文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电量核准计算表

施工现场临时用电量核准计算表

施工现场临时用电量核准计算表
施工现场临时用电量核准计算表

施工现场临时用电量核准计算表1、施工设备用电统计表:

2、现场提供电源

建设单位现场提供1台500KVA,S11-M-500/10.5型油式变压器,配电室内设置计量柜和补偿柜各1台,设置出线柜1台,总开关为800A,分四路315A空开输出。

3、请核准,建设单位现场提供的容量500KVA变压器是否满足施工要求?若不能满足,则需要增加多少容量?列出计算式。

施工临时用电方案计算书

施工临时用电方案计算书 镇山小区安置房二期工程;工程建设地点:镇山北路;属于框架结构;地上六层;; 建筑高度:19.08m;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:95070.9平方米;总工期:200 天。 本工程由金港镇政府投资建设,张家港建筑设计研究院设计,地质勘察,江苏华 通监理,江苏金厦建设集团组织施工;由钱进担任项目经理,王雷担任技术负责人。 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、施工条件 施工现场用电量统计表: ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW) 1 塔式起重机 QT40(TQ2-6) 35 1 35 2 强制式混凝土搅拌机 JW500 2 3 1 23 3 钢筋切断机 QJ40-1 2.2 1 2.2 4 钢筋弯曲机 GW40 2.2 1 2.2 5 直流电焊机 AX-320(AT-320) 16.5 1 16.5 6 插入式振动器 ZX70 1.5 3 4.5 7 木工圆锯 MJ106 6 1 6 8 真空吸水泵 HZX-40 2.2 1 2.2 9 塔式起重机 QT40(TQ2-6) 35 1 35 10 强制式混凝土搅拌机 JW500 23 1 23

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(KVA)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表:

方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ =Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2

公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/ COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs) 公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) 三、确定配电导线截面积 ①按导线安全载流量选择导线截面 三相四线制线路上的电流计算公式:

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

临时用电负荷计算

临时用电负荷计算 施工现场临时用电电源在现场内,由建设单位提供施工现场临时用电变压器1台,现场施工机械设备及照明总用量为P z =252.6KW。 1、总配电箱:P jz=Kx×P z (k x需要系数取0.8) P jz=0.8×397.6=318.08(KW) Q jz=P jz×tgФ(tgФ取1.13) Q jz=318.08×1.13=359.43(KvA) S jz2=P jz2+ Q jz2 S jz=479.96(KV A) I jzs=S j z/1.732×0.38 I jz=479.96/1.732×0.38=729.25(A) S= P jz L/VC=318×20/380×77=217.4mm2 2、塔吊:P jz=Kx×P z (k x需要系数取0.8) P jz=0.8×30=24(KW) Q jz=P jz×tgФ(tgФ取1.13) Q jz=24×1.13=27.12(KvA) S jz2=P jz2+ Q jz2 S jz=36.12(KV A) I jzs=S j z/1.732×0.38=54.89(A) I jz=27.12/1.732×0.38=41.2(A) S= P jz L/VC=24×40/380×77=32.8mm2

3、分配电箱:P jz=Kx×P z (k x需要系数取0.8) P jz=0.8×42.2=33.76(KW) Q jz=P jz×tgФ(tgФ取1.13) Q jz=33.76×1.13=38.15(KvA) S jz2=P jz2+ Q jz2 S jz=50.94(KV A) I jzs=S j z/1.732×0.38 I jz=50.94/1.732×0.38=77.4(A) S= P jz L/VC=33.73×20/380×77=242 4、开关箱:(末端,以卷扬机为例) P jz=Kx×P z (k x需要系数取0.8) P jz=0.8×5.5=4.4(KW) Q jz=P jz×tgФ(tgФ取1.13) Q jz=4.4×1.13=4.97(KvA) S jz2=P jz2+ Q jz2 S jz=6.64(KV A) I jzs=S j z/1.732×0.38 I jz=6.64/1.732×0.38=10(A) S= P jz L/VC=4.4×25/380×5%×77=7.5mm2确定导线截面和电器类型、规格 通过计算选择电器规格及导线截面如下。 总配电箱为:断路总开关,700A;进线截面,大于217 mm2至塔吊为:断路总开关,40A;进线截面,大于32 mm2

