保每件驳接头内的衬垫齐全,使金属与玻璃隔离,保证玻璃的受力部分为面接触,并保证锁紧环锁紧密封,锁紧扭距75N.M。在玻璃吊装到位后将驳接头的尾部与驳接爪相互联接并锁紧。同时要注意玻璃的内侧与驳接爪的定位距离在35mm~40mm。

7)骨架、驳接系统安装质量检验

A)预埋件安装质量

1)支承结构屋面(楼板)梁(悬挑梁)上的预埋件的预埋标高必须确保在允许偏差范围内;

2)检测接地预埋件的标高,以保证地锚底板面上的地坪装饰层厚度要求,并进行必要的拉拔试验。

B)骨架安装质量:

主要控制纵横轴线位置,特别是上下连接点的位置偏差,以保证骨架的垂直精度及幕墙立面的定位精度;

C)钢爪安装质量

主要是控制紧固后的整体平面及平面座标位置。

D)误差控制

①支承结构:

预埋件标高±10 位置(与设计比±20mm)

上支座标高±1.0mm 位置偏差±1.0mm 角度±15’下支座标高±1.0mm 位置偏差±1.0mm

②骨架

上固定点标高±1.0mm

轴线位移±1.0mm

上固定点标高±1.0mm

轴线位移±1.0mm 垂直度H≤10m 1.0mm

10m<H≤20m 1.5mm

20m<H≤40m 2.0mm

40m<H 3.0mm 两桁架间对角线差H≤10m 1.5mm

10m<H≤20m 2.0mm

20m<H≤20m 3.0mm

40m<H 4.5mm

③钢爪

相邻两钢爪套中心间距±1.0mm

相邻两钢爪套中心偏差±1.0mm

相邻三钢爪水平度 1.0mm

H≤2m 1.0mm 相邻两桁架相邻两钢爪套中心对角对差

H>2m 1.0mm

同一钢爪两孔水平偏差 1.0mm

同一钢爪两孔垂直偏差 1.0mm

爪臂与水平夹角偏差15’

8)玻璃安装

A)准备工作

①玻璃到达施工现场后,由现场质检员与安装组长对玻璃的表面质量、公称尺寸进行100%的检测,若有崩边、裂口、明显划伤等问题的玻璃绝不允许安装,同时使用玻璃边缘应力仪对玻璃的钢化情况进行全检。

②玻璃安装前应检查校对钢通主支撑的垂直度、标高和水平度等是否符合设计要求,特别要注意安装孔位的复查。

③玻璃接地处的“U”型槽,安装前必须用钢刷局部清洁钢槽表面及槽底泥土、灰尘等杂物,驳接玻璃底部槽垫入氯于橡胶垫块,对应于玻璃支承面宽度边缘左右1/4处各放置垫块。

④玻璃垂直运输;采用简易龙门吊,使用12P重型真空吸盘垂直提升到安装平台上进行定位、安装。在调整过程中减少尺寸积累误差在每个控制单元内尺寸公差为±3mm。B)玻璃安装

玻璃安装顺序采取先上后下,先中间后两侧的顺序,逐层安装调整。

利用简易龙门吊匀速将玻璃送到安装位置,当玻璃到位时,脚手架上人员应尽早抓住吸盘,控制稳定玻璃,以免碰撞。玻璃稳定后,上下人员应注意保护玻璃。玻璃与顶部砼结构部位的“U”型槽安装时,让上部先入槽;与接地“U”型槽安装,先垫入玻璃垫块,将玻璃慢慢摆入槽中,再用泡沫填充棒固定住玻璃,防止玻璃在槽内摆造成意外破裂。中间部位的玻璃预先已锁好安装孔,安装时用平锥扣件将玻璃固定在钢爪座上,先固定一驳接头,其余三孔进行调整玻璃上下、左右四边的缝线宽度,其允许偏差不得超过(±2mm),满足要求后,拧紧平锥扣件,然后将玻璃固定住。待全部调整完毕后,应进行整体立面平整度的检查,其

平面度偏差不得超过4mm,确认完全无误,符合图纸设计要求才能进行打胶。用二甲苯擦净玻璃及钢槽需打胶的部位,玻璃与钢槽之间的缝隙用相应的泡沫棒塞紧,注意平直,留净高6mm,打胶厚度,所有需打胶部位应粘贴保护胶纸,注意胶纸与胶缝平行。

C)玻璃安装质量要求

1、玻璃安装误差控制:

相邻两玻璃面接缝高低差 1.0mm

上、下两块玻璃拉缝垂直偏差 1.0mm

左右两块玻璃接缝水平偏差 1.0mm

H≤20mm 3.0mm 玻璃外表面垂直接缝偏差

H>20mm 5.0mm

L≤20mm 2.5mm 玻璃外表面水平接缝偏差

H>20mm 4.0mm

H(L)≤20mm 4.0mm

玻璃外表面平整度

H(L)>20mm 6.0mm 胶缝宽度(与设计值比)±1.5mm

2、打胶工艺控制与检测:

(1)上下打胶:充分清洁玻璃间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调整缝的深度,避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下同时打密封胶,注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕,

将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。 (2)点式玻璃进行整体调整检验,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。

