文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯井安全防护规定

电梯井安全防护规定

电梯井安全防护规定
电梯井安全防护规定

电梯井安全防护规定

为了保证安全生产,降低安全生产隐患,进一步加强对安全防护措施的管理,特制订电梯井安全防护规定,各项目部必须认真贯彻执行。

一、井口防护

1、电梯井口必须设置固定栅门,栅门应做到定型化、工具化。栅门必须用焊接的方式进行固定,不得使用铁丝进行绑扎。

2、栅门安装在井口两侧的墙壁中间,高度为 1.2m,栅门左右两侧距

墙 10cm,下方距地面 10cm。

3、栅门的固定可在浇筑混凝土前预埋钢筋,然后将焊制成型的栅门与

钢筋焊牢。栅门必须随层安装,并粉刷红/白油漆。

4、任何人不得擅自拆除栅门,严禁将电梯井作为垃圾运输通道。

二、井内防护

1、在电梯井内,沿电梯井长度方向等间距预留直径 14mm 螺栓,数量不少于 3 个,预留螺栓应低于板面结构标高 10cm,螺栓外露长度不短于 10cm,在螺栓上用燕尾卡固定架管,将防护安装在架管上。

2、防护必须随层安装,任何人不得擅自拆除、改动电梯井内防护,严禁在电梯井防护上存放任何材料、物件。电梯井内防护设施需要拆除或变动的,需要上报安全保卫科现场勘查后再做决定。

3、在电梯井口处要设置醒目、明显的安全警示标志。

三、安全保卫科人员要加强对电梯井口安全防护措施的审查,并督促施工单位按照电梯井口安全防护方案认真加以落实;对电梯井口防护措施不到位,不按标准设置,或无防护措施的违章行为,要及时给予制止和纠正。

本规定自公布之日起执行。

电梯井防护施工方案

电梯井防护施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

九峰农民还建楼C01#、C02#、D01#、D02#、E01#、E02#楼工程电梯井防护工程 施 工 方 案 泰森建设工程有限公司

二○十一年四月十五日 九峰农民还建楼C01#、C02#、D01#、D02#、E01#、E02#楼工程 电梯井防护工程 施 工 方 案

编制单位:泰森建设工程有限公司 编制人: 审核人: 编制时间:二○十一年四月十五日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、电梯井防护的搭设 四、电梯井防护搭设示意图 五、安全文明施工管理

一、编制依据 二、工程概况 1、建设地点及环境特征 本工程在万州区万里城墙万州区人民医院院内,南、北向位于万里城墙与国本路之间,西侧与龙宝区税务局相邻,南侧与万州建设银行大楼相邻,场地位于万州主城区繁华地段。

2、工程简况 工程总体概况厂房(二)、宿舍(一)二期工程由肇庆市汇易通电子 科技有限公司投资,由广东八千纵横建筑设计有限公司,监理单位为肇 庆市兆业工程建设监理有限公司;施工单位为吴川市建筑安装工程公 司。位于肇庆市高新区迎宾大道西面、康泰街北面。 二、施工计划: 目前正在主体三~五层施工,预计六月底、七月初主体结构封顶,电梯井施工操作架(平台)及安全防护与主体施工相同步。 三、电梯井防护的搭设 ①建筑的电梯井模板安装安全防护搭设危险性大,技术要求高,班组应合理组织劳动力和技术力量,搭设人员应配备必要的通讯工具和劳动保护用品(安全网、安全帽、安全带)。 ②搭设技术人员及工人,必须认真熟悉电梯井的安全防护方案,本方案中电梯井每三层一道防护,其余每层搭设软防护。 ③电梯井门口设置钢管护栏,并挂上警告牌,提示操作人员注意安全。(详附图) ④电梯井防护搭设时应有照明,应配有带防护罩的36V低压手灯作临时移动照明用,电焊机用电应单独的电源开关,电源开关应设置在厅门口附近,以利操作使用。

电梯井口安全防护的有关技术要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯井口安全防护的有关技术要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9469-15 电梯井口安全防护的有关技术要求 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、要严格按照安全技术强制性标准要求设置电梯井口防护措施。电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,防护栏杆或固定栅门应做到定型化、工具化、其高度在1.5m至1.8m范围内。 电梯井口内必须在正负零层楼面设置首道安全网,上部每隔两层并最多每隔10m设一道安全平网,安全网的质量必须符合GB5725-1997《安全网》标准中安全平网的要求,进场必须按照有关规定进行检验。安装、拆卸电梯井内安全平网时,作业人员应按规定佩戴安全带,对楼层和屋面短边尺寸大于1.5米的孔洞,孔洞周边应设置符合要求的防护栏杆,底部应加设安全平网。 3、在电梯井口处要设置符合国家标准的安全警示

