上海静安(大中里)综合发展项目

T2办公楼核心筒

钢柱筒架交替支撑式整体液压爬升钢平台模架

体系

上海建工集团股份有限公司

2013年4月20日

目录

1、工程概况

上海静安”大中里”综合发展项目T2办公楼地处上海市静安区南京西路、石门一路。建成后将成为一栋高端的办公楼。地下4层,地上54层,建筑总高米。为了确保工程进度及安全,并借鉴了以往工程的一些成功经验,核心筒米~米标高,决定采用我公司自行研制的钢柱筒架交替支撑式整体液压爬升钢平台模架体系(以下简称钢平台系统)来施工。

钢柱筒架交替支撑式整体液压爬升钢平台模架体系由钢平台系统、内、外挂脚手系统、爬升机械系统、液压动力电气控制系统和大模板系统共五部分组成。通过钢梁组成的钢平台与挂脚手架连接,形成一个全封闭的施工操作环境。钢平台利用钢牛腿搁置在核心筒墙体上,利用导轨立柱承重,油缸相互交替顶升,带动整体钢平台体系的爬升。当核心筒施工至5FL()时整体液压爬升钢平台模架体系进行首次安装。

2、编制依据

上海静安“大中里”综合发展项目T2工程设计图纸

《钢结构设计规范GB50017-2003》

《钢筋混凝土升板结构技术规范GBJ130-90》

《高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-98》

《建筑结构荷载规范GB50009-2001》

《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社出版)

本工程《施工大纲》

3、钢平台的安装流程

钢平台支撑系统安装(内构架支撑系统、内挂脚手)→钢平台梁拼装(上部侧网)→钢平台梁安装→钢平台上部侧网补缺→外脚手拼装→外脚手安装(平台走道板安装)→平台走道板补缺安装→液压动力及电气控制系统安装。流程图见3-01~07。

4、5FL钢平台安装方案

概述

在核心筒施工至5FL时准备安装钢平台,钢平台系统由平台梁、盖板、内、外挂脚手系统、支撑系统、液压动力及电气控制系统等组成。钢平台联系钢梁主要由H400X200X8X13型钢组成。

准备工作

在浇捣3FL~4FL筒体砼前进行首次预埋钢平台搁置牛腿铁盒,预埋牛腿孔平面布置,见图4-01。从2FL开始应对竖向钢筋作调整以避开,如竖向钢筋与预埋

埋相碰,根据现场情况作补强。预埋盒安放好后应由专业人员验收,合格后方可浇砼。导轨立柱在5FL开始安装,立柱底座的螺栓孔是利用结构的钢筋来固定的。所以,结构的钢筋在2FL开始同时予以调整。立柱平面布置图见图4-02。在5FL平面上放置埋件,用于平台梁分块安装的支撑。支撑埋件平面布置图见图4-03。安装支架平面布置图见图4-04、04a。钢平台用的外脚手顶部踏板标高应为5FL,脚手距墙为,外围周边设2米高的围护栏杆,以防止安装钢平台时人、物件等坠落,脚手架搭设图见4-05。检查3FL~5FL牛腿预留孔的标高位置,及时清理和调整,检查翼墙、腹墙上是否有突出物影响钢平台安装。

:

施工机械设备表

施工用材料计划表

4.2.3劳动力安排计划1.主要管理人员

2.主要施工人员

钢平台的进场及预拼装

钢平台的构件进场按照分区域进行,钢平台梁的安装分区布置图见4-06。钢平台进场时的构件拼装场地及堆放场地布置见图4-07。钢平台的现场拼装在钢平台正式安装前二周进行,按照安装顺序后安装的构件先进场,用一台25t汽车吊将散件拼装为整体后,堆放在构件临时堆场。堆放时后安装的构件堆放在下面,先安装的构件堆放在上面。

钢平台梁及上部侧网的安装

(1)测量放线:在钢平台安装前按照总包提供的控制线,在5FL平面上对钢平台安装所需轴线进行复测放线。准确定出钢平台安装的位置。

(2)钢平台梁的安装:整个平台梁分为8大块,钢平台安装顺序为从T2-2轴到T2-5轴,按序号顺序进行,首先安装①号平台构件。用塔吊将拼为整体的构件平放在地面上,将此整体构件的上部侧网在地面上安装到位。然后采用四点吊装法将构件吊装就位,就位时严格按照所放中心线对中。此构件正确就位后

立即与安装支架进行可靠连接。然后按照上述方法依次进行一侧构件的安装。安装就位后,构件与支架及构件和构件之间要进行可靠的连接固定。按此方法直至所有的钢梁分块全部安装完毕。

(3)钢平台上部侧网的安装:在钢平台部分构件安装就位连接成可靠安装单元后,立即开始钢平台上部侧网的补缺安装,将安装好的钢平台部位的上部侧网全部安装到位。按此顺序完成所有钢平台上部的侧网安装。此安装过程中,预拼装钢平台的上部侧网全部在地面拼装在构件上,同钢平台梁一起吊装就位。补缺安装的侧网用塔吊将侧网分区域成捆堆放在安装好的钢平台上,然后人工按照布置图搬运安装。

内筒架系统(内脚手架)的安装

(1)内脚手构件进场:

构件的进场顺序为以筒为单元,共计分6个序号,按序号顺序进场。详见内脚手安装分区构件表。

(2)内脚手构件的拼装:

根据现场的场地布置和塔吊的起吊能力,在地面以筒为单元按序号,先拼装内构架的大梁及牛腿;接着拼装第1步到第6步的四个构架的柱子,考虑吊装的因素在第6步用临时的固定架固定四根柱子。再拼装第1步到第6步的踏步板和内侧网。其余5个筒均按上述方法依次将所有构件拼装结束。内脚手构件拼装分块见图4-08。

(3)内脚手构件安装的准备:

安装内脚手构件前,六个筒内的施工脚手架拆除至3FL标高,并按照规范要求

做好维护。

(4)内脚手构件的安装:

先检查预留孔的标高位置,符合要求即开始安装。安装时用塔吊吊起已拼装好的构件,吊至安装位置上方,塔吊慢慢松钩。吊装顺序是先吊装内构架的大梁使四个牛腿水平的搁置在预留孔内,接着吊装第1步到第6步的内构架的柱子,以及联系水平梁;安装第1步到第6步的内侧网和踏步板。安装其余竖向立杆,由下往上逐步完成脚手架平面体系。按照上述方法完成所有脚手构件,见图4-08~09。

外脚手架的安装

(1)外脚手构件进场:构件的进场顺序为以一个面可以地面拼装为准。外脚手的安装分区图见图4-10。

(2)外脚手构件的拼装:在钢平台梁拼装结束后,立即进行外脚手架的拼装,拼装顺序为脚手的进场顺序。脚手拼装为相邻的两个吊架及其中间的走道板和侧网拼为一体。示意图见4-11。两个拼装单元之间安装的构件按照安装位置带在前一个安装单元的相应部位。按照上述方法依次将所有构件拼

