多联式空调(热泵)机组

多联式空调(热泵)机组 一、产品选用要点 1、多联式空调(热泵)机组的主要控制参数为制冷综合性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。 2、应优先选用符合下列条件的空调设备: (1) 采用环保型制冷剂。 (2) 机组能效比高。 3、选用多联式空调(热泵)机组时,首先应根据室内的冷负荷选用室内机。当机组用于供暖时,在寒冷地区选用设备应校核热负荷,以满足供暖要求。 4、采用多联式空调(热泵)机组时,应符合下列规定: (1) 同一空调系统的规模、制冷剂管道最大长度、设备之间的最大高差、运行工况范围等,应与所选用设备的性能相匹配。 (2) 空调系统制冷剂管道的管径、管材和管道配件应按生产厂技术要求选用,系统自控设备、制冷剂分配器等主要配件,均应由生产厂配套供应。 (3) 放置室外机的位置应空气流通,不应影响周边其他居住者。附近应无易燃气体泄漏的危险。 (4) 设计多联机系统时,室内、外机的容量配比(即一个系统的所有室内机额定制冷容量之和与室外机额定制冷容量之比),宜参照表1选择。 表1 5、设计多联式空调(热泵)机组时,室外机的总容量应作如下修正: (1) 配管长度的修正。一般产品样本的数据是室内干球温度27℃,湿球温度19.5℃,室外干球温度35℃时配管等效长度5m,高差为0m 时的制冷量。 (2) 安装位置的修正。室外机在上部与室外机在下部,在同样高差时修正值不同。 (3) 热泵制热时,积霜和除霜的修正以7℃时为1,0℃时为0.81,-7℃时为0.96。 6、多联式空调(热泵)机组噪声限值见表2。

二、施工安装要点 1. 室外机前侧与高大障碍物的距离应不小于1.5m,吸风侧与障碍物之间距离应不小于0.5m,检修操作宽度应不小于0.8m。 2. 室内机出风口强不应由障碍物,送风不宜直接吹向人体,卧室内气流宜使人体处于回流区。 3. 室内机应注意冷凝水排出。 4. 根据产品的要求注意冷冻机油能顺畅返回压缩机。 三、执行标准 《单元式空气调节机》GB/T 17758-1999 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB19576-2004 《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB 9237-2001 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 18430.2 -2001 传统中央空调变濒多联式中央空调的最大区别在什么? 其实说开来,这就是传统的水系统跟现在趋势明显的多联机氟系统的比较,个人认为为什么现在变频多联机的趋势很明显? 第一、大金在多联机这块的强势地位,高品质,品牌效应。 第二、安装方便,不用专门的机房,也不用冷却水塔和那么多阀门,主机可以安置在楼顶或者建筑背面, 第三、分付计费,这一点氟系统很有优势,按流量分别计量每个室内机的用电量是很普遍的,但是水系统的计费现在方法不多,造价太高 第四、节能性强,主机针对室内机做功,适合办公环境等部分负荷下的空调适用情况 第五、便于管理,这点不光有分付计费,氟系统的智能管理软件还可以控制各个室内机的开停,运行故障的报警,远程控制和技术支持等等。而且水系统的水垢是需要用一段时间就要清洗的。

组合式空调机组

ZK系列组合式空调机组吊运安装注意事项: 1、本机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整,水平,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封,不使漏风现象出现。 2、机组一般是分段运输,对大于ZK60A的机组采用散件运输,现场组装,机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。 3、安装前,应取出产品说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。 4、表冷段周围应预留排水沟,用于冷凝水的排出,冷凝水出口处应设水封弯,水封高度80-100mm。 5、安装时,骨架的连接处涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生。 6、进出水管在机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源。 7、当机组选用加湿段时,加湿段进水管应装阀门,并要求进水水压基本恒定。 8、与机组联接的风道和水管等的重量不得由机组承受。 9、各保温壁板安装前,应检查风机叶轮旋转方向是否正确。 10、本机组全部安装完毕后,应进行试运转,不得在全开风阀的状况下启动,以免起动电流过大烧坏电机,运转8小时无异常现象为合格。 11、机组应有良好的接地。 一、组合式空调机组安装 组合式空调机组是由制冷压缩冷凝机组和空调器两部分组成。组合式空调机组与整体空调机组基本相同,区别是将制冷压缩冷凝机组由箱体内移出,安装在空调器附近。电加热器安装在送风管道内,一般分为三组或四组进行手动或自动调节。电气装置和自动调节元件安装在单独的控制箱内。 组合式空调机组的安装内容有:压缩冷凝机组、空气调节器、风管的电热器、配电箱及控制仪表的安装。各功能段的组装,应符合设计规定的顺序要求。 (一)组合式空调机组安装要求 1.组合式空调机组各功能段的组装,应符合设计规定的顺序和要求。 2.机组应清理干净,箱体内应无杂物。 3.机组应放置在平整的基础上,基础应高于机房地平面。 4.机组下部的冷凝水排放管,应有水封,与外管路连接应正确。 5.组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,整体应平直,检查门开启应灵活,水路应畅通。

