文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热控专业检修规程考试题目

热控专业检修规程考试题目

热控专业检修规程考试题目
热控专业检修规程考试题目

须退出运行时必须经总工程师批准,并做好相应记录。

二、选择题(20分)

1、DEH动作发出停机信号,则( A )。

A 关闭主汽门,

B 关闭中压调节汽门

C 关闭所有阀门

2、压力变送器安装于测点上方20米,由变送器应加修正值为( B )。

A、+0.2MPa

B、-0.2MPa

C、+0.1MPa

D、-0.1MPa

3、影响汽包水位计测量的因素有(A、B、C )。(多选)

A、汽包压力

B、测量筒的保温

C、给水温度

D、参比端的水温

4、为防止阀门积聚空气,汽包水位平衡容器前的一次阀门应( B )。

A、竖装

B、横装

C、任何方向安装均可

5、在汽机突然甩负荷时,汽包水位变化情况是( C )。

A、无变化

B、先上升后下降

C、先下降后上升

6、#1、2机组汽包水位高三值定值为( B )。

A、+200mm

B、+250mm

C、+150mm

D、+75mm

7、弱爆炸波吹灰器检测乙炔气体的压力,当乙炔压力低于( A )时,发出报警。

A、15kp

B、20kp

C、10kp

7、E型热电偶的电级材料是( A )。

A、正级镍铬,负极铜镍

B、正级镍铬,负极镍硅

C、正级铁,负极铜镍

D、正级镍铬硅,负极镍硅

8、SH—3051型压力变送器根据其测量原理,应是( C )式的变送器。

A、扩散硅

B、电感

C、电容

D、应变

A、偏高

B、偏低

C、不变

10、在PID调节器中,I的作用是( B )。

A、快速响应阶跃变化

B、消除残差

C、消除动态偏差

11、压力表检定时,当示值达到测量上取值后,需切断压力源,耐压( C )

min。

A、1

B、3

C、5

D、7

12、热电偶mV信号输入卡的输入信号为( C )。

A、0 mV

B、50mV

C、0--50mV

13、汽轮机转速超限报警高一值(A )。

A、3270r/min

B、3090r/min

C、3000r/min

14、一弹簧管压力表出现了非线性误差,则应( C )。

A、调整拉杆的活动螺钉

B、改变扇形齿轮与拉杆夹角

C、A与B两者同时调整

15、下列几种温度计中,哪种温度计的准确度最高?( B )

A、铁电阻温度计

B、铂电阻温度计

C、镍电阻温度计

D、铜电阻温度计

16、ZO系列氧化锆氧量分析仪在正常使用情况下,用户可根据情况( C )标定

校准一次.。

A、一个月

B、三个月

C、一个月至三个月

17、高能点火器的点火枪固定在夹爪上,将点火枪进到位后,在点火枪火嘴超前油枪喷嘴( A )处夹住。

A 150mm

B 350mm

C 50mm

A、100%

B、103%

C、110%

D、111%

19、下列智能式变送器有而一般变送器没有的功能是( A )。

A、零点迁移功能

B、采用现场总线传输功能

C、二线制模拟量输出功能

20、对于75T/H锅炉吹灰系统通常采用的吹灰介质是( B )。

A、饱和蒸汽,

B、乙炔爆燃

C、压缩空气

D、以上都可以

三、判断题(20分)

1、涡轮流量计安装上游端应有10倍公称通径长度的直管段,下游有5倍通径的

直管段。()

2、HMI包括操作员站、工程师站、历史数据站,性能分析站。()

3、弱爆炸波吹灰器乙炔站的压力控制在0.04Mpa---0.1Mpa系统正常运行。

()

4、HPCS系统模入通道共模干扰抑制比大于120db:()

5、#1锅炉火焰检测装置运行期间,探头冷却风不得间断,以防烧坏探头。

()

6、弱爆炸波吹灰器在升炉和停炉过程中,可以吹灰。(×)

7、管式双色水位计是就地仪表,利用光学原理,获得汽红水绿的显示效果。

()

8、涡轮流量计的维护周期性一般为1年。(×)

9、电涡流传感器测量的被测体必须是金属导体。()

10、仪表的基本误差,不应超过仪表的允许误差的绝对值。(×)

四、问答题:(40分)

1、SH-3051型数字化智能压力/差压变送器和流程工艺管道连在一起,并把工艺管

道上取压口处的压力传输到变送器.在压力传输过程中,可能引起误差的原因有那些?;

1)泄漏;

2)磨损损失(特别使用洁净剂时);

3)液体管路中有气体(引起压头误差);

4)气体管路中存积液体(引起压头误差);

5)两边导压管之间因温差引起的密度不同(引起压头误差)

2、给水电动门在开完位置,但红、绿灯都亮,如何检查处理?

1、检查开的行程开关是否已顶断,否则顶断行程开关;

2、将就地的N2、N11、N12三根线甩开,检查N11对地绝缘是否良好,绝缘不合格则更换备用线或更换电缆;

3、检查就地接线端子对地绝缘是否良好,不合格则更换端子;

4、检查控制盘的接线端子对地绝缘是否良好,否则更换端子;

5、检查接线是否正确。

3、#1机润滑油压保护系统使用了几块压力控制器,每个压力控制器的作用?

1)0.055MPa控制器:当压力低于0.055MPa启动交流油泵,并发光字牌信号

2)0.04MPa控制器:当压力低于0.04MPa启动直流油泵,并发光字牌信号

3)0.02MPa控制器:当压力低于0.02MPa关闭自动自汽门,并发光字牌信号

4)0.015MPa控制器:当压力低于0.015MPa时,自动停止盘车。

4、FM148E、FM151A、FM161D、FM147E、FM171、FM146A、FM163E是什么模块?

