桥面铺装(水泥混凝土)施工工法

1. 前言

水泥混凝土桥面铺装层是桥梁上常见的公路桥面结构型式,特别是采用拼装式梁板结构的桥梁,都要采用水泥混凝土桥面铺装,其主要作用有:联结各梁板作为整体受力、承受并分散车轮的垂直荷载、保证行车平顺、防水等,水泥混凝土桥面铺装施工质量的好坏将直接影响到桥梁的使用性能和耐久性。

桥面铺装是施工的关键工序之一,且应用广泛,90%以上的公路桥梁均采用水泥混凝土铺装。作为管理和质量控制的重点,在总结多座桥梁的桥面施工的基础上形成此工法。本工法在规范管理、提高质量等方面技术先进,具有明显的经济社会效益。

2. 工法特点

(1)用常规设备,需要设备少、操作简单;

(2)能保证铺装层表面的平整度;

(3)施工快捷、经济。

3. 适用范围

本工法适用于公路桥梁的水泥混凝土桥面铺装层施工或者复合式桥面的混凝土铺装层。

4. 工艺原理

根据水泥混凝土铺装层结构长、宽、薄的特点,将铺装层横向分块,利用模板控制高程,用平板振捣器将桥面铺装混凝土振捣密实,并利用钢滚筒的重力将混凝土碾压平时平整、密实,最后利用长板型材将混凝土表面精平,控制铺装层的平整度。

5. 施工工艺流程及操作要点

5.1工艺流程

施工工艺流程如图5.1所示。

5.2操作要点

5.2.1施工准备

1施工断面设计

根据桥面净宽以及混凝土整平设备的不同,在施工组织时可以按便于施工和控制平整度为原则划分桥面铺装的单次施工宽度;桥面铺装的单次施工长度一般为一个工班能够完成的长度,但不小于60m。当桥面净宽较小或混凝土整平设备能满足全幅整平要求时,可全幅施工,否则应分幅组织施工。

图5.1 水泥混凝土桥面铺装施工工艺流程图

2梁板顶面处理

(1)在桥面混凝土施工前,为保证与梁板混凝土粘结牢固,要先将梁板顶面混凝土凿毛,并清除浮浆层和松散层;

(2)在梁板顶面凿毛完成后,用高压水枪或空压机将表面废渣冲净。

(3)在桥面混凝土前,用水泼洒梁板顶面,将其混凝土充分湿润。

(4)对标高较高的部位凿除处理,保证混凝土最小厚度60mm,且厚度均匀。局部处因梁板混凝土较高而导致铺装层厚度不足时,还需要须将该处梁面凿低。

3混凝土配合比设计

桥面混凝土要求标号在C30以上,一般与梁板混凝土同标号,同时还有防水要求,没有沥青铺装层的还有抗冻、抗冲击和耐磨等性能要求,而且结构厚度较小(6~10cm),因此对混凝土配合比的要求较高。

(1)粗集料:一般宜选用碎石,特别是有抗冻、抗冲击要求的混凝土;碎石要求级配良好,最大粒径不大于层厚的1/4,一般以5~20mm 为宜;针片状颗粒含量不大于7%,含泥量不大于0.2%。

(2)细集料:宜选用优质中砂(细度模数2.3~2.8),天然砂和人工砂均可;含泥量不大于0.5%。

(3)水:用可饮用水。

(4)水泥:宜选用42.5#硅酸盐水泥。

(5)外加剂:为提高混凝土密实度和早期强度,宜选用优质高效减水剂。

(6)配合比设计:以保证混凝土有较高的密实度以及和易性为原则,

要使集料有良好的级配,砂率控制在40~45%;坍落度以70~90mm为宜,水灰比控制在0.40~0.45范围内。

5.2.2钢筋安装

1可选用市场上合格的成品钢筋网片。

这类网片一般采用冷拉圆筋或冷轧带肋钢筋加工而成,强度较高,一般节点采用机械电阻焊,较为牢固;如选用此类成品网片,可根据单幅桥面净宽定做,纵向长度一般为卡车的车厢宽度,运到现场后采用帮扎连接即可;如此施工质量较好,但价格较高。

2如无特别要求,可现场加工钢筋网。

(1)钢筋网一般采用热轧6~12mm钢筋,6~10mm钢筋一般采用Ⅰ级盘圆筋、12mm钢筋一般采用Ⅱ级带肋筋;Ⅰ级盘圆筋需要先行调直,可以用冷拉或机械调直的方法,如采用冷拉法,其冷拉率不宜大于2%。

(2)将调直的钢筋按设计的网眼尺寸在桥面上布置并固定,交叉点一般采用铁丝帮扎,也可用点焊;钢筋如需接长,可采用帮扎或电弧焊等方式搭接,搭接长度应满足相应的规范要求,如采用帮扎接头,应在两端和中央处均帮扎牢固。

3在钢筋网加工好后,要在底部设置垫块,将钢筋网置于铺装层的设计位置,垫块约按1米的间距梅花形布置;垫块可使用混凝土(砂浆)块、钢筋、塑料垫块等多种类型,其主要作用是支立钢筋网并保持其稳定;如使用混凝土(砂浆)垫块,其强度应不低于铺装层强度。

4有些梁板预埋了锚筋,则还须将起扳弯以固定钢筋网。

5.2.3模板安装

1由于水泥混凝土铺装层较薄(一般为6~12cm),同时要伸出钢筋连接,故一般用木板或钢板做成齿板或带孔板的型式,既便于钢筋定位又可支挡混凝土,同时装拆也方便。

2模板要保证线型平顺,模板接缝的错台要小于2mm;同时模板要固定牢固,以防在浇注时爆模。

3安装完成的模板要经过高程复核。

5.2.4混凝土拌和运输

1拌和:宜使用强制式搅拌机拌和;宜先将碎石、砂和水泥干拌1分钟,再放入水和减水剂的溶液湿拌1.5分钟;如需掺入纤维,则应均匀撒在碎石和砂之间,钢纤维的掺量一般为1%的体积率,聚丙烯纤维的掺量一般为0.9kg/m3;要注意控制混凝土的坍落度。

2运输:可用混凝土罐车或其它小型车辆运输;运输时间不宜大于30分钟,且要做到不漏浆、不吸水、不离析,坍落度损失小。

5.2.5混凝土入模与初平

1标高控制:在混凝土施工前先用水准仪测量梁板顶面标高,一般纵向10米一个点、横向5米一个点;再用混凝土(砂浆)带或固定型钢(钢筋)顶面标高控制带,间距宜小于6米,可做2~4条,顶面要平顺。

2混凝土入模:混凝土用运输车运到施工地点后,分点卸在模内,以便于摊平。

3混凝土初平:混凝土卸料后用人工进行摊平,其松铺高度一般要高于设计顶面2~3cm。

5.2.6混凝土振捣与平整

1混凝土振捣:混凝土摊平后用平板振捣器将其振捣密实,平板振捣器的行走速度宜控制在5m/min左右,反复振捣3~5遍,至混凝土密实不再沉降、表面覆盖一层稠浆为止;在混凝土较厚(大于15cm)处须先使用插入式振捣器。

2混凝土平整:平整度要求较高时宜先用钢滚筒进行初平、压实;钢筒直径一般为15~25cm、厚1cm左右,中轴为φ50mm左右的钢棒,轴与筒之灌填粗砂,其重量既要能将混凝土压实又要便于操作,并要有足够的刚度;使用钢滚筒时,将其放在两条标高控制带上,再在两端各用一人用粗绳拉动中轴使其来回滚动,并用人工辅助挖补找平,直至将表面压平为止;钢滚筒表面宜保持平整、不粘附混凝土。有条件的单位可使用三轴整平机,它将表面振捣和平整结合在一起,效率较高,但原理与上相同。

