文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 刚性防水屋面的质量控制措施

刚性防水屋面的质量控制措施

刚性防水屋面的质量控制措施
刚性防水屋面的质量控制措施

刚性防水屋面的质量控制措施

1 1 2

程显风许志云蒋元海

(11金华职业技术学院建筑工程学院;21苏州混凝土水泥制品研究院,215004)

[摘要] 本文讲述了刚性防水屋面渗漏的原因,并从材料、设计、施工、管理四个方面阐述了刚性屋面防水的质量控制

措施。

[关键词] 刚性防水屋面;防水层;材料;设计;施工

+

[中图分类号] TU76111 1 [文献标识码] B [文章编号] 10012523X(202

屋面防水工程是房屋建筑的一项重要工程,如果防水工 2.2外加剂

程质量低劣,将直接导致屋面渗漏,严重影响建筑物的寿命刚性防水层细石混凝土或砂浆中掺入外加剂,可提高和

和人们的生产、生活、居住质量。调查显示,造成屋面渗漏的易性,有利于施工操作,同时还可增加混凝土的密实度,提高

原因主要有以下4个方面,材料、设计、施工和管理,其中材混凝土的抗渗性能。目前我国使用的外加剂有膨胀剂、减水

料造成屋面渗漏的原因约占20 %,施工约占45 %,设计约占剂、防水剂等品种繁多,应根据不同品种的使用范围、技术要

25 %,管理占10 %。因此可以说,要保证屋面防水工程的质求选用。

量,防水材料是基础,屋面设计是重要前提,施工质量是关键 2.3钢筋

所在,工程竣工后的屋面维护管理是必要条件。防水层内配置的钢筋宜采用冷拔低碳钢丝。配筋直径

刚性防水屋面是指利用刚性防水材料作防水层的屋面。

为4 mm~6 mm,间距为100 mm~200 mm的双向钢筋网片。

这种防水屋面主要适用于防水等级为Ⅲ级的屋面防水,也可

2.4密封材料

用作Ⅰ、Ⅱ级屋面多道防水设防中的一道防水层,不适用设

密封材料根据其组成分为两类:一是改性沥青密封材

有松散材料保温层的屋面,在我国南方地区应用较多。

料;另一是合成高分子密封材料。各种密封材料有不同的特

本文主要就刚性防水屋面的质量控制,结合上述原因谈

点和使用范围,使用时应分别选用。

谈自己的一些看法。

3 设计要求

1 刚性防水屋面的种类

刚性防水最大的缺点是抗拉强度低、延伸率小,易产生

刚性防水屋面包括普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩

干缩或温度裂缝,不适于大跨度和大坡度屋面上使用。针对

混凝土防水屋面、块体刚性防水屋面、预应力混凝土防水屋

这些缺点,设计时应采取下列措施:

面以及近几年发展起来的钢纤维混凝土防水屋面等,其中前

a) 设计时刚性防水屋面的坡度宜为2 %~3 %,并且应

两者应用最广泛。

采用结构找坡。这主要是因为刚性防水层自身重量大,与基

2 材料要求

层间设有隔离层,很容易在坡度较大的屋面上产生滑动的趋

刚性防水屋面的材料主要指混凝土、砂浆、外加剂、钢筋

势,从而使防水层产生裂缝。

和密封材料。

b) 由于刚性防水屋面的细石混凝土上面一般不再作保

2.1混凝土和砂浆

护层,屋面防水层裸露于空间,其温差变化很大,由于热胀冷

由于火山灰质水泥干缩率大、易开裂,所以在刚性防水

缩的作用经常会造成混凝土开裂。因此设计时应在细石混

屋面上不得采用。普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥早期强度

凝土防水层中配置直径为4 mm~6 mm,间距为100 mm~

高、干缩性小、性能较稳定、耐风化,碳化速度慢,所以宜在刚

200 mm的双向钢筋网片,来减少混凝土的温差变形,同时为

性防水屋面上使用。

了减少由于混凝土干缩等原因引起的表面裂缝,掺入微膨胀

混凝土中粗骨料含泥量不应大于1 %,细骨料合泥量不

剂作成补偿收缩混凝土。

应大于2 %。混凝土的水灰比不应大于0155。强度等级不c) 为了减少刚性防水层的开裂,采用将大化小,以小拼

应低于C20 ,以提高混凝土的密实性。

大,刚柔结合的形式,将防水层面划分成小块,每小块之间留

设分格缝,缝内嵌填弹性密封材料,提高刚性防水层面的防

水效果。分格缝宜留设在屋面转折处或屋面板支撑端以及

收稿日期:2004 - 01 - 15 ,

作者简介:程显风(19692) ,女,山东烟台人,毕业于山东建筑工程学防水层与山墙、女儿墙及屋面突出物的交接处。纵横间距不

院,大学本科,讲师,现从事土木工程专业的设计、研究、教宜大于6 m,双向钢筋网片应在分格缝处断开。这主要是因

学工作。

为这些部位应力集中,最易发生裂缝。

分格缝嵌缝应做密封处理,其基层应涂刷与密封材料配的配合比在施工前必须由试验部门进行配合比设计,并符合

套的处理剂,密封材料底部应填放与密封材料不粘结的背衬规范规定的各项技术要求,对掺外加剂的防水层,要提出外

材料,上盖保护层。加剂的最佳掺量和有关注意事项。

d) 由于温差、干缩、荷载作用等原因常使结构层变形而3) 屋面施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋

导致防水层的开裂。故宜在刚性防水层与结构层之间增设面工程图纸,编制刚性防水屋面的施工方案或技术措施,并

一隔离层,使上下分离以适应各自的变形,从而减少由于上经有关人员审核。

下层变形而相互制约。隔离层可采用纸筋灰、麻刀灰、低强b) 屋面细石混凝土防水层施工

前应清除隔离层表面杂

度等级砂浆、干铺卷材等材料。物,检查隔离层平整度和屋面坡度,支分格条,并高出细石混

e) 屋面工程上有很多节点,包括檐口、天沟、水落口、泛凝土防水层约20 mm,起条时不要损坏分格缝处的混凝土,

水、压顶、分格缝、变形缝、出入孔、阴阳角等等,这些节点的应在混凝土初凝前及时取出,并把两边松动的混凝土补压平

细部构造处理是否得当,是影响屋面防水工程成败的关键。整,每个分格缝板块的混凝土应一次浇筑完成,以免在新旧

调查显示,在屋面渗漏的工程中,节点部位的渗漏约占70 % 混凝土接槎处的施工缝处理不好而形成渗水通道。混凝土

的比例,所以一定要重视节点部位的设计。浇筑时应采用机械振捣,随捣随抹,分3~5 次压光,抹压时

在节点设计时,应充分考虑到这些部位由于应力集中,变严禁在表面洒水、加水泥浆或洒干水泥,最后一次压光要掌

形频繁,雨水冲刷严重或外力损害等影响,会较早出现局部损握好时间,一般在混凝土终凝前进行,要压出“油光”,以封闭

坏,因此在设计时应对这些薄弱部位设置附加层,应采用卷混凝土防水层表面的毛细孔。材、防水涂料、密封材料、刚性防水材料等互补并用,多道设c) 施工时应保证细石混凝土防水层的厚度不小于

