文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水安装工程监理实施细则解析

给排水安装工程监理实施细则解析

给排水安装工程监理实施细则解析
给排水安装工程监理实施细则解析

建筑给排水安装工程监理实施细则KMJL/细则-HJY-04-2013

呈政储【2007】033号地块(惠景园)项目给排水安装工程

编制:

审批:

昆明建设咨询监理有限公司

呈政储【2007】033号地块(惠景园)项目监理部

二〇一三年七月

目录

一.工程概况 (2)

二.监理依据 (2)

三.设计要求 (2)

四.质量目标 (3)

五.质量控制要点 (3)

六.监理预控要点 (9)

七.质量验收 (11)

八.涉及的规范及标准 (11)

给排水安装工程监理实施细则

一.工程概况

1.项目名称:呈政储【2007】033号地块(惠景园)

2.建设单位:昆明春都城市建设投资有限公司

3.监理单位:昆明建设咨询监理有限公司

4.设计单位:昆明市建筑设计研究院有限责任公司

5.质监单位:呈贡区建筑工程质量监督站

6.施工单位:河南红旗渠建设集团有限公司

呈政储【2007】033号地块(惠景园)项目位于昆明市呈贡新区乌龙片区,地块东临石竹路,西临40米宽规划道路,南临北中央大道(七步场社区),北临呈祥街。项目C 区14#~18#地上建筑面积105834.45 m2 ,建筑层数30层,建筑高度90.60M,19#~22#地上建筑面积38169.24 m2 建筑层数18层,建筑高度55M,地下建筑2层(含夹层),建筑面积67467.40 m2 。

二.监理依据:

1、工程《监理规划》。

2、监理合同、施工合同。

3、公司GB/T19001-2000idtISO9001:2000体系文件。

4、国家和地方现行相关法律法规和标准。

三.设计要求:

1、给水系统水源为市政自来水,市政水压≧0.2MPa,地下室设130m3生活水箱及三套变频供水设备。供水系统分四个区,1层及1层以下由市政水压供给,2~10层由低区变频给水设备供给,11~20层由中区变频给水设备供给,21~30由高区变频给水设备供给。

2、热水系统:本工程普通高层住宅内设置卫生热水供应系统,热源采用“集中式机械循环太阳能(直接)系统十分分户式家用型空气源热泵”热水系统,太阳能及热泵系统由建设方委托专业公司安装。

3、排水系统采用雨污分流。粪便污水经(化粪池)初步处理后与生活沸水一起排入中水处理站处理达标后回用于景观、绿化,其余的污、废水则直接排入小区北侧的市政道路(呈祥街)污水管网。

4、本工程消防系统采用区域消防系统,整个小区设有一个消防水池及一个消防泵房。本工程设有消火栓系统、闭式自动喷水灭火系统、自动扫描射水高空水炮灭火系统、建筑灭火器、超细干粉灭火系统,消防给水系统除室外消火栓系统外均采用临时高压给水系统,25m3高位消防水箱及消防稳压增压设备设于场地内最高的16栋号屋面,满足火灾前十分钟的供水和维持消防管网的水压,540m3的消防水池及区域消防泵房设于16栋号地下室内,满足火灾延续时间的供水。

四.质量目标

本工程给排水分部要求必须达到合格,资料齐全、完整、真实,符合归档要求。

五.质量控制要点

质量控制贯穿于工程建设的整个过程,监理工程师通过对工程难点及控制目标进行逐步分解,从而进行有效的事前控制、事中控制。监理实施控制要点为管道安装材料进场把关,住宅小区管道安装渗漏通病防治,分项工程质量检验及资料检验。

1.材料预控监理实施要点

管道及材料质量直接影响管道安装质量,也是监理实施的重点和难点。对安装工程中所用材料应满足下列要求:

⑴在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准的有关质量技术

要求,并有产品出厂合格证书。进场产品包装上应标有批号,数量,规格,生产日期和检验代号。

⑵给水管管材及管件应具备卫生检验部门的检验报告认证文件,并具有产品出厂合格证明和建设厅所颁发的推广证。对于PVC管,PP-R管,PEX管的安装应要求施工人员经过专门的技术训练,还应审查施工单位的质保体系,并使它在施工过程中,对施工质量起督促保证作用。

⑶塑料给、排水管内、外壁颜色应一致,且光滑、平整、无气泡、裂纹、脱皮等现象。管材与管件尺寸,壁厚误差符合产品技术规范要求。

⑷镀锌管规格必须符合设计要求,无锈蚀、无飞刺,管壁内外镀锌均匀。

⑸石棉橡胶垫、油麻、线麻、水泥、焊条等质量都必须符合设计及规范要求。

⑹水表的规格必须符合设计要求,并需经自来水部门确认。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹、表玻璃无损坏,铅封完整,并有出厂合格证。

⑺各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲、安装前应按设计或施工规范规定进行强度和严密性试验。

⑻塑料管胶粘剂必须有生产厂名称,出厂日期、有效使用期限、出厂合格证和使用说明书。

⑼沥青漆、防锈漆和调和漆必须有出厂合格证明。

⑽对于卫生洁具和主要设备,监理工程师应审查其厂家资质。产品必须有出厂合格证明,型号必须符合设计要求。卫生洁具外貌应规矩,造型周正,表面光滑,美观,无裂纹,边缘平滑,色调一致。卫生洁具零件规格应标准,质量应可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。

⑾针对新型管材,必须认真学习相关规程及产品标准。

2.管道预埋质量控制要点

⑴在砼楼板、梁、墙上预留孔洞、槽和预埋件时,施工方应有专人按设计图纸将管边及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,模盒内塞入纸团等物,在浇注砼过程中应有专人配合校对,以免模盒、埋件移位。

⑵管边穿越现浇砼楼板和墙体的部位应预埋套管,按设计要求、施工安装图册的要求预制加工。一般采用钢套管,穿越有防水要求的构筑物时应用防水套管(在钢管外壁焊接防水翼环)。根据所穿构筑品物的厚度及管外径尺寸确定套管规格、长度、下料后套管内刷防锈漆一道,在浇砼前按设计要求部位固定好,校对座标,校高,平正合格后一次浇注。待管道安装完毕后填料塞严捣实。用于穿楼板的套管应在适当部位焊好架铁,防止其顷斜,套管上端应高出地面20mm,厨房及厕所、浴室等套管应出地面50mm,下端与楼板底面平。预埋上下层套管时,中心线垂直。实际施工中也有用大于管道外径20mm以上的套管预留孔洞,孔洞中心坐标一般允许偏差为10mm。

