一.概述

1.1 工程概况

本工程主要为轻烃储罐设备制作基础,基础为天然浅基础,结构为钢筋混凝土基础,施工范围约为700㎡,基础相对标高为EL.+0.000m(相当于85黄海高程+4.850m),基底相对标高均为EL.-2.200m,本项工程采用人工开挖,基坑周边按1:1.2放坡。基坑底采用100mm厚C10素混凝土做垫层,其顶标高为EL.-2.100m,两边出基础边缘100mm,基础混凝土强度等级为C30,保护层厚50mm。基础钢筋加工均在预制场地集中预制。基础模板采用2.0cm厚建筑木模(胶合板),施工位置如图1所示。

1.2 主要工程量

2.1 施工图甲方提供图纸(BN-DWG-TF-CS-2021 REV.0,BN-DWG-TF-CS-2022 REV.0)2.2 施工技术规范

3.1技术准备:①图纸会审

②对施工人员进行技术交底

③了解施工现场的现状,排查地下隐蔽工程。

3.2物资准备:①施工用料准备②施工机具准备

3.3 现场准备:三通一平

①施工道路利用场区现有临时道路,如图2所示

②施工用水利用场区现有的水源,采用水管引至施工现场

③施工用电从场区现有的总配电箱接至现场各分配电

④场地平整施工前拆除原有地砖(图1),平整场地

3.4 平面布置见总平面布置图。

四.施工总体安排

4.1 施工顺序

拆除原有地砖----使用经纬仪定位、放线----验线-----土方开挖----地基验槽---- 基础垫层---二次放线、验线---预制钢筋----模板、钢筋安装---- 固定预埋件-----砼浇筑----拆模----基础验收回填----土方回填 ----二次浇注-----地面硬化养护-----交验

4.2 施工进度计划

本工程计划工期30天日历天

400m3轻烃储罐施工位置

图1 施工位置

图2 现场路况

五.主要工序施工方法

5.1 拆除原有地砖

组织施工人员将原有地砖拆除,地砖拆除后全部运送到业主指定位置,摆放整齐。

5.2 定位、放线

基础开挖前,首先根据业主书面提供和现场基本测量控制点用经纬仪确定正北方向,然后进行基础定位放线工作,本工程采用轴线控制桩法,轴线控制桩设置在基槽外基础轴线的延长线上,为保证控制桩的精度,施工中将控制桩与定位桩一起测设,先控制桩,再测设定位桩。做好轴线后,用水准仪确定基础标高,做好控制桩,并标注清楚,测量定位严格按照两人复核制和正、反方向闭合复测,经施工组,项目组自检合格后,通知监理复测,复测合格后按灰线进行开挖。

5.3 土方开挖

(1)土方开挖前,先由业主方确定地下是否有障碍物和地下管道,如有提前进行处理或迁移。

(2)按业主提供的场地规划出一块临时堆土弃土位置,并计划好回填土的数量,将余土直接外运,基坑周边1.0m范围内不允许堆放土方。

(3)根据现场的地质条件,基坑开挖时,派专人看护和巡视,发现土体滑坡等现象及时的采取有效的方法和措施进行支护。为方便施工人员上下基坑方便,基坑开挖时南面宽约2m范围放缓坡,坡度约20°,其余按1:1.2放坡。

根据地质勘查报告提供的施工区域下的地下水、结合当时施工时的季节气温,地上设200*300的排水沟一圈,并设有集水坑2-3个有效地阻止雨水进入池内,地下设集水坑降水,采用潜水泵随时将基槽内的水位降至基底500mm以下,所抽出的水由场地上设置的排水沟通至厂区排水系统。挖土时严禁扰动基底持力层土。基槽底部有淤泥时,将淤泥清除干净,用级配良好的砂石分层回填振压密实,为确保压实系数不小于0.97,采用蛙式夯实机分层夯实,分层厚度小于200mm,打夯时一夯压半夯依次夯打,夯打此处不少于3-4次,靠近基础时注意不碰撞基础砼,注意成果保护。每层夯实后必须由合法实验室按规定现场取样试验,合格后才能再填上一层。土方开挖完毕,请有关人员进行基槽验收,验收合格后立即进行砼垫层施工。

5.2 垫层施工

本工程中垫层为C10砼100厚,砼采用平板震动器振实,垫层表面采用木抹子抹平,垫层施工完毕后,将原基坑上轴线控制桩引测到垫层上,标注清楚,弹出各基础轴线,经施工组,项目组自检合格后,通知监理复测,合格后,进行下道工序的施工。

5.3模板工程

本工程采用2.0cm厚建筑木模(胶合板);木模不得选用脆性,严重扭曲和受潮容易变形的木材。所有模板在安装前清理干净,满刷隔离剂,晾干;安装基础模板的同时,严格按照图纸尺寸要求安设预留螺栓孔洞塞体,在浇筑混凝土终凝后拔出,形成螺栓孔洞。支撑系统采用φ48×3.5钢管搭设,模板竖背楞采用50*100mm的木方,间距约≤500mm,再设双钢管横背楞,间距≤800mm,ф12-14的对拉螺栓加固;外再设置单钢管竖背楞间距约1200mm 左右。外围再搭设双排钢管脚手架,设短支撑与竖钢管竖背楞联结,校正模板的垂直度、平整度与位置尺寸的准确性。模板缝隙采用塑料薄膜封堵,并用胶带粘牢。模板安装完毕后,在模板上抄出砼顶标高控制点,并用红三角标出。

5.4 钢筋工程

本工程的所有钢筋加工均在预制场地集中预制,现场钢筋均已做复试试验,试验合格。钢筋绑扎、接头位置及接头数量符合规范及验收合格后才可进行下一步工序。

5.5 混凝土工程

(1)混凝土的选取

为保证施工质量和施工进度,混凝土全部采用商品混凝土。

(2)准备工作

模板钢筋须全面检查合格,浇筑砼面控制标高抄测完毕,保护层厚度符合要求,各项评定资料及报检资料齐全,并经检查合格,震动棒已接好,施工人员安排就绪等,方可浇筑砼。

(3)混凝土浇筑

混凝土浇筑前对模板浇水湿润,对模板内的杂物和钢筋上的油污等清理干净。浇注前保证现场的四根振捣棒试用正常,浇注时一根振捣棒留作备用。

在本工程中,设备基础混凝土分两次浇筑。浇筑时振捣棒间距不大于500mm,振捣棒必须插入混凝土底部,振捣时要做到“快插慢拔”,为保证每一层混凝土上下振捣均匀,应将振动棒上下来回抽动50-100mm,此外,还应将振动棒深入到下一层混凝土中50mm左右,以保证上下层混凝土结合密实,每点振捣的时间延续到表面呈现浮浆并不再沉落为止。

第一次浇筑混凝土终凝后,将表面槎毛,清理松动石子,凿深20-30mm,待第二次浇筑混凝土时,提前用压力水将缝面冲洗干净,然后铺上10-15mm厚同等强度水泥砂浆。第二

