吴春付:钢筋组

经检查,你班组施工的钢筋分项工程,在施工过程中存在以下质量问题,应立即组织人员进行整改,整改合格后,再进行报验。

1、钢筋电弧焊接头,未按规范要求。制作15。角,接头轴心不在同一轴线上。

2、部分套管连接存在拧紧不到位现象。外露丝扣大于2丝,局部5、6丝。

3、○1-○3轴交○B-○C轴间,二道排水沟,轴线位置尺寸不准确、偏位100mm.

4、○3轴交○B-○C轴间底板钢筋电弧焊接头与闪光对接焊接头在同一截面

上,接头率100%.

5、部分底板钢筋闪光对接焊接头、偏心严重,大于规范2mm要求,必须进

行加固补强。

6、承台CT6西南侧斜角部位,底板钢筋锚固长度小于600mm。

7、柱插筋弯脚长度未按图纸设计要求200mm,进行配料。

8、核心筒墙板钢筋、未锚入承台底部。

9、承台、底板钢筋绑扎歪斜严重、不顺直,且未进行满扎缺绑扎丝。

10、地下室外墙板斜角钢筋在基础梁部位,应连续布置。

11、承台、底板内杂物,在验收前,必须清理干净。

12、部分钢筋保护层垫块未垫,间距偏大、排列无序。

质检员:整改负责人:

盐城市蓝盾建设工程有限公司

钱江财富广场项目部技术科

2010年01月11日

盐城市蓝盾建设工程有限公司钱江财富广场项目部技术科2010年01月11日

建设工程质量整改通知单

建筑工程质量整改通知单 : 你单位工程,根据年月日的检查存在下列问题: 主 要 问 题 处 理 意 见 通知单位接受人签字: 注:此表一式三份,建设(监理)、施工各一份、监督站存档一份。

建筑工程安全监督停工整改通知书 停字( )第号 (单位): 我站监督检查中,发现你单位 工程,存在下列重大隐患: 根据《湖北省建设工程安全生产管理办法》规定,请立即停工整改。特此通知! 安全监督员:审批站长: (安全监督站署名及公章) 年月日 施工单位签收人:签收时间:年月日监理单位签收人: 签收时间:年月日

安全生产检查记录表 编号: 工程名称检查日期年月日检查内容: 检查人(签名)

建设工程质量监督记录 星期: 天气 工程名称 工程进度 参加 检查 人员 单位 工程 质量 监督 抽查 情况 参建主体 质量行为 工 程 实体质量 工程质量 控制资料 监督记录 工程质保条件 处理意见 检查人员: 年 月 日

建设工程项目安全隐患限期整改通知书 鄂建安()整字[ ]第号 : 你单位施工(监理)的工程项目,于年月日安全监督检查(巡查)时,发现存在如下生产安全隐患: 根据国家、省、市有关法律法规、标准规范和有关规定,现责令你单位于年月日前,组织自查整改,消除各类安全隐患。整改完毕后,经施工及监理单位验收签字后,书面回复报告安全生产监督机构。 监理单位签收人:签发人: 施工单位签收人:签发单位: 年月日 注1:各地区根据地区名称、年份、下达整改顺序填写 注2:通知书一式三份,监督机构、施工单位项目部、监理单位各一份

质量整改通知单

质量蓬改通知单 质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017年11月日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50πιm) CT2承台9-19 轴一9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017年11月£日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日 本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。 工程质量整改通知单 质检201702

2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆白由高度大于50cm,局部顶托超出20cm。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017年11月血日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

质检201703

2、2单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、2单元局部立杆下未设置垫板。 4、2单元部分梁墙宽度未按图纸施工,偏差较大。 5、2单元部分墙体垂直度偏差大于6mm。 上述质量问题项目部多次口头通知带班组长,还是未按要求整改,请你方于2017年11月22日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。

1.质量整改通知单

1.质量整改通知单

质检201701 钢筋施工班组:(何明福) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月13 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部框架柱电渣压力焊四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,框架柱箍筋施工完成,焊渣及时清理干净。 2、接头处的轴线偏移不得大于0.1d,且不得大于2mm。 3、2单元承台钢筋保护层(承台顶50mm)(承台侧壁50mm)CT2承台9-19轴—9-27轴侧壁钢筋保护层达不到设计要求。 上述质量问题请你方于2017 年11 月13 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日