1)FM148E型模块是智能型8路通道间隔离型模拟量输入模块,通过与配套的端

子底座FM131A连接,用于处理从现场来的0—10V范围内的电压信号和0—20mA范围内非外供电的电流信号

2)FM151A型模块是智能型8路4—20mA模拟量输出模块,通过与配套的端子

底座FM131A连接,输出8路0—20mA的电流信号。

3)FM161D型模块是智能型16路普通DI输入模块,通过与配套的端子底座

FM131A连接,用于处理从现场来的触点型开关量输入信号,触点查询电压24VDC。

4)FM147A型模块是智能型8路热电偶模拟量输入模块,通过与配套的端子底座

FM131A连接,用于处理从现场来的热电偶毫伏电压和一般毫伏电压输入信号。

5)FM171型模块是智能型16路继电器开关量输出模块,通过与配套的端子底座

FM131A、FM131-C、FM131-D连接,用于给现场提供无源触点型开关量输出信号,从而控制现场设备的开/关、启/停。

6)FM146A模块是汽轮机DEH伺服单元模块。通过与底座FB196配套使用,构

成完整的DEH电液伺服单元。

电气维修工操作规程示范文本

电气维修工操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气维修工操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第1条电气设备: 1、严格执行停送电制度,停送电要有专人负责,并挂 有“有人工作,不准送电”的标志牌,检修时停电后应进 行验电和放电。 2、电气设备检修时,对防爆面应妥善保护,不得碰伤 损坏,要定期涂抹防锈油。 3、检查电气设备时要做到工具配件齐全,拆除零部件 时要认真细心,随时做好标记,严禁拆坏和装错位置,检 修后要做好记录。 4、经常检查过载、短路、漏电保护的整定及皮带机保 护(低速、煤位、跑偏、紧急停车等)的试验工作。 5、安全保护设备和零部件要专人负责,按期检修,当

发现任一种保护失灵或甩掉不用时,此设备不准投入运行,各配电点要有接地极。 6、停送电必须有专人执行,不准捎信和委托别人操作,送电时要试送一下,方可正式送电。 7、认真填写检修记录和保护试验记录等。 第2条电缆: 1、电缆必须吊挂整齐,盘拖堆放时,应成8字形。 2、电缆吊挂点的距离不大于3米,不准用铁丝吊挂。 3、拆除移动电缆时,其接头式插销应妥善保护,不得敲打或放入水中及不卫生的地方,接头处不用插销时应加盖。 4、电缆与电气设备的连接(除插销外)要有相符合的接线盒,不同类型的电缆不能直接连接,相同类型的电缆连接应符合《煤矿安全规程》规定。

电厂热控专业面试题

1、计量人员的职责是什么? 答、(1)正确使用计量基准或计量标准,并负责维护、保养,使其保持良好的技术状况;(2)执行计量技术法规,进行计量检定工作;(3)保证计量检定的原始数据和有关技术资料完整;(4)承办政府计量行政部门委托的有关任务。 2 简述热量传递的3种基本方式。 答:热量传递的3种基本方式是:导热、对流和辐射。 它们的意义分别是:(1)导热指热量从物体中温度较高的部分传递到温度较低的部分,或者从温度较高的物体传递到与之接触的温度较低的另一物体的过程。(2)对流是指流体各部分之间发生相对位移时所引起的热量传递过程。 (3)辐射指物体通过电磁波来传递能量的过程。 3、分散控制系统DCS中的“4C”技术是指什么? 答:控制技术(CONTROL)、计算机技术(COMPUTER)、通信技术(COMMUNICATION)、图像显示技术(CRT) 9 DCS最常用的网络拓扑结构有哪几种,为了提高系统的可靠性又采用哪几种结构方式? 答:DCS最常用的网络拓扑结构有星形、总线形、环形。为了提高工作可靠性常采用冗余结构,其结构方式主要包括多重化组成的自动备用方式和后备手操方式。 4、为什么要保证锅炉给水泵的最小流量? 答:锅炉给水泵是火电厂的重要辅助设备之一,当锅炉给水泵的流量小于要求的流量时,流过给水泵的给水会局部汽化,导致产生汽蚀而损坏给水 泵,因此必须保证锅炉给水泵的最小流量。 5、控制软件组态一般包括哪些内容? 答:包括以下几方面内容:1 根据过程控制系统方框图,确定算法功能块的类型;2 为功能块指定输入与输出信号;3 指出信号的处理方式; 4 填 写功能块所需要的参数等; 6 电力安全规程中“两票三制”指的是什么? 答:“两票”是指:①操作票;②工作票。“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。 7、对屏敝导线(或屏蔽电缆)的屏蔽层接地有哪些要求?为什么? 答:屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处,视具体抗干扰效果而定。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰,而一端接地,仅与一侧保持同电位,而屏蔽层与大地示构成回路,就无干扰信号进入电子设备,从而避免大地共模干扰电压的侵入。 8 简述集散控制系统中数据采集系统(DAS)一般由哪几部分组成? 答:数据采集系统一般由以下8个部分组成:①I/O过程通道。②高速数据通信网络。③操作员站(含CRT、键盘、打印机)④工程师站。⑤历史数据站。⑥事故记录站。⑦数据处理站。⑧性能计算站 9 测振传感器根据基测量原理的不同可以分为哪两类?分别有哪些形式? 答:根据测振传感器的原理不同可以分成为接触式和非接触式两类。接触式振动传感器有感应式和压电式;非接触式振动传感器有电容式、电感式和电涡流式o 10 电厂中具有非线性的测量信号主要有哪些?