3混凝土精平:可选用方木或铝合金型材,一般长3~6米;用一人或两人持型材板沿标高控制带进行纵向精平,要注意封闭气(水)泡眼;要搭施工台供人站立。

5.2.7混凝土表面处理

根据设计要求施工防滑构造。当设计为拉槽或压槽时,在第二次抹平后,沿横坡方向拉毛或采用机具压槽,拉毛和压槽深度应为1~2mm。

当设计为刻槽时,则在混凝土达到设计强度的75%后,用刻槽机刻槽。

5.2.8混凝土养护

由于铺装层是大面积的薄层构件,易于风干开裂,因此要特别注意

养护。可以用土工布或麻(草)袋覆盖,然后洒水湿润,保持7天。5.2.9后浇带施工

桥面混凝土的横向分块施工,需要预留安装模板的宽度,一般为20~30cm,此处桥面铺装待主体浇筑完成后另行浇筑。有时为了预留预应力张拉槽口或其它原因而留有几十公分的空带做为后浇带,在最后浇筑。后浇带施工与正常的铺装施工完全相同,但要注意在施工前须将之前浇筑的铺装层端面凿毛、洗净,使新老混凝土结合良好。

6. 材料与设备

本工法无需特别说明的材料,采用的设备机具见表6。

表6 设备机具表

7. 质量控制

7.1质量控制标准

本工法执行《公路工程质量检验评定标准 JFG F80/1-2004》和《公

路桥涵施工技术规范 JTJ 041-2000》等质量标准。

拉槽或压槽质量标准见表7.1-1。

表7.1-1 拉槽或压槽允许偏差表

刻槽质量标准见表7.1-2。

表7.1-2 刻槽允许偏差表

7.2质量保证措施

(1)严格执行原材料的进场检验制度,保证质量。

(2)混凝土搅拌时要严格控制各原材料的比例和坍落度,保证混凝土质量。

(3)仔细测量,控制铺装层顶面标高,钢筋定位准确牢固。

(4)电焊工等特种技术工人要持证上岗。

(5)精心施工,对混凝土振捣、整平、养生等环节严格把关。

(6)混凝土浇筑完成后,严密察看表面情况,发现裂纹及时处理,并在以后的施工中注意防治。

(7)桥面有预应力筋的铺装要注意张拉对桥面铺装的影响。

8. 安全措施

本工法执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产条例》等法律法规。在施工过程中,尤应注意以下几点:

(1)所有施工人员都要佩戴安全帽,靠边的施工人员还要系安全绳。

(2)如桥两侧未施工防撞护栏或栏杆,则应用钢管或钢筋先做临时护栏,并要保证牢固;同时在护栏的侧下方还应设防落网,且桥面施工人员不得随意向下仍弃物品。

(3)临时用电设施要规范。

(4)夜间施工要有足够的照明设施。

(5)桥面铺装施工后养生期内,禁止任何车辆通行。

9. 环保措施

本工法执行《交通建设项目环境保护管理办法》等国家法规和管理办法。在施工过程中,尤应注意以下几点:

(1)施工废渣不得往桥下随地乱弃,应统一收集至规定处再集中处理,减少固体废物污染。

(2)要控制飞尘,减少空气污染:砂、石、水泥等运输车辆要覆盖;料场、施工场地及便道要经常洒水。

(3)要减少施工噪音污染,在靠近居民密集处还要限制夜间作业;多维修机械设备以减少噪音。

(4)料场等施工场地要硬化,完工后要恢复。

(5)施工废水也不得随处排放、污染当地水源。

10. 效益分析

与常规的使用平板振捣器振捣、抹板(刮尺)整平的工艺相比,本工法增加了钢滚筒这一设备,虽然增加了一些成本投入,但同时大大提到了施工速度和工程质量,提高了综合经济效益和社会效益,现从以下几点逐一分析:

10.1经济效益分析

(1)增加的成本投入:钢滚筒一般长7米,其材料与制作费用约为2000元。

(2)提高施工速度而降低的人员设备费用:常规工艺的施工速度的瓶颈在于其表面整平速度过慢,限制了混凝土拌和、运输的速度,从而使总体施工速度降低、施工效率下降,增加了施工成本;而本工法使用了钢滚筒之后,其表面整平的速度大大提高,从而提高了总体施工速度和施工效率。经统计,平均每施工100m2(10cm厚)铺装层的时间为:本工法需要3.5小时,常规工法则需要5小时。即本工法每施工100m2铺装层节约1.5小时,节约人工设备费约120元。

根据以上分析可知,当项目施工的桥面铺装面积大于1660 m2时,采用本工法而降低的费用即可抵消增加的成本投入,进而产生正的经济效益。一般大型项目的桥面工程数量远大于1660 m2。

10.2社会效益分析

(1)工程质量:钢滚筒长7米、表面平顺、拥有良好的刚度,用其整平后的桥面完全能满足现有的质量检测标准;常规方法使用的抹板(刮尺)尺寸短小、刚度差、凭手感操作,用此方法施工的桥面往往平整度较差,达不到检测要求,同时也极大地影响了行车的安全与舒适性。

(2)施工进度:当前工程项目的工期普遍要求较紧,在施工组织安排上,做为桥面系工程的铺装施工的工期要求则更加紧张,采用本工法则可减轻施工进度的压力,也为项目的按期完工创造有利条件。

(3)环保:使用小型机具,节约了资源,减少了环境污染。

桥面铺装首件施工方案讲解

桥面铺装首件施工方案 神池至岢岚高速公路TJ1合同段项目经理部四川公路桥梁建设集团有限公司 2016年8月

目录 一、工程概况.......................................... - 1 - 1、首件工程的工程情况 (1) 2、施工准备情况 (2) 二、人员、设备、材料设备配置 .......................... - 3 - 2.1人员进场计划 (3) 2.2材料进场计划 (3) 2.3机械设备进场计划 (4) 三、质量控制要点....................................... - 4 - 四、工期计划........................................... - 8 - 五、施工程序.......................................... - 8 - 六、施工工艺流程....................................... - 8 - 6.1施工准备 (8) 6.2测量放样 (9) 6.3钢筋网施工 (9) 6.4安装悬挂式摊铺设备 (10) 6.5混凝土浇筑及养护 (11) 6.6桥面接缝处理 (12) 七、施工注意事项...................................... - 12 - 八、质量、安全、环保管理体系及保证措施................. - 13 - 8.1质量管理目标及保证措施 (13) 8.2安全管理目标及保证措施 (15)

8.3文明施工、环境保护管理目标及保证措施 (18)

水泥混凝土桥面铺装施工工艺标准

水泥混凝土桥面铺装施工工艺 1、适宜范围 水泥混凝土桥面铺装适用于复合桥面中的混凝土基层,摊铺和振捣采用振捣梁或行夯施工,所用钢筋为钢筋绑扎网与焊接网。 2、编制主要应用标准和规范 2.1中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F 50-2011 2.2中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 2.3中华人民共和国行业标准《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTGE 30-2005 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1熟悉施工图纸,结合现场情况编制施工组织方案,向班组进行书面的一级技术交底和安全交底。 3.1.2桥面梁板顶面凿毛清洁完毕,对最小厚度不能满足设计要求的地方,会同设计、监理已进行桥面设计高程调整,测量放样完成。 3.1.3施工之前对施工人员进行详细的技术、安全二次交底。 3.1.4桥梁梁板绞缝活湿接缝施工完毕,要按照施工图对各种预埋件的数量和预留孔,安装作业已完成并验收合格。 3.2机具准备 3.2.1清扫设备:空压机、凿毛机、钢钎、锤、扫帚等。 3.2.2.钢筋安装设备:吊车、小型跑车、电焊机等。 3.2.3混凝土浇筑设备:混凝土拌和机(站)振捣梁(或行夯)、混凝土罐车、振捣器、铝合金方钢等。 3.2.4养生设备:水车、塑料布、土工布(或无纺布)、水管等。 3.3材料准备 3.3.1原材料:水泥、石子、砂、外掺剂、钢筋等,按照规定检测频率进行检验,保证各种原材料在使用前检测合格。 3.3.2混凝土配合比设计及试验:按桥面混凝土设计强度要求进行配合比试验,同时必须满足混凝土的抗折强度要求。 3.3.3钢筋采用钢筋焊网或普通钢筋,焊网必须作焊点抗剪、抗拉试验,普通钢筋必须作抗拉试验。 3.4作业条件 3.4.1施工便道平整顺畅,保证施工车辆顺利通行。 3.4.2保证施工现场用电能够满足施工设备需要。 3.4.3混凝土运输所用罐车要保证数量和良好的机械性能,并且司机要熟悉运输路线。 3.4.4施工方案和分项开工报告已审批。