多联式空调机设计及安装

专业资料分享

GB/T《多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求》(征求意见稿) 1范围 本标准规定了多联式空调(热泵)机组的工程应用设计原则、设计方法,以及安装、调试与试运行、工程验收的步骤及其技术要求。 本标准也适用于低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组。 发动机驱动的多联式空调(热泵)机组及水源多联式空调(热泵)机组可参照本标准执行。 本标准适用于采用R22、R410A、R407C制冷剂的上述各类机组(简称:多联式机组)。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50019采暖通风与空气调节设计规范 JGJ 174-2009多联机空调系统工程技术规程 GB 50243通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 18837多联式空调(热泵)机组 GB 21454多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级 GB/T 1527铜及铜合金拉制管 GB/T 17791空调与制冷用无缝铜管 GB/T 15586 设备及管道保冷设计导则 GB 8175 设备及管道保温设计导则 GB 50303建筑电气工程施工质量验收规程 JGJ 16民用建筑电气设计规范 JGJ 141 通风管道技术规程 GB 50411 建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50189 公共建筑节能设计标准 GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB/T 17794柔性泡沫橡塑绝热制品 3术语 GB/T 18837《多联式空调(热泵)机组》、GB 21454《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》和GB 50019《采暖通风与空气调节设计规范》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

格力GMV多联机系列常见机型介绍

格力中央空调多联机介绍 本文对市面上常见的格力多联机机型做了一些介绍。详情可见公司官网: 1、Free系列直流变频多联机组 Free系列直流变频多联空调机组,是格力公司自主研制开发的新型多联空调机组,结合中央空调的舒适、高档和分体空调机安装方便、灵活等优势,运行经济高效。 Free系列直流变频多联空调机组可广泛适用于中小型超市、连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等。 ★单室外机:只有一个室外机,安装省时、省工、省空间,安全可靠、美观大方。 ★多室内机:室内机有风管送风式和挂壁式两大类,可根据实际需要任意选配;一个室外机带多个室内机可同时满足单个或多个房间使用,每个室内机可单独控制,使用方便。 ★多种余压设计,使用范围广:同一风管送风式室内机只需改变室内机接线就可进行高静压或普通静压运行,使用方便、范围广。 ★内机安装灵活:根据实际情况,室内机可以灵活确定送回风形式、冷凝水接出方向、风口型式。 ★更精心设计:机组结构设计科学,安装、检测、维修、保养极为方便;室内机身高度最薄185mm,最高仅300mm。 ★保温材料性能优良:室内机采用优质保温材料,防潮、不腐烂、不滋生细菌、不产生化学气体、不掉下碎屑、同时具有高热阻、隔噪音、避震动等性能。 ★运行可靠:机组安全保护功能齐全,具有强大故障自诊断功能;(详见“微电脑控制系统”)。 ★高效节能:采用名牌压缩机;蒸发器采用亲水膜铝箔、内螺纹铜管,换热效率高,提高了机组的能效比。 ★室内空气品质好:机组送风管可接多个风口,使室内空调温湿度达到均匀,并且风管送风式室内机预留的新风管可接入新风,室内空气质量优良。 ★使用方便:简洁的全中文控制器(或灵活的遥控器)使你对机组控制自如。 适用场所:Free系列直流变频多联空调机组可广泛适用于中小型超市、连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等。特别适合中小型商用和工业应用建筑空调工程。 2、GH系列家用一拖多空调机组 GH系列家用一拖多空调机组使用特性 1、所有房间一个空调系统,整体运行更加节能; 2、内机可引入新风,提高室内空气品质;

组合式空调机组GBT14296-2008

组合式空调机组 1、范围 本标准规定了组合式空调机组(简称机组)的术语和定义、分类与标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、产品样本和说明书的基本内容等。 本标准适用于以功能段为组合单元,能够完成空气运输、混合、加热、冷却、去湿、过滤、消声、热回收等一种或几种处理功能的机组。 冷媒为盐水、乙二醇和直接蒸发盘管以及采用电加热的机组,可参照适用。 本标准不适用于自带冷、热源的空调机(器)、风机盘管机组、暖风机等。 1、规范性引用文件 下列文件红的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励本剧本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不住日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 1236-2000工业通风机用标准化风道进行性能试验 GB/T 2624.3-2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第3部分:喷嘴和文丘里喷嘴 GB/T 9068-1988 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法 GB/T14296 空气冷却器和空气加热器 GB/T16803 采暖、通风、空调、净化设备术语 JB/T 9064盘管耐压试验和密封性检查 JG/T 21-1999 空气冷却器和空气加热器性能试验方法

