动力部分

一、相电动机使用交流接触器带热继电器作正反转控制接线

考核内容:

1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路)。

2.电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。

3.启动电动机,测空载电流。

4.正确使用万用表,摇表及钳形表等电工具及仪表。

5.文明安全生产。

考核时间:60分钟,考核配分:35分。

二、一单向循环输送带的电动机控制回路上加装限位开关和护罩安全开关的接线。

考核内容:

1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接控制回路)。

2.判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。

3.按要求对电动机进行Y或△连接。

4.正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。

5.文明安全生产。

考核时间:60分钟,考核配分:35分。

三、接一台电动机单向连续运转带点动控制的接线。

考核内容:

1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接控制回路)

2.判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。

3.按要求对电动机进行Y或△连接。

4.正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。

5.文明安全生产。

考核时间:60分钟,考核配分:35分。

四、交流接触器安装前的检查及电动机试车。

考核内容:

1.指出给定交流接触器所存在的缺陷。

2.交流接触器的检修。

3.电动机试车前检查,测绝缘电阻。

4.启动电动机,测空载电流。

5.正确使用万用表,摇表及钳形表等电工具及仪表。

6.文明安全生产。

考核时间:60分钟,考核配分:35分。

照明及仪表部份

照明及仪表部份(一)

1.用二极管和三端稳压管等元件按图接出串联稳压电源。

2.使用双联开关控制一具照明灯的线路接线。考核内容:

1.按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并用万用表判元件好坏及测量。

2.讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。正确选择照明灯具、开关及电源电压。按要求正确连接,标明规程规定的各种安装场所要求的最低安装高度及电源电压选择。

3.文明安全生产。

考核时间:60分钟,考核配分:35分。其中电子技术部分占15分,照明部分占15分。

照明及仪表部份(二)

1.用桥堆和三极管等元件按图接出串联稳压电源。

2.简单的单一开关控制的照明线路接线。考核内容:

1.按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并用万用表进行测量。

2.讲述电阻及稳压二极管的功能。

3.正确选择照明灯具、开关及电源电压,按要求正确连接。标明规程规定的各种安装场所要求的最低安装高度及电源电压

选择。

4.文明安全生产考核时间:60分钟,考核配分:30分。其中电子技术部分占18分,照明部分占12分。

照明及仪表部份(三)

单相电度表带日光灯的安装接线.考核内容:

1.单相电度表直接的接线、安装场所的选择、安装高度的规定、表位线的选择。

2.日光灯的安装接线,正确选择开关和日光灯。

3.日光灯的各种常见故障及排除方法。

4.通电试运,读取电度表的读数。

5.文明安全生产

考核时间:60分钟,考核配分:30分。其中电度表接线及读数占15分,日光灯安装接线占15分。

照明及仪表部份(四)

1.日光灯的安装接线。

2.导线的认识及连接。考核内容:

1.日光灯的安装接线,正确选择开关和日光灯,通电试运。

2.日光灯的各种常见故障及排除方法。

3.对1-16平方毫米导线的认识及其载流量。

4.导线的丁接、平接及压接。

5.文明安全产。

考核时间:60分钟,考核配分:30分。其中导线的认识及连接占15分,日光灯安装接线占15分

照明及仪表部份(五)

1.装接行灯变压器。

2.使用双联开关控制一具照明灯的接线。考核内容:

1.安全行灯变压器的选择。

2.不同场所安全电压的选用。

3.正确选择开关和灯具及电源电压,按要求正确连接,标明规程规定的各种安装场所要求的最低安装高度及电源电压选择。

4.文明安全产。

考核时间:60分钟,考核配分:30分。其中装接行灯变压器占15分,双联开关关控制照明灯接线占15分。工具

1.梯子的使用(15分钟)

(1)如何使用竹、木、人字梯(包括金属人字梯)的安全要求。(口述)

(2)高空作业的有关安全规定。(口述)

(3)配电房中搬动梯子的安全规定。(口述)

(4)实地进行摆设梯子及登梯作业的操作。

工具I类题:

2.手电钻的使用:(15分钟)

(1)使用手电钻应注意的安全事项(包括携带、电压等级、钻头规格、使用者的人身安全等。口述)

(2)有关手电钻的分类、绝缘电阻要求、安全检查等(口述);

(3)正常场所、潮湿场所、金属构架、金属容器内等如何选用手电钻(只要求回答选用那一类或用那一类代替,口述):

(4)手电钻电源引线的要求(口述)。

3.作用手锯、电烙铁、手锤、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、安全带等工具的安全知识。(15分钟)

(1)手锯、电烙铁、手锤及大锤使用时的安全知识(口述):

(2)绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、安全带的保管和使用等安全知识(口述):

(3)要求操作手锯等实物(包括从选、装锯条到实际操作)。

4.试电笔的使用。(10分钟)

(1)能否使用配电盘表计(如电压表)作为有电或无电的依据(口述):

(2)高压试电笔和低压试电笔使用的有关规定和注意事项(口述):

(3)使用高压试电笔和低压试电笔进行实际操作。

5.漏电保护开关的选用。(10分钟)

(1)试述漏电保护开关的工作原理、作用,主要组成部件及其区分(包括单相、三相三线、三相四线漏电保护开关):

(2)漏电保护开关原则上按哪些条件选择,居民住宅,办公场所及工矿企业的电气设备分级保护时应如何选择其漏电动作电

流值(参看照实物来选择)

(3)哪些场所中的电气设备必须考虑装设漏电保护开关:

(4)安装漏电保护开关时应注意那些事项以防止漏电保护开关发生误动作,并举例说明:

(5)装设了漏电保护开关的线路或设备能否代替其它一切的安全措施(如接地保护等并解释)。

工具II类题

1.带电更换熔断器。(10分钟)

(1)作具体实地操作:

(2)更换熔断器时的注意事项(口述):

(3)能识别一般常用的低压熔断器,并指出其特点(口述)

2.操作高压跌落式熔断器(此题暂不考)

(1)实地进行拉、合操作:

(2)有关跌落式熔断器的作用(口述)

(3)变压器停、送电操作次序(口述)

(4)操作的安全措施(口述):

3.喷灯的使用。(10分钟)

(1)具体识别煤油和汽油喷灯

(2)喷灯点火及熄火的注意事项(口述)

(3)使用时的安全规定(包括检查、加油、打汽、火焰距离等(口述):

4.灭火器的使用。(10分钟)

(1)识别各种灭火器的性能及使用方法(口述):

(2)电器设备导致火灾的原因(口述)

(3)使用时应注意的安全事项(口述)

5.低压线路进行带电的接线。(此题暂不考)(20分钟)

(1)口述有关带电作业时应注意怕安全事项:

(2)低压线路带电接线的注意事项(口述):

(3)进行具体操作。

6.手持电动工具,按国家标准如何选用和接线。(20分钟)

(1)在正常环境中选用电动工具并具体操作和接线:

(2)在潮湿场所、金属构架上选用电动工具并具体操作的接线:

(3)在狭窄场所、金属容器内选用电动工具并具体操作和接线:

(4)在水面上或岩石上接地有困难时,使用第I类电动工具的具体操作和接线。

(以上四点由主考老师指定做其中一点,其余三点要求口述作答,并注意考生对工具使用前后的安全检查和对工具绝缘电阻要求的认识。)

触电急救I类题:

1.较大型机台触电时,使触电者脱离电源的方法口述:各种正确措施。(10分钟)

2.小型设备或电动工具触电时,使触电者脱离电源的方法口述:各种正确措施。

急救II类题:(10分钟)

1.对有呼吸、有心跳但昏迷的触电者的抢救方法口述全过程及真、假死的判断。(10分钟)

2.对有呼吸、无心跳的触电者的抢救方法口述全过程及真、假死的判断。(10分钟)

3.对有心跳、无呼吸的触电者的抢救方法口述全过程及真、假死的判断。(10分钟)

4.对无呼吸、无心跳的触电者的抢救方法口述全过程及真、假死的判断。(10分钟)

2020电工操作证考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2020电工操作证考试题库及答案

一、选择题 1、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 2、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 3、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 4、接受倒闸操作命令时( A )。

A、要有监护人和操作人在场、由监护人接受 B、只要监护人在场、操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 5、电力变压器的油起( A,C )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 6,电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险。 A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚 7、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B )。 A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、俯卧压背法 D、口对口呼吸法 8、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别

9、绝缘手套的测验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 10、绝缘靴的试验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 11、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( B )。 A 、直接转动量程开关;B、先将钳口打开,再转动量程开关 12、要测量380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。 A、250V B、500V C、1000V 13、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路L 及接地E 端与被测物联接。其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘。 A、L B、E C、G

维修电工高级操作技能考核试卷

职业技能鉴定国家题库试卷 维修电工高级操作技能考核试卷1304 考件编号: 注 意 事 项 一、本试卷依据2001年颁布《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、用PLC 改造工作台自动往返控制线路 设计、调试用PLC 控制工作台实现自动往返,要求有必要的过压、失压,短路,过载保护。 1.设计内容: (1)、设计PLC 控制工作台的主电路和控制电路; (2)、电路应具有必要的短路、过载、电气联锁保护。 2、考核要求: (1)写出I/O 点分配表,画出外围接线图。 (2)设计梯形图与指令表。 (3)输入程序并调试。 (4)满分30分,考核时间:60分钟。 试题2、继电-接触式控制线路的设计、安装与调试: 1、 内容及操作要求: 有一台生产设备用双速三相异步电动机拖动,型号为YD123M-4/2,6.5Kw/8Kw,△/2Y,13.8A/17.1A,450/2880r/min,根据加工工艺要求电动机自动切换运转,并且具有过载、短路、欠压、失压保护等。试设计出继电-接触式控制线路,并安装与调试。 2、 考核要求: (1)按设计的电路配齐元件,并检测筛选出技术参数合适的元件。 (2)按图安装并调试。 (3)检查线路,通电对电路进行调试。 (4)本题满分30分,考核时间120分钟。 试题3、检修继电-接触式控制线路电气线路故障 在继电-接触式控制线路电气线路的控制回路中设隐蔽故障2处,考生向考评员询问故障现象时,故障现象可以告诉考生,考生必须单独排除故障。 考核要求 (1)根据故障现象,在电气控制线路图上分析故障可能产生的原因,确定故障发生的范围。 (2)正确使用工具和仪表。 (3)在考核过程中,带电进行检修时,注意人身和设备的安全。 (4)满分30分,考试时间30分钟。 否定项:故障检修得分未达15分者,本次鉴定操作考核视为不 通过。 试题4、进行三相交流异步电动机检修方面的培训指导 …...考………….生……………答……………题…………不……………准… …………

维修电工培训大纲(高级)(可编辑修改word版)

高级维修电工培训大纲 一、培训目标 总体目标: 通过培训,培训对象可以掌握维修电工高级工必须的理论知识和操作技能。熟悉主要电气设备的结构、工作原理,掌握电气控制线路的工作原理、安装调试、检测维护等理论知识 和操作技能,可以在电子、电工等行业从事供电管理、电气安装、维护、控制等工作。 通过培训,使学员达到以下要求: 1)掌握电路和磁路基本知识:了解磁场基本性质;电磁感应概念;晶体管特性;及示波器的应用。 2)掌握电子电路知识:了解放大电路基础及应用;晶闸管性质及应用;二极管,MOSFET,GTR,IGBT 等半导体器件的性能特点。同时具备焊?简单元器件的操作能力。3)掌握电机及拖动基础知识:了解变压器,交流电机的机构;掌握电机的调试方法;掌握电机的换向原理及电机故障分析处理方法。同时具备安装调试电机控制电路的实践操作能力。4)掌握自动 控制知识:了解可编程控制器的基本原理;可编程控制器在工业电气设备控制系统中的应用。 三、教学计划安排 (一)理论培训。共28课时。 1、电力拖动:元件的识别,检测,布局设计;电路工作原理分析。共8 课时。 2、电子装配:元件的识别,检测,布局设计;电路工作原理分析。共8 课时。 3、PLC:可编程控制器基本构成和工作原理学习,基本指令学习,典型实例练习。共12 课时。 (二)实际操作。共84 课时。 1、电拖实训。共24 课时。