⑶.施工单位进行预留工作后须填写《隐蔽工程验收证书》(即自检报告),报送监理,由监理工程师复检签字认可后方可封模。

①给排水管道穿梁(剪力墙),要根据设计图纸要求进行核对预埋位置和标高后,才能实现预埋。

②排水横支管洞口预埋,应在卫生洁具确定后再进行,以避免留洞不准确,重复打洞影响结构。预埋管道尺寸要准确,并要固定牢固,避免打砼中移位。

③套管埋设高度及定位尺寸符合规范要求。为避免立管移位建议施工单位进行层层吊线埋设管位。

3.管道安装质量控制要点

本工程给水管采用PP-R聚丙烯热溶管道。排水管道采用UPUC管,粘接接口。消防管道采用热镀锌钢管焊接。

1)给水PP-R聚丙烯管质量控制

⑴给水聚丙烯管道选用应根据连续工作水温,工作压力和使用寿命确定。热水管应采用公称压力不低于2.0Mpa的管材和管件。冷水管应采用公称压力不低于1.0Mpa的管材和管件。

⑵给水聚丙烯管道采用公称外径应注意与设计计算内径进行对照。

⑷给水聚丙烯管道热熔质量控制:

第一步标识焊接深度,保证热熔温度。

第二步管道管件压入焊接头,管道避免强行扭转和折弯。保持压力直至加热过程完成。

第三步保证管道焊接时间,冷却时间。

热熔连接技术参见下表:

热熔连接技术要求

①支撑点控制,管道固定间距控制在1000—700mm内。外立面管道为避免出现“蛇形”,固定间距宜控制在700mm。

②给水PP-R聚丙烯管属塑性材料,应考虑其线膨胀系数,热水管应在立管引入端设置П型弯头。固定支架和滑动支架设置适宜。

③由于给水PP-R聚丙烯管抗紫外线能力差,外立面管道应做防护处理。

④暗埋给水PP-R聚丙烯管放线必须准确,避免后续安装工程及装饰工程损坏,隐蔽管道应做好标识工作。

⑹管道试验

管道试压一般分单项试压和系统试压两种,单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。系统试压是在全部干、立、支架管安装完毕按设计或规范要求进行水压试验。

联接试压泵一般设在系统最低点,或室外管道入口处。

①冷水管试验压力宜为1.0Mpa,冷水管试验压力宜为1。5Mpa。管道试验应在热熔连接24小时后进行。

②进行加压试验,压力表应设两个,一在泵桶出水阀后作测定试验压力用。另一个安装于系统未端或顶部,作校对试验压力用。压力表量程选用2.5Mpa。

③当压力升到规范要求时,停止加压,检查全部系统,如有漏水处应做好标记,并进行修理,修好后再充满水进行加压,而后复查,如管道不漏,并持续到规定时间,压力降在允许范围内,应及时办理验收记录。

④本安装工程监理采用分户验收。分户管道质量验收和水压试验验收同步。

各种隐蔽管道必须分部位在隐蔽前进行验收,各项指标必须符合设计要求和施工规范规定。同时管道试验合格后才能进行覆盖。

2)排水UPVC管安装质量控制要点。

⑴管道安装时,管道的坡度必须符合设计要求和施工规范规定

⑵管理穿越楼板时,管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈且PVC排水管在穿越楼板处设止水环。排水UPVC管伸缩节设置符合设计要求。

⑶楼层管道安装

管道安装前应做好以下工作:

施工单位应做好自上而下吊通线工作,修正各楼层套管及保证管道垂直度。

立管安装前,应先按立管位置在墙面划线并安装管道支架。

排水横管的应进行吊线确定管道坡度,坡度一律按设计标准坡度进行。横管与卫生节具连接段应保证竖直,避免强行扭直。

对于埋地污水管道底标高和市政管网污水管底标高,应根据现场实际进行认真核实。

管道安装过程中,请施工单位加强自检自查,做好管道安装质量事前控制工作。以保证管道安装质量评定达到优良。

⑷伸缩节设置

根据设计要求及规范规定,伸缩节设置间距小于4米。对于穿楼板的固定支撑伸缩节置于汇流三通件下。对于外立面雨落管宜每4米设置伸缩节,且伸缩节处不允许固定。

伸缩节插口应逆水流方向。

⑸管道支吊架

按给排水管道安装设计和施工规范认真执行。排水立管支架标高以1.6米为宜。

⑹检验办法

详见管道试验和质量验收。

3)消防管道安装质量控制

⑴、管道断口有飞刺、缺膜、用砂轮锯断管口应铣口。

⑵锯口不平、不正出现马蹄型,锯管时站的角度不合适或锯条未上紧。

⑶丝头缺扣、乱扣,不能只套一板,套丝时应加润滑剂。

⑷管段表面有飞刺和环形沟,主要是管钳失灵,压力失修,压不住管材,致使管材转动出横沟,应及时修理工具或更换。

⑸管段局部凹陷,是由于调直时手锤用力过猛或锤头击管部位太集中,因此调直时发现管段弯曲过死或管径过大,则应加热调直。

⑹托、吊、卡架不牢固。由于剔洞深度不够,卡子燕尾被切断,埋设卡架洞内杂物未清除理净,又不浇水致使固定不牢。

⑺焊接管道错口,焊缝不匀,主要是在焊接管道时未将管口轴线对准,厚壁管道未认真开出坡口。

⑻无缝钢管采用焊接连接时,焊口要垂直,焊缝加强面要符合施工规范规定,焊口表面无烧穿、裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔等缺陷。

⑼消防水泵,稳压泵的安装应严格按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定执行。

⑽消防水泵结合器的组装应按接口,本体连接管,止回阀,安全阀,放空管,控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵结合器进入系统。

4.管道试验质量控制要点

⑴管道系统冲洗:

①管道系统的冲洗应在管道试压合格后、调试运行前进行。

②管道冲洗进水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜,排水管道截面面积应小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。

③冲洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

各种管道安装完毕所进行的水压试验,闭水试验和系统冲冼必须符合设计和施工规范要求。

⑵闭水试验:

①室内排水管道的埋地铺设及吊顶,管井内隐蔽工程在封顶、回填土前都应进行闭水试验,内排水雨水管安装完毕亦需进行闭水试验。

②闭水试验前应将各预留口采取措施堵严,在系统最高点留出灌水口。

③由灌水口将水灌满,按设计或规范要求的规定时间对管道系统的管材、管件及捻口进行检查,如有渗漏现象应及时修理,修好后再进行一次灌水试验,直到无渗漏现象后,请有关单位验收并办理验收记录。