2、术语和定义 GB/T16803 确定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 组合式空调机组central station air handling units 由各种空气处理功能段组装而成的一种空气设备。适用于阻力大于等于100Pa的空调系统。 3.2 机组空气处理功能段functional section of units 具有对空气进行一种或几种处理功能的单元体。 机组功能段有:空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消毒、热回收等单元体。 3.3 额定风量Rated air flow rate 在标准空气状态下,单位时间通过机组的空气体积流量,单位为m3/h或m3/s。 3.4 机外静压unit external static pressure 机组在额定风量时克服自身阻力后,机组进出风口静压差,单位为Pa。3.5 机组全静压total static pressure 机组自身阻力和机外静压之和,单位为Pa。 3.6

直流变频多联机空调系统安装方案

16. 约克直流变频多联机空调系统安装方案16.1 工程概况与特点 项目名称:“XXXXX”项目空调工程。 项目地点:XX省XX市XX路。 建筑面积:XXX㎡。 建筑用途:XX。 设备名称:。 设备数量:室外机XX套(约XX匹),室内机台数约XXX台。 16.2 安装施工质量依据 16.2.1 约克多联式空调《安装、操作和维护手册》 16.2.2 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 16.2.3 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169 16.2.4 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 16.2.5 《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790 16.2.6建设委员会颁发的有关建筑规程安全质量文件 16.3 约克专业人员现场监督 监理人员:约克专业技术人员 监理次数:施工期间每周不少于1次现场监督 监理标准:约克多联式空调《安装、操作和维护手册》 监理流程:(见下页)

16.4 施工方案和措施 16.4.2 施工工艺 16.4.2.1 室内机的安装步骤: 1.根据图纸,明确室内机位置,核对室内机型号、尺寸,确定定位点足够牢靠。 2.放线打孔,制作安装室内机吊杆(Φ8-Φ10mm ),吊杆长度根据吊顶高度以及室内机尺寸来确定。吊杆采用镀锌铜丝,以便调节室内机高度及水平,焊接部位需做二次防锈处理。 3.打开包装,检查室内机外表无损后,可进行吊装,依据设计标高,用水平仪校正水平度,采用上下对夹定位法紧固固定螺栓。 4.为减少噪音和振动,应在机组和螺纹吊杆之间装上合适的减振垫。 5.在吊顶结束后,安装室内机面板或固定风口。 16.4.2.2

多联机空调施工方案

[键入公司名称] [键入文档标题] [键入文档副标题] [键入作者姓名] 2017

好空调,X X 造!

目录 一、编制依据____________________________________________________________________ 2 二、工程概况______________________________________________________________________ 2 三、工程范围______________________________________________________________________ 3 四、施工准备条件 ________________________________________________________________ 4 五、主要施工方法及技术要求 _______________________________________________ 5(一)、总程序 __________________________________________________________________________ 6(二)、安装要点及技术要求__________________________________________________________ 6十二、其他各项措施 ___________________________________________________________ 18 1、雨季施工措施 _____________________________________________________________________ 18 2、现场文明施工管理措施 __________________________________________________________ 18 3、成品及设备部件的保护措施_____________________________________________________ 18 4、现场材料供应和管理措施 _______________________________________________________ 19 5、降低成本技术措施________________________________________________________________ 19附表:施工工具一览表________________________________________________ 21

