文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨水口施工方案

雨水口施工方案

雨水口施工方案

【篇一:雨水口及支管施工方案】

雨水口及支管施工方案

一、雨水口施工

1、准备工作

1.1清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。

1.2按设计要求选用合格机制普通页岩砖,并将砖湿润,但浇水应适应,否则会使墙面不清洁、灰缝不平整。

1.3准备砂浆,按照设计给定的标号配置配合比上料、拌制,控制好拌制时间,使砂浆拌制均匀,做到随拌随用。

2、雨水口砌筑要求

2.1安装设计图要求,放出雨水口中心位置线,按雨水口尺寸摆出井壁砖墙位置。

2.2雨水口底面为c15混凝土10cm垫层。待砼达到要求的强度后,在底板面上先铺砂浆再砌砖,采用一顺一丁砌筑,如下图所示(图

6.4.2-3)。砌筑时在基础面上放线,摆砖铺灰后砌筑,其中底皮与顶

皮砖均应采用丁砖砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错开。随砌筑随检

查尺寸。

雨水口砌筑应做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时应随时

用角尺和挂线板。

检查四面墙体是否成直角,墙面是否平整垂直,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。

2.3雨水口d200高密度聚乙烯(hdpe)双壁缠绕塑料排水管安装应与

雨水口内壁齐平,管口应用砂浆填缝密实,不得出现缝隙。

2.4砌筑雨水口时应预留支管,随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口

宜用低标号砂浆砌筑、封口抹平。

3、抹面技术要求

砌筑雨水口的内壁内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝应严密。

其抹面、坐浆、抹三角灰等均采用1:2水泥砂浆,抹面用水泥砂浆的砂子应过筛。

抹面要求:雨水口内外抹面均由底板抹至设计高度。抹面厚度

20mm。抹面时用水泥板搓平,待水泥砂浆初凝后及时磨光、养护。 4、雨篦子的安装

雨水口砌筑安装至规定标高后,应及时安装井座及雨篦子。

3、雨水口施工时的注意事项

雨水口的周围回填材料前应检查下列各项,并应符合要求:

3.1井壁的勾缝抹面和防渗层应符合质量要求。

3.2雨篦子的安装必须保证低于路面5-20mm。

3.3井壁同支管连接处应严密不得漏水。

3.4雨水口砖砌完成后,经隐蔽验收后方可回填,井周回填必须分层填筑,分层厚度不大于30cm,回填采用打夯机进行夯实,不得采用

压路机进行压实,以免损坏雨水口

【篇二:检查井、雨水口施工方案1】

望京北路(利泽西二路~溪阳东路)