(1)元器件布局,共8 课时。 (2)布线与工艺调整,共8 课时。 (3)功能调试,共8 课时。 2、电子装配实训,共32 课时。 (1)元器件的合理布局与安装,共10 课时。 (2)焊?练习,电路安装与焊?,共12 课时。 (3)电路功能调试,共10 课时。 3、PLC 实训,共30 课时。 (1)基本指令学习,典型实例练习,共14 课时。 (2)用PLC 改造三相异步电机启动控制电路共,共8 课时。(3)主电路安装和程序调试,共8 课时 (三)培训总课时量合计为112 学时。

维修电工中级操作技能考核试卷概要

考件编号 : 13GS18030000-60706050040001 第 1页共 6页注意事项一、本试卷依据 2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。二、请根据试题考核要求,完成考试内容。三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。试题 1、M7475B 平面磨床电气控制电路故障检查、分析及排除 (1考试时间:60分钟 (2考核方式:实操 +笔试 (3试卷抽取方式:由考生随机抽取故障序号 (4本题分值:35分 (5具体考核要求:M7475B 平面磨床电气控制线路故障检查、分析及排除 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

考件编号 : 13GS18030000-60706050040001 第 2页共 6页图 1.2.2-3

笔试部分: (1正确识读给定的电路图,叙述如何保证工作台移动电动机的正反转接触器不会同 考件编号 : 时通电。 答: (2正确使用工具;简述冲击电钻装卸钻头时的注意事项。 答: (3正确使用仪表;简述指兆欧表的使用方法。 答: (4安全文明生产,回答在三相五线制系统中应采用保护接地还是保护接零? 答: 操作部分:排除 3处故障,其中主电路 1处,控制回路 2处。 (5在不带电状态下查找故障点并在原理图上标注。 (6排除故障,恢复电路功能。 (7通电运行实现车床电气控制线路的各项功能。 试题 2、 PLC 控制三相异步电动机串电阻降压启动装调 (1考试时间:120分钟 (2考核方式:实操+笔试 (3本题分值:35分

(4具体考核要求:按照电气安装规范,依据图 2.1.3-2主电路和绘制的 I/O接线图正确完成 PLC 控制电动机串电阻降压启动线路的安装、接线和调试。 13GS18030000-60706050040001 第 3页共 6页 考件编号 : 图 2.1.3-2 笔试部分: (1 正确识读给定的电路图; 将控制电路部分改为 PLC 控制, 在答题纸上正确绘制 PLC 的 I/O口(输入 /输出接线图并设计 PLC 梯形图。 (2正确使用工具;简述螺丝刀使用注意事项。 答: (3正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。

高压电工实操考试练习题

高压电工实操考试简要复习提纲 目录 高压电工实操考试简要复习提纲 (1) 1检修安全用具的检查与使用(一) (2) 2检修安全用具的检查与使用(二) (2) 3检修安全用具的检查与使用(三) (2) 4绝缘安全用具检查与使用 (2) 5电力电缆绝缘电阻的测量 (3) 6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查 (3) 7油浸自冷式变压器分接开关切换操作 (3) 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量 (4) 9户外变压器的安装要求 (4) 10运行中的电压互感器之巡视检查 (4) 11电压互感器更换高压熔丝操作 (5) 12运行中的电流互感器之巡视检查 (5) 13定时限过流保护的运行与检查 (6) 14反时限过流保护的运行与检查 (7) 15运行中的高压隔离开关之巡视检查 (7) 16运行中的负荷开关之巡视检查 (8) 17运行中的少油断路器之巡视检查 (8) 18运行中的阀型避雷器巡视与检查 (8) 19断路器的停、送电操作 (9) 20跌开式熔断器的操作 (9) 21变配电室硬母线安装 (9) 22触电急救 (10) 二〇〇六年九月二十一日

1检修安全用具的检查与使用(一) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、 标示牌等。 2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是? 必须电压等级相符、试验合格、有效期内。检查发光信号正常,在带电部位检测 正常后方可使用。 3)验电工作由谁做?对验电工作有哪些要求? 由值班员完成,先验低压,后验高压,先验低处,后验高处,先验近处,后验远 处。 2检修安全用具的检查与使用(二) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、 标示牌等。 2)对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查? 采用25平方毫米带透明软铜线,绝缘棒试验合格,有组别号码,附件完好齐全。 3)挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求? 由值班员完成,先接接地端,后接导体端,先接低处,后接高处。 3检修安全用具的检查与使用(三) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。。包括地线组、遮拦、 标示牌等。 2)标示牌有几类?几种?各是什么? 标志牌4类,7种,包括禁止类、警告类、准许类、提醒类; 3)说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使用允许类标示 牌? 禁止类挂在一经合闸就可以把电送到施工线路、设备的隔离开关的操作手柄上。 禁止类标示牌与工作小组数相同。提醒类标示牌与地线组数量相同。 允许类:“已接地”挂在地线组电源侧操作手柄上。 4绝缘安全用具检查与使用 1)什么叫绝缘安全用具?它包括哪几类?每类有哪些种? 具有一定的机械强度和绝缘强度的工具称绝缘安全用具。可以分为两类。 用具本身的绝缘强度足以抵抗电器设备运行电压的,称基本绝缘安全用具;如低

