文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CANBUS总线布线说明

CANBUS总线布线说明

CANBUS总线布线说明
CANBUS总线布线说明

CANBUS布线安装指导文件

一、拓扑接线图

系统采用CANBUS现场总线连接的通讯方式,设备接法为“手拉手” 接线方式,组网非常方便,网络两端的两个终端设备跳接120欧姆电阻,总线特点方式为“即插即用”。

二、地址码设备接线图

电缆接线采用“手拉手串联”方式接入,具体接线见使用说明书

三、组件网络的基本原则

组建网络的基本原则,见下图左面的A、B、C是不正确的,D、E、F是正确的。不恰当、错误的组建网络在低速率、近距离下是可以完成通讯,但是在高速率、远距离情况下就得按照正确的连接方式进行组建网络。

四、网络搭建

系统网络的组成可以由以下两个网络组合

单一主网络:只有一个主干线网络。

子网络:分支网络。

CANBUS系统总线可以由多个子网络组成,每个子网络必须满足以下条件: (1)同一网络中允许挂接110个节点

(2)传输距离最远为10千米

(3)采用指定通讯电缆传输数据

如果子网络超出以上任一条件,须增加CANBUS中继器来组成 多子网络。以下是CANBUS单个网络的结构:

子网络的拓展:

因为现场建筑影响走线,需要有一大段没有终端设备接入电缆走线,此时增加了无用的电缆成本,因此可以考虑多组建一个子网络来减少成本的投入。

采用一个中继器作为子网络的拓展接入点,见下图

五、终端匹配电阻接入

在一个单一网络或者一个子网络中,要保证信息可靠传输,就要在通讯网络的两端终端设备接入120Ω匹配电阻。才能在高速长距离中通讯中减少信号反射得到可靠的传输。

六、CAN总线方式优点:

1、线路简单有利于综合布线,节省管线材,具有组网自由、安装方便、扩充容易,改造灵活。

2、硬件连接简单, 具有实时性强、可靠性高、通信速率快、结构简单、互

操作性好、总线协议具有完善的错误处理机制、灵活性高和价格比高。

3、数据传输速率高,在传输距离小于40 m时,最大传输速率可达1 Mb/s,

传输距离10km时速率达5kbps。

4、传输距离远,扰干扰能力强。

5、具有突出的可靠性、实时性和灵活性。

6、采用点对点、一点对多点及全局广播几种数据收发方式。

7、可实现全分布式多机系统,并且无主、从机之分,每个节点均主动发送

报文

8、可方便地构成多机备份系统。

9、采用非破坏性总线仲裁技术,两个节点同时上传送数据时,优先级低的

节点主动停止数据发送,优先级高的节点可不受影响地继续传输数据,

有效避免了总线冲突。

10、短帧结构总线上每帧有效字节数最多为8个,并有可靠的错误检测和处理机制

CRC 循环冗余校验措施,受干扰数据出错率极低,万一某一节点出现严重错误,

可自动脱离总线,总线上的其他操作不受影

七、通讯电缆的选择

选用CAN总线通讯电缆(1线对双重屏蔽#9841型)请参见以下表。

CAN通讯电缆推荐型号:STP-120Ω one pair 20 AWG

485总线布线规范

485总线布线规范 为确保485设备通讯的可靠性,请严格按照下述规范布线。 总线说明与线材选型 AW-BM1600管理主机与各种扩充设备之间采用485总线主-从通信结构,485总线采用二线半双工485通信方式,485总线需连接3芯线,其中485 A和485 B为数据线,GND为信号地。通常情况下,若扩充模块供电是由管理主机提供时,则电源地即是485的GND信号地,因此这种情况下,485总线仅需2芯线就可以了。 在一些室外安装环境总线距离较远(大于600M)且总线设备连接较多(多于40个)的应用系统中,485总线推荐采用国际上通行的屏蔽双绞线。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。最好使用四芯(两对)屏蔽双绞线,可将其中两芯(一对)用于通信,另一对接在一起用于连接信号地或者备用(屏蔽层作地线使用时)。 推荐使用型号为RVSP(室外)RVS(室内)多股,线径0.5 mm,每芯由16股的0.2mm的导线组成的双绞线,或AWG24双绞线(单股,线径0.5~0.75mm),具体要求: 铜质,阻抗88~38Ω/km,容抗30~50nF/km,绞距20mm的二芯或四芯双绞线。 在一些室内外安装环境总线距离较近(不超过600M)且总线设备较少(少于40个)以及布线环境无任何干扰源的应用系统中,也可以使用RVV-3*0.75mm2或RVVP-3*0.75mm2软护套线作为485总线传输线路。 在一些室内安装布线环境且总线距离不超过800M时,也可以采用超五类网线作为485传输线路。 485总线通信距离与总线设备数量 理论上485总线无中继通信距离为1200M,但实际使用中建议总线延伸距离总长超出1000M时,即利用485总线中继器进行延伸。 在上行总线中,系统最多允许挂接64个AW-BM1600设备,总线长度建议也不要超过1000M。 用于设备扩充连接的逻辑下行扩展总线,由4个物理485总线接口组成,每条物理总线均可以延伸1KM 的传输距离,在逻辑下行总线上总共可连接63个总线设备。 485总线的布线规则 系统推荐最佳的布线方式是总线中所有模块之间采用“手拉手”的方式进行总线连接,即采用菊花链的总线拓朴结构。一般情况下,485总线尽量不采用多条分支进行星型连接布线,这样可能导致通讯不稳定,因为星型结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。