组合式空调机组

高压喷雾加湿器是将加湿器的过滤器、泵机组、水箱、控制箱安装在车间或机房内,喷雾系统(喷嘴、管道)等安装在车间顶部的一种等焓加湿方式。这种加湿方式是将自来水经加湿器主机增压并通过超细过滤后,经过特制的喷嘴雾化高速喷出,形成5~10μm的水雾粒子,与流动的空气进行热湿交换,吸收空气中的热量,汽化、蒸发,使空气的湿度增加,实现对空气的加湿处理,同时起到降温控制粉尘的作用。高压喷雾加湿器可独立对车间降温加湿喷液。 对于中央空调机的湿膜蒸发式加湿器的工作原理很简单,水从湿膜的顶部通过疏水器沿湿膜的波纹表面均匀流下,使湿膜从上到下均匀的湿润,当干燥的热空气流过湿膜的表面,就会与湿膜中的水分进行热交换,水分受热蒸发变成水蒸气进入空气当中,增加了空气的湿度,从而使得干燥的热空气变为洁净湿润的空气。湿膜材料(又称“赛代克”)是湿膜加湿器的核心,它以植物纤维为基材,经过特殊 成分的树脂处理烧结形成波纹板状交*重叠的高分子复合材料,具有极强的吸水性、很好的自我清洗能力、无毒、耐酸碱、耐霉菌、阻燃及提供水分与空气间最大的接触表面积。 组合式空调机组本身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、热回收、新风处理和新、回风混合等功能的箱体组合式机组。比如二次回风系统中组装式空调机组的处理过程:新风通过过滤器过滤滤去尘埃和杂物,经一次加热后进入喷水室进行湿热处理,降温除湿后接着与二次回风进行混合。混合后的空气经二次加热器加热到规定的送风状态点,由送风机经消声器降噪,最后送入室内。由室内排出的空气经回风管道内设置的消声器降噪,由回风机将一部分空气排除出系统,其余部分作为回风加以利用。一次回风量和二次回风量由各自的回风阀开度来控制。实际工程中组合式空调机组的组成由各自的工艺的处理要求而定。 对全空气空调系统的所有监测、控制功能都是通过空气处理机组完成的。 控制方法 DDC控制器计算回风温度传感器测量的回风温度与给定值比较的偏差,用PID规律输出信号控制空调冷/热水调节阀开度以控制冷/热水量,使空调区域的气温保持在设定值(夏季使房间温度低于28 ℃,冬季则高于16 ℃)。 采用前馈补偿方式消除室外新风温度变化对输出的影响。 在过渡季节,可采取全新风工作方式。 对比: 新风机组空气处理机组 监测功能相同 被调参数送风(新风)温度、湿度各房间空气温度、湿度 处理对象新风新风、回风 扰动室外空气状态(外扰) 室外空气状态(外扰) 、内扰 变风量空调系统(Variable Air Volume System,VAV)是通过空调送风温度的调节实现空调 区域温湿环境的控制。 (1) 基本思想

多联机与中央空调比较

多联机中央空调 多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。 目录 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 展开 编辑本段产品特点 与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点: · 节约能源、运行费用低。 · 节省占用空问。 · 控制先进,运行可靠,维修方便。 · 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。 · 设计自由度高,安装和计费方便。 多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。 多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求。 多联机空调与多台家用空调相比投资较少,只用一个室外机,安装方便美观,控制灵活方便。它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。 多联机空调占用空间少。仅一台室外机可放置于楼顶,其结构紧凑、美观、节省空间。 长配管、高落差。多联机空调可实现超长配管125米安装,室内机落差可达50米,两个室内机之间的落差可达到30米,因此多联机空调安装随意、方便。

多联机空调采用的室内机可选择各种规格,款式可自由搭配。它与一般中央空调相比,避免了一般中央空调一开俱开,且耗能大的问题,因此它更加节能。此外,自动化控制避免了一般中央空调需要专用的机房和专人看守的问题。 多联机中央空调的另一个最大的特点是智能网络中央空调,它可以一台室外机带动多台室内机,并且可以通过它的网络终端接口与计算机的网络相连,由计算机实行对空调运行的远程控制,满足了现代信息社会对网络家电的追求。 编辑本段多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 原理比较 1.1 螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2 风冷热泵集中中央空调系统 风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。 1.3 多联式空调机组 其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨

组合式空调机组

组合式空调机组 组合式空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。适用于阻力大于100Pa的空调系统。机组空气处理功能段有空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。 中文名 组合式空调机组 适用于 阻力大于100Pa的空调系统 多种场合 纯水车间、医院手术部、ICU等 各功能段 新回风混合段 目录 1.1简介 2.2空调机组各功能段 1.?新回风混合段 2.?新排风段 3.?能量回收段 4.?中间段(检修段) 1.?二次回风段 2.?表冷段 简介 组合式洁净空调机组风量从3500m3/h至200000m3/h计30种规格共12种功能段供用户自由选择组合。主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统,如工业电子厂、精密机械制造厂、纺织车间、汽车喷涂车间、GMP制药厂、化妆品、食品厂、纯水车间、医院手术部、ICU等多种场合。

