文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6机电工程

6机电工程

6机电工程
6机电工程

第六章机电工程施工方案

6.1 机电工程施工原则

机电工程随结构的施工自下而上插入作业,做好与土建砌筑墙体配合和协调。施工总的原则是:有压让无压、小管让大管、电管让水管、下层让上层。

根据与土建专业的协调,土建墙体砌筑、水管安装、其它机电管线安装等应分区域进行流水施工。

及时和提前充分准备设备、材料资料,限定专业承包商的进场时间、设计完成时间、材料设备订购时间等,避免影响插入时间,进而影响总工期。

6.2 机电工程系统概况

6.2.1 给排水管道

1. 室内给水系统:楼内给水接自室外市政供水管;供水压力为0.30MPa。给水管道采用全铜阀门。冷水支管由立管接出处设置用于检修关断的阀门。无采暖房间、公共走道的管道作防结露保温。管道采用聚乙烯管(PE)

2. 排水系统:污水管道采用柔性连接,材质要求优良,指标符合国家标准。污水采用伸顶通气管。

6.2.2 消防系统

1. 消防系统:室外消防给水接自市政给水管道

6.2.3 采暖系统

散热器采用钢质防腐型,落地安装。

6.2.4 电气工程

6.2.4.1 低压配电及照明

1.本建筑物按三极负荷供电。配电方式采用380/220V,系统接地形式采用TN-C-S系统,零线与地线必须分开。电缆进线处作重复接地。380/220V 电源引入建筑物内总配电箱,总配电箱供各层照明配电箱供电。

2. 在户内采用导线穿管沿墙和板暗敷。安装高度低于2.4米的灯具应加地线。安全保护接地:凡正常不带电,而当绝缘损坏可能呈现电压的金属外壳、底座均应可靠接地。

6.2.4.2 弱电系统

1. 电视信号由室外引入一层前端箱,经穿管分别引至层箱,每户设一处电视出线座。

2. 电话进户干线来自小区室外管网,引入一层层电话组线箱,经穿管引至各层电话组线箱。宽带由室外穿SC80钢管引入楼梯间。

3. 电视线号线干线采用SYV-75-9-SC40,支线采用SYV-75-5-SC20。前端

箱及层箱安装距地1.6米,电视插座距地0.3米。每户弱电箱安装距地1.6米,电话插座距地0.3米,网络插座安装距地0.3米。

6.2.5 防雷接地

1. 本建筑物按照三类防雷建筑进行设计。建筑物设总等电位连接端子箱,接地干线和各金属管道在进入建筑物时与其可靠连接。

2. 在屋顶设φ10圆钢作为避雷带,利用柱内两根主筋作为引下线,利用建筑物基础内钢筋作为接地级,并在建筑物外设一周40×4扁钢作为水平接地级。高处屋面的金属物应与避雷带连接,进出建筑物的金属管道应与接地级连接,接地电阻不大于1欧姆。40×4扁钢与基础钢筋连接。

6.3 总体安排

6.3.1 前期准备

(1) 在施工准备阶段开始单项施工方案的编制。对预埋管材的选型和采购、进货。

(2) 对预留洞、预留套管施工图纸的会审工作,保证进入结构施工阶段管路预留工作的进行。

6.3.2 结构配合阶段

(1) 在结构施工阶段分段进行配合预留预埋工作、防雷接地的施工作业。

(2) 设备材料的选材和选型应完成并已订货,供货期长的已提前完成选型和订货。

6.3.3 安装调试阶段

(1) 开始机电工作的大面积开展,并配合装修完成各部位的施工。

(2) 开始机电各系统的调试工作,并提前开始部分系统如消防的验收。

6.3.4 收尾验收阶段:

收尾和调试并开始竣工清理、资料整理和报验工作。

6.4 管道工程

6.4.1 施工工艺流程

6.4.2 管道施工的一般规定

(1) 室内给水横管的坡度根据设计而定,坡向泄水装置。立管及装有3个以上配水点的支管终端,均应安装可拆卸的连接件。

(2) 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水管与排水管平行敷设时,两管间的最小水平净距为500毫米,交叉敷设时,垂直

净距为150毫米,给水管应敷设在排水管上面,如给水管必须敷设在排水管下面时应加套管,其长度不应小于排水管的3倍。

(3) 水管道成排明装时,直线部分应互相平行。曲线部分,当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,曲率半径应相等。

(4) 阀门应根据设计进行选用,阀门安装前,应做耐压强度试验,试验应从每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%。且不少于1个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验,主管上的关闭阀应逐个进行试验。强度及严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力(如设计有特殊要求按设计要求进行)。

(5) 管道支、吊、托架的安装,其位置应正确,埋设应平整牢固,与管道接触应紧密,固定应牢靠。

(6) 管道埋地时,要根据设计做好防腐工件。

(7) 管道及设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敝口处,应临时封闭。

(8) 要合理安排施工程序,一般先装地下,后装地上;先装大口径管道,后装小口径管道,先装支、吊架,后装管道系统。

6.4.3 管道施工方法

6.4.3.1 镀锌管丝扣连接

(1) 镀锌钢管表面镀锌要均匀、光滑,不得有锈蚀现象。

(2) 管件表面无裂纹、缩孔、夹渣和重皮,螺纹应完整,无偏扣、乱扣、和毛刺等。

(3) 镀锌管应用机械法切割,不得有飞边、毛刺,还应内倒角。

(4) 镀锌管螺纹应规整,断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10%。

(5) 管道接口时应严密坚固,接口时不得强行对口。

(6) 镀锌钢管螺纹外露2-3牙,且螺纹露出部分和镀锌层破坏部分作防腐处理,麻丝填料要饱满,外露麻丝要清除干净。

(7) 镀锌钢管与碳钢支架不能直接接触,中间必须垫以橡胶垫,或用镀锌吊卡。

(8) 丝扣连接应符合以下规定:对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺母在同一侧,螺杆端面应与螺母平齐,衬垫材质符合设计要求及施工规范规定,且无双层。

(9) 管道在安装前,应对材料外观质量和管件的注塑配合公差进行仔细检查,受污染的管道、管件内外污垢应清理干净,施工过程应防止污物污染管道管件。

(10) 钢管的切割不能用电动切割机直接切割,否则会损坏内侧胶层,而应用套丝机上的滚刀进行切割至1mm左右厚时再用钢锯进行。

(11) 镀锌管套丝的长度要严格控制,要恰好压紧硅橡胶密封圈。

(12) 钢管连接时必须使用专用的塑钢连接件。

6.4.3.2阀门安装

(1) 阀门安装前,应做耐压强度试验,试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的应再查20%,仍有不合格的则须逐个试验,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验,强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。

(2) 截止阀安装时必须注意流体的流动方向,流体经过阀门时应是低进高出。

(3) 闸阀应安装在明显、便于维修的位置;在水平管段上,阀杆应朝上;法兰式闸阀应使两法兰面互相平行和同心;螺纹式闸阀应保证螺纹完整无缺,连接螺纹不宜过长。

6.4.3.3 管道系统灌水、通水、试压、冲冼试验

(1) 管道系统安装后,保温、油漆前根据管道性质进行灌水、通水、试压、冲冼试验。

(2) 管道灌水、通水、试压、冲冼试验前应根据设计、施工规范及现场施工情况编制施工方案,并报请监理审批。

(3) 灌水试验时,灌水高度必须到立管的最上部,灌满水15min后,再灌满持续5min,液面不下降,不渗漏为合格。

(4) 通水试验:在冷水系统的1/3配水点同时用水,试验结果应满足排水通畅,系统及排水点无渗漏现象。

(5) 给水系统、消防系统和空调水系统安装完后应根据设计和施工规范进行压力和严密性试验。

(6) 冲冼试验:给水系统、消防系统和空调水系统安装后应进行冲冼试验,管网冲冼应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时,冲冼方可结束。