工程施工现场临时用电计算实例解析

施工现场临时用电计算实例 按照国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)和建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求,在建设工程开工前,应编制该工程施工现场临时用电施工组织设计。下面笔者就某施工现场为例详细讨论一下有关临时用电的计算问题。 二、工程实例 A、工程概况 某工程:平面尺寸:57m×48.6m建筑总高度22.86m,建筑面积:6558m2,结构形式:钢筋砼框架结构,+5.20m结平采用无粘结钢筋砼预应力大梁,屋面结构采用张弦钢结构新工艺。 B、施工现场机电设备使用一览表(略) C、施工现场临时用电线路布置图(略) D、负荷计算 施工工程工地可分段作业,现场总需要系数K x=0.47,满负荷时的功率因数cosφ=0.6,根据临时电源位置及用电设备分布和现场的环境等确定条件,确定总配电箱、分配电箱和开关位置。 1. 进户线

(1)不同暂载率的用电设备和单相用电设备容 单相用电设备的设备容量:应将单相用电设备均匀地分散在三相上,力求三相基本平衡。规范规定,在计算范围内单相用电设备的总容量不超过三相用电设备的15%时,可按三相负荷考虑,即设备容量等于所有单相总容量。如单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%以上时,单相用电设备接在线电压上:设备容量= 6、7两台设备电焊机、对焊机是单相用电设备,其总容量为67.3kW,已超过三相总容量的15%,转换到三相设备容量为

日光灯的容量为其功率的1.2倍,即 Ps3=1.2×Pe=1.2×3=3.6kW (2)所有的动力设备总容量为: Ps=77.5+15+15+15+18+25.5+91.1+8+4.5+5.5+2.8+5.5=283.4kW (3)动力设备的计算负荷为: Pjs=Kx×Ps=0.47×283.4=133kW Qjs=Pjs×tan?=133×0.57=75.8kV AR (4)照明线路计算负荷 (3)中动力Pjs=133kW Qjs=75.8kV AR 照明Pjs=10.8kW日光灯为 3.6kW,设其cos=0.7则Qjs=3.6×tan?=3.67kV AR (5)总计算负荷为: Pjs=Kx×(133+10.8)=67.6kW(有功计算负荷=需要系数×根据每台设备性质,把设备铭牌容量换算到长期工作制的设备总容量) Qjs(无功计算负荷)=153+3.67=156.67kV AR

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电 箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷 相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米, 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配 电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱 必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关

箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE 线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE 线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。

建筑施工临时用电计算实例

建筑施工临时用电计算实例中学教学楼地上部分主要用电设备及功率: 编号用电设备名称铭牌技术数据换算后设备 容量Pe台数 1400L砼搅拌机C0SΦ=0.8 7.5KW7.5KW2 2UJ325砂浆搅拌机C0SΦ=0.65 3.0KW 3.0KW2 3插入式振捣器C0SΦ=0.85 1.1KW 1.1KW2 4平板式振捣器C0SΦ=0.85 1.1KW 1.1KW2 5 1.5吨提升卷扬机C0SΦ=0.65 7.5KW7.5KW2 6 1.0吨卷扬机C0SΦ=0.65 5.5KW 5.5KW2 7QJ40钢筋切断机C0SΦ=0. 7 7.0KW7.0KW1 8QJ40钢筋弯曲机C0SΦ=0.7 3.0KW 3.0KW1 9交流电焊机C0SΦ=0.85 JC=65% 11KW7.6KW2 10弧对焊机C0SΦ=0.85 JC=60% 30.5KW20.1KW1 11ф600木工圆盘锯C0SΦ=0.87 5.5KW 5.5KW1 12单盘水磨机C0SΦ=0. 8 2.2KW 2.2KW2 13蛙式打夯机C0SΦ=0.8 1.5KW 1.5KW2

14水泵C0SΦ=0.8 1.0KW 1.0KW2 15照明钨灯2.4KW,日光灯 2.2KW 4.6KW1 一、供电总平面图 二、负荷计算 施工工地地上部分可分段作业,现场总需要系数K X =0.6,功率因数COSφ=0.65,由总配电箱返出的各用电设备按满负荷计算。 1、不同暂载率的用电设备的容量换算:

第9号电焊机的设备容量: Pe 9 =S ’ . COS φ=11× ×0.85≈7.6KW 第10号弧焊机的设备容量: Pe 10=S ’ . COS φ=30.5× ×0.85≈20.1KW 2、单相用电设备的不对称容量换算: 将2只电焊机分别接在AB 、BC 线间,照明线路均衡分配到AB 、BC 线间,弧焊机接在CA 线间,则单相不对称容量为: 20.1-7.6-2.3=10.2KW ,三相用电设备总容量为76.3KW , ×100%=13.3%<15%,不必换算。 3、所有用电设备的总设备容量及计算负荷: <1> 总设备容量: Σpe =(7.5 + 3 + 1.1 + 1.1 + 7.5 + 5.5 + 7.6 +2.2 + 1.5 + 1)×2 + 7 + 3 + 20.1 + 5.5 + 4.6 = 116.2KW <2> 计算负荷: P j = K x ×Epe = 0.6×116.2 ≈ 69.7KW Q j = P j tg Ф = 69.7×1.17 ≈ 81.6KW S j = = ≈ 107.3KW I j = = ≈ 163.1A <3>总配电箱至第1分配电箱的计算负荷(该线路为搅拌机及砂浆机所用,筒称Σ总一1的计算负荷): P j1 = 7.5×2 + 3×2 = 21KW (取COS Φ = 0.8) Q j1 = P j1tg Φ = 21×0.75 ≈ 15.8KVAR JC 0.65 JC 0.6 10.2 76.3 P j 2 + Q j 2 69.7 2+81.6 2 S j Ue √3 107.3 0.38×1.73 21 2+15.8 2

3、临时用电计算公式

临时用电计算公式2011.4.10. 一、设备总需容量计算 P=1.1(k1∑P C+k2∑P a+k3∑P b)(式1)式(式1)中: P——计算用电量(kw),即供电设备总需容量; ∑P C————全部施工动力用电设备额定用量之和 ∑P a————室内照明电设备额定用量之和 ∑P b————室外照明电设备额定用量之和 K1——全部施工用电设备同时使用系数: 总数10台以内时K1=0.75;10-30台时K1=0.70; 30台以上时K1=0.60; K2——室内照明设备同时使用系数:一般取K2=0.8 K3——室外照明设备同时使用系数:一般取K3=1.0 1.1——用电不均匀系数。 P=1.1(k1∑P C+0.1P)= 1.24 k1∑P C (式2)注:(式2)为(式1)的简便算法,式中0.1P为室内外照明用电系数(用电总量 10% )。 二、变压器容量计算 P变 =1.05×1.1(k1∑P C+k2∑P a+k3∑P b)÷cosφ(式3)可转换为 P变= 1.05P÷cosφ= 1.4P (式4)式(3)中

P变——变压器容量(KVA); 1.05——功率损失系数; cosφ——用电设备功率因数,一般建筑工地取0.75; 三、导线截面电流量载荷计算 Iι=1000P÷√3÷U l÷cosφ…(式5) 则:Iι=1000P÷√3÷U l÷cosφ =1000P÷1.73÷380÷0.75=2P Iι=1000P÷U l÷cosφ =1000P÷220÷0.75=6P 式(式5)中: Iι——线路工作电流值(A) uι——线路工作电压(V),三相四线制低压时, U l=380V P——设备容量; cosφ=0.75;√3=1.732; 四、导线允许电压降校核 ε=∑P ×L÷C÷S =∑M÷C÷S≤[ε] =7% …(式6) 式(式6)中: ε——导线电压降为2.5%-5%;电动机电压降不超过±5%;对工地临时电路取 7%; ∑P——各段线路负荷计算功率(kw),即计算用电

施工现场临时用电计算(精)教学提纲

施工现场临时用电计 算(精)

施工现场临时用电计算 工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑: (1 (2 (3 全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量; :施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;总用电量计算公式: P=1.05-1.10(K1 EP1/cos5 +K2 E P2+K3 E P3+K4 E P4 Pj 共电设备总需要容量(KVA ; 卩1_电动机额定功率(KW; 卩2_电焊机额定容量(KVA ; P3_室内照明容量(KW; P4_室外照明容量(KW ; cos5 _电动机的平均功率因素(一般取0.65~0.75,最高为0.75~0.78 ; K1_需要系数,其中K3、K4分别为0.8、1.0; K1随电动机数量而变,3~10台取0.7; 11~30 台取0.6; 30台以上取0.5; K2随电焊机数量而变,3?10台取0.6; 10台以上取0丄 施工临时用电方案计算 本计算书根据《建筑施工计算手册》江正荣著、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005。

