人防验收监理总结

人防验收监理总结
人防验收监理总结

海宁市上城蝶园

人防地下室结构分部验收监理工作小结

一、工程概况:

1、工程名称:上城蝶园西区地下室人防工程

2、业主:海宁市恒大房产有限公司

3、设计单位:上海宝钢廿冶设计研究院

4、勘察单位:浙江有色建设工程有限公司

5、施工单位:浙江卡森建设有限公司(浙江鸿翔建设集团有限公司)

6、设备单位:海宁市凯达人防设备有限公司

6、建设地点:海宁市城南大道北侧

7、工程规模:

本工程位于海宁市城南大道北侧,海新公路西侧;建筑面积11016平方米,其中人防工程面积4333平方米。人防工程为甲类核6级,常6级,防化等级丙级,战时用途为二等人员掩蔽所,平时用途为汽车库,地下共一层,人防工程位于地下一层,防护单元2个,抗爆单元10个。地下室填充墙为MU15混凝土实心砖及MU10混凝土多孔砖采用M7.5砂浆砌筑。防水工程采用Ⅱ型JS复合防水涂料。

二、监理工作概述:

1.本工程于2009年9月20日正式开始土方施工,2010年10月地下室后浇带浇注完

毕,代表本工程人防建筑主体结构全部完成;

2.工程开工前,我公司(人防工程监理丙级)根据监理委托合同约定及相关主管部门

政策,成立了以祝波(证书号:国人防建监资字第080432号)为人防项目总监理

工程师的项目监理机构,确保了监理主体资格符合相关政策和法律法规;

3.组织项目监理机构有关人员熟悉施工图纸,参加由人防质量监督部门组织的人防工

程交底会议,对交底内容以及主管部门相关要求进一步强化领悟,并在总监理工程

师的组织下,根据本工程特点有针对性的编制《人防监理细则》,确保在实际施工

中做好提前预控工作;

4.认真审核施工单位《施工组织设计》及《专项施工方案》中施工工艺、岗位人员资

质及机械设备配置情况,并要求现场技术人员在每个施工环节开工前对现场具体工

种进行技术交底,力求每个施工环节严格按设计图纸、施工规范及《施工组织设计》

的要求进行施工;

5.严把原材料及人防设备进场验收关,严格进行材料及设备厂家资格申报制度,无合

格证明材料的材料设备坚决不许进场,同时对规范要求复检的材料进行100%鉴证取

样送检;

6.施工中监理人员按监理规范的要求,对施工部位进行平行检测,通过施工单位自检、

监理部复查对施工质量进行控制,检查数据具体反映在与施工进度同步进行的施工

技术资料和监理资料里面,保证对每道工序质量第一时间进行控制,发现质量问题

及时整改,上道工序不合格坚决不许进入下道工序;

7.严格执行监理旁站制度,监理人员对砼浇注过程进行全过程旁站监理,严格按设计、

规范和施工方案对施工流程进行监控;在砼浇注高峰期保证监理人员数量,对砼浇

注过程中,砼下料搅拌、浇注、振捣各个环节进行全方位监督,重点针对施工过程

中容易出现的砼下料不过磅、搅拌时间不够、拌和物和易性不好、砼振捣不均匀、

漏振偏振导致蜂窝麻面等质量通病进行预控,同时做好钢筋等隐蔽工程验收检查,

对检查验收资料进行收集整理;按规范要求对砼进行随机取样制作砼试件进行鉴证

送样;

8.项目监理部根据《建设工程监理规范》的相关要求,除定期组织召开工地例会外,

针对现场的施工质量变化,及时召开质量专题会议,把质量隐患消除在发生初期,

这些措施在实际质量控制工作中发挥了积极的作用。

三、原材料见证送样检测:

1、钢筋 55 组检测结果:合格

2、钢筋焊接 15 组检测结果:合格

3、水泥 1 组检测结果:合格

4、砂 1 组检测结果:合格

5、混凝土砖 2 组检测结果:合格

6、防水涂料 1 组检测结果:合格

7、混凝土试块 85 组评定结果:合格

8、砂浆试块 4 组评定结果:合格

四、分部工程质量评定情况:

本次验收内容主要包括:

结构工程分部的土石方分项、模板分项、钢筋绑扎、钢筋焊接、混凝土分项、砌砖分项;

防水工程分部的涂料防水层分项、止水带防水分项;

孔口防护工程分部的防护密闭门框墙制作分项、管线防护密闭分项;

以上分部分项工程报验资料基本齐全,各分项验收记录表主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格,施工操作依据、质量检查记录完整。

五、质量缺陷、加固补强工程质量验收情况:

地下室局部墙板及顶板出现混凝土收缩裂缝,在地下室基础验收前,已按整改处理方案进行了处理,满足相关要求。

六、工程质量评述:

