精心整理

1.1.溢洪道工程

1.1.1.开挖工程

1.1.1.1.主要工程量

溢洪道的开挖有土方开挖和石方开挖,工程量见下表。

土石方明挖工程量

1.1.1.

2.施

1.1.1.4.施工方法和工艺

(1)土方明挖

在场地开挖前,承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物,主体工

程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m

距离。

除合同另有约定外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图纸所示最大开

挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m距离。

土方开挖采用自上而下分层的施工方法,开挖分层高度2.5—5.0m。采用SD23推土机推配合1.0m3反铲挖掘机开挖;对于土方中出露的孤石采用手风钻孔爆破解碎,土方坡面预留0.3~0.5m 厚人工配合修整。

(2)石方明挖

石方开挖采用自上而下的梯段爆破,边坡预裂法施工,用YQl00B型潜孔钻辅以YT28手风钻分层梯段爆破,分层高度5~8m。

手风

施工用水:本标段混凝土施工用水主要为基岩面和老混凝土面清洗、混凝土表面冲毛和养护。根据施工总布置,本标段混凝土施工用水采用专用管线自总布置铺设的主水管中引至各施工部位。

施工供风:根据各部位施工情况采取相适宜的供风方式,主要采用专管从主风管接至施工部位。根据供风对象及部位采用固定供风站和移动供风站相结合的方式。

施工用电:直接采用专线从总布置提供的接线点接至各施工部位。

(2)混凝土生产系统布置

本工程混凝土生产系统布置详见施工总布置。该系统主要承担拦河大坝工程所需的混凝土供

应。

(3)施工道路布置

本标段混凝土运输道路主要利用本标段修建的道路和本标段开挖及坝体填筑布置的施工道路。

1.1.

2.2.溢洪道混凝土施工

(1)施工模板

(2)

(3)

,混

(4)

(6)

1)

长度为

进行,

的最大厚度。卸入仓内的混凝土随平仓,随振捣,不堆积。浇筑的第一层混凝土以及在两罐混凝土卸料后的接触处加强平仓振捣。

混凝土振捣时,振捣器距模板有一定距离,不触动钢筋及预埋件,无法使用振捣器的部位,将辅以人工振捣。一般仓面混凝土采用Φ100型振捣器振捣,在止水、埋件、钢筋密集部位采用Φ50型振捣器振捣。

2)溢流面混凝土浇筑

溢流面混凝土采用滑模浇筑,浇筑时混凝土薄层均匀摊铺,每层厚度为25cm,全部摊铺平

整后方可进行振捣。混凝土振捣采用Φ100、Φ50插入式振捣器,接缝部位因设有止水片,采用Φ50或Φ25软轴棒振捣。模板拖动前,先清除模板前沿超高的混凝土,以减轻滑升阻力,每浇完一层混凝土滑升一次,一次滑升高度约25cm~30cm。并及时对脱模后的混凝土表面进行人工修整、压平、抹光。混凝土塌落度根据气温变化控制在6~8cm。

1.1.

2.

3.主要施工设备配置和劳动力计划

(1)主要施工设备配置

(2)

根据

挖边坡施工质量,确保开挖施工安全。

1.1.3.

2.高边坡开挖施工措施

(1)施工程序

高边坡开挖施工程序原则上按照“自上而下、采用分层梯段进行开挖,支护跟进”。根据开挖分层要求,需提前形成进入施工作业面的施工道路。

施工主要道路及集渣平台形成后,沿设计开口线从上往下分层开挖施工,土方开挖直接利用挖机装车出渣,石方开挖钻孔爆破。土方开挖比石方开挖降低一个梯段。在上部开挖的同时从上

往下依次修建下部施工支路,确保开挖到该梯段时,该梯段的施工道路完工。

(2)开挖施工作业流程

开挖施工作业流程见下图。

在开挖轮廓面上,残留爆破孔痕迹应均匀分布。残留爆破孔痕迹保存率,对完整的岩体,应达到85%以上;对较完整和较破碎的岩体,应达到60%以上;对破碎的岩体,应达到20%以上。

相邻两残留爆破孔间的不平整度不应大于15cm,对于不允许欠挖的结构部位应满足结构尺寸的要求,残留爆破孔壁面不应有明显爆破裂隙,除明显地质缺陷处外,不应产生裂隙张开、错动及及层面抬动现象。

(2)安全措施:

1)施工安全

高边坡爆破开挖作业书重点注意人员和设备的安全。高强度生产时施工设备多,容易笈生设

备碰撞和队身伤害,尤其是夜间施工时,若照明不够更容易发生危险。因此,需采用高强度照明灯具加强照明,保证施工安全。

钻孔设备和挖掘设备在边坡外侧施工时,首先确保不会滑落。在公路不安全部位设置安全警告标示,时刻提醒驾驶员,同时禁止驾驶员疲劳驾驶。

开挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行,上层的支护应保证下一层的开挖安全顺利进行,系统锚杆和喷混凝土与开挖工作面的高差不大于一个开挖梯段,以期满足边坡稳定和限制卸

2)

(1)

1)

2)

铺脚手板,平台钢管与锚杆外露端焊接固定。

其他部位,根据实际情况,布置简易脚手架钢管平台。

3)制浆系统

本工程高边坡支护施工工程量较小,支护施工时各类注浆的施工用浆拟采用布置的制浆站集中供应。

4)混凝土拌和

混凝土采用现场拌和机拌制和总布置形成的拌合系统集中拌制,采用6m3混凝土搅拌车运至

各施工部位或者小型运输车、手推车等配合6m3混凝土搅拌车运至各施工部位。

5)锚杆加工

锚杆(桩)在钢筋加工厂内加工,加工好的锚杆采用汽车运至各施工部位。

6)废渣废水处理

施工过程中产生的废水、废浆经排水沟排至集水坑(井),经沉淀处理后,废水抽排至指定地点,废渣运至指定弃渣场。

(2)

1)

2)施工方法

锚杆一般采用手风钻、潜孔钻等联合钻孔,锚杆采用砂浆泵和锚杆注浆机进行注浆,锚杆采用先插杆后注浆的工艺进行注浆,顶拱和成孔困难部位的锚杆,采用先插杆后注浆的工艺,锚杆采用人工辅助机械的方式安装。

喷混凝土采用混凝土喷射机湿喷法施工,混凝土由总布置形成的拌和系统拌制,混凝土搅拌车等运至现场。

(3)锚杆施工

1)材料

①锚杆:按施工图选用,一般选用二级变形钢筋,允许抗拉力与极限抗拉力符合设计要求,锚杆杆体使用前平直、除锈、除油;

②水泥:按施工图选用的普通硅酸盐水泥,强度等级不低于级。

③砂:水泥砂浆锚杆采用最大粒径小于2.5mm的中细砂。

④水泥砂浆:锚杆用的各种水泥砂浆包括普通水泥砂浆、早强水泥砂浆、快凝水泥砂浆等,

根据各部位锚杆长度、位置及锚杆直径选用合适的钻头以达到满足设计要求的孔径,按经采用设计图放样的孔位和孔向进行施工,保证钻孔孔深偏差小于50mm,孔位偏差小于100mm,方向偏差不大于5°。