防,复合防水。当然,屋面节点的类型很多,虽然每个节点有40 mm,一般为40 mm~60 mm,当厚度过小时,混凝土失水很

共同点,但又有其不同性,设计时应根据具体情况具体设计。快,水泥水化不充分,降低了混凝土的抗渗性,另外,如果细

4 施工方法石混凝土层太薄,混凝土中一些石子上部的砂浆层就太薄,

a) 屋面防水工程施工。实际上是对防水材料的一次再砂浆收缩后容易在此处出现微裂缝,造成渗水。细石混凝土

加工。必须由防水专业队伍进行,才能确保防水工程的质防水层中的钢筋网片应放置在混凝土内的上部,并在分格缝

量。在进行刚性防水施工前,必须先做好前期准备工作,这处断开,以增强混凝土防水层板块的整体性和刚度。

些准备工作主要有: d) 细部节点应严格施工操作,避免在混凝土防水层施

1) 对防水基层的要求:上表面平整、光洁、清扫干净,排水工完后又去凿孔打洞,若有管道穿过时,基层应采用现浇混

坡应符合设计要求,宜选用结构找坡。当基层板为预制板时,预凝土板,并安装好刚性防水套管。

制板安装前应合乎质量要求,安装时应坐浆饱满,摆放平整,板e) 施工后12~24h 内应及时覆草洒水湿润养护,也可覆

缝均匀,宽度应不大于40 mm,也不小于20 mm,相邻板面相差不盖塑料薄膜,喷涂养护剂等,不论采用何种养护方法,都应使

超过5 mm为宜。嵌缝前应先将板缝清理干净,充分洒水湿防水层表面湿润。养护时间不得小于14 d,养护初期混凝土

润,为防止板缝漏浆应用小角钢吊支底模,并用1∶215 水泥砂强度低,应避免人为踩踏。浆刷模一次。再用强度等级大于C20的细石混凝土分两次灌 5 结束语

缝,并浇捣密实。终凝后再用1∶215水泥砂浆灌浆。刚性防水屋面取材容易,价格便宜,耐久性好,施工、维修

2) 确定刚性防水层混凝土的配合比:屋面防水混凝土方便,只要采取上述措施,可以较好地避免房屋的渗漏问题。

(上接第62页) 泥,水泥用量为013~014;水灰比为1∶115~215。

f) 清除焊渣。c) 掺铝粉的纯水泥浆: 铝粉掺量为水泥重量的

3.3采用胶结剂012Π10000~015Π10000 ,掺入铝粉后,水泥凝固具有膨胀快、硬

新旧混凝土间的粘结力是很弱的,因为混凝土的胶合力来性强等待证,当膨胀受到阻碍后得到的结果是紧密结合。

源于水泥化学变化形成水泥胶体的过程,新旧混凝土结合面的d) 掺铝粉的水泥砂浆。

抗拉强度(或粘结强度)必然低于新旧混凝土本身的抗拉强度, e) 环氧树脂与环氧砂浆;环氧树脂本身的抗压强度在

因此结合面就是薄弱面。如果在新旧混凝土之间涂上一层介质160MPa 以上,抗弯强度在800MPa以上。环氧砂浆的抗压强度

(胶结剂) ,它能与新旧混凝土的胶体或骨料结合,而且具有不低为7915MPa,抗拉强度为14MPa,与混凝土的胶结力为212MPa,

于新旧混凝土的抗拉强度。常用的几种胶结剂如下: 以上指标均大于一般混凝土的指标。此外,环氧树脂胶于钢材

a) 纯水泥浆:如果用325号纯水泥浆与严格处理的旧混也有很好的胶结性,因此也适用于钢筋混凝土的胶结。

凝土相结合,那么结合面的胶结力将超过C20混凝土本身的 4 应用效果

抗拉强度,就能形成“等强结合面或超强结合面”。纯水泥浆安钢水铁2号竖炉跑车框架柱经严格处理后,用等肢角钢

的水灰比为0145~015 ,涂抹厚度为1~2 mm。紧箍,在旧混凝土表面刷环氧砂浆,立即浇灌混凝土,然后用手

b) 高标号水泥砂浆:用425号以上硅酸盐水泥或普通水工粉光。经两年观察来看,未见表面有裂缝,使用效果良好。

刚性防水屋面施工工艺

刚性防水屋面施工工艺 适用范围 本工艺标准主要有适用于普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面、块体刚性防水屋面、预应力混凝土防水屋面以及近年来发展起来的钢纤维混凝土的防水屋面。 材料准备 (1)混凝土材料,按设计要求备齐水泥、砂、石子及外加剂等。现浇细石混凝土防水层应按水灰比不大于0.55,水泥用量不小于330kg/m3,砂率35%~40%,灰砂比1∶2~1∶2.5 的原则备料,外加剂宜按使用说明书推荐参考用量的上限值配料。各种材料应按工程需要量一次备足,保证混凝土连续一次浇捣完成。(2)钢筋:按设计要求,如设计无特殊要求时,可采用乙级冷拔低碳钢丝,直径4mm。钢丝使用前应调直。 (3)嵌缝材料:宜采用改性沥青基密封材料或合成高分子密封材料,也可采用其他油膏或胶泥。北方地区应选用抗冻性较好的嵌缝材料。 (4)其他:当防水层采用钢纤维混凝土时、块体或粉状材料时,各类材料亦应按工程需要量一次备足,以保证防水层连续施工。 施工机具 刚性防水层主要施工设备和工具如下:

施工工艺流程 (1)细石混凝土刚性防水层的施工 由细石混凝土或掺入减水剂、防水剂等非膨胀性外加剂的细石混凝土浇筑成的防水混凝土统称为普通细石混凝土防水层。用于屋面,称之为普通细石混

凝土屋面。 常用的防水剂主要有:三氯化铁、三乙醇氨、有机硅等。其抗渗原理是防水剂加入混凝土中后,即形成不溶性胶体化合物,用来堵塞毛细孔隙和减少毛细管通路,增加混凝土的密实性从而提高其抗渗性。 ①作业条件: 原材料和机具:各种原材料经复查品种、质量、规格符合设计要求,并落实数量。施工机具运转良好。 技术条件:技术负责人应对分部工程进行技术交底,工人经过培训考试合格。混凝土配合比设计、试配结束,强度等级、抗渗性等各项指标满足设计要求。 结构层:结构层应经验收合格,并且板面应清理干净。具体要求如下:现浇整体式结构层表面应平整、坚实,局部超高部分要凿平,过低部分用细石混凝土或水泥砂浆找平; 装配式预制板应安装平整,板缝按要求用细石混凝土填实,当相邻板高差较大时,应用1∶2.5 水泥砂浆局部找平; 屋面、天沟、檐沟、水落口等处坡度符合设计要求,标高必须准确。 气象条件:天气预报24 小时内气温不低于5℃,亦不高于32℃;36 小时内无雨;施工作业时间内无五级以上大风。 ②工艺流程: ③操作要点: a、找平层、隔离层施工如下表:

(完整版)屋面工程质量通病及防治措施

屋面工程(14条) 一防水基层 1. 防水基层找坡不准,排水不畅。 1.1现象: 找平层施工后,在屋面上容易发生局部积水现象,尤其在天沟、檐沟和水落口周围,下雨后积水不能及时排出。 1.2原因分析 (1)屋面出现积水主要是排水坡度不符合设计要求。 (2)天沟、檐沟的纵向坡度在施工操作时控制不严,造成排水不畅。 (3)水落管内径过小,屋面垃圾、落叶等杂物未及时清扫。 1.3预防措施: (1)根据建筑物的使用功能,在设计中应正确处理分水、排水和防水之间的关系。 平屋面宜由结构找坡,其坡度宜为3%;当采用材料找坡时,宜为2%。(2)天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%;沟底水落差不得超过200mm;水落管直径不应小于75mm;天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。 (3)屋面找平层施工时,应严格按照设计坡度拉线,并在相应位置上设基准点(冲筋)。 (4)屋面找平层施工完成后,对屋面坡度、平整度应及时组织验收。必要时可在雨后检查屋面是否积水。 (5)防水层施工前,将屋面垃圾、落叶等杂物清净。 1.4治理方法:参考《屋面工程技术规范》GB50345-2004, 对局部找补细部处理,达到相关设计规范要求. 检测手段 监控要点

2、找平层起砂、起皮 2.1现象: 找平层施工后,屋面表面出现不同颜色的分部不均的砂粒,用手一搓,砂子就会分层浮起;用手击拍,表面水泥胶浆会成片脱落或有起皮、起鼓现象;用木锤敲击,有时还会听到空鼓的哑声。找平层起砂、起皮是两种不同的现象,但有时会在一个工程中同时出现。 2.2原因分析: (1)结构层或保温层高低不平,导致找平层施工厚度不均。 (2)配合比不准,使用过期和受潮结块的水泥;砂子含泥量过大。 (3)屋面基层清扫不干净,找平层施工前基层未刷水泥净浆。 (4)水泥砂浆搅拌不均,摊铺压实不当,特别是水泥砂浆在收水后未能及时进行二次压实和收光。 (5)水泥砂浆养护不充分,特别是保温材料的基层,更易出现水泥水化不完全的问题。 2.3预防措施: (1)严格控制结构或保温层的标高,确保找平层的厚度符合设计要求。 (2)在松散材料保温层上做找平层时,宜选用细石混凝土材料,其厚度一般为30~35mm,混凝土强度等级应大于C20。必要时,可在混凝土内配置双向 φb4@200mm的钢丝网片。 (3)水泥砂浆找平层宜采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积配合比,水泥强度等级不低于32.5级;不得使用过期和受潮结块的水泥,砂子含泥量不大于5%。当采用细砂骨料时,水泥砂浆配合比宜改为1:2(水泥:砂)。 (4)水泥砂浆摊铺前,屋面基层应清扫干净,并充分湿润,但不得有积水现象。 摊铺前应用水泥净浆薄薄涂刷一层,确保水泥砂浆与基层粘结良好。

屋面防水的施工质量控制

屋面防水的施工质量控制 屋面工程是房屋建筑施工中一项非常重要的分部工程,其施工质量的好坏,不仅影响建筑物的使用寿命,更关系到用户对屋面防渗漏及保温隔热等方面的使用功能。尤其是屋面的渗漏问题,历来是用户投诉的热点,而且处理起来相当麻烦。笔者结合施工实际,就建筑屋面工程的防水施工谈点粗浅看法。 一、屋面防水技术的施工方法 (一)分格缝的设置及施工 分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大,当大于6米时,应在中部设一“v”形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时,缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面采用石油、沥青、油毡作防水层时,分格缝处应加200毫米~300毫米宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分格缝内嵌填满油膏。 (二)屋面找平层施工 屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。先按3%的结构找坡后,再在结构层上用1:6水泥炉渣或水泥膨胀砼石找坡,再做25毫米厚1:2.5水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流水方向,将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打巴,泄水口处厚度不得低于30毫米。浇砌时,一定要用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。 (三)屋面隔离层的施工 在施工中因地制宜,取长补短,把面上的这一层二布三油卷材防水层做在找平层与刚性层之间,既起了隔离层的作用,又不被日晒雨淋,既防止油膏老化,又起了防水作用。 在做卷材防水层施工时,应注意好以下几点: 1.基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材。 2.卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于10%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴。 3.铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50毫米,短边搭接保持70毫米,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实。 4.防水层施工温度选择5℃以上为宜。 (四)钢筋网片及细石砼刚性防水层的施工 在混凝土防水层中,应配双向Ф5@200×200的冷拔钢筋网片,并在分格缝处断开,以增强防水层刚度和板块的整体性,钢筋网片在防水层中的布置应在尽量偏上的部位。钢筋网片的保护层厚度不得小于10毫米。 细石砼防水层的强度等级不应小于C25,且应采用机械搅拌,机械振捣,砼的

最新屋面防水质量控制

屋面防水质量控制

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2 屋面防水质量控制 廖建漳 (福建鑫泰建筑集团有限公司,福建漳州363000) 摘要:屋面防水是建筑一r程中存在的质量通病,如何经济合理、持续长效地解决屋面防水问题是建筑行业急需完成的课题,也是多年来一直未能很好解决的难题。文章就屋面工程防水处理,阐述屋面防水设计与施工质量控制的儿项有效措施。 关键词:屋面防水;质蜒控制;找平层;隔离层 中图分类号:TU231:TU352.4文献标识码:A文章编号:1673—5781(2008)04—0554一03 0引言 目前,我国屋面防水较多采用的是刚性及柔性防 水两种做法,设计人员根据工程的防水等级确定其防 水作法。刚性防水容易因温差应变,导致开裂渗水; 柔性防水,多为沥青,油毡等有机材料,存在易老化, 寿命短的缺陷。近年来。虽然各种新型防水材料相继 问世,但由于价格较高,且耐久性还有待于进一步检 验等原因,其实用性还有待验证。采用刚性防水和柔 性防水相结合的办法,理论上可提高屋面的防水质 量,而在实际施工过程中,或多或少地存在一些不够 重视底层刚性防水层的心理,使得刚性防水层开裂, 起鼓进而渗漏,这样.冈巾|,生的防水层就形同虚设,加上柔性防水层也存在其自身的缺陷,因而刚柔结合的 “双重保险”在实际施工中如未能严格控制工序质量, 也不能有效防止屋面渗漏问题的出现[15|。本文就屋 面工程防水处理,阐述屋面防水设计与施工质量控制 的几项措施。 剐性防水屋面的结构层宜为整体现浇,当用装配 式混凝土板时,盖屋面板用0*砂浆座浆,应用C20的 细石混凝土认真灌缝,并且灌缝的混凝土应掺微膨胀 剂,每条缝均做两次灌密实,当屋面板缝宽大于 40mm时,缝内必须设置构造钢筋,板端穴缝隙应进 行密封处理,初凝后,养护7d,放水检查有无渗漏现 象,如发现渗漏应用l:2砂浆补实。 卷材防水屋面应根据不同的基层种类设置水泥 砂浆、细石混凝土或沥青砂浆的整体找平层,卷材防 水层施工前要求基层必须干净、干燥。1分格缝的设置及做法 屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层应留设分 格缝。分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折 处、防水层与突出屋面结构的交接处,使防水层因温 差的影响,混凝土干缩结构变形等因素造成的裂缝, 集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距 不宜过大,其纵横间距不宜大于6m,当大于6m时, 应在中部设一“v”形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个 防水层厚度。当分格缝兼作排气道时,缝可适当加 宽,并设排气孑L出气,当屋面采用石油沥青、油毡作防 水层时,分格缝处应加200~300mm宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分格缝内嵌填满油膏,油膏固化前不 得踩踏。 2屋面找平层做法 屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。 先按3%的结构找坡后,再在结构层上用l:6水泥 炉渣或水泥膨胀蛭石找坡,再做25mm厚l:2.5水 泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流 水方向,将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打 巴、泄水口处厚度不得低于30mm。浇筑时,一定要 用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。 3屋面隔离层的做法 在这里,要强调一下屋面隔离层的重要性,在刚 性保护层与柔性防水层之间设置隔离层可以保证刚 性保护层胀缩变形时不致损坏防水层;在刚性防水层 收稿日期:2008一05一08 作者简介:廖建漳(1969~),男,福建漳州人,福建鑫泰建筑集团有限公司工程师.554《工程与建设'2008年第22卷第4期 万方数据

