实用文档之"触摸屏的使用说明书" 一、简介 THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子SMART触 摸屏。人机界面采用西门子Smart 700触摸屏。人机 界面是在操作人员和机器设备之间做双向沟通的桥 梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等 来处理、监控、管理随时可能变化的信息的多功能显 示屏幕。 注意事项: 1.请确保在HMI设备外部为所有连接电缆预留 足够的空间。 2.安装HMI设备时,确保人员、工作台和整体设备正确接地。 3.连接电源:仅限DC24V。 Smart 700面板说明:

二、连接组态PC 1.组态PC 能够提供下列功能: 1.1传送项目; 1.2传送设备映像; 1.3将HMI 设备恢复至工厂默认设置; 1.4备份、恢复项目数据。 2.将组态PC 与Smart Panel 连接: 2.1关闭HMI 设备; 2.2将 PC/PPI 电缆的RS485 接头与HMI 设备连接; 2.3将PC/PPI 电缆的RS232 接头与组态PC 连接。 三、连接HMI设备 1.串行接口 序号D-sub 接头针脚 号 RS485 RS422 1 1 NC. NC. 2 2 M24_Out M24_Out 3 3 B(+) TXD+ 4 4 RTS*) RXD+ 5 5 M M 6 6 NC. NC. 7 7 P24_Out P24_Out 8 8 A(-) TXD- 9 9 RTS*) RXD- 2.下表显示了 DIP 开关设置。可使用 RTS 信号对发送和接收方向进行内部通讯开关设置含义 RS485 SIMATIC PLC 和 HMI 设备之间进行数据传输时,连接头上没有 RTS 信号(出厂状态)

易捷通触摸屏收款机使用说明书

前言 非常感谢您选用易捷通触摸屏系列产品,本手册适用于易捷通生产的部份触摸屏产品。在安装和使用产品之前,请您详细阅读本手册,以便您对它的性能有深入的了解。请保存好此手册,将来如果您遇到使用问题时以便参考。 本公司为改进产品,将尽可能采用新技术、新元器件。因此本公司有权更改而不另行通知。本手册所描述的特性、功能和操作也许与本公司在各地所销售机器的性能并不完全一致,有些情况下,图片只是设备原型,在使用本手册前,应向本公司或经销商询问当前适用的资料。 本手册只适用于在中国境内使用的易捷通部分触摸屏。本手册包括截止到该手册印刷时的最新信息。本公司全权负责该手册的修订与说明,并保留该手册印刷后更改产品而不另行通知的权利。本手册中部分示意图,仅供参考,若图片与实物不符,请以实物为准。 本设备必须由售后服务人员或经销商进行安装。对于未经授权对本设备的更改、不按规定替换连接设备及电缆所造成的一切后果,本公司不负任何责任。 本手册最终解释权归深圳市易捷通科技有限公司所有 2013年3月

目录 一、安全使用注意事项---------------------------------------------------3 二、初始安装---------------------------------------------------------------4 三、触摸屏外型--------------------------------------------------------5-7 四、产品说明 (1)、液晶品牌和型号以及技术参数的说明----------------- 7 (2)、触摸屏型号以及技术参数的说明------------------------8 (3)、主板接口图一--------------------------------------------9-10 (4)、主板接口图二-------------------------------------- --------11 五、双屏系统设置 (1)、BIOS双屏显示设置-----------------------------------12-14 (2)、 WindowsXP系统双屏显示设置---------------------14-18 六、软件操作指南 (1)、触摸屏驱动安装--------------------------------------19-24 (2)、触摸设置及应用---------------------------------------25-27 七、常见问题-------------------------------------------------------------28 八、保修条款--------------------------------------------------- ---------29

威纶触摸屏宏指令使用说明

第三十章 宏指令说明 (2) 30.1宏指令的结构 (2) 30.2宏指令的语法 (4) 30.2.1 常量和变量 (4) 30.2.2运算符 (7) 30.3语句 (10) 30.3.1定义语句 (10) 30.3.2赋值语句 (11) 30.3.3逻辑运算语句 (11) 30.3.4 循环语句 (13) 30.3.4其他控制命令 (15) 30.4 子函数 (16) 30.5内置函数功能 (17) 30.5.1 数学运算函数 (18) 30.5.2 数据转换函数 (24) 30.5.3 数据操作函数 (29) 30.5.4 位状态转换 (34) 30.5.5 通讯有关的函数 (37) 30.6 怎样建立和执行宏指令 (52) 30.6.1 怎样建立一个宏指令 (52) 30.6.2 执行宏指令 (57) 30.7 使用宏指令时的注意事项 (58) 30.8 使用自由协议去控制一个设备 (59) 30.9 编译错误提示信息 (67) 30.10 宏指令范例程序 (78)