质检201702 模板施工班组:(刘国财) 由你方施工的工程永隆翡翠湾9号楼地下室部位,经质检员于2017 年11 月16 日依据质量验收标准检查发现以下问题 1、1单元局部板面标高误差在2-3cm。 2、1单元模板拼缝偏大。(新旧板交接处) 3、1单元局部立杆下未设置垫板。 4、1单元局部立杆自由高度大于50cm,局部顶托超出20cm 。 5、1单元部分顶托深入钢管的轴心偏位,部分立杆垂直度偏差较大。 6、1单元未按要求设置水平剪刀撑,竖向剪刀撑设置不足。 7、1单元部分立杆悬空。 8、1单元纵横向扫地杆和纵横向水平拉杆未连续设置。 上述质量问题请你方于2017 年11 月16 日前整改完毕,经施工员质检员检查验收合格后,该部位方可进行下一道工序。 施工单位签发人:施工班组签收人: (盖章) 签发时间:年月日签收时间:年月日本通知单一式三份,施工员、队组长、资料员各一份。

技术、质量管理的奖罚办法(试行)

技术、质量管理的奖罚办法(试行) 为进一步强化质量管理、加强技术创新、落实公司的一体化管理体系的方针和目标,促进各单位及项目部的创优积极性,特制定公司技术、质量管理奖罚办法。 一、奖励 1、工程被评为市优质工程及以上的,内部合同约定的按合同约定执行;内部合同没有约定项目部自主组织申报的,在取得证件后,奖励项目部及相关人员10000元(面积较大项目另行商定),省级及以上视情况翻倍奖励。在申报各类奖项过程中,工程消缺整修和申报的费用全部由项目部承担,并且由其具体组织实施。 2、在公司组织的季度检查或者领导带队的检查活动,按“技术质量管理与检查评分表”进行评分,凡评分分数在95分及以上的,公司对项目部奖励3000元。 3、积极结合工程特点开展QC活动,取得显著效果,形成成果并在发布会上荣获省级及以上荣誉的,每篇成果奖励1000元,荣获省级及以上优秀发布员奖励QC小组发布员另行奖励。 4、在项目积极运用新工艺、新技术、新材料等创新,应用效果显著,有推广价值的,并成功省报省级工法的项目,每篇工法奖励3000元。 二、处罚 1、在建工程 1)未按照施工图纸及设计变更施工,砼漏振、露筋、蜂窝麻面严重,几何尺寸严重超偏,回填土未分层夯实,墙、地面空裂严重等质量通病,每发现一项视情节给予项目部200-500元罚款。 2)墙面予埋管未采用机械开槽或施工滞后、管道予留洞口位置不准确或随意剔凿、设备及金属外壳未接地等质量通病,每发现一项视情节给予项目部100-300元罚款。 3)屋面、卫生间、地下室、水电管道安装等出现渗漏、吊顶有管道冷凝水痕迹,每发现一项视情节给予项目部100-500元罚款。

安全隐患整改通知单及回复单样表

安全隐患整改通知单及回复 单样表 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

四川华西集团隐患整改通知单 编号:[ ] 检字第号 受检单位(部门):: 经检查,发现你单位(部门)存在以下问题或隐患: 请受检单位(部门)尽快对以上条问题或隐患制定整改措施,并于年月日前完成整改。对不能在规定时间内完成整改的,须说明原因,并制定措施、落实人员、限定时间进行整改。整改回复(应包括整改前后图片对照和整改资料)、复查、备案按不同层次在相应位置划“√”: □1. 公司对分公司的检查,由公司组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案; □2. 公司对项目的检查,由分公司组织复查,并将回复单报送公司备案(查); □3. 分公司对项目的检查,由分公司组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案; □4. 项目的检查,由项目部组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案。 检查组成员: 受检单位(部门) 签收人签字:隐患整改通知单签发人签字: (检查单位公章) 年月日年月日

四川华西集团隐患整改回复单 编号:[ ] 检回字第号 : 你单位于年月日对我单位(部门)进行了安全检查,发现了问题或隐患,并下发了隐患整改通知单([ ] 检字第号),现将隐患整改情况回复如下: 受检单位(部门)负责人签字: (受检单位/部门公章) 年月日 复查结果: 以上整改情况已经复查,详见复查结果。 检查单位验收人签字:复查单位复查人签字: (复查单位公章) 年月日年月日