经施工单位自检和监理单位的实测复核,本工程人防地下室结构分部钢筋隐蔽验收符合设计图纸及相关人防规范、图集要求,砼几何尺寸、钢筋保护层厚度符合设计要求,表面光洁平整,浇捣密实,强度评定满足设计要求;桩基进场材料质保资料齐全,设计参数基本控制在允许偏差范围以内,桩基承载力试验报告合格;分项工程验收记录符合合格质量规定且质量验收记录完整。

七、质量评定:

a)人防地下室结构分部所含分项工程质量均验收合格;

b)质量控制资料基本完整;

c)有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合设计要求和验收规范;

d)感观质量验收符合规范要求;

e)结论:同意人防结构分部验收,进入下道工序施工。

海宁市建设监理咨询有限公司

二〇一三年九月二十二日

总监理工程师:

监理-地下人防竣工验收报告

地下人防竣工验收 监 理 报 告 监理单位(盖章) 总监(签字) 监理工程师: (签字) 2020年8月日

各位领导、专家、验收组成员: XX受业主—绍兴世茂新领航置业有限公司委托,对XX地下室人防工程实施施工阶段的监理。在监理过程中始终得到业主的充分信任和大力支持、质监站的指导帮助,设计院的咨询服务和施工单位的积极配合,使本工程监理工作有效地按程序展开。在此向大家表示诚挚的谢意。现将对本工程的监理评估如下: 一、工程概况: 本项目由XX开发,XX设计,XX勘察,XX监理,XX施工,XX提供人防专业设备及安装。 本工程结构类型为框剪结构,本地块应配建人防面积:10614.50平方米。本工程为平战结合地下人防工程,平时为汽车库。战时为二等人员掩蔽所,甲类核6级,常6级防化丙级;人防固定电站为甲类核6级、常6级,防化丙级,物质库为甲类核6级、常6级,防化丙级。人防地下室在地下一层,设有5个人防单元(设置于地下一层的5#、6#、7#、8#、9#、10#之间区域),一个固定电站 1.地下一层人防分区情况: 2.每个防护单元结合楼梯和自行车坡道,汽车坡道设置一个进风口部和一个排风口部。进风口部设置扩散室、除尘室、集气室、密闭通道、滤毒室和战时进风机房;排风口部设置扩散室、防毒通道兼简易洗消间。并在每个人防单元中设置战时饮用水箱、男女干厕和防化值班室 3.抗爆墙及抗爆挡墙战时堆垒沙袋,断面呈梯形,最上端为500厚,高度为2000 4.人防固定电站,设置一个汽车坡道出入口,另设一个防护密闭门与非人防区相连。

5.人防疏散宽度按0.3米/100人设置。 6.本工程砼强度等级为C35;底板、顶板、外墙及水池防水砼抗渗等级为p6。 7.防护密门门洞四角的内外侧按设计及规范要求设斜向加强钢筋。 8.穿墙套管处墙体钢筋设置:套管直径或洞口尺寸≤300mm时,钢筋绕过,当洞口尺寸为300-800mm时按图设加强钢筋。 9.防空地下室顶板、底板及墙体双层钢筋网之间设置梅花形拉结钢筋。 10.所有防空地下室侧墙、隔墙在施工支模时,均采用一次性止水螺杆。 11.本工程所有人防门由绍兴金盾人防设备制造有限公司制做和安装。防爆地漏、呼叫按钮等的预埋有中厦建设集团有限公司安装、预埋。生产厂家均具有国家定点人防生产资质。 12.本人防工程内设有战时给水系统、战时排水系统、固定电站战时给水、排水及供油系统 13.本工程平时水源为城市自来水,战时按无可靠水源设计,冷却用水储量按2-3d 计算,于电站内设置冷却水池一座,有效储水容量为240M3,供柴油机组散热器及空调机组循环冷却水用水。 14.给排水管道穿越防护单元隔墙和上下防护单元时,应在防护单元隔墙或防护密闭楼板两侧的管道上设防护阀;穿顶板或围护结构时,应在穿过处的内侧设置防护阀门;防护阀门应采用阀芯为铜材质的闸阀或截止阀;其公称压力不应小于1.0MPa;人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm.阀门应有明显的启闭标志。 15.管径不大于DN150的管道穿过防空地下室的顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间的防护密闭隔墙或临空墙时,应设置钢性密闭防水套管,具体做法符合设计和国标07FS02的要求。 16.敷设在结构底板内和敷设在结构底板下的排水管道做法符合设计和标准图集05SFS10的要求。 17.有抗爆和防毒要求的部位应设置防爆地漏,其他部位采用普通地漏。普通地漏均采用带水封地漏,地漏水封高度不应小于50mm.设置地漏的部位,周围地面应以一定坡度坡向地漏,且低于所在地坪8mm。 二、监理对人防工程施工的控制: 1.自订立监理合同后,本公司随即组建了项目监理组进驻工地,开展正常的监理活动。 2.审阅了总承包单位、人防专业设备及安装的资质等级,符合要求。审查了施工单位现场管理和项目部主要人员的资质和专业人员操作上岗证,基本符合要求。并在

