文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调工程试题

空调工程试题

空调工程试题
空调工程试题

华 北 科 技 学 院

20 13 /20 14 学年第 2 学期考试试卷(20 11级)

考试科目: 空调工程 选用试卷 A 适用专业 建环B

一、填空题 (20分)

1、以建筑环境为主要控制对象的空调系统,按其用途或服务对象不同可分为 空调系统和 空调系统。

2、HVAC 是控制 和 的技术,同时也包含对

系统本身所产生 的控制。

3、暖通空调设备容量的大小主要取决于 、 与 的大小。

4、夏季冷负荷计算经建筑围护结构传入室内的热量时,应按 传热过程

计算。

5、在假想条件下,空气与水直接接触时的类型变化过程有 种。

6、风机盘管的风量调节分为 、 、 三档。

7、火灾烟气控制的主要方法有隔断或阻挡、 和 。

8、洁净度等级 ,换气次数 ,含尘量越小。 9、工位送风是把处理后的空气直接送到 ,造成一个令人 满意的 。

10、美国ASHRAE55-92标准建议地面上方1.8m 和0.1m 之间的温差 不大于 。

二、选择题(20分)

系(部) 专业、班级 姓名 学号

线

1、空调工程中常用的衡量送风量的指标是()。

A 空气龄

B 新风量

C 送风量

D 换气次数

2、焓湿图上不能直接查到的湿空气状态参数是()。

A 密度

B 露点温度

C 饱和含湿量

D 水蒸气分压力

3、下列空气处理过程中,水蒸气所需要的热量取自空气本身的是()。

A 等焓加湿

B 等温加湿

C 等湿冷却

D 减焓加湿

4、造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是()。

A 一次气流

B 二次气流

C 尘化气流

D 室外气流

5、实际使用空气过滤器的容尘量与()有关。

A 使用期限

B 初阻力

C 终阻力

D 实验尘

6、民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用()。

A 局部通风

B 自然通风

C 机械通风

D 全面通风

7、散发粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,应保持()。

A 负压

B 正压

C 正压或负压

D 压力为零

8、PPm是指()。

A 十万分之一的体积浓度

B 百万分之一的体积浓度

C 在1m3体积之中占有1cm3

D B与C均可

9、多级除尘器中第一级。除尘器一般不采用()。

A 袋式除尘器

B 旋风除尘器

C 惯性除尘器

D 重力除尘器

10、通风机铭牌上标示的风压指的是()。

A 全压

B 动压

C 静压

D 以上均有可能

11、对于下表中的粉尘粒径分布及除尘器分级效率,实际运行时的

全效率为()。

A 78.25%

B 79.96%

C 80.65%

D 82.35%

12、在生产过程中,工业有害物危害人体最主要的途径是经()进入人体。

A 皮肤

B 呼吸道

C 消化道

D 血液

13、夏季空气调节室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证()的

日平均温度。

A 1天

B 3天

C 5天

D 7天

14、平均辐射温度与下列()因素无关。

A 人的姿态与位置

B 环境壁面辐射率

C 人体外表平均温度

D 人与环境的角系数

15、某办公室夏季用分体空调机调节室内温湿度,其空调过程的热湿比为()。

A < 0

B = 0

C > 0

D =100

16、对空间较大、人员较多的空调区,宜采用()空调系统。

A 全空气定风量

B 全空气变风量

C 风机盘管加新风式

D 全空气二次回风式

17、采用机器露点送风,则不需要消耗()。

A 室内冷负荷

B 新风冷负荷

C 再热冷负荷

D 空调冷负荷

18、下列()不是气流分布的评价值。

A 能量利用系数

B 不均匀系数

C 紊流系数

D 换气效率

19、有条件利用地下水作冷却空气的冷源时,地下水使用过后的回水应()。

A 部分回灌

B 全部回灌

C 排入江河

D 予以再利用

20、冬季空调送风温度一般以不超过()为宜。

A 40℃

B 45℃

C 50℃

D 55℃

三、简答题(20分)

1、得热量和冷负荷的关系?(5分)

答:

2、空调制冷系统负荷包括哪些内容?(5分)

答:

3、室内空气品质的控制方法?(5分)

答:

4、某地拟建一宾馆,其中有客房、大堂、宴会厅、歌舞厅等主要用房,请论述宜采用什么空调系统?系统如何划分?(5分)

答:

四、名词解释(15分)

1、冷负荷:(3分)

2、夏季空调室外计算干球温度:(3分)

3、机器露点:(3分)

4、空调区域:(3分)

5、室外空气综合温度:(3分)

五、分析题(15分,每题5分)

1、在i----d 图上画出一次回风、二次回风的过程图,并进行冷热量分析。

(5分)

2、试在i-d图上画出一次回风系统用喷淋室处理空气,夏、冬季空气处理过程,

并分析冬季一次回风混合点落在室外状态与室内状态点连线上不同点情况下所应采取的措施。(10分)

六、计算题(10分)

1、将2kg 温度为100℃的蒸汽喷入20℃的空气中,该空气状态变化过程的热湿比ε是多少?(5分)

2、两种状态空气,已知G A =2000kg/h ,tA=20℃,∮A =60%;G B =500kg/h ,tB=35℃,

∮B =80%,求混合后空气状态。(B=101325Pa )(5分)

华 北 科 技 学 院

20 13 /20 14 学年第 2 学期考试试卷(20 11级)

考试科目: 暖通空调 选用试卷 A 适用专业 建环B (答案)

一、填空题 (20分) 1、以建筑环境为主要控制对象的空调系统,按其用途或服务对象不同可分为舒适型空调系统和工艺性空调系统。

2、HVAC 是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对

系统本身所产生噪声的控制。

3、暖通空调设备容量的大小主要取决于热负荷、冷负荷与湿负荷的大小。

4、夏季冷负荷计算经建筑围护结构传入室内的热量时,应按不稳定传热过程计算。

5、在假想条件下,空气与水直接接触时的类型变化过程有 7 种。

6、风机盘管的风量调节分为高、 中 、 低三档。

7、火灾烟气控制的主要方法有隔断或阻挡、 疏导排烟 和 加压排烟 。

(部) 专业、班级 姓名 学号

线

8、洁净度等级越小,换气次数越大,含尘量越小。

9、工位送风是把处理后的空气直接送到工作岗位,造成一个令人

满意的微环境。

10、美国ASHRAE55-92标准建议地面上方1.8m和0.1m之间的温差

不大于3℃。

二、选择题(20分)

