10.1 现场焊接概要

本工程现场焊接主要有现场地面拼装焊接和高空安装焊接。H型钢、箱型梁全位置焊接和H型钢梁平焊、横焊、立焊、角焊等多种焊缝形式,焊接难度大,焊接工作量大,焊接应力与变形控制及异种厚钢材全位置对接焊是本工程的重点。

10.2 焊接前的准备

10.2.1 焊接工艺评定

本工程钢构件材质主要为Q235B、Q345B,为了能较好地保证工程的焊接质量,技术工艺部门将依据JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》标准的有关规定,并根据我公司相关项目施工经验,充分利用公司已有的焊接工艺评定数据,做好焊接工艺评定,并制定完善、可行的焊接工艺方案和措施。作为工程中指导焊接作业的工艺规范。

10.2.1.1 焊接工艺评定流程

焊接工艺评定试件应该从工程中使用的相同钢材中取样,并在焊接之前完成。焊接工艺评定按下列程序进行:

10.2.3.2 焊接工艺评定项目

根据《建筑钢结构焊接技术规程JGJ 81-2002》要求和我们统计的本工程截面类型和板厚情况,选择板厚16mm 、20mm、40的试件进行焊接工艺评定可以覆盖本工程全部规格的适用板厚。

10.2.3.3焊接工艺评定原则

进行焊接工艺评定时以及评定结果的运用应遵循下列原则

10.2.2 焊接材料的选用

10.2.2.1 本工程选用的焊接材料见下表:

10.2.1.2 焊接材料保管与使用

(1)保管

焊接材料库建立《物资验收记录表》,写明焊材进厂日期、牌号、规格、产地、质保书号、复验编号等。每批焊材检验、复验合格后,才能进入合格品区,否则分堆摆放,进行退货。库房内要通风良好,保持干燥。焊条、焊丝、焊剂搬运堆放时不得乱摔、乱砸,应注意轻放。不准拆散焊材原始包装,以防散包混杂。焊材存放在专用的货架上,货架离地面、墙均在300mm以上。焊材库内所有焊材必须按其品种、规格、牌号等分类存放在货架上,并有明显标牌以示区别。

(2)发放

焊接材料库建立《焊材发放台帐》,领用应签字记账,凭“焊材发放限额单”领料。发料时严格按工艺要求、预算、规格、牌号、数量发放,不得超领、超发。发出时仓库保管员应填写《焊材发放记录》及《检验和试验合格通知单》,注明规格、牌号、复验编号、数量、批号、检验合格情况等,发给领用部门。发料时应按焊材出厂日期的先后发放,以防存久变质。

(3)领用

焊工作为使用人,应根据工程结构对应施焊接头的母材材质和工艺规定,凭“焊材发放限额单”从焊接材料库领取合格的焊材。领取的焊条置于保温筒中,随用随取,焊接过程中必须盖好保温筒盖,严禁焊材外露受潮,如发现焊材受潮,须立即回库重新烘焙(焊条烘干次数不宜超过2次)。

(4)烘焙和储存

焊接材料在使用前应按材料说明书规定的温度和时间要求进行烘焙和储存。如材料说明要求不详,可按下表要求执行。

10.2.2 焊接设备投入计划

10.2.2.1 本工程拟投入的焊机及辅助机具型号数量见下表:

10.2.2.2 焊机及辅助机具管理

(1)焊机:

1)设备应符合相应的现行国家标准,安全防护装置齐全。

2)电源必须有独立而容量足够的保护装置,如自动断路装置等。保护装置应能可靠地切断设备最大额定电流,以保证安全。

3)设备的各接触点和连接件必须连接牢固,在运行中不松动和脱落。

4)设备应有保护接地或保护接零线。保护接地或保护接零线中间不得有接头。

5)应放置在干燥、通风良好的地方,并避免剧烈的振动和碰撞。焊机应保护良好的绝缘,经常清扫、保持干净。

(2)辅助机具:

1)焊钳、焊枪应有良好的绝缘性能和隔热性能。

2)焊钳、焊枪与电缆连接处必须简便牢固、接触良好。且连接处不得外露,以防触电。

3)焊接电缆应有良好和足够的导电截面和绝缘层。

4)焊接电缆线应为多股细线组成的软线。且应具有较好的抗机械性损伤能力及耐油、耐热和耐腐蚀等性能。

5)焊机与配电盘连接的电源线长度不超过3m。严禁将电源线拖在工作现场地面上。

6)焊接电缆中间不应有接头。如需短线连接则接头不宜超过2个,接头应用紫铜导体制成,并且连接要牢靠,绝缘要良好。

7)严禁利用现场的金属结构、管道、轨道、爬梯及其他金属物搭接起来作为导线。

8)电缆不可置于电弧或炽热焊件附近,以防烫坏绝缘层。横穿现场通道或道路时要加遮盖,以防辗压磨损。

9)通过焊接电缆的电流不得超过电缆线的安全载流量。

10)电加热器等预热设备布设应由电工负责,不得有裸露的电阻丝或导线。

10.3 焊接工艺

10.3.1 焊接原则

10.3.2焊接作业流程

10.3.3 钢构件焊接顺序

10.3.3.1 钢构件焊接顺序

焊接施工顺序对焊接变形及焊后残余应力有很大的影响,直接影响到焊接质量。应详细制定结构整体以及典型部分焊接顺序,以做到焊接时尽量减小结构焊后变形和焊后残余应力。

焊接顺序见下图示意:· 序

号 焊接形式示意图 示意说明 焊接说明

1

(1)采取两人分段对称焊的形式,即1、2同时进行,然后是3、4; (2)对称、同步、多层多道焊。

钢管对接焊 焊接顺序 2

(1)次杆对接口侧面开焊接工艺孔,将底面仰焊转换为平焊施工。 (2)先焊接1,再两人对称焊接2、3,封焊工艺孔,最后焊接4。

箱型杆件对接焊 焊接顺序 3

采用对称焊接,先焊接1,再依次焊接2、3。

主杆与次杆连接 焊接顺序 10.4.1 焊接质量预控措施

10.4.1.1为保证本工程的焊接质量,首先,对影响焊接工程质量的“人、机、料、法、环”五要素作出重点预控。

(1)“人”包括:焊接工程师、焊接质检人员、无损探伤人员、焊工,以项目为核心,以NDT 一次合格率大于95%为目标,保证工程的质量。

各焊接相关人员的资格应符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002中 2.0.5规定。

(2)明确各焊接相关人员的职责:

1)焊接工程师:负责组织进行焊接工艺评定,负责焊接技术方案的编制、交底,焊接材料选用和管理要求的制定;负责向公司提出新材料、新工艺进行工艺评定的申请,保证所有焊接作业都有工艺评定作为技术依据,处理施工过程中的焊接技术问题;参与主要部件的焊接质量验收;记录和整理工程技术资料;组织进行焊接工程和专业技术总结;

2)焊接质检人员:负责焊接工程质量全过程的质量控制和相关质量措施的实施;深入现场监督相关技术措施的实施,及时制止违章作业并及时报告有关部门;掌握焊工技术状况,检查焊工合格证件,对焊接质量不稳定的焊工,有权停止其焊接工作;根据设计文件要求确定焊缝检测部位,填报签发检测报告;及时积累和总结焊接质量监督资料,整理焊工质量档案;

3)无损探伤人员:按照设计文件或相应规范规定的探伤方法及标准,对受检部位进行探伤,填报签发检测报告;对于外观不合格或不符合检验要求的焊缝,应拒绝进行无损检测;