(3)修补检验:局部修补检验。

(4)玻璃清洗:整体清洗玻璃尘垢。必要时用溶剂擦拭玻璃

(5)清理现场:保护和清洗现场

(6)竣工验收:竣工验收

三、质量管理要点

(1)材料控制:玻璃雨蓬所使用的各种材料必须符合设计和规范要求。材料采购前必须弄清楚规范中对该种材料有何质量要求。

(2)各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤,划痕深度不大于0.5mm 。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。螺栓孔光滑,无毛刺,孔壁垂直度偏差不大于板厚的2%,孔圆度偏差不大于1%。

(3)钢材的品种、规格、型号和质量,必须符合设计要求、实测及有关标准的规定。钢材切割面必须无裂纹、夹渣分层和大于lmm 的缺楞。构件外观表面无明显的凹面和损伤,划痕深度不大于0.5mm 。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。螺栓孔光滑,无毛刺,孔壁垂直度偏差不大于板厚的2%,孔圆度偏差不大于1%。

四、安全措施

(1)安装雨蓬用的施工机具在使用前必须进行严格检验。手持电动工具用前作绝缘电压试验;手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安装机,须作吸附重量和吸附持续时间试验。

(2)施工人员配备必要的劳动保护用品,防止人员及物件坠落。

(3)防止密封材料在工程使用中溶剂中毒,且要保管好溶剂,以防发生火灾。

(4)现场焊接时,应在焊件下方加设接火斗。

(5)设专职安全员进行监督和巡回检查。

钢结构玻璃雨棚施工工艺

第七节钢结构玻璃雨棚施工工艺 一、工艺流程 加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制 作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 二、施工工艺及施工要点: A、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 B、测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。 C、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 , D、悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,调节悬挂臂设计坡度,准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,一一焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时,先焊接头并矫直。采用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件紧贴,应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与焊件相同,焊后气割切除并磨平。 E、校准检验:悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。 F、连接受力拉索:定位拉杆基准线、标高线,按要求安装预埋件,焊接栏杆。

钢结构雨棚施工方案

蓝湖温泉经营配套改造工程 钢 结 构 雨 棚 施 工 方 案 深圳市建侨设计装饰工程有限公司 2015年9月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工方法 (3) 五、成品保护 (5) 六、质量控制重点 (6) 七、施工安全措施 (7)

一、工程概况 本工程为蓝湖温泉经营配套改造工程,其中一层北侧入口处设钢结构雨棚,为提高施工工程质量,保证工程的顺利进行,特制定钢结构雨棚施工方案如下。 二、编制依据 1、根据图纸设计要求及说明; 2、《普通碳素钢技术条件》(GB/T700); 3、《建筑钢结构焊接技术规程》; 4、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)。 三、施工准备 (一)材料准备 1、材料管理 a、所采购的材料必须有材质证明书,并应符合设计要求。 b、材料入库时,要认真检测尺寸并验收其供货质量,严格执行材 料入库和领出制度。 2、构件检验及资料验收 对进入现场的构件的主要几何尺寸进行复检,要明确构件是否符合安装条件,防止由于构件的缺陷影响质量、进度。对于尺寸偏差超过规范要求的构件退回制造厂家,必须保证结构上使用的构件全部合格。 对进入现场的构件必须带有制作厂家的钢材材质证明、产品质量合格证书、制作过程中用到的各种辅料的合格证和质量证明书,每项资料和

构件必须符合本工程所规定的质量要求。 3、现场构件的防护 a、构件卸车应小心,防止损坏,构件之间防止互相碰撞挤压。 b、如果发现构件在运输过程中涂层有损坏及时通知制作单位进行 处理。 c、吊装前应将构件表面上的油污、泥沙和灰尘等清理干净。 4、现场构件的堆放 因现场场地比较狭小,工期紧张,本工程钢构件进场后按指定的场地码放整齐。 5、人员准备 所有参加施工的人员必须持有身份证、上岗证等相关证件,工程施工用工必须符合劳动法有关规定。 (二)作业条件 1、雨篷施工方案经监理、建设单位审批合格。 2、钢结构施工所需材料已到现场,并经验收合格。 3、测量放线完毕,并经验收合格。 4、脚手架按照搭设方案搭设完毕。 5、预埋件经隐蔽检查合格。 四、施工方法 1、测量放线 首先复核结构的尺寸是否准确,如出现偏差及时通知监理、建设单位,共同研讨解决方案。 结构无偏差的情况下,放控制线及埋件中心线,检查预埋件的位

玻璃雨篷施工方案 3

4、玻璃雨蓬施工方案 4.1放线 以确定好的控制点为基准将每对水平控制点用拉线连接,将每对竖向控制点用拉线连接。 4.2定位 测量放线与定位;为了对雨蓬整体控制与细部检测定位,设置了楼内控制网点: (1)楼内主控点; (2)柱梁控制点; 4.3钢龙骨安装 测量放线 脚手架搭设 钢管下料钢龙骨安装 验收 玻璃制作 玻璃、排水槽打胶密封 撕去保护膜 清洗 铝板安装 铝板制作 排水槽制