屋面防水工程质量通病及防治

屋面防水工程质量通病及防治 根据浙江省对屋面防水工程从管理、设计、施工、验收等多方面采取综合治理的方针,屋面渗漏得到了一定程度的控制。但目前仍有一些屋面工程因种种原因存在着不同程度的渗漏现象和防水质量隐患。笔者结合多年的工程实践,对量大面广的现浇钢筋混凝土屋面防水工程的质量通病及防治作了如下浅析,与同行共研之。 通病及分析: 1、结构屋问题。因温度变化,混凝土胀缩,施工中踩踏负筋,板厚不足,混凝土密实度差与埋管线等原因,造成屋面板局部开裂,破坏了防水层,引起了屋面渗漏。 2、排水坡度不足。出现天沟排水纵向坡度达不到1%的现象,有的纵向无坡,甚至倒坡,排水不畅,延长了雨水在屋面的滞留时间,加速了防水材料的老化。 3、混凝土陡坡屋顶渗漏。目前越来越多地出现了混凝土陡坡屋顶(坡度达50%以上,有的达1 50%以上),其外表面铺贴装饰瓦。此类屋面渗漏较多,其原因:①采用干硬性混凝土拍打浇筑,混凝土密实度差、施工缝处理不好,结构板几乎没有自防水能力;②装饰瓦与基层之间未设臵柔性防水层;③装饰瓦没有搭接铺设,产品质量差。 4、找平层未按规范要求设臵分仓缝,引起找平层收缩裂缝,且拉裂防水层,造成渗漏。 5、涂膜防水层厚度不足。致使防水功能失效,防水耐用的年限缩短。 6、出屋面的管根、水落口、天沟、檐沟、泛水、屋面转角等薄弱部位,因未增设附加层,往往造成渗漏。 7、对刚性保护层与防水层之间没有设臵隔离层,甚至有的还有意增加防水层与刚性保护层的粘结,这样,由于刚性保护层的变形、收缩开裂,导致防水层的拉伸挤压而破坏。 8、保护层不符合要求。有的工程设计未设臵防水保护层,有的工程防水保护层易龟裂脱落。 9、屋子面转角施工不当。如屋面水平阳角、竖向阴角和基层普遍未按《规范》要求做弧倒角,造成防水卷材折角或老防水涂料刷不均,易破损;又如屋面与女儿墙等水平阴角沿用旧规范做法,

屋面防水工程施工质量问题及控制措施

屋面防水工程施工质量问题及控制措施 在建筑工程快速发展的形势下,对于工程的质量有了越来越高的要求,施工技术对于工程的质量有直接的影响。在房屋建筑中,屋面防水工程十分重要,如果因为屋面漏水将会对建筑结构的稳定性造成极大的影响,所以要加强屋面防水工程的施工技术,提高屋面防水的质量。文章对于建筑工程中,屋面防水工程中出现的问题进行了分析,然后提出了防治措施,为提高屋面防水质量打下了坚实的基础。 标签:屋面防水工程;施工质量;防水材料;预防措施 前言 建筑业在快速发展的同时,施工技术也在不断的进步,随着科学技术的发展,施工技术也在不断的创新,在施工工艺上有所提升,对工程的质量有重要的提升。在房屋建筑中,屋面防水工程对整个工程的质量有重要的影响。如果屋面施工技术不规范,导致屋面漏水,将会影响到建筑结构的稳定性,对建筑的质量有重要的影响,所以对屋面防水工程施工中,要严格按照施工规范执行,使用符合标准的施工材料,不断的完善施工技术,提高工程质量。 1 屋面防水工程质量问题分析 1.1 结构方面的原因 由于屋面处于整个建筑的顶部位置,所以在对其进行设计的时候可能不没有考虑到位置因素,只是对建筑本身给予重视。在建筑建成以后,如果因为地基的施工质量不高,所以会发生不均匀沉降,对建筑结构的稳定性有所影响,在屋面受到不均匀沉降所带来的结构变化时,会发生变形,加之受到外界因素的影响,会使屋面发生裂缝,导致漏水。 1.2 设计方面问题 在对屋面进行设计之前,要对建筑施工当地的地理环境、气候条件进行详细的调查了解,从而制定出符合建筑结构的屋面设计。但是有些设计单位大多将精力放到了地基和楼体设计中,而对于屋面却没有给予过多的关注,导致对屋面的设计成了薄弱环节。由于设计单位的不重视,造成了屋面的设计不达标,在投入使用后容易出现漏水现象,严重影响到工程的质量。 1.3 施工质量问题 施工阶段是整个工程最为重要的阶段,所有的程序都是在这个阶段完成的,是对设计阶段的真正实践。在施工中的每一个环节,都会对工程质量有重要的影响,所以要慎重对待。在施工之前,要对施工人员进行技术交底,强化质量意识。

屋面防水工程质量通病及防治

屋面防水工程质量通病及防治根据浙江省对屋面防水工程从管理、设计、施工、验收等多方面采取综合治理的方针,屋面渗漏得到了一定程度的控制。但目前仍有一些屋面工程因种种原因存在着不同 程度的渗漏现象和防水质量隐患。笔者结合多年的工程实践,对量大面广的现浇钢筋混 凝土屋面防水工程的质量通病及防治作了如下浅析,与同行共研之。 通病及分析: 1、结构屋问题。因温度变化,混凝土胀缩,施工中踩踏负筋,板厚不足,混凝 土密实度差与埋管线等原因,造成屋面板局部开裂,破坏了防水层,引起了屋面渗漏。 2、排水坡度不足。出现天沟排水纵向坡度达不到1%的现象,有的纵向无坡,甚至倒坡,排水不畅,延长了雨水在屋面的滞留时间,加速了防水材料的老化。 3、混凝土陡坡屋顶渗漏。目前越来越多地出现了混凝土陡坡屋顶(坡度达50% 以上,有的达150%以上),其外表面铺贴装饰瓦。此类屋面渗漏较多,其原因:①采 用干硬性混凝土拍打浇筑,混凝土密实度差、施工缝处理不好,结构板几乎没有自防水 能力;②装饰瓦与基层之间未设置柔性防水层;③装饰瓦没有搭接铺设,产品质量差。 4、找平层未按规范要求设置分仓缝,引起找平层收缩裂缝,且拉裂防水层,造 成渗漏。 5、涂膜防水层厚度不足。致使防水功能失效,防水耐用的年限缩短。 6、出屋面的管根、水落口、天沟、檐沟、泛水、屋面转角等薄弱部位,因未增