4)焊工:按焊接作业指导书或工艺卡规定的工艺方法、参数和措施进行焊接,当遇到焊接准备条件、环境条件及焊接技术措施不符合焊接作业指导书要求时,应要求焊接技术责任人员采取相应的整改措施,必要时应拒绝施焊;持证焊工不得担任超越其合格项目的焊接工作。

10.4.1.2 “机”是指焊接用的工器具、质量检测和试验设备及仪器、仪表等;

在施工过程中按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作上方便和维修方便等原则选好焊接、热处理及检测设备,并在施工过程中对设备要用好管好和维修好,按规定定期检查和维修,严格执行操作规程做到专人使用和管理,保证施工顺利进行。

10.4.1.3 “料”是指母材和焊接材料

母材的管理:严格对材料质量复核或检验确认,不符合要求的拒绝使用;

焊接材料的管理,焊接材料包括:焊条、焊丝、氧气、乙炔、、CO

等。

2

1)焊接材料的选择

由焊接技术人员根据以下原则确定:焊条、焊丝的选用应根据母材的化学成分、机械性能和焊接接头的抗裂性、?碳扩散、焊前预热、焊后热处理以及使用条件等综合考虑;焊缝金属性能和化学成分与母材相当;工艺性能良好等原则选用;

2)焊接材料的管理

焊接材料到货后由焊接质检员会同材料管理员对焊材观感质量、质保书批号、焊材牌号进行核对检查,合格后方可入库。库内必须干燥且通风良好,避免焊材受潮,不允许有腐蚀性介质。焊条、焊丝均应存放在架子上,离地面距离不小于300mm。

焊材发放前必须按焊材技术要求进行烘焙,烘焙时间、温度不同的焊材必须分箱烘焙。经烘焙过的焊条必须放置在保温筒内,随用随取。经烘焙两次以上的焊条或其他因素造成不能继续使用的焊材必须申请报废处理,并及时分区存放,并标识明确。

10.4.1.4 “法”是指焊接工艺,包括焊接工艺评定、焊接工艺卡、焊接作业施工措施等根据焊接工艺评定,制定焊接工艺卡及焊接施工措施,并且选择正确的、合理的工艺参数和工艺装备;严格按照工艺措施施焊,并对过程进行监控;

10.4.1.5 “环”是指工作地点的温度、湿度、照明、气候、作业空间位置和清洁条件等因素;

10.4.2 焊接预热及后热措施

焊前预热和焊后后热是保证焊接质量的必要措施,需严格按照《建筑结构焊接技术规程》JGJ81-2002执行。其中Ⅰ、Ⅱ类钢材匹配相应强度级别的低氢型焊接材料并采用中等热输入进行焊接时,板厚与最低预热温度要求以符合下表规定:

常用结构钢材最低预热温度要求

具体可根据以下原则确定预热温度

(1)根据焊接接头的坡口形式和实际尺寸、板厚及构件拘束条件确定预热温度。焊接坡口角度及间隙增大时,应相应提高预热温度。

(2)根据熔敷金属的扩散氢含量确定预热温度。扩散氢含量高时应适当提高预热温度。当其它条件不变时,使用超低氢型焊条打底预热温度可降低25℃~50℃。

(3)根据焊接时热输人的大小确定预热温度。当其它条件不变时,热输入增大5kJ/cm, 预热温度可降低25℃~50℃。

(4)根据接头热传导条件选择预热温度。在其它条件不变时,T形接头应比对接接头的预热温度高25℃~50℃。

预热方法应符合下列规定:

(1)焊前预热及层间温度的保持宜采用电加热器、火焰加热器等加热,并采用专用的测温仪器测量;

(2)预热的加热区域应在焊接坡口两侧,宽度应各为焊件施焊处厚度的1.5倍以上,且不小于100mm;预热温度宜在焊件反面测量,测温点应在离电弧经过前的焊接点各方向不小于75mm处;当用火焰加热器预热时正面测温应在加热停止后进行。

(3)后热消氢处理的加热温度应为200~250度,保温时间应依据工件板厚每25mm板厚不小于0.5h、且总保温时间不小于1h确定。达到保温时间后应缓冷至常温;

10.4.3 焊接缺陷及修复

(1)焊缝表面缺陷超过相应的质量验收标准时,对气孔、夹渣、焊瘤、余高过大等

缺陷应用砂轮打磨、铲凿、钻、铣等方法去除,必要时应进行焊补;对焊缝尺寸不足、咬边、弧坑未填满等缺陷应进行焊补。

(2)经无损检测确定焊缝内部存在超标缺陷时应进行返修,返修应符合下列规定: 1)返修前应由施工企业编写返修方案;

2)应根据无损检测确定的缺陷位置、深度,用砂轮打磨或碳弧气刨清除缺陷。缺陷为裂纹时,碳弧气刨前应在裂纹两端钻止裂孔并清除裂纹及其两端各50mm长的焊缝或母材;

3)清除缺陷时应将刨槽加工成四侧边斜面角大于10°的坡口,并应修整表面、磨除气刨渗碳层,必要时应用渗透探伤或磁粉探伤方法确定裂纹是否彻底清除;

4)焊补时应在坡口内引弧,熄弧时应填满弧坑;多层焊的焊层之间接头应错开,焊缝长度应不小于100mm;当焊缝长度超过500mm时,应采用分段退焊法;

5)返修部位应连续焊成。如中断焊接时,应采取后热、保温措施,防止产生裂纹。再次焊接前宜用磁粉或渗透探伤方法检查,确认无裂纹后方可继续补焊;

6)焊接修补的预热温度应比相同条件下正常焊接的预热温度高,并应根据工程节点的实际情况确定是否需用采用超低氢型焊条焊接或进行焊后消氢处理;

7)焊缝正、反面各作为一个部位,同一部位返修不宜超过两次;

8)对两次返修后仍不合格的部位应重新制订返修方案,经工程技术负责人审批,并报监理工程师认可后方可执行;

9)返修焊接应填报返修施工记录及返修前后的无损检测报告,作为工程验收及存档资料。

10.5 特殊气候条件下焊接措施

本工程施工经历冬、春两季,杭州地区四季分明,气候差异明显。不同气候条件对焊接作业都会产生不同程度影响。针对实际情况,我们制定了以下方案。

10.5.1 雨季焊接施工

杭州地区冬春季节,气候潮湿且降雨频繁。定将严重影响焊接操作的进行及焊接质量保证。对此,我们制定了以下应对措施:

(1)雨天焊接必须设置防雨设施,否则严禁进行焊接作业;

(2)雨天焊接施工需做好安全工作,采取防滑措施,避免安全事故发生;

(3)焊接作业区的相对湿度不得大于90%;

(4)当焊接表面潮湿,应采取加热去湿除潮措施;

(5)严格做好焊条烘焙工作,烘焙方法按照产品说明书进行,烘焙后的低氢焊条在大气中放置时间超过4小时应重新烘干;焊条重复烘干次数不宜超过2次;受潮的焊条不应使用。

10.5.2 低温焊接措施

低温焊接措施见下表:

10.6 焊接质量检查

10.6.1 焊接过程中检查

在施焊过程中,焊接人员应时刻注意焊缝成形质量,并做出相应调整。经常检查焊接相关设施参数,检查内容包括:

(1)电流、电压检查;

(2)二氧化碳气体流量、纯度、压力检查;

(3)送丝稳定性、焊丝伸出长度检查;

(4)导电嘴、保护气罩检查;

(5)焊道清渣、层间温度检查。

若发现焊缝成形不够理想应立即做出调整,并报告现场焊接负责人。

10.6.2 外观检验

焊接完成后,首先清理表面的溶渣及两侧飞溅物,待焊缝冷却到环境温度后进行焊缝检验,Q345钢材应以焊接完成24h后检查结果作为验收依据。检验方法按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)及《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)执行。