1、空调工程中常用的衡量送风量的指标是(D)。

A 空气龄

B 新风量

C 送风量

D 换气次数

2、焓湿图上不能直接查到的湿空气状态参数是(A )。

A 密度

B 露点温度

C 饱和含湿量

D 水蒸气分压力

3、下列空气处理过程中,水蒸气所需要的热量取自空气本身的是(D)。

A 等焓加湿

B 等温加湿

C 等湿冷却

D 减焓加湿

4、造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是(B)。

A 一次气流

B 二次气流

C 尘化气流

D 室外气流

5、实际使用空气过滤器的容尘量与( C)有关。

A 使用期限

B 初阻力

C 终阻力

D 实验尘

6、民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用(B)。

A 局部通风

B 自然通风

C 机械通风

D 全面通风

7、散发粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,应保持(A)。

A 负压

B 正压

C 正压或负压

D 压力为零

8、PPm是指(D )。

A 十万分之一的体积浓度

B 百万分之一的体积浓度

C 在1m3体积之中占有1cm3

D B与C均可

9、多级除尘器中第一级。除尘器一般不采用(A)。

A 袋式除尘器

B 旋风除尘器

C 惯性除尘器

D 重力除尘器

10、通风机铭牌上标示的风压指的是(A)。

A 全压

B 动压

C 静压

D 以上均有可能

11、对于下表中的粉尘粒径分布及除尘器分级效率,实际运行时的

全效率为(D)。

A 78.25%

B 79.96%

C 80.65%

D 82.35%

12、在生产过程中,工业有害物危害人体最主要的途径是经(B)进入人体。

A 皮肤

B 呼吸道

C 消化道

D 血液

13、夏季空气调节室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证(C)的

日平均温度。

A 1天

B 3天

C 5天

D 7天

14、平均辐射温度与下列(A)因素无关。

A 人的姿态与位置

B 环境壁面辐射率

C 人体外表平均温度

D 人与环境的角系数

15、某办公室夏季用分体空调机调节室内温湿度,其空调过程的热湿比为( C)。

A < 0

B = 0

C > 0

D =100

16、对空间较大、人员较多的空调区,宜采用(A)空调系统。

A 全空气定风量

B 全空气变风量

C 风机盘管加新风式

D 全空气二次回风式

17、采用机器露点送风,则不需要消耗(C)。

A 室内冷负荷

B 新风冷负荷

C 再热冷负荷

D 空调冷负荷

18、下列(C)不是气流分布的评价值。

A 能量利用系数

B 不均匀系数

C 紊流系数

D 换气效率

19、有条件利用地下水作冷却空气的冷源时,地下水使用过后的回水应(B)。

A 部分回灌

B 全部回灌

C 排入江河

D 予以再利用

20、冬季空调送风温度一般以不超过( B)为宜。

A 40℃

B 45℃

C 50℃

D 55℃

三、简答题(20分)

1、得热量和冷负荷的关系?(5分)

答:得热量是指某一时刻由室内和室外热源进入房间的热量总和。冷负荷是指维持室温恒定,在某一时刻应从室内出去的热量。任一时刻房间瞬时得热量的总和未必等于同一时刻的瞬时冷负荷。只有得热量中不存在以辐射方式传递的得热量,或围护结构和室内物体没有蓄热能力的情况下,得热量的数值才等于瞬时冷负荷。

2、空调制冷系统负荷包括哪些内容?(5分)

答:空调制冷系统的冷负荷应包括室内冷负荷、新风冷负荷、制冷量输送过程的传热和输送设备的机械能所转变的热量、某些空调系统因采用了冷、热量抵消的调节手段而得到的热量、其他进入空调系统的热量。

3、室内空气品质的控制方法?(5分)

答:污染源控制;通风稀释;污染物净化。

4、某地拟建一宾馆,其中有客房、大堂、宴会厅、歌舞厅等主要用房,请论述宜采用什么空调系统?系统如何划分?(5分)

答:大堂、宴会厅、歌舞厅人员密度大,人员活动时间比较集中,冷负荷密度大、潜热负荷大,大堂常年使用,易采用全空气系统。

客房,人员密度不大,负荷密度小、湿负荷小,适合采用空气—水风机盘管、空气—水辐射板系统和空气—水诱导器系统。

四、名词解释(15分)

1、冷负荷:(3分)

为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量。

2、夏季空调室外计算干球温度:(3分)

取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度。

3、机器露点:(3分)

空气冷却设备可能把空气冷却到的状态点相对湿度为90%~95%时所对应的点称为机器露点。

4、空调区域:(3分)

有独立的温湿度控制的空间范围。

5、室外空气综合温度:(3分)

相当于室外气温由原来的温度值增加了一个太阳辐射的等效温度值。是为计算方便而非实际的空气温度。

五、分析题(15分,每题5分)

1、在i----d 图上画出一次回风、二次回风的过程图,并进行冷热量分析。(5分)

2、试在i-d图上画出一次回风系统用喷淋室处理空气,夏、冬季空气处理过程,并分析冬季一次回风混合点落在室外状态与室内状态点连线上不同点情况下所应采取的措施。(10分)

六、计算题(10分)

1、将2kg温度为100℃的蒸汽喷入20℃的空气中,该空气状态变化过程的热湿比ε是多少?(5分)

向空气中喷蒸汽,实现等温加湿过程,其热湿比等于水蒸气的焓值,

100℃的水蒸气的焓值为2684kJ/kg。

2、两种状态空气,已知G A=2000kg/h,tA=20℃,∮A=60%,h A=42.5kJ/kg,d A=8.8g/kg;

G B=500kg/h,tB=35℃,∮B=80%,h B=109.44kJ/kg, d B=29.0g/kg,求混合后空气状态。(B=101325Pa)(5分)

净化车间空调工程设计方案

文件编号:2020年4月 净化车间空调工程设计方案版本号: A 修改号: 1 页次: 1.0 编制: 会签: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

净化车间空调工程设计方案 目前全球的塑料化工制品市场对能够满足洁净度等级的产品需求正在迅速增长。过去,只有用于医疗、制药、化妆品和生物技术领域中的产品才被要求在生产中必须达到特定的洁净室标准,但如今这一范围已被扩大到包括汽车和光学媒质行业所需的几乎所有塑料部件,而且产品所要求的洁净度等级也变得日趋严格。 一、工程概况 空调净化工程 生产车间内有最先进的光盘生产线,其生产规模在全国也首屈一指。它以塑料为原料,以每2秒制成一张光盘的速度生产DVD光盘(内含有数据信息),再经封面印刷后形成投放市场销售的DVD光盘成品。其生产线工艺为国外引进技术,十分先进,共引进10条生产线;每条生产线为一独立生产光盘的成套设备,整个生产车间全天24小时连续不间断运行,以其高产出率、高质量的dvd光盘,创造了良好的经济效益和社会效益,丰富了国内信息产业文化市场。根据《建筑设计防火规范》要求及工艺生产中的使用原料性质,该厂房属戊类火灾危险性生产厂房。 二、设计参数 该光盘生产车间总建筑面积2963m2,主生产车间面积1845m2,辅助生产车间面积1118m2,层高4。3m。生产车间洁净区空调面积为1465m2,设计参数为: 压盘车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 印刷车间t=22℃±2℃φ=50%±5%7级洁净度 舒适空调区t=18-26℃φ=50-60%无级别