第三十章宏指令说明 宏指令提供了应用程序之外附加的你所需要的功能。在MT8000人机界面运行时,宏指令可以自动的执行这些命令。它可以担负执行譬如复杂的运算、字符串处理,和使用者与工程之间的交流等功能。本章主要介绍宏指令的语法、如何使用和编程方法等功能。希望通过本章的说明,能够使各位能够快速的掌握EB8000软件提供的强大的宏指令功能。 30.1宏指令的结构 宏指令是由各种语句组成的。这些语句包含常数、变量和各种运算符。这些语句放置在特定的顺序位置以执行后达到一个希望的执行结果。 宏指令的结构一般为以下格式: 全局变量声明-----------------------------------可选 Sub Function Block Declarations(子函数声明) -----------------------------------可选局部变量声明 End Sub(结束子函数) macro_command main() [主函数] ------------------------------------必须局部变量声明 [各式语句]

昆仑通态触摸屏软件使用方法

. . .. . . 昆仑通态触摸屏软件使用方法 一、启动软件 图一 二、新建工程(工程是用户应用系统的简称。引入工程的概念,是使复杂的计算机专业技术更贴近于普通工程用户。在MCGS 组态环境中生成的文件称为工程文件,后缀为.mcg,存放于MCGS 目录的WORK 子目录中。“D:\MCGS\WORK\水位控制系统.mcg”。) 图二图三 点击“确定”后进入“工作台”

图四 图四是MCGS 组态操作的总工作台面。设有: 标题栏:显示“MCGS 组态环境-工作台”标题、工程文件名称和所在目录; 菜单条:设置MCGS 的菜单系统。参见“MCGS 组态软件用户指南”附录所列MCGS 菜单及快捷键列表; 工具条:设有对象编辑和组态用的工具按钮。不同的窗口设有不同功能的工具条按钮,其功能详见附表。 工作台面:进行组态操作和属性设置。上部设有五个窗口标签,分别对应主控窗口、用户窗口、设备窗口、实时数据库和运行策略五大窗口。鼠标单击标签按钮,即可将相应的窗口激活,进行组态操作;工作台右侧还设有创建对象和对象组态用的功能按钮; 组态工作窗口:是创建和配置图形对象、数据对象和各种构件的工作环境,又称为对象的编辑窗口。主要包括组成工程框架的五大窗口,即:主控窗口,用户窗口,设备窗口,实时数据库和运行策略。分别完成工程命名和属性设置,动画设计,设备连接,编写控制流程,定义数据变量等项组态操作。 三、设备组态

(1) 在工作台中激活设备窗口,鼠标单击→“设备组态”进入设备组态画面,如图五、图六。 图五 图六图七 点击工具条中的打开“设备工具箱”,在设备工具箱中,按顺序先后双击“通用串口父设备”和“扩展OmronHostLink”添加至组态画面窗口,如图七、图八所示。

MCGS触摸屏编程实例精选

MCGS触摸屏编程实例精选 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复

2.mcgs里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。

3.如何在mcgs做脚本i0.0=1 让Q输出 当PLC的I0.0有信号,让Q0.0输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF I0.0 = 1 THEN Q0.0 = 1 ELSE Q0.0 = 0 ENDIF 4.MCGS组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。 追问

我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本

西门子2011触屏样本

产品介绍 11. 2011 https://www.wendangku.net/doc/e313008774.html,

SIMATIC 面板 满足您所有需要的操作员面板 多年以来,SIMATIC 面板已在各个工业领域内的众多应用中证明了 其自身价值,在这些领域内的创新不断得到加强。最新的例子是 用于完成要求苛刻的可视化任务的 SIMATIC HMI 精智面板。这些 操作员面板不仅有创新设计,而且具有高性能。它的独特之处是 可通过 SIMATIC WinCC V11 进行组态。该软件是“TIA 博途”这一 全新工程软件平台的组成部分,支持以前从未有过的能效管理。 集成功能跨越所有显示尺寸 SIMATIC 面板产品系列具有清晰的结构,两个设备系列涵盖了绝大 多数人机界面应用: ? SIMATIC HMI 精简面板适用于简单人机界面应用。 ? SIMATIC HMI 精智面板适用于复杂应用。 同一系列中操作屏的硬件功能完全相同。您可针对特定应用来选 择最佳显示尺寸,并决定是通过触摸屏还是通过按键屏来实现操 作任务。 您可以对软件进行扩展,以适应人机界面或 SCADA 解决方案, 满足相应自动化任务的要求。其优点是,您能够从较小的规模开 始,并随时增加变量数目,而不会带来任何问题。 移动式操作员控制与监视—通过无线方式,具有全集成的安全功能 对于在工厂中非常昂贵或难于观察的装置,便携式操作员面板显 示出其优点:调试工程师、机器操作员或维修人员可在他们能够 最佳观察工件或过程的位置工作。 SIMATIC HMI 移动面板分有线和无线两种版本。无线移动面板通过 无线工业以太网实现全集成安全功能,而此前该功能只支持有线 移动面板。 支持独一无二的高效率 使用 SIMATIC WinCC V11,可直观地对 SIMATIC 面板进行组态。通 过将 WinCC V11 集成到“TIA 博途”这一全集成自动化共享工程框 架中,并使用 SIMATIC 控制器这样的全集成自动化组件,以实现 效率的提高。 与 STEP 7 的完美协同可防止数据的多重输入,并始终确保数据管 理的一致性。 SIMATIC HMI 按键面板 创新的操作员面板 见第 8 页 SIMATIC HMI 移动面板 用于移动操作和监控 见第 9 页 SIMATIC HMI 精简面板 用于简单的人机界面应用 见第 12 页 SIMATIC HMI 精智面板 用于要求苛刻的人机界面应用 见第 14 页 2

