文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华南理工大学电力系统分析试卷4含答案

华南理工大学电力系统分析试卷4含答案

华南理工大学电力系统分析试卷4含答案
华南理工大学电力系统分析试卷4含答案

2020年电力系统分析(上)平时作业华南理工网络教育学院(1)(8)

《电力系统分析(上)》作业 一、简答题 1.请标出图示系统中发电机和变压器的额定电压。 G T1T3220kV T2M 35kV 6kV 10kV 110kV 2.为什么一般用虚拟电势描述凸极发电机的稳态模型? 答:用虚拟的稳态电动势、暂态电动势和次暂态电动势的概藐视凸机发动机的稳态模型,具有统一的表达形式。在同步发电机的电磁功率表达式中,通过使用统一虚拟电动势,说明凸极机的电磁功率表达与使用统一稳态和暂态电动势的隐极机一样,具有简洁的表达方式。 3. 何为架空线路导线换位?其目的是什么? 答:由于导线对地电容的存在,对大多数长距离输知电的线路来说,导线三相的容抗值不相等,这就给三相平衡、继电保道护的整定等带来回麻烦。为保证三相导线对地容抗的一致,在电力建设时,人们将三答根导线相隔一段距离就变换一下位置,这就是导线的换位。 架空线路导线换位的目的是:改善导线周围电磁场分布,减小线路电抗。 4. 画出稳态运行时,隐极发电机的等值电路及向量图。

5.何为计算电抗?求取计算电抗的目的是什么? 答:将网络化简成以短路点为中心的辐射形网络,电源点到短路点之间的电抗称为计算电抗。计算电抗是以某个发电机额定值为基准值下的标幺值。 目的:主要是确定对短路点看上去的电源容量大小,确定短路电流和可能的事故程度。在度确定线路电压的情况下,计算电抗的大小就可以得到短路点看上去知的视在电源的容量。短路点至电源的电气距离结合该段距离的导线或道电缆的性质,就可以确定该段距离的线路短路阻抗,从而获得短路点至电源的整体短路阻抗,以便确定短路电专流或短路容量。当然,这个距离越大,短路阻抗就越大,短路点看过去的短路容量就会越小属或者短路电流就会越小等等。 6.何为派克变换?其目的是什么? 7.画出稳态运行时,凸极发电机的等值电路及向量图。

电力系统分析基础试卷及答案

电力系统分析基础试卷1 一、简答题(15分) 电网互联的优缺点是什么? 影响系统电压的因素有哪些? 在复杂电力系统潮流的计算机算法中,节点被分为几种类型,已知数和未知数各是什么? 电力系统的调压措施和调压方式有哪些? 什么是短路冲击电流?产生冲击电流最恶劣的条件有哪些? 二、1、(5分)标出图中发电机和变压器两侧的额定电压(图中所注电压是线路的额定电压等级) 2、(5分)系统接线如图所示, 当 f 1 、f 2点分别发生不对称接地短路故障时, 试作出相应的零序等值电路。(略去各元件电阻和所有对地导纳及变压器励磁导纳) T L G 1 T 三、(15分)额定电压为110KV 的辐射型电力网,参数如图所示,求功率分布和各母线电压(注:必须考虑功率损耗,不计电压降落的横分量)。 四、(15 P GN =500MW σ%=4 P GN =450MW σ%=5 负荷的单位调节功率K L*=1.5

负荷后,系统的频率和发电机的出力各为多少? 五、(15分)设由电站1向用户2供电线路如图,为了使用户2能维持额定电压运行,问在用户处应装电容器的容量是多少?(忽略电压降落的横分量影响) 六、(15 (注:图中参数为归 算到统一基准值下的标么值SB=100MV A,UB=Uav) 故障点A相各序电流和电压的有名值、A相各序电流向量图。 中性点电位Un是多少KV? Xn是否流过正、负序电流?Xn的大小是否对正、负序电流有影响? 七、(15分)电力系统接线如图所示,元件参数标于图中,当f点发生三相短路时,若要使短路后的短路功率Sf不大于250MV A,试求(SB=100MV A,UB= Uav) 线路允许的电抗有名值XL? 发电机G1、G2的计算电抗? 一、简答题(25分) 电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压? 什么是电压损耗、电压降落、电压偏移? 电力系统采用分裂导线有何作用?简要解释基本原理。 在复杂电力系统潮流的计算机算法中,节点被分为几种类型,已知数和未知数各是什么? 什么是电力系统短路故障?故障的类型有哪些? 二、(15分)在如图所示的两机系统中,PGN1=450MW,σ1%=5;PGN2=500MW,σ2%=4。

