文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑基础筏板施工及测温方案

高层建筑基础筏板施工及测温方案

高层建筑基础筏板施工及测温方案
高层建筑基础筏板施工及测温方案

晋江市兴隆路住宅小区一期

筏板基础

大体积混凝土

施工及测温方案

福建省闽南建筑工程有限公司

2015年01月15日

目录

2、建筑设计概况 (1)

第一章筏基混凝土施工方法及技术措施 (2)

第二章基础大体积抗渗砼裂缝预防施工技术措施 (4)

第三章大体积砼测温 (11)

一、工程概况及工程特点:

1、工程基本情况

2、建筑设计概况

3、本工程采用筏板基础,筏板厚1300mm,筏基基础面标高。

基础施工安排:因面积大,分布广,工程量大,桩基础工程开挖顺序施工,逐块移交。为缩短基础施工工期,减少投入,基础分批施工,筏板基础分3#、4#、5#楼三块进行浇筑施工,使施工节奏有序、合理。

第一章筏基混凝土施工方法及技术措施筏基基础为C30p6钢筋砼,其质量的好坏对于保证结构达到设计要求的可靠度,同时其施工周期将影响到基础工程施工进度的快慢。所以,其施工方法、施工工艺要求、技术措施落实均作为基础施工的重点控制对象,要求严格把握各工序交叉施工,实行质量动态控制管理,层层落实责任制,充分发挥我公司施工管理、施工技术优势,确保防水砼结构工程取得良好的施工质量。下面就三个分项施工工艺综合考虑确定其施工方法和制定技术措施。

混凝土分项工程是基础施工的主导工程,其浇筑质量的好坏将直接影响到工程的质量优劣和使用要求,本工程筏板厚1300mm,筏基基础混凝土现浇体积约为:3#楼1450m3、4#楼1400m3、5#楼1500m3,为加快施工进度,要求筏板每段一次连续浇完(以后浇带为分隔),且要控制住宅部分厚度超过1m基础砼温差裂缝,技术要求高,施工难度大。为此,从方案编制到作业交底,直到施工过程,均应作周密考虑,层层把关,确保基础防水砼施工质量。

1、筏基基础砼及浇筑道支撑系统

用钢管搭设,底脚设Ф25@1000筋马凳(呈梅花状布置),置于基础垫层上,纵横间距1000×1000,作上层钢筋定位支承之用,浇灌架,搭设高度视操作要求确定。铺板布置按砼运送主通道宽3m,次道沿主道两侧按@4m搭设,宽度约1.5m。

基础及基础面层钢筋设置撑脚,按1000mm×1000mm间距双向布置。型式及尺寸、使用部位如图所示:

能落实到位。

(4) 振动棒打基础砼时成之字行列走棒,棒移动间距(插点间距)原则上按,结合具体使用的棒的大小,可确定数值30~50cm。

4、混凝土的泌水处理

混凝土浇捣过程若出现泌水应在纵向与顶端侧模底部开孔,将泌水顺混凝土浇筑方向排至坑外。当混凝土浇筑至顶端模板时,可改变砼浇筑方向,即从顶端往回浇筑,与原斜坡相交成一个集水坑,采用小型吸水泵将所有泌水抽出。

5、混凝土的表面处理

在基础混凝土浇筑后1~2小时左右,初步按标高用长刮尺(2M铝合金)刮平。在混凝土初凝前,用铁滚筒反复纵横滚压二~三次,用木抹打磨,待混凝土收水后采用混凝土表面磨光机进行打磨压实,最后用木抹收光,消除抹痕,以闭合收水裂缝。

第二章基础大体积抗渗砼裂缝预防施工技术措施

本工程主楼筏板厚达1300mm,基础砼一次浇灌方量约为1400立方米,按设计要求,基础为有效减少裂缝,同时应掺入SY-A型砂浆阻裂纤维,掺量为0.9kg/m3。以此基础厚大体积砼为抗渗温度裂缝的计算依据,根据砼温度裂缝理论。砼内部因水化热作用温升较大。如果砼内、外温差(再加上干缩变形)所产生的温度应力(还存在收缩应力)超过砼初凝的抗拉强度,砼上(或下)表面开始产生裂缝,裂缝的产生易导致应力集中,使裂缝进一步扩大而可能贯穿断面,造成结构上的破坏。所以,本工程施工筏板基础,应进行认真分析针对具体情况,采取有力措施。确保基础砼浇灌质量达到预定目的。

一、基本数据估算

根据《裂缝及变形控制》提供的资料,砼因温度应力而产生裂缝分两个阶段:第一个阶段是因水泥水化热使砼内部温度升高,而在升温阶段砼内、外表面温差过大,

超过25℃时,使砼内部产生温度应力,造成裂缝;第二阶段是砼内部温度达到最高后,砼因表面散热(或缩水)过快而产生较大的温降差,超过25℃时,造成裂缝。砼内部因水化热而温度增大达到最大值的时间为砼浇筑后第三天。

二、大体积砼基础施工前的准备工作及组织措施

1、浇筑方案

基础平面砼浇筑时,浇至厚度为1000mm时再自左或自右大面积推进,这样有利于减小大体积砼的温差。分二个班组作业随时调节工作面宽度,保证整个浇捣过程匀速前进,实行两班三倒工作制,保证砼的连续作业。

2、机械选择

结合工程具体条件,按最大工作量要求,本工程砼采用商品泵送砼。每次浇筑使用两台混凝土泵机。

3、进度控制

计划浇灌供应量为70m3/小时(两台泵计),每日按20小时控制,则每日浇灌量为20×70m3/小时=1400m3。砼基础砼量约1400m3(分段施工量),考虑有效生产率为90%,则需要1400÷(1600×90%)≈1天,即1天方可浇筑完毕。

4、施工组织

根据预计施工完成时间,采用两班人马连续交替作业,每12小时轮换一次,原则上浇筑不允许时间上的停歇,避免形成施工冷缝。基础浇筑平面划分为三个区域,每班配置20人,两班总约配备40人。

5、浇筑方法

浇筑砼按照工艺要求分层下料,分层振捣,保证砼上下层在初凝前结合紧密。砼下料采用串筒或溜槽,确保砼不因下料过高而产生离析分层。砼采用斜面分层法浇筑,其分层下料厚度控制为400mm。

T h ——混凝土最大绝热温升(℃);

m c ——混凝土中水泥(包括膨胀剂)用量(kg/m 3);

Q ——水泥28d 水化热(kJ/kg )查施工手册表10-81得,矿渣水泥为334;

()()t h j t T T T ξ?+=1

T 1(t )——t 龄期混凝土中心计算温度(℃);

T j ——混凝土浇筑温度(℃);

ξ(t )——t 龄期降温系数、查施工手册表10-83得。

()()11.5949.09.8318331=?+=?+=ξh j T T T ℃

(4)砼表面(表面下50~100mm 处)温度

基础侧模采用标砖砌筑,保温覆盖养护采用二层塑料薄膜,中间夹一层草帘,大气温度为18℃。

①计算保温层厚度:

1、严格控制防水砼的抗渗和抗压试配,取多组试配,从中优选配合比,试配等级比设计等级均高。

2、与商品混凝土公司配合合理调度商品混凝土的供应计划,确保混凝土即到即用,避免因施工与供应的矛盾而产生混凝土塌落度的损失和施工缝的搭接。

3、商品混凝土进场时原材料应出具水泥出厂合格证、水泥物理检验报告、配合比、砂石检验报告及抽样试块报告。施工现场应做好混凝土跟车验收和试块抽检工作,如实反映混凝土的质量是否符合施工和图纸设计要求,合格后才可使用。施工时应注意

其和易性和坍落度。

4、防水砼取样按规范进行,所取组数和试块养护条件应由现场试验员确定,并由质安组审核批准,报公司试验室审核存档。

5、基础浇灌前应用由我单位专业检测人员进行埋设管线,监控砼内部、外表温度情况变化,从砼入模开始每天24小时(共10天、每二小时检测一次温度)不间断监控砼温差变化,并作好详细砼温差变化记录,砼内部、外表温度差必须<25℃,直致温差变化稳定为止。

6、商品混凝土运输到现场后应进行开盘鉴定,施工现场派专人负责做好以下工作:

①检查混凝土强度等级及方量(料单)并签字,②测定混凝土塌落度及相关内业资料(混凝土配合比),③向混凝土浇捣人员明确该车混凝土的使用部位,不得混淆,④制作混凝土试块,混凝土试块的留置严格按GB50204-2011规范要求执行。见证取样为100%,见证送检为≥30%(每200m3一组);本工程应注意抗渗混凝土试块的留置(抗渗混凝土试块每500m3一组)。

7、砼浇筑时,操作面指派专人监理,防止漏振和不按规程操作。

8、大体积砼测温,由有我单位专业检测人员采用HNTT-D混凝土温度测试仪进行砼温度监测,随时监控温度变化,作好温度变化的详细记录,使砼内、外温差控制在< 25℃。

9、基础砼浇灌后,在基础面采用二层塑料薄膜中间夹一层麻袋,作为保温养护,防止基础面水分散失和温度散失。其保温养护不得少于14d。同时根据测温情况和天气状况,增减麻袋厚度,使混凝土表面与中心点温差在大于10℃小于25℃,使混凝土既不会由于温差太大产生裂缝,也不会由于温差太少使混凝土中心温度下降太慢。

五、施工组织与管理措施

1、现场成立临时指挥协调机构,由项目经理挂帅,现场综合技术组、后勤服务组等,昼夜轮流值班,做到分工明确,责任落实到人。

2、分两班施工,跟班监督,分布名单,人员到位,浇灌砼前召开技术质量安全交底会。

第三章大体积砼测温

大体积砼浇筑完毕,只是大体积砼施工的初步成功,如何防止浇筑后的砼在养护期间发生裂缝,尤其是深层裂缝,是大体积砼施工一个极为关键的问题。对浇筑后的砼进行测温监控,随时掌握砼的温度变化动态,并以此来指导砼的养护工作,使养护工作更加科学有效,即实行“信息化”施工。这是大体积砼施工所必不可少的手段。

(1) 测温目的

在施工以前进行必要的砼热工计算,对砼的内部最高温度、表面温度、温度收缩应力等进行计算,实际是否与其符合,且砼实际温度变化情况究竟如何、养护的效果如何等,只有经过现场测温,才能掌握。通过测温,将砼深度方向的温度梯度控制在规范允许范围以内,同时,通过测温,由于对砼内部温度,各关键部位温差等精确掌握,还可以根据实际情况,尽可能地缩短养护周期,使后续工序尽早开始,加快施工进度,并节约成本。

(2) 布点方案

根据工程平面形状,基础厚度尺寸布点,在中心点、角点等代表性部位布点,在保证能全面反映砼内部各点温度的情况下,做到尽量减少布点数量。布点时注意点位距离筏板边缘不小于2000mm,距离电梯地坑、集水坑边缘不小于1000mm,以保证测温的准确性。

布点平面见附图一、二、三所示。

每布点柱顶部点距砼表面下10cm和筏板中部。具体详见下图:

加麻袋保温层厚度),降低温度梯度。

③监测时间应根据砼温度降低情况,保证砼不会发生温度裂缝时(中心温度下降至40℃时)才能结束。

(5) 注意事项

①砼浇筑时,应提醒操作人员,避开温度传感器位置,在砼振捣时,应距离传感器50cm以上,防止损坏传感器,对导线也要加以保护,防止拉断。

②注意天气变化,尤其注意寒潮、阵雨时监测。

基础筏板专项施工方案

***********项目 筏 板 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: ********工程项目经理部 2017年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工内容及施工流程 (1) 四、施工准备 (3) 五、筏板钢筋绑扎施工工艺 (3) 六、防水混凝土施工 (9) 七、基础模板 (13) 八、施工实验 (13) 九、质量保证措施 (14) 十、安全文明生产措施 (15)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 4、本工程施工图纸 二、工程概况 本项目位于**市**开发区后官湖西南侧,中冶枫树湾东侧,场地东北侧用地红线与规划路边缘齐平。场区近似直角梯形,项目规划用地面积约29674.04m2,拟建主体建筑包括1#楼16~23层住宅楼;2#、3#楼30层高层住宅楼;4#、5#、6#楼16层住宅楼;及一栋1层商业网点建筑。总建筑面积约75721.52平方米,其中地上建筑面积59347.58平方米,地下建筑面积约14063.42平方米。 结构层数:本工程地下一层,为地下车库,层高为4m;四栋塔楼分别为1#、2#、3#、4#楼。 本工程基础为筏板基础,5#、6#为独立的筏板基础,地下室底板顶标高为-4.00m(相对于±0.00),基础垫层厚100mm。其中地下室筏板厚 450mm,1#楼地下室筏板厚1300㎜,2#地下室筏板厚1600㎜,3#楼地下室筏板厚1600㎜,4#楼地下室筏板厚1000㎜,5#楼筏板厚1000㎜,6#楼筏板厚1000㎜. 混凝土强度等级:基础垫层为C15,防水保护层为C20,基础筏板为C35,抗渗等级为P6。 钢筋等级:基础主要受力钢筋全部采用HBR400三级钢。 三、施工内容及施工流程 3.1施工内容:主要施工内容包括钢筋工程、防水混凝土工程。

