文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV高压线防护施工方案

10kV高压线防护施工方案

10kV高压线防护施工方案
10kV高压线防护施工方案

10kV高压线防护施工方案

1.0、工程概况:

1.1、工程简介

项目名称:重庆医科大学附属第一医院青杠医疗康复区老年公寓1#号楼工程。

建设地点:重庆市璧山青杠镇百家店水库。

工程规模:本工程建筑面积为47871.25m2,地上11层(包括吊3层),各层层高均为3.30米,建筑最高位置与地面高差为36.7m;

1.2、工程设计为桩、承台、地梁基础,主体为框架结构;工程总长186.70米(设计分为A、B、C三段,各段之间设计有150宽结构伸缩缝)、工程总宽26.50米。

工程±0.000=310.200。

本工程安全结构等级:二级。抗震设防烈度为六度设防,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,结构合理使用年限50年。本工程场地类别Ⅱ类,地基基础设计等级为甲级。

1.3、工程所在位置的正北方向有一条10KV高压电线(与工程H轴线平行),当工程施工QT63塔吊安装后,将有部分高压线处于塔吊运行的复盖区域(见总平面图)。

为了防止可能出现安全事故,项目讨论按特殊需要、采取防护措施,避免可能出现的安全事故。

1.4、工程主要参建单位:

建设单位:重庆医科大学附属一院

设计单位:上海中建建筑设计院有限公司

监理单位:重庆公诚建设监理有限责任公司

地勘单位:中治建工集团有限责任公司

施工单位:重庆建工第二建设有限公司

2.0、编制依据

《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93);

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005);

《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011);

重庆建工二建公司有关安全生产的管理规定;

3.0、现场情况:

本方案防护部位位于1#楼北侧、现场临时围墙外侧,10KV高压线为西北走向,由于单塔吊覆盖范围内约100米左右,拟搭设钢管架长度约200m。

为了防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施,即搭设钢管防护架子,钢管架的顶部区防护架5m高范围内采用钢管架与竹笆共同防护,并在钢管防护架上多处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。

4.0、钢管防护架搭、拆操作难点分析

4.1、操作重点

高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。

4.2、操作难点

1)本工程高压电线防护架搭设地段不在业主规划的建筑红线内,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。

2)本工程高压电线防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。

4 、施工现场主要危险因素分析与防范

4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。

防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。

4.2 、在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举竹槁触及高压线发生事故。

防范措施:搭拆防护架应选择在晴好天气,严禁阴,雨天搭拆,在防护架最高层搭设时应选用干燥,不导电的竹槁搭设;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。

4.3、作业现场与其他工种交叉作业发生物体打击事故。

防范措施:错开作业时间,尽量避免交叉作业;搭、拆作业现场设置隔离区,悬挂明显的警告标志,安排专人负责巡查、监护,闲杂人员不得进入作业现场。

4.4 、现有塔吊调运材料碰撞防护架搭设操作人员或触及高压线。

防范措施:高压线防护架子搭设完成并验收之前,不得在高压电线区域内运行塔吊作业。

4.5、防护架搭设在施工现场之外,防止人员攀登发生触电事故。

防范措施:在架体下方距地2米范围内,使用旧竹胶板全封闭,并挂设显目的警告标志牌,并定期安排专人巡视,确保安全。

5 、施工准备

5.1 、技术准备

搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工组织设计;脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员经考试合格持证上岗,严格贯彻执行脚手架支搭工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。对操作人员做好安全技术交底,确保安全施工。

5.2、物资准备

5.2.1、钢管、配套的扣件

5.2.2 、竹笆板

防护竹笆板应使用有韧性,规格为1米×1.5m,严禁使用损坏或腐朽的竹笆板,并与小横杆、托杆绑扎牢固。

5.2.3、镀锌铁丝

本方案竹木脚手架使用的绑扎材料主要采用10号镀锌铁丝,直径为3.5mm,抗拉强度为1000N/mm2;镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。

5.2.4 、附件

操作人员劳保用品等均应有出厂合格证、质量检测报告等。警告标示牌按标准规范采取现场制作或购买成品。

5.3、现场准备

组织人员对现场进行清除,提前对现场各种材料、管线进行转移,同时对操作工人进行安全教育,重点讲解竹架子搭设过程中需要注意的安全事项,为防护架搭设做好充分准备。

6 、施工部署

6.1、组织架构

现场总指挥→现场安全负责人→搭设作业班组长→现场技术负责人→现场急救负责人→操作工人

6.2、岗位职责

现场总指挥:负责高压线防护架子搭、拆施工现场总体策划、组织、指挥与协调工作。

现场安全负责人:负责编制高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案及安全技术交底,对施工操作人员进行安全教育工作,并在操作过程对现场进行安全检查、落实各项安全措施。

现场技术负责人:参与编制高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案,负责为高压线防护架子的搭、拆施工提供技术支持。

物资供应负责人:根据高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案,做好物资准备,并在护线架子搭设过程中了解现场各项物资的需求情况,保证物资充足。

现场巡查负责人:负责对施工现场进行巡视检查,禁止闲杂人员进入施工现场;确保高压线防护架子搭、拆施工专项安全方案及安全技术交底能落实到位。

搭设作业班组长:负责操作人员劳动力的组织与协调工作,协助监督,确保安全生产。

现场临电负责人:负责临时用电的接线工作,处理在高压电附近施工所涉及到的各类问题。

现场急救负责人:负责对施工现场有可能发生的高处坠落、物体打击、触电事故等伤员患者的现场急救及向外界社会呼救等方面事宜。

7 、搭、拆高压线防护架子安全施工要点

7.1、护线架体结构形式

护线架体采用满堂脚手架形式,立杆东西向间距1.8米,南北向间距1.5米;边侧立杆高度为16.00米,内侧立杆高度为距高压线下2米;立杆之间采用大小横杆连接,东西向设立剪刀撑,上下两道,南北向间距为1.5米;护架上部满铺竹笆板两层,下层距高压线1.5m。具体防护架结构形式见附图