6.4.3.4 管道涂漆和绝热

(1) 涂漆:涂漆前应清除表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。

(2) 涂漆的种类、颜色,涂敷的层数和标记应符合设计文件及施工规范的规定。

(3) 涂漆施工宜在15-30℃的环境下进行,并应有相应的防火、防冻、防雨措施。

(4) 漆膜应附着牢固,无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。

橡塑保温:参照厂家提供的施工工艺进行保温。 6.5 采暖工程施工方案 6.5.1 施工程序

6.5.2 施工工艺

镀锌钢管丝扣连接作法详见管道工程施工方案。 6.6 电气工程安装方案 6.6.1 电气明配管

(1)工艺流程

(2) 明管弯管半径不小于管内径的6倍,有一个弯时,不小于管外径的4倍。

(3) 测定盒、箱及固定点位置。

1) 根据设计图首先测定盒出线口等的准确位置。

2) 固定点的距离应均匀,

管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边间距为150-300mm 。中间的管卡最大距离见表:

(4) 盒、箱固定:采用定型盘、箱需在盘、箱下侧100-150mm 处加固定支架,将管路固定在支架上,盒箱安装牢固、平整、开孔整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔。

(5) 管路敷设与连接。

检查管路是否畅通,内侧有无毛剌,镀锌层是否完整无损。

(6) 钢管与设备连接:将钢管敷设到设备内,如不能直接进入时,必须符合下列要求。

1) 在干燥房屋内,可将钢管出口处加保护软管引入设备,管口包扎严密。

2) 在室外或潮湿房间内,可在管口接头处加防水弧度后再进入设备。

3) 管口距地面高度不宜低于200mm。

(7) 吊顶内管路敷设必须符合下列要求。

1) 顶板安装灯具配管时,应在顶板或地面弹线定位,吊顶有格块线条的,应按格块分均匀。

2) 活吊顶敷管时,潜入式灯头盒距灯箱小于1m,以便于检查维修。

(8) 内墙体配合时应符合下列要求。

1) 根据土建水平线来确定接线盒标高位置。

2) 根据设计图的位置来确定接线盒的轴线位置。

3) 根据墙体的厚度来确定线盒的安装位置。水平找平,线坠找正。

(9) 镀锌钢管跨接地线采用专用接地卡连接。

6.6.2 管内穿线

(1) 工艺流程

(2) 相、零、地的颜色加以区分,黄绿双色-地线,兰色-零线。

(3) 清除管路中的灰尘、泥水、杂物等。

(4) 接线盒、开关盒、插座盒、灯头盒内导线的预留长度应为15cm。

配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的1/2。

出户导线预留长度应为1.5m。

(5) 管内穿线

1) 穿线前检查管内加装护口是否齐全。管路较长,转弯较多时,在管内吹入适量的滑石粉。

2) 穿线时应注意下列问题

A.同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

B.不同回路不同电压和交流、直流的导线不得穿同一管内,但以下几种

除外:

a.电压为50V及以下的回路。

b.同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路。

c.照明花灯的所有回路。

d.同类照明的几个回路,但管内的导线总数不超过8根。

3) 穿入管内的导线不允许有接头、局部绝缘损坏及死弯,导线外径总截面不超过管内面积的40%。

(6) 导线连接

1) 导线自缠绕5-7圈,用焊锡焊满,用橡胶和绝缘胶布包缠。

2) 压线帽连接必须采用专用的压线钳。

(7) 线路检查及绝缘摇测

1) 检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。

2) 绝缘摇测使用摇表摇测线路,照明回路使用500V摇表、线、相、零、地摇测的绝缘电阻值不低于0.5MΩ(兆欧)。动力线路采用1000V摇表,线、相、零、地摇测的绝缘电阻值不低于1MΩ(兆欧)。报监理验收合格后把资料存档。

6.6.3 电缆线路敷设

(1) 工艺流程

(2) 敷设前要检查所敷设电缆的型号、规格与设计是否相同,例行外观检查和各项试验。1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,合格后方可敷设。

(3) 电缆穿楼板时应装套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死。并做好封闭措施,防止水从套管内流入下层房间内。

(4) 在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式画出来。以防电缆的交叉和混乱。

(5) 水平敷设:电线沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在上层。同等级电压的电缆沿支架敷设时、水平净距不得小于35mm。

(6) 电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

(7) 电缆头和中间头制作严格遵守工艺规程,一次完成。 (8) 电缆穿墙作法如图所示:

φ150镀锌钢管

封闭圆环

φ80φ200

墙厚

10

油麻

100

=10

600

1100

电缆

φ150

100

25

(电缆管穿墙洞口做法)

6.6.4 电气器具安装

(1) 工艺流程

1) 开关插座安装工艺流程

2) 灯具安装工艺流程

(2) 灯具、插座安装牢固端正,位置美观正确。所有吊顶上灯具排列有规律,依据装饰专业图与喷淋头、风口等保持间距,整齐划一,保证有良好的视觉效果,成排安装的灯具中心线允许偏差5mm 。

(3) 灯具、配电箱安装完毕后,对每条支路进行绝缘摇测,阻值大于0.5MΩ并做好记录后,方可进行通电试运行。

(4) 开关、插座的面板应端正、严密并与墙面平,开关位置应与灯位相对应,同一房间内开关方向应一致,同一室内安装的开关、插座高度差小于5mm ,成排安装高度应一致,高度差小于2mm 。 6.6.5 配电箱(盘)安装

(1) 工艺流程

(2) 在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时,如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱体找准位置后,将导线端头引至箱内,逐个压接在器具上,同时将保护地线压

(3) 结构配合时期根据结构和装修做法确定配电箱暗装做法。 1) 配电箱暗装在清水混凝土墙内:结构配合时期将配电箱箱体预埋在结构中,门窗封闭之后开始箱芯安装,做好成品保护,箱芯安装时配线美观,回路标注清楚,墙面做法完成后安装箱门,箱门紧贴墙面、开启灵活,贴有系统图。

2) 配电箱暗装在须抹灰砼墙内或砖墙内:结构配合时期在墙体内预留比箱体稍大的预留洞,安装箱体时根据墙面具体做法确定出墙高度。

(4) 进箱一管一孔,当箱体上敲落孔不够时,用开孔器开孔,连接完毕做跨接地线,不能用箱体做为接地线的导体。

(6) 电箱全部安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与零线之间、相线与地线之间、零线与地线之间。

6.6.6 防雷及接地装置安装

(1) 工艺流程

(2) 利用主筋做引下线时按照设计要求设置断接卡子或测试点,采用暗装,同时加盖,并做好接地标记。

(3) 被利用来做引下线的主筋必须做有明显的标记,焊接符合施工规范要求。

(4) 根据设计要求主筋引上屋面,接地线甩出屋面0.5米,便于避雷网连接。

(5) 圆钢与圆钢焊接搭接长度不小于圆钢直径的六倍,暗敷设的圆钢直径必须大于12mm。

(6) 楼内的金属管道(含给排水管),电缆金属护套及金属门窗等就近与接地系统焊接连通。

(7) 接地系统中的所有焊接点(在砼中的除外)均要求进行防腐处理,接地电阻值符合设计要求。

(8) 屋面避雷带安装

1) 避雷带平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象。

2) 避雷带水平固定间距不大于1m(砼支座不大于1.5m)转角处固定间距不大于0.25m,各间距布置均匀,美观整齐。测试:接地电阻必须符合设计要求。

6.6.7 金属线槽、桥架安装

(1) 工艺流程

(2) 电缆桥架支架安装牢固,横平竖直,各支架同层横档应在同一水平

面上。

(3) 敷设电缆的桥架在任何情况下必须保证:其弯曲半径为敷设的外径最大的电缆外径的10倍。

(4) 线槽应平整,无扭曲变形,内壁光滑无毛刺,各种附件齐全。安装在任何场所的线槽均盖板齐全牢固。

(5) 保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧,接地处螺丝直径不小于6mm,加平垫和弹簧垫圈,用螺母压接牢固。