电力系统分析期末考试试题AB卷

一、填空题(每空1分,共30分) 1、电力系统运行的基本要求是、、。 2、电力系统中性点运行方式可分为、。 3、升压变压器的的绕组从绕组最外层至铁心的排列顺序为、、。 4、由于变压器的变比不匹配而产生的功率称为,它取决于和。 5、电力系统节点按照给定条件不同可以分为、、。 6、频率的一次调整由进行,频率的二次调整由进行。 7、电力系统无功电源电源包括、、、。 8、中枢点调压方式分为、、。 9、电力系统调压措施有、、 、。 10、等面积定则是。 11、变压器的负序阻抗正序阻抗。(等于/不等于) 12、电力系统频率的一次调整是调整,频率的二次调整可实现调整。 二、简述题(35分) 1、电力系统中性点不同接地方式的优缺点。 2、导线截面选择的几种方法。 3、无限大容量电源。 4、耗量微增率,等耗量微增率准则

5、正序等效定则。 6、什么是电力系统静态稳定性,电力系统静态稳定性的实用判据是什么? 7、为什么把短路功率定义为短路电流和网络额定电压的乘积? 三、计算题(40分) 1、两个电力系统由联络线连接为一个联合电力系统,如图1所示,正常运行时,△P ab =0。两个电力系统容量分别为1500MW 和1000MW ;各自的单位调节功率分别以两系统容量为基准的标幺值;设A 系统负荷增加100MW 。试计算下列情况下的频率变化量和联络线上流过的交换功率:①A 、B 两系统机组都参加一次调频②A 、B 两系统机组都不参加一、二次调频。A 、B 两系统都参见一次调频,A 系统由机组参加二次调频增发60MW (13分) 图1 K GA*=25 K LA*=1.5 P ab K GB*=20 K LB*=1.3 1500MW 1000MW

2017年华南理工大学《电力系统分析上》作业、模拟试题

一、选择题(每个4分) 1. 对电力系统运行的首要要求(A )。 A .保证安全可靠供电 B .电能质量合乎要求 C .经济性良好 D .减小对生态有害影响 2. 在电力系统的标么值计算中,基准功率和基准电压之间的关系满足(D ) A ./3 B B B S U I = B .B B B S U I = C .3B B U I D .3B B B S U I = 3. 按供电可靠性来划分,电力网的接线方式可分为(C )。 A .单回放射式和链式 B .双回放射式和树干式 C .有备用接线和无备用接线 D .链式和环式 4. 我国目前电力系统的最高电压等级是(D )。 A .交流500KV ,直流500KV ± B .交流750KV ,直流500KV ± C .交流500KV ,直流800KV ± D .交流1000KV ,直流800KV ± 5. 电力系统经消弧线圈接地时,应采用的补偿方式为(C )。 A 、全补偿; B 、欠补偿; C 、过补偿; D 、欠补偿或全补偿。 6. 节点导纳矩阵是一个( B )。 A .非稀疏不对称矩阵 B .稀疏对称矩阵 C .非稀疏对称矩阵 D .稀疏不对称矩阵 7. 所谓潮流计算,是指对电力系统某一稳态运行方式,确定系统的(A )。 A 、电压分布和功率分布 B 、电流分布和功率分布 C 、功率分布 D 、电压分布

8.电力系统中PQ节点的数量(B ) A.全都是 B.大量的 C.少量的 D.必有且一般只设一个 9.电力系统运行电压的水平决定于(A ) A.有功功率的平衡 B.无功功率的平衡 C.有功功率 D.无功功率 10. 电力系统静态稳定性是指( A ) A、正常运行的电力系统受到小干扰作用后,不发生自发振荡或失步,自动恢复到初始运行状态的能力; B、正常运行的电力系统受到小干扰作用后,保持同步运行的能力; C、正常运行的电力系统受到大干扰后,保持同步运行的能力; D、正常运行的电力系统受到打干扰作用时,不发生自发震荡和失步,自动恢复到初始运行状态的能力。 二、简答题(每个6分) 1.三相电力系统中性点运行有几种方式?各自有什么特点? 1 、中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之,因此可靠性高,其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的√ 3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用。 2 、中性点经消弧线圈接地系统的优点:除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流;其缺点:类同中性点不接地系统。 3 、中性点直接接地系统的优点:发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此可降低绝缘费用;其缺点:发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从而使供电可靠性差。 2.无备用电源接线方式的接线形式有哪些? 答:双回放射式、树干式、链式、环式、两端供电网络。

