文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯井道脚手架搭设、验收标准

电梯井道脚手架搭设、验收标准

电梯井道脚手架搭设、验收标准
电梯井道脚手架搭设、验收标准

电梯井道脚手架搭设、验收标准

为确保电梯井道脚手架的搭设质量,保证脚手架在电梯安装施工中的安全性、可靠性,根据JGJ130-2001《扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,特制定以下标准:

一、材料标准:

1、杆件一律用φ48mm、壁厚3.5mm的钢管。

2、材质应符合《GB/T700-1988》碳素结构钢的技术要求。

3、管面不得有凹凸状、疵点、裂缝和变形。

4、钢管必须有质量保证书、出厂合格证(可作为验收依据)。

5、两端切口必须平直,严禁斜口、毛口、卷口等现象。

6、扣件采用可锻铸铁,符合《GB15831-1995》规定,抗拉强

度≥3.234*105KN/M2,延伸率≥8%。

7、所有扣件不得有裂缝、变形、缩松及不允许的缺陷。

8、所有扣件必须有质量保证书、出厂合格证(可作为验收依

据)。

9、竹笆必须完整,不腐朽,严禁用青、嫩、枯、脆、虫蛀的

竹笆。

二、搭设标准:

1、电梯井道脚手架高度在30M以下时采用单立杆,根据井道

规格大小用四根立柱。

2、高度在30-50M时,关杆从顶部算起往下20M以下用双根

钢管立杆。

3、高度在50-100M的井道时,从井道底坑往上50M处用二根

20号工字钢埋设在井道二端(由层门向对重方向),工字钢下面需用角铁(角铁用φ16膨胀螺丝固定)与工字钢连接(用螺丝或电焊)。工字钢不能有松动现象,立杆搭设按30-50M高规定。

4、井道脚手架必须采用不同长度的立杆,接头相互错开(高

度在1500mm-2000mm),使其不在同一水平线上,保证脚手架的整体性、牢固性。

5、立杆接头在横杆平面上高起150mm-200mm,以方便上部

立杆搭设。

6、单独立杆的垂直度偏差不得大于立杆全长的1/200,保证脚

手架整体垂直。

7、电梯井道脚手架所有最边端的横杆两端必须与井道壁支撑

紧。

8、四周横杆与井道壁距离,客梯对重侧为600mm,其它二侧

均为400mm。

9、左右开门的货梯与杂梯等井道脚手架搭建按电梯安装单位

提供的电梯井道脚手架搭建图搭设。

10、有单根横杆最大挠度不得大于杆长的1/150,保证横杆水平。

11、电梯井道脚手架正常作业层间距为1800mm,可视楼层和电梯安装单位而定。

12、横排架为门下坎下400-500mm,便于层门的安装操作。

13、每层脚手架旁边必须搭一段横杆间距为350mm,供电梯安装工上下使用。

14、最上一排横杆距电梯轿顶1000mm左右,上铺满竹笆,用铅丝固定。

15、电梯井道脚手架所有扣件螺丝必须拧紧,无松动现象,扣件紧固力距4-5kg/cm。

16、每一作业层面均铺满竹笆,竹笆一律用12号铅丝双道与钢管四点绑扎牢固。

17、电梯井道脚手架作业层每平方米均面承载250kg。

电梯井采光井内脚手架施工方案

长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块住宅项目电梯井、采光井内脚手架施工方案 施工单位:中城建设有限责任公司 2017 年10月30日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 0 三、电梯井、天井、采光井道脚手架方案选择 (2) 四、脚手架搭设技术与工艺 (3) 五、电梯井、采光井、天井平网设置 (5) 六、脚手架拆除 (5) 七、安全管理 (6) 八、计算书 (6) 一.编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑施工预防高处坠落事故的若干规定》建设部建质[2003]82号 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全手册》(杜荣军主编)等编制 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 二.工程概况 表2.1

本工程位于上海市崇明区长兴镇,长橘路北侧、凤凰公路西侧,先进河东侧。本工程拟建建筑物由7幢高层住宅、8栋5层叠加、5栋3层联排、21栋3层合院、2层公建配套用房、1层地下车库等组成。用地面积89802.1平方米,总建筑面积186704.05平方米,其中地下室建筑面积83015平方米。1#~7#楼17层高度55.37米;8#~11#、27#~30#楼5层高度17.4米;12#~23#、31#~39#楼3层高度11.5米;24#、25#、40#、41#、26#楼3层高度11米;42#楼2层公建高度12.05米;43#楼1层公建高度3.2米.