整改前后图片对照 整改前:xxxxxxxx整改后:xxxxxxxx 整改前:xxxxxxxx整改后:xxxxxxxx

现场质量检查整改通知单

中建一局集团公司总承包公司质量检查整改通知单 工程名称:亳州客运交通枢纽站项目检查日期: 2018.9.5 质量目标:黄山杯检查次数: 2018年第一次 存在主要问题及整改要求: 上次检查整改情况: 无,2018年第一次检查。 本次检查情况: 一、实测实量: 1、混凝土工程截面尺寸合格率30%,主要问题是负偏差大,最大负偏差 -15mm。 二、实体质量检查: 1、钢筋直螺纹加工质量合格率70%,主要问题是端面不平整,直径22/25 钢筋丝扣缺1~1.5扣。 三、防渗漏检查: 车库底板部分防水层正在作业,部分已经完成垫层,检查未发现质量隐患, 但站房屋面天井反坎高度不足(应考虑保温和找坡高度),且出顶间四周未 设置混凝土反坎,后续施工应注意采取必要措施。 四、管理资料: 1、实测实量较工程进度滞后,柱子垂直度未检测。 2、集团协管平台和质量APP尚未开通使用。 五、整改事项及要求: 1、检查发现站台1层回填土出现下沉现象,项目部要采取措施保证回填土 密实,避免后期地面出现沉降。 2、检查混凝土工程柱子截面尺寸出现严重负偏差问题,合格率30%,项目 部要采取措施确保柱子截面尺寸控制在-5mm~10mm范围内。 3、要求项目部采取措施提高钢筋直螺纹加工质量,保证丝头端面平整、丝 扣数量准确。 4、站房候车厅边框架梁高度大于8米,目前模板支撑方案尚未完成论证程 序,项目部应在及时完成相关程序的同时加强对模板支架施工过程的监管, 确保支架体系施工满足方案设计要求,在未通过正式验收前,不得进行混 凝土浇筑作业。 上述问题在10日内整改完毕,并将整改情况以书面形式(附照片)报至公司质量部。 受检项目负责人(签名): 检查组人员(签名):

整改通知单

工程名称:鑫河湾国际商住小区编号:中城建九局2013第016号 签收人 事由安全防护问题 日期年月日山西欧利来劳务有限公司鑫河湾劳务队: 1、脚手架防护网不合格,必须采用合格的防护网,防护必须安全到位,脚手架上不允许堆放材料,脚手架必须满铺架板,铺设牢靠。 2、现场所有临边、洞口、电梯井及后浇带必须防护到位。 3、1#公馆安全通道安装低压照明。 4、外架钢管刷黄黑漆或红白漆。 望欧利来劳务公司注重安全,在一周内整改到位,如未整改到位,所发生的安全事故由贵公司承担。 特此通知 施工单位(章):中城建第九工程局山西分公司鑫河湾项目部 项目负责人:日期:2012 年10月30 日注:劳务队应在自收到本通知后立刻开始工作,在11月3日前完成整改。

工程名称:鑫河湾国际商住小区编号:2014415号 签收人 事由电梯、防护、文明施工问题 日期年月日山西欧利来劳务有限公司鑫河湾劳务队: 1、2#楼人货电梯口的门尽快安装,1#楼人货电梯口的门尽快修复。 2、配齐人货电梯司机,信号工持证上岗,不准工人随便开机,如违章后果自负。 3、人货电梯报检。资料齐全检验合格后方允许施工。 4、2#楼塔吊防钢丝绳脱落的保险损坏,应尽快修复。消除安全隐患。 5、商铺、商场楼梯及周边尽快搭设防护,限3日内完成,否则予以每天100元的罚款,直至完成为止。甲方、监理安全部门已多次催促。 6、生活垃圾清理,施工现场文明施工工完场清。 特此通知 施工单位(章):江苏华轩建设有限公司寿阳鑫河湾项目部 项目负责人:日期:2014 年4月15 日 注:劳务队应在自收到本通知后立刻开始工作,在11月3日前完成整改。