人防工程监理评估报告(样板)

编号:工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303、81万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台得地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所得防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位得施工质量与安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定与设计图纸编制可行得施工组织设计方案,在监理得督促帮助下,能及时进行各种必要得报审,对进场得施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认得施工组织设计、设计图纸与国家颁布得强制性规范。监理严格按操作程序,对施工全过程进行巡视检查,对人防有特殊要求得关键部位如①临空墙得预埋风管应除锈,都要涂上防锈漆两度,并随土建施工时一起浇捣在墙内。②防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封(不得有拼缝),连接处不得有漏缝现象。③过滤吸收器安装要牢固可靠,方向位置正确,连接严密,不漏气。④矩形风管所用得螺栓、螺母、垫圈与铆钉均应采用与管材性能相匹配、不

人防工程竣工验收汇报材料.

人防工程竣工验收汇报材料 楚天中苑地下室人防工程 编制单位:竣工 验收汇报材料 湖南广福建筑股份有限公司编制时间:-0 —。年五 月十一日 各位领导: 我公司承包施工的楚天中苑地下室人防工程,在建设和监 理单位的直接管理和大力支持下,在勘察单位、设计单位的亲临指导下,在长沙县人防办的严格监督下,通过我们大家的共同努力,已按该工程的设计及施工合同约定的内容要求完成。今天正式举行竣工验收,在此,特别感谢各位领导的大力支持和帮助。以下对工程的基本情况向各位领导作个简单汇报,敬请指导。一、工程概况: 本工程为湖南楚天房地产开发有限公司筹建、湖南正茂建设监理有限公司现场监理,湘潭市建筑设计院设计出图,中国有色金属工业长沙勘察设计研究院承担工程勘察任务,湖南广福建筑股份有限公司承担施工任务。 本工程结构类型为框剪结构,人防层次为负二层,防护

等级为六级,平时用途为车库,战时用途为人员掩蔽,建筑 面积为13860川,防护面积为川,工程地点位于星沙大道与长永高速交汇角。二、质量控制情况: 1、项目部严格遵守监理制度,各分项工程完成后,先 项目部质检员自检后,再向监理工程师提交报验申请表,待监理工程师验收合格后,方可进行下道工序施工。 2、原材料采取先检后用的原则,现场监理及建设方代表现场见证取 样送检合格后方才使用。 3、隐蔽工程:在下一道工序施工前,均项目部质检员作好自检后,再作好隐蔽记录,并请监理方和建设方代表现场验收,预留预埋均按设计图纸和规范要求进行施工。 4、所有人防工程防护设备惠州市中安人防工程有限公 司湖南分公司严格按国家标准图集制作与安装。 5、消防管道、供水管管径不大于15cm在进入人防工程区内安装防爆波阀门,并安装密闭套管,人防工程内排水管

人防竣工验收监理汇报材料

人防竣工验收监理 汇报材料

文档仅供参考 杭政储出*****号地块 人防工程竣工验收汇报材料 工程名称建设单位施工单位设计单位监理单位 一、工程概况: ****** 本工程地下室人防工程位于地下室一层,按平战结合设计,人防抗力等级为 6 级,生化武器的防护级别为丙级。战时功能为二等人员掩蔽部,平时功能为汽车库、自行车库。 二、工程施工情况简述 工程自* 月日开工,监理项目部依据监理合同,对施工单位资质施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织进行监理。 (一)质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。

具体采取措施如下: 1、对工程所有使用的原材料、半成品材料、现场制作的砼抗压试块、砼抗渗试块等,全部实行见证取样、送样。取样员在现场进行原材料取样和试块制作时,全部有监理现场代表在旁见证,并对试样进行监护、送样至质量检测中心。 2、原材料每批进场都按规定及时取样、送质量检测中心进行复试。 (二)工程施工与管理: 在基础施工阶段,我们按照施工合同的要求,审查施工组织设计和专项施工方案,从人员素质、技术交底、原材料、施工工序、自检互检、验收评定、成品保护等方面层层把关,全过程控制,按质按量进行施工。 1、组织精干的项目管理机构,并建立质量保证体系,对我项目监理部人员做到各司其职,职责分明。 2、根据工程实际,对施工组织方案的执行情况进行检查,在实际施工中予以修偏,要求整改等等。 3、钢筋工程质量保证措施: 4、按照设计图纸、施工规范标准,检查落实专业技术人员进行翻样,做到尺寸准确,数据一致。b、检查后台钢筋加工班组按照翻样料单、尺寸、计划、顺序进行分批制作,分批堆放,挂标识牌。C、严格按施工规范要求和施工工序进行绑扎、安装。 d、钢筋焊接人员持证上岗,地下室柱钢筋连接采用电渣压力焊。严格

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄 区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

人防监理评估报告

杭州古荡综合商务大楼 人防工程 中 间 结 构 质 量 评 估 报 告 杭州中研工程监理有限公司 杭州古荡综合商务大楼项目监理部 2010年4月 14日 一、工程概况:

1、本工程位于古荡路与莲花街交叉口,由杭州古荡镇古荡经济合作社古荡投资建设,浙江省华厦工程勘察院提供岩土勘查报告,杭州市地下工程设计研究院设计,杭州中宙建工集团有限公司承建,杭州中研工程监理有限公司监理。本工程为单建掘开式平战工程,人防区为甲类人防工程,平时作地下汽车库,战时转换为一个汽车物资准备库,一个专业队员掩蔽部,一个战时发电站。抗力级别为防核武器5级、防常规武器5级、防化级别为乙级。防火等级为一级,设2个防火区,4个人员安全出口。防水等级为二级,采用结构全断面的防排水设计。本地下室工程总建筑面积30415平方米,其中人防建筑面积5335平方米,划分为三个防护单元。其中防护单元一战时为人防物资库,建筑面积3986平方米,掩蔽面积3504平方米,2个抗爆单元,防护单元二战时专业队员掩蔽部,建筑面积998平方米, 掩蔽面积640平方米,可掩蔽213人,2个抗爆单元,防护单元三战时为人防区域电站,建筑面积351平方米。 2、结构类型:钢筋混凝土整板基础,采用 C30钻孔灌注桩作为地基处理,地下一层,局部二层。底板混凝土、外墙及内框架柱结构、顶梁及顶板均采用C40防水混凝土(P8),均采用欣达混凝土公司提供的预拌混凝土。 3、本工程±0.000标高相当于黄海高程4.73米。 二、监理依据和监理组织: 1、监理依据: (1)批准的设计文件和施工图纸、图纸会审纪要,有关的工程技术联系单和设计变更单。 (2)人民防空工程设计规范(GB 50134-2004) (3)工程地质勘察报告。 (4)工程施工投标文件和建设工程施工承包合同。 (5)国家现行的法律法规和浙江省的现行法规和规定,以及与工程有关的相关专

人防工程竣工验收报告

南昌·千禧同业小区人防工程竣工验收 工作汇报及自评意见 一、工程概况 南昌·千禧同业小区位于南昌市高新区艾溪湖三路以南、创新一路以东,其中人防工程位于地下室一层,为甲类防空地下室。设计主体结构合理使用年限为50年,抗力等级为核6常6级,防化等级为丙/丁级。 本工程设4个防护单元,其战时用途为2个二等人员掩蔽所、1个物资库及1个移动电站,具体战时主要经济指标如下: 主体结构设计砼强度等级为C30,抗渗等级为P8,采用HPB300及HRB400钢筋,人防设备由江西大明人防设备有限公司负责提供及安装。 二、工程质量控制情况 1、质量管理体系建设 1)本工程严格按照施工组织设计的要求,进行统筹安排施工,建立了三级技术质量管理体系,施工过程中严格按本企业标准及有关规范进行操作,对施工中各种情况制定了相应的措施,以确保施工质量。使质量控制的责任落实到人,做到层层有控制,处处有人管,对工程质量实行质检员,技术、质量负责人,项目经理,三重把关制度,通过巡视和平行检查等方法对施工过程进行控制,使工程质量始终处于 页脚内容1

受控状态。 2)认真审核图纸,在对工程全面了解的基础上,编制每一道工序,每一个项目的施工技术保证措施,对易发生质量通病,功能缺陷的部位预先提出防治措施,达到了防治目的。 3)每批材料进场后,首先进行进场验收并按要求对原材料见证取样复试合格,确保在工程中使用合格的材料。在主体施工过程中,重点控制了钢筋、商品混凝土、水泥的质量、砼外加剂的质量及砼搅拌的计量工作,装修过程中则重点控制了人防设备、装修材料、水暖管件、阀门、电气、门窗等材料的进场使用。 4)贯彻落实质监站的质量管理要求,结合现场实际着重进行了基础底板、墙体、顶板、人防门扇安装工程的质量控制,设备功能、使用功能的检查与控制,及各种需抽送检材料的检验工作。 2、工程材料保证资料 钢筋进场二次检测报告8份; 外加剂二次检测报告2份; 泵送砼配合比检测报告3份; 混凝土出厂合格证21份; 混凝土抗压强度检测报告21份; 混凝土抗水渗透检测报告10份; 防水卷材出厂合格证及二次检测报告1份; 防爆按钮、防爆地漏、预埋镀锌钢管合格证1份。 3、分项、分部及单位工程质量验评资料 页脚内容2

地下室人防工程竣工验收总结报告资料

龙登凤凰城花园四期地下室人防工程 工 程 竣 工 验 收 总 结 报 告 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 二〇一六年三月十日

