1 总则

1.1 为加强信息作业管理,规范各类人员行为,保证信息系统及数据安全,依据国家有关法律、法规,结合信息作业实际,制定本规程。

1.2 本规程适用于国家电网公司系统各单位运行中的信息系统及相关场所,其他相关系统可参照执行。

1.3 从事信息相关工作的所有人员及业务系统用户应严格遵守本规程。

1.4 在变(配)电站、发电厂、电力线路等场所的信息工作,应同时遵守《国家电网公司电力安全工作规程》的变电、配电、线路等相应部分。

1.5 电力通信专业和电力监控专业人员在信息场所从事各自专业工作,可执行本专业的安全工作规程。

1.6任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业。作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现危及信息系统和数据安全的紧急情况时,有权停止作业,采取紧急措施,并立即报告。

1.7试验和推广信息新技术,应制定相应的安全措施,经本单位批准后执行。

1.8 各单位可根据实际情况制定本规程的实施细则,经本单位批准后执行。

1.9 本规程的附录 A、B为资料性附录。

2 基本要求

2.1 作业人员的基本条件。

2.1.1 经医师鉴定,作业人员应无妨碍工作的病症。

2.1.2作业人员应具备必要的信息专业知识,掌握信息专业工作技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。

2.1.3 作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断信息工作连续六个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。

2.1.4 参与公司信息工作的外来作业人员应熟悉本规程,经考试合格,并经信息运维单位(部门)认可后,方可参加工作。

2.1.5新参加工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员(管理人员、非全日制用工等)应经过信息安全知识教育后,方可参加指定工作。

2.1.6作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的安全风险、安全注意事项、事故防范及紧急处理措施。

2.2作业现场的基本条件。

2.2.1 信息作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求。

2.2.2 现场使用的工器具、调试计算机(或其他专用设备)、外接存储设备、软件工具等应符合有关安全要求。

2.2.3机房内的照明、温度、湿度、防静电设施及消防系统应符合有关标准、规范的要求。

2.2.4机房及相关设施的接地电阻、过电压保护性能,应符合有关标准、规范的要求。

2.2.5机房及相关设施宜配备防盗、防小动物等安全设施。

2.3信息系统的基本条件。管理信息内网与外网之间、管理信息大区与生产控制大区之间的边界应采用国家电网公司认可的隔离装置进行安全隔离;信息系统应满足相应的信息安全等级保护要求;业务系统上线前,应在具有资质的测试机构进行安全测试,并取得检测合格报告。

2.3.1管理信息内网与外网之间、管理信息大区与生产控制大区之间的边界应采用国家电网公司认可的隔离装置进行安全隔离。

2.3.2信息系统应满足相应的信息安全等级保护要求。

2.3.3业务系统上线前,应在具有资质的测试机构进行安全测试,并取得检测合格报告。

3 保证安全的组织措施

3.1在信息系统上工作,保证安全的组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作终结制度。

3.2工作票制度。

3.2.1在信息系统上的工作,应按下列方式进行:填用信息工作票(见附录A)、填用信息工作任务单(见附录B)、使用其它书面记录或按口头、电话命令执行。

3.2.2应填用信息工作票的工作:a)业务系统的上下线工作。b)一、二类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作。c)承载一、二类业务系统的主机设备、数据库、中间件、存储设备、网络设备及相应安全设备的投运、检修工作。d)地市供电公司级及以上单位信息网络的核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作。e)地市供电公司级及以上单位信息机房不间断电源的检修工作。

3.2.3应填用信息工作任务单或信息工作票的工作为:a)三类业务系统的版本升级、漏洞修复、数据操作等检修工作。b)地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运、检修工作。c)县供电公司级单位核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作。d)县供电公司级信息机房不间断电源的检修工作。e)除3.2.2的c)款规定之外的主机设备、数据库、中间件、存储设备、非接入层网络设备及安全设备的投运、检修工作。

3.2.4其他不需填用信息工作票、信息工作任务单的工作,应使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。(具体:1.书面记录指工单、工作记录、巡视记录等;2.按口头、电话命令执行的工作应留有录音或书面派工记录。)

3.2.5工作票的填写与签发。

3.2.5.1工作票由工作负责人填写,也可由工作票签发人填写。

3.2.5.2 工作票应使用统一的票面格式,采用计算机生成、打印或手工方式填写,

至少一式两份。采用手工填写时,应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发。工作票编号应连续。

3.2.5.3工作票由工作票签发人审核、签名后方可执行。

3.2.5.4 信息工作票一份由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执。信息工作任务单一份由工作负责人收执,另一份由工作票签发人收执。

3.2.5.5一张信息工作票中,工作许可人与工作负责人不得互相兼任。一张信息工作任务单中,工作票签发人与工作负责人不得互相兼任。

3.2.5.6 工作票由信息运维单位(部门)签发,也可由经信息运维单位(部门)审核批准的检修单位签发。

3.2.6工作票的使用。

3.2.6.1一个工作负责人不能同时执行多张信息工作票(工作任务单)。

3.2.6.2需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意并记录在工作票备注栏中。新的作业人员经过安全交底、签名确认后方可参与工作。

工作负责人一般不得变更,如确需变更的,应由原工作票签发人同意并通知工作许可人,工作负责人变更情况应记录在工作票备注栏中。

原工作负责人、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。

3.2.6.3在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需变更或增设安全措施者,应办理新的工作票。