(6) 桥架、线槽非导电的金属外壳均应牢固的连接为一整体,并可靠接地以保证其全长为良好的电气通路。

(7) 电缆桥架与各种管道平行或交叉敷设时,净距离如下表:

6.6.8 封闭式母线安装

(1) 工艺流程

(2) 开箱检查:根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量应符合设计要求。

(3) 检查设备及附件,分段标志应清晰齐全,外观无损伤、变型,母线绝缘电阻值大于0.5MΩ(兆欧)。

(4) 封闭插接母线的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架,直段插接母线支架距离必须小于2m,转弯处小于300mm。

(5) 封闭插接母线外壳连接:按设计选定的保护系统进行安装,地线跨接板连接应固定,防止松动,严禁焊接。

(6) 在组装前逐段进行绝缘测试,安装完毕后封闭插接母线的绝缘电阻值大于0.5MΩ(兆欧)。

(7) 试运行

1) 封闭插接母线安装完毕后,整理清扫干净,用绝缘摇表检测相间、相对地的绝缘电阻值是否符合规范规定。

2) 检查时应符合设计要求,送电空截运行24小时,无异常现象,办理

验收手续同时提交验收资料。

6.6.11 机电工程进度计划及保证措施

6.6.11.1 主体施工期间机电安装配合

(1) 配合原则

给水管让排水管,其它给水、回水及消防管交叉时,管径小的自行煨弯让管径大的,压力管道让非压力管道。各工种基本上要本着小管道让大管道的原则,合理布置、确定和调整本工程管道走向及支架位置。

(2) 设备安装与土建施工配合

设备订货时应及时核实砼基础,到货后及时进行灌注,并尽快就位,为管道配管与电气接线创造条件。

(3) 卫生间管线施工

卫生间内管线繁多,空间狭小而牵扯多专业施工,容易发生质量问题和各专业施工队伍间的冲突,从而影响建筑的整体使用功能和工程的顺利进行。故须合理安排卫生间交叉施工工艺,制定交叉作业措施。

(4) 设备机房施工

在安装工程施工中,机房的安装是非常重要的一部分。在机房中分布着大大小小的设备,在施工过程中,既要保证图纸的顺利实行,同时还要保证各种管道不会打架;而且机房的噪音、积水等又对土建结构的严密性、防水性有较高要求。在以往的施工过程中,常常因为土建与安装、安装各专业配合不当,造成机房施工延误工期或质量不符合要求。

(5) 交叉节点施工

在管井、管廊、设备机房等部位各专业管线纷杂、交叉错叠,如事先不进行有效的协调,容易产生相互干扰和影响的情况,造成工程整体施工进度和(或)质量出现问题。因此,对交叉节点处的施工,事前进行机电管线空间布置上的协调,绘制出机电综合管线施工图,在综合图的基础上进行支吊架的协调。在机电管线支吊架已充分协调的基础上,开始进行机电管线的施工水平区域的流水施工,在保证不影响后续工序施工的前提下,各专业可在不同的区域进行同时施工,以缩短工期。

6.6.12 与装饰工程配合

(1) 根据装饰工程需要随时配合。

(2) 在施工中,对在饰面上安装的器件(如灯具、开关、插座等),参考相应部位装修图进行定位,避免日后不必要的修改或破坏,进而影响整体的装饰效果。

(3) 在配合施工时,及时把握墙面与楼地面的进度,把有关工作量按时安装完毕,不影响装饰进度和避免造成二次破坏。

(4) 分区进行装修、安装工程的交叉施工工序,规定工序交接的顺序和方法。

6.6.12 机电工程安全保证措施

1. 认真执行建筑机械使用安全技术规程和施工现场电气安全管理规定。

2. 现场设工地施工用电管理负责人,负责各种电机设备的用电许可证发放。对进入工地的电气工作人员进行用电操作交底,并检查监督工地用电安全。

3. 由于施工机械处空余面积较小,因此在机械布置上必须严格按施工组织设计执行。

4. 施工中的机械服务于高空与地面,因此机械操作地点与服务作业面要界线清楚,指挥通讯设备良好,信号统一及时。并要定机、定人、定指挥。机电作业地点要有安全环境,夜间有足够照明,停机时间要有可靠的防护措施。

5. 施工中上楼的电气,必须利用楼梯间专门设计布线,采用护套电缆线,要按规定分层配电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。其布置、固定、

结构形式、盘面布置、系统接线等都要按规范进行,不得乱拖电线。

6. 拖线箱是一个楼层上从配电箱分出的移动式的配电装置,电缆线要可靠地保护,拖线箱本身要有可靠的接电和防雨措施。

7. 使用的电动工具必须符合国家标准,必须有额定漏电电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S的漏电开关的保护,一切电气设备外壳都要有接地装置。

8. 施工中一切伸向高空的金属架子、机械和建筑,全部设置防雷装置和接地装置,接地电阻不得大于4Ω。

9. 施工中必须建立本工地的机械电气安全管理规定和各项检查制度,施工期间日夜都设有机电工值班,处理机电事故,非专职人员不得触动机电设备。

2020年一建机电工程实务考点总结(涵盖70%基本考点)

机电工程(案例考点) 1H411000机电工程常用材料及工程设备 1H411010 机电工程常用材料 1、钢产品:液态钢(即生铁)、钢锭和半成品、轧制成品和最终产品、其他产品。 2、低合金钢按主要质量等级分类为:普通质量低合金钢、优质低合金钢、特殊质量低合金钢。 3、合金钢按主要质量等级分类为:优质合金钢、特殊质量合金钢。 4、有色金属合金材料及层状复合材料类型及应用

5、非金属板材料的类型及应用: 7、BVV-0.5kV-2Xl.5mm2,表示塑料护套铜芯线(聚氯乙烯绝缘及护套铜芯线),额定电压500V, 2芯,截面1.5mm2。 8、YJV22-0.6/l-3X95 + lX50,表示交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装铜芯电力电缆,额定电压0.6/lkV, 3芯95mm2+l芯50mn2。 9、WDZA (B、C)-YJFE;无卤低烟A (B、C)类阻燃辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烷护套铜芯电力电缆 10、WDN (A、B )-YJFE;无卤低烟(A、B )类耐火辐照交联聚乙烯绝缘聚烯炷护套铜芯电力电缆 11、BTTQ-3X4,表示轻型铜护套氧化镁绝缘铜芯电缆,3芯,4mm2。 12、BTTZ-5X1X25,表示重型铜护套氧化镁绝缘铜芯电力电缆,5根单芯25mm2。 1H411020机电工程常用工程设备

1、浮法玻璃生产线主要的工艺设备有:玻璃熔窑、锡槽、退火窑及冷端的切装系统 1H412000 机电工程专业技术 1H412010工程测量技术 1、机电工程测量的作用: 1)定位作用:将图纸上设计的钢结构、设备或管线测设到实地。2)已完成工程实体的变形监测(沉降观测、倾斜观测)。 2、工程测量检核分为:仪器检核、资料检核、计算检核、放样检核、验收检核(口诀:义子收鸡羊) 3、机电工程测量的程序:(口诀:先中标,降国旗)