维修电工实操考试

国家职业技能鉴定统一试卷 高级维修电工技能考试说明 1.本试卷组卷目的是用于高级维修电工国家职业技能鉴定。本试卷适用于使用电工工具和仪器、仪表,对设备电气部分(含机电一体化)进行安装、调试、维修的人员,本试卷所考核的内容无地域限制。 2.本试卷整卷试题(项目)共有4题,其中安装、改装、调试、试验技能1题,分析故障,检修及编写检修工艺技能1题, 工具、仪器、仪表的使用与维护技能1题,安全文明生产1题。 3.本试卷整体考核时间共计310分钟。 4.其它主要特点说明: (1)本试卷试题的考核要求、评分标准、配分、扣分、得分和现场记录均以表格的形式表示,各项试题配分累计为100分。 (2)技能考试中笔试的部分主要是绘图和在故障排除试题中用笔在图纸上标出故障的范围。 (3)技能试卷中工具、设备的使用与维护第2小题和安全文明生产试题,贯穿于整个技能考试中。 (4)技能试卷中各项技能考试时间均不包括准备时间,准备通知书中的考试时间也是如此。在具体的考试中,各鉴定单位一定要把每一试题的考试准备的时间考虑进去。 (5)维修电工国家职业技能鉴定统一技能试卷每一道试题必须在规定的时间内完成,不得延时;在某一试题考试中节余的时间不能在另一试题考试中使用。

国家职业技能鉴定 (高级)维修电工技能考试准备通知单 一、试卷说明 1.本试卷命题以可行性、技术性、通用性为原则编制。 2.本试卷以原劳动部和机械工业部1996年6月联合颁发的《中华人民共和国维修电工职业技能鉴定规范》高级工的鉴定内容为依据。 3.本试卷所考核的内容无地域限制。 4.本试卷中各项技能考试时间均不包括准备时间。在具体的考试中,各鉴定所(站)应该把每一试题考试准备的时间考虑进去。 5.本试卷中每一道试题必须在规定的时间内完成,不得延时,在某一试题考试中节余的时间不能在另一试题考试中使用。 二、工具、材料和设备的准备 工具、材料和设备的准备仅针对一名考生而言,鉴定所(站)应根据考生人数确定具体数量(详见附表)。 三、考场准备 1.考场面积60米2、设有10个考位,每个考位有一个工作台,每个工作台的右上角贴有考号,考场采光良好,不足部分采用照明补充,保证工作面不小于100IX/m2的照度。 2.考场应干净整洁、空气新鲜,无环境干扰。 3.考场内应设有三相电源并装有触电保护器。 4.考前由考务管理人员检查考场各考位应准备的器材、工具是否齐全,所贴考号是否有遗漏。 四、人员要求 1.监考人员与考生比例为1:10。 2.考评员与考生比例为1:5。 3.医务人员1名。 五、其它 本试卷总的考试时间为310分钟(不包括准备时间)。

电焊工实际操作技巧考试试题

职业技能鉴定国家题库试卷电焊工中级操作技能考核试卷

考件编号:____________姓名:____________准考证号:____________单位:____________ 说明 本试卷命题是以可行性、技术性、通用性为原则编制的。 本试卷是依据劳动部、机械工业部联合颁发的《中华人民共和国电焊工职业技能鉴定规范(考核大纲)》设计编制的。 试题一、题目名称:V形坡口板对接立焊题目内容(见图) 1、焊接方法:手工电弧焊 2、焊件母材钢号Q235 3、焊接形式:板对接 4、焊接尺寸:S﹡B﹡L=14*250*300(mm) 5、焊接位置立位 6、焊件坡口形式V形坡口 7、焊接材料E4315 技术要求: 1、要求单面焊双面成形 2、纯边高度与间隙自定 3、试件坡口两端不得安装引孤板 4、焊件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置 5、点固时允许做反变形 考核规则: 1、所用试件,焊接材料的种类和数量必须按管理制度领用,试件要统一打印钢字考 号标记 2、考生应提前五分钟持准考证进入指定的考位 3、除考评人员及有关工作人员外,其它人员不准进入实际操作考试现场 4、考生在焊接结束后,应力即关闭焊机,彻底清理焊件表面的焊渣、飞溅,试件应 保持原始状态,不允许补焊、修磨或任何形式的加工。考生将清理好的试件交到 指定地点,并彻底清理焊位现场。 考核注意事项:

1、满分50分,考试时间60分钟 2、安全文明操作 板对接试件质量评分表 试题2、按工艺规程主持检修直流电焊机 在电焊机上设隐蔽故障1处。考生向考评员询问故障现象时,考评员可以将故障现象告诉考生,考生必须单独排除故障。 考核要求: (1)调查研究。 a)对故障进行调查,弄清出现故障时的现象。 b)查阅有关记录。 c)检查电动机的外部有无异常,必要时进行解体检查。 (2)故障分析 a)根据故障现象,分析故障原因。 b)判明故障部位。 c)采取有针对的处理方法进行故障部位的修复。 (3)故障排除 a)正确使用工具和仪表。 b)排除故障中思路清楚。 c)排除故障中按工艺要求进行。 (4)试验及判断 a)根据故障情况进行电气试验合格。

高级电工实操试卷

考件编号: 注 意 事 项 一、本试卷依据2001年颁布的《维修电工 国家职业标准》命制; 二、本试卷试题如无特别注明,则为全国通用; 三、请考生仔细阅读试题的具体考核要求,并按要求完成操作或进行笔答或口答; 四、操作技能考核时要遵守考场纪律,服从考场管理人员指挥,以保证考核安全顺利进行。 试题1、安装和调试如下步进电动机转速控制电路 考核要求: (1)装接前先要检查器件的好坏,核对元件数量和规格,如在调试中发现元器件损坏,则按损坏元器件扣分。 (2)在规定时间内,按图纸的要求进行正确、熟练地安装,正确连接仪器与仪表,能正确进行调试。 (3)正确使用工具和仪表,装接质量要可靠,装接技术要符合工艺要求。 (4)满分50分,考试时间150分钟。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

