黄骅市滨海大厦基础处理工程施工组织设计

大元建业集团股份有限公司

2013年3月

目录

1、工程概况

2、施工部署及施工现场平面布置

3、各分部分项工程施工方法及主要技术措施

4、施工进度计划及工期保证措施

5、主要施工机械配备情况及劳动力计划

6、主要管理人员及工程技术人员配备计划

7、质量保证体系及措施

8、确保安全生产的技术组织措施

9、确保文明施工的技术组织措施

10、雨季施工措施

11、扬尘治理措施及减少扰民、降低环境污染和噪声的措施

12、地下管线及其地上设施的加固措施

附表:

附表1 施工进度计划表

附表2 拟投入的主要施工机械设备表

附表3 劳动力计划表

1、工程概况

1.1设计要求

黄骅市滨海大厦基础处理工程,采用CFG桩进行地基处理。其主要设计参数如下:

1.2执行主要规范及标准

(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

(2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

(3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ94-2008)

(4)《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)

(5)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

(6)《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》(DB13(J)31-2001)1.3工期及质量要求

施工总工期:30日历天。

工程质量要求:合格。

2、施工部署及施工现场平面布置

2.1施工部署

2.1.1、施工部署说明

公司把本工程作为品牌工地施工,以先进的技术、有效的管理、精心组织施工,以安全、文明、高效创造业主满意的产品,确保工程质量达到合格标准。

“安全第一,预防为主”,施工过程实行封闭式作业,机械、电器设备等实行标准化作业管理,严格按照有关规定,并认真贯彻落实,保证工程施工安全。

为了保证工程施工顺利进行,我们将组织人力资源有保障、装备精良、技术精干、经验丰富的专业队伍,确保施工任务在要求工期内完成。

2.1.2、组织机构

该工程按项目法进行施工管理,实行项目经理负责制,建立以项目经理为首的管理层,由项目经理对工程质量、进度、安全、文明施工、科学管理、经济效益等全面负责,由各类专业人员组成。现场组织机构如下图:

现场组织机构图

2.2施工现场平面布置

本着经济合理、现实可行、文明施工的原则进行布置;施工现场平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢,为保证现场施工顺利有序的进行,具体的施工平面布置原则如下:

1、依据工程特点和各施工阶段施工管理要求,对施工平面实行分阶段布置和管理,把办公区、生产区和加工区分开布置;

2、紧凑有序,在满足施工的条件下,尽量节约施工用地;

3、在满足施工生产需要的前提下,按照美观、实用、节约的原则进行临时设施的规划建设;

4、在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度的减少场内运输;

5、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。

3、各分部分项工程施工方法及主要技术措施

3.1桩基施工

3.1.1水泥粉煤灰碎石桩(CFG)工艺流程为:

3.1.1.1技术准备

○1组织相关人员熟悉图纸,组织图纸会审,详细编写技术交底,安排施工顺序。

○2组织施工人员熟悉施工方案,进行技术交底和工艺试验。

3.1.1.2物资准备

本工程采用商品混凝土,选择信誉好的厂家供货,使用前确认具有预拌砼合格证,并提供相关材料检验(试验)资料。

3.1.1.3施工机械准备

○1依据工程图纸和施工环境,精心进行设备选型及确定数量,并制定详细的施工需用计划;

○2现场满足施工要求后我公司即组织机械设备进场,并进行组装、调试工作,保证设备状况良好;

○3对工程设备进行检查、维修和保养,并预备足够数量的易损零部件。

3.1.1.4 试桩

CFG桩可进行试桩。借鉴我单位本地区施工CFG桩及其他项目CFG 桩施工工艺和施工技术参数的基础上,试桩用以复核地质资料是否与设计相符,设备、施工工艺、施打顺序是否适宜,从而确定混合料配合比、坍落度、搅拌时间、拔管速度等各项工艺参数,为全面施工积累经验和各项数据,用以指导今后的大面积施工。

3.1.2水泥粉煤灰碎石桩(CFG)主要施工方法及主要技术措施

○1测放桩位:测量人员依据桩基平面布置图测放桩位,桩位先用圆钢钎打孔,深度不小于300mm、孔中灌入石灰粉末,后插入筷子作为

桩定位标志。偏差在20mm以内。

○2钻机就位:长螺旋钻机就位应平稳准确,桩位对准后调整桩架,保证桩架垂直度偏差在1%以内。用清水及水泥砂浆清洗管道及钻杆芯管。

○3钻进:启动钻机下钻,根据地质资料,不断的观察钻进过程中的各种变化,掌握好钻进速度,保证电机的运转电流在正常范围内,钻至桩底标高。钻机下钻过程中遇到卡钻、钻机摇晃、偏斜或发生异常声响时应立即停钻,查明原因,采取相应的措施后方可施工。

○4灌注桩身混凝土:

a.当钻至设计桩底标高时停钻,先泵送混凝土后提拔钻杆,以免孔底缩颈,当钻杆芯管内泵入6-8m砼后开始提钻,钻杆提升过程与砼输送速度同步,并要始终保持芯管内砼面的一定高度,避免钻杆与砼面分离。防止提空造成缩颈或断桩,保证成桩质量。混凝土充盈系数

1.0-1.2。

b.泵送混凝土应连续进行,混凝土泵送过程中如发生堵管、堵钻、混凝土短缺等故障时,要及时排除。当处理时间较长超过砼初凝时间时,要对砼泵及输送管进行清洗。

c.对于未完成的桩孔要复打至桩底标高,重新泵送混凝土,以确保桩身质量满足设计要求。如不能复打应与设计部门联系,采取相应处理措施。

d.根据现场实际情况,依据钻杆及桩径比例,控制最后钻杆内混凝土面高度,保护桩头高度控制在0.5米以内。

e.坍落度160-220mm,每台班抽测不应少于1次。

○5成桩桩位:偏差应符合《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)之规定。即:对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径。

○6砼试块制作:每台机械每天随机取样制做试块1组(每组3块);且试块应注明砼强度等级、成型日期。标准试块养护28天送试验室做抗压强度试验。

4、主要施工机械配备情况及劳动力计划

根据本工程的特点,并结合我公司长期对桩基施工的经验,按照充分满足施工需要,方便施工、机械先进、减少人工作业强度的原则,考虑最优的配置方案,在满足工程需要的前提下尽量减少机械能力的浪费。为保证工程按约定工期顺利完成,投入主要机械设备见附表1。

根据实际工程量及工期要求,我单位根据设备计划同步安排与之匹配的劳动力进场作业,保证满足施工需要。劳动力计划见附表2。5、主要管理人员及工程技术人员配备计划

为保证本工程按约定工期保质保量顺利完成,我公司组织有丰富经验的管理人员组成项目经理部,项目经理部主要管理人员及工程技术人员组成情况:项目经理部人员有高级工程师1名、工程师3名,助理工程师3名、技工4人,吃住在现场,以保证材料的及时供应和工程质量的检查管理,具体情况见下表。

项目部组成一览表

6、施工进度计划及工期保证措施

6.1施工组织安排合理,工作协调。各相关工序同时或交叉作业,保证约定工期内按质按量完成。

具体进度安排见附表3。

6.2工期保证措施

6.2.1组织措施

①通过目标管理法,从组织上落实控制责任,建立进度控制协调制度,将工期目标展开,落实到每一个执行班组。通过发挥施工计划的管理功能,具体监控每一工序的工期,并随时调整各个工序之间的网络搭接关系,以实现计划工期。

②制定奖罚制度,调动工人工作积极性,奖励工期提前有功者,罚工期拖后或返工者。

③在平等基础上协调与业主单位、设计单位、监理公司,以及城市公共部门的关系,以取得工作上的支持和配合,避免因纠纷影响工程进度。

④保证管理人员、施工技术工作和各种配套工程有一定储备,一旦急需有足够人力可调动。

6.2.2技术措施

①根据我公司现有人力、物力和机械设备及采用的施工方法,以及对类似工程的施工经验。编制施工进度计划实施细则,建立多级网络计划和施工作业周计划、月计划,做到长计划、短安排,准确计算出工程量、工作人数和工作天数,以及不利因素可能产生的影响,使施工计划尽量合理化和现实化。

