==================================================================== 计算软件:TSZ结构设计系列软件 TS_MTSTool v4.6.0.0

计算时间:2017年06月29日 22:00:15

====================================================================

一. 预埋件基本资料

采用化学锚栓:单螺母扩孔型锚栓库_6.8级-M12

排列为(环形布置):3行;行间距100mm;2列;列间距100mm;

锚板选用:SB14_Q235

锚板尺寸:L*B= 200mm×350mm,T=14

基材混凝土:C30

基材厚度:250mm

锚筋布置平面图如下:

二. 预埋件验算:

1 化学锚栓群抗拉承载力计算

轴向拉力为:N=0kN

X向弯矩值为:Mx=7kN·m

锚栓群沿环形布置,锚栓总个数为:n=6个

按轴向拉力与X单向弯矩共同作用下计算:

由N/n-M x*y1/Σy i^2

=0×10^3/6-7×10^6×100/4e+004

=(-1.75e+004) < 0

故最大化学锚栓拉力值为:

N h=(M x+N*l)*y1^'/Σy i^'^2

=(7×10^6+0×10^3×100)×200/1e+005

=1.4e+004=1.4e+004×10^-3=14kN

所选化学锚栓抗拉承载力为(锚栓库默认值):Nc=31.18kN

这里要考虑抗震组合工况:γRE=1

故有允许抗拉承载力值为:Nc=31.18/γRE=31.18kN

故有:

14 < 31.18kN,满足

2 化学锚栓群抗剪承载力计算

Y方向剪力:Vy=8kN

X方向受剪锚栓个数:n x=6个

Y方向受剪锚栓个数:n y=6个

剪切荷载通过受剪化学锚栓群形心时,受剪化学锚栓的受力应按下式确定:

V ix^V=V x/n x=0/6=0×10^-3=0kN

V iy^V=V y/n y=8000/6=1333×10^-3=1.333kN

化学锚栓群在扭矩T作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下列公式确定:

V ix^T=T*y i/(Σx i^2+Σy i^2)

V iy^T=T*x i/(Σx i^2+Σy i^2)

化学锚栓群在剪力和扭矩的共同作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下式确定:

V i^δ=[(V ix V+V ix^T)^2+(V iy V+V iy^T)^2]^0.5

结合上面已经求出的剪力作用下的单个化学锚栓剪力值及上面在扭矩作用下的单个锚栓剪力值公式

分别对化学锚栓群中(边角)锚栓进行合成后的剪力进行计算(边角锚栓存在最大合成剪力):

取4个边角化学锚栓中合剪力最大者为:

V i^δ=[(0+0)^2+(1333+0)^2]^0.5=1.333kN

所选化学锚栓抗剪承载力为(锚栓库默认值):Vc=18.54kN

这里要考虑抗震组合工况:γRE=1

故有允许抗剪承载力值为:Vc=1.854e+004/1=18.54kN

故有:

V i^δ=1.333kN < 18.54kN,满足

3 化学锚栓群在拉剪共同作用下计算

当化学锚栓连接承受拉力和剪力复合作用时,混凝土承载力应符合下列公式:

(βN)^2+(βV)^2≤ 1

式中:

βN=N h/Nc=14/31.18=0.449

βV=V i^δ/Vc=1.333/18.54=0.07192

故有:

(βN)^2+(βV)^2=0.449^2+0.07192^2=0.2068 ≤ 1 ,满足

三. 预埋件构造验算:

锚固长度限值计算:

锚固长度为100,最小限值为100,满足!

锚板厚度限值计算:

按《混凝土结构设计规范2010版》9.7.1规定,锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍,故取

锚板厚度限值:T=0.6×d=0.6×12=7.2mm

锚筋间距b取为列间距,b=100 mm

锚筋的间距:b=100mm,按规范且有受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8=12.5mm, 故取

锚板厚度限值:T=100/8=12.5mm

锚板厚度为14,最小限值为12.5,满足!

行间距为100,最小限值为72,满足!

列边距为100,最小限值为45,满足!

行边距为75,最小限值为24,满足!

列边距为50,最小限值为24,满足!

结构总说明要求

结构设计总说明统一要求(措施) 住房和城乡建设部2008年11月颁布了《建筑工程设计文件编制深度规定》,09年1月1日起执行。该《规定》对施工图及各设计阶段的文件深度要求作了详尽的规定,特别是设计说明部分。同时,最近本院决定采用《全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)分册作为全院建筑工程结构专业的统一技术措施。为配合《深度规定》的执行,同时也汇集了本院多年来的设计经验,参照各所原有的设计表达习惯,对本院建筑工程结构专业的施工图的《结构设计总说明》作统一规范,各单项工程需依据各自的具体情况,贯彻其精神,对各条说明进行增删校订。方案设计说明(结构)、初步设计说明(结构)也应严格按照《深度规定》的编排顺序和内容要求编写,文字字体改为宋体(与其他文字整体一致)。 附:结构设计总说明范例 结构设计总说明 一、工程概况 1)工程地点:工程分区:主要功能。 2)单体建筑的长、宽、高,地上18层、地下2层,一~五层层高为4.50m,以上为3.20m,主要结构跨度为8.70m,最大跨度为8m。特殊结构及造型,吊车吨位等。 二、设计依据 1)主体结构设计使用年限:50年,其中风荷载按照重现期为100年一遇取值。 2)自然条件:基本风压:0.35kPa,基本雪压:0.35kPa,气温情况、抗震设防烈度:6度。3)南宁市地质勘察院2009年3月2日提供的《工程地质详细勘察报告》。 4)南宁市地质勘察院2009年3月2日提供的《工程场地地震安全性评价报告》。 5)业主2009年3月2日提供的《设计要求》中有关结构的符合有关标准、法规的意见。6)南宁市建设局《工程》初步设计批复文件。 7)广西建设厅《工程抗震设防专项审查意见》。 8)南宁市地质勘察院2009年3月2日提供的《工程试桩报告》, ※本工程桩基础图在试桩报告确认前不得用于全面施工。 9)本专业设计所执行的主要法规和采用的主要标准: 三、图纸说明 1)建设参与各方应了解和熟悉本工程设计图纸和要求。若发现有设计差错或者有变更修改要求,应及时告知设计单位,研究后作相应处理,防止造成事实损失。 2)若具体设计图纸标明的要求与本说明要求不相符,以具体设计图纸要求为准。3)图纸中标高单位为米(m),所标尺寸单位为毫米(mm)。 4)本单位工程±0.000标高为绝对标高79.300m。 5)工程分区编号说明。 6)常用构件代号及构件编号说明:常用构件代号见《标准图集03G101-1》3页规定,本工程基础梁也采用该图集,变更约定如下:JKL为基础框架梁,JL为非框架梁,按照相关要求采取抗震构造措施;所注钢筋上下排需颠倒,即:支座负筋置于下部,底筋置

