文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 79G道闸雷达安装说明

79G道闸雷达安装说明

79G道闸雷达安装说明
79G道闸雷达安装说明

79G道闸雷达安装说明

一、调试步骤:(注意:雷达先道闸上面调试好,再打孔固定)

1、雷达软件安装步骤:

第一步安装调试软件、驱动必须安装:

第二步:软件安装在D盘,点next:进行安装软件,安装成功桌面会显示界面如下:

第三步:打开软件用户名:Admin、密码:666666。注意:雷达参数设置的时候是点设置,不能点发送命令。

2、调试板接线方式:

雷达直接接上12V1-2A的电源,USB直接接电脑。读取出厂默认的参数,根据现场情况和道闸的类型等进项设置参数,设置好了点击设置,结果信息会显示设置成功,这样参数就已经设置好了,直接用吸铁磁调试了。

调试技术参数,先把雷达车检器的线接到调试板上面,对应的颜色的线接到对应的文字显示端子上面,USB直接接电脑进行调试如下图:方案一(建议使用此方案,避免调试板接错线烧坏雷达)

3、雷达参数设置(注意:雷达参数设置的时候是点设置,不能点发送命令。

第一步、防砸雷达设置如下参数:过车类型、道闸类型、道闸固定方向、道闸杆子实际长度。

图:雷达车检器区域设置界面

第二步、雷达与杆的距离(雷达与杆的距离是指雷达中心与道闸杆子中心的水平距离。其他参数基本是默认就行。直杆:15CM;栅栏道闸、广告道闸、空降闸的最佳距离25CM)

此图仅供参考

雷达离地面高度:大小车建议安装高度离地面90cm,雷达中心点比杆子低5~10cm,小车建议安装高度离地面65-70cm。

第四步、触发雷达参数设置如下(当做防砸雷达使用时此处不用设置):

设置如下参数:过车类型、车辆触发通行方向、车道宽是指路面的实际宽度。

4、雷达接口说明

连接线说明:

①蓝色线和橙色线连接道闸控制盒内部传统地感线圈车检器3和4的接线位

置(不区分正负);

②道闸主板给雷达车检器的输出电压12V,电流必须提供稳定并大于500mA。如果道闸主板的电流不够又结合车牌识别一起使用,请从车牌识别的工业电源跟雷达车检器取电,建议雷达进行独立供电。

③如道闸控制板继电器为常闭,则连接绿线和黄线;

④79G雷达车检器的延长线有1米,足够使用。

⑤79G雷达车检器接道闸主板的位置类似与下图,此图仅用于借鉴,具体要问采购道闸厂家对应的接线位置。

1、雷达车检器调试注意事项(针对直杆、栅栏道闸、广告道闸、空降闸安装测试流程如下)

a)雷达用吸铁磁调整好位置之后接好线,人不要在检测区域内遥控起落道闸看

看道闸能不能正常起落。特别注意栅栏道闸、广告道闸、空降闸起落过程中人为的要道闸杆子左右的摆动一下。模拟杆子大风等情况左右摆动。(注意:遥控起落没有问题之后,把道闸杆落杆到位,人不要进人检测区域1分钟之后,再进行起杆过人测试。)

b)遥控没有问题之后,人来回经过道闸看看道闸能不能正常起落,人在杆下防砸

人,人离开检测区域到落杆到位。

c)人经过测试没有问题,过车车测试道闸落杆情况。

d)过车测试起落杆没有问题,打孔固定雷达。

5、安装方式

注意:道闸固定位置离车道距离6-10CM,车道宽度超过3.0米,雷达垂直于车道,安

装在道闸箱体或单独立柱上,指示灯朝上,建议安装高度距离地面0.65~0.7m。开孔前先将雷达上电,将其平放在道闸箱体距离地面0.65~0.7m处,同时确保前方没有目标物体,如果绿灯闪烁或常亮,左右移动,找到前方没有明显目标物体时绿灯常灭的位置,此位置为安装位置。用钻机在选定位置打孔,钻机钻头大小为M16和M4.5,然后将雷达固定在箱体上,拧紧固定螺丝。

钻孔示意图如下(1个大孔和4个小孔),可根据实际情况只进行对角螺丝固定或只钻大孔穿线,四周位置使用玻璃胶固定。自备M 4的螺丝用来固定雷达,雷达后盖四个螺丝孔位深为8CM。

安装要点:

①安装的闸箱必须固定牢固;

②车道外侧如果安装隔离护栏,请将护栏固牢,

避免前后移动或晃动;

③雷达检测的范围内不要放置任何物体;

这个雷达后盖的防水旋钮不要拆卸,直接用M16钻头开孔的时候,整个防水旋钮可以跟线一起穿过道闸钣金,不会影响雷达的固定。

二、雷达扫描示意图:

1、雷达角度示意图

图3.2 横向水平图

图3.3 纵向方位图

图3.4 左右道闸示意图

道闸雷达配置步骤:

●选择端口号:插入USB转TTL模块,建立与雷达模块的连接,在设备管理器列表找到端口号并选择(串口接线方式参考2接口线缆说明);

●作用距离设置:出厂默认作用距离3m,用户需根据道闸杆的长度设置;

●左道闸与右道闸:默认设置是左道闸,用户需根据道闸选择左右道闸设置(根据上图3.4说明来区分左右道闸);

2、注意事项

1)雷达的检测范围内不要放置任何物体,以免误触发;

2)安装的闸箱或单独立柱必须固定牢固,避免晃动导致雷达检测异常;

3)广告杆或栅栏杆被撞弯后需及时维修恢复,避免超出区域被雷达检测

到导致不能落杆;

79G毫米波防砸雷问题锦集

一、配置雷达前需要从客户获取那些信息?