现场通信线布线、压接规范

工程现场通信总线布线、压接规范说明文档 一.现场通信总线分类 1.1 串行通信 串行通信中的每帧数据(7位或8位)都包含一个低电平的起始位,一个高电平的停止位和一个校验位,数据的传输波特率可从300bps~115200bps。设备间通信的前提是必须首先对通信串口设置相同的数据位,起始位,停止位,波特率和奇偶校验。 串行通信一般包括RS232、RS485、RS422三种常用方式,三类通信总线方式 的技术参数比较如下表: 表1 RS232、RS422与RS485三种总线方式技术性能比较 1.2 以太网通信 以太网是一种利用四线制传输的通信方式,每个以太网节点都有一个隔离脉 冲变压器作为驱动和物理接口。技术性能如下: 表2 以太网总线技术性能

二.工程现场应用与布线规范 2.1 RS232 通信总线 2.1.1 应用场合 通信工作站与PC机之间的通信连接,如用CDT,DISA送后台; 现场RS232通信接口设备与通信工作站连接,如管理机通GPS时钟; 现场RS232通信接口设备与PC机之间的通信连接,如后台通GPS时钟; 2.1.2 布线规范 1、RS232通信线路的拓扑结构为1对1方式。 2、在工程无特殊要求下,通信电缆采用8芯超五类屏蔽双绞线。 3、通信电缆应铺设在专用电缆通道内,距离高电压(大于48V)、大电流(大于10A) 电缆垂直距离大于1m,且不能与之平行。在不可避免的强干扰环境(距离高压、大电流设备和线路过近)下,通信线路应在专用钢管内走线,且钢管可靠接地。 4、布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不能受到外力挤压和损伤。 5、布放线缆应有冗余。通信端口接线两端应预留0.3-06m。 6、通信电缆长度不超过15米。 7、通信线路TXD、RXD必须使用同一对双绞线的2芯,这里规定使用橙白、橙这一对 双绞线,GND线规定使用棕色线。线芯剥取长度15cm左右,待通信测试完成后,确定能够正常通信后将多余的线芯减掉,然后反拉通讯线外皮,使多余的线芯必须包裹在外皮中。 8、若是RS232通信接口是端子型,必须采用0.5mm2针形压接头(线鼻子)冷压后接 入端子;若设备通信接口是标准DB9公(母)头接口,必须使用DB9母(公)头焊接通讯线并用塑料外壳封装好后安装接入。 9、通信线缆两端必须贴有标签,标明起始和终端设备位置以及信息点等信息,标签

综合布线施工规范

1、综合布线系统 综合布线系统的对象是建筑物或者楼宇内的传输网络,使语音、通信、数据交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使得这些设备与外部通信网络连接。它是有许多部件组成的,主要有传输介质、连接器、插座、插头、适配器、电气保护措施等,并由这些部件来构造各种子系统。 综合布线系统目前被划分为6个子系统,它们是: (1)工作区子系统 (2)水平干线子系统 (3)管理间子系统 (4)垂直干线子系统 (5)建筑群子系统 (6)设备间子系统 1.1、缆线的布放: 1.1.1、水平干线子系统的管道要求: 水平子系统缆线宜采用在吊顶、墙体内穿管或者设置金属密封线槽及电缆桥架方式敷设,当线缆在地面布放时,应根据环境选用地板下线槽、防静电地板等布线等安装方式。 1.1.2、垂直干线子系统的管道要求: (1)垂直干线子系统通道有穿楼板电缆孔、管槽、电缆竖井三种方式,一般采用电缆竖井方式。电缆竖井的位置上下应对齐。 (2)电缆孔方式,通常用一根或者数根外径63—102mm的金属管预埋在楼板内,金属管高出地面25—50mm,也可直接在楼板上预留一个大小适当的长方形孔洞。