②强化施工管理,高效组织施工,制定典型工序的施工技术措施,将各个工作为一个系统工程,实行动态的施工管理,强化事前、事中和事后进行控制,紧抓关键项目的工序,在施工中根据实际施工情况对施工计划进行合理的调整,完善施工计划。

③结合进度情况,对因特殊原因而推迟的工序,采取平行、交叉流水作业方式,加班加点和抽调人力物力,保证计划按期或提前完成。

④固定材料供应商,保证材料的及时供应,由专职材料员和采购员实施,杜绝因材料供应和材质问题而拖延工期的现象。

⑤加强机械设备的维修保养,保证机械的正常运行,充分备足设备和零件,随时可以更换,杜绝因发生机械故障而停工的现象。

⑥充分发挥大中型机械的施工优势,提高机械化施工程序,按工艺要求,合理分配人务,保证施工的高效率。

7、质量的保证体系及措施

7.1质量目标:合格

7.2质量保证体系

详见“质量保证体系图”

质量保证体系图

7.3

7.3.1岗位责任制

项目经理:是本工程最高管理者,对工程质量、工程成本、工程

进度全面负责,确保满足设计要求。

项目技术负责人:对本工程技术工作负全面责任。负责技术资料的编制实施、工程材料、过程产品的检验和试验控制,确保工程质量达到业主和设计的要求。

项目工程部:负责施工组织管理,确保工程按期、按质、按量完成。

项目技术部:负责对商品混凝土检验和试验,对商品混凝土质量有否决权。

项目采购部:负责商品混凝土的采购、供应。

质检员:负责监督施工过程中质量是否符合标准规定,发现违章操作或不合格品,有权警告责令其停工,进行纠正或停止使用,并通知项目技术负责人或项目经理进行处理。

各工序负责人:负责本工序,本机组的施工,对施工质量负直接责任。

各岗位人员:必须认真做好本职工作,严格按设计要求,规范规定,操作规程进行施工。

7.4施工过程控制

7.4.1项目技术负责人向施工人员进行技术交底,明确技术要求、施工注意事项等。

7.4.2项目技术负责人对商品混凝土试验报告进行确认,合格的商品混凝土通知项目工程部可以使用,不合格的商品混凝土不能使用并通知项目采购部处置。

7.4.3测量放点人员对建设单位提供的桩位坐标及控制点坐标进行检查复核无误后,经建设单位认定无误后,进行桩位测放并进行标识。

7.4.4技术人员和质检员共同对测放的桩位验收无误后,报监理验收合格,待开工报告批准后方可开工。

7.4.5桩机就位后操作人员调直钻架,技术人员对桩位、垂直度等进行核对,符合标准要求后方可钻进。

7.4.6技术负责人,质量检查员对钻孔、泵送灌注全过程进行监督检查。

7.4.7桩顶标高的控制:由于电梯井及集水坑的桩顶标高相应下沉,施工过程中应在桩位图上加以标示并设专人对这部分桩的桩顶标高进行控制,以满足设计要求。

7.4.8终孔后应立即检查钻杆是否到达标记位置,符合设计及规范

要求后方可灌注混凝土。

7.4.9砼灌注要先泵送混凝土再提钻,成桩过程中混凝土泵送需连续进行,避免因商品混凝土供应不及时而导致停机待料。混凝土灌注充盈系数1.0-1.2,成桩完毕后,做好施工记录。

7.4.10技术人员对每个完成的桩号在《桩基平面布置图》上予以标识,以防漏桩。

7.5验收程序和验收制度

7.5.1每个分项工程完成后,各工序进行自检,然后由技术负责人请示项目经理及质检员组织各工序负责人、技术负责人共同进行内部验收,关键部位自检合格后,还要按规定由技术负责人通知甲方和监理单位办理验收手续。

7.5.2对于隐蔽前部位的验收更要严格手续,在履行规定的手续前,不得自行隐蔽。当隐蔽验收完后要填写“隐蔽工程验收记录”。

7.5.3施工过程中,项目技术负责人、质检员在现场进行巡回检查,各工序也应经常进行自检,发现问题及时研究解决。

7.5.4桩基完工后,由项目经理组织桩基自检,项目技术负责人组织整理原始资料,提交甲方,办理中间验收手续。

7.5.5桩身养护28天后,由甲方组织验桩,我方提交正式竣工报告,办理竣工验收证明。

7.6防止质量通病的措施

·堵管:堵管是长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩工艺常遇到的主要问题之一。它直接影响CFG桩的施工效率,增加工人劳动强度,还会造成材料浪费。特别是故障排除不畅时,使已搅拌的CFG桩混合料失

水或结硬,增加了再次堵管的几率,给施工带来很多困难。产生堵管的原因有以下几点:

(1)混合料配合比不合理。当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性不好,常发生堵管。因此,要注意混合料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在规定的范围内,坍落度应控制在160mm~220mm之间。

(2)混合料搅拌质量有缺陷。在CFG桩施工中,混合料由混凝土泵通过刚性管、高强柔性管、弯头最后到达钻杆芯管内。混合料在管线内借助水和水泥砂浆润滑层与管壁分离后通过管线。坍落度太大的混合料,易产生泌水、离析,泵压作用下,骨料与砂浆分离,摩擦力加剧,导致堵管。坍落度太小,混合料在输送管路内流动性差,也容易造成堵管。(3)施工操作不当。钻孔进入土层预定标高后,开始泵送混合料,管内空气从排气阀排出,待钻杆内管及输送软、硬管内混合料连续时提钻。若提钻时间较晚,在泵送压力下钻头处的水泥浆液被挤出,容易造成管路堵塞。

(4)设备缺陷。弯头曲率半径不合理也能造成堵管。弯头与钻杆不能垂直连接,否则也会造成堵管。混合料输送管要定期清洗,否则管路内有混合料的结硬块,还会造成管路的堵塞。

·串孔

在饱和软土层中成桩会遇到这种情况,打完一棵桩后,在施工相邻的桩时,发现刚施工的临桩的桩顶突然下落,当桩泵入混合料时,临桩的桩顶开始回升,此种现象称为串孔。发现串孔的条件有如下三条: (1)被加固土层中有松散饱和软土层;

(2)钻杆钻进过程中叶片剪切作用对土体产生扰动;

(3)土体受剪切扰动能量的积累,足以使土体发生触变。

由于串孔对成桩质量的影响,施工中采取的预控措施:

(1)采取隔桩、隔排跳打方法;

(2)减少在串孔区域的打桩推进排数,减少对已打桩扰动能量的积累;

(3合理提高钻头钻进速度。

·桩头不饱满

为杜绝这种情况,施工中前、后台工人应密切配合,保证提钻和泵料的一致性。

·缩颈:

这主要是软土层中沉管时,由于受到土层挤压产生孔隙水压力,把管后挤向新灌注的混凝土造成缩颈。管内混凝土过少,混凝土出管扩散性差也是原因之一。

采取措施:

(1)严格控制拔管速度。

(2)保证管内混凝土高度,前、后台人员密切配合,保证提钻和泵料的一致性。

·桩孔偏斜:

主要因为地面不平,导向设施出现偏差,钻架不正或钻杆弯曲,钻杆刚度不够所致。另外钻进时土层硬度发生突然变化或遇到障碍物也会导致桩孔偏斜。施工前应对安装好的钻机设备做全面检查,做到水平、稳固,对钻杆、接头要逐个检查,保证钻杆顺直,有足够的刚

度。在钻进时,土层由软变硬时要少加压慢给进。

·钻进困难:

主要原因为遇到地下障碍物如石块、混凝土块,钻机功率不够或钻进速度太快造成憋钻。应选用硬质合金钻头,采用合适的钻速。遇到障碍时如障碍物不深,应进行清除后复钻,如不易挖出则通知现场监理及业主,联系设计单位是否改变桩位。

