文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷却塔日常维护与保养

冷却塔日常维护与保养

冷却塔日常维护与保养
冷却塔日常维护与保养

冷却塔系统日常维护与保养

一.冷却塔的工作原理

该设备是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升,在填料间隙的流动中,热水与不饱和各空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。

二.冷却塔运行规程

2.1冷却塔运行前准备

,保证塔内、塔上无零星杂物。

,各紧固件有否松动。

,以免电机运转时烧坏。

,以免堵塞布水器上出水孔,造成配水不均匀。

,保证叶尖与风筒壁间隙在252mm之间,达不到上述要求应于调整。

2.2循环水系统试运行

,通过阀门将水量调至额定值。

,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。

,如有渗漏应及时密封。

2.3风机系统试运行

,各紧固件连接件有否松动。

,各叶片水平位臵误差是否在允许范围内。

,轴端止动保险是否安全可靠。

,整机运转应轻重均匀。

,检查叶片旋转方向是否正确,本公司叶片旋转方向为顺时针方向。

,测定,记录电机电流值、电压值、振动值,检查减速机是否有不正常响声等其它异常现象。

,则关闭风机,调整叶片安装角直到符合要求。

,紧固件有否松动。

2.4水、汽联合运行步骤

,待风机运行正常后,打开进水阀门,并逐步将水量加大到额定设计值。

,漂水损失应控制在总循环水量的0.5%以下。

,再次停车对塔体、风机等作全面检查,确认无异常后,即可进入正常运转。

2.5冷却塔投入正常运行后,为保证它始终处于最佳期工作状态,能长期有效地工作,必须认真阅读冷却塔使用维护注意事项,重视各项检测工作,严格执行巡回检查制度,认真做好记录。

三.使用维护注意事项

冷却塔投入运行时必须有专人管理,定时定期检查记载运行及维护情况,并注意以下几点:

3.1冷却塔进水必须干净清洁,严防安装时有残留的铁渣、污垢、杂物存在,以免卡住布水器堵塞管道,影响配水效果,如有上述情况应及时清除。

3.2循环水的悬浮物含量,一般控制在50mg/L以下,浑浊浓度增长时,应适当地添加少量漂白粉或其它水质处理剂进行处理,严防长期运行结垢生苔。

3.3电动机端盖中应保持每年加油一次:减速器严防无油运转,并要经常注意添加通用工业齿轮油20#~50#润滑,连续运转半年后应更换新油。

3.4风机系统如发现异常现象,应立即停机检查,排除故障,保证冷却塔处于良好的运行状态。

3.5冷却塔在使用过程中,如发现水量损失过多,应及时采用补给装臵来补充水。

3.6要求每年将塔体内外清洗一次,防止污物积聚影响进出水畅通。

3.7在启动冷却塔时应先开动风机,然后再进水以免先布水再开风机后造成电机电流负荷过载,而引起损坏,如进入冬季冷却塔停止运行时应检修保养,并做好防潮措施。

3.8冷却塔停机后必须把集水池及管道内水放空,如停机时间较长,应对整塔进行检修,确保下次运行安全正常。

3.9冷却塔长时间停机后再使用,必须按运行说明各项规定操作。

3.10常见故障及排除

四、循环冷却水水质管理

1、循环冷却水系统化学处理操作管理的目的

循环冷却水系统化学处理操作管理的目的主要是为防止或减轻循环冷却水系统中的腐蚀,结垢及粘泥的障碍。正常运行时的冷却水化学处理管理主要包括以下几方面的内容:

●水质管理

把循环冷却水的水质和补充水的水质控制在规定范围(水质管理目标值)内。

●药剂管理

使循环冷却水中维持规定的药剂浓度及投加频率,一般以控制循环水中总磷含量为主。

●药剂效果的评价

通过评价确认处理效果是否在允许的范围内。为了防止循环冷却水在循环浓缩过程中引起水冷设备的腐蚀、结垢及粘泥障碍,必须严格按规定的操作管理方法进行科学系统的管理。

2、循环冷却水系统正常运行方案

◆循环冷却水的采用配方

当循环水达到或基本接近要求控制的浓缩倍数后,系统进入正常运行阶段,亦称为热态运行阶段,采用如下配方:

缓蚀阻垢剂JTK-401D投加剂量50~70mg/L

◆循环冷却水的水质管理

使用缓蚀阻垢剂JTK-401D处理该系统时,循环水的水质管理基准值和管理详见下表:

◆水质分析取样部位

循冷却水系统日常管理中,需对水质进行取样分析,取样部位如表4所示。

◆水质分析项目及频率

◆循环水水质未达到管理基准值时的处理方法

①在pH、M碱度、Ca硬度+M碱度及氯离子+硫酸根离子中的任何一个超过上限时,增大排污水量,降低浓缩倍数。

②在pH、M碱度、Ca硬度降到下限值以下时,减少排放水量,提高浓缩倍数。

③在使用药剂的浓度(一般指总磷)超过标准时,调整加药量,使之控制在标准值以内。

④当Ca硬度≤150mg/L时,采用冷态运行方案

◆水质管理目标值

浓缩倍数的确认

①浓缩倍数的计划值

浓缩倍数是循环冷却水管理的一项重要指标,目前水质管理有二种方法,一般用对补充水中含盐量受季节性影响变化不大的指标以控制浓缩倍数为主,反之以控制循环水中离子强度为主。在本系统中设计的浓缩倍数是2.5~3.5。