ADP 触摸屏说明书

HITECH系列触摸屏ADP6软件使用说明 ADP6软件采用“所见即所得”、“对象导向”理念,实现“拖曳式”编辑。 一、建立新的工程文件 点击菜单中文件→新建或点击快捷工具栏中的打开新文件图标,弹出工作参数对话框,选择人机界面种类和PLC种类(视使用的人机和PLC种类选择,本训练使用PWS6600 Color标准型和Simatic S7200 PPI),其他内容默认。新文件建立之后“确定”即可进入画面编辑。 图1 设定工作参数 二、画面编辑 当前画面为画面1,如需要设计多画面,在菜单中点击画面→新建画面,弹出产生新画面对话框,增加画面2,可以填写画面名称,确定后即为当前画面,其他画面依此方法操作。通过点击画面→画面管理员,显示画面大纲,双击某画面或选中后使用右键弹出菜单→开启画面就可设为当前画面,也可使用快捷按钮在上下画面间切换。 单击查看→放大画面,选择一定比例使画面大小合适。 在HITECH系列触摸屏中,可使用的画面元件有下列几类: ①可触摸元件指在画面上定义的按钮(开关)、切换画面的按键,这些元件一般兼有可触摸功能、数据输入功能和显示功能。

②状态显示元件指在画面上定义的状态灯(指示器)、动态字符信息显示等,触摸这些元件时系统没有反应,仅仅被用作信号的运行状态显示。 ③动态资料及人机记录缓冲区显示元件指在画面上定义的图表(棒图、折线图、圆形图、仪表盘、条形统计图、圆形统计图、折线统计图)或人机界面使用PLC内存作记录缓冲区状态显示元件(历史趋势图、表)。 ④静态显示元件指在画面上定义的静态文字、静态图形(直线、圆、矩形、文字等)背景元件,不受PLC程序控制。 除静态显示元件外,画面元件和PLC控制程序相关,画面元件地址为PLC 内部存储器(位)、变量存储器(字、双字)地址,并出现在PLC程序中,可触摸元件为输入元件,其他为输出元件。 (1)按钮 功能 设ON按钮:按一次对应接点设为ON,手放开或再按仍为ON。 设OFF按钮:按一次对应接点设为OFF,手放开或再按仍为OFF。 交替型按钮:按一次按钮该接点设为ON,手放开仍为ON;再按一次OFF。 保持型按钮:按住此按钮该接点ON,手放开OFF。 复状态按钮:如此按钮有3个状态,按一次按钮送 S0 信号给PLC,再按一次按钮送 S1 信号给PLC,再按一次按钮送 S2信号给PLC,此按钮 可正循环动作(S0→S1→S2→S0)或反循环动作(S0→S2→S1→S0)。 状态数最多可达256个。 设值按钮:触摸此按钮,人机马上就送出指定的常数值给PLC相对应之缓存器。加/减值按钮:触摸此按钮,人机马上先从PLC读取缓存器的内容值并加/减所设数值,再将运算结果写至PLC相对应之缓存器。 换画面按钮:按一次该按钮,人机直接切换到指定画面。属性中—“指定生效位” →当指定的位条件成立才能换页。“认知警报”→表示人机已经收 到目前所发生的警报讯息。“通知”→换画面的同时,触发一接点。回前一画面:按一次该按钮,人机就切换回屏幕先前一次显示的画面。 数据转文字文件:可将记录缓冲区,配方数据,警报历史文件,警报频次文件等数据转成文字文件(*.PRN)存档,亦可由EXCEL,WORD,记事本等 文书软件读出。(SoftPanel 才提供) 功能按钮:在功能键中包含下列17种选项,从对比度上升到执行应用程序等。 对比度上升按该按钮,人机屏幕对比增加。(SoftPanel 不提供) 对比度下降按该按钮,人机屏幕对比减少。(SoftPanel 不提供) 保存对比度按该按钮,人机储存对比。(SoftPanel 不提供) 密码表按一次该按钮,人机就显示系统密码表的窗口。LEVEL=1才能操作。 重新输入密码按一次该按钮,人机就显示重新输入密码的窗口。 设为最低用户等级按一次该按钮,人机系统就切换为密码最低等级 LEVEL=3。 打印画面按一次该按钮,人机就会打印实际应用时此画面的指定打 印区域(HARDCOPY方式)。 回系统目录按一次该按钮,人机就切换回到系统目录画面。LEVEL=1 才能操作。 关闭背灯按一次该按钮,人机就关闭屏幕背灯。(SoftPanel 不提