工程竣工验收总结报告 本工程从2013年9月10日开工以来,得到上级有关部门的支持及设计单位、建设单位、监理单位、质监局的协助,经过施工单位的努力,严格按照设计和施工规范有关质量评定标准进行施工监督与验收,使工程顺利的竣工,并取得较好的工程质量。现本工程已具备竣工验收条件。为此,将本工程竣工验收总结报告汇报如下: 一、工程概况 建设单位:池州龙登房地产开发有限公司 设计单位:深圳市筑道建筑工程设计有限公司、安徽省人防设计院监理单位:池州天健建设监理有限责任公司 施工总承包单位:福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 勘察单位:山东城乡建设勘测设计研究院 监督单位:池州市建设工程质量安全监督局 工程地点位于池州市百牙西路北侧,地下一层。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防建筑面积为13605m2;乙类6级二等人员掩蔽和物资库,防化等级为丙级;五个防火分区,八个防烟分区。整个人防地下室由抗爆1单元、抗爆2单元、抗爆3单元、抗爆4单元、抗爆5单元、抗爆6单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 二、施工执行标准 1、《工程承包合同》 2、工程设计施工图纸及说明,

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001, 4、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002a 6、国家建筑工程质量验收有关规范和规定 7、《装饰装修工程施工质量验收规范》GB50209—2002 8、《防空地下室建筑设计》(2004年合订本)(FJ01、02、03、04) 《防空地下室结构设计》(2004年合订本)(FG01、02、03); 《防空地下室通风设计》(2004年合订本)(FK01、02); 《防空地下室给排水设计》(2004年合订本)(FS01、02); 《防空地下室电气设计》(2004年合订本)(FD01、02); 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、在开工之初,就明确了“确保争创市标准化工地”的安全质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《安全质量创优计划》把安全质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量 监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ-90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。 2、监理工作简述

(1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认; (4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基础达到设计 负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理后达到无渗 漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。 3、孔口防护工程 本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均按设计和图集要求制作和安装,需要在门前按钢筋吊钩均预埋有吊钩,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,防爆

人防工程竣工验收质量监理评估报告

振二街旧村改造二期2#、3#商业地下人防工程工程质量评估报告 建设单位:石家庄振头实业总公司 设计单位:河北九易庄宸工程设计有限公司 承包单位:江苏南通三建集团有限公司 监理单位(章):河北深华工程建设项目管理有限公司日期:年月日

2#、3#商业楼人防工程验收质量监理评估报告 一、工程概况 振二街旧村改造工程建设地点位于建国路南侧规划路以南,槐安西路以北,友谊大街西侧。 本工程建筑主要结构形式为钢筋混凝土框架结构,总建筑面积为109844.02㎡,地下(人防)面积4956.20㎡,其中2#商业人防面积1989.53㎡,3#商业人防面积为2966.67㎡。地下工程局部为甲类防空地下室,抗力等级为核六级、常六级,防化等级为丙级,战时用途为六级二等人员掩蔽所。地下二、三层为平战结合人防地下室,平时为机动车库、设备用房使用,战时局部为人防物资库、汽车库、人员掩蔽部使用。 本工程由振头实业总公司投资建设,河北九易庄宸设计有限公司设计,江苏南通三建集团有限公司施工,河北深华工程建设项目管理有限公司监理。 二、施工情况简述 本人防工程开工时,施工单位建立了健全的质量安全保证体系,认真编制了施工组织设计及各专项施工方案,整个工程处于有效控制范围内,完全处于有组织施工状态,工地施工过程规范有序,各工序经检查均符合设计及施工规范要求。

三、工程质量评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中累积的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定; 7、工程质量严格执行《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004及《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002及国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件的要求四、工程质量验收情况 该工程由地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了主体验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期完成,工程质量达到了人防工程验收标准。

人防工程竣工验收汇报材料(监理)

空港新天地二期人防工程 竣 工 验 收 监 理 工 作 总 结 湖南建科工程管理有限公司 2017年4月26日

空港新天地人防工程 竣工验收监理工作总结 尊敬的各级领导、各位专家: 今天,由湖南众诚建设工程有限公司施工的空港新天地二期地下室人防工程在此举行竣工验收会议,首先我代表监理项目部对湖南百信嘉房地产开发有限公司、上海鸿图建筑设计股份有限公司、中盐勘察设计院、湖南众诚建设工程有限公司、长沙县人防办、长沙市人防工程质量监督站等,各位领导的光临,表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。 下面对该工程的监理情况做如下汇报: 一、工程概况 该工程地下室一层,建筑面积为12219平方米,其中人防建筑面积7449.84平方米。人防层次为地下一层,工程平时用途为车库、设备用房,战时用途为人员掩蔽所,战时划分为二个核甲六级甲等二类。 该工程基础为人工挖孔桩基础,人工挖孔桩砼标号为C30,基础垫层砼标号为C15,基础承台、基础梁砼标号为C30,地下室底板砼标号为C35、P6,地下室顶板、剪力墙及柱砼标号为C40、P6。 二、监理情况简述: 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质、施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织设计进行监理。在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改。 质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。

人防竣工验收汇报材料(监理)修改(精)