装结束。

(3)外脚手构件安装的准备:安装脚手构件前,安装钢平台梁用的施工脚手架拆除至5FL标高。并按照规范要求做好维护。

(4)外脚手构件的安装:安装时用塔吊吊起已拼装好的构件,吊至安装位置下方,然后用自制吊具将构件吊住,塔吊慢慢松钩,而同时吊具的吊绳慢慢收紧。直至构件的重量全部由吊具承担,然后将塔吊的吊绳松开。由吊具将脚手构件

吊装到位,用安装螺栓将构件同平台钢梁相连接,完成一个脚手单元的吊装。在相邻两个安装单元吊装就位后,立即将相邻两安装单元之间的走道板和侧网安装就位。按照上述方法完成所有脚手构件,见图4-12,4-13。

钢平台上部走道板的安装

钢平台上部走道板的安装,随着脚手架的安装进行,在脚手安装完成后,即可开始钢平台上部走道板的安装。走道板安装时,用塔吊将一个区域的走道板,分批吊在安装好的钢梁上,然后人工进行搬运安装。安装完钢平台走道板后安装模板吊点板,就位后与钢平台走道板点焊固定。

脚手走道楼梯的安装

脚手走道楼梯的安装随着脚手架的安装单元同时进行。

液压动力系统的安装

电控操作室位于钢平台下的第一步,其电线走向均设于H400X200型钢的腹板上,至平台22个柱子。操作室的电源来自钢平台上的主电箱,由250A空气断路器单独提供钢平台的施工用电。

5、专项安全技术措施及应急预案

根据施工进度,并取得现场指定时间和指定卸货位置后方可进场,要熟悉路况。因钢梁均为超长件,应取得交通部门的许可,并装车绑扎牢固、堆放合理,禁止散落。

5FL施工时的外侧悬挑脚手,脚手外立柱必须距墙面,高出5FL标高2m,外侧设绿网,形成周边安全围护,脚手顶部踏板标高应为5FL-200。

安装脚手外侧立网时,在碰到钢平台安装支架的位置处,脚手外侧立网的最上

部一片暂时不安装,此处用脚手钢管及绿网临时封闭。待钢平台完全搁置于构架柱上并割除安装支架后,再拆除临时封闭并安装此侧网。

防雷、防电安全技术规范

根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第4.4.2“若最高机械设备上的避雷针,其保护范围按60°计算能够保护其他设备,且最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。”本工程钢平台体系上有两台塔吊,两台塔吊始终位于最高点,按照规范要求,完全能够保护钢平台,原则上钢平台不用设置防雷接地措施。

为确保防雷安全,决定对钢平台设置附加防雷措施。钢平台自身各构件之间能够相互导电,故只要将钢平台与结构避雷引下线按照规范要求跨接。

应急预案

为解决高空发生突发性,施工现场能做到反应迅速,忙而不乱,发挥整体营救效能,有效并及时抢救伤员,最大限度地减少事故的损失和影响,尽快恢复正常工作。

组建应急小组

由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。现场发生事故后应立即通知应急小组成员。

(1)组长:负责事故总协调和现场的救助及现场指挥,并迅速向当地交警部门、交通主管部门、工务调度汇报简要案情。并根据事故现场情况,商请医院、交通、消防等部门予以配合,协同进行伤员抢救和现场勘查、施救工作。

(2) 技术负责人应针对现场出现的问题及时跟进,采取针对性的补救方案。

(3) 安全员组织人员负责抢救伤员

配备应急物资

(1)面包车一辆可随时调用。

(2)配备逃生笼一只。

(3)常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。

应急技术措施

(1)在钢平台上放置风速仪,掌握钢平台爬升和使用工况的风力情况,按照有关技术安全规范的要求,必要时采取一些应对措施。

(2)在电梯故障或有火情的时候,施工人员从平台与塔吊之间的通道紧急撤离,人员由塔吊往下紧急疏散。

(3)施工人员受伤,不能动弹情况下。由塔吊把铁笼子从平台顶部往下吊。应急响应

(1)如发生突然事件,立即向上级领导汇报,同时采取抢救措施。

(2)应急小组组应马上组织人员抢救,必要时拨打“120”急救。

(3)抢救人员立刻送往医院抢治,不能拖延时间。

(4)查明事故原因,对事故进行认真的调查、分析、总结、评估和处理。6、高强螺栓施工

本工程采用的高强螺栓施工时应注意以下几点:

高强螺栓必须要有合格证,合格后方可使用。

严格施工程序,先里后外,先初拧后终拧,原则上当天施工当天封闭,杜绝

调换连接使用;

保证磨擦连接面的帖紧,按国家规范的要求执行。确保摩擦系数及扭矩系数值不人为破坏。

7、现场焊接工艺

母材、焊材的基本要求

a 焊接工程中所用的母材和焊接材料应具备出厂质量合格证书,当设计有要求时应提供质量复验报告,并符合设计要求。

b 焊接过程中应优先选用已列入国家标准的母材和焊接材料。

c 待焊接的部位表面和边缘应光洁、整齐、无毛刺、裂纹或对焊缝强度和质量有不利影响的其他缺陷。待焊接表面和邻近焊缝表面也不得有松散或很厚的氧化皮、渣皮、锈、潮气、油污或其他杂质。

d 焊接材料打开包装后,应妥善保存,使其特性或焊接性能不受影响。

组装要求

a 用角焊缝连接的工件,应尽可能地密贴。

b 应仔细地将焊接工件对齐。如工件能有效地约束由于对直时的偏心所引起的弯距,偏离值可以允许不超过连接的较薄工件厚的10%,但在任何情况下不大于3.2mm。

c 构件的组装应在部件组装、焊接、矫正后进行。

焊接及焊接检验要求

a 焊工应经过考试并取得合格证以后才可从事焊接工作。

b 焊丝在使用前应清除油污、铁锈。

c 角焊缝转角处宜连续绕角施焊,起落弧点距焊缝端部不宜大于10.0mm;角焊缝端部不设置引弧和引出板的连续焊缝,起落弧点距焊缝端部宜大于10.0mm,弧坑应填满。

d 定位焊所采用的焊接材料型号,应与焊件材质相匹配;焊缝厚度不宜超过设计焊缝厚度的2/3,且不应大于8mm;焊缝长度不宜小于25mm,定位焊位置应布置在焊道以内,并应由持合格证的焊工施焊。

e 焊接完毕,焊工应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物,检查焊缝外观质量。

8、钢结构现场涂装施工工艺

涂装施工应在允许的气候条件下进行。

(1) 施工环境温度由于涂料的物性不同,要求的施工温度也不同。施工时应根据产品说明书或涂装施工规程的规定进行控制,一般应控制在10至30摄氏度。

(2) 在雨、雾、雪和较大灰尘的条件下,禁止户外施工。

涂料的确认和贮存

(1) 涂料的确认:施工前应对涂料名称、型号、颜色进行检查,是否与设计规定的相符。检查制造日期,是否超过贮存期,如超过贮存期,应进行检验,质量合格仍可使用,否则禁止使用。