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

《电力系统分析》期末试卷

2017 — 2018 学年 第 二 学期 机电工程学院(系)15级电气工程及其自动化专业1、2班 《电力系统分析》期末试卷 注意事项: 一、单项选择题。(共50分,每小题2分) 1、下列说法不正确的是( )。 A. 电力系统中性点运行方式主要有中性点直接接地和中性点不接地两种。 B. 中性点直接接地系统一相接地时必须迅速切除三相。 C. 中性点不接地系统中一相接地时可短时间运行,不必迅速切除接地相。 D. 直接接地系统对绝缘水平的要求高,不接地系统对绝缘水平的要求低。 2、架空输电线路全换位的目的是( )。 A. 使三相线路的电阻参数相等 B. 使三相线路的电抗和电纳参数相等

C. 减小线路电抗 D. 减小线路电阻 3、下列说法不正确的是()。 A. 所谓一般线路,是指中等及中等以下长度的线路 B. 短线路是指长度不超过300km的架空线 C. 中长线路是指长度在100~300km之间的架空线路和不超过100km 的电缆线路 D. 长线路指长度超过300km的架空线路和超过100km的电缆线路 4、用来支持或悬挂导线并使导线与杆塔绝缘的器件是( ) 。 A. 杆塔 B. 金具 C. 绝缘子 D. 保护包皮 5、架空输电线路的电抗与导线之间几何平均距离的关系为()。 A. 几何平均距离越大,电抗越大 B. 几何平均距离越大,电抗越小 C. 输电线路的电抗与几何平均距离无关 D. 改变导线之间的几何平均距离可以明显改变线路的电抗 6、双绕组变压器的电抗()。 A. 可由空载损耗计算 B. 可由短路电压百分值计算 C. 可由短路损耗计算 D. 可由空载电流百分值计算 7、电力网络的无备用接线不包括()。 A. 单回路放射式 B. 单回路干线式 C. 单回路链式网络 D. 两端供电网络 8、关于电力系统等值电路参数计算时,变压器变比的选择,下述说法中正确的是()。 A. 精确计算时采用实际变比,近似计算时采用平均额定变比 B. 近似计算时,采用实际变比;精确计算时采用平均额定变比 C. 不管是精确计算还是近似计算均应采用额定变比 D. 不管是精确计算还是近似计算均应采用平均额定变比 9、变压器的运算负荷是()。 A. 变压器付方功率加上变压器阻抗的功率损耗 B. 变压器付方功率加上变压器导纳的功率损耗 C. 变压器副方功率加上变压器阻抗和导纳的功率损耗 D. 在C的基础上,再加上变压器所联线路导纳中的功率 10、三类节点中,只有一个且必须有一个的是()。 A.P-Q节点 B.P-V节点 C.平衡节点 D.都不是 11、对于输电线路,当P2R+Q2X<0时,首端电压与末端电压之间的关系

电力系统分析试卷A答案doc资料

《电力系统分析》试卷A 参考答案及评分标准 一、单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的序号,填入下面的答题栏内,多选不给分。每小题2分,共24分) 二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的打“√”,错误的打“×”,并将答案填入下面的答题栏内。每小题2分,共24分) 三、计算题(共52分) 1、(13分)额定电压110kV 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图所示。已知电源A 的电压为121kV ,求功率分布和各母线电压。(注:考虑功率损耗,不计电压降落的横分量V δ) 解: 22 2 108(2030)0.2710.407110 BC S j j MVA +?=+=+ (2分) ''(108)0.2710.4079.7937.593B C BC S S S j j j MVA =-+?=--++=-- (1分) '''40309.7937.59330.20722.407B B B S S S j j j MVA =+=+--=+ (1分) 22 2 30.20722.407(2040) 2.338 4.676110 AB S j j MVA +?=+=+ (2分) ' 30.20722.407 2.338 4.67632.54527.083A B AB S S S j j j =+?=+++=+ (1分) 已知121A V kV = 32.5452027.08340 14.332121 AB V kV ?+??= = (2分) 12114.332106.668B A AB V V V kV =-?=-= (1分) (9.793)20(7.593)30 3.972106.668 BC V kV -?+-??= =- (2分) 106.668 3.972110.64C B BC V V V kV =-?=+= (1分)