标志;安全警示标志呀我醒目、明显,夜间应设置红灯示警。 4、电梯井口的防护栏杆和门栅应以黄黑相间的条纹标示,并按照《建筑施工高处作业安全技术规范》有关标准进行制作。 5、电梯井口防护设施需要临时拆除或变动的,需经项目负责人和项目专职安全员签字认可,并做好拆除或变动后的安全应对措施,同时要告知现场所有作业人员;安全设施恢复后必须经项目负责人、专职安全员等有关现场管理人员检查,验收合格后方可继续使用。 6、在施工现场进行安全生产教育时,应将电梯井口等危险场所和部位具体情况,如实告知全体作业人员,使现场作业人员了解电梯井口的危害性、危险性,熟悉掌握电梯井口坠落防范措施,避免因不熟悉作业环境,误入电梯井口造成坠落事故的发生。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

电梯井道防护-安全技术交底 - 制度大全

电梯井道防护:安全技术交底-制度大全 电梯井道防护:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称世界公元住宅小区二期1#楼作业部位1~5层电梯井道施工单位作业班组架子工交底内容:电梯井道防护作业安全技术交底记录1、工人入场必须经过三级教育,经过安全培训教育合格后,方可上岗... 工程名称世界公元住宅小区二期1#楼作业部位1~5层电梯井道施工单位作业班组架子工交底内容:电梯井道防护作业安全技术交底记录1、工人入场必须经过三级教育,经过安全培训教育合格后,方可上岗。2、作业人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并定期进行体检。无恐高症、心脏病、高血压等不适宜高处作业的疾病。搭设人员应配备必要的通讯工具和劳动保护用品(安全网、安全帽、安全带)。3、本工程电梯井采用软、硬隔离相结合的安全防护形式,从二层楼面起,往上每隔二层最多隔10m设置一道防护,硬隔离和软隔离交错设置。首次防护必须是硬隔离。电梯井口设置定型化防护门,并挂上警告牌,提示操作人员注意安全。4、防护搭设时应有足够的照明,应配有带防护罩的36V低压手灯作临时移动照明用。5、搭设硬隔离、张设安全网及拆除井道内设施时,操作人员必须戴好安全带,挂点必须安全可靠,并设专人监护。6、与预埋件的连接必须用8#铁丝进行绑扎,不得采用普通扎丝连接。安全网拉结必须牢靠。7、防护搭设时必须保证内外有人,并保证通讯工具畅通,搭设完毕后,必须经项目部进行验收。8、电梯井道防护设施,待安装室内电梯搭设脚手架时,每搭到安全网高度时方可拆除。9、电梯井道内的安全防护设施,必须由脚手架保养人员定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。10、派人定时清理软、硬防护的垃圾及其它杂物,保证防护的承载能力。技术负责人交底人安全员交底日期接交人:人力制度人员制度仓储制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

电梯井安全防护方案

一、编制依据 1 、1311 工程业务技术用房施工蓝图 2、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—1991) 4、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59—99) 5、《建筑结构荷载规范》(GB50011—2001) 6、《建筑施工钢管脚手架扣件安全技术规范》(JGJ—22—857) 7、《建筑施工手册》(第四版) 二、工程概况 本工程位于武汉市汉阳区创业路,属于业务技术用房。地下局部一层,层高; 地上五层,层高;部分采用筏板基础,其他部分采用独立柱基;建筑总高度,总建筑面积4000m2。本工程士对应的绝对标高为,场地整平标高为,基坑底设计标高,基坑开挖深度为整平标高以下。基坑开挖底面积为424m2;基坑底周长约为83m。地勘报告显示,建设场地内无建筑物及地下管线。根据湖北省地方标准《基坑工程技术规程 (DB42/T159-2012 )》规定,确定本基坑各区段重要性等级为二级。 建筑地基基础等级:乙级 建筑防火、耐火等级:二级 建筑工程结构安全等级:二级混凝土框架抗震等级:四级,设防烈度为7 度。 电梯井高度过高,为施工作业带来安全隐患,电梯井口与电梯井内施工作业需要防护措施,为保证操作人员安全,操作层作业施工运用搭设操作作业平台、井口采用铁栅栏防护、井内实行软硬防护措施。 电梯井安全防护方案

三、电梯井防护措施: 1、电梯井跟进平台平面设计 平台边框及横撑采用14#槽钢,接点全部满焊,上面满铺50mn厚木脚手板。平台利用平台穿墙螺栓孔位置,采用8根? 32的勾头螺栓作支撑点。平台尺寸为:长x宽二(电梯井长度-100mm x (电梯井宽度-100mm。平面图及剖面图见下。 平台平面图 1-1剖面图 (图1) 2、电梯井口防护 本工程电梯井口做防护铁栅门,铁栅门离地高度为,门栅网络的间距不大于15cm,铁栅门底部采用木模板设置20cm挡脚板,铁栅门采用膨胀螺栓固定结构墙上,必须固定牢固。 剖面 电梯井口防护门(mm)(图2) 哥—计nr 图o —L 3、电梯井内部防护