解答:

1、首先确认过车类型;是过人还是过车,过车又包含大车、小车还有大小车(物流园大小车场景)

2、确认道闸杆类型;是直杆、栅栏杆、广告杆、空降闸(注意:曲臂道闸归属于栅栏杆)

3、确认是左固定还是右固定

最后,根据客户提供的上述三个信息,进行参数设置。特别说明一点:除物流园这种过大小车的场景需要安装85cm,其他的可按照说明书65cm~70cm高度进行安装。注意此高度都为离车道地面的高度。

二、雷达安装问题指导。

解答:

1、指导内容:在确定好雷达参数和安装高度下,可指导客户左右平移找到一个与理论位置相接近的实际位置。然后测试下可正常工作。

2、高度和位置确认后再让客户打孔

安装指导视频:

安装指导视频.mp

4

三、包线

解答:

给客户配置好雷达参数后,只预留四根线:电源两根线和信号开关量的两根线(常开或者常闭);其他线用电胶带包住以免裸露在空气中。

四、调试时串口连接不上问题。

解答:

1、接线的问题:确认每一根线跟调试工具是一一对应接上的。(如下图我司提供的调试工具)

2、电脑串口驱动安装问题:win8系统免安装,win7系统在USB串口接上电脑后提示安装驱动,然后安装。

3、串口号不对问题:选择正确的串口号。(如下图可搜索串口号)

4、雷达车检器单独供电12V1-2A的电源。

5、在客户现场接线建立串口通讯方法:(已经将雷达红黑线接入到道闸主板12v上或者接入到单独的供电电压上)

调试板上面需要接三根线:白色、紫色、和黑色(黑色与雷达12v电源负极共地)。

调试板上面此时不需要再接电源,只需要插入USB与笔记本电脑建立通讯

①、单独找一个线两头剥开,一头接入雷达电源负极一头插入调试板黑色孔位

②、直接把雷达电源负极12V插入黑色孔位

五、电源问题。

解答:

⑥不建议客户直接将雷达电源接入道闸控制板上面。(道闸主板上面的电流

不稳定,雷达运行一段时间后易出现死机问题,道闸主板给雷达车检器的输出电压

12V,电流必须提供稳定并大于500mA。如果道闸主板的电流不够又结合车牌识别一起使用,请从车牌识别的

工业电源跟雷达车检器取电。

①、)

②、建议客户单独外接12V电源(1A、2A均可)供电,电源品牌小耳朵、铭纬电源。

六、杆长设置。

解答:

①、配置软件中的杆长参数为:实际杆长- 20cm ;即后台配置软件默认减去实际杆长20cm。

六、雷达安装好后发现不落杆或者反复抬杆落杆问题

解答:

①、从客户现场获取雷达配置,确认给客户当时的配置是否正确。

②、获取客户现场信息:雷达安装位置和高度、道闸应用的现场环境

③、根据现场环境调整参数

注意:一下几种需要注意和特殊配置的现场环境需要跟我们技术进行确认:

1、大角度斜着进出场景:

2、行车路面有井盖的场景:

3、雷达检测标准区域摄像头立柱的场景:

4、道闸底下有轨道或者井盖等金属物的场景:

5、短杆场景:

6、对开的同起同落:

7、对开的同起异落:

8、道闸杆子的正下方或者80CM的附近有大块的铁板

9、道闸安装边上有伸缩门铁轨的

10、雷达前方十米以内有障碍物(墙、岗亭、护栏)的时候需要切换版本。雷达软件界面可以直接切换版本。

雷达液位计的工作原理

雷达液位计的工作原理 雷达液位计的工作原理 发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理器处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。微波测距示意图如图1所示。 图中,E-空槽(罐)的高度;F—满槽(罐)的高度; D—探头至介质表面的距离;L—实际物位 雷达脉冲信号从发射到接收的运行时间与探头到介质表面的距离D成正比,即: D=v×t/2 式中,t—脉冲从发射到接收的时间间隔 v—波形传播速度 因空槽距离E已知,故实际物位的距离L为: L=E-D 式中,E的基准点是过程连接的底部 在发射的时间间隔里,天线系统作为接收装置使用。仪表分析、处理运行

时间小于十亿分之一秒的回波信号,并在极短的一瞬间分析处理回波。 雷达传感器利用特殊的时间间隔调整技术将每秒的回波信号进行放大、定位,然后进行分析处理。因此雷达传感器可以在0.1s内精确细致地分析处理这些被放大的回波信号,无须花费很多时间来分析频率。 雷达液位计的特点 雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。在测量方面,具有以下特点: 1、连续准确地测量 由于电磁波的特点,不受环境的影响。故其测量的应用场合比较广。雷达液位计的探头与介质表面无接触,属非接触测量,能够准确、快速地测量不同的介质。探头几乎不受温度、压力、气体等的影响(500℃时影响仅为0.018%,50bar时为0.8%)。 2、对干扰回波具有抑制功能 比如,波束范围内接头引起的干扰回波和进料或出料的噪声引起的干扰回波等可由内部的模糊逻辑控制自动进行抑制。 3、准确安全节省能源 雷达液位计在真空、受压状态下都可进行测量,而且准确安全,可*性强。可以不受任何限制,适用于各种场合。雷达液位计采用材料的化学性、机械性都相当稳定,且材料可以循环利用,极具环保功效。 4、无须维修且可*性强 微波几乎不受干扰,与测量介质不直接接触,几乎可以被应用于各种场合,如真空测量、液位测量或料位测量等。由于高级材料的使用,对情况极其复杂的化

(参考)智能雷达液位计操作手册

873智能雷达液位计操作手册 (973智能雷达液位计的操作,与873智能雷达液位计完全相同,本手册可供973雷达液位计的用户使用) 前言: 873智能雷达液位计是一种用雷达技术进行液位测量的精密仪表。 以下内容涉及到对873智能雷达液位计基本功能的调试、使用和日常维护的指导。一些选项的功能比如液位报警、标定针补偿、温度测量、模拟输出和压力测量等会在其他的说明手册里进行描述。 法律问题 873智能雷达液位计的机械和电器安装必须由拥有在危险地区安装防爆设备知识和训练的人员来实施。 以下全部说明内容的版权属于荷兰恩拉福有限公司。荷兰恩拉福有限公司对于由下列内容所造成的人身伤害和设备损失不服责任: ●没有按照说明进行操作 ●进行了说明中没有提到的操作 ●没有按照规定实施个人安全保护措施,没有采用安全操作所需要的设备和工具。 电磁兼容性 873智能雷达液位计符合以下的电磁兼容性标准: EN 50081-2 Generic Emission Standard EN 50082-2 Generic Immunity Standard 如果您有任何的疑问,请随时和荷兰恩拉福有限公司联系,也可以和恩拉福在全球的任何代表处联系。