电梯井脚手架搭设施工方案

电梯井脚手架搭设施工方案 一、工程概况: 大型居住社区南桥新城动迁安置基地J3- 标段工程,位于南桥 新城东部区域,东至大寨河、西至金钱路、南至规划红星一路、 北至红星港以南。 二、搭建依据: 本工程采用槽钢悬挑脚手架搭设,其设计参照现行规范《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001规范执行。 三、所用材料: 本工程电梯脚手架所用材料有钢管、扣件、竹笆,钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管规格长:4m、3.6m、2.4m、2.1m、1.9m、1.8m、1.2m几种,材质符合《碳素钢结构》GB700-79号中Q235A钢的规定,无锈、无弯曲、无压扁、无裂纹的材料,扣件为铸铁扣件,扣件质量符合国家建设部专业标准《钢管脚手架扣件》JG22-85规定;竹笆采用有一定厚度,规格1×1.8m,材质不腐朽,无虫蛀制品。 四、搭建方式: 1.井道脚手架高度超过24M,故采用16#槽钢隔段,槽钢悬挑高度不超过18米,即每六层一隔断。井道内脚手架拉接采用钢管顶撑,保证可靠有效,每层设置。 2.加固排架必须从上到下对准设置,保证荷载均匀传递到基础底板。 3.脚手架步高1.8m,每二层或不超过10m铺设竹笆片隔离,电梯井在楼层面处设置防护栏杆。 4.电梯井内的隔离、防护栏杆不得擅自拆除,影响施工。若要拆除,必须经现场安全技术负责人同意后,做好防范措施后再拆除。施工完毕后必须马上复原。

五、搭建顺序: 放线→立杆→横杆→小横杆→竹笆片→楼层井道口防护栏杆围护。搭建完工后,检查验收合格,挂合格牌。 六、脚手架拆除: 1、在脚手架拆除前应检查脚手架是否完整,是否被拆除过,如发现有被拆除部位,应先恢复。脚手架、层门地面上是否有杂物和障碍物,应先清除后拆除。 2、拆除必须从上到下,从次到主,拆除时严禁上下施工。 3、做到文明施工,拆除过程中严禁向下抛掷钢管、扣件等。 4、在未拆除前必须采取防护措施,要做到轻搬轻放,必须做到随拆随运及时处理,楼面上对方1t/㎡。 5、材料向下运输时,要注意周围成品的保护,使用扶墙梯时,必须听从专业操作人缘的指挥,严禁超载,防止意外事故发生。 6、材料运至地面,要堆放整齐,按品种、规格堆放,便于保管和出场清点。 七、安全生产: 1、脚手架操作人员必须持有特殊工种上岗证上岗,做好岗前教育,在安全员(班组长)的指导下做好各项安全工作。 2、脚手架拆除时,有专业人员进行监控,并拉好安全警戒线。 3、正确使用防护用品。 4、进入施工现场必须遵守各项规章制度,接受现场安全员对施工现场全过程的检查、督促。 5、牢固树立“安全第一、预防为主”的方针,确保安全施工、文明施工,做到工完料尽场地清。 6、电梯井口堆放的材料及搭建完工后的零星扣件、钢管等必须有专人清除,防止落入井道内伤人。 7、井道内搭建脚手架严禁上下垂直操作。 8、搭设过程中,在不影响施工的前提下,不要拆除井道围护,如需拆除,搭一层,恢复一层,不得出现有层门未围护。如发现未围护按章追究当事人责任。 9、井道底不得积水,现场必须具备脚手架搭设条件方可施工。 10、脚手架搭设必须按本方案施工,并严格遵守上海市脚手架规范要求。 11、搭设脚手架应注意稳定性,并及时与主体结构连接。 附图:

脚手架搭设与验收要求标准

脚手架搭设与验收要求标准 1?技术要求 (1) 不管搭设哪种类型的脚手架,脚手架所用的材料和加工质量必须符合规定要求,绝对禁止使用不合格材料搭设脚手架,以防发生意外事故。 (2) —般脚手架必须按脚手架安全技术操作规程搭设,对于高度超过15m以上的高层脚手架,必须有设计、有计算、有详图、有搭设方案、有上一级技术负责人审批,有书面安全技术交底,然后 才能搭设。 (3) 对于危险性大而且特殊的吊、挑、挂、插口、堆料等架子也必须经过设计和审批?编制单独的安全技术措施,才能搭设。 (4) 施工队伍接受任务后,必须组织全体人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,研讨搭设方法,并派技术好、有经验的技术人员负责搭设技术指导和监护。 2?搭设要求 (1) 搭设时认真处理好地基,确保地基具有足够的承载力,垫木应铺设平稳,不能有悬空,避免脚手架发生整体或局部沉降。 (2) 确保脚手架整体平稳牢固,并具有足够的承载力,作业人员搭设时必须按要求与结构拉接牢固。 (3) 搭设时,必须按规定的间距搭设立杆、横杆、剪刀撑、栏杆等。 (4) 搭设时,必须按规定设连墙杆、剪刀撑和支撑。脚手架与建筑物间的联结应牢固?脚手架的整体府稳定。 (5) 搭设时,脚手架必须有供操作人员上下的阶梯、斜道。严禁施工人员攀爬脚手架。 (6) 脚手架的操作面必须满铺脚手板,不得有空隙和探头板。木脚手板有腐朽、劈裂、大横透节、有活动节子的均不能使用。使用过程中严格控制荷载,确保有较大的安全储备,避免因荷载过大造成脚手架倒塌。 (7) 金属脚手架应设避雷装置。遇有高压线必须保持大于5m或相应的水平距离,搭设隔离防护架。 (8) 6级以上大风、大雷、大雾天气下应暂停脚手架的搭设及在脚手架上作业。斜边板要钉防滑条,如有雨水、冰雪,要采取防滑措施。 (9) 脚手架使用期较长时,应定期检查、及时整改出现的安全隐患。 (10) 因故闲置一段时间或发生大风、大雨等灾害性天气后,重新使用脚手架时必须认真检查加固 后方可使用。 3 ?防护要求 (1) 搭设过程中必须严格按照脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底要求设置安全网和采取安全防护措施。 (2) 脚手架搭至两步及以上时,必须在脚手架外立杆内侧设置1. 2m高的防护栏杆。 ⑶架体外侧必须用密目式安全网封闭,网体与操作层不应有大于10mm的缝隙;网间不应有 25mm的缝隙。 (4) 施工操作层及以下连续三步应铺设脚手板和180mm高的挡脚板。 (5) 施工操作层以下每隔10m应用平网或其他措施封闭隔离。 (6) 施工操作层脚手架部分与建筑物之间应用平网或竹笆等实施封闭,当脚手架里立杆与建筑物之间的距离大于200mm时,还应自上而下做到四步一隔离。 (7) 操作层的脚手板应设护栏和挡脚板。脚手板必须满铺且固定,护栏高度1m,挡脚板应与立杆 固定。 4 ?脚手架验收要求

