3变压器主要参数的计算

3.1变压器的计算功率

半桥式变换器的输出电路为桥式整流时,其开关电源变压器的计算功率为:

Pt=UoIo(1+1/η)(1)

将Uo=2100V,Io=0.08A,η=80%代入式(1),可得Pt=378W。

3.2变压器的设计输出能力

变压器的设计输出能力为:

Ap=(Pt·104/4BmfKWKJ)1.16(2)

式中:工作频率f为30kHz,工作磁感应强度Bm取0.6T,磁心的窗口占空系数KW取0.2,矩形磁心的电流密度(温升为50℃时)KJ取468。经计算,变压器的设计输出能力AP=0.511cm4。
3.4绕组计算

初级匝数:D取50%,Ton=D/f=0.5/(30×103)=16.67μs,

忽略开关管压降,Up1=Ui/2=150V。

N1=Up1Ton10-2/2BmAc=(150×16.67)10-2

/(2×0.6×1×1×0.7)=29.77匝

取N1=30匝

次级匝数:忽略整流管压降,Up2=Uo=2100V。

N2=Up2N1/Up1=(30×2100)/150=420匝

3.5导线线径

Ip1=Up2Ip2/Up1=0.08×2100/150=1.12A

电流密度:J=KjAp-0.1410-2=468×0.511-0.14

×10-2=5.14A/mm2

考虑到线包损耗与温升,把电流密度定为4A/mm2

(1)初级绕组:

计算导线截面积为Sm1=Ip1/J=1.12/4=0.28mm2

初级绕组的线径可选d=0.63mm,其截面积为0.312mm2的圆铜线。

(2)次级绕组:

计算导线截面积为Sm2=Ip2/J=0.08/4=0.02mm2。

次级绕组的线径可选d=0.16mm的圆铜线,其截面积为0.02mm2。为了方便线圈绕制也可选用线径较粗的导线。

4线圈绕制与绝缘

为减小分布参数的影响,初级采用双腿并绕连接的结构,次级采用分段绕制,串联相接的方式,降低绕组间的电压差,提高变压器的可靠性,绕制后的线圈厚度约为4.5mm。小于磁心窗口宽度13.4mm的一半。在变压器的绝缘方面,线圈绝缘选用抗电强度高、介质损耗低的复合纤维绝缘纸,提高初、次级之间的绝缘强度和抗电晕能力。变压器绝缘则采用整体灌注的方法来保证变压器的绝缘使用要求。

以上说法是否正确,请大家指教。