将下好料的矩形钢管按设计要求直接焊接到埋件上,安装位置要准确,为后面的玻璃板块安装创造很好的条件。 4.4玻璃板块的安装施工 在现场脚手架上方搭设吊装设备,提升玻璃至安装高度,再由人工放至安装点,进行定位、安装。安装顺序为由上向下逐层水平方向安装。 现场粗装后,应调整的位置,保证玻璃水平偏差在允许范围内。玻璃全部调整好后,应进行整体平面平整度的检查,确认无误后,才能进行打胶。 4.5排水槽的安装施工 将加工制作好的不锈钢排水槽按一定的排水坡度安装固定到雨蓬中部,安装完毕后应做蓄水及排水实验。 4.6铝板安装 铝板安装应将尘土和污物擦拭干净,板缝外的保护膜此时严禁揭开,以保护铝板面 铝板周围用与加劲肋连接在一起的角码与框架梁铆接。同一平面的铝板平整度要控制在3mm以内,嵌缝的宽度误差控制在2mm以内。 对照设计分格图把该位置的铝板(铝板有标识)固定在角钢龙骨上,并调整好“三度”,在铝板挂耳与角钢之间垫绝缘垫片,防止电位腐蚀,然后用不锈钢自攻钉固定,在安装过程中,做好产品保护,杜绝因划伤等原因造成的返工。

铝板与构件避免直接接触,铝板四周与构件凹槽底保持一定空隙。 4.7打胶 当板材安装后,就应进行密封处理及对墙边、幕墙顶部、底部等进行修边处理。打胶时应注意: (1)充分清洁板材间间隙,不应有水、油渍、灰尘等杂物,应充分清洁沾结面,加工以干燥。可用二甲苯或甲基二丙酮作清洁剂; (2)为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内应满填聚氯乙稀发泡材料(小圆棒); (3)打胶的厚度应在3.5mm与4.5mm之间,不能打的太薄或太厚。且胶体表面应平整、光滑,玻璃清洁无污物。封顶、封边、封底应牢固美观、不渗水,封顶的水应向里排。 4.8打胶要点 (1)打胶是一项技术性很强的工艺,非有经验的技工不能参加施工(无论是机械挤胶或者是现场手工挤胶)。 (1)在分隔间隙中按规格填入发泡胶条。 (2)挤胶表面在施工前一定要清洁干净,保持干燥,要用清洁剂,如二甲苯、甲苯或丁酮等将铝板的结合部位抹干净,抹布要采用不掉毛的软布。 (3)挤胶要按图纸的要求施工,在特定的部位采用图纸标准的硅胶种类,不能随意采用替换品。 (4)挤胶要均匀、充密、平直、光滑,尽量减少接头,密封胶

钢结构雨蓬棚施工方案

钢结构雨棚施工方案 本工程玻璃雨棚支撑结构采用H型钢钢结构。现场施工需进行钢结构安装施工。在钢结构安装完成后,即可进行点式玻璃系统及外包铝板的安装施工。 1)支撑钢结构安装 雨篷钢结构布置情况为采用H型钢作为水平方向支撑结构,型钢通过预埋件与主体结构连接。 钢结构的安装应编制更详细的施工计划,临时支撑及稳定措施必须进行计算,绘制详细图纸,安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形。 ①测量放线及埋件校核 a.根据施工图计算出钢结构各定位轴 线的角度和各个构件长的精确位置,并记录成测量用表,需要强调的是,钢结构的安装必须和钢结构的制作、验收及建筑结构施工用的量具应按同一标准进行鉴定,并具有相同的精度。 b.按照测量用表各数值,检查钢结构的定位轴线,精度要达到 1/15000以内,以保证放线准确无误。 c.放出钢结构安装位置及辅助线,精确到0.5mm。 d.对照图纸,确定实际放线与图纸标注尺寸间的误差。根据误差部位及大小,可进行主体结构修正或者对钢构件本身进行修正,以消除误差影响,保障安装精度。 e.安装前应根据放线结果检验预埋件位置及与主体结构连接情况,保证预埋件的精度和可靠性。

2)支座安装根据在埋件上弹出的定位线安装钢结构支座,定位准确后初步固定,点焊连接。 3)H型钢梁安装 a.将H型钢梁起吊就位,到位后保持起吊状态。 b.将H型钢梁按照在埋件上定位位置与埋件初步连接固定。 c.调整好钢梁位置姿态后,加焊H型钢梁与埋件连接,保证焊缝符合设计和规范要求。 钢结构安装注意事项 a.在现场吊装之前,应经计算确定,保证吊装过程中结构及构件的强度、钢度和稳定性。当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。吊装机械、临时支撑点对主体结构反作用力,应以书面的形式提供给主设计师。 b.在安装面与临时堆放地点之间,留出适当宽度的道路,用于成品运送的汽车、起吊设备的交通。 c.安装过程中应做好大跨度钢架的现场安装与土建工程的进度 配合及其他结构的技术配合,尽量减少对楼面结构的影响。 d.电焊连接工艺应根据钢材种类,选择相应焊条类型。如:钢材用Q235b 钢,焊条相应的选用E43××。焊条要烘干后使用。焊接工作要编出焊接工艺卡,采取保证焊缝质量要求,且使产生的内应力和整个钢结构变形最小的焊接措施。 电焊连接应符合以下要求: 焊条要求放在干燥的房间保管。

钢结构玻璃雨棚施工方案

钢结构玻璃雨棚施工方 案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

项目工程总承包(勘察、设计、采购、施工) 钢结构雨棚工程 施工技术方案 编制单位:

第一章编制说明 1. 编制依据 *************农民安置小区项目工程设计施工图纸 《************项目工程施工组织设计》 国家和地方颁布的现行有关设计规范和标准、标准图集 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20013 (2)《钢结构设计规范》(GB50017—2003) (3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (4)《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102—96) (5)《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139—20016) (6)《施工现场临时用电安装技术规范》JGJ46-2005 (7)《建筑施工安全标准》JGJ59-2011 第二章工程概况 1.工程概况: 工程名称:*************农民安置小区项目工程(设计、勘察、采购、施工) 工程地点:*****************规划红线范围 建设单位:********************责任公司 勘察单位:**********************院有限公司 设计单位:****************有限公司 监理单位:****************建设有限公司 施工单位:*****************限公司

本工程位于蚌埠市*************兴中路南侧,兴华路北侧,在建 *************农民安置小区D1地块东侧。总用地面积49752㎡,规划用地面积46318㎡,总建筑面积139711㎡。由1幢3F社区用房、10幢24-33F住宅楼连体2F商业、3幢单层配电房及1F人防地下车库组成。 第三章施工组织管理体系 1 项目管理组织体系 本工程项目组织采用扁平化管理模式,按三个层次设置组织框架和管理流程。三个层次:项目领导层,由项目经理、项目副经理、项目总工程师、经营经理、财务经理组成;职能管理层,项目经理部设置工程部、技术部、质量部、物资部、经营部、财务部、综合管理部,加强合同、技术、质量、安全等方面的管理,明确和加强对业主及监理的对口管理,为工程的顺利进展、预测预控方面超前准备、超前工作。专业施工层,由项目部利用五冶长期合作的人力资源,根据施工进度安排组建专业施工队伍,项目部管理人员及各专业施工队伍都非常熟悉公司的要求和各种规章制度,能尽快地投入到本工程施工中。 项目经理部管理组织机构图见下表: 2 项目质量保证体系 按照项目经理负责制,按GB/T19001-2000 、ISO9001—2000《质量管理体系要求》建立质量保证体系。质量保证体系由 质量管理组织体系、质量检查验收组织体系、技术管理体系组 成。 项目质量管理体系 项目经理是质量第一责任人,受总经理委托按合同和国家有关验收法规要求承担履约质量责任。项目部组建后,由公司质量 处监督指导项目部进行质量管理体系策划,建立确保质量管理有 序运行的组织体系,制定针对性的质量管理计划,明确各级人员 质量职责,制定创优规划,制定质量通病防治措施,落实质量管 理纵向到底的原则。

钢结构玻璃雨棚制作

1钢结构玻璃雨棚制作安装合同 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 按照《合同法》、《建筑安装合同》并参照国家及地方有关工程加工承包的合同条款,就钢结构玻璃雨棚加工制作、安装,在平等互利的基础上,双方本着公平合理、经友好协商,达成如下合同条款。 一、工程名称:钢结构玻璃雨棚 二、工程地点:正阳县农机培训中心 三、工程范围及内容:钢结构玻璃雨棚、雨棚排水天沟、下水管预 留等全部相关预埋件。 四、加工、制作方式:按照图纸加工安装,乙方根据实际如需对图 纸进行修改时须及时通知甲方。 五、价格:伍佰伍拾元每平方米(550元/㎡),实测实量;以上 为含税价格。 六、工期:合同签订即日起工作日内完工 七、施工安全与违约责任: 1.施工安全由甲方管理,乙方必须严格按照有关安全文明规范要 求安全文明施工,施工过程中如不按安全管理及违反相关操作规程造成的人身安全伤亡事故由乙方负责,并承担由此造成的

损失。 2.施工过程中,乙方不得无故停工,否则视为违约,造成的经 济损失由乙方负责;甲方须按合同付款方式履行合约条款,否 则乙方有权中途终止合同并到相关部门申诉维权。 八、付款方式:雨棚钢构安装完成后付全部工程款的40%;工程完工并验收合格后再付全部工程款的45%;余下的5%作为质保金,一年后无质量问题全额无息返还。 九、质量标准须符合以下有关钢结构的规范: 1.甲方提供的施工图纸; 2.《钢结构施工与验收规范》GB50205-2001; 3.质量要求:使用的原材料符合国标及图纸设计要求。 十、双方义务: 甲方义务: 1.提供施工所需水、电。 2.负责办理建设单位的有关手续。 乙方义务: 1.乙方负责自备施工所需要的所有焊条、切割机、切割片、油漆、钢丝刷等,全部机械以及二级箱以下的电缆线等。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料。

钢结构玻璃雨棚施工方案

钢结构玻璃雨棚施工方案 玻璃雨棚生产工艺与施工方案: 加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接 →校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 施工工艺及施工要点: 1、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 2、测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。 3、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 4、悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,调节悬挂臂设计坡度,准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,一一焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时,先焊接头并矫直。采用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件紧贴,应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与焊件相同,焊后气割切除并磨平。

5、校准检验:悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。 6、连接受力拉索:定位拉杆基准线、标高线,按要求安装预埋件,焊接栏杆。 7、不锈钢玻璃爪安装焊接:按设计尺寸弹出纵横线及设计标高,用夹具夹紧,进行定位点焊,装配完毕,焊接玻璃爪底座。 8、防锈喷漆处理:应清除熔渣及飞溅物,不锈钢件表面喷白漆多遍防锈喷漆处理。涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。 9、夹胶玻璃加工制作安装:按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸,以及的水平、垂直位置,厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪,玻璃临时固定后进行调整,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。 10、调整检验:点式玻璃进行整体调整检验,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。 11、上下打胶:充分清洁玻璃间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调整缝的深度,避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下同时打密封胶,注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕,将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。 12、修补检验:局部修补检验。 13、玻璃清洗:整体清洗玻璃尘垢。必要时用溶剂擦拭玻璃 14、清理现场:保护和清洗现场