1. 简介 恩拉福873智能雷达液位计是一种使用雷达技术探测液位的精密液位计。这种仪表能够长时间保持很高的液位测量精度,同时非常的可靠,不受环境变化的影响。 873雷达液位计带有4个可编程的液位报警,同时还可以提供自诊断信息。 这些信息都可以显示在表头的显示器上,也可以显示在手操器上,或者远传到控制室在上位机上显示。 873雷达液位计可以安装MPU选项板,用于输出4~20mA模拟信号,这样873可以被连接到控制系统当中或者和模拟记录设备连接在一起。 873雷达液位计还可以通过配备TPU-2或者HSU选项板接入点温度计测量点温度。 873雷达液位计通过配备MPU, HPU或者OPU选项板连接多点温度计,通过多点温度计准确测量产品的平均温度和罐内气相的平均温度。 Honeywell ST3000系列压力变送器可以通过OPU选项板连接到液位计,通过HPU或者HSU 选项板,所有支持HART协议的压力变送器或者水探头都可以接入到液位计。 1.1. 测量原理 雷达液位计是通过发射频率高达10GHz的高频电磁波来检测液位的。 电磁波发射到罐中,被产品的表面反射回液位计。 众所周知,真空中电磁波的传播速度是光速,但是液位的准确测量不能依靠测量传播的时间差,我们测量的是反射波和发射波之间的相位差。电磁波在空中传播的距离可以通过对相位差的计算而获得。 这种测量的原理称为合成脉冲雷达(Synthesized Pulse Radar, SPR)。 873智能雷达液位计通过安装在罐顶的天线单元来产生电磁波。 电磁波通过罐分离器的引导,进入雷达天线。 雷达天线对电磁波进行整形,然后发射到罐中。从液面反射的回来的电磁波被同一个雷达天线接受到。天线单元内部的电子线路会同时测量发射合接受到的信号。 在经过处理之后,数字信号被传送到控制单元。控制单元把测量到的距离转换成实尺或者是空尺,并且上传到现场总线等通讯网络中去。

OTT RLS雷达水位计

OTT RLS雷达水位计 【产品特点】 高效稳健的雷达技术设计:OTT RLS(雷达液位计)是一款用于地表水液位测量的非接触式雷达液位计,其采用脉冲雷达技术对液位进行测量,这种节能、非接触式的测量技术使得OTT RLS在测量时不受温度梯度、水中污染物以及沉淀物的影响,因而可以获取精确的测量结果。 南京鑫和兴泰科技有限公司(https://www.wendangku.net/doc/ec13138955.html,) 位于风景秀丽的秦淮河畔,是水利部专门致力于水文水利、水电自动化、环保设备、设施及系统工程的开发、研制、生产、销售及工程施工、咨询服务的综合性应用研究开发机构。其产品广泛应用于水文水利、气象环保、防汛、水库自动化等行业。其中包括:流速仪、水位计、水情数据采集仪、电磁流量计等等。 易安装:OTT RLS是通过发射到水面的雷达脉冲信号来进行测量的,因此他可以垂直安装在水面之上,比如:桥或其他辅助建筑上,其坚固、轻质以及防水外壳使其安装起来非常简便,由于有通用连接设备(万向悬挂架),因此探头可以很简便的对齐,甚至在不平整的地方也很方便。 测量原理:OTT RLS采用节能脉冲雷达技术测量液位,如上图所示前夹板中有发射和接收两个平滑天线,每次测量时发射天线发射雷达脉冲信号到水面,脉冲信号经水面反射后被接收天线检测到,(https://www.wendangku.net/doc/ec13138955.html,)高温计从发射到接收到水面反射回来的脉冲信号的时间(延迟时间)取决于OTT RLS跟水面的距离,OTT RLS就是利用延迟时间跟到水面距离之间的线性关系来实现液位(距离值)的测量。 波动补偿:OTT RLS实现了每秒约16次的独立测量,在完成一个测量周期之后将通过计算将获得的平均值作为结果输出,通过计算平均值将波动对测量结果的影响最小化,这样的测量结果可以堪比静水井中测的液位值。 简单可靠的启动设置 紧凑、轻巧的构造——重量仅为2.1kg; 易转动的万向架——易于对齐前夹板(装有天线一侧); 远离水面的传感器,使得安装更为安全; 运用数学方法补偿波动对测量结果的影响,无须改变本身的构造; 【简易的系统综合】 标准化的通讯协议,可以与数据纪录仪或其他外联设备之间传输数据(SDI-12、RS-485以及4-20mA的电流信号输出); 极低的能耗——可用于偏僻地区; RS-485界面——允许连接电缆长度达1000米,从而使得数据纪录仪和供电系统远离传感器; 宽电压输入:9.6-28V(典型范围:12-24V)——允许使用太阳能电池、蓄电池以及删格等电压不稳的供电设备 可靠的操作 非接触式测量——理想地用于洪水的测量; 传感器不用放置在水中——因此水文环境对其测量不产生影响; 平滑天线意味着昆虫和蜘蛛的出没将不再是问题——这些不会对测量结果造成损

罐区液位测量中雷达液位计的选型与安装

罐区液位测量中雷达液位计的选型与安装 总结了雷达液位计的特征以及它在罐区设计中存在的优势,以及对于雷达液位计到底应该如何选取、如何安装进行了详细说明,能够保证罐区液位高度的精确测量。 关键词:罐区;液位测量;雷达液位计;选型;安装 1 罐区液位测量中雷达液位计的应用 雷达液位计主要就是利电磁波的发射来进行测量的,电磁波从发射到接收的时间与其到液面的距离是正相关的,关系表达式如下: H=ct2 雷达的液位测量也有两种方式,包括接触式和非接触式。相对来说,非接触式雷达液位计结构不是特别复杂,安装容易,使用过程中的稳定性也高,不容易受到干扰。而接触式呢,就需要介质来传导微波,一般介质是金属导体,发射出的波就会沿着导体进行传播。这样来说,接触式雷达液位计测量基本不受外界条件限制,比较适用于空间小、介质波动比较大的场所。导波雷达导液位计的波杆长短也是有一定的规定,如果太长的话,安装会不方便,后期的维护也比较麻烦,相反,雷达液位计的安装与维护就方便多了。刚刚提到的导波杆它的长度根据工况是设定好的,所以不能互换,而雷达液位计可以互换使用。导波杆受力比较复杂,运输以及安装维护成本高,因此它的测量范围比较受限,而雷达液位计能够测量的范围比较广。雷达液位计现在正逐渐被人们越来越完善,因为相对技术也日益成熟。雷达液位计不容易受到外界因素干扰,比如温度、压力等,互换性强,测量范围广,因此它在石油化工项目中的应用这几年来越来越广泛。 2 雷达液位计的选型与安装