设附加层,往往造成渗漏。 7、对刚性保护层与防水层之间没有设置隔离层,甚至有的还有意增加防水层与刚性保护层的粘结,这样,由于刚性保护层的变形、收缩开裂,导致防水层的拉伸挤压而破坏。 8、保护层不符合要求。有的工程设计未设置防水保护层,有的工程防水保护层易龟裂脱落。 9、屋子面转角施工不当。如屋面水平阳角、竖向阴角和基层普遍未按《规范》要求做弧倒角,造成防水卷材折角或老防水涂料刷不均,易破损;又如屋面与女儿墙等水平阴角沿用旧规范做法,做成大圆角,圆角半径达200-300mm,其后果:①浪费材料、增加屋面荷载;②由于结构板受力变形和基层砂浆干收缩,致使大圆角基层与结构板容易开裂,拉裂防水层;③对大圆弧面的施工增加难度;④对于架空隔热层屋子面,大大减少了纵坡排水截面,造成排水不畅甚至积水。 防治措施: 1、屋面结构设计施工。屋面板的结构设计应适当考虑板厚对自防水的影响,配足负筋避免端出现塑性铰。混凝土掺入适量的微膨胀剂,缩小板筋间距,屋面大角及平面刚度胀缩裂缝能力。施工方面:①模板刚度应满足要求,支撑应牢靠;②控制好混凝土保护层厚度,防止负筋下塌;③应选择合格的原材料、恰当的配合比,混凝土水灰比不能过大,振捣要密实;④加强养护,严禁过早拆模、过早上荷;⑤避免结构暴露时间

屋面防水质量保证措施

屋面防水质量保证措施 [简介]:屋面渗漏是建筑工程质量通病中最常见的一种,为确保屋面不渗水,多数设计都采用多道设防,同时随着新材料、新技术的逐步应用和推广,屋面防水质量达到了进一步改善。本文从卷材防水和涂膜防水等方面的施工介绍了屋面防水质量保证措施。 [关键词]:屋面防水,质量保证体系,基层,卷材防水,涂膜防水 一、技术准备及要求 1、掌握施工图中的细部构造及有关技术要求; 2、根据设计图纸的要求及施工规范的规定,编制有针对性的屋面防水施工方案; 3、在经批准的施工方案基础上,由项目生产技术小组组织土建工程师、相关专业工长等人编制屋面防水作业指导书。 4、各分项工程施工前,逐级交底,最后由工长向操作工人进行详细的技术交底,内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品保护措施和安全注意事项。 5、实行“三检制”,并有完整的检查记录; 6、严格按经批准的施工作业指导书进行施工; 7、施工的每道工序完成后,经现场监理工程师检查合格后,方可进行下道工序的施工。 二、加强原材料质量的控制 (1)屋面所用原材料,应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 (2)卷材冷粘施工时,选用配套的胶粘剂,不得错用、混用。 (3)材料应按规定抽样复验,并提交试验报告。不合格材料,不得使用。 (4)所用材料应经现场监理工程师进行验收签证。 (5)材料的保管、发放、使用必须严格遵守现场材料管理制度。 三、施工过程的控制

(一)基层施工的控制 基层的刚度、平整度、强度、表层坡度准确,表面无起砂、起皮、基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。其控制措施如下: (1)水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%;基层的排水坡度,符合设计要求; (2)基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均做成圆弧形,圆弧半径符合国家现行规范的规定; (3)基层表面平整、压光,无酥松、起砂、起皮现象,且平整度的允许偏差≤5mm。 (4)伸出屋面的管道、预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。 (5)管道根部直径500mm范围内,找平层应抹出高度≥30mm的圆台; (6)管道壁与找平层之间预留20mm×20mm的凹槽,凹槽、分格缝(间距≤6m)均用密封材料嵌填密实。 (二)作业条件的控制 1、气候条件 施工条件成熟与否直接关系到施工质量,屋面防水工程为露天作业,气候因素影响较大。施工期内遇雨、大风会影响防水层施工质量,也妨碍施工作业人员顺利施工操作。5级以上大风天气尘土砂粒影响与基层粘接,污染基面均不得进行防水施工作业。 2、重视防水层与相关层次施工交叉问题 与防水层相关的层次是基层、架空层等。防水层施工往往与相关层交叉作业,这些相关层的施工质量对防水层的质量有很大影响,甚至直接影响到防水工程的成败。特别要注意监督架空层的施工,决不能碰坏、戳破防水层。 3、防水层施工前,检查基层的施工质量,确保基层表面平整、干净、干燥(干燥程度视卷材或涂料特性确定),出现局部凹凸不平、起砂起皮、裂缝以及预埋不稳等缺陷时,可进行修补。 4、准备好防水材料、辅助材料及施工操作中各种必需的工具、用具、机械以及安全设施、灭火器材。 (三)卷材防水施工控制 1、操作工艺 (1)基层处理剂的涂刷

屋面刚性防水层做法

(二)细石混凝土刚性屋面防水工程 1.适用条件 适用于防水等级为l~Ⅲ级的屋面防水;不适用于设有松散材料保温层的屋面以及较 大振动或冲击和坡度大于15%的建筑屋面。 2.构造要求 细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm,并应配置双向钢筋网片。钢筋网片的分格 缝处应断开,其保护厚度不应小于lOmm。 3.材料与配合比要求 ·材料要求:细石混凝土不得使用火山灰质水泥;当采用硅酸盐水泥时,应采用减 少泌水性的措施。粗骨料含泥量不应大于l%,细骨料含泥量不应大于2%。 ·配合比要求:混凝土水灰比不应大于0.55;每立方米混凝土水泥用量不得少于 330k9;含砂率宜为35%~40%;砂灰比宜为1:2~1:2.5,混凝土强度等级不应低于C20。 4.其他要求 ·隔离层:防水层与基层间宜设隔离层。隔离层可采用纸筋灰或麻刀灰、低强度等

级砂浆、干铺卷材等。当采用补偿收缩混凝土做防水层时可不做隔离层。 ·分格缝:防水层必须分格,分格缝应设置在装配式结构屋面板的支撑端、屋面转 折处、防水层与屋面突出结构的交接处,并应与板缝对齐,其纵横向间距不宜大 于6m。 分格缝宜用油膏嵌封。屋脊和平行于流水方向的分格缝,也可做成泛水,用 盖瓦覆盖,盖瓦应单边坐灰固定。 ·泛水:屋面泛水与屋面防水层必须一次做成,泛水高度应不低于12ram。 5.细石混凝土刚性屋面防水工程施工要求 ·细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。(强制性条文) ·细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层,施工气温宜为5~35。C,不得在负温度和 烈日暴晒下施工。 ·浇筑后应及时养护,保持湿润,养护时间不得少于14d。 ·细石混凝土宜采用强度等级32.5级及以上的普通硅酸盐水泥,每im。最小水泥 用量330k9。粗骨料最大粒-J《l5mm,含泥量不应大于l%。细骨料应采用中砂