⑤注浆及捅筋

钻孔完成后,用高压风:悔孔内残碴和水吹净。

如无特殊规定,砂浆锚杆按以下方式进行:顶拱锚杆及成孔困难地段的锚杆,采用先插锚杆后注浆的施工工艺,钻孔完成验收合格后,用高压风将孔内残渣和水吹净,将锚杆及其灌浆系统置入孔内,锚杆及其灌浆系统安装对中支架以保证锚杆及其注浆系统居中,注浆系统包含排气管和进浆管,孔口用注浆塞或环氧砂浆封闭,锚杆注浆机自进浆管注浆,灌浆压力为0.4~0.5MPa,待排气管出浆后,关闭进浆管和排气管。顶拱锚杆安装后,孔口加可靠的楔子固定。

其他锚杆,一般采用先注浆后插筋的施工工艺,钻孔完成验收合格后,用高压风将孔内残渣

4)

a

b

c

300根)

不得低于锚杆总数的5%。

各项检查合格标准按设计要求。

d自钻式锚杆等质量检查按设计施工图和设计文件规定执行。

②验收

锚杆支护工程完工后,及时将每批锚杆材质的抽验记录、每项注浆密实度试验记录和成果、锚杆孔钻孔记录,以及它们的验收报告报送监理人,申请验收,经监理人验收,并签认合格后作为支护工程完工验收的资料。

(4)喷混凝土施工

1)说明

本工程挂钢筋网喷射混凝土,混凝土强度标号为C20,所有喷混凝土均采用湿喷法施工。

2)施工原材料

用于喷射混凝土的水泥、砂石料、外加剂等除遵守SL377-2007第6.1节的有关规定外,并满足以下要求:

制在5

的3)

4)

①通过室内试验筛选2~3组配合比,并编写试验大纲报批用于生产性试验;

②选择场地(或监理指定),按围岩类别和部位不同选6~9个有代表性部位进行生产性试验;

③按设计和试验大纲要求,采用筛选出的配合比分别进行喷射作业,喷射范围暂定10m2(或一个单位体积),按规范要求在喷射岩面设足够的木模或无底钢模(检测抗压、抗拉、抗渗、与岩面粘结强度等),同时按试验规范分别取样做标准试块,按相同条件进行养护;

④将符合设计要求的试件的物理特性进行对比(含爆破影响程度);

⑤整理分析试验记录,综合回弹量、强度保证率以及施工工效等因素选择合适的配合比和施

工工艺参数,报送设计监理单位审批。

5)施工机械和工艺

各部位喷射混凝土厚度、标号按设计要求确定,喷混凝土采用混凝土喷射机湿喷工艺作业。

喷混凝土一次喷至设计厚度,采用分层喷射时,根据不同部位的设计厚度,一般分二至四层施喷,一次喷射厚度按设计文件和有关规范执行。其施工工艺流程为:岩面清理一挂网一喷混凝土至设计厚度一养护。

丝)网

3%。

③搅拌时间:混凝土搅拌时间符合施工纸的要求,混合料掺有外加剂时,搅拌时间适当延长。

④搅拌车等将混凝土运至工作面卸入喷射机机口内,由人工手持喷头进行分层施喷。混合料在运输、存放过程中,严防雨淋、滴水及大块石等杂物混入,装入喷射机前过筛。

⑤拌好的混合料采用混凝土搅拌车运输至施工部位,局部地段根据实际情况配溜槽等运至机口。

9)喷射作业

①喷射机安装调试好后,清通管路,用高压水冲洗受喷面。连续上料,保持料满,在料斗上设15mm孔筛网防止超粒径料进入机内。

②喷射顺序和分层

边坡喷射混凝土按分层分段分片依次进行,喷射顺序由下而上,对不平整部位先喷凹处,最后找平。

分层喷射时,每层混凝土在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h以上再喷,则用高压水冲洗前一层喷射混凝土面。

③喷射作业参数通过室内试验和生产性试验确定,在保证质量前提下,尽量减少回弹量。拟

,并采

度。

a

b

10)

温低于

11)质量检查和验收

①施工过程中进行喷射混凝土原材料、配合比,以及要求设计指标的抽样检验,并将检验成果提交监理人。

a水泥和外加剂均有厂方的合格证。水泥品质符合设计要求;检查数量为每200t水泥取样一组。

b每批材料到达工地后进行质量检查,合格方可使用;

c混合料的配合比及拌和质量,每班作业至少检查二次,条件变化时及时检查。

②喷射混凝土施工质量检查遵守SL377—2007第10.2节的规定。按监理人要求进行相应项目的质量检查,一般进行混凝土强度和混凝土厚度检查,检查方法按规范要求或监理人指示执行。

③完工验收

喷射混凝土支护工程完工后,及时将施工原始记录、检验检测资料、成果资料以及验收报告提交监理人,申请验收,对验收中提出的问题,按经监理人批准的措施处理直至验收合格。

(6)排水孔施工

1)

2)

20cm;

3)

Φ100mm

4)

型地5)

人批准的保护材料。一般采用滤水花管或塑料盲管,外裹200克无纺布,根据排水孔钻进情况和监理人指示确定。

②所有排水孔均按设计图纸、文件和监理人指示安设孔口保护装置,孔口装置在排水孔钻孔完成、并经监理人检查合格后尽早安装完成,孔口装置采用预缩砂浆埋设。排水孔孔口装置的导水管引向廊道排水沟,并保证出水畅通,安装牢固,无渗、漏水现象出现,安装完成后进行充水试验,充水试验压力为0.1~0.2MPa。

6)质量检查

①排水孔作业完成后,及时向监理人提供施工资料,以便监理人进行现场抽检排水孔的孔斜、孔深、孔口装置和孔内保护管的安装质量。

②排水孔抽检孔数不少于总排水孔数的5%。

③合格标准:开孔位置误差不大于10cm,孔深误差不大于或不小于设计孔深的2%,钻孔倾斜度误差不大于1%。

④对经检查不合格的钻孔、孔口装置及孔内保护管,按监理人指示重新施工。

(7)

1)

+5

2)

①开工前,对施工人员进行安全教育,提高安全防护意识,进入施工现场的人员一律戴安全帽,高空作业系安全绳,挂安全防护网。

②施工中根据现场情况和支护施工的特点,制定相应的安全管理制度和各工序安全操作规程。

③各种机械设备的操作人员未经考核不得上岗。

④高空作业平台必须牢固可靠并有足够的作业面积,尽量避免上下交叉施工作业,当不能避免交叉作业时,必须对上下作业区进行有效隔离。

⑤注浆人员必须戴防护眼镜、口罩和防护手套,避免腐蚀性物质对人员造成伤害。

(8)资源配置

1)人员组织

根据本工程支护施工的特点和进度安排,确定本工程支护施工管理人员的安排,本工程支护施工高峰期需锚喷施工人员30人。

2):主要施工设备

根据本支护工程施工内容、工作量、施工强度和施工总进度的安排,结合各施工机械的生产

施工现场管理办法

施工现场管理办法 为了加强施工过程管理,有效控制工程质量、进度、投资和安全文明施工,确保项目按计划建设,顺利完成投资目标。施工单位在工程质量、进度控制,安全文明施工过程中,必须认真落实项目部、监理部下达的各项管理、施工计划,必须切实服从项目部、监理部统一管理、统一指令,保证工程施工的各项目标按计划落实。监理部负责对工程的质量、进度、投资控制和安全文明施工全方面管理,对于质量低劣、进度迟缓、安全文明施工较差、不按图纸和规范施工、不服从建设单位及监理部管理的施工单位,监理部有权根据实际情况予以处罚。 一、施工项目部、监理项目部的管理 1、施工单位必须严格执行项目经理负责制,并严格按照项目组织管理体系逐层管理且责任落实到人。 2、严格执行监理审批认可的质量保证体系、技术保证体系和安全保证体系。认真落实“三检”制度。 3、项目经理和项目总监等主要管理人员必须坚守岗位,如果必须离岗,应提前向甲方和监理书面请假,如果因工作需要调离,应提前十天向甲方、监理书面报告。 4、工程施工管理必须严格执行《工程建设标准强制性条文》和《建筑工程施工验收规范》等有关规定。 二、质量管理 1、钢材、水泥、防水等各种工程用材料,钢材焊接或连接接头须由监理现场见证随机取样后进行复试。装饰工程和安装工程等主要材料必须先送样品,需要复试及必要的功能性检测的,尚应见证取样复试合格后方可组织材料大批进场,监理部根据样品分批进行验收。进场材料发现以次充好必须退场并给以相应的处罚。 2、施工单位要建立书面技术交底记录制度。每道工序施工前应有项目部技术人员依照施工操作规范、验收规范向专业工长进行详细技术交底,并有