建筑设计总说明

建筑设计总说明 1.工程设计主要依据 (1)工程建设标准强制性条文房屋建筑部分 2013年版 (2)房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001-2010 (3)建筑模数协调统一标准 GBJ 2-86 (4)民用建筑设计通则 GB 50352-2005 (5)建筑设计防火规范 GB50016-2006 (6)建筑采光设计标准 GB/T 50033-2001 二、工程概况 本次毕业设计是武昌首义大学教学楼设计,本项目是6层的现浇钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为976.7平方米,总建筑面积约为5860平方米。教学楼平面尺寸是19.2m×50m。每层楼的设计高度是3.8m,采用独立基础,室内地坪为±0.000m,室内外高差为0.45m.框架梁,柱,楼面,屋面板均为现浇。 三、设计标高 1、本工程设计标高±0.000相当绝对标高22.450m. 2、各层标注标高为建筑完成面标高,屋面标高为结构面标高。 3、本工程标高以米为单位,总平面尺寸以米为单位,其它尺寸以毫米为单位。 四、墙体工程 1外墙和内墙的墙皮距轴线距离见平面图; 2外墙是240mm厚灰沙砖,其他所有墙体都是240mm厚的蒸压粉煤灰加气混凝土砌块;3门窗洞口或较大的预留洞口均设过梁,具体位置及构造做法见结施; 4墙体防潮层:在室外地坪下60处做20厚1:2水泥砂浆防潮层,如埋土侧为室外,应刷1.5厚聚氨酯防水涂料(或其他防潮材料); 5凡不同材料墙体连接处加钉200宽,0.8厚,孔眼宽9的钢板网以防抹灰开裂; 6卫生间等用水房间隔墙根浇筑150高C20素混凝土基座,宽度同墙厚。浇筑前楼板须清洗干净,使之与楼板严密。

预埋件计算原理及算例

混凝土结构设计计算算例 第17章预埋件 王依群 20201212年12月 这是《混凝土结构设计计算算例》(建筑工业出版社2012年8月出版)新增加的第17章。第17.1节配置直锚筋的预埋件计算,第17.2节配置直锚筋和弯折锚筋的预埋件计算。 例题演示了预埋件的计算和结果的准确性。 RCM软件试用版本RCML软件可到下面网站下载。 http//https://www.wendangku.net/doc/eb14210672.html,

目录 (33) 第3章R CM软件的功能和使用方法.................................................................................................................................... (44) 第17章预埋件计算原理及算例............................................................................................................................................ 17.1由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件 (4) 【例17-1】受拉直锚筋预埋件算例 (5) 【例17-2】受剪直锚筋预埋件算例 (6) 【例17-3】受拉剪直锚筋预埋件算例 (7) 【例17-4】受拉弯直锚筋预埋件算例 (8) 【例17-5】受压弯直锚筋预埋件算例 (10) 【例17-6】受弯剪直锚筋预埋件算例 (11) 【例17-7】受拉弯剪直锚筋预埋件算例 (12) 【例17-8】受压弯剪直锚筋预埋件算例 (13) 17.2由锚板和对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的预埋件 (15) 【例17-9】受剪弯折锚筋及直锚筋预埋件算例 (15) 以后增加17.3构造要求

幕墙预埋件专项现场施工方法

竹叶提取物研发项目I标段幕墙工程 预 埋 件 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 施工单位:宁波金拓建设有限公司 目录 1.编制依据 (3) 1.1施工组织设计 (3) 1.2图纸 (3) 1.3规范 (3) 2.工程概况 (4) 3施工部署 (5)

4施工工艺 (5) 5质量控制与保证措施 (9) 6安全文明施工 (14) 1.编制依据 1.1施工组织设计 本施工组织设计是对工程外幕墙工程预埋板安装的主要施工方法、施工工艺、技术措施及质量保证的详细说明;对质量、安全和工期提出具体要求,并对本工程在施工总平面 布置、埋件供应、运输、吊装、搬运、堆放、保管、产品保护工作确定具体措施;对埋板 的使用、吊运机具的操作方法作出具体规范要求;严格实行施工过程中的质量自检、互检、专检制度;安装施工中的安全、消防以及劳动保护措施等作详细而周全的设计规划,使本 工程在装饰施工的全过程中,各个环节始终处于受控状态,达到高质量、高标准、高水平,符合建筑装饰规范和验收标准,确保工程质量,使业主放心满意。 1.2图纸 1.2.1业主提供的本工程相关的图纸。 1.2.2工程预埋板施工图 1.2.3现场施工所具备的施工条件及埋件布置分布图。 1.3规范 1.3.4国家其它相应规范 2.工程概况 2.1项目名称、性质、规模和地理位置 竹叶提取物研发项目I标段幕墙工程 2.1.3工程规模:幕墙总面积约6700m2,包括玻璃幕墙约4100㎡,石材幕墙约2300㎡,铝板幕墙约260㎡,玻璃雨篷等。 2.2工程建设、设计(建筑、幕墙)、监理、总包、幕墙单位简介 2.2.5施工单位:宁波金拓建设有限公司 2.3工程承包范围及内容 2.3.1施工图范围内外立面玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙、玻璃雨篷等。 2.3.2为保证外墙主体安全性,结构埋板以先期预埋为主。具体位置如下:

隐蔽工程验收记录表(全套范例)

苏州轨道交通工程 承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

结构设计总说明(带图完整版)分解

混凝土结构设计总说明 1.工程概况 1.1 本工程位于xx市xxxxx,总建筑面积约13万平方米,由多栋商铺组成; 主要功能层数高度(m) 结构型式基础类型商铺 4 15.400 框架结构独基、管桩 2.设计依据 2.1 本工程主体结构设计使用年限为50年。 2.2 自然条件:基本风压:0.35kN/m 2(50年重现期);基本雪压:0.45kN/m 2; 抗震设防参数:本工程最大地震影响系数αmax=0.04(第一设防水准);场地特征周期Tg=0.35秒;场地为可进行建设的一般地段。本工程抗震基本烈度为6 度,场地土类别为Ⅱ类。 2.3 xxx工程有限公司2014.10xxx一期-4号中心岩土工程详细勘察报告书工 程编号:2014-K53 2.4 本工程施工图按初步设计审查批复文件和甲方的书面要求进行设计。 2.5 本工程设计采用的现行国家标准规范规程主要有: 建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001 建筑地基基础设计规范GB50007-2011 建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008 建筑抗震设计规范GB50011-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2012 混凝土结构设计规范GB50010-2010 砌体结构设计规范GB50003-2011 地下工程防水技术规范GB50108-2008 工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-2008 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008 人民防空地下室设计规范GB50038-2005 多孔砖砌体结构技术规范JGJ137-2001(200 3年局部修订) 混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2013 补充收缩混凝土应用技术规程JGJ/T 178-2009 建筑边坡工程技术规范GB/T50330-2013 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版(涉及规范版本更新及修订的应按现行规范执行) 2.6 桩基静载荷试验报告和地基载荷板试验报告(本工程需有前述报告后方可进 行基础施工) 3.图纸说明 3.1 计量单位(除注明外):长度:mm;角度:度;标高:m;强度:N/mm 2。 3.2 本工程±0.000相当于绝对标高41.700m。 3.3 本工程施工图与国标11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图 规则和构造详图》配套使用。 3.4 结构专业设计图应与其它专业设计图配合施工,并采用下列标准图: 国标 11G101-1、11G101-2、11G101-3、11G329-1;中南标 12ZG002、12ZG003、12ZG313 3.5 管桩专项说明另详。 3.6 本工程在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和 使用环境。

一个土建预埋件计算书

本人有一个土建预埋件计算书提供给你看看, 幕墙埋件计算(土建预埋) 基本参数: 1:计算点标高:100m; 2:立柱跨度:L=3000mm; 3:立柱计算间距(指立柱左右分格平均宽度):B=1100mm; 4:立柱力学模型:单跨简支; 5:埋件位置:侧埋; 6:板块配置:中空玻璃; 7:混凝土强度等级:C25; 1.荷载标准值计算: (1)垂直于幕墙平面的分布水平地震作用: qEk=βEαmaxGk/A =5.0×0.16×0.0005 =0.0004MPa (2)幕墙受水平荷载设计值组合: 采用Sw+0.5SE组合:……5.4.1[JGJ102-2003] q=1.4wk+0.5×1.3qEk =1.4×0.001468+0.5×1.3×0.0004 =0.002315MPa (3)立柱单元自重荷载标准值: Gk=0.0005×BL =0.0005×1100×3000 =1650N (4)校核处埋件受力分析: V:剪力(N); N:轴向拉力(N); e0:剪力作用点到埋件距离,即立柱螺栓连接处到埋件面距离(mm); V=1.2Gk =1.2×1650 =1980N N=qBL =0.002315×1100×3000 =7639.5N M=e0V =100×1980 =198000N?mm 2.埋件计算: 校核依据,同时满足以下两个条件: a:AS≥V/aravfy+N/0.8abfy+M/1.3arabfyz C.0.1-1[JGJ102-2003] b:AS≥N/0.8abfy+M/0.4arabfyz C.0.1-2[JGJ102-2003] 其中: AS:锚筋的总截面面积(mm2); V:剪力设计值(N);

幕墙预埋件的施工工艺

城市中坚工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河北卓尔建筑装饰有限公司 2012年10月25日