8、确保安全生产的技术组织措施

8.1为确保工程顺利进行,必须坚持“安全第一”,预防为主的原则,贯彻我单位的安全预防制度,职工上岗前进行三级安全教育,合格后方可上岗。

8.2项目部设专职安全员,并成立以项目经理为组长的安全生产小组,各工序负责人直接负责各工序安全工作,受安全员监督,长期进行安全管理与检查工作,防患于未然。

8.3严格遵守安全操作规程,坚持持证上岗制度。

8.4所有工作人员进入施工现场,必须戴安全帽,穿工作服和工作鞋,高空作业必须系安全带。

8.5现场各种电器设备要加盖防水蓬布防潮、防水,下班前必须切断电源,电缆接头处要架空离地并树立标志牌。

8.6现场工作人员必须坚守岗位,不准串岗。

8.7机械设备操作人员对机械的传动装置、制动装置必须进行检查。

8.8钻机的螺丝,销扣要经常检查,如有松动、损坏及时修复或更换。

8.9特殊工种作业,需持特殊工程操作证上岗。

8.10严禁酒后上岗。

8.11夜间施工应有足够的照明。

8.12现场专职安全检查员在施工前和施工中进行检查,发现问题及时处理,安全员对违反安全生产规章制度,不听劝告者,有权停止其工作,并报项目经理批准给予经济处罚。

8.13施工现场临时用电安全技术措施

施工用电要符合安全用电的规定,配电实行三相五线制,使用标准配电器,做到一机一闸一保护;电器设备应有专人保管,线路架设应符合安全用电规定。

8.13.1使用设备前必须佩戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查用电设备和保护设施是否完好,严禁设备带病运转。

8.13.2安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成,电工等级必须同工程的难易度和技术复杂性相适应。

8.13.3对停电的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

8.13.4指定专人对所有设备的负荷线、保护零线和开关箱进行维护、检查,发现问题及时报告解决。

8.13.5安全技术档案由主管现场电气技术人员负责建立与管理。

8.13.6对临时用电工程要定期进行检查,施工现场每日检查一次,检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理履行复查手续。

8.13.7搬迁和移动带电设备,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

8.13.8电气设备的保护零线应单独敷设,不作它用。重复接地线应与保护零线相连接,保护零线的截面及机械强度必须满足要求。

8.13.9现场临时供电线路按三相五线制用绝缘线缆布设。

8.13.10保护零线除必须在配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端重复接地。

8.13.11每一根接地装备的接地线要采用两根以上导体,在不同地点与接地装置做电气连接,不得用铝导体作接地体或地下接地线,垂直接地要采用扁钢、钢管或圆钢,不得用螺纹钢材。

8.13.12施工场地所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

8.13.13动力配电箱与照明配电箱分别设置,总配电箱设在靠近电源的地区,分配电箱设在用电设备或负荷相对集中的地区,配电箱、开关箱采用定型专作的金属配电箱。

8.13.14配电箱的金属箱体、金属电器安装板、金属底座、外壳等必须做保护接零。

8.13.15每套用电设备应有各自的开关箱,必须实行一机一闸一漏保,严禁同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备,开关箱的开关电器必须用在任何情况下都可以使用电设备与电源实行分断。

8.14消防措施

施工现场由施工工长领导现场保卫、防火小组负责消防保护工作,进行监督检查,教育人员认真执行各项消防保卫管理制度,施工现场的保卫人员应制定岗位责任制,奖勤罚懒,避免失盗着火。易燃物品堆场设立防火标志,对库房、堆料场地加强巡逻保护。施工现场需点

火时,应提前办证,经确认后方可用火。完善消防器具,设明显标志并设专人管理。

9、确保文明施工的技术组织措施

9.1健全文明施工管理组织。施工现场成立以项目经理为组长,项目工程师、工程技术、质安、保卫、材料等管理人员为成员的施工现场文明管理组织。

9.2建立岗位责任制责权利挂钩,完善检查制度和奖惩制度。

9.3积极推广应用新技术,新工艺设备和现代化管理方法,提高机械化作业程度,为文明施工创造条件。

9.4开展“5S”活动,即对施工现场人和物所处状态不断进行整理、整顿、清扫、清洁和素养。

9.4.1整理。就是对现场存在的人及物调查分析,按照有关要求区分需要和不需要,合理和不合理,把施工现场不需要的人及物坚决清理出现场,把作用面暂时不需要的人及物及时调到合适的位置。

9.4.2整顿。就是通过上步整理后,把施工现场需要的人及物等按照施工现场平面图规定的位置及有关规定科学合理地安排,布置和码放。

9.4.3清扫。就是对施工现场的设备、场地、道路、物品勤维护、打扫,保持现场环境卫生、干净、整齐。

9.4.4清洁。是前三步的继续和深入,预防疾病和饮食中毒,使施工现场保持良好的生活环境和生活秩序。

9.4.5素养。就是努力提高现场全体职工的素质,养成遵章守纪和文明施工的习惯,自我管理自我实施,创造一个好环境。

9.4.6努力达到“三清”,“六好”标准。

9.4.6.1三清:

a、下工活具清。施工机具下工前擦洗干净,设备保养好,泥浆垃圾清理干净,剩余材料堆放整齐。

b、工完场地清。无施工污染,成品保护完好无破损,场地平整,现场无杂物堆积。

c、料具底数清。材料进场数量,质量有验收,现场料具做到帐,卡,物三对口,场内物资分品种,规格,型号和出厂日期。

9.4.6.2六好:

a、现场管理好。场内排水、排污畅通,无长流水、无长明灯,堆放料具,成品、半成品整齐有序。

b、安全管理好。安全管理达到合格标准以上,工伤频率低于千分之一点五,无重伤、死亡事故。

c、工程质量好。

d、完成进度好。总进度计划按日考核,不后补,报表及时,台帐准确完整。

e、生活管理好。临时设施不透风,不漏雨,开水供应及时,保证加班职工吃上热饭菜,生活及卫生整洁,设有垃圾点,厕所有人管理,定期清理。

f、宣传教育好。职工进场讲意义,提要求,思想发动好。职工遵纪守法。

在施工中严格执行国家颁布的《环境保护法》,在整个施工过程中,严格控制噪音,粉尘等对周边环境的污染,做到施工不扰民,该项工

CFG桩基础施工方案施工组织设计

钻孔灌注桩工程专项施工方案 一、工程概况 韩国城工程,位于定州中山路中段。其中有韩国城商场楼基础桩设计为CFG桩,桩径D=400mm,有效桩长21.00米。设计桩身砼强度等级C30。共约8749根桩。 二、计划工期 合同工期为90天。

四、施工工序及施工方法 根据现场实际情况及施工经验,现场各工序安排如下: 1、确定桩位 根据施工图纸确定桩位,误差在5mm之内。 2、钻机就位 钻机就位时要保证钻头对准桩点,同时将钻机调平,钻塔垂直,以保证桩的垂直度。 3、钻机成孔 钻机就位后进行钻孔,钻进时应注意控制好转速与钻进速度,必须进入持力层达到设计要求。 4、灌注混凝土 待钻具钻至设计深度后,将砼用砼输送泵压入孔底,并使孔中砼液面高于钻头出料口0.5-1.0米为宜,直至孔口。砼灌注高度最少应高于设计标高0.3米以上,桩顶标高低于地面的砼一律灌至与地面一平,以免周围砂土混入砼中,影响桩身质量。 五、钻孔灌注桩的主要技术措施 1、测量定位 首先设立控制点,经监理工程师复核无误后再确定桩位。 2、桩机就位应双向校正钻杆的垂直度和钻机的水平。 3、在进入淤泥土时,钻进速度宜控制,防止桩身缩颈。 六、钻孔灌注桩质量安全保证措施 (一)、质量保证技术措施