④楼层吊顶内,管道的闭水试验应在下一层立管检查口处用橡皮气胆堵严,由本层预留口处灌水试验。

⑶.管道系统冲洗:

①管道系统的冲洗应在管道试压合格后、调试运行前进行。

②管道冲洗进水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜,排水管道截面面积应小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。

③冲洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

⑷.消防系统调试

消防系统调试应在系统施工完成后进行。系统测试内容包括水源测试,消防水泵,报警阀测试,排水装置测试,联动试验。系统流量,压力应符合设计要求。高压给水系统,通过系统最不利点处末端试水装置进行放水试验,流量,压力应符合要求

4、卫生洁具安装监理实施要点

⑴卫生器具的安装应与土建施工配合,在卫生器具安装前应要

求土建做好墙面和地面的防渗措施。在卫生器具安装后,应要求土建做好成品保护。浴盆安装必须在抹灰底层以后,其它卫生器具安装大多在粉刷层完成后进行。安装时应把排水口临时堵塞好,防止水泥浆和其它垃圾进行堵塞管道。

⑵卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。

⑶卫生器具安装高度应按设计要求和符合验收规范规定。

⑷卫生器具的排水管径和最小坡度必须符合施工规范的规定。

连接卫生器具的排水管管径和最小坡度

不得小于50mm。

⑹需设冷水和热水的卫生器具,应面对卫生器具将冷水龙头装在右手侧,热水龙头装在左手侧。

⑺卫生器具位置应正确,允许偏差:单独器具10mm,成排器具5mm,安装应平直,垂直度允许偏差不超过3mm。

六.监理预控要点

⑴.施工图出齐后,督促相关各方熟悉图纸,对施工图进行图纸会审,将问题消灭在萌芽状态。分部工程开工前,监理方召集施工方进行技术和工作程序的交底工作,同时督促施工完善自上而下的技术交底。对具有特殊性的各项工程,要求施工方制定具体的施工方案和技术措施。

⑵严格检查施工方在施工中使用的机构设备及质量检测工具,使其在性能、数量上满足工程的需要。

⑶检查、督促施工单位建立、健全质量保证体系,并使其在工程建设中充分发挥作用;对具有特殊要求的工作岗位,要求施工员具有相应的岗位证书。

⑷材料控制上,严格按国家相关标准要求,尤其对消防设备,给水管材等要加强控制,满足特殊要求。对于新型管材,必须认真熟悉相关规范,把好材质关。

⑸在质量、进度控制上,严格执行国家相关标准。对于工程中存在问题,以书面监理通知形式,报送各方,并督促整改落实。

⑹严格进行管道试验工作,坚持上道工序不合格,不能进行下道工序施工。加强对各层隐蔽管道验收和各专业会签工作。

⑺管道质量通病预防预控要点

厨房,卫生间地面,屋面等部位以及贮水装置出现渗漏水是建筑工程中较为常见的质量通病。如何杜绝漏水现象,也是监理实施质量控制重要工作之一。

根据现场实际,堵漏工作主要集中在以下几个方面:

①封管井前必须保证各项管道测试合格。包括给,排水管道进行通,试

水试验。污水,雨水管道进行灌水试验,管道支撑牢固,并做好管道封堵,成品保护工作。

②卫生间地面应进行认真找平。特别在管道周边,房间死角应清除垃圾,保证地面平整。卫生间浴盆处防水层卷边应少于50MM。浴盆底部大面积铺开施工时,一定要保证盆底坡度,及存水应坡向地漏。盆与墙结合处用胶密封。应注意的是:管井与墙脚处应做特殊处理。用3分厚细石砼,掺3-5%防水粉将管井与墙角处抹成弧形倒圆。

③.厨房卫生间地面应保证坡度正确,地面禁止有倒坡和积水现象。应指出管道周边补洞不好,必带来渗水隐患。希望施工单位注意补洞方法,保证补洞质量。

监理建议管道补洞统一由土建负责处理为好。

④底层渗漏点质量控制:

底层管道支座牢固,管道在未覆土前必须进行灌水试验。有埋管的地面应尽量避免机械夯实。

⑤检验方法:

盛水试验:卫生间,屋面防水层完成后,均进行盛水试验,灌水高度为2-3分,灌水时间不少于24小时。检查是否有渗漏水现象。试验合格后,才允许铺贴面层。

泼水试验:卫生间,厨房间地面应进行泼水检查。泼水应迅速流向地漏,地面无积水现象产生。

灌水试验:根据设计图纸要求和规范规定进行排水管道,雨水管的灌水试验。此工作

在封管井前完成。

管道各项实验合格并附试验记录和隐蔽资料。

七、质量验收:

管道安装工程,应按分项,分部工程进行质量验收。可根据管道安装工程特点进行中间验收和竣工验收。

1.验收要求

⑴隐蔽工程/分项工程/检验批质量验收

专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验单的自检结果进行现场检查,符合要求给予签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序,监理人员应拒绝签认。

专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程/检验批的质量验评资料进行审核和进行现场检查,符合要求给予签认。

⑵分部/子分部工程验收

总监理工程师应组织监理工程师对承包单位报送的分部工程质量验收资料进行审核和现场检查,符合要求给予签认。

监理对安装工程竣工资料应进行审查,并协助施工单位进行资料归档工作。

本工程给水管道部分埋设于楼面找平层中,监理要督促施工单位将隐蔽管道应详细标注在竣工图上,并提请业主审查,避免二次装修中打凿管道。

2.验收资料

⑴设备与材料出厂合格证。阀门试压记录。

⑵管道水压试验记录,灌水和通水试验记录齐全

⑶隐蔽工程记录齐全。

⑷泵试运转记录齐全。

⑸管道安装分项质量检验评定表。

⑹技术核定单

⑺管道,设备强度焊口检查和严密性试验记录。

八.涉及的规范及标准

1.《采暖给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GBJ50242-2002

2.《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》

3.《建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规程》4.《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》5.《建筑排水硬聚氯乙烯管道设计规程》CJJ/T29-98 6.《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88

7.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 10.《给水排水制图标准》GB/T50106-2001