幕墙预埋件的施工工艺 1 总则 1.1 幕墙预埋件是幕墙的受力构件,它的安装工序是幕墙产品质量的关键工序。预埋件的埋设质量直接影响幕墙的安装质量和幕墙的安全使用。为确保预埋件埋设满足幕墙设计要求、特制定本规范。 1.2 本规范适用于本公司设计的幕墙工程预埋件施工和验收。 2. 预埋件埋设的工艺流程 检查预埋件预埋件的定位预埋件固定检查 混凝土浇灌拆模板清理预埋件检查 3. 检查预埋件 3.1 检查预埋件的品种、规格、数量应与该工程设计要求相符并有合格证书。 3.2 抽查预埋件的外形尺寸和焊缝质量。 焊接应牢固、焊缝应饱满、无裂纹、夹渣、气泡等缺陷。 平板预埋件焊缝高度应等于或大于0.6d (d 为锚筋直径)。 3.3 槽形预埋件应检查槽内泡沫条填充是否完好。 3.4 按楼层需要的预埋件品种、规格、数量进行配置。 4. 预埋件的定位 4.1 按工程预埋件安装点位图的位置、品种、数量要求进行埋设。 4.2 预埋件的锚筋应放在墙体构件最外排主筋的内侧,预埋件距墙体构件的边距应根据计算确定。平板预埋件距墙体构件的边距最小尺寸

不小于50mm。 4.3 预埋件的定位偏差应符合下列要求: 预埋件的标高偏差不大于10.0mm,预埋件的轴线与幕墙轴线的偏差前后不大于10.0mm,左右偏差不大于20.0mm。 4.4 在楼层边板预埋时,由于楼板钢筋较少,应按照该工程的预埋工艺要求,增设附加筋进行加强并进行预埋。 5. 预埋件的固定(关键工序、质量控制点) 5.1 预埋件定位后,用钢丝把预埋件上锚筋与主体结构的钢筋捆绑牢固(或焊接牢固)。定位后埋件表面与模板表面应紧密贴合。 5.2 焊接 A.每个预埋件的锚筋中应有 1~2 根与主体结构的钢筋焊接。(允许加钢筋进行搭接,搭接长度不小于50mm。) B.在建筑高度 30M 以上的预埋件,每三层中应有一层的预埋件锚筋和均压环梁的纵向钢筋焊接接通(幕墙防雷需要)。预埋件焊接接通的楼层,检验员应做好记录并在幕墙转接件安装时通知安装人员。 6. 检查 按4.2,4.3 条检查预埋件的安放位置和焊接质量。 7. 混凝土浇灌 混凝土浇灌、捣固时,注意防止预埋件的位移和与模板分离。 8. 拆模板 9. 清理预埋件 清理粘附在预埋件外表面上混凝土,露出其表面。

建筑总说明

建筑设计说明 一.工程概况 1. 本地块位于山东省德州市,西面杏园路,南面为三八路,东临规 划三号线,北至天衢东路。本工程为蔚来城(国家节能示范项目)三期18#楼,结构类型为框架剪力墙结构,地下2层,地上20层(局部21层),建筑高度为98.49M,总建筑面积为79613.53平方米,其中:地上68437.53平方米,地下11176平方米。本工程%%P0.000标高相当于黄海高程23.450米(暂定,放线时以规划部门数据为准)。 2. 建筑合理使用年限为50年,属一类高层建筑,耐火等级为一级, 抗震设防烈度为六度。 二.设计依据 1.本工程的建设审批单位对初步设计的批复文件。 2. 建设单位提供的设计要求,设计单位与建设单位签订的设计合同(合同号)。 3. 规划部门批准的定点红线图。 4. 本工程依据的主要设计规范: (1) <<中华人民共和国工程建设标准强制性条文>>房屋建筑部分 (2) <<建筑设计防火规范>> GB50016-2006 (3) <<民用建筑设计通则>> GB50352-2005 (4) <<住宅设计规范>> GB50096-1999(2003年版)

(5) <<住宅建筑规范>> GB50368-2005 (6) <<高层民用建筑设计防火规范>> GB50045-95(2005年版) (7) <<居住建筑节能设计标准>>DBJ14-037-2006 (8) <<公共建筑节能设计标准>>GB50189-2005 (9) 其他有关的国家及山东省地方建筑规范和标准。 三.标高,尺寸单位 1.单体建筑设计中除注明者外,标高以米为单位,其余尺寸以毫米为单位. 2.所有尺寸均以图示标注为准,不应在图上度量. 3. 本建筑物所在用地范围内位置按总平面布置图中所示坐标位置定位施工。 4.本图纸除注明外所注地面、楼面、楼梯平台均为建筑完成面标高。屋面标高为结构板面标高(不包括找平层、保温层、防水层等)。门顶及窗洞口标高为结构留洞口标高。 四.一般要求 1. 施工除满足设计中的规定要求外,尚需遵守我国现行的工程施工及验收规范,施工过程中需做好隐蔽工程验收记录; 2.施工前,应核对有关业图纸,并应与有关施工安装单位协调施工程序,做好预埋件和预留孔洞的工作; 3.严格按图施工,未经设计单位允许,施工中不得随意修改设计. 4.凡上下水,暖空调及电气管线穿过墙身,楼板等结构构件时,均应预留孔洞,预埋管线及预埋铁件,不得在施工后开凿,影响工程质量.

幕墙预埋件施工方案

银和怡海·天越湾一期高层1-7#楼 幕墙预埋件 施 工 案 **装饰工程有限公司

二零一零年五月

第一章、预埋件施工措施 平板埋件: 槽式埋件: 一、掌握施工图纸与现场施工条件: 1.1在施工准备阶段,首先要熟悉幕墙施工图与预埋件施工图纸,结合现场土建施工状况,了解本工程的幕墙的分布、形式以及依据本工程的施工特点制定预埋件施工案、技术交底等。 1.2在这个阶段要全面的消化图纸的容,现场的实际施工情况,如发现问题要及时向设计师反映;找出预埋的难点、易混淆的部位,在交底中进行专项说明,并召集工人开专门的工作重点交底会议,要让操作人员掌握操作要领和技术要求。 二、制定预埋施工案: 针对本工程的具体情况,积极与总包单位技术部门交流,掌握施工重点、难点的处理,在结合我司的施工组织计划,制定出合理的预埋件施工计划,包括材料计划、劳动力组织、机械设备计划、施工工