2.1 雷达液位计选取注意事项 雷达液位计的选型很大程度上是跟工艺联系在一起的,要综合考虑介质的腐蚀性以及粘附性,此外还有关于介质的各种物理特性,还包括可测量的范围以及测量达到的误差要求等。雷达液位计的分类一般是按照频率的高低来区分的,因此就有低频雷达和高频雷达。两者各自有不同的特点以及优势,比如说低频雷达穿透力强,适合于条件环境比较恶劣的应用场所;相反高频雷达就是它的频率高,它发射的信号特别的强,测量的误差很小,它的应用就比较适合一些污浊、具有腐蚀性的场所了。 通常来说雷达的天线有以下几种形式: (1)柱状天线:它适用于的介质工况是具有腐蚀性、冷凝等的工况,此外,还包括顶罐是固定、卧罐雷达液位计波束角范围内无障碍的液位测量,适用范围是测量范围较小的场合,安装孔的尺寸比较随意,材质也较为常见。 (2)喇叭天线: 喇叭天线应用广泛,大部分场合都能够适用,安装位置一般是在罐顶,但是有些场合还是不能应用,比如说沥青、液态硫磺等极其恶劣的环境下是不能使用的,它的测量范围也比较大。常见材质包括哈氏合金等。 (3)抛物面天线:这种天线不管是液体还是固体以及浆液性介质都能够适用。因为它的聚焦特性最好,比较稳定,雷达波束也很小。它測量的误差范围很小,在很长的范围内也可以测量。抗污染性强,面对极其恶劣的情况也是能够驾驭的。 抛若罐区液位仪表在选择计量级雷达时徐亚考虑的因素也比较多,如果出现工艺对其有特别的要求,比如测量的误差范围必须很小,测量稳定性也要很高等,计量级的雷达天线通常有以下几种: (1)抛物面天线:当需要安装天线的产品是固定顶储罐或者说凝结比较严重,那么这种天

水位计安装工艺流程(文书特制)

水位计安装工艺流程 渭河水资源项目建设水位监测点共计40个监测点。其中有水库水位、河道站水位、水文站水位、取水口水位流量。从实施方式的角度来说,我们制定了严格的工作程序,规范了实时监测站的施工方法: 一、环境要求 1.连接水位计的信号线屏蔽层应悬空(因信号线的另一端已连接监测仪),否则, 不仅屏蔽效果不好,且容易导致雷击。 2.水位计引出的信号线一般应采用线管保护后入地,尽量避免架空,安装牢靠, 防止意外拉断,确保信号畅通、可靠。 3.安装完毕,检查所有接头,紧固螺丝等是否牢固。 4.在离开现场前,观察周边环境,看有没有可能影响障碍物,如果有的话,应彻 底清除。 二、安装流程 1.信号输出电缆为两芯屏蔽线,电线接头从仪器底座的橡胶电缆护套穿进后打结, 固定在上方的接线架上。 2.接线后,调整调平螺帽,处于水平状态,然后用螺钉锁紧。 3.检查接受部分的信号是否正常。 4.螺钉锁紧。至此,仪器安装完毕。 三、数据采集器安装步骤 1.接好者水位计等传感器。 2.检查通信终端天线是否连好。 3.确定终端机所有电源线连接正确。 4.打开终端机电源开关。 5.对终端进行基本参数配置(包括:中心手机号码、终端站号和中心站号等)。 6.根据系统要求设定其他参数。 7.设定完毕后,退回到监控状态(即值守状态)。 8.检查采集等功能,确定传感器已正常工作。

9.通过修改时钟来检查定时报功能。 10.检查人工置数功能。 11.检查数据通信发送功能。 12.检查完毕,退回到监控状态。 四、河道站水位 1、设备杆的预埋件基础施工 基础的钢筋笼临时固定,同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平;设备杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓。 施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5mm~10mm;混凝土必须养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。 2、水位计立杆建设 3、遥测采集终端机安装 遥测采集终端机是水位监测中广泛使用的设备,采集终端设备一般由行业专业公司开发,针对具体系统的接口能力较强。设备低功耗,具备休眠功能,集成度高、可靠、便于使用和维护,工作环境适应能力强,具有其他设备无法比拟的优点。 4、水位采集传输设备的安装调试 a)连接好雷达水位计端的数据传输线缆,并按要求将其密封好,以防雨水进入仪器 电器部分。将连接好的线缆穿入悬臂钢管内部以起到保护的作用。 b)将雷达水位计探头使用安装法兰在悬臂前端固定牢靠,将安装好雷达水位计探

OPTIWAVE7300C雷达液位计操作说明130921

OPTIWAVE7300C雷达液位计参数设置 前言:雷达菜单设计,一切设置在管理员菜单中进行,管理员菜单下有三个并列的菜单:快速设置、高级设置、服务菜单。快速设置是从高级设置中提取出来的部分常用菜单,类似于手机通讯录中的快捷拨号通讯录。你只要选择快速设置---完全设置,按照中文提示一步一步往下走,这台雷达就设置完成了。其它高级设置中的内容仅用于你希望单独做空频谱,或单独修改罐高或单独设置输出电流时或一些特殊功能时用。按>键—进入菜单选项—按▼键或者▲键切换至“操作员”—按>键输入密码—▼▲—按▼键或者▲键进入基本参数菜单设置—进行相应参数修改—当有参数需要修改时按确认并返回,退出时出现:保存YES/NO 时按YES—按确认并退出返回。雷达罐高、死区设置

说明:雷达直接测量的量为距离,即雷达基准至液面的距离,物位=罐高-距离,距离测量非常准确,因此物位测量是否准确完全取决于罐高是否设置准确。以实际罐高1800mm,短脖高度300mm为例,设置参数如下: 1.1罐高=实际罐高+短脖高度=1800mm+300mm=2100mm 1.2上部死区(即盲区)=短脖高度+100mm=300+100=400mm 死区设置特别说明:死区的含义为死区以内的雷达反射波不参与运算,这些反射波来自于死区以内的阻挡物如短脖比较细会产生反射导致雷达误判断,如果液位进入不了死区,死区可相应设大一些,无需用尺子量,用肉眼观察短脖高度,只需要比短脖