水泥混凝土桥面铺装施工工艺标准

水泥混凝土桥面铺装施工工艺标准 1适用范围 本施工工艺标准适用于现浇箱梁普通水泥钢筋砼桥面铺装 2主要应用标准和规范 2.1《公路工程质量检验评定标准》(JTJ.041-2000) 2.2《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T80/1-2004) 3施工准备 3.1技术准备 3.1.1熟悉施工图纸及施工技术规范和质量检验标准中有关水泥混凝土桥面铺装的内容 3.1.2做好该分项工程的施工组织设计及施工技术方案的报批工作 3.1.3做好测量放样工作,尤其是对已浇现浇箱梁的顶面高程的复核工作,对超出设计高程的位置必须进行凿除,以保证铺装层的厚度。 3.1.4做好施工配合比及原材料的报批工作 3.1.5做好施工安全及技术交底文件的编制工作,并在桥面施工前,对所有参与桥面施工的人员进行安全及技术交底 3.2机具准备 做好下列主要设备的进场及维修工作: 3.2.1起重及运载设备:汽车起重机、装载机等。

3.2.2钢筋加工设备:弯曲机、调直机、切断机等设备。 3.2.3砼生产设备:砼拌和站(含砼搅拌机、水泥罐等)。 3.2.4砼浇筑设备:汽车泵或拖泵、砼运输车、小型自制振动梁1台、插入式振捣棒4台、样脚式磨光机2台。 3.2.5其他设备:砼切缝机2台 3.3材料准备 做好下列材料的进场检验及报检工作: 3.3.1带肋钢筋网片 3.3.2黄沙、碎石及水泥 3.4作业条件 为保证一联桥面铺装砼整体性好,中间无施工缝,确保其施工质量,其浇筑时必须满足以下作业条件: 3.4.1气候条件:砼浇筑前,必须提前听天气预报,施工时要尽量选择无雨天气,尽量避免高温浇筑。 3.4.2施工人员条件:所需施工人员不但在数量上满足施工要求,同时,还要有较高的业务素质。 3.4.3设备条件:施工所有设备必须性能完好,大型设备还必须备用,如砼生产设备、汽车输送泵、发电机组等。 4操作工艺 4.1施工工艺流程 4.1.1标准带浇筑

人行天桥桥面铺装施工方案

K161+815 人行天桥 桥面铺装施工方案 一、适用范围 1.1 .1 本指导书适用于城市桥梁工程混凝土桥面铺装施工。 二、施工准备 1 . 2 .1 材料要求 1 .人行天桥桥面铺装所用材料(砂、石、水泥、钢筋、外加剂等)应符合设 计要求、现行产品标准及环保规定。 2.人行天桥桥面铺装所用材料应符合技术规范的规定。 1 . 2 .2 机具工具 1.模板加工机具:电锯、电刨、手电钻等。 2.钢筋加工设备:钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋切断机、电焊机、砂轮切割机等。 3.混凝土施工机具:混凝土运输车、汽车吊、混凝土浇筑料斗、混凝土振捣器、振捣棒、平板振捣器、振捣梁等。 4.工具:振捣梁行车轨道(导轨梁)、操作平台、扳手、直尺、铁锹、钢抹子、木抹子、排笔、切缝机、手锤、大锤等。 1 . 2 . 3 作业条件 1.桥梁梁板铰缝或湿接头施工完毕,桥面系预埋件及预留孔洞的施工,如桥面排水口、止水带、照明电缆钢管、照明手孔井、波形护栏及防撞护栏处渗水花管等安装作业已完成并验收合格。 2.水泥混凝土桥面铺装的厚度应符合设计规定,对施工中可能造成桥面铺装不能满足设计要求厚度时,应保证最小铺装厚度为8cm 的要求。其使用材料、铺装层结构、混凝土强度、防水层设置等均应符合设计要求。 1 . 2 .4 技术准备 1.认真熟悉图纸、根据现场条件编制施工方案,报有关部门批准。

2.对操作人员进行培训,向班组进行交底。 3.桥面梁板顶面已清理凿毛和梁板板面高程复测完毕。对最小厚度不能满足设计要求的地方,会同设计人员已进行桥面设计高程的调整和测量放样。 三、操作工艺 1 .3 .1 工艺流程 基层顶面处理T桥面混凝土高程测设T铺设绑扎底层钢筋T立模板T绑扎上部钢筋T混凝土的拌制、运输T桥面混凝土铺装T抹面T拉毛T养护T检查验收。 1 .3 . 2 基面处理 1.基面的浆皮、浮灰、油污、杂物等应彻底清除干净;基面应坚实平整粗糙,不得有积水;不得有空鼓、开裂、起砂和脱皮等缺陷。 2.基层混凝土强度应达到设计强度应符合设计要求。 1.3.3 高程测设 桥面混凝土高程可按振捣梁行走轨道顶面测设,振捣梁行走轨道可采用钢管或槽钢架设。轨道沿桥面横向铺设间距不大于3m ,铺装面两侧轨道支立位置距每次浇筑铺装作业面外侧300mm 左右。 1 .3 .4 铺设、绑扎钢筋网片 1.成品钢筋网片大小应根据每次铺筑宽度和长度确定,确保网片伸入中央隔离带宽度满足设计要求,并应考虑运输和施工方便。 2.成品钢筋网片要严格按照图纸要求铺设,横、纵向搭接部位对应放置,搭接长度为30d ,采用10 号火烧丝全接点绑扎,扎丝头朝下。 3.现场绑扎成型的钢筋网片,其横、纵向钢筋按设计要求排放,钢筋的交叉点应用火烧丝绑扎结实,必要时,可用点焊焊牢。绑扎接头的搭接长度应符合设计及规范要求。 4.钢筋网片的下保护层采用塑料耐压垫块或同强度等级砂浆垫块支垫, 呈梅花形均匀布设,确保保护层厚度及网片架立刚度符合设计及规范要求。对采用双层

桥面铺装工程施工技术方案

目录 第一章编制说明 (1) 1、1、编制依据 (1) 1、2、编制范围 (1) 1、3、编制原则 (1) 1、4、施工总体目标 (2) 第二章工程概况及工程特征 (4) 2、1、工程概况 (4) 第三章桥面铺装施工方案、施工方法 (9) 3、1、桥面铺装施工技术方案 (9) 3、2、技术准备 (9) 3、3、设备准备 (9) 3、4、现场准备 (9) 3、5、施工工序 (10) 3、6、施工要点 (12) 3、7、伸缩缝处得处理 (14) 3、8、桥面铺装质量检查标准按照下表进行各项检验 (14) 第四章冬季与雨季得施工安排 (15) 第五章质量、安全保证体系 (17)