一、用电量计算: 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下: 其中P ——计算用电量(kW,即供电设备总需要容量; Pc ——全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ——室内照明设备额定用电量之和; Pb ——室外照明设备额定用电量之和; K1——全部施工用电设备同时使用系数; 总数10台以内取0.75; 10-30台取0.7; 30台以上取0.6; K2——室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3——室外照明设备同时使用系数,取1.0; 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:本例计算中K1=0.60; 全部施工动力用电设备额定用量: 序号机具名称 台数 1 型号额定功率(kW距离电源(m 螺旋钻孔粧 22.00 0.0 0 2 普通木工带据机 20.00 0.0 0 经过计算得到 P =1.24XK1 XEpc=1.24X0.60X0.00=0.00kW。 二、变压器容量计算:

施工组织设计中临时用电计算

施工组织设计中的临时用电计算 方法一:施工手册计算方法 一、计算用电总量 建筑工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑: 1.全工地所使用的机械动力设备,其他电气工具及照明用电的数量; 2.施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量; 3.各种机械设备在工作中需用的情况。 总用电量可按以下公式计算: 二、临时供电用电定额及临时供电方案 1.建筑工地临时供电用电定额 施工机械用电定额参考资料

①为各持续率时功率其额定持续率(kVA)。 室内照明用电定额参考资料 室外照明用电参考资料 (1)建筑工程及设备安装工程的工程量和施工进度; (2)各个施工阶段的电力需要量; (3)施工现场的大小; (4)用电设备在建筑工地上的分布情况和距离电源的远近情况; (5)现有电气设备的容量情况。 2.临时供电电源的几种方案 (1)完全由工地附近的电力系统供电,包括在全面开工前把永久性供电外

线工程做好,设置变电站; (2)工地附近的电力系统只能供给一部分,尚需自行扩大原有电源或增设临时供电系统以补充其不足; (3)利用附近高压电力网,申请临时配电变压器; (4)工地位于边远地区,没有电力系统时,电力完全由临时电站供给。3.临时电站 一般有内燃机发电站,火力发电站,列车发电站,水力发电站。 三、确定供电系统 当工地由附近高压电力网输电时,则在工地上设降压变电所把电能从110kV 或35kV降到10kV或6kV,再由工地若干分变电所把电能从10kV或6kV降到380/220V。变电所的有效供电半径为400~500m。 1.变压器选择 工地变电所的网路电压应尽量与永久企业的电压相同,主要为380/220V。对于3kV、6kV、10000kV的高压线路,可用架空裸线,其电杆距离为40~60m,或用地下电缆。户外380/220V的低压线路亦采用裸线,只有与建筑物或脚手架等不能保持必要安全距离的地方才宜采用绝缘导线,其电杆间距为25~40m。分支线及引入线均应由电杆处接出,不得由两杆之间接出。 配电线路应尽量设在道路一侧,不得妨碍交通和施工机械的装、拆及运转,并要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。 计算公式 W=K×P/Cosψ 公式中:W-变压器的容量(KW) P-变压器服务范围内的总用电量(KW) K-功率损失系数,取1.05~1.1 Cosψ-功率系数,一般为0.75。根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 2,配电导线的选择 导线截面的选择要满足以下基本要求: (1)按机械强度选择:导线必须保证不致因一般机械损伤折断。在各种不

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精) Last revision on 21 December 2020

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水ql; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2 其中:ql ——施工用水量(L/s) ; kl——未预计施工用水系数(~); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取); 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); kl——未预计施工用水系数(~); Q2——同一种机械台数; -1- N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取) 三、施工现场生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); Pl——施工现场高峰昼夜人数; N3 K 4 ——施工现场用水不均衡系数(取 ); t ——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数(取); 五、消防用水量q5(一般取) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5, Q= q5。 -2- 最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。七、供水管径的确定 D=[4Q÷×V× 1000)]1/2 其中:D——管径(m); Q——用水量(L/s); 施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P 2+ K3 ∑P3+ K4∑P4)其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~);、K、K、K——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=KX*P / [3*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 KX——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。实例 1/2 -3- 施工用水量计算 a、现场施工用水量计算(Q1) b2 c、施工现场生活用水量计算(Q3) Q3=(P1*N3*K4)/(t*8*3600) =(360*30* / (1*8*3600) = d、生活区生活用水量计算(Q4) Q4=(P2·N4·K5)/(24·3600) = (360×120×)/(24×3600) = L/S

