岩脚隧道进口及底磨隧道施工临时用电方案

一、编制依据:

1、《铁路瓦斯隧道技术规范》TB10120-2002

2、《煤矿安全规程》2012

3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

4、《岩脚隧道设计说明》

5、《煤矿井下供配电设计规范》GB50417-2007

6、《瓦斯隧道施工工法》

二、岩脚隧道

1、工程概况

岩脚隧道位于黄桶北~六枝南区间,处于六枝特区大用镇黑晒村,为单洞双线隧道,左右线线间距为 4.6m。本隧进口里程为DK30+694,出口里程为DK33+101,全长2407m。线路纵坡设计为“人”坡,进口至DK32+000设计为18‰上坡,DK32+000至出口设计为3‰的下坡。全隧除进口~DK31+147.329段453.329m位于半径R=4500m左偏曲线上及DK32+541.221~出口段559.779m半径R=40500m左偏曲线上外,中间段1393.892m位于直线上,内轨顶高程在1352.166~1374.571m。隧道进出口均接路基工程,隧道最大埋深238m。设计最高时速250km/h。

岩脚隧道进口端DK30+694~DK31+000段距线路前进方向左侧

营业线株六复线岩脚寨隧道最小间距约40m,新建铁路岩脚隧道与

既有线岩脚寨隧道高差约33米。设计要求对营业线岩脚寨隧道306m 衬砌加固防护。

本隧道进口分别穿于9#、7#、3#、1#煤层,地质软弱、高瓦斯、采空区,出口方向1821m为非瓦斯地段。

进口为台阶式端墙洞门,由于进口土层及全风化层较厚且仰坡较陡,为确保洞口结构稳定和施工安全,于DK30+686.5、DK30+692.5里程线路前进方向右侧分别设1#、2#预加固桩,桩截面为2×2.75m,桩长分别为18m、20m。在DK30+698.5处洞口端墙后线路左右侧分别设计3#、4#预加固桩,截面分别为2×3m、3×3m,桩长均为22m。

2、供电方案

2.1由于岩脚隧道进口工区为高瓦斯隧道区段,考虑到瓦斯隧道施工需要,采用市电和自备发电机作为双电源;

2.2根据《煤矿井下供配电设计规范》,瓦斯隧道严禁中性点直接接地的供电系统进入洞内施工。本工点共安装3台变压器(分别为630KVA、500KVA、400KVA),630KVA变压器采用TN-S供电统,供洞外空压机、钢结构加工及生活等用电;洞外轴流式通风机采用专用变压器,安装一台S11-500变压器,采用TN-S系统;洞内用电设专用变压器,安装一台S11-400KVA变压器,采用中性点不接地方式(IT供电系统)向洞内设备动力用电及施工照明用电。

2.3本工区采用压入式通风,当专电停电时,400KW发电机作为备用电源自动起动,10分钟内完成切换,为通风机提供应急电源。3、负荷统计表

3.1、630KVA变压器用电负荷计算

Kx 取值如上表所示,按局指南,cos φ=0.85、tg φ=0.62,则: 用电设备的有功计算负荷:50785.0*597*===∑xn en j K P P (KW); 用电设备的无功计算负荷:)(31462.0507kVar tg P Q j j =?==φ; 用电设备的视在计算负荷:)(59522kVA Q P S j j j =+=; 取1.1—1.3的可靠系数,故选取S11-630KVA 变压器一台。 变压器计算电流:)(95438

.0732.1630

3A U S I e

j j =?=

=

3.2、500KVA 变压器用电负荷计算

Kx 取值如上表所示,按局指南,cos φ=0.80、tg φ=0.62,则: 用电设备的有功计算负荷:4228.0*528*===∑xn en j K P P (KW); 用电设备的无功计算负荷:)(26162.0422kVar tg P Q j j

=?==φ; 用电设备的视在计算负荷:)(49622kVA Q P S j j j =+=; 取1.1—1.3的可靠系数,故选取S11-500KVA 变压器一台。 变压器计算电流:)(76038

.0732.1500

3A U S I e

j j =?=

=

3.3洞内负荷计算

Kx 取值如上表所示,按局指南,cos φ=0.85、tg φ=0.62,则: 用电设备的有功计算负荷:30885.0*363*===∑xn en j K P P (KW); 用电设备的无功计算负荷:)(19162.0308kVar tg P Q j j =?==φ; 用电设备的视在计算负荷:)(36222kVA Q P S j j j =+=; 取1.1—1.3的可靠系数,故选取400KVA 防爆变压器一台。 变压器计算电流:)(60638

.0732.1400

3A U S I e

j j =?=

=

3.4供电设计示意图

砼输送泵等

3.5供电系统主要设备及材料配置

三、底磨隧道

1、工程概况

底磨隧道全长631米,为便于电费计量管理,变压器分别进行高压和出线柜低压计量。10KV电源由中铁电化局承建,10KV 贯通线“T”接安装一台SM11-630KVA变压器,故本设计负责从“T”接点开始以下的高低压线路、变台设备、低压配电室设备及其馈出线路的选择、布置、使用、维修和管理。洞内洞外都采用IT供电系统(中性点不接地),本工区采用压入式通风,当专线停电时,400KW发电机作为备用电源自动起动,10分钟内完成切换,为通风机提供应急电源。2、负荷统计表

630KVA变压器用电负荷计算

Kx取值如上表所示,按局指南,cosφ=0.85、tgφ=0.62,则:

用电设备的有功计算负荷:507

85.0*597*===∑xn en j K P P (KW); 用电设备的无功计算负荷:)

(31462.0507kVar tg P Q j j =?==φ;

用电设备的视在计算负荷:

)

(59522kVA Q P S j j j =+=;

取1.1—1.3的可靠系数,故选取S11-630KVA 变压器一台。

变压器计算电流:)