大一些即可。 1.3输出设置:4mm设置罐底0mm; 20mm设置实际罐高1800mm。 1.其它参数设置 2.1无论任何材质的容器,均设置为金属罐; 2.2 带搅拌或无搅拌的容器,均设置为处理罐; 2.3 敞口罐或闭口罐,均设置为插座; 2.4 遇到体积计算时,全部回车带过,这一部分计算是通过测量到的液位高度和输入的罐体直径来计算物料体积甚至重量。我们只要求测量液位高度,因此这些参数千万不要改动,因为它们会参与运算,如果设置的不合适,雷达会出现计算错误而提醒无法保存的故障。 2.空频谱设置 空频谱的含义:空频谱指给罐体拍照,即将液位以上罐体内的所有干扰物全部拍一张照片储存起来,在正常测量时减去。在快速设置\完全设置进入空频谱设置菜单时,询问容器是否已完全充满,选未充满(无论空罐或未充满均选择未充满,不选空),询问所有运动部件是否已全部开启,选是,询问选择距离编辑,这时候需要特别注意,手动输入距离时,这个输入的距离必须小于雷达基准到达实际液面的距离,如果大于或等于雷达基准到实际液面的距离的话,雷达会将实际液面也拍成照片当做干扰信号了。例如:现在的实际距离是1m,则手动输入空频谱距离时必须小于

雷达水位计安装要求

雷达水位计安装要求HC.WLX-1(26G30M/26G70M) V2.02全国工业产品生产许可证:(粤)XK07-002-00011 东莞市海川博通信息科技有限公司

目录 1、基本特性 (1) 2、雷达水位计安装步骤及安装要求 (1) 2.1雷达水位计安装要求 (1) 2.2雷达水位计本体安装 (2) 2.3雷达水位计安装步骤 (2) 2.3.1雷达水位计接线 (2) 2.3.2雷达水位计安装 (2)

雷达水位计安装要求 1、基本特性 雷达水位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认,HC.WLX-1雷达水位计采用一种特殊的解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。 测量的基准面是:螺纹底面或法兰的密封面 注:使用雷达物位计时,务必保证最高料位不能进入测量盲区(图中D所示区域)。 2、雷达水位计安装步骤及安装要求 2.1雷达水位计安装要求 1、雷达水位计安装应尽量避开障碍物,在天线波束角范围内不应有障碍 物。(由于雷达的波束角的大小已知(8°),因此形成的投影半径是一定的,在安装时应合理选择横臂的长度,保证天线波束角范围内无障碍) 2、雷达水位计安装位置应与测量的液面垂直。 3、雷达水位计安装位置应尽量远离水流入口处。 4、雷达水位计选择安装地点时,应避免漂浮物的影响。雷达波会把漂浮 物误认为水面,测量结果是探头到漂浮物的距离。

雷达液位计的原理及使用

雷达液位计的原理及使 用 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

雷达液位计原理及使用 1.雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下: D=CT/2 式中D——雷达液位计到液面的距离 C——光速 T——电磁波运行时间 雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。 在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用二线制的24VDC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。 VEGAPULS雷达液位计采用脉冲微波技术,其天线系统发射出频率为、持续时间为的脉冲波束,接着暂停278ns,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。 2.雷达液位计的特点 (1)雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。 (2)雷达液位计测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、罐内挥发雾影响的特点,能用于挥发的介质如粗苯的液位测量。 (3)雷达液位计几乎能用于所有液体的液位测量。电磁波在液位表面反射时,信号会衰减,当信号衰减过小时,会导致雷达液位计无法测到足够的电磁波信号。导电介质能很好地反射电磁波,对VEGAPULS雷达液位计,甚至微导电的物质也能够反射足够的电磁波。介电常数大于的非导电介质(空气的介电常数为也能够保证足够的反射波,介电常数越大,反射信号越强。在实际应用中,几乎所有的介质都能反射足够的反射波。 (4)采用非接触式测量,不受罐内液体的密度、浓度等物理特性的影响。 (5)测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。 (6)天线等关键部件采用高质量的材料,抗腐蚀能力强,能适应腐蚀性很强的环境。 (7)功能丰富,具有虚假波的学习功能。输入液面的实际液位,软件能自动地标识出液面到天线的虚假回波,排除这些波的干扰。 (8)参数设定方便,可用液位计上的简易操作键进行设定,也可用HART协议

凯孚高频雷达液位计-说明书

高频雷达液(物)位计 型号:KFL622X系列

目录 1、产品概述 (1) 2、仪表介绍 (2) 3、安装要求 (3) 4、电气连接 (5) 5、仪表调试 (10) 6、结构尺寸 (12) 7、技术参数 (14) 8、仪表线性 (16)

高频雷达液(物)位计 1、产品概述 KFL622X系列是26G高频雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种强腐蚀性液体的测量。 原理 雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。 A 量程设定 B 低位调整 C 高位调整 D 盲区范围 测量的基准面是:螺纹底面或法兰的密封面。 注:使用雷达物位计时,务必保证最高料位不能进入测量盲区(图中D所示区域)。 高频雷达液(物)位计特点: ●天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染。 ●几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。 ●严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。 ●波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。 ●波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。 ●测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。 ●高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。 ●高频率,是测量固体和低介电常数介质的最佳选择。

2、仪表介绍 225 应用:各种腐蚀的液体 测量范围: 10米 过程连接:螺纹、法兰 过程温度: -40~130℃ 过程压力: -0.1~0.3 MPa 精度: ±5mm 防护等级: IP67 频率范围: 26GHz 电源:两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V ) 防爆等级:Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb 外壳:铝单腔 /铝双腔 / 塑料/ 不锈钢单腔 信号输出:4...20mA/HART(两线/四线)/ RS485 Mod bus 226 应用:耐温、耐压、轻微腐蚀的液体 测量范围: 20米 过程连接:螺纹、法兰 过程温度: -40~130℃( 标准型 ) / -60~250℃( 高温型 ) 过程压力: -0.1~4.0MPa 精度: ±3mm 防护等级: IP67 频率范围: 26GHz 电源:两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V ) 防爆等级:Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb 外壳:铝单腔 / 铝双腔 / 塑料/ 不锈钢单腔 信号输出:4...20mA/HART( 两线/四线 ) / RS485 Mod bus 227 应用:卫生型液体存储容器、强腐蚀性容器 测量范围: 20米 过程连接:法兰 过程温度: -40~150℃ 过程压力: -0.1~0.5MPa 精度:±3mm 防护等级: IP67 频率范围: 26GHz 电源:两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V ) 防爆等级: Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb 外壳:铝单腔 / 铝双腔 / 塑料/ 不锈钢单腔 信号输出:4...20mA/HART( 两线/四线 ) / RS485 Mod bus