施工临时用电负荷计算

临时用电负荷计算 一、负荷计算的目的: 电力负荷:建筑施工现场的供电系 统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理的选择 各级变电所中的变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠 的重要前提。 电力负荷计算是为确定施工现场供电系统中各个环节电力负荷的大小,以便 正确的选择和复核供电系统中的各个元件(包括变压器、自备发电机、电线、电缆、各种开关、控制设备等)。 负荷计算是否正确合理,影响到电器、导线、电缆是否经济合理。过大则费 用增多,造成浪费;过小则导致过热,引起绝缘老化,甚至引发火灾事故。 建筑施工现场用电负荷变化多,情况复杂,影响计算准确的因素较多,所以, 现场电力负荷计算应力求切合实际,力求合理。 二、负荷计算方法: 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效 根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。 目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先确定用电设备容量。 1、用电设备容量(Pe)的确定: 设备容量(Pe)是指换算到规定工作制下的设备额定容量(额定功率),它不包括备用设备的额定容量(额定功率)。 建筑供电系统中各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铭牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率称为“设备容量”,用P e表示。用电设备按工作制可分为三种: (1)长期连续工作制:

长期连续工作制指在规定环境温度下连续运行,设备任何部分的 这类设备的P e值就是其铭牌的额定容量KW,即: P e=P N (2)短时工作制: 短时工作制是指运行时间短而停歇时间长,设备在工作时间内的温升不足以达到稳定温升,而在间歇时间内足以使温升冷却到环境温度。这类用电设备容量P e值就是其铭牌上标明的额定功率值,即: P e=P N (3)反复短时周期工作制: 反复短时工作制指设备以断续方式反复进行工作,工作时间与停 歇时间相互交替重复。这些用电设备容量就是将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂载率下的功率。 ①起重设备电动机组规定统一换算到暂载率Jc25(即统一要求的负 责持续率是25%),其设备容量为: 式中:P e——换算到J C等于25%时,电动机的设备容量; J C——铭牌上的额定负责持续率,以百分值代入公式; P N——电动机铭牌额定功率。 ②电焊机组规定统一换算到Jc100(即统一要求的负责持续率是100%),其设备容量为:

工程现场临时用电负荷计算实例

工程现场临时用电负荷计算实例 一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW) 5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW) 3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW 7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw

临时用电计算公式及计算实例

临时用电计算公式及计 算实例 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4) 其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~); K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=K X*P / [31/2*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 K X——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V)

cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线 实例 施工用电计算 各机械用电量一览表 序号机械或设备名称型号或规格数量单机功率(KW)合计功率(KW)备注1升降机SCD200/200AJ32× 2插入式振动器ZN427 3平板振动器ZW105 4钢筋切断机GQ40F33 5钢筋弯曲机GW40D33 6钢筋调直机LGT6/14315 7钢筋对焊机UN1-751 8电焊机BX10-5003 9砂浆搅拌机UJZ32543 10电动油泵ZB4/50063 11木工平刨床MB506B34 12木工园锯MJ-104C33 13多功能木工机床MQ43323 14砼搅拌机JZ3501 15空气压缩机72 16电脑方正2 17复印机厦普1

施工现场临时用电方案整理版

施工现场临时用电方案 一、编制依据(表1) 二、电气概况 现场用电主要包括现场施工用电和生活用电两大部分,本方案主要涉及施工用电的计算、布置和管理,主要按柱脚的拼装、安装阶段和主结构安装阶段两个用电阶段进行考虑。由于本工程工期要求紧,焊接工作量大,施工时大量焊机同时施焊,用电量相对集中。因此开工前,必须事先布置一定数量和容量的供电点(变压器),以满足现场施工用电的要求并保证足够的用电安全储备。 现场设备用电根据现场施工设备数量和额定功率来计算,并根据使用情况(使用频率和使用时间)考虑设备同时工作的数量调节系数。现场照明用电则应考虑整个施工现场的照明和加班作业这一实际情况。