电梯井安全防护规定示范文本

电梯井安全防护规定示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电梯井安全防护规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了保证安全生产,降低安全生产隐患,进一步加强 对安全防护措施的管理,特制订电梯井安全防护规定,各 项目部必须认真贯彻执行。 一、井口防护 1、电梯井口必须设置固定栅门,栅门应做到定型化、 工具化。栅门必须用焊接的方式进行固定,不得使用铁丝 进行绑扎。 2、栅门安装在井口两侧的墙壁中间,高度为1.2m, 栅门左右两侧距墙10cm,下方距地面10cm。 3、栅门的固定可在浇筑混凝土前预埋钢筋,然后将焊 制成型的栅门与钢筋焊牢。栅门必须随层安装,并粉刷红/ 白油漆。

4、任何人不得擅自拆除栅门,严禁将电梯井作为垃圾运输通道。 二、井内防护 1、在电梯井内,沿电梯井长度方向等间距预留直径14mm螺栓,数量不少于3个,预留螺栓应低于板面结构标高10cm,螺栓外露长度不短于10cm,在螺栓上用燕尾卡固定架管,将防护安装在架管上。 2、防护必须随层安装,任何人不得擅自拆除、改动电梯井内防护,严禁在电梯井防护上存放任何材料、物件。电梯井内防护设施需要拆除或变动的,需要上报安全保卫科现场勘查后再做决定。 3、在电梯井口处要设置醒目、明显的安全警示标志。 三、安全保卫科人员要加强对电梯井口安全防护措施的审查,并督促施工单位按照电梯井口安全防护方案认真加以落实;对电梯井口防护措施不到位,不按标准设置,

电梯井内防护措施

电梯井内防护措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电梯井内防护措施近年来,随着建筑市场规模的不断扩大,建筑结构施工也更加复杂多样,各种临边、洞口的安全事故也经常发生,在整个建筑施工事故中,电梯井道内出现高处坠落的事故频率也增多,在建筑施工现场安全事故中占相当比例在提升,最近在湖州市区某个大型高层建筑中就发生了一起电梯井道内高处坠落三人死亡的事故。因此,高层建筑的电梯井内、外的防护是当前施工现场安全防护的重中之重。但从目前各施工现场的实际情况来看,电梯井内防护及操作平台,主要是利用钢管、扣件搭设成井架型架体,一般都达不到安全防护要求。 根据国家行业标准《建筑施工施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011等规范的要求,电梯井必须设防护栏杆或固定门栅,电梯井内每隔两层且不大于10米设安全平网防护。浙江省住房和城乡建设厅在《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》第7.6条中,规定“电梯井内应每层设置硬质材料隔离措施,安全隔离应封闭严密牢固。当隔离措施采用钢管落地式满堂架且高度大于24米时应采用双立杆”。据实地调查,目前各施工现场在电梯井内防护及操作平台,主要还是利用钢管、扣件搭设成井架型架体,上面是工人的操作平台,下面作业安全防护,基本上是层层向上搭设。这种做法不仅成本较高,也存在着较大安全隐患,主要是由于架体搭设高度较高,钢管容易发生失稳后倒塌,上面一旦有物体或人员坠落,下面防护作用一

般无法保证,容易发生高处坠落伤害事故。另外,搭设成本较高,如搭设一个高度为100米井道防护架,钢管就需要约3吨多,按使用周期250天计算,目前市场租赁钢管、扣件每天每吨约5元计算,就要近4000多元,这还不包括架体安装、拆除和材料运输等的费用。 有些施工企业,为了降低成本,在施工现场的电梯井道内也采用钢管搭设成可移动式的操作平台,但由于结构不合理,存在安全隐患,经过有关质检、安全管理部门的检查和验收,也不能符合相关要求。主要问题是由于采用钢管和扣件进行连接,受力点搁置在电梯井门洞的砼楼板面上,另一面靠在对面的砼井道的墙面上,虽采取内高外低,并在门洞口采取防下滑措施,上面再搭设成操作平台。但是,由于采用Ф48的钢管为主要受力杆件,扣件作为连接件,容易发生钢管变形,扣件松动滑移,结构体系破坏,就会发生高处坠落事故。目前,电梯井内防护现施工现场大多采用钢管搭设,并且没有采取每层设置,而是采取隔层设置,有的现场甚至还采取隔二层设置,由于电梯井内防护都是采用硬质材料,一旦井内发生坠落现象,虽然井内有一定的防护措施,但是由于防护的搭设方法也不符合要求,不是会发生第二次伤害事故的。 为了确保施工现场的安全工作,针对目前各施工现场电梯井施工要求,根据国家行业标准(JGJ80-91)《建筑施工施工高处作业安全技术规范》和《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》要求,经过几年来的安全工作的探索,针对施工现场中电梯井内的防护及操作平台,我们进