(3)管道敷设方式包括明管和暗管。 1.1.3、建筑群子系统的管道要求: 建筑群子系统之间的线缆宜采用地下管道或者电缆沟敷设方式,并应符合相关规定要求。 1.1.4、线缆布放要求: (1)线缆的规格与设计相符; (2)线缆在各种环境中的敷设方式、布放间距与设计相符; (3)线缆布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力挤压或损伤; (4)线缆两端应贴有标签,标签字迹清晰、正确,标签应选用不易损坏的材料; (5)线缆布放应留有余量,以防变更。双绞线缆预留长度在工作区为10cm,设备间为3-5m;光缆布放路由宜盘留,预留长度为3-5m,有特殊要求的按设计要求; (6)线缆应远离高温和电磁干扰的场所; (7)线缆间的最小间距应符合如下要求: A、电源线、综合布线系统线缆应分隔布放,平行敷设时间距在30cm以上 B、对于有保密要求的工程,信号线、电力线、接地线的间距应符合相应的保密规定,对于有保密要求的线缆宜采取独立的金属管或金属线槽敷设; (8)屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性 (9)预埋线槽和暗管敷设应符合以下规定: A、敷设线槽和暗管的两端宜用标志标出编号内容; B、预埋线槽宜采用金属线槽,截面利用率为30%—50%。 C、敷设暗管宜采用钢管或PVC管,布放大对数主干线缆或4芯以上光缆时,管径利用率应为50%。暗管布放4对双绞线缆或者4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为30%。 (10)设置线缆桥架和线槽敷设应符合以下规定: A、密封线槽内线缆布放应顺直、尽量不交叉,在线缆金属线槽部位、转弯处应绑扎固定; B、线缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端每隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔5—10m处进行固定; C、在水平、垂直桥架中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎,双绞线缆、光缆及其他线缆应根据线缆类别、数量等分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,不宜绑扎过紧或者线缆收到挤压。 1.2水平子系统的施工措施 1.2.1 预埋地面金属线槽 (1)预埋线槽应单层设置,线槽长度超过30m或者线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒,以便布放线缆和维修。 (2)过线盒盖能开启,并与地面齐平,盒盖处应具有防尘与防水功能。

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范 1、综合要求 1.1.本项目包括:A、电脑网络布线; B、电视点布线; C、电话点布线; D、闭路电视监控布线。 1.2.电源布线不在综合布线的范围之内,电脑网络布线作备份布点,电话和电 视不作备份布点。 1.3.电脑网络布线如有室外部分,则用光纤布线,电话和电视的室外部分均由 施工方施工。 1.4.工程必须符合国家有关综合布线、电气安全标准等规范。 1.5.充分考虑所采用线材与用户相关设备的阻抗匹配、传输距离及线间电容、 串扰、回波、损耗等因素。 1.6.充分考虑整体布线工程的防雷及接地并为布线系统建设一个独立的接地 网,必须提供完整、可行的防雷接地方案。 2、其他要求 2.1 系统的测试和验收 本系统的测试和验收参照整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布 线系统工程施工及验收规范》(CECS 89:97)进行。 2.1.1整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计与验收测试。 1)国家电气规范与国家电气安全规范。 2)BS7430----接地 3)EIA/TIA568B及569标准 4)ISO/IEC DIS 11801(2002)建筑与建筑群综合布线系统工程国际标 准。 5)CECS72:92建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。

2.1.2设备安装、测试、开通 1)测试工具采用FLUKE DSP4300 电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网络 信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。 2)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由施工方提供。 3)设备的机械结构应作抗震加固。 2.1.3移交测试 1)移交测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求,施工方应提供测试条件、方法和过程的草案,谈判后,最终测试文件由双方共同拟定。2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。3)如果移交测试没有满足测试文件的要求,要重新进行系统测试。 2.1.4试运行验收测试 1)试运行是考察整个网络的可靠性的重要步骤,试运行将在移交测试后进 行,试运行期为三个月。 2)当主要指标(可靠性,稳定性)在试运行验收满足要求后,最终验收才 能进行。 如果上述条件不满足,要另加三个月的试运行期。 系统设计及产品技术要求 设计原则 实用性 -实施后的计算机布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展。模块化 - 布线系统中,除去固定于建筑内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以便管理和使用。 扩充性 - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位,但不排除是可扩充的,将来有更大的发展时,很容易将设备进行扩展。 经济性 - 在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。 灵活性 - 信息点能方便地与多种类型设备(如电话、计算机、检测器件以及传真等)进行连接。 可靠性 - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能,保证未来现代化系统的可靠运行。

弱电系统综合布线施工规范

弱电系统综合布线施工规范 中国农业银VMN卿心监控机房自身安防系统的布线说明: 1、VMNS中心监控机房内所有自身安防系统布线的管路全部采用金属 管材和金属线槽。 A、机房内金属线槽敷设要求:要在机房机柜所在位置的静电地板下 敷设2条标准长度的金属线槽,同时要从机柜位置敷设金属线槽到操作台下的静电地板下。 B、机房内金属管材敷设的要求:金属管材在墙面上敷设时全部预埋 暗管。管与管之间要用直通连接好,不得露线。 管的尽头露出的信号线要套上金属软管加以保护。 C、机房自身安防系统点位及路由己在图纸上标注清楚,具体要求按 图施工。 D、所有线路敷设至机柜静电地板下时,再预留2米的线长。 2、预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应 做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。预埋金属线槽、过线盒子、接线盒等表面应均匀、完整,不得变形、损坏。 3、线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道的 安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。