②确认浓缩倍数的依据

一般根据补充水和循环水的水质分析值,通过相关的计算来确认实际的浓缩倍数,如果只使用单一的分析项目,误差就会偏大,因此要分析补充水和循环水中的电导率、氯离子及钙硬度含量,利用各自的分析值,求出浓缩倍数,将它们的平均值确认为实际的浓缩倍数。

◆加药管理

循环冷却水系统在正常运行过程中,通过每天投加一定量的缓蚀阻垢剂及杀菌灭藻剂来控制冷却水运行过程中产生的一系列危害,同时在运行中应严格控制多项操作指标,如浓缩倍数、总磷、浊度等,以保证水处理的最佳效果。

正常运行所选用的药剂品种及投加剂量、方式、用量等分别如下:

A、复合阻垢缓蚀剂

1、阻垢缓蚀剂JTK-401D:

①投加剂量:50~70mg/L

②投加方式:通过加药装臵向冷却塔下部水池中连续注入。

③投加量:首次投加根据系统保有水量及投加剂量而定。

首次投加量:

正常运行每天补充投加量::

注:浓缩倍数按4计算;补充水量按28.8m3/h计算。

每年用量(以360天计):41.5×360=14940(kg)

B、杀菌灭藻剂:

根据该循环冷却水系统的特点选用JTK-503杀菌灭藻剂、JTK-506异噻唑啉酮杀菌剂和JTK-505固体活性溴杀菌灭藻剂交替使用,以确保杀菌灭藻处理效果,杀菌剂的投加量按系统中保有水量和循环水量综合计算。投加次数具体视系统细菌繁殖及粘泥生成情况而定。

1、JTK-505固体活性溴杀菌剂:

①投加剂量:25~35mg/L

②投加方式:定期冲击性投加,将带密孔的篓筐或容器臵于冷却塔下,水池的水面上,将药剂臵于其中,慢慢溶解即可。

③投加频次:夏秋季节每周投加二次,其它季节第周天投加一次,与JTK-503

交替使用,全年约投加100次。

④每次用量:30×2000/1000=60(kg/次)

全年用量:60kg/次×100次=6000(kg)

2.JTK-503杀菌灭藻剂:

在正常运行时,每月投加1次非氧化性剥离剂JTK-503,对所产生的微生物粘泥、青苔有剥离作用,与氧化性杀菌剂作交替使用,效果很好。

①投加剂量:80~100mg/L

②投加方式:定期冲击性投加于冷却塔水池中。

③投加频次:1次/月,全年投加12次。

④每次用量:100×2000/1000=200(kg/次)

全年用量:55kg/次×12次=2400(kg)

3.JTK-506异噻唑啉酮杀菌剂:

①投加剂量:80~100mg/L

②投加方式:定期冲击性投加于冷却塔水池中。

③投加频次:1次/2月,全年投加6次。

④每次用量:100×2000/1000=200(kg/次)

全年用量:200kg/次×6次=1200(kg)

3、系统现场管理

◆对补充水一定要经过认真处理,凡是超标的水质,一定经过絮凝沉淀除去水中的悬浮物,使浊度达到规定的范围。

◆对入口设臵过滤网,防止藻类、塑料等较大杂物进入循环水系统。保护冷却塔四周环境,防止灰尘、烟尘、化学气体等有害物质通过冷却塔进入循环水系统。

◆对特殊换热器要求定出专门的保护措施。

◆对循环水系统要求有相应的旁滤措施。

◆严格控制循环水系统的排污与补水,在正常情况下严禁大排大补保持系统的相对稳定。

◆补水量应根据排污量及蒸发、风吹损失水量调节,确保水系统浓缩倍数的稳定。

◆严格按加药规程进行加药,确保系统中药剂含量的相对稳定。

◆加药地点选择适当,各种不同的药剂要分库存放,按药剂的有关存放标准定岗管理,以免加错药剂。

4、故障的一般处理及装臵停止时的处理方法

在冷却水化学处理过程中,由于种种原因,某些意外的事故发生是难免的,关键是发生一些特殊情况及意外事故后,应及时处理,减少损失,避免造成不良的后果。

1、循环冷却水出口水温偏高时,应及时查找原因:

A、检查冷却塔风机及冷却塔效果;

B、检查水冷器循环水进出阀门开度,应做到进出口阀门基本上全部打开;

C、检查工艺侧物料是否有结焦、腐蚀等现象;