7.2、搭设护线架子施工程序

确定立杆位置、清理现场→挖立杆坑→竖立杆→绑扫地大横杆→绑扫地小横杆→第一步大横杆→第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→临时斜支撑→第三步大横杆→第三步小横杆→加设剪刀撑→接立杆……绑斜撑、剪刀撑→铺顶端脚手板→组织验收

7.2.1、立杆坑:坑深1000mm,坑底直径稍大于坑口直径,这样可容纳较多的回填土,尽量减少对坑口自然土的破坏,便于将立杆挤紧,埋设稳固。回填土要分层夯实,做好排水措施,防止积水引起脚手架下沉。

7.2.2、扫地杆:按要求竖立杆并做好立杆根部处理后,即可在立杆底部加绑扫地杆。

7.2.3、竖立杆:上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高度的1/300,且不得大于100mm。不得向两边偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆顶

端齐平,可将高出的立杆向下错动。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝着高压线方向也不能背着高压线方向,以保证大横杆能与立杆接触良好。立杆必须按规定进行接长,相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接长度不得小于 1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向错开。立杆时必须2~3人配合操作。

7.2.4、大横杆:脚手架两端大横杆应朝外伸出立杆200~300mm。搭设第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。同一步架的大横杆上下错位1000,以增强脚手架的整体稳定。大横杆绑扎在立杆内侧,沿纵向平放。大横杆必须按规定进行接长,接头应置于立杆处,搭接长度不小于 1.5m。上下相邻大横杆的接头应错开一个立杆。

7.2.5、小横杆:小横杆在大横杆上。小横杆在立杆上,等距离均匀布置,上下相邻的两排小横杆应在立杆的不同侧面。小横杆伸出立杆部分长度不得小于100mm。

7.2.6、斜撑、剪刀撑:脚手架搭设至三步以上时,即应设斜撑、剪刀撑。斜撑设置在脚手架的外侧,与地面成45o-60o角倾斜,底端尽可能埋入土中500mm;剪刀撑设置在脚手架内侧,与地面成45o-60o角的交叉杆件。从下至上与脚手架其它杆件同步搭设,杆件的端部应交于立杆与大横杆的结点处,并与立杆和大横杆搭设牢。剪刀撑本身与立杆、大横杆相交处应后勤工作牢固。剪刀撑设置成上下两道,纵向连续设置。

7.2.7、铺竹笆板:防护架子的顶端应铺设竹笆板。铺设与大横杆同相的纵向竹杆,间距不大于30cm,在纵向竹杆上铺设竹笆板,竹笆板之间搭接不小于10cm,竹笆板与大横杆必须用镀锌铅丝绑扎牢固,以防坠落伤人。

7.2.8、组织验收:防护架子搭设完毕并挂设警告标示后,由施工负责人召集技术、安监、搭设班组三方人员,进行外观和实测检验。检验合格后方可正式使用。

7.2.9、护线架子搭设示意图,详见附图。

7.3、拆除防护架子安全操作要点

7.3.1、拆除架子时,作业区周围及进出口处,必须派有专人看护,严禁非作业人员进入危险区域,并且要注意高压线及变压器等电路设施,严禁碰触。

7.3.2、严格遵循由上而下按层按步的拆除,后搭的钢管先拆,先搭的钢管后拆;先拆除顶部竹笆板与防护钢管,栏杆、剪刀撑,而后拆除小横杆、大横杆、剪刀支撑等。

7.3.3、拆除钢管架时,必须由2-3人协同操作,拆顺水杆时应由站在中间的人将杆转向将大头顺下,握住小头尽量下递,等上方人员接到下方人员接住的通知后再放手。严禁向下抛物。

7.3.4、操作人员必须佩带安全带及安全帽,拆除的全部过程中应指定一个责任心强技术水平高的工人担任指挥,并负责拆除、撒料和看护全部操作人员的安全作业,拆除过程中注意架子的缺扣、崩扣,避免踩在滑动的杆件上发生事故。

7.3.5、拆除连接件须注意,上一层立杆、水平杆未拆除时,禁止拆除下层连接件,连接件须随末层杆件一同拆除。

8 、搭设高压线防护架子安全技术措施

8.1 、架子工岗位要求

8.1.1、所有进场作业的架子工,都必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工在操作实习阶段,必须在技术熟练的技工带领、指导下操作,非架子工未经同意不得单独进行作业。

8.1.2、班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真领会安全技术交底具体要求,研讨搭设方法,明确分工,并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。

8.1.3 、正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥、不得“走过档”和跳跃架子,严禁打闹玩笑、酒后上班。

8.1.4 、架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够以及不适合于登高作业的,不得参与安全防护架子搭、拆作业。

8.1.5、高压电安全防护架子要随搭设随固定,搭设未完的高压电安全防护架子,在离开作业岗位时,不得留有未固定架子体和不安全隐患,确保架子稳定。

8.1.6 、在搭、拆安全防护架子时。在外电架空线路附近作业时,与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于6米。

8.1.7 、风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨天气,应停止高处露天作业。风、雨过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用。