基础筏板混凝土浇筑施工方案

基础筏板混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 本工程采用梁板式筏基,基底标高为-4.0m,基础底板和地梁均为700mm厚,砼为C35砼,采用商品砼,其配合比由商品砼站试验室出具。 本工程为剪力墙结构,轴线长为30.4m,轴线宽为13.4m,依据图纸设计基础筏板砼约为270m3,砼量较大。根据砼数量及外围环境,我们准备1台汽车泵浇筑,由东向西分段分层浇筑,每台泵车按每个小时浇筑35m3,浇筑基础筏板砼预计8小时浇完。二、施工准备 (一)技术准备 该工程混凝土方量较大,要求连续浇筑,不允许有裂纹出现,温度裂缝是最主要的裂纹原因。降低混凝土水化热,克服混凝土内部与外表面的温差引起的裂纹是关键。1、配合比设计 按优化配合比的原则,选用普通硅酸盐水泥严格控制水灰比,掺进适当的粉煤灰,改善混凝土的粘塑性,又可减少水泥用量,同时降低水化热。掺减水剂可延迟水化热释放速度使峰值有所降低,使砼缓凝,避免施工冷缝,提高工作性和流动性。掺膨胀剂可以抵抗砼收缩产生的应力,避免裂纹的产生,采用自然连续级配的粗骨料,减少水泥的用量,降低水化热。 2、原材料

(1)水泥:采用42.5普通硅酸盐水泥。 (2)掺合料:采用本地红二电厂生产的一级粉煤灰。 (3)按设计要求掺加抗裂防水剂。 (4)细骨料:采用本地砂厂生产的水洗灰,含泥量不大于2%。 (5)粗骨料:采用本地砂厂生产的0.5-4cm的天然连续级配的卵石。 (二)现场准备 1、机械准备:砼汽车泵1台,另备用1台。砼搅拌站运输车10辆,保证混凝土不间断的供应,插入式振动器8根。 2、人员准备:振动棒手4人,负责摊铺、刮平、抹压12人,电工2人以保证基坑内机械用电及照明用电。 3、道路情况:道路顺平、通畅,保证车辆进出、扭转方便,并设专人指挥交通。 4、输电线路及照明:线路架设合理、安全,便于使用,功率负荷满足施工需要。除布置固定的照明灯具外,并配备2个可移动的工作灯。 5、防护用具:所有参加砼浇筑人员均配备胶鞋、手套、铁锹、铁扒子、安全帽等施工及防护用具。 6、验收手续:砼浇筑施工前应确认经甲方及监理验收合格,并履行签字认可手续。 三、施工方案

基础筏板大体积混凝土施工测温方案

一、混凝土浇筑施工方案 1、工程概况 福佳斯·南湖花园B-7#楼位于泰安市南关街与南湖大街交叉口东北侧。本工程地下2层储藏室,地上18层均为住宅,层高均为2.9m;东西长52.15m,南北宽18.20m;地上部分采用抗震缝分为两个结构单元。建筑总高度为52.65m,总建筑面积为15976.2㎡。 钢筋混凝土基础筏板全长55.05m,宽20.9m,厚1.2m,需浇注的混凝土量约计1260m3,强度等级为C35P6。 因筏板的厚度大,连续浇注的混凝土量大,按大体积混凝土组织施工。重点控制三项内容: 第一、混凝土浇注后的内外温差,防止裂缝产生。 第二、合理组织浇注顺序,防止产生冷缝。 第三、所用水泥品种、外加剂品种的选用与合理的配比,满足大体积防水混凝土的施工要求。 2、施工部署 (1)混凝土供应方法:全部使用商品混凝土,为防止出现意外和满足供应能力,与生产厂家协商两条生产线同时供应统一调配。 (2)浇注机械:采用两台(HTB-80)拖式泵浇注混凝土,浇注范围为筏板基础。 (3)浇注能力:拖式泵正常浇注能力30m3/h,共计42h。两台泵车,预计36小时完成。

(4)浇注顺序:整体自西向东浇注,以斜面分层形式向前推进,每层厚度≤500mm;保证“薄层浇注、一个坡度、一次到位”的十六字方针。 坍落度为140—160mm的混凝土最大斜面宽度约7m,混凝土量约80m3,可在3小时内完成,小于缓凝时间4—6小时,满足不出现冷缝的施工要求。(5)工艺流程 3、人员组织 在整个筏板浇注期间,分两班作业,每班12小时。 (1)成立临时协调小组:其中,总协调1人,组长1×2=2人,调度1×2=2人,要求小组人员有独立作业能力。 (2)主要作业人员:振捣手4×2=8人,找平、覆膜等6×2=12人。拖式泵管拆装6人,机械修理1×2=2人,泵车操作1×2=2人,电工1×2=2人,辅助作业人员若干。 4、操作方法: (1)根据每段混凝土泵送时自然的斜面,在浇注段的上、中、下分别布置三个振捣器,沿浇注方向平行推进,以保证混凝土内部的交接密实。 (2)振捣手操作振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中应将振动棒上下略为抽动,使上下振动均匀,在振捣每一层混凝土时,应插入下层5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝前进行。 (3)振捣手操作振动器插入要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”

筏板基础钢筋工程施工方案

筏板基础钢筋工程 专项施工方案 项目名称: **** 建设单位: **** **** 设计单位:监理单位:**** 施工单位: **** 二○一六年三月十日

筏板基础钢筋工程施工方案审批表(工程公司)

目录 1.编制依据 (1) 编制依据1.1 (1) 编制范围1.2 (1) 编制原则1.3 (1) 2.施工部位的工程概况 (2) 2.1项目信息 (2) 2.2施工部位的工程概况 (2) 2.3设计要求 (3) 2.4施工场地条件 (3) 2.5工程的施工特点、重点和难点 (3) 3.施工准备 (4) 3.1施工及技术准备 (4) 3.2机具准备 (5)

3.3材料准备 (5) 3.4检验试验准备 (6) 4.施工安排 (7) 4.1施工总体布置 (7) 4.1.1施工部位 (7) 4.1.2施工内容 (8) 4.1.3施工流水段的划分 (8) 4.1.4施工程序 (8) 4.2工期安排 (8) 4.2.1工期安排 (9) 4.2.2工期保证措施 (10) 4.3劳动力组织 (11) 4.4项目组织机构设置及职责分工 (12) ........................................................................ 124.4.1项目组织机构设置........................................................................................ 14职责分工4.4.2 5.主要的施工方法和工艺 (16) 5.1钢筋的加工制作 (16) 5.1.1箍筋 (16) 5.1.2主筋 (16) 5.1.3钢筋加工的允许偏差 (16) 5.2筏板钢筋绑扎 (17) 5.2.1筏板钢筋绑扎施工顺序 (17) 5.2.2柱墩承台钢筋绑扎(地下车库部分) (17) 5.2.3绑扎筏板板底钢筋 (17) 5.2.4绑扎筏板板顶钢筋 (17) 5.2.5墙、柱插筋 (19) 5.3钢筋保护层厚度 (19) 5.4钢筋的连接 (19) 5.5马凳筋验算 (20) 5.5.1参数信息 (20) 5.5.2支架水平杆钢筋的计算 (21)

XX基础筏板施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工内容及施工流程 (1) 四、施工准备 (2) 五、筏板钢筋绑扎施工工艺 (2) 六、防水混凝土施工 (9) 七、施工实验 (12) 八、质量保证措施 (12) 九、安全文明生产措施 (13) 附图:《施工现场平面布置图》 《基础底板施工进度计划横道图》 《基础底板施工流程图》