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

华工网络教育电力系统盘分析上随堂练习答案及第一、二次作业答案

第一章电力系统概述 1. 发电机的额定电压与系统的额定电压为同一等级时,发电机的额定电压比系统的额定电压(C )。 A.高10% B.高2.5% C.高5% D.低5% 2. 考虑变压器的内部电压损耗,变压器的二次绕组的额定电压规定比系统的额定电压()。 A.高10% B.高7% C.高5% D.低5% 参考答案:A 3. 如果变压器的短路电压小于7%或直接与用户连接时,变压器的二次绕组的额定电压规定比系统的额定电压()。A.高10% B.高7% C.高5% D.低5% 参考答案:C 4. 对电力系统运行的首要要求()。 A.保证安全可靠供电B.电能质量合乎要求C.经济性良好D.减小对生态有害影响参考答案:A 5. 停电后可能发生危机人身安全的事故,或长时间扰乱生产秩序的电力负荷属于()A.三级负荷B.二级负荷C.一级负荷D.特级负荷参考答案:C 6. 中断供电后可能造成大量减产,影响城市中大量居民的正常活动的电力负荷属于()A.三级负荷B.二级负荷C.一级负荷D.特级负荷参考答案:B 7. 我国电力系统的频率,正常运行时允许的偏移范围是()A.±0.7 Hz B.±0.5 Hz C.±0.2 Hz~±0.5 Hz D.±0.1 Hz~±0.7 Hz 参考答案:C 8. 我国35kV及以上电压等级的电力用户,供电电压正常允许的偏移范围是额定值的()A.±7% B.±5% C.±5% ~±7% D.±7% ~±10% 参考答案:B 9. 我国10kV及以上电压等级的电力用户,供电电压正常允许的偏移范围是额定值的()A.±5% B.±7% C.±5% ~±7% D.±7% ~±10% 参考答案:B 10. 我国对6~10kV供电电压的波形畸变率限制范围是()A.≤±5% B.≤5% C.≤±4% D.≤4% 参考答案:D 11. 我国对0.38kV供电电压的波形畸变率限制范围是()A.≤±5% B.≤5% C.≤±4% D.≤4% 参考答案:B 12. 以下哪项不属于无备用接线的网络()。 A.单回路放射式B.干线式C.树状网络D.环形网络参考答案:D 13. 将大容量发电厂的电能输送到负荷集中地区的电力网是()。A.高压网络B.低压网络C.输电网络D.配电网络参考答案:C 14. 由()的各种电器设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。 A.生产电能B.输送电能C.分配电能D.消费负荷参考答案:ABCD 15. 以下选项中,哪些是与电能生产相关的动力部分(ABC )A汽轮机和锅炉B.火电厂热用户C.水轮机和水库D变电站16. 电力网包括哪些部分() A.变压器B.输电线路C.电力用户D.发电厂参考答案:AB 17. 电力系统运行的特点()。 A.稳定运行B.电能不能大量存储C.暂态过程非常短D.与经济和生活密切相关参考答案:BCD 18. 对电力系统运行的要求()。 A.保证安全可靠供电B.电能质量合乎要求C.经济性良好D.减小对生态有害

华南理工2019秋电力系统分析下作业

一.选择题(每题4分) 1. 电力系统的有功功率电源是(B ) A .调相机 B .发电机 C .电容 D .变压器 2. 电力系统的短路类型中,属于对称短路的是(D ) A .单相短路; B .两相短路; C .两相短路接地; D .三相短路。 3. 对电力系统并列运行的暂态稳定性而言,最不利的短路故障是(A ) A .单相接地短路; B .两相短路; C .两相接地短路; D .三相短路。 4. 作为判据0>δ d dP e 主要应用于分析简单系统的(D ) A. 暂态稳定 B. 故障计算 C. 调压计算 D. 静态稳定 5. 两相短路接地故障中,附加阻抗Z △为(D ) A.Z0Σ B.Z2Σ C.Z0Σ+Z2Σ D.Z0Σ∥Z2Σ 6. 电力系统的频率主要决定于(A ) A.有功功率的平衡 B.无功功率的平衡 C.电压质量 D.电流的大小 7. 若AC 两相发生短路,则基准相选择为(B ) A .A 相 B .B 相 C .C 相 D .A 相和C 相