一建机电实务机电工程机械设备安装程序

一建机电实务机电工程机械设备安装程序 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

1H413011机械设备基础验收要求 本条主要知识点是: 设备基础混凝土强度的验收要求, 设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求, 预埋地脚螺栓的验收要求, 设备基础常见质量通病。 一、设备基础混凝土强度的验收要求 1.基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求 2.重要的设备基础应用重锤做预压强度试验,应预压合格并有预压沉降详细记录。 二、设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求: 1.设备基础的位置和几何尺寸的质量要求: (1)设备基础的位置、几何尺寸应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定,并应有验收资料或记录。 (2)对设备基础的位置、几何尺寸测量检查的主要项目有:基础的坐标位置;不同平面的标高;平面外形尺寸;凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸;平面的水平度;基础的铅垂度;预埋地脚螺栓的标高和中心距;预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的平整度等。 (3)设备安装前应按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检验收。 2.设备基础外观质量要求: 表面应无裂纹,积水等均应清除干净,预留地脚螺栓孔内应无露筋等。 (1)设备基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋。 (2)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净。 (3)预留地脚螺栓孔内应无露筋、凹凸等缺陷,地脚螺栓孔应垂直。 (4)放置垫铁的基础表面应平整,中心标板和标高基准点埋设、纵横中心线和标高的标记以及基准点的编号清晰、正确。 三、预埋地脚螺栓的验收要求: 1.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合施工图的要求。 2.地脚螺栓的螺母和垫圈配套,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。 3.T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正,地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆。 4.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。 四、设备基础常见质量通病 设备基础的质量通病多种多样,影响设备安装的设备基础主要质量通病有: 1.设备基础上平面标高超差。标高高于施工图的要求致使设备二次灌浆层高度不够,或标高低于施工图的要求使设备二次灌浆层高度过高,影响二次灌浆层的强度和质量。 2.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度超差。预埋地脚螺栓中心线位置偏差过大,致使设备无法正确安装;标高及露出基础的长度超差会使地脚螺栓长度或螺纹长度偏差过大,无法起到固定设备的作用。 3.预留地脚螺栓孔深度超差(过浅),致使地脚螺栓无法正确埋设。 一、单选题 1.大型储罐适宜于采用()基础。 A.素混凝土

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

机电工程基础形成性考核册作业答案教学文案

机电工程基础作业答案 第一章习题答案 一、简答 1.什么是自动控制? 就是在没有人直接参与的情况下,利用控制装置使生产过程或被控对象的某一物理量(输出量)准确地按照给定的规律(输入量)运行或变化。 2.控制系统的基本要求有哪些? 控制系统的基本要求可归结为稳定性;准确性和快速性。 3.什么是自动控制系统? 指能够对被控制对象的工作状态进行自动控制的系统。它一般由控制装置和被控制对象组成 4.反馈控制系统是指什么反馈? 反馈控制系统是指负反馈。 5.什么是反馈?什么是正反馈?什么是负反馈? 反馈信号(或称反馈):从系统(或元件)输出端取出信号,经过变换后加到系统(或元件)输入端,这就是反馈信号。当它与输入信号符号相同,即反馈结果有利于加强输入信号的作用时叫正反馈。反之,符号相反抵消输入信号作用时叫负反馈。 6.什么叫做反馈控制系统 系统输出全部或部分地返回到输入端,此类系统称为反馈控制系统(或闭环控制系统)。 7.控制系统按其结构可分为哪3类? 控制系统按其结构可分为开环控制系统、闭环控制系统和复合控制系统。 8.举例说明什么是随动系统。 这种系统的控制作用是时间的未知函数,即给定量的变化规律是事先不能确定的,而输出量能够准确、迅速的复现给定量(即输入量)的变化,这样的系统称之为随动系统。随动系统应用极广,如雷达自动跟踪系统,火炮自动瞄准系统,各种电信号笔记录仪等等。 9.自动控制技术具有什么优点? ⑴极大地提高了劳动生产率;⑵提高了产品的质量;⑶减轻了人们的劳动强度,使人们从繁重的劳动中解放出来,去从事更有效的劳动;⑷由于近代科学技术的发展,许多生产过程依靠人们的脑力和体力直接操作是难以实现的,还有许多生产过程则因人的生理所限而不能由人工操作,如原子能生产,深水作业以及火箭或导弹的制导等等。在这种情况下,自动控制更加显示出其巨大的作用 10.对于一般的控制系统,当给定量或扰动量突然增加某一给定值时,输出量的暂态过程可能有几种情况?

机电工程安装标书重点 难点分析及对策

项目重点、难点及其对策 1、施工重点、难点: 机电安装工程包括强弱电、给排水、通风采暖空调多个专业,各种管道支吊架安装难度大,采用常规做法受空间、现场情况限制,正式施工前应统一支吊架做法,管道密集处可采用综合管道支架,力求美观合理,如何综合定位管道安装标高是施工的一大难点;施工中各专业之间及各专业与建设单位、监理单位、土建施工单位的配合亦是需要特别注意之处;本工程的弱电系统以及雨水虹吸排水系统需要进行二次设计,也是工程的一个重点。 本工程在具体施工过程中,设备安装位置、管道安装标高、支架安装等等应考虑不妨碍日后设备的布置及安装,又方便日后的维修和保养。 本工程系统多,系统试验、系统调试量大,应制订详细的调试计划及调试方案。2对策 2.1对于管道密集的设备间、各种管道交叉聚集点,各工种应共同提供管道数量及走向,拟定综合管道固定支架,编制统一施工方案,经总工程师批准后实施。 2.2项目施工的原则是小管让大管、有压管让无压管。安装时按照先上后下的原则进行。各工种施工严格按设计图纸及深化设计图纸的标高、位置施工安装。施工的原则性顺序为:

2.3管道的整体布局涉及到建筑的整体感观效果,既要美观实用;又要考虑到今后的维修保养, 2.4暗敷或明装管道,一定要注意图纸标高、间距符合图纸要求,各工种间相互提醒,避免丢项落配现象。避免剔凿、返工,以致影响工程进度及质量。 2.5管材管件应符合质量要求,不得有气泡、裂纹、脱皮和严重的冷斑及凹陷。管材管件应标有生产厂家名称、规格及执行标准号,检验部门测试报告和出厂合格证。 2.6对于本工程的弱电系统以及雨水虹吸排水系统二次设计,我们将派出专业技术人员根据原设计思想针对现场实际情况和甲方要求作出合理的设计。雨水虹吸排水系统将结合本地区历年降雨量进行二次设计。本系统设计贯彻面向应用,注重实效,坚持实用、经济的原则,充分为业主考虑。 3施工配合 3.1各施工阶段的配合 1)结构施工阶段的配合 A 协调并要求结构专业配合预留的墙洞和楼板洞,要按照施工进度计划提前通知土建进行预留工作。并确保其安装位置正确。 B 需在建筑结构内预埋的套管、防水套管以及预埋钢板等,要提前提供给土建作预埋。