溢洪道工程施工方案

三门峡市山口水库复建工程 溢洪道混凝土浇筑施工方案 批准: 审核: 编制: 河南省水利第二工程局 第五工程处 二O一一年八月二十日

溢洪道混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 溢洪道工程位于大坝左岸,为无闸控制正槽溢洪道,轴线水平投影总长471.22m,由侧槽段、控制段、泄槽、消能、海漫段组成,堰顶高程1543m,堰宽8.42m,消能型式为挑流消能。 -64.55~0-25为侧槽段,0-25~0+000为控制段,0+000~0+270.67为泄槽段,0+270.67~0+286.67为消能段,0+286.67~485.67为海漫段。 二、溢洪道混凝土施工方案 1、底板及边墙锚筋施工 在溢洪道底板及边墙部位均设置有Ф25、L=5m锚筋,锚筋呈梅花型布置,间排距为2*2m, 间排距为2m;高边坡自0-64.55桩号开始至0+000桩号均设置有锚索。 锚筋施工采用YT—27型气腿式风钻凿孔,水泥砂浆作为锚固剂。其工艺流程如下: 测量定位→造孔→测孔深、清孔→注入锚固剂→安装锚筋到预定位置→养护。 1.1、主要材料 ⑴锚筋:锚筋设计采用ф25长5m的螺纹钢; ⑵水泥:采用不低于42.5的普通硅酸盐水泥; ⑶砂:采用最大粒径小于2.5mm的中细砂: ⑷水泥砂浆:采用强度不低于20MPa的水泥砂浆; ⑸外加剂:在注浆锚杆水泥砂浆中添加的速凝剂和其它外加剂,不得对锚杆产生腐蚀作用。 1.2锚筋孔钻孔 ⑴锚筋孔的钻孔按要求钻孔,其偏差不大于100mm; ⑵注浆锚杆的钻孔大于锚杆直径,采用先注浆后安装锚杆的程序施工,钻头直径大于锚杆直径15mm以上; ⑶锚杆孔深满足要求,孔深偏差值不大于50mm。 1.3锚筋孔注浆 ⑴锚筋注浆的水泥砂浆配合比,在以下规定的范围内通过试验选定: 水泥:砂1:1~1:2(重量比) 水泥:水1:0.38~1:0.45 ⑵锚筋钻成孔后,清孔、测孔深,自检合格后报监理验收,验收合格后,方开始在钻孔内注满浆,然后立即插入杆。 ⑶锚杆注浆后,在砂浆凝固前,不得敲击、碰撞和拉拔锚杆。

溢洪道工程施工设计方案(方案)

宣威市东山镇长洼子水库工程溢洪道进口引水段分部工程 施工组织设计(方案) 一、工程概况 本工程位于宣威市东山镇,本工程主要工程量为拦河坝工程、溢洪道工程、输水管和引水管道工程、导流工程等。 二、工期计划 2013年2月27~2013年3月4日,共计6天,基础土石方开挖。2013年3月20~2013年4月15日,共计26天,浆砌石砌筑、钢筋制安及砼施工。 三、主要施工机械设施 主要机械设备表

四、施工方案 1、基础土石方开挖 1)土方开挖 土方开挖前,根据设计图纸,结合施工场地的实际地形、地质情况,对其位置、方向、长度、高程进行复核,定出方向桩人工配合挖掘机开挖,边坡预留20cm 改用人工清理。 (1)开挖工艺流程 施工测量放样→场地清理→临时排水系统→分层开挖→自卸汽 车运输→人工修整→验收。 (2)施工测量 进场后根据监理单位提供的施工区围导线点及水准点的基本数 据建立工程测量控制网,以保证施工放样、定位的准确性;每开挖一个单元前,进行边线及高程放样。 (3)施工清理 对测量出的清理围,用人工或机械清除该围的全部有碍物,围外的清理按监理单位要求进行。 (4)土方开挖 场地清理完成后,采用1.2m3反铲挖机开挖,15t自卸汽车运输,土方运至指定的弃碴场。 (5)弃碴场 开挖料运至弃碴场后,分区堆放,并保持渣料堆体的边坡稳定,并有良好的自由排水措施。

2)石方开挖 (1)根据岩石的开挖难易,确定开挖方法。石质挖方边坡采用风钻或破碎锤破碎,对风化严重节理发育的岩层采用小挖掘机直接开挖,保证边坡稳定。对于高边坡开挖施工,按图纸设置开挖平台,每台从上向下同时完成边坡防护工程。 (2)施工中确定边坡的危险区,采取有效的措施防止人、畜、建筑物和其它公共设施受到危害和损失。在危险区的边界设置明显的标志,建立警戒线,防止滚石。 2、浆砌石砌筑 分段和分台阶进行护坡的施工,采用移动式砂浆拌和机进行砂浆的拌制。 (1)砌筑前先按设计图纸测量放样,保证护坡的坡度符合设计要求。 (2)砌筑时先在基础面铺筑一层30~50mm厚的砂浆,再砌筑第一层块石,块石大面向下。块石砌筑前先润湿且表面保持干净。 (3)石块间较大空隙先填塞砂浆,再用碎石嵌实,石块间不能相互接触。 (4)砌体顶部用水泥砂浆找平抹光,防止地表水流入。在一定的间隔设置排水孔,以利于边坡的排水。 (5)浆砌石出露面砂浆缝宽大致相等,对设计有勾缝要求的其勾缝保持块石砌合的自然接缝,并做到牢固、美观、匀称、表面平整,勾缝砂浆单独配制。