所有焊缝需由焊接工长100%进行目视外观检查,并记录成表;

焊缝外观质量应满足下列规定:

一级焊缝不得存在未焊满、根部收缩、咬边和接头不良等缺陷,一级焊缝和二级焊缝不得存在表面气孔、夹渣、裂纹和电弧擦伤等缺陷。

二、三级焊缝外观质量应符合下表要求:

10.6.3无损检验

无损检验应在外观检查合格后进行。

设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波进行内部缺陷检验,超声波探伤不能对缺陷做出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345及《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。

进行焊缝无损检测的人员必须持有相应探伤方法的Ⅱ级或者Ⅱ级以上资格证书。

一级焊缝应进行100%的检验,其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》(GB 11345)B级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上。

二级焊缝应进行抽检,抽检比例应不小于20%,其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》(GB 11345)B级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上。

在开始检验前,对受检焊缝的抽样要征得工程监理的同意。

当在一个接头中检查出超标缺陷时,在同一组中要增加检查两个接头,如果这两个增加的接头是合格的,最开始的焊缝返工后再采用同样方式检验。如果那两个增加的接头也有超标缺陷,那么同组内的每一个接头都要检验。

钢管焊接专项施工方案

监A-01 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:厦港避风坞截流改造工程(管线部分) 承包单位:福建省毅盛建设工程有限公司编号: 设、监理、施工单位各留一份。

审批栏工程名称:厦港避风坞截流改造工程(管线部分)

钢 管 焊 接 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 核准人: 福建省毅盛建设工程有限公司 2012年5月

钢管焊接专项施工方案 一、工程概况: 本工程为厦门市环岛路污水截流一期工程—厦港避风坞截流改造工程(管线部分)。建设规模: 1、避风坞污水管线陆上部分 蜂巢山路污水管线起点为蜂巢山路中部至龙王宫箱涵,全场约230米,采用φ400HDPE管;中铺头路污水管线起点为中铺头路末端至大学路108#箱涵,全长约105米,采用φ300HDPE和φ400HDPE。 2、避风坞污水截流管线水下部分: 避风坞污水截流管线水下部分起点为民族路箱涵口,沿着避风坞沿岸坡脚前行,沿线经过民族路箱涵截流井、龙王宫箱涵截流井、大学路108#箱涵截流井、大学路52#箱涵截流井、渔监办公楼箱涵截流井,将该片区的污水收集引入泵站。该段主要工程量:五个截流井、抛石、φ600HDPE管373米、φ1200HDPE管48米、φ600钢管混凝土管23米、混凝土灌注桩114根、高压旋喷桩2070米。 3、大学路污水管线从演武路与大学路交叉口至沙坡尾路,长约539m,为并排φ600压力管线与φ1000重力管线,其中低压碳钢板卷管529米、φ600钢筋混凝土管244米、φ800钢筋混凝土管161米、φ1000钢筋混凝土管96米。本段管线埋置较深,基础开挖采用拉森钢板桩防护。 二、编制依据

钢结构钢网架施工方案

钢 结 构 程 施 工 方 案编制人: 审核人:

审批人: 国家高速公路网G85渝昆高速待补至功山段沿线建筑设施施工工程广西桂川建设集团有限公司项目部 二零一五年一月一日 钢结构及网架施工方案 第一章、工程概况 第二章、设计依据 第三章、钢结构施工安装工艺及流程 一、钢结构安装工艺及质量控制程序:

二.施工安装流程图: 1、安装工艺流程: 场地三通一平→构件进场→吊机进场→钢柱安装→屋面梁安装→檩条支撑系杆安装→涂料工程→屋面系统安装→墙面系统安装→零星构件安装→装饰工程施工→收尾拆除施工

设备→交工。 2、屋面系统安装工艺流程: 准备工作→屋面大梁安装校正→屋面檩条压杆支撑安装固定→天沟安装→雨排水管道安装固定。 3、屋面梁连接程序: 对接调整→安装螺栓固定→安装高强螺栓→高强螺栓初拧→高强螺栓终拧→密封。 三.钢结构工程安装 钢结构安装分前期预埋和后期集中安装内容。 1、前期预埋: 主要指锚栓的预埋工作,锚栓的埋设精度直接影响工程的安装质量及对提高安装工效有较大的影响。此部分已由土建施工单位埋设完成。 2、吊装前准备工作: ⑴.安装前应对基础轴线和标高,地脚螺栓位置、预埋与混凝土紧贴性进行检查,检测和办理交接手续,其基础应符合如下要求: ①.基础砼强度达到设计要求。 ②.基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 ③.基础顶面预埋钢板做为柱的支承面,其支承面,地脚螺栓的允许偏差应符合规范要求。 ⑵.超出规定的偏差,在吊装之前应设法消除,此外,为便于校正钢柱的平面位置和垂直度,标高等,需在钢柱的底部和上部标出纵横向的轴线,主体标记和50线标高控制标记。构件制作允许偏差应符号规范要求。 ⑶.准备好所需的吊具、吊索、钢丝绳、电焊机及劳保用品,为调整构件的标高准备好

常用不锈钢焊接方法对不锈钢最常用的焊接方法是手工焊

常用不锈钢焊接方法对不锈钢最常用的焊接方法是手工焊(MMA),其次是金属极气体保护焊(MIG/MAG)和钨极惰性气体保护焊(TIG).虽然这些焊接方法对不锈钢工业的大多数人而言是熟悉的,但是我们认为这个领域值得深入探讨. 1、手工焊(MMA):手工焊是一种非常普遍的、易于使用的焊接方法.电弧的长度靠人的手进行调节,它决定于电焊条和工件之间缝隙的大小.同时,当作为电弧载体时,电焊条也是焊缝填充材料. 这种焊接方法很简单,可以用来焊接几乎所有材料.对于室外使用,它有很好的适应性,即使在水下使用也没问题.大多数电焊机可以TIG焊接.在电极焊中,电弧长度决定于人的手:当你改变电极与工件的缝隙时,你也改变了电弧的长度.在大多数情况下,焊接采用直流电,电极既作为电弧载体,同时也作为焊缝填充材料.电极由合金或非合金金属芯丝和焊条药皮组成.这层药皮保护焊缝不受空气的侵害,同时稳定电弧.它还引起渣层的形成,保护焊缝使它成型.电焊条即可是钛型焊条,也可是缄性的,这决定于药皮的厚度和成分.钛型焊条易于焊接,焊缝扁平美观.此外,焊渣易于去除.如果焊条贮存时间长,必须重新烘烤.因为来自空气的潮气会很快在焊条中积聚. 2、MIG/MAG焊接:这是一种自动气体保护电弧焊接方法.在这种方法中,电弧在保护气体屏蔽下在电流载体金属丝和工件之间烧接.机器送入的金属丝作为焊条,在自身电弧下融化.由于MIG/MAG焊接法的通用性和特殊性的优点,至今她仍然是世界上最为广泛的焊接方法.它使用于钢、非合金钢、低合金钢和高合金为基的材料.这使得它成为理想的生产和修复的焊接方法.当焊接钢时,MAG可以满足只有0.6mm厚的薄规格钢板的要求.这里使用的保护气体是活性气体,如二氧化碳或混合气体.唯一的限制是当进行室外焊接时,必须保护工件不受潮,以保持气体的效果. 3、TIG焊接:电弧在难熔的钨电焊丝和工件之间产生.这里使用的保护气体是纯氩气,送入的焊丝不带电.焊丝既可以手送,也可以机械送.也有一些特定用途不需要送入焊丝.被焊接的材料决定了是采用直流电还是交流电.采用直流电时,钨电焊丝设定为负极.因为它有很深的焊透能力,对于不同种类的钢是很合适的,但对焊缝熔池没有任何“清洁作用”. TIG焊接法的主要优点是可以焊接大材料范围广.包括厚度在0.6mm及其以上的工件,材质包括合金钢、铝、镁、铜及其合金、灰口铸铁、普通干、各种青铜、镍、银、钛和铅.主要的应用领域是焊接薄的和中等厚度的工件,在较厚的