8.1.8、高压电安全防护架子搭设、拆除、维修必须由架子工负责,非架子工不准从事高压电安全防护架子操作。

8.2、安全操作要点

8.2.1、外电架空线路安全防护脚手架应使用有韧性的竹槁作为杆件,腐朽、折裂、枯节等易折竹杆和易导电材料不得使用。

8.2.2 、立杆应先挖杆坑,本方案要求深度1000mm,并要设扫地杆。立杆时必须2~3人配合操作。

8.2.3 、递杆(拔杆)上下、左右操作人员应协调配合,拔杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员中接住杆子呼应后,方可松手。

8.2.4、纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2~3人配合操作,由中间1人接杆、放平,由大头至小头顺序绑扎。

8.2.5 、剪刀撑杆子不得蹩绑,应贴在立杆上,剪刀撑下桩杆应选用粗壮较大杉槁,由下方人员找好角度再由上方人员依次绑扎。剪刀撑上桩(封顶)椽子应大头朝上,顶着立杆绑在纵向水平杆上。

8.2.6 、两杆连接,其有效搭接长度不得小于1.5m,两杆搭接处绑扎不少于三道。大头必须绑在十字交叉点上。相邻两杆的搭接点必须相互错开,水平及斜向接杆,小头应压在大头上边,水平杆搭接处与立杆交叉绑扎。

8.2.7 、外电架空线路安全防护脚手架应高于架空线1.5m。

8.2.8 、遇到两根交叉必须绑扣,绑扎材料,可用扎绑绳。如使用铅丝严禁碰触外电架空线。铅丝扣不得过松、过紧,应使4根铅丝敷实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铅丝末端弯贴在杉槁外皮,不得外翘。

9、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项

搭、拆防护架施工过程中因是带电操作。绑扎使用的铅丝严禁碰触外电架空线路,铅丝扣不得过松、过紧,应使4根铅丝敷实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铅丝末端贴在竹槁外皮,不得外翘。递杆(拔杆)上下、左右操作人员应协调配合,拔杆人员应注意不碰撞上方人员和以绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员中接住杆子呼应后方可松手。在防护架子顶端搭设或拆除时,不得高举杆件触及高压线或越过所规定的安全距离。不得上下抛扔材料、工具,以免触碰高压线。

高压线处理方案

中心城区排水管网建设一期工程-清河北岸(南马坊西路-北苑东路)污水截流管线工程第一标段(1#井-52#井) 11#高压线防护施工方案 编制: 审核: 审批: 北京城建集团有限责任公司 2016年2月18日

11#高压线防护施工方案 一、编制说明 由于11#位于一10KV高压线下方,为保证11#~8#顶管能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成施工任务,现根据吊车使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,特制定此防护施工方案。 二、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、国家相关规范规定。 三、工程概况及现场概况 为解决清河北岸(南马坊西路~北苑东路)沿线地区的排水问题,并完善清河第二污水处理厂配套污水干线系统和清河污水厂流域内超过处理能力的污水量,改善清河河道水质,受北京市排水集团的委托,依据北京市城市规划设计研究院编制的《清河北岸(南马坊西路~北苑东路)污水截流管道规划》进行清河北岸(南马坊西路~北苑东路)污水截流管线工程施工图(含初设)设计。 2、现场概况 在现场11#处高压线距离地面高度约为15米。 四、防护方法 因施工所用的吊车需要360度回转,同时根据现场实际情况,拟分别对北侧进行防护。

防护方法:采用绝缘材料毛竹搭设防护栏,搭设参数为:采用三排式脚手架,脚手架步高1.8m,搭设高度应超过高压线2m。同时在高压线保护栏上设警示牌,警示牌上写:“高压线危险”。此处需防护总长度约10米。 五、施工技术要求 1、搭设材料: 1.1根据现场实际情况,用毛竹搭设防护脚手架。毛竹必须选用生长期三年以上毛竹或楠竹,不得使用弯曲、青嫩、枯脆、腐烂、裂纹连通两节以上以及虫蛀的竹杆。立杆、顶撑、斜杆有效部分的小头直径不得小于75㎜,横向水平杆有效部分的小头直径不得小于90㎜,栏杆的有效部分小头直径不得小于60㎜。对于小头直径在60㎜以上,不足90㎜的竹杆可采用双杆。 1.2绑扎铁丝用12#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。 1.3 围护材料采用:高压线上下均采用竹笆板进行防护。 2、搭设尺寸要求: 2.1防护架总长按现场内高压线长度确定,立杆间距为1.5米,为确保脚手架稳定采用三排式脚手架,水平杆步距为1.8米,第一步扫地杆距地0.15米。 2.2防护栏每隔5米设抛撑一根,抛撑必须与地面牢固连接。 2.3 每根立杆及抛撑下均打设一根Φ20钢筋,钢筋打入深度不小于30㎝,上部出地面20㎝与立杆绑扎牢固,以保证其下部牢固、

高压线防护施工方案及计算书

紫光绅苑四期19#楼工程 高压线防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:吉林市建筑安装工程有限公司19项目部

目录 一、编制依据---------------------------------------------- 2 二、工程概况---------------------------------------------- 2 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析------------------------ 2 四、施工现场主要危险因素分析与防范------------------------ 2 五、施工准备---------------------------------------------- 3 六、施工部署---------------------------------------------- 4 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点---------------------- 6 八、计算书----------------------------------------------- 12 九、搭设高压线防护架安全技术措施------------------------- 21 十、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项------------- 23

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 二、工程概况 施工现场与周围环境 1.高压线位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对建筑物北侧塔吊旋转半径范围内的高压线路进行采取搭设松木防护架防护措施,施工通道处采用钢架+松木防护架搭设,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设松木防护架。为了保证施工安全,在工程开工阶段,松木防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 由于高压线防护架子搭设长度较长、范围较大,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,故8m以下采取带电作业方式;8m以上须在高压线断电情况下进行操作,整个施工过程中,施工人员必须全程穿绝缘服装,戴绝缘手套。所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点;高压线断电是本方案操作实施的难点,需要建设单位协调相关单位在需要断电施工时将高压线断电。