考件编号: 试题2、用PLC改造三相异步电动机双重联锁正反转启动反接制动的控制电路,并且进行安装与调试(1) 考核要求: (1)电路设计:根据给定的继电控制电路图,列出PLC控制I/O口(输入/输出)元件地址分配表,设计梯形图及PLC控制I/O口(输入/输出)接线图,根据梯形图,列出指令表。(2)程序输入及调试:熟练操作PLC键盘,能正确地将所编程序输入PLC;按照被控设备的动作要求进行模拟调试,达到设计要求。 (3)满分40分,考试时间60分钟。 试题3、用晶体管特性图示仪观察晶体管的特性曲线 考核要求: (1)按照晶体管特性图示仪使用说明书,调整各旋钮,使荧光屏上显示一簇输出特性曲线。(2)满分10分,考核时间20分钟。 否定项:损坏仪器、仪表,扣10分。

维修电工高级操作技能考核习题

注 意 事 项 一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、PLC 控制三电机顺序启停的设计、安装与调试 考试时间:150分钟 考核方式:实操+笔试 本题分值:40分 具体考核要点:PLC 控制三电机顺序启停的设计、安装与调试 1、任务: 某一生产线的末端有一台三级皮带运输机,分别由M1、M2、M3三台电动机拖动,启动时要求按10s 的时间间隔,并按M1→M2→M3的顺序启动;停止时按15s 的时间间隔,并按M3→M2→M1的顺序停止。皮带运输机的起动和停止分别由起动按钮和停止按钮来控制。三级皮带运输机如下图所示。 M3M2M1.... 图 1.1.2-6 2、要求: ①工作方式设置:手动时要求按下手动启动按钮,做一次上述过程。自动时要求按下自动按钮,能够重复循环上述过程。 ②有必要的电气保护和互锁 笔试部分: (1)正确识读给定的电路图;写出下列图形文字符号的名称。 QS ( );FU1( );KM1( )。 (2)正确使用工具;简述螺丝刀使用注意事项。 (3)正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。 答: 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

(4)安全文明生产,标示牌是何种安全用具? 答: 操作部分: (5)电路绘制:根据控制要求,在答题纸上正确设计PLC梯形图及按规范绘制PLC 控制I/O口(输入/输出)接线图。 (6)安装与接线: 按照电气安装规范 ①将熔断器、接触器、继电器、PLC装在一块配线板上,而将方式转换开关、行程开关、按钮等装在另一块配线板上。 ②按PLC控制I/O口(输入/输出)接线图在配线板上正确安装,元件在配线板上布置要合理,安装要准确、紧固,配线导线要紧固、美观,导线要垂直进行线槽,导线要有端子标号,引出端要用接线端头。 (7)正确地将所编程序输入PLC,按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试,达到设计要求。 (8)通电试验:通电前正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查。 笔答部分答题纸 1、PLC接线图 2、PLC梯形图

中级维修电工实操试题及评分标准

精品
中级维修电工技能操作考核评分记录表
考件编号
姓名
考号
**试题一:继电---接触式控制线路的安装与调试
序 主要 号 内容
考核要求
评分标准
扣得 配分
分分
1、因元件质量问题影响通电成功,每次扣
1、元件的质量检查
2分
2、正确利用工具和仪表,
2、元件布置不整齐、不匀称、不合理,每
元件 熟练地安装电气元器件
1
只扣 1 分
10 分
安装 3、元件在配电板上布置要
3、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉,
合理,安装要准确、紧固
每只扣 0.5 分
4、按钮盒不固定在板上
4、损坏元件每只扣 2 分
1、未按电气原理图接线扣 5 分
1、按图安装接线
2、主电路和控制电线色不分扣 2 分
2、线路敷设整齐、横平竖 3、线路敷设交叉、跨接每处扣 1 分
线路
2
直、不交叉、不跨接
4、线路敷设不整齐,不美观扣 5 分
20 分
敷设
3、导线压接紧固、规范、 4、接点松动、漏铜过长、压绝缘层、反圈
不伤线芯
等,每个接点扣 0.5 分
5、损伤导线绝缘或线芯,每根扣 0.5 分
1、 正确整定热继电器整定 1、 热继电器和时间继电器未整定或整定
值和时间整定值 3 通电 2、 正确选配熔体
试车 3、 通电一次成功 4、 安全文明操作
错误扣 2 分 2、 错配熔体扣 1 分 3、一次通电不成功扣 15 分;两次通电不 成功扣 20 分
30 分
1、劳保用品穿戴整齐
1、 各项考试中,违反安全文明生产考核要求的任
2、电工工具佩戴齐全
何一项扣 2 分,扣完为止
安全 3、遵守操作规程
4 文明
2、 考生在不同的技能试题中,违反安全文明生产
4、尊重考评员,讲文明礼
考核要求同一项内容的,要累计扣分
生产

当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即
5、考场结束要清理现场
予以制止,并每次扣考生安全文明生产总分 5 分

合计 60 分

考评员签字:
年月日
注:每项扣分不得超过该项配分。
1、本项目的满分 60 分。
2、本项目的考核时间为 180 分钟。
评分人:
年月日
核分人:
年月日
-可编辑-