三、冷源系统设计 1、设备概要 冷水机组:螺杆式,额定制冷量:615kw,两台,一用一备 冷却塔:超低噪声逆流式,水量200m3/h,两台,一用一备 水—水换热器:波纹板式,换热量175kw四台,两用两备 2、冷源水系统 A、根据生产工艺设备提供的各项参数,计算出总冷负荷为598kw。光盘生产线中一个重要的工艺要求是全天24小时不间断运行,冷源系统的安全、可靠运转是此要求得以实现的前提和保障。因此冷源各设备的配置均按一用一备考虑,确保设备可靠连续运转的同时又能降低设备的疲劳磨损,延长使用寿命。 B、冷水机组制备出冷冻水(7℃),进入分水器后分为三组供水管路引出,分别送至净化空调末端设备、舒适性空调末端设备、水—水换热器三个空调冷冻水用水点,发生热湿交换后又由三组回水管路汇集于集水器,再经水泵加压送入冷水机组,形成冷冻水循环。冷冻水系统定压采用密闭膨胀水箱定压补水方式。冷却塔与其它冷源设备同置于室外设备房的地坪上,用钢筋混凝土基础架高,集水盘底部略高于冷却水泵进水管,使水泵进水管始终保持满管流;风机出风口装设导流消声弯头。 四、恒温、恒湿洁净空调系统设计 1、空调系统方式 光盘生产车间洁净空调系统的主要目的是控制生产车间内空气中的尘埃粒子数,确保光盘生产环境的洁净度,提高产品合格率及质量。因此根据光盘生产的两个主要工艺流程,分别设置两个独立的洁净空调系统:压盘车间空调系统和印刷车间空调系统。两系统分设各自的末端空气处理设备。 2、空调系统的划分 1> 采用全空气净化空调系统。系统流程图。系统设组合式空调机组一台(送风机的电机一用一备),空气处理过程为:新风-与回风混合-初效过滤-表冷-电加热-电加湿-送风-中效过滤-高效过滤送风口-室内。 2> 生产车间吊顶上设带有高效过滤器的匀流孔板送风口,内墙回风柱下方设

住宅空调工程技术标书

住宅(二期)项目 通 风 空 调 工 程 ( 技术标 ) 投标人: XXX机电设备安装有限公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人: XXX (签字或盖章) 20XX年 XX 月 XX 日

目录 第一章工程建议书 (1) 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程项目简述 (1) 2.2本工程项目特点重点及难点分析 (1) 第二章工程施工方案与技术措施 (1) 1.施工顺序 (1) 1.1工序流程 (1) 1.2栋号施工 (2) 2.主要施工方案 (2) 2.1室内机的安装 (2) 2.2制冷剂配管安装 (3) 2.3系统冷凝水排水管安装 (8) 2.4室外机安装 (8) 2.5风口安装 (12) 2.6风管保温 (12) 2.7空调系统电气安装及调试 (12) 2.8水系统测试与调试 (14) 2.9多联空调系统的调试及检测工艺 (18) 2.10工程竣工验收方案及培训计划 (19) 第三章主要设备材料参数表及投标品牌表 (21) 1.主要设备材料参数表 (21) 2.通风空调工程投标品牌选用表 (24) 第四章施工现场平面布置图 (25) 1.施工平面图 (25) 2.临时用地表 (25) 3.消防设施 (25)

第五章工程质量保证措施 (26) 1.质量目标 (26) 2.质量保证体系 (26) 3.质量保证措施 (26) 第六章施工总进度计划及保证措施 (29) 1.进度计划 (29) 2.施工进度计划表 (30) 3.工期保证措施 (32) 4.主要施工机械设备与劳动力计划 (33) 第七章保证安全、文明生产的技术措施 (34) 1.安全管理体系 (34) 2.施工安全措施 (34) 3.文明施工措施计划 (37) 第八章施工环保措施计划 (38) 第九章冬季和雨季施工措施 (39) 1.冬季施工措施 (39) 2.雨季施工措施 (39) 第十章成品保护和工程保修工作的管理措施 (39) 1.成品保护 (39) 2.工程保修与承诺 (40)

《空调工程(第3版)》试题(14)

一、选择题(每题2分,共 20 分) 1、当湿空气被冷却时,只有湿空气温度()其露点温度,就不会出现结露现象,因此湿空气的露点温度是判断是否结露的依据。 A、大于或小于; B、大于或等于; C、小于或等于; D、大于且等于 2、确定空调室外计算参数时,下列那个说法是正确的? A、夏季室外干球温度应采用历年平均不保证5天的干球温度; B、冬季室外干球温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度; C、冬季室外湿球温度应采用历年平均不保证50h的湿球温度; D、夏季室外日平均温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度。 3、空调负荷计算中,有得热量和冷负荷之分,二者区别的实质为下列哪一项? A、得热量考虑了建筑围护结构等的蓄热; B、冷负荷为某时刻房间空气的对流的热量; C、得热量考虑了室内人体、设备等的散热量; D、冷负荷计入了太阳辐射得热量。 4、某空调房间夏季的热、湿负荷计算值为:显热冷负荷35kW,潜热冷负荷10kW,室内余湿0.010kg/s。该房间夏季送风热湿比应为()。 A、3.5; B、4500; C、3500; D、1000。 5、更容易发挥变冷媒流量多联机节能效果的空调系统,是下列哪一项? A、宾馆连续运行的系统 B、办公楼间歇运行的系统 C、频繁起停的系统 D、需要较长输送距离的大型建筑的空调系统 6、某空调房间总余热量ΣQ=3300W,无余湿量,室内空气状态为t=22℃,相对湿度为55%,当地大气压力为101325Pa,新风负荷3.675kW,新风量Gw=0.098kg/s,该空调系统所需的冷量应为多少? A、7.6~8.0kW; B、6.8~7.0kW; C、4.3~4.8kW; D、无解。 7、关于湿度下列叙述()错误。 A、温度增加,相对湿度降低 B、干球温度比湿球温度高 C、相对湿度达100%时,空气饱和 D、露点比湿球温度高 8、人体最舒适的空气湿度约为()。 A、20~30% B、30~40% C、50~60% D、70~80% 9、空调机组内表面式换热器(表冷器)的热湿交换过程,能进行三种空气处理过程,下列哪一组为正确? A、等湿加热、等湿冷却、绝热加湿; B、等湿冷却、绝热加湿、减湿冷却, C、减湿冷却、等温加湿、等湿冷却, D、减湿冷却、等湿加热、等湿冷却。 10、对于风机盘管的水系统,哪种调节方式为变流量水系统()。 A.电动三通阀调节水量B.电动两通阀调节水量 C.三速开关手动调节风量D.自动调节风机转速控器 二、简答题(每题5分,共40分) 1、已知湿空气的一个状态参数(比如温度),能不能确定其他参数?

空调工程施工资料目录.