钢结构焊接施工方案

目录 1、编制说明 (2) 2、编制依据 (2) 3、工程概况 (2) 4、施工准备 (3) 5、施工方法 (4) 6、施工技术组织措施计划 ............................................................. 错误!未定义书签。 9、资源需求计划 (12) 10、施工进度计划 (12)

1、编制说明 为尽快对辽阳石化分公司芳烃厂80万吨/年PTA装置精致工段钢结构预制及安装,确保整体施工顺利进行,特制此方案。 方案适用于新PTA装置精致工段钢结构的焊接部分。 2、编制依据 2.1《钢结构工程施工及验收规程》GB50205-2001; 2.2《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81—2002); 2.4施工图纸; 2.5《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》国质检锅[2002]109号;2.6焊接工艺评定:91-3 2.7施工现场实际空间情况; 2.8《施工技术方案管理规定》Q/JH121.20402.03-2003 2.9《石油化工施工安全技术规程》SH3505 2.10《压力容器无损检测》JB4730-94 2.11《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.12《钢制压力容器焊接规程》JB4709-2000 2.13《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 3、工程概况 3.1工程情况简介 辽阳石化分公司芳烃厂80万吨/年PTA装置精制工段钢结构安装包括C区管廊钢结构安装(约为280t);E区加氢反应器、PTA结晶器平台框架安装(约为

260t)、TA料仓平台框架制作安装(约为16t);F区干燥机平台框架安装(约为15t)、离心机房吊车梁安装(约为20t)、屋架及其它框架安装(约为100t)、F1-1414、F1-1418、F1-1428设备支架及平台框架安装(约为38t);G区PTA产品班料仓平台框架制作安装(约为31 t);N区梯子平台护栏制作安装;中间罐(M)区管架制作安装(约为13t);C、E、F、G、M区梯子护栏安装。在我方所预制安装的钢结构需焊接的厚度为4~20mm。 3.2现场情况 新PTA装置现场布置在原装置的西侧和北侧,此现场作业空间狭小,通行道路狭窄且道路不平整,交叉作业情况比较多,而且在现场安装钢结构必须使用吊车。同时由于原装置还继续处于出产之中以致对无损检测工作产生一定的影响。 4、施工准备 4.1施工现场准备: 4.1.1、为了保证焊接施工的顺利进行,焊接设备应分别集中放置在离焊接区或 离焊接区较近的焊机棚内。放置焊接设备的场地保证通风良好、干燥、维护方便。施焊前应对焊接设备进行检查,并确认其工作性能稳定可靠; 4.1.2、施工所需劳动力和工装备等应在施工进行前准备齐全,并具备使用条件, 可保证连续施工; 4.1.3、施工所需水源、电源、气源应在施工前接通; 4.1.4、平整施工现场的道路,为施工提供便利条件,消防道路畅通; 4.1.5、备有必要的消防器材。 4.2施工技术准备:

钢网架结构拼装施工方案

钢网架结构拼装施工方案 一、材料、半成品要求 1材料要求:钢材、铸钢件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。钢结构工程所采用的钢材,都应具有质量证明文件,当对钢材的质量有疑义时,必须按国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》及其他有关标准的规定进行化学分析和力学性能试验,复验结果符合现行国家产品标准和设计要求后方可使用。 2焊接球、螺栓球、封板、锥头和套筒所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。并有产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。逐一检验其质量,必须符合其他主控项目及一般项目的要求。 3连接材料:焊条、高强度螺栓等连接材料,应符合规范规定的主控项目和一般项目及设计要求,并有质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 二、主要机具 见下表。 主要机具 续表 100 三、作业条件

1拼装前编制施工组织设计或拼装方案,保证网架焊接拼装质量,必须认真执行相关技术方案。 2拼装过程所用计量器具如钢尺、全站仪、经纬仪、水平仪等,经计量检验合格,并在检验有效期之内使用。土建、监理单位使用钢尺必须进行统一调整,方可使用。 3焊工必须有相应焊接形式的合格证。 4对焊接节点的(空心球节点、钢板节点)网架结构应选择合理的焊接工艺及顺序,以减少焊接应力与变形。 5网架结构应在专门胎具上小拼,以保证杆件和节点的精度和互换性。 6胎具在使用前必须进行尺寸检验,合格后再拼装。 7在整个拼装过程中,检测人员要随时对胎具位置和尺寸进行复核,如有变动,经调整后方可重新拼装。 8网架的片或条块应在平整的刚性平台上拼装,拼装前,必须在空心球表面用套模划出杆件定位线,做好定位记录,在平台上按1:1大样,搭设立体模来控制网架的外形尺寸和标高,拼装时应设调节支点来调节钢管与球的同心度。 9焊接球节点网架结构在拼装前应考虑焊接收缩,其收缩量可通过试验确定,试验时可参考下列数值:钢管球节点加衬管时,每条焊缝的收缩量1.5~3.5mm; 钢管球节点不加衬管时,每条焊缝的收缩量为2~3mm: 焊接钢板节点,每个节点收缩量2~3mm。 10对供应的杆件、球及部件在拼装前严格检查其质量及各部尺寸,不符合规范规定的数值,要进行技术处理后方可拼装。11对小拼、中拼、大拼在拼装前必须进行试拼,检查无误后再正式拼装。 四、操作工艺 (一)工艺流程:

不锈钢焊接施工方案

不锈钢焊接施工方案 1.总则 1.1工程概况 本工程为某设计研究院研发基地办公楼工程,工程地下一层、地上十一层。本工程安装的给水系统,全部采用不锈钢管道。管径DN15---DN100,该工程不锈钢管道总工程量约350m。不锈钢管道壁厚从δ=2.2---3.2mm,管径DN≥50采用焊接,管径DN≤50采用丝接。 1.2适用范围 不锈钢管道应用已经非常广泛,如自来水、热水、直饮水、供暖和工业管等系统。运用的范围涉及医院、宾馆、军队、学校、电视台、商业大厦、居民住宅、大型办公楼等系统。 1.3编制依据的标准及规范 1.3.1建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.3.2薄壁不锈钢水管(GB/T192 2.8-2003) 1.3.3现场设备工业管道焊接工程施工验收规范GB50236-98 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并向班组作全面技术交底,以保证安装质量。 2.1.2管道工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证,

方可上岗操作。 2.1.3不锈钢氩弧焊工必须持证上岗,上岗前应进行专业知识的培训。 2.2材料准备 不锈钢管道及管件必须符合设计要求,并具有检验报告,生产合格证。不符和要求的材料坚决不允许使用。 2.3主要设备 ①氩弧焊机一台。②管道切割机。③氩气瓶。④氩气表。⑤套丝机。 2.4施工作业条件 土建墙体砌筑及粉刷完毕后室内卫生间就可具备给水管道安装条件。 2.5人员准备 2.5.1技术负责(工长)1人编制预决算、施工方案、设备材料计划。抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.2施工班长 1人对现场工人进行分工并协助技术负责(工长)抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.3管道工 4人负责管道的切割、下料及材料安装。 2.5.4氩弧焊工 1人