4、管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以 后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后, 造成穿线敷设的困难。 5、各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工程 同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 中国农业银VMNSb心监控机房电气线路敷设 1、一般规定 A、线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 B、线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有 强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。 C当线路周围温度超过65C时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 D线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 E、线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有 适当的余度。 F、线路不应有中间接头。 G敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。

Altium Designer布线规范

布线规范(B) 1 布线设计原则 1.线应避免锐角、直角。采用45°走线。 2.相邻层信号线为正交方向。 3.高频信号尽可能短。 4.输入、输出信号尽量避免相邻平行走线,最好在线间加地线,以防反馈耦合。 5.双面板电源线、地线的走向最好与数据流向一致,以增强抗噪声能力。 6.数字地、模拟地要分开,对低频电路,地应尽量采用单点并联接地;高频电路宜采用多点串联接地。对于数字电路,地线应闭合成环路,以提高抗噪声能力。 7.对于时钟线和高频信号线要根据其特性阻抗要求考虑线宽,做到阻抗匹配。 8.整块线路板布线、打孔要均匀,避免出现明显的疏密不均的情况。当印制板的外层信号有大片空白区域时,应加辅助线使板面金属线分布基本平衡。 2 通常我们布线时最常用的走线宽度、过孔尺寸 2.1 当走线宽度为0.3mm 时 间距线焊盘过孔 线0.3mm 0.3mm( 表层)0.28m m(内层) 0.3mm( 表层)0.28m m(内层) 焊盘——0.3mm 0.3mm 过孔————0.3mm 2.2 当走线宽度为0.2mm 时 间距(.mm)线焊盘过孔 线0.2mm 0.2mm 0.2mm 焊盘——0.2mm 0.2mm 过孔————0.22mm 2.3 当走线宽度为0.15mm 时 间距线焊盘过孔 线0.15mm 0.15mm 0.15mm 焊盘——0.2mm 0.2mm 过孔————0.22mm 2.4 当走线宽度为0.12mm 时 间距线焊盘过孔 线0.12mm 0.12mm 0.12mm 焊盘——0.2mm 0.2mm 过孔————0.22mm 值得注意的是且由于工艺方面的难度,不推荐使用0.12mm 的线宽。

机柜布线规范

机柜布线规范(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

标准机柜配电及布线 规范 2015-11-15

目录 1 基本思路 (2) 2电气控制柜总体配置设计 (2) 2.1电气控制柜组件的划分 (3) 2.2电气控制柜连接方式 (3) 2.3元件布置图的设计与绘制 (3) 2.4电器部件接线图的绘制 (4) 3机柜安装固定 (5) 4机柜布线 (7) 4.1.1机柜电源布置 (7) 4.1.2结构及安装要求 (7) 4.1.3交流配电单元 (7) 4.1.4接线端子组 (8) 4.1.5插座 (9) 4.1.6温升 (9) 4.1.7认证 (9) 4.1.8接地、电缆及其他电气附件 (9) 4.1.9电气防护性能 (10) 4.2布线原则 (11) 5线缆标识 (12) 6通风与防尘标准 (12)

1基本思路 电气控制柜设计的基本思路是:要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求。为了满足电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计,同时还要有部分的元件目录、进出线号及主要材料清单等技术资料。接下来按照设计图对机柜进行布置及布线,最后对各线进行标识,贴设备安全标识。 管理网、数据网因所属安全区域不同,不得混用机柜,必须按安全区域独立使用机柜。并且遵循下面的安装规范进行安装。 2电气控制柜总体配置设计 电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求,先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件),再根据电气控制柜的复杂程度,把每一部件划成若干组件,然后再根据电气原理图的接线关系整理出各部分的进出线号,并调整它们之间的连接方式。总体配置设计是以电气系统的总装配图与总接线图形式来表达的,图中应以示意形式反映出各部分主要组件的位置及各部分接线关系、走线方式及使用的行线槽、管线等。 电气控制柜总装配图、接线图(根据需要可以分开,也可并在一起)是进行分部设计和协调各部分组成为一个完整系统的依据。总体设计要使整个电气控制系统集中、紧凑,同时在空间允许条件下,把发热元件,噪声振动大的电气部件,尽量放在离其它元件较远的地方或隔离起来;对于多工位的大型设备,还应考虑两地操作的方便性;控制柜的总电源开关、紧急停止控制开关应安放在方便而明显的位置。总体配置设计得合理与否关系到电气控制系统的制造、装配质量,更将影响到电气控制系统性能的实现及其工作的可靠性、操作、调试、维护等工作的方便及质量。