(2) 涂料及其辅助材料应贮存在通风良好的阴凉库房内,温度一般应控制在5至35℃,按原桶密封保管。

(3) 涂料及其辅助材料属于易燃品,库房附近应杜绝火源,并要有明显的“严禁烟火”标志牌和灭火工具。

禁止涂装的部位:

(1)地脚螺栓和底板。

(2)高强螺栓摩擦接合面。

(3)现场待焊接的部位、相邻两侧各100毫米的热影响区以及超声波探伤区域。

涂装前的遮蔽:对施工时可能会影响到禁止涂料的部位,在施工前应进行遮蔽保护。

涂装施工方法,可采用刷涂法、手工滚涂法、空气喷涂法和高压无气喷涂法。现场涂装一般以刷涂法、手工滚涂法为主。

9、施工进度计划

整体提升钢平台安装总工期暂时定为25天(5月20日~6月14日)。

10、施工组织体系

11、施工质量保证措施

钢平台安装质量工作流程

、现场施工质量管理

、加强工程项目部、工程队、工段和班组的全面质量管理工作。

、对设备应遵循其有关技术标准和安装要领书之要求。

、构件检查

(1)钢构件和设备进入现场后应进行质量检验,以确认在运输过程中有无变形、损坏和缺损,并会同有关部门及时处理。

(2)安装前施工小组应检查构件几何尺寸、孔距、起拱度、高强螺栓结合面及油漆等是否符合设计图规定,发现问题后应报请有关部门,原则上必须在吊装

前处理完毕。

、质量控制措施

(1)钢平台安装应按施工方案进行。安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久性变形。

(2)安装前,应按构件明细表核对进场的构件,查验产品合格证和设计文件;工厂预拼装过的构件在现场组装时,应根据预拼装记录进行。

(3)钢构件吊装前应清除其表面上的油污、泥沙和灰尘等杂物。

安装和校正:

(1)钢平台安装前,应对钢构件的质量进行检查。钢构件变形、缺陷超出允许偏差时,应进行处理。

(2)钢平台采用扩大拼装单元进行安装时,对容易变形的钢构件应进行强度和稳定性验算,必要时应采取加固措施。钢结构采用综合安装时,应划分成若干独立单元。每一单元的全部钢构件安装完毕后,应形成空间刚度单元。

(3)钢平台主要构件安装就位后,应立即进行校正、固定。当天安装钢构件应形成稳定的空间体系。

(4)钢平台安装、校正时,应根据风力、温差、日照等外界环境和焊接变形等因素的影响,采取相应的调整措施。

12、工期保证措施

形成流水线作业方法,各工序之间形成搭接关系。材料准备、制作、运输、组装、吊装、焊接、检验、涂装环环相连搭接、加快工程进度。

选择合适的管理和技术管理人员组建项目部,在人员组成上,不仅要考虑能覆

盖项目的各项管理业务,同时,必须兼顾项目部技术力量的专业覆盖范围,保证项目管理工作的科学性、有效性、合理性。

调集技术业务精、能力素质高、劳动力配足的施工队伍,保证各项工作保质、保量、按时完成。

详细制定物资材料的使用计划,严格材料采购、储运、发放各个环节的管理制度,保证自购物资材料供应的准确及时。同时,协助业主做好管理工作。

确定加工生产计划,保证质量要求,保证加工件合理有序的按期交付。

(完)

钢结构安装施工方案

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 4、钢结构制作的质量控制 本工程钢结构制作和安装质量的控制是工程整体质量保证的关键。 5、屋面板及墙面板的安装质量控制 由于本工程屋面面积较大,如何保证屋面板的安装质量是工程整体质量保证的以一关键。 6、钢结构安装现场协调 针对本工程钢结构规模大的特点,如何建立有效的组织机构和采取相应的组织措施以保证工程现场施工的全面顺利实施,将是本工程施工管理的重点。 第三章、钢结构安装技术工艺 一、施工队伍的准备 根椐本工程的结构特点选择已经施工同类工程、高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。 2、特殊工种工人上岗前必须通过培训、考核,持证上岗。 3、对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

钢平台施工方案

. ... .. 扩建海尚名都 商业用房(10#.11#及地下车库) 悬 挑 式 钢 平 台 专 项 方 案 ****建筑工程 2015年7月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、钢平台施工方案 (4) 四、安全控制措施 (13) 五、悬挑卸料平台平面图(附图1) (20) 六、悬挑卸料平台周围脚手架加强(附图2) (21) 七、悬挑卸料平台轴侧示意图(附图3) (22) 八、钢平台验算 (23)

工程概况: 工程名称:扩建****商业用房(10#.11#及地下车库) 建设地点:松江区**路、***路口 建设单位:**房地产开发 设计单位:**建筑工程设计 施工单位:**建筑工程 监理单位:***建设工程监理 1、“乐都路1#地块”10#楼、11#楼、地下车库工程由**房地产开发建设开 发,现小区前二期工程已完成。本工程用地位于市、松江区***北、**南,西临**路、东靠工商所。 2、本工程有建筑总面积27038平方米,有1个3990平方米人防地下车库 和上部有2幢单体即10#房(框剪21层)、11#房(框架4层)组成。 本工程室外结构、安装和装饰施工需用材料、配件、模板、支撑等的运输中转,除人货两用电梯外,利用悬挑钢平台与QTZ80塔吊配合形成垂直运输系统。提高运输的周转效率。 钢平台设置位置:设置于10#楼东西两侧E~G轴之间,尽可能与塔吊同侧布置。 钢平台设计载重量:1吨以。 卸料平台安装前应对其焊接部位的焊接质量进行检查,确保焊接质量合格。钢丝绳、花篮螺栓等所需物料须有合格证,并满足方案要求。 使用前,必须认真检查焊逢有无变动,确保平台的安全。 二、编制依据

钢结构专项施工方案

钢结构专项施工方案

泰州市华诚医学投资集团有限公司医药高新区环卫生停车场工程 钢 结 构 施 工 方 案 编制单位:泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司编制日期:2017 年10月20日

第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工方案编制的目的是:为停车场钢结构工程提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、施工图纸等资料。 2、建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、钢结构施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技 术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《钢结构防火涂料应用技术规范》(CECS24:90) (6)《钢结构焊缝外形尺寸》(GB5777-96) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《涂装前钢材表面除锈和除锈等级》(GB8923-88)

第二章工程概况及特点 一、工程概况 工程名称:高新区环卫停车场项目工程 建设地点:位于南官河西侧、姜高路南侧 建设单位:泰州市华诚医药投资集团有限公司 设计单位:泰州市海陵建筑设计院有限公司 监理单位:江苏祥和项目管理有限公司 施工单位:泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 本工程主要1#库、2#库、修理车间三部分组成。总建筑面积约4774平方米。其中办公楼面积为1984平方米,修理车间面积约为240平方米,停车库面积约2550平方米。 ①结构形式:单层型钢结构; ②材料选用: a、本工程钢柱、钢梁、加劲肋、盖板及梁柱端头板等材质均采用Q345B 型钢制作。其中钢梁及钢柱采用H型钢。 b、普通螺栓为A级5.6级M20。 c、焊接焊条采用E50XX型焊条(对Q345钢)。焊接焊条应符合《碳钢焊条》GB5117或《低合金钢焊条》GB5118的规定. d、预埋件锚筋采用HRB335热轧钢筋,锚栓材质采用Q345B。