质量整改通知单

质量整改通知单 【第1篇】质量整改通知单 工程名称:________项目部 编号:________ 你队施工的基础垫层上堆放的钢筋直接影响B单元墙柱定位放线,望接到通知后钢筋移动适当位置,抓紧放上院墙柱、集水坑、人防区域集水坑、楼梯起步、梯柱及人防门坎、临空墙等定位线。定位线弹好后,首先自检是否有问题,然后报项目部验收及监理验收。完成以上工序后,方可进行钢筋摆放及绑扎,否则不准进行下一道工序,违则重罚! 特此通知! 签发人:________ 签发单位________建设工程有限公司 接收人:________ 日期:____年____月____日 【第2篇】质量整改通知单 ____工程有限公司: 你单位承建的我方____钢结构厂房工程,经我方人员检查发现:你公司对基础部分的施工未按我方认定的施工图纸要求进行施

工,主要是水泥的标号使用过低,并且水泥、砂石的配比未按施工要求操作,人为地更改配比,导致浇灌成型的水泥基础达不到质量标准要求,将会对后续建设的钢结构带来严重的安全隐患,难以保证工程质量。 为此,我方强烈要求你方:立即按照施工图纸的要求,对已浇灌成型的基础进行全面检查,对于达不到质量要求的成品要拆除重建,由此发生的损失全部由你方负责。 请你公司抓紧时间完成整改,并将整改情况告知我方。 联系电话:________ ____厂房施工督察组 ____年____月____日 【第3篇】质量整改通知单 致:________工程公司____桩基工程项目部 事由: 你部静压管桩施工过程中存在下列质量安全问题: 主要内容如下: (1)、两根管桩并在一起同时起吊移位,容易造成两根管桩相互碰撞,引起桩体损伤。 (2)、不准用工程桩代替送桩设备,容易造成桩体损伤。要用专用的送桩设备或选用一根桩作为专用的送桩的桩。 (3)、起吊管桩时不准用单钩挂吊,容易造成斜歪,受力不均损

2015年项目部技术质量工作总结 -

2015年度技术质量工作总结 2015年度第十五项目部技术工作在公司和分公司的支持和领导下,在其它业务部门的配合下,经过项目部全体技术人员的共同努力,紧紧围绕施工生产开展各项技术工作,努力做好施工保障工作,确保了施工生产正常进行,为公司完成各项指标做出了不可磨灭的贡献,现将2015年的技术质量工作情况总结汇报如下: 一、基本情况 1、人员配备 第十五项目部目前有管理人员21名,其中包含班子成员4名,技术人员5名,经营人员5名,生产安全人员7名。 2、持证情况:

二、质量标准化建设情况 为了贯彻落实公司关于开展质量标准化工作的要求,使项目部在质量管理上更加规范化、制度化、标准化,进一步提高质量管理水平,在2015年我项目部具体实施如下: (1)以确保工程质量目标,根据质量保证体系,项目部成立质量管理组织。管理组由项目经理担任组长,领导小组成员由项目部技术负责人和技术质检人员共同组成,并建立岗位责任制和质量监督制度,明确分工职责。 (2)上半年因接受融创中国的质量检验,以及对公司质量标准的学习,项目部成立了实测实量小组,由技术负责人担任小组组长,质检员,技术员,施工工长组成的实测实量小组根据工程的实际进度,对当月完成的工程进行实测实量,总结经验与不足,进一步提高施工质量。 (3)严格实行质量检验、检查制度。项目部实行日常检查和定期检查制:每天开碰头会,由项目部对当天质量工作情况做

出分析和总结,并提出解决办法,项目部组织每周进行一次质量检查,发现问题及时处理,以工作质量保证工程质量。 (4)完善质量验收程序,加强施工过程中工序质量检控制,严格执行自检、互检、交接检制度,项目部质量员随时检查工序质量状况,对出现的质量问题下达整改通知单,限期整改,并经复验后方可进入下道工序施工。 (5)质量奖罚制度。以保证质量管理的权威性。结合公司质量2号文,从目标管理、实施步骤、措施与对策、奖罚办法等方面制定详细的项目部质量考核标准。 (6)认真落实技术交底制度,按技术负责人—工长--班组长—施工人员的程序分级进行技术交底,对每道工序的操作程序、施工工艺、质量要求按标准交底清楚。 (7)实行“样板制”,每个分项必须先作样板,以样板为最低标准进行施工。确保严格执行标准。加强对关键材料检验、分项工程质量验收标准以及成品保护等关键环节的控制。 三、工程质量状态 今年主要是主体结构工程,经公司和项目部实体检验和每月实测实量,整体合格率达到85%。墙体的垂直度、平整度符合验收标准,合格率达到98%以上。顶板合格率(裂缝、修补)达到95%以上,顶板的水平度合格率由开始的40%提升到80%。楼板厚度普遍偏厚,在砼浇筑时通过采取插线法进行控制,合格率达到70%。门窗洞口由于整体大模板配置原因,合格率偏低,以及