D、检查水冷器进出口钙硬度变化,以判断其结垢程度。

冷却塔日常维护与保养

冷却塔系统日常维护与保养 一.冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升,在填料间隙的流动中,热水与不饱和各空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。 二.冷却塔运行规程 2.1冷却塔运行前准备 2.1.1清扫现场,保证塔内、塔上无零星杂物。 2.1.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件有否松动。 2.1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机运转时烧坏。 2.1.4冷却塔运行前必须清理管道内杂质,以免堵塞布水器上出水孔,造成配水不均匀。 2.1.5检查风机叶片处的叶尖与风筒壁间隙,保证叶尖与风筒壁间隙在252 mm之间,达不到上述要求应于调整。 2.2循环水系统试运行 2.2.1逐步打开进水总管闸,通过阀门将水量调至额定值。 2.2.2冷却塔采用旋转布水器,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 2.2.3冷却塔出水应保证畅通。 2.2.4检查冷却塔塔体有否渗漏,如有渗漏应及时密封。 2.3风机系统试运行 2.3.1清扫现场 2.3.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件连接件有否松动。 2.3.3检查叶片安装角是否正确、一致,各叶片水平位臵误差是否在允许范围内。 2.3.4检查叶轮、叶片安装紧固螺栓是否牢固,轴端止动保险是否安全可靠。 2.3.5检查电机绝缘电阻是否达到标准。 2.3.6手工转动风机叶轮,整机运转应轻重均匀。 2.3.7点动电机,检查叶片旋转方向是否正确,本公司叶片旋转方向为顺时针方向。 2.3.8连续运转1小时,测定,记录电机电流值、电压值、振动值,检查减速机是否有不正常响声等其它异常现象。 2.3.9观察塔体震动状况 2.3.10如上述2.8条不在设计范围内,则关闭风机,调整叶片安装角直到符合要求。 2.3.11连续运行4小时停机后: 2.3.11.1复验各部件的位臵有否走动。 2.3.11.2检查各连接件,紧固件有否松动。 2.3.11.3检查各密封部件是否漏油。 2.3.11.4检查电机、减速机温度是否符合要求。

冷却塔维护规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K4960 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冷却塔维护规程标准版 本

冷却塔维护规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场综合循环水泵站冷却塔设备维护的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场综合循环水泵站冷却塔设备维护。 2 内容 2.1 电机 2.1.1 冷却塔电机工作在露天中,其各部件应严格密封,以保证电机内部干燥不受潮湿,因此应定期检查电机的绝缘电阻,如果绝缘电阻低于0.5兆欧,必须进行绕组干燥处理。为了更好地保护电机,

在冷却塔安装完毕短时间未能投入使用或冷却塔季节性停机的情况下,建议使用塑料薄膜包裹好。 2.1.2 当电机的过热保护或短路保护连续发生动作时,应查明故障后方能重新投入运行。 2.1.3 应保证电机在运行过程中有良好的润滑,一般运行5000小时左右应补充或更换润滑脂。 2.1.4 电机轴承寿命终了,电机运行时的震动和噪声会明显增大,这时应及时更换轴承。 2.2 减速器 2.2.1 减速器的每运行500小时内部应注入润滑油一次,以保证轴承良好的润滑,延长轴承的使用寿命;冷却塔运行时应经常检查机械有无杂音,以免影响机械运行造成冷却效果下降。 2.2.2 使用齿轮减速器的冷却塔,开机前必须检查减速器的油位,运转过程中也经常进行同样的检

冷却塔维修施工方案

凉水塔大修 安装施工技术规范 需方:夏津热电有限公司 施工方:山东格瑞德集团有限公司 二零一五年十二月 安装施工技术规范 1、工程概况 1.1维修内容:填料更换,PVC管道支撑角铁、玻璃钢波纹板固定角铁、竖井栏杆、爬梯更换,预埋件、预埋管、预埋管封口、分水井盖板等做玻璃钢防腐,玻璃钢填料托架、喷水嘴、除水器、PVC管道等检查处理。 2、编制依据 2.1GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 2.2GBJ243-82《通风与空调工程施工及验收规范》 2.3GBJ303-88《建筑电气安装工程质量验收评定标准》 2.4GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》 3、施工前的准备及条件 3.1劳动力配备 负责人:1人 质量员:1人 安全员:1人 电工:1人 辅助工:12人 3.2作业人员资格要求

3.2.1所有作业人员都经过职业技术培训进场三级安全教育和体验合格后,才能上岗,衣着整齐、精神状态良好。 3.3作业所需要的施工机械 3.3.1施工机械使用计划表 3.3.2作业所需工器具(表3) 3.3.3检验器具使用计划一览表 3.3.4安装所用安装材料一览表

4进度总计划及工期控制措施 本工程总工期为60天,开工时间为具备安装条件算起,为保证计划的完成制定此工期。(注:也可根据甲方的要求,用最快的时间保质保量的完成施工任务) 4.1、编制项目实施进度计划,合理安排进度,以保证工程总进度计划。 4.2、掌握实际进度值与计划差异,分析产生的原因并提出调整措施方案,并相应调整施工进度计划及劳动力、材料设计。 4.3、认真做好施工准备,按程序施工。 4.4、推行做好施工准备,按程序施工。 4.5、制定切实可行的防雨措施,确保工程顺利进行。 5、质量保证措施 5.1安装工程施工质量要点 5.1.1主要设备安装质量控制要点 a、设备安装前要对设备、原材料检查,试验不合格的设备、材料不 许使用,使用材料要实施见证取样制度。 b、安装工程要防止质量通病,抓好重点,关键部位。 5.1.2施工质量控制要点 a、认真熟悉设计施工图,充分理解设计意图,熟悉和掌握有关施工