5、1、质量保证体系(后附框图) (17) 5、2、安全保证体系(后附框图) (17) 第六章文明施工、环境保护与安全保证措施 (20) 6、1、文明施工 (20) 6、2、环境、人文景观保护、水土保持措施 (20) 6、3、安全生产得保障措施 (21)

青衣江大桥桥面铺装专项施工方案 第一章编制说明 1、1、编制依据 1、业主提供得招标文件、两阶段施工图设计文件; 2、中华人民共与国国家有关部门颁布得现行设计规范、施工技术规程、规范、质量检验标准及验收办法; 3、招标期间业主与投标单位往来得函件及补遗书; 4、我公司现场踏勘与调查获取得资料; 5、我公司现有得技术装备、施工能力以及类似工程得施工经验; 6、国内桥梁工程得施工经验与科研成果; 7、《公路工程预算定额》; 1、2、编制范围 峨眉至夹江联网畅通工程(乐峨大道)公路工程青衣江大桥(K34+024、97~K34+773、97)全长749米。 1、3、编制原则 1、安全第一得原则 本编制始终按照技术成熟可行、措施保障得力、施工万无一失得前提下,制定施工方案并组织施工。 2、优质高效得原则 加强领导,指挥得力,标准化管理,运用网络管理,以ISO9002质量体系为标准,保证过程产品与成品质量满足设计与规范要求,一次性合格,争创省部优工程。

桥面铺装首件方案

津石高速公路津冀界至保石界段JSLQ5标段土建工程 (K84+900~K112+020) 桥面铺装首件施工方案 编制: 复核: 批准: 编制单位:成都华川公路建设集团有限公司 河北省津石高速公路JSLQ5标段项目经理部编制时间:2019年3月

目录 一、编制依据和原则 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制原则 (1) 3、编制目的 (1) 二、工程概况 (2) 1、工程位置 (2) 2、本工程概况及内容 (2) 3、桥面铺装分项工程概况 (3) 4、主要机械设备配备 (3) 5、劳动力配备 (3) 6、技术准备 (4) 三、桥面铺装施工方案 (4) 1、施工工艺流程 (4) 2、测量放样 (4) 3、凿毛、预埋筋调整 (4) 4、护栏钢筋 (5) 5、护栏模板 (6) 6、混凝土浇筑 (6) 7、拆模及养生 (7) 8、施工质量检验标准 (7) 四、质量保证措施 (8) 1、质量管理组织机构 (8) 2、质量体系保证 (9) 3、保证措施 (9) 4、质量控制要点 (11) 五、安全保证措施 (12) 1、安全目标 (12) 2、安全管理机构 (13) 3、人员培训 (13) 4、高空作业 (13) 5、临时用电管理制度 (14) 6、危险源管理 (14) 六、季节施工保证措施 (15) 1、高温施工保证措施 (15) 2、雨季施工保证措施 (15) 七、环保与文明施工控制措施 (16) 1、环境保护措施 (16) 2、文明保证措施 (17)

桥面铺装首件施工方案 一、编制依据和原则 1、编制依据 (1)《公路桥涵施工技术规范》(JTG F50-2011); (2)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017); (3)《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90—2015)。 (4)津石高速公路工程JSLQ5标段土建工程施工图纸。 (5)河北省及交通部有关公路工程的施工技术、质量和安全规定。 (6)建设单位、监理单位的文件规定及要求。 (7)本地区地形、地貌、水文、地质、气候、材料供应等施工条件的详细调查。 (8)我公司现有的技术装备、施工能力以及类似工程的施工经验。 (9)其他有关技术文件。 2、编制原则 (1)遵守合同文件各项条款要求,全面响应合同文件,认真贯彻业主或监理工程师的指示、指令和要求。 (2)严格遵守合同文件明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。 (3)坚持技术先进性、科学合理性、经济实用性、安全可靠性与实事求是相结合。 (4)自始至终对施工现场坚持实施全员全方位、全过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。 (5)实施项目管理,通过对劳务、设备、材料、技术、资金、方案、信息、时间与空间的优化处理,实现成本、工期、质量及社会效益。 3、编制目的 为保证JSLQ5标段桥面铺装施工质量、确定最优施工方案,更好的为其它桥面铺装施工提供依据,我标段选K92+822良村1号中桥左幅第一联桥面铺装施工作为首件工程。我们将通过桥面铺装首件工程的实施,验证预定施工方案是否可行,选用机械

桥面铺装防水层施工方案(工程科)

洛阳市境(新安段)改建工程 桥面铺装防水层 施工技术技术指导文件 山东天诚市政公路工程有限公司 二一五年十月 桥面铺装防水层施工组织技术指导文件一、编制依据 、洛阳市境(新安段)改建工程两阶段施工设计图。 、《公路桥涵施工技术规范》。 、《公路工程质量检验评定标准》。 、本合同段《施工组织设计》文件; 、《水性沥青基防水涂料》。 二、编制原则 、严格遵守项目建设周期中涉及的相关规范、规程和技术标准。 、确保实现业主要求的质量、安全、工期、环境保护、文明施工、工程创优等各方面的目标。 、认真、全面理解设计图纸,编制施工组织技术指导文件具有技术先进、技术指导文件可靠、经济合理、安全高效的原则。 、科学安排施工顺序,合理配置资源的原则。 三、工程概况 洛阳市境(新安段)改建工程主线大桥座,其桥梁上部结构为

预应力混凝土先简支后连续组合连续箱梁即预制箱梁、预制箱梁、预制箱梁、预制箱梁。天桥及大洼分离式立交桥上部为和装配式部分预应力混凝土空心板。 根据设计要求,本工程全线桥面铺装设计均为沥青混凝土防水层(路桥用水性沥青基)厚防水混凝土。 四、组织组织 、管理体系 成立以项目经理为总指挥,总施工全过程管理人员为技术总负责人的管理组织,设个桥面防水作业队展开施工,由总施工全过程管理人员负责运作,由质检部和实验室负责施工的质量检查并实施质量监督职责。 、人员配置 总负责人名,现场技术员名,质检员名,普工根据现场施工进度情况而定(人)。 、机械设备配置 ①凿毛机台 ②增压泵及高压水枪套 ③低压喷射器台 ④沥青喷涂机台 五、材料选用与质量要求 材料采用水性沥青基防水材料。水性沥青基薄质防水材料是以用化学乳化剂配置的乳化沥青为基料,掺有氯丁胶乳或再生胶等橡

高速公路大桥桥面铺装施工方案

高速公路大桥桥面铺装施工方案 一、工程概况 高速公路大桥位于高速公路D3合同段内,6跨全长189米,共有30米后张法部分预应力砼箱型梁48片。现浇层为9cm,桥面铺装采用7cm沥青砼。 现大桥中横梁、湿接缝砼均已施工完毕,而且,中横梁砼的强度已达到设计要求后,负弯矩进行了张拉。其控制应力和张拉伸长值均能满足设计和规范要求。同时,张拉完了的均进行了压浆,减少了钢绞线张拉后的松弛损失。 现桥面铺装的施工准备工作已就绪。 二、施工准备 1、测量 (1)复测桥面 项目部测量班用全站仪对桥面中心、按5米一个点进行放线。 (2)根据护栏边缘复测桥面宽。 (3)对梁顶面抄平,根据5m标高表和7㎝的沥青砼层反推设计桥面铺装标高。在护栏内边缘标记上其标高线,作为施工振捣梁走行基础的依据,同时,将桥面铺装标高线引高5㎝,以备施工时自检和监理抽检。 (4)伸缩缝处立模

