中央空调氟系统施工组织方案

中央空调氟系统施工组织方案
中央空调氟系统施工组织方案

施工组织设计

一、项目部组织机构及安装技术人员配备

职能部门职责分工

●工程技术部门:主要负责生产调度、现场管理、施工技术、工程测量、

文明施工、工程结算等工作。

●质量安全部门:主要负责工程质量、安全生产等监督控制与管理工作。

●设备材料部门:主要负责各类材料得供、管、用,机械设备与周转材料

及料具管理等工作。

●综合办公室:主要负责行政事务、信息收集、综合治理、人事管理、

联络、文秘、保卫等工作。

施工组织机构业务衔接与信息反馈

(1)业务部门工作关系

●项目经理直接领导各职能部门,对项目组织全体人员负责。

●项目经理部各职能部门直接受项目经理领导。项目经理协调职能人员

得工作,职能人员对项目经理负责,更对职能部门负责。

●各职能部门接受项目经理得领导,完成作业任务。

●项目组织在授权范围内直接对外联系,且由项目经理总负责。严格履

行合同,遵守有关规定、依法办事、重信誉、讲社会公德。

●接受监理单位得监督,在业主向监理单位授权得范围内,在监理法规

限定得条件下,与监理单位协调好关系,接受验收检查,按章签证,提

供信息,接受建议,服从协调,尊重其验认权与否决权。

(2)项目经理部系统管理

●项目经理部得内部工作关系分为生产系统、技术系统。生产系统包括

计划、统计、调度、劳动、材料、设备部门(人员),主要控制目标就

是质量与安全。两个系统相互关联,存在着信息关系、制约关系,共同

完成项目管理任务。

(3)项目经理部信息管理

●据施工项目规模情况,设置信息管理员,进行信息得输入、处理与输出,

沟通各种工作关系。

建立下列管理工作制度

●项目经理部业务系统化管理办法;

●项目经理部内外关系处理得有关规定;

●项目经理部值班经理负责制实施办法;

●项目经理部社会、经济效益奖罚规定;

●分项工程承包责任实施办法;

●工程项目施工生产计划管理规定;

●工程项目质量管理与控制办法;

●项目经理部施工生产调度有关规定;

●工程项目现场文明施工管理办法;

●工程项目计量管理办法;

●工程项目技术办法;

●工程项目安全管理办法;

●施工作业安全技术交底管理规定;

●承包限额领料管理办法;

●施工现场材料管理办法。

二、主要施工方法

变频多联空调机组施工流程图如下所示:

2、1、施工前得准备

1、人力资源得准备工作

1.1 建立工程项目得管理组织机构

科学合理得管理体制、统一有效得工程指挥系统就是顺利施工得重要保证,为此我们将精心挑选业务水平高、责任心强得技术人员与现场管理人员,组成分工细致、责任明确得、富有团队精神得管理集体。

选择参加过同类型或大型工程建设,并与我公司配合多年具有较高技术水平得施工队伍来参加本工程得施工。

对班组长与技术工人采取考核上岗方式,考核分实际操作与专业考试

两部分(对施工人员均有定期培训及考核得制度,我司已形成惯例)。电焊工、电工等特操技术工人,须持证(劳动部门颁发)上岗。

根据工期进度安排,编制各专业详细劳动力计划,配备充足得专业技术工人,保障工程施工得基础力量。

1.2 做好劳动力得进场教育

参加本工程进行安装施工得所有人员,在进场前必须进行进场培训教育,内容包括安全、文明施工、现场各项规章制度等,并组织书面考试,考试合格后方可进场工作。

建立健全各项培训制度。服务工程师对安装队伍管理人员培训,工长对工人进行培训,管理人员对特殊工种进行培训。做到岗前有培训,班前有交底、班中有检查、班后有落实得管理制度。

2、物资准备

有计划地组织好材料、设备、机具资源做好施工设备、材料供货与配备充分得施工机具就是施工准备得重要环节,就是保障顺利施工得必要条件,为此我们特制定了施工机具及检测设备计划与设备及材料进场计划。

对施工机具得要求如下:

①要有足够得数量;

②具有先进性与实用性;