电梯井内悬挑脚手架方案 H=7.4m

电梯井内悬挑脚手架方案 (H=7.4m) 一、工程概况 某综合楼共25层,楼层层高分别为4.5m、3.2m、2.9m,室内电梯井壁为砼剪力墙及局部填充墙,电梯井道截面为2200m m×2200mm。在电梯井施工作业段搭设脚手架,随着施工进度每隔一个楼层上翻一次脚手架。 二、编制依据 JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范。 三、脚手架塔设技术与工艺 1、搭设尺寸 (1)塔设高度:H≤7.4m (2)立杆纵(横)距:l a (l b )=1.6m (3)步距:h=1.8m (4)搁栅杆间距:@≤400mm (5)拉撑点间距:≯2步 (7)扣件扭力矩:50mm 2、搭设技术与工艺 (1)先由电梯井底部起向上塔设落地脚手架,当塔至地上二层面起即开始串搭电梯井内悬挑脚手架。 搭设顺序 预留洞口→槽钢放置→立杆→纵、横向扫地杆→纵、横水平杆→每层满铺竹笆→安装4角撑杆→顶层满铺18mm厚大板→挑架下设白色安全平网。 (2)预留洞口 在绑扎电梯井墙壁钢筋时,按附图,每隔二个楼层在井壁预留4个150mm×100mm(h×b)预留洞。 (3)放置槽钢 ①先清理好预留的穿梁孔洞,然后将悬挑槽钢搁置在预定的位置上U口水平,两端分别出墙面长度≮100mm。预留洞口剩余空间用木方填塞防止槽钢转动。槽

钢上事先焊接脚手架立杆定位Φ25钢管。 (4)搭设脚手架 ①立杆 每个电梯井内布设4根脚手架立杆。立杆支设在悬挑承力槽钢的定位钢管部位。 立杆接长除顶层顶步可采用搭接处,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。 立杆上的对接扣件应交错布置,两根相信立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm ,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至伸出的杆端距离不应小于100mm。 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。 ②纵(横)向水平杆 纵、横向水平杆设置在立杆内侧。纵、横向水平杆与立杆采用扣件连接,四边形成“口”字形闭合。 ③搁栅杆 脚手架每步及操作层均应设置搁栅杆(纵向或横向杆水平杆),扣接在水平边杆上,其间距应均匀,不大于本方案规定值(400mm)。 ④脚手板笆 在每步搁栅杆上满铺竹笆或九夹板。不要形成探头。 与电梯井墙壁间隙≯150mm。 脚手架底部应用脚板笆全封闭。 竹笆脚手板应按主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设。且采用对接平铺。四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。 ⑤拉撑杆 搭设脚手架时,每二步高同时设置拉撑点,用短管扣接在立杆上,分别撑于电梯井道4个阴角,保证架体稳定。 ⑥扣件安装 扣件规格必须与钢管(Φ48×3.5)外径相匹配。 螺栓拧紧扭力矩不应不盱40N.m且不应大于65N.m。控制在50N.m左右。 在立杆处固定横向水平杆、纵向水平杆等均须用的直角扣件。 对接扣件开口尖朝上或朝内。 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 四、电梯井道平网设置 1、电梯内脚手架搭至满足施工作业层的高度后,可由上而下拆除下一段的脚手架。 2、在脚手架拆除过程中,在关人员站在将要拆除的脚手架上,在井道内设

脚手架搭设及验收标准

脚手架搭设及验收标准 西北电力建设第四工程公司 二00五年十一月

目录 1 目的-------------------------------------1 2 适用范围---------------------------------------1 3 引用标准---------------------------------------1 4 材质要求---------------------------------------1 5 各杆间的搭设要求-------------------------------3 6 钢管扣件脚手架允许荷载-------------------------6 7钢管扣件式脚手架的搭设步骤方法及要求------------6 8脚手板铺设方法及要求---------------------------13 9各类安全网张拉规范、方法及要求-----------------15 10 斜道------------------------------------------17 11 验收规定-------------------------------------18 12 使用管理要求---------------------------------19 13 拆除规定-------------------------------------20 14附录脚手架验收表----------------------------21