次浇筑时应避免直接对着地脚螺栓浇注,尽可能在地脚螺栓及周边30cm范围内采取人工布料,在使用振动棒时,切勿在上述区域内振动过频。在浇注混凝土时,施工人员必须加强对地脚螺栓的监测,用水准仪、经纬仪随时对各组地脚螺栓(特别是周围正进行浇注混凝土的地脚螺栓)的复核,一旦发现偏差,立即进行校正。浇筑混凝土时,分层厚度200-300mm。振捣密实后,及时槎平表面,修正标高,及时清理表面的泌水,并槎毛,在混凝土终凝前,再进行二次压实槎平,从而尽量减免混凝土表面产生收缩裂纹。

混凝土终凝后,每天派专人对混凝土表面进行浇水养护,平均1.5h浇水一次。在炎热季节采用湿草袋覆盖,确保混凝土表面润湿,浇水养护时间不得少于7天。混凝土浇筑时,按有关规定留置混凝土试件,分别进行同条件养护及28d的标准养护。

5.6 预埋件

本工程中地脚螺栓顶面相对标高为+100mm,预埋钢板顶面相对标高为±0。施工中地脚螺栓及预埋钢板的位置、标高、埋深要准确并符合设计要求,严格控制水平位置及标高。

预埋螺栓位置尺寸控制采用经纬仪进行校核;标高控制,采用水准仪进行测平,严格按照两人复核制和正、反向闭合复测,复核时必须从纵、横两个方向进行,切忌只复核一个方向而忽略另一方向,以确保位置及标高的准确性,经施工方检测及监理检查复测合格后,进行混凝土浇注。为防止混凝土浇注完成后螺栓被污染,在混凝土浇筑前将螺栓丝扣部分抹上黄油后用塑料薄膜包扎好。混凝土浇注时跟踪测量地脚螺栓移动偏差,一旦发现偏差超标的立刻进行校正,直至符合规范要求。

为保证预埋螺栓在混凝土浇筑过程中不位移,上方用40*80*1500mm的空腹方钢管制作H型定位轿杠,按图纸给定螺栓尺寸在方钢上垂直开孔,开孔直径比螺栓直径大1mm,上下加帽,角钢支撑固定,下方每根地脚螺栓帮焊短钢筋,将螺栓延长撑立在下面混凝土上,待螺栓最终固定后,在地脚螺栓的中部设置一道定位箍筋,用钢筋横向与每根螺栓焊接,并与基础钢筋焊接,使螺栓与基础连成一整体,以防止混凝土施工时埋件发生位移或偏斜,具体如下图所示。

浇注完成后在混凝土初凝前重新校核预埋件位置及标高,及时调整预埋件位置。

混凝土终凝后,应立即拆除地脚螺栓套板,用经纬仪定位放线,复核地脚螺栓的位置,对于偏差大于2mm的地脚螺栓纠正偏差。具体方法为:将螺杆上的丝牙用软布包裹多层,用2m左右的空心钢管套入后向正确方向纠正。注意不能用力过猛,以免将螺栓扳断。

预埋钢板上8根钢筋采用与地脚螺栓同样方法进行预埋,钢板根据图纸给定几何尺寸钻孔,反复测量校对好标高后与预埋钢筋进行穿孔塞焊。对地脚螺栓外露螺栓抹上黄油,用塑料布包扎好,以防污染。

根据图纸要求,每个球罐支墩外缘埋设沉降观测点。观测点采用¢10长150㎜钢筋头,拆模后定位,定位前做好防腐处理。混凝土稳定后,开始进行沉降观测并做好记录,每10天观测记录一次,连续观测记录一个月,然后进行数据整理;设备基础安装完毕后,第一个月内每10天观测记录一次,之后每两个月观测记录一次,持续观测记录一年。

5.7 拆模

按照先支后拆、后支先拆,先拆除侧模板,后拆除底模板的原则进行拆除。

5.8基础验收回填

基础拆模后应及时进行基础验收和基坑回填。回填前,将基坑内积水、垃圾、淤泥等清理干净,回填土为原基坑土方。回填在基础相对的两侧或四周同时进行,沿基础全高均匀上升,每层铺厚200~250mm,采用夯实机分层夯实,打夯一夯压半夯,依次打,靠近基础时应注意不要碰撞基础砼,回填土分层压实系数不小于0.94。

5.9 二次浇注

二次浇注为C35细石混凝土从预埋钢板A60灌浆孔灌入将其灌实,为防止混凝土收缩出现裂缝,C35混凝土掺加少量膨胀剂。基础外露部分用1:2.5水泥砂浆抹面,厚度20mm。

5.10 地面硬化及养护

基础完工后,储罐区防火堤内修筑水泥混凝土地坪,根据设计图纸要求,路面结构为10cm水泥混凝土+20cm天然砂砾,素土压实度大于0.93。混凝土终凝后,派专人对混凝土表面进行浇水养护。在炎热季节采用湿草袋覆盖,确保混凝土表面润湿,浇水养护时间不得少于7天。

六.季节施工

6.1 雨季施工

①雨季施工措施应着重作好现场排水,特别是基坑(槽)排水工作。

②经常检查施工用电,防止漏电伤人。

③开挖边坡及时用防雨布覆盖,并将上口压实,防止雨水浸泡边坡,造成塌方。

④下大雨时,严禁浇筑砼。

6.2 夏季(高温)施工措施

①砼中增加缓凝剂。

②浇筑完砼应及时覆盖草袋并浇水养护,延长养护时间。

③气瓶距明火距离大于10米,严禁阳光曝晒,沾染油污。七.质量保证措施及控制点设置

7.1关键工序控制点设置

分项工程施工前,由技术员负责向班组长及具体作业人员进行施工质量技术要求的交底,未作技术交底不得施工,关键工序或部位由工长协同技术负责人进行现场核实指导。7.5落实“三阶段”质量控制,认真执行“三检制”。

每个分项工程施工前,应对班组进行详细的技术交底,每道工序班组应认真做好自检和记录,同时做好工序间的管理,每道工序不合格不得进行下道工序的施工。做好预检、隐蔽、质量检查、评定工作,落实质量责任的跟踪,质量奖惩到位。

7.6轴线及标高控制

测放人员应认真定位放线,做好轴线标高控制桩,并进行复测,做好记录,施工过程中加以保护。

7.7基槽保护

基础基坑挖土方时应随时量测挖土深度,严禁超挖,如有超挖现象不可用土回填,可采用垫层砼填平。基坑快挖到位,经验槽合格再修整到位,并立即浇筑垫层砼。基础施工过程中,水泵应昼夜排水,严禁基坑被水浸泡,直至基础施工完毕。

7.8构件出厂合格证

施工中的原材料、半成品均要有出厂合格证并经复试合格后方可使用。

7.9砼质量控制措施:

基础砼浇筑中,如发现砼有离析现象不得入模,经拌和均匀后方可入模,各基础轴线位置要严格控制,砼振捣过程中,振动棒不得碰撞钢筋、插筋、模板,以免造成偏位。任何施工人员不得站在钢筋及其支架上操作,各基础面标高要严格控制,防止超高或降低。砼施工完毕及时浇水覆盖养护。