(95438

.0732.1630

3A U S I e

j j =?=

=

变压器配电柜开关对1.1-1.3系数,故选取1200A

3、供电设计示意图

4、洞内防爆电器配置

四、洞内施工照明

洞内照明系统采用由洞内防爆变压器输出经矿用防爆主电缆在各相应地段设置照明控制保护装置,用分支电缆、防爆接线盒接入防爆灯具,以满足施工需要。隧道内开挖、支护面的工作照明采用36V

供电,用防爆型行灯变压器将220V或380V电压降为36V供电,隧道内非作业面采用综合保护器提供127V照明线路。在瓦斯涌出的开挖工作面附近的规定照明灯具必须采用ExdⅠ型矿用防爆灯,开挖作业面的照明全部采用防爆矿灯照明。已衬砌段的固定照明灯采用ExdⅡ型防爆照明灯,间隔8~12m布置;移动照明全部选用矿灯。五、电气设备接地布置

5.1 电压在36V 以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、金属构架,铠装电缆的钢带或钢丝、铅皮或屏蔽护套必须设置保护接地。

5.2 隧道内接地极的设置可利用铁路隧道综合接地极作为重复接地极,任一点的总接地电阻值不应大于2Ω;每一移动式或手持式电气设备局部接地极之间的保护接地电缆芯线或与芯线相应的接地导线的阻值不应大于1Ω。

5.3隧道内电气设备的接地线和局部接地装置,都应与主接地极连接成一个总接地网。

5.4 局部接地装置的设置地点应符合下列规定:1.变电所硐室;2.装有电气设备的硐室或单独安装的高压电气设备处;3.低压配电点处;4.连接电力电缆的金属接线装置;5.由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1 组局部接地装置。

5.5 隧道内接地主(干)母线应符合下列规定:1.铜质接地母线截面积不应小于50mm2;2.镀锌扁钢接地母线截面积不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;3.镀锌铁线接地母线截面积不应小于100

mm2。

5.6 井下接地支线应符合下列规定:1.铜质接地母线截面积不应小于25 mm2;2.镀锌扁钢接地母线截面积不应小于50 mm2,其厚度不应小于4mm;3.镀锌铁线接地母线截面积不应小于50mm2。

5.7 橡套电缆的接地芯线,应用于监测接地回路,不得兼作他用。5.8 硐室内的电气设备保护接地及检漏继电器的辅助接地,应按现行《矿井保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》和《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》的规定执行。当距离井下主接地极较近,可将硐室的接地母线接至主接地极,而不必设局部接地极。但检漏继电器作检验用的辅助接地极,仍应单独设置。5.9硐室内的接地母线应沿硐室壁距地面0.3~0.5m处敷设,过通道时应穿钢管敷设。

六、瓦斯自动检测报警断电装置

洞内供电系统要与瓦斯超限报警断电装置相连接,保证“瓦电”闭锁。本工程采用的是KJ101N型矿用监控分站,KJ101N自动监测系统采用分部式网络化结构,一体化嵌入式设计,具有红外遥控设置,独特的三级断电控制和超强异地交叉断电能力,可实现计算机远程多级联网集中控制和安全生产管理。系统由洞外计算监控中心、洞内分站、洞内风速传感器、低浓度瓦斯传感器、风速传感器、温度传感器、一氧化碳传感器、远程断电仪和自动报警器组成。隧道进出口自动瓦斯监测系统分别由l台主控计算机、2台洞内分站、8台低浓度瓦斯传感器、2台风速传感器、2台远程断电仪、1台报警器、l套设备电

源和1台备用电源组成(以上设备为现场安设的设备、未含备用设备)。系统瓦斯监测范围设置为:0%~4%CH4,瓦斯检测反应速度≤30s;风速监测范围设置为:0.3~15 m/s。系统可实现洞内传感器声光报警及洞外监控中心自动报警。该系统可以配接瓦斯、一氧化碳、风速、温度等传感器,传感器将洞内的各种监测数据传输至监控主机,当某一监测数据超出安全指标,监控主机就会发出指令切断洞内电源,从而防止安全事故的发生,保障安全生产。

七、洞内电气设备的安装、使用要求

7.1 洞内配电设备及照明电器全部采用防爆型,并做到“三专”、“两闭锁”,即专用防爆变压器、专用开关、专用供电线路和瓦斯浓度超标时与供电的闭锁、局部通风与供电的闭锁,以保瓦斯隧道安全施工。7.2 洞内的高低压配电箱全部采用防爆型,低压配电箱必须具有缺相、短路、漏电和接地保护功能。

7.3 供电系统在局部通风机和开挖工作面的电气设备必须装设风电闭锁装置。当局部通风机停止运转时,应立即自动切断局部通风机供风区段的一切电源,保证“风电”闭锁。

7.4 洞内低压电缆应使用不延燃橡套电缆,各种电缆的分支连接必须使用与电缆配套的防爆连接器、接线盒。

7.5 固定敷设的低压电线采用不延燃橡套电缆;移动式或手持式电气设备的电缆采用专用不延燃橡套电缆。

7.6 电压波动范围,高压为额定值的±5%,低压为额定值的±10%。7.7 隧道内各种机电设备和作业机械严禁接地。作业机械严禁带电

检修。

7.8机电设备及作业机械的检查与维修应有防止引燃瓦斯的安全措施。

7.9 瓦斯工区内禁止高压馈电线路单相接地运行,当发生单向接地时,应立即切断电源。在低压馈电线路上,必须装设能自动切断漏电线路的检漏装置。

7.10瓦斯工区内的电气设备不应大于额定值运行。

7.11瓦斯工区内的低压电气设备严禁使用油断路器、带油的起动器和一次线圈为低压的油浸变压器。

八、瓦斯隧道用电组织管理

8.1 成立用电组织管理小组

组长: 龙金学

副组长: 毛善斌

组员:租赁分公司现场负责人,混凝土分公司现场负责人,架子队队长,技术负责人,专职安全员,主管电工,材料主管,施工员.