脚手架搭设及验收标准 1目的 为了规范现场各类脚手架的搭设、拆除及验收管理,为作业人员提供安全可靠的工作条件,确保工程质量,特制定本标准。 2 适用范围 适用于各类施工(生产)作业的脚手架的搭设、检验与管理。 3 引用标准 3.1 DL5009.1—2002 电力建设安全工作规程第一部分(火力发电部分) 3.2 JGJ59—99 建筑施工安全检查评分标准 3.3 J 84—2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 4 材质要求 4.1钢管: 钢管采用外径48mm,壁厚3—3.5mm的管材。钢管应平直光滑无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管应有产品质量合格证,钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔。 脚手架钢管的尺寸应按表一采用,每根钢管的最大重量不应大于25kg。 表一脚手架钢管尺寸(mm) 4.2 扣件 采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应付合现行国家标准《钢筋脚手架扣件》《GB15831—1995》规定。新扣件必须有产品合格证。 旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,出现

电梯井内脚手架搭拆施工专项方案

电梯井内脚手架施工专项方案 本工程为一座仓储用房,总建筑面积:6.45万m2,其中:地下建筑面积1.37万m2、上部建筑面积共5.08万m2。本工程地下一层,地上分为A栋和B栋,A栋地上部分2层,总高度15.6m,B栋地上部分7层,建筑总高度42.1m。 电梯井内的脚手架是独立于外墙脚手架的独立体系,它是为电梯井施工服务,兼作电梯井防护。 一、搭设方案与荷载计算分析 1、电梯井内脚手架的搭设要求: 1.1、电梯井内脚手架的搭设施工不能滞后于相应楼层的部位的施工,并安排专人进行(由进行楼层内档防护施工人员进行搭设)。 1.2、电梯井内脚手架的分段与整个主楼外脚手架的分段是一致的,即:地下室一层至三层为一段,此段脚手架为落地脚手架;从三层开始电梯井内脚手架采用悬挑脚手架采用扣件式双排单立杆钢管脚手架(此段悬挑为32米)。 1.3、电梯井内脚手架在悬挑层进行封闭防护,用旧模板将全部洞口进行封闭,以后每隔3层用旧模板进行全封闭。同时电梯井门洞口安排专人用专用电梯井防护隔栅进行防护,并张贴显著标志,任何人不得向电梯井内扔物品。 1.4、电梯井内脚手架仅作为电梯井施工操作及安全防护使用,不作为临时楼面吊物的堆放地点,同时,不能作为电梯井施工材料的堆放地点。 1.5、电梯井内脚手架采用悬挑工字钢I14;采用的反拉钢丝绳为6×19+1Φ15.5光面钢丝绳,所选用的材料均与外架一致。 1.6、悬挑工字钢在沿电梯井短边方向搁置在电梯井两侧的楼层大梁上。工字钢具体位置与电梯井内脚手架立杆的位置一致,以方便脚手架的搭设。 1.7、脚手架的搭设 1.7.1 平面布置:立杆纵向间距不大于1.5m,脚手架宽度按消防梯计算为 2.1m,立杆距建筑物结构边缘净距最小为300,立杆的直接接头应相互错开50%,立杆的接头、相邻杆要错开,并布置在不同步距内,其接头距大横杆的距离不要大于步距的1/3,工艺同落地脚手架。 1.7.2 连墙杆、吊环等设置同外墙悬挑脚手架。

脚手架搭设及验收标准

脚手架搭设及验收标准 1基础处理 (1)搭设架体的基础要有足够的承载力,搭设场地内不得有积水。 (2)搭设时立杆底部应铺垫板,脚手架外侧及周边要设置排水沟。 (3)支撑垫板应满足承载力要求,确保支撑体系稳固。 2支模安装 (1)不同规格的钢管不得混用。 (2)施工前对脚手架材料进行检查,发现有严重锈蚀、变形或断裂的,不能使用。 (3)剪刀撑和立杆应牢固连接,形成整体。剪刀撑杆件的底端要紧紧顶在地面上,剪刀撑夹角应在45°—60°之间。 (4)安装外围柱、梁、板模板时,应先搭设临边防护,并挂好安全网防护搭设高度要高于施工作业面至少1.5m。 (5)已支好模板的楼层四周,必须搭设临边防护且牢固可靠,高度不低于1.2m,张挂密目安全网。 (6)当架体搭设高度在8m以下时,在架体顶部设置连续水平剪刀撑。当架体搭设高度在8m 及以上时,应在架体顶部、底部及竖向间隔不超过8m处分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置。 (7)在立杆底部距离地面大概200mm处,要沿纵横向水平方向按照纵下横上的顺序设置扫地杆。 (8)如果立杆底部不在统一高度,高处的纵向扫地杆要向低处扫地杆延长至少两跨高低差不能大于1000mm,立杆距离边坡上方边缘不得小于500mm。 (9)搭设脚手架,立杆对接不得进行搭接。立杆横杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头要相互错开,不能设置在同步,同跨内。 (10)满堂支架搭设高度超过了10m,要在架体上设置安全平网,防止发生高处坠落事故。 (11)立杆顶部设可调支托,自由端高度不能超过500mm,可调支托螺杆深处钢管顶部不得超过200mm。 (12)脚手架底部要设置防雷接地措施。 (13)操作层不得超载,不得在支架上集中堆放模板、钢筋等物件,严禁在支架上拉揽风绳和固定其他物件。 3支模验收满堂架搭设完成后,班组要严格进行自检,合格后报项目部复检。 自检复检 4支模监控 (1)支架使用期间,要设专人进行检查和保修,不得拆除加固杆件,对立杆基础要进行沉降检查,发现异常及时处理。 (2)支架预压时,加载预压过程中出现异常情况,须立即停止加载,采取可靠措施加固并重新验算及预压验收合格后才能使用。 5支模拆除架体拆除须按照自上而下,分断进行拆除,严禁从上向下放抛掷钢管及材料。6其他安全要求 (1)搭设和拆除支架必须由专业架子工担任,并做到持证上岗、凡不适于高处作业者,不得进行支架操作。 (2)搭设和拆除支架时,操作人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。 (3)模板安装必须按照专项施工方案及技术交底措施实施。作业人员必须严格遵守本工种安全操作规程。 (4)六级及以上大风、大雾、大雪、大雨等恶劣天气,要停止支架的搭拆及施工作业。 (5)在支架基础或邻近,严禁进行挖掘作业。