序安排、施工段划分、进度与跟踪、质量保证措施等。 三、在施工段找出定位轴线: 根据图纸,在现场找出预埋部位附近的建筑定位轴线与水平层高标高线(50线或1m线)的位置并进行复核,尽可能按照多的轴线来划分水平分布尺寸。 找出各轴线后,测量建筑物外轮廓线,并绘制测量出的建筑物图,与建筑施工图对比,及时将测量结果传递至设计师,由设计师对误差进行分析并作出修改。 四、按照图纸核对现场尺寸: 现场各施工段支模的实际尺寸往往与设计图纸有偏差,所以要核对,尤其是立面、平面外轮廓变化较多的地、转角处、突出的部位等,将实际测量尺寸标注在施工图纸上。 五、分析调整偏差: 根据现场的尺寸,结合幕墙的分格,求出偏差每分格平均值,如未超出规允围的偏差,则根据现场尺寸分格埋设,如超出规允偏差,则必须及时组织包括设计师、业主工程师在的小组,进行修正案讨论和确定。 六、定出垂直、水平分布位置:

建筑设计总说明

建筑设计总说明一、设计依据 (1)国土规划部门及当地有关部门批准的用地红线图、建筑红线图、设计要点及审批意见。 (2)公安消防大队批出的对本工程设计的审批意见。 (3)建设项目所在地的气象、地理、建设场地的工程地质概况。 (4)建设单位提供的使用要求或生产工艺等设计资料。 (5)国家现行的有关规范、标准及地方规程: 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《工程建设性标准强制性条文》房屋建筑部<2013>年版 《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(JBJ15-30-2002) 《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-2006) 《建筑地面设计规范》(GB50037-2013) 《屋面工程设计规范》(GB50345-2012) 《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013) 《预拌砂浆应用技术规程》(JGJ/T223-2010) 《预拌砂浆》(GB/T25181) 《干混砂浆应用技术规程》(DB/T15-36) 二、建设项目概况 (1)民用建筑:Ⅱ类居住建筑。设计使用年限:50年。结构类型:框架结构。抗震设防烈度:7级。

(2)建筑耐火等级:一级。地下车库耐火等级:一级。 (3)屋面防水等级:Ⅱ级。地下室防水等级:Ⅰ级,混凝土抗渗等级为P6. (4)本建筑所在地区为:夏热冬暖地区、南区。 (5)设计标高±0.000相当于黄海高程测量标高12.50m (6)建筑总面积:682.33m2。 (7)建筑层数:地上4层,地下1层。每层使用人数≤50人。 (8)建筑基地面积(或详首层平面图):276.06m2。 (9)建筑高度:(从室外地面至女儿墙或檐口)15.35m。 三、一般说明 (1)本工程图纸标高、总平面单位为米(m),其余尺寸单位为毫米(mm)。 (2)凡是图上未注明和本表未说明者,均按国家有关现行规范执行。 (3)本工程所选用的防火门、防火卷帘、人防门、消火栓等特殊门及配件须使用符合消防、人防等部门批准使用的产品。 (4)图或表中所注材料配合比除注明外,均为体积比。 (5)砌筑砂浆应通过试配确定配合比,并使用预拌砂浆,砂浆强度及要求详见结构设计说明。 (6)本设计图应同有关各专业图纸密切配合施工,在未征得设计单位同意时不得任意修改设计图。如需要修改,应会同设计单位共同研究确定。 (7)工程所用材料的性能、质量应按有关规定检验合格才能使用,应符合国家和当地有关施工及验收规范要求,并应满足施工要求。 (8)本建筑的防水设计,不论何种防水层,在墙角、柱脚、水平面与垂直面交接处、施工缝、后浇带接缝处等,均应用相应的柔性材料做加强处理,并做成圆角R≥50mm。 (9)除注明外,本工程外墙砌采用200厚蒸压加气混凝土砌块;190厚空心砖砌块;180厚实心混凝土砖。外墙保温曾型式:CZ-2保温砂浆保温;20厚聚苯颗粒砂浆,外保温25厚CZ-2保温砂浆内保温,基层外墙面作满挂金属网。梯间墙、商场、车库、设备房的分隔墙等处为180厚,其余内隔墙一般为120厚实心混凝土砖。当墙体高度超过3米,长度超过4米,该砖墙需加构造柱,构造柱及连接要求见专业图纸。不允许采用粘土红砖。 (10)砖砌体阳台栏杆或长外廊砖砌栏杆亦需加构造柱,构造柱的间距≤3米。构造要求见结构专业图纸。

1#预埋件计算书

预埋件计算书 一. 预埋件基本资料 采用锚筋:焊接弯钩锚筋库_HRB400-Ф25 排列为(非环形布置):5行;行间距215mm;5列;列间距100mm; 锚板选用:SB28_Q345 锚板尺寸:L*B= 590mm×1050mm,T=28 基材混凝土:C60 基材厚度:500mm 锚筋布置平面图如下: 二. 预埋件验算: 轴力:N=1615kN X方向的弯矩:M x=626.4kN·m 锚板上锚筋总个数为25 个 锚筋总面积:A=25×π×(0.5×25)2/100=122.718 cm2 预埋件抗拉强度:f y=360N/mm2 X方向锚筋排数的影响系数:αrx=0.85 Y方向锚筋排数的影响系数:αry=0.85 锚筋的受剪承载力系数αv=(4.0-0.08*d)*(f c/f y)0.5=(4.0-0.08×25)×(27.5/360)0.5=0.5528 锚板的弯曲变形折减系数αb=0.6+0.25×28/25=0.88 沿X向最外层锚筋中心间距Z x=400mm 沿Y向最外层锚筋中心间距Z y=860mm