热控部二十五项反措实施细则

热控部二十五项反措实施细则 一、防止火灾事故 1、加强热工人员消防培训,在消防安全上要达到“三懂、三会”的水平。 2、电缆沟和电缆夹层及有关的控制室安装完善可靠的报警装置,微机班负责集控室火灾报警控制系统主机的维护,火灾报警时应及时到现场确认,如果是误报警应及时消除,火灾报警主机有故障时应及时消除;孔洞、缝隙必须用阻燃材料严密封堵,新增设施或新换电缆施工完后必须符合防火要求。 3、自动班负责#2机电缆夹层、综合设备间定期检查清扫;保护班负责#1机电缆夹层、综合设备间定期检查清扫;流压班负责#1机侧电缆桥架及竖井定期检查清扫;微机班负责#1#2炉电缆桥架及竖井、#1#2电子设备间定期检查清扫。 4、热工管辖的控制设备油管路应定期检查,及时消除渗漏点。 5、对制粉系统、油系统的热控设备进行电火焊作业时,应办理动火工作票,动火工作时必须有人监护,监护人员应

熟知防火要求及消防方法。监护人的职责是:(1)检查防火措施的可靠性,并监督执行。(2)在出现不安全情况时,有权制止动火。(3)动火工作后检查现场,做到不遗留任何火源。 6、在给粉机或粉仓上部上动用电火焊时,应检查内部积粉确已清除干净,并采取完善的防火措施,防止余粉燃烧或火星溅落到煤粉仓内部等处。 7、储油罐的加热温度必须控制在40℃以下;储煤罐6个温度测点应保持良好,温度表计指示正确。 二、防止大容量锅炉承压部件和压力容器爆漏事故 1、以严格的制度来确保锅炉和压力容器的各类仪表准确、灵敏、可靠,锅炉汽包水位、温度、压力参数定期校验周期不超过六个月,点火排汽和锅炉安全门压力开关定期校验周期不超过三个月,应列为计量强制检验项目,以防止因热工设备问题造成锅炉缺水和超温超压运行。 2、运行中的锅炉和压力容器设备及其安全附件(如安全阀、排污阀、监视表计、联锁、自动装置等)应处于正常工作状态,其设备的自动保护装置如果需要退出应经总工程师批准,并应限期恢复。

电气设备安全检修规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7314 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气设备安全检修规程 标准版本

电气设备安全检修规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 电气设备检修操作规程 1电气操作人员的资格和要求: 1.1电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 1.2电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 1.3电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 1.4电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。

1.5变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时处理。 1.6现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 1.7易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按 照国家有关标准执行。 1.8电气设备必须有可靠的接地(接零),防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 2高压电气安全操作规程: 2.1凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票

证。 2.2工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由主管矿长审批,机电矿长负责组织实施。 2.3检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 2.4检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 2.5在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由业务主管矿长口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 3电气设备检修操作规程:

热控专业内部笔试题(1)

热控专业内部笔试题 姓名分数 一、填空题:1×30=30分 1、集散控制系统调试人员必须做好防静电措施和组态信息的保存工作 2、评定一个调节过渡过程的好坏主要应从_稳定性、准确性和_快速性这三个方面来考虑。 3、我厂汽轮机轴向位移在±0.9报警,在±1.0_跳闸汽轮机。 4、可以把热工参数检测、调节、控制的具体方案表示出来的图纸是电气原理图。 5、报警信号的基本内容应该包括热工参数的异常、主辅设备的异常和自动装置的异常。 6、我厂汽轮机安全监视装置(TSI)系统所用的传感器类型有涡流传感器、速度传感器、LVDT传感器。 7、锅炉蒸汽吹灰程控系统中,程序控制的启动条件有锅炉负荷大于70% 、无吹灰器过载、无阀门过载、无MFT 动作 8、电导率表的定期工作有定期更换树脂、定期清洗电极和定期清洗过滤器 9、汽包水位测量参数需要进行温度和压力补偿。 10、影响蒸汽温度变化的主要因素有蒸汽流量、减温水量等。 11、汽轮机轴封压力自动调节的任务是,保持轴封供气联箱_的压力在规定范围内。 12、火焰探头一般应安装在安锅炉火焰中心线上方_最近距离处。 13、火电厂中,抽汽逆止阀的主要作用是保护汽轮机(防止汽轮机进水)。 14、发电机甩负荷的超前保护是功率负荷不平衡保护 15、锅炉空气量低于额定风量的_20%_时,锅炉跳闸。 16、火焰监视装置,是利用紫外线光敏管将炉膛火焰中的紫外线信号转换 成_电压_控制信号。 二、选择题:1×14=14分 1、在热控方面来讲,SCS的含义是( D )。 (A)数字式电调控制系统(B)炉膛安全监控系统 (C) 危急遮断系统(D)顺序控制系统 2、热工仪表及控制装置的三率是指:(B) (A)完好率、合格率和投入率; (B)自动投入率、保护投入率和仪表合格率; (C)自动投入率、保护投入率和DAS测点投入率。 3、水位平衡容器前一次门横装,是为了避免阀门___A___而影响测量的准确性。 (A)积聚空气泡;(B)产生液位差;(C)节流作用。 4、用弹簧管压力表测压时,当取压点的位置高于压力测量仪表时,被测介质的表压力应等于压力表的示值(A ) (A)减去液柱为高度差所产生的静压力, (B)加上液柱为高度差所产生的静压力, (C)不进行任何修正 5、热电厂给水流量测量,其节流元件多选用__B_ ___。 (A)孔板;(B)喷嘴;(C)文丘利管。 6、6、差压变送器投运程序是______。(这道题每人都给分)