钢结构平台施工方案

安徽卓泰化工科技有限公司200KT/A混合混合芳烃加氢项目 钢 平 台 制 作 安 装 施 工 方 案 1.工程概况 1)工程名称:安徽卓泰化工科技有限公司200KT/A混合混合芳烃加氢项目 2)工程地址:临涣煤焦化西化工厂 3)建设单位:安徽华东化工医药工程有限公司 4)设计单位: 5)施工单位:中煤三建 6)结构类型:钢结构 2.编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规范》GB50205—2002 2.2《建筑钢结构焊接规程》JGJ81 2.3《钢结构焊缝外形尺寸》JB/T7949 2.4《结构安装工程施工操作规程》YSJ404 3.材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。对于钢结构框架中所使用的材料应满足如下要求: 3.1所有钢材应具有质量证明书,并应符合设计的要求。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。

3.2钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合如下规定: 3.2.1当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2; 3.2.2钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、B、C级。如锈蚀达到D级,不得用作结构材料。 3.3钢结构所采用的连接和涂装材料,应具有出厂质量证明书,并应符合设计要求。 3.4对于不合格的材料应坚持退货处理,不能投入使用。 3.5合理堆放:钢结构材料用量大,规格多,应分类堆放整齐,并作明显标记。 3.6材料发放:坚持领料的有关制度,班组不能随便取拿,以防用错。 4.施工前的准备 4.1技术准备 4.1.1施工图纸进行会审; 4.1.2施工方案进行编制; 4.1.3对班组进行技术交底。 5.的施工方案 5.1. 5.钢结构的制作 5.1.钢材矫正 5.1.1钢材在下料前和拼接后的变形,超过技术要求时,均应进行矫正 5.1.2矫正方法和矫正工具应根据钢材变形位置、程度和材料品种进行选取。 薄板与厚度小于12mm的中板以及小规格型钢,宜用手工矫正。 大规格的型钢矫正变形,宜用型钢调直机进行。 5.1.3 5.2放样和号料 为了保证尺寸的准确,钢结构构件及节点应经实际放样号料后方能下料制作(下料时应预留焊接的收缩量和加工余量),框架上设备支座孔应与设备实体核对后方能制作,安装螺栓孔其相对尺寸经放样后决定。 5.3构件标识 所有钢结构下料后,不同品种、规格的零件,须分别堆放,明确标识,不得混放。 5.4切割 5.4.1板材采用氧-乙炔火焰切割或剪板机切割。 5.4.2型钢类可采用砂轮切割机或氧-乙炔火焰切割 5.4.3切割后应清除边缘上的氧化铁和飞溅物。 5..5制孔

钢结构房屋施工技术方案

钢结构房屋施工技术方案 1钢结构制作、安装施工技术方案 1.1 钢结构制作 按照初步设计图纸和结合现场实际情况确定,立柱、砂斗梁、钢梯、主梁等全部在工厂预制完成;所有砂斗先将壁板(包括加强筋板和加强角钢等)在工厂预制完成,运至现场后,吊装至安装位置拼装完成。平台支撑梁、辅助梁、平台面板等在现场预制后吊装至安装位置后拼装完成。 1.1.1钢结构制作工艺流程 1.1.2钢结构制作工艺说明 a.施工准备 按施工图编制材料采购计划。并按计划进行采购。 所采购的工程用钢材应具有生产厂质量证明书,并应符合设计、招标要求的

质量要求(钢材必须符合GB700-65所规定之机械特性)。对有疑问的钢材按国家标准《碳素结构钢》的要求进行抽样检查。 对主要工程设备和材料,需征得监理公司及业主书面认可后方可采购。所购设备和材料必须有合格证,且需经监理公司检验合格签字并由业主签字认可后,方可使用。 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材负偏差值的1/2。 按施工图所标明的钢结构规模,工作量准备充足的施工人员,工机具等。 由专业技术人员向施工人员作技术交底,说明钢结构制作的工艺要求,质量要求和施工方法。 b.放样、号料、下料。 预制件根据施工图要求进行放样和制作样板并按所放样进行号料。 放样和号料应根据工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等的加工余量。 放样和样板的允许偏差应符合下表规定 号料的允许偏差应符合下表规定 按号料时所划切割线、利用等离子切割机、气割、联合冲剪机、剪床等装备进行切割。 气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物。 气割的允许偏差应符合下表规定

钢结构平台安全施工方案

1.工程概况 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司是目前亚洲规模最大的太阳能多晶硅片生产企业。工厂坐落于江西省新余市经济开发区,专注于太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片研发、生产、销售。本 项目是对现有污水处理站进行扩建。 本工程主要施工内容为: 钢结构平台的采购和安装。钢平台面积约为153平方米。平台层标高分别为+4.3m、+8m,钢构件安装内容为钢柱等。 现场条件:本工程位于8500区域,南侧为已建污水处理设备,北侧为储罐区,东侧与西侧均为道路。施工区域与西侧道路之间的空中有道南北向管廊。 2.编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205—2001 2.2《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81 2.3《钢结构焊缝外形尺寸》 JB/T7949 2.4《结构安装工程施工操作规程》 YSJ404 3.材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。对于钢结构框架中所使用的材料应满足如下要求: 3.1所有钢材应具有质量证明书,并应符合设计的要求。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。 3.2钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应

符合如下规定: 3.2.1当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2; 3.2.2钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、B、C级。如锈蚀达到D级,不得用作结构材料。 3.3钢结构所采用的连接和涂装材料,应具有出厂质量证明书,并应符合设计要求。 3.4对于不合格的材料应坚持退货处理,不能投入使用。 3.5合理堆放:钢结构材料用量大,规格多,应分类堆放整齐,并作明显标记。 3.6材料发放:坚持领料的有关制度,班组不能随便取拿,以防用错。 4.施工前的准备 4.1技术准备 4.1.1施工图纸进行会审; 4.1.2施工方案进行编制; 4.1.3对班组进行技术交底。 5.施工方案 5.1分项工程作业顺序: 钢构件进场检查验收钢柱安装钢柱校正、固定平台主梁安装支撑安装次梁安装梯子安装

室内钢平台施工方案

目录 1 编制说明及编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 1.2.1施工图纸 (1) 1.2.2施工规范与标准 (2) 2 工程概况及特点 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2工程特点 (2) 2.3工程管理目标 (2) 2.4重点难点 (3) 3 施工准备 (4) 3.1施工组织机构 (4) 3.2工期目标及保证措施 (4) 3.2.1工期目标 (4) 3.2.2工期保证措施 (4) 3.3技术准备 (5) 3.4劳动力计划安排 (6) 4 施工部署 (6) 4.1工程管理目标 (6) 4.2施工总体工艺流程 (7) 5 主要施工工艺 (7) 5.1脚手架工程 (7) 5.2主要施工节点 (7) 5.3锚栓工程 (8) 5.4钢结构工程 (11)