安阳国贸中心·德宝国际名城---商业一 空 调 工 程 竣 工 验 收 资 料 C 类资料目录 编制人: 编制日期:年月日

安阳国贸中心·德宝国际名城---商业一 空调工程竣工验收资料 C 类资料目录编制说明 此目录主要编制依据为暖通施工图纸、建筑工程资料管理规程及建筑工程质量验收统一标准,主要编制内容为施工图以内的 C 类竣工验收资料,在施工过程中深化设计涉及的资料内容或设计变更在施工过程中自行添加或增减。本编制方案中检验批没有详细到每个部位,检验批可以按系统划分,每个系统为一个检验批,隐蔽工程验收、等其他资料跟检验批划分一致,例如:空调风系统检验批K-F1-2表示第一层第二个系统,空调水系统检验批LG-4表示空调供水系统第四个系统(按图纸标识填写即可)。 此目录可作为空调工程竣工验收资料C 类资料编制的指导性文件,具体编制要根据施工实际情况调整检验批、分项、分部工程,施工物资资料本目录只列举了材料类别,具体材料规格型号、进场数量根据进场情况据实报审。施工记录资料应根据工序的增减和实际施工情况据实编制。

空调工程施工资料目录 一、施工管理资料 1、工程概况表 2、开工报审表 1)施工现场质量管理检查记录 2)现场质量管理制度 3)质量责任制 4)主要专业工种操作上岗证书 5)工程质量检验制度 6)现场材料设备存放管理 3、施工企业资质证书 1)企业法人营业执照 2)企业资质证书 3)组织机构代码证 4)安全生产许可证 5)开户许可证 6)税务登记证 4、施工单位人员证书 1)项目经理证(一级建造师或二级建造师) 2)项目经理安全培训上岗证 3)项目技术负责人 4)施工员 5)质检员

空调工程技术交底

中央空调安装工程技术交底 一、工程概况: 聊城市第二人民医院外科病房楼,由山东省建筑设计院设计,主体11层,局部12层,建筑面积14443m2,框架结构;位置在聊城市第二人民医院内。安装工程包括电气、给排水和空调三个分部工程,工程量大,且专业复杂。 空调工程分部主要由空调水管道、新风系统、防排烟系统及加压送风系统等几部分组成。 二、质量要求: 合格率100%;优良率90% 三、工程工期: 2001年11月25日~2003年6月3日 四、技术依据: 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001 2、《建筑安装工人安全技术操作规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-86 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-99 7、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8、《聊城市建筑业安全文明监督暂行规定》 9、设计图纸及有关图纸答疑记录 10、其它有关技术规范、标准 五、施工人员安排 ①现场任何时间都保证在岗的:管道工,1人;壮工,1人。 ②可随时调到现场参加施工的:电焊工2人;管道工,5人;壮工,3人;机械工,4人;油漆工,3人;钳工,5人;起重工,2人。

③现场施工任务最多时需用人数:电焊工3人;管道工,10人;壮工,15人;机械工,8人;油漆工,5人;钳工,5人;起重工,2人。 六、施工机具、计量装置计划 ①电焊机, 2台;②台钻,2台;③电锤,3台;④电动套丝机,1台;⑤吊车,1辆;⑥切割机,2台;⑦磨光机,4台;⑧台虎钳,2台;⑨冲击电钻,2台。 ①磁力线坠2个;②金属卷尺(5米), 2个;③水平尺,3个;④压力表,2块⑤千分尺,1把。 七、施工程序 1.空调水系统 安装准备→孔洞予留→地沟内空调干管安装→楼板上套管吊装→支架制作、安装→空调平管立管安装→风机盘管安装→空调水支管安装→分区试压、冲洗→空调管道保温→系统试压→风口安装→系统调试 2.新风系统 安装准备→孔洞予留→设备、风管安装→风道漏风测试→风口安装→调试 3.防排烟系统 安装准备→孔洞予留→风口安装→风机安装→系统调试 八、工艺要求 (一).水管道安装: 1.依据设计图纸要求和各层重要部位设备管道排列图进行拉线定位、标识。 2.支架和钢管下料、制作和安装,及配件和设备安装要按照上面的控制数据进行实地控制。 3.支架制作要求: ①.尺寸要准确,并符合现场实际安装要求; ②.角铁、圆钢、吊卡等配件制作时角边要打磨,式样统一、美观; ③.焊接要规整,焊口要饱满、无夹渣; ④.安装要牢固,位置、形式要统一; ⑤.防腐要到位。 4.钢管安装注意事项: ①.钢管下料、安装时,钢管材质、型号选用必须符合设计要求,尺寸大小、标高位置,符合图纸设计要求同时,也要满足实际安装、使用特点;

通风空调工程技术要求

第七章 维修保养要求 概述 本承包单位对所提供及安装的机电装置免费保用二十四个月, 时间应以业主 方/建筑师发出竣工证明书之日起计。 在保修期内,本承包单位须负责保养及维修全部装置包括免费更换正常损耗 的部件及对任何因安装或材料问题而损坏的零件、设备或系统,须予免费更 换或修补直至业主方/建筑师满意为止。 在保修期内,本承包单位须按下列例行维修及检查要求执行, 并须在每次保 养及检查后作出记录并由物业管理人员签名确认, 记录册须放置于消防控制 中心或其它指定地点。 在全部机电设备安装完成前,本承包单位应提交一份(不限于下列要求)详 细的维修、保养及检查建议书供业主方/建筑师审批, 在批阅后本承包单位 应在保修期内按此建议书进行一切保修及检查工作。 本承包单位应在保养维修期之前一个月将标书所要求的备件交予业主方。 服务包括但不限于下列主要的项目, 所列项目仅表示最低要求而非工作的全 部。有关政府部门所要求的进一步测试和维修证书要求亦应包括在服务范围 内。 在系统故障或紧急事故发生时应提供 24小时随时服务,人员回应紧急事故 应符合下列要求: 夜间必需于三小时内到现场 日间必需于一小时内到现场 设备系统 例行维修及检查要求 水泵 定期维修 a) 每月一次的工作 (i) 检查轴承的情况及如有需要时加润滑油。 (ii) 检查泵的振动和异常噪音。 (iii) 根据需要给泵手动排气。 (iv) 核对工作电流。 (v) 检查水流开关的操作情况。 (vi) 检查止回阀的操作情况。 (vii) 检查及修补漏水接口。 b) 每半年一次工作 (i) 如有需要,清洗过滤网。 (ii) 检查任何可见的腐蚀和及有需要补漆。 (iii) 检查及清洁马达。 c) 每年一次的工作 (i) 检查电控设备的操作。 (ii) 拆除泵的连接轴安全罩,并检查连接轴的情况。 (iii) 观察并调整任何连接轴未对准的迹象。 (iv) 执行电动机线圈的绝缘测试。 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2 7.2.1 7.2.1.1