7.10 切实抓好检测工具及计量管理,各种计量器具,如量尺、仪器等必须妥善保管,并定期送到计量检验部门校验。特别是水准仪、全站仪等更应经常校核,如超过规定误差范围,决不使用。施工过程中严格把计量关。

7.11 本基础工程ABC三级质量控制点设置如下

8.1施工现场主要危害因素辨识、评价

8.2.1 基坑

坑边按临边作业设置防护栏杆,并挂设安全警示牌,基坑周边设置排水沟,及时将水排走;严格按方案要求进行放坡,基坑周边1.0米范围内不准堆放土方、建筑材料等,基坑上下设置安全上下的通道。

8.2.2施工用电

现场所有电缆全部采用五芯电缆,并按规范要求进行接地接零;在接施工设备电源前应检查电缆无破损、绝缘良好后方可接通电源。电源箱设漏电保护器,配电箱设专人看管,实行“一人一机一闸一漏保”;电源线不可直接接触钢管架,应用木横担架设,移动设备电源线应架空,架空高度应符合规定要求,不得放置于地面;使用电动机械应戴绝缘手套,基坑抽排水作业人员,穿绝缘胶靴。所有电箱及电箱内的电器均应通过安全部门的检查认可后方可使用。漏电保安器应安排定期巡检测试,并做好记录。

8.2.3施工机具

施工设备应完好无损,安全保险装置安全有效;施工设备危险部位应按规范要求进行防护,并经安全部门认可后方准使用;安全机械不得带病运转,严禁在运行中进行检修;所有用电设备在使用前,应仔细检查线路绝缘是否良好、有无接零、有无漏电保护器等;厂内车辆行驶速度不得超过10km/h。

8.2.4施工现场

工地道路应保持通畅,材料堆放应整齐、稳固,且堆放高度不超过1.5m;现场要做到工完料尽场地清。易燃易爆物品分类存放,并在存放场地挂设醒目的禁火标志。现场动火前必须办理审批手续,现场要配备足够数量的消防器材。

8.2.5人为因素

进入现场人员,必须正确配戴个人劳保用品;对操作人员加强安全教育,制定并落实安全奖惩制度,加强安全监督和检查;施工前对操作人员进行安全技术交底,并坚持班前快会制度,特种作业人员必须持证上岗;身体状况不良的施工人员严禁进入现场。

8.3施工现场环境影响因素辨识、评价

9.1施工现场按公司要求挂设“五牌一图”。

9.2 材料、设备、机具摆放整齐有序,实施定置配置,分区标识,做到物流有序。十.施工资源计划

10.1 主要施工机具计划

大型设备基础专项施工方案

大型设备基础施工方案 一、编制依据 1、施工组织总设计; 2、施工蓝图。 二、工程概况及特点 水泥厂建设工程属于大型工业建筑,大型设备比较多,因此大型基础也比较多。见下表: 工程特点:1)工程量大,工序多,工期长; 2)体积、面积大、造型复杂; 3)预留预埋种类多,数量大; 4)施工精度要求高,质量要求严。

三、施工准备及施工顺序 1、施工准备 ①技术准备熟悉图纸、施工组织设计、专项方案。 ②施工机具的准备:大小型机具(搅拌机、托式泵、塔吊、翻斗车等)、手持工具的准备。 ③各种加工场地的准备(钢筋场地、木工场地等)。 ④劳力组织与特殊工种的培训。 2、施工顺序 一般单个独立的大型设备基础的基本作业程序:放线定位、人工降水→开挖基础土方→浇筑混凝垫层→基础外模板安装→绑扎底板钢筋→安装预留预埋固定架→绑扎(安装)侧向钢筋→预留预埋铁活、水电→安装内模板→安装(绑扎)顶面钢筋→二次预留预埋→保温、养护→回填土 四、主要施工方法 1、测量控制 ①设备基础大多是有一个生产中心线连贯成组的基础群,对设备安装的连续性和精度要求较高,单个设备基础本身螺栓的位置、标高,基础与基础之间的位置、距离和标高,都必须十分精确。 1)校对图纸、设备基础平面与断面图、螺栓平面布置图 2)绘制地脚螺栓实测图 3)校对测量仪器、工具 4)制定测量方案 5)检测已知控制点 6)准备实测工具材料 地脚螺栓顺序号及坐标系统表

②设备基础控制中心线的测量 由于设备基础分布基础长度大,一般选定基础主要纵、横中心线作为该基础的主控制线(主控线),以控制全区。当基础上设有多台设备,或基础上螺栓作较多时,应再以主纵、横周围依据,适当增设纵横中心线(分轴线)作为辅助分控制线,以供基础各分布支模、地脚螺栓安装的定位,并便于直接投点,使量距缩短,减少累计误差,保证相对间距的准确,且螺栓安装后,拉线检查校对方便。控制线的两端设控制标桩。 地脚螺栓固定架和地脚螺栓的定位放线 ③为保证能准确的安装地脚螺栓,并保证施工中不发生位移、歪斜,一般采用施工辅助装置地脚螺栓固定架进行固定。地脚螺栓固定架的定位是在基础混凝土垫层浇筑后用经纬仪定出基础控制中心线,然后据此并按固定架的平面布置尺寸,定出每一固定架立柱角钢的安装位置。 2、模板工程 a)模板的选择:设备基础种类比较多,地下部分多用砖 模、组合模,个别基础外漏地上部分也较多(窑中的三个墩及磨基础),室外地坪以下用组合钢模,地上部分用胶合板模板,模板制作要根据设计图纸进行详细的配板设计,模板及支撑需经计算。模板的最大侧压力见下式:

PX储罐施工方案

PX储罐制安施工方案 1.0工程简介 1.1 工程概况 浙江逸盛石化有限公司53万吨/年PTA厂内罐区安装工程中有2台对二甲苯储罐贮罐(V30101A/B)需现场制作,单台容积30000M3, 储罐规格:Φ44000328422,共计 2台。 罐底直径为Φ44196mm,分中幅板和边缘板部分;中幅板材质为Q235-B,δ=8mm,总重85.558吨;边缘板材质为16MnR,δ=14mm,共18块,总重24.883吨。 罐壁内径为Φ44000mm,高28422mm,共计 13代板。代板壁厚从下到上依次为:24、22、20、18、16、14、12、10、10、8、8、8、8mm。罐壁材质均为16MnR。 罐顶为三角形网壳,由制作厂家安装。浮顶为铝制内浮顶,浮顶外径Di=440000mm,外购,由制作厂家负责安装。人孔及通气孔等关键构件按图纸要求均外购。主要实物工作量见下表:

1.2 工程特点: 1.2.1 厂内罐区2台对二甲苯储罐贮罐,容积大(单台30000M3)主体材料为16MnR;与普通碳钢材料易混,故对产品防护要求高,必须分类标记、堆放,加强管理;严防用错材料和材料混施。 1.2.2 施工现场条件较差,地面凸凹不平,施工机具、材料、成品、车辆进出不便,要认真组织,合理安排。 2.0 编制依据 2.1 GBJ128-90《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》 2.2 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.3 GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》 2.4 JB4730-94《压力容器无损检测》 2.5 中化第十一建设公司《大型贮罐液压提升工法》 2.6 中国纺织工业设计院的设计施工图(罐区相关图纸) 3.0 主要施工方法及技术措施