在预制梁安装就位后,在伸缩缝预留槽立模。 大桥在两个桥台和3号墩处设伸缩缝。立模时按弹好的墨线支立,保证砼面平整。同时,在模板上弹上铺装层的标高线。 2、施工用电 本工程沿线有电力线路通过,在考虑使用电网供电的同时,配备一定数量的内燃发电机,在电网供电电力不足的情况下,自发电提供桥面铺装砼灌注施工使用。由于已与电力部门达成协议,在全线共设四个变压器,因此,桥面铺装施工能完全得以满足。 3、材料及设备 为使护栏施工工作顺利而有序的开展,物资部门已做好了物资准备工作。 (1)水泥、砂石料、钢筋。 (2)8个圆钢筋的拉伸设备。 (3)对拌和站计量装置进行校核。 三、施工步骤 调平层的施工顺序为:箱梁顶面清理钢筋网制作、绑扎浇筑砼养生等。施工工艺流程见下图。 1、对桥面位置、桥面宽度及高程再次复测。 2、梁体顶面清理 (1)用聚苯乙烯泡沫板严塞伸缩空隙。喷刷两遍热沥青

混凝土桥面铺装施工方案

混凝土桥面铺装施工方案 (一)施工方案 1、桥面铺装施工技术方案 本项目为K + 桥混凝土桥面铺装,采用C50混凝土,内配双向Φ16钢筋网。采用混凝土输送泵配合三辊轴振动梁进行施工。待桥梁梁板安装完成,铰缝施工完毕,即可进行桥面铺装工程的施工工作。 2、混凝土桥面铺装施工 (1)施工准备 桥面铺装施工前对桥面梁板顶标高进行全面测量,每片梁不少于三点(梁中和梁端),以确保铺装层的设计厚度。然后全面凿除浮渣、浮浆,清除其他杂物,用高压水枪冲洗干净,保证桥面铺装层与底层的密结性。 (2)钢筋施工 桥面铺装钢筋位置要正确,符合设计要求,保护层厚度要保证;桥面混凝土铺装层的钢筋网需由直径Φ16以上钢筋柱竖直支立垫起,支立钢筋与铺装钢筋间需焊接,且桥面铺装钢筋应保持平整;桥面铺装钢筋仅在伸缩缝处断开,在桥面连续构造处应通长设置,桥面钢筋网绑扎位置要准确、均匀,绑点覆盖率要达到100%;连接钢板要按设计要求焊接牢固。严禁在浇筑混凝土时,钢筋网下落、变形,甚至贴在梁板上。 (3)精确放样及高程控制 桥面全幅施工考虑设置二道纵向模板,靠防撞墙侧30cm各设一道,每道模板按纵向每5m的间距布设中线点,准确弹出二道模板的安装基准线,并于中线点处精确测出高程控制点。基准线模板采用槽钢或Φ25钢筋,每50~80cm加固一点,以三滚轴振捣梁和顶面保持线接触进行高程控制;靠防撞栏侧预留30cm作为安装模板及三滚轴

振捣梁行走。 (4)混凝土施工 桥面铺装混凝土采用自动计量拌合站搅拌,混凝土罐车运输,混凝土输送泵摊铺平整。三滚轴振捣梁捣固,滚筒及铝合金尺整平。其工艺流程为:混凝土泵送摊铺→振捣棒振捣→三滚轴振捣梁振实→抹光粗平→铝合金尺刮平→直尺检查→拉毛→养生。 A、浇注前,桥面应充分湿润,并不积水为度。混凝土摊铺要均匀,布料高度略高于桥面标高2cm左右,以备整平和收浆,严禁抛掷和搂耙,防止混凝土拌和物离析。 B、压实:用振捣棒和三滚轴振捣梁压实,振捣找平时尤其要将竖起和外露的石子压下去。 C、抹面:先用抹刀粗平后,再用铝合金作刮尺,贴紧模板顺桥向连续反复几次直至刮平,此时配合用长6米直尺纵横向反复检测,使平整后的表面不得裸露钢钎维或留有浮浆,以确保桥面铺装平整度。为了保证桥面有一定的粗糙度,精平后进行拉毛,采用塑料扫把顺横向拉毛,拉毛线条均匀,深度控制在1~2mm。 D、养护:拉毛后以手指按压混凝土无痕迹时即覆盖湿无纺土工布,并充分保持湿润。 (5)施工注意事项 A、浇筑铺装层时,为避免钢筋变位,必须在钢筋网上搭设行走支架,不得在钢筋上搁置重物,严禁在钢筋网上推运混凝土及人行践踏,并在浇筑过程中,随时纠正钢筋位置。 B、桥面铺装混凝土浇筑时,为防止混凝土离析,宜从下坡向上坡进行,布料时宜分多堆卸料,严禁抛掷或用振捣棒驱赶混凝土,并防止在布料整平过的混凝土表面留下踩踏的脚印;为防止铺装层混凝土收缩裂纹,宜采用分仓浇筑方法,分仓原则可按桥面及无伸缩缝桥面的长度等综合考虑。 C、振捣梁(或三滚轴)的行驶速度要控制合适,防止行驶过快而造成混凝土下部振捣不密实,过程中要用铁锹补充振捣梁前面的空

桥面铺装首件施工方案

桥面铺装首件施工方案 一、工程概况 昆磨高速小勐养至磨憨段改扩建工程第9合同段K77+118大桥,孔径布置及结构形式为13孔30.5米预应力混凝土T形梁桥,共有混凝土桥面铺装三联,累计长度396.5米。现编制详细切实可行的桥面铺装施工方案和质量保证措施来加强施工管理,确保施工的顺利进行。 二、编制依据 1、工程施工图纸及施工技术交底; 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011); 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 4、国家现行法律法规; 5、现场地质情况、气候特征和水文条件。 三、首件工程选取 依据设计文件及现场条件,选取K77+118 13×30.5mT形梁桥第三联桥面铺装作为首件制具有桥面铺装施工的代表性工程。 四、施工组织机构 为确保项目的工程质量、工程进度,减少中间环节,在现场成立项目经理部,实施计划决策及调度指挥。

(一)、项目经理部主要人员 项目经理:沈显才项目副经理: 陈宝顺 项目总工程师: 王建军项目副总工程师: 柳青 项目工程部长: 林蛟 项目质检工程师:宋金菊 项目桥梁工程师: 宋宗诚任建伟李晓波 项目试验工程师: 张华毅 项目测量工程师: 杨明祥许平华 项目安全负责人:高冯明 项目机械工程师: 洪成林 (二)、项目经理部机构设置 行政组、工程部、合同部、质检部、安全环保部、设备物资部、财务部、试验室、综合办公室。 (三)、施工队设置 桥面铺装施工队下设三个班组,施工组织图如下: 施工队队

施工班组织机构图 五、施工机械设备情况 根据施工需要,我项目部在桥面铺装施工投入施工机械如下: 安全管理负 现场质检现

-沥青桥面铺装施工方案

桥面沥青铺装施工方案 1、防水层的防污染及防破坏保护 1)为了防止防水层受到污染及破坏,我部采用移动三角护栏对未施工,但已完成桥面防水的段落进行全封闭管理,严禁非施工人员及车辆的通行,并派专人进行看管。 2)桥面伸缩缝位置,采用麻袋填装碎石进行填塞,填塞时应注意麻袋的完整性,避免因为麻袋破损而造成路面污染。填塞时应使填塞后的麻袋面略低于桥面,严禁高出桥面,防止沥青摊铺机在摊铺过程中刮破麻袋,造成混合料的污染。麻袋填塞完成后应在其顶面涂抹一层沥青粘层,并覆盖土工布,土工布在覆盖时要保证其顺直平整,不得有鼓包现象发生。 3)在填塞好的伸缩缝位置用两块钢板铺设出车行道,并在两块钢板的外侧摆放锥形标进行标识,防止因行车造成伸缩缝附近防水层破坏。 2、桥面排水口的处理 1)为了防止桥面排水口在沥青施工过程中发生堵塞现象,在桥面沥青铺装前,根据现场排水口的实际尺寸,采用三合板进行挡护(三合板上应安装铁丝弯钩,便于施工结束后拆除三合板) 2)在桥梁两侧各预留15cm宽的碎石盲沟带,盲沟带与排水口相连,便于桥面的排水。碎石盲沟设置于桥面铺装的下面层位置。 3、混合料的拌和 混合料采用玛连尼4000型拌和站进行集中厂,考虑到桥面防水的需要,在设计配比基础上增加0.1%油石比,增强密水性。拌和过程满足规范要求。