8. 电压和电流的各序对称分量由Y,d11联接的变压器的星形侧经过三角形侧时,正序系统的相位发生的变化是(A) A.逆时针方向转过300 B.顺时针方向转过300 C.不变 D.不确定 二.简答题(每题5分) 1. 简述电力系统静态稳定的定义,其稳定的标志是什么? 答:静态稳定是指电力系统在某一运行方式下受到一个小干扰后,系统自动恢复到原始运行的能力。能恢复到原始运行状态,则系统是静态稳定的,否则就是静态不稳定的; 2. 简述电力系统暂态稳定的定义,其稳定的标志是什么? 答:暂态稳定是指系统受到大干扰后,各同步发电机保持同步运行并过渡到新的稳定运行方式或恢复到原来稳定运行方式的能力。暂态稳定的标志通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。 3. 什么是电力系统的短路?短路故障有哪几种类型?哪些是对称短路?哪些是不对称短路? 答:电力系统的短路是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。正常运行时,除中性点外,相与相之间或相与地是绝缘的。如果由于某种原因使其绝缘破坏而构成了通路,就称电力系统发生了短路故障。 短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。 其中三相短路称为对称短路,其他三种类型的短路都称为不对称短路。 4. 什么是对称分量法?正序、负序、零序各有什么特点? 答:对称分量法是指三相电路中,任意一组不对称的三相量Fa、Fb、Fc,可以分解为三组三相对称的分量,(1)正序分量(Fa1、Fb1、Fc1):三相量大小相等,相位互差120,且与系统正常对称运行时的相序相同,正序分量为一平衡三相系统。(2)负序分量(Fa2、Fb2、Fc2):三相量大小相等,相位互差120,且与系统正常对称运行时的相序相反,负序分量也为一平衡三相系统。(3)零序分量(Fa0、Fb0、Fc0):三相量大小相等,相位一致。 5. 简述电力系统短路故障的类型,并指出哪些为对称短路,哪些为不对称短路。 答:短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。其中三相短路称为对称短路,其他三种类型的短路都称为不对称短路。

电力系统分析试题及参考答案

作业题一参考答案 一、填空题 1.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv ,若选择+2×2.5%的分接头,则该分接头电压为 231KV 。 2.电力系统中性点有效接地方式指的是 中性点直接接地 。 3.输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳和 电阻 。 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或末端母线的实际运行电压与线路 额定电压 的数值差。 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压和 功率 表示。 6.调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行的 频率 。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统 二个及以上地方 发生故障。 8.用对称分量法计算不对称故障,当三相阻抗完全对称时,则其序阻抗矩阵Zsc 的非对角元素为 零 。 9.系统中发生单相接地短路时故障点短路电流的大小是零序电流的 3 倍。 10.减小输出电元件的电抗将 提高(改善) 系统的静态稳定性。 二、单项选择题在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 11.同步发电机的转速和系统频率之间是否有严格的关系( ② ) ①否 ②是 ③不一定 ④根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在( ③ ) ①内层 ②中间层 ③外层 ④独立设置 13.中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是( ③ ) ①全补偿 ②欠补偿 ③过补偿 ④有时全补偿,有时欠补偿 14.三相导线的几何均距越大,则导线的电抗( ② ) ①越大 ②越小 ③不变 ④无法确定 15.变压器的电导参数G T ,主要决定于哪一个实验数据( ① ) ①△P O ②△P K ③U K % ④I O % 16.当功率的有名值为s =P +jQ 时(功率因数角为?)取基准功率为S n ,则有功功率的标么值为( ③ ) ① ?cos S P n ? ②?sin S P n ? ③n S P ④n S cos P ?? 17.环网中功率的自然分布是( ④ ) ①与电阻成正比分布 ②与电抗成正比分布 ③与阻抗成正比分布 ④与阻抗成反比分布 18.电力系统中PQ 节点的数量( ② )

华工电力系统分析上

电力系统分析(上)“随堂练习题库” 附件一:

附件二: 随堂练习题 1.由()的各种电器设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。 A.生产电能 B.输送电能 C.分配电能 D.消费负荷 【答案:ABCD】 2.以下选项中,哪些是与电能生产相关的动力部分() A.汽轮机和锅炉 B.火电厂热用户 C.水轮机和水库 D.变电站 【答案:ABC】 3.电力网包括哪些部分() A.变压器 B.输电线路 C.电力用户 D.发电厂 【答案:AB】 4.发电机的额定电压与系统的额定电压为同一等级时,发电机的额定电压比系统的额定电压()。 A.高10% B.高2.5% C.高5% D.低5% 【答案:C】 5.考虑变压器的内部电压损耗,变压器的二次绕组的额定电压规定比系统的额定电压()。 A.高10% B.高7% C.高5% D.低5% 【答案:A】 6.如果变压器的短路电压小于7%或直接与用户连接时,变压器的二次绕组的额

定电压规定比系统的额定电压()。 A.高10% B.高7% C.高5% D.低5% 【答案:C】 7.电力系统运行的特点()。 A.稳定运行 B.电能不能大量存储 C.暂态过程非常短 D.与经济和生活密切相关 【答案:BCD】 8.对电力系统运行的要求()。 A.保证安全可靠供电 B.电能质量合乎要求 C.经济性良好 D.减小对生态有害影响 【答案:ABCD】 9.对电力系统运行的首要要求()。 A.保证安全可靠供电 B.电能质量合乎要求 C.经济性良好 D.减小对生态有害影响 【答案:A】 10.停电后可能发生危机人身安全的事故,或长时间扰乱生产秩序的电力负荷属于() A.三级负荷 B.二级负荷 C.一级负荷 D.特级负荷 【答案:C】 11.中断供电后可能造成大量减产,影响城市中大量居民的正常活动的电力负荷属于() A.三级负荷 B.二级负荷 C.一级负荷 D.特级负荷 【答案:B】 12.我国电力系统的频率,正常运行时允许的偏移范围是() A.±0.7 Hz B.±0.5 Hz C.±0.2 Hz~±0.5 Hz D.±0.1 Hz~±0.7 Hz 【答案:C】

最新电力系统分析试题与答案

一. 计算题 例2-6 已知Ω++=)52.63j 08.4(T Z , 10110/11==k 试求出图中变压器不含励磁支路的Ⅱ型等值电路。 解:变压器阻抗折算到高电压侧时,含理想变压器的等值电路示于图,因此图中各支路阻抗为 Ω+=Ω+=)52.63j 408.0(1052.63j 08.4k Z T ,Ω- -=Ω+=-).0587j 453.0(10 -152.63j 08.41k Z T Ω+=Ω?+=-).7060j 0453..0(1) -10(1052.63j 08.4)1(k k Z T 例2-8 试计算如图所示输电系数各元件电抗的标幺值。已知各元件的参数如下,发电机S G(N)=30MV .A ,V G (N )=10.5kV ,X G (N ) =0.26;变压器T-1 S T1(N)=31.5MV .A ,V S %=10.5,k T1=10.5/121;变压器T-2 S T2(N)=15MV A ,V S %=10.5,k T2=110/6.6;电抗器 V R(N)=6kV ,I R(N)=0.3kA ,X R %=5;架空线路长80km ,每公里电抗为0.4Ω;电缆线路长2.5km ,每公里电抗为0.08Ω。 解:首先选择基准值,取全系统的基准功率S B =100MV .A 。 121kV kV 121/5.1015.101V V ) ⅡⅠ(B )ⅠB()ⅡB(===-k 7.26kV (110/6.6)1121kV )6.6/110()121/5.10(15.101V 1V V )ⅢⅡ(B )ⅡⅠ(B ) ⅠB()ⅢⅡ(B )ⅡB()ⅢB(==?===---k k k 各元件电抗的标幺值为 87.05 .10100305.1026.0V S S V X X 222)ⅠB(B G(N)2G(N)G(B)*G(B)*1=??=?==x 33.05.101005.315.101005.10V S S V 100%V X 222) ⅠB(B T1(N2)2)ⅠT1(N S T1(B)*2=??=??==x 22.0121100804.0V S X X 22) ⅡB(B L L(B)*3=??===x 58.021 1100155.101005.10V S S V 100%V X 222B 2)ⅡT2(N S T2(B)*4=??=??==x

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)—电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D、保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷。 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B、燃料消耗率、建设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少;