11.《室外给水工程规范》

12.《供水管井技术规范》GB50296-99

排水工程监理实施细则

排水工程 排水工程施工 监理实施细则 一、目录 二、总则 三、开工许可证的申请 四、施工过程控制 五、施工质量控制 五、其它

排水工程 排水工程监理实施细则 1 总则 1.1 本监理实施细则依据柏堰科技园道路排水工程招标文件以及该工程岩土工程勘察报告、《市政排水沟槽工程质量检验评定标准(CJJ3-90)》、《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)》等有关工程规程、规范和有关设计文件要求编制。 1.2 本实施细则适用于合肥高新区柏堰科技园道路、排水工程中雨水管道及污水管道等工程施工。 2 开工许可证的申请 2.1 承包商应在沟槽土方开挖施工放样3天以前,根据设计文件要求及施工条件,完成放样测量措施计划,并报监理批准。其内容包括: (1) 开挖场区周围的平面和高程控制点设置、校测、编号及平面图; (2) 计算放样数据; (3) 放样方法及其点位精度估算; (4) 放样程序、技术措施及要求; (5) 数据记录及资料整理制度; (6) 测量专业人员设置,设备配置及其检验和校正情况;

(7) 质量控制和验收措施。 2.2 沟槽土方开挖开始施工前,承包商应根据设计文件、有关施工规范、现场地形条件和施工强度,完成工程施工措施计划的编制,并报监理审批,其内容包括: (1) 工程项目概况; (2) 施工布置图; (3) 施工方法、程序和施工作业措施; (4) 边坡保护措施; (5) 出碴、弃碴措施,碴料利用计划; (6)施工排水措施; (7)施工进度计划; (8)施工设备、辅助设施及配置计划; (9) 劳动力及材料供应计划; (10) 施工安全措施; (11) 施工组织管理机构与质量保证措施; (12) 监理要求报送的其它资料。 2.3沟槽土方开挖开工前,承包商必须进行开挖区地形的实测和开挖面实地放样,并将成果报监理审批。 2.4 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经承包商项目负责人签署并加盖项目部公章后报送,监理审阅后限时返回审签意见单一份或另行发文批复,原文件不返回。 审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”、“已审阅”、

地基与基础工程监理实施细则

地基与基础工程监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目地基基础工程的施工质量,保证地基基础工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与地基基础工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目地基基础工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目地基基础工程设计内容略述) 5.监理工作内容:

5.1监理工作流程: 5.2主要材料核定流程: 5.3质量控制要点及目标值:

5.4施工监理内容: 5.4.1施工准备阶段监理工作: ?.熟悉设计图纸,地质勘探报告,有关规范、规程,技术标准及强制性条文有关规定。 ?.审核施工方案,其要点是否符合《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》和土方工程、地基基础工程、砼结构工程、砌体工程施工及验收规范以及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)的有关规定,签返《施工方案报审表》(监“A-01”). ?.检查施工单位质保体系,并对照检查质安人员到位情况。 ?.核查施工材料质保资料,监督见证取样送检: ①.水泥、钢材、砖出厂合格证和现场取样送检的检验报告; ②.砂、石现场取样送检检验报告,砼配合比试验报告。签回《建材报审表(“监A-06”)。 ?.检查进场施工机具的数量和质量,签返《进场设备报验单》(“监A-07”)。 5.4.2施工阶段质量监理工作 ?.基槽(坑)土方开挖、回填监理工作 ①.审批基槽土方开挖方案,除注意边坡稳定外,要特别注意施工用水的管理,防止管漏水、施工过程中基坑(槽)曝晒或泡水,雨季施工时应要求施工单位采取防雨措施; ②.复核施工单位的放线记录,复测定位轴线、标高等,签返《施工测量放线报验单》(“监A-15”)。 ③.检查桩基工程基槽(坑)土方开挖前是否经过基桩检测和静载试验合格,并按程序验收、签署《工程检验认可书》。

农村公路监理实施细则

第一章总则 1.1 监理实施细则的编制目的 为加强海南省农村公路交通扶贫六大工程琼中县自然村通硬化路(六标)驻地监理部所监理工程的质量管理,控制工期和工程费用,提高投资效益及工程管理水平,使监理工作标准化、规范化、程序化,并通过工程的全过程监理,最终实现工程质量、进度、投资、安全及环保各目标,特制定本工程施工监理实施细则,供施工单位和监理单位共同遵照执行。 1.2 监理工作原则 监理单位和监理人员本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则,认真贯彻执行有关施工监理的各项方针、政策、法规,制定详细工作计划,明确岗位职责,严格检查制度;依据海南省农村公路交通扶贫六大工程琼中县自然村通硬化路(六标)建设项目工程合同条款和各种技术规范,利用监理合同赋予监理工程师的职责、权力和义务,对工程进行全过程、全方位的监督,努力做好各项监理工作。 1.3 监理依据 1.3.1. 国家法律和根据有关技术、经济法规和技术标准而订立的施工合同文件及附件、设计文件、工程理清单及说明。 1.3. 2. 本项目施工招标文件及技术规范 1.3.3.《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)、《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2012)、《公路工程国内招标文件范本》(2009年版)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、现行公路工程技术标准、规范。 1.4 工程概况 琼中县自然村通硬化路道路总全长18.3KM,共计11条通村硬化道路(16号路乌石茶厂路口-茶厂,17号路乌石一队-乌石一区部,18号路乌石21队路口-绿橙基地,19号路乌石20队-乌石23队,20号路乌石27队-金光林基地,21号路阳江六区-2队,22号路农场21队路口-六区部,23号路乌那线11KM-30队,24号路阳江六区部-3队,25号路阳江六区部-5队,26号路农场路口-22队),现状道路为2-3M 宽的沙土道路,坡度较陡,每逢雨天,寒冬腊月,道路泥泞,行走困难。为解决当地农民的经济落后局面和提高生活水平,政府给以经费改造道路。 1.4.2 气象、水文 琼中境内域位于热带海洋季风区北缘,雨水充沛,气候温和,四周群山环抱,有独特的山区气候特点。年平均气温22度,1月份平均气温16度,绝对最低气温为

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

美丽乡村道路监理实施细则

固原市原州区美丽村庄道路工程 (老三营村、马店村) 监 理 实 施 细 则 编制:景治峰 审核:翟家骐 达华工程管理(集团)有限公司宁夏分公司 2015、 目录 一、专业工程特点 1.工程概况 2.编制依据 3.工程特点及要求 二、质量控制流程 1.监理工作措施 2.本工程控制的具体值及要点 三、进度控制流程 1.施工进度监理制度 2.工期目标的分解及风险分析