高压线防护专项施工方案

横岭小区复建房三期1-34#住宅楼、社区中心、地 下车库工程 高 压 线 防 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 通州建总集团有限公司

高压线防护专项施工方案 目录 一. 工程概况 (2) 二. 编制依据 (2) 三. 施工计划 (3) 四. 施工工艺 (6) 五. 施工安全保证措施 (11) 六. 劳动力计划 (12) 七. 计算书 (12)

一、工程概况 a)本工程为新建项目,位于南京江宁高新园。建成后为34栋小高层住宅楼、一栋社区中心、一处人防地下室车库。设计高度为34.45米,防火设计的建筑分类为一类,其耐火等级为地上二级、地下一级,建筑结构为框剪、框架结构,建筑结构类别为钢筋混凝土结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为七度。总建筑面积25566.42m2。根据工程的实际情况,计划设置29台塔吊,就可以全面覆盖整个施工场地,塔吊总高度为40.8m。由我方施工的29#楼西侧、32#楼东侧、34#楼北侧、24#楼东侧、2#楼东侧、12#楼东南侧、7#楼东南侧、8#楼东南侧、20#楼西侧、14#楼西侧、9#西侧、1#楼西南侧约8m处有三根10kv高压线。此高压线处于现场布置的12个塔吊回转半径范围内。总长600m,离地面高度15m。(塔吊平面布置图附后) b)本工程建设单位为南京市江宁区高新园,设计单位为江苏省建工设计研究院有限公司,监理单位分别为江苏开源工程咨询监理有限公司、南京明达建设监理有限公司、南京上元工程监理有限责任公司,施工单位为通州建总集团有限公司。 本工程的安全目标为:杜绝特别重大、重大、较大安全事故和机械事故的发生,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生,争创文明工地。 二、编制依据 (一).国家、行业、地方规范、文件 1、除执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011外,尚执行现行国家有关标准、规范的规定; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 4、《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01 62-2011; 5、《建筑工程高处安全技术规程》JGJ80-91; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7、《建筑工程施工现场用电安全规范》GB50194-2002;

临边高压线防护脚手架施工安全方案

临边高压线防护脚手架施工安全方案 一、编制依据 1.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.《安全电压》(GB3805-84) 4.《建筑安装工人安全技术操作规程》(180J建工劳字第24号) 5.上海市《建筑施工普通脚手架安全技术规范》 6.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 上海虹欣实业公司新建综合研发大楼工程,位于虹许路490号,北临虹松路,东侧澳塘港。结构层数:地上十五层,地下一层,为框架剪力墙结构。层高:一、二两层为5米;三至十五层为4米;建筑总高度71.5米,室内外高差为0.6米,总建筑面积为33306平方米。塔吊位于本工程南面,号房东侧距高压线15米,对澳塘港边处高压线小于不安全距离,必须设置安全防护脚手架进行安全防护。 三、本工程塔吊安全防护脚手架设计 1.本工程塔吊东侧临边高压线,除必须搭设安全防护脚手架密目网封闭外,还必须设置高压线允许的安全距离范围内搭设安全防护脚手架的安全操作防护措施。 2.搭设高压线安全防护脚手架采用落地式安全通道防护棚上部立杆绑扎毛竹脚手架,脚手架采用二排单管毛竹脚手架,安全通道防护脚手架上部采用双排单管毛竹安全防护脚手架至17.4米,防护架采用毛竹、株蔑绑扎搭设防护架步距1.8米,立杆间距不大于

1.8米,立杆排距为2米,连墙杆采用毛竹进行斜支撑与结构连接,落地毛竹斜撑不少于5道立杆搭接长度不小于1.5米,水平杆(纵横向大小横杆)搭接长度不小于1米,防护架纵向采用斜杆搭设或剪刀撑与脚手架地面或不小于45-60度夹角,剪刀撑不少于4跨不大于6米,竖向剪刀撑连续设置到顶,剪刀撑搭接长度不小于1.5米,用竹蔑与立杆纵横向水平杆扎牢立杆毛竹采用6寸以上,毛竹采用不开裂、不腐蚀、不枯的材料,竹蔑采用不霉变、不易断的材料,立杆底部离棚200mm设置纵横向扫地水平杆,防护架立杆步距设置顶撑斜杆与小横杆顶牢,防护架外侧立面采用竹笆脚手板封闭。 四、施工准备 1.项目部主要负责人应按安全防护脚手架施工方案要求及规范标准,安全操作规程逐级向搭设班组人员进行安全技术交底。 2.对搭设的工具、材料进行检查、检验,不合格的材料不准使用并按材料的规格分类堆放。 3.清理地面杂物,平整场地,做好安全操作防护警戒区域,围档封闭,并有专人进行安全监护工作。 五、搭设 1.按防护脚手架的立杆柱距、排距要求进行绑扎、定位。 2.杆件搭设 安全防护脚手架搭设顺序如下:放置横向扫地杆→立杆→纵向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→

高压线维护施工方案与高压线输变电施工方案汇编

高压线维护施工方案与高压线输变电施工方案汇编 高压线维护施工方案 2.《建筑施工脚手架实用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.工程概况: 2.1施工现场与周围环境 2.1.1通道和高压线位置及搭设前提条件 北京**商场临时道路位于施工现场东侧,路宽8m。路边缘离槽边上口距离在2~3m之间,临时道路和现场由2m高围墙隔开,高压线紧邻东部围墙从南到北贯穿整个工地,总长度225m,电压为10KV。后经甲方与相关单位协商后,拆除部分线杆,所以实际防护长度80m,在我项目二部塔吊回转半径的覆盖范围之内,且在1#楼南侧有变压器一台。高压线杆高度约为10m。线杆距离槽上口1.5~2m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