1、桩点定位质量保证措施 根据甲方提供的测量基准点和测量基线放样定位,经监理公司和总包单位复核认可后再交付使用。 2、钻孔垂直度保证措施 a、钻机的机座必须稳固,钻机必须水平,?钻具中心和桩位应成一线。 b、钻进时钻具应保证垂直,如有倾斜随时调整。 c、经常检查钻具,发现弯曲立即更换。 3、为防止桩与桩之间混凝土串孔,桩机宜采用跳打的施工方式。 (二)、质量保证组织措施 1. 加强内部管理,明确质量目标 a、为确保本工程质量,所有的质量活动都围绕着这个中心进行。首先建立一个强有力的项目领导班子,有一套完整的质量保证体系和保证质量的措施。项目经理部要狠抓质量管理,落实质量措施。 b、挑选精兵强将,落实质量责任制,把工程质量和责任人的经济利益挂钩,使每一位施工人员都应明确没有质量就没有企业信誉和效益的理念。 c、严格按施工图纸和施工规范施工,必须对参加施工的人员进行技术交底,要求每一位施工人员在掌握施工方法及措施和施工要求的同时,还必须有足够的质量意识。 d、推行全面质量管理,使工程质量稳步发展。 2.确保工序质量 a、把好测量关。要根据设计和规范要求,按照测量工作的程序和方法认真细致地做好测量工作,并建立复核制度,确保测量工作准确无误。 b、把好材料关。选择有信誉的商品混凝土的生产厂家。 c、把好工艺关。钻孔时要有专人检查桩孔孔径和垂直度。砼浇灌前检查商品砼能否及时供应,以便能连续浇筑。

CFG桩施工组织设计

工程名称: *****有限责任公司***项目CFG桩 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 编制单位:***建工集团 2014年5 月日

目录第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工方案 第四章确保工程质量的技术组织措施 第五章确保工期的技术组织措施 第六章施工机械设备配备和进场计划 第七章劳动力用量计划 第八章确保安全施工的技术组织措施第九章保证文明施工的技术组织措施第十章针对本工程特点的合理化建议第十一章施工进度计划 第十二章项目部施工组织 第十三章雨季施工措施

第一章编制依据 1.1工程成品桩基施工图 1.2《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 1.3《建筑地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 1.4《建筑基础检测技术规范》DJGDJ106-2003 1.5《工程测量规范》GB50026-2007 1.6《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 1.7《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 1.8《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.10《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 1.11《建筑地基基础设计规范》GB50002-2002 1.12《水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)复合地基技术规范Q/JY06-1997》1.13根据本公司的施工经验,结合本工程实际情况及配备所需的设备、人力及财力进行编制。

第二章工程概况 2.1 工程名称:**工程桩基 2.2 工程地点:**有限责任公司厂区东南部 2.3 建设单位:**有限责任公司 2.4 设计单位:**有限公司 2.5监理单位:*监理公司 2.6施工单位:1、**集团 工程简介:本工程为集团公司***产业园成品桩基础部分,是我公司在***工程项目开工建设的第一个单位工程。成品罐区位于项目工程***交叉处东南150米处,东西宽:50.3米,南北长:100米,上部为8个直径25米的成品罐,桩基以上部分图纸不详,桩基部分设计采用桩径400mm的CFG 桩复合地基进行处理,桩间距1.5m,桩长10m,桩尖进入第5层粉质粘土层不少于0.6m。桩基部分共包含CFG桩1440颗,施工总长度到15120米,计划于2014年7月22日开始施工。 第三章施工方案 3.1施工现场准备: 成品罐区是我项目部在该项目工程施工的第一个单位工程,现厂区道路等工程尚未完工,现场部分临时办公区已建设完成,桩基施工现场文明施工必须与土建公司和现场的要求一致。具体如下: 3.1.1平整场地:施工队伍进厂前应先进行施工现场的场地平整。

CFG桩施工组织设计95226

同济·鄢陵四季花城25#楼 CFG桩施工组织设计 一、工程概况 本工程为同济鄢陵四季花城25#楼。建设用地于许昌市鄢陵县。 二、方案编制依据 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2011) 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2011) 4、《CFG桩复合地基技术规定》(Q/JY 06—2011) 三、设计要求 1、施工工艺及桩体强度: 本工程地基采用CFG桩复合地基,总桩数为328根,桩体成桩采用长螺旋钻孔,管内泵压混合料灌压成桩施工工艺。桩体砼强度C25。地基处理后要求单桩承载力特征值fspk≥560KN,f复合地基承载力特征值达到fak≥300Kpa。 2、布桩参数 桩径D=400mm,有效桩长≥17.9m。 3、桩体材料: ①、水泥:采用42.5级矿渣哇酸盐水泥。 ②、碎石:(粗骨料)粒径5—10mm的级配碎石。

③、中、粗砂:有机质及含泥量不超过5%。 ④、粉煤灰:合格产品。 ⑤、桩身砼强度C25。 桩体配比由现场选用的桩体材料试验确定,桩体不允许有断桩、缩径等质量问题。 3、施工允许偏差值: 钻孔垂直度≤1.0%。 桩径偏差≤20mm。 桩位允许差小于160mm 四、主要工程量及施工要求 1、主要工程量:根据设计图纸,共有CFG桩328根。 2、施工要求: 1)为施工材料堆放及临设位置准备必要的场地。 2)施工所需水、电、供应:用电需供200KW,日用水量50吨。 3)清除施工作业面地上和地下障碍物,需回填的应分层站压夯实。 4)施工作业面上,甲方需提供必要的定位控制点,并进行书面交底。 五、施工总体部署 (一)、项目管理机构

CFG桩基工程施工组织设计

康苑居廉租房小区8#、9#楼 CFG桩基工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 江苏省第一建筑安装有限公司 2011年08月14日

目录 第一章工程概述------------------------------------------------------2 第二章工程施工执行的文件---------------------------------------3 第三章CFG桩主要施工方法----------------------------------------3 第四章劳动力计划及主要施工机械进场计划------------------ 8第五章确保工程质量的技术组织措施--------------------------- 10 第六章确保安全施工的技术组织措施-------------------------- 15 第七章确保文明施工的技术组织措施---------------------------17 第八章确保工期的技术组织措施--------------------------------- 19 第九章施工总进度表------------------------------------------------20 第十章施工总平面布置--------------------------------------------- 20 第十一章施工组织机构---------------------------------------------21 第十二章确保环境的技术组织措施------------------------------ 23

CFG桩基施工组织设计(建筑助手)

第一章编制说明 (2) 1.1方案编制依据 (2) 1.2本工程执行的规范、规程 (2) 1.3工程概况 (2) 第二章施工部署与施工方案 (2) 2.1施工部署 (2) 2.2施工管理 (2) 2.3施工前准备 (3) 第三章长螺旋钻孔灌注桩施工方案 (3) 3.1施工程序 (3) 3.2施工方法 (4) 第四章主要施工机械设备计划 (6) 4.1主要施工机械设备配置一览表 (6) 第五章施工质量保证措施 (7) 5.1质量目标 (7) 5.2质量控制的原则 (7) 5.3质量保证技术措施 (7) 5.4 质量保证组织措施 (9) 第六章工期保证措施 (10) 6.1确保工程工期的技术措施 (10) 6.2确保工程工期组织措施 (10) 6.3机械设备保证 (11) 6.4材料保证 (11) 6.5做好施工前准备工作 (11) 6.6雨季施工工期保证措施 (11) 第七章施工安全保障措施 (11) 7.1 安全目标 (11) 7.2确保工程安全的技术组织措施 (11) 第八章文明施工、环境保护措施 (13) 8.1环境保护措施 (13) 8.2文明施工措施 (13) 第九章钻孔事故的防备与处理措施 (15) 9.1钻孔偏斜 (15) 9.2糊钻 (15) 9.3扩孔和缩孔 (15) 9.4钻杆折断 (15) 9.5预防地泵出现故障 (16) 9.6桩位串孔 (16)