1号机组B级检修化学超滤反渗透系统热控设备检查分析

Q/CDT 大唐长山热电厂企业标准 Q/CDT-CSCP 112 04 073-2017 2017-05-01发布2017-05-15实施 大唐长山热电厂发布

目次 1 范围 (1) 2 本指导书涉及的资料和图纸 (1) 3 安全措施 (1) 4 备品备件清单 (3) 5 现场准备及工具 (1) 6 检修工序及质量标准 (2) 7 检修记录 (8) 8 设备试运、调试、试验............................................................... .8 9 不符合项目处理单 (9) 10 完工报告单 (10) 11 质量签证单 (11)

1号机组B级检修化学超滤反渗透系统热控设备检查作业指导书 1 范围 本指导书适用于大唐长山热电厂检修维护部热控车间化学超滤反渗透系统B级检修工作。 2 本指导书涉及的资料和图纸 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 热工仪表及控制装置检修运行规程 660MW机组热控检修规程 数显表使用说明书 变送器使用说明书 1号机组热控原理接线图 3 安全措施 3.1 严格执行《电业安全工作规程》。 3.2 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 3.3 作业现场工具、零部件放置有序,拆下的零部件必须妥善保管好并作好记号以便回装。 3.4 所带的常用工具应认真清点,并符合工器具的使用规定。 3.5 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目、工艺质量标准等。 3.6 参加本检修项目的人员必须持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.7 开工前召开专题会议,对参加此项目检修作业人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 4 检修工日及检修人数 检修工日: 检修人数: 5 现场准备及工具

电气设备检修规程

前言 根据公司标准化工作要求,为适应电站现代化管理和发展的需要,规范公司生产设备检修管理工作,特制定《光伏电站电气设备检修规程》。 本规程的编制是以电站的基础设备和现有的检修水平为前提制定的,鉴于国家光伏产业快速发展,相应的光伏发电技术标准的出台,本规程在执行中可能出一些疏忽或漏洞,这些有待于在今后工作中进一步完善,恳请大家提出宝贵意见。 本规程主要起草人: 编写:窦永亮 初审:平昌斌 审核:井茂良曹建薛超 批准:文庭荣 本规程于2014年01月01日发布。

目录 第一篇逆变器检修工艺规程......................................................................................... - 1 - 一、逆变器的主要构成和功能 (1) 二、维护与检修 (3) 三、在检修及操作过程应该注意的事项 (6) 第二篇变压器检修工艺规程..................................................................................... - 7 - 一、设备系统概述 (7) 二、检修项目及检修工艺 (9) 三、异常运行和事故处理 (12) 第三篇35KV开关检修工艺规程.............................................................................. - 14 - 一、设备概况及参数 (14) 二、检修类别及周期 (14) 三、检修项目 (14) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (15) 五、常见故障及处理方法 (17) 第四篇低压开关检修工艺规程............................................................................... - 18 - 一、设备概况 (18) 二、检修类别及检修周期 (18) 三、检修项目 (18) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (19) 五、常见故障原因及处理方法 (24) 第五篇无功补偿装置检修工艺规程....................................................................... - 25 - 一、概述 (25) 二、技术参数 (26) 三、功能介绍 (27) 第六篇直流配电装置检修工艺规程....................................................................... - 35 -一、直流配电装置 (35)

电气检修规程直流系统(参考Word)

目录 第一章发电机检修工艺规程 第一节TBB—500—2E Y3型发电机检修工艺规程……… 第二节柴油发电机检修规程 第二章变压器检修规程 第一节油浸变压器检修工艺规程 第二节干式变压器检修工艺规程 第三节整流变检修工艺规程 第三章电动机检修规程 第一节交流电动机(滚动轴承)检修工艺规程 第二节交流电机(滑动轴承)检修工艺规程 第二节直流电机检修工艺规程 第四章高压配电装置检修规程 第一节发电机负荷开关KAT—24—30/30000Y3成套设备检修工艺规程第二节6KVВЭЭ—6型断路器检修工艺规程 第三节 第四节真空断路器检修规 第五节SN10—Ⅰ、Ⅱ型少油开关检修工艺规程 第五章低压配电装置检修规程 第一节0.4KV电源进线开关检修规程 第二节0.4KV负荷开关检修工艺 第三节0.4KV电源盘检修工艺 第四节起重设备电气部分检修工艺规程 第五节电动门检修工艺规程 第六章直流系统检修规程2 第一节蓄电池检修规程2 第二节直流设备检修规程12 第七章电力电缆检修规程 第一节电缆的敷设 第二节电缆头施工盒操作工艺 第三节环氧树脂终端头的安装 第四节6-10V交联电缆热缩型中间接头制作工艺

第八章继电仪表检修工艺规程 第一节元件保护检修规程 第二节励磁系统检修规程 第三节500KV系统保护检修规程 第四节220KV系统保护检修规程 第五节#1联络变保护检修规程 第六节6KV厂用系统保护检修规程 第七节给煤机及空压机控制系统检修规程第八节电测仪表检修规程 第九章高压电器设备试验规程 第一节发电机高压试验规程 第二节负荷开关高压试验规程 第三节变压器及电抗器高压试验规程 第四节交流电动机高压试验规程 第五节避雷器高压试验规程 第六节套管高压试验规程 第七节电流互感器高压试验规程 第八节电压互感器高压试验规程 第九节SF6开关高压试验规程 第十节6KV开关高压试验规程 第十一节电缆高压试验规程 第十二节母线高压试验规程