2.1.2方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设双排杉槁脚手架,里排紧邻槽边,外排立在围墙外。为了保证施工安全,建议在基础及主体结构施工阶段,楼东侧边坡空地不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。由于建筑物高度62.2m,外墙距围墙6m。所以安全防护用架要等到工程竣工才能拆除。 3.施工安排 3.1工期安排 为确保行人和塔吊吊卸时高压线的安全,高压线防护架子应及时搭设。 3.1.1搭设日期:2003年11月20日至2003年11月26日 3.1.2防护日期:2003年11月26日至2004年12月25日 3.1.3拆除时间:2004年12月26日至2006年12月31日 3.2施工组织及任务划分: 由项目部生产经理主管,项目部安全员组织四川架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。 3.3高压线防护脚手架形式选择 根据防护架子搭设的目的及安全生产的施工要求,靠近高压线一侧的防护须采用绝缘材料并保证一定的安全距离。所以里排脚手架顶端高过高压线1.5m。架体安全网距高压线应不小于1m。(因为围墙、槽边和高压线走向有变化,所以距离有所变动),其防护架子详见附图所示 4.施工准备

高压线防护施工方案完整版

高压线防护施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高压变压器抬架外围防护施工方案 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、 5、4、《建筑施工脚手架实用手册》 6、6、本公司有关安全生产的管理规定; 7、二、工程概况 8、本工程为B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48.6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。 9、1、本工程南北方向有高压线,埋地敷设场地敷设高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条4米宽道路。<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.14条规定的最小距离,<建筑施工高处作业安全技术规范》第525条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

10、2方案的可行性研究及建议根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路变压器木方加板脚手架防护架隔高措施,并悬挂醒目的警告标志。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 11、三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 12、3.1操作重点 13、由于高压线防护架子搭设长达4.2M、宽3.4m,高1.85m的砖砌底座配装一扇方钢焊接的检修门,而该高压线路不应在搭设期间保持断电,所人确保在绝对安全的情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 14、3?2操作难点 15、本工程高压用电总体较高、垂直高度高达到12M,确保防护架子整体稳定性是操作难点。 16、四、施工现场主要危险因素分析与防范 17、4?1本工程西向建筑物距高压线距离较近,在施工过程中容易发生掉落物体碰到高压线的事故。防范措施合理安排施工时间,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,任何物件不准乱丢乱放,操作现 18、场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。建筑物外架采用全封闭施工,杜绝任何物体掉落到外架外的现象。

高压线架子防护施工方案

高压线架子防护施工方案 通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共 服务设施项目 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工一建工程建设有限公司

2014年3月26日

一、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《电力设施保护条例》中华人民共和国国务院令(等239号) 3、中华人民共和国电力法 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、建筑施工现场高出作业安全技术规范JGJ64-2008 6、北京市生产安全事故报告和调查处理办法北京市人民政府令第217号 二、工程概况 工程概况本工程名称:通州区马驹桥镇柴务村村民安置楼及配套公共服务设施项目。建设地点为北京通州马驹桥镇。由于1#楼东侧南侧处有一路10KV高压线位于塔吊正常工作时大臂旋转下方,存在安全隐患。 三、施工准备 3.1技术准备 1)搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场环境,做好防护架子搭设的安全施工方案,经审批合格。 2)脚手架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员持证上岗。严格贯彻执行木脚手架搭设、拆除工艺标准及操作规程,确保脚手架安全。 3)由技术部管理人员进行《高压线防护架施工方案》编制,由技术员或工长对操作人员做好技术交底、安全交底,确保作业人员安全操作。 3.2材料准备 1、杉篙 (1)立杆:小头直径不小于70mm,大头直径不小于180mm长度不小于4m-6m柞木、红松、落叶松等木料。 (2)大横杆:杉杆小头直径不小于80mm,长度不小于6m。 (3)小横杆:杉木小头直径不小于80mm,硬木杆如柞木、红松、落叶松小头直径不小于70mm。 (4)斜撑、剪刀撑、抛撑等斜杆,小头直径不小于70mm,长度不小于6m。(5)质量标准 所使用的木质杆件不容许有腐朽;在构件任何150mm长度上沿周长所有木节尺寸

高压线防护方案

阜石路随道路建设沟道(晋元桥 ~ 小府路)工程220kV高压线防护专项安全施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 北京鑫实路桥建设有限公司 2008年12月13日

目录第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、安全保证组织体系 第四章、施工方法及技术措施 第五章、安全生产管理措施 第六章、触电应急工作预案 附:安全保障体系图 龙门架结构设计图 深孔注浆详图

第一章、编制依据 1.1龙门架物料提升机安全技术规范JGJ88-92; 1.2建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJB-2001; 1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99以及强制性条文; 1.4《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; 1.5《起重吊装机械安全操作技术规范》JGJ33-2001; 1.6市政工程有关技术规程、规范; 1.7本工程施工设计蓝图; 第二章、工程概况 1、工程概述 为配合阜石路道路建设,以解决宝山站进出线及周边架空线路入地问题,本工程需新建电缆隧道以满足“十一五”电网规划要求。沿阜石路为主线,起点为八角东街东侧,向东新建,途经西五环路、宝山中路、规划七路,至小府路东侧。 本工程随阜石路道路建设工程,将穿越西五环、高压铁塔、阜石路、上庄东路和穿越回填土层,沟道顶部及北侧有各种管线;沿线有220KV裸露高压线(高压线与地面距离见表),因此,施工中必须制定严密的施工组织设计,选择施工经验丰富的施工队伍,按施工组织设计精心施工。 根据现场污水管线施工的经验及在专家论证会上专家分析的情况来看,由7#竖井至9#竖井段土质最为薄弱,施工中根据现场实际情况,发现土质与地质勘察报告不符时,邀请相关单位现场确认,并