浅谈建筑机电工程安装施工

浅谈建筑机电工程安装施工 发表时间:2018-09-18T09:11:11.287Z 来源:《建筑模拟》2018年第17期作者:张艳奎 [导读] 随着我国社会经济的发展和城市化建设进程的不断深入,各种现代化的建筑物如雨后春笋般涌现出来,机电工程在现代化建筑物中发挥着重要作用,如何提高机电安装工程的质量是目前所有建筑施工团队最关心的话题。 河北安业建筑工程有限公司河北省廊坊市 065800 摘要:随着我国社会经济的发展和城市化建设进程的不断深入,各种现代化的建筑物如雨后春笋般涌现出来,机电工程在现代化建筑物中发挥着重要作用,如何提高机电安装工程的质量是目前所有建筑施工团队最关心的话题。建筑机电安装主要包括建筑物的用电、用水、通风、燃气以及其他与人们生活息息相关的内容,因此,提高机电安装质量能够有效提高建筑物的整体质量,进而创造更多的经济效益。 关键词:建筑机电工程;安装;施工管理 引言 机电设备安装企业主要负责安装和维护工程的机械设备、电气、管道、仪表等施工内容。机电设备安装的现场管理对工程的质量和竣工时间有着很大的影响,机电设备安装企业应该加大施工现场的管理工作,提高现场管理人员的意识和水平。根据现场施工的情况制订出合理的管理方案,提高机电设备安装企业的经济效益与市场竞争力。 1建筑机电工程中的安装施工管理中的问题 1.1各部门配合协调度低 建筑行业中无论哪方面的安装都需要各部门之间的协调合作,从工程预算到建筑设施安装,每一项工作的顺利施行都需要一个集体所有人的合作,在建筑机电工程安装中也不例外。机电安装部门的配合直接关系到建筑机电安装的正常进行,部门内部的配合往往是避免施工发生安全的有效措施。以建筑的防雷、避雷装置的安装为例,一般这类装置只有在设计图纸中才能看到有关的防雷、避雷措施,而在施工文件和建筑图纸中就没有,因此,在完善防雷、避雷装置的时候,各部门如果不能互相配合,就很容易出现一些施工的错误和隐患,影响施工质量。 1.2错误操作引发的问题 建筑施工本来就是一个错综复杂的工程,需要各方面同时合作,也受各方面包括市场和同部门之间的制约和影响。在建筑机电安装工程中,常常会出现安装人员不按照原本的施工操作规定安装,就是为了节省时间和安装是应该投入的精力,使整个工程安装之后存在各种安装隐患。比如在选取配电位置方面,按照规定需要满足配电的安装可用安全性和设备维护,以及设备的运输和安装,但是有一些安装人员在安装中就没有考虑到这方面的问题,这样就会在以后的安装维修中出现困难。 1.3设计不够严密的问题 经济的发展不断丰富着人们的生活,同时也给建筑机电工程的安装带来不断的变化,这个变化让机电安装人员要不断调整原有的传统的安装方案,以适应人们新家电的安装。同时,机电设备的种类开始变多,安装人员在机电设备采购上就需要细心以免错误得采购了产品。为了规避这种情况,就需要机电安装人员实现做好详细的设计图纸,在安装之前就进行安装设备的种类、型号和规格的讨论和规定,作为采购的重要依据。 2建筑机电工程中的安装施工管理措施 2.1建立科学化的质量控制体系 就建筑机电设备安装工程来看,作为建筑工程中的重要组成部分,其中存在的最大问题就是安装技术上的问题,一旦机电设备安装人员技术不达标或操作不规范,会严重影响建筑机电设备安装工程质量,甚至影响建筑物整体使用功能的发挥,因此建筑机电设备安装工程质量应当受到施工单位的高度重视。在建筑机电设备实际安装过程中,为加强质量控制,应当结合工程项目特点建立科学化的质量控制体系,确保其贯穿于设备采购、设备安装准备、运行调试、竣工验收所有环节中,以安装标准规范、安装技术、人员控制等作为建筑机电设备安装工程质量控制中的基本内容,确保建筑使用功能得到最大程度发挥。 2.2规范机电设备安装过程 为保证建筑机电设备安装工程质量控制的有效性,在对机电设备安装过程进行管理时,应当结合工程实际情况及质量管理目标,明确各部门人员职责,并制定机电设备安装施工计划,通过对人员、材料及机械设备的科学化应用,促进机电设备安装工程质量控制目标的实现。在机电设备安装过程中工程师应做出阶段性总结,并制定可行的安装施工措施,此外组织专门人员组成质量监督小组,贯穿于机电设备安装工程的所有流程中,对工程质量进行严密监督。应当注意的是,在建筑机电设备安装过程中,极易出现螺栓施工问题和电机与泵的振动问题,需要引起机电设备安装人员的高度重视,从细节入手加强质量管理与控制。 2.3对施工人员的培训 一个高效率的施工团队不仅可以确保施工工程的顺利进行,还能够提高机电设备安装的质量,这对整个施工团队来说都是有百益而无害的,所以一定要加强对施工人员在技术上的培训,提高施工人员的素质,确保他们能够利用专业的知识和素养进行机电设备的科学安装。现在有很多大型的建筑公司就特别注重人才的培养,只有打造出一支优秀的施工团队才能为建筑事业做出更大的贡献,所以相关单位应该不定期的对施工人员进行培训,加强员工对专业理论知识的熟悉程度,确保机电设备的顺利安装,也确保在施工过程中机电安装的质量。 2.4加大安全管理 在机电设备安装工程中安全管理工作关系到工程施工人员与设备安装人员的人身股安全。“安全第一”的理念应该始终贯彻在工程的每个环节中。在机电设备安装过程中时刻谨记完全管理的重要性。在机电设备安装工程中加强对安装人员的安全教育培训,提高机电设备安装企业中每一位员工的安全意识,提升安全防范意识。进行强化教育、定期教育,将安全管理工作作为机电设备安装工程施工工作的核心。在机电设备安装企业内部和建筑工程管理部门开展安全管理宣传工作,组织进行安全教育培训,工程管理的计划应当以安全管理为重点。机电设备安装企业应该制定合理、科学的安全管理制度,全面进行安全管理工作,将安全管理工作落实到工程的各个环节,在保证工

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

机电专业基础知识

基地装置的焊接应采用搭接焊,下列符合搭接长度要求有 1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2厚,不少于三面施焊。 2、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊 3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 七、兆欧表测量时,手柄应在每分钟120转左右 八、室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于 0.6mpa 八、隔热性能最好的材料是聚乙烯泡沫。 九、乙炔气在高温或者1.5个大气压下,有自燃爆炸的危险 十、 十一、管道试压时,注水排气升压至试验压力,然后降低压力至工作压力,符合(A)视为合格 A.稳压 24h,压降不超过 1%

十二、塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径,不应小于其外径的10倍。 十三、关于金属的热力学稳定性,标准电极电位越高,热力学稳定性越差 十四、工业炉冬期施工时,耐火砖和预制块在砌筑前,应预热至0℃以上。 十五、通风与空调工程安装完毕后的系统调整和测试方案为无生产负荷的联合调试。 十六、电梯井道内应设置永久性电气照明,其照明电压宜采用36V 十七、关于对机电工程项目施工中的资源管理的说法正确的是 B.施工项目经理是现场材料管理全面领导责任者。 C.要求复检的材料应有取样送检证明报告 D.施工技术的交底资料和记录应由交底人或资料员进行收集、整理,并妥善保存 十八、进行成本控制的主要依据是成本计划 十九、根据项目的职业健康、安全与环境管理目标,制定项目的职业健康、安全与环境管理计划,并经(监理工程师)审核,报业主批准后方可实施并进行管理 二十、属于企业C类计量器具的是(钢直尺)。