钢结构玻璃遮雨棚施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、生产工艺与施工方法 (2) 三、质量控制 (5) 四、安全措施 (6) 五、遮雨棚施工进度计划表 (7)

一、工程概况 本工程位于深圳市盐田区海滨栈道与海景路之间的绿化带上,全长为1.7km,设计遮雨棚6组,主要工程量:○1遮雨棚面积(顶平面面积)6组×(7.5m×2.5m)/组=112.5㎡,○2坐凳12排。 二、生产工艺与施工方法 加工准备及下料→测量放线→开挖基础土方→C30垫层浇筑→C30砼基础浇筑→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→穿孔铝板安装→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→坐凳制作安装→清理现场→竣工验收。 施工工艺及施工要点: 1、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和下料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再钻孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 2、测量放线:根据设计图纸所给的坐标,放出雨棚基础的轴线和边线,根据基础的深度测出原地面所挖的高程, 1)基坑开挖

基坑开挖完毕,应会同监理验槽,合格后进行下一道工序施工。 2)垫层、基础施工 根据雨棚基础平面布置图,放出垫层四周的边线,并测出槽底高程。 3)垫层、基础模板安装时,必须注意以下几点: a模板必须有足够的强度,刚度和稳定性 b模板接缝严密,不得漏浆 c模板与砼的接触面应涂隔离剂 4)砼浇筑 模板安装完毕后,通过监理验收合格后,开始浇筑砼 a砼标号为C30,要符合设计要求 b砼浇筑时,振捣要密实,同时要观察模板是否变形,如果变形,要采取加固 c砼表面要平整 d现浇结构模板安装的允许偏差表 3、根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。 4、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 5、悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,调节悬挂臂设计坡度,准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂

玻璃雨棚施工方案

目录 一、编制依据及说明 (2) 二、工程概况………………………………………………………………5 三、施工部署………………………………………………………………9 四、施工方案及主要技术措施……………………………………………15 五、质量管理目标及保证措施 (22) 六、施工进度计划及工期保证措施………………………………………32 七、施工进度计划及工期保证措施………………………………………34

第一章编制依据及说明 第一节编制依据及原则 一、编制依据 1、采用标准及规范 (1)幕墙工程技术规范、规程 《建筑幕墙》JG3035-1996 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97 《铝及铝合金阳级氧化、阳极氧化膜的总规范》GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T319 (2)结构设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《建筑用铝型材铝板氟碳涂层》JC133-2000 (3)材料标准 《碳素结构钢》GB700-88 《焊接结构用耐候钢》GB/T4172-2000 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2000 《钢化玻璃》GB/T9963-1998 《中空玻璃》GB11944-89 《建筑用安全玻璃防火玻璃》GB15763-2001 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-93 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-1997 (4)施工规范 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《涂装前的钢材表面锈蚀等级和防锈等级》GB8923-88 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》2016

钢结构雨棚施工工艺及验收标准

附件1 钢结构雨棚施工工艺及验收标准 一、工艺流程 加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 二、施工工艺及施工要点: A、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加 工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 B、测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。 C、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 D、悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,调节悬挂臂设计坡度,准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,一一焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时,先焊接头并矫直。采用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件紧贴,应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与焊件相同,焊后气割切除并磨平。 E、校准检验:悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡 度。保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。 F、连接受力拉索:定位拉杆基准线、标高线,按要求安装预埋件,焊接栏杆。 G、不锈钢玻璃爪安装焊接:按设计尺寸弹出纵横线及设计标高,用夹具夹紧,进行定位点焊,装配完毕,焊接玻璃爪底座。 H、防锈喷漆处理:应清除熔渣及飞溅物,不锈钢件表面喷白漆多遍防锈喷漆处理。涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。

钢化夹胶玻璃雨棚施工解决方案.docx

钢化夹胶玻璃雨棚施工方案 一、工艺流程加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 二、施工工艺及施工要点A、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 B、测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。 C、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 D、悬挂臂安装焊接:本工程悬挂臂长度超过7.2米,安装采用焊接,钢角码加强固定。安装前要先调节悬挂臂设计坡度,准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,一一焊接剩余悬挂臂,并焊接无缝钢管拉杆。型钢需接长时,先焊接头并矫直。采用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件紧贴,应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与焊件相同,

焊后气割切除并磨平。 E、校准检验:悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。 F、连接受力拉索:定位拉杆基准线、标高线,按要求安装预埋件,焊接拉杆耳板,用高强螺栓连接拉杆和钢骨架,拉杆必须紧固不松动。 G、不锈钢玻璃爪安装焊接:按设计尺寸弹出纵横线及设计标高,用夹具夹紧,进行定位点焊,装配完毕,焊接玻璃爪底座。 H、夹胶玻璃加工制作安装:按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸,以及玻璃的开工位置和孔径尺寸,由厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪,玻璃临时固定后进行调整,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。 I、调整检验:点式玻璃进行整体调整检验,调整标准横平、竖直、面平。 偏差不得超过规定偏差。 J、上下打胶:充分清洁玻璃间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调整缝的深度,避免三边粘胶。 在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下同时打密封胶,注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕,将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。 K、修补检验:局部修补检验。