4、沥青混合料的摊铺 沥青混合料的摊铺采用2台同型号的ABG7820摊铺机,成梯队一次性摊铺完成。摊铺注意事项: 1)在摊铺开始前,拌和站开始拌和的头两车料应在摊铺开始的第三车料摊铺。 2)积极采取相应措施,尽量做到摊铺机不收斗拢料,以减小面层的离析。 3)保证充分供料,摊铺机连续、均匀地摊铺,避免间歇和停顿。 5、沥青混合料的运输 1)混合料采用大型运输车辆运输,运输车辆采用倒车行驶的方式进入摊铺区域,严禁车辆在桥上调头,对桥面防水层造成破坏。 2)车辆应按照锥形标摆放出的行车路线行驶,禁止车辆在桥面随意行驶。 3)如温度较高、施工时间较长时,应用水在行车道上进行喷洒,以防止防水层 粘结运输车的轮胎。 4)行车道上的水在施工前应采用鼓风机进行风干。 6、沥青混合料的碾压 初压:在摊铺20m后,压路机开始碾压,采用2台 CC622钢轮压路机并排碾压,靠外侧压路机从最外边碾压,采用去静回振(高频低幅)碾压1遍,速度控制在 2~3km/h,最后一轮必须跨缝碾压,内侧压路机起步必须跨缝碾压,去静回振(高频低幅)碾压1遍;之后采用2台CC622钢轮压路机(低频高幅)强振1遍;所有碾压依次成阶梯状向前推进。初压阶段计双钢轮静压1遍,强振1遍。

桥面水泥混凝土铺装层施工工艺标准

6 桥面水泥混凝土铺装层施工工艺标准 1适用范围 本工艺标准适用于市政及公路桥梁工程中大、中、小桥桥面混凝土铺装层的施工。 2施工准备 2.1材料准备 2.1.1主材: 2.1.1.1冷轧带肋钢筋网片或普通钢筋 冷轧带肋钢筋网片:应符合国家标准《冷轧带肋钢筋》GB13788-2000,《钢筋混凝土用钢筋焊接网》YB/T076-1995。 带肋钢筋:性能指标应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1991。 光圆钢筋:《钢筋混凝土用热轧带肋光圆钢筋》GB13013-1991。 2.1.1.2桥面铺装混凝土 符合设计规定的坍落度和强度等级。 水泥:必须采用标号不低于P.O42.5硅酸盐水泥。强度符合GB175-1999标准。 掺和料:一级粉煤灰,性能指标符合GB1596-1991标准。 外加剂:符合GB8076-1997标准。 砂:应采用洁净、坚硬、符合规定级配、细度模数在2.5以上的中砂。 石子:山碎石5~20mm,连续粒级,符合JGJ53-92标准。 水:混凝土拌和养护用水应清洁,宜选用饮用水。 2.1.2辅材:耐压垫块、方木、板材、10#绑轧丝。 2.1.3养生材料:毡布或无纺布、施工用水。 2.1.4嵌缝材料:RS弹性密封膏等弹塑性材料。 2.2机具设备 2.2.1浮浆清理机具:凿毛锤、空压机、高压水枪、铁锹、扫帚。 2.2.2材料加工机具:钢筋剪刀、弯曲机械、冷拉机械、电焊机、木工机械、电锤、手锤、大锤。 2.2.3混凝土铺装机具:混凝土罐车(预拌)、自卸机动车(现场拌制)、16吨以上吊车、料斗、Φ50振捣棒、平板振捣器(功率不小于2.2KW)、整型夯实机、振动梁行车轨道、操作平台、砼泵车。 2.2.4养护、拉毛、切缝机具:钢抹刀、木抹子、钢刷、切缝机。 2.2.5配套的安全防护设施。 2.2.6计量检测用具:水准仪、全站仪、50m钢卷尺、5m盒尺、坍落度桶、混凝土试模、力学实验仪、3m靠尺、塞尺。 2.3作业条件 2.3.1桥面铺装前应先行完成前面系预埋件及预留孔洞的施工,如桥面排水口、止水带、照明电缆钢管、照明手孔井、波形护栏及防撞护栏处渗水花管等安装作业。 2.3.2桥梁梁板铰缝或湿接头施工完毕之后进入桥面铺装准备阶段;正式混凝土铺筑要在预制或现浇梁板表层彻底清除浮浆、凿毛处理、铺装钢筋网片、振捣梁安装就位,并经监理、设计验收合格后方可进行。一般桥面铺装先于防撞墩施工。 2.3.3桥面铺装混凝土如设计为防水混凝土,施工时应按照防水要求施工,防水层不得漏水或使水渗入结构本体。 2.3.4施工时应避免高温、低温和雨中作业,并根据一次浇注量测算浇注时间。

桥面铺装首件施工方案

贵州高速公路集团有限公司建设项目XX至XX高速公路XX至XX段X标 桥面铺装首件施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁航空港第一工程有限公司XX高速XX合同段项目经理部二分部 二零一五年一月

目录 一、编制依据及目的 (2) 1编制依据 (2) 2编制目的 (2) 3编制原则 (2) 二、首件工程选择 (2) 1工程概况 (2) 2首件工程的实施目的 (3) 3首件工程的选择 (3) 三、施工准备 (3) 1技术准备 (3) 2人员准备 (3) 3施工主要机械、设备 (4) 4材料准备 (4) 四、施工工艺 (5) 1工艺流程 (5) 2施工方案 (5) 五、首件施工质量保障措施 (9) 1技术保障措施 (9) 2质量保障措施 (10) 3质量控制标准 (12) 六、安全、环保措施 (13) 1制定安全管理制度 (13) 2施工安全保证措施 (13) 3临时用电安全措施 (14) 4机械车辆作业安全措施 (14) 5防火措施 (14) 6高处施工安全措施 (14) 7砼施工安全措施 (15) 8安全生产应急预案 (15) 七、环境保护及文明施工 (15)

桥面铺装(含湿接缝)首件工程施工方案 一、编制依据及目的 1编制依据 (1)XXXX至XX高速公路XX至XX段桥梁设计通用图; (2)贵州省XX至XX高速公路XX至XX段XX大桥两阶段施工设计图; (3)《XX高速公路XX至XX段X标段实施性施工组织设计》;《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004; (4)《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011; (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002; (6)《钢筋焊接及验收规程》 JGJ-18-2012; (7)《公路工程技术标准》JTG B01-2003; (8)《公路工程施工安全技术规程》JTJ 076-95; (9)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 2编制目的 编制本施工方案的目的是策划、指导、组织桥面铺装首件工程施工。 3编制原则 (1)严格按照合同文件、设计文件、施工组织设计、质量标准等规定,严格按照有关规范、规定进行施工组织、运作,确保工程达到合同要求。 (2)精心组织、合理安排、严格控制,以保质量、保安全为主线,做好首件工程施工管理。 二、首件工程选择