大型储罐施工方案

10 11 12

施工方案13

§ 1.1 总体施工方案 1、液压提升倒装自动焊工艺 a、本工程二台20000m3内浮顶罐采用液压提升倒装自动焊工艺进行施工,施工工艺流程图如后图 所示。 b、罐底板、罐壁板在本部生产基地进行深度工厂化预制,利用进口的龙门自动切割机,切割 下料和坡口加工一次成型。 c、油罐纵缝和环缝外口采用CO2气体保护自动焊,内口采用CO2气体保护半自动焊;油罐 底板采用埋弧焊+碎丝焊。 2、液压提升倒装自动焊施工工艺流程图

§ 1.2 油罐预制方案 1、罐底预制 a、罐底预制主要是弓形边缘板和中幅板的切割。罐底中幅板、边缘板采用净料预制技术, 用龙门自动切割机切割钢板的直边和坡口,罐底边缘板弧线采用半自动火焰切割机切割。 b、罐底板预程序如下: c、底板预制前应绘制排板图,并应符合下列规定 罐底的排板直径,宜按设计直径放大0.1 % -0.2 % ; 边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸,不得小于700mm 弓形边缘板的对接接头,宜采用不等间隙,外侧间隙宜为6-7mm内侧间隙宜为8-12mm 中幅板的宽度不得小于1000mm长度不得小于2000mm 底板任意相邻焊逢之间的距离不得小于200mm d

测量部位允许偏差(mr) 长度AB CD± 2 对角线之差AD-BC< 3 宽度AC, BD EF± 2 2、壁板预制 a、壁板预制主要为板料检验、切割下料和滚圆三个过程,进行工厂化施工,壁板预制工艺 流程如下: b、壁板预制前,根据设计要求、施工规范及钢板实际到货规格绘制排板图,报设计及监理 单位批准,并应符合下列要求: 底圈壁板纵缝,宜向同一方向逐圈错开,其间距不得小于500mm 底圈壁板纵向焊缝与罐底边缘板的对接缝之间的间距不得小于200mm 罐壁开孔接管或开孔接管补强板外缘与罐壁纵向焊缝之间的距离,不得小于200 mm 与环向焊缝之间的距离,不得小于100 mm; 包边槽钢对接接头与罐板纵向焊缝之间的距离不得小于200mm 壁板宽度为1800mm长度不得小于6000mm 壁板尺寸的允许偏差应符合下表: 测量部位允许偏差(mr) 中幅板尺寸测量部位 二厂f 1 \ \ r / F 1 弓形边缘板尺寸测量部位

大型储罐施工方案.

§1施工方案

§1.1 总体施工方案 1、液压提升倒装自动焊工艺 a、本工程二台20000m3内浮顶罐采用液压提升倒装自动焊工艺进行施工,施工工艺流程图 如后图所示。 b、罐底板、罐壁板在本部生产基地进行深度工厂化预制,利用进口的龙门自动切割机,切割 下料和坡口加工一次成型。 c、油罐纵缝和环缝外口采用CO2气体保护自动焊,内口采用CO2气体保护半自动焊;油罐 底板采用埋弧焊+碎丝焊。 2、液压提升倒装自动焊施工工艺流程图

§1.2 油罐预制方案 1、罐底预制 a、罐底预制主要是弓形边缘板和中幅板的切割。罐底中幅板、边缘板采用净料预制技术, 用龙门自动切割机切割钢板的直边和坡口,罐底边缘板弧线采用半自动火焰切割机切割。 b、罐底板预程序如下: c、底板预制前应绘制排板图,并应符合下列规定 ●罐底的排板直径,宜按设计直径放大0.1%-0.2%; ●边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸,不得小于700mm; ●弓形边缘板的对接接头,宜采用不等间隙,外侧间隙宜为6-7mm;内侧间隙宜为8-12mm; ●中幅板的宽度不得小于1000mm,长度不得小于2000mm; ●底板任意相邻焊逢之间的距离不得小于200mm。 d、中幅板的尺寸允许偏差应符合下表的规定

2、壁板预制 a、壁板预制主要为板料检验、切割下料和滚圆三个过程,进行工厂化施工,壁板预制工艺 流程如下: b、壁板预制前,根据设计要求、施工规范及钢板实际到货规格绘制排板图,报设计及监理 单位批准,并应符合下列要求: ●底圈壁板纵缝,宜向同一方向逐圈错开,其间距不得小于500mm; ●底圈壁板纵向焊缝与罐底边缘板的对接缝之间的间距不得小于200mm; ●罐壁开孔接管或开孔接管补强板外缘与罐壁纵向焊缝之间的距离,不得小于200 mm; 与环向焊缝之间的距离,不得小于100 mm; ●包边槽钢对接接头与罐板纵向焊缝之间的距离不得小于200mm; ●壁板宽度为1800mm,长度不得小于6000mm。 ●壁板尺寸的允许偏差应符合下表:

设备基础专项施工方案

设备基础深基坑 专 项 施 工 方 案

一、编制依据: 1.1、工程招标文件。 1.2、工程设计图纸。 1.3 、现行的国家已实施的《中华人民共和国建筑法》及相关规范、 标准、规程和相关的法律法规。 1.4、省、市及其他施工技术、质量安全检查、监督、预算定额等有关规定。 1.5、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 1.6、《建设部推广应用和限制禁止使用技术》 1.7、《重庆市建设工程质量通病治理措施》 1.8、我公司施工类似建筑施工经验。 1.9、施工现场的实际情况。 二、工程概况: 1#生产联合厂房为单层钢结构工业厂房,南北方向跨度为24米,东西方向跨度为7.5米。总建筑面积共9940.45㎡,其中9--22轴/A、B、C轴间设有大体积钢筋砼设备基础。坑深4.5米,底板厚为500mm,底板下设100mm厚C15砼垫层,其余砼均为C30,抗渗等级为P6。混凝土保护层厚度:顶板为20mm,侧壁为30mm,底板上层为30mm,底板下层为40mm,梁为25mm,钢筋采用HPB330级钢,HRB400级钢。 三、施工布署: 1、尽快熟悉图纸和相关标准、规范,熟悉施工现场情况,了解水文

地质情况和当地天气变化情况。精心组织,合理安排施工工序,准确测量定位,严格控制施工质量。 2、积极组织材料、设备货源,早联系早准备。根据施工进度计划,现场所需的各种材料、成品、半成品、周转料具、机械设备等及时到位。 3、合理组织劳动力,安排好劳动力进场的时间、顺序和生活设施。 4、根据施工现场情况,合理布置水、电、道路系统。 5、平整施工场地,清除现场障碍物。土方开挖范围内的各种电缆、配电箱、水管、以及其它设备、设施、材料要由各相关单位清理干净。 6、根据降水方案,对于须井点降水的基础提前进行降水工作。 7、制定安全、质量、文明施工措施。对进场人员进行培训教育。 8、作好测量控制网。挖土范围内原有的控制桩要引测到基坑范围以外,同时根据工程需要,作好新的控制网,以便控制基线、轴线、标高控制点,并校核无误。 9、搅拌站一定要满足现场要求,作好搅拌站的各种设备、泵罐车的维修工作、保养工作。 10、施工顺序: 底板与池壁的施工缝在底板顶面以上500mm处;池壁浇筑完后浇筑池底设备基础 定位放线→挖土石方→池垫层→池底板模→钢筋→池底板→底板砼→池墙壁→砼浇筑→设备基础钢筋→设备基础模板→预留孔模→浇设备基础砼→养生→回填土