冷却塔日常维护与保养电子版本

冷却塔日常维护与保 养

冷却塔IV 保养维护工程协议 甲方: 乙方: 一、甲、乙双方经友好协商就下列冷却塔设备的保养事宜签订本协议,双方应共同遵守履本协议有效期内,乙方为 甲方保养以下冷却塔设备,乙方按斯频德技术标准进行工 作,确保空调系统高效、正常运行。 二、甲方必须提供条件为设备提供设计范围内的供电、冷却水量及水温、系统合格的水质处理、有经验的操作人员 对个调系统的操作管理。为操作人员对整个空调系统的操作 管理,为乙方技术人员的工作提供配合条件。 1、按照本协议附件,保养期内冷却塔运行期间乙方每月 2 次派维保人员与甲方操作人员一起共同对冷却塔进行巡检;冷却塔开机前停机后,每年进行按合同附件中约定的检 查及保养工作,同时乙方在保养期满后提交年度保养报告。 2、方保养工作内容如下: 1)开机前,清理冷却塔填料。 2)清理托水盘、分水器、过滤网。 3)检查风叶螺丝、风机皮带。 4)风机加油。 5)调整电机使底座的刻度尺上下一致

6)运行前停机后皮带拆装。 7)塔体外观完整、清洁。 8)运行期间,每月巡视两次,对补水、分水及机械部分检查。 9)保养期间,如有易损部件需更换,总价在500 元以内由乙方负责。 10)保养期结束,向甲方提交年度运行评估及下一年度维保计划。 11)保养期间,如结垢严重,定期清理托水盘过浪网。 3、应急保养保养协议期间,甲方冷却塔运行出现故障时,乙方提供24 小时应急服务。乙方在接到甲方报修通知后,4 小时内到达现场,进行排除故障工作,直至恢复正常运行。 三、零备件供应及保质本协议期内,上述冷却塔所需更换的零部件、添加或更换的部件等,由甲方购买提供或由甲 方付费委托乙方购买。 乙方应优先向甲方提供由大连斯频德有限公司设在本公司仓库中的设备零备件,并对所提供的零备件讲行质量担 保。保质期为其所提供的零备件进行质量担保。保质期为 12 个月(由乙方人员更換安装调试合格计时)。 四、保养费及付款方式 1、甲方向乙方支付每年保养费,每个模块15 万元,共

冷却塔运行维护规程

编号:SY-AQ-03580 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 冷却塔运行维护规程 Operation and maintenance regulations for cooling tower

冷却塔运行维护规程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1.0目的 保证冷却塔的正常运行,延长寿命,确保冷却的效果。 2.0适用范围 冷却塔机组及附属设备。 3.0职责说明 空调制冷技工,给排水技工,设备巡视员。 4.0程序内容 4.1防腐蚀保养,金属部分,尤其叶片腐蚀严重,在停机后应立即将叶轮拆下,彻底清除腐蚀物,并做静压平衡校验,均匀涂刷防锈漆和酚醛漆各一遍,检修后将叶轮装回原位。 4.2停机期间,叶片易变形,冬雪堆积使叶片变形,尤为严重,应做防护,如果不行,则需拆下分解保存,应分成单片平放,不可堆置。 4.3停机期间,对各轴承齿轮进行更换润滑油,使之保持润滑。

4.4停机期间,对供水及回水管道进行保养,手动自动阀门的灵活性。各类垫圈是否良好,有无破损及滴漏现象,发现隐患及故障及时修理。 4.5各种接件的检查有无脱焊、变形、变脆等情况否则应焊接校正等。然后进行补漆。 5.0附件 5.1中央空调系统维护记录。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

横流式冷却塔使用维修说明书修订稿

横流式冷却塔使用维修 说明书 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

方形横流式冷却塔 操 作 维 护 说 明 书

重庆迪能冷却塔有限公司 迪能DNHTD/C——型方形横流式冷却塔操作维护说明书一、前言: 本操作说明书的内容主要系提供操作人员详细资料,采取正确操作程序,使迪能DNHTD/C——型冷却塔能随时保持安全运行,同时发挥最大冷却效率。 使用者不仅在使用水塔时须详读说明书平常在做例行保养工作时,亦需反覆温习,充分了解迪能DNHTD/C型冷却塔之结构和操作事项。

二、结构: 1、钢架:采用热镀锌处理以防生锈。如果适当处理保养, 冷却塔之寿命可延续十数年,集水盘、出风筒和分水盘等采用玻璃钢制作,能耐一般酸碱侵蚀,重量比钢制品轻。 2、塔体高度:设计上,横流塔高度比其它类似产品低,故 所需消耗扬程低,相对水泵耗电量也少。 3、塔体内部空间:水塔内部有足够的空间,以便于操作人 员保养、检查或修理零件。

4、风机:风机采用全铝合金设计制作,宽叶片、风量大、 噪音低。 5、散热填料:采用全新pvc经真空夺压制而成,斜向收水 纹路,呈蜂窝状、运行无飘沾水、散热效率高。 6、分水系统:采用重力式喷头布水,无需压力自动将水散 开,水流分布均匀,散热效果好。 7、配管要求:配管时,安装在冷却塔上方两侧布水槽的管 径和长度应尽量一致,并需安装阀门以调节各布水槽的水流 量,让每个布水槽的水量尽量保持一致。 三、操作前准备事项: 1、须将进风口和风筒出负风口同围的异物全部排除。 2、确定风机与风筒之间有足够的间隙,避免运转时造成损 坏。 3、检查减速机皮带是否调整适当。 4、皮带轮位置,彼此之间必须保持同一水平。 5、上述检查完成后,间歇起动开关,检查风机运转方向是 否正确,或有无异常振动和异常噪音。 6、将布水槽和底盘内部的杂物清理干净。 7、将底盘内尘垢异物清理干净后再将水灌满。 8、间歇起动水泵,将管内空气排除,直到管路与布水槽充 满循环水为止。

