本工程为盘锦万合新城项目工程,工程地点盘锦市双台子区,西临繁荣路、东侧为育红路、南侧为胜利街、北侧为建设街。地下一层,地上31层,框架剪力墙

结构,总建筑面积约69232.44m2,钢筋焊接规格12、14、16、18、

20、22。钢筋型号有HRB400。

二、编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

施工组织设计

设计施工图

三、施工计划

1、材料

1)钢筋:应有出厂合格证,实验报告性能指标应符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工,应按有关的规定进行。

2)电渣压力焊接使用的钢筋端头应平直、干净,不得有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形。如有严重变形时应用手提切割机或用气焊切割、矫正,以保证钢筋端面垂直于轴线。钢筋端部200mm范围不应有锈浊、油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋时应在当天进行,防止处理后再生锈。

3)电渣压力焊焊剂:必须有出厂合格证,化学性能指标符合相关规定。在使用前,须经恒温250℃烘焙1~2h。焊剂回收重复使用时,应除去熔渣和杂物并经干燥,一般采用431焊剂。

2、机具设备准备

1)电渣焊机。

2)焊接夹具:应具有一定刚度,使用灵巧,坚固耐用,上下钳口同心,焊接电缆的断面面积应与焊接钢筋大小相适应,焊接电缆以及控制电缆的连接必须保持良好接触。

3)焊剂盒:应与所焊钢筋的直径大小相适应。

4)石棉线:用于堵塞剂盒安装后的缝隙,防止焊剂盒焊剂泄露。

6)秒表:用于准确掌握焊接通电时间。

7)切割机或圆片锯:用于切割钢筋。

四、施工工艺

1、施工准备

1)焊工应该经过有关部门的培训、考核,持证上岗。焊工上岗时,应穿戴好焊工鞋、焊工手套等劳动防护用品。

2)电渣压力焊的机具设备以及辅助设备等应齐全、完好。施焊前必须认真检查机具设备是否处于正常状态。焊机要按规定的方法正确接通电源,并检查其电压、电流是否符合施焊的要求。

3)施焊前应搭好操作脚手架。

4)钢筋端头已处理好,并清洁干净,焊剂干燥。

5)在焊接施工前,应根据焊接钢筋直径的大小,按焊剂及电渣焊机说明书或参照表2.6.1选定焊接电流表、造渣工作电压、通电时间等工作参数。在焊前,先做焊接试验,以确认工艺参数,制作三个拉伸试件,试验合格后才可正式施焊。

表2.6.1 竖向钢筋电渣压力焊参数表

注:当采用HJ431焊剂时,以上参数宜符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18--2012)中表4.5.5的规定,采用专用焊剂或电动电渣压力焊时,应根据使用说明书推荐数据,通过试验确定。

6)雨天、雪天不宜现场进行施焊,必须施焊时,应采取有效遮蔽措施,焊后

未冷却接头不得碰到冰雪。

2、操作工艺

1、电渣压力焊接工艺

电渣压力焊接工艺分为“电弧过程”和“电渣过程”,这两个过程是不间断的连续操作过程。

1)电弧过程:宜采用铁丝球引弧法,也可采用直接引弧法。

铁丝球引弧法是将铁丝球放在上、下钢筋端头之间,高约10mm,电流通过铁丝圈与上、下钢筋端面的接触点形成短路引弧。

直接引弧法是在通电后迅速将上钢筋提起,使两端头之间的距离为2-4mm引弧。当钢筋端头夹杂不导电物质或过于平滑造成引弧困难时,可以多次把上钢筋移下与下钢筋短接后再提起,达到引弧目的。

2)电渣过程:渣池形成一定深度后,将钢筋缓缓插入渣池中,此时电弧熄灭,进入电渣过程。由于电流直接通过渣池,产生大量的电阻热,使渣池温度升到近2000℃,将钢筋端头迅速而均匀熔化。

2、电渣压力焊接焊施工艺程序

1)焊接钢筋时,用焊接夹具分别钳固上下待焊接的钢筋。上下钢筋安装时,中心线要一致,不同直径钢筋焊接时,尤其要注意此点。

2)装上焊剂盒:先在安装焊剂盒底的位置上缠上石棉绳,然后再装上焊剂盒,并往焊剂盒装满焊剂。安装焊剂盒时,焊接口宜位于焊剂盒的中部,石棉绳缠绕应严密,防止焊剂泄露。

3)接通电源,引弧造渣:按下开关,接通电源,在接通电源的同时将上钢筋微微向上提,引燃电弧,同时进行“造渣延时读数”计算造渣通电时间。“电弧过程”工作电压控制在35-45V之间。电弧通电时间约占整个焊接过程所需通电时间的3/4。

4)“电渣过程”:随着电弧过程结束,及时转入“电渣过程”的同时进行“电渣延时读数”,计算电渣通电时间,并降低上钢筋,把上钢筋的端部插入渣池中,徐徐下送上钢筋,直到“电渣过程结束”。“电渣过程”工作电压控制在18-22V

之间,电渣通电时间约占整个焊接过程所需时间的1/4.

5)顶压钢筋,完成焊接,“电渣过程”延时完成。“电渣过程”结束,即切断电源,同时迅速顶压钢筋,形成焊接接头。

6)接头焊毕,应稍作停歇,方可卸出焊剂。拆除焊剂盒、石棉绳及夹具;敲去渣壳后,四周焊包突出钢筋表面的高度不得小于4mm。卸出焊剂时,应将接料斗卡在剂盒下方,回收的焊剂应除去熔渣及杂物,受潮的焊剂烘焙干燥后,方可重复使用。

7)钢筋焊接完成后,应及时进行焊接接头外观检查,外观检查不合格的接头,应切除重焊。

五、质量标准

1、主控项目

1)电渣压力焊街头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作为一个检验批。在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号的接头作为一批;在房屋结构中应在不超过二楼层中以300个不同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍作为一批。每批随机切取3个接头做拉伸试验。

2)电渣压力焊接头拉伸试验结果应符合下列要求:

(1)3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定额抗拉强度。RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/m.