施工现场管理措施

为了圆满完成业主交给的施工任务,加强施工现场的施工技术管理,确保工程质量目标,实现安全生产、文明施工,特制定如下施工现场管理措施。 一、施工技术管理 (一)技术管理基础工作 1、建立健全施工项目技术管理制度 技术管理制度主要有:技术责任制度、图纸会审制度、施工组织设计管理制度、技术交底制度、材料设备检验制度、工程质量检查验收制度、技术组织措施计划制度、工程施工技术资料管理制度以及工程测量、计量管理办法、环境保护工作办法、工程质量奖罚办法、技术革新和合理化建议管理办法等。 2、技术责任制度 首先建立以项目技术负责人为首的技术业务统一领导和分级管理的技术管理工作系统,并配备相应的职能人员,然后按技术职责和业务范围建立各级技术人员的责任制。 3、贯彻技术标准和技术规程 项目经理部在施工过程中,严格贯彻执行国家和上级颁布的技术标准和技术规程及各种建筑材料、半成品、成品的技术标准及相应的检验标准。 4、建立施工技术日志 施工技术日志是施工中有关技术方面的原始记录。内容有设计变更或施工图修改记录;质量、安全、机械事故的分析和处理记录;紧急情况下采取的措施;有关领导部门对工程所做的技术方面的建议或决定等。 5、建立工程技术档案 施工项目技术档案是施工活动中积累形成的、具有保存价值并按照一定的立卷归档制度集中保管的技术文件和资料,如图纸、照片、报表、文件等。工程技术档案是工程交工验收的必备技术资料;同时也是评定工程质量、交工后对工程进行维护的技术依据之一;还能在发生工程索赔时提供重要的技术证据资料。 6、做好技术情报工作 项目经理部在施工中应注意收集、索取技术信息、情报资料,通过学习、交流,采用先进技术、设备,采用新工艺、新材料,不断提高施工技术水平。 7、做好职工技术教育与培训 通过对职工的技术教育、技术培训,提高职工的技术素质,使职工自觉遵守技术规程,执行技术标准,开展群众性的技术改造、技术革新活动。 (二)施工项目的主要技术管理工作 1、设计文件的学习和图纸会审 图纸会审是施工单位熟悉、审查设计图纸,了解工程特点、设计意图和关键部位的工程质量要求,帮助设计单位减少差错的重要手段。它是项目组织在学习和审查图纸的基础上,进行质量控制的一种重要而有效的方法,图纸审查的内容包括: (1)是否是无证设计或越级设计,图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。如果没有工程地质资料或无其他地基资料,应与设计单位商讨。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个单位共同设计的,相互之间有无矛盾;专业之间平、立、剖面面图之间是否有矛盾;标高是否有遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火要求是否满足。

溢洪道消力池施工方案

**电站土建主体工程C1标**溢洪道消力池施工方案 **有限公司 **电站工程项目经理部

2017年3月 审批: 校核: 编写:

目录 1. ........................................................................................................................... 综合说明1 1.1. .................................................................................................................................. 工程简介 1 1.2. .................................................................................................................................. 施工依据 1 1.3. ............................................................................................................................. 主要工程量 1 2. .................................................................................................................. 施工进度计划2 3. ........................................................................................................................... 施工布置2 3.1. ........................................................................................................................ 施工道路布置 2 3.2. ................................................................................................................... 施工风水电布置 2 3.3. ......................................................................................................... 混凝土供应系统布置 2 4. ........................................................................................................................... 施工方法3 4.1. ............................................................................................................................. 土石方开挖

溢洪道开挖施工方法

溢洪道开挖施工方法 (1)测量放样 由测量队负责本段的测量放样任务,采用全站仪,现场测控网加密。 (2)覆盖层、土方开挖 溢洪道覆盖层包括土方、堆积体等,开挖总量7678m3。覆盖层开挖采用1.2~1.6m3反铲开挖,1m3反铲削坡,人工配合修整边坡。所有覆盖层开挖料均为弃料,全部运至弃渣场。同一层面开挖施工.按照“先土方开挖,后石方开挖,再边坡支护”的顺序进行,使开挖面同步下降。开挖土料翻落至下部截渣平台或直接装车,对崩积层中的块石,则采用手风钻浅孔小炮清除。在右侧墙顶外侧用编织带装土以及竹排形成拦渣埂,最后采用1.6m3液压反铲装车,15t~20t 自卸汽车运输至渣场。 土方边坡开挖接近设计坡面时,按设计边坡预留0.2~0.3m厚度的削坡余量,再人工整修,至设计要求的坡度和平整度。在边坡地质条件较差部位设置变形观测点,定时观测边坡变形情况,如出现异常,立即向监理工程师和业主报告并采取应急处理措施。 (3)石方开挖 (1)深孔梯段爆破 ①钻孔 梯段爆破采用QZJ-100B支架式钻机造孔为主。临近预裂面两排爆破孔,其孔径、装药量及孔网参数按缓冲爆破要求控制。

②装药、联网爆破 采取人工装药,主爆破孔以2#岩石铵梯炸药为主,采取全耦合柱状连续装药;缓冲及拉裂孔采用条形乳化炸药,采取柱状分段不耦合装药。岩石爆破单位耗药量暂按0.5kg/m3考虑,最终单耗根据爆破试验确定。梯段爆破采用微差爆破网络,1~20段非电毫秒雷管连网,非电起爆。分段起爆药量按招标文件和技术规范控制,梯段爆破最大一段起爆药量不大于500kg;临近建基面和设计边坡时,最大一段起爆药量不大于300kg。 (2)预裂爆破施工 溢洪道开挖边坡开挖施工中采用预裂爆破技术,QZJ-100B型支架式钻机造孔,孔径φ90mm,预裂孔间距0.8~1.0m。钻孔深度一般情况下按马道高程控制。 预裂爆破施工流程为:下达作业指导书→测量布孔→钻机就位(角度校正)→钻孔→验孔检查→装药、联网爆破→进入下一循环。 ①钻孔 首先按照设计图纸进行现场放线,标出边坡开挖线、马道平台范围,确定开挖范围轮廓和钻孔深度、角度,便于技术交底和工人操作。其次根据作业指导书要求,安排钻机设备就位,按照现场放样的孔间距依次排开钻机。 ②装药 预裂爆破的装药结构采用不耦合装药结构,选用φ32mm的乳化炸药,线装药密度拟采用260~300g/m。为保证永久边坡不受爆破破坏,预裂孔的主爆体

溢洪道工程专项施工方案

恩平市马山水库险加固工程 专项技术方案 (溢洪道施工) 合同编号:EP MSSK-TJ-01 惠州市水电建筑工程有限公司 恩平市马山水库除险加固工程项目部 00七年三月

溢洪道施工技术方案 1.1 溢洪道工程施工 1.1.1工程概况 恩平市马山水库除险加固工程溢洪道加固项目主要有:砼工作桥、底板、护墙改建。 本章节主要阐述旧构筑物拆除,闸室、墙、溢洪道底板面等钢筋砼浇筑程序、施工方法说明、质量检验控制。 砼浇筑程序和方法说明书及附图的编制及质量控制依据是: 工程建设标准强制性条文(水利工程部分)(建设部2000年10 月发布)、DL/T5110-2000《水利水电工程模板施工规范》、GBJ/T113 —1987《液压滑动模板施工技术规范》、GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》、GB1301 —1991《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》、 GB17—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、SDJ207-82《水工程 混凝土施工规范》、GB/T50164-1992《混凝土质量控制标准》和本合同标段《招标文件》等。 1.1.2溢洪道建筑物拆除 (1)溢洪道建筑物拆除 2)人工用风镐拆除法

溢洪道砼工程有现浇交通桥一座,溢洪道砼底板、护坡、护 底、护面、闸墩砼、护坦等砼项目。 1、交通、检修桥施工 (1)工作桥施工序图 桥梁施工程序 (2)脚手架工程 扣件式钢管脚手架主要由大横杆、立杆、小横杆、斜杆和底座组