第一章编制说明 1.1方案编制依据 1.CFG砼灌注桩施工图,设计单位为湖南城市学院规划建筑设计研究院 2.《望和新城2#楼地质勘测报告》 1.2本工程执行的规范、规程 1.《工程测量规范》(GB50026-93) 2.《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 4.《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) 5.《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.3工程概况 望和新城2#楼工程设计采用CFG桩基+筏板的复合基础,CFG灌注桩有效桩长为19m,超灌长度不小于500,桩端进入○7层粉质粘土不小于1.5m,桩尖设计标高为-26.3m,拟建太和县望和新城2#楼,该场地地势平坦。CFG桩设计总桩数2045根。 桩径φ500mm,有效桩长19m,制桩长度19.5 m,桩顶标高-7.200m,桩底标高-26.200m。单桩竖向承载力特征值Ra≥1150KN,复合地基承载力特征值≥600Kpa 桩身混凝土强度等级为C25。桩位偏差≤1/2D,桩垂直度≤1% 第二章施工部署与施工方案 2.1施工部署 工程管理目标: 质量:本分部工程达到合格工程。 安全:无重伤、死亡事故。 进度:在限期内完成。 施工现场:配合现场做好规划,并达到省级文明工地标准。 2.2施工管理 2.2.1为了确保本工程的顺利进行,有目标、有秩序、优质高效的顺利完成。我公司配备丰富施工经验的施工管理人员,负责本工程的施工及管理。

CFG施工组织

CFG施工组织

目录 一、工程概况 二、施工组织设计编制依据 三、桩体工程主要技术参数 四、施工方针与工程目标 五、施工组织机构 六、施工计划 七、施工方案及工序流程 八、工程质量保证措施 九、岗位责任制 十、进度计划及工期保证措施 十一、安全、文明施工措施 十二、竣工验收 附件:现场布置图

一、工程概况 1、工程名称 陕西省高等学校后勤服务产业集团等驾坡教育公寓小区1#住宅楼素土挤密桩和CFG桩基工程。 2、工程地点 西安市建工路南等驾坡 3、地质概况 详见《岩土工程勘察报告》,根据地勘报告宜先采用素土挤密桩,消除温陷性后采用CFG素混凝土桩工法。 二、施工组织设计编制依据 1、《建筑及地基处理技术规范》(JG79-2002) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 三、桩体工程主要技术参数 桩技术参数一览表 建筑物名称数量(根) 有效长度(m) 桩长(m) 桩径(mm) m3 1#素土挤密桩4582 10.80 10.80 400 6215.39 1#CFG桩824 15.50 16.00 400 1655.91

注:1、混凝土强度等级C20,施工中桩长允许偏差100mm,桩垂直度允许偏差1%,桩径允许偏差20mm。 2、施工垂直度偏差不应大于1%,CFG桩位偏差不应大于16cm。素土挤密 桩位位偏差不应大于24CM。 四、施工方针与工程目标 1、施工方针 本着科技领先,精益求精,以质取信,为建设方提供满意的工程产品。 2、工程目标 1)质量目标:优良。 2)工期目标:以合同工期为准则,制定合理的施工进度计划并付诸实施,争取提前完成施工任务。具体时间见进度计划表。 3)安全、文明施工目标:坚持“安全第一、预防为主”的方针,强化安全生产管理,达到无重大伤亡事故发生,达到安全文明工地的条件。 五、施工组织机构 1、施工管理体系 本工程施工管理在我公司宏观管理上建立现场项目经理部,形成对工程质量、进度及安全实施统一管理的施工管理体系。项目经理部人员组成见表5-1。项目经理部下设技术组、

CFG桩施工组织设计

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

一、编制说明 1、编制原则及依据 本技术标书是指导本工程施工过程中的各项生产活动的技术、经济综合性文件。依据如下: 1)本项目设计图纸; 2)招标文件等相关资料。 2、有关规范标准 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2)《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》GB50202-2002 3)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 6)《混凝土质量控制标准》GB50164-92 7)《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 8)《建筑施工安全检查标准》JGJ55-99 9)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 10)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2002 11)《工程测量规范》GB50026-2007 12)《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

二、工程概况 1、工程简介 本工程为天鹅湖项目B2-1地块起步区(1#~3#)桩基工程。工程地点位于无锡市滨湖区蠡湖大道与观山路交口处。 本工程建筑面积约40000平方米,3幢18层高。 本工程±0.000相当于绝对标高5.900m,桩顶标高-5.000m,自然地面绝对标高约为3.500m,桩顶标高与地面标高相差2.6米,即送桩高度2.6米。 本工程采用CFG桩复合地基方案,CFG桩施工采用长螺旋钻成孔管内泵压混凝土成桩工艺。 2、工程施工内容 本工程工作内容如下: 3、工程施工目标 根据招标文件要求,本项目的主要施工管理目标如下: 质量管理目标:一次验收100%达到合格标准。 工期管理目标:18天,开工日期为2009年03月20日(具体以开工报告为准),竣工日期为2009年04月07日。 安全、文明施工管理目标:安全无事故,按照无锡市建设行政管理部门的要求创建文明标化工地。 4、工程地质、水文地质条件 详见岩土工程勘察报告(详勘)。 5、工程特点

CFG施工组织设计

CFG施工组织设计

编制说明 0.1、编制依据 0.1.1 设计部门提供的施工图纸; 0.1.2 业主提供的拟建场地工程地质情况; 0.1.3 该工程的《CFG桩平面布置图》、《工程勘察报告》; 0.1.4 施工现场的具体情况; 0.1.5 实施的有关标准与法规: 本工程执行以下但不限于以下所列规范、标准、文件的最新版本: 1.《建筑桩基技术规范》 JGJ94-94 2.《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 4.《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002 5.《地基动力特性测试规范》 GB/T50269-97 6.《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99 7.《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2003 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 9.《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 10.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 11.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 12.《建筑工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 13. 与本工程有关的其它技术施工验收标准及规范 0.2、工程概况 新方圆小区住宅楼CFG桩基工程位于河南省新郑市,由河南四方房地产开发有限责任公司承建。该工程基础采用CFG桩进行地基处理,桩端持力层为第8层砂层,桩端入持力层不小于0.8米。要求处理后的复合地基承载力特征值不小于320kpa, 单桩竖向承载力特征值为470KN,并应通过有关部门检测。基础平面内共布置素混凝土桩1#楼595根、2#楼686根、3#楼681根,桩距1500mm、1400mm,桩径均为400mm,有效桩长12米,素混凝土等级为C20。设计桩顶标高为1#楼-6.850、-9.250,2#楼3#楼-6.950、-9.350,施工桩顶标高高出设

CFG桩施工组织设计DD.

南乐南城国际一期商住楼CFG桩施工组织设计 河南城建工程建设有限公司 2011年10月06日

目录 一、工程概况、施工准备、施工方案、保证质量措施、针对本工程施工 特点和难点分析及控制措施 二、主要施工机械及进场计划表 三、施工组织机构和主要施工管理人员表 四、工程材料进场计划及材料质量保证措施 五、保证安全生产、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪声的措施 六、冬雨季节及农忙时节保证工程顺利进行的安排和措施 七、施工现场平面图 八、施工进度计划表

CFG桩工程施工组织设计 第一章工程概况、施工准备、施工方案、保证质量措施 一、工程概况 拟建的南乐南城国际一期商住楼位于南乐县化工路路南、南环路路北、光明路以东。本工程为CFG桩,桩径为400mm,砼强度为C20,有效桩长20m,保护桩头0.5m。总桩数约2807根,总延米约XXXXXm。 二、施工准备 1、现场准备 ①、根据施工总平面布置图的要求和施工需求量计划,搭设临建,安装施工机械,设置料具堆放场地等,为正式开工做准备。 ②、根据业主提供在供水水源、供电电源,按施工现场用水、用电布置设临时用水、用电管线。经计算,桩基工程现场提供430KW的电量可满足施工需要。 ③、根据施工现场实际情况布置临时性道路,便于车辆通行、砼运输等车辆的通行。 ④、组织施工机具进场,根据施工机具需要量计划,按施工平面图要求,组织施工机械、设备工具进场,按规定地点和方式存放,并应进行相应的保养和式运转。机械设备安装调试正常后请监理工程师检查,填写设备进场报验单。 2、技术准备