中级维修电工实操试题及评分标准

中级维修电工技能操作考核评分记录表
考件编号
序 号 主要 内容
姓名
考号
扣 分 得 分
**试题一:继电---接触式控制线路的安装与调试
考核要求 1、元件的质量检查 2、正确利用工具和仪表, 1 元件 安装 熟练地安装电气元器件 3、元件在配电板上布置要 合理,安装要准确、紧固 4、按钮盒不固定在板上 评分标准 1、因元件质量问题影响通电成功,每次扣 2分 2、元件布置不整齐、不匀称、不合理,每 只扣 1 分 3、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉, 每只扣 0.5 分 4、损坏元件每只扣 2 分 1、未按电气原理图接线扣 5 分 1、按图安装接线 2 线路 敷设 2、线路敷设整齐、横平竖 直、不交叉、不跨接 3、导线压接紧固、规范、 不伤线芯 1、 正确整定热继电器整定 3 通电 试车 值和时间整定值 2、 正确选配熔体 3、 通电一次成功 4、 安全文明操作 1、劳保用品穿戴整齐 安全 4 文明 生产 2、电工工具佩戴齐全 3、遵守操作规程 4、尊重考评员,讲文明礼 貌 5、考场结束要清理现场 备 注 注:每项扣分不得超过该项配分。 1、本项目的满分 60 分。 2、本项目的考核时间为 180 分钟。 评分人: 年 月 日 核分人: 年 月 日 考评员签字: 2、主电路和控制电线色不分扣 2 分 3、线路敷设交叉、跨接每处扣 1 分 4、线路敷设不整齐,不美观扣 5 分 4、接点松动、漏铜过长、压绝缘层、反圈 等,每个接点扣 0.5 分 5、损伤导线绝缘或线芯,每根扣 0.5 分 1、 热继电器和时间继电器未整定或整定 错误扣 2 分 2、 错配熔体扣 1 分 3、一次通电不成功扣 15 分;两次通电不成 功扣 20 分 1、 各项考试中,违反安全文明生产考核要求的任 何一项扣 2 分,扣完为止 2、 考生在不同的技能试题中,违反安全文明生产 考核要求同一项内容的,要累计扣分 当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即 予以制止,并每次扣考生安全文明生产总分 5 分 合计 60 分 年 月 日 30 分 20 分 10 分 配分
1

高级维修电工实操试卷习题.docx

称 注意事项名 位线一、本试卷依据 2009 年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。单二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 此试题 1、 PLC控制多种液体混合系统的设计、安装与调试 考试时间: 150 分钟 考核方式:实操+笔试 过本题分值: 40 分 具体考核要点: PLC控制多种液体混合系统的设计、安装与调试名 ( 1)任务: 如图所示为多种液体混合系统参考图。 姓超a)初始状态,容量是空的,Y1,Y2,Y3,Y4为 off , L1,L2,L3 为 off,搅拌机 M 为 off 。 b)启动按钮按下, Y1=ON,液体 A 进容器,当液体达到 L3 时, L3=ON, Y1=OFF,准 Y2=ON,液体 B 进入容器,当液体达到L2 时, L2=ON, Y2=OFF, Y3=ON,液体 C 进入容器,当液面达到L1 时, L1=ON, Y3=OFF, M开始搅拌。 c)搅拌到 10 秒后, M=OFF, H=ON,开始对液体加热。 d)当温度达到一定时, T=ON, H=OFF,停止加热, Y4=ON,放出混合液体。 不e)液面下降到L3 后, L3=OFF,过 5 秒,容器空, Y4=OFF。 f)要求中间隔 5 秒时间后,开始下一周期,如此循环。 号题 证 考 准 答 生 考图 1.1.2-2 区 地(2)要求: a)工作方式设置:按下启动按钮后自动循环,按下停止按钮要在一个混合过程结束 后才可停止。 b)有必要的电气保护和互锁。 笔试部分: ( 1) PLC从规模上分哪三种?

();();()。 (2)正确使用工具;冲击电钻装卸钻头时有什么注意事项? (3)正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。 答 : (4)安全文明生产,回答何为安全电压? 答: 操作部分: ( 5)电路绘制:根据控制要求,在答题纸上正确设计PLC梯形图及按规范绘制PLC 控制I/O 口(输入 / 输出)接线图。 (6)安装与接线: 按照电气安装规范 a)将熔断器、接触器、继电器、 PLC 装在一块配线板上,而将方式转换开关、行程 开关、按钮等装在另一块配线板上。 b)按 PLC 控制 I/O 口(输入 / 输出)接线图在配线板上正确安装,元件在配线板上 布置要合理,安装要准确、紧固,配线导线要紧固、美观,导线要垂直进行线槽, 导线要有端子标号,引出端要用接线端头。 (7)正确地将所编程序输入 PLC,按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试,达到设 计要求。 (8)通电试验:通电前正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查。 笔答部分答题纸 1、 PLC接线图

维修电工中级电工实操试题

中级电工实操试题 一、安装单相三极及三相四极插座 二、安装白炽灯照明电路 三、用数字式万用表测量交、直流电压 四、用兆欧表测量三相异步电动机绝缘电阻 五:T型连接单股导线

一:安装单相三极及三相四极插座 1、准备要求 (1)设备准备 (2)材料准备 2 (1)操作程序说明: 1)安装电路; 2)清理现场; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装单相三极及三相四极插座的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:10min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

附图 单相三极及三相四极插座 试题名称:安装单相三极及三相四极插座考核时间:10min 序号考核 内容 评分要素 配 分 评分标准 检测 结果 扣 分 得 分 备 注 1 安装 电路 安装单相三极插座51 相线位置接错扣6分 零线位置接错扣6分 地线位置接错扣6分 相线颜色选错扣6分 零线颜色选错扣6分 地线颜色选错扣6分 接点松动、露铜过长、压绝缘 层每处扣1分(最多扣5分) 损坏元件扣10分 安装三相四级插座49 相线位置接错扣6分 零线位置接错扣6分 相线颜色选错一处扣5分 零线颜色选错扣6分 接点松动、露铜过长、压绝缘 层每处扣1分(最多扣6分) 损坏元件扣10分 2 清理 现场 清理现场未清理现场从总分中扣5分 3 安全 文明 操作 按国家或企业颁发有关安 全规定执行操作 每违反一项规定从总分中扣5 分,严重违规取消考核 4 考核 时限 在规定时间内完成到时停止操作考核 合计100

电焊工实际操作考试试题

电焊工技术比武实际操作试题 考试要求: 1.考试所需工具(面罩、手锤、钢丝刷、渣锤、扁铲、焊把等)由 承办方三分部提供。 2.设备为交流焊机,焊条为422,规格:φ 3.2、φ 4.0。 3.装配平齐,间隙、钝边自定,允许采用反变形。 4.板件在两端20mm坡口定位焊,单面焊双面成形,焊缝两端20mm 围缺陷不计。 5.板件焊接方向采用一个方向焊接,不得由中间向两端或由两端向 中间焊接。 6.管状试件定位焊缝不允许在仰焊(六点钟)位置。单面焊双面成 形。管状试件离地面高度不高于1200mm。 7.管状试件在焊接过程中,试件不准取下、移动或改变焊接位置。 8.试件在正式施焊后,不允许动用电动工具打磨、处理接头。 9.焊接作业结束清理焊位卫生。 10.对违反规定者将给予适当扣分处理。 11.考试时间暂定100分钟,总分100分实操90,其它10分。 12.注意基本安全要求。