3.2.6.4工作票有污损不能继续使用时,应办理新的工作票。

3.2.6.5 信息系统故障紧急抢修时,工作票可不经工作票签发人书面签发,但应经工作票签发人同意,并在工作票备注栏中注明。

3.2.6.6己执行的信息工作票、信息工作任务单至少应保存一年。

3.2.7.1工作票的有效期,以批准的时间为限。

3.2.7.2 办理信息工作票延期手续,应在信息工作票的有效期内,由工作负责人向工作许可人提出申请,得到同意后给予办理。办理信息工作任务单延期手续,应在信息工作任务单的有效期内,由工作负责人向工作票签发人提出申请,得到同意后给予办理。

3.2.8工作票所列人员的基本条件。

3.2.8.1 工作票签发人应由熟悉作业人员技术水平、熟悉相关信息系统情况、熟悉本规程,并具有相关工作经验的领导人、技术人员或经信息运维单位(部门)批准的人员担任,名单应公布。检修单位的工作票签发人名单应事先送相关信息运维单位备案。

3.2.8.2 工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内信息系统情况、熟悉本规程、熟悉工作班成员工作能力,并经信息运维单位(部门)批准的人员担任,名单应公布。检修单位的工作负责人名单应事先送相关信息运维部门备案。

3.2.8.3 工作许可人应由有一定工作经验、熟悉工作范围内信息系统情况、熟悉本规程,并经信息运维部门批准的人员担任,名单应公布。

3.2.9工作票所列人员的安全责任。

3.2.9.1工作票签发人:a)确认工作必要性和安全性。b)确认工作票上所填安全措施是否正确完备。c)确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足。

3.2.9.2工作负责人:a)正确组织工作。b)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施和风险点告知,并确认每个工作班成员都已清楚并签名。

d)组织执行工作票所列由其负责的安全措施。e)监督工作班成员遵守本规程,正确使用工器具、调试计算机(或其他专用设备)、外接存储设备以及软件工具等。

f)关注工作班成员身体状况和精神状态是否正常,人员变动是否合适。g)确定需监护的作业内容,并监护工作班成员认真执行。

3.2.9.3工作许可人:a)确认工作具备条件,工作不具备条件时应退回工作票。

b)确认工作票所列的安全措施已实施。

3.2.9.4工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,清楚工作中的风险点和安全措施,并在工作票上签名确认。b)服从工作负责人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。c)正确使用工器具、调试计算机(或其他专用设备)、外接存储设备以及软件工具等。

3.3工作许可制度

3.3.1工作许可人应在确认工作票所列的安全措施完成后,方可发出许可工作的命令。

3.3.2 工作许可人在向工作负责人发出许可工作的命令前,应记录工作班名称、工作负责人姓名、工作地点和工作任务。

3.3.3 检修工作需其他调度机构配合布置安全措施时,应由工作许可人向相应调度机构履行申请手续,并确认相关安全措施已完成后,方可办理工作许可手续。

3.3.4许可开始工作的命令应通知到工作负责人。其方法可采用:(1)当面许可。工作许可人和工作负责人应在信息工作票上记录许可时间,并分别签名。(2)电话许可。工作许可人和工作负责人应分别记录许可时间和双方姓名,并复诵核对无误。

3.3.5使用信息工作任务单的工作,可不办理工作许可手续。

3.3.6填用信息工作票的工作,工作负责人应得到工作许可人的许可,并确认工作票所列的安全措施全部完成后,方可开始工作。

3.3.7禁止约时开始或终结工作。

3.4工作终结制度。

3.4.1 工作结束。全部工作完毕后,工作班应删除工作过程中产生的临时数据、

临时账号等内容,确认信息系统运行正常,清扫、整理现场,全体工作班人员撤离工作地点。

3.4.2 使用信息工作票的工作,工作负责人应向工作许可人交待工作内容、发现的问题、验证结果和存在问题等,并会同工作许可人进行运行方式检查、状态确认和功能检查,确认无遗留物件后方可办理工作终结手续。

3.4.3工作终结报告应按以下方式进行。(1)当面报告。工作许可人和工作负责人应在信息工作票上记录终结时间,并分别签名。(2)电话报告。工作许可人和工作负责人应分别在信息工作票上记录终结时间和双方姓名,并复诵无误。

4 保证安全的技术措施

4.1 在信息系统上工作,保证安全的技术措施:授权、备份、验证。

4.2.1工作前,作业人员应进行身份鉴别和授权。

4.2.2授权应基于权限最小化和权限分离的原则。

4.3备份。信息系统检修工作开始前,应备份可能受到影响的配置文件、业务数据、运行参数和日志文件等。

4.3.1网络设备或安全设备检修前,应备份配置文件。4.3.2主机设备或存储设备检修前,应根据需要备份运行参数。4.3.3 数据库检修前,应备份可能受影响的业务数据、配置文件、日志文件等。4.3.4中间件检修前,应备份配置文件。