电梯井施工方案

电梯井施工方案 一、工程概况: 武汉·健康谷第二期23~25#楼工程,地下室一层,地上24层,电梯井道由地下室底至天面机房基础高度约75米,23#楼电梯井图纸设计有4个,24#、25#楼各有2个,地下室层高5.3米,±0.000以上层高3.00米。 二、编制依据 1.《安全生产和文明施工规程》 2.《建筑安装及安全操作规程》 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》 4.《龙门架及井架物料提升机安全操作规范》 5.本项目合同图纸及施工组织设计方案的规定 三、电梯井主要安全施工操作和措施 (1)电梯井道是建筑中最重要安全,最危险、最特殊的作业部位: 电梯井道是高层建筑最危险、最特殊的施工部位,施工过程中,无论是安全员或是需要作业施工的工人,必须要按操作规范、程序进行施工。其中施工脚手架的搭设和一级防护、二级防护必须按规定做好,防护门设置是电梯井道最主要防范措施。 (2)电梯井道内的定架搭设: ①立杆间距不得大于900*900

②水平拉杆步准为1500双向设置,并每层对角设置双向剪力棒; ③每隔两层必须有固定埋设钢管与立管拉结牢固; ④每隔4层必须有铜丝铝与预埋吊环(Ф18一级钢做)组成卸力,以减轻底下立管受力; ⑤每隔8层,用工字钢做悬挑支承立管。 (3)电梯井道内一级和二级防护措施: ①除搭设顶架外,还要求每2层铺设必要的安全挡板,每2层挡板的中间层,必须设置安全网,封闭电梯井道; ②电梯井门设置要求: 电梯井门需用钢筋焊成,高度高度不应少于1.8米,与结构剪力墙预出的钢筋组成围护,若做成门式的,平常必须用Ф4铁线绑扎牢固,不得随意开放。 (4)电梯井每层工作面搭设安全规程: ①电梯井道作业面要求:必须满足木工班、钢筋班、泥工班的作业操作要求: 泥工、钢筋工、木工操作安装安装模板或拆除模板时,井内作业的脚手架必须用特制的工作桥板或木板木方组成工作台,工作台必须满铺井道,而且坚固,临时可用铁线与棚架绑扎牢固; ②木工安装模板和拆卸模板时的工作面要求棚架, 离墙壁宽约400mm,这与安全规定是矛盾的,故当不是木工作业时,是钢筋或浇砼施工时,应利用棚架上的挡板材料再修整加固,符合安全规定(即离边不得大于200mm内)方可作业施工;

预留洞口、电梯井防护安全标准化

预留洞口、电梯井防护安全标准化 1、预留洞口防护要求 (1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于250mm,但大于25mm的孔口,必须用坚实的盖 板盖设,盖板应能防止挪动移动。 (2)楼板面等处边长为250-500mm的洞口,可用木板做盖板,盖板须保持四周搁置均衡, 并有固定其位置和措施。 500mm以下的洞口防护图

(3)边长为500-1500mm 的洞口,必须设置以扣件 扣接钢管而成的网络,并 在其上面满铺竹笆或者 脚手板,也可采用贯穿于 混凝土板内的钢筋构成 防护网,钢筋网格间距不 得大于200mm。 500~1500mm的洞口防护(单位:mm) 实物图

(4)边长在1500以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下设安全平网。 1500~3000mm的洞口防护(单位:mm)

2、防护栏杆 (1)防护栏杆应由上、下两道横杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m。坡度大于1:22的屋面,防护栏杆应高1.5m,栏杆立柱间距≤2m。 (2)防护栏杆须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板,挡脚板如有孔眼,不应大于25mm。板下边距底面的空隙不应大于10㎜。 (3)防护栏杆须刷红白相间油漆,间隔300-400mm。 防护栏杆示意图(单位:mm)防护栏杆实物图

3、电梯井防护门 电梯井口防护门示意图(单位:mm)电梯井口防护门实物图 (1)电梯口除设置固定栅门或者活动栅门外(门栅网格的间距不应大于150mm),下部还应设置180mm高的挡脚板。防护门表面涂红白相间油漆。 (2)电梯井内不得倾倒垃圾。 (3)施工层应搭设操作平台,满铺脚手板,平台与井壁间隙不大于10mm。

电梯井操作防护架施工方案

目录 一、编制依据.................................................................................2... 二、工程概况.................................................................................2... 三、施工准备.................................................................................2... 3.1、技术准备.............................................................................2... 3.2、材料准备:.........................................................................3... 3.3、人员准备:......................................................................... 4... 3.4、安全准备............................................................................. 4... 四、电梯井操作防护架设计..........................................................4.. 4.1、设计思路.............................................................................4... 4.2、施工流程............................................................................. 5... 4.3、具体做法............................................................................. 5... 五、架体拆除.................................................................................6... 六、注意事项.................................................................................7... 七、架体安全性能验算.................................................................7... 7.1、型钢梁受力验算.................................................................7... 7.2、架体验算.............................................................................8... 附图1..........................................................................................1..6. 附图2..........................................................................................1..7.