建盈国际城D(05-07)人防工程评估报告 工程名称建盈国际城人防工 程 建设单位建盈(扬州)房产开发有限公司 施工单位福建省高远建设工程开发有限公司 设计单位哈尔滨工业大学建筑设计研究院 监理单位江都市同创建设工程监理有限公司 总监理工程师许 捷

一、工程概况: ,建盈国际城D05、D06、D07#楼地下人防工程,该工程位于龙川北路西边,华山路以南,隶属仙女镇唐庄村。由江都市同创建设工程监理有限公司监理,江苏省水利勘测设计研究院引江建筑设计室勘察。地下室建筑面积7432平方,其中人防面积6559平方。层高3.6米。工程自2009年5 月29日开工放线,土方工程接近近一个月;基础采用桩基础C30独立承台,C30整板基础300厚,采用C35框架柱剪力墙,9月29日基础砼施工完毕结束,底板后浇带按设计要求于2009年12月份浇筑完毕;顶板露天后浇带及剪力墙后浇带按设计要求于2010年1月8日浇筑完毕。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防抗力等级为甲类核6级,战时功能为二等人员掩蔽部。人防地下室功能布局:由平时作为地下车库,战时转换为4个二等人员防护单元以及密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织进行监理。 (一)质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。 具体采取措施如下:

某人防工程监理评估报告

编号: 工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台的地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所的防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁布的强制性规范。监理严格按操作程序,对施工全过程进行巡视检查,对人防有特殊要求的关键部位如①临空墙的预埋风管应除锈,都要涂上防锈漆两度,并随土建施工时一起浇捣在墙内。②防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封(不得有拼缝),连接处不得有漏缝现象。③过滤吸收器安装要牢固可靠,方向位置正确,连接严密,

人防工程竣工验收质量监理评估报告

振二街旧村改造二期2#、3#商业地下人防工程 工程质量评估报告 建设单位:石家庄振头实业总公司 设计单位:河北九易庄宸工程设计有限公司 承包单位:江苏南通三建集团有限公司 监理单位(章):河北深华工程建设项目管理有限公司

日期:年月日 2#、3#商业楼人防工程验收质量监理评估报告 一、工程概况 振二街旧村改造工程建设地点位于建国路南侧规划路以南,槐安 西路以北,友谊大街西侧。 本工程建筑主要结构形式为钢筋混凝土框架结构,总建筑面积为109844.02㎡,地下(人防)面积4956.20㎡,其中2#商业人防面积1989.53㎡,3#商业人防面积为2966.67㎡。地下工程局部为甲类防空地下室,抗力等级为核六级、常六级,防化等级为丙级,战时用途为六级二等人员掩蔽所。地下二、三层为平战结合人防地下室,平时为机动车库、设备用房使用,战时局部为人防物资库、汽车库、人员掩蔽部使用。 本工程由振头实业总公司投资建设,河北九易庄宸设计有限公司设计,江苏南通三建集团有限公司施工,河北深华工程建设项目管理有限公司监理。 二、施工情况简述

本人防工程开工时,施工单位建立了健全的质量安全保证体系,认真编制了施工组织设计及各专项施工方案,整个工程处于有效控制范围内,完全处于有组织施工状态,工地施工过程规范有序,各工序经检查均符合设计及施工规范要求。 三、工程质量评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中累积的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定; 7、工程质量严格执行《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004及《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2002 及国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件的要求 四、工程质量验收情况 该工程由地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了主体验

人防竣工验收自评报告

武汉航天航天首府一期 人防工程竣工验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 技术负责人: 湖北三江行航天建筑工程有限公司

2013年12月21日 一、工程概况及特点: 工程名称:航天首府一期防空地下室 建设单位:武汉三江投资发展有限公司 设计单位:武汉中南建筑设计院 人防设计单位:武汉市人防建筑设计研究院 监理单位:武汉建设监理咨询有限公司 施工单位:武汉三江建筑工程有限公司 建设地点:武汉市武昌区和平达到积玉桥 本工程为地上建筑5栋40-56层超高层高级住宅楼15#楼为高级办公楼,地下室建筑面积为46019.90 m2,本工程为地下两层,为附建全埋式平、站结合使用地下室,平时为汽车车库核设备用房,战时作为二级人员掩蔽所、固定电站及综合物资库,共7个防护单元。按常6级、核6级甲类地下室设计。 本工程为地下室为平站结合的地下车库及人防掩蔽区,人防掩蔽区共为7个防护单元。地下室部分采用C40—C60高标号砼。抗渗等级为p8。施工缝按图纸设计要求留置设在距地板高500mm的墙体,后浇带留置部位按图纸设计要求。 钢筋均采用Ⅱ、Ⅲ级钢本工程钢筋选用Ⅱ、Ⅲ级钢筋,钢筋均采用机械连接及电渣焊连接,其他小直径钢筋采用绑扎搭接。底板筋、剪力墙筋、顶板筋在自检合格的基础上分别报请区质检站、市、区人防办、设计院以及现场监理、甲方现场代表等验收,验收合格后才进行混凝土浇筑。 地下室外墙和人防墙都采用加焊止水片的对拉螺杆加固,所有预留套管都加焊止水片。构件节点均一次性浇筑成型。 一、施工单位质量责任行为履行情况: 在地下室人防工程施工期间,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理部的精心组织、精心管理、精心施工下,经过施工总负责人、技术员、施工员、质量员的共同努力已顺利完成工程建设合同内的全部内容(包括设计图纸、图纸会审纪要、设计变更),工程质量达到验收标准,具备使用功能和交付使用的条件。人防工程施工技术资料