(2)至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。当实验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则一次判定该批接头为不合格。当实验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热形象区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应进行复验。复验时,应切取6个试件。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。

(3)钢筋焊接接头的机械性能必须符合相关行业标准的规定。

2、一般项目

1)用小锤、放大镜、钢板尺和焊缝量规对焊接接头逐个进行检查。

2)接头焊包均匀,四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm,不得有裂纹,钢筋表面、钢筋与电极接触处无明显烧伤等缺陷。

3)对外观检查不合格的接头,应将其切除重焊。

4)允许偏差

(1)接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的10%,同时不得大于2mm。(2)接头处弯折角不得大于3o。

六、成品保护

1、不准过早拆卸卡具,防止接头弯曲变形。

2、焊后不得砸钢筋接头,不准往刚焊完的接头浇水。

3、焊接时应搭好架子,不准踩踏其他已绑好的钢筋。

七、安全措施

1、电渣压力焊机外壳应接零或者接地,露天放置的焊机应有防雨遮盖。

2、焊接电缆必须有完整的绝缘,绝缘性能不良的电缆严禁使用。

3、在潮湿地方作业时,应用干燥的木板或橡胶片等绝缘物作垫板。

4、焊工作业时,应穿戴焊工专用手套、绝缘鞋、手套及绝缘鞋应保持干燥。

5、在大、中雨天时,严禁进行焊接施工。在小雨天时,焊接施工现场要有可靠地遮蔽防护措施,焊接设备要遮蔽好,电线要保证绝缘良好,焊剂必须保持干燥。

6、在高温天气施工时,焊接施工现场要做好防暑降温工作。

7、用于电渣焊作业的工作台、脚手架,应牢固、可靠、安全、适用。

八、施工注意事项

1、避免工程质量通病

1)在整个焊接过程中,要准确掌握好焊接通电时间,密切监视造渣工作电压和电渣工作电压的变化,并根据焊接工作电压的变化情况提升或降低上钢筋,使

焊接工作电压稳定在参数范围内。在顶压钢筋时,要保持压力数秒后方可松开操纵杆,以免接头偏移或接合不良。在焊接过程中,应采取措施扶正钢筋上端,以防止上、下钢筋错位和夹具变形。钢筋焊接结束时,应立即检查是否顺直。如不顺直,要立即趁钢筋还在热塑状态时将其扳直,然后稍延滞1~2min后卸下夹具。

2)电渣压力焊焊接工艺适用于直径12-40mm的HPB235级、HRB335、 HPB400级钢筋的焊接,当采用其他品种、规格的钢筋进行焊接时,其焊接工艺的参数应经试验、鉴定后方可采用。

3)焊剂要妥善存放,以免受潮变质。

4)焊接工作电压和焊接时间是两个重要的参数,在施工时不得随意变更参数,否则会严重影响焊接质量。

5)接头偏心和倾斜:主要原因是钢筋端部歪扭不直,在夹具中夹持不正或者倾斜;焊后夹具过早放松,接头未冷却使上钢筋倾斜;夹具长期使用磨损,造成上下不同心。因此应矫直钢筋端部,正确安装夹具和钢筋,避免过大的顶压力,及时修理或更换夹具。

6)咬边:常发生于上钢筋,主要原因是焊接时电流太大,钢筋熔化过快,上钢筋端头没压入熔池中,或压入深度不够;停机太晚,通电时间过长。因此须减小焊接电流,缩短焊接时间,注意上钳口的的起点和止点,确保上钢筋顶压到位。

7)未熔合:主要原因是在焊接过程中上钢筋提升过快或下送速度过慢、钢筋端部熔化不良或形成断弧;焊接电流过小或通电时间不够,使钢筋端部未能得到适宜的熔化量;焊接过程中设备发生故障,上钢筋卡壳,未能及时压下。因此应增大焊接电流,避免焊接时间过短,检修夹具,确保上钢筋下送自如。

8)焊包不匀:焊包有两种情况,一种是被挤出的熔化金属形成的焊包很不均匀,一边大一边小,小的一面其高不足2mm;另一种是钢筋端面形成焊缝厚薄不均。主要原因是钢筋端头倾斜过大而熔化量又不足,顶压时熔化金属在接头四周分布不匀,因此钢筋端面力求平整,填装焊剂尽量均匀,延长电渣过程时间,适当增加熔化量。

9)气孔:主要原因是焊剂受潮,焊接过程中产生大量气体渗入熔池;钢筋锈

蚀严重或表面不清洁。

10)钢筋表面烧伤:主要原因是钢筋端部锈蚀严重,焊前未除锈;夹具电极不干净;钢筋未夹紧,顶压时发生滑移。因此钢筋导电部位应除净铁锈,尽量夹紧钢筋。

11)夹渣:主要原因是通电时间短,上钢筋在熔化过程中还未形成凸面即行顶压,熔渣无法排出;焊接电流过大或过小;焊剂熔化后形成的熔渣粘度大,不易流动;顶压压力太小,上钢筋在熔化过程中气体渗入熔池,钢筋锈蚀严重或表面不清洁。

12)成型不良:主要原因是焊接电流大,通电时间短,上钢筋熔化较多,如顶压时用力过大,上钢筋端头压入熔池较多,挤出熔化金属容易上翻;焊接过程中焊剂泄漏,熔化铁水失去约束,随焊剂泄漏下流。因此要彻底封堵焊剂筒的漏孔;避免焊后过快回收焊剂。

13)不同直径的钢筋焊接时,上下钢筋轴线应在同一直线上。

二〇一三年九月三十日

电渣压力焊施工工艺标准

电渣压力焊施工工艺标准 1.适用范围 本标准规定了钢筋电渣压力焊施工的要求、方法和质量标准。 本标准适用于工业与民用建筑现浇钢筋混凝土结构中直径14mm~20mmHPB235、直径14mm~32mmHRB335和HRB400级竖向或斜向(倾斜度4:1范围内)钢筋的连接。 2. 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50300—2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50204—2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 JGJ18—2003 钢筋焊接及验收规程 3.术语 钢筋电渣压力焊:将钢筋安装成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋并加压完成的一种压焊方法。 4. 施工准备 4.1 技术准备 4.1.1 操作工人必须持证上岗。 4.1.2 编写焊接工艺,通过焊接试验选定焊接参数。 4.1.3 对焊工进行技术、安全交底。 4.2 物资准备 4.2.1 钢筋:钢筋的牌号、直径必须符合设计要求,有出厂质量证明书及复试报告单,进口钢筋还应有化学复试单,并应有焊接性试验报告。 4.2.2焊剂: 4.2.2.1 焊剂的性能应符合GB5293碳素钢埋弧焊用焊剂的规定。常用焊剂型号HJ431,为熔炼型高锰高硅低氟焊剂或者HJ330,为中锰高硅低氟焊剂。 4.2.2.2 焊剂应存放在干燥的库房内,防止受潮。如受潮,使用前须经250~300℃烘焙2h。 4.2.2.3 使用中回收的焊剂,应除去熔渣和杂物,并应与新焊剂混合均匀后使用。4.2.2.4焊剂应有出厂合格证。 4.3 施工设施准备 4.3.1 施工机械 焊接电源(宜采用次级空载电压较高的交流或直流焊接电源。一般32mm直径及以下的钢筋焊接时,可采用额定电流为630A的焊接电源)、控制箱、焊接夹具等。 4.3.2 工具用具 防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋。 4.3.3 监测装置 钢尺。 4.4 作业条件准备