整改通知单及罚款单(范本)

周一安全质量检查整改通知单(东区钢筋班组)工程名称: 总承包单位施工单位 施工部位检查日期 检查人 整改内容经对东区负三层至五层楼面检查过程中发现以下问题; 1、1-3区负三层存有零散钢筋,归堆清理。 2、1-6区负二层集水坑构造柱钢筋未绑扎。 3、1-11区负二层低跨废钢筋清理外运。 4、2-9区负一层钢筋余料清理外运。 5、1-7区负一层钢筋余料清理外运。 6、2-5区负一层楼梯钢筋没有绑扎。 7、负二层东侧拆模架体内零散钢筋归堆清理外运。 8、负二层东侧拆模架体内零散钢筋归堆清理外运。 9、2-9 区一层废、余料钢筋清理外运。 10、1-10区二层废、余料钢筋清理外运。 11、2-4 区二层废、余料钢筋清理外运。 12、1-11区二层废、余料钢筋清理外运。 13、2-9 区二层废、余料钢筋清理外运。 14、2-10区二层废、余料钢筋清理外运。 15、2-9 区三层废、余料钢筋清理外运。 16、2-4 区三层废、余料钢筋清理外运。 17、1-10区三层废、余料钢筋清理外运。 18、1-10区三层废、余料钢筋清理外运。 19、2-10区三层废、余料钢筋清理外运。 20、1-11区三层废、余料钢筋清理外运。 21、1-7区三层废、余料钢筋清理外运。 22、四、五层架体内零散钢筋归堆外运。 现场施工后留下的剩余钢筋,要及时回收再利用,减少钢筋的浪费。望贵公司今后能加强对钢筋的合理回收及清理意识。 整改情况 针对以上问题限你方于2016年9月26日上午10时前整改完毕,并报项目部管理人员检查验收。由检查人签字认可,逾期未整改完成,将严重处罚。 检查验收结果: 责任人检查工长区域主管

技术质量管理规定2015

第一章总则 为确保公司质量方针得实现,根据公司相关标准,结合分公司技术质量管理经验,以“强质量”为基础,加大技术质量管理力度,强化管理措施,强化过程管理意识,全面实施精细化管理,向管理要效益,向管理要市场;规范项目管理,着力提升项目得管理水平与能力,全面推行标准化、规范化、制度化、信息化、人性化得管理。为了适应集团公司得质量管理要求,加强企业内部经营管理机制,编此规定,以使分公司得技术质量管理工作达到规范化,细致化,从而保证工程质量效果,推动企业发展。要求各项目部在日常管理中严格按此规定执行。 第二章管理依据标准 本管理制度依据集团公司现行《质量手册》、《程序文件》、《技术质量管理标准》(QWJ/ⅢJZ、01—2012)、《技术质量考核标准》(QWJ/ⅢJZ、02-2012)、《技术质量保障与科技创新奖励基金实施细则》、《2015年度技术质量管理重点》编制,日常项目管理中应严格执行。 第三章2015年管理目标 1、泰山杯奖不少于1项;施工过程控制泰山杯工程不少于4项; 2、威建杯不少于2项;施工过程控制威建杯工程不少于2项; 3、省优质结构杯不少于3项; 4、市优质结构杯工程不少于5项; 5、精品分项工程不少于3项; 6、优良分项工程不少于4项。 工程创优项目将随着工程开工得数量及名额限制而适当调整。 第四章各岗位职责及分公司日常管理本制度明确项目技术质量管理岗位与职责划分,制定相应得项目技术质量管理考核制度及管理细则,进行月份考核汇总. 一、各岗位职责 1、技术质量管理职责划分: 分公司技术质量在技术经理领导下由技术质量科具体落实日常管理措施,由技术质量科统一制定管理措施,技术质量科下设:资料及信息化专管员、计量及试化验专管员、实测实量专管员、钢筋工程实测专管员、施工质量专管员负责各专项工作落实。