西门子SMART700触摸屏地使用说明书

触摸屏的使用说明书 一、简介 THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子 SMART触摸屏。人机界面采用西门子Smart 700触 摸屏。人机界面是在操作人员和机器设备之间做双向 沟通的桥梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、 数字等来处理、监控、管理随时可能变化的信息的多 功能显示屏幕。 注意事项: 1.请确保在HMI设备外部为所有连接电缆预 留足够的空间。 2.安装HMI设备时,确保人员、工作台和整体设备正确接地。 3.连接电源:仅限DC24V。 Smart 700面板说明:

二、连接组态PC 1.组态PC 能够提供下列功能: 1.1传送项目; 1.2传送设备映像; 1.3将HMI 设备恢复至工厂默认设置; 1.4备份、恢复项目数据。 2.将组态PC 与Smart Panel 连接: 2.1关闭HMI 设备; 2.2将PC/PPI 电缆的RS485 接头与HMI 设备连接; 2.3将PC/PPI 电缆的RS232 接头与组态PC 连接。 三、连接HMI设备 1.串行接口 序号D-sub 接头针脚号RS485 RS422 1 1 NC. NC. 2 2 M24_Out M24_Out 3 3 B(+) TXD+ 4 4 RTS*) RXD+ 5 5 M M 6 6 NC. NC. 7 7 P24_Out P24_Out 8 8 A(-) TXD- 9 9 RTS*) RXD- 2.下表显示了DIP 开关设置。可使用RTS 信号对发送和接收方向进行内部切换。 通讯开关设置含义 SIMATIC PLC 和HMI 设备之间进行数据传输时,连接RS485 头上没有RTS 信号(出厂状态)

触摸屏的操作方法步骤

触摸屏显示器,以及外置的手写板,甚至有些笔记本电脑上充当鼠标的触控板也可以当作触摸屏使用。并且如果设备支持,用户还可以同时使用多根手指执行操作,这也就是现在非常热门的多点触摸功能。 工具/原料 计算机 触摸屏 方法/步骤 打开“开始”菜单,在“计算机”上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,打开系统属性窗口。在“系统”类别下,有一个名为“笔和触摸”的属性,只要这里显示为“可用”,那么就表示这台计算机是支持触摸操作的,如果显示为“单点触摸”,表示这台计算机支持单点触摸,也就是可以使用一根手指进行操作;如果显示为“多点触摸”,则表示这台计算机支持多点触摸,可同时使用两根或更多根手指进行操作。 单击左右键操作实现后,还有一个比较棘手的问题,那就是鼠标的指向操作在使用致标时,将鼠标指针指向屏幕上的文件,系统会自动用屏幕提示的方式显示有关该文件的相关信息。但在使用触摸方式操作时,这种指向操作就不太容易实现了。如果设备使用了电磁感应式触摸屏,那么把触控笔悬停在屏幕上方lcm左右的距离,即可实现“指向”操作;不过现在很多设备,尤其是多点触摸设备,大部分使用了压感式屏幕,要求必须将手指紧贴屏幕表面才能生效,这种情况下如何进行“指向”,而不是“左键单击” ? 打开“控制面板”,依次进入“硬件和声音”一“笔和触摸”,打开“笔和触摸”对话框切换到“碰”选项卡,在“触摸指针”选项下,选中“与屏幕上的项交互时显示触摸指针”。 单击“高级选项”按钮,打开高级选项对话框,在这里可按需要对屏幕上显示的虚拟鼠标进行设置,例如左手或右手习惯、虚拟鼠标的透明度和大小,以及光标的移动速度等,设置完毕单击“确定”按钮,关闭所有打开的对话框 在经过上述设置后,在使用手指或触控笔点击屏幕后,碰触点周围就会出现一个虚拟的鼠标图案,随后可以用手指或触控笔拖动这个鼠标,以移动指针,或者点击该鼠标的左右键,实现鼠标单击操作 本文源自大优网https://www.wendangku.net/doc/e313008774.html,

S7-200模拟量输入输出实例(DOC)

对输入、输出模拟量的PLC编程的探讨及编程实例解析 3134人阅读| 4条评论发布于:2011-12-29 9:03:42 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。比如有3个温度传感变送器:(1)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为4~20ma (2)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为0~5V (3)、测温范围为-100 ~500 ,变送器输出信号为4~20ma (1)和(2)二个温度传感变送器,测温范围一样,但输出信号不同,(1)和(3)传感变送器输出信号一样,但测温范围不同,这3个传感变送器既使选用相同的模拟量输入模块,其转换公式也是各不相同。 一、转换公式的推导 下面选用S7-200的模拟量输入输出模块EM235的参数为依据对上述的3个温度传感器进行转换公式的推导: 对于(1)和(3)传感变送器所用的模块,其模拟量输入设置为0~20ma电流信号,20ma 对应数子量=32000,4 ma对应数字量=6400; 对于(2)传感变送器用的模块,其模拟量输入设置为0~5V电压信号,5V对应数字量=32000,0V对应数字量=0; 这3种传感変送器的转换公式该如何推导的呢?这要借助与数学知识帮助,请见下图:

上面推导出的(2-1)、(2-2)、(2-3)三式就是对应(1)、(2)、(3)三种温度传感变送器经过模块转换成数字量后再换算为被测量的转换公式。编程者依据正确的转换公式进行编程,就会获得满意的效果。 二、变送器与模块的连接 通常输出4~20ma电流信号的传感变送器,对外输出只有+、- 二根连线,它需要外接24V电源电压才能工作,如将它的+、- 二根连线分别与24V电源的正负极相连,在被测量正常变化范围内,此回路将产生4~20ma电流,见下左图。下右图粉色虚线框内为EM235 模块第一路模拟输入的框图,它有3个输入端,其A+与A-为A/D转换器的+ - 输入端,RA 与A-之间并接250Ω标准电阻。A/D转换器是正逻辑电路,它的输入是0~5V电压信号,A-为公共端,与PLC的24V电源的负极相连。 那么24V电源、传感变送器、模块的输入口三者应如何连接才是正确的?正确的连线是这样的:将左图电源负极与传感器输出的负极连线断开,将电源的负极接模块的A-端,将

威纶触摸屏内部节点说明

威纶触摸屏内部节点说明 类型说明 位(Bit) LB : Local记忆体的地址 位(Bit) RBI: 配方记忆体的索引地址 位(Bit)LW_BIT: Local记忆体的地址的位地址 位(Bit)RW_BIT: 配方记忆体的绝对地址的字地址 位(Bit)RW_A_BIT: 配方记忆体的绝对地址的字地址 字(Word) LW: Local记忆体的地址 字(Word) RWI : 配方记忆体的索引地址 字(Word) RW: 配方记忆体的绝对地址 字(Word) RW_A: 配方记忆体的绝对地址 注:RB和RW指向的是相同的区域,比如RB50~RB5F和RW5一样映射的都是同一个区域,RB50就是RW5的首地址。但是LB和LW映射的则是不同的区域,它们在记忆体中指向的地址是不同的。LW和LW_BIT是同一个区域。 在LB中的LB9000~LB9999,LW中的LW9000~LW9999,RW中的RW60000~RW65535的记忆体地址是系统内部保留使用的,都有特殊的用途,用户不能象使用一般的设备那样使用,而必须根据相关手册来使用它们的特殊功能。详细内容请参照第24章[系统保留寄存器地址和作用]。 当配方记忆体被索引地址访问时,索引地址在LW9000所显示的————————————————————————————————————————————————————— 地址的偏移量的地址开始查找。比如如果(LW9000)= 50,那么索引地址RWI 100将访问RW 150 (100+50)的地址的数据。

这些地址均为HMI的内部地址,对应于HMI的存储区。其地址范围在EB8000软件中均得到提示。 --------------------------------- EM0—EM9指的是本机扩展寄存器,如U盘/SD卡上的数据。如对em0.emi—em9.emi等文件中的地址进行读写。 Emi文件可自动生成,由HMI自动识别读取。由“扩展存储编辑器”打开查看编辑或导入导出为CSV格式用EXCEL打开。 —————————————————————————————————————————————————————

威伦触摸屏软件使用方法

威伦触摸屏软件EasyBuilder 500使用方法 安装好EB500软件后,在[开始]中选择[程序]/[EasyBuilder]/[EasyBuilder 500]。 一、建立新的工程文件 选择菜单“文件\新建”,在类型选择对话框中选择人机界面的产品型号:MT506T/C/M(320×234),显示模式为水平,语言为东方语言。新文件建立之后“确定”即可进入主界面。 主界面外观如图所示,界面分为几个区:菜单条(包含9个主菜单项)、工具条(快捷按钮和选择项)、画图工具条、窗口选择列表框、元件工具条等。除菜单条和窗口画面外,用户可根据需要决定其他的取舍。 为实现威伦触摸屏RS232端口与FX2N-232BD模块RS232口通讯,在菜单条选择“编辑/系统参数”,进入系统参数设置对话框,点击“PLC设置”,选择PLC机型、通讯口类型

及通讯参数,如下图所示。完成后“确定”。 PLC端设置: 新建工程后,点击左边工程数据列表中的参数选项—PLC参数(双击进入),点击PLC系统(2)菜单按下图设置。设置完成后就可正常的编写PLC程序,在进行程序下载(写入PLC)时,选择PLC参数选项将刚设置好的参数一并下载。以后改变PLC程序后下载时就不再选择PLC参数选项。

二、窗口画面设定 窗口是EB500的工程的基本元素。每个屏幕都是由一些窗口组成。窗口有3种类型:基本窗口,公用窗口和快选窗口。改变大小以后的基本窗口还可以当作弹出窗口使用。所有的窗口都可以作为底层窗口。 基本窗口是通常窗口的类型。当用”切换基本窗口”命令来切换基本窗口时,当