热控检修工作注意事项

热控检修工作注意事项(修改稿) 编写:旷贤启 批准:何文坚 国电永福发电有限公司维修部 2005年8月10日

为确保机组安全运行,根据五年来的实际经验,对热控人员的检修维护工作做如下规定,热控人员必须严格执行。 1.热工设备的现场检修工作应遵守?电业安全工作规程?及有关条例的规定,现 场的任何工作必须得到运行值班人员和有关领导的许可,热工检修人员不得擅自操作运行中的设备。 2.现场工作时,检修人员应备齐与检修有关的正确资料和与现场编号相符的图 纸及制定的检修方案和措施。 3.热工检修工作必须有不少于两人开展进行。工作前,工作负责人应说明工作 项目,安全注意事项和分工,工作人员应对工作负责人提出的安全注意事项加以分析,有不同意见时及时提出,并与工作负责人进行讨论,讨论无法达成一次意见时必须向维修部热控检修工程师汇报,听取热控检修工程师意见。对相邻的运行设备必须进行临时标志或隔离。严格执行工作票制度和工作监护制度,且在检修前必须认真核对设备名称、编号。 4.热工检修工作,精力必须集中,态度严肃认真,作好必要的设备状态标志和 记录,并遵守电子元器件维修的特殊工艺要求。 5.仪器仪表上的工作,在每次调校试验之前,应全面详细检查仪器、仪表的切 换把手,插接件是否与所测项目,回路相符,且在未通电前应经第二人复查。 试验接线应简洁明了有条理,试验引线应绑扎在固定物体上。 6.检修工作中应尽量少拆线头,为使工作后不致遗忘,应做到以下两点: (1)凡拆下的线头,应做好记录,没有标号的端子应及时查清补上,恢复时应按 记录检查有无遗漏的端子。 (2)拆下的端子不得过分弯曲,恢复时应检查有无伤痕,带电的线头应包上。拆线时应特别注意防止短路或接地。 7.在自动控制,程控保护及仪表回路工作时,必须认真查对图纸,核实现场一次 元件安装位置、线路连接及测压管路布置情况,切实做好详细的步骤记录,发现问题应查对核实,明确原因,经报告和研究后,提出设备异动要求,按正确的技术改造方案更正,并做好记录和改图工作。 8.在系统维修过程中,若发现与检验结果与要求状态不相符,或有其它异常情 况时,应暂停工作,对全过程进行逐步详细分析,找出原因。必要时应向上请示,严禁出现问题后不加研究盲目处理。 9.在检修、试验过程中,若出现跳闸、停机、停炉事件时(无论是系统事故或 热工人员过失引起),热工工作人员应立即停止工作,退出工作现场并协助值长进行事故处理。在故障原因未明和未经值长同意之前,不得擅自变动接线及继续任何工作。 10.工作结束后,应将现场清理干净,取去自行加设的临时安全设置,恢复进场

电气设备及线路定期检修、检查制度word版本

电气设备及线路定期检修、检查制度第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定 第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五”制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作,若必须移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电的安全距离。 第十六条雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,巡视人员应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷装置。 第十七条在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时,必须由两人执行,并由技术熟练的人员担任监护。 第十八条供电单位与用户(调度)联系,进行有关电气倒闸操作时,值班人员必须复诵,核对无误,并将联系内容、时间和联系人姓名记录在案。 第十九条变、配电所出入口处或线路中间某一段有两条以上线路邻近平行时,应验明检修的线路确已停电,并挂好接地线后,在停电线路的杆、塔下面作好标志,设专人监护,防止误登杆、塔。

电气检修规程资料

电气检修规程(低压配电装置部分) 2016 —07 —01

鸡西矿业(集团)矸石热电厂

、八— 为了搞好设备检修、运行工作,有效地提高设备出力和设备完好率,减少设备事故的发生,降低材料消耗,保证设备安全、稳定、优质、高效运行,根据上级颁布的发电设备检修、运行规程,结合设计、制造厂家的相关技术资料,总结现场经验,特修编本厂设备的检修、运行规程,各相关人员应熟知本规程,设备检修和运行人员应严格执行本规程 本规程自下发之日起执行,原规程同时废止。 本规程修编人:史万福赵传文 本规程初审人:于生文 本规程复审人:史万福 本规程审定人:王永刚罗瑞征 本规程批准人:藤刚 二0 一六年七月一日 第一章低压配电装置部分 (3) 1.1设备要求 (3) 1.2质量控制和监督 (3) 1.3环境条件要求 (3) 1.4检修通则 (3)

1.5设备概述及设备规范 (4) 1.5.1设备概述 (4) 1.5.2框架结构与母线布置: (4) 1.5.3线缆布置 (4) 1.5.4抽屉类型与排列组合 (5) 1.5.5多功能分隔板 (6) 1.5.6 主要电器元件 (6) 1.6万能式断路器操作方法 (10) 1.6.1贮能操作 (10) 1.6.2分合闸操作 (10) 1.6.3断路器本体插入操作 (11) 1.6.4断路器本体抽出操作 (11) 1.6.5CW2型万能式断路器智能型控制器的特性设定 (11) 1.7万能式断路器检修方法 (12) 1.8 MNS型低压抽出式开关柜单元抽屉使用及检修方法 (13) 1.9万能式断路器常见故障及排除方法 (14) 第二章工作票制度 (18) 2.1填写第一种工作票的工作为: (18) 2.2填写第二种工作票的工作为: (18) 2.3工作票的填写与签发: (19) 2.4工作票的使用 (19) 第三章岗位责任制 (20) 3.1检修班长岗位责任制 (20) 3.2检修工岗位责任制 (20) 第一章低压配电装置部分 1.1设备要求 1.1.1所有设备检修后应达到所规定的参数标准; 1.1.2设备检修后应表面清洁、无杂物,合、断灵活可靠;