桥面铺装施工方案40977

1.概述 0 2.编制依据 0 3.地形及气候气象条件 0 3.1 地形条件 0 3.2 气候气象条件 0 4.施工总体规划 (1) 4.1 施工区域划分 (1) 4.2 总体施工方案 (1) 5.施工准备 (1) 5.1 施工用水 (1) 5.2 施工用电 (2) 5.3 施工技术准备 (2) 6.施工工艺及方法 (2) 6.1 施工工艺流程 (2) 6.2 桥面清洗 (3) 6.3 测量放样 (3) 6.4 铺设钢筋网 (3) 6.5 轨道模板安装 (4) 6.6 混凝土浇筑 (5) 6.6 养护及拆模 (5) 7.资源配置 (5) 7.1 人员配置 (5) 7.2 设备配置 (6) 8.质量管理及保证措施 (6) 8.1 质量保证体系 (6) 8.2质量保证措施 (7) 9.安全管理及保证措施 (8) 9.1 安全生产管理 (8) 9.2 安全保证措施 (9)

10.文明施工管理 (9) 11.环境保护管理 (10)

1.概述 苏州市中环快速路工程吴中区段1标段(玉山路南~胥江南)呈南北走向,线位基本位于现状金枫路,路线北起吴中区与高新区交界处的玉山路南(桩号K0+241),与中环快速路工程高新区段相接,南至胥江大桥南桥堍(K3+800),途经金枫枢纽立交(快速路部分K2+556.011~K3+474.311,地面辅道部分K2+556.011~K3+467.311)属南环快速路西延工程范围,金枫枢纽立交不在本标范围,全长2.64km。 本工程北段主线高架桥及沿线设置的A~F平行匝道均为现浇预应力混凝土箱梁结构;南段采用双层桥梁,即地面桥和主线高架桥,其中跨胥江采用一跨55m简支钢箱梁结构,其余均为现浇预应力混凝土箱梁结构。现浇箱梁共51联,其中主线29联、匝道12联、地面桥箱梁10联,桥面铺装面积83358.3㎡,C40混凝土方量6549方。 2.编制依据 ⑴苏州市中环快速路工程吴中区段西线1标(玉山路南~金枫枢纽、金枫枢纽~胥江南)招标文件、设计图纸及其他补充文件等。 ⑵《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)。 ⑶《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)。 ⑷《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80-1-2004)。 ⑸《城市桥梁桥面防水工程技术规范》(CJJ 139-2010) ⑹《钢筋混凝土用焊接钢筋网》(GB/T1499.3-2002) ⑺《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ114-2003) ⑻国家及有关部委颁布的相关法规及标准。 ⑼类似工程的施工经验、技术成果和施工工法。 3.地形及气候气象条件 3.1 地形条件 本工程全线线位基本位于现状金枫路,交通运输条件较好纵横向地方网基本形成,沿线地方道路与现状的金枫南路平行的主干道有珠江路、金山路等;金枫南路的支路有山庄路、枫江路、花苑路、中山路等,为施工材料的运输、施工机械的进出场提供了有利条件。 3.2 气候气象条件 工程所在地位于北区热带湿润季节气候区内,季风交替明显,光照充足,无霜期长,雨热同季。夏季温暖潮湿多雨,盛行东南风;冬季受蒙古冷高压控制,盛行偏风,天气干

桥面铺装首件工程施工方案(改)

嵩明(小铺)至昆明高速公路第3标段 桥面铺装首件工程 施工方案 中国交建云南嵩昆高速公路项目 路桥技术分部第3标段 2016年4月

嵩明(小铺)至昆明高速公路第3标段 桥面铺装首件工程 施工方案 编制: 复核: 审核: 审批: 中国交建云南嵩昆高速公路项目 路桥技术分部第3标段 2016年4月

目录 1、编制说明 (1) 1.1、编制依据 (1) 1.2、编制原则 (1) 1.3、编制目的 (2) 2、工程概况 (3) 2.1、工程概况 (3) 2.2、施工组织 (3) 2.3、施工准备 (4) 3、施工计划 (5) 3.1、施工进度安排原则 (5) 3.2、施工组织进度计划 (5) 3.3、施工人员、机械安排 (5) 3.4、材料组织 (7) 4、施工方案 (8) 4.1、桥面铺装总体施工方案及流程 (8) 4.2、施工方法 (9) 5、质量保证措施 (11) 5.1、建立健全质量保证体系 (11) 5.2、桥面铺装施工质量检查项目 (13) 5.3、桥面铺装质量控制 (14) 6、安全保证措施 (15) 6.1、安全生产保证措施 (15) 6.2、安全防护措施 (15) 7、文明环保保证措施 (17) 7.1、环保保证措施 (17) 7.2、文明保证措施 (17)

桥面铺装首件工程施工方案 1、编制说明 1.1、编制依据 (1)国家法律、法规及规范标准及云南省地方性安全生产条例、规定及管理办法、指导性意见等。 (2)云南省高速公路施工标准化实施要点及指挥部施工安全管理办法。 (3)云南省嵩昆高速公路第三合同段合同文件,招标文件以及相关文件等。 (4)嵩明~昆明高速公路两阶段施工设计图纸第三册第二分册、第三分册、桥梁通用图第一册。 (5)工程实施过程中有关文件(含指挥部、监理与施工单位的有关会议纪要、下发的指导性文件、监理工程师下发的工作指令等)。 (6)《公路工程质量评定标准》JTG F80/1-2004。 (7)《公路桥涵施工技术标准》JTG/ T F50-2011。 (8)《公路工程施工安全技术规范》JTG F90-2015。 (9)云南省嵩明高速公路第三合同段施工组织设计及现场踏勘资料。 (10)我单位从事类似工程的施工经验及资源情况。 1.2、编制原则 (1)贯彻执行国家有关法律、法规和技术准则、技术标准;地方政府及行业有关规范、标准、规定。 (2)合理部署、调配施工力量。包括人力、材料、设备、机具,按工期、施工需要和定额进行调配和安排施工进度,确保合同规定工期。 (3)积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,不断提高施工技术水平和施工机械化、工厂化、装配化水平。 (4)贯彻因地制宜,就地取材原则。根据项目所处地区自然和气候特点合理安排受季节影响较大的施工,做到均衡施工,充分利用当地资源减少施工运输及投入。 (5)贯彻“永、临结合”的原则,凡有条件利用的正式施工均应优先安排施工,应充分利用永久征地减少临时租地。

桥面铺装施工工艺(三)

桥面铺装施工工艺(三) 桥面铺装施工工艺(三)提要:混凝土铺装层浇筑前应将梁顶面标高沿纵向实测一次,桥面标高根据梁顶实测结果必要时进行微调,既保证混凝土铺装层最小厚度 自建筑施工资料 桥面铺装施工工艺(三) 本工程的桥面铺装主要是有:10cm的钢筋混凝土层和8cm的沥青砼。主要的工程量为:钢筋混凝土,沥青砼 施工工艺顺序:绑扎铺装钢筋网 放出防撞墙(栏杆)和人行道边线 安放混凝土铺装侧模 在钢筋网片上设置混凝土标高控制点 浇筑混凝土(控制横向和纵向坡度曲线圆滑) 防水层 沥青砼摊铺。 1混凝土铺装层施工 工艺流程图 准备工作 认真清扫箱梁顶面,将堆积的杂物清除干净,必要时作凿毛处理,并在梁顶面上洒水湿润,以有利于铺装层混凝土与梁面的结合。 钢筋绑扎 用吊车将钢筋运至箱梁面上,然后人工开始绑扎。绑扎时要求纵