电梯井防护专项施工方案(终版)

一、工程概况 1.工程名称:芷岸龙庭三标段工程 2.建设单位:湖北广宏置业有限公司 3.设计单位:武汉开来建筑设计有限公司 4.监理单位:湖北华泰工程建设监理有限公司 湖北华隆工程建设监理有限公司 5.施工单位:中天建设集团有限公司 6.本工程属于钢筋混凝土剪力墙结构,混凝土等级:筏板顶-5.52~20.970M C40,20.970~38.970M C35,38.970~103.700(电梯机房) C30。 电梯井剪力墙厚度200mm。 二、电梯井道脚手架搭设 (一)、参考模型 本工程电梯井井道内净空尺寸2100×2200mm,电梯门洞尺寸为1200×2200mm,标准层层高为3000mm,如下图所示: (二)、施工操作架体搭设

施工操作架体具体搭设示意图如下:

施工操作架是采用本公司设计的定型化产品,以三脚架的形式支撑于电梯井的墙和梁上,操作平台是一块3厚的钢板,支架是5#槽钢、10#槽钢、48钢管组成,为了方便施工,操作平台顶部低于楼面25㎝,本工程层高3米,支架高度2750㎜,操作支架的下端支撑于电梯门洞口,本工程电梯洞口宽度1200㎜,操作架下端的支架宽度1180㎜。施工操作架体随结构施工搭设,待电梯井模板拆除干净后用塔吊提升,安装完成后搭设下层的安全维护。本支架具备方便,快捷,经济,安全等实效,适用于本工程的电梯井井道施工。 三、防护措施 1、架体水平防护: 电梯井脚手架在操作层及其下一层满铺钢网片,工字钢支撑面满铺木方和模板全封闭。每隔两层设置一道水平安全网,安全网与电梯井结构之间封闭严密。安全网必须完好无损、牢固可靠。要经常检查安全网,安全网及封闭层内垃圾要及时清理。 2、井道临边防护: 井道周围墙体未砌筑前,井道周围搭设1.2米高防护栏杆,栏杆立面采用安全网封闭。栏杆需安装牢固。

电梯作业安全防护措施

编号:SM-ZD-28521 电梯作业安全防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯作业安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、编制依据 本方案依据国家有关电梯安装安全的技术文件、规范:GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、《特种设备安全监察条例》、GB50310-2002《电梯工程质量施工验收规范》及北京地区有关电梯安装安全的若干规定:DB11/419-2009《电梯安装维修作业安全规范》,《建筑安装分项工程施工工艺规程》(第八分册)等编制而成。 二、工程概论: 工程名称:******,工程地点:**** ,开工日期***,竣工日期**** ,工期**天。 本工程工序多,安装较复杂,各有关单位要互相配合,确保施工安全。 三、安装作业安全要求 1一般要求

1.1进入作业场所的要求: a)应穿戴劳动防护用品; b)作业前,应检查设备和工作场地,排除故障和隐患; c)确保安全防护、信号和联锁装置齐全、灵敏、可靠; d)设备应定人、定岗操作。 1.2工作中,应集中精力,坚守岗位,不准擅自把自己的工作交给他人。 1.3二人以上共同工作时,应有主有从,统一指挥;工作场所不准打闹、玩耍和做与本职工作无关的事。 1.4严禁酒后进入工作岗位。 1.5不准跨越正在运转的设备,不准横跨运转部位传递物件,不准触及运转部位;不准站在旋转工件或可能爆裂飞出物件、碎屑部位的正前方进行操作、调整、检查设备,不准超限使用设备机具。 1.6安装作业完毕或中途停电,应及时切断安装施工用电源开关后才准离岗。 1.7在修理机械、电气设备前,应在切断的动力开关处设置“有人工作,严禁合闸”的警示牌。必要时应设专人监

电梯井安全防护专项方案

电梯井安全防护专项方案 一.编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 国家和自治区、XX市各项建筑规范规程、建委及各主管部门的有关规定。 二、工程概况: 本工程为XX市市属行政事业单位集中统一建设职工住房八道湾片区32#高层住宅楼。地下1层,地上25层。建筑总高度75.95m。本高层住宅楼共计两个单元,每个单元设计有电梯两部,其中一部电梯为消防电梯兼客梯,电梯井标高为-4.7m~72.5m总高度77.2m,电梯井道净空尺寸为2150×2200;另一部电梯为担架电梯,电梯井标高为-1.8m~72.5m,总高度74.3m,电梯井道净空尺寸为2500×2200。 因电梯井高度过高,为施工作业带来安全隐患,电梯井口与电梯井内施工作业需要防护措施,为保证操作人员安全,操作层作业施工运用搭设操作作业平台、井口采用铁栅栏防护、井内实行软硬防护措施。 三、电梯井的安全防护 1、电梯井跟进平台平面设计 根据XX市安全监督站下发的操作层下方设置防护层的要求,结