基本安全要求评分标准(共10分,每项2分) 1、工作前,将劳动保护用品穿戴齐全,且保持干燥绝缘,防止触电。 2、工作前,检查电焊机把线、接地线、各接点是否有松动或有无金属物。合闸后,发现电焊机有异声,应立即拉闸进行检查,避免发生设备事故。 3、严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属搭接起来作为导线使用。 4、工作休息中,必须将闸拉下。如停时间短暂,可以不拉,但不得离开工作岗位,夹钳必须放在绝缘处。 5、工作完成后,要及时拉闸断电,把线盘好,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。

试题一:低碳钢板立位对接手工电弧焊(40分)

低碳钢板平位对接手弧焊评分标准

中级维修电工实操试题及其评分规范标准

*-
中级维修电工技能操作考核评分记录表
考件编号
姓名
考号
**试题一:继电---接触式控制线路的安装与调试
序 主要 号 内容
考核要求
评分标准
扣得 配分
分分
元件
1、元件的质量检查 2、正确利用工具和仪表, 熟练地安装电气元器件
1、因元件质量问题影响通电成功,每次扣 2分 2、元件布置不整齐、不匀称、不合理,每
1
安装
3、元件在配电板上布置要 合理,安装要准确、紧固
只扣 1 分
10 分
3、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉,
4、按钮盒不固定在板上
每只扣 0.5 分 4、损坏元件每只扣 2 分
1、未按电气原理图接线扣 5 分
1、按图安装接线
2、主电路和控制电线色不分扣 2 分
线路 2、线路敷设整齐、横平竖 3、线路敷设交叉、跨接每处扣 1 分
2
直、不交叉、不跨接 敷设
4、线路敷设不整齐,不美观扣 5 分
20 分
3、导线压接紧固、规范、 4、接点松动、漏铜过长、压绝缘层、反圈
不伤线芯
等,每个接点扣 0.5 分
5、损伤导线绝缘或线芯,每根扣 0.5 分
1、 正确整定热继电器整定 1、 热继电器和时间继电器未整定或整定
值和时间整定值 通电 3 试车 2、 正确选配熔体
3、 通电一次成功
错误扣 2 分 2、 错配熔体扣 1 分 3、一次通电不成功扣 15 分;两次通电不成
30 分
4、 安全文明操作
功扣 20 分
1、劳保用品穿戴整齐
1、 各项考试中,违反安全文明生产考核要求的任
安全 2、电工工具佩戴齐全
何一项扣 2 分,扣完为止
4
文明 生产
3、遵守操作规程 4、尊重考评员,讲文明礼
2、 考生在不同的技能试题中,违反安全文明生产 考核要求同一项内容的,要累计扣分

当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即
5、考场结束要清理现场
予以制止,并每次扣考生安全文明生产总分 5 分

合计 60 分

考评员签字:
年月日
注:每项扣分不得超过该项配分。
1、本项目的满分 60 分。 2、本项目的考核时间为 180 分钟。
评分人:
年月日
核分人:
年月日

初级电工操作证实操考试试题.doc

试题编号 :1101 深圳市特种作业 (电工 )实操试题 姓名 : 考题名称 准考证号码 : :电工安全技术 A 考核日期: 年月日 分时交卷时间开考时间: 时分 评卷人 : : 考核时间定额 :120 总得分 分钟 : 监考 人: 一.电气控制线路的连接(60) 得分 考核项目评分标准 分得扣分记 及备录 注 考评员 签字 1 考核项目 ) 元未进行选择和检查元件者不得分 件(6 分 2. 连接工艺 ) : 分,主回路按规定颜色得31.布线整齐美观得 3 分 2.主回路分(21 横平竖直 ,弯成直角 , 3 分 3.连接端子不超过2根导线得分4 导线与端子接触良好得 3 无导线绝缘皮压入端子得 5.3 分 6 导线露铜不超过 2mm 分分 7 导线与接线桩连接做羊眼圈或 瓦型或反圈得 3 线路检查 (5 分 ) 3.经考评员检查不能通电此项不得分 4.通电试车 1.一次通电不成功扣10 分 2.第二次通电不成功 或放弃不得分 )5 接地线 (8分仪表外壳有一处不接地扣 4 分电机 ,柜体 , .二触电 1. 演示人工呼吸与胸外心脏挤每项操作 5 分 急救 ) 压法同时进行的救护方法(10 (25 分分 ) 2. 胸外心脏挤压法的操作分) 救护不成功不得 (15 分 不带电设备起火②带电设 1. ( 备起火由考评 1.宜选用的灭火器 员指定一种情三 .灭火器材使用 ) ____________. 演 .(15), 况如何进行灭火分) 示使用方法 2. (15 分

分违反安全操作规程或安全文明生产的酌情扣5-50 注: 考试时间到 ,所有考生停止操作 ,并且交卷离场 .接完线的考生等候考评员通知试车 (已通电两次者除外 ) 试题编号 :1102 深圳市特种作业 (电工 )实操试题 姓名 : 考题名称 准考证号码 : :电工安全技术 B 考核日期: 年月日 分: 时分分钟考核时间定额:120 总得分开考时 间: : 时 评卷人: 交卷时间 监考人: 一. 电气控制线路的连接(60 分 ) 考核项目评分标准得分 ________ 得扣分记录 分及备注 考评员 签字 1 选择和检查 ) 未进行选择和检查元件者不得分 元件 (6分 连接工艺 2.) : 主回路按规定颜色得布线整齐美观 ,3 分 1. 得 3 分,2.主回路(21 分横平竖直 ,弯成直角 3 分根导线得 3.连接端子不超过 2 3 分 4 导线与端子接触良好得 3 分 5.无导线绝缘皮压入端子得分 2mm6 导线露铜不超过分7 导线与接线桩连接做羊眼圈或瓦 型或反圈得 3 3.线路检查) (5 经考评员检查不能通电此项不得分 分 4.通电试车(20一次通电不成功扣分)或放弃不得分 二.电气测量 (通电成功后进行8 分 ) 测量负载的相电压(4 分)线电压10 分 1. 2. 第二次通电不成功(4 分) 三. 导线字,单股或多股导线的“一”) ). B(10 分 A(15 分 ) 连接 ) 1.”字连接 (由考评员指定 ) T“ ) 分 ) C(5 分 .D(0 分(25 (15 分

