文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > PKPM建模与计算常见问题解决汇总

PKPM建模与计算常见问题解决汇总

PKPM建模与计算常见问题解决汇总

1. 虚梁的概念

虚梁的定义:截面为100mmx100mm的混凝土梁,软件自动识别为虚梁。虚梁的定义和布置方法与普通梁相同。

虚梁的作用:引导有限元分析程序划分单元和确定网络边界。

不论新旧版本软件,遇到以下情况需要布置虚梁:

(1)板柱剪力墙结构、厚板转换结构、无梁楼盖结构程序进行有限元分析计算时;(2)“回”字型无梁楼板出现复连通域时,

(3)应用复杂楼板有限元计算程序SLABCAD计算分析时。

2. 虚梁与刚性梁的区别:

虚梁和刚性梁都是实际工程中没有的虚拟梁,都是特殊结构计算分析中需要布置的特殊梁。但两者之间有很大差别:

(1)虚梁必须定义截面为100mm×100mm的梁,刚性梁不必单独定义,选取任何已定义的梁即可。

(2)虚梁与刚性梁都需要在建模阶段人工布置,但虚梁可以由软件自动识别,刚性梁既可以由程序自动识别,也可以在特殊构件中设定。

(3)虚梁新旧版本软件都需要应用,刚性梁仅应用在旧版本软件中。

PKPM 次梁与边跨主梁相交是否需要设置铰接

次梁与边跨主梁相交是否需要设置铰接

一般讲混凝土梁之间都是刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配不合理因素加大,计算结果也可能不合理。

次梁与主梁相交,根据次梁输入形式连接方式:

●按次梁输入的次梁,程序默认其与主梁铰接。

●按主梁输入的次梁,程序默认其与主梁刚接。一般不必修改,除非计算的内力和配筋明显不符合实际情况,可以在SATWE特殊构件定义时将其改为铰接。

活荷载按楼层折减系数

注意事项:(1)《荷载规范》4.1.2条规定了两类活荷载折减系数:

●按从属面积对楼面活荷载的折减系数,JCCAD软件可以读取上部结构按楼面折减后的活荷载。

●按楼层的活荷载折减系数,JCCAD软件不能读取上部结构按楼层折减的活荷载,仅读取取内力标准值自行进行组合,因此基础设计须重新输入活荷载按楼层的折减系数。

(2)带裙房的高层结构应将主塔和裙房分别取活荷载折减系数,但由于荷载的横向扩散,分别折减不易实现。