按结构型式分类,可分为卧式、立式和吊顶式;按用途特征分类,可分为通用机组、新风机组、净化机组和专用机组(如屋顶机组、地铁用机组和计算机房专用机组等等);还可以按规格分类,机组的基本规格可用额定风量表示。 净化机组功能段的设置要根据生产工艺或洁净室要求确定,这是基本原则。净化机组功能段的合并及取舍要与空调房的设计紧密结合起来。 必须对净化机组中的微生物污染点进行控制,由于结构、温湿度较适宜细菌等微生物的滋长,净化机组的箱体、过滤器、消声器、加湿器等成了潜在的微生物污染点,必须对其进行控制。如机组箱体应无破损、无锈蚀、耐消毒、保温及密封性能好,可使用如在冰箱上已广泛应用的抗菌材料;过滤器性能指标符合要求,消声器、加湿器等不滞留可凝物,机组内经常清洗或消毒。 空调机组各功能段 新回风混合段 1、新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置,如与本样本不一致时,要提供具体开口位置。在新回风口上可装配调节阀,执行机构有手动、电动和气动三种型式,由用户任选。 2、过滤段有初、中效过滤两种,配有菱形袋式,四峰袋式,也可配用自动卷绕式,滤料用优质涤轮无纺布,并采用过滤器快速装拆机构,压盖显示及报警装置。 新排风段 (也称平顶分风混合段)本段箱体内设有一次回风阀,阀门前后的箱顶各设一排风口和新风口,并配调节阀,其功能是:当有回风机时,供空调机排出部分回风,使新风与一次回风按要求比例混合;当过渡季节采用直流系统时,应关闭一次回风阀,全开排风阀和新风阀。

变频多联机

变频多联机系统是“变频一拖多可变冷媒流量中央空调系统”的简称,是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。是变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume)空调系统的一种形式,是一种制冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,属空气—空气热泵系统。 变频多联机简介 该系统由制冷剂管路连接的室外机和室内机组成,室外机由室外侧换热器、压缩机和其它制冷附件组成;室内机由风机和直接蒸发器等组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,(一般由一台室外机和3-16台室内机组成)通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷热负荷要求。它是一种新型变流量中央空调技术(VRV技术),克服了传统的水系统中央空调的许多弊端,具有明显的先进性及独到之处,所以一经问世,立即得到了世界空调界的广泛认可。 过二十多年的应用及发展,该项技术日益完善与成熟,已成为当今世界上最先进的舒适性中央空调形式之一。海信日立、大金、三菱、海尔、美的等公司均有此产品。 变频多联机系统组成 (1)室内机是末端部分,它是一个带蒸发器和循环风机的机组,与目前我们常见到的分体空调的室内机原理上是完全相同的。从形式上看,为了满足各种建筑的要求,它做成了多种形式,如立式明装、立式暗装卧式明装、卧式暗装、吸顶式、壁挂式、吊顶嵌入式等等。 (2)外机是关键部分,从构造上来看,它主要是由风冷冷凝器和压缩机组成。当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求。对容量较小的机组,通常只设一台变速压缩机;而对于容量较大的机组,则一般采用一台变速压缩机与一台或多台定速压缩机联合工作的方式。 (3)冷媒管采用铜管,分气管和液管,通过灵活的布置使室外机与室内机相连接。为了施工方便及保证系统的正常作用,管接头制成了各种形式。 (4)控制系统:无线遥控器、有线遥控器、集中控制器、七日定时器、网络管理系统。 变频多联机的适用范围 目前多联机系统是应用于舒适性空调领域,特别适合于专业管理能力弱,如学校、医院;房间使用率低,如度假村、别墅、高档公寓;空调房

多联机空调系统

技术背景 VRV是日本空调公司针对本国资源缺乏、能源紧张而研发出来的节能型空调,经过短短二十余年的发展,多联机所不断表现出来的技术特点为其赢得了良好的口碑和巨大的市场,打破了以往传统中央空调一统天下的格局,形成了传统水(风)冷机组与变频多联机组对垒的两大阵营。 技术原理 多联机空调系统(简称VRV系统),是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,由室外主机、内外机连接管、室内机组成,室外主机由室外侧换热器、压缩机、电子膨胀阀和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。 技术优势 该系统能根据室内负荷需求,来调节压缩机的能力输出,实现节能;室内机型式多样化以满足不同用户的需求;与全热交换器或新风处理机联动,实现换新风;楼宇管理系统实现分户计费功能,为VRV的普及应用提供了技术保障;安装自由、灵活方便;自动控制并监控,无需专人看管等诸多优势。是国内外商用空调技术发展的主要方向。具体优势如下: 1、系统节能

2、室内机出风温度控制进度高 3、与全热交换器或新风处理机联动,实现换新风 全新设计的全热交换器,不仅将室外新鲜空气引入室内,将室内污浊空气排到室外,同时在其内部还会进行室内外空气能量的交换,充分保证室内空气稳定的温度、湿度、洁净度。 4、适用环境温度范围宽 制冷室外温度:-5℃—43℃DB 制热室外温度:-20℃—21℃WB 比其它中央空调运行范围广。 5、室内机优先控制技术,带来更舒适的体验