5.4.1结构材料介绍及技术说明 (11) 5.4.2钢结构构件制作 (11) 5.4.3钢结构安装 (11) 5.4.4钢结构防护处理 (12) 6 质量保证措施 (12) 6.1质量计划 (12) 6.2质量保证措施 (12) 7 文明施工与安全生产 (13) 7.1文明施工 (13) 7.2环境保护措施 (13) 7.3安全生产 (14) 8 现场保卫消防管理 (14) 8.1治安管理 (15) 8.2消防管理 (15) 1 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 本文件主要包括以下内容:1)原地面装饰层拆除工程;2)植栓工程,主要包括GL2在墙、柱侧埋板植栓与原混凝土构件的连接靠植入的栓杆传递;3)钢构件制作安装工程,主要GL1、GL2制作和安装,本工程采用Q235B级钢;4)防腐防火工程,按设计要求除锈及聚氨酯底漆1遍+两边聚氨酯磁漆2遍均在工厂完成,以保证施工质量。 1.2 编制依据 1.2.1施工图纸 本施工方案是以建学建筑与工程设计所有限公司设计的施工图保管箱钢梁平面布置图(结施-01)及钢结构详图(结施-02)施工图纸为依据,结合本单位

住宅楼钢结构工程施工组织设计方案

第1 章编制说明 本施工组织设计是为中国科学院半导体研究所中青年科技人员住宅楼工程投标需要编制的。 编制的指导思想是:投标时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。 本施工组织设计在编制过程中,充分考虑了该工程的施工特点及相应的施工规范要求和我公司内部管理制度,本着优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程 造价、缩短工期的原则,编制了本工程的施工方案。在为本工程制定质量目标的同 时也充分考虑了现场条件和建设单位的要求,并在方案中充分体现新技术、新工艺、 新方法、新材料,确保优质高效的完成本工程的施工任务。 5 第2 章编制依据 2.1 以甲方提供的北京市建筑设计研究院设计的《中科院青年科技人员住宅》图纸、 答疑文件及招标文件有关要求,并通过对施工现场的实地考察、通过实测取得的数 据为依据。 2.2 方案编制中参考了国家有关建筑设计和施工技术验收现行规范、北京现行的质量 评定标准;北京市1996 年建设工程概算定额及北京市建设工程造价管理处的有关规 定。 (1)规范、规程表2-1 序号类别规范、规程名称编号 国家《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-92 2 国家《砌体工程施工及验收规范》GB 50203-98 3 国家《屋面工程施工及验收规范》GB 50207-94 4 国家《采暖与卫生工程及验收规范》GB J242-82 5 国家《通风与空调工程施工及验收规范》GB 243-82 6 国家《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ 50254-96 GB 50257-96 GB 50258-96 GBJ 232-82 7 国家《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ 209-83 8 国家《建筑装饰工程施工与验收规范》JGJ 73-91 9 行业《泵送混凝土技术规程》JGJ/T 10-95

钢结构平台施工方案1

1.工程概况 1)工程名称:上海嘉里食品工业有限公司新建食用油灌装车间工程 2)工程地址:高东路118号 3)建设单位:上海嘉里食品工业有限公司 4)设计单位: 5)施工单位:大冶铁矿劳动服务公司机械修造厂 6)结构类型:钢结构 2.编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规范》GB50205—2002 2.2《建筑钢结构焊接规程》JGJ81 2.3《钢结构焊缝外形尺寸》 JB/T7949 2.4《结构安装工程施工操作规程》 YSJ404 3.材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。对于钢结构框架中所使用的材料应满足如下要求: 3.1所有钢材应具有质量证明书,并应符合设计的要求。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。 3.2钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合如下规定:3.2.1当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2; 3.2.2钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、B、C级。如锈蚀达到D级,不得用作结构材料。 3.3钢结构所采用的连接和涂装材料,应具有出厂质量证明书,并应符合设计要求。

3.4对于不合格的材料应坚持退货处理,不能投入使用。 3.5合理堆放:钢结构材料用量大,规格多,应分类堆放整齐,并作明显标记。 3.6材料发放:坚持领料的有关制度,班组不能随便取拿,以防用错。 4.施工前的准备 4.1技术准备 4.1.1施工图纸进行会审; 4.1.2施工方案进行编制; 4.1.3对班组进行技术交底。 5.的施工方案 5.1. 5.钢结构的制作 5.1.钢材矫正 5.1.1钢材在下料前和拼接后的变形,超过技术要求时,均应进行矫正 5.1.2矫正方法和矫正工具应根据钢材变形位置、程度和材料品种进行选取。薄板与厚度小于12mm的中板以及小规格型钢,宜用手工矫正。 大规格的型钢矫正变形,宜用型钢调直机进行。 5.1.3钢材矫正后的允许偏差(mm),见下表:

钢平台安装施工安全方案

福建片仔癀化妆品有限公司 化妆品车间制作工序乳化机组操作平台制作安装 施 工 安 全 方 案 编制单位: 编制日期:

一、本工程安全管理方案编制依据: 《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产管理规范》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑机械使用安全规范》JGJ33-2001、J119-2001 《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 本企业《安全生产责任制、安全产生产管理制度》等 二、工程概况 本工程是福建片仔癀化妆品有限公司化妆品车间制作工序乳化机组操作平台制作安装的施工。整个乳化机组操作平台按照平台高度不同分成三大部分,美之贺乳化机组操作平台(高度1000mm平台)、德国伊喀拓乳化机组操作平台(高度1500mm平台)、乳化机组油水锅通道(高度2870mm平台);平台承重要求≥800Kg/ m2。为确保人员的人身安全和生产设备、工程建设的安全,特制定以下具体安全措施。 三、现场安全组织管理措施 安全管理目标是实现“五无”,即无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌;负伤频率控制在2‰以内,实现重大伤亡事故为零的目标。 1、安全生产组织措施 1.1公司成立安全生产领导小组:小组设组长一人,副组长一人,成员若干名。组长由公司经理担任,副组长由主管生产副经理担任,成员包括公司经理,公司总工程师,安检部经理、质检部经理等。 1.2、项目部成立安全生产领导小组,组长由项目经理担任,成员由项目部技术负责人、质检员和安全员组成。 1.3、每个项目部根据工程大小设专职安全生产监督员1—2人。 2、安全生产岗位责任制 2.1项目经理(项目安全生产第一责任人)安全生产责任制。 2.2负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、批示和决定。 2.3督促本项目工程技术人员,工长及班组长在各项目的职责范围内做好安全工

钢结构 施工方案

钢结构制作安装施工方案 施工组织设计 工程名称:编制单位: 编制人:审核人:批准人: 编制日期:年月 目录 第一章工程概况及特点 (3) 第一节工程概况..................、.. (3) 第二节工程特点 (3) 第三节编制依据 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节施工段划分 (4) 第三章钢结构制作安装工艺 .............、 (5) 第一节钢结构制作 (5)

第二节钢结构安装 (7) 第三节钢结构焊接................................................. (15) 第四章质量和进度保证措施 (18) 第一节质量控制措施 (18) 第二节雨季施工措施 (19) 第五章安全保证措施 (21) 第二节安全保证措施 (21) 附表