储罐施工方案(安装)

目录 1.编制说明 1 2.工程概况 1 3.编制依据 2 4.施工方法 2 5.焊接工艺及主要焊接顺序15 6.质量保证措施21 7.资源配置计划23 8.质量保证措施23 9.HSE施工管理计划26

1、编制说明 1.1 为了保证产品罐区及中间罐区17台储罐的施工质量,满足设计和生产对工艺的要求,特编制本方案。 1.2本方案经监理审查通过后,即可用于指导储罐的安装工艺作业,其所规定的内容与其它方案不符时,一律以本方案为准。各有关人员要严格依照执行,加强工艺纪律,以确保储罐的质量和进度。 1.3质量目标计划:单位工程检验合格率100%;分部、分项工程交验合格率90%;设备封闭合格率100%;零质量事故。 2、工程概况 2.1本工程为多伦世腾15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目,储罐制作安装工程包括50m3罐4台、100m3罐2台、200m3罐2台、300m3罐1台、330m3罐1台、500m3罐1台、1000m3罐3台以及2000m3罐3台,其中15台罐结构为固定顶圆筒形立式储罐(内设浮盘),2台罐结构为固定顶圆筒形立式储罐(未设浮盘)。罐体安装采用倒装法,焊接采用手工电弧焊。 设备实物量清单 序号设备位 号 设备名称 规格型号 mm 材质重量Kg 单位数量 1 TK-1352A /B 苯产品检验 罐 DN3800X5400 Q245R 9114 台 2 2 TK-1304 抽余油储罐DN3800X5400 Q235B 8638 台 1 3 TK-1101 甲醇储罐DN3800X5400 Q235B8682 台 1 4 TK-1353A /B 甲苯产品检 验罐 DN5200X5250Q235B11513 台 2 5 TK-1351混合芳烃缓 冲罐 DN5500X1026 Q235B16743 台 1 6 TK-1302新鲜溶剂罐DN5500X1026 Q235B16659 台 1 7 V-1807混合芳烃储 罐 DN7750X7130Q235B18004 台 1 8 TK-1303湿溶剂罐DN6600X1065 Q235B24438 台 1

储罐基础施工方法

储罐基础施工方案 工程名称:汇成化工施工单位:垦利县远大 建筑安装有限公司日期:2011-7-3 储罐基础施工方案 一、操作工艺 工艺流程 清理基槽一一清桩头一一砂石褥垫层一一栓垫层一一清理——钢筋绑扎一一避雷安装一一预埋观测点及渗水管一一支模板一一相关专业施工一一清理一一混凝土搅拌一一混凝土浇筑——混

凝土振捣一一混凝土找平一一混凝土养护 1清理基槽、清理桩头、砂石褥垫层及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,将粉喷灰桩头清理至设计标高槽内不得积水,回填砂石褥垫层后,立即进行垫层碗施工,碗垫层必须振捣密实,表而平整,严禁晾晒基土。 2钢筋绑扎 垫层浇灌完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。 上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足搭接要求外,应满足锚固长度的要求。 当基础高度在900mm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。 插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。 与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,做为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整

到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在打柱栓前必须进行更换。钢筋混凝土条形基础,在T字形与十字形交接处的钢筋沿一个主要受力方向通长放置。 3、避雷安装 钢筋绑扎完成后根据规范规定及图纸要求安装避雷,用镀锌扁铁引出基础,用镀锌角钢引致地下。 4、预埋件安装 依据图纸要求,将沉降观测点及预埋件埋设。 5、模板 钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢摸或木模,利用架子管或木方加固。锥形基础坡度〉30°时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮, 模板上部设透气及振捣孔,坡度£30°时,利用钢丝网(间距30cm),防止混凝土下坠,上口设井子木控制钢筋位置不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。 6、清理 清除模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孑1洞,清除积水。 混凝土为商品混凝土。

厂房及配套设施设备基础施工方案

武汉****机械第三生产基地 立 式 连 铸 设 备 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2008年3月5日

1.工程概况 立式连铸设备基础位于第三生产基地材料车间~/~(1)区域,结构平面长12m,宽8.8m。整个基础由两个部分组成:设备区12m长,5m宽,底板底标高-2.3m,顶标高为+0.84m;水泵井长12m,宽4m,底板底标高-8.6m,顶标高为+0.00m。其中设备区(-2.3m区域)/除设有一结构承重柱,承台顶标高与设备基础底板顶标高相同,底板上部至-0.55m为钢筋砼框架柱,伸出基础顶板部分为钢结构承重柱。整个设备基础砼标号为C25,抗渗等级S8,并掺入外加济,掺量8%。水泵井、设备区均含有专用设备基础如工频炉台等,并设有预留孔。 设备基础所在地域岩土概况:约地下4.7m深度区域为2层土-回填土,约地下4.7~5.7m为层土-粉质粘土,地下5.7m以下为粉砂层,本基础持力层为粉砂层。 2.工程特点 该设备基础水泵井部分占地面积仅48m2,实际施工开挖深度约8.8m,结构底板设有专用基础且内部钢筋锚入底板;-4m位置设有结构楼板。专用设备基础需与底板一次浇筑成型,整个结构需分三次浇筑成型,所处地势较深地下水较多、不能一次成型且其间吊模工程量及模板加固较困难,预留孔洞及定位较多要求精度较高。结构无外防水。 3.主要分项工程施工方法 3.1土方开挖 1)由于设备基础所在区域回填土层厚度为4.7m,下部为粉质砂层该土层稳定性较好,故本工程采取分两层开挖方法进行;选用反铲挖土机(斗容1.0m3)挖土,人工清槽,自卸汽车运输; 2)基坑开挖流程:测量放线→第一层开挖→修坡→修水沟排降水→二次放线→第二层开挖→修坡→修水沟→清理机槽。 3)基坑开挖,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块挖土。本工程基坑按垫层外800预留操作面,考虑厂房空间及周边墩基稳定性不受影响以1:0.5放坡机械开挖。 4)机械开挖基坑,为避免破坏基底土,在基底标高以上预留300由人工挖掘修整。 5)基坑开挖时,对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 6)第一层土方由水泵井处开挖,首先挖至设备区成型基槽标高,然后退挖至设备区后,在边线端部设置4m宽斜坡道供机械车辆行走,第二层土方仍由水泵井上方开挖,沿控制边线及标高留置水泵井中间操作平台后,直接挖至水泵井基槽成型标高,基坑开挖示意图