4.4 验证

4.4.1 检修前,应检查检修对象及受影响对象的运行状态,并核对运行方式与检修方案是否一致。4.4.2 检修前,在冗余系统(双/多机、双/多节点、双/多通道或双/多电源)中将检修设备切换成检修状态时,应确认其余主机、节点、通道或电源正常运行。4.4.3检修工作如需关闭网络设备、安全设备,应确认所承载的业务可停用或已转移。4.4.4检修工作如需关闭主机设备、存储设备,应确认所承载的数据库、中间件、业务系统可停运或已转移。4.4.5检修工作如需停运数据库、中间件,应确认所承载的业务可停用或已转移。4.4.6 升级操作系统、数据库或中间件版本前,应确认其兼容性及对业务系统的影响。

5 一般安全要求

5.1设备、业务系统接入公司网络应经信息运维单位(部门)批准,并严格遵守公司网络准入要求。5.2提供网络服务或扩大网络边界应经信息运维单位(部门)批准。5.3禁止从任何公共网络直接接入管理信息内网。系统维护工作不得通过互联网等公共网络实施。5.4管理信息大区业务系统使用无线网络传输业务信息时,应具备接入认证、加密等安全机制;接入信息内网时,应使用公司认可的接入认证、隔离、加密等安全措施。5.5信息系统上线前,应删除临时账号、临时数据,并修改系统账号默认口令。5.6信息系统远程检修应使用运维专机,并使用加密或专用的传输协议。检修宜通过具备运维审计功能的设备开展。5.7业务数据的导入导出应经过业务主管部门(业务归口管理部门)(业务归口管理部门)

批准,导出后的数据应妥善保管。5.8禁止泄露、篡改、恶意损毁用户信息。5.9 影响其他设备正常运行的故障设备应及时脱网(隔离)。5.10信息设备变更用途或下线,应擦除或销毁其中数据。5.11信息系统的过期账号及其权限应及时注销或调整。5.12 检修工作完成后应收回临时授权。

6 信息系统运行

6.1 信息系统巡视。

6.1.1巡视时不得改变信息系统或机房动力环境设备的运行状态。6.1.2巡视时发现异常问题,应及时报告信息运维单位(部门);非紧急情况的处理,应获得信息运维单位(部门)批准。6.1.3巡视时不得更改、清除信息系统和机房动力环境告警信息。6.2安全设备特征库应定期更新。6.3 信息系统的配置、业务数据等应定期备份,备份的数据宜定期进行验证。6.4信息系统的账号、权限应按需分配。

7 在网络与安全设备上工作

7.1更换网络设备或安全设备的热插拔部件、内部板卡等配件时,应做好防静电措施。7.2网络设备或安全设备检修工作结束前,应验证设备及所承载的业务运行正常,配置策略符合要求。

8 在主机设备与存储设备上工作

8.1更换主机设备或存储设备的热插拔部件时,应做好防静电措施。8.2需停电更换主机设备或存储设备的内部板卡等配件的工作,应断开外部电源连接线,并做好防静电措施。8.3主机设备或存储设备检修工作结束前,应验证所承载的业务运行正常。

9在数据库上工作

9.1数据库投运前,应按需配置访问数据库的IP地址。9.2进行数据库操作时,禁止使用可能导致数据库宕机的工具。9.3数据库检修工作结束前,应验证相关的业务运行正常。

10在业务系统与中间件上工作

10.1业务系统版本升级后,应验证业务系统运行正常,并清除旧版本的文件10.2业务系统下线后,所有业务数据应妥善保存或销毁。10.3中间件检修工作结束前,应验证设备及所承载的业务运行正常。

11在不间断电源上工作

11.1一般规定:11.1.1新增负载前,应核查电源负载能力。11.1.2拆接负载电缆前,应断开负载。11.1.3裸露电缆线头应做绝缘处理。

11.2 不间断电源设备上工作:11.2.1不间断电源设备断电检修前,应先确认负荷已经转移或关闭。11.2.2配置旁路检修开关的不间断电源设备检修时,应严格执行停机及断电顺序。

11.3 蓄电池上工作:11.3.1直流开关或熔断器未断开前,不得断开蓄电池之

间的连接。11.3.2拆除蓄电池连接铜排或线缆应使用经绝缘处理的工器具。

11.3.3蓄电池组接入电源前,应确认蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应,蓄电池组电压与整流输出电压匹配。

12 终端设备的使用

12.1终端设备用户应妥善保管账号及密码,不得随意授予他人。12.2禁止终端设备在管理信息内、外网之间交叉使用。12.3办公计算机应安装防病毒、桌面管理等安全防护软件。12.4卸载或禁用计算机防病毒、桌面管理等安全防护软件,拆卸、更换终端设备软件,应经信息运维单位(部门)批准。12.5在管理信息内外网终端设备上启用无线通信功能应经信息运维单位(部门)批准。

12.6现场采集终端设备的通信卡启用互联网通信功能应经相关运维单位(部门)批准。12.7终端设备及外围设备交由外部单位维修处理应经信息运维单位(部门)批准。12.8报废终端设备、员工离岗离职时留下的终端设备应交由相关单位(部门)处理。

附录C 名词解释

1.信息系统

信息系统是指由计算机及相关配套设备、设施构成的,按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索处理的,为电力生产、经营、管理业务提供支持的保障系统。信息系统的构成要素包括并不限于网络设备、网络通道及线缆、安全设备、计算机、存储设备、现场终端、业务系统、商用软件、数据以及其他外围设备等。