水位计安装工艺流程

水位计安装工艺流程 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

水位计安装工艺流程 渭河水资源项目建设水位监测点共计40个监测点。其中有水库水位、河道站水位、水文站水位、取水口水位流量。从实施方式的角度来说,我们制定了严格的工作程序,规范了实时监测站的施工方法: 一、环境要求 1.连接水位计的信号线屏蔽层应悬空(因信号线的另一端已连接监测仪),否则, 不仅屏蔽效果不好,且容易导致雷击。 2.水位计引出的信号线一般应采用线管保护后入地,尽量避免架空,安装牢靠,防 止意外拉断,确保信号畅通、可靠。 3.安装完毕,检查所有接头,紧固螺丝等是否牢固。 4.在离开现场前,观察周边环境,看有没有可能影响障碍物,如果有的话,应彻底 清除。 二、安装流程 1.信号输出电缆为两芯屏蔽线,电线接头从仪器底座的橡胶电缆护套穿进后打结, 固定在上方的接线架上。 2.接线后,调整调平螺帽,处于水平状态,然后用螺钉锁紧。 3.检查接受部分的信号是否正常。 4.螺钉锁紧。至此,仪器安装完毕。 三、数据采集器安装步骤 1.接好者水位计等传感器。 2.检查通信终端天线是否连好。 3.确定终端机所有电源线连接正确。 4.打开终端机电源开关。 5.对终端进行基本参数配置(包括:中心手机号码、终端站号和中心站号等)。 6.根据系统要求设定其他参数。 7.设定完毕后,退回到监控状态(即值守状态)。 8.检查采集等功能,确定传感器已正常工作。

9.通过修改时钟来检查定时报功能。 10.检查人工置数功能。 11.检查数据通信发送功能。 12.检查完毕,退回到监控状态。 四、河道站水位 1、设备杆的预埋件基础施工 基础的钢筋笼临时固定,同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平;设备杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓。 施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5mm~10mm;混凝土必须养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。 2、水位计立杆建设 3、遥测采集终端机安装 遥测采集终端机是水位监测中广泛使用的设备,采集终端设备一般由行业专业公司开发,针对具体系统的接口能力较强。设备低功耗,具备休眠功能,集成度高、可靠、便于使用和维护,工作环境适应能力强,具有其他设备无法比拟的优点。 4、水位采集传输设备的安装调试 a)连接好雷达水位计端的数据传输线缆,并按要求将其密封好,以防雨水进入仪器 电器部分。将连接好的线缆穿入悬臂钢管内部以起到保护的作用。 b)将雷达水位计探头使用安装法兰在悬臂前端固定牢靠,将安装好雷达水位计探头 的悬臂伸到观测水面位置并固定。 c)将数据线缆另一端接入 RTU。 d)安装支架侧臂与安装支架之间要有支撑杆,要求侧臂与支撑杆能够旋转、放下, 便于检修。 5、雷达水位计安装注意事项 a)仪表安装务必保证垂直于液面。 b)发射角度内尽量不要有干扰物体。 c)安装支架高度要高于液面最高位1米以上,保证测量液面不要淹没仪表。 d)安装距离墙壁至少大于200mm。 e)仪表进线做好防潮处理,最好配上防雨罩。

雷达水位计

雷达液位计天线发射及窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认,雷达液位计采用一种特殊的解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。 A量程设定 B低位调整 C高位调整 D盲区范围 测量的基准面是:螺纹底面或法兰的密封面 注:使用雷达液体位计时,务必保证最高液位不能进入测量盲区(图中D所示区域)。 水利行业应用特点: 行业推荐的雷达液位计采用了高频脉冲电磁波,因而具有: ●波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性 ●天线尺寸小,便于安装和加防尘罩等天线防护装置 ●重量轻约1KG,便于安装 ●测量范围最高可达70米,覆盖大型水库等水位测量 ●多种输出电路接口与采集系统配合 ●采用脉冲工作方式,雷达液位计发射功率极低,对人体及环境均无伤害

1、仪表介绍 应用:河道、湖泊、浅滩 测量范围:30米 过程连接:螺纹G1??A/支架/法兰 过程温度:-40~100℃ 过程压力:常压 精度:±3mm 频率范围:26GHz 防护等级:IP67/IP65 供电电源:DC(6—24V)/四线 信号输出:RS485/Modbus协议 现场显示:可选 外壳:铝/塑料 应用:河道、湖泊、浅滩 测量范围:70米 过程连接:螺纹G1??A/支架/法兰 过程温度:-40~100℃ 过程压力:常压 精度:±3mm 频率范围:26GHz 防护等级:IP67/IP65 供电电源:DC(6—24V)/四线 信号输出:RS485/Modbus协议 现场显示:可选 外壳:铝/塑料

bm702雷达液位计操作手册

安装与操作指导书料位雷达 BM 702

软件历史 介绍信号转换器用户程序指导书月/年硬件固化件硬件操作系统软件设备用户程序04/00BM 7027.00PREnn PC DOS 5.0PC-CAT05/007.02221.11+ 以及更高 3.02辅助指导书 PRE01 Win95/98/NT PC-CAT在线帮助 Win 4.00 为 BM 702 的测试版本 07/00BM 7027.00PC DOS 5.0PC-CAT07/007.02221.11+ 以及更高 3.01辅助指导书 Win95/98/NT PC-CAT在线帮助 Win 4.00 为 BM 702 的第一系列版本 所提供的项目包括: 提供的范围包括, 在所订购的版本中: 带有拉紧带的屏蔽材料 (不对美国市场) 证书及认证文件, 除非在仪表文件中复制了 安装材料 (螺丝, 法兰垫圈和电缆) 不提供, 由用户自己准备!