横间距相等、平直。钢筋接头要错开,并垫好保护层垫块。浇筑铺装层混凝土前,除了将铺装层内及连接缝处的钢筋放置绑扎完毕,尚需将防撞墙的预埋筋放入。 铺装层混凝土 混凝土铺装层浇筑前应将梁顶面标高沿纵向实测一次,桥面标高根据梁顶实测结果必要时进行微调,既保证混凝土铺装层最小厚度,又使桥面线形平顺满足营运要求。 铺装层混凝土为c40混凝土,采用现场搅拌站供应,罐车运输,泵送入模,混凝土坍落度控制在10~12cm,并适量掺加缓凝剂,以免混凝土强度增长过快造成干缩裂纹。 每联浇筑时,沿桥轴线方向作业面呈45°左右向前推进,混凝土卸料会分散,卸料后先用铁锹初步抄平,用平板振捣器初步振实,振动梁振实后,再用拍浆板来回拍浆到泛浆为止,铁滚筒滚平后,用刮尺刮平,最后分两次收面。 混凝土铺装层浇筑后顶面应及时地适当拉毛,可采用压纹工具垂直与行车方向进行拉毛,切忌顶面有浮浆,削弱粗糙度。 混凝土浇筑时应铺设跳板,用钢筋支凳架空,严禁破坏已浇混凝土表面。混凝土刻槽完成后即用土工布覆盖,洒水连续掩养护,做好养护记录。 标高控制方法 标高控制条预埋在箱梁内,用φ12的钢筋,间距3m左右,在其上侧设铺装层顶标高。为提高精度,中间用细石混凝土塌饼加密,最

桥面铺装防水层施工方案

G310洛阳市境(新安段)改建工程 桥面铺装防水层 施工技术方案 山东天诚市政公路工程有限公司 二0一五年十月

桥面铺装防水层施工方案 一、编制依据 1、G310洛阳市境(新安段)改建工程两阶段施工设计图; 2、《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011; 3、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 4、本合同段《施工组织设计》文件; 5、《水性沥青基防水涂料》JT/T535-2004。 二、编制原则 1、严格遵守施工过程中涉及的相关规范、规程和技术标准。 2、确保实现业主要求的质量、安全、工期、环境保护、文明施工、工程创优等各方面的目标。 3、认真、全面理解设计图纸,编制施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理、安全高效的原则。 4、科学安排施工顺序,合理配置资源的原则。 三、工程概况 G310洛阳市境(新安段)改建工程主线大桥12座,其桥梁上部结构为预应力混凝土先简支后连续组合连续箱梁即20m预制箱梁、25m预制箱梁、30m预制箱梁、40m预制箱梁;天桥及大洼分离式立交桥上部为13m和20m装配式部分预应力混凝土空心板。 根据设计要求,本工程全线桥面铺装设计均为10cm沥青混凝土+防水层(路桥用水性沥青基)+10cm厚C50防水混凝土。 四、组织机构

1、管理体系 成立以项目经理为总指挥,总工程师为技术总负责人的管理机构,设1个桥面防水作业队展开施工,由总工程师负责运作,由质检部和实验室负责施工的质量检查并实施质量监督职责。 2、人员配置 总负责人1名,现场技术员1名,质检员1名,普工根据现场施工进度情况而定(5-10人)。 3、机械设备配置 ①凿毛机1台 ②增压泵及高压水枪1套 ③低压喷射器4台 ④沥青喷涂机1台 五、材料选用与质量要求 材料采用水性沥青基防水材料。水性沥青基薄质防水材料是以用化学乳化剂配置的乳化沥青为基料,掺有氯丁胶乳或再生胶等橡胶水分散体的防水涂料,其各项性能指标如下: 水性沥青基防水涂料性能指标 序号检测项目单位或要求标准技术指标 1 外观棕褐色,搅拌棒上无颗粒 2 固体含量% 48 3 不透水性0.3MPa.30min 不透水 4 粘结强度MPa ≥0.3 5 耐热性160℃ 2h无流淌、起泡和滑动

小桥桥面铺装施工方案

小桥桥面铺装施工方案 1、桥面铺装的施工工艺流程 测量放样→清除桥面浮浆、凿毛→振捣梁行走轨道高程测设→铺设、绑扎钢筋网片→立模→混凝土浇注、摊铺、整平→一次抹面→二次抹面→拉毛→混凝土养护 2、施工设备 机具设备:混凝土罐车、振捣棒、平板振捣器、振捣梁、振捣梁行车轨道、操作平台。 浮浆清理机具:凿毛锤、空压机、高压水枪、铁锹、扫帚。 3、施工方法 3.1施工准备 (1)测量放样:施工前由测量班复测桥面中心线、桥面宽度、泄水管位置和桥面板高程,根据桥纵向里程桩号按五米为一个断面(半幅一个断面平均布设五个点)实施测量。 (2)清除桥面浮浆、凿毛:先凿除桥面板上浮浆及松散混凝土、护栏根部外露的海绵条及松散混凝土,然后用空压机辅助人工冲水将桥面板彻底清理干净,做到无积尘、浮浆及松散混凝土。 (3)振捣梁行走轨道安装 混凝土振捣梁轨道采用钢筋焊接制作,振捣梁行走轨道左右半幅各设置5道,振捣梁轨道底部采用Φ16钢筋头预埋入桥面板作为支撑钢筋,支撑钢筋顶部焊接一根通长Φ25钢筋作为振捣梁行走轨道。支撑钢筋预埋结束后,严格按照测量班提供的高程数据焊接轨道钢筋,确保轨道钢筋顶面高程与桥面铺装混凝土顶面高程一致,将轨道钢筋顶面高程作为桥面铺装混凝土的控制标高。 3.2铺设、绑扎钢筋网片 (1)桥面铺装钢筋网片均采用厂家定型网片,网片规格根据桥面铺装宽度、长度、及搭接要求进行设计,钢筋网片进场后,现场对网片规格、外观质量及质量指标进行验收,验收合格后投入使用。 (2)钢筋网吊运至桥面按设计图纸搭接绑扎,钢筋网片搭接采用平搭法,搭接长度为35d,采用10#火烧丝全接点绑扎,扎丝头朝下。

(3)钢筋网片的下保护层采用同标号混凝土垫块支垫,根据设计要求,垫块沿桥梁纵横向均按0.7m间距均匀布设,确保保护层厚度及网片架立刚度符合设计及规范要求。 3.3模板支设 (1)桥面铺装混凝土浇注采用整幅浇注,不设置侧模,只支设端头模板。 (2)模板安装前桥梁顶面要经过精确测量,确保铺装层桥面高程、横纵坡度。 (3)模板根据混凝土铺装层厚度选用木模。木模板选用100mm×100mm方木。模板座在砂浆找平层上,后背用槽钢、钢管架做三角背撑。模板间要严密合缝,缝隙中填塞海绵条防止漏浆。 3.4拌制、运输混凝土 (1)混凝土按照批准后的配合比进行拌制。 (2)塌落度14±2cm。 (3)采用混凝土搅拌车运输。 3.5混凝土浇筑、摊铺、整平 (1)浇筑顺序:本工程桥面铺装混凝土以联为单位分左右幅整幅进行浇筑,浇注混凝土时从每联一端向另一端平铺浇注。每联桥面铺装混凝土一次成型,中间不设施工缝。 (2)混凝土浇筑前准备:钢筋网绑扎锚固完毕后,测量人员对中线位置,轨道顶标高、轨道顶横纵坡进行复核,并清除作业面杂物,将梁体表面用水湿润,确认无误后即可浇注混凝土。 (3)混凝土浇筑要连续,宜从下坡向上坡进行,混凝土浇筑自由下落高度不宜大与2m。进行人工布料、摊铺时,应用铁锹反扣,严禁抛掷和搂耙,靠边角处应先用插入式振捣器顺序振捣,辅助布料。 (4)混凝土的振捣:混凝土摊铺后,先采用振捣棒振捣,一次插入振捣时间不宜少于20s,使粗细骨料分布均匀后,再用平板振捣器纵横交错全面振捣,振捣面重合100㎜~200㎜,一次振捣的时间不宜少于30 s。然后用振捣梁进行全幅振捣,直至水泥浆上浮表面。 (5)混凝土的平整 采用振捣梁操作时,设专人控制行驶速度、铲料和填料,确保铺装面饱满、

相关文档
相关文档 最新文档