高压线防护架施工方案

1.编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 1.2《特殊作业人员安全技术考核管理技术》(GB5306-85); 1.3《建筑施工脚手架实用手册》。 2.工程概况 路劲世界城三期工程位于北京昌平区南邵镇。建筑红线北侧为电力架空高压线(10KV),距地高度约12m。在红线西北角建设单位设有两台变压器供工地施工用电。 因整个施工现场场地狭窄,运转空间极小。现场临近高压线设1台塔吊,为QTZ6018,臂长60米,部分架空高压线在塔吊回转半径内,总长度约30米。根据规范要求:旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路(包括变压器)边线最小水平距离不得小于2m。 为保证塔吊的吊物起吊后在安全距离之外,确保安全施工,根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路及变压器设备采取搭设木脚手架防护隔离措施。 防护隔离的具体措施如下:塔吊范围内的高压线,采用绝缘材料干燥的杉木通长搭设防护架70m,搭设高度为超过高压线不小于2m,水平距离高压线2米。同时在高压线保护架上设警示牌和夜间警示灯,警示牌上写:“高压线危险”,防护架顶部挂彩旗。

3.施工准备 3.1技术准备 搭设防护架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工组织;防护架作业人员经过相应安全、技术培训,操作人员经考试合格持证上岗,严格贯彻执行防护架支搭工艺标准及操作规程,确保防护架安全。对操作人员做好安全技术交底,确保安全施工。 3.2材料准备 3.2.1采用干燥的杉木搭设防护架,其中立杆小头直径不小于60mm,大头直径不小于120mm,长度不小于6m;横杆小头直径不得小于60mm。杉木杆不得腐朽,表面不见虫眼。需要木杉1600根合9600米。 3.2.2绑扎铁丝用12#脚手专用镀锌铁丝,不允许使用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝。 3.2.3 安全网采用绿色阻燃密目式安全网(1.6*1.8m),单张网重量在3kg以上。大眼网,尺寸为 1.5*6m,网目边长不大于100mm。需要大眼安全网为300条(3米*6米) 3.3现场准备 组织人员对现场进行清除,提前对现场各种材料、管线进行转移,同时对操作工人进行安全教育,重点讲解木架子搭设过程中需要注意的安全事项,为防护架搭设做好充分准备。 4.施工部署 4.1 工期安排 为确保工程施工安全,高压线防护架应在开工前搭设完成。 4.2 施工组织及任务划分: 由项目部经理主管,项目部安全员组织架子组搭设防护架。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。4.3搭设范围

高压线维护施工方案实用版

YF-ED-J6170 可按资料类型定义编号 高压线维护施工方案实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高压线维护施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节、外电防护 1.编制依据: 1.北京***商场施工组织设计 2.《建筑施工脚手架实用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.工程概况: 2.1 施工现场与周围环境 2.1.1 通道和高压线位置及搭设前提条件 北京****商场临时道路位于施工现场东 侧,路宽8m。路边缘离槽边上口距离在2~3m

之间,临时道路和现场由2m 高围墙隔开,高压线紧邻东部围墙从南到北贯穿整个工地,总长度225m,电压为10KV。后经甲方与相关单位协商后,拆除部分线杆,所以实际防护长度80m,在我项目二部塔吊回转半径的覆盖范围之内,且在1#楼南侧有变压器一台。高压线杆高度约为10m。线杆距离槽上口1.5~2m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆

10kV高压线防护施工方案

西南(华南城)国际金属材料物流中心工程 外电防护施工方案 中建八局第四建设有限公司 西南(华南城)国际金属材料物流中心工程项目部 年月日

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第一节、高压线位置及搭设前提条件 (1) 第二节、方案的可行性研究及建议 (2) 第三章、施工现场主要危险因素分析与防范 (2) 第四章、施工准备 (2) 第一节、技术准备 (2) 第二节、物资准备 (3) 第五章、施工部署 (4) 第一节、组织架构 (4) 第二节、岗位职责 (4) 第三节、工期安排 (5) 第四节、施工组织及任务划分 (5) 第六章、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (5) 第一节、搭设护线架子施工程序 (5) 第二节、杆件连接和绑扎方法 (7) 第三节、拆除防护架子安全操作要点 (8) 第七章、搭设高压线防护架子安全技术措施 (8) 第一节、架子工岗位要求 (8) 第二节、安全操作要点 (9) 第八章、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (10) 第九章、防护架的计算 (10) 第一节、计算参数 (10) 第二节、荷载计算 (11) 第三节、脚手架单肢杆件稳定性验算 (11) 附图: (12)

第一章、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、《建筑施工脚手架实用手册》 6、《中华人民共和国电力设施保护条例》 第二章、工程概况 第一节、工程概况高压线位置及搭设前提条件 建设概况一览表 本工程A2#楼东侧地上7层,总建筑高度31.1米,建筑面积14186.73平方米,建筑物东侧存在10KV高压线一条,高压线线杆距建筑外架最近距离4m,线路边线距建筑外架最近距离3.2m,电线杆高度12m。根据施工现场平面布置图,该条高压线在2#塔吊覆盖范围内,因此需要对该条高压线搭设防护架,搭设长度为105m,以起到保护和警示作用。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场2#塔吊的塔臂回转半径覆盖高压线不满足规定,又由于本工程施工现场空间不足的实际情况,故对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案