8.2 现场用电组织管理;

主管电工(1-2人):

要具备“双证”资格:即劳动部门颁发的电工等级证和省级安监部门颁发的“电工特种作业证”,或称电工IC卡。电工在上岗前还必须经过瓦斯隧道作业的专业培训,并取得合格证,方可上岗。

九.用电安全管理措施

9.1有关人员的要求

9.1.1 安装、接电、维修或拆除临时用电工程,必须由与技术等级相应的电工完成。

9.1.2 现场电工应做到如下几点:

(1)必须持证上岗,有高度的安全用电责任感和对工作极端负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。

(2)团结互助协作,有较强的集体意识,互相监督服从统一指挥。(3)坚持制度的严肃性,各项用电制度均是用伤亡的代价换取来的,所以各项制度必须自觉严格遵守。

(4)掌握事故发生的规律,积累经验,找出季节性易发事故的规律,针对工程队伍素质,施工环境等,提出相应的技术措施,做到预防在先。

(5)及时清除隐患,勤检查,勤维修,勤宣传。

(6)掌握技术,精益求精,防止不懂装懂,害人害己。

9.1.3 各类用电人员应做到如下几点:

(1)掌握安全用电及瓦斯隧道安全用电的基本知识和所用设备的性能。

(2)使用设备前必须按规定穿戴和配备相应的劳动保护用品。(3)停用设备必须拉闸断电。

(4)必须坚持每日巡检制度,瓦斯隧道施工严禁“失爆”。经外观检查认定有关配电箱,用电设备,电气线路和保护设施完好后方可进行操作。

(5)配电装置、开关箱操作后出现异常现象,应立即拉闸断电,进

行检查处置。

(6)维修、搬迁或移动电器设备必须经电工切断电源,并做妥善处理后进行。

9.2瓦斯隧道使用的配电设备及器材必须是符合煤安标准的要求。必须满足前面第‘‘9、洞内电气设备的安装、使用要求’’

9.3现场照明安全技术措施

(1)照明应包括固定照明及矿灯(头灯)照明。

(2)下列地点必须安装固定式照明装置:1.机电设备硐室、调度室、机车库、爆炸材料库、修理间、监控室;2.隧道正洞、斜井、绞车道以及交叉处;4.机电设备存放点、移动变电站;5.风门、安全出口处等易发生危险的地点;6.作业工作面。

(3)固定照明灯具应选用矿用防爆型,光源宜选用高效节能光源。照明地点的照度及单位面积安装功率可按规定选用。

(4)固定照明网络电压损失应符合规定。

(5)照明变压器应设有漏电闭锁、短路、过负荷保护装置。

(6)主要机电硐室的拱及墙壁宜刷白。

9.4 防爆、防雷措施

(1)保护零线应做好重复接地有条件的必须与主建筑的公共接地

可靠连接,重复接地电阻不得大于4Ω。所有用电设备必须设置保护接零。

(2)保护零线不得装设开关或熔断丝,不得作它用。

(3)所有易燃、易暴及强腐蚀性物品必须加强管理,不得存储、放

置在配电箱、开关箱、常用电机具附近。

(4)在隧道口设置重复接地极,接地电阻值不大于4Ω,所有进洞的管、线都必须与该接地极可靠连接,金属管道必须有两处以上的连接点。

(5)总配电箱、分配电箱及重要电器旁必须配备ABC类型的磷酸铵盐干粉灭火器,以防电器着火能及时扑灭。

9.5 安全用电防火措施

(1)施工现场发生火灾的主要原因

①电气线路过负荷引起火灾

线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。

②线路短路引起火灾

因导线安全部距不够,绝缘等级不够,持久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。

③接触电阻过大引起火灾

导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

④变压器、电动机等设备运行故障引起火灾

变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

⑤电热设备、照灯具使用不当引起火灾

电炉等电热设备表面温度很高,如使用不当会引起火灾;大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。

⑥电弧、电火花引起火灾

电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾。施工现场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点,还有许多,这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程,加强检查,是可以预防的。

(2)、预防电气火灾的措施

针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

①导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

②电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多

股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

③配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

④施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

⑤使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

⑥施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

⑦存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

⑧配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

⑨设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。

⑩施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注

意以下事项:迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电;当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品;扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

(6)其它相关措施

①现场安全用电技术交底由项目经理和项目技术负责向各专工长、电工班长进行

书面交底;各专业工长根据本专业工艺和要求,现场条件和特殊情况向作业电工用电组进行书面底,各层次安全用电技术交底内容必须逐一得到落实和执行。由项目经理组织相关的项目管理人员进行检查并行成书面记录收进安全管理资料。

②项目经理部必须建立完善的安全用电检查制度,对本项目的安全用电情况必须做到每月一大检、每周一小检、电工做好日常检查,以本工程施工组织设计、临时用电施工组织设计、施工现场临时用电安全技术规范及相关法规作为检查依据,形成书面记录作为整改内容,各相关人员对检查出的问题必须逐条落实整改,并封闭核实后收入安全管理资料。

③项目经理必须部必须遵照公司相应的安全教育管理制度,对

现场各类人员分层次地进行用电安全和电气防火知识的教育培训,做好安全用电警示及标志,增强全体施工人员的安全用电意识。

④项目经理是施工现场安全用电的第一责任人,必须结合本项目的人员组成机构情况建立完善合理安全施工用电管理制度,建立可行的经济“奖罚制度”,并将安全用电责任逐项逐条落实到人上墙公布,以便日常工作时查询。