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 ) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 ) 3、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 4、本工程施工图纸及相关图纸会审、设计变更文件 二、工程概况 本工程为XX工程,位于青岛市四方区。本工程总建筑面积为XXm2,其中地上建筑面积为XXm 2,地下建筑面积为XXm2。 结构层数:本工程地下一层,为地下车库,层高均为 5.24m ;地上四层,建筑总高度为23.70m。 结构形式:本工程为现浇混凝土框架结构,基础形式为砼柱下独立扩展基础及防水底板,防水底板厚300mm。 工程等级:结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,框架结构抗震等级为四级。地下室防水等级为二级,配电室、水泵房及消防水池为一级。 混凝土强度等级:基础垫层为C15,防水保护层为C20,基础筏板为C35,抗渗等级为P6。 钢筋等级:基础底板主要受力钢筋全部采用HBR400三级钢。底板配 筋为16@150双层双向,设①8@300*300拉钩梅花形布置;暗梁主要受力筋为20,箍筋①8@200。 三、施工内容及施工流程 3.1施工内容:主要施工内容包括钢筋工程、防水混凝土工程。

筏板基础施工方案

筏板基础施工方案 一、工程概况 本工程包含八幢房屋及地下室车库,总建筑面积118711.72m2。建筑层数:5#楼地上层数8+1,地下1层;6#楼地上层数10+1,地下层数2层;7#楼地上层数17,地下层数2层;8#楼地上层数4,地下层数2层;9#——12#楼地上层数20,地下层数2层;框架、剪力墙结构。结构安全等级二级,地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年。 二、基础设计 1.根据依据业主提供的由由四川省蜀通岩土工程公司2010年5月编制的《阳城实业光华项目岩土工程勘察报告》。进行基础设计岩土工程勘察报告: 本工程场地土属中硬场地土,场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.45s。本工程场地内地质层详勘察报告。 2.根据岩土工程勘察报告,场地土地下水按环境类型,地层渗透性对混凝土及钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀 性。 3. 根据岩土工程勘察报告及上部结构形式,主楼用筏板基础,板面标高及厚度详基础图;纯地下车库部分采用独立柱基加防水板。基础持力层为稍密~密实卵石 层,承载力特征值为 320KPa.在部分地段基础底面下分布有一定厚度杂填土、细砂或者松散卵石层,不能满足设计要求需作处理;具体处理方法待地基验槽后再定。 4.抗浮设计水位标高为511.00m。地下室采用抗浮锚杆加回填土压重抗浮.施工时应采取有效的降水措施,并待主楼施工完及地下室底板,顶板回填后,待地下室的后浇带封闭后才能停止降水;地下室底板回填填料容重应不小于20KN/m 3 5. (a).基坑开挖时,应采取排水及基坑支护措施,防止地表水进入基坑,保证基坑施工安全,并防止对周边建筑物、道路及城市地下管线的不利影响。 (b). 采取机械开挖时,应保护坑底土不受扰动,并在基底设计标高以上保留300mm厚原土层用人工挖除。基坑不得积水,经验收合格后应立即施工基础垫层。 (c). 基础上插筋的直径.数量和位置必须与柱图仔细核对并固定,经验收合格后方可浇砼。 (d). 基础施工时若发现地基实际情况与设计要求不符时须通知有关单位共同研究处

大体积混凝土测温方案

大体积混凝土测温方案 一、概述 大体积混凝土是指混凝土结构物实体最小尺寸不小于1m的大 体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。 随着我国建筑技术的不断提高,大体积混凝土结构的应用也越来越广泛。大体积混凝土的截面尺寸较大,由荷载引起裂缝的可能性较小,但由于温度产生的变形对大体积混凝土却极为不利。在混凝土硬化初期,水泥水化的同时释放出较多热量,而混凝土与周围环境的热交换较慢,所以混凝土内部的热量不断增加,使其内部温度不断升高,混凝土的体积膨胀变大。随着混凝土水化速度减慢,释放的热量也越来越少,积聚在混凝土中的热量由于热交换的进行逐渐减少,混凝土的温度降低,因而产生收缩。当此收缩受到约束时,混凝土内部产生拉应力(简称主温度应力),此时混凝土的强度较低,如不足抵抗拉应力时,混凝土内部就产生了裂缝。此外,混凝土的导热系数相对较小。其内部的热量不易散失,而表面热量易与周边环境进行热交换而减少,从而温度降低,就形成混凝土内外的温差。如温差较大,则混凝土表里收缩不一致,也使混凝土开裂。 因此,在大体积混凝土中,必须考虑温度应力和温差引起的不均匀收缩应力(简称温差应力)的影响。而温度应力和温差应力大小,又涉及到结构物的平面尺寸、结构厚度、约束条件、周边环境情况、

含筋率、混凝土各种组成材料和物理力学性能、施工工艺等许多因素影响。故为了保证大体积钢筋混凝土施工质量,国家建设部于2010 年颁布的《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)中第13.9.6 条规定:“大体积混凝土浇筑后,应在12h 内采取保湿、控温措施。混凝土浇筑体的里表温差不宜大于25℃,混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃”。中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009)中第5.5.1 、5.5.3 、6.0.1 、6.0.2 、6.0.3 、6.0.6 条及《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)中第8.5.2 、8.5.4 、8.5.6 、8.7.3 、8.7.4 、8.7.6 、8.7.7 条中都对大体积混凝土浇筑后的养护和测温作了明确的规定。 二、工程概况 吉地?澜花语三期工程项目由河南吉地置业有限公司开发、新浦集团公司承建。该项目位于郑东新区白沙镇文华路南、仁爱路西。基础为筏板基础,筏板厚度为1800mm,系大体积混凝土结构,混凝土设计强度等级为C40,抗渗等级为P6。钢筋混凝土基础筏板全长68.86m,宽13.8m,厚1.8m,需浇注的混凝土量约计2650m3,强度等级为C40,P6。因筏板的厚度大,连续浇注的混凝土量大,按大体积混凝土组织施工。重点控制三项内容: 第一、混凝土浇注后的内外温差,防止裂缝产生。 第二、合理组织浇注顺序,防止产生冷缝。 第三、所用水泥品种、外加剂品种的选用与合理的配比,满足