冬季焊接施工方案

本钢北台2#高炉工程冬季焊接施工技术措施 编制人:霍小帅日期:2012.9.25 审核人:于波洋日期:2012.9.25 审批人:廖从宣日期:2012.9.25 天津二十冶金结本钢高炉项目部 2012 年9 月25 日

1、编制说明: 由于2#高炉工程面临冬季施工阶段,而本工程任务紧、工作量大,焊接施工涉及所有钢结构安装部位,属于特殊工序。根据多年气象观测,辽宁省平均入冬时间为10 月20 日,常年持续时间为179天,最早入冬时间在10 月8 日,最晚入冬时间为11 月6 日,本溪局部每年冬季降有大雪。冬季主要的气候特点是:干冷且为期漫长。根据钢结构的施工特点,并结合本工程的实际情况,在冬季施工中把焊接工作为控制重点。我单位特编写此专项技术措施,认真做好焊前准备,严格控制施焊过程,严把焊接质量,以确保该工程整体质量。 2、工程概况: 2#高炉工程由我单位负责施工的,需要大量使用焊接的,且需要冬季施焊的主要部位包括:高炉炉体工艺钢结构安装、高炉炉体框架工艺钢结构安装、高炉炉体设备安装、高炉炉身软水及高压冷却水管道系统安装、风口平台工艺钢结构安装、粗煤气系统工艺钢结构安装、主胶带上料通廊工艺钢结构安装、出铁场主体钢结构安装、热风主管及热风围管工艺钢结构、出铁场除尘管道支架等。 高炉壳体材质为BB503 高炉炉壳专用钢材、高炉主体框架材质为Q345B、 重力除尘内外壳体材质为Q345B、上升下降管材质为Q235B、所有平台梁及平台铺板材质为Q235B,所有栏杆材质均为Q235A、其它支架吊挂材质均为Q235B。 在此次冬季施工过程当中主要涉及到的焊条类型主要有E4303、E4316、E5016,气保焊丝主要使用ER50-6。 3、编制依据: 3.1 、中冶京诚工程技术有限公司设计图及施工详图 3.2、《炼铁工艺炉壳体结构技术规范》GB50567-2010 3.3、《高炉炉壳技术条件》TB4076-91 3.4、《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372-2006 3.5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3.6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3.7、《建筑工程钢结构焊接规程》JGJ81-2002 3.8、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345 3.9、辽宁省地方标准—建筑安装工程施工技术操作规程

钢结构网架施工方案

钢结构施工方案 根据本工程的特点及现场实际情况,充分考虑经济节约及施工安全。根据技术分析,该网架安装采用空中散拼法配合一个柱距单跨脚手架操作平台进行安装就位。在各区域都先搭设脚手架操作平台,在脚手架操作平台上安装每个区域一个柱距单跨网架稳定单元体。调整该单元体网架的轴线位置及安装精度, 确认无误后将网架支座点焊在柱顶预埋件上。然后用高空散拼三角锥法再向各个区域的另一端方向安装,逐次安装余下网格的网架。在往前安装过程中,随时校正安装误差及轴线位置 (高空散拼三角锥法为成熟的施工方法,能有效的解决多工种场地交叉施工,同时能节约脚手架成本。 ) 第一节、钢结构的施工技术工艺及保证措施 、钢结构测量 为了能满足结构安装的精度,又能满足工程的施工进度,测量仪器的选择和测量方案的简便可靠至关重要。 1、对土建移交的控制点、轴线进行复测,及时修正。 2、测量放线:对所需的控制线进行测放,并将其引出保证通视。 3、在安装前对网架构件应按有关规定进行外形尺寸的检测。 4、纵、横向轴线测量根据全站仪确定定位点,控制点采用经纬仪放轴线。 5、标高测量根据提供的标高控制点,采用水准仪测试水平标高。 核对好钢尺、经纬仪、水平仪及其它测量工具后,首先根据设计图纸的位置确定好梁和柱的位置,然后放出预埋件位置及网架安装位置线及辅助线,用色泽鲜艳、牢固的颜色标出。 、钢结构安装的基本方法 待土建柱顶预埋件、安全措施、脚手架搭设、提升条件都满足要求以后, 即可进行网架安装。该网架安装采用空中散拼法配合一个柱距单跨脚手架操作平台进行安装就位。按实际情况安排,在三个区域都先搭设脚手架操作平台,在脚手架操作平台上安装每个区域一个柱距单跨网架稳定单元体。调整该单元体网架的轴线位置及安装精度, 确认无误后将网架支座点焊在柱顶预埋件上。然后用高空散拼三角锥法再向各个区域的另一端方向安装,逐次安装余下网格的网架。在往前安装过程中,随时校正安装误差及轴线位置。 1、下弦杆与球的组装: 根据安装图的编号,垫好垫实下弦球的平面,把下弦杆件与球连接并一次拧紧到位。 2、腹杆与上弦球的组装:

不锈钢焊接工艺标准

焊接工艺指导书 一氩弧焊接 1.目的 为规范焊工操作,保证焊接质量,不断提高焊工的实际操作技术水平,特编制本指导书。2. 编制依据 2.1. 设计图纸 2.2.《手工钨极氩弧焊技术及其应用》 2.3.《焊工技术考核规程》 3. 焊接准备 3.1. 焊接材料 焊丝:H1Cr18Ni9Ti φ1、φ1.5、φ2.5、φ3 焊丝应有制造厂的质量合格证,领取和发放有焊材管理员统一管理。焊丝在使用前应清除油锈及其他污物,露出金属光泽。 3. 2. 氩气 氩气瓶上应贴有出厂合格标签,其纯度≥99.95%,所用流量6-9升/分钟,气瓶中的氩气不能用尽,瓶内余压不得低于0.5MPa ,以保证充氩纯度。 3.3. 焊接工具 3.3.1. 采用直流电焊机,本厂用WSE-315和TIG400两种型号焊机。 3.3.2. 选用的氩气减压流量计应开闭自如,没有漏气现象。切记不可先开流量计、后开气瓶,造成高压气流直冲低压,损坏流量计;关时先关流量计而后关氩气瓶。 3.3.3. 输送氩气的胶皮管,不得与输送其它气体的胶皮管互相串用,可用新的氧气胶皮管代用,长度不超过30米。 3.4. 其它工器具 焊工应备有:手锤、砂纸、扁铲、钢丝刷、电磨工具等,以备清渣和消缺。 4.工艺参数 不锈钢焊接工艺参数选取表 表一 壁厚mm 焊丝直 径mm 钨极 直径 mm 焊接电流 A 氩气流 量 L/min 焊接 层次 喷嘴 直径 mm 电源 极性 焊缝 余高 mm 焊缝 宽度 mm 1 1.0 2 30-50 6 1 6 正接 1 3 2 1.2 2 40-60 6 1 6 正接 1 4 3 1.6-2. 4 3 60-90 8 1-2 8 正接1-2. 5 5 4 1.6-2.4 3 80-100 8 1-2 8 正接1-2.0 6 5 1.6-2.4 3 80-130 8 2-3 8 正接1-2.5 7-8 6 1.6-2.4 3 90-140 8 2-3 8 正接1-2.0 8-9