弱电工程 综合布线施工规范

综合布线施工规范 一、强电电路部分: 1、配线:①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ②配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。③配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。④配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。⑤在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。⑥对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2、确定点位:①点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。②暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m,距门框15cm-20cm。①测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。②确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。 3、配线线径选择: 2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4、暗装开槽:①开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。②确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。③确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。③线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5、明装:室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC 管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。①从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。②根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6、桥架安装电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。①桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。②跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。③将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经

机房布线规范标准

机房布线规范

目录 机房布线规范1目录3 第一章总则4第二章机房环境要求5第三章机架基本要求7第四章设备机架安装及摆放标准8第一节设备安装前要求8第二节机架加固与防震8第三节设备机架安装8第四节外围终端设备9第五节电缆走线架(走线槽道)9第五章机房线缆要求10第一节信号线缆布放要求10第二节电源线布放要求10第三节尾纤布放要求12第六章标签规范13第一节线缆标签格式13第二节设备标签17

第一章总则 第一条为了加强机房通信质量管理,为数据设备提供安全、稳定、标准、优质的机房环境,根据相关法律、法规及信息产业部政策文件,结合运达实 际情况制定本规范。 第二条本规范适用于机房,作为数据机房建设和管理相关依据。 第三条本规范未涉及到的内容应当在保证机房安全、稳定、标准、优质的原则下协商实施,并将此类问题及解决方案及时上报有限公司,以备今后修 订规范时参考补充。 第四条本规范的解释权所属有限公司网络部。 第五条本规范自发布之日起执行。

第二章机房环境要求 第六条机房应提供公共操作间及工作区,用于设备调试及维护,以尽量减少维护人员进入设备区。有条件的机房可以考虑设置辅房,用于工程期间设 备的临时存放。 第七条为了适应运达数据业务的迅速发展,数据机房应设置维护专区,用于放置试点设备。对维护专区具体要求如下: 1.物理区域的隔离:由于试点设备经常需要进行现场维护测试,为了确保 整体网络安全,维护专区应与其他区域物理隔离。 2.专用的网络接入设备:为了尽可能减少试点设备对运营网络的影响,维 护专区应通过专门的设备接入运营网络。网络接入设备需具备安全隔离 的能力。 3.试点设备测试结束后,如果正式投入运营,需要割接出维护专区,纳入 正常运营网络统一管理。 第八条机房不应有易燃易爆品、污染气体、强电磁场、强震动源、强噪声源及所有危害系统正常操作或运行的因素。 第九条机房所有门窗应密封,同时避免阳光直射,以减少尘埃、噪音等外来干扰,机房各门及走道的尺寸应保证设备运输方便。 第十条机房应有充足照明,设有机房疏散照明、安全出口标志灯,建议参照《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)相关要求执行。 第十一条机房隔断应符合消防分区要求,隔断应采用防火材料。 第十二条机房内建议配备专用铁皮柜,用于存放机房必备的文件、资料、工具、仪器仪表等。 第十三条机房井道、孔洞必须用防火材料封堵严实,电缆沟内无积水、杂物,所采用的盖板必须具备阻燃性。 第十四条机房温度湿度要求:

强电弱电布线施工的规范

强电弱电布线施工的规范 强电弱电布线施工的规范 一、确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定: 1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。 2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。 3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。 二、开槽 1、确定开槽路线:根据以下原则: 1>路线最短原则; 2>不破坏原有强电原则; 3>不破坏防水原则。 2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。 三、布线 1、确定线缆通畅: 1>网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断; 2>有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断; 3>其他线缆:用相应专业仪表测试通断。 2、确定各点位用线长度: 1>测量出配线箱槽到各点位端的长度; 2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm -300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。

综合布线规范

综合布线规范 综合布线系统集成了建筑物内所有弱电布线,包括自动监控系统、通讯系统及办公自动化系统等;并对这些系统实施统一管理。当使用综合布线系统时,计算机系统、用户交换机系统以及局域网络系统的配线,是使用一套由公共配件所组成的配线系统综合在一起。综合布线系统可兼容各个不同厂家的语音、数据、图像设备;其开放的结构可以作为各种不同工业标准的基准,不再需要为不同的设备准备不同的配线零件以及复杂的线路标志与管理线路图表。GCS使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性,可以利用最低的成本在最小的干扰下,进行工作地点上的终端设备的重新安排与规划。 根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA)制定的结构化布线系统标准EIA/TIA568A,及中国工程建设标准化协会制定的标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。