成,钢管主要规格直径48mm壁厚4.8mm外脚手架采用分段搭设,搭设双排架。脚手架立柱纵距为1.85m和2.2m,横距1.0m,内立杆距离0.2m,步高为1.8m,上面铺满轻型竹排。 落地脚手架地基应夯实,脚手架的钢立柱不能直接支在地上, 加设底座和垫板,垫板的厚度不少于50mm脚手架地基应有可靠的 排水措施,防止积水浸泡地基,位于通道的脚手架底部垫木应低于其两侧地面,在其上加设板在脚手板的操作层上必须设护栏和挡脚板, 栏杆高0.8?1m挡脚板亦可加设一道低栏杆,其高为0.2?0.4m , 所有外架立面均设安全网。 (3)模板工程 1)模板的选用 模板的选用不仅关系到安装方法,还影响到拆模后的混凝土外观质量。根据工程特点,主要采用30cmX l50cm及60cmx l50cm钢模板, 在砼外观要求较高的部位采用90cmx 150cm的大块钢模板,如边墙直 线段;异型模板(如溢洪道等部位)采用滑模(设定位钢轨道),细部结构和基础侧模采用组合钢模。 2)模扳制作 异形木模板应选购质量标准达到II、11等材,湿度在18?23% 的木材。异形木模板根据设计在厂内制作,异形钢模板根据设计图纸设计出模板制作图向厂家定制,各类异形摸扳均需试拼装,编号,并经测量验收合格,再拆开分类堆放备用。 已使用过的钢模板,应进行除锈,校直,根据设计尺寸在模板厂内进行组合,试拼装,并涂上防锈漆、脱模剂。 模板制作的允许误差,应符合《水工砼施工规范(SDJ207-82)》及《钢筋砼结构工程施工及规范(GBJ5024- 92)(修订本)》规定。 3)模扳安装 模板安装前,应根据设计图纸进行现场测量放样,按要求设立控制点,个别特殊部位,应适当加密控制点,必要时将主要控制点引出施工部位以外不易破坏位置,以备校正用。

溢洪道工程施工方案

昆明市官渡区复兴水库工程 溢洪道施工技术方案浙江沧海市政园林建设工程有限公司

昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一二年十二月. 1土石方开挖及边坡防护工程 1.1土方开挖工程 (1)工作内容 开挖工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡测量、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。我方技术人员在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况,对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。若我方技术人员根据实际地质情况需要修改开挖边坡时,应经监理人批准。我方根据本合同的施工用地范围,按发包人和监理人的指示将符合设计要求的开挖料有效储存,以用于工程的回填等。在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时,安设足够的照明。 (2)主要提交件 1)施工措施计划,报送监理人审批。 2)开挖施工平面和剖面布置图; 3)施工设备配置和劳动力安排; 4)开挖渣料的合理平衡利用措施; 5)质量与安全保护措施; 6)排水和降低水位措施; 7)施工进度计划。

(3)开挖区域场地清理 其范围包括永久和临时工程场地清理包括植被清理和表土清挖。. 料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。 1)主体工程的施工场地清理,必须根据工程师的要求延伸到离施工详图所示最大开挖边界或建筑基础外侧5m的水平距离。 2)表土系指包含细根须、草木植物、覆盖草等的表层有机质土壤,应根据监理人指示的开挖深度开挖表土,就近临时堆放。表土堆积体不宜过高,防止冲刷流失。 (4)土方开挖 1)土方开挖包括可以直接使用手工操作或土方机械进行施工开挖的设计开挖线以内的全部材料开挖,如表土、粘土、砂壤土、砂砾石、软石、松散坍塌体和垃圾等。 2)开挖线必须符合施工详图的规定。开挖过程中,我方技术人员会经常校核开挖平面位置、高程、控制桩号、水准点核边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。 3)排水沟开挖要严格按照设计要求进行,做到够宽、够深、够坡度、底平、坡顺。 4)机械施工,沟底高程要求按设计从严控制,最大欠挖量不得大于5cm,沟口和沟底脚的平面尺寸误差不宜超过±5~10cm。 5)施工分界处衔接要顺直,不允许出现折线,不允许存有施工界墙;渠坡不得出现凹凸不平等现象; 6)设立开挖标志,标出沟中心线、沟口开挖线的位置。

建筑工程施工现场管理方法

建筑工程施工现场管理方法 之所以一再强调建筑施工的现场管理,是因为其本身对建筑工程的顺利完成意义重大。在现在建筑工程行业之间存在着激烈的竞争,其中具有一定规模的,素质比较高的,专业性比较强的施工企业比较容易抢占竞争的有利地位。现场管理作为当前企业管理的关键部分,加强其本身的水平才能帮助企业发挥自己的优势。同时,建筑企业加强现场管理工作念那个增加对建筑过程各个环节的掌控,加强对建筑工程技术的控制,进而改善建筑工程本身的质量水平。 现在建筑工程施工现场管理中存在的问题 1.对质量进行控制的市场不完善,相关工作人员素质有限 现在,国内的建筑行业存在着现场管理质量控制市场不完善,相关工作人员素质有限,难以带领建筑工人开展现场的建筑工程工作。另一方面,国内不少建筑企业的管理比较落后,有时甚至会出现无证从业,工作人员的责任感也比较欠缺的现象。正是由于这种管理能力上的欠缺,不少施工现场都会出现质量管理上的问题。国内的建筑施工单位大多为自己控制质量,这种缺乏监管的情况也导致了国内质量控制市场在制度层面存在的欠缺。 2.质量控制在信息管理层面比较落后 伴随科技的不断进步,电脑信息技术对于工程质量有着实际应用意义。不过,因为国内建筑企业管理水平比较低,有着管理信息比较

落后的现象。同时施工单位的相关工作人员缺少相关的信息技术知识背景,这也就导致我国施工单位常常出现文件存在不同,效率低下的情况。所以,国内的质量控制管理存在着不科学的现象,这也导致国内的建筑工程施工质量在信息管控方面难以达到成熟程度。 3.施工现场控制并未得到应有重视 对于企业管理而言,施工现场管理有着十分重要的意义。而现场管理部门在建筑工程过程中并没有得到应有的重视。现在建筑企业更注意推进建筑进度,其中一些建筑企业甚至忽略了对建筑施工过程中的质量控制,进而使相关单位难以合理管控建筑工程的现场控制。另外,施工单位并未给现场控制部门合理的相关权利,工作不具有强制性。 4.现场管理工作比较欠缺 这种现场管理工作欠缺主要体现在以下几个方面:施工现场是否安全决定了管理工作水平的高低,然而现在的现场管理人员安全意识却比较薄弱,很少把安全意识当作自己工作中的首要内容。比如建筑施工过程中,对于施工者配置的安全设备存在欠缺,缺少方粉尘、防坠落、防火等设备,这对其人身安全构成了威胁。此外,现场管理具有系统性的特征,唯有把细节当作入手点,才可以发现人员配置,施工分工等方面存在的问题。不过现场工作大多为混乱的状态,出现漏洞也是难以完全避免的。 优化建筑工程施工现场管理的方法

溢洪道混凝土施工方法

溢洪道混凝土施工方法 一、施工特性 溢洪道由进水渠、控制段、泄槽段、消力池段、尾水渠段组成。 二、施工程序 溢洪道开挖完成后,进行基岩面的清理,经监理验收合格后,方可进行混凝土的施工。按尾水渠段→消力池段→泄槽段→控制段→进水渠段的顺序先后浇筑。 其施工工艺流程见图2-1。 图2-1 溢洪道砼施工工艺流程框图 三、施工方法 基础部分采用散装组合钢模及木模板施工,侧墙采用组装刚模板。混凝土由左岸拌和系统供料,6m3搅拌车水平运输,HBT-60型混凝土泵机直接入仓。 (1)基础清理 人工将底板范围内清理干净,并整平,并经监理工程师验收合格。 (2)锚杆施工 锚杆孔采用手风钻钻孔,人工灌注水泥砂浆。 (3)钢筋安装