机电安装新技术

6.1 基于BIM的管线综合技术 (1)机电工程深化设计 韩家湾安置小区项目机电工程部分主要包含暖通、给排水、消防、强弱电等专业,由多个系统整合在一起,各种管线错综复杂,管路走向密集交错,尤其地下车库、水泵房、配电室、控制室、走廊上部等部位。若在施工中发生碰撞情况,则会出现拆除返工现象,甚至会导致设计方案的重新修改,不仅浪费材料、延误工期,还会增加项目成本。因此,利用三维模拟技术对机电设备、管线进行综合排布,可达到共用支架、排列整齐、协调美观的效果。针对本项目,主要进行以下深化设计:①对各系统进行综合检查,核查系统间是否有相互干扰和冲突现象,预埋线管管径和形式、桥架空间能否满足布线需要,土建留置洞口能否满足机电桥架通过等;②用三维模拟技术对机电设备、管线进行综合排布,达到共用支架、排列整齐、协调美观的效果。管线综合排布主要有:地下室顶棚管线综合排布,裙楼管线综合排布,水泵房、配电室、控制室等设备和管线综合排布,电缆沟、地沟管线综合排布,管道井内管线综合排布等。设备管线综合排布在相应部位结构施工前完成,核查空间和预留洞口预埋工作,同时按要求做好预留预埋和相应的构造措施。③结合建筑图纸和装修做法对部分预埋事项进行深化设计,以达到观感效果的协调美观。按装饰设计深化开关、插座位置;梁板内电管下引接口定位,避免出现线管位于填充墙、隔墙以外的现象,特别是墙体偏心设置时要进行调整;灯具位置、大型灯具的固定方式等也应进行规划,以便做好预留预埋,保证机电设施与土建装饰的协调美观。④结构屋面排版方案,对伸出屋面的烟气道、设备及设备基础、线管等位置和尺寸进行合理调整,使机电设施与屋面砖居中对缝,协调统一。同时对机电与屋面接口部位细部处理加以规划,以防止渗漏,美观耐看。 (2)施工模拟 采用BIM技术对工程项目施工工艺新技术/节点优化等进行三维模拟,检查设计缺陷、进行设计优化,方案实景分析,感性技术交底,对施工效率和工程质量有较大提升。 ①地下室管道层管线综合布置:根据水电施工图纸利用revit建立的机电模型,将各机电系统管线链接到同一模型,导入Navisworks后进行碰撞检查,优化同一空间内立体排布;再结合土建模型,整体规划,以达到总体美观的效果。通过优化后的管线排布合理预埋管线、调整预埋套管,减少因管道排布不合理导致的垂直空间减小和功能受限。本工作需在地下室结构施工前完成。 ②管井管道排布预制化加工:通过建立管井管道模型,合理优化管道排布并经安装公司

机电安装工程技术基础知识样本

机电安装工程技术基本知识 一、惯用机械传动系统基本知识 机械传动作用是传递运动和力,惯用机械传动类型有齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、带传动、链传动、轮系。 1.齿轮传动:齿轮传动原理是依托积极轮依次拨动从动轮来实现。 (1)分类: A、按传动时相对运动为平面运动或空间运动分:①平面齿轮传动(常用有直齿圆柱齿轮传动、斜齿圆柱齿轮传动、人字齿轮传动,依照齿向,还分为外啮合、内啮合及齿轮与齿条啮合)②空间齿轮传动(圆锥齿轮传动、交错轴齿轮传动)。 B、按齿轮传动工作条件分:闭式传动(封闭在刚性箱体内)、开式传动(齿轮是外露)。(2)特点:长处:①合用圆周速度和功率范畴广 ②传动比精确、稳定、效率高。 ③工作可靠性高、寿命长。 ④可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间传动 缺陷:①规定较高制造和安装精度、成本较高。 ②不适当远距离两轴之间传动。 (3)渐开线原则齿轮基本尺寸名称有:①齿顶圆②齿根圆③分度圆④摸数⑤压力角等。(4)轮齿失效形式有如下五种:轮齿折断、齿面点蚀、齿面胶合、齿面磨损、齿面塑性变形。 2.蜗轮蜗杆传动: 合用于空间垂直而不相交两轴间运动和动力。 (1)分类:A、依照蜗杆螺旋面分为阿基米德螺旋面蜗杆、渐开线螺旋面蜗杆、延伸渐开线螺旋面蜗杆;B、依照蜗杆螺旋线头数分为单头、双头、多头蜗杆;C、依照螺旋线旋转方向分为左旋和右旋两种。 (2)特点:长处①传动比大。②构造尺寸紧凑。

缺陷①轴向力大、易发热、效率低。②只能单向传动。 (3)涡轮涡杆传动重要参数有:①模数②压力角③蜗轮分度圆④蜗杆分度圆⑤导程⑥蜗轮齿数⑦蜗杆头数⑧传动比等。 (4)蜗杆蜗轮传动对的啮合条件是蜗杆轴向模数和轴向压力角应分别等于蜗轮端面模数和端面压力角。 3.带传动: 通过中间挠性件(带)传递运动和力,涉及①积极轮②从动轮③环形带 (1)合用于两轴平行回转方向相似场合,称为开口运动。中心距和包角(带与轮接触弧所对中心角)概念。 (2)带型式按横截面形状可分为平带、V带和特殊带三大类。 (3)应用时重点考虑是:①传动比计算②带应力分析计算③单根V带许用功率。 (4)带传动特点:长处:①合用于两轴中心距较大传动;②带具备良好挠性,可缓和冲击,吸取振动;③过载时打滑防止损坏其她零部件;④构造简朴、成本低廉。 缺陷:①传动外廓尺寸较大;②需张紧装置;③由于打滑,不能保证固定不变传动比④带寿命较短;⑤传动效率较低。 4.链传动 (1)涉及①积极链②从动链③环形链条,靠链条与链轮轮齿啮合来传递运动和力。按构造不同分为滚子链和齿形链,齿形链用于高速或运动精度较高传动。链传动传动比不不不大于8,中心距不不不大于5~6M,传递功率不不不大于100KW,圆周速率不不不大于15M/s. (2)链传动与带传动相比,其重要特点:没有弹性滑动和打滑,能保持较精确传动比,需要张紧力较小,作用在轴上压力也较小,构造紧凑,能在温度较高、有油污环境下工作。(3)链传动与齿轮传动相比,其重要特点:制造和安装精度规定较低;中心距较大时,其传动构造简朴;瞬时链速和瞬时传动比不是常数,传动平稳性较差。 5.轮系(由一系列齿轮构成) (1)轮系分为定轴轮系(每个齿轮几何轴线是固定)和周转轮系(至少有一种齿轮几何轴