内容 1 处理与储存3 2 安装4 2.1 现场安装4 2.2 机械安装5 3 电气连接7 4 参数设置8 5 维护, 错误处理18 6 安全性信息19 7 技术数据(摘录)20 8 BM 702 物位雷达类型码22 9 参数检查列表24产品的责任与保证

2 安装 大部分 BM 702 的版本是完整安装的条件下提供的. 在这种情况下您可以跳过这一章. 如果仪表是以零件形式发货, 或者零件在后来被更换, 则下述事项应当注意. 2.1 现场安装信号转换器 O形圈 用螺丝将波导窗 (法兰安装) 或距离件拧到 BM 702 上,高温达 250 注意: 保证上 Teflon (聚四氟乙烯堵塞绝对保持干燥和上部堵塞干净! 潮湿和肮脏将削弱 BM 702 的功能!BM 70A 连接法兰

2021年vega雷达液位计调试分解说明

1.Setup 设定 欧阳光明(2021.03.07) 此处设定的是仪表的名称,容器的类型,最大最小的量程设定,阻尼时间,输出的模式 按[OK] 键后进入显示如下菜单: Measurement loop name 仪表的名字 Medium 介质的类型 Application 容器的类型(有固液之分) Vessel type 容器底部形状 Vessel height/Me.range 容器的高度 Max.adjustment 最大量程调整 Min.adjustment 最小量程调整 Damping 阻尼时间 Current outputmode 当前输出的模式 Current output min./max. 当前输出的最大最小电流 Lock adjustment 锁定调整 1)Measurement loop name仪表的名称 按[OK] Measurement loop name Sensor 可以更改的名称 按一下键和[ ?]选择需要更改的字符位置。 按[+]输入需要的名称

按一下[OK] 键确认。 完成输入按【ESC】退出 2) Medium 选择介质类型应用的模式 按[OK] Medium Liquid ▼选择介质类型 [ ?]确认输入的信息固体液体 选择液体显示如下信息选择固体显示如下信息 Solvent 溶剂 Powder/dust 粉末/灰尘 Chem.mixtures 化学混合物 Gramules/pellets 固体小球Water based 普通水场 Ballast/pebbles 石块、鹅卵石按一下[OK] 键和[ ?]键输入需要的信息后完成按【ESC】退出3.1)选择固体后出现如下信息 Application 选择容器的类型 按[OK] Application 选择容器的类型 按[OK] 键显示如下 Silo 筒仓 Bunker 煤仓 Bunker quick filling 物位变化快的煤仓 Heap 堆料

雷达液位计ENRAF天线安装说明

安装法兰(Adapter Plate ) 在安装适用于大气压力和中等压力的罐隔离器之前,请准备好安装法兰。 自由空间(Free Space ): F08, T06, 和W06天线所使用的安装法兰(不随货提供): 法兰规格 D K d 螺栓 孔数 a 天线类型 6", 150 lbs 279.4 241.3 22.2 8 20 T06 8", 150 lbs 342.9 298.4 22.2 8 50 F08, T06 10", 150 lbs 406.4 361.9 25.4 12 70 F08, T06, W06 12", 150 lbs 482.6 431.8 25.4 12 95 F08, T06, W06

导向管(Stilling Well ) : S06-S12天线所使用的安装法兰(不随货提供): Thickness: 10 ≤ T ≤ 30 Flange D K d N (number of holes) Antenna type 4”, 150lbs 228.6 190.5 19.05 8 F08 6", 150 lbs 279.4 241.3 22.2 8 S06, F06 8", 150 lbs 342.9 298.4 22.2 8 S08 10", 150 lbs 406.4 361.9 25.4 12 S10 12", 150 lbs 482.6 431.8 25.4 12 S12 可以使用任何厚度在10mm 到30mm (3/8”到13/6”)的板材,同样的,请准备好另一侧的法兰。 安装法兰上的螺栓孔必须和过程连接法兰的螺栓孔保持一致。 从安全角度考虑,安装法兰的下面围绕罐隔离器孔直径100mm 之内的金属加工光洁度应该达到20um ,对于非常压应用,为了保证有足够的密封能力,该区域的光洁度应该达到1.6um 。

导波雷达液位计调试步骤 两 版 带举例 MR

Magnetrol导波雷达液位计调试步骤 1 键区有三个键用于滚动显示和校准变送器。上下键()和回车键()。 箭头在显示模式中的功能在组态模式中的功能 在组态程序中从一个显示项向前和后移动到另一个显示项增加或减少显示值或移动到另一个选项。 输入组态模式接受一个值并移动到组态程序 的下一步。 变送器表头示意图 2 组态问题 对Eclipse变送器组态需要一些关键的参数。在开始组态前首先填写下列运行参数表。 显示问题答案 Probe Model 型号上所列的探头型号是什么?(探 头型号上前面4个数字) 705-510A-110/7MR-A118-327 Probe Mount 探头安装形式是NPT(螺纹)、BSP(螺 纹)还是flange(法兰)的? NPT Level Units 测量单位(inches(英寸)、 centimeters(厘米)、feet(英尺) 或meters(米)) cm Probe Length 型号上所列的探头长度是多少?327 Level Offset 液体在探头的末端时输出的液位读 数。 根据实际水位对准(正常安装 误差为-12cm) Dielectric 介质的电介质常数是多少?(界面测10~100

量中最上层的电介质) Set 4.0 mA 4mA 对应的0%的参考点是多少? 0cm Set 20.0 mA 20mA 对应的100%的参考点是多少? 300cm (可根据现场确定,与 DCS 量程一致) Threshld 阈值类型? CFD 3 快速组态 Eclipse 变送器出厂时均设为默认值可在现场重新组态。下面给出了最小化的组态说明。 1、 变送器供电。 显示器上每隔5秒交替显示四个值:Status (状态)、Level (高度)、%Output (输出%)和Loop current (回路电流)。 2、 移走底部电子隔间的盖。 3、 使用上下键( )从组态程序的一个步骤转到另一个步骤。 4、 按回车键( )。一个惊叹号(!)。 5、 使用上下键( )来增加或减少显示值或滚读选项。 6、 按回车键( )确认设定值并移动到组态程序的下一步。 7、 输入最后一个值10秒后从变送器移走电源。 下面的组态输入是最小化组态:705-510A-110/7MR-A118-327 选择所使用探头的型号 7xR-x Model 705:7xA-x ,7xB-x ,7xD-x ,7xE-x ,7xF-F ,7xF-P ,7xF-4,7xF-x , 7xJ-x ,7xK-x ,7xP-x ,7xR-x ,7xS-x ,7xT-x ,7x1-x ,7x2-x ,7x5-x ,7x7-x , ② 选择探头安装方式(NPT (螺纹),BSP (螺纹),或flange (法 PrbMount (select ) PrbModel (select ) LvlUnits ! xxx