⑤项目施工现场安全用电必须执行公司相关的机电设备、机具和线路安装用电检查验收和使用管理规定,未经相关部门和人员检查验收的所有机电设备、机具、和临时安装线路不得善自使用。并建立相关的检查、维修、和用电变更制度,做好所有相关验收、检查、安装、修改、维护记录并收入安全管理资料。

⑥施工现场用电工程的检查验收

施工现场用电建成后,必须组织有关部门及人员按施工组织设计及规范要求认真地、全面地进行检查验收。检查验收表中的检查验收项目必须按《施工现场临时用电安全技术规范》规定的主要技术原则和用电组织设计的内容进行确定。同时用电工程的检查验收表上必须有参加验收的各方人员(包括监理)及使用方的检查验收意见、结论和签字,全部合格后方能投入使用。

隧道临时用电方案

迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程 茨中隧道施工临时用电 专项方案 编制: 复核: 审核: 批准: 施工单位:核工业华东建设工程集团公司迪庆州维西(塔城) 至德钦公路改建工程茨中隧道工程 项目经理部 二0一四年五月六日

目录 第一章、编制依据.................................. 错误!未定义书签。第二章、工程概况.................................. 错误!未定义书签。第三章、施工方案.................................. 错误!未定义书签。第四章、工地临时供电计算.......................... 错误!未定义书签。第五章、安全用电技术措施.......................... 错误!未定义书签。第六章、安全用电防火措施.......................... 错误!未定义书签。

茨中隧道施工临时用电专项方案 第一章、编制依据 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 第二章、工程概况 一、工程概况 迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程项目,起、讫点桩号为:K191+~K194+,全长米,其中:茨中隧道起、讫点桩号为:K192+195~K194+615全长2420米,为单拱长隧道;日米桥起讫桩号为:K194+624~K194+704全长80米,为装配式预应力混凝土简支T梁桥。 本工程主要用电为空压机房、混凝土拌合站、钢筋加工场、初期支护、二衬泵送混凝土以及现场生活、办公照明用电。 第三章、施工方案 一、施工方案 根据我公司机械设备配置情况计算,本工区最大负荷为。经昆明呈电电力工程有限责任公司现场勘察设计,进、出口及拌合站工区采用高压系统电作为动力电源,拌合站设一台800KVA动力变压器、出口设一台800KVA动力变压器、

临时用电安全防护措施

临时用电安全防护措施 1、施工现场临时用电必须按照部颁《施工现场临时用电安全技术规范》(JTJ46-2005)的要求,编制临时用电施工组织设计,建立相关的管理文件和档案资料。 2、项目部与施工队组必须订立临时用电管理协议,明确各方相关责任。施工队组必须遵守现场管理文件的约定,项目部必须按照规定落实对施工队组的用电设施和日常施工的监督管理。 3、施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理,明确职责,并建立电工值班室和配电室,确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。 4、临时用电配电线路必须按规范架设整齐,架空线路必须采用绝缘导线,不得采用塑绞软线。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设,不得沿地面明敷设。 5、各类施工活动应与配电线路保持安全距离,达不到

规范规定的最小安全距离时,必须采用可靠的防护和监护措施。 6、配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途,并在电箱正面门内绘有接线图。 7、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。 8、独立的配电系统必须按部颁规范采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 9、在采用接零或接地保护方式的同时,必须逐级设置

高速公路施工临时用电安全专项方案

公路工程施工临时用电专项方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工现场临时用电的原则 建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN-S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。 1、TN-S系统 TN-S接地、接零保护系统是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线、电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是: 1)电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4Ω。 2)电力变压器低压侧共引出五条线,其中除引出三条分别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线)外,尚须于变压器二次侧中性点接地处同时引出两条零线,一条叫做工作零线,另一条叫做保护零线。其中工作零线与相线一起作为三相四线制工作线路使用,保护零线只作电气设备接零保护使用,即只用于联接电气设备正常情况下不带电的金属外壳、基座等。两种零线不得混用,为防止无意识混用,保护零线应采用具有绿、黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。同时,为保护接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的保护零线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10Ω。

2、三级配电结构 采用三级配电结构。所谓三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开工箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“一机一闸制”,即每一台用电设备必须有自己专用的开关控制箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明分路设置。 3、两级漏电保护 两级漏电保护和两道防线包括了两个内容,即:一是设置两级漏电保护系统,二是实施专用保护零线,两者组合形成了施工现场的防触电的两道防线。 1)两级漏电保护是指在整个施工现场临时用电过程中,总配电箱中必须装设漏电开关,所有开关箱中也必须装设漏电开关。 2)保护零线的实施是临时用电的第二道安全防线。 在施工现场用电过程中,采用TN-S系统,是在工作零线以外又增加了一条保护零线,是十分必要的。当三相火线用电量不均匀时,工作零线就容易带电,而保护零线始终不带电,那么随着保护零线在施工现场的敷设和漏电保护器的使用,就形成一个覆盖整个施工现场、防止人身触电的安全保护系统。因此TN-S 接地接零保护系统与两级漏电保护系统一起称之为防触电保护系统的两道防线。 4、施工现场用电组织设计 编制用电组织设计的目的是用以指导建造适应施工现场特点和用电特性的用电工程,并且指导所有用电工程的正确使用。用电组织设计应由电气工程技术人员组织编写。施工现场用电组织设计的基本内容如下: 1)现场勘测