钢结构雨棚施工方案72494

新建浦江镇C-1地块商品住宅项目地下车库钢结构雨棚工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制单位:江西建工装潢有限责任公司

日期:2016年1月18日 第一章编制说明 本工程施工方案根据上海保利建衡房地产有限公司有关设计图纸,结合我公司从事建筑施工中积累的丰富经验及综合我公司劳动力资源,机械设备,技术力量编写而成。 施工方案共分七章,对工程概况、施工总体部署、劳动力和设备进场计划,施工进度计划、组织机构及质量管理,安全管理等进行较详细的阐述。 1.1编制依据: a.《钢结构工程施工质量及验收规范》(GB50205-2002) b.《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》(JGJ82-91) c.《冷弯薄壁钢结构技术规范》(GB50018-2002) d.《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) e.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) f.《涂装前钢材表面除锈及除锈等级》(GB8923) g.《我公司现行的质量、安全手册及项目管理手册》。 1.2工程概况: 汽车坡道雨篷2个,自行车坡道雨篷2个,钢结构用钢采用Q235钢;构架节点全部采用焊接,构件接触面采用表面氟碳喷涂焊缝质量检验级别为二级。

第二章工程管理目标 2.1质量目标 1、竣工验收达到国家验收评定标准的合格以上等级。 2、质保资料和分部分项质量评定与施工同步,内容真实完整。 2.2 文明施工目标 按公司的文明工地管理条例严格管理,争创文明施工先进工地。

第三章技术力量配备 3.1组织机构 在本工程施工中实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等负全责。项目经理部以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务。在推行项目法施工的同时,从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行ISO2000标准和公司质量保证体系文件,达到创优质高效的目标。 项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务,项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束,共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。 项目管理层由项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、等成员组成,在建设单位、监理单位和公司的指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划、组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理。 作业层人员的配备:施工人员均挑选有丰富施工经验和劳动技能的正式工和合同工,分工种组成作业班组,挑选技术过硬、思想素质好的正式职工带班。 为保证项目部管理层指令畅通有效,工作安排采用“施工任务书”的形式。要求签发人和执行人签字,项目经理层作为执行的监督者。施工任务书的工作内容完成后由签发人封闭并签字,如未能封闭必须找出原因并对执行人进行处罚。 3.2项目主要人员配置 项目经理一名,项目负责人一名,安装负责人一名,安全人员一名,防火人员一名,玻璃安装人员五名,焊接负责人一名,电焊工人二名,喷漆工一名,技术员二名,钢架安装人员五名

钢结构玻璃雨棚制作安装合同

钢结构玻璃雨棚制作安 装合同 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

钢结构玻璃雨棚制作安装合同 甲方: 乙方: 按照《合同法》、《建筑安装合同》并参照国家及地方有关工程加工承包的合同条款,就钢结构玻璃雨棚加工制作、安装,在平等互利的基础上,双方本着公平合理,经友好协商,达成如下合同条款。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、材料:(1)钢构材料(120×60×5):方管;(2)8+8夹胶玻璃;(3)不锈钢玻璃驳接爪;铝合金材料,铝材厚度1.4mm玻璃为5+9+5双钢化中空玻璃。 四、加工、制作方式:按照图纸加工安装,甲方根据实际如需对图纸进行修改时须及时通知乙方。 五、价格:采光井、钢结构雨棚:肆佰元每平方米(400元/㎡),入户地弹簧门及铝合金窗:肆佰元每平方米(400元/㎡),实测实量以上价格为包干且含税。 六、工期:合同签订即日起工作日内完工。 七、施工安全与违约责任 1、施工安全由甲方管理,乙方必须严格按照有关安全文明规范要求安全文明施工,施工过程中如不按安全管理及违反相关操作规程造成的人身安全伤亡事故由乙方负责,并承担由此造成的损失。 2、施工过程中,乙方不得无故停工,否则视为违约,造成的经济损失由乙方负责,甲方有权终止合同;甲方须按合同付款方式履行合约条款,否则乙方有权中途终止合同并到相关部门申诉维权。 3、在乙方未达到合同规定的要求时,甲方有权向乙方提出返工修改至达到合同规定要求,否则甲方有权拒付工程款,且有权清场并不承担任何责任。

八、付款方式:雨棚钢构安装完成后付全部工程款的80%,工程完工并验收合格后再付全部工程款的15%,余下的5%作为质保金,壹年后无质量问题全额无息返还。 九、质量标准须符合以下有关钢结构的规范: 1、甲方提供的施工图纸; 2、质量要求:使用的原材料符合图纸设计要求。 十、双方义务 甲方义务: 1、提供施工所需水、电。 2、负责办理建设单位的有关手续。 乙方义务: 1、乙方负责自备施工所需要的所有焊条、切割机、切割片、油漆、钢丝刷等,全部机械以及二级箱以下的电缆线等。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料。 2、服从甲方及有关单位的管理。 3、及时接受并完成甲方或监理单位提出的整改意见。 十一、本合同双方签字即生效,双方须按条款履行合同,单方不得违约,否则赔付双方此工程款的双倍违约金。未尽事宜双方协商解决,并形成文字依据,任何口头协议无效。 本合同一式两份,签字后甲乙双方各执一份。 甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章): 年月日