维修电工等级鉴定--电工高级技师实操试题(汇编)

电工高级技师实操试题 一、安装电动机Y—△降压启动电路 二、Y-△降压启动线路故障处理 三、新电动机使用前的检查 四、检查小型三相变压器绕组绝缘故障 五:用PLC控制电机的运行系统(模拟考试,需相关仿真模拟设备)

一:安装电动机Y—△降压启动电路 1、准备要求 (1)设备准备 (2)材料准备 (3)工用具准备 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)主电路布线; 2)控制电路布线; 3)通电试验; 4)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作结果进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装电动机Y—△降压启动电路操作的熟练程度。

3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:40min (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 附图 电动机Y—△降压启动控制电路

试题名称:安装电动机Y—△降压启动电路考核时间:40min

二:Y-△降压启动线路故障处理 (按下SB3电动机发出异响转速急骤下降) 一、操作准备 1、场地准备 (1)考核场地面积50m2整洁规范无干扰。 (2)考场安全设施齐全。 (3)有三相电源插座。 2 3 1、操作程序: (1)穿戴好劳保用品。 (2)准备好所需的工具。 (3)检查Y-△降压启动控制线路板及电动机。 (4)合上电源观察故障现象。 (5)根据所观察到的现象正确分析故障的原因。 (6)根据所分析到的故障原因,进行正确的检查核对。 (7)正确处理,排除故障。 (8)重新试车。 (9)清理现场收拾工具,摆放整齐。 2、规定说明 (1)如操作违章,将停止考核。 (2)考核采用百分制,考核项目得分按组卷比例进行折算。 3、考核方式:实际操作;以操作过程与操作标准进行评分。 4、考核时限: (1)准备时间:3min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:30min。 (3)提前完成操作不加分,超时操作按规定标准评分。三、评分记录表:

维修电工实操考试题

动力部分 一、相电动机使用交流接触器带热继电器作正反转控制接线 考核内容: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路)。 2.电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。 3.启动电动机,测空载电流。 4.正确使用万用表,摇表及钳形表等电工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 二、一单向循环输送带的电动机控制回路上加装限位开关和护罩安全开关的接线。 考核内容: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接控制回路)。 2.判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。 3.按要求对电动机进行Y或△连接。 4.正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 三、接一台电动机单向连续运转带点动控制的接线。 考核内容: 1.按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接控制回路) 2.判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。 3.按要求对电动机进行Y或△连接。 4.正确使用万用表、摇表等电工工具及仪表。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 四、交流接触器安装前的检查及电动机试车。 考核内容: 1.指出给定交流接触器所存在的缺陷。 2.交流接触器的检修。 3.电动机试车前检查,测绝缘电阻。 4.启动电动机,测空载电流。 5.正确使用万用表,摇表及钳形表等电工具及仪表。 6.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。 照明及仪表部份 照明及仪表部份(一) 1.用二极管和三端稳压管等元件按图接出串联稳压电源。 2.使用双联开关控制一具照明灯的线路接线。考核内容: 1.按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并用万用表判元件好坏及测量。 2.讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。正确选择照明灯具、开关及电源电压。按要求正确连接,标明规程规定的各种安装场所要求的最低安装高度及电源电压选择。 3.文明安全生产。 考核时间:60分钟,考核配分:35分。其中电子技术部分占15分,照明部分占15分。 照明及仪表部份(二)

全国电工大赛高级维修工PLC实操试题解析

全国电工大赛高级维修 工P L C实操试题解析 Hessen was revised in January 2021

2004年的全国电工大赛高级维修电工的PLC实操题的内容大致如下: 标题:应用PLC控制五台电机的启、停。 设备:一个启动按钮SB2,一个停止按钮SB3,一个紧急停止按钮SB1, 一面七段码显示屏和五台电机M1、M2、M3、M4、M5及其相应的电器元件等 要求: 1.当急停按钮SB1:OFF时,正常启动电机。第一次按启动按钮SB2:ON(一次),第一台电机M1启动正常运行;第二次按启动按钮SB2:ON(一次),第二台电机M2启动正常运行;第三次按启动按钮SB2:ON(一次),第三台电机M3启动正常运行;...;第五次按启动按钮SB2:ON(一次),第五台电机M5启动正常运行。至此五台电机全部启动正常运转。 2.这时第一次按动停止按钮SB3:ON(一次),先停止第五台电机M5,其它电机照常运行;第二次按动停止按钮SB3:ON(一次),再停止第四台电机M4;第三次按动停止按钮SB3:ON(一次),是停止第三台电机M3;…;第五次按动停止按钮SB3:ON(一次),停止第一台电机M1。至此五台电机全部停止运行。 3.在任何正常情况下,若按动停止按钮SB3一次都是对所有正在运行电机的编号选最大的先停止运行,其它状态不变;若按启动按钮SB2一次都是对所有没有运行电机的编号选最小的先启动。 4.当急停按钮SB1:ON时,所有电机都停止运行,启动无效。 5.用七段码随时显示正在运行的电机个数。 I/O分配: 输入端: X0:急停按钮SB1 X1:启动按钮SB2 X2:停止按钮SB3 输出端: Y1:第一台电机M1 Y2:第二台电机M2

相关文档