新编市政基础设施工程(路桥隧)施工临时用电用水方案

新编市政基础设施工程(路桥隧)施工临时用 电用水方案 【工程概况】 施工内容:新建道路、桥梁、隧道工程;道路拓宽改造工程;房屋还建工程;配电房的新建与还建工程 临时用电用范围:人工挖孔桩动力用电及孔内低压照明,人工钻孔用水;明挖隧道施工中旋挖钻机成孔,搅拌护壁泥浆用电用水,施工照明;暗挖隧道施工中,凿岩机施工用电用水;整体工程结构施工期间施工主要机械设备的用电用水;整体施工期间基坑和隧道内、外抽排水用电用水;交通转换道照明和清洁用电用水;排水工程施工用电用水;工程施工照明用电以及临时设施、办公等用电用水 【临时用电用水特点】 1.工程工期长,前期施工临时用电用水接入等待时间长; 2.供电供水距离远、高差大; 3.分部分项工程多,工序交叉重叠作业频繁; 4.施工人员多,工程设备、机械分散。 【内容节选】 工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑:1.全工地所使用的机械动力…… 工程临时用电量路径经考虑电压降影响,导线强度低易折断等因素,导线截面选择按允许电流…… 电箱由专业电器生产厂家定型加工,均采用1.5mm厚铁皮,外喷银灰色防锈烤漆,并有…… 施工现场专用中性点接地的电力线路,必须实行三相五线制,如引入电源为三相

五线制时,在引入…… 电缆通过下列地段时,应采用有一定机械强度的保护措施,以防电缆受到损伤,一般用钢管保护…… 施工用水:主要主要考虑日用水量较大的混凝土工程用水、已浇筑完成的其他部位混凝土…… 【内附图表】 1.临时供水供电过街断面图 2.临时用电施工流程 3.临时用电设备一缆表 4.配电线路支路回路示意图 5.现场用电用水平面布置图 6.二级配电箱配置大样图 7.组织管理体系 8.机械用水工参考定额 共52页,2013年编制,含用电量、用水量详细计算

隧道临时用电方案

迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程茨中隧道施工临时用电 专项方案 编制: 复核: 审核: 批准: 施工单位:核工业华东建设工程集团公司迪庆州维西(塔城) 至德钦公路改建工程茨中隧道工程 项目经理部 二0一四年五月六日

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、施工方案 (1) 第四章、工地临时供电计算 (2) 第五章、安全用电技术措施 (5) 第六章、安全用电防火措施 (20)

茨中隧道施工临时用电专项方案 第一章、编制依据 一、编制依据 《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业 第二章、工程概况 一、工程概况 迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程项目,起、讫点桩号为:K191+959.536~K194+823.947,全长2864.411米,其中:茨中隧道起、讫点桩号为:K192+195~K194+615全长2420米,为单拱长隧道;日米桥起讫桩号为:K194+624~K194+704全长80米,为装配式预应力混凝土简支T梁桥。 本工程主要用电为空压机房、混凝土拌合站、钢筋加工场、初期支护、二衬泵送混凝土以及现场生活、办公照明用电。 第三章、施工方案 一、施工方案 根据我公司机械设备配置情况计算,本工区最大负荷为872.85KW。经呈电电力工程有限责任公司现场勘察设计,进、出口及拌合站工区采用高压系统电作为动力电源,拌合站设一台800KVA动力变压器、出口设一台800KVA

引水隧道施工临时用电方案

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、临时用电系统图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 云阳县青杉水库工程总干渠工程施工图 二、工程概况及施工条件 1、本工程为:***********工程,位于重庆市云阳县洞鹿乡和红狮镇境内,倒虹管及隧洞进水洞口在云阳洞鹿乡,出水洞口及明渠在红狮镇境内。 引水渠长4.978km,其中隧洞4.8789km,倒虹管0.0991km。该渠承担红狮镇、龙洞乡场镇供水任务。 隧洞设计为无压隧洞,隧洞采用圆拱直墙型式,园拱中心角为180°,隧洞设计流量3.0m3/s,纵坡1/2000,Ⅴ类围岩开挖断面尺寸为2.6×3.4m,Ⅱ~Ⅳ类围岩开挖断面尺寸为2.5

×3.3m;Ⅴ类围岩采用30cm厚C20钢筋砼衬砌,Ⅳ类围岩采用25cm厚C15素砼衬砌,Ⅱ、Ⅲ类围岩底板为15cm厚C15砼,边墙和顶拱为喷砼。隧洞进出口段采用C20钢筋砼衬砌。隧洞出口设泄水闸及泄水陡槽。 打碗石沟倒虹管由进口段、倒虹钢管段、出口段三部分组成。 2、本工程在进口处较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的进口处,主要是空压机安放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置的生活区内等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在导流洞出口,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计 三、负荷计算 隧道开口端拟投入主要设备(电动)表:

总用电负荷合计:406.65kw 根据我司拟投入的机械设备,在隧道开口端施工用电总负荷406.65kw以上,施工期间按60%的同时用电设备作业,406.65*60%=244kw,加上办公、生活用电20kw,电损10%计,用电负荷应在290.4kw以上,故申请设置负荷315kw的变压器1台。 四、安全用电技术措施 本工程根据部颁布标准JGJ46-2005,采用TN-S系统,实行三级配电两级保护,为了安全用好电,制定如下技术措施: 1、施工现场TN-S供电系统供电,施工现场总箱中零线做出重复接地后引出一根专用PE线,除了总箱外,其它各处不得把N线和PE线连接,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线,PE线也不得进入漏电保护器,将电气设备的金属外壳与保护零线连接。 2、设置漏电保护器 (1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 (2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 开关箱处内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿场所用的电器设备开关箱,水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,动作时间小于0.1s。 3、电气设备的设置符合下列要求: (1)设置室外总配电箱分配电箱和开关箱,实行分级配电。 (2)动力配电箱与照明配电箱分别设置。 (3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱实行“一机一箱一闸一漏”制。 (4)总配电箱设在靠近电源的地方,分配电箱装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)配电箱、开关箱周围不得堆入任何有碍操作、维修的物品,周围应有足够两人同时工作的空间。 (6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直度距离为1.5m移动式开关箱