道路大修工程

检查井、雨水口施工方案

北京城建道桥建设集团有限公司

望京北路(利泽西二路~溪阳东路)道路大修工程项目经理部

2014.6.20

一、施工概况

(一)现况概述

2、本次道路大修主要工作:旧路铣刨、处理病害、加铺沥青混凝土路面、雨水口挪移、检查井井盖及雨水篦子的处理、慢行系统整治、施划道路标志标线等工作内容。

(二)主要工程数量

二、施工日期计划开工时间为2014年6月27日,计划完工时间

为2014年8月26日。

三、施工物资准备

(一)施工设备:破碎炮、挖掘机、振捣棒、钢筋弯曲机、钢筋切

割机、钢筋调直机、电焊机

(二)材料准备:模板、步道砖垫块、钢筋、混凝土

四、人员组织

技术负责人:张雨松

现场负责人:代朝东

正式开工之前,召开技术交底会议,做到分工明确、各司其职、井

然有序。下属工作有专人负责:现场指挥和整体工作协调;调度运

输车辆及时清除废渣;调整检查井、雨水口提升后的高程;控制混

凝土的养护时间。

五、施工工艺

(一)检查井施工

1、路面标准情况的施工工艺

检查井井强墙外350mm范围内的旧路面结构刨除,处理深度按照

设计图纸要求,并将基层清理干净;当检查井井筒周边处理范围不

能保证将损坏部位清除时,根据情况对处理范围进行调整加大。

依据图纸将预先加工好的钢筋在井圈外布臵好,钢筋间焊接牢固。

井筒b+350mm(b为井筒宽度)范围内浇筑c25快硬早强商品混

凝土,不得采用砂浆或豆石砼,塌落度不宜过大。混凝土分一次浇筑,混凝土要平整、密实,表面成活要粗糙并且包住井圈,避免发

生位移。井筒内模板拆除后,混凝土表面有瑕疵或蜂窝孔洞时,应

立即做返工或修复处理。沥青砼的摊铺施工应在现浇砼后12小时以

后进行。摊铺前,首先将整个井坑内及切割边线用水制乳化沥青进

行淋洒,油温应保持在150℃左右。

2、路面特殊情况的施工工艺

①井筒高度ht(支座以下至盖板之间)不够,加固深度达不到设计

要求。此种情况按高度范围对应处理。

a、当120mm≤ht<180mm,加固方法同标准图,箍筋高度按实际

高度计算。

b、当60mm≤ht<120mm,配筋形式改为加双层钢筋网片,井盖支座上下各一片。

c、ht<60mm(含井盖支座直接放臵于盖板上的情况),配筋采用单层网片(上层钢筋网片)。

②进入步道、绿地范围内的检查井

取消加固宽度350mm,加固范围缩至井筒边。取消部分的外层环向钢筋切断,⑤号箍筋取消,⑥号长箍筋改为井筒范围内的短向箍筋,间距不变。

③现况井盖及支座拆除困难的情况

a、现况井筒为预制砼井筒,支座与井筒为螺栓连接,井筒高度小于

加固深度,将砼预制井筒破碎,按①种情况中的要求加固。 b、现况井筒为砼井筒,井筒高度满足加固深度,支座与井筒为螺栓连接。

螺栓切断,将砼井筒破碎一部分,按标准做法处理。

3、人行步道上的检查井处理

施工过程中如遇靠近步道或绿地的检查井,进入步道或绿地范围内

的加固宽度350取消,外围环向钢筋在此截断,5号箍筋取消,6号

长向箍筋改为井筒范围内的短向箍筋间距不变。

人行步道上的检查井如遇破损、沉陷的,在铺设人行步道砖之前,

应将井周松散土层夯实;井盖支座拆除后,井圈重新用c30素混凝

土浇筑,厚度不小于15cm。支座下严禁用水泥砂浆调高找平。

4、施工中的控制措施

(1)将标段内的检查井详细标注在道路平面图上,并依次对所有检

查井进行编号。

(2)依据示意图按编号、井型、施工日期、备注等内容列表。

(3)实行报验制度,按天、分部位报验。做好隐检记录和质量评定。(4)按编号对每个检查井做好浇筑前、后的影像及文字记录。每个

检查井加固完成后由施工工长签字确认,责任到人。

(二)雨水口的施工

1、改移雨水口位臵

(1)将现况位于道路中央的雨水口改移至路缘石处

先将现况位于道路中央的雨水箅和井圈拆除并将雨水口内的杂物清

理干净,再用c15快硬砼填实至现况路面,在砼顶面拉毛,最后

【篇三:雨水口及支管施工方案】

临空经济区规划纵2#道路北延伸段新建工程

葛洲坝集团第六公司项目部

2014年11月9日

雨水口及支管施工方案

第一章工程概况

工程名称:临空经济区规划纵2#道路北延伸段新建工程。