人防工程质量评估报告

. 工程质量评估报告 (人防工程竣工) 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 勘察单位: 总监理工程师: 技术负责人: 监理单位(章) : 报告日期年月日

. 监理单位人防工程竣工质量评估报告 注:本表由监理单位填写,一式六份,四份交建设单位,一份交质量监督单位,一份自存。 篇幅不足,可另附页。

一、工程概况 本工程位于xxxxxxxxx城中心商务区内。地下室三层,平时为汽车库。施工图设计人防面积为xxxxx,单元A建筑面积xxxx,。 基础为桩筏基础,地下室主体结构采用自防水密实混凝土,混凝土强度等级:外墙为xxxx,防水等级为一级,内墙及临空墙为C40,顶板及顶板梁为C40。地下室内安装三防门,地下室底板上做C20细石砼面层,内配∮6@200钢筋网片。内墙面及顶棚均为白色防霉涂料二度,外墙、底板、顶板均做防水。 人放地下室配备室内给排水、通风、消防、电气照明等系统。 二、评估依据 1、建设监理合同、施工合同; 2、人防设计图及设计变更单、技术核定单; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 5、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 6、《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分); 三、监理单位的质量行为 监理公司依法承揽工程,签订书面合同,资质相符。在施工现场建立了以总监理工程师为中心的现场质量保证体系。按照工程实际情况制定了监理规划、监理实施细则、安全监理实施细则及相关质量保证制度。制定了总监理工程师、总监代表、土建监理工程师、安装监理工程师、安全监理工程师、测量监理工程师、材料监理工程师、合同资料管理监理工程师等人员的岗位责任制及质量控制程序。对隐蔽工程、分项工程或工序及时进行验收签证。监理人员主要通过巡视、旁站、平行检验等监理手段对施工质量进行监督检查。 四、监理过程中对有关法律法规、规范及工程建设标准强制性条文的执行情况 在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、分包单位资质报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改,且组织复查、消号。 五、分项和分部工程质量控制情况 1、测量定位 监理审核施工单位的测量方案、测量人员的有效证书及测量仪器,对施工控制点、

人防竣工验收汇报材料监理

人防竣工验收汇报材料 监理 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

经开2015-5号地块住宅项目人防工程 竣 工 验 收 监 理 汇 报 材 料 浙江工程建设监理公司 年月日

经开2015-5号地块住宅项目人防工程竣工验收监理汇报 材料 一、工程概况: 经开2015-5号地块住宅项目地下室面积为平方米。地下一层战时为二等人员掩蔽所,防护等级为核六级;防化等级为丙级,共设三个防护单元及一个移动电站。人防面积平方米,掩蔽人数3823人,人员出入口总宽度为米。 本工程由嘉兴万宏房地产开发有限公司投资兴建,由上海中房建筑设计有限公司设计,巨匠建设集团股份有限公司承建。浙江工程建设监理公司担任该项目的人防施工监理工作。 二、施工质量控制: 本公司受业主委托,承担了本工程的施工监理工作,在对本工程施工监理过程中,我们坚持以质量控制为主要工作内容。首先针对本工程项目的特点认真编制了监理规划和监理细则,明确各分部、分项工程的控制点;同时对施工单位的质量保证体系、施工组织设计方案、进度计划进行审查,并督促实施;在原材料及半成品进场实行报验制度,材料及半成品只有在验收合格后才能用于工程。做好工程隐蔽验收,在砼浇筑时做好旁站监理,发现问题及时向施工单位提出并督促整改;对完成的分项、分部工程进行检查评定。 三、工程质量评价: 1、结构工程: 1)、钢材、水泥均进行了抽样检测,试值均符合设计要求和施工规范。2)、钢筋的绑扎、搭接、锚固长度、规格、数量均符合设计要求。 3)、混凝土采用商品砼,并按规定取样制作试块,试块经检测均达到设计要求。 4) 混凝土施工时,严格控制好坍落度,督促施工方及时进行浇水养护,拆