1、系统结构设计 一般大厦布线系统采用光纤-UTP铜缆混合方案。考虑到楼群的结构及多模光缆、双绞线支持的最远距离,设立计算机中心机房,在其它大楼各设1个楼宇配线间。楼群配线间与楼宇配线间的数据主干系统采用六芯室外多模光缆连接,可支持从传统以太网、令牌环网、100Mb/s快速以太网、FDDI,622Mb/s ATM、千兆位高速以太网等多种应用,水平子系统布线采用超五类非屏蔽双绞线,可支持高达622Mbps ATM和550MHz带宽图像应用,能更有效地减低串音干扰,使语音、数据及图像传输更清晰、更有效。 2、工作区子系统 工作区子系统为用户提供一个满足高速数据传输的标准信息出口,并实现了信息口与设备终端的匹配、连接。该部分主要包括跳线、软

综合布线施工规范

综合布线施工规范 版本1.0 2012年2月

目录 一、总则 (3) 二、环境检查 (4) 三、器材检查 (4) 四、线缆敷设方式及保护方式的检测 (7) 五、设备安装检验 (13) 六、线缆终接 (16) 七、敷设电源线 (17) 八、接地检查 (18) 九、系统验收测试项目 (19) 十、小区宽带工程施工规范要求(路由走向说明).............. 错误!未定义书签。

综合布线施工规范及验收标准 一、总则 1、为了做好移动的校园网、驻地网及重要集团单位的综合信息接入工程, 做好建筑与建筑群的电话,数据,会议电视,监控电视的综合网络建设,统一综合布线工程的设计深度及要求,结合工程的实际情况,参照《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》特制定本施工规范。 2、本要求适用于移动业务范围内的所有校园网、驻地网综合布线系统工 程设计。 3、智能建筑与智能建筑园区的综合布线系统的设施及管线的建设,应纳 入相应的规划之中。 4、工程设计时,应根据公司工程项目的性质,功能,环境条件和近、远 期用户需求,进行综合布线系统设施和管线的设计。工程设计必须保证综合布线系统的质量和安全,考虑施工和维护的方便,便于系统的局部变更与功能升级,做到技术先进,经济合理,安全可靠。 5、工程设计中必须选用符合公司要求的选型产品,未经产品质量监督检 验机构坚定合格的设备及主要材料,不得在工程中使用。 6、综合布线系统应与大楼办公自动化(OA),通信自动化(CA),大楼监控 管理自动化(BA)等设施统一考虑,分别实施。根据实际要求,既考虑结合,又不强求一体,按照各种信息的传输要求,做到物尽其用,经济合理,并应符合相关的标准。 7、综合布线系统的工程设计,除应符合本要求外,尚应符合国家现行的 《工业企业通信设计规范》《城市住宅区的和办公楼电话通信设施设计标准》《市内电信线路工程设计规范》《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》《市内电话线路工程设计规范》《通信局(站)接地设计暂行技术规定》《综合布线工程验收规范(GB_50312-2007)》以及中国移动通信有限公司机房建设中的相关等相关标准的规定。 8、本规定未涉及的内容,仍应执行相关的国家或行业标准、规范和规定。 9、本规定与国家及行业标准、规范和规定相矛盾时,应以国家及行业的

485总线布线规范及调试

485总线布线规范及调试 485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485 总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念作出一些澄清。 1.485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。 2.485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。 3.选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。由于原材料价格上涨,导致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在外面镀铜以蒙混客户。具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,如为白色,则是用合金以次充好。合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜丝,很容易在工程施工中造成问题。线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。 4.485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用485集线器和485中继器解决相关问题。 5.485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。 提高485总线稳定性 在各种现场中,485总线应用的非常的广泛,但是485总线比较容易出现故障,现在将485总线容易出现故障的情况并且可以排除这些故障的方法罗列如下: 1.由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。 2.在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰能力,但是当共模电压大于+12V或者小于-9V时,超过485接收器的极限接收电压。接收器就无法工作,甚至可能会烧毁芯片和一起设备。可以在485总线中使用485光隔离中继器,将485信号及电源完全隔离,从而消除共模电压的影响。 3.485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米,建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。相关接线方法可以参考网页:120欧姆匹配电阻的接法. 4.485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离,一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响485通信质量。如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离,使用485中继器可以作出一个485总线的分叉。如果施工过程中要求使用星型拓扑结构,可以使用485集线器可以解决这个问题。 5.影响485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,485设备的防雷保护,485芯片的选择。如果485总线上的485设备比较多的话,建议使用带有电源的485转换器,无源型的485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可能使用尽可能低的波特率,选择高负载能力的