3.工期分险分析 4.进度控制要点与控制进度风险措施 四、投资控制流程 1.投资监理制度 2.组织措施 3.经济措施 4.技术措施 5.合同措施 五、合同管理制度 1、施工阶段监理工程师的主要合同管理工作 2合同争议调解 3违约处理 六、安全文明生产及环境保护控制 1.安全方面 2.环保方面 3.安全文明生产及环境保护具体实施内容 七、监理工作的方法及措施 1、组织措施 2、技术监理的工作方法与措施 3、质量监理的工作方法与措施 4、合同及投资控制工作的方法措施 5、安全及进度的监理工作措施 根据监理规划与道路施工的专业特点及监理工程师在各分项、分部工程中的具体要求,做法与签证手续等工作内容,编写监理实施细则且对其不断地细化与丰富,为工程上的顺利实施提供服务。 一、专业工程特点 1、工程概况 1、1工程名称:固原市美丽乡村建设道路工程(马店村、老三营) 1、2工程地点:原州区三营镇老三营,头营镇马店村 1、3工程内容:创建“美丽村庄”就是改善农村人居环境,提升社会主义新农村建设水平的需要,我国新农村建设取得了令人瞩目的成绩,但就是总体而言广大农村地区基础设施依然薄弱,人居环境脏乱差现象仍然突出。因此原州区共建5、7公里四级水泥混凝土路改善农村环境道路情况;老三营1、7公里,造价人才网马店村4公里。路基宽度分别有3m、3、5m、4m、5m;厚度18cm。级配砂砾基层20cm;路肩为50cm宽、8cm厚的砂砾填筑;10个直径为40cm 的钢管涵;部分边沟及若干过户板。 工程投资金额:300万元(分三个合同管理) 1、4工程工期计划:201 年月日~201 年月日 1、5工程质量等级:优良等级

雨水工程监理实施细则

A.0.4 吴桥西路(凤翔路-凤宾路)及周边环境配 套改扩建工程 监理实施细则 (雨水工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字): 日期:

江苏省住房和城乡建设厅监制 雨水工程监理细则 一、专业工程特点 (一)工程概况 吴桥西路(凤翔路-凤宾路)及周边环境配套改扩建工程位于无锡市北塘区,本项目起点处于下穿凤翔路高架桥与凤翔路地面道路形成的T型平交,随后沿京杭运河北侧往东延伸至霞美路交叉口,并与之形成T型平交。其中与K0+776.234处下穿吴桥。道路全长917.594m。一般路段道路红线宽度30m。本项目右侧为京杭运河,现状驳岸建设年代久远,本次道路改扩建需抬高驳岸后地面高程,因而对其稳定性造成一定影响,根据《吴桥西路(凤翔路-凤宾路)及周边环境配套改扩建工程-驳岸工程可行性研究报告》专家意见,本项目范围内现状驳岸拆除新建。另外全线道路范围内同步敷设雨水管,并同步敷设污水、上水、燃气、电力、信息等综合管道。Ⅱ级钢筋混凝土承插管d400管12m,d500管785m,d600管470m,d800管250m,d1000管270m,检查井φ900 22座,φ1100 20座,φ1300 2座,矩形检查井9座。 (二)编制依据 1、工程招投标文件。 2、业主提供的工程设计图纸。 3、已批准的监理规划。 4、已批准施工组织设计、(专项)施工方案。 5、《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 7、国家有关技术质量检验评定标准及规范。 二、监理工作流程

基础基础分部工程监理实施细则

伟业迎春华府五区(1-12#楼)工程 监理实施细则 (基础分部工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点监理工 作方法及措施 项目监理部(章): ________________ 专业监理工程师: __________________ 总监理工程师: ____________________ 日期:____________________ 江苏省建设厅监制 基础基础分部工程监理实施细则 目录 1、.工程概况 1 2、?工作范围和依据 2 3、监理工作流程监理工作控制要点及措施 3 1.静力预应力管桩 监理主要工作流程 监理工作的主要方法和措施 3

监理安全资料的管理 2.基坑开挖、回填分项工程7 监理主要工作流程 监理工作的主要方法与措施监理安全资料的管理 3.地下室工程 -- 混凝土结构、涂料防水10 监理主要工作流程 专业监理工作的主要方法与措施监理安全资料的管理 1、工程概况 工程名称:伟业迎春华府五区1#-12#楼工程 建设规模:住宅小区万平方米 建设地点:吴江花港路与九龙路交界处 设计单位:苏州江南意造设计有限公司 建设单位:苏州伟业迎春地产有限公司 工程内容及要求: 1.6.1建筑内容:本工程为12幢住宅,其中建筑面积如下: 本工程设计土0.000米相当于85国家高程4.650米。(黄海85高程+0.029M)桩基筏板基础砼强度等级C30本子项室内地坪设计标高土相当于3.70m (以85国家高程系为准),室内外

高差0.5m。 高层结构与土壤、水接触的砌体:MU10勺混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑,上部结构外墙为加气混凝土(容重不大于卅),采用与砌块材料相匹配的专用粘接剂砌筑,内墙为加气混凝土(容重不大于卅),采用与砌块材料相匹配的专用粘接剂砌筑。 本工程所有外墙装饰材料采用外墙仿石涂料墙面,外墙面采用30厚复合保温砂浆(L 型)+6厚聚合物抗裂砂浆粉面压实抹光+水溶性弹性外墙涂料(一底两面)。屋面为防水保温屋面,现浇钢筋混凝土钢筋屋面3mmSB改性沥青防水卷材两遍+ 泡沫玻璃保温层+塑料薄膜隔离层+泡沫混凝土2%找坡,原浆压光+50厚C30防水混凝土压光。内墙公共部位乳胶漆,其余毛墙; 本工程高层每单元设置客运、消防电梯各一部。 1.6.2结构部分:1#4#6#楼为地上18层,地下一层框架剪力墙结构,建筑最大高度5 2.7m,建筑最大高度为57.9米。层高2.9m,设计使用年限50 年;建筑工程等级为二级,建筑耐火等级为二级;地下室耐火等级为一级,地下室防水等级为二级,,抗震设防烈度 为六度,抗震设防类别为标准设防。 建筑结构安全等级为二级,建筑地基基础设计等级为乙级,建筑桩基设计等级为乙级;建筑耐火等级地面上部一级;砌体结构施工质量控制等级为B级。本工程抗震设防 烈度为六度,抗震设防类别为标准设防。本工程建筑场地类别为三类场地,场地特征周期为,本工程框架的抗震等级为四级;本工程剪力墙抗震等级为四级,标高 5.770M以下 为剪力墙底部加强部位。 基础为桩基础,分别采用PC500AB12管桩,总数为422根。其技术指标如下:

美丽乡村建设试点项目工程监理规划细则

美丽乡村建设试点项目工程监理规划

目录 第一章工程项目概况 第二章监理工作围 第三章监理工作容 第四章监理工作目标 第五章监理工作依据 第六章项目监理机构的组织形式 第七章项目监理机构的人员配备计划 第八章项目监理机构的人员岗位职责 第九章工程监理中“三控三管一协调”第十章监理工作程序 第十一章监理工作方法及措施 第十二章监理工作制度 第十三章监理设施 第十四章旁站监理 第十五章安全监理 第十六章本工程监理工作重点与难点分析等第十七章工程竣工验收 第十八章监理资料