雷达液位计安装注意事项

雷达液位计传感器是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离最大35米,可以用于存储罐、中间缓冲罐或过程容器的物位测量,输出4…20mA模拟信号。 雷达液位计安装注意事项有5点。1、注意容器接管太长;2、注意半球形或拱形罐顶;3、注意传感器没有对准介质表面安装;4、注意导波管安装是否正确;5、注意极性方向是否正确。 1、注意容器接管太长 如果容器接管太长,会造成虚假反射。一定要保证喇叭口天线伸出接管至少10mm.如果使用棒式天线,容器接管的长度为60mm或100,最长不超过250mm。 2、注意半球形或拱形罐顶 半球形或拱形罐顶相对于雷达传感器就相当于一个凸透镜。如果雷达传感器正好安装在这个凸透镜的焦点上,传感器接受到的虚假回波会增强。最佳的安装

位置在容器半径的1/2处。 3、注意传感器没有对准介质表面安装 如果传感器没有对准介质表面安装的话,测量信号就会减弱。必须将雷达传感器的轴线垂直对准介质表面。 传感器距离容器壁太近如果传感器距离容器太近,会产生很强的虚假回波。附着的介质、铆钉、螺钉或焊缝都会造成虚假反射。所以传感器一定要与容器壁保持一定距离。 如果反射条件好(液体介质、没有其它容器装置),建议锥形发射角内侧不能有障碍物阻挡雷达信号运行。 4、注意导波管安装是否正确

没有开通气孔在导波管上端必须开通气孔,如果不开通气孔,会造成错误测量。 5、注意极性方向是否正确 如果通过导波管测量,特别是为了混合导波管内外的介质,导波管上开圆形孔或矩形孔,特别要注意极性方向。 导波管的两排孔(成180°)必须和雷达信号的极性方向处在同一个平面上。雷达信号的极性方向总是和雷达传感器的标牌一侧处在同一个平面上。 6、产生泡沫 介质表面的又厚又稠的泡沫会造成测量误差。必须对此采取措施,可以选用旁通管或使用其它测量方法。

E+H雷达液位计现场调试及运用

E+H雷达液位计现场调试及运用 E+H 雷达液位计内置参数示意图。在E+H雷达液位计的现场调试过程中需注意以下参数的设置,参数设置的合理性将直接影响到介质测量的准确性3 。 1)罐体形状:在“00”基本设定菜单中“002”设置,包括拱顶罐、卧式柱形罐、旁通管、导波管(也适用于导波天线应用)、平顶罐、球罐等。 2)介质条件:在“00”基本设定菜单中“003”设置,包括介电常数未知、于至之间、于至4 之间、于4 至10 之间、大于10 这几种类型。 3)过程条件:在“00”基本设定菜单中“004”设置,包括标准状态、平静表面、波动表面、搅拌器、快速变化等状态。 4)空罐高度:在“00”基本设定菜单中“005”设置。输入从法兰(测量的参考点)到最低液位(=零点)的距离。见图1 内置参数示意图“E”标识。 5)满罐高度:在“00”基本设定菜单中“006”设置,输入从最低液位到最高液位(=量程)的距离,理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少50 mm,但使用FMR532 型带平面天线时这一距离至少不得低于1 m。见图1 内置参数示意图“F”标识。 6)盲区:在“05”扩展标定菜单中“059”设置,是指能够测量的最高物位与测量参考点之间的最小距离,当物位处于盲区时,无法保证物位的可靠测量。FMR530 型设定数值为喇叭天线的长度,FMR532 型设定数值为1m。见图1 内置参数示意图“BD”标识。 7)安全距离:在“01”安全设定菜单中“015”设置,设定数值参照“满罐高度”设置说明,现场调试中注意区分FMR530 型和FMR532 型。见图1 内置参数示意图“SD”标识。 8)做固定目标抑制:目的是消除液位回波以外的杂波(例如边角,焊缝等)对雷达测量的影响,使测量更精确,可在“05”扩展标定菜单中“051”“052”“053”使用干扰抑制功能对内部的干扰回波进行抑制,使其不被当作真实物位回波进行计算。首先对液位“L”和距离“D”与实际人工检尺数值进行比较,若存在误差,选择菜单“051”中“手动”选项,然后在菜单“052”中输入抑制范围,抑制范围必须在实际液位前米结束,根据已知的空罐值E,则抑制范围为:E-L (实际液位)-m,最后在菜单“053”中启动干扰回波抑制,在抑制过程中,可在菜单“0E2”中记录抑制曲线(包络线),对固定目标抑制进行检查分析,如图2、图3、图4、图5 所示。

各种液位计说明书

公司简介 北京铁强科技发展有限公司,位于我们伟大的首都——北京,是一家以工程仪表生产、研发为主的科技型企业,是一个极具活力与前景的多元化的新型民营企业。公司技术力量雄厚,依靠北京的人才、技术、信息等优势,自2000年成立以来,通过短短七年多时间,就在仪器仪表生产制造领域内谱写一个又一个神话。 公司先后与北仪集团、德国西门子公司、美国麦克公司等仪表生产制造商进行广泛而深入的合作,在合作中公司产品的品质和质量得到很大提升。同时,公司也在积极借鉴和引进国外先进技术和生产工艺,产品的科技含量不断提高、种类也在不断丰富。另外,公司不断以新技术、新工艺、新材料、新设计理念设计生产品质高、性能优、用途广、使用寿命长的产品。 公司自主生产磁翻柱液位计、浮球液位计(液位开关)、钢带液位计、磁致伸缩液位计、微波物位计、电容式液位计、超声波液位计、音叉物位开关、电容式物位计、差压变送器等物位测量仪表。同时,公司还经营流量仪表、压力仪表、温度仪表以及成分分析仪表等自动化测量、控制仪表。 经过几年的努力,公司发展了一支专业化、国际化、规模化的研发、生产、和管理团队。公司现有员工100余名,其中有高级职称的技术人员5人、大专及以上各类专业人才80余名。是“中国石化物资资源市场成员”单位;是“中国石油天然气集团公司一级供应网络”单位。是众多国内外用户的高品质、可信赖的工业计量器具服务商。 公司一直秉承“技术为本,质量为先,笃信予人,益精致远”的经营理念,以“更强、更大、更实”为经营宗旨,开拓进取,务实创新,在做好产品生产和经营的基础上,还以打造中国仪表名牌为己任,投资开发有自主知识产权的产品。在发展过程中,公司始终以快速的反应、精湛的技艺、热忱的服务及时为用户排忧解难,也因此得到了广大用户与社会各界的一致认可。 如今,公司全体员工正走专业化、特色化、精细化经营之道,并朝着两年时间内年销售额翻两番的目标奋力前进!

相关文档