(技术规范标准)综合布线系统技术规范

一、综合布线系统技术规范 * 技术要求文件中,标明*和下划线的部分为投标方必须实质性响应的部分,投标方不可偏离。业主有权不接受有实质性偏离的投标书。 1.概述 本设计采用综合布线系统是为了满足新区医院信息通讯的要求,该系统支持电话和多种计算机数据通讯系统,可传输语音,数据和图像信息,能与外部通讯网络相连接.提供各种网络通信服务.医院开诊后将需要完成对外医疗就诊,提供居民日常保健,平行临床教学等多项综合功能。在功能不断完善的同时实现医疗就诊信息管理平台的标准化,并达到以下综合信息化功能: 1.实现整个医院财务,人事,住院,药品,门诊,医技,病程,收费等医院信息系统 的运行管理功能(HIS); 2.实现基本语音通话,远程互联网络医疗信息数据的办公自动化功能; 3.实现用于临床的医疗影像存储与传输的功能(PACS); 4.实现电子病历系统的运行管理功能; 5.实现社会保险系统的运行管理功能; 6.与其他医院信息平台对接,实现远程医疗会诊,电视会议功能。 布线系统水平部分语音采用超五类非屏蔽,主要用途为内部电话通信;数据采用六类屏蔽解决方案,主干部分采用万兆多模光纤和大对数五类语音线缆。综合布线系统分设:工作区子系统、水平子系统、楼层管理子系统、干线垂直子系统,设备间系统、建筑群子系统。 2.系统及主要设备一般技术要求 布线产品选型要求如下: 1.* 必须为国外著名品牌的标准化产品,所选品牌必须为全系列产品、端到端同一品牌的产品,包括各种线缆(禁止采用任何形式的非原厂工程线缆)、配线架、模块和面板、跳线、

连接器、机柜/机架等。机柜/机架的颜色、样式、外观等需要由业主确定; 2.综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位,中间不得有断点。所有机架/机柜内各配线架的摆放及线缆的走向必须合理,接插件、模块及跳线的标志齐全,线缆终端必须有编号和颜色标签,以标明线号、线位、区号和房号; 3.信息插座面板应有标识,以色标和编号标识插座类型和连接线缆号。以颜色,图形,文字表示所接终端设备的类型; 4.综合布线系统要求采用标准模块化的接插件,除中心机房内主语音配线架跳线外,其余跳线均采用快接式,以便今后的管理和使用; 5.* 必须要求,按六类屏蔽(Cat.6)和超五类非屏蔽标准建设,各项测试参数必须超越国际布线标准的要求,项目竣工时必须提供详细的测试报告和技术文档; 6.*六类屏蔽信道及超五类非屏蔽信道受到国家信息产业部的传输性能测试认证,并能提供相应的资质证书; 7.所选厂商具有ISO9001认证,能提供良好的质保和培训,整个布线系统在工程验收后由厂家提供20年以上的系统质量保证; 8. 品承诺书。 3.设计标准 须遵守与本项目有关的国家、地方及国外工程技术规范标准。在国内外规范标准发生矛盾时,以国内规范标准为准。设计所选设备、材料必须符合各个设备厂商产品技术使用要求,适用标准如下: ?《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》 ?综合医院建设标准(卫生部) ?ISO/IEC11801:2002信息技术-用户建筑物综合布线系统国际标准 ?ANSI/TIA/EIA568B 最新北美综合布线标准 ?ANSI/TIA/EIA-606-A 综合布线系统管理标准 ?ANSI/TIA/EIA-607-A 综合布线系统接地与联接标准

CAN总线布线规范

CAN总线布线规范 [导读]今天的CAN总线已从汽车电子慢慢渗透入工业自动化,医疗,铁路等众多领域。据我们的数据统计,客户在使用CAN总线时约80%的问题均是由总线布局布线不合理导致,今天我们就来扒一扒CAN总线的布局布线规范。 摘要:今天的CAN总线已从汽车电子慢慢渗透入工业自动化,医疗,铁路等众多领域。据我们的数据统计,客户在使用CAN总线时约80%的问题均是由总线布局布线不合理导致,今天我们就来扒一扒CAN总线的布局布线规范。 所谓磨刀不误砍柴功,合理的总线布局布线等于成功的一半,那么总线布线时如何选取导线?如何选取布线拓扑结构呢? 一、导线选型 1、导线类型 CAN总线布线时必须采用双绞线,且需采用特征阻抗约120Ω的双绞线,在通信距离较长或电磁环境恶劣的情况下最好用屏蔽双绞线,这样可以有效抑制电磁干扰,保证可靠的通信。 2、线长与直流电阻 当客户的通信距离较长时就不得不考虑线路损耗了,如果使用的线缆太细,导线的直流电阻太大。那么在总线起始端发出的信号在经历漫长的路途之后到达末端的节点时信号将大幅衰减,最终导致通信失败。那么线长和传输线截面积,线长与通信波特率又有什么关系呢?我们总结如下图1所示。

图1传输线相关参数推荐值 二、布线拓扑结构 1、“手牵手”式连接 在直线型拓扑中,由于分支存在一定的长度以及分支长度的积累会造成总线上阻抗不连续,继而产生信号反射的现象,所以直线型拓扑中最常用的是手牵手连接方式。如图2所示,为了保证通信的可靠性,起始端和末端的节点都需要加120Ω的终端电阻,不可只接一端或两端均不接。 图2手牵手连接方式接线图 2、T型分支式连接 在大多数的工业现场、轨道机车中,由于整体线缆非常多均需要使用接线排,方便后期维护。所以CAN总线上的节点分支不可避免,只能尽量减小分支长度,如图3。