合施工现场的实际情况,采用16#工字钢,沿电梯井短边铺设,上面横向铺设脚手架钢管,并用8#铁丝将钢管与工字钢绑扎固定。 钢管上铺设5cm厚的木板,用16#铁丝把木板绑扎固定。平面图及剖面图见下: 满铺5 电梯井操作层下水平防护平面图 电梯井操作层下水平防护剖面图 2、电梯井门口防护 本工程电梯井门口做防护铁栅门,铁栅门离地高度为1.8m,门栅用方管做边框,上焊钢板网,网格的间距不大于10cm,铁栅门底部

电梯井安全防护移交协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电梯井安全防护移交协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

工程名称: 甲方: 乙方: 甲、乙双方达成如下协议: 1. 乙方应遵循甲方各项安全管理的规章制度,接受甲方的安全检查,遵守现场劳动纪律,如有违规,甲方有权进行精经济罚款处理。 2. 乙方应设一名专职安全员,每天对现场的安全防护,临时用电进行检查。井道内的线路必须无破损,并在漏电保护器控制之内。 3. 临时用电应按有关规定和标准安装使用。甲方提供电源,乙方自备电 缆、电箱。按照“一机”“一闸”“一漏” “一箱”的用电规定,如不符合用电 要求,停电整顿或罚款处理。 4. 技术、质量要求,按黑龙7工省标准施工。 5. 甲方已对北岸*润和城18#楼三个单元,共计192个电梯井门进行了安全防护(采用防护门);此防护现移交乙方管理,完工后如数返回,如有丢失、损坏,乙方承担。 6. 乙方必须有专人每天检查所有电梯井安全门是否封闭可靠,如有开启 马上封闭,否则出现事故后果自负,电梯井字架上禁止存放各种活动物件。每天检查门口是否有杂物,杂物距井口边两米以外。 7. 乙方进场物品自行保管,如有丢失、损坏,乙方自理。 8. 乙方需运出现场的物品,需报甲方签认。甲方确认后方可外运。 9. 电梯井内的设施,乙方定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。 10. 严格按国家室内电梯安装安全操作规程、规范要求作业。 11. 乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施,确因施工需要拆除的防护设施,必须经我项目部同意后方可拆除,在下班前应将防护设施恢复。 12. 乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业,同时做好季节性的安全防护 工作。 13. 乙方作业时,必须设专人监护电梯井口,作业后,必须恢复防护门,乙方在电梯井内作业时,不得上下交义作业。

电梯井道脚手架施工方案

附加电梯井道防护措施 一、电梯井道脚手架方案选择 1、电梯井道的脚手架一律落地并用钢管、扣件搭设,立杆与横杆均用直角 扣件连接,扣件紧固力矩应达到45?55N. m。 2、立杆距电梯井道结构墙面0.3m,立杆横距、纵距不大于1.5m,步距为 1.5m.每低于楼层面100mmt架搭一排横杆,横向间距为350mm满铺木脚手板, 木脚手板一律用铅丝与钢管四点绑扎牢固。 3、电梯井道内的防护设施,必须由总包单位安全员、责任工程师每天进行 检查、保养,发现隐患及时消除。 二、脚手架材料选择 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm壁厚3.50mm钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证, 方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合GB15834 2006《钢管脚手架扣件》的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气 孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm钢管螺栓拧紧力矩达70N.m 时不得破坏。脚手板、脚手片采用符合有关要求。 3、安全网采用密目式安全网,网目应满足规范DG/JJ08-2002-2006第4.3.1 条》2000目/ 100cm的要求,做耐贯穿试验不穿透,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由上海建筑安全监督管理部门发放的准用证,同时符合GB16909-1997 《密目式安全网》的要求。 4、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A冈的要求。 三、脚手架搭设流程及要求 3.1 电梯井道落地脚手架

电梯井安全防护方案

电梯井安全防护方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

中南拂晓城108(一标段)项目 电梯井 安 全 防 护 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:正太集团有限公司 二零一七年十一月 一、工程概况

工程名称:中南拂晓城108一标段项目工程 建设单位:武汉锦御中南房地产开发有限公司 设计单位:武汉正华建筑设计有限公司 监理单位:湖北天慧工程咨询有限公司 勘察单位:武汉市勘察设计有限公司 施工单位:正太集团有限公司 工程地点:武汉市黄陂区横店街川龙大道以东,航空东路以西 建筑面积:约19.5万方 本工程为新建工程,项目规模:地下室一层,地上15栋16层住宅楼。 结构形式:整个地下室为钢筋混凝土框架结构,主楼均为剪力墙结构。 建筑分类分别: 主体结构设计使用年限为50年。 建筑结构安全等级:根据《工程结构可靠度设计统一标准》(GB50153-2008)为二级 地基基础设计等级:根据《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)为甲级。 建筑抗震等级设防类别:根据《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008为丙级。 地下工程防水等级:根据《根据地下室工程防水技术规范》(GB50108-2008)为一级。 建筑防水分类和耐火等级:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),建筑防水分类为二类,建筑耐火等级为一级。 抗震设防烈度:6度。 本工程室内高程±0.000相当绝对标高为25.65米。 为了防止坠落事故的发生,拟定电梯井的安全防护施工方案。 二、编制依据 1 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59—99 2 《施工企业安全生产评价标准》 JGJ/T77—2003 3 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80—91