本规程中的信息系统不包括调度自动化系统、配电自动化系统、调控(分)中心安全Ⅲ区中的信息系统和通信网管系统。

2.运行中的信息系统

运行中的信息系统包括“试运行”和“正式运行”的信息系统。

3.一、二、三类业务系统

根据《国家电网公司安全事故调查规程(2017 修正版)》:

一类业务系统是指受政府严格监管的信息系统;纳入国家关键信息基础设施的信息统;对公司生产经营活动有重大影响的信息系统。如营销业务系统、95598 呼叫平台、95598 核心业务、证券业务管理系统和国网电子商城等。

二类业务系统是指受到政府一般监管的信息系统;服务于公司特定用户、对公司生产经营活动有一定影响的信息系统;服务公司全体员工、直接影响公司业务运作的信息系统。如公司总部和省公司级单位内外网门户网站、安全生产管理、电子商务平台、全国统一电力市场技术支撑、协同办公、ERP、资金结算、保险业务管理、易充电服务平台、内外网邮件、统一目录、统一权限等。

三类业务系统是指除一、二类信息系统以外的其他信息系统。

4.业务系统上下线工作

业务系统上线:指业务系统在生产环境中完成部署,导入实际数据,并投入生产的过程。包括运行软硬件环境准备、业务系统部署、数据初始化等工作。

业务系统下线:业务系统因业务变更或部署全新业务软件等原因退出运行的过程。包括业务数据的归档、迁移或销毁;软硬件运行环境的清理等工作。

5.管理信息内、外网

管理信息内网是指公司系统内承载公司日常办公和各类业务系统运行的网络。该网络与互联网等社会公用网络之间应有逻辑隔离,与电力监控系统等生产网络之间应有单向隔离。与管理信息内网对应的是管理信息外网,它与互联网通过安全设备直接连接。管理信息内网和管理信息外网共同组成管理信息网。

6.信息系统运行

信息系统运行是指信息系统运行监控、巡视检查、异常事件应急处置、缺陷管理、设备及台帐管理、权限及口令管理、运行统计分析和安全保障等工作。

7.信息系统检修

信息系统检修是指根据运行工作需要,对信息系统进行部署、检查、维护、故障处理、消缺、变更、调试、测试、版本升级等工作。

8.主机设备

主机设备是指提供逻辑独立服务单位的实体或虚拟计算机,包括其附属的存储以及运行在该设备上的操作系统。

9.通信卡

通信卡存储有用户信息、加密的密钥等,为通信提供身份鉴别和通信加密的电子芯片等。本规程中的通信卡特指用户接入电话行政交换网、社会移动通信网、互联网等社会公众通信网络所使用的 SIM 卡等。

10.核心层、汇聚层、接入层网络设备

核心层网络设备:网络中所有流量承受者和汇聚者,是网络拓扑结构中承受所有流量最终汇聚的网络设备。

汇聚层网络设备:网络中连接接入层和核心层的网络设备,为接入层提供数据的汇聚、传输、管理和分发等处理功能。

接入层网络设备:网络中直接面向用户连接或访问的部分,是允许终端用户连接到网络的设备。

电力行业管理人员安全知识考试题库

2012年6月管理人员安全知识考试题库 一、填空题 1.各级人员应牢记“”的安全生产方针,全面 树立“”的华能安全理念。 (安全第一、预防为主、综合治理 / 安全就是信誉、安全就是效益、安全就是竞争力) 2.公司系统实行生产安全事故责任追究制度。各企业对生产安全事 故处理执行“四不放过”的原则(即事故原因未查清不放过、________未处理不放过、___________未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)。 (责任人员 / 整改措施) 3.凡是离地面 m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 (1.5) 4.任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除 外),必须戴。 (安全帽) 5.发现有人触电,应立即切断,使触电人脱离电源,并进 行。 (电源 / 急救) 6.触电伤员如意识丧失,应在10s内,用、、的方 法,判定伤员呼吸心跳情况。 (看 / 听 / 试)

7.任何工作人员发现有违反《安规》,并足以危及安全 者,应立即。 (人身和设备 / 制止) 8.“两措”计划指的是措施计划与措施计 划(简称反措计划、安措计划)。 (反事故 / 安全技术劳动保护) 9.扑救可能产生气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员 应使用正压式呼吸器。 (有毒) 10.电气设备发生火灾时,严禁使用进行灭火。旋转 电机发生火灾时,还应禁止使用和直接灭火。 (能导电的灭火剂 / 干粉灭火器 / 干砂) 11.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人 员外,其他任何人员。 (不准移动) 12.为加强安全生产监督管理,防止和减少事故,保障人民群 众生命和财产安全,促进制定《安全生产法》。 (生产安全 / 经济发展) 13.生产经营单位必须遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、 法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产,完善,确保安全生产。 (责任制度 / 安全生产条件)

电力安全规程考试题(附答案)

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(C)min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡 10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A)上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。 5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧开路,要严格防止电压互感器二次侧短路或接地。 6、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的 组织措施和技术措施。