电梯井脚手架方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、井道脚手架设置 (2) 四、脚手架搭设 (3) 五、脚手架拆除 (3) 六、脚手架的验收及管理 (4) 七、安全措施 (4) 八、计算书 (5)

一、工程概况 本工程位于上海市长宁路1135号,长宁路以南、凯旋路以西区域,地铁2号线从场地内穿过。本工程为综合性发展项目,包括2幢塔楼、裙楼及地下室,基地面积为60845m2,总建筑面积约为381429 m2。本项目共分为2期,我司总承包施工I期工程,I期工程主要包括轨交2号线西侧的I区、II区、III区、IV区基坑范围的T3塔楼和全部西区裙楼以及东侧IX区、X区、XI区、XII区、XIII区基坑范围的T2塔楼及部分东区裙房。工程承包内容主要包括:I标段内土方、基坑支护及降水、土建结构、初装饰、机电安装、预留预埋工程及室外给排水工程等。本方案是西区电梯井脚手架施工方案,西区共有电梯12部,电梯井位置及电梯编号详见附图1所示。 二、编制依据 (1)JGJ130-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (2)相关图纸 三、井道脚手架设置 (1)对裙楼四部电梯井道SL-07、SL-08、PL-09、PL-10,井道高度约为38.5m, 直接采用落地脚手架,立杆纵距、横距为1.5m,步距为1.8m,水平横杆间距为0.4m,20m以下立杆采用双钢管,20m以上立杆采用单钢管,详见附图 1、2、3。 (2)对于塔楼电梯井道,3层以下采用单立杆落地脚手架,以上采用型钢悬挑脚 手架,用单立杆搭设,立杆纵距、横距为1.5m,水平横杆间距0.4m,步距 1.75m,单立杆落地脚手架和每一挑的型钢悬挑脚手架最高搭设高度不超过 20m,根据本工程层高,约每4~5层左右悬挑一次,循环至楼顶,详见附图 1、2、3所示。 (3)井道脚手架采用钢板网作为脚手板。 (4)各脚手架搭设高度详见附图1。 (5)型钢悬挑脚手架的悬挑型钢采用18#工字钢,两端搁置在已完成结构上,搁 置长度不小于200mm。电梯井墙体上预留20cm*20cm的孔洞,待混凝土浇

电梯井内脚手架施工方案

萍乡市九岭蓉嘉棚户区安置项目3#4#楼 电 梯 井 内 脚 手 架 施 工 方 案 江西建工第四建筑有限责任公司 年月日

本工程位于萍乡市跃进北路。地下二层,地上31、34层框架剪力墙结构,基础为旋挖成孔灌注桩。,3#楼建筑面积为24154.9m2,4#楼建筑面积24931.68m2,3#楼屋顶相对标高99.6米,3#楼屋顶相对标高98.9米。防水设计:防水等级二级,地下室混凝土抗渗等级为P6。抗震设计:本工程按三级抗震设计。建筑防火:耐火等级为一级。本工程结构设计使用年限50年,结构安全等级二级。 脚手架搭设技术与工艺 1构配件材质 1.1钢管 1.1.1 规格:Ф48×3.0㎜;表漆:黄色 1.1.2质量符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092);钢号:Q235-A级钢. 1.1.3禁止使用:严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的管材. 1.1.4立杆两端面切口须平直.严禁有斜口、毛口、卷口等现象. 1.2扣件 .1.2.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831). 1.2.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或无检测合格证明的扣件. 1.2.3在螺栓拧紧扭力距达65N·m时,不得发生破坏. 1.2.4新、旧扣件均应进行防锈处理. 1.3九夹板 1.3.1规格:1800㎜×1200㎜;表面平整光滑; 1.3.2禁止使用:脆裂、破损、腐蚀. 3.1.4拉结用材 3.1. 4.1钢管: Ф48×3.0㎜ 1.5锚固元钢 1.5.1质量符合国家标准《钢筋混凝土用钢筋》(GB1499),钢号HPB235. 1.5.2禁止使用:螺纹钢材料;严重锈蚀、有裂纹、废料拼接、无出厂合格证的产品材料. 2 搭设尺寸 3.2.2立杆纵距1.4米,横距0.8米 立杆离井壁尺寸为:300mm 2.3步距:h=1.8m 2.4搁栅杆间距:@=350~400㎜ 2.5拉撑点间距:二步四角 3.6m(高度方向);4角(水平方向) 2.6扣件扭力矩:50N·m 3 搭设技术与工艺 3.1搭设内电梯井脚手架 3.1.1 立杆 每个电梯井内布设6根脚手架立杆。立杆支设在电梯井大底板上或工字钢上,立杆接长采用对接。立杆对接扣件必须交错布置,相邻两个立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向不应小于500㎜,各接头中心距主节点距离不大于步距的