钢筋在钢筋加工厂加工制作,8t平板车运至施工现场,人工绑扎安装。 (4)模板安装 采用组合钢模板、模桁架梁,局部辅以木模板,人工严格按测量放样的设计线进行立模。模板必须稳固、平直,不变形,不错位,表面涂刷工业蜡,脱模后保证混凝土表面光洁、整齐。模板表面平整、光洁、无孔洞、不变形,具有较大的强度和刚度。模板安装时,必须严格按测量准确放样的设计边线进行安装。 (5)止水埋设 混凝土块施工缝之间设有橡胶止水带,在立模时,按设计位置固定于侧模中。 (6)混凝土拌制与运输 混凝土由左岸混凝土拌和系统集中拌制,6m3搅拌车经上坝公路运至施工作业面,泵送入仓。 (7)混凝土浇筑 混凝土人工平仓后,采用φ50mm插入式振捣器充分振捣密实。靠近模板边沿和止水片附近采用φ30mm软管振捣器振捣。不得欠振、过振或漏振。 (8)混凝土养护 混凝土浇筑完成后,及时进行保湿养护。

水库溢洪道工程施工作方案[优秀工程方案]

新疆吉木萨尔县水溪沟水库工程溢洪道工程施工作业 葛洲坝新疆工程局(有限公司) 二0一三年六月

审定: 代兴艳审核: 陈行友编写: 郭文高

溢洪道工程施工作业指导书 1、工程概况 溢洪道为正槽式溢洪道,布置在右岸岩体上,由进口段、控制段、泄槽段、出口消能段组成,全长 200.0米.进口底板高程 992.10米,长 30.0米,宽度 25.0米.控制段采用驼峰堰,长度 10.0米,宽度 25.0米,其中闸孔净宽 24米,中间闸墩宽 1.0米,边墙高 4.0米,堰顶高程 993.67米.渐变段长 30米,采用台阶形式,宽度由 25米渐变为 15米,底坡 i=0.4.泄槽段采用台阶形式,全长 105米,宽 15.0米,底坡 i=0.48,由大小相等的台阶组成,槽身结构分缝长度为10米.消力池全长 25米,宽 15.0米,消力池出口采用 50米长的导流渠与河道相连,导流渠采用混凝土矩形断面,底宽 15.0米. 2、开挖方案及施工顺序 2.1开挖顺序及施工部署 为保证2号闸井及溢洪道各种材料及砼运输的交通要求,满足后续工作的正常施工,在进行2号闸井开挖期间,保留现有至2号闸井后侧的施工道路,进行溢洪道的进口段、控制的开挖及砼浇筑工作,待溢洪道进口段、控制段施工完毕后将该段进行回填,形成施工道路,满足2号闸井的施工运输要求,再进行溢洪道渐变段、泄槽段的开挖及砼浇筑工作. 2.2土石方开挖 2.2.1测量放线 施工技术人员根据施工图纸的底高程和原地面高程计算出开挖深度 ,根据各部位的控制坐标,将建筑物的开挖边线放于实地,洒出开挖边线,为开挖做好准备. 2.2.2土方开挖方案 土方采用挖掘机分层进行开挖,用1.6米3挖掘机配合220推土机挖甩,挖掘机装15~20T自卸车运输至弃料场或利用料场;土方开挖内容包括准备工作、场地清理、开挖、边坡观测维护、开挖渣料的利用和弃渣的处理及质量检查和验收等工作. 进口段及控制段开挖时用1.6米3挖掘机直接挖装至20t自卸汽车拉远至弃

建筑施工现场管理主要原则与管理方法 王潘

建筑施工现场管理主要原则与管理方法王潘 发表时间:2019-08-23T14:58:13.710Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年9期作者:王潘 [导读] 希望能够有效提高建筑项目质量水平的同时,也能够为我国建筑行业走上可持续发展道路打下良好的基础[4]。 鞍山大唐建设工程有限公司辽宁鞍山 114000 摘要:从建筑生产实际来说,各类污染问题、安全问题以及质量问题都是发生在施工现场的。基于此,做好建筑施工现场管理,有着重要的意义。若想实现现场管理工作的目标,必须要积极适应当前建筑工程的实际变化,采取有效的技术手段,比如构建智慧工地等,提高现场管理水平,保障建筑工程的建设效益。 关键词:建筑施工;现场管理;原则;管理方法 引言:随着我国城市化进程的不断加快,人口数量的不断增加,建筑工程项目也日趋增加。而加强建筑施工现场管理能极大程度上影响建筑工程的质量。影响建筑施工现场管理的因素较多,既包括自然因素、条件因素,也包括人为因素以及时空因素,同时也包括具体的一些因素,例如材料、机械、设备和资金等,因此必须采用有效的管理方法对其施工现场进行管理,并需要贯彻现场施工的原则并应用科学的现场管理方法,以此促进施工现场的有序进行,从而提升建筑工程的质量。 1.建筑施工现场管理的主要原则 1.1科学合理性原则 从管理工作实际来说,若想实现全面的成本和进度以及质量把控,保证项目利益最大化,必须要注重工程管理的科学化和合理性,做好施工现场的建设和管理。具体来说,结合建筑施工内容和物资情况,合理安排施工作业,节约使用施工材料;根据作业需求,合理配置岗位人力资源,提高施工作业的科学化以及专业化水平,强化生产质量和安全的把控,保障建筑工程的效益。 1.2标准规范化原则 从建筑企业发展现状来说,企业更加注重标准化和规范化管理,以此增加管理效益。在具体实践中构建了标准化流程,同时辅助标准化文化。举例来说,卫生间的施工作业要求地漏和地面的高差≤1cm。需要注意的是,每个现场的具体情况不同,要从实际出发采取相应的标准,实际规范化管理,增强施工现场管理的针对性。除此之外,结合施工方案以及技术要求,采取标准规范化的处理手段,保证建筑工程施工作业有序开展。 1.3效益最大化原则 实施建筑施工现场管理的目的是保证建设工作有序开展,保证工程的施工效益。基于此,开展此项管理工作要坚持效益最大化的原则,做好全面的把控。在具体实践中以效益最大化为基本原则,组织开展各项工作。基于市场经济发展规律,做好工程成本和效益的把控,通过合理安排现场工作,减少由于进度、人员配置不足等引发的经济损失问题或者质量问题,影响着现场管理的效益[1]。 2.建筑施工现场的管理方法 2.1加强对施工技术应用及问题的处理 在对建筑施工现场进行管理时,常会出现施工应用以及技术等问题。因为由于建筑技术的更新,人民生活质量的提升,因而对于建筑的需求量也在不断增加,因此此类问题经常发生。针对这一问题,我们需要对施工流程进行标准规范化的管理,对各个流程不断进行优化,对施工现场进行科学组织,坚持做到科学作业,并坚持经济效益最大化原则,在保证建筑工程质量的情况下将建筑的成本控制在一定的范围内,并可以在建筑施工的各个环节加强对施工质量的管理意识,加强对成本的控制意识,真正实现经济效益的最大化,促进建筑企业的持续健康长远发展。 2.2加强建筑材料控制 在建筑的整个工程中,其建筑工程所使用的材料费用约占整个工程造价的50-60%,因此对于建筑材料的控制直接关系到整个工程的造价成本,关系到建筑企业的直接经济利益。因此,在建筑材料的控制中,要做好事前控制,即在施工前,施工单位需要充分调查以往的建筑工程项目,广泛收集多种厂家的材料价格及其质量信息,以此来找到最合适的材料,并根据市场以及技术的变化对材料的采购以及相关的价格信息进行及时的完善,并根据自身企业的经验不断总结,使之形成最适合自身的建筑施工管理的流程与方法。例如,在材料采购回来之后,可以安排专门的人员管理建筑材料,对于所有原材料的使用以及出入库都需要进行登记,并进行相应的检查,以免建筑材料的滥用,促进原材料的合理使用[1]。 2.3完善岗位负责制 由于在实际的施工中,对于建筑工程项目的完成需要多个部门共同完成,因此在实际的监管上会有一定的困难,加之许多施工单位未对建筑施工项目建立完善的监督与约束机制,所以在实际的施工管理中会存在一定的问题。另外,由于部门项目经理的专业性不够,其管理能力参差不齐,职业素质不高,财务管控能力较弱,因此可能会造成项目资金流失、项目成本增加等问题的出现,从而导致企业利润较低,例如,认真梳理公司的各个部门的各岗位工作,并将其各部分工作分为几个不同层次,将其与相应的负责人员相联系,并形成制度性文件,让其执行,避免出现相应的问题互相推卸责任等情况的出现,也利于提高各岗位负责人员的管理意识与质量意识,从多方面保证建筑工程的质量与成本。 2.4加强对施工现场的质量与安全管理 加强对建筑施工现场的质量与安全管理是施工中的重要一环,它是指对各工序的活动以及活动的效果进行检查,同时检查相应的工序活动能否符合政府规定的质量要求,是否对兼职施工的材料、设备、施工的工序等进行及时严格的检查与监督,是否技术人员认真履行了自己的工作职责,是否各工程交接人员做好了及时的建筑工程的交接等,并对建筑施工的进度进行合理的规划与管理,以此来促进建筑工程的顺利完工。另外,也需要加强对施工现场的安全进行严格的管控,做到防微杜渐,安全是生命线,务必做好事前控制,及时排除施工现场的各个安全隐患将安全问题扼杀与萌芽状态。例如,可以在建筑施工现场设置一些对乱搭电线、火种等的禁令,也可以严格把控建筑施工现场的脚手架的搭设、施工人员是否佩戴安全帽、系上安全带等。也要定期对施工人员进行安全意识的宣传与应对的技巧培训,加强对于施工人员的安全教育[3],提高他们的安全意识,例如,可以成立专门的安全小组,定期对于施工现场的质量与安全进行巡查,一旦发