筏板基础模板施工方案

富地·蓝泊湾2#楼 筏板模板支护施工方案 审批: 审核: 编制: 河南六建建筑集团有限公司 二○一一年八月一日

筏板基础模板支护施工方案 一、工程概况 一、工程概况: 富地·蓝泊湾工程位于洛阳高新开发区滨河路与芳泽路交叉口东200m,地下一层地上三十四层,由四栋高层住宅和一个地下车库组成。基础采用筏板基础,上部结构形式为剪力墙结构。总建筑面积约14万平方米,层高:地下室为 m、上部住宅 m,建筑总高度 m。 本工程筏板基础高度是1.6m,土方已经挖至140.900标高周围车库的土方已经挖至141.600,利用主楼车库周围的土方作为模板的支撑点已经不可能,经项目部研究论证采用砖模支护方案 二、编制依据 《高层建筑混凝土结构技术规程》、 《施工手册》 《砌体结构设计》、 《建筑结构荷载规范》、 三、施工前准备工作 1、技术准备 a)、在施工过程中所有施工管理人员均应认真熟悉图纸,相关规范标准,等 相关技术资料,并对施工方案进行理论证 b)、熟悉砌体、混凝土施工工艺标准,对操作人员进行交底。 2、人员准备 (1)相关人员职责 a、项目经理:对工程的质量、环境职业健康安全、进度等负全部责任,协调施工过程中各方面问题。 b、技术负责人:编制筏板基础大体积砼施工方案,对施工员、试验、安全员、环境监督员做二级交底。协助项目经理解决施工过程中的技术问题。 c、施工员:按施工图纸、施工规范标准、施工组织设计、施工方案等组织施工,对工序的工程质量负直接责任。施工本工序前,对施工班组进行技术、安全交底,组织施工班组的自检,检查中发现的问题及时纠正、整改,及时办理隐蔽工程的验收,做好各工序的监控记录。 d、质量员:严格按设计要求,规范规定,对原材料、成品、半成品进行质量检查、监督。做好检验批的质量核定工作,组织报验。及时纠正施工质量通病及违规操作,质量员具有奖罚权和工程质量一票否决权。 e、机械管理员:负责机械管理,保证操作人员持证上岗,督促机械修理人员对机械维护和保养,保证机械的正常运转。对关键机械设备要提前试运转,并备好备用机械设备。

筏板基础工程施工方案:

目录 一、筏板基础工程概述 (2) 1.1、基础介绍: (2) 1.2、工程特点及分析 (2) 二、现场施工组织设计 (2) 2.1、流水段划分 (2) 2.2、主要施工方法的确定 (3) 三、筏板基础施工进度计划 (3) 四、筏板基础阶段工程主要施工方案 (5) 4.1、施工测量方案 (5) 4.2、选用模板类型: (5) 4.2.1、地下车库梁和防水底板的处理 (5) 4.2.2、后浇带模板支设 (6) 4.2.2、后浇带模板拆除 (7) 4.3、钢筋工程施工方案: (7) 4.3.1、钢筋进场质量控制 (7) 4.3.2、检验存放 (7) 4.4.3、钢筋加工 (7) 4.4.5、筏板基础钢筋绑扎 (7) 4.4.5、筏板基础钢筋连接 (8) 4.4.6、筏板基础上筋马凳支设 (11) 4.4、混凝土工程施工方案: (11) 4.4.1、后浇带的保护 (12)

4.4.2、施工中防止大体积混凝土产生裂缝的措施 (12) 一、筏板基础工程概述 1.1、基础介绍: 1.1.1、长安花园2#商住楼B、C座工程为高层剪力墙,其基础为800厚筏板基础。幼儿园为框架结构,基础为400厚筏板基础。 1.1.2、长安花园2#商住楼B、C座及幼儿园工程的筏板基础钢筋联系为一体,有两道后浇带。 1.2、工程特点及分析 1.2.1、本工程地处石家庄闹市区,西临居民区和医院,必须作好流水施工并尽量将一次性,不间断浇筑作业安排在白天进行,避免夜间施工,减少不必要的麻烦。 1.2.2、B、C座及幼儿园基础部分为整体筏板基础,其中B座的基础还与相邻的A座基础为一整体,这就要求与相邻的施工单位作好协调工作,安排流水的时候要以大局为重,整体考虑,保障业主的利益。 1.2.3、B、C座基础部分的钢筋与地下车库的钢筋有搭接,施工时做好预留、预埋为以后其他施工单位的施工作好准备工作。 二、现场施工组织设计 2.1、流水段划分 按C座及幼儿园的后浇带划分为三个流水段,从底板防水时就安排流水作业,由西相东即幼儿园→C座→B座依次施工。因为地处闹市,无法夜间施工,所以必须作好与业主、监理、

筏板基础基础施工方案(最新整理)

王家官庄旧村改造项目二期 筏 板 基 础 施 工 方 案 施工单位:江苏茂盛建设有限公司 编??? 制:黄正传 审??? 核:崔盛庆 日??? 期:二〇一一年十二月二日 1.编制依据 1.设计施工图纸; 3.《11G101-1》图集; 4.《11G101-2》图集; 5.《11G101-3》图集; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;(2011年版) 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 13.《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; 2.工程概况 本工程包含18#~23#楼,总建筑面积133222.73平方米。 18#楼32层、建筑面积为210656.14.平方米, 19#楼32层、建筑面积为20707.36平方米,20#楼32层、建筑面积为16933.56平方米,21#楼34层、建筑面积为38981.02平方米,22#楼32层建筑面积17420.33平方米,23#楼建筑面积17420.33平方米。基础为梁式筏板基础,主体为框剪结构。设计使用年限为三类50年,抗震设防裂度为6度。 基础垫层为C15混凝土,筏板为上反梁式筏板基础混凝土为C40P8内掺占水泥用量的0。21%的减缩型混凝土防水密实剂FS102, 18#、19#、20#楼基础筏板高为0.7/0.85米,混凝土约556m3,21#楼基础筏板高为0.7/0.85米,有后浇带分为二段每段混凝土约为550 m3,22#、23#楼基础筏板高为0.7/0.85米混凝土约为680 m3 设计抗震等级:抗震等级为三级。 3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进行; 2)建筑物坐标点定位采用全站仪进行;

筏板基础施工方案

筏板基础施工方案 Prepared on 22 November 2020

金鼎花园A区筏板基础施工方案 (4-1轴~4-28轴) (1)基础结构设计概况 4-1轴~4-28轴为筏板基础。 (2)施工条件概况 本工程工程钢筋及混凝土体量大、质量要求高,工期非常紧张且场地狭小。为了保证基础有充裕的时间施工,保证按期完成施工任务,应该综合考虑各方面的影响因素,充分酝酿任务、资源、时间、空间的总体布局。 (3)工艺流程及流水施工组织 配合基槽基坑的土方开挖、清理→设置降水点(井) →土方(基坑)夯实→基础砼垫层→砌砖胎模→设置排水沟、集水坑→底板素砼垫层→找平层→结构外防水层→作细石砼保护层→独立基础、筏板基础、框架柱钢筋绑扎、定位→基础梁、底板、剪力墙钢筋绑扎定位→模板支撑(预埋件、预留洞) →止水带钢板安装、焊接→底板、基础梁、剪力墙-4.85m以下(地下室底板上300)的砼浇筑 基础工程的施工流程图