电梯井安全防护示意图

电梯井施工操作架(平台)及安全防护参考 实例示意图 一、参考模型 某工程电梯井井道内净空尺寸2600×2600mm,电梯门洞尺寸为1300mm,标准层层高为3300mm,如下图所示: 电梯井道平面尺寸示意图 二、施工操作架体搭设 施工操作架体具体搭设示意图如下:

1 十字扣件 可调支撑 横向水平杆 22 纵向水平杆 16#工字钢 剪刀撑1 120×200预留洞 电梯井施工操作架平面示意图 施工操作架底座采用两根14# 工字钢悬挑,一端搁置于电梯厅门口楼板,一端搁置于电梯井道剪力墙预留孔洞内, 底层采用模板木枋硬质封闭;采用Φ48 ×3.5mm 普通钢管搭设操作架体,根据井道尺寸,立杆间距最大为1174mm ,横杆步距为1500mm ,施工层亦采用模板木枋硬质封闭。 施工操作架体随结构施工搭设,搭设高度不得超过10m ,所有材料均可周转使用。

模板木枋硬质封闭 模板木枋硬质封闭 模板木枋硬质封闭120×200预留洞限位钢筋头 限位钢筋头16#工字钢 电梯井施工操作架 1-1 剖面图

模板木枋硬质封闭 模板木枋硬质封闭 剪刀撑 模板木枋硬质封闭 限位钢筋头 16#工字钢 电梯井施工操作架 2-2 剖面图

电梯井施工操作架三维模型示意图

电梯井安全防护搭设示意图 工具式防护门限位钢管 基座纵向钢管 模板木枋硬质封闭 基座横向钢管 工具式防护门 结构预留孔洞 模板木枋硬质封闭 基座横向钢管限位钢管限位钢管 限位钢管 电梯井道水平硬质隔断平面图 基座纵向钢管 限位钢管 工具式防护门 钢管 工具式防护门 张挂安全平网张挂安全平网 电梯井道水平防护平面图 工具式防护门 结构预留孔洞 模板木枋硬质封闭 基座横向钢管 限位钢管 限位钢管 基座纵向钢管 电梯井安全防护示意图

电梯井道硬防护专项施工方案

DK20150005号地块6#、8#、10#-17#、19#-27#、68#-82#住宅、 配电房1#、配电房4#-7#、门卫1#-2#、地库3施工总承包工程 电梯井道硬防护施工方案 编制: 审核: 中铁城建集团有限公司苏州独墅湖项目经理部 2017年4月28日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 3.1.技术准备 (3) 3.2.材料准备 (3) 3.3.机具准备 (4) 四、施工安排 (4) 4.1.项目部组织机构设置 (4) 4.2劳动力配备 (5) 五、施工步骤: (5) 5.1.构配件切割 (5) 5.2.焊接与安装 (6) 5.3.吊装流程 (7) 六、质量要求 (8) 6.1构配件的检查与验收: (8) 6.2.操作过程检查与验收: (8) 七、成品保护措施 (8) 八、安全、环保措施 (9) 九、成本节约措施 (11) 十、分包管理 (11) 十一、应急预案 (11)

一、编制依据 (1)《苏州工业园区DK20150005号地块项目建筑安装工程施工图纸》 (2)《苏州工业园区DK20150005号地块项目建筑安装工程工程施工组织设计》(3)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 (4)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) (5)《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011版 (7)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011) (8)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (9)《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 二、工程概况 根据本工程实际情况,为了使活动平台在施工中便于操作、就位固定、减少工作量,也为了减少安全隐患,故采用电梯井提升式型钢架操作平台作为施工操作平台。该操作平台可随着楼层的加高,依靠塔吊等垂直提升设备沿电梯井道上下移动,并可重复循环使用。采用电梯井提升式型钢架操作平台在电梯井内施工时简单易行,并能在地面焊接加工成功后重复使用,不需使用钢管扣件,节省人力物力,该电梯井操作平台的结构强度能充分保证自身的稳定性,使施工时的安全性能提高,避免了通过搭设脚手架带来的安全问题。根据实际电梯井大小定制钢平台。 各楼栋电梯井尺寸如下表: 位置楼号电梯井尺寸180㎡别墅68#-82#楼 1.5m×1.5m 220㎡别墅69#、70#、73#、74#、76#、77#楼 1.5m×1.5m 洋房11#-15#、20#-24#楼2m×2m 高层6#、8#、10#、16#、17#、19#、25#、 26#、27#楼 2.12m×2.2m 2.27m×2.2m 三、施工准备 3.1.技术准备 (1)仔细审核施工图,根据结构形状、尺寸,以便设置钢平台。 3.2.材料准备 (1)方钢管要求 方钢管采用50mm×70mm×3mm,方钢表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、