高压线防护施工方案25179

高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 大径山旅游集散中心工程,位于杭州市余杭区径山镇槽雅路,由杭州余杭径山旅游度假有限公司投资建设、浙江明康工程咨询有限公司监理、中国联合工程公司总承包。总建筑面积约21932㎡,其中地上建筑面积4187㎡,地下建筑面积17745㎡。地下一层局部二层、地上二层,建筑物 总高度17.45m。 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西边靠槽雅路,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于地下室边、现场临时围墙内侧,10KV高压线为南北走向,拟搭设长度65m,下线杆距主楼外墙脚手约3.50-4.0米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过研究,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段在业主规划的建筑红线内,距离建筑物近,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。

高压线防护施工方案

高压线防护施工方案 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 大径山旅游集散中心工程,位于杭州市余杭区径山镇槽雅路,由杭州余杭径山旅游度假有限公司投资建设、浙江明康工程咨询有限公司监理、中国联合工程公司总承包。总建筑面积约21932㎡,其中地上建筑面积4187㎡,地下建筑面积17745㎡。地下一层局部二层、地上二层,建筑物 总高度。 、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西边靠槽雅路,见下图:

、现场情况: 本方案防护部位位于地下室边、现场临时围墙内侧,10KV高压线为南北走向,拟搭设长度65m,下线杆距主楼外墙脚手约米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过研究,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 、操作难点 、1本工程高压外电线路防护架搭设地段在业主规划的建筑红线内,距离建筑物近,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范

高压线防护架搭设施工方案

目录 一、防电架搭设材料选用 二、搭设要求 三、杆件的连接和绑扎方法 四、安全管理 五、防电架使用期间的检查 六、拆除阶段 七、防电架倒塌应急处理方案 八、现场触电应急处理方案 九、高空坠落应急处理方案

高压线防电架搭设施工方案 本单位施工的镇江新区平昌新城A7地块安置房,是由镇江新区城投公司投资承建,深圳中海建筑有限公司总承包,深圳市合创建设工程顾问有限公司监督。为了更好的配合及现场安全特制定本施工方案。本工程为由于20KV外有包皮绝缘高压线。该工程根据施工现场而定北面观塘路约300米,高14米,宽4.2米-5.0米采用盖线搭设;东面横山路约400米,高14米,宽4.2米-5.0米采用盖线搭设。 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4.5m。第4.1.4规定,与20KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于1.5m。施工段附近有高压线,由于现场达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项施工方案。 一、防电架搭设的材料选用: (1)、防电架搭设材料采用毛竹,毛竹应先条直处理后,方可使用,毛竹应达到竹龄4年以上方可使用: 1、作冲天用的毛竹,裂缝不得超过三节; 2、作牵杆用的毛竹,裂缝不得超过二节; 3、作横楞用的毛竹,裂缝不得超过一节。 二、搭设要求: 1、毛竹防电架搭设的基础应牢固、可靠,用20cmC25砼垫层。 2、毛竹立杆纵向间距为1.5m,横向间距为1.5m,步距为1.8m; 3、剪刀撑80m2(9m)一组,角度为45~60度; 4、防电架搭设中的毛竹搭接长度不小于1.5m,在毛竹绑扎部位用三道12#铁丝绑扎牢固;

变压器、高压线防护施工方案

变压器、高压线防护施工方案 (总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

中国哈尔滨国际农业博览中心·世贸花园国际公 寓03地块 变压器、高压线防护施工方案 编制人: 审核人: 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 2017年5月25日

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况及施工部位 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2 变压器的位置及规范要求 (1) 3、施工现场主要危险因素分析与防范 (2) 4.施工准备 (2) 4.1材料准备 (2) 4.2人员准备 (3) 5、施工部署 (3) 5.1组织架构 (3) 5.2?岗位职责 (3) 5.3 施工组织及任务划分: (3) 5.4搭设范围和设置要求 (3) 6.施工方法 (4) 6.1搭设防护架工艺流程 (4) 6.2、节点绑扎方法 (4) 7.安全保证措施 (5) 7.1施工安全措施 (5) 7.2安全技术措施 (6) 7.3防护架体检查 (6) 7.4防护架拆除 (6) 附图: (6)

1.编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.3《工程建设标准强制性条文》[2013] 1.4《建筑施工脚手架实用手册》 1.5公司有关安全生产的管理规定 2.工程概况及施工部位 2.1工程概况 本项目由会展、酒店、办公、商业、住宅、公寓等业态组成,属典型的超大型城市综合体建筑群,总规模近188万m2,最高建筑350m,建成后将成为世界一流、亚洲最大的现代高科技农业博览中心,将成为哈尔滨最高地标建筑群。 2.2 变压器的位置及规范要求 因工程需要,建设单位在位于现场基坑的南侧新设315KAV变压器组(7台),东侧新设315KAV变压器组(3台)、后期拟设315KAV变压器组(9台),北侧新设 315KAV变压器组(3台)、后期拟设315KAV变压器组(3台),西侧后期拟设315KAV 变压器组(3台)。现场变压器和高压线位置如下图: 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场变压器位置在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.2.5 条之规定。

10kV高压线防护施工方案

10kV高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的东南角、9#楼外侧,1#塔吊回转半径范围之内,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于9#楼东南角、现场临时围墙外侧,10KV高压线为南北走向,处于塔吊覆盖范围内约36米左右,拟搭设长度45m,下线杆距9#楼外墙脚手约2.50米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点