(4)主要分项工程施工方法 1. 施工测量(详工程测量、放线 方案) 2.土方工程采用机械开挖与人工 修槽相结合的方法,在开挖的过程中 严格控制,不得超挖,不得欠挖。在 槽外侧围以土堆并开挖水沟,防止地面水流入。 3.垫层及防水施工 本工程在机械挖土的同时,增加人力进行基坑、基槽的土方清理转运,从(28)轴至(1)轴边清土边施工垫层,垫层砼标号为C15,厚度100mm,当每一个部位土方清理完毕后迅速浇筑该部分垫层砼,垫层施工完后进行防水施工。 4. 钢筋工程施工方案 (1)钢筋加工 a. 钢筋进场时,材料验收员应分批验收。外观检查时,要求该批钢筋表面不得有裂缝、结疤和折叠。外观验收合格后,应对每批钢筋抽样送国家建设工程质量检验一级试验室进行力学性能试验,抽样方法和质量标准应符合《砼结构工程施工质量验收规范》 (GB50204—2002)标准规定。然后填写申报表及相关资料,报监理认可后才能进行加工和用于工程上。其它材料也应按上述程序进行验收。

筏板基础专项施工方案1

筏板基础专项施工方案 ※编制依据 混凝土结构工程施匸质量验收规范GB50201-2002 地下工程防水技术规范GB50108-2001 钢筋机械连接通用技术规程JGJ-107-96 钢筋焊接及验收规程JGJ18-96 混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95 混凝土强度检验评定标准GBJ107-87 钢筋混凝土高层结构设计与施工规程JGJ3-91 高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99 ※工程概况 10#楼位于光明路与块南路交汇处:建筑面积25808. 16 m2:地下室二层,地上三十层,总高度120m,钢筋混凝土剪力墙结构。本工程建筑物使用年限为50年,耐火等级为二级。 ※施工准备 A.钢筋工程 1 ?作业条件 钢筋绑扎前,核对钢筋加工料表是否正确,并检查有无锈蚀现象,除锈后再运至施工部位。 做好放线工作,弹好筏板基础、柱、墙位置线及钢筋位置线。 2.材料要求 钢筋:级别、规格符合设计要求。质量符合现行标准要求。 20?22扎丝、钢筋垫块等。 3.机具准备 钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋钩子、钢筋扳子、钢丝刷、断扎丝钏刀等,墨斗.墨汁、小白线、粉笔等。 B.模板工程 1.作业条件 &放好轴线、模板边线、水平控制标高线。 b?底板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件均已安装,钢筋保护层垫块己垫好,并办完隐检手续。 2.材料要求 模板采用砖胎模,符合现行规范要求。 3 ?施工机具 扳手、钳子、线坠、小白线、水性隔离剂等。 ※操作工艺 A.钢筋工程 放线并预检一成型钢筋进场一排钢筋一机械连接接头一绑扎一柱墙插筋定位一交接验收 a.绑扎底板下层网片钢筋 1.在垫层上弹好筏板基础、钢筋位置线,先铺下层网片的长向钢筋,后铺下层网片上面的短向钢筋,钢筋接头采用机械连接。 2.绑扎加强筋:依次绑扎局部加强筋。 b.绑扎底板上层网片钢筋 1.铺设上层铁马凳:马凳用剩余短料焊制,马凳短向放置,间距1.2?1.5mo

筏板基础专项施工方案

筏板基础专项施工方案 一、工程概况 该工程为裕祥花园28#—29#高层住宅楼,位于许昌市朝阳路以东,天宝路以北,西苑路以南,龙翔路以西。为全现浇框架剪力墙结构,地下一层,地上二十六层。该工程建筑物总高75. 7米,建筑面积为13892. 121平方米。层高均为2. 9米,室内外高差为0.3 米。抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级,结构安全等级为二级。设讣使用年限50年。 二、施工准备 A.钢筋工程 1.作业条件 钢筋绑扎前,核对钢筋加工料表是否正确,并检查有无锈蚀现象,除锈后再运至施工部位。 做好放线工作,弹好筏板基础、柱、墙位置线及钢筋位置线。 2.材料要求 钢筋:级别、规格符合设计要求。质量符合现行标准要求。 20?22扎丝、钢筋垫块等。 3.机具准备 钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋钩子、钢筋扳子、钢丝刷、断扎丝钏刀等,墨斗、墨汁、小白线、粉笔等。 B.模板工程 1.作业条件 a.放好轴线、模板边线、水平控制标高线。 b.底板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件均已安装,钢筋保护层垫块己垫好,并办完隐检手续。 2.材料要求 模板采用砖胎模,符合现行规范要求。 3.施工机具

扳手、钳子、线坠、小白线、水性隔离剂等。 三、操作工艺 A.钢筋工程 放线并预检一成型钢筋进场一排钢筋一机械连接接头一绑扎一柱墙插筋定位一交接验收 a.绑扎底板下层网片钢筋 1.在垫层上弹好筏板基础、钢筋位置线,先铺下层网片的长向钢筋,后铺下层网片上面的短向钢筋,钢筋接头采用机械连接。 2.绑扎加强筋:依次绑扎局部加强筋。 b.绑扎底板上层网片钢筋 1.铺设上层铁马凳:马凳用剩余短料焊制,马凳短向放置,间距1.2?1.5m。 2.绑扎上层网片下筋:先在马凳上绑扎架立筋,在架立筋上划好钢筋位置线,按图纸要求,顺序放置上层网片的下筋;绑扎上层网片上筋:根据在上层下筋上划好的钢筋位置线,按顺序放置上层钢筋,钢筋接头采用焊接或机械连接,接头在同一截面相互错开50%, 同一根钢筋尽量减少接头。 3.绑扎柱和墙体插筋:根据放好的柱和墙体位置线,将柱和墙体插筋绑扎就位,并和底板钢筋点焊固定,要求接头均错开50%,根据设计要求执行,设计无要求时,甩出底板面的长度$45 d,柱绑扎两道箍筋,墙体绑扎一道水平筋。 底板保护层为50mm,梁柱主筋保护层为35mm,外墙迎水面为50mm,外墙内侧及内墙均为 20mmo保护层钢筋垫块间距为1500mm,梅花型布置。 B.模板工程 筏板外侧组砌120mm砖胎模:基础砖胎模放线一砌筑一抹灰。 a. 120mm砖胎模 2.1.砖胎模砌筑前,先在垫层面上将砌砖线放出,砖胎模内边线离筏板外边线30狮。砌筑时要求拉直线,墙厚120mm,采用M5.0砂浆砌筑,每隔2米要砌240mm厚加强砖垛,墙体要求垂直。砖模内侧、墙顶面采用20mm厚的1: 2水泥砂浆抹面,同时阴阳角全部是钝角。

筏板基础混凝土施工方案

第一章筏板基础混凝土施工概况 1.1工程概况 1.1.1总体概况 XXXXXXXX保障性住房项目位于XX市XX镇,地块被周边四条道路所包围,分别是XX 路、XX路、XX路、XX街(待建)。总用地面积50146.8平方米,拟建建筑面积215673.5 平方米。在本地块范围内拟建4栋27层、2栋28层的住宅小区。本项目分两个总承包标段,1-4#楼(包括地下室)为I标段,5-6#楼为II标段,本施工方案针对第II标段。 此项目为XX市住宅产业化试点小区,采用工业化技术,按B级体系实施。5#~6#楼(27层)按B级建造。B级体系说明:外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系。 工程名称 XXXXXXXX保障性住房项目总承包二标段工程工程地点 建设单位 代建总承包单位 设计单位 监理单位 施工单位 结构类型外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系 结构层数 地上 27层/ 地下1 层 结构高度m 81 层高(m)地下室3.6、5、5.6,地上标准层高2.8用地面积m24000建筑面积m260000相对标高±0.000 相当于绝对标高83.25m