通风与空调工程试卷C附答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷 C(闭) 月 一、填空题(每空1分,共40分) 1、按通风系统动力的不同,通风方式可以分为____________和____________两类。 2、地下建筑内的排烟措施可分为__________________和__________________两类。 3、按照民用建筑室内污染物在空气中存在的状态可以分为__________________和__________________两类。 4、空气幕按风机形式的不同,可分为___________、_____________、____________。 5、一般通风房间的气流组织形式有:__________________、_______________、__________________和__________________。 6、空调系统按空气处理设备的设置情况划分,可分为、 和。 7、夏季空调室外计算干球温度的确定,即取历年平均每年不保证 ;冬季空调室外计算温度的确定,即取历年平均每年不保证 。 8、风机盘管系统的三种新风供给方式分别为、 和。 9、按空调系统的用途不同,可以将其分为_________________和_________________两类。。 10、新风量的确定要考虑三个因素:、、和。 11、按照驱动动力不同,冷水机组可以分为和两类。 12、风管水力计算方法主要有三种:、、 第1页共6页和。 13、按其原理分,消声器主要有、、和 四种类型。 14、净化空调的空气过滤器的两个性能指标是__________________和_________________。 15、太阳能空调系统主要由___________、_____________、____________三部分组成。二.判断题 1.利用喷水室喷循环水处理空气,可以实现等焓加湿过程。() 2.机械送风系统的进风口应尽量设在排风口的上风侧,且低于排风口。() 3.在非等温自由射流中,冷射流的轴线往上翘,热射流的轴线往下弯。() 4.变风量空调系统中,无论采用何种末端装置,都可以节约风机动力。() 5.喷水室前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀的作用。() 6.表冷器处理空气,空气量多时宜串联,空气温降大时宜并联。() 7.阿基米德数Ar的正负和大小决定了非等温自由射流弯曲的方向和程度。()8.群集系数可以大于1。() 9.通风管道的水力计算目前常采用静压复得法。() 10.噪声在风管内经过弯头、变径管等处时,可产生自然衰减。() 三.简答题(每题6分,共24分) 1.什么是空调房间的得热量和冷负荷,两者有什么区别和联系? 第2页共6页

通风空调工程常用材料与设备

通风空调工程常用材料与设备 (一)通风管道 通风管道是通风系统中的重要组成部分,也是通风安装施工图预算的 主要部分。 1.通风管道的分类 通风管道按使用材料分为金属风管和非金属风管。金属风管包括钢板 风管(普通薄钢板风管、镀锌薄钢板风管)、不锈钢风管、铝板风管、复合钢板风管等。非金属风管包括硬聚氯乙烯板风管、玻璃钢风管、 炉渣石膏板风管等。此外还有由土建部门施工的砖、混凝土风道等。 通风管道按形状可分为圆形风管及矩形风管两大类。在一般情况下, 通风风管(特别是除尘风管)都采用圆形管道,空调风管多采用矩形 风管,高速风管适宜采用圆形螺旋风管。 通风管道按制作连接方法可分为咬口连接、铆钉连接和焊接。 2.风管的规格和厚度 为了最大限度地利用板材,实现风管制作、安装机械化、工厂化,确 定了统一的通风管道规格和厚度(见《通风与空调工程施工质量验收 规范》(GB50243-2002))。 3.风管的安装 风管的连接方法有法兰连接和无法兰连接两种。法兰连接主要用于风 管与风管或风管与部、配件间的连接。法兰拆卸方便并对风管起加强 作用。法兰按风管的断面形状,分为圆形法兰和矩形法兰。法兰按风 管使用的金属材质分为钢法兰、不锈钢法兰、铝法兰。圆形风管无法 兰连接形式有承插连接、芯管连接及抱箍连接;矩形风管无法兰连接 形式有插条连接、立咬口连接及薄钢板法兰弹簧夹连接。软管连接主 要用于风管与部件(散流器、静压箱、侧送风口等)的连接。

通风管道沿墙壁或柱子敷设时,经常采用托架来支撑风管。当风管敷 设在楼板或桁架下面离墙较远时,一般采用吊架来安装风管。垂直风 管可用立管夹进行固定。 4.通风管道的检测 风管安装连接后,在刷油、绝热前应按规范进行检测。通风管道检测 包括风管漏光法和漏风量测试两部分。 验收规范规定:低压系统的严密性检验宜采用抽检,抽检率为5%,且 抽检不得少于一个系统,在加工工艺及安装操作工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光法检测不合格时应按规定的抽检率做漏风 量测试。中压系统的严密性检验,应在漏光率检测合格的条件下,对 系统风管漏风量测试执行抽检,抽检率为20%,且抽检不得小于1个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。 (二)通风工程主要设备和部件 1.通风机 常用的通风机有:一般用途通风机、排尘通风机、高温通风机、防爆 通风机、防腐通风机、防排烟通风机、屋顶通风机和射流通风机。 2.风阀 通风空调系统中的风阀主要用于启动风机,关闭风道、风口,调节管 道内空气量,平衡阻力等。调节阀安装于风机出口的风道、主干风道、分支风道上或空气分布器之前等位置。通风空调工程中根据调节阀的 作用不同,有多叶调节阀、防火阀、蝶阀、止回阀、矩形风管三通调 节阀、密闭式斜插板阀和启动阀等。 3.风口 风口是通风系统的重要部件,其作用是按照一定的流速,将一定数量 的空气送到用气的场所,或从排气点排出。通风(空调)工程中使用

1.4 通风与空调工程施工技术(2018年一建机电重点章节笔记)

通风与空调工程施工技术 ●通风与空调工程的划分与施工程序 ●通风与空调工程施工技术要求 ●净化空调系统施工技术要求 Ⅰ、通风与空调工程的划分与施工程序 4. Ⅱ、通风与空调工程施工技术要求 一、风管及部件制作安装施工技术要求 (一)风管制作 1.一般规定 (1)金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。 (2)镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。 (3)风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝与其他方法。密封面宜设在风管的正压侧。 (4)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料。 2.镀锌钢板风管的制作 (1)镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材。镀锌钢板风管表面不得有10%以上的花白、锌层粉化等镀锌层严重损坏的现象。 (2)风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致,折角应平直,圆弧均匀,且两端面应平行。风管表面应平整,无明显扭曲及翘角,凹凸不应大于10mm。风管板材拼接的接缝应错开,不得有十字