第一章工程概况及特点 第一节工程概况 一、工程概况 本工程为阿玛尼艺术公寓项目园林景观工程车库骨架及景墙骨架(图号:LD5.01-LD5.08)钢结构工程,位于成都市顺江路335号。本钢结构骨架总长约23.5M,结构形式为钢梁组合框架结构,连接形式为焊接。纵向轴距多为1.5M,2M横向轴距为5.2M、7.55M两种,安装高度较高。 本工程为保证施工周期,采取钢结构工厂化制作好后运送到现场安装,安装结束后在现场进行面漆涂装。 二、建设、设计、施工、监理单位 工程名称:阿玛尼艺术公寓项目园林景观工程《车库骨架及景墙骨架》设计单位:成都赛澜景观设计有限公司建设单位:成都晨川实业有限公司 监理单位:四川省川建院工程项目管理有限公司施工单位:成都市广田华南装饰工程有限公司 第二节工程特点 一、施工工期 本工程钢结构施工工期预计为自开工之日起日历天90天。 二、工程特点 技术特点:因受现场因素(土建、天气、施工用电等)的制约,制作量及安装量比较大,构件吊装高度较高;连接形式为焊接,做好焊接施工监督和检验工作尤为重要。 安全特点:本钢结构安装属于高空作业,且施工现场受高温和大风影响,预防高空坠落的措施要求高。主要大型机械吊车,对吊装作业的要求较高。

钢结构平台施工方案

1.工程概况 2)工程地址:高东路118号 4)设计单位: 5)施工单位:大冶铁矿劳动服务公司机械修造厂 6)结构类型:钢结构 2.编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205—2002 2.2《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81 2.3《钢结构焊缝外形尺寸》JB/T7949 2.4《结构安装工程施工操作规程》YSJ404 3.材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。对于钢结构框架中所使用的材料应满足如下要求: 3.1所有钢材应具有质量证明书,并应符合设计的要求。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。 3.2钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合如下规定: 3.2.1当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2; 3.2.2钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、B、C级。如锈蚀达到D级,不得用作结构材料。 3.3钢结构所采用的连接和涂装材料,应具有出厂质量证明书,并应符合设计要求。 3.4对于不合格的材料应坚持退货处理,不能投入使用。 3.5合理堆放:钢结构材料用量大,规格多,应分类堆放整齐,并作明显标记。 3.6材料发放:坚持领料的有关制度,班组不能随便取拿,以防用错。 4.施工前的准备

4.1技术准备 4.1.1施工图纸进行会审; 4.1.2施工方案进行编制; 4.1.3对班组进行技术交底。 5.的施工方案 5.1. 5.钢结构的制作 5.1.钢材矫正 5.1.1钢材在下料前和拼接后的变形,超过技术要求时,均应进行矫正 5.1.2矫正方法和矫正工具应根据钢材变形位置、程度和材料品种进行选取。薄板与厚度小于12mm的中板以及小规格型钢,宜用手工矫正。 大规格的型钢矫正变形,宜用型钢调直机进行。 5.1.3钢材矫正后的允许偏差(mm),见下表: 5.2放样和号料

高层钢结构住宅施工方案设计(非常详细)

锦绣学府2#楼钢结构施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1.工程概况 (3) 1.1.编制依据 (3) 1.2.建设工程总体概况 (4) 1.3.钢结构工程概况 (4) 1.4.结构设计技术要求 (7) 3.施工部署 (9) 3.1.施工目标 (9) 3.2.施工特点、难点 (9) 3.3.施工管理机构 (10) 3.4.施工现场平面布置 (11) 3.5.施工区域划分 (11) 3.6.施工顺序 (13) 4.施工进度计划 (14) 5.施工准备与资源配置计划 (15) 5.1.施工准备 (15) 5.2.资源配置计划 (16) 6.钢结构制作 (18) 6.1.深化设计 (18) 6.2.深化设计总体思路 (18) 6.3.材料采购 (18) 6.4.焊接工艺评定 (19) 6.5.钢结构制作 (20) 6.6.成品运输 (22) 7.钢结构安装 (24) 7.1.钢构件进场验收及交接 (24) 7.2.钢构件塔吊平面图 (25) 7.3.钢构件吊重分析 (26) 7.4.钢构件安装要求 (28) 8.焊接施工 (44)

8.1.焊前准备 (44) 8.2.焊接管理 (45) 8.3.焊接施工工艺 (46) 8.4.焊接过程中应注意事项 (47) 8.5.焊后清理及外观检查 (47) 8.6.检验 (47) 8.7.一般要求 (53) 8.8.涂装工艺 (55) 9.雨季、冬季施工 (58) 9.1.雨季施工措施 (58) 9.2.冬季施工措施 (59) 10.质量保证体系及措施 (64) 10.1.质量管理组织保证体系 (64) 10.2.各主要工序质量控制程序 (68) 10.3.工程质量保证措施 (71) 11.安全生产、文明施工保证措施 (73) 11.1.安全生产保证措施 (73) 11.2.文明施工保证措施 (78) 11.3.环境管理 (78) 11.4.协调关系,防止粉尘和施工扰民 (79) 12.应急预案 (80) 12.1.现场施工主要应急事件 (80) 12.2.应急救援组织体系 (80) 12.3.物资和设施准备 (81) 12.4.应急程序及响应 (82)

钢结构安装施工方案18065

十二 钢结构工程施工方案 1、 安装准备工作 钢结构安装前按照构件明细表核对进场构件,查验质量证 明单和设计更改文件,检查验收构件在运输过程中造成的变形情况,并记录在案,发现问题及时进行矫正至合乎规定。对于基础和预埋件,应先检查复核轴线位置,高低偏差,平整度,标高,然后弹出十字中心线和引测标高(见图表),并必须取得基础验收的合格资料。由于涉及到钢结构制作与安装两方面,又涉及到土建与钢结构之间的关系,因此它们之间的测量工具必须统一。 2、安装分析2.1钢结构吊装之执行条件 2.1.1建设方需提供的外部条件:三通一平

2.1.2吊装中需要执行之原则条件: a.当气象条件不适合钢构安装吊装要求时(如下雨或风力超过四级)应停止吊装,不得为满足进度而强行吊装,严格执行“十不吊”的规定。 b.吊机支脚点设钢板800*800*16mm,钢板的下面每个支脚点设枕木至少四根。 2.2钢结构吊装分析 根据本工程施工工期短、工作量大,钢结构连接形式要求高(高强螺栓连接)等施工特点,故采用现场组装的施工方法,从而满足施工要求。 钢构厂都采用侧接形式同钢柱连接,钢梁最大跨度约24米,由七节梁段组成,主梁组对后最大重量不到3t,安装位置及现场施工情况同时满足情况下,单跨吊装宜选用16T汽车吊进行,具体分析如下。 钢柱吊装采用单式吊点旋转回直法吊装,钢梁采用二点起板法吊装,二点均用钢丝绳抱屋架梁用卸扣锁住,并用切口钢管包扎。 3.2.1吊机的选用 吊机选用16T汽吊 最大作业半径:R=22.7m 最大地上扬程:L=26.1m 额定起重量G=6.5t 支腿跨度:5.34M×5.1m 吊装载荷Q1 组装钢梁重:Q=3t(按此重量计算,双车抬吊取钢梁总重量一半)