浅谈机电工程施工中的安全技术措施 朱韶阳

浅谈机电工程施工中的安全技术措施朱韶阳 发表时间:2018-09-12T15:54:13.203Z 来源:《基层建设》2018年第22期作者:朱韶阳 [导读] 摘要:在建筑施工项目中,机电工程其非常重要的一项组成部分。 身份证号:13063819861106XXXX 摘要:在建筑施工项目中,机电工程其非常重要的一项组成部分。建筑工程施工的整体设备是否能安全运行与机电工程的质量由直接的联系,在整个建筑工程施工过程中要对施工员的管理、施工所需要的机械设备和建筑材料、采用的施工方法、以及工程竣工后对工程的验收的没个环节,都要对机电工程进行严格的管理,进而来确保工程质量符合设计要求。本文主要就机电工程施工管理问题及措施进行了论述。 关键词:机电工程;施工安全;技术探讨 一、机电工程施工现场用电的主要特点 1、施工现场用电的临时性 一般的机电建筑工程项目的施工工期,小工程少则几个月,大工程多也就几年。一旦工程项目结束之后一些临时的用电设施就会马上被拆除,这些临时的用电设施在实际的操作中不会像永久的供电设施一样坚固可靠耐用,有可能还会随着工程本身进程的改变而发生变化。所以,机电建筑工程施工现场的用电带有明显的临时性。 2、施工现场用电的复杂性 随着机电建筑工程进度的不断进展,不同阶段和不同时期的工程用电量也会发生明显的变化。机电建筑工程的施工,常常要面对极为复杂的施工现场,而且施工现场的临时用电在建筑施工中面广、点多,加上施工用电负荷有着不稳定的不确定因素,导致复杂的施工现场用电在施工过程中极易发生安全事故。 3、施工现场用电的危险性 在机电建筑工程施工的过程中,施工现场的环境较差,电气设备、线路、工具等会变化频繁,具有移动性、共用性、周转性。配电线路、用电设备等极易因外界因素作用而受到影响和侵害。伴随着机电建筑工程进度的发展和工作面的拓展延伸,人员和设备的进出更加频繁,交叉作业的情况占大多数,很容易造成人身伤害发生触电伤亡事故。 二、机电工程中的安全问题和隐患 1、机电建设项目质量管理全过程脱节 有些设计单位的人员变动比较频繁,新进来的施工人员的经验也有所欠缺,导致整个工程的建设技术水平无法达标。这些问题,贯穿于从工程建设的初步设计到施工图纸的设计。另外,机电工程的可研评审工作不好,造成机电公司代表对一些实际工程项目情况不了解,被人为的夸大了工程建设的必要性,造成一些工程项目盲目建设和扩建,使得这些机电工程建成投产后发挥的作用没有能够达到预期的目标。 2、机电工程项目施工质量保证体系未能完全有效运作 某些机电基建工程施工企业的质量事故责任分配不明确,也不到位。如果出现了施工质量问题,相关人员未能承担相应的责任。此外,施工单位的人员变动比较频繁,新进人员不熟悉相关工程项目,经验欠缺,施工技术水平达不到施工质量的要求。再加上缺乏所需设备和足够的资金支持,安全工程师对项目的质量管理很难达到应有的质量保证和进行相应的质量控制活动 3、部分机电工程项目施工质量影响因素未能有效控制 不能有效的控制少数施工人员的技术水平和错误行为,导致一些技术水平不达标的施工和管理人员仍然从事相关的工作,从而影响整个工程的质量管理。一些质量管理人员受自身技术水平的制约以及领导因素的影响,对相关的质量监督管理工作没有能够按照客观质量标准来进行。此外,对相关工程设备的材料选择和验收工作也没能进行有效的质量控制、未能拟定相应的质量控制方案和措施等都会对整个工程的质量造成影响。 三、机电施工过程中采取的安全措施 1、保证各种基本配电部件的使用安全 机电施工人员在实际的施工过程中药特备注意安全规范,使用机电设备的时候要设置两级漏电保护装置,一级设在总配电箱上,一级设在开关箱上。与此同时,电箱的设置和接线必须符合安全用电规范。在机电施工过程中进行漏电保护安装是非常必要的,因为我们机电施工人员所在的施工环境一般都是非常恶劣的,一旦设备发生短路或漏电现象可及时关闭电源来避免漏电电流对其他设备的影响。这也就说明了总配电箱漏电电流相关保护参数必须大于设备配置开关箱的漏电动作参数,两级电路保护器必须要符合规范要求,并进行规格、参数的合理搭配,这样可以在发生意外情况时方便寻找原因。漏电保护装置在使用的过程中要由专业电工对其每月进行一次漏电检查,并对其性能做出准确判定,如果存在安全隐患要及时的就能行修理或更换。 2、机电安全综合管理网络化 在实际的建筑施工中机电设备安装施工是一个系统的实践过程,需要进行综合网络化管理。我们在实际施工中安全管理需要各项规章制度来进行制约,要不断的时间和研究,从中找出问题所在并制定相应的规范制度来加强和改进安全管理工作。要想适应当前机电工程的管理要求就要将机电工程安全和工程收益挂钩,将相关信息就能行统计并汇入电脑,进行网络软件集中管理。对所使用的电气进行安全防护,比如漏电保护、继电保护,对其进行串联改造。当机电施工过程中发生故障湖综合操作失误的时候仍然可以保障人身安全以及机电设备的正常运行。各项目负责人要加大对机电施工的重视,转变管理理念,积极引进一些懂业务、善于管理的高素质安全工程技术人员,积极支持他们搞好多元化综合管理。 3、规范施工现场的用电 施工现场的用电也是一个应该引起关注的重要内容。尤其是临时用电,更要做到保证其安全性。一般情况下我们要求施工现场临时用电从一个电源引入,不得出现线路的杂乱无章等现象,这些不良的现象可能会使保护措施在关键时刻无法发挥作用。电源线从变压器到总配电箱不得出现三相四线,这是现行的规范中明确禁止的,一般应该选择为三相五线。如果是在特殊情况下,则应该经过特殊处理和慎重的考虑,工作零线分为二路,一路进入总配电箱漏电保护器,另一路重复接地后作为保护零线进入用电系统。另外,还需要注意其中的一

建筑机电工程安装施工(共2篇)

建筑机电工程安装施工(共2篇) 第一篇 一、当前我国建筑机电工程安装施工现状剖析 1.1管理不够科学合理 建筑机电工程安装,是近些年才逐步形成一个比较完整的系统的,很 多建筑企业的机电工程施工水平还很落后,不能满足现代化的施工要求,施工水平落后也变成了制约机电工程发展的瓶颈。造成这种现象 的原因是多方面的。当前我国建筑机电安装市场上的管理较为混乱, 严格按规范、按图纸施工迫在眉睫,知识的更新和科学的管理也势在 必行。一些安装电工不持证上岗和不按图施工和按规范施工现象要马 上禁止。国家关于电气安装规范标准都已更新换代多次,不过一些源 于70年代的安装方法一直还在流传,满屋的暗线接线洞给电气线路维 修带来不便,特别是因为配电系统保护接地方式比较混乱,造成部分 建筑,室内电器插座没有接地保护线以及不做电位联结的现象已对人 身居住环境造成威胁,给用电带来了安全隐患。陈旧的安装方法和多 年来形成的不成文的安装检验标准,已不适合现行的建筑工程需要。 大家一致强调,建筑电气安装工程技术人员和安装工人一定要持证上岗,增强安装队伍技术培训。最后,问题出现在最开始的工程设计管 理上,我们大家都知道,一个好的工程设计是能够节省工程造价的。 所以,工程设计不科学会直接导致设备和材料的选择与实际需要不符,设备参数、选型过大过小,或安装的工程量增加,从而影响整个工程 的总体造价和机电安装的质量。 1.2造价管理不善,安装不合格 建筑项目工程中机电安装费是建设工程造价非常重要的组成部分。建 筑企业的造价管理总会出现问题,而这种情况就会导致工程后期机电 工程建设投入减少,最终导致建筑整体质量下降。再加上施工单位的 施工技术不高,一味追求利益的最大化而做出违规签订合同的行为,

机电工程专业划分和施工范围

附件:机电工程专业划分和施工范围 为了能够保证工程招标施工范围合理和施工界限划分清楚,建议在设计阶段对机电专业施工图纸分专业划分,具体说明如下: 1.暖通工程施工范围:空调新风、送风、回风系统、空调排风系统(排气扇以及配电由装修单位完成,接至排气主风管,空调专业预留接口)、消音装置的安装、防火阀的安装、冷冻水系统、冷却水系统、冷凝水系统、冷水机组、主机设备、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、电动阀、平衡阀等控制阀门、控制面板、计费设备、末端设备、管道连接必需的配件、水处理和清洗设备、动力设备配电箱(电器专业预留电缆至配电箱)、末端设备的电缆、电线、控制线敷设、管道试压、支吊架、减震装置安装、各动力设备的单机试运行、联动试运行、基础承台提供尺寸和技术要求、楼板、剪力墙的穿孔补洞、未列明的图纸上施工内容。 2.水电工程施工范围:给水系统设备和管道、阀门(预留阀门至管井)、生活热水系统阀门、管道(预留阀门至管井)、采暖设备(可以有暖通专业施工,预留阀门至机房)、排污泵和管道、雨水排水、生活排水和污水管道(预留接口至管井)、通气管道、冷却塔补水管道及预留阀门至设备位置、强电高压系统、低压系统等配电房设备的采购安装及与供电部门的协调、高压和低压的电缆、电线敷设(要求配至其他专业动力设备配电箱/柜并预留足够接线长度)、楼层和强电

井非动力设备的配电箱、未列明的图纸上施工内容、基础承台提供尺寸和技术要求、楼板、剪力墙的穿孔补洞。 3.消防工程施工范围:自动喷淋系统(闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜)、火灾自动报警系统(探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器;手动报警装置:手动报警按钮;报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警)、消火栓系统(消防泵、稳压泵、稳压罐、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜)、防排烟系统(排烟阀、防火阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜)、防火卷帘门系统(感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜)、消防广播系统(扩音机、扬声器、切换模块、消防广播控制柜)、消防联动系统(弱电专业提供信号接口)、末端元件和动力设备的配电(控制箱以及到末端设备的电线、电缆敷设、电器专业预留电缆至配电箱)、智能疏散系统、基础承台提供尺寸和技术要求、楼板、剪力墙的穿孔补洞、未列明的图纸上施工内容。 4.弱电工程施工范围:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会