形接缝。 (3)风管板材采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和立咬口。其中单咬口、联合角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。 (4)圆形风管无法兰连接形式包括:承插连接、带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立筋抱箍连接、抱箍连接、内胀芯管连接。其中承插连接适用于φ<700mm的微压、低压风管;带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立筋抱箍连接适用于微压、低压及中压风管;内胀芯管适用于大口径螺旋风管。 (5)矩形风管无法兰连接形式包括:S型插条、C型插条、立咬口、包边立咬口、薄钢板法兰插条、薄钢板法兰弹簧夹、直角形平插条。起重S型插条、直角形插条适用于微压、低压风管;其他形式适用于微压、低压和中压风管。矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用内外同心圆弧。 (6)风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、钢管内支持加固。 3.普通钢板风管制作 (1)普通钢板风管采用焊接连接。 (2)风管与法兰的焊接应低于法兰的端面,除尘系统风管宜采用内侧满焊、外侧点焊的形式。当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊缝应熔合良好,间距不大于100mm。 (3)焊接完成后,应对焊缝除渣、防腐和板材校平。 4.不锈钢板风管制作 (1)不锈钢板风管法兰采用不锈钢材质,法兰与风管采用内侧满焊、外侧点焊的形式。加固法兰采用两侧点焊的形式与风管固定,点焊的间距不大于150mm。 (2)铆钉连接时铆钉材料与风管材质相同,防止产生电化学腐蚀。 5.复合材料风管制作 (1)复合材料风管包括:双面铝箔复合绝热材料风管、铝箔玻璃纤维复合材料风管和机制玻璃纤维增强氯氧镁水泥符合风管。双面铝箔复合绝热材料风管又包括聚氨酯铝箔复合风管和酚醛铝箔复合风管。 (2)双面铝箔符合绝热材料风管的边长大于1600mm时,板材拼接应采用H形PVC或铝合金加固条。内支撑加固的镀锌螺杆直径不小于8mm,穿管壁处应进行密封处理。 (3)铝箔玻璃纤维符合材料风管可采用承插阶梯接口和外套角钢法兰两种形式。 6.非金属风管制作 (1)硬聚氯乙烯风管 ①风管两端面应平行,不应有扭曲,外径或外边长的允许偏差不应大于2mm。表面应平整,圆弧应均匀,凹凸不应大于5mm。 ②矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接。当采用煨角连接时,纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。(2)玻璃钢风管 ①微压、低压及中压系统有机玻璃风管板材的厚度、无极玻璃钢(氯氧镁水泥)风管板材的厚度、风管玻璃纤维布厚度与层数应符合规范的规定,且不得采用高碱玻璃纤维布。风管表面不得出现范卤及严重泛霜。 ②玻璃钢风管法兰螺栓孔的间距不得大于120mm。矩形风管法兰的四角处,应设有螺孔。法兰与风管的连接应牢固,内角交界处应采用圆弧过渡。管口与风管轴线成直角,平面度的允许偏差不应大于3mm;螺孔的排列应均匀,至管口的距离应一致,允许偏差不应大于2mm。 ③矩形玻璃钢风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应采取加固措施。加固筋的分布应均匀整齐。玻璃钢风管的加固应为本体材料或防腐性能相同的材料,加固件应与风管成为整

空调工程试题.

华 北 科 技 学 院 20 13 /20 14 学年第 2 学期考试试卷(20 11级) 考试科目: 空调工程 选用试卷 A 适用专业 建环B 一、填空题 (20分) 1、以建筑环境为主要控制对象的空调系统,按其用途或服务对象不同可分为 空调系统和 空调系统。 2、HV AC 是控制 和 的技术,同时也包含对 系统本身所产生 的控制。 3、暖通空调设备容量的大小主要取决于 、 与 的大小。 4、夏季冷负荷计算经建筑围护结构传入室内的热量时,应按 传热过程计算。 5、在假想条件下,空气与水直接接触时的类型变化过程有 种。 6、风机盘管的风量调节分为 、 、 三档。 7、火灾烟气控制的主要方法有隔断或阻挡、 和 。 8、洁净度等级 ,换气次数 ,含尘量越小。 9、工位送风是把处理后的空气直接送到 ,造成一个令人 满意的 。 10、美国ASHRAE55-92标准建议地面上方1.8m 和0.1m 之间的温差 系(部) 专业、班级 姓名 学号 密 封 装 订 线

不大于。 二、选择题(20分) 1、空调工程中常用的衡量送风量的指标是()。 A 空气龄 B 新风量 C 送风量 D 换气次数 2、焓湿图上不能直接查到的湿空气状态参数是()。 A 密度 B 露点温度 C 饱和含湿量 D 水蒸气分压力 3、下列空气处理过程中,水蒸气所需要的热量取自空气本身的是()。 A 等焓加湿 B 等温加湿 C 等湿冷却 D 减焓加湿 4、造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是()。 A 一次气流 B 二次气流 C 尘化气流 D 室外气流 5、实际使用空气过滤器的容尘量与()有关。 A 使用期限 B 初阻力 C 终阻力 D 实验尘 6、民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用()。 A 局部通风 B 自然通风 C 机械通风 D 全面通风 7、散发粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,应保持()。 A 负压 B 正压 C 正压或负压 D 压力为零 8、PPm是指()。 A 十万分之一的体积浓度 B 百万分之一的体积浓度 C 在1m3体积之中占有1cm3 D B与C均可 9、多级除尘器中第一级。除尘器一般不采用()。 A 袋式除尘器 B 旋风除尘器 C 惯性除尘器 D 重力除尘器

厂内空调工程施工方案

厂内空调系统优化系统优化项目施工方案 一、编制说明 1.1编制说明 厂内空调系统优化项目依据招标书要求和施工规范要求,结合以往施工经验,编制切实可行的施工方案,确保工程按期竣工。 1.2 编制依据 ⑴厂内空调系统优化项目招标文件。 ⑵国家和行业施工质量验收规范。 ⑶公司标准。 ⑷我公司近年来施工的同类工程施工经验及技术总结、工法。 ⑸国家及行业现行环境、安全生产法律、法规。 二、主要工程量 详见招标文件 三、工程项目质量、环境、职业安全健康目标 3.1工程项目质量目标: 工程交验合格率100%,合同履约率达到100%。 3.2工程项目环境管理目标、指标: 防污染、节能源。 固体废弃物实现分类管理、无害化; 最大限度节约施工材料和水电能源; 对噪音源进行控制:噪音限制执行GB12523—90标准。 四、工程项目施工部署 4.1施工部署原则: 4.1.1确保工期: 本工程开工后,按照施工进度计划要求按期完工。 641.2全力以赴: 针对本工程,建立精干的项目经理部,集中人力、物力、财力,确保本工程按时、高质量竣工,以不辜负业主对我单位的信任。 4.1.3精心组织: 项目经理部统一负责全部工程的施工,精心组织,协调土建、设备材料及部件采购、设备安装、系统安装调试各工序间的配合,保证本工程有条不紊的进行。 4.1.4重点突出: 针对本工程工作量大,工期紧的特点,以混凝土挡墙为主线,突出重点,抓好的预制工作。 4.2施工准备阶段: 根据现场施工情况,土建施工具备条件后,立即进行安装技术准备、物资设备准备、施

工资源准备、施工现场准备。 技术准备: 熟悉施工图纸,提出材料计划,根据现场情况和作业量、施工内容的情况,确定施工方案与措施,设置质量控制点,进行作业技术交底和安全交底的准备,编制本工程项目质量计划,以确保施工每道工序和工程的各个质量要素均能得到有效控制。 物资设备准备: 根据现场情况,结合设备制作安装工艺,确定各种设备和物资、材料的采购进场时间情况,并参与设备进场检查。 施工资源准备: 施工机具:各种施工机具根据进场时间表及时检查、保养、组织进场,保证按时投入使用。 施工材料:各种周转材料、施工用料尽快组织进场,清点分类待用。 劳动力:根据工程量和施工进度计划,确定劳动力数量、并根据现场需要合理组织劳动力进场。 现场准备: 按照施工组织设计要求和施工总平面图布置,做好现场三通一平,充分利用现有的道路、管网、供电设施,健全必要的施工临时设施,对施工现场进行合理规划。 五、人员及机械安排: 六、主要工艺及施工方法 一、管道安装工艺流程: 放线定位――浇筑砼支架基础――架空管道敷设安装――补偿器安装――固定支 架安装――管道探伤――水压试验――管道保温修补 钢管焊接工艺方法选用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面的工艺,以焊接质量来保证本工程安装质量。 架空管道安装: 1、根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、基础浇筑等。 2、管道吊装前,应检查桁架的偏差尺寸是否在设计和规范要求内。 3、管道应先在进行分段焊接,每段长度在25~35M范围内。 4、阀门、配件、补偿器支架等,应按施工要求在试压前安装完毕。

