为保证工程的施工质量及确保工期目标的实现,我公司根据本工程特点,制定以下低温施工技术措施:

一、低温施工方案

1、当气温在5℃以下时,可采用降低爬行速度,提高焊接温度的方式进行焊接施工,速度调整可根据试焊效果进行调整,同时可用热风焊枪对焊缝进行预热处理。焊膜施工时间尽量维持在一天中气温最高的时间段内(大约是在早九点至下午三点之间)。

2、当气温在0℃以下时,采用暖棚法进行施工,暖棚内采用电热灯加热,保证气温在5℃以上。同时为保证焊接完毕的焊缝不因温度下降过快而产生变化,我方采用覆盖法,即用棉被等保温材料覆盖焊接完毕的焊缝。

二、雨雪天气如何保证施工质量

1、降雨前应及时覆盖调节池的边坡及将要施工的池底部位。池底要有良好的排水措施。雨量过大时,要有专人排水,保证池底不出现大面积积水,雨停后可以在最短的时间内组织施工。

2、降雪前也应及时覆盖调节池的边坡及将要施工的池底部位。雪后及时组织人员及设备清雪,做到雪停即扫,不出现积雪过厚影响施工的情况。

3、雨雪后由于地面潮湿不利于施工,我方采用在焊缝下临时铺垫土工膜,使用干净柔软的抹布擦拭土工膜上的积水及杂物,保证搭接范围内洁净、无异物,在干燥的情况下施工。

4,在风力大于四级的情况下,因风力影响土工膜施工,待焊和已焊土工膜必须用沙袋压牢。

三、施工过程中的质量保证措施

1、焊接施工前,必须先做试样焊接,试焊合格后,方可开始正式焊接。焊接时,检查膜片的搭接宽度,并保证搭接范围内洁净、无异物,或其它可能会影响焊接的任何东西。

2、试验性焊接完成后,割下3块2.5厘米宽的试块,测试撕裂强度和焊接抗剪强度;当任何一试块没有通过撕裂和抗剪测试时,试验性焊接应全部重做。同时做好实验记录。

3、外观检查,发现膜面有孔眼等缺陷损伤及焊接过程中出现的漏焊、虚焊、破损等情况下,应及时用新鲜的母材修补,补疤每边超过破损部位30㎝,并做好记录。

4、根据气温和材料性能,随时调整和控制焊机工作温度速度;边坡土工膜防渗层的铺设施工焊缝沿渗滤液迳流方向搭接,膜间压茬不低于10㎝,焊好后将土工膜一端压入锚固槽内;顺次铺设的土工膜应与已铺设的土工膜平行,压茬不低于10㎝,随铺随焊,当天铺的膜当天焊完。

5、相邻土工膜焊缝应尽量错缝搭接,横向焊缝间错位尺寸应大于或等于500mm;膜块间形成的结点,应为T字型,不得成十字型,纵横向焊缝交点处应用挤压焊机加强,可以顺缝T字型焊接,也可以采用母材补疤,补疤尺寸可为300mm×300mm,疤的直角应修圆。对于膜面缺损以及焊接过程中所发现缺陷应及时修补并做好记录

6、HDPE土工膜在铺设中,应避免产生人为的折皱。铺设HDPE土工膜时,应根据当地气温变化幅度和HDPE土工膜的性能要求,预留出温度变化引起的伸缩变形量;另外根据现场地形和土工膜铺设的情况应预留土工膜伸缩量。

7、HDPE土工膜铺设完后,应尽量减少在膜面上行走、搬运工具等,凡能对HDPE 土工膜造成危害的物件,均不应放在土工膜上或携带在土工膜上行走,以免对HDPE膜造成意外损伤;HDPE膜施工现场的所有人员都不能抽烟,不得穿带钉的鞋或高跟硬底鞋到膜面上行走,不能从事有可能破坏防渗膜的一切活动。

8、焊后的检测

A、双轨焊缝的特点是在两道焊缝的中间会留下一道约1.0cm宽的空腔,把焊缝空腔两端密封,利用气针加压。就可以检测出焊缝气密性的程度,参照有关规范,执行的检测标准是:加压于250KPa,静观5分钟,压力仍能不低于240KPa视为合格。

B、对于HDPE膜挤压焊缝的检测手段我们采用电火花测试的方法,其原理是预先在挤压焊缝中埋设一条金属丝,利用高压脉冲探头在距离焊缝1—3cm的高度扫探,无火花出现视为合格,否则说明出现火花的部位有漏洞。这种方法的优点即在于此,它能准确而直观地反映出漏洞的位置。

焊接的搭接宽度及允许偏差表

HDPE膜低温施工方案

热熔及挤出焊缝强度判定标准表

HDPE膜低温施工方案

取样大小为0.3×0.5m,每个试样裁取10个25.4mm宽标准试件分别5个剪切实验和5个剥离实验,每种实验5个试样的测试结果中必须有4个符合上表中的要求。,且平均值必须达到上表标准,最低值不得低于标准值的80%方视为通过强度测试。

四、HDPE膜焊接质量保证机构

1、组长:张雷汤喜;负责全面的质量管理工作,及后勤保障工作。

2、副组长:张立新赵亚东;负责现场的安全管理工作,及机械和人员的调配。

3、项目部质检员:李政利刘东;负责项目部的质量监督检查工作,并做好记录。

4、施工班组质检员:李江涛;负责班组自检,并做好记录。

5、焊膜施工班组全体人员;控制施工质量,保证施工进度。

同时,在有甲方现场代表、监理在场的情况下,由具有专业资质的质量检测机构,对我方的施工质量及实验结果做现场抽样、监督,并复核实验结果的有效性,出具质量合格的证明文件。