屋面防水工程的质量控制

屋面防水工程的质量控制 屋面渗漏是建筑质量顽症之一。究其原因,不外乎设计、材料、施工、维修保养等因素。《建筑工程质量管理条例》规定屋面防水工程保修期为5 年,可见屋面工程质量是民用房屋建筑中一个重要的部位。其主要作用就是满足用户对房屋排水、防水、隔热、保温的要求。屋面不能有渗漏和积水现象,同时做完屋面后还应使屋面具有美观的功能。屋面施工质量的好坏、优劣关系到建筑物的使用寿命。假使屋面发生漏水、渗水,会给人们生活带来很多不便,不但造成经济上的严重损失,而且直接影响人民的正常生活。监理工程师对屋面工程的监督任务,就是要对屋面防水材料的选材、防水工程的设计质量与施工质量等严格把关,加强检查督促,确保屋面在耐用年限内不出现渗漏。提高屋面防水工程的施工质量是确保防水工程质量的根本,要提高屋面防水工程的施工质量,必须从以下几个方面注意。 一、影响屋面防水工程质量的因素实践证明,影响防水工程质量的因素,主要涉及设计、材料、施工、维修保养等因素。 1、设计是否合理,是能否保证防水工程质量的前提。 1)、防水层的选材本该由设计人员严格按“规范”要求进行,这本是设计单位的责任与义务。但因不少设计人员不熟悉防水材料的品质,随意套用施工图集。建设单位干预防水设计,设计人员放弃自己的职责,将防水材料选材由建设单位决定,建设单位或开发商为了自身利益,多数认同伪劣产品并恶意压价,以低价购进,设计人员听之任之。

2)、未考虑地基变形、结构变形、温差、干缩等变形对防水层的影响,而 易使防水层被拉裂,造成情面渗漏水。 3)、防水材料选择不当,不能适应屋面耐久性的使用要求,使防水层过早地不能达到防水要求,而造成屋面渗漏。 4)、排水坡度、排水路线、排水管径及数量等设计不当,造成屋面排水不畅、积水,加重防水层的负担,缩短防水层的使用寿命。 5)、细部节点设计不当,造成细部节点成为屋面渗漏的主要漏源之一。6)、设计图纸不详细,带来施工中的随意性,不利于质量控制。 2、防水材料的优劣,是能否保证防水工程质量的基础。 防水材料在耐气候、耐紫外线、耐腐蚀、耐高低温、抗大气压等方面性能差,很容易受环境影响老化破坏,不能保证其防水功能耐久性的使用要求。延伸率低、拉伸强度、抗撕裂强度低,则易受基层伸缩变形的影 响而拉裂破坏,达不到防水功能的要 求。 3、是否精心组织、精心施工是能否保证防水工程质量的关键。 1)、假冒伪劣防水材料泛滥,紧跟着的是将防水工程造价压得很低,使正规的防水专业施工公司难以中标。相反,这些工程就落到了无资质有挂靠关系的低素质包工队手中,以转包、违法分包的形式承接防水工程。这些包工队拿得出齐全的“合格”证明,通过大力功“关”,可以屡屡

也谈屋面防水工程的质量通病和防治方法

也谈屋面防水工程的质量通病和防治方 法 屋面工程是单位工程中的一个分部工程,是建筑物的最后一层,是与外界分隔的维护构造,屋面具有保温、隔热、防雨雪功能,屋面漏水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。它影响建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,并进一步缩短建筑物的使用寿命。。屋面防水是确保工程质量的一个重要环节,但多年来我国建筑屋面渗漏问题一直较突出。要提高屋面防水工程的质量,施工是关键,并要加强管理维护。所以我们要知道屋面防水工程常见的质量通病,找出产生这些质量通病的原因,从而便于我们在施工中重视它,去防治它。这在施工中显得很重要,而且我们大家都知道屋面防水的保修年限和有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏等工程的保修期为5年,所以不论从施工质量还是从今后的维修成本来讲,我们都应该把屋面防水工程做好。 屋面防水工程根据所采用的防水材料不同材性可分为刚性防水屋面和柔性防水屋面。刚性防水屋面是指采用浇筑防水混凝土、涂抹防水砂浆或铺设烧结平瓦、水泥平瓦进行防水的屋面;柔性防水屋面是指采用铺设防水卷材、油毡瓦、涂刷防水涂料等进行防水的屋面。屋面依据其防水层所采用的防水材料材质不同,则又可分为刚性混凝土防水屋面、平瓦屋面、卷材防水屋面、涂膜防水屋面、油毡瓦防水屋面、金属板材防水屋面等

1 对屋面防水渗漏的常见位置和原因分析 屋面常渗漏的位置有:天沟、落水斗、女儿墙泛水处、伸出屋面的管道根部、变形缝、出入口等处。 1.1施工方面的因素。施工方面的因素是造成建筑屋面渗漏的主要原因。如果有合格的防水材料,优秀的建筑屋面防水设计,但施工不认真,施工质量低,仍会使屋面防水发生渗漏。因此,确保施工质量是提高建筑屋面防水质量的关键。造成施工质量低劣的因素主要有: (1)缺乏防水专业施工队伍。有的施工单位甚至使用丝毫不懂防水技术的工人去进行屋面防水施工操作,其后果必然导致防水工程的失败。 (2)对防水施工工序的质量控制及管理不重视,有点甚至偷工减料,特别是在防水构造节点处处理不认真,马虎,从而给渗漏带来隐患 (3)对于石油沥青油毡屋面使用现场熬制的玛蹄脂,质量不合格;事先未做配合比试验或未按配合比准确计量;熬制温度过高,油分挥发过多,沥青容易老化;使用了高蜡沥青,而又未进行脱蜡处理等。 (4)由于赶抢工期,找平层未干就急于铺设防水层,而未采取排汽屋面等有效措施,致使防水层出现起鼓、脱层、腐烂而导致渗漏。 (5)涂膜防水施工时,则往往因涂膜厚度不均匀或涂膜过薄导