储罐施工方案A版

江苏德力化纤20万吨/年聚酯装置及配套工程储罐及料仓制安施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、储罐施工工艺 (2) 四、施工准备 (3) 4.1、技术准备 (3) 4.2、场地准备 (3) 4.3、材料检验 (3) 4.4、基础复查 (4) 4.5、工机具材料准备 (4) 4.6、劳动力计划 (4) 五、储罐的制作 (4) 5.1、预制 (4) 5.2、组装工序 (8) 5.3、表面处理 (17) 5.4、焊缝检验和罐体试验 (17) 六、提升方案 (18) 6.1、施工方法 (18) 6.2、桅杆的选择 (19) 6.3、桅杆工作 (20) 七、焊接工艺及主要焊接顺序 (21) 7.1、焊接材料 (21) 7.2、焊接工艺 (21) 7.3、焊接顺序 (23) 7.4、焊缝质量检查 (25) 八、劳动力计划 (25) 8.1、持证上岗。 (25) 8.2、劳动力计划一览表 (25) 九、安全措施 (26) 十、工机具及材料计划 (27) 10.1、工机具计划一览表 (27) 10.2、材料计划一览表 (28)

一、工程概况 本工程为江苏德力化纤2台5000米3乙二醇罐制安工程,单台重量约为150t, 2台150米3的SEG和DEG罐,单台重约为6.5t,材质为不锈钢.预定2010年4月15日开工,2010年6月30日制作安装完成。 二、编制依据 1、GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》 2、JB4730-94《压力容器无损检测》 3、GB50341-2003《立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》; 4、SH3406-92《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》; 5、JB/T4730-2005《承压设备无损检测》; 6、SH3514-2001《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》 7、 SH3505-1999《石油化工施工安全技术规程》 8、JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》 9、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 10、设计图纸 三、储罐施工工艺 本工程储罐壁板和顶板采用倒装法施工,汽车吊车、叉车辅助壁板围板、底板和顶板铺设,利用罐内周边等分均匀设置16根提升桅杆,用手拉葫芦提升。胀圈与胀圈之间连接采用焊接固定,每条接头处加三块加强块,防止接头开裂或变形,桅杆沿圈周边等分均匀布置,每条桅杆底圈同底板焊接固定,作八字形加强撑,底板中心处立中心桅杆一条,桅杆顶部焊连接盘,每一根

干混预拌砂浆储罐基础施工方案

目录 一........................................................................ 工程概况............................................................................ 1. . 二.平面布置............................................................... 1.. 三.干混预拌砂浆储罐基础施工 (2) 3.1干混预拌砂浆储罐基础参数 (2) 3.2干混预拌砂浆储罐基础施工 (3) 四、文明施工................................................................ 3. 五、预拌砂浆机操作规程..................................................... 3.

一.工程概况 本项目用地位于长沙岳麓区洋湖街道,坪塘大道及连江路交汇处东北角。用地西临坪塘大道,西北角临三环线辅道,北面临岳麓区第三小学,东临连塘路。项目用地总面积81063 m2,净用地面积73009 m2,整体呈不规则型,南北向长约309m东西向长约350m 沿连塘路一侧地势最高,沿西三环辅道一侧最低,目前用地内多为农田和农舍。 项目由湖南湘江新区投资集团有限公司开发,设计由1栋单层门卫楼(1# 栋),3#栋多层综合楼(2#-4#栋),1栋多层体育馆(5#栋),1座垃圾收集站(6# 栋),3栋多层教学楼(7#-9#栋),3栋多层宿舍楼(10#-12#栋),一个室外运动场组成,地下室工4处,2#-4#栋的地下室为车库及设备用房,7#东地下室为报告厅,8#、9#地下室为设备用房,10#-12#栋的地下室为厨房及餐厅。 应长沙市相关职能部门要求,砌筑、抹灰等部位均采用干混预拌砂浆。因现场采用干混预拌砂浆,则需设置干混预拌砂浆储罐。 .平面布置 坪塘中学项目按进度分为两个施工区段,2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#栋为一区先行施工,10# 11#、12#栋为二区、后续紧接一区流水施工(1#栋为门卫室、6#栋为地埋式垃圾站,最后与室外工程同时施工)。现场目前一区共设置8 个干混预拌砂浆储存罐,由湖南国宇建材有限公司生产。 1#、2# (水泥砂浆和混合砂浆分罐使用,下同)干混预拌砂浆储罐位于3#、4#栋之间靠坪塘大道处,主要负责2#、3#、4#栋砂浆的使用;3#、4#干混预拌砂浆储罐位于7#栋北向,主要负责7#栋砂浆的使用;5#、6#干混预拌砂浆储罐位于5#栋东侧,主要负责5#栋砂浆的使用,7#、8#干混预拌砂浆罐位于8#、9# 栋之间北向,主要负责8#、9#栋砂浆的使用。二区分别在10#、11#栋之间和10#、12#栋之间共设置4个干混预拌砂浆储存罐,负责10#、11#、12#栋砂浆的使用。目前二区尚未开始使用砂浆,待二区使用砂浆时,按方案将干混预拌砂浆储罐基础完成,再从一区转运4个干混预拌砂浆储罐。(详见附图:坪塘中学砂浆储罐平面布置图)

设备基础施工方案设计

鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇项目 空分装置工程 设 备 基 础 施 工 方 案 河南省第二建设集团有限公司 鹤壁煤化工工程项目部 2009年10月16日

1.编制依据 1.1鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇工程空分装置基础施工图(01000-ST40)及图纸会审纪要。 1.2《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1—2005)。 1.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)。 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 2.工程概况 2.1空分装置室外基础包括主冷箱、板式冷箱平面板式基础及空气纯化气、空冷塔、氮水塔、液氩贮槽、液氧贮槽、液氮贮槽等平面圆形设备基础。 2.2空分装置冷箱基础为整体承台基础,形状不规则。主体平面尺寸为32.1m×18.8m,高度2.0m、 3.15m。基础底标高-3.00m。混凝土等级C40,防渗等级S6,抗冻等级F200。 2.3空气纯化气和氮水塔基础直径6.2m、底板厚度1.2m底标高-2.5m,环壁高1.32m。空冷塔基础直径7.5m,底板厚度1.5m底标高-2.5m,环壁高1.02m。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为140,其他部位为30。 2.4液氩贮槽基础直径18.5m、液氧贮槽基础直径24.7m、液氮贮槽基础直径22.0m。底板厚度均为1.5m,底标高-2.5m。顶板为八边形厚度0.9m标高 3.97m,底板与顶板之间有8道0.4m宽净高 4.07m辐射状钢筋砼墙。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为100,其他部位为40,板20。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1认真审查图纸并进行图纸会审。施工技术人员必须认真熟悉图纸、熟悉图纸会审纪要、领会设计意图,掌握工程的要点及难点,明确施工工艺和技术质量要求,认真做好技术交底。 3.1.2根据工程特点认真编制施工方案,认真编排施工计划。 3.1.3测量定位放线:设置至少两个坐标点以便定位测量。依据轴线定位坐标,在基坑上面确定轴线位置并设置轴线控制桩,并在控制桩周围浇筑砼加以围护。 3.1.4在D轴北侧10m以外设定高程控制桩并加以保护措施。

20000立方米储罐制作安装施工方案1

目录 一工程概况 (1) 二施工准备 (1) 三施工方法和施工程序 (6) 四 (8) 五健康、环保、安全 (37)