电渣压力焊整改方案doc

电渣压力焊整改方案 篇一:关于柱筋接头电渣压力焊送检不合格 关于柱受力筋接头电渣压力焊送检不合格整改方案 关于柱受力筋接头电渣压力焊送检 不合格整改方案 一、依据 1、检验报告、编号为E02810221306346 二、概况 晨曦怡庭花园工程6#楼单位工程。现施工进度是为三层柱。本 次柱受力筋电渣压力焊有直径12、14、16三种规格,其中直径14不 合格,其他规格检验合格。检验报告报监理公司后按要求双倍取样复 检。根据以往长期的施工经验和钢筋母材检测的合格报告,及焊接接 头的外观比较均匀无气泡。由于监测站停电、设备故障等原因,不出 具复试报告,影响施工进度,故考虑合格处理,待复检不合格报告出 具时,三层混凝土已浇筑。 核对施工图,设计有采用直径14钢筋的柱代号为DZQ1

在该层只 有一个,位置位于13/D轴,钢筋为17根14的钢筋。 三、原因分析 因出现电渣压力焊接头检验不合格情况,项目部质量组马上深入 调查,分析原因;综合现场实际情况,原因如下:本次操作工经验不 足,焊接时焊机电流控制未作针对性调整,通电时间控制不理想,致 使本次直径14的钢筋焊接不合格。 四、整改措施 针对本次情况,我司项目部采用如下措施进行整改: 1、将代号为DZQ1的柱子混凝土敲除,将原有焊接接头割除,重新下 料焊接并送检,检测合格后方进入下道工序施工。, 2、施工中,常有出现该隐患,本项目部决定,以后所有采用电渣压 力焊工艺的焊接接头,一律待检测单位出具合格报告后方进入下 道工序施工,不能再次以以往的施工经验代替。 XX年6月19日 1

篇二:关于柱受力筋接头电渣压焊不合格处理方案 关于柱受力筋接头电渣压力 焊送检不合格的整改方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 职务:项目部技术员职务:项目技术负责人职务:项目经理职务:企业技术负责人编制时间: 201* 年** 月 ** 日 一、依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-XX 2.《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-XX 3. 施工图结构设计总说明GS-01、GS-04 4. 惠州市****建筑工程质量 检测站发出的《焊接接头检验报告》。 二、概况 广东******************产业园项目(一期)宿舍楼,建筑面积6****.34㎡,框架结构六层。每层矩形柱40根,按伸缩缝分为4-A~4-C轴和4-C~4-E轴检验批进行施工。 现施工进度是4-A~4-C轴首层柱。本次柱受力筋电渣

接长涵施工方案

达成铁路扩能改造工程三遂段第三标段涵洞接长施工方案 涵洞接长施工方案 一、编制依据 1、达成线扩能改造工程施工图纸及相关标准图。 2、现行铁路桥涵设计及施工规范。 3、本工程投标书及建筑施工合同有关条款的规定。 二、工程概况 本标段为达州至成都线扩能改造工程ZQSG-3标,DK72+700~DK100+900,标段线路长度约27.8km;全管段设计涵洞总数为86座,现已到图纸82座,其中接长涵洞14座。 三、主要施工方法 根据涵洞的地理位置,地质特征及涵洞的工程特点,根据现场实际情况,主要施工方法如下: 涵洞所在既有线,行车密度较大。施工时,确保既有线行车安全,必须做好安全防护工作。 施工涵洞前插打钢轨进行边坡防护;施工时先拆除旧端翼墙,然后接长涵身,另新砌新端翼墙。为防止新旧基础发生不均匀沉降,两者之间设沉降缝,并做好接茬处的防水层。 涵洞基坑采用机械开挖人工配合清底,基坑开挖后,不得长期暴露,防止土质风化及雨水浸泡,经监理工程师检查合格后及时进行底板施工。框构模板采用组合钢模板,确保工程创优。根据设计的砼等级,经试验确定施工配合比,机械拌合,振动棒振捣。砼灌注分两次,第一次灌注底板;第二次灌注边墙和顶板。砼入模采用16t汽车吊,边墙砼灌注采用溜槽串筒入模。

涵洞接长施工工艺流程见下图 涵洞接长施工工艺流程

1、既有线加固措施 为保证路基边坡稳定,翼墙拆除前在涵洞两侧路堤中打入钢轨桩,钢轨桩平面连线与路基中心线成45°角。桩顶高出路基坡面0.2m ,桩间距离0.8~1.0m ,桩的入土深度至少在原地面以下2~3m 。拆除翼墙时,在桩后逐步插板挡土,详见图图3.4.2.8-3。并设专人观察路基边坡及线路变化情况,发现问题及时采取措施处理。 地面 5cm木板 图3.2.9 钢轨桩路基防护示意图 5cm木板 P43轨 P43轨 轨底线 线路加固防护示意图 2、基坑施工 本涵与线路斜交20度,本涵置于软弱地基上,采用旋喷桩地基加固。本涵旋喷桩为加固基底以下软弱土层而设计,加固后复合地基承载力物征值f spk ≥150Kpa 。设计平均桩径d=0.5m ,单根桩长入口为5米,进口为6米。旋喷桩顶和基础之间

电渣压力焊施工工艺

关于电渣压力焊的施工工艺报告 二、试验目的 1、检验施工人员的操作能力; 2、确定配备机具、材料的规格型号; 3、确定焊接工艺焊接参数,焊接电流、焊接电压、通电时间,拆除焊具时间。 三、资源配置 1、人员配置 电焊工:2名电工:1名技术员:1名 2、设备配置 BX1-630型交流弧焊机:2台; MH-36型埋弧钢筋电渣压力对焊机:2台;秒表:2个。 3、试验场地 本次试验位于宏基钻石城A27-31#楼工程施工现场。 四、试验流程 1、一般流程: 检查设备、电源——钢筋端头制备——安装焊接夹具和钢筋——安放焊剂罐、填装焊剂——施焊——回收焊剂——卸下夹具——质量检查 2、电渣压力焊的工艺流程: 闭合电路——引弧——电弧过程——电渣过程——积压断电 五、焊接方法 1、检查设备、电源 检查设备、线路有无变形、损坏,电源采用工地系统动力线路,电源电压380V。 2、钢筋端头制备