《国家电网公司安全工作规定》题库 1资料

《国家电网公司安全工作规定》题库1 一、单选题 1.《国家电网公司安全工作规定》(国家电网企管〔2014〕1117号)自( C )起施行。(第一一一条) A. 2014年12月1日 B. 2014年11月1日 C. 2014年10月1日 D. 2014年9月1日 2. 公司各级单位实行以各级( A )为安全第一责任人的安全责任制,建立健全安全保证体系和安全监督体系,并充分发挥作用。(第三条) A. 行政正职 B. 主管安全领导 C. 安全部门主任 D. 分管安全领导 3. 公司各级单位的各部门、各岗位应有明确的安全管理职责,做到责任分担,并实行( B )的安全逐级负责制。(第十五条) A. 上级对下级 B. 下级对上级 C. 三级安全网络 D. 安全监督体系 4. 安全保证体系对业务范围内的安全工作负责,( D )负责安全工作的综合协调和监督管理。(第十五条) A. 安全保证体系 B. 安全生产思想政治工作保障体系 C. 安全生产民主监督、民主管理体系 D. 安全监督体系 5. 安全生产委员会办公室设在( C )。(第二十四条) A. 生产运维部门 B. 总经理办公室 C. 安全监督管理部门 D. 后勤保障部门 6. 新上岗生产人员运维、调控人员(含技术人员)、从事倒闸操作的检修人

员,应经过现场规程制度的学习、现场见习和至少( B )的跟班实习,并经考试合格后上岗。(第四十一条) A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 7. 在岗生产人员每年再培训不得少于( A )。(第四十二条) A. 8学时 B. 16学时 C. 32学时 D. 40学时 8. 外来工作人员必须经过( D ),并经考试合格后方可上岗。(第四十三条) A. 业务培训 B. 现场作业注意事项培训 C. 紧急救护培训 D. 安全知识和安全规程的培训 9. 省公司级单位对所属地市公司级单位的领导、安全监督管理机构负责人,一般( C )进行一次有关安全法律法规和规章制度考试。(第四十五条) A. 毎半年 B. 毎年 C. 毎两年 D. 毎三年 10. 省公司级单位应( C )召开一次安全监督例会,地市公司级单位、县公司级单位应( C )召开一次安全网例会。(第五十四条) A. 毎半年毎半年 B. 毎半年每季度 C. 毎半年每月 D. 每季度每月 11.离开特种作业岗位( D )的作业人员,应重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。(第四十二条) A. 1个月 B. 2个月 C. 3个月 D. 6个月 12. 因承包方责任造成的发包方设备、电网事故,由( A )负责调查、统计上报,无论任何原因均对发包方进行考核。发包方根据安全协议对承包方进行处罚。(第九十六条) A. 发包方 B. 承包方 C. 监理方 D. 施工方 13. 公司各级单位应按照“全方位覆盖、全过程闭环”的原则,实施隐患

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

电力安全规程考试试题

电力安全规程考试试题 三.简答题 1.电力安全生产的方针是什么? 安全第一,预防为主,综合治理。 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? (1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;(2)工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;(3)女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内; (4)做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 工作人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。它分为五个等级:即42V、36V、24V、12V、6V。 5.什么叫跨步电压? 当电气设备绝缘损坏时,接地电流通过接地装置向地中流散,在两脚之间承受的电压差称为跨步电压。

6.什么叫接触电压? 接触电压是指人体同时接触不同电压的两处,则在人体内有电流通过,人体构成电流回路的一部分;这时,加在人体两点之间的电压差称为接触电压。比如:人站在地上,手部触与已漏电设备的外壳,手足之间出现电位差,这就是接触电压。 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? (1)对地电压为250伏以上的为高压,250伏与以下的为低压。(2)通常采用的380V的电压对地为220V,小于250伏故为低压。 8.紧急救护法的基本原则是什么? 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情的加重或死亡。 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? (1)畅通气道; (2)口对口(鼻)的人工呼吸; (3)胸外按压。 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 施行胸外心脏按压法前,先解开触电者衣扣,裤带;触电人仰卧平硬的地上,清除口内杂物,保持呼吸道畅通。操作步骤如下:

电力建设安全规程试题答案(三级安全教育)

《电力建设安全工作规程》知识培训考试题 所属单位:机炉工地姓名:工种:得分: 一、单项选择题(每题1.5分,共20题) 1、对从事电工、金属焊接与切割、高处作业、起重机械、爆破等特种作业人员,应进行安全技术理论的学习和实际操作的培训,经有关部门()后,方准上岗。 A.培训取证 B.考核合格 C.认可同意 D.书面允许 2、施工现场遇悬崖险坡应设置安全可靠的()。 A.临时围栏 B.永久围栏 C.警戒带 D.扶绳 3、材料的堆放应选择交通便利、安全可靠、满足放置材料和机械设备等要求的场所,并按()区分明确。材料设备应按照平面布置的规定存放,并符合消防及防汛等灾害的有关规定。 A.现场地形 B.保管时间 C.使用性质 D.来源去向 4、施工临时用电设施应按批准的方案进行施工,竣工后应经()合格方可投入使用。 A.试通电检查 B.外观检查 C.电笔测试 D.验收 5、施工临时用电的安装、维护,应由()负责,不得私拉乱接。 A.施工负责人 B.专职安全员 C.电力部门 D.专业电工