第一章工程项目概况 1、项目名称:美丽乡村建设试点项目xx镇项目工程 2、建设地点: xx镇xx村 3、建设规模: 建设容包括道路建设工程、绿化亮化工程、河道治理工程、广场工程、排水系统及生活污水处理工程等工程。 4、资金来源: 财政资金 5、投资概算:投资额约2582.3万元 6、质量标准: 合格。 7、监理围及监理周期要求: 监理围:美丽乡村建设试点项目xx镇项目工程的施工准备、施工、交工、养护、竣工、工程质量缺陷责任期阶段的监理服务。 监理周期:自施工准备起至工程养护期结束止。 8.建设容: (1).道路工程: 1)南石线道路工程:南石线镇区路段915m敷设排水管道;人行道铺设透 水砖;统设树池和种植行道树;部分路灯更新; 2)烟站路西道路工程:烟站西路位于镇镇政府东侧,南于南石线相衔接, 北与村庄东西道路相连,总长474m,现状混凝土路面加铺沥青,道路两侧 绿化、亮化,沿路敷设排水管网,人行道统一铺设透水砖; 3)后街道路工程:位于镇政府北侧,总长371m,现状混凝土路面加铺沥青,两侧增设行道树及路灯,沿路敷设排水管网;

大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师 监理单位(章)XXXX建设监理有限公司 二0一一年三月十二日

设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发有限公司50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区内,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程内容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为保密而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为保密而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规范GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98; ③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98;

⑥连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

雨污水工程监理细则

雨污水工程监理细则 1、目的 为了规范施工阶段的监理工作,满足监理规划和合同目标的要求,实现公司制定的质量目标,特制定本监理细则。 2、适用范围 本细则适用于市政雨污水工程施工过程的监理。 3、引用文件 《市政排水管渠道工程质量检验评定标准》(CBJ107—90) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GBJ141—90) 《给水排水管道宽程施工及验收规范》(GBSO268—97—90) 《砼强度检验评定标准》(GVJ107—87) 4、质量控制 4.1 沟槽开挖 4.1.1 监理工程师应仔细查阅施工图纸及工程地质勘查报告,详细了解工程所处地段的地质情况,如开挖深度、地质情况及地下水情况。 4.1.1.2 监量工程师应在监理施工单位按施工组织设计方案落实施工设备、机具进场及安全生产措施。 4.1.2 施工阶段 4.1.2.1 质控要点 a)严禁扰动槽底土壤,离槽底20cm,由人工修整,若有发生超挖,严禁用土回填。 b)两侧挖小排水沟,避免槽底受水浸泡。 4.1.2.2 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程验报单》。 a)复测槽底中线及标高,验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》 b)由总监理工程师组织质监、业主、设计、地堪代表现场验收合格后,方可下一道工序施工。 4.1.3 准备阶段

监理工程师据设计及规范要求审查平基,管座砼配合比,检查水泥的出厂合 格证,批号及复检报告,检查碎石、砂的颗粒组配,含泥量等参数,合格者签返《建筑材料报审表》,不合格者要求施工单位将不合格材料运出现场。 4.1.4 施工阶段 a)砂垫层,平基、管道施工前,应通过测量手段,严格控制各个工序工作面高程。 b)砂垫层应在充分灌水后,用振动器振实。 c)浇筑管座砼应检查模板是否钉立牢固,并用插入式振动器充分振捣。 d)混凝土浇筑时应严格控制其配合比,并在现场随机见证取样。 沟渠砼基础不得有石子外露、脱皮、裂缝等现象,伸缩管缝位置应正确、垂直、贯通。 4.1.5 验收顺序:施工单位先自检,填写《工序质量评定表》报送《工程报验单》。组织业主代表进行验收合格,由现场专业监理工程师签返《工程报验单》。 4.2 安管、接口。 4.2.1 准备阶段 4.2.1.1监理工程师根据合同和设计要求检查管材的出厂合格证,复检报告,检查接口砂浆所用砂的颗粒级配、含泥量等参数。合格者签返《成品、半成品、供应单位资质报审表》及《建筑材料报审表》不合格者,要求施工单位不合格材料运出施工现场。 4.2.1.2 严格控制平基高程及中线,经监理测量后才允许安管。 4.2.2 施工阶段 4.2.2.1 质控要点 a)管道必须垫稳管底坡度符合设计要求,不得倒坡,管道内不得有泥土、砖石、砂浆等杂物。 b)承插口或企口接口应平直,环形间隙应均匀,灰口应整齐、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓等现象。 抹带接口应表面平整密实,不得有间隙、裂缝、空鼓等现象。 4.2.3 验收阶段 a)必须经过测量复测标高,检查接口是否符合规范要求。 b)污水管必须经过闭水试验。

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

美丽乡村道路监理实施细则

固原市原州区美丽村庄道路工程 (老三营村、马店村) 监 理 实 施 细 则 编制:景治峰 审核:翟家骐 达华工程管理(集团)有限公司宁夏分公司 2015.

目录 一、专业工程特点 1.工程概况 2.编制依据 3.工程特点及要求 二、质量控制流程 1.监理工作措施 2.本工程控制的具体值及要点 三、进度控制流程 1.施工进度监理制度 2.工期目标的分解及风险分析 3.工期分险分析 4.进度控制要点和控制进度风险措施 四、投资控制流程 1.投资监理制度 2.组织措施 3.经济措施 4.技术措施 5.合同措施 五、合同管理制度 1.施工阶段监理工程师的主要合同管理工作 2合同争议调解 3违约处理 六、安全文明生产及环境保护控制 1.安全方面 2.环保方面 3.安全文明生产及环境保护具体实施内容 七、监理工作的方法及措施 1、组织措施 2、技术监理的工作方法与措施 3、质量监理的工作方法与措施 4、合同及投资控制工作的方法措施 5、安全及进度的监理工作措施