按《混凝土结构设计规范2002版》公式10.9.1-1计算: A1min=N/(0.8*αb*f y)+M x/(1.3*αry*αb*f y*Z y) =1615/(0.8×0.88×360)×10+626.4×103/(1.3×0.85×0.88×360×860)×10 =84.53cm2 按《混凝土结构设计规范2002版》公式10.9.1-2计算: A2min=N/(0.8*αb*f y)+M x/(0.4*αry*αb*f y*Z y)×10 =1615/(0.8×0.88×360)×10+626.4×103/(0.4×0.85×0.88×360×860)×10 =131.345cm2 故取锚筋截面面积为:A max=max(A1min,A2min)=131.345cm2 则截面实际产生承载力为:F=131.345×102×360 = 4728432.824N = 4728.433kN 由于在这里需要考虑地震组合工况:γRE=0.85 实际允许承载力值为:F u=A*f y/γRE=122.718×102×360/0.85=5197.488×103N = 5197.488kN 则有:F < F u,满足! 三. 预埋件构造验算: 锚固长度限值计算: 锚固长度按《混凝土结构设计规范》2002版公式9.3.1-1来取: 钢筋的外形系数:α=0.14 钢筋的抗拉强度设计值:f y=300 钢筋的公称直径d=25 mm 混凝土轴心抗拉强度设计值:f t=2.04N/mm2 锚固长度限值:l a=α*f y/f t*d=0.14×300/2.04×25=514.706 mm 钢筋采用机械锚固方式,取包括锚固端头在内的锚固长度为上述计算值的0.7倍:l a=514.706×0.7=360.294 mm 由于:l a<15×25=375 mm,故取l a=375 mm 锚固长度为400,最小限值为375,满足! 锚板厚度限值计算: 按《混凝土结构设计规范2002版》10.9.6规定,锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍,故取锚板厚度限值:T=0.6×d=0.6×25=15mm 锚筋间距b取为列间距,b=100 mm 锚筋的间距:b=100mm,按规范且有受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8=12.5mm, 故取 锚板厚度限值:T=100/8=15mm 锚板厚度为28,最小限值为15,满足! 行间距为215,最小限值为150,满足! 列边距为100,最小限值为75,满足! 行边距为95,最小限值为50,满足! 列边距为95,最小限值为50,满足!

建筑幕墙预埋件施工和施工中存在的问题

建筑幕墙预埋件施工和施工中的问题 前言: 建筑幕墙预埋件是幕墙的重要构件,它与主体结构的连接节点是幕墙的重要连接节点。它的主功能是把幕墙所承受的荷载和作用,通过预埋件有效、可靠传递到主体结构上。 幕墙工程施工中预埋件的质量,埋设质量和与转接件的连接质量都对幕墙的性能和使用寿命有着重大的影响。本文就预埋件的施工和施工中存在的问题进行探讨。 一.建筑幕墙预埋件种类 目前在建筑幕墙常见的预埋件有:锚板构造预埋件、槽型预埋件,后置埋件等三个类型。 1.锚板构造预埋件:锚板构造预埋件由锚板和对称布置钢筋焊接(电弧焊)形成的组件。它是在土建施工时埋设的。 2.槽型预埋件。槽型预埋件由特殊轧制槽型钢和特殊工字型钢(或钢筋)焊接形成的组件。它是土建施工时埋设的。 3.后置埋件:由锚板和膨胀螺栓或化学螺栓(代替钢筋)组成。它是在幕墙工程安装施工中形成的预埋件组件。 二.建筑幕墙预埋件施工要求 (一)标准JGJ102—2003第5.5条款相关规定要求: 1.主体结构或结构构件,应能够承受幕墙传递的荷载和作用。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值; 2.玻璃幕墙立柱与主体混凝土结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入,预埋件位置准确;当没有条件采用预埋件连接件时,应采用可靠的措施,并通过试验确定其承载力。 3.由锚板和对称配置的锚固钢筋所组成的受力预埋件,可按照本规范附录C的规定进行设计。 4.槽式预埋件的预埋钢板及其它连接措施,应按照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定进行设计,并通过试验确定其承载力。 5.玻璃幕墙构架与主体结构采用后加锚栓连接时,应符合下列规定: (1)产品应有合格证;(有钢材化学成分和力学性能试验报告,有设计方法资料和出厂合格

预埋件计算示例

预埋件计算书 ==================================================================== 计算软件:MTS钢结构设计系列软件MTSTool v2.0.1.6 计算时间:2013年03月27日10:32:08 ==================================================================== 一. 预埋件基本资料 采用化学锚栓:单螺母扩孔型锚栓库_6.8级-M20 排列为(环形布置):2行;行间距200mm;2列;列间距80mm; 锚板选用:SB12_Q235 锚板尺寸:L*B= 200mm×300mm,T=12 基材混凝土:C35 基材厚度:400mm 锚筋布置平面图如下: 二. 预埋件验算: 1 化学锚栓群抗拉承载力计算 轴向拉力为:N=10kN X向弯矩值为:Mx=9.5kN·m 锚栓总个数:n=2×2=4个 按轴向拉力与X单向弯矩共同作用下计算: 由N/n-M x*y1/Σy i2