2016华工电力系统分析上随堂练习

一、单选题: 1.按容量和重要性来区分,变电所可分为以下哪几类?(D) A、户内变电所、箱式变电所和地下变电所 B、枢纽变电所和终端变电所 C、终端变电所和地下变电所 D、枢纽变电所、中间变电所和终端变电所 2.标幺值的计算公式为:(A) A、实际有名值/基准值 B、基准值/实际有名值 C、实际有名值/基准值 D、基准值/ 有名值 3.按供电可靠性来划分,电力网的接线方式可分为(C)。 A、单回放射式和链式 B、双回放射式和树干式 C、有备用接线和无备用接线 D、链式和环式 4.输电线路采用分裂导线对参数的影响为:使电抗减小及电纳(A)。 A、增大 B、减小 C、不变 D、不确定 5.当三相导线排列不对称时,将引起三相参数不对称,可以采用导线换位的方法来恢复 三相对称。 A、导线换位 B、分裂导线 C、三相四线制 D、架设避雷线 6.当系统有功和无功不足引起频率和电压都偏低时,应该首先解决(A)平衡的问题。 A、有功功率平衡 B、无功功率平衡 C、电压降落 D、频率减小 7.电力系统的一次调频率依靠发电机的(C)完成的。 A、调频器

B、调压器 C、调速器 D、励磁器 8.当一次调频不能使频率恢复到允许范围内时,只有通过频率的二次调整才能解决。此时电 力系统的二次调频率是以自动或手动的方式调节(A),使得发电机的频率特性移动,从而使频率偏移缩小到允许的范围内。 A、调频器 B、调压器 C、调速器 D、励磁器 9.电力系统运行电压的水平取决于(B) A、有功功率平衡 B、无功功率平衡 C、有功功率 D、无功功率 10.在元件的电抗比电阻大得多的高压传输电线中,无功功率在传输线中是怎样变化的 (A)? A、从电压较高的一端流向电压较低的一端 B、不变 C、从电压较低的一端流向电压较高的一端 D、不确定 11.在元件的电抗比电阻大得多的高压传输电线中,有功功率在传输线中是怎样变化的 (D)? A、从电压相位滞后的一端流向电压相位超前的一端 B、不确定 C、不变 D、从电压相位超前的一端流向电压相位滞后的一端 12.多电厂经济运行在理论上常要求各电厂的耗量特性满足(A)准则。 A、等微增率 B、随机分配 C、按发电厂的出力分配 D、按燃耗大小分配 13.对电力系统运行的首要要求是(A)。 A、保证安全可靠性

电力系统分析试卷及答案

电力系统分析试卷及答 案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

电力系统分析练习题 一、简答题 1、电力线路的正序电抗与零序电抗是否相等 2、在220kV及以上的超高压架空线路上,普遍采用分裂导线,采用分裂导线后,线路电感、线路并联电容会增大还是变小 3、动力系统、电力系统和电力网的基本构成形式如何 4、电力变压器的主要作用是什么 5、采用标么值计算有什么优点 6、对电力系统运行的要求是什么 7、试画出单相变压器等值电路。 8、试画出电力线路等值电路。 二、如图所示的电力系统 1.确定发电机G,变压器T-1、T-2、T-3,线路L-1、L-2、L-3及电容器Y c的额定 电压; 2.给出其稳态分析时的等值电路; 3.输电线路L-3阻抗为5+j20Ω(忽略并联支路),末端有功功率为10MW,功率因数 为(感性),末端电压为35kV,计算线路L-3的功率损耗和电压损耗; 4.条件同3,但功率因数提高到(感性),请问线路L-3的功率损耗和电压损耗会增 加还是减少 三、电力系统接线如下图所示,电网各级电压示于图中,求 1)发电机和各变压器高低压侧额定电压;

2)设T-1 高压侧工作于+%抽头,T-2工作于主抽头,T-3高压侧工作于-5%抽头,求各变压器实际变比。 四 短路电压试验数据为:ΔP s’(1-2)=560千瓦,ΔP s’(2-3)=178千瓦,ΔP s’(3-1)=363千瓦,V S (1-2)%=, V S (2-3) %=, V S (3-1)%=, ΔP 0=187千瓦,I 0 %=。试求归算到220千伏侧的变压器参数。 (注:功率值未归算,电压值已归算) 六、已知某一变压器参数如表1所示。 表1 变压器绕组电阻、漏抗、励磁支路电导和励磁支路电纳的计算公式分别为: 1、试计算变压器绕组电阻、漏抗的有名值; 2、设S B=100MVA ,110kV 级为基本级,U B=121kV ,试计算变压器绕组电阻、漏抗的标幺值。 七、如图所示电网。 0 1