冷却塔风机维护保养规程

冷却塔风机维护保养规程 1 本规程适用于G-SF42.7B6--h55 型鼓风机 项目参数 设备型号冷却介质进液温度冷却液量风叶转速工作全压电机型号 功率G-SF42.7B6--h55 废电解液 40~42℃ 400m /h 3 280r/min 278.8Pa CJY315-280LZ55 55KW 电压380KV 电机转速冷却面积出液温度冷却风量风机直径风叶片数 980r/min 60㎡ ≤34℃ 49×10m4 m/h 3 Φ4267mm 6 2 操作规程: 2.1接班时,先查看上班原始记录,详细了解冷却塔风机开启台数及添加剂加入情况,并确定本班的加入量。 2.2 开启风机应检查塔体及喷淋系统和下料斗的盖子,转动部分有无阻碍物,并手动盘车1-2 转。 2.3确认设备完好后,先合电源开关,再合安全开关,方可开启风机,待风机运转正常后,方可过液(过液前应通知液管岗位,注意流量变化)。 2.4检查两种添加剂质量,不合格不能使用。严禁两种料混合加入。 2.5将骨胶放入溶胶罐内用蒸汽加热溶化,碳酸锶倒入搅拌槽内加水搅拌均匀后,方可加入混液槽。 2.6定时巡检设备运行情况以及冷却塔出液温度。防止跑冒液,发现风机运转异常时,应及时停机,检查处理。 2.7停风机时(除紧急停车外)应先通知泵房关闭循环泵,停止进液后再停风机。 3 运行中的检查 3.1 监测各仪表显示,温度压力振幅转速是否有变化及时调整。 3.2 注意各部声音是否正常。 3.3 注意轴承润滑情况,保证轴承在75℃以下,保证油位在规定高度。 3.4 检查有无漏油现象。

3.5 注意各部螺栓是否松动,机身是否振动。 4 维护保养 4.1 设备润滑: 4.1.1 电机:加油牌号; ZL3 锂基润滑脂。 换油时间;6 个月。 4.1.2 前后轴承:32#机械油换油时间3个月 4.1.3 减速机:32#机械油换油时间3个月。 4.2 设备清扫: 4.2.1 风机应定期清扫调整 1 次/周,清除叶轮积尘。 4.2.2 遵守交接班制度,按时做好运转记录。 5 设备故障及排除方法 故障内容风机振动 原因排除方法 转子静平衡与动平衡不好。做动静平衡试验清扫叶片内积尘和污轴的安装不好。(不同心)垢,修整叶片,或更换叶片。 转子固定部分松动或活动 部分间隙过大。 重新安装轴,找正。 检查叶轮与轴的配合,重配键或修换轴。 修补和加固机座拧紧地脚螺丝。 修理叶片和推力轴衬。 基础或机座耐刚度不够或 不牢固。 风机内部有磨擦。检查轴承磨损情况和轴承润滑情况。 润滑系统不良 轴承温升过高润滑剂质量不良,不干净, 不符充填量。清洗换油,或调整油量。找平、找正。 安装不正,两轴承不同心。轴承磨损过甚或损坏。 轴承间隙太紧或太松。更换轴承。调整间隙。

冷却塔维修保养时的注意事项_

冷却塔维修保养时的注意事项 关于维修保养 1) 送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长,请根据调整要领,适当调整皮带松紧,如果收得太紧,会损坏轴承,而引起事故。 2) 请一月一次定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤网等。 3) 运休时请松开皮带,送风机轴承部加油,并盖好马达。在最初运行时确定皮带的松紧,锁紧螺母,并且在送风机轴承部加油,另外还要确认塔中是否有鸟巢或异物,然后再开机运行。 4) 至少一年两次以上交换循环水。 5) 循环水蒸发后,会留下水中的溶解物,使水浓度增加,水被浓缩后腐蚀性增加、增加水垢,使冷却塔能力低下,配管和设备损坏。为了防止这种情况,建议用放掉一部分循环水的方法来解决: ①运行中排水阀只打开一点(运行停止时请关掉排水阀); ②下部水槽的清扫并定期换水; ③使运行水位上升,经常溢水; ④装配自动换水装置。 冬季运休时的注意事项 1) 排放循环水和散布水。 2) 密闭式的场合,请开放循环水排水、排气口、散水水泵的排水阀门。 冬季运行的注意事项 冬季运行时,马达的电流会增加,请注意。 为了防止下部水槽的冻结,请使用防冻电热器。 散水水泵、配管使用加热器,并做好下部水槽水位的保温工作。 为了防止密闭式冷却塔铜管(散热器)和散布水的冻结,请注意以下几点: ①为了防止循环水的冻结,请在循环水中加入不冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器。 ②加不冻液后,冻结温度下降,不容易冻结。不冻液的浓度越高,冻结温度越下降,但热传导率会下降,因此,在冷却塔选型时要注意。另外如有漏水,补充水时会稀释不冻液,而使冻结温度上升,请注意。 ③循环水泵运行时,防冻电热器加热,水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合,就另外需要辅助循环水泵,这里我们建议使用整套防冻器(包括辅助循环水泵、防冻电热器、配管)。 ④循环水系统设置3方向阀门,在循环水通过旁通管来控制容量的场合,如果增加旁通管的流量,会降低铜管内的流速,就是有负荷时也可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。 ⑤为了防止散水水泵和散水配管的冻结,请使用防冻电热器,来保持下部水槽的温度。 其他 1) 运行、操作、作业前必须阅读操作维修说明书,请遵守禁止事项、作业要领。 2) 运行时绝对不要进入冷却塔内。并不要爬到塔体上部。 3) 送风机有可能运行时,绝对不要去碰送风机。 4) 防冻电热器会发热,请不要用手去碰。 5) 请不要饮用冷却塔的水,进入眼睛时请立即冲洗。作业后,请漱口、洗手。 6) 塔体各部贴有警告标贴、注意标贴,请遵守标贴记载的内容。 冷却塔设计、选定时的注意事项 关于设置场所 1、冷却塔应设置在通风的场所。尽量避开有尘埃、酸性排气、高温排气和水蒸气较多的场