=10×103/4-9.5×106×100/60000 =-13333.333 < 0 故最大化学锚栓拉力值为: N h=(M x+N*l)*y1'/Σy i')2 =(9.5×106+10×103×100)×200/60000 =28750=28750×10-3=28.75kN 所选化学锚栓抗拉承载力为(锚栓库默认值):Nc=90.574kN 故有: 28.75 < 90.574kN,满足 2 化学锚栓群抗剪承载力计算 X方向剪力:Vx=8.2kN X方向受剪锚栓个数:n x=4个 Y方向受剪锚栓个数:n y=4个 剪切荷载通过受剪化学锚栓群形心时,受剪化学锚栓的受力应按下式确定: V ix V=V x/n x=8200/4=2050×10-3=2.05kN V iy V=V y/n y=0/4=0×10-3=0kN 化学锚栓群在扭矩T作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下列公式确定: V ix T=T*y i/(Σx i2+Σy i2) V iy T=T*x i/(Σx i2+Σy i2) 化学锚栓群在剪力和扭矩的共同作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下式确定: V iδ=[(V ix V+V ix T)2+(V iy V+V iy T)2]0.5 结合上面已经求出的剪力作用下的单个化学锚栓剪力值及上面在扭矩作用下的单个锚栓剪力值公式 分别对化学锚栓群中(边角)锚栓进行合成后的剪力进行计算(边角锚栓存在最大合成剪力): 取4个边角化学锚栓中合剪力最大者为: V iδ=[(2050+0)2+(0+0)2]0.5=2.05kN 所选化学锚栓抗剪承载力为(锚栓库默认值):Vc=53.855kN 故有: V iδ=2.05kN < 53.855kN,满足 3 化学锚栓群在拉剪共同作用下计算 当化学锚栓连接承受拉力和剪力复合作用时,混凝土承载力应符合下列公式: (βN)2+(βV)2≤1 式中: βN=N h/Nc=28.75/90.574=0.3174 βV=V iδ/Vc=2.05/53.855=0.03807 故有: (βN)2+(βV)2=0.31742+0.038072=0.1022 ≤1 ,满足 三. 预埋件构造验算: 锚固长度限值计算: 锚固长度为160,最小限值为160,满足! 锚板厚度限值计算: 按《混凝土结构设计规范2002版》10.9.6规定,锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍,故取 锚板厚度限值:T=0.6×d=0.6×20=12mm 锚筋间距b取为列间距,b=80 mm 锚筋的间距:b=80mm,按规范且有受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8=10mm,

幕墙预埋件安装方案

华润建筑北京橡树湾b4项目 幕墙埋件施工方案 编制: 审核: 批准: 华润建筑北京橡树湾项目部 2014/4/3

一、说明: 幕墙通过预埋件与主体结构或二次结构钢筋混凝土圈梁连接,整个幕墙系统荷载靠预埋件锚固钢筋与混凝土的锚固作用来承受,预埋件的安装直接影响幕墙立柱水平分布和竖向的垂直度。所以对于预埋件的设计、加工制作尤其是安装必须高度重视,加强管理。 二、准备工作: 1、施工图纸要经过设计院与业主的认可。 2、组织预埋件的加工送货、进场验收。 三、审图: 1、认真审阅图纸,主要检查幕墙龙骨埋件位置与埋件图中的位置是否矛盾。 2、认真审阅图纸,还得检查埋件位置与主体构件的位置关系,计算好构件的钢筋 骨架与埋件锚筋的相对关系,埋件锚筋必须伸入钢筋骨架之内,不得在混凝土保护层内。 四、配料加工: 1、钢板加工 预埋件所用钢板应按照图纸设计要求,在加工厂用剪板机剪切成型,长宽尺寸控制在正负1mm之间,厚度不得小于8mm,所用材质应符合预埋件设计图纸及相关规范要求。 2、钢筋加工 钢筋所使用的材料需符合图纸设计要求,并具有相关的质量证明文件及合格证,钢筋依据图纸上埋件的规格加工图,确定所使用钢筋的规格及下料长度,然后依据所使用钢筋的长度进行截取。采光顶及雨棚部位埋件所用钢筋直径φ20钢筋。所以关于钢筋加工,应依据图纸的要求对钢筋进行下料,然后在加工厂把钢筋弯曲成L型。 3、埋件的加工焊接 依据图纸对埋件的编号要求,多大的钢板配多长的钢筋组成哪个编号的埋件。然后在将钢筋和钢板进行连接。首先先将钢筋电焊在钢板上面,待所有钢筋腿全部点焊以后在对钢筋和钢板进行满焊连接,满焊时候应将钢板倾斜摆放,将钢筋与钢板的焊接点尽可能顺手的方向摆放,对钢筋和钢板进行满焊。当钢筋一侧和钢板满焊完后在将钢板颠倒过来倾斜摆放,在满焊另外一侧。钢筋满焊时焊缝应做到均匀饱满,无咬筋现象,焊接完成后焊渣应随手清理干净。预埋件埋入混凝土内的腿应与钢板成90°,如达不到要求的还需要进行调整。 4、热镀锌工艺过程 工件→脱脂→水洗→酸洗→水洗→浸助镀溶剂→烘干预热→热镀锌→整理→冷却→钝化→漂洗→干燥→检验有关工艺过程说明 (1)脱脂 可采用化学去油或水基金属脱脂清洗剂去油,达到工件完全被水浸润为止。