格力GPd直流变频多联空调机组相关说明

格力GPd直流变频多联空调机组 注:GPd 直流变频多联空调机组搭配GMV 多联空调机组室内机(R410A)。 一、产品概述 1、产品特点 GPd 直流变频多联空调机组是格力自主研发的最新一代变频空调机组,是由一台风冷室外机连接数台相同或不同型式、容量的直接蒸发式室内机构成单一制冷系统,向一个或数个区域直接提供处理后空气的空调机组;机组容量范围为10.0kW ~ 90.0kW,其中20.0kW 以下容量机组主要用于家居场所、小型办公楼和商场等,而20.0kW 以上机组主要用于大型办公楼、生产车间、大型商场等商用场所。机组采用技术领先的直流变频压缩机和独特的外观设计,并优化了制冷系统,使性能更佳、能效比更高、运行更为可靠,安装调试更为方便。 ◆稳定可靠的系统设计 a. 业界领先的直流变频正弦波驱动控制技术,压缩机更柔和和无级变速运行,强有力的保证了压缩机在各频率下的可靠运行和能力输出; b. 机组采用格力成熟的PI 算法控制技术,分别判断室内外温度,室内机能力,设定温度等不同条件决定压缩机的能力输出,与其他厂家同类产品所采用的简单的根据室内机能力决定压缩机的能力输出相比,格力变频多联机的运行频率连续平稳,冷媒分配更为精确,制冷速度更合理,环境温度与设定温度的差值更小; c. 机组可在宽温度范围连续可靠运行(室外温度:制冷10℃~ 48℃;制热-20℃~ 27℃),最大范围满足用户需求; d. 独特的系统控制,有效地避免了常规多联式空调在低负荷“大马拉小车”运行时带来的系统压力、温度、电流等异常问题,保证了系统在低负荷长期运行是安全、可靠的; ◆直流变频技术, 高效节能 a.格力直流变频机组,选用性能优越的高压腔直流变频压缩机,节能效率更高。 b. 由于交流变频所用压缩机中电机为交流电机,交流电机磁场的建立需要定子电流来建立,因此需要一部分损耗,即二次铜损;直流变频所用压缩机中电机为PMSM 或BLDC 电机,而PMSM 或BLDC 电机磁场是永磁体的,即没有二次铜损。 c. 直流变频180 度矢量控制使得压缩机运行更平滑,通过频谱分析可知,直流变频压缩机谐波相对普通变频压缩机更小,电机发热量更小,更节能。据统计,直流变频空调相对于普通空调每年可节约20%的电力。格力的GPd 直流变频多联空调机组IPLV 值最高可达到4.5,符合国家1 级能效要求。 d. 自主开发的第二代直流变频驱动技术,驱动系统高度智能化、集成化,变频控制的核心技术更加成熟。 e. 根据用户需求系统输出可在10%~ 120%无级调节能力,机组运行频率可在20HZ ~ 120Hz 连续直流变频多联室外机组(R410A) 采用新型环保冷媒R410A,ODP(臭氧破坏指数)为零,不会破坏臭氧层。保护臭氧层,防止地球暖化。 ◆长距离的冷媒配管 a.最长配管长度可达到150m,最长配管相当长度可达175m,室内机之间落差可达15m。b.室外机在室内机上方时,最大落差可达50m,室外机在室内机下方时,最大落差可达40m。 ◆无级调速的直流变频室外风机 a. 首度使用直流变频电机,使用更节能、噪音更低。 b. 在低速~高速均保持高效率,特别是低速时效率大大改进,配合直流变速压缩机,根据实际所