溢洪道开挖及支护施工方案.

.1不分类料及岩石开挖 .1.1概述 一、溢洪道紧邻右坝端布置,包括进口段、闸室段、泄槽段及挑流鼻坎,本标承担SP.0+290以前EL857m高程以下及SP.0+290以后EL775m高程以下的开挖及支护,施工对开挖与支护的工序衔接应全面考虑、合理安排。 二、工程地质 溢洪道岩质由含煤中、细粒砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩以及煤质页岩组成,沿线有一些厚3~20m块碎石分布,尤其是煤质页岩受层间剪切错动形成破碎带,较大的有L9、L10、L11、L12,由此构成的地基和边坡需要采取妥善的加固保护措施。溢洪道开挖中可能会遇到废旧煤硐,应引起高度重视。 开挖过程中会使溢洪道内边坡(SW侧)的L12层间剪切破碎带出露,位于下部坡脚,且向斜轴向坡外(NE向)的倾伏角达25°~35°,易使上部坡体沿差软弱的L12产生滑坡失稳,施工中应及时采取可靠的结构支护措施。 三、主要工程量 溢洪道开挖总量504850 m3,其中不分类料130150 m3,石方374700 m3,根据工程地质特点,施工规划采取10 m分层开挖,各梯段工程量见表-1-1。 溢洪道开挖工程量表 表-1-1

.1.2施工布置 一、主要施工道路布置 EL857 m施工道路:利用已形成的5#公路延伸至EL800 m处为起点,沿溢洪道首部山坡以10%纵坡“之”字形盘升至溢洪道首部EL857 m高程,该道路负担完成SP.0+290以前的开挖运输任务。开挖料经5#公路到压重体填筑或弃碴场。 EL857 m ~EL823.50 m施工道路:以溢洪道SP.0-006.50桩号处为起点以10%左右的纵坡在开挖区内降至EL823.50 m高程。在该道路下降过程中逐层完成SP.0+290以前各梯段的开挖,开挖料经EL857 m施工道路运往压重体填筑或弃碴场。 EL775m~EL738m施工道路:拟从老213国道EL765m高程处直接进入溢洪道尾部完成EL775m~EL765m高程的开挖。再从1#公路EL755m高程处直接进入溢洪道挑流鼻坎EL755m、EL745m、EL738m高程,分别完成溢洪道SP.0+290以后各梯段的开挖。开挖料经老213国道及紫下大桥运往大坝填筑或水文站1#、2#堆碴(料)场。 以上道路路面宽9m。平面布置详见(ZPP/IC1-01)及总平面布置。 二、风、水、电布置 供风:根据工作面变化频繁的特点,采用17m3/min、20m3/min、9m3/min移动式压风机就近供风。 供水:初期施工,各工作面由水泵直供,待右岸EL910m的高位水池形成后,由水管直接接至工作面供水。 供电:主要是工作面照明所用。 具体布置详见第02章“施工总平面布置”。 三、开挖区布置 开挖严格按照“自上而下,分层开挖”的顺序进行,上一层的支护应保证下层开挖安全顺

高层建筑施工现场管理方法

高层建筑施工现场管理方法 高层建筑施工现场15条管理方法 (1)前期的施工定位放线二者(多层和高层)之间没有什么区别, 但是在高层施工时一般都有深基础,也就是有2-3层地下室,这样 定桩点的时候应该尽量离槽边远一些,以免边坡发生位移造成没有 必要的错误,各桩点的具体位置应在测量施工方案中明确。 (2)高层基础土方开挖应充分考虑车道的留设,车辆如何协调, 计算好方量与每天的工作量,这样才能控制好工期,做好专门的土 方方案,在该方案中应明确边坡的监控措施,落实到人,其它的应 该与多层没有太大区别。 (3)钢筋工程在开始施工前应提前做好施工方案,最主要的是钢 筋加工技术交底,因为高层时钢筋量比较大,在土方开挖的时候就 应进行该项工作了。 (4)防水施工,高层施工一般都有地下防水工程,提前做好该部 分的准备工作。主要是施工方案的准备,详细做好各部位的节点图,如果塔吊需要安装在楼内时方案中应考虑此部位的防水作法,不能 忽视。还有就是要与建设单位、监理单位提前考察好防水材料的施 工厂家与分包单位(防水工程施工需要有专门资质的)。 (5)模板工程的施工,此部分要充分考虑地下室的集水坑,电梯 机坑等处的模板作法,模板在这些部位一般要有透气孔与抗浮措施,否则将影响工程质量,毕竟底板很重要,出现问题时也是很难处理的。 如果该工程地上部分标准层多,应提前考虑大钢模板施工方案,选好厂家,提前签订合同,一般一个工程4000平方米模板加工周期 需要25天(还得要求厂子实力大一些才行),在地下室工程快完成时 提前进场,因为首层大模板安装都会或多或少出现一些问题,在这 个时间里可以对进场的钢模板进行检查核对,做到方案无误,至于

溢洪道工程施工方案

溢洪道工程施工方案(总16 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

昆明市官渡区复兴水库工程 溢洪道施工技术方案浙江沧海市政园林建设工程有限公司 昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一二年十二月