热控知识考试题A卷

热控知识考试题A卷 1.机组正常运行中 MFT动作后,汽机有哪些具体自动联锁功能?8 1.)MFT动作后,联锁电泵顺启;MFT跳闸联锁投入的一台汽泵跳闸; 2.)MFT RB动作快减负荷,首先以150MW/min速率降至60MW,再以30MW/min 降至15MW; 3.)DEH自动切单阀运行; 4.)过热器出口汽温过热度低于110度且MFT未能复归,则跳汽轮机。 2.主机润滑油压力低联锁直流事故油泵定值为多少?是通过压力开关还是压力变送器来实现?共有几个?6 0.06MPa;压力开关实现;#3、4瓦各一个,共两个并联实现。 3.主汽门关闭保护逻辑有哪些?行程开关如何形成该信号?8 1.)任一高主门关闭,启动电气程跳逆功率,高低加解列,关闭冷再逆止门(#1高主门或#2高主门的两个关行程开关任一个动作) 2.)所有高主门及中主门关闭,热工保护动作(至电气)(每个主汽门至少有一个行程开关动作) 3.)任一高主门关闭,延时5分钟后,经MFT通道至ETS跳机(#1高主门或#2高主门的两个关行程开关都动作) 4.)所有中主门关闭,经MFT通道至ETS跳机(两个中主门都至少有一个行程开关动作) 4.汽泵跳闸有哪些条件?10 1)润滑油压力<0.08Mpa 2)排汽压力>-40Kpa(-58Kpa报警) 3)给水泵进口压力<1.0 Mpa,且联锁开关在联锁位 4) 转速>6100r/min 5)给水泵入口温度>190℃(180℃报警) 6)给水泵出口温度>190℃(180℃报警) 7)给水泵组径向轴承温度>95℃ 8) 给水泵及小机推力轴承温度>100℃ 9) 前置泵轴温>85℃(注:同时跳前置泵) 10) 给水泵轴承温度>95℃ 11) 除氧器水位低二值,且联锁开关在联锁位 12) 给水泵进口流量低,<140T/H, 且联锁开关在联锁位延迟10S跳泵 13) 给水泵出口压力>28Mpa 14) 给水泵振动大 5.高加和除氧器的事故放水门分别在什么情况下联开和联关?6 高加:水位高二值联开,水位低二值联关; 除氧器:水位高一值联开;水位无高一、高二值联关。 6.几号机顺序阀控制时调门动作顺序为162345?另一台机又是怎样?4

电气设备检修规程(修编)

电气设备检修工艺规程 2012-07-10发布2012-07-10实施

目录 1范围 (6) 2 发电机 (6) 2.1发电机规范参数表 (6) 2.2发电机大小修周期及标准检修项目 (9) 2.3特殊项目检修 (25) 3 油浸式变压器 (37) 3.1技术数据 (37) 3.2变压器的检修周期及项目 (38) 3.3变压器检修前的准备工作 (40) 3.4变压器附件拆卸 (40) 3.5变压器吊罩 (41) 3.6吊扣罩的步骤和方法 (41) 3.7变压器检查的主要项目及标准 (42) 3.8变压器的装复 (44) 3.9真空注油和热油循环 (46) 4 干式变压器 (48) 4.1技术数据 (48) 4.2变压器的检修周期及项目 (49) 4.3变压器检修前的准备工作 (50) 4.4变压器联接部件拆卸 (50) 4.5变压器检查的主要项目及标准 (50) 4.6变压器投运前后检查项目 (53) 5 LW55-800/Y5000-50型断路器 (54) 5.1技术数据 (54) 5.2检修周期及项目 (56) 5.3准备工作 (57) 5.4检修工艺及质量标准 (58) 6 LW10B-252/3150-50型断路器 (63) 6.1技术数据 (63) 6.2检修周期及项目 (65) 6.3准备工作 (66) 6.4检修注意事项 (67) 6.5检修工艺及质量标准 (67) 7 GW27—800(W)型隔离开关 (71) 7.1技术数据 (71) 7.2检修周期及项目 (72) 7.3准备工作 (73)

8 GW11-252D2W型隔离开关 (76) 8.1技术数据 (76) 8.2检修周期及项目 (77) 8.3准备工作 (78) 8.4检修工艺及质量标准 (78) 9 .150VCP-W50型真空断路器 (80) 9.1技术数据 (80) 9.2检修周期及检修项目 (81) 9.3准备工作 (81) 9.4检修工艺及质量标准 (81) 10 . CV-6HAL真空接触器 (84) 10.1概述 (84) 10.2技术数据 (84) 10.3检修周期及准备工作 (85) 10.4检修项目 (85) 10.5检修工艺及质量标准 (86) 11 . 避雷器 (86) 11.1概述 (86) 11.2技术数据 (87) 11.3检修检查项目及周期 (88) 11.4检修前的准备工作 (89) 11.5安全措施 (89) 11.6工艺要求 (89) 11.7避雷器的安装与调整 (90) 11.8避雷器备件的管理 (90) 12 电压互感器 (90) 12.1概述 (90) 12.2技术数据 (91) 12.3检修周期及检修项目 (93) 12.4检修前的准备工作 (93) 12.5工艺要求 (93) 13 EMAX型空气断路器 (94) 13.1技术数据 (94) 13.2检修周期及检修项目 (95) 13.3准备工作 (95) 13.4检修工艺及质量标准 (95) 13.5常见故障及处理方法 (97) 14 ISOMAX S型空气断路器 (98) 14.1技术数据 (98)