前屏幕会清屏(除了公用窗口和快选窗口之外的窗口都会被清掉),而要切换的基本窗口会显示在当前屏幕上。当基本窗口上的元件调用弹出窗口时,基本窗口的原始信息会保留,而调用的弹出窗口会附加到当前基本窗口上,所有的这样的弹出窗口与基本窗口都是父子窗口的关系。当从基本窗口N切换到基本窗口M时,所有窗口N 的子窗口都将关闭,而显示窗口M和窗口M的子窗口。基本窗口必须满屏幕大小。 快选窗口是由工作按钮(View)调用的窗口,这个窗口会一直显示在屏幕上直到工作按钮把它隐藏。所以它可以用来放置切换窗口按钮或其它一些常用的元件。快选窗口必须为窗口4,当切换别的窗口为快选窗口时,那个窗口必须和快选窗口的大小完全一样。 公用窗口将始终显示在屏幕上。可以把需要始终显示的元件放在公用窗口上。这样您就可以随时看到该元件的状态或者操作该元件。公用窗口必须为窗口6。但是可以使用[切换公用窗口]功能键来切换别的窗口作为当前公用窗口,但是当前公用窗口只能有一个。 在窗口属性对话框中还可以给窗口设置最多3个底层窗口。底层窗口一般用来放置多个窗口的公用元件,如:背景图形,图表,标题等。所有窗口都可以设置为底层窗口。 在界面左侧窗口选择列表框中,选择*10:WINDOW001右键点击,在下拉菜单中选择“设置”,进入窗口设置对话框,选择背景颜色和模板样式、颜色。 依次选择11、12、13………..,右键点击,在下拉菜单中选择“新建”,进行其他窗口的设置。 三、窗口画面编辑 选择某窗口双击进入后,在菜单条选择“视图/显示比例”,选择200%,使窗口放大。 在触摸屏软件中,可使用多种类型的画面元件。一般而言一个元件实现一个功能,但某些元件必须与相关元件或PLC的协助才能完成持定的功能,如下表所示:

触摸屏控制器使用说明书

一. 触摸屏控制器型号:FX-TK04U;FX-TK04R;FX-TK05U;FX-TK05R 信息发布内容: 1)深圳方显科技触摸屏控制器可用于任何四线、五线电阻屏,11位AD转换,分辨率可到2048*2048。RS232/USB接口可选。简单的通讯指令即可实现触摸功能。支持操作系统:MS-DOS,WINDOWS3.X/9X/ME/NT/2000/XP/CE,LINUX单片机专用触摸屏控制器,车载专用触摸屏控制器,直接提供菜单式操作,大大节约嵌入式MCU资源;MCU专用接口,使您的产品无须改动直接接入触摸屏控制。 2) 深圳方显科技4线触摸屏控制器产品概述FX-TK04R/FX-TK04U 触摸屏分辨率:2048x2048 4点定位 25点定位 支援鼠标右键 支援画线测试 驱动程序包括:Windows 98, 2000, NT4, Me, XP, XP Tablet Edition, CE 2.12, CE 3.0, https://www.wendangku.net/doc/e313008774.html,, Linux, DOS & iMac 多语系的操作窗口 支援多个监视器 具备视觉旋转度 触摸屏通讯接口:RS232 或USB 计算机通讯接口:Pin Header 电气参数 电源要求: +5VDC ( Maximum 100mA, typical 70mA, 50mV peak to peak maximum ripple) 工作温度: 0 to 50℃ 贮存温度: -40 to 80℃ 湿度: 95% at 60℃ 通讯协定:RS232 Model: 9600 bauds, None parity, 8 data bits, 1 stop bit USB Model: USB 1.1 Low speed 采样速度:RS232 Model: Max. 160 points/sec USB Model: Max. 160 points/sec 最大按压延迟时间: Max. 35 ms 出线顺序: X+, Y+, X-, Y- 电阻范围: 200 ~ 900 ohm ( pin to pin on the same layer 3) 单片机专用触摸屏控制器FX-TK04RMCU 深圳方显科技是国内著名显示及触控产品的专业厂商。依靠其强大的研发能力,开发出多款LCD控制器和触摸屏控制器。LCD控制器使得单片机、DSP、各种嵌入式CPU轻松实现LCD (TFT)显示。触摸屏控制器有连笔型和点触型两种。连笔型触摸屏控制器支持4线、5线各尺寸电阻触摸屏。点触型触摸屏控制器可连接各类MCU、单片机、DSP、ARM等嵌入式系统,为不同的客户确定最佳应用。使用点触型触摸屏控制器,开发工程师不再需要详细了解触摸屏工作原理,做复杂的编程,只需简单读取触摸XY位置信息,快速完成研发工作。也可根据不同MCU的特点及不同的功能,为客户定制程序使得各种MCU均能轻松接上触摸屏,实现各具特色的人机接口。

威纶通触摸屏通讯说明

威纶通触摸屏通讯说明 重置系统为出厂设定 当使用新的触摸屏时必须重新设置触摸屏部的各种密码。 方法:1.将触摸屏后的止拔开关DIP1,DIP2,DIP3,DIP4(打开触摸屏后盖即可看到相应的标识)对照说明书进行相应的操作。即将DIP Switch 1设置为ON,其余DIP2,DIP3,DIP4Switch保持为OFF 2.给MT8000重新上电此时MT8000会先切换至屏幕触控校正模式,在完成校正动作 后会弹出一个对话窗口如下图。此对话窗口将询问使用者是否将MT8000的系统设定密码恢复为出厂设定,若为是则选定YES即可,反之则选择NO 当选择为YES后,会弹出另一个对话窗口,如下图。此对话窗口将再次确认使用者是否要将MT6000的系统设定密码恢复为出厂设定,并且要求使用者输入YES做为确认,在完成输入后按下OK即可。 3.关闭触摸屏,将其后的止拔开关按照说明书扳到指定位置。(MT6000系列出厂时的系统预设密码为111111,但必须重设其它密码,包括download与upload所使用的密码皆需重设。) 注意:当进行MT8000的重置动作时,触摸屏的画面程序以及所储存的历史资料将全部被清除。 4.开机重新设置各种密码