浅谈屋面防水工程施工质量控制

浅谈屋面防水工程质量通病及控制措施屋面渗漏直接影响房屋的使用功能。多年来屋面从刚性防水到柔性防水,发展至今天有几十种防水材料和防水作法,但仍未彻底解决屋面“渗、漏、滴”的现象。据有关部门提供的屋面防水工程出现渗漏现象的分析结果显示,其中近六成的工程渗漏原因是由于施工粗糙造成的。由此足见,加强屋面防水施工过程中的质量控制势在必行。 1.屋面防水工程施工质量通病分析 常见的屋面防水工程施工质量通病主要有:排水坡度不足,未按规范要求设置分仓缝,涂膜防水厚度不足,出屋面的管根、水落口、天沟、檐沟、泛水等未做好处理,保护层不符合要求,屋面泛水做法不规范,细部做法不符合要求等。笔者分析了造成施工质量问题的原因主要有如下几点: (1)缺乏专业防水施工队伍。防水施工人员技术素质低、无上岗证,未严格按设计要求和施工验收规范进行施工,如防水层搭接长度不足或逆贴,防水层厚度不足或防水层数不够,泛水处防水层外贴,收口处张口,天沟纵向找坡小,存有积水,以及未进行分工序、分层次验收,尤其是对节点部位处理不认真,留下了渗漏的隐患。 (2)不按程序施工。为了抢工期、赶进度,很多单位在施工中不按程序施工。例如:找平层未干就急于铺设防水层,而又未采取排汽等有效措施,致使防水层出现起鼓、脱层、腐烂和渗漏。 (3)防水材料选择不当。有些施工单位为了拿到工程,竞标时尽量压低造价,而施工时为了降低成本使用一些固含量偏低的防水涂料,或选用了防水性能差、延伸率小、耐热度低或粘结力、抗老化性、耐火性差的防水材料。 (4)细部节点施工粗糙。施工过程中防水重点部位的细节处理不够严密,没有按设计节点处理的要求进行施工或处理马虎,卷材防水接缝不够密实,搭接宽度达不到要求,刚性防水层与混凝土面接触不够牢固,空鼓有裂缝,排水坡度不够而形成积水等,还有的工程细部节点的阴阳角未做成圆弧状,凸出屋面的管道、构筑物的根部周边也未做成锥台状,致使防水层在施工时就已出现裂纹。 2 屋面防水工程施工质量控制措施

施工项目最常见中的质量通病防治

施工项目中的质量通病防治 施工项目中的质量通病防治 -------------------- 施工项目中有些质量间题,如“渗、漏、泛、堵、壳、裂、砂、锈”等,由于经常发生,犹如“多发病”、“常见病”一样,而成为质量通病。 一、最常见的质量通病 (1)基础不均匀下沉,墙身开裂; (2)现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋; (3)现浇钢筋混凝土阳台、雨蓬根部开裂或倾覆、坍塌; (4)砂浆、混凝土配合比控制不严,任意加水,强度得不到保证; (5)屋面、厨房渗水、漏水; (6)墙面抹灰起壳,裂缝、起麻点、不平整; (7)地面及楼面起砂、起壳、开裂; (8)门窗变形,缝隙过大,密封不严; (9)水暖电工安装粗糙,不符合使用要求; (10)结构吊装就位偏差过大; (11)预制构件裂缝,预埋件移位,预应力张拉不足; (12)砖墙接槎或预留脚手眼不符合规范要求; (13)金属栏杆、管道、配件锈蚀; (14)墙纸粘贴不牢、空鼓、折皱,压平起光; (15)饰面板、饰面砖拼缝不平、不直,空鼓,脱落; (16)喷浆不均匀,脱色、掉粉等。 质量通病,面大量广,危害极大;消除质量通病,是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多,涉及面亦广,但究其主要原因,是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识,不讲“认真”二字。其实,消除质量通病,并不是什么高不可攀的要求,办不到的事。只要真正在思想上重视质量,牢固树立“质量第二”的观念,认真遵守施工程序和操作规程;认真贯彻执行技术责任制;认真坚持质量标准、严格检查,实行层层把关;认真总结产生质量通病的经验教训,采取有效的预防措施;要消除质量通病,是完全可以办到的。

刚性防水屋面的质量控制

刚性防水屋面的质量控制 马宜金 刚性防水屋面是在细石混凝土刚性防水层分格缝内填嵌柔性密封膏,从而形成刚性防水、柔性抗裂、找平层和防水层合二为一的刚柔相结合防水层面。它适用于防水等级为三级的屋面防水工程以及防水等级为一、二级的多道防水层中的一道。 一、刚性防水屋面的主要特点: 由于主要的防水材料是在屋面上现浇的细石混凝土,流动性好,可塑性强,能适应节点复杂的建筑物的防水要求,对于施工季节和基层的干燥程度也无严格要求,有利于提高工程进度。 一毡二油隔离层可提高屋面对地基不均匀沉降或房屋受振动产生变形裂缝的抵抗能力,从而提高防水效果。 刚性屋面具有抗裂性能好,抗冻融,耐老化的特点,同时由于柔性防水层有刚性混凝土的保护,延缓了柔性防水层的老化和其它因素引起的破坏,因而使用寿命长,维修费用低,综合效益好。 刚柔防水屋面施工不仅适用于新建工程也适用于旧工程的屋面防水维修。 二、原材料及砼配比施工要求 原材料要求:水泥用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,标号不低于32.5级,不宜用矿渣水泥,不得用火山灰质水泥;细骨料应采用中、粗砂,含泥量不大于2%;粗骨料宜采用质地坚硬,粒径为5-15mm,级配良好,含泥量不大于1%的碎石;水应采用不含有害杂质的洁净水。 配制:混凝土设计强度等级宜采用C30,水灰比不大于0.55,每立方米混凝土水泥量最小用量不应小于330kg,含砂率以35%-40%为宜,灰砂比应为1:2-1:2.5,并宜掺加外加剂。

三、排汽道及分格缝的设臵: 排汽道:对于有保温层的屋面,考虑到整体现浇保温层的含水率较高,为防止防水层起鼓,应设臵排汽道,排汽道的设臵间距双向均不应大于6m,且应纵横贯通,严防堵塞。排汽道的出所孔尽量设在排汽道的纵横交接处。 分格缝:为减轻环境温度变化对混凝土造成的影响,在防水混凝土层应设臵分格缝。防水层的分格缝应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并应与板缝对齐。分格缝分为全缝和半缝两种,全缝分格缝设臵间距不大于6m,且在分格缝处钢筋应断开。半分格缝设臵间距为1.5m,在分格缝处钢筋不断开。 四、分格缝嵌缝质量的好坏直接影响到屋面防水的效果,为确保嵌缝质量,在施工中应注意以下事项: 1、嵌缝材料宜选用效果较好的聚氯乙烯胶泥; 2、嵌缝施工应在防水混凝土强度达到设计强度的70%以后; 3、嵌缝前应对分格缝做好清理工作,清理掉缝内的浮浆和杂屑,以免影响密封膏的粘结; 4、在分格缝基层干燥后,满涂冷底子油一道,然后在缝内填充与密封膏不粘结的衬垫材料; 5、嵌缝用的密封膏应先装在口径为5mm的鸭嘴桶内,分三次浇灌,第一次挤入缝隙深度为1/3,用φ4铁丝制成的小钩在缝内来回勾抹,使密封膏附着在两壁上,第二次注入到距刚性防水层上表面5-10mm,第三次再注入剩下的缝口,切忌一次注满密封膏,否则易产生裂缝; 6、密封膏填嵌完成后,沿缝铺贴一层150mm宽的防水卷材,以保护分格缝。 五、质量保证措施