空调工程课程设计汇本

《空气调节》课程设计任务书 一、目的要求: 课程设计是为毕业设计打基础的,也是为更好地掌握所学的知识,其目的是通过设计掌握工业或民用建筑空调工程设计的一般步骤和学会运用所学知识解决实际问题的方法。 二、设计题目: 某建筑会议室空调工程设计 三、设计地点及室外气象资料: 、、、、、(每个班分成3个小组,两个班共分成6个小组,每个小组一个地点),室外气象资料查设计规(2001年版) 四、设计要求: 室温:夏季26℃冬季≥18℃相对湿度40~60% 空调房间的洁净度和噪声要求一般。 机器露点送风,不再热。 五、原始资料: 1.制冷机房提供7℃的冷冻水,回水12℃。 2.锅炉房提供给60℃的热水,回水55℃。 3.会议室可以按容纳80人计算,灯光照明,有10盏40W日光灯。 4.木窗为3mm厚双层玻璃窗。铝合金窗为5mm厚茶色玻璃窗(吸热玻璃),窗帘为黄色布帘。 5.空调设备运行时数为12小时、天,房间开等时数为10小时/天。 6.该建筑物所采用的外墙和屋面的吸收系数为ρ=0.90。 7.室允许噪声为35~50dB。 8.会议室与机房和配电室夏季温差>3℃,冬季温差<5℃。因楼板构造不详,其传热系数不好确定,故采用一个系数来考虑楼板的传热冷负荷该系数取1.05,即将会议室其他围护结构的冷负荷乘以1.05的系数来考虑楼板的传热冷负荷。 9.会议室与楼梯间夏季温差<3℃,冬季温差>5℃。 10.会议室外墙构造为序号2,壁厚240mm;屋面构造为序号2,沥青膨

胀珍珠岩厚度100mm。 11.会议室门窗表: 六、设计容: (一)空调冷热、负荷的计算: 学生应认真阅读所给的建筑施工图,搞清楚会议室建筑结构及围护结构的构造,然后根据该建筑物所在地区的气象条件,进行空调冷、热负荷的计算。(二)空调湿负荷的计算。 (三)空调送风量及新风量的确定。 (四)空调设备的型号及台数的选择计算: 1.空调方案(空调系统形式)的确定: 应根据建筑物的性质、用途以及经济技术比较确定空调系统的形式。进行两种或两种以上方案的比较。并对可能的几种方案就占地面积、设备投资、金属消耗量、能量消耗量、运行调节的灵活性及管理维修方便性等进行分析比较,从而确定一个你认为较佳的方案。 2.根据该建筑所在地区的大气压力的大小。选择对应于相等或相近的大气压力h-d图,并画出空气处理过程的h-d图。 3.根据规及计算的热、湿负荷,确定房间的送风量,并根据规确定新风量。

通风与空调工程施工技术

通风与空调工程施工技术 2H312030通风与空调工程施工技术 通风空调工程包括:送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程。 重点是:通风与空调系统的组成;工程施工内容、程序及其技术要点;洁净度的等级及洁净空调工程施工技术要求。 2H312031掌握通风与空调工程施工程序 一、通风与空调系统的组成与类别 (一)通风系统的组成 包括:进气处理设备,如空气过滤设备、热湿处理设备和空气净化设备等; 送风机或排风机; 风道系统,如风管、送风口、排风口、排气罩等; 排气处理设备,如除尘器、有害气体净化设备、风帽等。 2.通风系统的类别有: (二)空调系统的组成 ——空气处理设备、热源和冷源、空调风系统、水系统、控制、调节装置 (1)空气处理设备:空气加热或冷却设备、空气加湿或去湿设备和空气净化设备等;其作用是将送风空气处理到一定的状态。 (2)热源和冷源:常用的热源有提供热水或蒸汽的锅炉、电加热器等。 (3)空调风系统:由风机和风管系统组成。 (4)水系统:包括将冷冻水(或热水)从制冷系统(或热源)输送到空气处理设备的水系统和制冷设备的冷却水系统,由水泵和水管系统组成。 (5)控制、调节装置:装置的作用是调节空调系统的冷量、热量、风量等,使空调系统的工作适应空调工况的变化,从而将室内空气状况控制在要求的范围内。 二、通风与空调工程施工的主要内容及施工程序

——通风与空调工程的施工内容: 主要包括:通风与空气处理设备的安装、风管机其他管路系统的预制与安装、自控系统的安装,系统调试及工程试运行。 ——通风与空调工程的施工程序: 施工准备—→风管及部件加工—→风管及部件的中间验收—→风管系统安装—→风管系统严密性试验—→空调设备及空调水系统安装—→风管系统测试与调整—→空调系统调试—→竣工验收冷空调系统综合效能测定。 三、风管系统的施工技术要点 通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500<P≤l500Pa)与高压系统(P>l500Pa)三个类别。 (一)风管系统制作的一般要求 1.风管系统的制作与安装,应按照被批准的施工图纸、合同约定或工程洽商记录、相关的施工方案及标准规范的规定进行。 2.制作风管所采用的板材、型材以及其他成品材料,应符合国家相关产品标准的规定及设计要求,并具有相应的出厂检验合格证明文件。 施工技术注意: A——非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃Bl级;风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃Bl级材料; C——防排烟系统风管的耐火等级应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 排烟系统风管板材厚度若设计无要求,可按高压系统风管板厚选择。 重点: 通风与空凋工程管道板材拼接缝的外观质量要求 板材的拼接缝应该达到: ——缝线顺直、平整、严密牢固、不露保温层; ——满足和结构连接的强度要求;