1土石方开挖及边坡防护工程 1.1土方开挖工程 (1)工作内容 开挖工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡测量、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。我方技术人员在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况,对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。若我方技术人员根据实际地质情况需要修改开挖边坡时,应经监理人批准。我方根据本合同的施工用地范围,按发包人和监理人的指示将符合设计要求的开挖料有效储存,以用于工程的回填等。在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时,安设足够的照明。 (2)主要提交件 1)施工措施计划,报送监理人审批。 2)开挖施工平面和剖面布置图; 3)施工设备配置和劳动力安排; 4)开挖渣料的合理平衡利用措施; 5)质量与安全保护措施; 6)排水和降低水位措施; 7)施工进度计划。 (3)开挖区域场地清理

场地清理包括植被清理和表土清挖。其范围包括永久和临时工程料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。 1)主体工程的施工场地清理,必须根据工程师的要求延伸到离施工详图所示最大开挖边界或建筑基础外侧5m的水平距离。 2)表土系指包含细根须、草木植物、覆盖草等的表层有机质土壤,应根据监理人指示的开挖深度开挖表土,就近临时堆放。表土堆积体不宜过高,防止冲刷流失。 (4)土方开挖 1)土方开挖包括可以直接使用手工操作或土方机械进行施工开挖的设计开挖线以内的全部材料开挖,如表土、粘土、砂壤土、砂砾石、软石、松散坍塌体和垃圾等。 2)开挖线必须符合施工详图的规定。开挖过程中,我方技术人员会经常校核开挖平面位置、高程、控制桩号、水准点核边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。 3)排水沟开挖要严格按照设计要求进行,做到够宽、够深、够坡度、底平、坡顺。 4)机械施工,沟底高程要求按设计从严控制,最大欠挖量不得大于5cm,沟口和沟底脚的平面尺寸误差不宜超过±5~10cm。 5)施工分界处衔接要顺直,不允许出现折线,不允许存有施工界墙;渠坡不得出现凹凸不平等现象; 6)设立开挖标志,标出沟中心线、沟口开挖线的位置。 7)凡不能用于填筑的废弃料,按监理工程师要求处理。

消力池段施工工法

消力池段(B-B-5)分部工程 施工工法 一.工程概况 溢洪道消力池段 溢洪道出口采用底流式消能,底流消能段自桩号0+280.67至0+325.67,长45M,宽度为10M~18M,底板高程1403.42M。消力池采用整体式结构,底板采用C30钢筋砼,厚2.5M。边墙采用C30钢筋砼,墙高14.0M,墙厚2.0-1.0M。二.施工方法及质量技术要求 溢洪道消力池段开挖按照“自上而下、先覆盖层后基岩,开挖一层、支护处理一层的原则进行施工,土方开挖主要分为:场地清理,土方开挖分段进行,采用自上而下分层分段依次进行,施工顺序为: 1、开挖施工技术要求 1.1土石方开挖 表层的有机土壤需单独开挖,并运至指定场地堆放,同时做好排水及防止雨水冲刷措施。土方和残坡积物覆盖层及全风化岩层、岩块及碎石,需开挖清除,部分能够符合填筑要求。 1.2.边坡开挖 按设计坡比自上而下进行,高度较大的边坡应采用梯段分层开挖,垂直梯段高度一般不大于15M。对开挖出露的软弱岩层和构造破碎带应及时按设计要求进行支护等处理,并采取有效的堵、排水措施。开挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行,上层的支护应保证下层开挖安全顺利进行,未完成上层支护,严禁

进行下一层开挖施工。开挖坡面做到平顺,无陡坡、反坡,岩石中的断层、裂隙、软弱夹层局部反坡、凹坑按设计要求处理。 1.3.建基面开挖 基础建基面采用预留保护层或控制爆破技术进行开挖,严格控制开挖平整度和爆破对保留区岩体的影响。要求开挖面无陡坡尖角、反坡,倒悬岩体,开挖后的岩石表面应干净、粗糙,岩石中的断层、裂隙、软弱夹层按设计要求处理。结构面上的破碎和松动岩块、泥土、锈斑等采用人工清除处理。开挖面不欠挖、少超挖。 1.4控制爆破 基础和坡面岩石开挖优先采用预裂爆破和光面爆破技术,对不适合预裂爆破和光面爆爆破的部位,采用预留保护层开挖法。预裂爆破相邻两炮孔间的不平整度应控制在15CM以内,孔壁表面不产生明显的爆破裂隙,炮孔残留率满足技术规范要求。 1.5爆破振动控制 加强爆破震动观测,寻求爆震波在开挖区内传播规律。加强爆破振动对锚喷支护或现浇混凝土、高边坡的稳定监测工作。 2、开挖施工原则 2.1不合格料剔除 溢洪道进入石方爆破开挖前,必须按要求将覆盖层(包括强风化层)剥离干净,经监理工程师验收合格后方可进行石方开采,确保坝体填筑料的质量要求,对于不符合坝体填筑的爆破料,坚决不能使用,因将其舍弃。 2.2爆破试验 严格按照“爆破试验大纲”要求进行爆破试验,确定爆破孔网参数。 2.3采用控制爆破技术 溢洪道石方开采采用“宽孔距、小底抗线”爆破技术、“微差挤压爆破”技术。永久边坡和建基面采用预裂(光面)爆破技术等。爆破参数的选用以确保构筑物的形体质量,减少大块率。

溢洪道开挖及支护施工方案

麻江县上寨水库大坝枢纽工程合同编号(MJSZ-SG-2016) 溢洪道开挖及支护 施工方案 贵州山川秀水利建设工程有限公司麻江县上寨水库工程项目部 二〇一六年五月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工布置 (2) 3.1施工道路布置 (2) 3.2施工用风 (3) 3.3施工用水 (3) 3.4施工用电 (3) 3.5弃渣场 (3) 四、资源配置 (3) 4.1施工机械设备配置 (3) 4.2人力资源配置 (4) 五、工期安排 (5) 六、主要施工工艺 (5) 6.1土方开挖 (5) 6.2石方开挖 (7) 6.3土石回填 (8) 6.4边坡支护 (10) 七、土石方开挖质量控制 (13) 7.1 施工质量保证措施 (13) 7.2施工测量控制 (13) 7.3 施工过程控制 (14) 7.4基础质量的检查处理 (15) 八、安全保证措施 (16) 8.1施工过程安全保证措施 (16) 8.2 施工现场安全保证措施 (17)

一、工程概况 上寨水库位于麻江县下司镇,地处长江水系清水江左岸支流老山河上,坝址以上集雨面积53.23km2。上寨水库是一座以城市供水、农田灌溉和农村人畜饮水的中型水利工程,水库总库容1391万m3,年供水量1577万m3。 溢洪道采用开敞式岸边溢洪道,布置于大坝右岸,由过渡段、进U型槽段、控制段、陡坡段和下游河道护底段组成,全长共228.919m,其中控制段长20m,过水净宽16m,分为两孔,堰型为b型驼峰堰,堰顶高程为671.5m;两溢流孔各布置一扇弧形工作闸门,尺寸为8m×5m。 二、编制依据 上寨水库监理工程师签发的施工图纸、设计文件及其它相关的文件 上寨水库招、投标文件及施工组织设计 现行规程、规范要求 三、施工布置 3.1施工道路布置 溢洪道工程主要施工道路:右岸上坝路,右岸上坝路连接弃渣场至右岸坝肩,与进场公路连接,现有道路为6m宽泥结石路面,现阶段作为新增料场石料运输道路,溢洪道施工时可作为溢洪道施工机械设备进场及出渣道路。

相关文档