焊接部位和电极钳口接触的钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部的弯折、扭曲直接切除,杜绝使用捶击矫直。 3、安装焊接夹具和钢筋 夹具的下钳口夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的掩埋深度。上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。 4、安放焊剂罐、填装焊剂 夹具安装好后安放焊剂罐、填装焊剂,焊剂采用HJ431。 5、闭合电路、引弧 通过操作杆和操作盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。 6、电弧过程 引燃电弧后,控制电压值。操作杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化形成必要深度的渣池。 7、电渣过程 随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。 8、挤压断电 电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣和熔化金属。同时切断焊接电源。 9、回收焊剂、卸下夹具 接头焊毕,停歇20~30s,回收焊剂和卸下焊接夹具。 10、质量检查 拆除后,检查接头轴线有无偏移弯折,咬边未焊合等现象,四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm。检查无误后进行强度检验。 六、试件分组 本次试验取2组:Ф14、Ф18各1组,每组3个试件。 根据规范要求,各组参数如下表:

(钢板桩防护)接长涵工程施工组织设计方案

净空大于3.5m涵洞接长施工方案(钢板桩防护) 一、施工目的 1编制依据、原则及目的 1.1编制依据 1)国家和铁道部及相关部委颁布的现行法律法规、铁路客运专线施工技术指南(规)和《验标》、有关方针政策和规章制度等 2)铁道部关于进一步加强铁路建设施工机械设备管理的通知(铁建设函【2009】1170号) 3)局加强临近供电设备施工安全管理办法[机供函[2009]155号] 4)关于进一步规施工安全管理的通知(上铁运函【2009】409号) 5)局关于进一步规施工方案审查步骤和流程的通知(2009【1774】号) 6)铁路局关于公布《铁路局临近营业线施工安全管理办法》的通知(上铁运发【2009】451号) 7)铁路局关于印发《铁路局突发公共事件总体应急预案》的通知(上铁办发【2009】455号) 8)铁道部、铁路局有关营业线施工的相关文件 9)《铁路营业线施工安全管理方法》(铁办[2008]190号) 10)《铁路局营业线施工安全管理实施细则》(上铁运发[2008]316号) 11)《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收规》(TB10424-2003,J283-2004) 12)《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008) 13)《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003,J286-2004) 14)《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401-2003,J259-2003) 15)铁路局“2009年第一号局长令” 16)《铁路局营业线施工工务安全监督管理办法》(暂行)的通知(上铁工发【2010】117号) 17)建工函[2009]260号《大型机械临近营业线施工管理规定》 18)上铁建发(2009)83号《关于公布〈铁路局建设工程营业线施工安全管理实施细则〉的通知》

电渣压力焊施工工艺

电渣压力焊施工工艺 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

 2、钢筋端头制备 焊接部位和电极钳口接触的钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部的弯折、扭曲直接切除,杜绝使用捶击矫直。

目录 一、编制依据: . 0 二、工程概况 . 0 三、作业条件 . 0 四、施工准备 . (1) 五、施工方法 . (1) 六、质量验收标准 . (3) 七、保证措施 . (4) (一)质量保证措施 . (4) (二)成品保护措施 . (6) (三)职业健康与安全保证措施 (6) (四)环境及文明施工保证措施 (6)

钢筋电渣压力焊施工方案 、编制依据: 钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2010 钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003 混凝土结构结构工程施工验收规范》 GB50204-2002【 2011 版】 本工程施工图纸和投标文件 本工程施工组织设计 、工程概况 工程名称:“中房翡翠园Ⅱ区 C 组团碧瑶阁、弘瑛轩” 建设单位:中房集团南宁房地产开发公司 设计单位:广西建筑科学研究设计院 建设地点:南宁市民族大道 168#中房·翡翠园Ⅱ区内 结构类型及层数:框架 - 剪力墙结构,其中“弘瑛轩”主体 18+1 层,地下车 库 1 层,设、商铺 2 层;“碧瑶阁” 主体 11+1 层,地下车库 1 层,商铺 2 层 建筑面积:总建筑面积 46476.97 ㎡,其中:“弘瑛轩”为 29848.59 ㎡,“碧 瑶阁”为 16628.38 ㎡ 钢筋的连接计划采用如下方法或形式: 三、作业条件 1 、钢筋端部的调直和清理:钢筋端部弯曲的要调直, 调直不了的须切除, 端 头歪斜变形大的也应切除。钢筋端部 200mm 长范围内应把泥砂、铁锈、油渍等污 垢清除干净。 2 、焊工已经有关部门培训、考核合格,持证上岗。 直径为 6.5mm ~ 10mm 直径为 12mm ~ 25mm 接头采用搭接接头; 梁接头采用搭接接直径为 14mm ~ 25mm 柱竖向钢筋上、下层连接采用电渣压力焊接头;

电渣压力焊施工方案(8p)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 四、施工工艺 (2) 五、质量标准 (4) 六、成品保护 (5) 七、安全措施 (5) 八、施工注意事项 (5)

一、工程概况 本工程为盘锦万合新城项目工程,工程地点盘锦市双台子区,西临繁荣路、东侧为育红路、南侧为胜利街、北侧为建设街。地下一层,地上31层,框架剪力墙 结构,总建筑面积约69232.44m2,钢筋焊接规格12、14、16、18、 20、22。钢筋型号有HRB400。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 施工组织设计 设计施工图 三、施工计划 1、材料 1)钢筋:应有出厂合格证,实验报告性能指标应符合有关标准或规范的规定。 2、机具设备准备 1)电渣焊机。 2)焊接夹具:应具有一定刚度,使用灵巧,坚固耐用,上下钳口同心,焊接电缆的断面面积应与焊接钢筋大小相适应,焊接电缆以及控制电缆的连接必须保