综合布线技术要求及相关规范

综合布线技术要求及相关规范 1、综合要求 1.1.本项目包括:A、电脑网络布线; B、电视点布线; C、电话点布线; D、闭路电视监控布线。 1.2.电源布线不在综合布线的范围之内,电脑网络布线作备份布点,电话和电 视不作备份布点。 1.3.电脑网络布线如有室外部分,则用光纤布线,电话和电视的室外部分均由 施工方施工。 1.4.工程必须符合国家有关综合布线、电气安全标准等规范。 1.5.充分考虑所采用线材和用户相关设备的阻抗匹配、传输距离及线间电容、 串扰、回波、损耗等因素。 1.6.充分考虑整体布线工程的防雷及接地并为布线系统建设一个独立的接地 网,必须提供完整、可行的防雷接地方案。 2、其他要求 2.1 系统的测试和验收 本系统的测试和验收参照整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计和验收测试中国工程建设标准化协会标准《建筑和建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(CECS 89:97)进行。 2.1.1整个系统应按下列标准的最新修订本进行设计和验收测试。 1)国家电气规范和国家电气安全规范。 2)BS7430----接地 3)EIA/TIA568B及569标准 4)ISO/IEC DIS 11801(2002)建筑和建筑群综合布线系统工程国际标准。 5)CECS72:92建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范。 2.1.2设备安装、测试、开通 1)测试工具采用FLUKE DSP4300 电缆测试仪进行验收测试,所有电脑网络

信息点(含备份点)按TIA/EIA568B信道测试模型100%通过测试。 2)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由施工方提供。 3)设备的机械结构应作抗震加固。 2.1.3移交测试 1)移交测试的条款应和技术规范一致。基于以上要求,施工方应提供测试条件、方法和过程的草案,谈判后,最终测试文件由双方共同拟定。 2)移交测试是在用户方督导人员在场的情况下由施工方的人员进行的。 3)如果移交测试没有满足测试文件的要求,要重新进行系统测试。 2.1.4试运行验收测试 1)试运行是考察整个网络的可靠性的重要步骤,试运行将在移交测试后进 行,试运行期为三个月。 2)当主要指标(可靠性,稳定性)在试运行验收满足要求后,最终验收才 能进行。 如果上述条件不满足,要另加三个月的试运行期。 系统设计及产品技术要求 设计原则 实用性 -实施后的计算机布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展。模块化 - 布线系统中,除去固定于建筑内的线缆外,其余所有的接插件都应是模块化的标准件,以便管理和使用。 扩充性 - 布线系统尽可能一次性考虑投资到位,但不排除是可扩充的,将来有更大的发展时,很容易将设备进行扩展。 经济性 - 在满足使用要求的基础上,尽可能降低造价。 灵活性 - 信息点能方便地和多种类型设备(如电话、计算机、检测器件以及传真等)进行连接。 可靠性 - 在网络主干线的传输介质上提供容错功能,保证未来现代化系统的可靠运行。 系统功能 要求数据网络系统不仅能提供满足数据、图像、音频、视频等多媒体使用的服务和传输能力,而且能方便的通过电信运营商提供的接口或INTERNET等网络用多

综合布线施工标准

综合布线施工标准 (二)综合布线设备间配置标准 综合布线设备间一般设置在大楼弱电井或网点设备机房。 (1)设备间必须配置机柜,机柜尺寸至少为600mm*600mm*2000mm,有条件的建议采用600mm*800mm*2000mm规格的,同时带有竖行理线槽。机柜建议采用钢板带孔柜门,不宜采用散热性差的玻璃柜门,利于散热,机柜下方需要封闭,须做到防鼠。在施工方案设计中必须为机柜留有足够的操作空间,至少保证3个平方。如果机柜靠墙安防,必须保证机柜可以向外拖出1米,便于背后的理线与设备安装。(2)跳线架必须安装在机柜内,跳线架之间必须配置理线架。还需要根据机柜中可能安装的路由器、交换机等网络设备,配置相同数量的理线架及PDU电源。 (3)分行本部网点综合布线设计采用分布式,在网点设备间必须设置8根以上干缆用于连接本部中心机房汇集点。 (4)一般网点必须预留运营商专线管道空间。如果距离过长,也可以采用4对以上多模/单模裸光纤,配置光纤转换器的方式进行连接。 (5)电话的进线应安装在语音跳线模块上,语音跳线模块应安装在机柜底部,便于信息点跳接。 (三)综合布线施工基本规范 (1)强电电路部分:

1)、配线: ①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ②配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。 ③配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。 ④配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。 ⑤在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。 ⑥对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2)、确定点位: ①点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 ②暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m,距门框15cm-20cm。 ③测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。 ④确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上