玻璃雨棚专项方案

现代传媒广场幕墙专业分包工程二标段玻璃雨棚施工专项方案 编制: 审核: 审批: 苏州柯利达装饰股份有限公司 二0一三年八月

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章玻璃雨棚安装 (4)

第一章工程概述 一、工程概况 工程名称:现代传媒广场幕墙专业分包工程二标段 工程地址:苏州工业园区翠园路南、南施街东,中央河北 建设单位:苏州广播电视总台 设计单位:苏州工业园区设计研究院有限责任公司 监理单位:上海建科建设监理咨询有限公司 总包单位:苏州二建建筑集团有限公司 现代传媒广场幕墙专业分包二标段的总建筑规模达8.78万㎡,地上38层,地下3层。其中幕墙总面积约7.18万㎡。幕墙总高度164.9m,本工程标准层高3.5m,避难层高5.2m,耐火等级为一级,设防烈度为八度,抗震分类为丙类,主要幕墙形式包括单元体幕墙、金属幕墙、石材幕墙、玻璃幕墙等。 第二章编制目的及依据 一、编制目的 编制本施工专项方案的目的是为了更好的加强该工程外墙装饰部分的施工管理:在组织上有保证,在施工工序、工艺流程、检查监督等主要工作方面都有章可循、有序运作,在安全生产、质量管理、工期进度及环境保护等方面都有明确的目标、要求和有力的管理措施。使该工程在外墙装饰安装的全过程中,各个环节始终处于受控状态,力争达到高质量、高标准、高速度的“三高”标准。 二、编制依据 本施工方案依照下列文件进行编制: 1、现代传媒广场幕墙专业分包二标段工程施工图。 2、国家和行业颁布的有关现行施工规范及标准。

3、我公司企业标准、质量手册及程序文件等相关文件。 三、执行的规范、规程和规定 1、建筑类 2、结构类 3、施工管理类 4、幕墙类

雨棚施工工艺

碧水蓝庭车库耐力板雨棚 施工组织方案 一、耐力板雨棚施工工艺流程 测量放线→钢结构防腐处理→钢结构安装→安装耐力板→打胶 →清理现场→验收 二、耐力板雨棚施工方案 1、测量放线 根据现场基准线,复核无误后放线。用经纬仪定出耐力板外表 面竖向分格母线,并用固定钢支架上的钢丝线作为标志控制线,放出每个分格中心线。 用水平仪和标准钢卷尺等在钢丝线上测出点驳耐力板的水平分 格点并做上标记。 放线定位后,要对控制定位点定时校核,以确保其分格在正确 位置。 2、耐力板雨棚元件加工制作 制作的一般要求 耐力板的制作及施工技术要求 (1)耐力板边长尺寸偏差+,对角线尺寸允许偏差+,钻孔孔位允许偏差+。 (2)耐力板最大分格尺寸不宜超过×,经特殊处理或有特殊要求, 再采取相应安全措施可以适当放宽。

(3)在施工现场中,耐力板应存放在无雨、无雾的地方,以避免 耐力板破损。 钢结构制作及施工技术要求 (1)钢结构组合构件根据施工现场实际情况选用合理的现场施工 组织方案。 (2)钢结构拼接单元节点偏差不得大于+。 (3)钢结构长度允许偏差不得超过1/2000。 (4)钢结构垂直度允许偏差1/2000,绝对误差不大于5mm。 耐力板加工 经磨边后的耐力板板块边缘不应出现炸边、缺角等缺陷。 磨边后耐力板板块的尺寸允许偏差应符合下表的要求 表4耐力板板块尺寸允许偏差(mm) 项目a≤<a≤ 边长偏差+ + 对角线偏差 注:a为耐力板板块的边长。 支承装置连接机构的加工 GB6416)的要求,五金件应符合《紧固件机械性能、螺母》GB/的规定。 3、钢结构检查

检查埋件是否有漏埋及已埋埋件的位置尺寸偏差应≤+20mm。 4、耐力板安装 耐力板安装前应检查安装位是否符合设计要求,确保安装位置 无误方可安装。耐力板安装时,应将耐力板放在平台上,夹紧前在耐 力板孔与组件间的缝内和驳接螺丝杆上注上玻璃胶,防止连接处漏 水。 5、打胶 要按设计要求选用合格且未过期的玻璃胶。 派受过训练的工人注胶,注胶应均匀无流淌。 施工中要注意及时擦净余胶。 在大风和下雨时不能注胶。 6、清洗和验收 施工完毕后,除去耐力板表面的胶带纸,用清水和清洁剂将耐力板表面擦洗干净。整理竣工资料,准备验收。 、铝塑板雨棚所用工具机具: 无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。 二、材料进场前的准备工作 此部分工作为工程的起始阶段,要以为施工服务为原则,按期、保质、保量地完成, 具体如下: (一)设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图,在最短的时间内提出本工程的用料计划表。 (二)项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工 程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场。 三、安装工艺流程 搭设脚手架→放线→固定钢架的连接件→焊接钢骨架→安装铝塑板→收口构造处理→检验 四、安装注意事项 1、铝塑板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求,并应有产品合格证。 2、雨棚钢骨架其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理。