涵洞接长施工方案

312国道346国道南京龙潭港至绕越高速公路段 改扩建工程 涵洞接长施工方案 编制: 复核: 审核: 312国道、346国道南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程 投资建设项目SG-1标段项目经理部 二○一五年十二月十八日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工组织和施工安排 (1) 1. 资源配置计划 (1) 2. 工期及施工进度计划 (2) 3. 施工组织体系 (3) 四、施工准备 (3) 五、涵洞接长施工原则 (3) 六、施工工艺 (3) 七、施工方法及主要工序操作要点 (4) 1. 箱涵施工技术要点 (4) 2. 圆管涵施工技术要点 (8) 3. 盖板涵施工技术要点 (8) 八、实体质量保证措施 (9) 九、外观质量保证措施 (12) 十、安全保证措施 (16) 1. 管线保护措施 (16) 2. 架空线路安全防护措施 (17) 3. 吊装安全措施 (17) 4. 用电设备安全措施 (18) 5. 机械设备安全管理措施 (18) 6. 雨季施工安全措施 (19)

涵洞接长施工方案 一、编制依据 1.《南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程施工图设计》 2.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2012) 3.《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 4.《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 5.既有涵洞的坐标、高程等测量数据 二、工程概况 本项目涵洞接长共分为箱涵、圆管涵和盖板涵三种形式。具体工程数量详见下表: 三、施工组织和施工安排 1.资源配置计划 1)主要施工人员配置 为保证涵洞接长施工的顺利进行,随着工程的进展变化情况,各施工队伍将根据工程需要增减作业人员,人员进行弹性编制,动态管理。初步计划每个箱涵接长施工作业点投入的主要人员数量不少于20人,圆管涵、盖板涵接长施工投入的人员根据工作量酌情增减。详见下表:

电渣压力焊专项现场施工方法

目录 一、编制依据 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 本工程设计图纸及设计变更 二、工程概况 本工程位于广西扶绥县东门镇东门街(原粮所)底层框架结构、上部砖混结构,地下0层,地上4.5层,包括1#~11#栋,首层4.5m,二至四层3.3m,五层3.0m,建筑总高度为17.4m,建筑总面积22815m2。建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,三级抗震,基础形式为柱下独立基础及墙下条形基础。 钢筋种类及钢筋接头形式见下表(表1)。 6、8、10, 12、14、16、20,14、 16、18 8、10,12、14、16、 18、20、22、25 8、10,12,14、 16、18、22 8、10,12、14、16 12、14、16 在确保工程质量的前提下,为节省钢材、降低成本,因此直径为14mm~25mm的柱子主筋和剪力墙的部分主筋,采用竖向钢筋电渣压力焊工艺。 三、材料要求 1钢筋:应有出厂合格证和复试报告,质量合格。 2电渣压力焊焊剂:焊接Ⅱ级钢使用431焊剂。焊剂要有出厂合格证。焊剂应存放在干燥的库房内,当受潮湿时,在使用前应经烘干箱在250℃—300℃烘焙2小时。焊剂回收重复使用前应过筛除去熔渣和杂物并经烘干后使用。 3石棉布(绳):用来填塞焊剂盒与钢筋之间的缝隙,防止焊剂漏掉。 4铁丝球:用钢筋绑扎铁丝卷挠成直径约5mm的小球,用来引燃电弧(熟练后也可不用)。

四、主要机具 竖向钢筋电渣压力焊由电弧焊机、控制系统、夹具三大部件组成。此外还常配备上料勺、储料筒等工具。 1交(或直)流弧焊机。根据最大钢筋直径需要的最大焊接电流来选择弧焊机型号。 焊机输出端接两把焊钳,分别夹紧在上下钢筋上。 2焊接夹具3~4套。夹具由主体、上钳口、下钳口、焊剂筒、监控表五部分组成。 3控制系统。由控制器、按扭、蜂鸣器、电缆等电器组成。 4手提砂轮切割机,用于切割钢筋。 五、作业条件 1钢筋端部的调直和清理:钢筋端部弯曲的要调直,调直不了的须切除,端头歪斜变形大的也应切除。钢筋端部200mm长范围内应把泥砂、铁锈、油渍等污垢清除干净。 2焊工已经有关部门培训、考核合格,持证上岗。上岗时,应穿戴好焊工鞋,焊工手套等劳动保护用品。 3电源线路已架设到工作面,电压正常。焊机、控制系统线路已连接好,工作状态正常。 4根据上钢筋长度,搭设符合要求的相应操作平台及防护脚手架,以供辅助工扶直钢筋之用。 5在焊接施工前,应根据焊接钢筋直径的大小,参考下表(表6-1)选定电渣压力焊的工作参数。在施焊前,先做焊接试验,以确定工艺参数,制三个拉伸试件,试验合格后方能正式施焊。 六、操作工艺 1工艺流程 选择焊接参数→安装夹具→安装上钢筋→安放引弧铁丝球→安装焊剂盒→装焊剂→夹紧焊把钳在上、下钢筋上→接通焊接电源→引燃电弧→电弧造渣过程→电渣过程→断电顶压→卸焊剂盒→卸夹具→敲除渣包→焊包外观质量检查。 2操作步骤 2.1钢筋端头的处理:将钢筋有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形,通过切割,矫正等相应措施处理,使之端面垂直于轴线。钢筋端面200mm范围内不应锈蚀、有油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋应在当天进行,防止处理后再生锈。 2.2根据钢筋直径选择焊接电流和焊接时间(见表2) 2.3摇动弧焊机手把选定焊接电流。 2.4调节控制器旋钮,选定焊接时间。

电渣压力焊施工方案

电渣压力焊施工方案 仙蠡苑安置房Ⅱ标段工程项目部 二00八年七月十日 一、工程概况 仙蠡苑安置小区Ⅱ标段工程地下一层、地上10层、18层,工程总建筑面积近65500m2,直径18mm以上的竖向钢筋连接接头均采用电渣压力焊。电渣压力焊粗直钢筋连接技术时建设部十项重点推广应用新技术之一,同时电渣压力焊不仅能够节约钢材,减少钢材的损耗,同时保证了钢筋接头的连接质量,确保了整个工程结构的施工质量。 二、焊接设备与焊剂 焊接设备包括:焊接电源、焊接机头、控制箱、焊机盒等。 1、焊接电源:采用BX2-600型焊接变压电源。 2、焊接机头:本工程采用杠杆式单柱全自动焊接机头,该机具有一定刚度,