三、现场供、配电部署 1.临电管理组织机构(图1) 图1 临电管理组织机构图 2.供电系统 由项目部直接按所需负荷提供箱式变电器并设置总箱,一级箱由就近箱式变压器引出。一级箱以上部分由项目部负责,并由项目部进行管理。 电箱设置: 1)配电箱设置的总体原则是按钢结构施工、施工照明、大型机械设备用电分别由不同的配电箱供给。 2)对于大型用电设备(如电加热)设置专用分配电箱供电,其他施工设备用电,按总箱、分箱、设备箱(开关箱)三级配电方式进行供电。目前在施工现场布置7个一级电箱(各电箱位置详见临电布置图),每个变电箱按1000kV A容量进行布置,实际使用时只能同时使用两个一级箱。一级箱分出5个二级箱,每个按200kV A进行布置。三级箱数量随施工到不同阶段而进行设置。 3)配电设备,各级全都选用室外防雨防尘型配电箱,总开关选用空气开关,分路开关选用带漏电保护的空气开关。

3. 配电线路设计 1)根据供电及负荷情况,配电线路采用树干式或与放射式相结合的配电形式。 2)配电线路,各级配电箱干线能够进行埋地敷设的选用铠装电缆埋地敷设,实在不能埋地敷设的配电线路选用塑料电缆或橡皮电缆架空敷设,开关箱电源线选用橡皮电缆 架空敷设。 4. 用电分配 根据施工的各个阶段用电的不断变化,二级以下配电箱根据需要提前装设,确认无用后拆除。 三级配电箱的布置是根据施工现场平面布置而设定的,在实际操作前,必须提供比较准确的用电量统计,以便于对配电箱及电缆进行选择。 5. 防雷接地 1)吊车、支撑塔架等易受雷击的设备设避雷针或利用本身金属结构做可靠接地。 2)配电箱金属外壳做重复接地或和PE线连接。 四、负荷计算 主要用电机具及用电量见表2。 主要用电设备数量及功率表2

临时用电专项方案计算书

施工现场临时用电组织设计 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《工业与民用配电设计手册》第三版 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、参数设置 1、总箱参数

3、用电设备参数

4、临电设备计算及配置

三、初步设计 (1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)总则中以强制性条文规定,施工现场必须采用三级配电系统、必须采用TN-S接零保护系统。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,采用TN-S系统供电。 (3)布置位置及线路走向参见临时配电系统图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 (5)按照《JGJ46-2005》规定若为架空线路则“根据机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2”。 四、用电负荷 1、1号分箱设备用电负荷 (1)塔式起重机 Kx = 0.7,Cosφ = 0.65,tgφ = (1 - Cosφ^2)^0.5/ Cosφ = (1 - 0.65^2)^0.5 / 0.65 = 1.17 Pe = n × P × (εe/ε)^0.5 = 2.00 × 35.00 × (0.40 / 0.25)^0.5 = 88.54kW Ij1 = Kx × Pe / (1.732 × Ue × cosφ) = 0.70 × 88.54 × 1000 / (1.732 × 380 × 0.65) = 144.88A Pjs = Kx × Pe = 0.70 × 88.54 = 61.98kW Qjs = Pjs × tgφ = 61.98 × 1.17 = 72.46kvA (2)高压汞灯 Kx = 0.6,Cosφ = 0.7,tgφ = (1 - Cosφ^2)^0.5/ Cosφ = (1 - 0.7^2)^0.5 / 0.7 = 1.02 Pe = n × P × (εe/ε)^0.5 = 4.00 × 3.00 × (0.40 / 0.40)^0.5 = 12.00kW Ij1 = Kx × Pe / (1.732 × Ue × cosφ) = 0.60 × 12.00 × 1000 / (1.732 × 380 × 0.70) = 15.63A Pjs = Kx × Pe = 0.60 × 12.00 = 7.20kW Qjs = Pjs × tgφ = 7.20 × 1.02 = 7.35kvA

施工临时用电方案计算书(自备电源)