电梯井道钢管脚手架搭设工艺(2.0A版)

电梯井道钢管脚手架搭设工艺
1
共 12 页
第 1 页
一.搭设钢管脚手架的基本要求 1.适用于顶层安装轿厢的工艺。 2.能满足电梯安装的使用要求。 3.脚手架要有足够稳定性,平台静载 250kg/m2 时不得下沉,在规定荷载和各种气候条件 下脚手架均不能发生明显变形、倾斜、下陷或摇晃松动的现象。 4.有足够的作业面积供安装人员现场作业。 5.脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》 (GB5036) 考核合格的专业架子工。 作业人员在搭设及拆除脚手架时均需要使用安全主绳, 每条绳供一个人单独使用(图二十一)。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 6. 搭设时,除要符合本工艺的要求外,其它未提及的要求应符合《建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 二. 脚手架材料的选用 1. 钢管 (1) 采用《直缝电焊钢管》(GB /T 13793)或《低碳流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中 规定的 3 号普通钢管,其质量应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中 Q235-A 级钢的规定。 (2) 按下表采用钢管,要求选用Φ48×3.5 钢管。
截 面 尺 寸(mm) 外径Φ,d 48 51 壁厚 t 3.5 3.0 最 大 长 度(mm) 横/纵向水平杆 按井道图确定 其它杆 6500
(3) 钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定: I. 管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的 划道;旧钢管表面锈蚀深度应≤0.5mm,锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀 严重的钢管中抽取三根,在锈蚀严重部位横向截断取样,当锈蚀深度超过规定值 时不得使用。 II. 钢管上严禁打孔。 2. 扣件 (1) 应采用可锻铸铁制作,其材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。 (2) 扣件在螺栓拧紧扭力矩达 65N·m 时,不得发生破坏。 3. 工作平台(脚手板) (1) 脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块的质量不宜大于 30kg。 (2) 冲压钢脚手板的材质应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中 Q235-A 级钢的规定,并应 有防滑措施。 (3)木脚手板时应采用杉木或松木制作,其材质应符合木结构设计规范(GBJ5)中 II 级材 质的规定。脚手板厚度不应小于 50mm,两端应各设直径为 4mm 的镀锌钢丝绳箍两道。 (4)竹脚手板时宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板,两端用直径不小于φ2 的 铁丝与脚手架固定。 (5)竹子平台单竹时使用尾径不小于 40 的篙竹,双竹时选用尾径不小于 30 的篙竹,用竹 篾或塑料篾与脚手架固定(如图一、图二、图三) 。除首层外其余每层均应设置工作 平台,且在任何情况下两竹子平台的垂直距离不得超过 8 米,当两竹子平台垂直距离 超过 8 米时必须在中间加设平台。

脚手架搭设、验收规范图解

脚手架搭设、验收规范图解 脚手架是土木工程施工的重要设施,是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道。在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中,都需要按照操作要求搭设脚手架。 1. 脚手架地基、基础验收 1)脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算; 2)脚手架地基与基础是否夯实; 3)脚手架地基与基础是否平整; 4)脚手架地基与基础里是否积水。 2. 脚手架架体排水沟的验收 1)脚手架搭设场地杂物清除,平整,并使排水通畅; 2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间; 3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除; 4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm; 5)排水沟的坡度为i=0.5。

正确不正确 3. 脚手架垫板、底托的验收 1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的; 2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡; 3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算; 4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位; 5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。 正确不正确

4. 脚手架扫地杆的验收 1)扫地杆必须与立杆连接,不得扫地杆与扫地杆之间连接; 2)扫地杆水平高差不得大于1m,距边坡的距离不得小于0.5m; 3)纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上; 4)横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5. 脚手架主体验收标准 1)脚手架主体验收是根据施工需要经过计算,如安装普通脚手架立杆间距必须小于2m;大横杆间距必须小于1.8m;小横杆间距必须小于2m。建筑承载的脚手架必须按照计算要求验收。一般脚手架的荷载不得超过每平方米300公斤,