使用灵巧,坚固耐用,上下钳口同心性能好:该机自动完成整个焊接操作过 程,焊接质量不受人为因素影响。 3、焊机盒与焊剂:本工程采用加形焊剂盒,内径80-100m,与所焊钢筋的直 径相适应。焊剂盒宜与焊接机头分开,当焊接完成后先拆机头,待焊接接头 保温一段时间后再拆焊剂盒。特别在环境温度较低时,可避免发生冷淬现象。 焊剂采用431型。 4、控制箱:本工程电渣压力焊所用控制箱装有电压表、电流表和信号电铃, 便于操作者控制焊接参数和准确掌握焊接通电时间。 三、施工准备: 1、电渣压力焊要求网路电压不能过低,所以要设专用电源,以防影响其他施 工机械的正常工作。 2、施焊的焊工,在操作前必须经过技术培训,通过考核合格后方准上岗操作, 同时须向项目质量安全员提供有关证件的复印件,并进行岗前质量安全教育。 3、将焊接接头端部120mm范围内的油污和铁锈,用钢丝刷清除干净。 4、根据竖向钢筋接长的高度,搭设操作架子,确保工人扶直钢筋操作方便, 防止钢筋夹紧后晃动。 5、焊药应提前烘烤,保证使用。 6、施焊的焊工必须稳定,特别是同一楼层同一级别规格的钢筋由同一焊工进 行焊接操作,不得中途换人,如果操作人员改变,应根据人员变动次数,增 加相应的取样试验的频率。 四、施焊要点: 1、用夹具加紧钢筋。一般是夹下钢筋,然后将上钢筋扶直夹牢,使上、下钢 筋同心。并使钢筋两棱对齐,轴线偏差不得大于2mm。应采用有效措施,扶

电渣压力焊施工施工工艺

电渣压力焊施工操作工艺 一、施匸准备 1、材料 (1)钢筋:木工程柱钢筋直径2G16的钢筋均采用电渣压力焊,进入工地的钢筋均有出厂合格证,钢筋复检报告符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工,满足有关的规定。 (2)电渣压力焊焊接使用的钢筋端头平直、干净,无马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形。如有严重变形时应用手提切割机切割或用气焊切割、矫正,以保证钢筋端面垂直于轴线。钢筋端部200mm范围不应有锈蚀、油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋时应当天进行,防止处理后再生锈。 (3)电渣压力焊焊剂:有出厂合格证,化学性能指标应符合有关规定。焊剂回收重复使用时,应除去熔焊和杂物,木工程采用HJ431 焊剂。 2、机具设备 (1)电渣焊机选用MH-36型。 (2)焊接夹具;应具有一定刚度,使用灵巧,坚固耐用,上、下 钳口同心。焊接电缆的断面而积应与焊接钢筋大小相适应。焊接电缆以及控制电缆的连接处必须保持良好接触。 (3)焊剂盒:应与所焊钢筋的直径大小相适应。 (4)石棉绳;用填塞焊剂盒安装后的缝隙,防止焊剂盒焊剂泄露。

(5)铁丝球:用于引燃电弧。用22号或20号镀锌铁丝绕成直径约为10mm的圆球。 (6)切割机或圆片锯:用于切割钢筋。 3、作业条件 (1)焊工经有关部门的培训、考核,均持证上岗。 焊工上岗时,应穿戴好焊工鞋、焊工手套等焊工防护用品。(2)电渣压力焊的机具设备以及辅助设施等应齐全、完好。施焊前要按规定的方法正确接通电源,并检查其电压、电流是否符合施焊的要求。 (3)施焊前应搭好操作脚手架。 (4)钢筋端头己处理好,并清理干净焊剂干燥。 (5)在焊接施工前,应根据焊接钢筋直径的大小,按电渣焊机说明书选定焊接电流,造渣工作电压、电渣工作电压、通电时间等工作参数。 二、操作工序 1、电渣压力焊接工艺 电渣压力焊接工艺分为“造渣过程”和“电渣过程”,这两个过程是不间断的连续操作过程。 (1)“造渣过程”是接通电源后,上、下钢筋端面之间产生电弧,焊剂在电弧周围熔化,在电弧热能的作用下,焊剂熔化逐渐增多,形成一定深度渣池,在形成渣池的同时电弧的作用把钢筋端面逐渐烧平。 (2)“电渣过程”,把上钢筋端头浸入渣池中,利用电阻热能使

涵洞接长施工组织

******* 涵洞接长工程

2003年10月18日

目录 第一章: 编制说明 (3) 1.1 编制内容及范围 (3) 1.2编制依据 (4) 1.3编制宗旨 (5) 1.4编制原则 (5) 第二章:工程概况 (6) 第三章:施工部署 (8) 3.1 施工组织机构 (8) 3.2施工准备 (10) 3.3现场布置 (10) 3.4劳动力计划 (12) 3.5机械设备计划 (12) 3.6 施工区域划分、施工顺序 (13) 3.7 施工总工期目标 (14) 3.8 工程质量等级目标 (14) 3.9 工程安全文明目标 (14) 第四章:施工方法 (15) 4.1砌体工程 (15) 4.2模板(及支撑体系)工程 (19) 4.3混凝土工程 (23) 第五章: 工程质量控制 (27) 第六章: 安全与文明施工 (29) 第七章: 参考文献及技术资料 (33) 第八章: 施工进度计划 (35)

第一章: 编制说明 1.1编制内容及范围 我公司积极响应《******* 接长工程招标文件》,参加投标。本工程施工组织设计比较详实的描述了我司对该工程的总体施工构思与部署,为招标单位选择施工企业提供参考。本施工组织设计的编制原则:全面性、可行性、针对性、先进性。本施工组织设计的内容包括项目工程概况、组织管理、机构设置、施工部署、施工总平面布置、施工控制目标、劳动力计划、机械设备配置、主要工程项目施工方案和主要施工方法、施工总进度计划、切实可行的确保工程质量措施、确保工程工期措施、安全和文明施工的技术及组织措施等自开工至竣工的全过程组织管理措施。考虑施工的可行性,组织流水作业,做到合理可行、降低造价、确保质量。组建健全有效的安全、质量保证体系,制订务实得当的限期工程赶工措施、文明 施工。在本工程的施工中,我司将加大深采用新工艺、新技术、新设备、新 材料组织施工的力度和使用程度,发挥其在确保质量、降低成本、缩短工