6、临时用电开关负荷侧的首端处应安装()保护装置。 A.过载 B.过电流 C.漏电 D.触电 7、在()进行施工作业,应遵守当地的防火规定,并配备必要的消防器材。 A.高原 B.林区 C.沼泽 D.平原 8、遵照GB/T3608《高处作业》的规定,凡在距坠落高度基准面()M及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业,高处作业应设()。 A.1.5米、负责人 B.2米、监护人 C.2.5米、技术员 D.3米、安全员 9、高处作业,作业人员的活动范围与66-110KV电压等级带电体的最小安全距离为()米。 A.1米 B.1.5米 C.2米 D.2.5米 10、绞磨和卷扬机应放置平稳,锚固应可靠,并有()措施,受力前方不得有人。 A.防振动 B.防滑动 C.防起伏 D.防坍塌 11、塑料安全帽的使用寿命,从制造之日起不大于()年。 A.1.5 B.2 C.2.5 D.3 12、人力雨雪天后运输材料设备时,应有()措施,在陡坡地段抬运应适当减轻人均抬重。

国家电网建设安规题库

第一部分通用部分 一、单选题(共77题) 1. 《国家电网公司电力安全工作规程》(电网建设部分)适用于公司系统( )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 B. 35 答案:B(电网建设《安规》) 2. 下列选项不符合施工分包规定的是()。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程 B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理 C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议 D.施工分包应依据施工承包合同的约定 答案:C(电网建设《安规》) 3. 安全施工方案交底应由()负责完成。 A. 技术负责人 B. 编制人 C. 审核人 D. 安全负责人 答案:B(电网建设《安规》) 4. 当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于( )米时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 答案:A(电网建设《安规》) 5. 作业票由()填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B由施工项目经理签发。 A. 安全负责人 B.现场监护人 C.施工队长 D.作业负责人 答案:D(电网建设《安规》) 6. 已签发或批准的作业票应由()收执,签发人宜留存备份。

A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 答案:A(电网建设《安规》) 7. 作业票签发人是负责该项作业的()。 A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 答案:B(电网建设《安规》) 8. 根据现场安全条件、施工范围和作业需要,增设(),并明确其监护内容。 A.作业人员 B.作业负责人 C.监理人员 D.专责监护人 答案:D(电网建设《安规》) 9. 下列选项不符合作业监护规定的是()。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为 B.根据现场安全条件、施工范围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容 C.专责监护人不得兼做其他工作 D.专责监护人需长时间离开作业现场时,可以指派专人代替 答案:D(电网建设《安规》) 10. 需要变更作业成员时,应经()同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 答案:B(电网建设《安规》) 11. 作业票工作内容完成后,应清扫整理作业现场,作业负责人应检查作业地点状况,落实现场安全防护措施,并向()汇报。 A.安全监护人 B.监理工程师

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

《电力建设安全工作规程》(施工用电部分)

6 施工用电 6、1 总则 6 、1 、1 施工用电得布设应按已批准得施工组织设计进行, 并符合当地供电部门得有关规定。 6 、1、2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工, 竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3 施工用电设施安装完毕后, 应有完整得系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4 参加施工用电设施运行及维护得人员应熟练掌握触电急救法与人工呼吸法。 6、2 施工用电设施 6、2、1 35KV及以下施工用变压器得户外布置: 1 变压器采用柱上安装时, 其底部距地面得高度不得小于2、 5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分得距离不得小于0、 2m。 2 、变压器在地面安装时,应装设在不低于0、5m得高台上, 并设置高度不低于 1 、7m 得栅栏。带电部分到栅栏得安全净 距,10KV以下得应不小于1m,35KV得应不小于1、2n。在栅栏得明显部位就悬挂“止步、高压危险”得警告牌。 3 、变压器中性点及外壳接地得连接点得导电接触面应接触

良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Q。 6 、2、2变压器可就近装设防雨型得密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6 、2、3钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后得电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6 、2、4用电线路及电气设备得绝缘必须良好,布线应整齐, 设备得裸露带电部分应有防护措施。架空线路得路径应合理选择避开易撞、易碰得场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6 、2、5低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线 时,导线截面积不得小于16mm。 6、2、6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2、 5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其她情况下得架设高度应满足表6、2、、6 - 1表6、2、6 - 3得要求。 表6、2、、6 - 1线路交叉时得最小垂直距离 表6、2、、6 - 2架空导线与地面得最小距离

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

电力建设安全工作规程考试卷

火电厂工程安全规范试题 《电力建设安全工作规程》(火电厂部分) 一、填充题(50题) 1、施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑及高压带电区等危险区域均应有及; 2、现场设置的各种安全设施严禁或。 3、室外消防栓应根据建筑物的耐火等级和密集程度布设,一般每隔应设置一个。仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁应有相应的,一般按建筑面积每㎡设置灭火器一个 4、在油库、木工间及易燃、易爆物品仓库等易燃、易爆场所严禁吸烟,设“”的明显标志,并采取相应的。 5、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时,必须办理,经有关部门批准,并采取相应措施方可进行 6、装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库,并保存在距建( 构) 筑物不小于m 的单独隔离场所 1 / 33

7、施工组织设计中必须有明确的施工内容和要求。 8、施工场所应保持整洁,垃圾和废料应及时清除,做到“”。 9、施工用电设施安装完毕后,应有完整的图等竣工资料 10、现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定,沿主道路、组合场、固定的构筑物等的边缘 直接埋设,埋深不得小于m 11、配电箱必须装设漏电保护器,做到。 12、用电设备的电源引线长度不得大于m 。距离大于m 时应设便携式电源箱或卷线轴; 13、便携式电源箱或卷线轴至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于m ,且应用橡胶软电缆。 14、在有爆炸危险的场所及危险品仓库内应采用电气设备和照明灯具,开关必须装在室外。 15、行灯的电压不得超过V ,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过V 。 16、锅炉燃烧室内的工作照明采用220V 的临时性固定灯具时,必须装设。 17、各种高层建筑及高架施工机具的避雷装置均应在雷雨季前进行全面检查,并进行测定。 19、高处作业的平台、走道、斜道等应装设由上下两道栏杆,上道栏杆高,下道栏杆高和 2 / 33