建设地点:k0+141.71-k2+472。

施工内容:m7.5砖砌雨水口、球墨铸铁材料雨篦子安装、d300高

密度聚乙烯缠绕管雨水口支管埋设。雨水口共计243座,雨水口支

管共计972m。采用材料:标准机制页岩砖, c15商品砼,球墨铸

铁材料雨篦子、盖座、盖板,m7.5砂浆,d300高密度聚乙烯缠绕管。

质量要求:合格。

第二章雨水口、雨水口支管施工方案及施工方法

本工程m7.5砖砌雨水口共有243座,雨水口支管共计972m。本

工程雨水口数量较多,在施工进行时根据施工进度,配备足够的人力、物力、机械进行施工,确保其按时完成,下面简介其施工方法。

一、雨水口施工

1、准备工作

1.1清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。

1.2按设计要求选用合格机制普通页岩砖,并将砖湿润,但浇水应适应,否则会使墙面不清洁、灰缝不平整。

1.3准备砂浆,按照设计给定的标号配置配合比上料、拌制,控制好拌制时间,使砂浆拌制均匀,做到随拌随用。

2、雨水口砌筑要求

2.1安装设计图要求,放出雨水口中心位置线,按雨水口尺寸摆出井壁砖墙位置。

2.2雨水口底面为c15混凝土10cm基础。待砼达到3天强度后,在底板面上先铺砂浆再砌砖,采用一顺一丁砌筑,如下图所示(图

6.4.2-3)。砌筑时在基础面上放线,摆砖铺灰后砌筑,其中底皮与顶

皮砖均应采用丁砖砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错开。随砌筑随检

查尺寸。

雨水口砌筑应做到墙面平直,边角整齐,宽度一致。砌筑时应随时

用角尺和挂线板。

检查四面墙体是否成直角,墙面是否平整垂直,砂浆厚度是否均匀,若不符合要求应随时纠正。

2.3雨水口d300高密度聚乙烯缠绕支管安装应与雨水口内壁齐平,

管口应用砂浆填缝密实,不得出现缝隙。

2.4砌筑雨水口时应预留支管,随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口

宜用低标号砂浆砌筑、封口抹平。

3、抹面技术要求

砌筑雨水口的内壁内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝应严密。

其抹面、坐浆、抹三角灰等均采用1:2水泥砂浆,抹面用水泥砂浆的砂子应

过筛。

抹面要求:雨水口内外抹面均由底板抹至设计高度。抹面厚度

20mm。抹面时用水泥板搓平,待水泥砂浆初凝后及时磨光、养护。 4、雨篦子的安装

雨水口砌筑安装至规定标高后,应及时安装井座及雨篦子。

3、雨水口施工时的注意事项

3.1井壁的勾缝抹面和防渗层应符合质量要求。

3.2雨篦子的安装必须保证低于路面10-30mm。

3.3井壁同支管连接处应严密不得漏水。

3.4雨水口砖砌完成后,经隐蔽验收后方可回填,井周回填必须分层填筑,分层厚度不大于30cm,回填采用打夯机进行夯实,不得采用

压路机进行压实,以免损坏雨水口

4、雨水口质量标准

4.1井底、井面的标高要准确,井身尺寸要符合设计要求。长方形井井壁必须互相垂直,井形方正,并且井身的长轴线应与侧路缘石平行;砖砌井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。砌砖砂浆强度应满足设计要求。

4.2雨水口及支管验收标准按《gb 50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范》。

收水井、支管允许偏差表8.5.2

4.3应注意的质量问题

雨水口底、顶高程误差超标,测量监控工作不严格;雨水口砌筑尺

寸误差超标,砖层不符、雨水口与路面高程不匹配,未严格按标准

图集的要求施工;井座及雨篦子安装不平稳,车辆通车时跳动;砂

浆强度不足,未严格按配比调配砂浆。第三章确保安全生产的技术组织措施

一、安全生产管理网络

1、安全生产是关系到人民生命安全和国家财产不受损失的头等大事,为了确保工程顺利进行,因此,必须认真贯彻安全第一、预防为主

的方针。

2、安全生产方针

安全工作是搞好施工生产的重要因素,关系到国家、企业和个人的

根本

相关文档