电梯井道内脚手架搭设方案

电梯井道内脚手架搭设 方案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

西部文化产业中心电梯井道内脚手架施工方案 贵州建工集团有限公司 2016年10月 施工组织设计(方案)内部审批表

目录 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、西部文化中心工程施工图。 6、本工程施工组织设计和模板施工方案。 7、建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)、[2009]254号。 二、工程概况 本工程为超高层办公楼,地上38层,地下4层,建筑总高度为160.15m,建筑总面积为92406.89㎡。基础为筏板结构,主体为框筒、剪力墙结构,电梯井内壁净空尺寸为2600×2700㎜,全现浇钢筋混凝土结构,楼层结构标高如下:

三、搭设方案 主体施工时室内电梯井道内的脚手架采用采用简易井字形落地式普通扣件钢管脚手架作为操作架和安全防护架使用,具体搭设为电梯基坑顶面~二层楼面标高为第一段(总高度为2.2+6.7+3.9+3.9+5.3+6=28m ),架体基础为底板;二层楼面标高~六层楼面标高为第二段(总高度为5.2×5=26m ),架体基础为18#工字钢;六层楼面标高~十二层楼面标高为第三段(总高度为5.2+4.15×5=25.95m ),架体基础为18#工字钢;十二层楼面标高~十九层楼面标高为第四段(总高度为4.15×7=29.05m ),架体基础为18#工字钢;十九层楼面标高~二十六层楼面标高为第五段(总高度为4.15×7=29.05m ),

脚手架搭设及验收标准

脚手架搭设及验收标准 The manuscript was revised on the evening of 2021

 (4)安装外围柱、梁、板模板时,应先搭设临边防护,并挂好安全网防护搭设高度要高于施工作业面至少。 (5)已支好模板的楼层四周,必须搭设临边防护且牢固可靠,高度不低于,张挂密目安全网。电梯井脚手架搭设方案【最新】

电梯井脚手架搭设方案 一.编制依据 二.工程概况 2.1 工程概述 本工程位于无锡东部,为无锡长泰国际城(南B地块)一期项目B1标段,包括3栋高层建筑、1个地下车库,总建筑面积78457m 2,其中地下室建筑面积为39000 m 2,地上建筑面积为38457 m 2。

同三幢高层组成,其中1#楼21层,建筑物长度为61.8m,建筑高度77.7m,檐口标高74.4m,电梯井道为4个,井深81.9m;2#楼、7#楼为23层,建筑物长度分别为48m、45m,建筑高度为84.8米,檐口高度为80.95m,电梯井道各为4个,井深88.1米。 主体结构型式为钢筋砼框架剪力墙结构,基础形式为柱基钢筋砼筏板基础。本工程相对标高±0.00m相对于黄海高程6.8m,室内上建筑高差0.3米。 2.2 楼层高度概述 2#楼、7#楼、(1#楼) 2.3 电梯井架子工程概况

本工程总共有12个电梯井,分布在1#房、2#房、7#房各四个,电梯井从地下室井坑底-7.50m处开始起步,1#房电梯井高度为79.2m,脚手架搭设自地下室至二层面高度为15.20m,以上为每层悬挑;2#、7#房电梯井高度为85.4m,脚手架搭设自地下室至二层面高度为15.2m,以上为每层分开悬挑。各幢号电梯井净截面尺寸均为2.2m2.2m,电梯井壁为200mm厚钢筋砼墙体。 三.施工部署 3.1 架子搭设和拆除时间安排 架子搭设自底板浇砼24小时后拆模清理起,以后随施工层段随时搭设,及做好隔层封闭固定工作。 架子拆除须结构封顶待内部接槎砼等墙壁修补完毕后在电梯安装前拆除。 3.2 本工程架体搭设,根据本工程高层建筑的实际情况,电梯井道为砼剪力墙,土建工程中每层内部架体能承受施工人员支模、拆模时的荷载及架体的自重荷载,故每层电梯井道墙在支模前的层面以下200mm高、离角部300mm处预留Φ75的PVC塑料套管,固定在钢筋墙板的位置中,为上一层施工穿入钢管搭设层面架体作准备,角部交错使用钢管能穿越为宜的高度,以后每一层利用此预留Φ75塑料PVC管穿越Φ48×3的脚手架钢管,出墙1000mm,用于搭设每一层中的施工脚手架底座。为消防井筒内的高空坠落事件的不安全隐患,电梯井筒内每隔一层(单数层次)采用50×

电梯井道脚手架搭设方案

目录 一、工程概况、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1 二、编制依据、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1 三、电梯井道脚手架方案选择、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2 四、脚手架材料选择、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、2 五、脚手架搭设流程及要求、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、3 六、脚手架得检查与验收、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、4 七、脚手架搭设安全技术措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、4 八、脚手架拆除安全技术措施、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、6

电梯井道脚手架搭设方案 一、工程概况 项目名称:中国药科大学江宁校区学院实验楼二期项目 建设地点:南京市江宁区江宁大学城龙眠大道639号 建设单位:中国药科大学 设计单位:南京大学建筑规划设计研究院有限公司 监理单位:南京工大建设监理咨询有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 本工程主要结构形式为钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上五层,局部六层、本工程±0、000相当于绝对标高为13、500m(吴淞高程),室内外高差0、15m,建筑高度23、25m,局部27、6m ,总建筑面积43590、84㎡,其中地下建筑面积7773、20㎡,层高5、1m,地上建筑面积35817、64㎡。耐火等级地上二级、地下一级。房屋主要功能为地下车库及设备用房、一层为门厅、中庭、各类实验室与会议室等;二、三、四、五均为各类实验室,局部六层未设备房.建成后主要用于实验室及教师办公需要,中间采光庭将建筑物分成两部分,其间有南北贯通连廊。本工程地下一层,分人防及非人防,基础为灌注桩桩基础,基础底板为筏基;地上五层主体结构均为框架抗震结构。 二、编制依据 《建筑施工计算手册》 《建筑施工手册》 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 《建筑施工脚手架实用手册》; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)