①、组织技术人员熟悉图纸及有关资料,参加技术交底和图纸会审,进行第一次技术复核,发现问题作好记录,并及时向设计院提出修改建议。 ②、为了将各项技术要求真正落实到实处,我们根据以往的惯例认真做好对作业层的技术交底工作,使作业层真正知道其所干工序的操作要求的质量标准,并召开技术交底会。 ③、认真研究工程各轴线及桩位的相对关系,向业主主动索取基准点的资料,制定放线方案和措施,报监理工程师审查。 3施工执行规范 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建筑工程施工质量验收统一手册》GB50300-2001 《地基与基础工程新技术实用手册》 《建筑施工手册》 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建设工程施工现场供用电安全规范》JGJ33-2001 建筑机械使用安全检查标准JGJ59-99 其它现行的工程技术、施工验收标准及规范

2#楼CFG桩基施工组织设计4

陕西联合诚信置业有限公司联诚·凤凰世家2#楼CFG 桩施工组织设计 编制:严自力 审核:党智荣 批准:田树玉 陕西中机岩土工程有限责任公司 二0一0年十二月九日

目录 一、工程概况 (2) 二、施工组织设计编制依据 (3) 三、C F G桩工程主要技术参数 (3) 四、施工方针与工程目标 (4) 五、施工组织机构 (5) (管理体系、项目部人员组成、劳动力计划) 六、施工计划 (8) (材料、施工用水电、机械设备计划) 七、施工方案及工序流程 (9) 八、工程质量保证措施 (10) 九、岗位责任制 (12) 十、进度计划及工期保证措施 (15) 十一、安全、文明施工措施 (16) 十二、竣工验收 (18) 一、工程概况 1、工程名称:陕西联合诚信置业有限公司联诚·凤凰世家2#楼CFG 桩基工程 2、工程概况 本工程用C25素混凝土桩提高地基承载力,处理范围见桩位平面布

置图。 该建筑物为地上十八层,地下一层,基坑底标高-7.07m,剪力墙结构,基础为钢筋砼筏板基础,地基采用CFG复合地基,CFG桩砼强度等级为C25,桩间距1.3 m ,排距1.126m,梅花形布桩,有效桩长13m,桩径400mm。 其中21根试桩(分为三组,每组7根),工程桩633根。试桩及工程桩采用C25商品砼。 建设单位:陕西联合诚信置业有限公司 勘察单位:陕西省水利勘察设计研究院 设计单位:西安建筑科技大学建筑设计研究院 施工单位:陕西中机岩土工程有限责任公司 4、工程地质条件 依据桩基施工平面布置图和现场情况得知,本场地位于咸阳新兴路与民生路十字东南角,渭河一级阶地前部,场地地形基本平坦。 根据《岩土工程勘察报告》,场地地层分别为黄土状粉质粘土、粉质粘土、中粗砂、园砾层,较适宜采用CFG素混凝土桩工法。 二、施工组织设计编制依据 1、《建筑及地基处理技术规范》(JG79-2002) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 三、CFG桩工程主要技术参数

CFG桩施工组织设计i

目录 1. 工程概况及工程地质条件 2. 编制依据 3. 总体施工部署 4. 主要施工工艺流程和技术措施 5. 施工工期进度计划及保证措施 6. 质量及质量保证措施 7. 项目经理部组成情况 8. 主要机具及劳动安排使用计划 9. 安全生产文明施工措施 10. 冬、雨季施工措施

1. 工程概况及工程地质条件 1.1 工程概况拟建的工程场地位于唐山市迁西县西环路与林茂路交口东南角,交通较为便利。地基处理设计采用CFG桩复合地基,三栋住宅楼共布桩56 7棵,桩间距1.8米,设计桩径40 Omm,有效桩长15米,混凝土标号C20。保护桩长不小于500mm。 桩位中心偏差不超过0. 4D(D 为桩径 ),桩孔垂直度偏差不大于 1. 0%,桩径误差不小于设计值2c m。 褥垫层25 0mm厚,材料采用粒径5 —30mm级配碎石,宜采用静力压实法,夯填度不得大于0. 9。 基坑开挖时应保护桩体,避免断桩。 地基竣工验收时,应采用复合地基载荷试验进行检测,检测点数量不少于总桩娄0. 5%,且不应少于3点,应抽取不少于总桩数的10% 的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性,从成桩到开始试验的间歇时间,在桩身强度达到设计要求的前提下,不应少于28 天。 1. 2 工程地质条件详见勘察报告 2. 编制依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002) 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》 (JGB50202-2002) 《建筑基坑支护技术规范》 (JGJ120-99) 3 总体施工部署 3.1 施工总体思路 我公司在本工程施工过程中,为确保安全和质量、确保工期目标,按有关规定组建项目经理部,高标准控制施工过程。在具体实施中,用先进的设备和科学的配置来满足设计规范和业主、监理工程师的要求;用先进的技术与工艺来保证质量要求;用先进的组织管理方法,结合本工程特点,根据我单位类似工程的施工经验,对可能出现的问题提前预研,优化方案,择优选用。 3.2 施工组织管理机构 为安全、优质、按期完成本施工任务,本着精干、高效的原则,我单位计划抽调理论和实践经验

CFG桩施工组织设计69547

目录 一、工程概况及特点----------------------------------------------2 二、施工组织--------------------------------------------3 三、施工准备及施工部署----------------------------------4 四、施工质量要求--------------------------------------------6 五、质量保证措施----------------------------------------7 六、施工安全保证措施-----------------------------------------9 七、文明施工措施----------------------------------------11

xxxxxCFG桩复合地基处理 施工组织设计 第一章、工程概况及特点 1、工程概况 拟建的xxxxxx位于xxxxx院内。拟建A座楼为一栋地上十七层、地下一层的高层建筑,建筑面积约14180平方米,框剪结构,基础形式为筏板基础,基底标高-4.2m。拟建B座楼为一栋地上十一层、地下一层的高层建筑,建筑面积约9730平方米,框剪结构,基础形式为筏板基础,基底标高-5.4m。采用长螺旋CFG桩加固地基,要求处理后复合地基承载力达到250kPa,共布设CFG 桩1000根。 2、工程特点 据该工程的《岩土工程勘察报告》得知该拟建场地地基土质较均匀,地质条件较为简单,在施工中应随时根据地基土变化情况,对桩长、施工方案等作出调整并做好记录,以保证工程质量。 3、施工遵守的规范及操作标准: 1、《岩土工程勘察报告》 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) 3、《地基处理手册》 第二章、施工组织 1、项目组织管理体系

CFG桩施工组织设计i

目录 1.工程概况及工程地质条件 2.编制依据 3.总体施工部署 4.主要施工工艺流程和技术措施 5.施工工期进度计划及保证措施 6.质量及质量保证措施 7.项目经理部组成情况 8.主要机具及劳动安排使用计划 9.安全生产文明施工措施 10.冬、雨季施工措施

1.工程概况及工程地质条件 1.1 工程概况 拟建的工程场地位于唐山市迁西县西环路及林茂路交口东南角,交通较为便利。地基处理设计采用CF G桩复合地基,三栋住宅楼共布桩567棵,桩间距 1.8米,设计桩径400m m,有效桩长15米,混凝土标号C20。保护桩长不小于500m m。 桩位中心偏差不超过0.4D(D为桩径),桩孔垂直度偏差不大于1.0%,桩径误差不小于设计值2c m。 褥垫层250m m厚,材料采用粒径5—30mm级配碎石,宜采用静力压实法,夯填度不得大于0.9。 基坑开挖时应保护桩体,避免断桩。 地基竣工验收时,应采用复合地基载荷试验进行检测,检测点数量不少于总桩娄0.5%,且不应少于3点,应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性,从成桩到开始试验的间歇时间,在桩身强度达到设计要求的前提下,不应少于28天。 1.2 工程地质条件详见勘察报告 2.编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑地基及基础工程施工质量验收规范》(JGB50202-2002) 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) 3总体施工部署 3.1 施工总体思路 我公司在本工程施工过程中,为确保安全和质量、确保工期目标,按有关规定组建项目经理部,高标准控制施工过程。在具体实施中,用先进的设备和科学的配置来满足设计规范和业主、监理工程师的要