水上钢平台施工方案

目录 1.概述 (1) 1.1.编制依据 (1) 1.2.概述 (1) 2.施工平台的布置 (2) 2.1.编制原则 (2) 2.2.施工平台编制说明 (2) 3.施工平台的施工 (5) 3.1.施工平台搭建施工工艺 (5) 3.2.施工平台施工 (6) 3.3.施工平台施工组织 (9) 4.施工安全措施 (10) 4.1.水上施工安全措施 (10) 4.2.起重吊装安全作业措施 (10) 4.3.电气焊工 (11) 4.4.安全用电措施 (12) 4.5.现场安全管理 (12) 4.6.防范施工人员落水风险的对策措施 (12) 4.7.水上作业基本要求 (13) 5.施工平台的使用及安全维护 (13) 5.1.施工平台观测 (13) 5.2.施工平台的使用、维护和检修 (14) 5.3.施工平台预警及抢险 (15) 6.施工平台验算 (15) 6.1.验算资料 (15) 6.2.施工平台上部结构验算 (15) 6.3.结论 (20)

1.概述 1.1.编制依据 1)《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG_D63-2007 2)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》JTJ025-86 3)《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 4)《铁路钢桥制造规范》TB10212-2009 5)《装配式公路钢桥多用途使作手册》 6)《路桥施工计算手册》 7)《桥梁工程》、《结构力学》、《材料力学》 8)其他相关规范手册 1.2.概述 河源市区水源工程是由新丰江水库取水,通过隧洞引水及专用管道,将新丰江水库的水输送到河源市源城区的自来水厂。 项目主要包括水闸工程、引水隧洞工程和管道工程。①取水口位于新丰江水库大坝上游右岸1400M处的岸边,取水口布置一座取水控制闸,闸孔尺寸3.6MX3.6M(宽X高),闸孔数为一孔;②原水自取水口进入取水隧洞,隧洞长1781.8M,桩号:K0+000.00~K1+781.8,隧洞过水断面为圆形,洞直径3600MM,为有压过水隧洞。③主干管长40M,管径为DN3600MM,管材质为34MM厚的钢管;第一分水口至南水厂分水口545.56M,管径为DN3000MM厚度215MM 厚的PCCP管;至南水厂200M DN2400管道,管道材质为30MM钢管。 进水口设计方案变更情况:进水口取消原设计方案中的砂平台,采取用灌注桩替代连续墙的方式进行施工;灌注桩水中部分施工采用钢平台作为施工平台;钢平台由钢管桩(基桩)、工字钢与贝雷架组合而成,其作为施工通道和施工平台使用。

钢结构厂房施工方案

钢结构厂房施工方案 主要施工工艺流程如下: 施工放线→基础混凝土内预埋螺栓→(钢结构加工制作)门式刚架吊装→吊车梁安装→钢梁安装→屋架、屋面板及屋檐板安装→墙面板安装→钢结构涂装。 一、施工放线 (1)按照设计要求,根据图纸要求,配合土建单位将标高、轴线核实核准。 (2)施工前用经纬仪复核轴线,并用水准仪确定标高,并用墨线在不易损坏的固定物上作好记号,注明标高,并做好记录。 (3)在确定轴线和标高之后,即放好大样之后,再放小样,也就是确定每个钢柱在基础混凝土上的连接面边线及纵横十字轴线,。 (4)在定位钢柱时,要尽量避免钢柱脚与螺栓的碰撞,以避免钢柱底面的变形,从面减少与基础混凝土的接触面,以及螺栓的弯曲变形,造成螺栓纠直之后给螺栓带来的强度损耗。 二、基础混凝土内预埋螺栓 (1)在基础混凝土浇捣之前,再仔细核对螺栓的大小、长度、标高及位置,并固定好预埋螺栓。 (2)在基础混凝土浇捣之前,黄油及塑料薄膜包住预埋螺栓的丝口部分,以避免混凝土浇捣时对螺栓丝口的污染。 (3)在浇捣混凝土之时,派有经验的专人值班,做好混凝土浇捣时对预埋螺栓定位的影响。以避免预埋累栓的位移及标高的改变。 (4)基础混凝土浇捣之后,及时清理预埋螺栓杆及丝口上的残留混凝土。 三、钢结构加工制作 工艺过程: 1.下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2.放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 ④放样和样板的允许偏差见下表: 项目允许偏差 平行线距离和分段尺寸±0.5mm 对角线差 1.0mm 宽度、长度±0.5mm

钢结构平台施工方案模板

钢结构平台施工方 案

工程概况 1) 工程名称: 上海嘉里食品工业有限公司新建食用油灌装车间工程 2) 工程地址: 高东路118号 3) 建设单位: 上海嘉里食品工业有限公司 4) 设计单位: 5) 施工单位: 大冶铁矿劳动服务公司机械修造厂 6) 结构类型: 钢结构 2.编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规范》 GB50205— 2.2《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81 2.3《钢结构焊缝外形尺寸》 JB/T7949 2.4《结构安装工程施工操作规程》 YSJ404 3.材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。对于钢结构框架中所使用的材料应满足如下要求:

3.1所有钢材应具有质量证明书, 并应符合设计的要求。当对钢材的质量有疑义时, 应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。3.2钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外, 尚应符合如下规定: 3.2.1当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时, 其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2; 3.2.2钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、 B、 C级。如锈蚀达到D级, 不得用作结构材料。 3.3钢结构所采用的连接和涂装材料, 应具有出厂质量证明书, 并应符合设计要求。 3.4对于不合格的材料应坚持退货处理, 不能投入使用。 3.5合理堆放: 钢结构材料用量大, 规格多, 应分类堆放整齐, 并作明显标记。 3.6材料发放: 坚持领料的有关制度, 班组不能随便取拿, 以防用错。 4.施工前的准备 4.1技术准备

4.1.1施工图纸进行会审; 4.1.2施工方案进行编制; 4.1.3对班组进行技术交底。 5.的施工方案 5.1. 5.钢结构的制作 5.1.钢材矫正 5.1.1钢材在下料前和拼接后的变形, 超过技术要求时, 均应进行矫正 5.1.2矫正方法和矫正工具应根据钢材变形位置、程度和材料品种进行选取。 薄板与厚度小于12mm的中板以及小规格型钢, 宜用手工矫正。大规格的型钢矫正变形, 宜用型钢调直机进行。 5.1.3钢材矫正后的允许偏差( mm) , 见下表:

钢平台施工方案

扩建海尚名都 商业用房(10#.11#及地下车库) 悬 挑 式 钢 平 台 专 项 方 案 上海****建筑工程有限公司 2015年7月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、钢平台施工方案 (4) 四、安全控制措施 (13) 五、悬挑卸料平台平面图(附图1) (20) 六、悬挑卸料平台周围脚手架加强(附图2) (21) 七、悬挑卸料平台轴侧示意图(附图3) (22) 八、钢平台验算 (23)