某市政配套道路工程临时用电施工组织设计

厦门海沧保税港区(东)集中查验区市政配套道路工程 临时用电施工组织设计 一、方案设计概况 1. 执行标准 本方案设计以建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)为标准。 2. 设计依据 (一)施工组织设计。 (二)设计技术交底施工设计文件。 (三)国家及地方有关规范、规定与建设单位签订的有关合同、协议、纪要等。 (四)施工调查资料。 3. 现场勘查 本工程南侧为地下通道圆弧段,约有16户民房,西侧为芦澳路,北侧为海投物流园区,东侧为海投物流园区已建堆场。施工范围内有较多海投物流园区的通讯、水电管道等。 4. 施工供配电概况 4.1. 现场设置一个独立的供配电系统,从芦澳路引入一路380/220V电源,接至施工现场配电总箱。由变压器提供电力的供电系统均采用TN-S接零保护系统;低压供电方式均采用放射式。 4.2. 计划闸口广场、地下通道、查验区场地、钢筋制作场以及项目部办公临时设施的现场用电设备由总配电箱控制;仓库北侧、东侧、西侧道路施工用电因负荷较小,且线路长,用小型发电机提供。由低压配电室控制柜1只400A空气开关(配自动重合型漏电保护器),400A四极漏电开关2只,分别供闸口广场、地下通道、查验区场地,钢筋制作场和项目部临时设施下设二级配电箱、开关箱。配电设置为低压室→二级电箱→未端箱。采用三级配电二级保护及接零保护系统。 4.3.闸口广场、地下通道、查验区场地、钢筋制作和项目部办公临时设施共设置5只固定安装的分配电箱。 4.5. 每台固定设备单独设置一只专用开关箱,每台电焊机单独设置一只移动开关箱,每台砼振捣器使用一只移动开关箱。 4.6. 总配电屏(箱)各分回路均设置剩余动作电流不大于100mA、动作时间不大于0.1s的漏电断路器;开关箱内设置剩余动作电流不大于30mA、动作时间不

隧道施工临时用电方案

新建乐清湾港区铁路支线工程SG02标 (DK2+505~DK11+040) 隧道施工临时用电方案 中铁大桥局集团有限公司 浙江乐清湾铁路SG02标项目经理部 二〇一六年三月 新建乐清湾港区铁路支线工程SG02标 (DK2+505~DK11+040) 隧道施工临时用电方案 编制: 复核: 中铁大桥局集团有限公司 浙江乐清湾铁路SG02标项目经理部 二〇一六年三月 目录 一、编制依据 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用电施工组织设计 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1 施工用电负荷分类及设备特征 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 洞内洞外供电方案的选择 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.3 变压器的选择 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4 配电线路导线截面的选择 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.5 配电箱及开关箱电器装置的选择 ................................................................................. 错误!未定义书签。 四、供电系统安装作业 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 配电线路的安装 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.1 洞外架空配电线路安装 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1.2 洞内配电线路安装 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 配电箱、开关箱的安装 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 五、用电设备安装 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 六、洞内照明 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、使用和维护 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

施工现场临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配 电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见 电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护零线应与工作零线分开,即保护零线单独和电网连接。 4.保护电器、开关电器和临时用电器具: 要求严格按规格选取熔断器,不能以铜丝或铁丝代替,电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地,户外电气设备应有防雨装置,应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常,发现问题,及时修理或调换。 三、机电设备安装安全技术交底 1.电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 2.电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 3.电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 4.电焊工作物和金属工作台同大地相隔时,都要有保护性接地。

公路工程临时用电施工方案

施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、国家及地方相关安全政策、法律、法规。 2、LJ10标施工组织设计及专项施工方案。 二、编制目的 为了在本工程临时用电中,贯彻安全生产的方针,做到防护要求明确,技术合理和经济适用,保证施工过程中人员的安全,防止触电事故的发生,确保本项目部安全目标的顺利实现,制订本方案。 三、工程概况 本项目为上饶市城区公路沙溪至司铺段拓宽改造工程,本标段起点位于信州区沙溪境内(现沪昆高速公路广丰出口以西处),终于位于信州区灵溪。项目的建设对完善上饶市境内主轴线路网建设及工、商产业链布局,促进地方经济发展以及市域交通网的升级完善都具有十分重要的作用。 本项目采用二级公路标准,设计速度60km/h,设计汽车荷载为-I级,设计洪水频率为1/100,路面采用沥青混凝土结构,本标段桩号K0+000~K16+,长公里,路基宽度.共设中桥1座,长66米,小桥2座,共米。共设圆管涵40道,盖板涵米/8道,箱涵米/1道。 四、适用范围 三二零国道KO+0~K16+施工过程中(包括箱涵等)的所有临时用电。 五、施工临时用电安全措施 1.一般规定 电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,非电工严禁进行电气作业。 电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。

所有绝缘、检测工具应妥善保管、严禁他用、并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护零线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。 电气设备的装置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)(以下简称《规范》)的要求。 在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护。 电气设备不带电金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。 定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修、发现隐患及时消除,井建立检测维修记录。 建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序切断电源后拆除。 不得留有隐患。 2.施工现场的供电系统必须实施三级配电二组保护。 3.配电箱要求: 配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于,小于。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于,小于。 配电箱内的开关、电器,应安装在非金属或木制的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

隧道临时用电方案讲解

合福铁路安徽段 表A.O.1施工组织设计(方案)报审表 工程项目名称:新建合肥至福州铁路安徽段工程施工合同段:HFZQ-5 编号:HFZQ-5-3-A.0.1-20110210-1 注:本表一式4份,承包单位2份,监理、建设单位各1份;如不需要建设单位签署意见,则去掉该栏目。