一、工程概况 1.工程特点 20000m3油罐本体制作安装工程是由投资建设的工程项目。 储油罐制作、安装工程20000m3油罐有2台,罐顶为球形拱顶油罐,采用钢网壳,其储存介质为柴油,设计压力为常压,常温。 油罐施工按GBJ128-90《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》进行制造、试验和验收。 2.主要实物工作量及工期要求 油罐描述如下: 罐底板外径:Φ40000mm 罐内径:39700mm 罐壁高度:17452mm 罐顶高度:23235.5 mm 罐壁板: 底圈:6300×2000×18 16 MnR 2 圈:6300×2000×16 16 MnR 3 圈:6300×2000×1 4 16 MnR 4 圈:6300×2000×12 16 MnR 5 圈:6300×2000×10 1 6 MnR 6.7圈:6300×2000×8 16 MnR 8.9圈:6300×1800×8 Q235-B 罐底板: (1)弓边缘板:20块:6300×2000×14 16 MnR (2)中幅板:(板料)6300×2000×8 107块(50×2+7) Q235-B (3)垫板:20块(1810×50×5) Q235-B (4)罐底板坡度。中心—→边缘(25:1000) 单台油罐计划施工工期为45天。 二、二、施工准备

工程开工前必须作好充分的施工准备,这样才能保证工程施工的顺利实施和实现过程总工期目标。 1 技术准备 1.1根据施工图和设计有关文件,编制施工方案并报送监理审批。 1.2 收集以下国家或行业的施工及验收规范 《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》 GBJ128-90 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 – 98 《中低压化工设备施工及验收规范》 HGJ201 - 83 《石油化工施工安全实施规程》 SHJ3505 – 99 《钢制焊接常压容器》 JB/T 4735-1997 《石油化工安装工程质量检验评定标准》 SHJ514-90 《工程建设交工技术文件规定》 SH3503-93 《钢融化焊对接接头射线照和质量分级》 GB3323-87 《焊接接头的基本形式与尺寸》 GB985-88 《石油化工工程焊接工艺平定标准》 SHJ509-88 1.3 施工前有关人员应熟悉施工图纸及有关技术文件、法规,通过图纸会审,明确储运建设工程相关专业配合要求。 1.4 根据现行的《钢制压力容器焊接工艺评定》(JB4708)和《石油化工焊接工艺评定》(SHJ509-88)的规定进行储罐焊接工艺评定。储罐的焊接技术人员应根据焊接工艺平定编制焊接工艺卡,经焊接责任工程师审批后实施。 1.5储罐施工技术人员应根据现场实际情况和施工技术文件,编制有针对性的、切实可行的施工技术方案及作业指导书。 作业指导书包括以下几项: 〈油罐壁板安装作业指导书〉 〈油罐拱顶安装作业指导书〉 1.6施工前应进行技术交底,技术交底包括项目技术总负责人向各专业技术负责人技术交底、专业技术负责人向施工技术负责人技术交底、施工负责人向施工班组技术交底。 1.7应明确储罐安装的质量标准及检验方法、编制质量保证措施、准备各种计量器具及施工记录。

储罐基础施工方案(1)

廊坊市巨邦燃气有限公司30Χ104Nm3/d天然气液化工程储罐基础土建施工方案 编制: 审核: 批准: 会签 安全: doc- 1 -

中化第十三建设有限公司廊坊巨邦液化气天然气工程项部 目录 1. 工程概况.................................................................................................................. - 3 - 2. 编制依据.................................................................................................................. - 3 - 3. 施工准备.................................................................................................................. - 4 - 3.1 技术准备................................................................................................................ - 4 - 4. 施工平面布置.......................................................................................................... - 5 - 5. 主要分部分项工程施工方案 .................................................................................. - 5 -9.施工人员、机具计划 .............................................................................................. - 20 -15人 ........................................................................................................................... - 21 -10.施工进度计划........................................................................................................ - 22 - doc- 2 -

设备基础施工方案

主变压器设备基础施工专项施工方案 一、编制依据 1.《工程测量规》GB50026—2007 2.《地基与基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 3.《混凝土结构工程施工质量验收规》GB250204-2002 4.《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002) 5.《建筑地面工程施工质量验收规》--- GB 50209—2010 6.、省、有关建筑工程施工管理的法律、法规及其它规定; 7.《电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2014) 8.《电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2014) 9.《电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)-2014); 10.电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管 理办法 国网(基建/3)176-2014 11.《110kV~1000kV变电站(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183-2012) 12.关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量2010-322号) 13.白家冲220kV变电站增容改造工程项目管理实施规划 14.白家冲220kV变电站增容改造工程安全管理及风险控制方案 15白家冲220kV变电站增容改造工程输变电工程施工强制性条文实施计划》 16.白家冲220kV变电站增容改造工程通病防治措施 17.白家冲220kV变电站增容改造工程专项应急预案 二、工程概况: 白家冲220kV变电站增容改造的三类设备基础体面积较大,一次浇筑混凝土量较大,施工中按大体积混凝土施工要求进行控制,确保设备基础施工质量。 主变压器设备基础:基础平面呈矩形,共2个,每个基础平面尺

储罐制作施工方案

储罐制作施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

有限公司 储罐制作安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建 (集团)有限公司 二00一年三月三日

目录 1、工程概述 2、编制依据 3、施工程序 4、施工准备 5、材料验收及基础验收 6、预制加工 7、施工工艺 8、组装主要施工工法 9、储罐的总体试验 10、施工技术及质量保证措施 11、安全技术措施

1、工程概况 1·1 本工程为----公司的罐区工程,共有非标罐---台。(其中----台,---台,----台),直径-----,高 ---不等,材质有-----和------,总重 ------t,详见设备参数一览表。 设备参数一览表

1·2 本方案为草案,待正式施工时,将详细编制施工方案以指导施工。 2、编制依据 2·1招标文件、图纸及说明 2·2 HGJ128-90《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》2·3 HG50205-95《钢结构工程施工及验收规范》 2·4 HG20583-1998《钢制化工容器结构设计规定》 2·5 GB50151-92《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 2·6 HGJ229-83《化工设备、管道防腐蚀施工及验收规范》 2·7 70B107-1997《储罐用组装式铝制内浮顶安装验收技术条件》2·8 JB4730-94《钢制压力容器无损检测》 2·9 GB/T13148-91《不锈钢复合钢板焊接技术条件》 3、施工程序

4、施工准备 4·1 施工前现场应具备三通一平,即水通、路通、电通、施工场地平整的条件; 4·2 施工所用的机具索具及手段用料已备齐; 4·3 图纸已会审施工方案已审批并向全体施工人员作了技术交底;4·4 施工所用的计量器具齐全并已检验合格; 4·5 焊工及无损检验人员的资格符合要求; 4·6 开工报告已审批; 5、材料验收及基础验收 5·1 贮罐用材应具有合格证书,焊材也应有合格证书,包括熔敷金属的化学成份和机械性能。 5·2 贮罐所用钢板必须逐张进行外观检查,其表面不得有气孔、裂纹、拉裂、夹渣、夹层、重皮等现象,不合格严禁进厂。 5·3 复合钢板的焊接材料应根据施工图的要求选用。 5·4 贮罐基础竣工后,应按要求对基础进行验收,并办理中交手续。应符合下列要求: (1)中心坐标的允许偏差为±20mm。 (2)中心标高的允许偏差为±10mm。 5·5 支承贮罐的环梁基础表面,每10m弧长内任意两点的高差不得大于6mm,整个园周长度内任意两点的高差不得大于12mm。 6、预制加工