华工电力系统分析下作业题库

1 同步发电机基本方程为什么要进行派克变换? 磁链方程式中出现变系数的主要原因: (1) 转子的旋转使定、转子绕组间产生相对运动,致使定、转子绕组间的互感系数发生相应的周期性变化。 (2) 转子在磁路上只是分别对于d 轴和q 轴对称而不是任意对称的,转子的旋转也导致定子各绕组的自感和互感的周期性变化。 ①变换后的电感系数都变为常数,可以假想dd 绕组,qq 绕组是固定在转子上的,相对转子静止。 ②派克变换阵对定子自感矩阵起到了对角化的作用,并消去了其中的角度变量。Ld,Lq,L0 为其特征根。 ③变换后定子和转子间的互感系数不对称,这是由于派克变换的矩阵不是正交矩阵。 ④Ld 为直轴同步电感系数,其值相当于当励磁绕组开路,定子合成磁势产生单纯直轴磁场时,任意一相定子绕组的自感系数。 2、派克变换的物理意义是什么?它将观察者的角度从静止的定子绕组转移到随转子一同旋转的转子上,从而使得定子绕组自、互感,定、转子绕组间互感变成常数,大大简化了同步电机的原始方程。 派克变换:将a 、b 、c 三相静止的绕组通过坐标变换等效为d 轴dd 绕组、q 轴qq 绕组,与转子一同旋转 。 3、试写出同步电机的基本实用化方程。 电势方程:00d d q d q q d q f f f f D D D Q Q Q v ri v ri v r i r i r i ψωψψωψψψψ+-+-+++==-==+=+ 磁链方程:d d d ad f ad D q q q aq Q f ad d f f ad D D ad d ad f D D Q aq q Q Q x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i ψψψψψ=-++=+=-++=-++=+ 4、试说明 d x 、q x 、ad x 和aq x 的名称: d x :同步电机纵轴同步电抗;q x :同步电机横轴同步电抗;ad x :同步电机纵轴电枢反应电抗;和aq x 同步电机横轴电枢反应电抗 5、什么叫短路?所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。正常运行时,除中性点外,相与相之间或相与地之间是绝缘的。如果由于某种原因使其绝缘破坏而构成了通路,我们就称电力系统发生了短路故障。 6、电力系统简单短路故障共有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。其中三相短路又称为对称短路,其它三种类型的短路都称为不对称短路。电力系统的运行经验表明,单相接地短路发生的几率最大,约占70%左右;两相短路较少;三相短路发生的几率最少。三相短路发生的几率虽然少,但后果较严重,所以要给以足够的重视,况且,从短路计算的方法来看,一切不对称短路的计算,在采用对称分量法以后,都归结为对称短路的计算。因此,对三相短路的研究具有重要的意义。 7、短路的原因①绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良所 带来的设备缺陷发展成短路。 ?②恶劣天气:雷击造成的闪络放电或避雷器动作, 架空线路由于大风或导线覆冰引起电杆倒塌等。 ?③人为误操作,如运行人员带负荷拉刀闸,线路或 设备检修后未拆除地线就加上电压引起短路。 ?④挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等。 8、短路的危害(1)电流剧增:设备发热增加,若短路持续时间较长,可使设备过热甚至损坏;由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力,致使导体变形甚至损坏。 ? (2)电压大幅度下降,对用户影响很大。 ? (3)当短路发生地点离电源不远而持续时间又较长时,并列运行的发电机可能失去同步,破坏系统运行的稳定性,造成大面积停电,这是短路最严重的后果。 ? (4)发生不对称短路时,三相不平衡电流会在相邻的通讯线路感应电势,影响通讯。 9、计算短路电流的目的短路电流计算结果是选择电气设备(断路器、互感器、瓷瓶、母线、电缆等)的依据;是电力系统继电保护设计和整定的基础;是比较和选择发电厂和电力系统电气主接线图的依据,根据它可以确定限制短路电流的措施。 10、无限大功率电源? 端电压幅值和频率都保持恒定,内阻抗为零。电源内阻抗小于短路回路总阻抗的10%,即可认为是无限大功率电源 11、什么是短路冲击电流?它在什么条件下出现?与短路电流周期分量有什么关系?

相关文档
相关文档 最新文档