Local Password 进入系统设定时所需的密码 Upload Password 上传画面程序时所需的密码 Download Password 下载画面程序时所需的密码 Upload (History) Password 上传取样数据与事件纪录档案时所需的密码。 以下为触摸屏USB驱动程序安装说明: 1、选择第二选项“从列表或指定位置安装(高级)”,并按下“下一步”。

西门子第二代触摸屏样本

Answers for industry. https://www.wendangku.net/doc/e313008774.html,/smartline 西门子核心分销商 159 3716 0723

硬件新特性 西门子顺应市场需求推出的 SIMATIC 精彩系列面板(SMART LINE ),准确地提供了人机界面的标准功能,经济适用,具备高性价比。如今,全新一代精彩系列面板的功能得到了进一步的提升,与 S7-200 SMART PLC 组成完美的自动化控制与人机交互平台,为您的便捷操控提供了理想的解决方案。? 64 K 色真彩显示 ? 增加了工业以太网接口 - 通过以太网连接 S7-200 SMART 和 LOGO! 0BA7- 可同时连接多台控制器(最多三台)- 通过以太网,程序下载速度提高了 5 倍? 扩展了串口通讯的功能 - 增加了 Delta PLC 驱动(DVP-SV/ES2 系列)- 增强了 Modbus 通讯功能 - RS 422/485 接口自适应切换,取消了拨码开关 高分辨率 64K 真彩宽屏显示 ? 800×480 dpi 宽屏显示设计和传统屏幕相比具有更大的可视面积,使单个画面中可以显示更多的信息,让操作员具有更舒适的视觉体验 ? 高分辨率 64K 色真彩显示,使得画面更清晰,画质更细腻 LED 背光,节能降耗 ? LED 较之 CCFL ,背光板厚度降低一半左右,使精彩系列面板更轻巧。同时,操作屏亮度更高,色彩更均匀,表现力更强,可视范围提高到 140° ? LED 背光可以降低设备能耗,结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命 CCFL ? LED ? 能耗对比图 +35% 800 x 480 dpi 320 x 240 dpi 更大的可视面积 N E W N E W N E W 2 西门子核心分销商 159 3716 0723

触摸屏说明书

触摸屏使用方法: 触摸区控制是与按钮控件结合在一起的,根据用户在配套软件中的按钮控件设置,当用户点击在该按钮触摸区处时,可指定连接下一页面、发送控件ID 号或者发送坐标值。用户点击在非按钮触摸区时,人机界面终端将不进行任何操作。 发送控件ID号时,前2个字节为“FC FC”为数据帧头,表示发送的数据为触摸屏数据,后面2个字节为控件ID号,低字节在前,高字节在后。 发送坐标值时,前2个字节为“FE FE”为数据帧头,表示发送的数据为触摸屏数据;后面4个字节为触摸屏x、y坐标数据,x坐标在前,y坐标在后,同样低字节在前,高字节在后。 若多层显示时,触摸区控制操作页面默认的是最近一次进行调用操作的页面,此时如果想激活其它的页面,则使用1B 33指令进行操作页面更改。 触摸屏所点之处都有鼠标显示,如果不想显示,可用命令1B 30 00 FF FF EE FF 关掉显示。 触摸屏模式选择命令 格式∶十六进制码∶ 1B 20 MODE FF FF EE FF 解释:1B:为命令帧头,20:为命令。MODE:为模式选择值,一个BYTE。 FF FF EE FF为帧结束。 MODE:0x00:表示单点触发,即按下触摸屏到抬起时只发送一次触摸屏通码 数值,抬起时无断码发送。 0x01:表示单点触发,即按下触摸屏到抬起时只发送一次触摸屏通码 数值,抬起时有断码发送。

如果在上位机按钮控件属性设置中设置为返回控件ID号,断码 为:FC F0 ID;ID为一个WORD,低字节在前高字节在后。 如果在上位机按钮控件属性设置中设置为返回当前点击的坐标 值,断码为:FE F0 X Y ;X,Y均为一个WORD,低字节在前高 字节在后。 0x02:表示连续触发,即按下触摸屏后一直不停地发送触摸屏数值,直到抬起,抬起时无断码发送。发送的每组触摸屏数据之间的 时间间隔可以用命令来控制,命令详见“发送触摸屏数据时间 间隔设置命令”。 0x03:表示连续触发,即按下触摸屏后一直不停地发送触摸屏数值,直到抬起,抬起时有断码发送。 如果在上位机按钮控件属性设置中设置为返回控件ID号,断码 为:FC F0 ID;ID为一个WORD,低字节在前高字节在后。 如果在上位机按钮控件属性设置中设置为返回当前点击的坐标 值,断码为:FE F0 X Y ;X,Y均为一个WORD,低字节在前高 字节在后。 发送的每组触摸屏数据之间的时间间隔可以用命令来控制, 命令详见“发送触摸屏数据时间间隔设置命令”。 例:选择触摸屏模式为单点触发不发送断码值(初始化为这种模式):1B 20 00 FF FF EE FF