施工临时用电方案 深圳(罗湖)金马广场工程;工程建设地点: 深圳市罗湖区桃园路与梨园路交汇处西南角;属于框剪结构;地上5层;地下3层;建筑高度:31.8m;标准层层高:6m ; 总建筑面积:5 5 1 3 1 . 97平方米;总工期:540天。 本工程由深圳市正泰园置业发展有限公室投资建设,城脉建筑设计(深圳)有限公司设计,深圳地质建设工程公司地质勘察,深圳市众望工程管理有限公司监理,深圳地质建设工程公司组织施工;由钟柏强担任项目经理,张国良担任技术负责人。 工程说明:拟建金马广场项目规模,总建筑面积55131.97m2,总用地面积10925m2 框架剪力墙结构,地下三层、地上五层,建筑高度31.8m,柱基础为人工成孔灌注桩,基坑局部最深处约16.85m,平均深度15.35m,建筑基底面积约为6499.63m2= 土方开挖约15万m3本工程前期基坑支护采用日本东芝DB-2531h自备电源发电机组发电,总功率195千伏安。发电机组位于基坑中部,配总电箱一个,其余采用移动式电箱。 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-9沖国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-9沖国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、施工条件 施工现场用电量统计表: 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW) 1交流电焊机BX3-200-223.4 2 46.8 2交流电焊机BX3-200-223.4 2 46.8 3交流电焊机BX3-120-19 4 36 4交流电焊机BX3-200-223.4246.8

临时用电负荷计算

有功功率又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,对电动机来说是指它的出力,以字母P表示,单位为千 瓦(kW)。 无功功率:在具有电感(或电容)的电路里,电感(或电容)在半周期的时间里把电源的能量变成磁场(或电场)的能量贮存起来,在另外半周期的时间里又把贮存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的振幅值叫做无功功率,以字母Q表示,单位干乏(kvar)。 视在功率:在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫视 在功率,以字母S或符号 Ps表示,单位为千伏安(kVA)。 有功功率、无功功率、视在功率三者关系可以用功率三角形表示 (见图):

临时用电负荷计算 一.负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理的选择各级变电所中的变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。 电力负荷计算是为确定施工现场供电系统中各个环节电力负荷的大小,以便正确的选择和复核供电系统中的各个元件(包括变压器、自备发电机、电线、电缆、各种开关、控制设备等)。 负荷计算是否正确合理,影响到电器、导线、电缆是否经济合理。过大则费用增多,造成浪费;过小则导致过热,引起绝缘老化,甚至引发火灾事故。 建筑施工现场用电负荷变化多,情况复杂,影响计算准确的因素较多,所以,现场电力负荷计算应力求切合实际,力求合理。 二.负荷计算方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不

施工现场临时用电计算(精)

施工现场临时用电计算 工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑: (1 (2 (3 全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量; :施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;总用电量计算公式: P=1.05-1.10(K1 EP1/cos5 +K2 E P2+K3 E P3+K4 E P4 Pj 共电设备总需要容量(KVA ; 卩1_电动机额定功率(KW; 卩2_电焊机额定容量(KVA ; P3_室内照明容量(KW; P4_室外照明容量(KW ; cos5 _电动机的平均功率因素(一般取0.65~0.75,最高为0.75~0.78 ; K1_需要系数,其中K3、K4分别为0.8、1.0; K1随电动机数量而变,3~10台取0.7; 11~30 台取0.6; 30台以上取0.5; K2随电焊机数量而变,3?10台取0.6; 10台以上取0丄 施工临时用电方案计算 本计算书根据《建筑施工计算手册》江正荣著、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005。

一、用电量计算: 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下: 其中P ——计算用电量(kW,即供电设备总需要容量; Pc ——全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ——室内照明设备额定用电量之和; Pb ——室外照明设备额定用电量之和; K1——全部施工用电设备同时使用系数; 总数10台以内取0.75; 10-30台取0.7; 30台以上取0.6; K2——室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3——室外照明设备同时使用系数,取1.0; 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:本例计算中K1=0.60; 全部施工动力用电设备额定用量: 序号机具名称 台数 1 型号额定功率(kW距离电源(m 螺旋钻孔粧 22.00 0.0 0 2 普通木工带据机 20.00 0.0 0 经过计算得到 P =1.24XK1 XEpc=1.24X0.60X0.00=0.00kW。 二、变压器容量计算:

相关文档
相关文档 最新文档