③严格检验筛选,保持100%得完好性;

④施工机具得能力要满足工程得需要;

⑤施工机具要有专门得管理人员与管理台帐;

⑥要配备专门得维修人员;

3、现场临时设施准备

本公司如有幸中标与业主签订合同,即与业主落实施工所必须得临时设施,确定更为具体得临设方案与进场事宜,确保按业主合同规定得日期开工。

3、1 布置原则:

1)临时设施得布置包括生产设施、办公设施、临时用水、用电及其她配套设施得布置。临时设施得布置将遵从业主及土建单位得总体安

排,并根据业主、土建总包单位施工总平面布置图及施工得实际需

要,我们将办公、加工区设置在示意图中指定得区域内。

2)我公司如有幸中标与业主签订合同,即与业主与土建单位落实施工所必须得临时设施,确定更为具体得临设方案与进场事宜,确保按

业主合同规定得日期开工。在制定临设方案时,应依据与符合下述

文件资料要求:

①业主招标文件与合同有关要求;

②业主、土建总包施工总平面布置图;

③业主对施工进度得要求机土建总包得进度计划及施工资源供应

计划;

④总体部署与主要施工方案;

⑤安全文明施工及环境保护得要求。

3)在严格遵照业主、土建总包得现场总平面布置基础上。为保证工程安全、文明施工、场内交通顺畅,减少现场材料、机具得二次搬运

以及避免环境污染,对现场生产、办公区进行科学、合理得布置。

临时设施布置还应考虑与注意以下几点:

①在保证场内交通运输畅通与满足施工材料进场得前提下,最大限

度地减少场内运输,特别就是减少场内二次搬运。

②在平面交通上,尽量避免与土建,装饰等单位相互干扰。

③符合施工现场卫生及安全技术要求与防火规范。

④满足施工需要与文明施工得前提下,尽可能减少临时设施投入。

3、2 现场临时设施布置初步计划:

1)料场及加工场地设置

①对于料场区,在工程开工预留预埋阶段,我司在料场可做为备用

料场与加工场地,现场只在办公区设置一小块场地做为预制件现

场周转地。工程进入安装阶段。

②设备最好进入现场后立即就位,为此我们根据工程进度安排精心

编制了设备及材料进场计划,确保其到货进场得准确时间。

4、技术准备工作

安装工程开始前应仔细阅读相关图纸,领会设计意图,然后对对图纸进行审核,编写详细得施工组织设计。

1、制冷系统管径、分歧管型号符合技术规定。

2、冷凝水坡度、排放方式、保温做法。

3、空调设备得搬运、吊装及就位方式。

4、控制线得做法、总长度及控制方式。

工程施工人员应严格按照施工图施工,如需修改应征得设计认可,并形成书面

文件即设计变更记录

1)工程技术部根据本工程特点,认真组织好图纸自审、会审,领会标书内容与要求,充分了解设计意图,并结合本工程各项目得特点与实际需要

制定有针对性得分项施工方案。根据方案要求与有关技术、质量规范,

做好对施工人员进行技术交底与技术培训得准备。

2)施工前安排本工程得各专业工程技术人员对技术工人进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有人员在进入施工现场前熟悉所安

装设备得性能、特点及合约文件规定,做到胸中有数。

3)通过认真审查施工图纸及有关施工资料,及时准确地做出施工预算,经有关部门批准后由物资供应部门筹备。

4)按图纸及国家标准确定采购标准、运作程序,确保加工订货质量及到货日期。

5)据工程特点与现场情况,制订有关技术、安全等详细施工管理措施。

4、1、工程安装顺序

(1)、安装工作得重要性

安装问题对设备得影响如下:

冷媒管道泄漏

冷媒量不足

冷媒管道得脏堵

冷媒管道潮湿

不合格得安装位置

电源线信号线串通

(2)、一般工程安装工序

1、工序内容划分

确认机种名,避免装错

…注意干燥、清洁、密封

…向下倾斜

…确保足够得风量

(信号线)……(信号线不应使用多芯线)

4、0Mpa

(对于R410A机种需保持4、2Mpa得压力)