CFG桩基础施工方案详解

灵璧县惠众苑四期一标段工程(28号楼地基与基础工程CFG桩) 专 项 施 工 方 案 安徽远发建筑工程有限公司

水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方案报审表 工程名称: 灵璧县惠众苑四期一标段28#楼工程编号: 致: 河南元方工程监理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了灵璧县惠众苑四期一标段28#楼 工程水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方案的编制,并经我单位 上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附: 水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)专项施工方 总包单位(章):分包单位(章): 项目经理:项目经理: 日期:日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:年月日 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期:年月日

专项施工方案审批表 工程名称灵璧县惠众苑四期一标段28#楼 工程建筑面积 19190㎡ 施工方案名称水泥粉煤灰碎石桩(简称 CFG桩)专项施工方案 结构类型框架剪力墙结构施工单位安徽盛世建筑安装工程有限公司编制人韦秀良 编制部门 项目部: 年月日 安全生产部意见 负责人: 年月日 质量技术部意见 负责人: 年月日 公司审批意见 总工:(盖单位公章) 年月日

灵璧县惠众苑四期一标段28#楼CFG桩工程专项施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工方案的选择 四、施工工期、进度计划 五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划 六、主要施工机具安排计划 七、主要材料需用量计划 八、冬、雨季施工措施 九、保证工期、质量、安全、文明施工 减少扰民降低环境污染和噪音的措施(一)工期保证措施 (二)质量保证措施 (三)安全生产与文明施工措施 (四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施十、工地临时用电专项方案 十一、材料管理制度及节约措施

CFG桩基工程施工组织设计

康苑居廉租房小区8#、9#楼CFG 桩基工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 江苏省第一建筑安装有限公司 2011年08月14日 目录 第一章工程概述------------------------------------------------------2 第二章工程施工执行的文件---------------------------------------3 第三章CFG桩主要施工方法----------------------------------------3 第四章劳动力计划及主要施工机械进场计划------------------8 第五章确保工程质量的技术组织措施---------------------------10 第六章确保安全施工的技术组织措施--------------------------15 第七章确保文明施工的技术组织措施---------------------------17 第八章确保工期的技术组织措施---------------------------------19 第九章施工总进度表------------------------------------------------20 第十章施工总平面布置---------------------------------------------20 第十一章施工组织机构---------------------------------------------21 第十二章确保环境的技术组织措施------------------------------23

V20943 51CF 减:40420 9DE4 鷤38719 973F 霿F36763 8F9B 辛b 第一章工程概述 §1-1 工程概况 拟建康苑居廉租房小区8#、9#楼CFG桩基工程位于三全路北、黄家庵路西。 本次施工的康苑居廉租房小区8#、9#楼CFG桩基工程采用水泥粉煤灰碎石桩(C FG桩)法处理地基。 CFG桩基设计参数表 §1-2 工程地质概况 详见地质勘测报告。 §1-3工程目标 1、质量目标:桩合格率100%,桩优良率95%以上。 2、工期目标:保证在合同工期内完成。

CFG桩基工程竣工资料组成

CFG桩基工程竣工资料组成 一、施工组织设计:1、施工组织设计(方案)报审表2、施工组织设 计审批页3、施工组织设计 二、公司资质、人员报审:1公司资质、人员报验申请表2、公司资 质:a、企业法人营业执照b、组织机构代码c、安全生产许可证d、税务登记证e、建设企业承包资质3、人员复印件a、项目经理、取(送)样员、施工员、测量员、安全员、材料员、质检员。 三、设备进场报审:1、设备报审表2、设备合格证、产品合格证明 书 四、测量放线:1、施工测量放线报验单2、工程定位测量及复核记 录。 五、开工报告:1、工程开工报审表2、开工报告 六、商品砼资料:1、预拌商品混凝土出厂质量证明书:a、预拌(商 品)混凝土出厂合格证b、预拌(商品)混凝土开盘鉴定c、水泥试验报告(水泥质量检验报告)d、砂试验报告e、碎(卵)石试验报告f、粉煤灰试验报告(粉煤灰化验单)g、减水(泵送)剂试验报告(化验单)h、混凝土配合比报告i、附表一、混凝土坍落度检验评定表、附表二、混凝土强度检验评定表七、混凝土试块抗压强度汇总、评定表:1、混凝土试块抗压强度汇 总表2、混凝土试块抗压强度评定表 八、见证取样记录:1、见证取样记录表2、混凝土抗压强度检验报

告。 九、CFG桩隐蔽、检验批报审:1、CFG桩隐蔽报验申请表2、隐 蔽工程验收记录表3、水泥粉煤灰碎石桩复合地基工程检验批质量验收记录表 十、分项工程验收记录:1、分项工程质量验收报验认可单2、水泥 粉煤灰碎石桩复合地基分项工程质量验收记录表 十一、分部工程验收记录:1、分部工程质量报验认可单2、地基处理工程验收记录 十二、施工记录:1、CFG桩施工记录表 十三、竣工报告:1、工程竣工报验单2、竣工报告 十四、竣工图

CFG桩施工组织设计

开封龙宇和谐港湾小区 7#8#12#楼CFG桩复合地基 施 工 组 织 设 计 郑州市正岩桩基础公司 二○一○年十一月 编制说明 本工程施工组织设计编制依据如下: 一、设计院设计的本工程设计图纸; 二、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度; 三、国家和行业现行的施工及验收规范(标准): 1、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002);

2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002); 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008); 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 7、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 及国家、省、市现行有效的规范、规程和标准及相关技术要求。 四、国家、地方有关法规: 《中华人民共和国建筑法》(1998年3月1日起实施) 《中华人民共和国合同法》(1999年10月1日起实施) 《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日起实施) 《建设工程质量管理条例》(2004年2月1日起实施) 目录 一、工程概况 二、施工前期准备 三、质量目标 四、施工流程和技术要求 五、质量控制 六、工期及施工进度保证措施 七、施工协调配合

第一章工程概况 一、工程概况、桩基设计要求及施工内容 1 工程概况 本工程位于开封市杞县,开封龙宇和谐港湾小区内,工程结构为剪力墙结构、层高11+1层,单栋面积为5094.23 m2,CFG桩复合地基面积为374.18m2。其7#楼8#楼12#楼CFG桩地基由郑州市正岩桩基础公司负责施工。 2 设计要求 1、本工程CFG桩复合地基设计要求: 2、施工工艺:CFG桩施工采用长螺旋钻机成孔管内泵送混合料成桩工艺。 3、复合地基检测: 1) 设计要求按总桩数的10%做低应变动力检测,以检验桩身的施工质量; 2) 复合地基载荷试验:设计要求试验数量为总桩数的0.5-1%,且每幢不少于3点,试 验方法按有关国家行业标准规定进行。 3 施工内容 按合同规定和“龙宇和谐港湾小区7#楼8#楼12#楼CFG桩复合地基地基处理工程工程施工

施工组织设计CFG0

目录 第一章主要施工方法 第二章劳动力计划及主要施工机械计划 第三章确保工程质量的技术组织措施 第四章确保安全施工的技术组织措施 第五章确保文明施工的技术组织措施 第六章确保工期的技术组织措施 第七章施工进度表和工期网络图 第八章施工总平面布置图 第九章施工组织机构 中央名邸居住小区四标段桩基工程