安全规程试题库(变电部分)

电力建设安全规程试题库 (变电部分) 一、填空 1、工程建设、施工(监理)等单位的各级管理员,工程技术人员应熟知并严格遵守电力建设安全工作规程。 2、在试验和推广新技术、新工艺、新材料、新装备、新流程的同时应制定相应的(安全措施),经总工程师批准后方可执行。 3、无安全措施或未经安全技术交底的施工项目,施工人员有权(拒绝施工)。 4、不得(违章作业)、违章指挥、违反劳动纪律。 5、在临建区域、施工现场及重要机械设备旁,应有相应的消防器材,一般按建筑面积每(120 )M2 设置标准灭火器一个。 6、任何人不得跨越(正在行走)的钢丝绳以及在各导向滑轮的(侧)逗留或通过。 7、工作场所应保持整洁,垃圾或废料应及时清除,做到(工完、料尽、场地清),坚持文明施工。 8、现场的机动车辆应限速行驶,行驶速度一般不起过(15km/h )。 9、临时建筑物应根据当地气候条件,采取抵抗风、雪、雨、(雷电)等自然灾害的措施。 10、材料、设备应按施工布置规定的地点堆放整齐,并符合(消防)及搬运的要求。 11、瓷质材料拆箱后,应(单层)排列整齐,并采取防碰措施,

不得(堆放)。 12、重心较高的电气设备存放时,应有(防止倾倒)的措施。 13、施工用电设施应按批准的方案进行施工,竣工后应经(验收合格)方可投入使用。 14、施工用配电变压器容量在400KVA及以下,10KV变压器可采用 支柱上安装,支柱上变压器的底部距地面的高度不应小于(2.5 m )。 15、配电箱、开关箱、应根据用电负荷状态装设(剩余电流动作保 护器),并定期检查和试验。 16、配电变压器中性点及外壳接地应接触良好,连接牢固可靠,接 地电阻不得大于(4欧)。 17、用电设备的电源引线长度不得大于(5m ),长度大于( 5m )时,应装设移动开关箱。 18、移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于(40m),且只能用绝缘护套软电缆。 19、电动机械或电动工具应做到“一机、(一闸、一保护)。 20、保护零线必须在配电系统的始端、(中间和末端)处做重复接地。21在变电站使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软 铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于(16 )mm2。 22、作业现场的(生产条件)和(安全设施)等应符合有关 标准、规的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 23、遇有电气设备着火时,立即将有关设备的(电源)切断,然后进行

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

电力安全规程考试题【最新】

电力安全规程考试题 一、单项选择题 1、本规程规定了工作人员在( C)应遵守的安全要求。 A检修现场B运维现场C作业现场D抢修现场 2、为加强电力生产现场管理,规范( B ),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A安全管理B各类工作人员的行为C工作流程D作业方法 3、作业人员对本规程应( B )考试一次。 A每半年B每年C每两年D每三年 4、低[电]压:用于配电的交流系统中( D )的电压等级。 A220V以下B 220V及以下C 1000V以下D 1000V及以下 5、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,

经( C )上岗。 A领导批准B 师傅带领C 考试合格D 现场实习 6、因故间断电气工作连续( C )个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A一B二C三D六 7、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( B )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A岗位技能培训B安全知识教育C领导批准D电气知识培训 8、任何人发现有违反本规程的情况,应( C ),经纠正后才能恢复作业。 A批评教育B严肃指出C立即制止D立即汇报 9、进入作业现场应正确佩戴( D ),现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。。

A岗位标识B上岗证C工作牌D安全帽 10、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定( D )经常检查、补充或更换。 A技术员B管理员C单人D专人 11、作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( C )至少一次。 A半年B一年C两年D 三年 12、作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A创伤急救B溺水急救C触电急救D高空急救 13、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是( C )。 A左侧卧位B右侧卧位C 仰卧位D俯卧位

电力安全规程考试试题.