中央空调试卷及答案

一、填空题(每题1分,共40分) 1. 为满足人们生活和生产科研活动对室内气候条件的要求,就需要对空气进行适当的 处理,室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度、气流速度、噪声、含尘浓度等保 持在一定的范围内。这种制造人工室内气候环境的技术措施,称为空气调节。 2. 空气的清洁度主要由新鲜度和洁净度两方面来衡量。 3. 绝对湿度反映湿空气中实际所含水蒸气量的多少,相对湿度反映了湿空气中水蒸气 含量接近饱和的程度。 4. 热湿比,又称为角系数,表示为房间余热与余湿之比;又表示为室内状态点和送风 Q -:h 1000 状态点的焓差和焓湿量之比;用公式表示为W . ;其单位是KJ/kg。 5. 冷却去湿过程的特点是:含湿量减少,焓值减少,干球温度降低,热湿比大于0。 6. 若喷水室的喷水温度t w<进口空气的t i,则实现的过程为冷却去湿过程:若t w = t s,则实 现的过程为等焓加湿过程,又称为喷循环水过程或绝热加湿过程;若t w=100 C,则实现的过程是等温加湿过程过程。 7. 通常喷水室的冷却去湿过程喷水密度为粗喷;色热加湿过程为中喷」温加湿过程 为细喷。 8. 水泵或风机的工作点应处在高效率区和位于q v _ H曲线最高点的右侧下降段。 9. 膨胀水箱的有效容积指的是膨胀管与溢水管之间的容积。 10. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称设计规范),对舒适性 空调的室内设计参数的规定是:夏季空调室内风速不应大于0.3m/s。 11. “设计规范”规定,空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 12. 按送风管的套数不同,集中式系统可分为单风管式和双风管式。 13. 通常只有面积很大的单个房间,或者室内空气设计状态相同、热湿比和使用时间 也大致相同,且不要求单独调节的多个房间才采用集中式系统。 14. “设计规范”规定,当房间负荷变化较大采用变风量系统能满足要求时,不宜采 用定风量再热式系统。 15. 空调系统按风管中空气流动速度可以分为低速空调系统和高速空调系统。

通风与空调工程施工方法及技术措施

通风与空调工程施工方法及技术措施 1.1.1.1.1.施工技术要求 1、风管技术保证要求必须符合以下条件 (1)严格控制钢板风管用材厚度,符合设计要求 钢板风管用材厚度 (2 )风管的最大加固间距有以下操作标准

(3 )保温及不保温风管管道支吊架的间距及作法按如下规定进行: ①水平安装:风管大边小于400mm间距为3.5m,大于等于400mm 间距为3m。 ①垂直安装:间距为3m但每条立管的固定件不应少于2 个。 2、空调及制冷系统管道及部件安装 (1)管道布设原则:管道成排安装时应保证其平行、等 距,交叉安装时,小管服从大管。 (2)管道支架安装满足施工设计要求,最大间距以以下表格为准。 管道支架最大间距表 管道支、吊、托架及管座的安装应保证构造正确,埋设 平整牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 (3)管道坡度符合设计要求。 (4)管道螺纹连接应保证螺纹无断丝,防腐性能好,镀 锌钢管及配件镀锌层无破损,接口处无外露油麻等缺陷

5)管道焊接应保证焊口平直度,焊缝加强面符合施工 规范规定,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。 (6)管道连接保证对接紧密,管子中心线一致,法兰连接螺母在同侧,螺杆露出长度一致,不大于螺杆直径的胶垫材质符合设 1/2计要求和规范规定,无双层。 1.1.1.1. 2. 风管制作与安装 A、施工准备 (1)板材验收 镀锌钢板、彩钢复合板、冷冻水管、保温棉、风口及其它辅材到工地后,材料员应按材料进场规定报驻地监理进行验收,并作好记录,入库分类标识。并把验收结果向通风空调施工主管汇报。 (2)机具检查 施工前,质安员应按《施工机具管理制度》对施工机具进行全面检查只有合格才可用于施工,并作记录。 B 、材料选用 风管材料选用严格按照设计说明、招标文件及业主的要求来进行选材。 C、风管制作工艺 (1)镀锌风管制作安装工艺 ①镀锌风管制作施工流程

通风与空调工程试卷A答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷答案 A 年 月 一.填空题(每空1分,共40分) 1、物理性污染、化学性污染、生物性污染 2、热压,风压,通风机 3、毒害作用,遮光作用,高温危害 4、污染物浓度,人的感觉 5、室内空气的温度;室内空气的相对湿度;人体附近的空气流速;维护结构内表面及其他物体表面温度 6、湿球温度;相对湿度 7、闭式;开式 8、全空气系统;全水系统;空气-水系统;冷剂系统 9、节流型末端装置,旁通型末端装置,诱导型末端装置 10、阻性;抗性;共振型;复合型 11、固体吸湿剂干燥空气 12、等湿加热;等湿冷却;减湿冷却 13、散流器;孔板送风口;喷射式送风口;旋流送风口 14、温差;水蒸气压力差 二.判断题(每题1分,共10分) 1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.√ 四、简答题(每题6分,共24分) 1、确定空调房间的新风量要考虑下面四个因素: (1)卫生要求 空调房间的最小新风量应当保证人体健康所需要的新风量。 (2)补充局部排风量 空调房间内有排风柜等局部排风装置时,为了不使车间和房间产生负压,在系统中要有相应的新风量来补充排风量。 (3)保持空调房间的正压要求 为了防止外界环境空气渗入空调房间,干扰空调房间温湿度均匀性或破坏室内洁净度,需要在空调系统中用一定量的新风来保持房间的正压。 (4)总风量的10%。 第1页 共3页 2、①一次回风系统的空气处理流程简单,操作管理方便,对于允许采用机器露点送风的场合应优先选用。但在送风温差Δto 有限制时,由于有冷、热量的抵消,系统经济性下降。 ②二次回风系统夏季工况可节省再热冷负荷和再热量。在回风量很大和全年固定新风比的空调系统中应优先选用。但二次回风系统机器露点较低,使制冷机运转效率下降,也限制了天然冷源的利用。当ε线较平时,可能找不到合适的机器露点。此外,空气处理流程复杂,运行管理不便。 3、第一种方案较好。方案一是将室外空气首先送到工作位置,再经有害物源排至室外,这样工作地点的空气可保持新鲜。方案二是室外空气先送至有害物源,再流到工作位置,这样工作区的空气会受到污染。 4、原理:置换通风是基于空气的密度差而形成热气流上升、冷气流下降的原理,从而在室内形成近似活塞流的流动状态。 特点:置换通风的送风温度通常低于室内空气温度2~4℃,以极低速度从房间地步的送风口送出,由于其动量很低,不会对室内主导气流造成影响,像倒水一样在地面形成一层很薄的空气层,热源引起的热对流使室内产生温度梯度。 四、计算题(共21分) 1、解:污染物最高容许浓度为 苯:y p1=40 mg/m 3, 醋酸乙酯: y p2=300 mg/m 3。 送风中不含这两种蒸气,故y s1= y s2=0。 取安全系数k =6,则 苯: 醋酸乙酯: 全面通风量为两者之和: 2、解:列空气平衡和热平衡方程 G zj +G jj =G zp +G jp ΣQ d =ΣQ s Q 1+ct w G zj +ct jj G jj =Q 2+ct zp G zp +ct n G jp 根据t n =24℃,t w =-9℃,t zp =28℃,以及密度计算公式: ρ=353/(273+t),得 ρn =1.189 kg/m 3;ρw =1.337 kg/m 3;ρzp =1.173 kg/m 3。 第2页 共3页 s /m 150 40100 631=-?=L s /m 2.10 30060 632=-?=L s /16.2m 2.115321=+=L L L +=