工作联系单、整改通知单、技术核定单

质量整改通知单如何恢复? 这个好像没有固定的日期,一般在监理工程师发出监理通知后施工单位应当及时整改并进行回复。如果施工单位只是整改了而没有进行回复并请监理查验,那么发出的监理通知将在最终施工完成后归入档案,以备日后出现质量问题时进行查实。 整改通知单和监理工程师通知单的区别 事实上,监理发文的通知单类发文一般仅有质量和安全两类,不会另分出什么整改通知单,且这两类发文中均包括了整改通知的内容,完整的监理通知单一般会包括以下内容:1、时间、地点及发现的问题2、发现问题的整改时限及整改要求3、其他可以看出,通知单里第2条就是。事实上,一般《整改通知单》指的是当地质监站、安监站在对工程检查中发现问题后的发文。发文内容也类似于上述的监理通知单,唯一的区别就是效力(强于监理发文)及发文单位(政府权能机构) 设计变更与技术核定单 设计变更单是由于设计图纸有误或图纸与现场实际不符,由设计院下发的资料单,设计变更单属于正式图纸的一部分。而技术核定单任何部门都可以使用的技术联系单(比如施工单位在施工过程中遇到技术问题,可以以技术核定单的形式向设计单位或业主技术部门或监理部门提出问题,让他们给与解决的资料单,该单不能作为设计图纸的一部分,设计院可以根据技术核定单出设计变更单)。 技术核定单/签证单/设计变更单的区别 1、【技术核定单与签证单的区别】 技术核定单顾名思义是指技术方面,比如方案修改,实物量变动,位置变化等技术方面的更改。签证单范围不局限于技术方面,还有经济方面,比如因技术更改而导致的费用支出,比如管线增加,用工增加,都可以用签证单的形式与甲方达成协议。 【技术核定单】 用于对原设计图纸进行补充、修改,可以是工艺、材料等方面的修订、细化,可以是文字叙述,或文字加简图,须经设计方、建设方、监理方确认签字。 【签证单】 用于对施工过程中发生的、与工程费用相关的工程量、材料量、机械使用台班等进行现场确认,通常是施工合同外的内容或不能在签合同前确认的内容,如零星用工、挖填土方等,需要在签证工作发生时/后即时办理,并须经监理方、建设方签字确认,相关费用可以直接纳入最后决算。 2、【技术核定单与设计变更单的区别】 【设计变更单】 是由于设计图纸有误或图纸与现场实际不符,由设计院下发的资料单,设计变更单属于正式图纸的一部分。业主根据自己的工艺要求或构思,发函给设计,商定出变更,设计变更单是设计单位发给业主,经业主转发给监理再通过监理下达到施工单位。

整改通知单范本

整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队: 201x 年x 月x 日由xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的5#楼项目,因下列问题,必须于201x 年x 月x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严;

2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整; 3、漏浆严重、浪费极大。 签发人: 签收人: 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司: xx 站以南、xxx 以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书:

一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。 四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。因此要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。 五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行责任,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。

质量整改通知单

质量整改通知单 工程名称碧水香墅项目部编号HNBDBSXS-001 你队施工的基础垫层上堆放的钢筋直接影响B单元墙柱定位放线,望接到通知后钢筋移动适当位置,抓紧放上院墙柱、集水坑、人防区域集水坑、楼梯起步、梯柱及人防门坎、临空墙等定位线。定位线弹好后,首先自检是否有问题,然后报项目部验收及监理验收。完成以上工序后,方可进行钢筋摆放及绑扎,否则不准进行下一道工序,违则重罚! 特此通知! 签发人签发单位河南宝鼎建设工程有限公司 接收人日期2014-10-20 复查情况