根据监理规划和道路施工的专业特点及监理工程师在各分项、分部工程中的具体要求,做法和签证手续等工作内容,编写监理实施细则且对其不断地细化和丰富,为工程上的顺利实施提供服务。 一、专业工程特点 1、工程概况 1.1工程名称:固原市美丽乡村建设道路工程(马店村、老三营) 1.2工程地点:原州区三营镇老三营,头营镇马店村 1.3工程内容:创建“美丽村庄”是改善农村人居环境,提升社会主义新农村建设水平的需要,我国新农村建设取得了令人瞩目的成绩,但是总体而言广大农村地区基础设施依然薄弱,人居环境脏乱差现象仍然突出。因此原州区共建5.7公里四级水泥混凝土路改善农村环境道路情况;老三营1.7公里,造价人才网马店村4公里。路基宽度分别有3m、3.5m、4m、5m;厚度18cm。级配砂砾基层20cm;路肩为50cm宽、8cm厚的砂砾填筑;10个直径为40cm 的钢管涵;部分边沟及若干过户板。 工程投资金额:300万元(分三个合同管理) 1.4工程工期计划:201 年月日~201 年月日 1.5工程质量等级:优良等级 1.6承建单位: 建设单位:固原市原州区交通和乡镇建设环保局 设计单位:固原市公路勘测设计院 监理单位:达华工程管理(集团)有限公司宁夏分公司 2、编制依据 2.1《市政工程质量统一验收标准》(GB50300—2001) 2.2《工程测量规范》(GB50026—93) 2.3《工程建设标准强制性条文》公路工程部分 2.4《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 2.5《道路施工合同》 2.6《公路工程技术标准》(JTJB01—2003) 2.7道路施工图纸 3、工序特点及要求 3.1路基、路面工程

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

路道路及给排水工程监理实施细则

**道路、给排水及绿化工程监理 实施细则 一、工程概况 (一)工程项目特征: 工程名称:**(**—**)道路、给排水及绿化工程。 工程地点:北京市大兴区**卫星城北区** 工程概算:1900万元。 资金来源:自筹 本工程开竣工日期:2004年8月11日至2005年5月10日。 本工程位于**北区,道路南起**,桩号K0+740,北至**,桩号K2+668.744,全长20188.744米;随道路同步敷设雨水、污水、上水等专业管线。 **道路设计标准为城市主干道,设计车速40km/h,设计年限为15年。道路规划红线宽为40米,横断面规划形式为:路中间设9米隔离带,两侧分别为12米宽机动车道、3.5米宽人行步道。道路平面交叉口路缘石曲线R=15米,树池周边采用120X12X15(厘米)砼构件。 本项目业主是北京兴创投资有限公司,在整个项目的实施过程中,将全面实行业主负责制、招投标制、工程监理制及合同管理制。 2.本工程项目建设实施相关单位: 建设单位:** 监督单位: *

设计单位:** 监理单位:** 施工单位: * 二、编制依据 1、政府批准的本项目的有关文件。 2、工程招、投标文件。 3、施工图及概算。 4、设计图纸及洽商变更文件。 5、市政基础设施工程资料管理规程(DBJ—01—71—2003)。 6、业主下发的有关文件、会议纪要等。 7、《工程建设监理规程》(DBJ01-41-2002)。 8、《北京市城市道路工程施工技术规范》(DBJ01-45-2000)。《北京市给水排水管道工程施工技术规范》(DBJ01-47-2000)。《市政道路工程质量检验标准》(DBJ01-11-95)。 《市政道路工程质量评定标准》(DBJ01-22-95)。 《市政排水管渠工程质量检验标准》(DBJ01-13-95)。 《市政排水管渠工程质量评定标准》(DBJ01-24-95)。 9、本公司的质量体系文件 10、已批准的《**道路、给排水及绿化工程施工组织设计》 11、已批准的《**道路、给排水及绿化工程监理规划》

独立基础监理细则

金城一号还建小区建设项目一期工程 --- 独立基础监理实施细则 一、工程概况 1. 工程名称:金城一号还建小区建设项目一期 2. 工程地点:武汉市7工夏区金口镇淮山村、旭光村 3. 结构形式:框剪结构 4. 建筑层数和高度:1#、8顺为16层,高度49.450m; 3#、4#、6顺、10#娄为17层,高度49.750m。 5. 参建单位: 建设单位:武汉市7工夏城建投资有限公司 设计单位:武汉理工大设计研究院有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 施工单位:武汉鑫弘志建设有限公司(I标段) 新八建设集团有限公司(皿标段) 监理单位:中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 6. 设计技术要求: ⑴本工程建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为乙级,基础设计安全等级为二级。 ⑵ 基础材料:钢筋,HPB30敢,HRB400tm;基础、基础梁混凝土等级为 C35垫层为100厚C15素混凝土,钢筋的保护层厚度为50 mm (考虑防水)⑶基础以3-1层粉质粘土作为持力层,地基承载力fak=400kPa, ES=16.0Mpa基础埋

深约为27.56-29.15 ,应确保基底埋置于持力层内深度不小于300 mm,且埋深不少于3.3M。 ⑷ 基础施工说明及注意事项: ①基础开挖时,如发现地质情况与勘察报告不符或异常情况发生时,应会同业主、监理、设计及勘察单位研究处理。 ②基础开挖后,应采取有效措施保留300 nrn厚土进行人工开挖,基槽不应泡水,基础下的原土不得扰动。基础施工完成后应立即活除建筑垃圾进行基坑回 填,采用十容重16KN/n3的粘土分层压实,其压实系数不得小于0.94,分层厚度V 300 mm0 ③相邻基础的基底标高(含垫层)应不应大于基础净距的0.5倍。 ④基础施工时应从持力层较深处向持力层较浅处施工,并不得扰动基底土层。当持力层标高变化大时应采用放阶形式处理。 ⑤基础与柱连接大样详11G101-3。 二、监理控制的要点及目标 1. 施工准备阶段的质量控制 ⑴ 监理人员熟悉设计施工图纸,对图纸中存在的问题向建设单位及设计单位提出审查、建议。 ⑵ 会同建设单位、施工单位参加图纸会审,设计技术交底。 ⑶审查施工单位报送的施工组织设计方案,及其它方案。 ⑷ 审核施工单位、分包单位的企业资质、手续、特种人员上岗证。 ⑸ 审查施工单位的管理机构、质量、技术、安全保证体系和专业管理人员的资格证、上岗证 ⑹检查施工管理人员、设备、材料、人员的进场情况,审查施工单位的开工报审表及相关资料。