冷却塔运行维护规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A54093 冷却塔运行维护规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冷却塔运行维护规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的 保证冷却塔的正常运行,延长寿命,确保冷却的效果。 2.0适用范围 冷却塔机组及附属设备。 3.0职责说明 空调制冷技工,给排水技工,设备巡视员。 4.0程序内容 4.1防腐蚀保养,金属部分,尤其叶片腐蚀严重,在停机后应立即将叶轮拆下,彻底清除腐蚀物,并做静压平衡校验,均匀涂刷防锈漆和酚醛漆各一

遍,检修后将叶轮装回原位。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

冷却塔维护及保养知识

1冷却塔维护及保养知识: 冷却塔维护保养: 冷却塔的维护保养工序分三个阶段,即停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。(一)冷却塔停机后的清洗、保养 1、散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。 ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。 2、散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。 ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。 3、传动系统 ①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。 ②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。 ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 4、塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。

冷却塔维护保养安全操作规程示范文本

冷却塔维护保养安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冷却塔维护保养安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、操作步骤 (1)冷却塔扶梯、支撑、管线等钢构件应经常除锈防 腐; (2)定期检查冷却塔风机运转情况,经常对风机进行 除锈防腐,对电机定期进行保养,放置电机烧坏; (3)冷却塔集水槽内有杂物要及时清理,保持水质合 格; (4)定期检查冷却塔布水管布水效果,检修故障布水 管; (5)冷却塔结垢堵塞、风机损坏、支撑架腐蚀等严重 故障及时上报计划大修。 2、安全注意事项:

(1)登高作业要系好安全带,系挂部位应牢固可靠;(2)严禁运行中保养冷却塔。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

冷却塔的基本工作原理及操作方法之欧阳歌谷创作

冷却塔的基本工作原理及操作方法 欧阳歌谷(2021.02.01) 2018-01-17 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上 或制 冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 一、冷却塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入 冷却 塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。

以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中 心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和 空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。 从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。 当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当、 水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返

冷却塔维护保养

冷却塔维护保养 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

冷却塔维护保养 冷却塔的维护保养工序分三个阶段,即停机后的保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。 (一)停机后的清洗、保养1散水系统①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时进行修补、固定。彻底 清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布 水均匀。②彻底清洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水 垢污物积存堵塞管道。清洗完毕打开泄水阀门,放尽水盘 内积水,以免冻坏(冬季)③检查水盘、塔脚是否漏水, 如有漏点,及时补胶。2散热系统①清洗冷却塔所有换热 材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保 证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意 布放紧密,不留间隙。②清洗挡水帘、消音毯,祛除污 物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防 止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接 处),若漏则更换密封件。3传动系统①电机:检查电机 的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接线盒作 密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停 机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线 圈干燥,并润滑电机表面。②减速机:检查减速机是否正 常,如有异声,立即更换减速机轴承。③皮带、皮带轮: 调节顶丝,松开皮带、皮带,延长皮带使用寿命。检查皮

带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮 带轮,马达架水平度,坚固松动螺栓予以更换。④风扇: 清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并 进行调整。4塔体外观①对风胴、塔、入风导板进行彻底 清洗,保证外观清洁美观。②重新坚固各部位螺栓,并更 换生锈螺栓。③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以 修补。④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶 修补。5、冷却塔附件①检查自动补水装置—浮球有无损 坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。②对冷却 塔铁件螺栓重新坚固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件重新刷 漆。速机运转是否正常。③检查进、出水管,补水管的塔 体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完闭,建议业 主用彩布条挡布将冷却塔风胞包裹密封,以防杂物进入冷 却塔内部。 (二)冷却塔开机前的检查、调试①去掉风胴遮挡,调节顶丝,调整皮带松紧程度。②认真检查冷却塔传动系统的电 机、减速机运转是否正常。③检查清理冷却塔水盘、过滤 网处污物,放水检查水盘,塔脚的密闭性,调整浮球位 置,使水盘水位符合使用要求。④调整扇叶角度,测度电 机电流,使其达到最佳工况标准。⑤调节冷却塔进、出水 阀门,使冷却塔水流量达到要求。要求具备,正式开机。