电气检修安规题库--yin

电力安全工作规程(电气检修) 一、选择题: @@不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要( )时,必须有监护人在场,并符合“设备不停电时的安全距离”的安全距离。A.移开遮栏 B.进入遮栏 C.检查 @@A @@断路器遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器隔开,应进行远方操作,重合闸装置( )。 A.可继续使用 B.应停用 C.没有要求 @@B @@电气设备停电后,即使是事故停电,在( )以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.未断开断路器 B.未做好安全措施 C.未拉开有关隔离开关和做好安措 @@C @@在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的( ),但事后必须立即报告上级。 A.断路器 B.隔离开关 C.电源 @@C @@填用第一种工作票的工作为:①( );②高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 A.带电作业者 B.全部停电和部分停电者 C.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者 @@C @@填用第二种工作票的工作为:①( );②控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;③在二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;④转动中的发电

机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;⑤非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 A.带电作业和在带电设备外壳上工作 B.小修预试 C.保护定校 @@A @@工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码、许可工作时间、工作任务 B.工作票号码、工作票号码、工作任务 C.工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间 @@C @@一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的( ),以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。 A.工作任务 B.工作地点 C.工作时间 @@B @@完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场( )。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.安全措施、带电部位和其他注意事项 B.安全措施 C.带电部位和其他注意事项 @@A @@工作票签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位生产领导批准的人员。工作票签发人员名单应( )公布。

热控竞赛试题(卷)(答案解析)

热控竞赛试题(理论) 一、单项选择(每题1分,共15分,10—15每小题仅选作一题) 1、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A、16MPa; B、10MPa; C、25Mpa; D、20MPa 。 2、一般而言,PLC的I/O点数要冗余多少? (A )。 A.10% B。5% C。15% D。20% 3、当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时,一般应在(C )内恢复,最多不能超过24小时。 A、4小时; B、6小时; C、8小时;12小时 4、自动保护装置的作用是:当设备运行工况发生异常或某些参数超过允许值时,发出报警信号,同时( B )避免设备损坏和保证人身安全。 (A)发出热工信号;(B)自动保护动作;(C)发出事故信号;(D)发出停机信号。 5、当机组负荷增大时(A )。 (A)对流式过热器出口汽温升高、辐射式过热器出口汽温降低;(B)对流式过热器出口汽温降低、辐射式过热器出口汽温升高;(C)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温升高;(D)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温不变。 6、在计算机控制系统中,计算机的输入和输出信号是(B )。 A、模拟信号; B、数字信号; C、4-20mA的标准信号; D、开关信号。7、在计算机控制系统中主机与外设备是(A )。 A、硬件部分; B、软件部分; C、中间部分; D、控制部分。 8、在控制过程中手/自动切换时的最基本要求是( B )。 (A)手/自动可相互跟踪;(B)无扰动;(C)切换时的扰动量必须在规定范围内;(D)根据当时运行工况而定。 9、一般PLC的电源模块不能接受(D )的输入。 A、220V AC B、110V AC C、24V DC D、5V DC 10 ?下面属于标准节流件的是( A )。 (A)文丘利管;(B)偏心孔板;(C)翼形动压管;(D)以上都是。 ?下列( D )自动控制系统在其切手动的情况下协调控制系统仍然可以投自动。 送风量控制系统;(B)磨煤机风量控制系统;(C)燃料量控制系统;(D)过热汽温度控制系统。 ?当单元机组的汽轮机发电机跳闸时,要求锅炉维持运行,必须投入( D )。 (A)灭火保护系统;(B)协调控制系统;(C)燃烧控制系统;(D)旁路系统。 11、 ?差压变送器在进行密封性检查时,进入额定工作压力,密封15min,在最后5min内, 观察压力表压力下降值不得超过测量上限值的(C )。 A、1% B、1.5% C、2% D、2.5%

热工仪表检修规程

仪表操作规程规程 1 总则 1.1 为了搞好机组热控设备的检修工作,保障设备的安全、经济、稳定运行,特 制定本规程。 1.2 本规程对热控设备的安装、检修调校项目、检修质量标准要求等方面作了基本的规 定, 有关热控设备的检修工作应执行遵守本规程。 1.3 凡新安装、经过检修、改制或使用过的热控仪表及控制装置, 在使用前均应进行调 校, 进行检修调校工作时工作应执行遵守本规程相关规定。 1.4 凡使用中的热控仪表及热控装置, 当发生异常时, 应根据本规程相关部分的要求进行 检修调校工作。 1.5 进行检修调校工作的人员必须了解被检修调校热控仪表及热控装置说明 书、基本工作原理、操作使用方法和注意事项, 并依照本规程相关部分的要求进行检修调校工作。 1.6 进行检修调校工作人员, 在对热控仪表及控制装置进行检修调校、检查试验工作 时, 不仅依照本规程相关部分的要求进行工作, 而且必须严格执行<<电业安全工作规 程>>。 2 弹簧管压力表的检修 2.1 压力表的选型及安装 2.1.1 弹簧管式压力表的选用 2.1.1.1 从工作条件要求来选择最经济的准确度等级。 2.1.1.2 在压力稳定的情况下,规定被测量压力的最大值选择用压力表满刻度的三分之二。 2.1.1.3 在脉动(波动)压力的情况下,常用点选择用压力表满刻度值得二分之一。 2.1.2 弹簧管式压力表的安装对于有腐蚀介质,有高温介质或压力变化有剧烈跳动的情况下测量压力,均应采取一定的保护措施。压力表的安装位置,应符合方便运行人员的观测的原则,表盘应垂直于地面,同时要保证密封性,不应有泄漏现象。 2.2 技术要求 2.2.1 普通压力表的技术要求 2.2.1.1 压力表的各部件应装配牢固,不得有影响计量性能的腐蚀,裂纹,空洞等缺陷。 2.2.1.2 压力表背面的安全孔须有防尘装置。 2.2.1.3 压力表的表盘分度数字及符号应完整清晰。 2.2.1.4 压力表的指针应深入所有刻度线内,其指针指示器端宽度不应大于最小分度 间隔的1/5,指针与分度盘平面间的距离应在1~3mm范围内,表壳外径在20cm以上的, 指针与分度盘间的距离应在2~4mm范围内。 2.2.1.5 压力表的封印装置,不应触及内部机件。 2.2.1.6 压力表处于工作位置,在未加压力或为疏空时,升压检定前和降压检定后,其指针零位误差应符合下列要求: a) 有零值限止钉的压力表,其指针应紧靠在限止钉上。 b) 无零值限止钉的压力表与压力真空表,其指针须在零值分度线宽度范围内。 2.2.1.7 仪表的基本误差,不应超过仪表的允许误差。 2.2.1.8 压力表的回程误差不应超过允许误差的绝对值。 2.2.1.9 压力表在轻敲表壳后,其指针指示值变动量不得超过仪表允许误差绝对值的1/2 。 2.2.1.10 压力表指针的移动,在全分度范围内应平稳,不得有跳动或卡位现象。 222 电接点压力表接点装置的技术要求 2.221 装置的调整旋钮应转动灵活,不应有松动现象。当转动一个设定指针时,另 外的指针不应有随动现象。 2.2.2.2 设定指针的可调整范围应不小于275度,并在设定指针的调整范围内。 a)设定指针的径向变化量应不大于2mm