电力安全规程考试试题(精选集)目录(后面有数字的是页数到安规页里找) 1.电力安全生产的方针是什么? 43 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? 43 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 43 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 43 5.什么叫跨步电压? 43 6.什么叫接触电压? 43 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? 43 8.紧急救护法的基本原则是什么? 43 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? 44 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 44 11.发现有人触电如何处理? 44 12.决定触电伤害程度的因素有哪些? 44 13.电流对人体的伤害形式主要是哪两种? 44 14.粉尘对人体的危害有哪些? 45 15.防止火灾的基本措施是什么? 45 16.灭火的基本方法是什么? 45 17.火灾报警的要点有哪些? 45 18.电力生产企业消防的"三懂三会"指什么? 45 19.遇有电气设备着火时,如何处理? 45 20.电缆着火应如何处理?★ 46 21.集团公司防止二次系统人员"三误"是指哪"三误"? 46 22.所有运行人员对防误装置应做到哪"四懂三会"? 46 23.集团公司技术监控管理办法规定九项技术监督的内容是什么? 46 24.集团公司技术监控管理办法规定五项技术管理的内容是什么? 46 25.两措的内容是什么? 46 26.防止电气误操作(五防)的具体内容是什么? 46 27.常见的电气误操作有哪些类型? 47 28.接受电网调度命令的操作要做到哪六清? 47 29.电力生产事故分哪几类? 47 30.事故调查规定"四不放过"的具体内容是什么? 47 31.在事故调查过程中出现那些情况应该从严处理? 47 32.何为违章作业? 47 33.什么是安全生产责任制? 48 34.什么是安全生产工作"五同时"? 48 35.什么是安全性评价? 48 36.安全性评价的内容是什么? 48 37.国家规定的安全色有哪些?其含义分别是什么? 48 38.发电企业实行安全生产目标四级控制的具体内容是什么? 48 39.二十五项反措为防止汽轮机超速对发动机正常解列有何要求? 48 40.应急预案的主要内容是指什么?★ 49 41.集团公司规定的重大危险源是指什么? 49 42.开展危险点分析与控制工作的目的是什么? 49 43.危险点分析与控制对操作人的职责有何要求? 49 44.危险点控制措施的重点是什么? 49 45.安全日活动的主要内容是什么? 49 46.集团公司"交接班制"规定班前会的内

电力建设安全工作规程试题(答案)

电力建设安全工作规程试题(答案) 姓名班级分数 一、填空题(每题2分,共计10分): 1、对新入厂人员必须进行培训,经考试合格后持证上岗。 2、凡在坠落高度基准面及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业。 3、“三违”指违章作业、违章指挥、。 4、安全帽使用超过个月严禁使用。 5、挂接地线或拆接地线时必须设监护人:操作人员应使用绝缘棒(绳)、戴,并穿绝缘鞋。 二、判断题(每题2分,共计10分): 1、试验和应用新技术、新工艺、新设备、新材料包括自制工器具之前,必须先制定安全技术措施,经主管生产的领导批准后执行。() 2、攀登无爬梯或无脚钉的钢筋混凝土电杆必须使用登杆工具。多人上下一杆塔时应 逐个进行。() 3、绞磨受力后时,不得采用松尾绳的方法卸荷。() 5、在绝缘架空避雷线(光缆)上工作时,可不用接地。()

三、单项选择题(每题2分,共计10分): 1、器材堆放应遵守的规定下列哪一条是不正确的?(C) A:长,大件器材的堆放有防倾倒措施; B:器材距铁路中心线不小于3米; C:钢筋混凝土电杆堆放高度不超过4层; D:水泥堆放高度不超过12包。 2、低压施工用电线路架 设高度不低于 2.5 米。(B) A:2米;B:2.5米;C:3米。 3、发生电器火灾时应首先切断电源。(B) A:使用干粉灭火器;B:切断电源;C:拨打119。 4、工地爆破器材库的位置,结构和有关设施须经企业有关部门审查,并报当地县市公安部门许可。 A:公安部门;B:消防部门;C:行政机构。 5、实验和应用新技术,新工艺,新设备,新材料包括自制工器具之前,必须制定安全技术措施,经总工程师批准后执行。(C)

电力安全规程考试题附答案完整版

电力安全规程考试题附 答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35? B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风( C )min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡

10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和(C)时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。 A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或( A )上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。

电网建设安规题库(通用和变电部分)

一、单选题 通用部分 1.电网建设<安规>适用于公司系统(B )kV及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以 外的电网工程。 A.10; B.35; C.110; D.220; 2.下列选项不符合施工分包规定的是( C )。 A.分包单位不得超越资质范围承揽工程; B.劳务分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理; C.先签订分包合同,待人员全部进场后方可签订安全协议; D.施工分包应依据施工承包合同的约定; 3.安全施工方案交底应由( B )负责完成。 A.技术负责人; B.编制人; C.审核人; D.安全负责人; 4.当作业人员或机械器具与220kV带电设备的最小距离小于(A )m时,施工项目部应进行现场勘察,编 制安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A.8; B.9; C.10; D.11; 5.作业票由(D )填写,安全、技术人员审核,作业票A由施工队长签发,作业票B有施工项目经理签发。 A.安全负责人; B.现场监护人; C.施工队长; D.作业负责人; 6.已签发或批准的作业票应由( A )收执,签发人宜留存备份。 A.作业负责人 B.专责监护人 C.技术负责人 D.安全负责人 7.需要变更作业成员时,应经(B )同意,在对新的作业人员进行安全交底并履行确认签字手续后,方可 进行工作。 A.作业票签发人 B.作业负责人 C.作业许可人 D.专责监护人 8.作业票签发人时负责该项作业的( B ) A.技术负责人 B.安全责任人 C.安全监护人 D.施工负责人 9.下列选项不符合作业监护规定的是( D )。 A.作业负责人要及时纠正作业人员的不安全行为。 B.根据现场安全条件、施工范围和作业的需要,增设专责监护人,并明确其监护内容; C.专责监护人不得兼做其他工作; D.专责监护人需要长时间离开作业现场时,可以指派专人替代。 10.根据现场安全条件、施工范围和作业需要,增设( D ),并明确其监护内容。 A.作业人员; B.作业负责人 C.监理人员

相关文档
相关文档 最新文档