建筑结构安全等级二级耐火等级一级 抗震抗震设防烈度为七度 1.1.2 筏板概况本工程5#楼A段有筏板基础,面积750㎡,筏板厚度为1500mm,砼总量为1125m3,属于大体积混凝土,在筏板砼浇筑施工时,按附图一布置,由两个砼输送点自东向西浇筑砼。 1.2 现场分析 在筏板基础砼施工时,重点要考虑解决两个问题:一是大体积混凝土的浇灌的施工组织,通过合理的组织,保证砼的浇灌质量,避免出现结构冷缝;二是大体积筏板混凝土一次性浇灌防止开裂的问题,5#楼筏板基础面积约为750㎡,连续面积很大,在组织施工时,我们将砼浇灌时对内外温差的控制,作为防止砼开裂的重点。我公司重点从两个方面来考虑并解决以上问题:一方面通过掺加外加剂及精心设计混凝土配合比,以达到从根本上降低水化热、优化混凝土性能的目的;另一方面通过加强混凝土浇灌过程的组织管理及质量控制。 第二章混凝土配合比设计 2.1 设计要求 承台筏板混凝土的强度等级为C35,抗渗等级为S6。 2.2 混凝土配合比控制 根据现场的实际情况,我司将在筏板混凝土中掺STD-1减水剂,以达到将泵送混凝土的坍落度控制在14-16cm范围内。 2.2.1水灰比的选择: 从工程的防开裂的角度出发,水灰比控制在0.35左右最为理想,但由于大面积施工要满足泵送的需要,坍落度有一定的要求,坍落度选择为14~16cm,根据此坍落度及混凝土的强度等级C35(P6),控制混凝土中的水灰比在0.45左右。 2.2.2砂率的选择: 砂率控制在40%以下,既可保证混凝土的泵送性能,又对混凝土的抗裂较为有利。 2.2.3 水泥的选择: 选择水泥的原则是:水泥的水化热尽量比较低,水泥的强度发展时间较长,同时该品牌水泥的质量相对稳定,选用42.5MP普通硅酸盐水泥,控制好水泥的单方用量。 2.2.4骨料的选择: 砂子选择偏中砂,含泥量控制在1%以下。碎石选择级配较好、粒径为5~30mm的的石子,同时要控制石子的含泥量在0.8%以内。 2.2.5 外加剂的选择: 本工程使用天地STD-1外加剂。通过外加剂的减水作用,可在满足泵送的前提下,尽量减小水灰比;缓凝作用不仅便于施工,还使得混凝土的水化热的释放过程得以延缓,使混凝土的温升的峰值降低,有利于防止裂缝的产生;使用外加剂的混凝土获得≥0.02%的膨胀率,也对防止混凝土的开裂有一定的好处。 2.2.6 掺合料的选择: 选用一级粉煤灰作为掺合料,其用量控制合理,不仅可提高混凝土的泵送性能,还可通过部分替代作用,减少水泥用量,达到降低混凝土的水化热的综合效果。 第三章混凝土生产、运输及输送质量控制

基础筏板大体积混凝土施工及测温方案

混凝土浇筑施工方案 1、工程概况 福佳斯?南湖花园B-7#楼位于泰安市南关街与南湖大街交叉口东北侧。 本工程地下2层储藏室,地上18层均为住宅,层高均为 2.9m;东西长52.15m,南北宽18.20m;地上部分采用抗震缝分为两个结构单元。建筑总高度为52.65m,总建筑面积为15976.2讥 钢筋混凝土基础筏板全长55.05m,宽20.9m,厚1.2m,需浇注的混凝土量约计1260用,强度等级为C35P6 因筏板的厚度大,连续浇注的混凝土量大,按大体积混凝土组织施工。重点控制三项内容: 第一、混凝土浇注后的内外温差,防止裂缝产生。第二、合理组织浇注顺序,防止产生冷缝。第三、所用水泥品种、外加剂品种的选用与合理的配比,满足大体积防水混凝土的施工要求。 2、施工部署 (1 )混凝土供应方法:全部使用商品混凝土,为防止出现意外和满足供应能力,与生产厂家协商两条生产线同时供应统一调配。 (2) 浇注机械:采用两台(HTB-80)拖式泵浇注混凝土,浇注范围为筏板基础。 (3) 浇注能力:拖式泵正常浇注能力 30nV h,共计42h。两台泵车,预计36 小时完成。 (4) 浇注顺序:整体自西向东浇注,以斜面分层形式向前推进,每层厚度

3、 人员组织 在整个筏板浇注期间,分两班作业,每班 12小时。 (1) 成立临时协调小组:其中,总协调 1人,组长1X 2=2人,调度1X 2=2 人,要求小组人员有独立作业能力。 (2) 主要作业人员:振捣手4X 2=8人,找平、覆膜等6X 2=12人。拖式泵 管 拆装6人,机械修理1X 2=2人,泵车操作1X 2 = 2人,电工1X 2=2人,辅 助作业人员若干。 4、 操作方法: (1) 根据每段混凝土泵送时自然的斜面,在浇注段的上、中、下分别布置 三个 振捣器,沿浇注方向平行推进,以保证混凝土内部的交接密实。 (2) 振捣手操作振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中应将振动棒上下 略为抽动,使上下振动均匀,在振捣每一层混凝土时,应插入下层 5cm 左 右,以消除两层之间的接缝,同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝 前进行。 (3) 振捣手操作振动器插入要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式” 的次序移动,不能混用,以免造成漏振,每次振动移动的距离为 30~40cm (4) 每一插点要掌握好振捣时间,过短混凝土不易振实,过长可能使混凝 土 产生离析现象,一般每点振捣时间约 20至 30秒,使用高频振动器时也不宜 小于 10 秒,应使混凝土表面呈水平不显着下沉,不再出现气泡,表面泛出水 泥砂浆为宜。 < 500mm 保证“薄层浇注、一个坡度、一次到位”的十六字方 针。 O 3,可

筏板基础钢筋施工方案

新华丽住宅建设项目35#楼 筏板基础 钢筋分项工程施工方案 编制:审核:审批: 湖北雅华建筑安装有限公司 2017年09月26日

一、工程概况 工程名称:新华丽住宅建设项目35#楼 建设单位:蕲春新华丽置业投资有限公司 施工单位:湖北雅华建筑安装有限公司 监理单位:黄石市建设监理有限公司 设计单位:深圳机械院建筑设计有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 监督单位:蕲春县建设工程质量与安全监督站 本工程全称为新华丽住宅建设项目35#楼,建设地点在蕲春县漕河镇,建筑结构为框剪结构,建筑设计使用年限50年,屋面防水等级Ⅰ级,耐用年限15年,建筑类别三类,耐火等级为二级,建筑抗震防裂度为基本设防烈度6度,建筑面积:32406.00平方米(为不计容建筑面积),31层,标准层层高3.00米,总高95.40米,为高层建筑。 二、编制依据 1、设计图纸及施工合同 2、相关技术标准、规范、规程 《工程测量规范》GB50026-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 工程建设标准强制性条文 3、其他相关规定 三、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 四、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位置、规格、使用部位、编号等进行分类堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线、筏板基础外边线及控制线。 5、做好筏板垫层表面的清理工作。 五、施工工具