电梯井安全防护规定(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯井安全防护规定(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电梯井安全防护规定(新编版) 为了保证安全生产,降低安全生产隐患,进一步加强对安全防护措施的管理,特制订电梯井安全防护规定,各项目部必须认真贯彻执行。 一、井口防护 1、电梯井口必须设置固定栅门,栅门应做到定型化、工具化。栅门必须用焊接的方式进行固定,不得使用铁丝进行绑扎。 2、栅门安装在井口两侧的墙壁中间,高度为1.2m,栅门左右两侧距墙10cm,下方距地面10cm。 3、栅门的固定可在浇筑混凝土前预埋钢筋,然后将焊制成型的栅门与钢筋焊牢。栅门必须随层安装,并粉刷红/白油漆。 4、任何人不得擅自拆除栅门,严禁将电梯井作为垃圾运输通道。 二、井内防护 1、在电梯井内,沿电梯井长度方向等间距预留直径14mm螺栓,

数量不少于3个,预留螺栓应低于板面结构标高10cm,螺栓外露长度不短于10cm,在螺栓上用燕尾卡固定架管,将防护安装在架管上。 2、防护必须随层安装,任何人不得擅自拆除、改动电梯井内防护,严禁在电梯井防护上存放任何材料、物件。电梯井内防护设施需要拆除或变动的,需要上报安全保卫科现场勘查后再做决定。 3、在电梯井口处要设置醒目、明显的安全警示标志。 三、安全保卫科人员要加强对电梯井口安全防护措施的审查,并督促施工单位按照电梯井口安全防护方案认真加以落实;对电梯井口防护措施不到位,不按标准设置,或无防护措施的违章行为,要及时给予制止和纠正。 本规定自公布之日起执行。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电梯井安全防护技术要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 电梯井安全防护技术要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电梯井安全防护技术要求 一、电梯井施工操作架(平台)及安全防护安全专项方案的编制应包含以下内容。 (一)工程概况:工程总体概况,电梯井道结构尺寸及层高。 (二)施工计划:工程施工进度计划、电梯井施工操作架(平台)及安全防护配合施工进度计划。 (三)搭设(安装)方案: 1、工艺参数; 2、基座或基底形式及要求; 3、搭设(安装)以及使用中检查验收要求。 (四)电梯井道施工安全保障措施: 1、制定、落实施工人员安全生产培训、教育制度; 2、搭设(安装)、使用、拆除的技术措施; 3、制定使用施工过程中的事故应急救援预案; 4、使用过程中,定期维护计划。 (五)计算书:电梯井施工操作架(平台)的验算。 (六)相关图示:平面图、剖面图(立面图)及关键部位细部节点图等。 (七)其他须在方案中明确的事项。 二、工字钢基座上搭设的电梯井施工操作架(平台)应符合以下要求。 (一)电梯井施工操作架(平台)应选用不小于14号的工字钢作为基座,工字钢不得少于两根,工字钢中心间距不大于1200mm;工字钢两端均应固定于结构上,固定端长度不少于300mm;工字钢上表面应有 第 2 页共 5 页

限位措施固定立杆。 (二)电梯井施工操作架采用483.5mm普通钢管进行搭设,最大搭设高度不得大于10m;操作架立杆均应布置在工字钢上,不得悬空布置,中心间距不大于1200mm;横杆步距不大于1500mm;横向水平杆悬挑长度不宜大于400mm,两侧横向立杆应从底部至顶部连续设置剪刀撑。 (三)电梯井施工操作架基座及施工层横向水平杆两端部应加设可调支撑顶住井道侧壁,且宜采用模板木枋硬质封闭。 三、电梯井安全防护应符合以下要求。 (一)电梯井施工操作架(平台)拆除完毕后应及时对电梯井进行安全防护。 (二)电梯井门洞口安装1800mm高工具式防护门;防护门底部安装200mm高木质踢脚板,防护门外侧张挂当心坠落安全警示标志牌。 (三)电梯井内应每隔两层并不大于10m搭设一道水平防护平台;水平防护平台采用钢管、木枋及模板搭设,平台之间每个楼层电梯井内应增设一道水平兜网。 (四)水平防护平台搭设方法 电梯井道内每隔两结构层且不大于10m应搭设一道水平硬质隔断。水平硬质隔断的搭设应根据井道尺寸,在电梯门洞侧及对面剪力墙内预埋穿墙60PVC套管,待电梯井模板及施工操作架拆除后,将钢管插入预埋的穿墙60PVC套管内,采用钢管扣件搭设纵横向井字形水平隔断基座,基座纵向钢管应插入剪力墙预留洞内且伸出剪力墙应不小于150mm,钢管两端另增加限位钢管予以固定;基座上面采用模板木枋进行硬质封闭。禁止采用井壁内预留钢筋头或采用可调支托顶住井壁等简单方式作为基座固定端。 第 3 页共 5 页

相关文档