机电实务基础知识

合同: 1、总包与分包之间的合同关系?P94 分包与总包签订分包合同,分包合同应避免与总承包合同的发包方发生直接关系,分包单位不得把工程再次转包 2、索赔的判断 重点注意A有合同关系B判别责任C、有实际费用或工期损失(损失工期的工作是否在关键线路上) 进度: 1、施工组织设计定义?P102 为实现统一部署,实施组织优化,保证按期、优质、低耗、节能并取得良好效益,施工组织设计是指导施工全过程各项施工活动的技术综合性文件。 2、通过网络图能找关键线路和关键工序? 工作时间最长的线路即关键线路(可能不止一条),关键线路上的工序即关键工序 3、进度计划有误差怎么调整? 有逻辑关系的,只能采用压缩工作时间(改变作业组织形式,扩大作业面,多段同时施工),有相对逻辑关系的可以通过改变衔接关系来调整。比如防腐与试压的关系,先试压,后防腐,再清洗 质量: 1、三检制度的重要性?P131 三检是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度,是确保施工质量的有效方法。 分部工程验收应该在三检完后才能交有关人员进行验收。 2、质量事故的处理方式、程序及参加人员?P132 质量事故的处理方式:返工处理、返修处理、限制处理、不作处理和报废处理五种。 质量事故的处理程序:事故报告—现场保护—事故调查—撰写质量事故调查报告—事故处理报告 参加人员:项目技术负责人组织调查,企业技术质量管理人员、与事故直接相关的专业技术人员、质检人员和施工班组长参加。P137 3、质量预控措施及编制质量预控方案。P133 根据背景提出质量预控措施,例如P133 案例2H320050-1参考答案第2 质量预控方案包括:工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施三部分。P136 4、单位、分部、分项验收及评定程序和参加人员? 建筑安装工程施工质量验收程序: 检验批验收—分项工程验收—分部(子分部)工程验收—单位(子单位)工程验收 工业安装工程质量检验评定的程序: 应按分项工程、分部(子分部) 工程、单位(子单位)工程依次进行。P148

一建《机电实务》机电工程机械设备安装程序

1H413011机械设备基础验收要求 本条主要知识点是: 设备基础混凝土强度的验收要求, 设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求, 预埋地脚螺栓的验收要求, 设备基础常见质量通病。 一、设备基础混凝土强度的验收要求 1.基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求 2.重要的设备基础应用重锤做预压强度试验,应预压合格并有预压沉降详细记录。 二、设备基础位置、外形尺寸及外观的验收要求: 1.设备基础的位置和几何尺寸的质量要求: (1)设备基础的位置、几何尺寸应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定,并应有验收资料或记录。 (2)对设备基础的位置、几何尺寸测量检查的主要项目有:基础的坐标位置;不同平面的标高;平面外形尺寸;凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸;平面的水平度;基础的铅垂度;预埋地脚螺栓的标高和中心距;预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂度;预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的平整度等。 (3)设备安装前应按照规范允许偏差对设备基础位置和几何尺寸进行复检验收。 2.设备基础外观质量要求: 表面应无裂纹,积水等均应清除干净,预留地脚螺栓孔内应无露筋等。 (1)设备基础外表面应无裂纹、空洞、掉角、露筋。 (2)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净。 (3)预留地脚螺栓孔内应无露筋、凹凸等缺陷,地脚螺栓孔应垂直。 (4)放置垫铁的基础表面应平整,中心标板和标高基准点埋设、纵横中心线和标高的标记以及基准点的编号清晰、正确。 三、预埋地脚螺栓的验收要求: 1.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合施工图的要求。 2.地脚螺栓的螺母和垫圈配套,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。 3.T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用,埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正,地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆。 4.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa,基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。 四、设备基础常见质量通病 设备基础的质量通病多种多样,影响设备安装的设备基础主要质量通病有: 1.设备基础上平面标高超差。标高高于施工图的要求致使设备二次灌浆层高度不够,或标高低于施工图的要求使设备二次灌浆层高度过高,影响二次灌浆层的强度和质量。 2.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度超差。预埋地脚螺栓中心线位置偏差过大,致使设备无法正确安装;标高及露出基础的长度超差会使地脚螺栓长度或螺纹长度偏差过大,无法起到固定设备的作用。3.预留地脚螺栓孔深度超差(过浅),致使地脚螺栓无法正确埋设。 一、单选题 1.大型储罐适宜于采用()基础。 A.素混凝土 B.钢筋混凝土

《机电控制工程基础》资料整理

一、不定项选择题 1. 控制系统的基本要求可归结为 D. 稳定性;准确性和快速性。 2. 反馈控制系统一般是指什么反馈? B. 负反馈 3. 以下控制系统按结构分类正确的是 A. 开环控制系统、闭环控制系 统和复合控制系统? 4. 以下不属于随动系统的是 D. 恒温控制系统。 5. 自动控制技术可以实现以下 A. 极大地提高劳动生产率B. 提高产品 的质量C. 减轻人们的劳动强度,使人们从繁重的劳动中解放出来D. 原子能生产,深水作业以及火箭或导弹的制导。 6. 自动控制就是在没有人直接参与的情况下,利用控制装置使 A. 生产过程 B. 被控对象的某一物理量准确地按照给定的规律运行或变化。 7. 反馈结果有利于加强输入信号的作用时叫 C. 正反馈 8. 系统输出全部或部分地返回到输入端,此类系统是 A. 反馈控制系统 B. 闭环控制系统 9. 自动控制系统一般由 A. 控制装置和被控制对象组成。 10. 对于一般的控制系统,当给定量或扰动量突然增加某一给定值时,输出量 的暂态过程可能出现以下A. 单调过程B. 衰减振荡过程C. 持续振荡过程D. 发散振荡过程 11. 单位斜坡函数的拉氏变换结果是( D. )。 12. 以下属于一阶系统的阶跃响应特点的是 D. 没有超调量? 13. 阶跃响应从终值的10%上升到终值的90%所需的时间叫 A. 上升时间 14. 劳斯稳定判据能判断什么系统的稳定性?D. 线性定常系统

15. 已知系统闭环传递函数为:则系统的ωn为 C. 2 16. 已知系统闭环传递函数为:则系统的超调σ%为 D. 0.043 17. 二阶系统的临界阻尼比是B. 1 18. 单位阶跃函数的拉普拉斯变换结果是( A. ) 19. 峰值超出终值的百分比叫 B. 超调量 20. 已知系统闭环传递函数为:则系统的ts(5%)是C. 2.1s 21. 在欠阻尼的情况下,二阶系统的单位阶跃响应为 A. 振幅按指数规律衰 减的简谐振荡 22. 阶跃响应到达并保持在终值%误差带内所需的最短时间;有时也用 终值的%误差带来定义叫 D. 调节时间 23. 阶跃响应第一次达到终值的50%所需的时间叫B. 延迟时间 24. 以下为二阶系统阻尼比,其中一定不稳定的是D. ζ≤0 25. 某二阶系统的特征根为两个互不相等的实数,则该系统的单位阶跃响应曲 线有什么特点?A. 单调上升 26. 已知系统闭环传递函数为:则系统的阻尼比ξ为 B. 0.707 27. 阶跃响应越过稳态值达到第一个峰值所需的时间叫C. 峰值时间 28. 时间t满足什么条件时(系统的时间常数为T),一阶系统的阶跃响应值与 稳态值之间的当误差为5%~2%。 A. 3T< t<4T

相关文档