中央空调多联机与水机方案比较

多联机与水机方案比较 简介:本文主要将多联机与水机两种空调方式的性价作一比较,建筑面积为4278.4 m2供用户参考。 关键字:一拖多电制冷多联机冷水机组风机盘管 一拖多中央空调是由一台室外机配置多台室内机组成,被誉为模块一拖多中央空调系统,改变了高层建筑的 空调问题.一拖多中央空调系统可为办公大楼、公寓、商场、酒店、医院和学校等场所提供广泛而多样的应用,与其它中央空调形式相比,一拖多中央空调中央空调具有如下优点: 1、用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、耗能低。对比与其它中央空调二次交换特点,在制冷时间响应上比其它中央空调更迅速。而且在室内避免了冷冻水的跑、冒、滴、漏等现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏。 2、只用“电”这一种能源,就可以解决全部问题(不像其它空调系统还需要其它能源),并且大大降低对环境的污染。 3、制冷室外温度:-5'C—43C DB 制热室外温度:-20C—21C WB 比其它中央空调运行范围广。 4、不同于其它中央空调,一拖多中央空调不需要另设空调机房,室外机可放置于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省岀地下室用来做停车场,而且不需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,设备管理及维修明显减少,使设备后期投资大大降低。 5、一拖多中央空调系统属于电制冷范围,比其它电制冷中央空调形式省掉了循环水泵、冷却塔及附属设备,在系统规模上显得更加简单,且设备运行时不需要专人管理,室内、外机由电脑进行控制。 6、具有很高的设计自由度,室内、外机的配管长度可达150m所以室外机可根据现场情况灵活摆放。室内、外机的外型尺寸非常精巧,而且连接铜管也很细,室内机自身附带冷凝排水泵,可提高冷凝水管的安装高度,这样就可大大节省吊顶空间,保持高水准办公环境,节省土建的基本投资,和水系统中央空调相比可节省400mm勺吊顶高度。 7、一拖多中央空调系统安装极其方便,因为室内、外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,所以安装周期较短。 & 一拖多中央空调真正做到每个房间实行独立控制,且能做到电费独立计算,便于管理;而水系统中央空调,只要有一个房间使用空调,其冷水机组、循环水泵及辅助设备也都要投入使用,无法达到节约能源的目地。 9、一拖多中央空调有多种款式,可针对房间吊顶,能分别采用嵌入式、内藏风管式,使室内机与房间装潢紧密配合。 10、大楼的空调采取有线控制或集中控制,做到大楼自动化控制,而水系统中央空调要达到上述功能还要增加BA弱电系统。

技术说明MDV全直流变频智能多联中央空调技术说明

MDV-X全直流变频智能多联中央空调 1.美的中央空调简介 美的中央空调事业部成立于1999年,是美的集团旗下中央空调、空气能热水机的研产销于一体的事业部门。目前,美的中央空调已经成为国内最大的中央空调、商用空调设备及空气能热水机生产制造基地。 目前,美的中央空调拥有顺德、重庆、合肥三大生产基地,五大系列成套产品,即:大型冷水机组、多联机、轻型商用、精密空调及空气能热水机。是中国第一家具备生产变频一拖多空调和生产大型离心机组能力的企业,已成为国内规模最大、产品线最宽、产品系列最齐全的中央空调生产厂家之一。 多年来,美的中央空调秉承“节能环保,创造美的世界”的理念,始终以“提供最佳环境温度调节的解决方案”为宗旨。从引进世界先进技术,到与国际化公司合作,通过在专业领域的不断努力,美的中央空调在技术和产品创新领域,取得众多新的突破,多项世界领先、国内首创的技术在美的诞生,先后在国内外建立了大量的样板工程。 法人代表名称 广东美的暖通设备有限公司 广东美的商用空调设备有限公司 重庆美的通用制冷设备有限公司 合肥美的暖通设备有限公司 生产基地简介及生产情况 顺德基地: 成立于1999年,下设多联机一车间、多联机二车间、热水机车间、部装车间、等四个车间,总占地面积300亩,拥有38条国际一流的先进生产线,主要生产多联机组、单元式空调等一次冷媒产品及各类空气能热水机产品。2004年,美的与东芝-开利合资,标志着美的从国内品牌到向国际品牌的进程又向前迈出了历史性的一步。所有生产线配备目前国内最先进的性能检测系统、国际最先进的真空箱检漏设备及检漏工艺,最大限度的保证了产品可靠性。目前单班年产能300万台。 顺德基地测试中心 测试中心是美的中央空调事业部下属的独立产品检测机构,主要从事中央空调及末端产品的检测。

多联式空调机设计与安装

GB/T《多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求》(征求意见稿) 1范围 本标准规定了多联式空调(热泵)机组的工程应用设计原则、设计方法,以及安装、调试与试运行、工程验收的步骤及其技术要求。 本标准也适用于低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组。 发动机驱动的多联式空调(热泵)机组及水源多联式空调(热泵)机组可参照本标准执行。 本标准适用于采用R22、R410A、R407C制冷剂的上述各类机组(简称:多联式机组)。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50019采暖通风与空气调节设计规范 JGJ 174-2009多联机空调系统工程技术规程 GB 50243通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 18837多联式空调(热泵)机组 GB 21454多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级 GB/T 1527铜及铜合金拉制管 GB/T 17791空调与制冷用无缝铜管 GB/T 15586 设备及管道保冷设计导则 GB 8175 设备及管道保温设计导则 GB 50303建筑电气工程施工质量验收规程 JGJ 16民用建筑电气设计规范 JGJ 141 通风管道技术规程 GB 50411 建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50189 公共建筑节能设计标准 GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB/T 17794柔性泡沫橡塑绝热制品 3术语 GB/T 18837《多联式空调(热泵)机组》、GB 21454《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》和GB 50019《采暖通风与空气调节设计规范》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