冷却塔日常维护与保养

冷却塔系统日常维护与保养 一、冷却塔得工作原理 该设备就是一种机力通风型冷却塔,其工作原理就是把所需冷却处理得水压到冷却塔塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱与空气从塔下部上升,在填料间隙得流动中,热水与不饱与各空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低得效果. 二、冷却塔运行规程 2、1冷却塔运行前准备 2、1、1清扫现场,保证塔内、塔上无零星杂物。 2、1、2复验各部件安装位臵就是否符合安装要求,各紧固件有否松动。 2、1、3检查电动机绝缘电阻,以免电机运转时烧坏。 2、1、4冷却塔运行前必须清理管道内杂质,以免堵塞布水器上出水孔,造成配水不均匀. 2、1、5检查风机叶片处得叶尖与风筒壁间隙,保证叶尖与风筒壁间隙在252mm之间,达不到上述要求应于调整. 2、2循环水系统试运行 2、2、1逐步打开进水总管闸,通过阀门将水量调至额定值. 2、2、2冷却塔采用旋转布水器,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除得规定排除。 2、2、3冷却塔出水应保证畅通. 2、2、4检查冷却塔塔体有否渗漏,如有渗漏应及时密封。 2、3风机系统试运行 2、3、1清扫现场 2、3、2复验各部件安装位臵就是否符合安装要求,各紧固件连接件有否松动。 2、3、3检查叶片安装角就是否正确、一致,各叶片水平位臵误差就是否在允许范围内。 2、3、4检查叶轮、叶片安装紧固螺栓就是否牢固,轴端止动保险就是否安全可靠。 2、3、5检查电机绝缘电阻就是否达到标准。 2、3、6手工转动风机叶轮,整机运转应轻重均匀. 2、3、7点动电机,检查叶片旋转方向就是否正确,本公司叶片旋转方向为顺时针方向。 2、3、8连续运转1小时,测定,记录电机电流值、电压值、振动值,检查减速机就是否有不正常响声等其它异常现象。 2、3、9观察塔体震动状况 2、3、10如上述2、8条不在设计范围内,则关闭风机,调整叶片安装角直到符合要求。 2、3、11连续运行4小时停机后: 2、3、11、1复验各部件得位臵有否走动。 2、3、11、2检查各连接件,紧固件有否松动.

L85A型冷却塔风机维护检修规程

L85A型冷却塔风机维护检修规程 1 范围 1.1本规程规定了L85A型冷却塔风机的检修周期、检修内容、检修方法、质量标准、试车与验收、维护及常见故障处理等内容。 1.2本规程适用于L系列冷却塔风机的维护检修。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 3 设备型号规格主要技术性能 3.1风机型号;L85A 3.2性能参数:转数:136r/min 风量:143x104-264x104 (m3/h) 4 检修周期及检修内容 4.1检修周期 4.2检修内容 小修 a)检查紧固地脚螺栓。 b)紧固叶片组的各种螺栓。 c)检查叶片角度是否变动。 d)检查润滑油,清洗视镜,必要时更换润滑油。 4.2.1大修 a)包括小修项目 b)拆卸叶片,轮毂,检查有无腐蚀、变形、裂纹等缺陷,校正叶片角度,必要时对叶 片组做静平衡试验。 c)拆卸减速机,检查齿轮,轴承,机械密封,机体等部件磨损情况,校正机体水平度, 更换油封。 d)检查传动轴,联轴节并找正,必要时进行动平衡校正试验。 e)检查修补基础,检查更换地脚螺丝。 f)检查更换电机轴承、检查转子是否同心。 5 检修方法及质量标准

5.1检修方法 5.1.1叶片部分 a)叶片有严重裂纹脱层变形变质等缺陷应更换 b)叶片和轮毂必须按编号装配 c)叶片安装角度最大偏差≤5· d)叶片外缘轴向跳动≤50mm e)相邻叶片的最大弦长差≤60mm f)叶片外缘与风筒的间隙为30-45mm,不允许有突变 g)叶片部件做整体静平衡试验,精度等级不低于G6.3 h)叶片安装角度调节范围为19.5o~22.5o. 5.1.2减速机部分 a)主轴轴心线不直度≤0.05mm/m,轴颈椭圆度和不柱度≤0.03mm,无划痕伤疤等缺陷 b)齿轮啮合面无腐蚀,裂纹,坑痕,表面光洁度不低于1.6。 c)弧齿锥齿轮沿齿高方向接触点45%-75%,沿齿长方向40%-70% d)齿轮啮合齿顶间隙(0.2-0.3)mm. e)斜齿轮,圆柱齿轮沿齿高方向≥35,沿齿长方向≥60 f)轮齿磨损不超过齿厚的10%. g)减速箱无裂纹,渗油现象,试镜透明无损坏。 h)减速机安装水平误差≤0.1mm/m 5.1.3传动轴部分 a)传动轴轴线不直度≤0.5mm b)两个联轴器法兰端面的平行度≤0.12mm c)联轴器部件应进行动平衡校正试验,精度等级不低于G2.5 5.1.4滚动轴承 a)轴承和轴径配合为D/gd,外圆与轴承座D/d b)滚动体和滑道应光滑无麻点和腐蚀。 6 试车与验收 6.1试车前的准备 6.1.1确认零部件完整无缺,各部螺栓紧固,间隙符合要求,油位在要求范围内,手动盘车轻重均匀方可试车。 6.1.2齿轮箱润滑油位采用N0150重负荷极压工业齿轮油或性能相当的其它齿轮油。 6.2试车 a)运转平稳正常不得有冲击及异常噪音。 b)各部联接件紧固件无松动,各处密封,结合面无漏油渗油现象。 c)减速箱油温不超过70℃,温升不超过40℃。 7 维护及常见故障处理