复查人复查日期 质量整改通知单 工程名称碧水香墅项目部编号HNBDBSXS-001 你队施工的筏板构件钢筋1-2、1-5交A轴的GBZ12,图纸构件表中为22C22,你方未按照图纸施工,放置24C22,令你方立即整改,如造成不必要的浪费。项目将对你方浪费的材料进行处罚。 特此通知! 签发人签发单位河南宝鼎建设工程有限公司 接收人日期2015-04-22 复查情况

复查人复查日期 质量整改通知单 工程名称碧水香墅项目部编号HNBDBSXS-001 你队施工的筏板消防水池墙筋未严格按照图纸进行操作,内墙纵筋为C16@200,附加纵筋为C16@200,你方绑扎的纵筋当中存在有C12的钢筋,附加筋也未放置,令你方在4月23日内整改完成,并上报项目部! 特此通知! 签发人签发单位河南宝鼎建设工程有限公司 接收人日期2015-04-22 复查情况

复查人复查日期 质量整改通知单 工程名称碧水香墅项目部编号HNBDBSXS-001 至河南浩瀚劳务公司: 你方浇筑的筏板砼,在北、东预留的施工缝位置,预留的钢筋被掉落的砼覆盖,要求你方尽快清除钢筋上的砼,保证后期筏板及钢筋的规范搭接。 特此通知! 签发人签发单位河南宝鼎建设工程有限公司接收人日期2015-04-28

工程质量整改通知单

工程质量整改通知单 桃关2号隧道施工一队: 你队承建我项目部桃关2号隧道左线工程,经我方人员检查发现在隧道第一组二衬拱部出现一条纵向裂缝,并延伸到第二组二衬。裂缝长度大约有13.5m,裂缝宽度约为头发丝大小,但肉眼可见。 经我方人员分析,出现裂缝的原因如下: 1、明洞基础注浆不足,导致二衬施工完毕后,两侧边墙不均匀沉降,使二衬拱墙受拉造成裂缝。 2、明洞侧墙浇筑和明洞回填没有对称施工,侧墙已经施工很高或已施工完毕,但明洞回填还没有开始,造成侧墙对明洞二衬侧压力过大,造成拱部开裂。 根据本工程地质状况并结合工程实际经验,经我方人员研究,处理意见如下: 1、立即对基础第一组和第二组进行注浆加固,注浆过程严格按照设计图纸要求执行,进行注浆施工进务必通知我方技术人员进行现场监测。 2、暂时停止明洞侧墙施工,立即组织人员对明洞右侧进行浆砌片石回填施工。待回填高度与明洞侧墙一样高时,再同时进行浆砌片石回填和明洞侧墙施工,在施工的过程中,二者的高差不得大于1.5m。 3、对已经产生裂缝的部位要加强沉降位移观测。同时要求你队进行裂缝处理,具体措施如下:

1)对于注浆材料难以灌入的、细小的裂缝且深度未达到钢筋表面的“发丝”裂缝、不漏水的裂缝、不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝等表面裂缝采用环氧砂浆进行表面涂抹处理。 2)对局部贯通裂缝可先凿一条宽度为30mm,深度为40mm的V型槽,然后进行清洗,待其风干后进行回填施工。施工完毕后应将施工部位用薄膜覆盖,待环氧砂浆完成初凝后开始用水进行养护。 注:(1)、环氧砂浆配合比为100:30:125:280(环氧树脂:聚硫橡胶:水泥:砂). (2)、环氧砂浆制作方法为:首先将人工晒干、筛选后的砂和水泥按照上述比例搅拌均匀,再将环氧树脂、聚硫橡胶也按上述配合比搅拌均匀,将后者掺入到已搅拌均匀的砂和水泥的混合料中,再一次搅拌均匀。最后用少量丙酮将已搅拌均匀的砂浆稀释到适中的稠度即可。 (3)、制作好的环氧砂浆应用塑料桶进行装运及施工。 (4)、从砂浆开始拌和到施工完毕,一组砂浆的整个施工过程需要在30分钟左右完成。 映汶A8项目部 2010-9-20

整改通知单范本

整改通知单范本 整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队: 201x 年 x 月 x 日由 xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的 5#楼项目,因下列问题,必须于 201x 年 x 月 x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留 3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严; 2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;

3、漏浆严重、浪费极大。 签发人: 签收人: 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司: xx 站以南、 xxx 以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此, xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书: 一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点 2km、 lkm、500m、 lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。

相关文档
相关文档 最新文档