电渣压力焊施工工艺

关于电渣压力焊得施工工艺报告 二、试验目得 1、检验施工人员得操作能力; 2、确定配备机具、材料得规格型号; 3、确定焊接工艺焊接参数,焊接电流、焊接电压、通电时间,拆除焊具时间。 三、资源配置 1、人员配置 电焊工:2名电工:1名技术员:1名 2、设备配置 BX1-630型交流弧焊机:2台; MH-36型埋弧钢筋电渣压力对焊机:2台;秒表:2个。 3、试验场地 本次试验位于宏基钻石城A27-31#楼工程施工现场。 四、试验流程 1、一般流程: 检查设备、电源——钢筋端头制备——安装焊接夹具与钢筋——安放焊剂罐、填装焊剂——施焊——回收焊剂——卸下夹具——质量检查 2、电渣压力焊得工艺流程: 闭合电路——引弧——电弧过程——电渣过程——积压断电 五、焊接方法 1、检查设备、电源 检查设备、线路有无变形、损坏,电源采用工地系统动力线路,电源电压380V。 2、钢筋端头制备

焊接部位与电极钳口接触得钢筋表面上得锈斑、油污、杂物等,应清除干净,钢筋端部得弯折、扭曲直接切除,杜绝使用捶击矫直。 3、安装焊接夹具与钢筋?夹具得下钳口夹紧于下钢筋端部得适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处得焊剂有足够得掩埋深度。上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头得起始点,使上下钢筋得焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位与夹具变形。 4、安放焊剂罐、填装焊剂 夹具安装好后安放焊剂罐、填装焊剂,焊剂采用HJ431。 5、闭合电路、引弧 通过操作杆与操作盒上得开关,先后接通焊机得焊接电流回路与电源得输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。 6、电弧过程 引燃电弧后,控制电压值。操作杆使上下钢筋端面之间保持一定得间距,进行电弧过程得延时,使焊剂不断熔化形成必要深度得渣池。 7、电渣过程 随后逐渐下送钢筋,使上钢筋端插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程得延时,使钢筋全断面加速熔化。 8、挤压断电 电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣与熔化金属。同时切断焊接电源。 9、回收焊剂、卸下夹具 接头焊毕,停歇20~30s,回收焊剂与卸下焊接夹具。 10、质量检查 拆除后,检查接头轴线有无偏移弯折,咬边未焊合等现象,四周焊包凸出钢筋表面得高度不得小于4mm。检查无误后进行强度检验。 六、试件分组 本次试验取2组:Ф14、Ф18各1组,每组3个试件。 根据规范要求,各组参数如下表:

竖向钢筋电渣压力焊方案

竖向钢筋电渣压力焊施工方案 1、工程概况 金湖广场南广场,建筑面积达13611m2,为框架结构,地下一层,柱子和部分外墙的主筋直径种类为Φ22、Φ25,为了在确保工程质量的前提下,节省钢材和降低成本,采用竖向钢筋电渣压力焊新工艺。 2、施工准备 (1)材料 ①钢筋:进场时有出厂合格证并必须经过抽样试验,力学性能指标符合规范的规定。 ②焊剂:有出厂合格证,化学性能指标应符合有关规定,焊剂应存放在干燥的库房里,若受潮,在使用前,须在恒温250℃下烘焙2小时。该工程采用431焊剂。 (2)机具设备 ①手工电渣焊机一台; ②控制箱一套,应安装电压表和电流表,以及时间电器、电铃,以便操作者控制焊接参数和准确掌握通电时间。 ③焊接夹具3~4个,应具有一定刚度,使用灵巧,坚固耐用,上、下钳口同心。焊接电缆的断面面积与焊接钢筋大小相适应。 ④焊剂盒:6~8个,以便倒换使用,焊剂盒的上口内径为90~100mm,下口直径与所焊钢筋的直径大小相适应。 ⑤切割机械或圆片锯:用于切割钢筋。 (3)作业条件 ①焊工应经过有关部门的培训、考核合格,持证上岗。上岗时,应穿戴好焊工鞋,焊工手套等劳动保护用品。 ②电渣压力焊的机具设备以及辅助设备等应齐全、完好。施焊前必须认真检查机具设备是否处于正常状态。焊机要按规定的方法正确接通电源,

并检查其电压、电流是否符合施焊的要求。 ③根据上钢筋长度,搭设相应脚手架,以供辅助工扶直钢筋之用。 ④钢筋端部弯曲的要调直,调直不了的须切除,端头歪斜变形大的也应切除。将钢筋端头200mm范围内的铁锈、污物清除干净,将焊剂干燥。 ⑤做好钢筋下料工作,计算切割长度时,应考虑焊接接头压缩量,每一接头的压缩量约为一个焊接钢筋直径的长度(见下表)。 ⑥在焊接施工前,应根据焊接钢筋直径的大小,参考下表选定电渣压力焊的工作参数。在施焊前,先做焊接试验,以确定工艺参数,制三个拉伸试件,试验合格后方能正式施焊。 竖向钢筋电渣压力焊参数表 3、操作工艺 (1)认真学习图纸,熟悉钢筋的品种、数量及焊接的位置,并做好钢筋的下料工作。 (2)在钢筋下料时,应考虑到同一构件内的焊接接头要按规范标准互相错开。 (3)钢筋端头的处理:将钢筋有马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形,通过切割,矫正等相应措施处理,使之端面垂直于轴线。钢筋端面200mm范围内不应锈蚀、有油污、混凝土浆等污染,受污染的钢

电渣压力焊施工工艺标准

电渣压力焊施工工艺标准 This manuscript was revised on November 28, 2020

 4.2.2焊剂: ℃烘焙2h。 4.3 施工设施准备 4.3.1 施工机械 焊接电源(宜采用次级空载电压较高的交流或直流焊接电源。一般32mm直径及以下的钢筋焊接时,可采用额定电流为630A的焊接电源)、控制箱、焊接夹具等。 4.3.2 工具用具 防护深色眼镜、电焊手套、绝缘鞋。 4.3.3 监测装置 钢尺。 4.4 作业条件准备 4.4.1 焊工必须持有有效的焊工考试合格证。 4.4.2 设备应符合要求。焊接夹具应有足够的刚度,在最大允许荷载下应移动灵活,操作方便。焊剂罐的直径与所焊钢筋直径相适应,不致在焊接过程中烧坏。电压表、时间显示器应配备齐全,以便操作者准备掌握各项焊接参数。 4.4.3 电源应符合要求。当电源电压下降大于5%,则不宜进行焊接。