钢结构工程焊接施工方案

钢结构工程焊接施工方案 本节适用于桁架或网架(壳)结构、多层和高层梁一柱、框架结构等工业与民用建筑和一般构筑物的钢结构工程中,钢材厚度大于或等于3mm的碳素结构钢和低合金高强度结构钢的焊接。适用的焊接方法包括手工电弧焊、埋弧自动焊、熔嘴电渣焊、栓钉焊接等。 一、施工准备 1.1 技术准备 1.在构件制作前,工厂应根据施工制造方案和钢结构技术规范以及施工图纸和《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81)的要求编制各类施工工艺,进行焊接工艺评定试验。生产制造过程应严格按工艺评定的有关参数和要求进行,通过跟踪检测,如发现按照工艺评定规范生产质量不稳定的,应重做工艺评定,以达到质量稳定。 2.钢结构工程小选用的新材料必须经过新产品鉴定。经专家论证、评审和焊接工艺评定合格后,方可在工程中采用。 1.2 材料要求 1.建筑钢结构用钢材及焊接材料的选用应符合设计图的要求,并应具有钢厂和焊接材料厂出具的质量证明书或检验报告,当采用其他钢材和焊接材料替代设计选用的材料时,必须经原设计单位同意。 2.焊条选用原则 (1)手工电弧焊时,焊条一方面可以传导焊接电流和引弧,同时焊条熔化后又作为填充金属直接过渡到熔池里,与液态的熔化的基本金属熔合而形成焊缝。 (2)焊条外观不应有药皮脱落,焊芯生锈等缺陷,焊缝金属的性能要符合使用要求(达到设计要求),一般要求焊缝金属的力学性能(包括抗拉强度、塑性和冲击韧性)达到母材金属标准规定的性能指标的下限值。 (3)结构钢焊条的选择 1)根据母材的抗拉强度,按照"等强"原则选择抗拉强度级别相同的焊条。在焊接高强钢时,因母材熔人影响,焊缝金属实际抗拉强度比焊条牌号的名义强度高得多。因此,可以选用抗拉强度低一等级的焊条,使焊缝金属与母材实际等强。 2)不同材质的母材焊接,焊条选用原则是匹配母材屈服强度低的。

钢材焊接施工方案

钢材焊接施工方案 我单位承建的全区供电工程中,存在大量电缆桥架。电缆桥架制作过程中存在大量焊接工作,施工中主要采用手工电弧焊连接方法。为了规范 施工工艺,确保焊接质量,满足设计要求,必须按照此方案操作。 、手工电弧焊 1、材料及主要机具: (1)主材:各种满足使用要求的槽钢、角钢、工字钢。主材必须有出场质量证明书。 (2)焊条:焊条的牌号应符合设计规定。如设计无规定时,应符合表4-14的要求,焊条质量应符合以下要求: A、药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼有看得出 的偏心度。 B、焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 C、焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。 D、焊条必须有出厂合格证。 钢筋电弧焊使用的焊条牌号表4-14 注:不含25MnSi钢筋。 (3)弧焊机、焊接电缆、电焊钳、面罩、堑子、钢筋丝刷、锂刀、榔头、钢字码等。

2、作业条件: 1)焊工必须持有考试合格证。 2)帮条尺寸、坡口角度、钢筋端头间隙、接头位置以及钢筋轴线应 符合规定。 3)电源应符合要求。 4)作业场地要有安全防护设施、防火和必要的通风措施,防止发生 烧伤、触电、中毒及火灾等事故。 5)熟悉图纸,做好技术交流。 四、操作工艺: 1、工艺流程 检查设备——选择焊接参数——试焊作模拟试件——送试——确定焊施焊——质量检验 2、检查电源、焊机及工具。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。 3、选择焊接参数。根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。 4、试焊、做模拟试件。在每批主材正式焊接前,应焊接 3 个模拟试件 做拉力试验,经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。 5、施焊操作: 1)引弧:带有垫板或帮条的接头,引弧应在钢板或帮条上进行。无 钢筋垫板或无帮条的接头,引弧应在形成焊缝的部位,防止烧伤主筋。 2)定位:焊接时应先焊定位点再施焊。 3)运条:运条时的直线前进、横向摆动和磅进焊条三个动作要协调

钢结构网架施工方案

株洲市第十三中学体育馆屋顶网架工程 专 项 施 工 方

案 编制单位: 审批人: 编制日期:2016年4月20日 目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章工程管理目标 第四章施工部署 第五章网架安装方案 第六章网架结构防腐补涂和防火涂料施工第七章工程质量保证措施 第八章施工工期措施 第九章安全生产措施 第十章文明生产、工地卫生保证措施.

附表一保证体系框图 总述 本施工组织设计图纸为依据,对施工组织设计的编制原则及内容进行深刻的论证和研究后进行编制的。本施工组织设计仅对本工程施工组织管理、施工方案及施工方法、组织机构及人员布置、施工进度计划、物料管理和工程质量、工期、安全、文明施工保证措施进行阐述,我方将根据施工图纸、合同规定并经发包方、业主、设计、监理、质监等有关部门细致审核后加以修正和完善,作为指导施工准备的技术性档。 第一章编制依据 1、待建项目建设用地的周围环境及现场情况; 2、株洲市第十三中学体育馆工程屋顶网架的施工图纸及施工承包合同、

协议; 3、现行《钢结构设计规范》GB50017-2003、 《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、 《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001、 《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2002) 《屋面工程技术规范》(GB 50345-2004) 等规范及国家有关规定; 4、现行国家及湖南省关于建设工程施工安全技术法规和安全技术标准; 5、根据本公司的施工方法和经验及公司拥有的技术力量。 第二章工程概况 一、工程概况: 项目名称:株洲市第十三中学体育馆; 工程概况:株洲市第十三中学体育馆项目主要建设内容为建设一座可容纳1500名师生的小型体育馆,总建筑面积2233平方米; 本工程为正方四角锥双层网架,节点类型为螺栓球。建筑 结构的安全等级为二级,耐火等级为二级,裂缝控制等级 为三级,抗震设防烈度为6 度, 设计使用年限为50年。 建设地点:株洲市第十三中学校园内;

不锈钢管焊接施工方案

不锈钢管焊接施工 方案

不锈钢焊接施工方案 1 总则 工程概况: 华能平凉发电有限公司二期#5机组超低排放脱硝系统优化改造工程,由福建龙净环保股份有限公司总承包,负责工程的设计、安装施工、分布运行。本套供氨管路系统采用一管供两炉的原理。 1.1适用范围 不锈钢管道应用已经非常广泛,如自来水、热水、直饮水、供暖和工业管等系统。运用的范围涉及医院、宾馆、军队、学校、电视台、商业大厦、居民住宅、大型办公楼等系统。 1.2编制依据的标准及规范 1.3.1电热厂供氨管道敷设焊接工程施工质量验收规范GB50242- 1.3.2薄壁不锈钢水管(GB/T192 2.8- ) 1.3.3现场设备工业管道焊接工程施工验收规范GB50236-98 2 施工准备 2.1技术准备 2.1.1开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并向班组作全面技术交底,以保证安装质量。 2.1.2管道工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证,方可上岗操作。 2.1.3不锈钢氩弧焊工必须持证上岗,上岗前应进行专业知识的培训。

2.2材料准备 不锈钢管道及管件必须符合设计要求,并具有检验报告,生产合格证。不符和要求的材料坚决不允许使用。 2.3主要设备 ①氩弧焊机三台 ②管道切割机磨边机 ③氩气瓶 ④氩气表 ⑤磨边机 2.4施工作业条件 不锈钢管铺设在钢结构安装条件。 2.5人员准备 2.5.1技术负责(工长)1人施工方案、设备材料计划。抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.2施工班长 1人对现场工人进行分工并协助技术负责(工长)抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。2.5.3管道工 4人负责管道的切割、下料及材料安装。 2.5.4氩弧焊工3人 2.5.5质量安全员 1人抓好质量检查并对整个施工现场、设备、材料、人员监督检查安全无事故。 2.6施工部署