工程概况: 工程名称:扩建****商业用房(10#.11#及地下车库) 建设地点:松江区**路、***路口 建设单位:上海**房地产开发有限公司 设计单位:上海**建筑工程设计有限公司 施工单位:上海**建筑工程有限公司 监理单位:上海***建设工程监理有限公司 1、“乐都路1#地块”10#楼、11#楼、地下车库工程由上海**房地产开发有 限公司建设开发,现小区前二期工程已完成。本工程用地位于上海市、松江区***北、**南,西临**路、东靠工商所。 2、本工程有建筑总面积27038平方米,有1个3990平方米人防地下车库 和上部有2幢单体即10#房(框剪21层)、11#房(框架4层)组成。 本工程室内外结构、安装和装饰施工需用材料、配件、模板、支撑等的运输中转,除人货两用电梯外,利用悬挑钢平台与QTZ80塔吊配合形成垂直运输系统。提高运输的周转效率。 钢平台设置位置:设置于10#楼东西两侧E~G轴之间,尽可能与塔吊同侧布置。 钢平台设计载重量:1吨以内。 卸料平台安装前应对其焊接部位的焊接质量进行检查,确保焊接质量合格。钢丝绳、花篮螺栓等所需物料须有合格证,并满足方案要求。 使用前,必须认真检查焊逢有无变动,确保平台的安全。 二、编制依据

钢结构施工方案(全集)

钢结构施工方案 10.10.1施工准备工作 1.图纸细化阶段: ①根据建设单位和设计图纸的意图,深入了解设计施工图,编制详细的施工组织计划进行施工。 ②积极参与图纸会审,及时提出问题请求答复,并积极向建设单位提供最优的施工方案。 ③施工过程中,根据建设单位的变更意图,积极协助配合建设单位提出最优的变更方案。 2.原材料供应阶段: ①根据经建设单位审核的施工图纸要求积极采购原材料,所有原材料的供应 必须符合国家标准钢材的质量标准要求。 ②原材料采购过程中,如某些材料市场未能采购到,应积极同业主及设计人员联系,在业主级设计人员签字认可的情况下遵循等强度代换原则方可使用。 3.制作阶段: ①钢构件开始制作前,应安排相关人员进行技术交底工作。 ②技术交底完工后,根据工程设计要求编制详细的制作工艺方案,提出施工机具要求及安排制作人员、焊接材料等工作。 ③钢结构制作施工过程中,应注意各种资料的收集、整理工作。 4.安装阶段:

①材料到达工地现场前公司将派人进驻现场,联系好各种运输及装卸设备,为工程开工作好充分的机具准备。 ②因本工程安装原则为厂内技术人员指导,并组织安装力量,故开工前公司将派人作好人力配备计划,精心挑选各种必需工种人员等,并进行施工前安装技术及安全交底工作,并作好记录,同时贯彻落实工程质量与安全目标。 ③工程开工前,应会同建设单位人员办理好当地工程开工必办的各种手续,并作好施工安装过程策划。 ④安装过程中,各工序相互交接时应有验收记录,并且对存在的不合格品及时进行返工返修。 5.竣工验收: ①由现场管理部门作好建设单位及有关部门的协调,确定竣工验收的时间、地 点、万式。 ②竣工验收前现场管理部门做好现场卫生清理工作,安装工程的资料汇总及整 理工作并出具《竣工报告》、《工程综合评定表》及其它资料。 ③竣工验收后,应将竣工资料整理成册送交建设单位及质监单位签字确定工程等级,送至相关部门存档并办理相关的移交手续。 10.10.2钢结构制作 1.放样: 钢构件的加工过程如钢板下料切割、各零部件的组装、构件预拼等都要有 专业放样技术工人在加工面上和组装大样板上进行精确放样。放样时要预留焊接收缩量和加工余量,放样须经检验员检验,以确保零部件和构件的几何尺寸、形

钢结构平台施工方案

工程概况 1)工程名称:上海嘉里食品工业有限公司新建食用油灌装车间工程 2)工程地址:高东路118 号 3)建设单位:上海嘉里食品工业有限公司 4)设计单位: 5)施工单位:大冶铁矿劳动服务公司机械修造厂 6)结构类型:钢结构 2. 编制依据 2.1 《钢结构工程施工及验收规 范》GB50205—2002 2.2 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81 2.3 《钢结构焊缝外形尺 寸》JB/T7949 2.4 《结构安装工程施工操作规 程》YSJ404 3. 材料检验和管理 材料进货、检验程序要按质量保证体系文件运行。对于钢结构框架中所使用的材料应满足如下要求: 3.1 所有钢材应具有质量证明书,并应符合设计的要求。当对钢材的质量有疑义 时,应按国家现行有关标准的规定进行抽样检验。 3.2 钢材表面质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合如下规定: 3.2.1 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2 ; 3.2.2 钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的A、B、C 级。如锈蚀达到 D 级,不得用作结构材料。 3.3 钢结构所采用的连接和涂装材料,应具有出厂质量证明书,并应符合设计要求。 3.4对于不合格的材料应坚持退货处理,不能投入使用。 3.5合理堆放:钢结构材料用量大,规格多,应分类堆放整齐,并作明显标记

3.6材料发放:坚持领料的有关制度,班组不能随便取拿,以防用错。 4. 施工前的准备 4.1技术准备 4.1.1施工图纸进行会审; 4.1.2施工方案进行编制; 4.1.3对班组进行技术交底。 5. 的施工方案 5. 1. 5.钢结构的制作 5.1.钢材矫正 5.1.1钢材在下料前和拼接后的变形,超过技术要求时,均应进行矫正 5.1.2矫正方法和矫正工具应根据钢材变形位置、程度和材料品种进行选取。薄板与厚度小于12 mm勺中板以及小规格型钢,宜用手工矫正。 大规格的型钢矫正变形,宜用型钢调直机进行。 5.1.3钢材矫正后的允许偏差(mm,见下表:

钢结构施工方案范本.doc

摘要:第一章编制目的与依据一、编制目的:本施工组织设计编制的目的是:为滨州海洋化工一期PVC、VCM厂房钢结构施工,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。二、编制依据:1、施工图纸等资料。2、滨州市有关工程安装文明施工规范、标准。3、图纸设计及相关施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经...... 第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为滨州海洋化工一期PVC装置、VCM装置厂房钢结构工程施工,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据:

1、招标文件、施工图纸等资料。 2、慈溪市有关工程安装文明施工规范、标准。 3、慈溪市建明钢有限公司施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《钢焊接规程》(JGJ81-91) (3)《高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) (4)《制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)

(7)《设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98) 第二章工程概况及特点 一、工程概况 (1)建设单位:滨州海洋化工 (2)工程名称:滨州海洋化工一期工程 (3)工程地点: 滨州工业园区内 (4)设计单位: 天津渤海化工集团规划设计院、中国成达设计院 (5)建筑面积:㎏ 厂房简况:

相关文档