合福铁路安徽段中交三航局站前五标三分部 秦峰隧道、圆和岭临时用电方案 编制: 复核: 审核: 日期:年月日

一、工程概况: 秦峰隧道全长 ( ~ 包括洞门、明洞衬砌、暗洞开挖支护及衬砌),隧线分界里程分别为: 。隧道主要有两类围岩( 、 级),开挖方式按三台阶法、三台阶临时仰拱法,衬砌按 、 级围岩复合式衬砌断面(双块式无砟轨道)施工。 圆和岭隧道位于安徽省宣城泾县泾川地区 隧道进口里程 ,出口里程 ,是全长 的双线隧道。圆和岭隧道由进口到出口设计为 的上坡。 二、编制依据 1.《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-2005、J405-2005) 2.《建设工程安全生产条例》 3.实施性施工组织设计 4.实地堪察资料,如电力供应、地理位置等 5. 本工程配套机械装备及工器具配套基本设施 6. 其它相关的国家现行规范,标准规程和规定 三、变压器的选择 1. 选择原则:尽量靠近负荷中心,减少压降,提高安全系数。 2.根据用电设备的实际负荷和分布情况,初步选择变压器2台,设于马家村中桥东侧70m处。变电站应选择地势较高而又干燥的地方,并要求运输方便易干安装和巡检。 1#号变压器负责除空压机以外所有用电设备的供电 2#号变压器负责空压机组的供电 3.变压器容量及导线的选择 计算式中符号意义:

临时用电安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A70585 临时用电安全技术措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

临时用电安全技术措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 摘要:临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容 关键词:临时用电安全可靠性技术措施 临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容。

[重庆]高速公路工程临时用电专项施工方案(中交).docx

临时用电专项施工方案 编制:XX 审核:XX 审批:XX XXXXXX高速公路工程总承包部三分部 2012 年 03 月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、现场用电负荷计算 (2) 3.1、参数设置 ....................................错误!未定义书签。 3.2、预制场、生活区、钢筋加工场用电变压器及电缆选择. (3) 3.3、拌合站用电变压器及电缆选择 (6) 3.4、 XX大桥用电变压器及电缆选择 (7) 3.5、 XX、XX桥用电变压器及电缆选 择 (9) 3.6 、XX小桥用电变压器及电缆选择10 四、安全用电保证措施 (12) 五、安全用电组织措施.................................. 六、施工现场预防发生电气火灾措施...................16 17 七、施工现场线路配置 (19) 八、停电应急预案 (19) 九、施工现场变压器布置示意图 (20)

一、工程概况 XXXX高速公路工程 XX至 XX段三四分部位于XX和 XX交界处主线XX+800至 XX互通 XX+339,为双向四车道,路面 24.5m,路线全长约 29.339km(桩号 XX+000~XX+339.932)。我公司承接 XX+800~ XX+339.932 段,线路长度约 11.539km,分为第三、第四两个合同段, 第三合同段的里程桩号为XX+800-XX+800,第四合同段里程桩号为 XX+800-XX+339.932。其中第三合同段的工程项目主要设置为大桥 246m/1 座、中桥 446m/3 座、改桥 24m/1 座、车行天桥 70m/1 座、互通式立体交叉 1 座(城南互通)、涵洞 35 道及路基土石方 ( 挖方 867318.1 m3,填方 767735 m3) 。第四合同段的工程项目设置为大桥 368m/1 座(XX 大桥 ) 、中桥 56m/1 座(建梁中桥)。互通式立体交叉 1 座(XX互通),天桥 2 座,机耕通道 3 道,涵洞 5 道,路基土石方(挖方607515m3,填方 255215.6 m3 )(不含互 通)。二、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 《电力建设安全工作规程》(SDJ65-82) 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(G B50254-96 ) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006 ) 三、现场用电负荷计算 3.1 、施工现场用电设备的参数设置: 3.1.1. 电动机类: K1(3-10 台)取 0.7 ;(11-30 台)取 0.6 ;(30

地铁临时用电方案

长春市地铁1号线一期工程02标段北环路站、庆丰路站临时用电施工组织设计 编制: 审核: 批准: 日期:

临时用电施工组织设计 目录 一、编制依据............................................. - 3 - 1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005错误!未定义书签。 二、现场临时用电施工组织设计的编制原则................... - 3 - 三、现场概况............................................. - 3 - 1、工程情况............................................ - 3 - 2、临电电源情况........................................ - 5 - 四、施工现场用电容量计算................................... - 6 - 五、配电系统设计........................................... - 8 - 1、施工用电布置原则.................................... - 8 - 2、配电系统设计........................................ - 8 - 六、现场临时用电安全技术保证措施........................... - 9 - 1、施工线路使用安全.................................... - 9 - 2、10kv用电管理 ...................................... - 10 - 3、配电箱使用安全..................................... - 11 - 4、施工工具用电安全................................... - 12 - 5、其他设备使用安全................................... - 12 - 6、冬雨季用电安全..................................... - 13 - 7、接地防雷措施....................................... - 13 - 8、安全用电管理办法................................... - 14 - 七、电气防火措施.......................................... - 17 -

隧道施工临时用电方案

隧道施工临时用电 方案

凤山连线隧道施工临时用电方案 1.编制依据 1.1中华人民共和国《安全生产法》 1.2 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46— 1.3工业与民用供电系统设计规范 1.1工程概况: 该项目起点位于河池市凤山县县城东侧,与X20342顺接,止于东兰县运大加气站南侧与G323相连,沿线山高坡陡,全长41.269公里。凤山连接线共设桥梁547.09米/4座,隧道4278米/5座,涵洞113道,平交62处;东兰连接线共设桥梁120米/2座,涵洞113道,平交2处。 1.1.1隧道施工区自然条件及周围环境 本项目为边通车边施工二级路改建工程,在施工期间既要确保原三级县道的安全暢通,又要保证施工人员、机械的安全及工程质量,其危险性和难度是新建项目无法比拟的。沿线封闭车道和频繁改道,对原有公路交通流产生干扰,道路通行能力降低且易发生交通事故和安全事故等。 隧址区内地面最高处高程为877.67m(凤2),最低处高程为473.08m (泗孟),相对高差为404.59m,地面纵向坡度40°~80°,局部陡立,其一后缘有90°的陡崖。 2 临时用电施工组织设计 2.1 施工用电负荷计算 2.1.1 用电设备负荷分类 为保证施工用电必要的可靠性和合理地选择供电方式,将用电负荷按其重