钢结构焊接施工方案

钢结构焊接施工方案 https://www.wendangku.net/doc/eb1664240.html,/aspcms/news/2012-8-26/178.html 目录 1 编制说明 (2) 2 编制依据 (2) 3 工程概况 (3) 4 施工准备 (3) 5 施工部署 (4) 6 施工方法 (4) 7 施工进度计划 (7) 8 各种资源计划表 (7) 9 技术措施和技术要求 (7) 10 保证质量技术措施 (7) 11 保证安全技术措施 (8)

钢结构焊接施工方案 1 编制说明 1.1该工程方案本着加快施工进度、保证工程质量、降低工程成 本、确保文明施工为宗旨进行编制; 1.2本方案按节假日均不休息,昼夜兼程考虑,同时敬请甲方及 监理现场监督并予以协调; 1.3现场成立项目经理部,专门负责本工程的施工和维护; 1.4本施工所包括的工程量和工程材料需用量以预算为准,措施 材料以本方案及相应方案为准; 1.5图纸外实际发生的工程量以现场签证为准。 2 编制依据 2.1引风机室采暖施工图:F157S-N0502-01; 2.2引风机室给水施工图:F157S-S0603-09. 2.3现行国家施工及验收规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

3 工程概况 3.1本工程为吉林燃料乙醇自备电站工程中的引风机内的建筑给 排水与采暖工程; 3.2工程主要包括建筑消防水及采暖系统。消防给水采用焊接钢 管,消火栓为乙型安装;采暖系统采用0.4MPa蒸汽热媒,散热器采用钢制散热器FDB-4000。 4 施工准备 4.1技术准备 4.1.1熟悉施工图纸并进行自审,准备图纸会审; 4.1.2 施工方案编制完并经审批,技术交底编制完并对施工人员进 行交底; 4.1.3了解管道的连接、防腐保温等情况,计划好相应分项的技术 交底工作; 4.1.4提出各种材料及半成品计划、机具计划; 4.2施工现场准备 4.2.1现场管理人员开工前全部到位,并提前开始工作,对进入施 工现场的施工人员均要进行安全教育; 4.2.2主体施工完成,地面未施工,室内抹灰完成,具备管道施工 安装的条件。

电焊作业专项施工方案

电焊作业安全专项方案 一、编制依据 1、巴达高速公路BD02合同段施工组织设计 2、《电焊工作业安全技术规程》 3、《交通工程安全施工手册》 4、《交通工程安装工程安全生产文明施工资料手册》 二、电焊作业一般要求: 1.作业人员必须是经过电、气焊专业培训和考试合格,取得特种作业操作证的电气焊工,并持证上岗。(在有效期内) 2.作业人员必须经过安全教育考核合格后才能上岗作业。 3.施工现场禁止吸烟,严禁酒后作业,严禁追逐打闹,禁止窜岗,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律。 4.电焊作业人员作业时必须使用头罩或手持面罩,穿干燥工作服,绝缘鞋,用耐火防护手套,耐火的护腿套、套袖及其他劳动防护用品。要求上衣不准扎在裤子里,裤脚不准塞在鞋(靴)里,手套套在袖口外。 5.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,高处作业必须系

好合格的防火安全带,高挂低用。 6.进入作业地点后,熟悉作业环境,检查设备及各项安全防护设施。若发现不安全因素、隐患,必须及时处理或向有关部门汇报,确认安全后再进行施工作业。对施工过程中发现危及人身安全的隐患,应立即停止作业,及时要求有关部门处理解决。现场所有安全防护设施和安全标志,严禁私自移动和拆除,如需暂时移动和拆除的须报经有关负责人审批后,在确保作业人员及其他人员安全的前提下才能拆移,并在工作完毕(包括中途休息)后立即复原。 7.严禁借用金属管道,金属脚手架、轨道,结构钢筋等金属物代替导线。 8.焊接电缆横过通道时必须采取穿管,埋入地下或架空等保护措施。 9.严禁在易燃物品(如油料、雨雪天气不得露天作业,雨雪过后应消除积水、积雪后方可作业。 10.作业时如遇到以下情况必须切断电源: a.改变电焊机接头; b.更换焊件需要改接二次回路时; c.转移工作地点搬运焊机时; d.焊机发生故障需要进行检修时; e.更换保险装置时; f.工作完毕或临时离开操作现场时; 11.焊工高处作业时:

钢结构钢网架施工方案

1 钢 结 构 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 国家高速公路网G85渝昆高速待补至功山段沿线建筑设施施工工程广西桂川建设集团有限公司项目部 二零一五年一月一日 钢结构及网架施工方案 第一章、工程概况 第二章、设计依据 第三章、钢结构施工安装工艺及流程 一、钢结构安装工艺及质量控制程序: 二.施工安装流程图: 1、安装工艺流程:

场地三通一平→构件进场→吊机进场→钢柱安装→屋面梁安装→檩条支撑系杆安装→涂料工程→屋面系统安装→墙面系统安装→零星构件安装→装饰工程施工→收尾拆除施工设备→交工。 2、屋面系统安装工艺流程: 准备工作→屋面大梁安装校正→屋面檩条压杆支撑安装固定→天沟安装→雨排水管道安装固定。 3、屋面梁连接程序: 对接调整→安装螺栓固定→安装高强螺栓→高强螺栓初拧→高强螺栓终拧→密封。 三.钢结构工程安装 钢结构安装分前期预埋和后期集中安装内容。 1、前期预埋: 主要指锚栓的预埋工作,锚栓的埋设精度直接影响工程的安装质量及对提高安装工效有较大的影响。此部分已由土建施工单位埋设完成。 2、吊装前准备工作: ⑴.安装前应对基础轴线和标高,地脚螺栓位置、预埋与混凝土紧贴性进行检查,检测和办理交接手续,其基础应符合如下要求: ①.基础砼强度达到设计要求。 ②.基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 ③.基础顶面预埋钢板做为柱的支承面,其支承面,地脚螺栓的允许偏差应符合规范要求。⑵.超出规定的偏差,在吊装之前应设法消除,此外,为便于校正钢柱的平面位置和垂直度,标高等,需在钢柱的底部和上部标出纵横向的轴线,主体标记和50线标高控制标记。构件制作允许偏差应符号规范要求。 ⑶.准备好所需的吊具、吊索、钢丝绳、电焊机及劳保用品,为调整构件的标高准备好各种规格的铁垫片、螺母。

不锈钢管道焊接施工方案

河南省电力公司北戴河培训中心太阳能管道改造施工方案 英博特暖通工程技术有限公司 2010年6月18日 太阳能管道改造施工方案

1.总则 1.1工程概况 本工程为河南省电力公司北戴河培训中心太阳能管道改造工程,工程位置为楼顶管道安装。本工程安装的太阳能水循环管道,全部采用不锈钢管道。管径DN25---DN50,该工程不锈钢管道总工程量约480m。不锈钢管道壁厚从δ=2.0---3.0mm,全部采用焊接。 1.2适用范围 不锈钢管道应用已经非常广泛,如自来水、热水、直饮水、供暖和工业管等系统。运用的范围涉及医院、宾馆、军队、学校、电视台、商业大厦、居民住宅、大型办公楼等系统。 1.3编制依据的标准及规范 1.3.1建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.3.2薄壁不锈钢水管(GB/T192 2.8-2003) 1.3.3现场设备工业管道焊接工程施工验收规范GB50236-98 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并向班组作全面技术交底,以保证安装质量。 2.1.2管道工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证,方可上岗操作。 2.1.3不锈钢氩弧焊工必须持证上岗,上岗前应进行专业知识的培训。