钢结构玻璃雨棚施工方案设计43374

市西青区中心项目 玻 璃 雨 篷 施 工 方 案 编制人: 审批人: 建设集团 2016年4月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、工程管理目标 (2) 三、施工现场的准备 (3) 四、厂制作 (3) 五、安装 (5) 六、确保施工工期措施 (6) 七、确保安全生产措施 (6) 八、文明生产、工地卫生保证措施 (9) 九、工程质量保证措施 (11)

一、工程概况: 本工程为钢结构雨蓬,最大长度为7m,宽度为1.5m。安装钢化夹胶玻璃,构件做防火处理。本工程雨蓬部位为分号1首层、屋顶层,分号2首层、屋顶层,分号3首层,分号4首层,共计8个。 1、特点 1.1、本工程施工时应注意钢结构造型方面的美观、玻璃的加工 安装及吊装安装工艺,保证尺寸的正确性。 1.2、因钢结构造型复杂,为了造型美观达到如期效果,加快进 度,工程施工将采用穿插交叉进行,主要构件厂加工后,构件根据条件现场制作安装。(如造型柱、次梁、预埋件等) 定应科学、合理,做到易操作、易修改调整。 二、工程管理目标: 1、工程工期 我们技术人员通过对工程各项容考查、研究后有决心通过合理的施工管理,采用先进的施工设备及施工工艺和选派优秀的施工队伍等一系列的保障措施,密切与业主协作,在施工组织上拟实行流水作业,加快施工进度和平衡现场劳动力,并计划在20天工作日完成安装任务。 2、工程质量 我们将通过严格的管理措施,在严把工程质量关,严格自检、自查的基础上虚心听取业主、监理、设计、质监等单位的意见,接受他们对工程的各项施工的质量监督,确保工程质量达到合格。 3、工程安全

本工程将严格执行国家有关安全操作规程,杜绝工伤之事故的发生,把安全意识落实到每个职工的头脑中,确保工程达到安全文明。 三、施工现场的准备 1、要求施工现场基本完成土建工作。 2、施工用电: 施工用电从甲方已设电源引入并设配电箱,以满足施工要求。 3、施工临时设施: 在工程开工前搭设临时设施。 4、施工材料堆放: 在现场施工阶段,现场堆放按钢结构吊装次序和吊装就近的原则进行放置,运输按吊装计划顺序进行,尽量做到边运输边吊装,每阶段都必须经严格按照布置计划进行,材料不准任意堆放。 四、厂制作 厂制作的部件包括钢结构用柱、梁、次梁等产品。 1、对设计图、翻样图严格按规定要求进行审核和交底,公司有关部门都必须参与。 2、所有原材料必须经检验合格后方可进仓入库,入库后由各仓库进行分类、分批次和按产品特性要求堆放并标识,做好防锈、防腐、防潮、防损坏、防混淆的工作,做到先进先出、定期检查。特别是对焊条、焊丝、焊剂严格做到防潮、防锈和烘干处理。 3、过程控制,过程控制主要有以下几点: 3.1、切割(下料):包括气割和剪切,切割前应对板材或型材进行矫平矫直,对接焊零件还须进行探伤。预拼装都有专业放样工在加工面上和组装大样板上进行精确放样,放样后须有检验员检验,以确保零件、部件、构件加工的几何尺寸、形位公差、角度、安装接触面等的准确无误。 3.2、组装:不管是立柱的造型组装、构件整体组装,组装前必

玻璃雨棚施工方案

1)加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力 拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打 胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。 2)施工工艺及施工要点: (1)加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根 据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定 的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件 及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 (2)测量放线:根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果,确定预埋件分隔的调整处理方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。(3)预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 (4)悬挂臂安装焊接:悬挂臂安装采用焊接,需检查焊接节点,调节悬挂臂设计坡度,准 确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后,安装另一边一条悬挂臂,就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线,焊接剩余悬挂臂。并焊接 无缝钢管。型钢需接长时,先焊接头并矫直。采用型钢接头时,为使接头型钢与钢板预埋件 紧贴,应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板,其材质和波口型式与 焊件相同,焊后气割切除并磨平。 (5)校准检验:悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬 挂臂竖向面的不垂直度;受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂;悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设 计受力状态及整体稳定要求。 (6)连接受力拉索:定位拉杆基准线、标高线,按要求安装预埋件,焊接栏杆。 (7)不锈钢玻璃爪安装焊接:按设计尺寸弹出纵横线及设计标高,用夹具夹紧,进行定位 点焊,装配完毕,焊接玻璃爪底座。 (8)防锈喷漆处理:应清除熔渣及飞溅物,不锈钢件表面喷白漆多遍防锈喷漆处理。涂料 及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。 (9)夹胶玻璃加工制作安装:按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸,以及的水平、垂直 位置,厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪,玻璃临时固定后进行调整,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。 (10)调整检验:点式玻璃进行整体调整检验,调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过 规定偏差。 (11)上下打胶:充分清洁玻璃间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调整缝的深度,避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻 璃不被污染。上下同时打密封胶,注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕,将保 护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。 (12)修补检验:局部修补检验。 (13)玻璃清洗:整体清洗玻璃尘垢。必要时用溶剂擦拭玻璃 (14)清理现场:保护和清洗现场 (15)竣工验收:竣工验收 3)质量控制

相关文档
相关文档 最新文档