组合式空调机组

GB/T14294-1993 组合式空调机组 1 主题内容与适用范围 本标准规定了组合式空调机组(简称机组)的分类、基本规格、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于不带冷、热源、冷媒为水,热媒为水或蒸汽,以功能段为组合单元,能够完成空气输送、混合、加热、冷却、去湿、加温、过滤、消声等功能中几种处理功能的机组。 冷媒为盐水或乙二醇以及采用电加热器的机组,可参照使用。 本标准不适用于自带冷、热源和直接蒸发盘管的机组。 2 引用标准 GB 1236 通用机空气动力性能试验方法 GB 1449 玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB 2406 塑料燃烧性能试验方法 GB 2576 纤维增强塑料树脂不可溶分量试验方法。 GB 2577 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法 GB 2614 流量测量节流装置 第一部分节流件为角接取压、法兰取压标准孔板和角接取压标准喷嘴 GB 8070 空气分布器性能试验方法 GB 9068 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法 GB 10223 空气冷却器与空气加热器性能试验方法 GB 10891 空气处理机组安全要求 GB 12218 一般通风用空气过滤器性能试验方法。 3 术语 3.1 组合式空调机组:由各种空气处理功能段组装而成的不带冷、热源的一种空气处理设备,这种机组应能用于风管阻力等于大于100Pa的空调系统。 3.2 机组功能段:具有对空气进行一种或几种处理功能的单元体。机组功能段可包括:空气混合、均流、粗效过滤、中效过滤、高中效或亚高效过滤、冷却、一资助和二次加热、加湿、送风机、回风机、中间、喷水、消声等。 3.3 额定风量:在标准空气状态下,每小时通过机组的空气体积流量,单位为m3/h。 3.4 机组全压:机组克服自身阻力后在出风口处的动压和静压之和,单位为Pa。 3.5 额定供冷量:机组在规定试验工况下的总除热量,即显热和潜热除热量之和。单位为kW。 3.6 额定供热量:机组在规定试验工况下供给的总显热量,单位为kW。 3.7 漏风率:机组的漏风量与额定风量之比率,用%表示。 3.8 断面风速均匀度:指断面上任一点的风速与平均风速之差的绝对值不超过平均风速20%的点数占总测点数的百分比。 3.9 标准空气状态:指温度20℃;压力101.3kPa;密度1.2kg/m3时的空气状态。 4 分类与规格

组合式空调机组的特点及功能段介绍

空调机组的特点: 1、铝型材骨架,钢架结构两种结构,外形美观。 2、表面磷化,高压静电喷涂(喷塑)处理,耐腐蚀性能卓越。 3、壁板聚胺脂发泡保温,保温效果特佳。 4、热交换器为进口流水线生产,性能属世界一流,可旋转型热交换器降低阻力,回收能量,节能效果明显。 5、高压喷雾加湿,方便、节省汽源。 6、过滤器快速脱落,清洗简捷方便。 7、风机进口、国产任选。 8、计算机自动调控,可实现无人管理。 9、整体服务,本公司的经营宗旨:向用户提供完善的售前售后服务。 结构: 槽钢底盘,散装体最大尺寸不超过3300*2500*2500(长mm*宽mm*高mm),用户需考虑设备进入机房的空间。 空调机组各功能段介绍: 各种规格的空调机组都有以下功能,可供设计单位和用户按需要进行组合选用,同时,可根据用户需要进行非标空调机组设计和制造。 1、新回风混合段新回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面设置,如与本样本不一致时,要提供具体开口位置。在新回风口上可装配调节阀,执行机构有手动、电动和气动三种型式,由用户任选。 2、过滤段有初、中效过滤两种,配有菱形袋式,四峰袋式,也可配用自动卷绕式,滤料用优质涤轮无纺布,并采用过滤器快速装拆机构,压盖显示及报警装置。 3、新排风段(也称平顶分风混合段)本段箱体内设有一次回风阀,阀门前后的箱顶各设一排风口和新风口,并配调节阀,其功能是:当有回风机时,供空调机排出部分回风,使新风与一次回风按要求比例混合;当过渡季节采用直流系统时,应关闭一次回风阀,全开排风阀和新风阀。 4、能量回收段供双风机系统中作交叉分风混合和排风能量回收用。本段箱体内设有一次回风阀,顶部为能量回收器,它是一种利用排风的冷(热)来间接冷却(加热)新风,新风经过板式能量回收装置,可回收排风显热能量的60%左右。同时,排风和新风不直接接触,特别适用于排除室内有害气体的直流空调系统的能量回收。作直流系统使用时,应关闭一次回风阀门。有剧毒气体场所应单独设排风系统,不宜使用该段。