高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段不在业主规划的建筑红线内,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。 4.2 、在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举竹槁触及高压线发生事故。 防范措施:搭拆防护架应选择在晴好天气,严禁阴,雨天搭拆,在防护架最高层搭设时应选用干燥,不导电的竹槁搭设;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。

高压线防护架方案

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况: (3) 三、方案设计构造 (3) 四、施工准备: (4) 五、材料要求: (5) 六、主要施工要点: (5) 七、防护架的拆除: (6) 八、质量要求: (6) 十、防护架计算书 (7) 十一、竹脚手架安全验算 (11)

高压线防护架专项安全施工方案 一、编制依据 1、现场10kv架空高压线。 2、主要规、规程。 3、外电线路及电气设备防护: 表1 在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的 边线之间的最小安全操作距离 注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。 表2 施工现场的机动车道与架空线路 交叉时的最小垂直距离 表3 起重机与架空线路边线的最小安全距离

表4 防护设施与外电线路之间的最小安全距离 4、根据施工现场架空线路采用的绝缘导线设计搭设防护架方案。 二、工程概况 工程建设概况一览表 1、施工现场与周围环境: XX项目施工期间垂直运输安全,根据现场察看1#楼南面有1万伏架空线路,总长约110m,高压线在距地面高度约13米左右,目前一台QTZ-63T·M塔式起重机距离高压线约30m(塔式起重机自由高度约33m、起重臂长约57m),在高压线下方建筑物与高压线水平,塔吊回转半径的覆盖围之,为保证塔吊使用安全、防止塔吊作业时碰撞高压线。为确保安全生产,按中华人民国行业标准,塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规》表3规定的最小距离(沿垂直方向3.0、沿水平方向2.0),《建筑施工高处作业安全技术规》第5.2.5条之规定。因施工现场场地所限,高压线正前方设立钢筋加工棚、模板加工棚及砂石堆场。 三、方案设计构造 根据地区夏季雷雨季节,暴雨及大风(或龙卷风)的特出因素,安全防护用架要等到塔吊拆除后才能拆除,施工期约415天。高压线防护架应具有足够的强度、刚度和稳定性,保证安全可靠,搭设屏障防护架,采用钢竹搭接措施,高度约13.5米。6米以下使用扣件式钢管搭设,以上使用毛竹搭设,三排。搭设参数:防护架的构架尺寸,排架横距为1.5m,纵距1.5m,步距为1.8m。毛竹立柱与钢管立柱搭接(必须满足三道绑扎铁丝)。并将上部毛竹防护架采用横向斜撑连接(纵、横向设置剪刀撑)加强防护架刚度及稳定性。

高压线防护施工方案范本

整体解决方案系列 高压线防护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65229高压线防护施工方案 High voltage line protection construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 6、本公司有关安全生产的管理规定; 二、工程概况 绿地青浦180地块项目位于上海市青浦区,北面与江苏花桥接壤。本项目位于吴淞江以北,外青松公路以西,绿地集团启航社及鑫苑项目以南。整个项目由3个地块组成,分别为A-01,A-02及A-12,地块区位比较分散。本工程为A-01地块。A-01地块:总用地面积:25799.39平方米,地上计容总建筑面积:64298.95平方米,地下总建筑面积:23513.53

平方米,总容积率为2.50。 2.1高压线位置及搭设前提条件 本工程北和西北方向均有高压线,高压线离地高度约10米,南向高压线离建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条3米宽道路。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.2方案的可行性研究及建议 根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路采取搭设毛竹脚手架

高压线绝缘隔离防护防护方案与高压线维护施工方案汇编

高压线绝缘隔离防护防护方案与高压线维护施工方案 汇编 高压线绝缘隔离防护防护方案 2.《建筑施工脚手架使用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程总体概况 工程名称:通州区青年东路延伸段A1、A2及车间 工程地址:川姜镇姜灶镇东侧 建设单位:通州区川姜镇人民政府 设计单位:南通中房建筑设计研究院有限公司 结构层次:框剪1+11+1框架3 建筑面积:25000㎡ 三、工程情况 1.施工现场与周围环境 1.1通道与高压线位置及搭设前提条件 高压线位于在建房屋的南侧,高压线与施工区域南侧平行,总长度为100m,电压为30KV,在施工现场的西侧塔吊回转半径覆盖范围之内,且施工用脚手架距离高压线的距离不满足JGJ46-2005的规定。以上实际防护长度总长约1200m,高压线杆高度约为15m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于6m(表4.1.2)

第4.1.4的规定,旋转臂式起重机的任何部位或北吊物边缘与30KV以下的架空线路边线最小沿水平距离不得小于2m,沿垂直方向3m,由于现场三台塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JAJ80-91)第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的绝缘隔离防护措施,编制专项绝缘隔离防护方案。 1.2搭设方法 搭设防护架距离高压线根据《施工现场临时用电安全技术规范》(见表4.1.6)进行搭设。脚手架步距、立杆横距1.5m,纵距1.5m,横杆步距1.8m,五排架中立杆顶端不能超过最低的高压线下1.7m。脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。立杆必须与地面牢固连接。防护架毛竹搭接不小于1.5m。为了保证施工安全,在基础及主体结构施工阶段,高压线下不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。安全防护架要等到工程竣工才能拆除。在不违背原则的情况下,根据实际情况调整,防护架顶部须白天挂彩旗,夜间挂红灯。 表4.1.6防护设施与外电线之间的最小安全距离: 四、施工安排 1.为确保行人和塔吊吊卸时高压线的安全,高压线防护架应及时 1.1搭设日期:2012年2月1日至2012年2月10日 1.2拆除时间:工程竣工后 2.施工组织及任务划分 由项目经理沈国林,现场负责人张勇组织架子工班组搭设防护

相关文档