筏板基础基础施工方案

目录 令狐采学 1.编制依据2 2.工程概况2 3.施工工艺流程3 4.主要分项工程施工方案4 4.1测量定位放线4 4.2基槽开挖4 4.3地基钎探4 4.4地基处理5 4.5模板工程5 4.5.1材料选择5 4.5.2模板安装6 4.5.3模板拆除8

4.6钢筋工程8 4.6.1钢筋加工制作8 4.6.2钢筋绑扎9 4.6.3钢筋连接13 4.7混凝土工程14 筏板基础施工方案 1.编制依据 1.设计施工图纸; 2.《现行建筑施工规范大全》版; 3.《09G1012》图集; 4.《09G1013》图集; 5.《06G1011》图集; 6.《03G1011》图集; 7.《04G1013》图集; 8.《建筑地基地处理技术规范》JGJ79; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202;

10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GB50204; 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303; 13.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107; 14.《大体积混凝土施工规范》GB50496。 2.工程概况 牙克石医药工业园项目电厂锅炉基础为上返梁式筏板基础,筏板基础厚度为800mm,上返梁厚度分别为:1500mm和2200mm,筏板基础尺寸为26.85*25.94m。 混凝土:一次性浇筑混凝土量达到了1000m3,混凝土为C30。 钢筋:钢筋一般为HPB235(Ⅰ级钢)和HRB335(Ⅱ级钢)。 设计抗震等级:抗震等级为三级。

3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进

筏板基础施工方案范本

筏板基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工顺序 (2) 三、施工部署 (2) (一)土方开挖 (2) (二)人工清槽 (2) (三)地基钎探 (3) (四)基底碾压 (4) (五)垫层施工 (4) (六)基础放线 (4) (七)筏板基础施工 (5) 1、钢筋工程 (5) 2、模板工程 (6) 3、混凝土工程 (7) (八)基础砼养护 (10) (九)注意事项 (10) 四、基础砼测温方案 (11) (一)温度计算 (11) (二)保温措施 (14) (三)测温布置 (14) (四)测温资料 (16) 附1.筏板基础混凝土测温记录表 (17)

附2.筏板基础钢筋钢管支撑体系结构计算 (18)

冠宇·水晶城2、3、4、5号楼 钢筋混凝土筏板基础施工方案 一、工程概况 冠宇·水晶城2、3、4、5#楼位于宜阳县锦龙大道与兴宜东路交汇处,建筑面积约140000㎡,地下一层为车库,地上一、二层为商业用房,三至三十二层为高层住宅楼,建筑高度99.68m,主体为现浇钢筋砼剪力墙结构,基础为钢筋砼筏板砼基础。筏板长128.45 m,宽 23.7m~10.8m,厚1.9m,总体积约8800m3,砼强度等级为C45,抗渗等级P6。基础共设置5条800mm宽后浇带。根据工程勘察报告,筏板基础持力层为第④层卵石层,地基承载力特征值f ak=500kpa。若开挖至设计标高时未进入持力层时应将持力层以上薄弱层全部挖除后采用级配砂卵石回填至设计标高,并按规范要求做载荷试验。 二、施工顺序 基坑土方开挖→筏板基底人工清槽→压路机碾压→垫层施工→基础放线→筏板基础施工→基础砼养护 三、施工部署 (一)土方开挖 详见专项施工方案 (二)人工清槽 1、人员准备:普工10~15人,技术人员2人;

筏板基础施工方案

金鼎花园 A 区筏板基础施工方案 (4-1轴?4-28轴) (1 )基础结构设计概况 4-1 轴?4-28 轴为筏板基础。 (2)施工条件概况 本工程工程钢筋及混凝土体量大、质量要求高,工期非常紧张且场地狭小。为了保证基础有充裕的时间施工,保证按期完成施工任务,应该综合考虑各方面的影响因素,充分酝酿任务、资源、时间、空间的总体布局。 (3)工艺流程及流水施工组织 配合基槽基坑的土方开挖、清理f设置降水点(井)—土方(基坑)夯实—基础砼垫层—砌砖胎模—设置排水沟、集水坑—底板素砼垫层f找平层f结构外防水层f作细石砼保护层f独立基础、筏板基础、框架柱钢筋绑扎、定位—基础梁、底板、剪力墙钢筋绑扎定位—模板支撑(预埋件、预留洞)—止水带钢板安装、焊接—底板、基础梁、剪力墙-4 . 85m以下(地下室底板上300)的砼浇筑

基础工程的施工流程图 基础放线 V ir 独立基础、筏板基础开挖 地下室开挖 1 1 (4)主要分项工程施工方法 1.施工测量(详工程测量、放线 方案) 2 .土方工程采用机械开挖与人工 修槽相结合的方法,在开挖的过程中严 临时輕制桩 柱基础开整坑 临时控制桩示頁图

格控制,不得超挖,不得欠挖。在槽外侧围以土堆并开挖水沟,防止地面水流入。 3.垫层及防水施工 本工程在机械挖土的同时,增加人力进行基坑、基槽的土方清理转运,从(28) 轴至(1) 轴边清土边施工垫层,垫层砼标号为C15,厚度100mm当每一个部位土方清理完毕后迅速浇筑该部分垫层砼,垫层施工完后进行防水施工。 4.钢筋工程施工方案 ( 1 )钢筋加工 a.钢筋进场时,材料验收员应分批验收。外观检查时,要求该批钢筋表面不得有裂缝、结疤和折叠。外观验收合格后,应对每批钢筋抽样送国家建设工程质量检验一级试验室进行力学性能试验,抽样方法和质量标准应符合《砼结构工程施工质量验收规范》(GB5020—2002)标准规定。然后填写申报表及相关资料,报监理认可后才能进行加工和用于工程上。其它材料也应按上述程序进行验收。 b.钢筋配料相关人员必须熟悉工程图纸,全面了解对砼保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定。根据钢筋订单和配筋图,绘制所需钢筋简图并编号,正确计算钢筋下料长度和根数,填写配料单,送加工部门。 c.钢筋调直与下料操作前应仔细检查钢筋调直机运转是否正常,调直模和传送压辊偏移量和压紧程度是否符合要求。经检查合格后,方可进入工作。钢筋下料采用钢筋切断机,合理下料,减少损耗。下料时采用长尺量料,标刻度线等措施,尽量降低量料累计误差。 d.按弯曲尺寸用石笔在弯曲点准确划线,起点根据划线从中间向两端或