框架涵洞接长施工专项安全方案

K****+****框架涵洞接长施工专项安全方案 1 编制依据、原则、范围 1.1编制依据 ①投标文件、招标文件和施工合同以及已批准的标段的总体施工组织设计、已批准的涵洞施工方案; ②涵洞施工图、标准图以及参考图等; ③国家有关的法律、法规及铁道部颁布的铁路工程设计、安全施工规范和广铁集团公司有关文件; 1.2编制原则 1.2.1全面响应和符合施工合同文件的原则 严格按照施工招标书及合同条款规定的编制范围、内容、技术要求和规定格式进行编制,满足业主及合同要求的工期、质量、安全目标,争创一流工程。 1.3编制范围 本施工方案的编制范围为**铁路增建第二线站前2标K****+****涵洞接长施工防护。 2 工程概况 K****+**** 1-4.0×4.0m盖板箱涵。该涵洞工程地处汉寿县株木乡,位于原线路左侧。新旧两线的线间距13.81m,涵洞设计在既有涵洞位置根据原涵洞孔径规格进行接长。 接长涵施工需拆除原有涵洞的八字墙及出入口基础,基坑施工破坏既

有路基,按《铁路技规》的规定既有铁路线中心3.5米以内不准许挖土。为保证既有铁路线的运输安全,对靠近既有铁路线一侧涵洞接长施工时必须进行路基防护,路基防护办法通常采用打入钢轨桩、木桩、钢筋混凝土桩及钢筋混凝土灌筑桩等。根据设计要求,该接长涵采用43kg/m钢轨桩防护。 3主要施工方案 3.1施工方案 ①施工前准备工作,施工组织设计及开工报告经监理和业主审批通过,并与设备管理单位签订施工安全协议。对参加作业人员进行安全培训,经考试合格的人员才能上岗作业。 ②涵洞两侧人工挖探沟,探明管线位置,对其进行迁改或保护,作出警示标志,避免施工时造成破损。 ③平整场地,测定基坑开挖边线,测定钢轨桩位置,采用液压步履式振动打桩机进行打桩施工。 ④基坑开挖达到标高后,对基底进行承载力检测,报请监理人员旁站,确认承载力达到设计要求后,方可进行下道工序。 ⑤43kg/m钢轨桩布置:钢轨桩间距为1.0m,沿路基开挖边线布置至基坑边线外0.5m。钢轨桩入涵身基础以下2.0m。为防止个别钢轨有内伤,当受到交大的列车振动力突然断裂,在钢轨头部横向连接一节短钢轨,并将钢轨连成整体。施工使用液压步履式振动打桩机。其主要机械性能为允许加压120kg,允许拔桩力240kg。 ⑥涵洞回填在盖板安装完成后才能进行,回填土要符合质量要求,涵洞处路堤缺口填土从涵身两侧不小于2倍孔径范围内,同时水平分层、对

(完整版)电渣压力焊施工施工工艺

电渣压力焊施工操作工艺 一、施工准备 1、材料 (1)钢筋:本工程柱钢筋直径≥φ16的钢筋均采用电渣压力焊,进入工地的钢筋均有出厂合格证,钢筋复检报告符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工,满足有关的规定。 (2)电渣压力焊焊接使用的钢筋端头平直、干净,无马蹄形、压扁、凹凸不平、弯曲歪扭等严重变形。如有严重变形时应用手提切割机切割或用气焊切割、矫正,以保证钢筋端面垂直于轴线。钢筋端部200mm 范围不应有锈蚀、油污、混凝土浆等污染,受污染的钢筋应清理干净后才能进行电渣压力焊焊接。处理钢筋时应当天进行,防止处理后再生锈。 (3)电渣压力焊焊剂:有出厂合格证,化学性能指标应符合有关规定。焊剂回收重复使用时,应除去熔焊和杂物,本工程采用HJ431焊剂。 2、机具设备 (1)电渣焊机选用MH-36型。 (2)焊接夹具;应具有一定刚度,使用灵巧,坚固耐用,上、下钳口同心。焊接电缆的断面面积应与焊接钢筋大小相适应。焊接电缆以及控制电缆的连接处必须保持良好接触。 (3)焊剂盒:应与所焊钢筋的直径大小相适应。 (4)石棉绳;用填塞焊剂盒安装后的缝隙,防止焊剂盒焊剂泄露。(5)铁丝球:用于引燃电弧。用22号或20号镀锌铁丝绕成直径约

为10mm的圆球。 (4)钢筋端头已处理好,并清理干净焊剂干燥。(2)“电渣过程”,把上钢筋端头浸入渣池中,利用电阻热能使钢筋端面熔化,在钢筋端面形成有利于焊接的形状和熔化层,待钢筋熔化量达到规定后,立即断电压顶,排出全部溶渣和溶化金属,完成焊接

钢筋电渣压力焊连接施工方案

钢筋电渣压力焊连接施工方案 (一)工艺流程 检查设备、电源→钢筋端头制备→选择焊接参数→安装焊接夹具和钢筋→安放铁丝球→安放焊剂罐、填装焊剂→试焊、作试片→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查 (二)电渣压力焊的工艺过程 1、钢筋安装之前,焊接部位和电极钳口接触的(约150mm 区段内)钢筋表面上的锈班、油污、杂物等应清除干净,钢筋端部若有弯折、扭曲,应予以矫直或切除,但不得用锤击矫直。 钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接通电时间。不同直径钢筋焊接时,按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间延长约10%。 2、安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置,一般为1/2 焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度。上钢筋放入夹具钳口后,调准动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。 3、安放引弧用的铁丝球(也可省去),安放焊剂罐、填装焊剂。

4、试焊、作试件、确定焊接参数:在正式进行钢筋电渣压力焊之必须按照选择的焊接参数进行。 试焊并作试件送试,以便确定合理的焊接参数。合格后,方可正式生产。当采用半自动、自动控制焊接设备时,应按照确定的参数设定好设备的各项控制数据,以确保焊接拉头质量可靠。 (三)施焊操作要点 1、闭合回路、引弧:通过操纵杆或操纵盒上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输人回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。 2、电弧过程:引燃电弧后,应控制电压值。借助操纵杆使上下钢筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。 3、电渣过程:随后逐渐加快下送钢筋的速度,使上钢筋端部插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋全断面加速熔化。 4、挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端面与下钢筋端面相互接触,趁热排除溶渣和溶化金属,同时切断焊接电源。 5、接头焊毕,应停歇20~30s 后(在寒冷地区施焊时,停歇时间应适当延长),才可回收焊剂和卸下焊接夹具。 6、质量检查:在钢筋电渣压力焊的焊接生产中,焊工应