脚手架验收规范

脚手架事故的预防措施 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗”。 1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层(兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全封闭。密目网必须用符合要求的系绳将网周边每隔45cm系牢在脚手管上。建筑物首层要设置兜网,向上每隔3层设置一道,作业层下设随层网。兜网要采用符合质量要求的平网,并用系绳系牢,不可留有漏洞。密目网和兜网破损严重时,不得使用。 (2)连墙件的设置要求 连墙件的布置间距除满足计算要求外,尚不应大于最大间

距;连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆开始设置,否则应采用其它可靠措施固定;宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m;高度24m以下的单、双排架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件;高度24m以上的双排架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;连墙件中的连墙杆或拉筋宜水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。 (3)剪刀撑设置要求 每组剪刀撑跨越立杆根数为5-7根;高度在24m以下的单、双排脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一组,由底部到顶部随脚手架的搭设连续设置;高度24m以上的双排架,在外侧立面必须沿长度和高度连续设置;剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的横向水平杆进行连接;剪刀撑斜杆的接长均采用搭接。 (4)横向水平杆设置要求主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;使用钢脚手板、木脚手板、竹串片

脚手架验收标准

7 .搭设与拆除 7.1 施工准备 7.1.1脚手架搭设前,工程技术负责人应按本规程和施工组织设计要求向搭设和使用人员做技术和安全作业要求的交底。 7.1.2对门架、配件、加固件应按本规范第3章要求进行检查、验收;严禁使用不合格的门架、配件。 7.1.3对脚手架的搭设场地应进行清理、平整,并做好排水。 7.2基础 7.2.1地基基础施工应按本规范第6.8.2条规定和施工组织设计要求进行。7.2.2基础上应先弹出门架立杆位置线,垫板、底座安放位置应准确。 7.3搭设 7.3.1搭设门架及配件应符合下列规定: 1.交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒和锁臂的设置应符合本规范第6.2节要求;2.不配套的门架与配件不得混合使用于同一脚手架; 3.门架安装应自一端向另一端延伸,并逐层改变搭设方向,不得相对进行。搭完一步架后,应按本规范第7.4.5条要求检查并调整其水平度与垂直度; 4.交叉支撑、水平架或脚手板应紧随门架的安装及时设置; 5.连接门架与配件的锁臂、搭钩必须处于锁住状态; 6.水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺; 7.底层钢梯的底部应加设钢管并用扣件扣紧在门架的立杆上,钢梯的两侧均应设置扶手,每段梯可跨越两步或三步门架再行转折; 8.栏板(杆)、挡脚板应设置在脚手架操作层外侧、门架立杆的内侧。 7.3.2加固杆、剪刀撑等加固件的搭设除应符合本规范第6.3节的要求外,尚应符合下列规定: 1.加固杆、剪刀撑必须与脚手架同步搭设; 2.水平加固杆应设于门架立杆内侧,剪刀撑应设于门架立杆外侧并连牢。

7.3.3连墙件的搭设除应符合本规范第6.5节的要求外,尚应符合下列规定:1.连墙件的搭设必须随脚手架搭设同步进行,严禁滞后设置或搭设完毕后补做; 2.当脚手架操作层高出相邻连墙件以上两步时,应采用确保脚手架稳定的临时拉结措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除; 3.连墙件宜垂直于墙面,不得向上倾斜,连墙件埋入墙身的部分必须锚固可靠; 4.连墙件应连于上、下两榀门架的接头附近。 7.3.4加固件、连墙件等与门架采用扣件连接时应符合下列规定: 1.扣件规格应与所连钢管外径相匹配; 2.扣件螺栓拧紧扭力矩宜为50~60N·m,并不得小于40N·m; 3.各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。 7.3.5脚手架应沿建筑物周围连续、同步搭设升高,在建筑物周围形成封闭结构;如不能封闭时,在脚手架两端应按本规范第 6.5.2条增设连墙件。 7.4验收 7.4.1脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按本规范第7.3节和本规范第7.4.5条的规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。 7.5 拆除 7.5.1脚手架经单位工程负责人检查验证并确认不再需要时,方可拆除。7.5.2拆除脚手架前,应清除脚手架上的材料、工具和杂物。 7.5.3拆除脚手架时,应设置警戒区和警戒标志,并由专职人员负责警戒。7.5.4脚手架的拆除应在统一指挥下,按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求进行: 1.脚手架的拆除应从一端走向另一端、自上而下逐层地进行; 2.同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行,最后拆除连墙件;3.在拆除过程中,脚手架的自由悬臂高度不得超过两步,当必须超过两步时,应加设临时拉结;

相关文档
相关文档 最新文档