冷却塔保养维护合同协议书范本模板

编号:_____________ 冷却塔保养维护合同 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:___ 年_____ 月 ____ 日 甲方: 乙方:

一、甲、乙双方经友好协商就下列冷却塔设备的保养事宜签订本协议,双方应共同遵守履本协 议有效期内,乙方为甲方保养以下冷却塔设备,乙方按斯频德技术标准进行工作,确保空调系统 高效、正常运行。 二、甲方必须提供条件为设备提供设计范围内的供电、冷却水量及水温、系统合格的水质处理、 有经验的操作人员对个调系统的操作管理。为操作人员对整个空调系统的操作管理,为乙方技术人员的工作提供配合条件。 1、按照本协议附件,保养期内冷却塔运行期间乙方每月2次派维保人员与甲方操作人员一起共 同对冷却塔进行巡检;冷却塔开机前停机后,每年进行按合同附件中约定的检查及保养工作,同时乙方在保养期满后提交年度保养报告。 2、方保养工作内容如下: 1)开机前,清理冷却塔填料。 2)清理托水盘、分水器、过滤网。 3)检查风叶螺丝、风机皮带。 4)风机加油。 5)调整电机使底座的刻度尺上下一致。 6)运行前停机后皮带拆装。 7)塔体外观完整、清洁。 8)运行期间,每月巡视两次,对补水、分水及机械部分检查。 9)保养期间,如有易损部件需更换,总价在元以内由乙方负责。 10)保养期结束,向甲方提交年度运行评估及下一年度维保计划。 11)保养期间,如结垢严重,定期清理托水盘过浪网。 3、应急保养保养协议期间,甲方冷却塔运行岀现故障时,乙方提供24小时应急服务。乙方在接到甲方报修通知后,4小时内到达现场,进行排除故障工作,直至恢复正常运行。 三、零备件供应及保质本协议期内,上述冷却塔所需更换的零部件、添加或更换的部件等,由 甲方购买提供或由甲方付费委托乙方购买。

中央空调冷却塔维护及保养要点综述

中央空调冷却塔维护及保 养要点综述 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

中央空调冷却塔维护及保养要点综述 一、冷却塔的日常维护保养: 冷却塔的维护保养工序分三个阶段: 1.停机后的清洗保养, 2.开机前的检查调试, 3.正式开机运行中的巡视检查。 (一)冷却塔停机后的清洗、保养 1、散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。 ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕后应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏管配件。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,需及时补胶。 2、散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。 ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则需更换密封件。 3、传动系统 ①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接线盒需做密封,电机轴承加注油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。 ②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。

③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮、马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 4、塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。 ③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。 ④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。 5、冷却塔附件 ①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。 ②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。 ③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。 (二)冷却塔开机前的检查及调试工作 ①去掉风胴遮挡,调节顶丝,调整皮带松紧程度。 ②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。 ③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物,放水检查水盘,塔脚的密闭性,调整浮球位置,使水盘水位符合使用要求。 ④调整扇叶角度,测度电机电流,使其达到最佳工况标准。⑤调节冷却塔进、出水阀门,使冷却塔水流量达到要求。要求具备,正式开机。 (三)冷却塔运行中的巡视、检查工作 ①定期巡视检查运行中的冷却塔,及时了解冷却塔的使用情况

冷却塔检修规程

编号:CZ-GC-08438 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 冷却塔检修规程 Maintenance procedures for cooling tower

冷却塔检修规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1范围 1.1本标准规定了动力分场综合循环水泵站冷却塔设备检修的技术条件和要求。 1.2本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场综合循环水泵站冷却塔设备检修。 2内容 2.1检修内容 2.1.1检查电机绝缘良好,如果绝缘电阻低于0.5兆欧,必须进行绕组干燥处理。 2.1.2电机运行时的震动和噪声要有明显增大,及时更换轴承。 2.1.3检查轴承的径向间隙,如果径向间隙过大,应调整轴承的径向间隙或更换轴承。 2.1.4每月对设备进行一次检查,每3个月进行布水管的检查,

如发现布水器管堵应及时处理换布水管。每年3月份对冷水塔百叶窗进行检查并对损坏的百叶窗进行修理更换。 2.2检修质量标准 2.2.1更换的零部件必须在安装时进行严格的质量检查如发现变形、裂纹、局部损坏等缺陷时严禁使用。 2.2.2联轴器之间间隙为3-6mm。 2.2.3减速器无漏油现象。 2.3试运行 2.3.1启动冷水塔运行时减速器无杂音、振动现象。 2.3.2试运时间应满足两个小时。 2.4冷却塔检修过程: 冷却塔经过半年运行后其减速箱机油需更换1次;填料应根据其结垢程度在5-10年内更换1次;百叶窗视其损坏情况及时进行修复处理。 2.4.1检修前的准备工作 2.4.1.1合理充足地安排检修人员

相关文档