2.2材料准备 不锈钢管道及管件必须符合设计要求,并具有检验报告,生产合格证。不符和要求的材料坚决不允许使用。 2.3主要设备 ①氩弧焊机一台。②管道切割机。③氩气瓶。④氩气表。 2.4施工作业条件 屋顶墙壁管道已具备施工条件,与锅炉管道对接暂将管道接口留到墙外。 2.5人员准备 2.5.1技术负责(工长)1人编制施工方案、设备材料计划。抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.2施工班长1人对现场工人进行分工并协助技术负责(工长)抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.3管道工4人负责管道的切割、下料及材料安装。 2.5.4氩弧焊工1人 2.5.5质量安全员1人抓好质量检查并对整个施工现场、设备、材料、人员监督检查安全无事故。 2.6施工部署 由于本工程不锈钢管道连接,全部采用焊接,所以应重视焊工工艺的安排为确保焊接质量提高工效需要配备以下专业人员: 管道工,要求熟悉施工图纸,会操作切割管机械,能够精确的掌握下料尺寸,

钢结构手工电弧焊焊接施工方案

1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程中钢结构制作与安 装手工电弧焊焊接工程。 2、施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。按要求施焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。设计无规定时,焊接Q235钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条;焊接16Mn钢时宜选用E50系列低合金结构钢焊条;焊接重要结构时宜采用低氢型焊条(碱性焊条)。按说明书的要求烘焙后,放入保温桶内,随用随取。酸性焊条与碱性焊条不准混杂使用。 2.1.2引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应 与焊件相同。 2.1.3主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、 小锤、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷、石棉条、测温计等。 2.2作业条件 2.2.1熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。

2.2.2施焊前应检查焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担 的焊接工作。 2.2.3现场供电应符合焊接用电要求。 2.2.4环境温度低于0℃,对预热,后热温度应根据工艺试验确 定。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 作业准备→电弧焊接(平焊、立焊、横焊、仰焊)→焊缝检查 3.2钢结构电弧焊接: 3.2.1平焊 3.2.1.1选择合格的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度, 焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。 3.2.1.2清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定 位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。 3.2.1.3烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊 条,放在焊条保温桶内,随用随取。

3.2.1.4焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、 焊工熟练程度等因素,选择适宜的焊接电流。 3.2.1.5引弧:角焊缝起落弧点应在焊缝端部,宜大于10mm,不应随便打弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊条与构件间保持2~4mm间隙产生电弧。对接焊缝及时接和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头前方15~20mm处打火引弧,将焊件预热后再将焊条退回到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前 施焊。 3.2.1.6焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2~3mm)为宜。 3.2.1.7焊接电弧长度:根据焊条型号不同而确定,一般要求电弧长度稳定不变,酸性焊条一般为3~4mm,碱性焊条一般为2~3mm 为宜。 3.2.1.8焊接角度:根据两焊件的厚度确定,焊接角度有两个方面,一是焊条与焊接前进方向的夹角为60~75°;二是焊条与焊接左右夹角有两种情况,当焊件厚度相等时,焊条与焊件夹角均为45°;当焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧夹角应大于焊条与较薄焊件 一侧夹角。

冬季焊接施工方案

本钢北台2#高炉工程 冬季焊接施工技术措施 编制人:霍小帅日期:2012.9.25 审核人:于波洋日期:2012.9.25 审批人:廖从宣日期:2012.9.25 天津二十冶金结本钢高炉项目部 2012年9月25日

1、编制说明: 由于2#高炉工程面临冬季施工阶段,而本工程任务紧、工作量大,焊接施工涉及所有钢结构安装部位,属于特殊工序。根据多年气象观测,辽宁省平均入冬时间为10月20日,常年持续时间为179天,最早入冬时间在10月8日,最晚入冬时间为11月6日,本溪局部每年冬季降有大雪。冬季主要的气候特点是:干冷且为期漫长。根据钢结构的施工特点,并结合本工程的实际情况,在冬季施工中把焊接工作为控制重点。我单位特编写此专项技术措施,认真做好焊前准备,严格控制施焊过程,严把焊接质量,以确保该工程整体质量。 2、工程概况: 2#高炉工程由我单位负责施工的,需要大量使用焊接的,且需要冬季施焊的主要部位包括:高炉炉体工艺钢结构安装、高炉炉体框架工艺钢结构安装、高炉炉体设备安装、高炉炉身软水及高压冷却水管道系统安装、风口平台工艺钢结构安装、粗煤气系统工艺钢结构安装、主胶带上料通廊工艺钢结构安装、出铁场主体钢结构安装、热风主管及热风围管工艺钢结构、出铁场除尘管道支架等。 高炉壳体材质为BB503高炉炉壳专用钢材、高炉主体框架材质为Q345B、重力除尘内外壳体材质为Q345B、上升下降管材质为Q235B、所有平台梁及平台铺板材质为Q235B,所有栏杆材质均为Q235A、其它支架吊挂材质均为Q235B。 在此次冬季施工过程当中主要涉及到的焊条类型主要有E4303、E4316、E5016,气保焊丝主要使用ER50-6。 3、编制依据: 3.1、中冶京诚工程技术有限公司设计图及施工详图 3.2、《炼铁工艺炉壳体结构技术规范》GB50567-2010 3.3、《高炉炉壳技术条件》TB4076-91 3.4、《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372-2006 3.5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

不锈钢施工方案

不锈钢施工方案 不锈钢罐加工制作方案 一、工程概况 1.工程特点 本工程技术编制使用于立式不锈钢储罐,储罐材质为SUS316,板厚为6mm,两端为冲压封头。储罐设计压力为常压,设计温度为常温。 储罐施工按JB/T4735-97《钢制焊接常压容器》进行制造、试验和验收。 2.主要实物工作量及工期要求 10m3储罐描述如下: 储罐直径:Φ2060mm 储罐高度:~4200mm(含罐脚及护栏) 储罐板厚:6mm 2圈:φ2060×1500×6 SUS316 锥形封头:φ2060×6 SUS316 二、施工准备 工程开工前必须作好充分的施工准备,保证工程施工的顺利实施和实现过程总工期目标。 1 技术准备 1.1 施工前有关人员应熟悉施工图纸及有关技术文件、法规,通过图纸会审,明确储运建设工程相关专业配合要求。 1.2 根据现行的《钢制焊接常压容器定》(JB/T4735-97)、(SHJ509-88) 的规定进行储罐焊接工艺评定。储罐的焊接技术人员应根据焊接工艺平定编制焊接工艺卡,经焊接责任工程师审批后实施。

1.3储罐施工技术人员应根据现场实际情况和施工技术文件,编制有针对性的、切实可行的施工技术方案及作业指导书。 1.4施工前应进行技术交底,技术交底包括项目技术总负责人向各专业技术负责人技术交底、专业技术负责人向施工技术负责人技术交底、施工负责人向施工班组技术交底。 1.5应明确储罐安装的质量标准及检验方法、编制质量保证措施、准备各种计量器具及施工记录。 2.机具材料准备(主要工机具计划、主要材料计划)见表一、表二序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 设备名称卷板机 全自动埋弧焊机半自动切割机交流弧焊机直流弧焊机焊条烘干箱等离子切割机空气压缩机千斤顶 电动角向磨光机型材切割机电动角向磨光机 规格型号 Z933-30×3000 单位台台台台台台台台台台台台 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 备注 CG1-30 ZX-400 ZX5-400B ZYHC-30 按实际需求使用 按实际需求使用 按实际需求使用 1m3 10吨 SIM-150A J1G-350 SIM-100A 按实际需求使用 表二油罐制作安装检测设备计划表序号

相关文档