屋面防水的施工质量控制

屋面防水的施工质量控制 摘要:屋面工程是房屋建筑施工中一项非常重要的分部工程,其施工质量的好坏,不仅影响建筑物的使用寿命,更关系到用户对屋面防渗漏及保温隔热等方面的使用功能。尤其是屋面的渗漏问题,历来是用户投诉的热点,而且处理起来相当麻烦。笔者结合施工实际,就建筑屋面工程的防水施工谈点粗浅看法。 关键词:屋面防水房屋建筑施工 abstract: the roof project is a very important segment in the housing construction project, its construction quality is good or bad, affects not only the life of the building, is also related to the use of the roof against leakage and insulation function. roof leakage problem has always been a hot topic of customer complaints, and dealing with them considerable trouble. the author based on the construction of the actual talk a superficial view of the waterproof construction of the building roof project. key words: roof waterproofing; housing construction; construction 中图分类号:tu8 文献标识码a 文章编号: 一、屋面防水技术的施工方法 (一)分格缝的设置及施工 分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼

浅谈屋面防水工程质量控制

浅谈屋面防水工程质量控制 摘要:文章分析了当前住宅建筑防水存在的主要问题,结合长期的实践经验,分别从设计和施工两个方面对屋面防水工程质量控制进行了阐述,供大家参考。关键词:屋面防水;建筑工程;防水材料1.前言《建筑工程质量管理条例》规定屋面防水工程保修期为5年,可见屋面工程质量是民用房屋建筑中一个重要的部位。其主要作用就是满足用户对房屋排水、防水、隔热、保温的要求。屋面不能有渗漏和积水现象,同时做完屋面后还应使屋面具有美化的功能。屋面施工质量的好坏、优劣关系到建筑物的使用寿命。假使屋面发生漏水、渗水,会给人们生活带来很多不便,不但造成经济上的严重损失,而且直接影响人民的正常生活。如何提高屋面的施工质量,克服质量通病、保证不漏,是广大建筑工作者研究的一个新课题。2.当前住宅建筑防水存在的主要问题房屋建筑渗漏是建筑工程中一项普遍存在的质量通病,房屋渗漏引起了国家的高度重视,2000年起实施的《建设工程质量管理条例》要求屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。造成这些通病有材料、设计、施工等多方面的因素,主要表现如下。2.1建筑防水材料质量不符合质量要求目前防水材料市场的基本状况仍处于鱼目混珠、良莠不齐、真假难辨、假冒伪劣产品屡禁不止的局面,

且有进一步蔓延之势。特别是主导产品SBS改性沥青防水卷材受到的冲击最大。伪劣产品以比正规产品低60%以上的价格倾销,且市场占有率很大,使正规的大中型企业难以为继。 2.2设计单位不重视防水设计防水层的选材本该由设计人员严格按“规X”要求进行,这本是设计单位的责任与义务。但因不少设计人员不熟悉防水材料的品质,随意套用施工图集。建设单位干预防水设计,设计人员放弃自己的职责,将防水材料选材由建设单位决定,建设单位或开发商为了自身利益,多数认同伪劣产品并恶意压价,以低价购进,设计人员听之任之。2.3施工单位质量意识不强假冒伪劣防水材料泛滥,紧跟着的是将防水工程造价压得很低,使正规的防水专业施工公司难以中标。相反,这些工程就落到了无资质有挂靠关系的低素质包工队手中,以转包、XX分包的形式承接防水工程。这些包工队拿得出齐全的“合格”证明,通过大力功“关”,可以屡屡中标,然后大肆偷工减料,雇用农民工粗放作业。一旦发生渗漏,则用几桶涂料修修补补就可对付2年,所获利润仍可大于“损失”这种状况,对提高施工质量要求的只是一句空话。2.4建设单位的行为不规X经研究分析,防水工程质量出现以上恶性循环和防水行业面临危机的根源,在于建设单位或房地产开发商主导市场,建设单位行为不规X成为影响建筑市场秩序的重要原因。导致假冒伪劣防水材料无人问津、冒牌落后的防水施工队伍得以进入工程中来。不论

屋面防水工程质量通病防治

屋面防水工程 1防水基层 1.1基层空鼓、裂缝 1.现象 部分空鼓,有规则或不规则裂缝。 2.原因分析 湿铺保温层没有设排气槽,屋面结构层面高低差大于20 3.防治措施 40~60的排气槽,排气道纵横间距不大于6m,在十字交叉口上须预埋排气孔,在保温层上用厚20、1:2.5的水泥砂浆找平,随捣随抹,抹平压实,并在排气道上用200宽的卷材条通长覆盖,单边粘贴。 在未留设排气槽或分格缝的保温层和找平层基面上,出现较多的空鼓和裂缝时,宜按要求弹线切槽(缝),凿除空鼓部分进行修补和完善。 1.2基层酥松、起砂、脱壳 1.现象 2.原因分析 使用低劣水泥或储存过期结硬水泥,砂的含泥量大,找平层完工后没有湿养护,冬季施工受冻,过早地在上面行走和堆放重物等。 3.防治措施 找平层施工前,结构层面必须扫刷冲洗干净,应用425号普通硅酸盐水泥,中砂的含泥量控制在3%以下,拌制的砂浆按配合比计量,随拌随用。每一分格仓内,需一次铺满砂浆,及时刮干压实,不留施工缝,收水后应二次压实。湿养护不少于7d,冬季做好保温防冻工作。找平层已出现酥松和起砂现象,应采取下述措施进行治理: (1)因使用劣质水泥或含泥量大的细砂而造成找平层强度低且又酥松时,必须全部铲除,用合格水泥与砂拌制重新铺抹。 (2)因冬季受冻,找平层表面酥松不足3时,可用钢丝刷刷除酥松层,扫刷冲洗干净后,用107胶聚合砂浆修补。 1.3基层平整度差 1.现象 排水不畅,积水深度大于10。 2.原因分析 排水坡度不标准,找平层凹凸超过5,水落管头高于找平层等。 3.防治措施 1.4细部构造不当 1.现象 找平层的阴阳角没有抹圆弧和钝角,水落口处不密实,无组织排水檐口,没有留凹槽,伸出屋面管道周边没有嵌填密封材料。 2.原因分析 施工管理不善,操作工无上岗证,没有编制防水施工方案,施工前没有技术交底,没有按图纸和规范施工,没有按每道工序检查。 3.防治措施 (1)阴角都要粉圆弧,阳角要粉钝角,圆弧半径为100左右。 (2)直式和横式水落口周围嵌填要密实,要略低于找平层。

浅谈屋面防水的施工质量控制

浅谈屋面防水的施工质量控制 摘要:屋面工程是房屋建筑施工中一项非常重要的分部工程,其施工质量的好坏,不仅影响建筑物的使用寿命,更关系到用户对屋面防渗漏及保温隔热等方面的使用功能。尤其是屋面的渗漏问题,历来是用户投诉的热点,而且处理起来相当麻烦。笔者结合施工实际,就建筑屋面工程的防水施工谈点粗浅看法。 关键词:屋面;防水;建筑施工 abstract: roofing project is a very important segment of the housing construction project, its construction quality is good or bad, not only affects the life of the building, is also related to the use of the roof against leakage and insulation function. roof leakage problem, has always been a user complaints hotspot, and cumbersome to deal with them. i combine actual construction, waterproof construction building roofing project talk a superficial view.key words: roofing; waterproof; construction 中图分类号:f407.9文献标识码a 文章编号: 一、屋面防水技术的施工方法 (一)分格缝的设置及施工 分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面

相关文档
相关文档 最新文档