设备基础施工方案

一、编制依据 1.1设备基础图纸 1.2《质量、环境、职业健康管理规定》 1.3主要采用规程、规范和标准 《工程测量规范》GB50026-93 《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程概况 本工程处于张煤机西山产业园区一期工程的西北角,西侧为厂区正在处理的边坡,北侧为场区的主要施工道路,东侧为场内施工主干道,东侧为正在施工的铸造分厂。建筑工程安全等级为二级,场地类别为Ⅱ类,设计使用年限50年,防火类别为丁类生产厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,±0.000相当于绝对标高784.5m。 本工程大型设备基础主要有B-E轴的400KJ对击锤、125KJ模锻锤、80KJ 模锻锤、新增80 KJ模锻锤、25 KJ模锻锤;H-L轴的10T自由锻锤、5T自由锻锤、30KJ自由锻锤。其中10T自由锻锤平面尺寸为13.2m*10.2m,标高:-8.15m;5T自由锻锤平面尺寸为11 m*8m,标高:-6.44 m;400KJ对击锤平面尺寸为8.3m*8.2m,标高:-5.05m;125KJ模锻锤平面尺寸为5.9m*5.75m,标高:-3.8m。所有基础坑采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为P8,钢筋强度等级为HRB400。 本工程设备基础施工的重点及难点为:大体积混凝土施工;大构件模板的支设;预埋件及预留孔的留置。 三、施工部署 3.1施工原则:本着先施工深基础、后施工浅基础的原则,先施工10T自由锻锤、5T自由锻锤、400KJ对击锤、125KJ模锻锤;后施工其余较小的设备基础。 3.2从南向北施工,为以后地面工程的施工创造条件,先进行深基础的基础墙施工,后连续进行周围设备基础施工。

储罐制作安装施工方案

储罐制作安装施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

王老吉大健康产业(梅州)有限公司不锈钢储罐 采购安装及相关服务项目 储罐制作、安装施工方案 审批: 审核: 编制: 江苏正益机电设备有限公司 目录 1.编制说明---------------------------------------------- ------2.编制依据----------------------------------------------------3.工程概况-----------------------------------------------------4.施工准备----------------------------------------------------5.施工方法的选择------------------------------------------- 6.施工程序、方法、技术要求及质量标准----------------- 7.焊接工艺----------------------------------------------------8.罐体试验-----------------------------------------------------9.施工质量保证措施---------------------------------------- 10.施工安全措施--------------------------------------------------11.施工技术措施--------------------------------------- 12.附表、附图-------------------------------------------------

储罐基础及设备基础施工方案

基础施工方案 储罐基础及设备基础施工方案 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目 C31工程拱顶罐环梁及泵基础施工方案 编制:司进保 审核:王瑞军 批准:杨天才 中化二建集团有限公司 .0C六年十二月二十六日

目录__ 1工程测量 2 土方工程 3模板工程 4钢筋工程 5混凝土工 6脚手架工程 7.沥青砂浆工程 1工程测量

测量工作分四项内容:定位测量;轴线投测;标高传递;沉降观测。

基础施工方案 号。 (5)延伸轴线标志画的轴线桩、龙门架及建(构)筑物应牢固、稳定、可靠和便于监控。 1.2轴线投测 (1) 根据总平面图确定各单体主控十字轴,用经纬仪及 50m 钢卷尺依次定出其它主轴线,经复 核无误后,最后设置好龙门架,并做好轴线标志,防止被破坏。 (2) 在基础施工阶段,建立轴线方格网,采用方格网外控法,在外墙上用红油漆标志,作为轴 线投测的依据。 1.3标高传递 各基础工程弹出-0.500m 标高线,用红油漆标志。以-0.500m 标高线为依据,用50m 钢卷尺往 上引测。每层均从-0.500m 处往上引测,以消除累积误差。 1.4沉降观测 (1) 在坚固稳定处理埋设水准点,钢筋头磨成圆头,下端弯成半圆钩形。 (2) 按设计埋设沉降观测点。地下室底板完成后即开发始沉降观测。一层结构完成后,一层结 构另设观测点。每层观测一次,结构完成后进入装修阶段每月进一次沉降观测。 2 土方工程 2.1作业条件 (1) (2) 完毕。 (3) (4) 数及支撑方式等)。 (5) 各部轴线放灰线完成。 2.2 土方开挖施工工艺 (1) 本工程采用机械挖土为主,人工挖土为辅的施工方法。首先采用机械开挖,留 用人工修土。 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 土深度必 须满足进入持力层200mm (8) 在下一道工序施工之前应进行修整,挖除浮泥和被扰动的土层,并及时进行验收和进行下 道工序的施工,防止土层扰动和积水浸泡。 2.3填方施工 (1) (2) 1.1定位测量 (1) 根据总平面图所标示的方位、朝向定出基点,用经纬仪测量定位,用钢尺丈量平面及开间 尺寸。 (2) 测量由主轴线交点处开始,测量(丈量)各轴线,最后将经纬仪移到对角点进行闭合校核, 尺寸 复核准确后,方可把轴线延伸到建筑物外的轴线桩、龙门架及邻近建(构)筑物上。 (3) 分画轴线开间尺寸,应用总长度进行复核, 尽量减少分画尺寸积累误差。 (4) 延伸轴线标志的轴线桩、龙门架应设在距离开挖基坑土坡边 1-1.5m 以外,轴线标志应标画 出各 纵横轴线代旦 各部尺寸明确,包括定位、标高及基础断面,地质情况清楚,资料齐全。 现场作业范围内的障碍物(树木、绿化、建筑、地面及地上下管线等物) ,已经处理并迁移 建筑物轴线和位置已经通过规划局验收签证。 挖土施工方案已审定(土方平衡、取弃土地点、运输方式、堆土位置、排水方式、放坡系 挖土采用1台挖土机,配翻斗汽车外运土。 由施工员作技术交底,对标高、轴线、放坡、深度、排水、工期等作交底并记录。 按灰线挖出 小沟,作为印记,防止雨淋灰线不清。 注意施工方案中的坡度及作业面必须留足,随时注意坡的稳定性。 带桩基坑挖土应保持桩的完 整性,不得人为损坏。 挖至设计深度而土质与设计不符时,应与设计单位研究决定,并作隐蔽工程验收记录,挖 填方的基底处理应符合设计要求,设计无要求时应挖净树根,并清除积水、淤泥杂物等。 填 方前应排水疏干,遇松软土层或耕植土时应事先物夯(压)实方可进行填方。 填方前对基层土质,基层标高及范围等进行隐蔽工程验收签证。 150厚土采

相关文档