结构设计总说明

结构设计总说明 一、设计范围: 本图为工程结构部分的设计说明。施工前须与工艺、建筑和电气等工种图纸密切配合,并依据工艺总图认真放线。 二、设计依据: 1、本工程采用的主要设计规范如下: 《建筑结构可靠度设计统计标准(GB50068-2001)》 《建筑结构荷载规范(GB50009-2012)》 《混凝土结构设计规范(GB50010-2010)》 《砌体结构设计规范(GB5000.-2011)》 《建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)》 《给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002) 》 《建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008)》 《建筑抗震设计规范(GB50011-2010)》 《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范(GB50032-2003)》 《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》 2、工艺、建筑、电气、暖通等各专业提供的设计资料配合单。 三、抗震设计和结构安全等级: 1、根据《建筑抗震设计规范(GB50011-2010) 》,抗震设防烈度为6级,第一组,设 计基本地震加速度值0.05g. 2、本工程所有建、构筑物的抗震设防类别为丙类,框架抗震等级为四级。 3、本工程建筑物、构建物的设计使用年限为50年。 4、建筑物、构建物的结构安全等级均为二级;结构重要性系数为1.0. 5、地基为Ⅱ类场地土,地基基础设计等级为丙级。 6、砌体结构的施工质量控制等级为B级。 7、各图中尺寸单位为毫米,高程为米,高程系统详工艺图。 四、材料: 1、素混凝土:除特别注明外,垫层及池内找坡回填均为C15。 2、钢筋混凝土:除特别注明外,垫层及池内填充为C15;池体部分板为C30防水混 凝土,抗渗标号S6;建筑物采用C30 3、钢筋:HPB300级钢筋,fy≥270N∕m㎡;HRB335级钢筋,fy≥330N∕m ㎡;HRB400级钢筋,fy≥360N∕m㎡.钢筋的强度标准值应具有有小于95%的保 证率。 4、钢材:除特别注明外,各种型钢、钢板、螺栓均用Q235B钢。 5、焊条:HRB335及HRB400级钢筋之间焊接用E50,不锈钢焊接采用不锈钢焊条, 其余欢迎你采用E43。 6、砌体:±0.000以下部分墙体均采用M7.5水泥砂浆砌筑Mu15页岩标砖,±0.000 以上部分:框架结构用M5混合砂浆砌筑Mu10页岩空心砖。砖混结构用M5混 合砂浆Mu15页岩标砖。 7、抹面:水池类构筑物的池壁和底板等迎水应做表面防渗(防腐)层,做法为CR68 水泥基绳头结晶型防水材料接茬涂刷两道,外壁面与土壤接触部分涂刷CR68 水泥基渗透结晶型防水材料一道。各构筑物地面以上外壁面、走道板等装修做 法详建筑说明。

预埋件计算

预埋件计算(预埋件计算) 项目名称 构件编号 日 期 设 计 校 对 审 核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 计算条件 弯矩设计值M : 0.00kN ·m__轴力设计值N : 454.00kN 剪力设计值V : 0.00kN___力的正方向如图所示 直锚筋层数 : 3___层间距b1 : 200mm 直锚筋列数 : 2___列间距b : 150mm 锚板厚度t : 20mm___锚板宽度B : 300mm 锚板高度H : 750mm___最外层锚筋之间距离z: 400mm 结构重要性系数γ0 : 1.0___层数影响系数αr : 0.90 地震作用 : 不考虑 锚筋级别 : HRB400, f y =360.00N/mm 2, f y > 300, 取 f y = 300N/mm 2 直锚筋直径d : 22mm 砼强度等级 : C35, f c =16.70 N/mm 2, f t =1.57 N/mm 2 2 锚筋截面面积验算 (1)锚板受剪承载力系数αv : 根据混凝土规范9.7.2-5计算: =v (2)锚板弯曲变形折减系数αb : 根据混凝土规范9.7.2-6计算: b (3)直锚筋面积验算: 在剪力、法向拉力、弯矩的组合作用下,直锚筋的计算截面积按照混凝土规范 式 9.7.2-1 及 式9.7.2-2计算,并取其中较大值: ≥A S 0 (r v f 0.8 b f 1.3 r b f ? ( ?0.900.53300.00?0.83300.00 =2279.12mm 2 ≥0 ( ) N 0.8 b f M 0.4 r b f

最新表格--悬挑工字钢预埋件验收记录

9.7 悬挑式脚手架验收表 编号:工程名称施工单位 架体用途架体全高验收日期 架体总长度架体荷载分段验收高度 施工负责人验收人员 序号验收项目验收内容及要求验收结果 1 架体搭拆 相关技术 资料 专项施工方案应经过审核审批,架体高度20m及以上; 专项施工方案中的设计、详图、安全措施应与实际相符; 架体搭拆安全技术交底应符合方案及实际要求。 2 悬挑钢梁钢梁截面尺寸应经设计计算确定,且截面型式应符合设计和规范要求;钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的 1.25倍; 钢梁锚固处结构强度、锚固措施应符合设计和规范要求; 钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结; 钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距设置。 3 架体稳定立杆底部应与钢梁连接柱固定; 承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定; 纵横向扫地杆的设置应符合规范要求; 剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置,角度应为45°~60°; 架体应按规定设置横向斜撑; 架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结,设置的位置、数量应符合设计和规范要求。 4 脚手板脚手板材质、规格应符合规范要求; 脚手板铺设应严密、牢固,探出横向水平杆长度不应大于150mm。 5 荷载架体上施工荷载应均匀,并不应超过设计和规范要求。 6 杆件间距立杆纵、横向间距、纵向水平杆步距应符合设计和规范要求;作业层应按脚手板铺设的需要增加横向水平杆。 7 架体防护作业层应按规范要求设置防护栏杆; 作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板;架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密。 8 层间防护架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭; 作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭; 架体底层沿建筑结构边缘在悬挑钢梁与悬挑钢梁之间应采取措施封闭; 架体底层应进行封闭。 9 构配件 材质 型钢、钢管、构配件规格材质应符合规范要求; 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内。 10 其他 验收签字验收结论: 搭设负责人:使用负责人:项目安全负责人:项目负责人:年月日年月日年月日年月日

相关文档