电气车间检修规程

电气检修规程 目录 第一篇配电装置检修规程 (4) 第一章变压器的检修 (4) 第二章LW35-126型SF6断路器的检修工艺 (10) 第三章6KV ZN63(VS1)-12真空断路器的检修工艺 (13) 第四章400V KFW2系列智能型万能式断路器的检修工艺 (18) 第五章高压隔离开关的检修 (19) 第六章电气设备试验规程 (21) 第二篇电机检修规程 (45) 第一章发电机检修工艺规程 (45) 第二章励磁机、永磁发电机的检修工艺 (58) 第三章电动机检修工艺规程 (62) 第三篇继电保护装置检修校验 (82) 第一章继电保护装置检修校验 (82) 第二章电流、电压继电器 (85) 第三章Gl—10系列电流继电器 (85) 第四章DT—1、DT—13型同步检查继电器 (86) 第五章DS—20,DS—30系列时间继电器 (86) 第六章DZ—10、DZB—100、ZJl~3、YZJ系列中间继电器 (87) 第七章DX—30型信号继电器 (87) 第四篇继电保护检修规程 (88) 第一章RCS—915AB 型微机母线保护装置 (88) 第二章RCS-943A 高压输电线路成套保护装置 (95) 第三章RCS-985 发电机变压器组成套保护装置 (101) 第四章MFC2000-2型微机厂用快速切换装置 (114) 第五章MFC2031-1型备用电源自投装置 (128) 第六章WDZ-440低压变压器综合保护测控装置 (130) 第七章WDZ-430电动机综合保护测控装置 (134) 第一篇配电装置检修规程 第一章变压器的检修 1 变压器、电抗器技术规范

2 变压器结构概述,(以下所称“主变”包括高备变) 变压器由铁芯和绕组两大部分组成,此外还有油箱及其他附件。 2.1铁芯 铁芯的作用是构成磁路,铁芯用硅钢片叠装而成,并且硅钢片间彼此绝缘,以防止涡流在片间流通,它又是变压器的机械骨架。 2.2绕组 绕组是变压器的导电部分,电力变压器的绕组绕制成圆筒形,为了便于绕组和铁芯绝缘,通常把低压绕组靠近铁芯柱套在里面,高压绕组套在低夺绕组外面。绕组间还留有一定的间隙作油道,一方面作绝缘间隙,另一方面使变压器油从中流过以冷却绕组。 变压器绕组按在铁芯上的排列方式,可分为同心式和交迭式两种。电力变压器都釆用同心式的,同心式绕组按制造方式不同,又分为:圆筒式.螺旋式.连续式和纠结式四种。 2. 3油箱 油箱是变压器的外壳。油箱内的变压器油起到绝缘和冷却作用。 2. 4其它附件 2.4.1绝缘套管 主变低压侧为瓷质充油式绝缘套管,详细资料见《40kv及以下变压器用出线套管使用说明书》,主变高压侧为油纸电容式变压器套管,详细资料见《油纸电容式变压器套管使用维护说明书》 2.4.2油忱(储油柜) 油枕是一个圆筒形容器,装在油箱的上方,用弯曲联管与油箱连通。油枕的作用是缩小变压器与空气的接触表面,以减少油的受潮和氧化过程。我厂主变采用隔膜式油枕,匹配了YZF2—250型指针式油位计。隔膜式油枕内装有一个耐油尼龙橡胶隔膜袋,袋内经过呼吸器与大气相通,袋外和变压器油接触。当变压器油箱中油膨胀,收缩时,油枕油面即上升下降,使隔膜袋向外排气自行补充分以平衡袋内外侧压力起到呼吸作用。 2.4.3气体继电器 我厂主变采用的QJ4—80A型气体继电器。安装在变压器油枕与油箱的连接管路中。当变压器内部发生故障(如绝缘击穿,匝间短路,铁芯故障等)产生气体时,或油箱漏油等使油面降低时,继电器动作发出信号,若故障严重可使断路器自动跳闸。对变压器起到保护作用。 2.4.4呼吸器 呼吸器内装白色硅胶。经铁管与油枕相连。由于变压器负荷或环境的温度的变化而使变压器油的体积发生胀缩,迫使油枕内的气体通过呼吸器产生呼吸,以清除空气中的杂物