农村厕所改造项目监理实施方案

农村户用厕所无害化改造项目 监理方案 一、项目划分 1、本项目施工范围大,建议按照每个乡镇划分为一个单位工程、每个行政村划分为一个分部分项工程、检验批根据实际检验情况划分。 2、施工单位要按照施工的区域确定具体的施工现场负责人并上报联系方式,做好通讯录以方便联系。 二、开工前准备工作 1、施工单位需要提供中标通知书及合同复印件,投标文件电子版、预算电子表格及广联达格式。 2、开工前监理部下发进场通知后,施工单位需上报成套的开工资料包含以下内容:施工单位资质证明文件、施工项目部成立文件、施工组织设计、人员进场、设备进场、材料构配件进场的报验文件,经监理部批准后,才能申请开工。开工令下发当天即可开始施工。 三、施工中监理内容 1、施工单位在购买材料构配件前需提供生产厂家的营业执照、工业生产许可证,若一直使用该厂家的产品仅提供一次即可,更换厂家需重新提供上述文件。 2、施工单位每次进场时均需提供产品的合格证明文件、厂家自检证名文件,报监理和建设单位现场抽检,三方共同送样检测,合格后方可使用。

3、施工单位在开始定位、放线、重点隐蔽工序前2小时内要通知负责你区域的监理工程师和建设单位现场人员进行现场旁站监督,若通知2小时后无人到达,你方可自主开始施工。施工完成后但在覆盖前要申请验收合格后才能覆盖,未经验收擅自覆盖的我方有权要求挖开重新验收,若验收不合格的将拆除重新施工。 4、施工单位负责各乡镇的队长要注意:施工日志是施工工序的真实记录应记录实质性内容,必须每天坚持书写,每周日下午进行一次检查并与监理日志核对其合理性。(因项目比较大,为防止上级单位突击检查希望大家要牢牢谨记)。 5、监理例会每个月进行一次,会议内容主要是施工进度、施工的难点,各片区施工的经验交流等。 五、施工完成后监理内容 1、测量实际完成的工程量及绘制竣工图并加盖竣工图章。 2、施工单位编制汇总竣工资料、结算书报监理部,监理部编制监理资料完成后,将竣工资料和监理资料一同上报建设单位进行预验收。 3、通过预验收并签订保修书后,准备竣工验收。 4、通过竣工验收后办理移交手续。 5、竣工验收合格之日起即进入质量缺陷责任期。 6、在质量缺陷责任期内施工单位应根据实际使用情况进行整修。 7、缺陷责任期满经验收合格后可申请质量保证金,至此本项目全面结束。

光伏系统的安装工程监理实施细则

光伏系统的安装工程监理实施细则 一、工程项目概况: (一)工程概况 1、工程名称:常兴光伏科技岐山分公司岐山20MWP分布式光伏农业大棚项目 2、建设地点:市岐山县蔡家坡镇落星堡村 (二)工程规模: 本项目工程位于市岐山县蔡家坡镇落星堡村.所建20MW光伏发电工程的主体建筑为单栋日光型光伏农业科技大棚.电站分为厂前办公区、开关站和光伏农业大棚发电产区三个功能区.办公区主要有综合楼(现浇钢筋混凝土框架结构,地上两层 ,建筑面积为867.75㎡),综合楼设置有管理办公室及休息室等。生产区为20MWp多晶电池的太阳能光伏农业科技大棚区,是基于高效优质绿色蔬菜种植大棚种植为一体的发展模式配套开发的光伏发电项目。 本项目设计装机容量20MW,均采用模块化设计,集中并网的设计方案,光伏方阵进入逆变房,过汇流箱交流至35KV开关站以1回路35KV线路接入五丈原110kV变电站,实现与当地电网并网。 二、开工前的准备工作 1、开工前应对到达施工现场的设备和材料进行数量清点和外观检查设备材料的规格、型号应符合设计要求。 2、对设备进行开箱检查其合格证说明书测试记录附件备件等均应齐全。

3、按设计要求检查太阳电池组件的型号规格数量和完好程度应无漏气漏水裂缝等损坏现象。 三、太阳电池方阵基座控制 1、混凝土基座离地面高度基座强度和水平度偏差应符合设计规定,基座的水平偏差不应大于3mm。 2、地脚螺栓的规格埋设尺寸应符合设计规定外露长度不应小于6cm。 3、用水泥埋设的地脚螺栓必须养护五天以上方可安装机架。 四、方阵支架安装控制 1、方阵支架的方位和倾角应符合设计要求其偏差不应大于±1。。 2、机架底座的水平度偏差不应大于3mm,基座不平时应用铁垫片垫平,固定组件的机架表面应平整。 3、安装组件前机架上所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧,机架安装完毕后对安装过程中受到损坏的漆膜应进行补涂。 4、倾角可调式机架的安装步骤和调整方式按厂家说明书进行,调节机构应转动灵活铰链部位要加黄油调整围应符合设计要求。 5、机架安装完毕后应根据季节将方阵倾角调整到设计规定的位置上。 五、太阳电池方阵的安装 1、安装前准备工作 安装组件前应根据组件参数对每个太阳电池组件进行检查测试其参数值应符合产品出厂指标(一般测试项目有开路电压、短路电流 应挑选工作参数接近的组件装在同一子方阵,应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联)。

基础工程监理实施细则

西湖区三墩双桥小学工程 基础工程 监理细则 编制: 审核: 浙江天成项目管理有限公司 西湖区三墩双桥小学项目监理部 二○一六年三月

目录 一、专业工程特点 二、监理工作流程 三、监理工作控制要点及目标值 四、监理工作方法及措施 五、收集整理相应技术资料

一、专业工程特点 1、本工程位于杭州市西湖区三墩镇双桥村,总建筑面积23831m2,地上建筑面积17160m2,地下建筑面积6671m2。其中教学楼(4F)8455m 2,行政楼体育馆(4F-5F)8887m2,综合楼(4F)2783m2,地下公共停车库(一层地下室)3640m2,值班传达室56m2,垃圾房10m2。地上建筑高度24米以内,结构形式为框架结构。结构的设计合理使用年限为50年。建筑耐火等级一级;防水等级地下室Ⅰ级。难点:地下水位高,基础处于淤泥和淤泥质粘土,土体流动性强,砼体量较大,周围施工场地小,材料堆放困难。 2、本工程行政楼、体育馆及公共停车库地下室采用满堂筏板基础,地下室底板面标高根据设计行政楼、体育馆为-4.650m,公共停车库为-4.950m。教学楼、综合楼采用条形基础。基底设100厚碎石垫层,100厚C15砼垫层,1.5厚FJS反应型聚合物水泥防水涂料。地下室外墙止水钢板的设置位置在底板面上300处,后浇带均采用钢板止水带止水。 3、地下室混凝土:地下室柱采用C30商品砼,地下室底板、墙板及顶板采用C35P6商品砼。 4、底板厚度:基础底板厚度为400mm。 5、顶板厚度为:250mm(无覆土200mm),局部180mm。 6、地下室砌体采用MU10页岩多孔砖,砂浆采用M5水泥砂浆。

相关文档