要性和停电造成的损失程度分为下列三类: 一类负荷(Ⅰ类):停电将造成人身伤亡;停电将造成重大政治影响;停电将造成重大的经济损失;停电将造成严重的公共秩序混乱; 二类负荷(Ⅱ类):停电将造成较大政治影响;停电将造成较大的经济损失;停电将造成公共秩序混乱; 三类负荷(Ⅲ类):凡不属于一、二类负荷者。 为合理的选择供电方式,还必须了解用电设备特征,包括生产规模、生产班制、用电设备的额定电压、功率、功率因素、效率、用电设备安装数量和备用率。 2.1.2 用电设备组设备特征(表1) 2.2 洞内洞外供电方案的选择 2.2.1 洞内供电方案的选择

临时用电安全技术措施

冀中能源股份有限公司东庞矿 十二采区排水系统变更设计新增排水泵站 安装工程 临 时 用 电 安 全 技 术 措 施 施工单位:内蒙古神华建筑安装有限责任公司 编制人: 编制时间:年月日

一、重大危险源: 操作人员不按要求搭设电源线、不按规范标准配电,检修时无关闭电源、违章作业、安全防护装置不齐全或存在问题等。 二、安全管理方案措施: 1、安装电线电器安全技术要求 (1)、严格执行《建筑施工安全检查标准》和《施工现场临时用电安全技术规范》及现场临时用电方案布置安装线路。 (2)、施工现场临时用电工程必须设置专用的保护零线,机械设备,必须严格实行三相五线制,配电系统采用“三级配电两级保护”,实行“一机一闸一漏一箱”的规定,末级箱内的漏电保护器必须装设额定动作电流30mA或15mA,额定动作时间小于0.1s。严禁同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 (3)、一级配电箱内不能安装空气开关,一、二级开关箱内禁止装插座,安装固定开关箱,底部距地面高度为1.3m-1.5m,要有接零接地保护,并有防雨措施。安装活动二级(含末级)开关箱箱底距地面高度为0.6m,电箱及闸具要完好,设门加锁,要有接零保护。 (4)、电缆线禁止开口接线,埋地的电缆线严禁有接头,埋地深度应在0.6m 以下,要使用套管,钢筋加工场地的电缆线必须使用套管埋地。 (5)、现场架设室外临时线路,高度不低于5m,必须使用绝缘子固定整齐,过车道上方的架空线路,高度不低于6m。禁止将电源线直接绑挂在脚手架、井架及其它金属架上。 (6)、室内生活用电架设高度不得低于2.5m,架设要规范,布置要整齐,要使用单独开关箱,箱内必须装有保护器。碘钨灯架设高度不低于3m,手持电动工具必须使用三芯电缆线。外壳应做保护接零,施工现场严禁使用胶质线和花

公路工程临时用电施工方案

施工现场临时用电方案 、编制依据 1、国家及地方相关安全政策、法律、法规。 2、LJ10标施工组织设计及专项施工方案。 二、编制目的 为了在本工程临时用电中,贯彻安全生产的方针,做到防护要求明确,技术合理和经济适用,保证施工过程中人员的安全,防止触电事故的发生,确保本项目部安全目标的顺利实现,制订本方案。 工程概况 本项目为上饶市城区公路沙溪至司铺段拓宽改造工程,本标段起点位于信州区沙溪境内(现沪昆高速公路广丰出口以西1.2km处),终于位于信州区灵溪。项目的建设对完善上饶市境内主轴线路网建设及工、商产业链布局,促进地方经济发展以及市域交通网的升级完善都具有十分重要的作用。 本项目采用二级公路标准,设计速度60km/h,设计汽车荷载为-I级,设计 洪水频率为1/100,路面采用沥青混凝土结构,本标段桩号K0+000~K16+462.493, 长16.462公里,路基宽度15.5m.共设中桥1座,长66米,小桥2座,共43.04 米。共设圆管涵40道,盖板涵139.27米/8道,箱涵21.59米/1道。 四、适用范围 零国道KO+0~K16+462.493缶工过程中(包括箱涵等)的所有临时用 电。 五、施工临时用电安全措施 1 .一般规定 1.1电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,非电工严禁进行电气作业。 1.2电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。

1.3所有绝缘、检测工具应妥善保管、严禁他用、并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护零线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。 1.4电气设备的装置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ4—2005)(以下简称《规范》)的要求。 1.5在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN—S接零保护。 1.6电气设备不带电金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。 1.7定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修、发现隐患及时消除,井建立检测维修记录。 1.8建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序切断电源后拆除。不得留有隐患。 2 .施工现场的供电系统必须实施三级配电二组保护。 3. 配电箱要求: 3.1配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于 1.3m,小于 1.5m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。 3.2配电箱内的开关、电器,应安装在非金属或木制的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不带电的金属底座,外壳等,必须做保护接零。保护零线必须通过零线端子板连接。 3.3配电箱和开关箱的进出线口,应设在箱体的下面,并加护套保护。进、出线应分路成束,不得承受外力,并做好防水弯。导线束不得与箱体进、出线口直接接触。 3.4配电箱内的开关及仪表等电器排列整齐,配线绝缘良好,绑扎成束。熔丝及保

相关文档