地下室人防工程监理评估报告

地下室人防工程监理评估报告 华立新华时代地下室人防结构工程 施工质量评估报告 前言 该工程的人防结构工程以承包单位对检验批及分项工程的自检合格资料为基础,根据监理工程师日常巡查、旁站、建筑材料试验见证取样、平行检查、资料审核等情况,结合本分部工程初验意见,特提出本质量评估报告。 在该工程的基础结构分部工程的监理过程中,监理工程师对分项工程进行了事前、事中和事后控制,坚持上道工序未经监理检查验收不得进入下道工序施工。严格控制各道工序的质量,对于进场的各种建筑材料,在有正规的出厂合格证和必要的材料检验证明的基础上,进行现场见证取样,从而杜绝不合格材料用于本工程,通过现场监理工程师的层层把关及施工单位的积极配合,该分部工程的各项资料审查合格,工程结构安全符合设计要求,人防部分符合人防要求,具备基础结构分部工程的验收条件。 第一章工程概况 本工程是由3栋高层住宅楼及附设2层商铺及商场组成,其地下室连成整体。1号楼由 24幢16层联体楼构成,高48.6米,建筑面积25566.9 m;2号楼由24层、26层、28层3幢高 2层联体组成,高83.8米,建筑面37633.2 m,外侧是2层商铺;3号楼为一幢28层高层住宅, 2附楼为二层商场,高86.2米,建筑面积20073m。本工程总建筑总面积97295平方米,其中地下室为15100平方米。

本工程1#楼底层为物业、管理及活动用房,2#楼附设1—2层裙楼和3,楼1,2层及其 2 二层附楼为商铺,其余上部为住宅楼。防空地下室建筑面积3990M平时为车库、设备及其它配套设施用房,战时为6级二个防护单元的二等人员掩蔽所。 工程建设单位:武汉华立置业发展有限公司。 工程设计单位:浙江大学建筑设计研究院 武汉市人防建筑设计院 工程监理单位:湖北合联建设监理有限公司 工程施工单位:正太集团 基坑监测单位:中南勘察设计院 质量监督单位:武汉市江汉区质量监督站。 第二章质量评估依据 1、设计文件: (1)、浙江大学建筑设计研究院设计施工图 (2)、武汉市人防建筑设计院设计施工图 (3)、相关图纸会审记录及设计变更 2、建筑安装工程施工质量验收标准: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300-2001) (2)、《建筑地基基础施工质量验收规范》 (GB 50202-2002) (3)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB 50204-2002) (4)、《地下防水工程质量验收规范》 (GB 50208-2002) (5)、《混凝土强度检验评定标准》 (GBJ 107) 3、试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范: (1)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 (GB 1499) (2)、《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ 107) (3)、《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ 18)

人防竣工验收监理质量评估报告

人防工程监理质量评估报告 工程名称:香槟水郡住宅小区工程 建设单位:宁波万宏置业有限公司 设计单位:浙江华展工程研究设计院 承包单位:浙江腾升建设有限公司 总监理工程师: 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 报告日期:2012年5月28日 一、工程概况 香槟水郡住宅小区工程位于鄞州区集仕港镇,集古路以东,公园路以北;总用地面积7144㎡,地上总建筑面积19897、82㎡,地下室建筑面积4848、56㎡,人防面积约1700平方,分为战时人防一单元与战时人防二单元;共3栋建筑,1#、2#建筑层数为16层,3#建筑层数为6层,地下一层,按六度抗震烈度设防。 参加本项目建设得相关单位: 建设单位:宁波万宏置业有限公司 质监单位:宁波市人防工程质量监督总站 设计单位:浙江华展工程研究设计院 监理单位:杭州信达投资咨询估价监理有限公司 施工单位:浙江腾升建设有限公司 二、监理依据: 1、与业主签订得《建设工程监理合同》 2、建设单位提供得本工程设计图及说明等

3、建设工程有关得强制性条文及规范规定 4、人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004 5、建设工程监理规范GB50319-2000 6、建筑工程施工质量质量验收统一标准GB50300-2001 7、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 8、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 9、地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 10、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 11、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 12、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 13、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 14、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 三、监理工作内容及方法 地下人防结构施工包括挖土、底板钢筋绑扎,墙、柱、梁、板钢筋绑扎、模板制作安装、密闭门、连通口及施工缝得设置,密闭套管预埋、砼浇筑。施工前,监理对施工单位上报得“施工组织设计”进行严格审核。施工中,严格按要求进行检查、验收,对施工单位申报得原材料进行复核、见证取样做复试。施工过程中,监理按设计要求、人防要求及有关得规范规定,结合巡视检查、旁站监理等手段,全过程地控制施工质量,特别就是在钢筋绑扎、密闭门、连通口、密闭套管、砼浇筑等部位严格按设计、人防得要求及规范得规定进行检查、验收,确保工程质量符合设计要求及规范规定。 具体如下: 1、基坑开挖根据基坑围护设计布置,分层分块挖土。土方开挖严格遵守“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”得原则。 2、结构工程包括墙、柱、梁、板钢筋绑扎、模板制作安装、砼浇筑、安装预埋等。施工过程中严格按人防要求、设计要求及规范规定进行施工,现场实行严格得质量验收制度,即在施工单位自检合格后再报监理进行检查验收,经监理检查验收合格并签署验收记录后才允许进入下道工序施工,否则