施工方案 第一章主要施工方法 1.1工程概况 永城中央名邸居住小区工程是由河南城市印象置业有限公司投资兴建、河南卓越工程管理有限公司全权管理的高档住宅小区,我公司负责该小区四标段的施工。该标段建筑面积8000m2,楼高17层。工程建筑地点位于永城市芒砀路以东、建设路以北。基础桩类型为CFG桩。其工程量如下: 工程桩239根,桩径400mm,有效桩长12m,施工桩长12.5m。 1.2施工准备 ◆施工现场准备 平整场地:施工队伍进场前应先进行施工场地平整,料场地硬化。 施工现场做彩钢瓦围墙,高度1.6m,结构坚固、造型美观。 做好施工大门的修饰和宣传工作、清新宜人的外围修饰及适宜的公益广告。 做好场内道路两侧的排水沟设置,使场内不存水,保证道路的畅通。 施工用水、电:水、电已通,可以满足施工,然而,由于桩基工程是一种需要连续施工的一项施工活动,中间短暂的停顿也足以造成重大质量事故的发生,故现场尚需备用一台发电机组。 根据劳动力组织设计,搭建临时生产设施,结构坚固,美观可靠,生产区和生活区要分开。 ◆技术准备 组织技术人员熟悉图纸及有关资料,通过图纸会审掌握设计人员的设计要求及施工要求,并做好会审纪要。 做好三级技术交底,尤其对工程设计重点、关键点、难点、主要变更及施工中应注意的特殊工序、质量要求要详细文字交底,做到人人心中有数,严格按设计规范有关要求施工。 认真研究工程各轴线与桩位的相对位置关系,索取基准点的资料,制定放线方案和措施,做好测量定位工作,建立现场平面方格网,并做好记录。 管井降水正常进行,为保证桩基施工时打桩机不位移,从而保证桩孔的位置,桩基施工前在地基表面软弱土层上满铺20cm厚粉煤灰并压实,粉煤灰中掺8%的水泥,对软弱土层进行固化处理。 做好各工种岗前培训上岗工作,主要工种要求持证上岗。 做好各级安全交底工作,真正做到安全、文明施工。 ◆材料准备

CFG桩-施工组织设计

商州水文巡测地基等项目生产用房建设CFG灌注桩 施 工 组 织 方 案 西安市长安桩基基础工程有限公司 二0一八年九月

目录 一、概述 二、编制依据和原则 三、项目管理机构人员配置 四、设备配置及劳动力安排 五、工期规划和施工进度计划 六、施工方法及工艺流程 七、施工程序、过程控制要求及质量标准 八、雨季施工措施 九、关键工序质量控制措施 十、安全文明生产的技术组织措施

施工组织设计 一、概述 1.1工程概况及各方主体 商州水文巡测基地等项目生产用房工程位于商洛市商州区陈塬街道办事处西新村,建筑面积为2750平方米,地上5层局部6层。设计使用年限为50年。结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑抗震设防烈度为7度。 本工程基地采用素混凝土灌注桩(CFG),总桩数428根,砼强度等级为C20桩径为400mm,采用等边三角形布置,边长1400mm桩长分别为6m、7.5m、10.1m,基础采用条形基础,室内地面相对标高为±0.000相当于绝对标高690.85m。 1.2地形、地质、地貌 商州水文巡测地基等项目生产用房工程项目,杂填土、素填土透镜体、砾砂层和局部沉积泥浆组成。设计桩长为分别为6m、7.5m、10.1m,有效桩长10.00米,桩径为400mm,持力层为中粗沙中。1.3 本工程试桩内容及目的 本工程试桩桩数28根,四组,桩长依据设计8.5-11米。计划用一台长螺旋钻机和一台混凝土输送泵在一日内完成试桩的施工工作。 试验内容 成桩工艺试验:检验施工设备以及施工工艺的适用性,获取混凝土泵送速度,钻杆提升速度,混凝土坍落度、保水性以及不同深

度土层的施工电流等数据,为施工工艺的合理选择提供依据;积累现场施工组织与管理经验,磨合施工队伍与施工机械设备。 试验目的 为了在大面积开工前取得满足质量要求的施工工艺和施工参数、验证设计指标、核对现场地质情况,为后期全面开工奠定基础。试桩待达到一定强度后组织相关检验工作,及时完成相关总结报告,当试桩结果满足设计要求后方可进行大面积施工。 2、各方责任主体: 建设单位:陕西省商洛市水文水资源勘测局 设计单位:西安市建筑设计研究院 勘察单位:商洛市建筑勘察设计院 监理单位:陕西诚德工程监理有限责任公司 施工单位:陕西斌力建设有限公司 二、编制依据和原则 1、编制依据 1)西安市建筑设计研究院设计,商州水文巡测基地等项目生产用 房项目桩位平面布置图。 2)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 3)建筑地基基础工程施工质量验收规范;(GB50202--2002) 4)建筑地基基础设计规范(GB5007-2011); 5)建筑地基处理技术规范(JGJ79-2012); 2、编制原则 1)符合并满足业主的要求和规定;

CFG桩专项施工实施方案(最终版)

CFG桩专项施工方案(最终版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程名称:编号: 一、施工组织设计(方案)编制概况 编制人电话:项目经理电话: 项目技术负 责人 电话:送审日期 分公司(项目)审核意见: 注:分公司或分包工程施组或方案报审时填写,其他工程不填。 (可附页)审核人(签字):审核日期: 二、公司审核审批内容及审批意见 送审部门审核、审批内容审核审批意见负责人签字 技术中心 完整性、合理性 (工程概况及特点、编制依 据、总体部署、现场平面布 置、进度计划、主要施工方 案及技术措施、人材机组 织、技术进步)(可附页) 质量部质量目标及质量控制措施 (关键工序及特殊工艺) (可附页) 安全部重大危险源、安全文明施工 目标、安全技术措施及专项 方案(可附页) 安全(专项)方 案公司安全部 必须签字认可 成本控制部人力资源部(协助)有关成本降低措施及管理 机构设置等 (如有时) (可附页) 总工

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工方案 (4) 七、主要人员、劳动力、机械设备、材料进场计划 (8) 八、质量保证措施 (9) 九、确保工期的技术组织措施 (16) 十、确保安全文明施工的技术组织措施 (17) 十一、雨季施工的技术组织措施 (19)

一、工程概况 1.1工程简介 该工程的范围包括桩基、土方、主体建筑及附属设施的土建、给排水、强电、暖通、园林景观(含小区道路及绿化)、智能化、通信网络、电梯、消防工程(含防火门)等工程;不包括政府相关部门施工的高压强供电、供水、有线电视、煤气工程。工程施工图纸均由机械工业第六设计研究院有限公司出图。 本工程结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地基采用CFG桩复合地基,桩径400mm,有效桩长15.00m施工桩顶标高高出设计桩顶标高≥0.5m,处理后的未经深度 修正的复合地基承载力特征值≥550kpa,单桩竖向承载力特征值≥790KN,桩身采用 C20混凝土。桩数1#楼为748根、2#楼为713根。其工程量如下表1: 表1 序号项目名称桩径(mm)桩长(m)桩数(根)工程量(m) 1 1#楼400 15.00 748 2 2#楼400 15.00 747 3 3#楼 400 15.00 366 4 5#楼 400 本工程1#楼23楼±0.000相当于绝对标高程105.600。3#楼±0.000相当于绝对 标高程105.800。5#楼±0.000相当于绝对标高程106.00 1.2水文条件及地形条件 工程设计正负零标高为绝对标高105.900米,原现场场地标高为以现场标高方格 网测量为准。根据岩土工程勘察设计院所出的郑州市朱屯村城中村改造项目A-01-2地块场地的《岩土工程勘察报告》。桩端持力层为第○6层粉质粘土层。 本工程地下水位埋深17.0~18.0米,水位变化于黄海高程87.5~88.5米。现场 用电来自于发包方提供的临时变电所。电源用电杆架空接入现场可保证供电。临电设 施布置详见《临电施工组织设计》。现场用水由发包方提供,我方自行接入工地。临 水总管采用Φ100PPR管,支管采用Φ50PPR管,接到每栋号楼边。 二、编制依据 1、甲方提供的图纸及相关资料

相关文档