非常实用的mcgs触摸屏编程实例精选上

MCGS实例解答 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复

2.mcgs里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。

3.如何在mcgs做脚本i0.0=1 让Q输出 当PLC的I0.0有信号,让Q0.0输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF I0.0 = 1 THEN Q0.0 = 1 ELSE Q0.0 = 0 ENDIF 4.MCGS组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。 追问

我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本

TFT触摸屏使用说明

2一、.4寸TFT 触摸屏使用说明 要正确使用TFT 触摸屏,需要借助相应的单片机实验板,这里,以顶顶电子开发板DD-900实验开发板为例进行介绍,值得庆幸的是,DD-900上设有3V 电压输出端,因此,可以方便地为TFT 触摸屏供电。 TFT 触摸屏模块介绍 随着TFT 触摸屏价格的不断下降,其应用也越来越广泛,学习TFT 触摸屏现已成为一种时尚,以前,很多人只有在ARM 单片机中才能看到TFT 触摸屏的风采,现在,随着51单片机性能的提高,51单片机也能玩TFT 触摸屏了,这里,我们介绍的是一款2.4寸TFT 触摸屏模块,其正面与反面外形如图所示: 这款触摸屏模块主要具备如下特点: 1.2.4寸320*240 ,65K/262K 色; 2.屏带PCB 板, PCB 板设有2.4寸液晶屏、SD 卡座、触摸屏控制芯片ADS7843,通过40脚插针将屏、卡座和触摸芯片功能引脚,引脚间距为2.54mm ,采用杜邦线可十分方便地与单片机进行连接。PCB 引出脚排列及功能如图所示:

3.屏设置为8位,用户也可根据实际情况设置为16位。 4.控制IC 为ILI9325。 二、供电及连接说明 DD-900实验开发板采用的是5V 供电,因此,单片机应采用5V 单片机,如STC89C516RD+、STC12C5A60S2等,晶振采用30M ,注意TFT 要采用3V 供电,否则有可能烧屏,TFT 与单片机连接时可加限流电阻,电阻大小为470欧左右,也可以不加,但单片机不可设置为推挽模式,各引脚连接如下: TFT 触摸屏 DD-900实验开发板 说明 GND GND 屏与背光供电 VCC 3V LED+ 3V DB8~DB15 P00~P07 液晶屏部分 DB0~DB7 不连接(这里采用是8位方式,不用连接) RS P26 WR P25 RD P24 CS P27 RES P23 D_CLK P21 触摸控制部分 D_CS P20 D_DIN P22 D_BUSY P34 D_DOUT P33 D_Penirq (中断) P35 SD_OUT 根据程序进行定义 SD 卡座部分 (前两个实验,此部分未采用) SD_SCK 根据程序进行定义 SD_DIN 根据程序进行定义

西门子触摸屏的组态和编程

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/e313008774.html, 西门子触摸屏的组态和编程 作者:石学勇 来源:《科技资讯》2017年第03期 摘要:触摸屏的全称叫作触摸式图形显示终端,是一种人机交互装置,故又称作人机界面。触摸屏是在显示器屏上加了一层具有检测功能的透明薄膜,使用者只要用手指轻轻地碰触摸屏上的图形或者文字,就能实现对主机的操作或信息显示,人机交互更为简洁。触摸屏在工业现场中应用的越来越广泛,该文介绍了西门子公司的TPP177B触摸屏在现场使用时如何进行组态和编程,介绍了编程环境winccflexible的安装使用以及程序的下载。触摸屏适合了现场逻辑控制较多,模拟量控制较少,并且现场环境较好的场合。 关键词:触摸屏组态 winccflexible 中图分类号:TP313 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)01(c)-0018-02 1 硬件准备 (1)一套S7300 315F PN/DP cpu。 (2)安装有Winccflexible2008 sp2软件的计算机。 (3)必要的附件,包括:编程下载需要的网线及PLC与TP177B连接的网线。 2 触摸屏组态 在完成的STEP7界面中添加设备。 在SIMATIC主界面中选择“Insert New Object”>“SIMATIC HMI Station”在STEP7中添加HMI设备(如图1)。 在随后的对话框中选择目标设备“TP177B 6 color PN/DP”点击OK。 在STEP7下方会出现新添加的HMI station,随后点击,为触摸屏配置IP地址并添加到CPU共同的以太网上。点击编译。 3 编辑画面 Winccflexible的主界面,在左侧项目树中找到“通讯”,在其中双击“连接”,在这一界面中已经自动生成了连接,这里只需将“在线”处设置为“开”即可。

相关文档