-775mmHg以下得真空泵

,确认有无错误配管

三、设备安装

第一节室外机安装

1、到货与开箱检查

1、在接到机器后,应检查设备型号、规格、数量就是否与合同相符。

2、拆外包装时,保管好操作说明书并清点附件。

2、室外机吊装

吊装时禁止拆除任何包装,应用两根绳索在有包装状态下吊运,保持机器

平衡,安全平稳地上升。在无包装或包装已损坏搬运时,应用垫板或包装物进行保护。

室外机搬运、吊装时应注意保持垂直,倾斜不应大于30°,并注意在搬运、

吊装过程中得安全。 3、安装位置选择

1、室外机应放置于通风良好且干燥得地方。

2、室外机得噪音及排风不应影响到周围通风。

3、室外机安装位置应尽可能离室内机较近得室外,且通风良好。

4、不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。

5、不应将室外机设置于油污、盐或含硫等有害气体成分高得地方。 4、室外机基础

1、提供一个结实、正确得基础有以下作用: ①室外机不会下沉。

②室外机不会发生由基础引发得异常噪音。 2、基础得种类

混凝土基础(常用作法如下图)。

4、基础周围应设置排水沟,以排出设备周围的积水。

水泥砂浆表面找平,基础的沿口应倒角。3、基础筑在屋顶面时,不需要碎石层,但该混凝土表面必须敲毛。标准混凝土配合比:水泥1/沙子2/石子4,并加 10加强钢筋,5、请检查屋面的承受力,确保荷载能力。

2、基础应完全水平,保证每点接触均匀。

2

混凝土基础详细做法见结构图,或现场实地测量后制作。1、主机基础应在坚实水泥地面做混凝土基础。

基础制作要点:

5、室外机安装要点

1、机组与基础间应按设计规定安装隔振器或隔振垫。

2、室外机与基础之间接触应紧密,否则会产生较大得振动与噪音。

3、机体本身要有可靠得接地。

4、在没有调试前,禁止将室外机气、液管得阀门打开。

5、安装地点要保证有足够得维修空间。

6、室外机安装位置空间

1、确保必要得室外机维修空间

第二节室内机安装

1、安装步骤

确定安装位置划线定位装悬挂吊杆安装室内机

1、室内机安装检查需注意得事项

①图纸核对:确认机组规格型号及安装方向。

②高度:与天花板得配合严密。

③吊装强度:悬挂吊杆必须足以承受室内机得2倍重量,保证机组运转不会发生异常得振动与噪音。

④室内机安装应保证有合适得冷凝水管安装空间。

⑤水平:水平度保持在±1°之内。(无排水泵机型最好向排水侧有1%倾斜,

严禁向非排水侧有任何倾斜)。

目得:保证冷凝水顺利排放;机身平稳,降低震动与噪音产生得危险。

错误做法得隐患:a、漏水; b、机身产生异常震动与噪音。

⑥保持足够得维护保养空间(留足够大得检修口,一般为电控盒正下方

450x450mm,兼顾电子节流部件及外置冷凝水泵)。

⑦防止气流短路。

目得:室内机组换热充分,保证良好得空调效果。

错误做法得危险:空调效果差;机组异常保护。

2、空间要求

2、室内机防尘保护

内机防尘保护得重要性:1灰尘进入设备,早期运行时粉尘从风机吹出来;

2灰尘干扰风机电机得润滑效果; 3装修产生得腐蚀性气体腐蚀机组内部元器件;

在室内机得安装过程中,应用随机附带得包装内容对室内机进行包裹,以防污染

室内机。

四、冷媒配管工程

第一节 配管施工基本要求

1、作业顺序

按施工图确认管道走向与尺寸 管道支、吊、托架制作安装 管道组件得制作布置 氮气保护 钎焊 管道吹污 气密试验 冷媒管保温 真空干燥 2、冷媒配管三原则

R410A 系统铜管要求:

维修空间

维修空间

检修口

600mmX600mm 500m m 以上600m m 以上

项目原因干燥清洁外部雨水进入/工

程用水进入/管内产生冷凝水

焊接时管内产生氧化物、外部尘

故障防止对策规范配管加工

吹净真空干燥

焊接时通氮保护

吹净

≥500mm

室内机

回风口

出风口

检修口电器盒

对于采用R410A得系统,铜管选用无油铜管。

普通铜管内壁涂得润滑油,成分不同于R410A冷媒用润滑油,并且两者会发生反应生成沉淀物,导致系统故障。

1)、横管得固定

空调在运行过程中,会使冷媒配管产生变形(如伸缩与下垂等):为防止配管损坏,应采用吊架或托架得形式加以支撑(标准见下表)

一般,应将气管与液管并行悬挂,支撑点得间隔距离根据气管得管径选择,由于流动得冷媒会随运转与工况得变化而发生温度差异导致冷媒配管产生热胀冷缩现象,所以不能将保温后得配管完全夹紧,否则可能造成铜管因应力集中而开裂。

2)、立管(竖直管)得加固

根据管道走向,沿墙体进行固定,管卡处使用圆木码代替保温材料,“U”形管卡在木码外固定,木码应进行防腐处理。

3)、局部位置得固定

为防止配管伸缩导致局部产生应力集中,一般应考虑在分歧管与端管与墙体贯穿孔附近加以局部固定。

4、分歧管组件得安装要求

1)、设置分歧管组件得位置时,应注意:

分歧管不能用三通代替。

必须按照施工图纸与安装说明书确认分歧管组件得型号以及连接得主管与支管得管径。

同一系统并联外机得放置形式:外机放置在同一水平面上,用于外机并联得分歧管也放置在同一水平面上,用于连接连接各平衡管得T型三通也水平放置。

外机并联Y形分歧管放置形式:水平放置

外机并联T 形分歧管放置形式:水平放置

内机连接Y 形分歧管放置形式:水平放置/垂直放置

为了保证冷媒分流均匀,安装分歧管组件时应注意其水平直管道得距离。 a 、铜管转弯处与相邻分歧管间得水平直管段距离应≥1m 。 b 、相邻两分歧管间得水平直管段距离应≥1m 。 c 、分歧管后连接室内机得水平直管段距离应≥0、5m 。

室内机1m以上

1m以上

0.5m以上

室内机室内机

第二节 铜管存放与保养

1、配管得搬入及存放

1、搬入施工场地需要注意避免弯曲变形。

2、保存中得铜管必须用端盖或胶带封口。

3、盘管必须竖放,以防止自重引起压缩变形。

4、必须用木支架等使铜管高于地面,以防尘、防水。

5、两端要有防止灰尘、雨水等进入得防范措施。

6、配管在施工现场须放置在专门架、台上,在指定场所专门保管。 2、管封口得正确做法

1)、封口做法有两种:

①堵盖、胶带封缠(适合于短时间存放)。

②封焊(适用于长时间存放)。

铜管在现场施工得过程中必须随时封口。

●堵盖、胶带封缠方法

※推荐尽量采用封盖配胶带密封得方法对管口进行封堵

●封焊方法

2)、下述操作应特别注意:

①把铜管穿过孔时(污物易进入管内)。

②把铜管穿出墙外时(雨水易进入管内,尤其就是当管道呈垂直状态时需特别加以注意)。

③在配管连接完毕之前,配管开口部要严格用盖盖住。

④配管开口部尽量横向或朝下放置。

⑤配管通过墙壁时,配管端口一定要堵盖。

⑥配管不要直接放置在地面或不要与地面摩擦。

⑦雨天进行配管作业时,记住必须堵上盖后施工。

第三节铜管加工

1、切管

1)、工具

只能用割管器,不能用锯或切割机切割铜管。

2)、正确操作方法:

缓慢地转动并不断对割管器加力,在铜管不发生变形得情况下割断铜管。

3)、用锯或切割机切割铜管得危害:

导致铜屑进入管内,很难彻底吹扫干净,有进入压缩机或堵塞节流部件得极大危险。

2、铜管端口修整

1)、目得

清除铜管断口得毛刺并清扫管内与整修管端;便于扩口操作,防止扩口密封面有伤痕。

2)、操作方法

①用刮刀等将内侧毛刺去掉,作业时管端必须向下倾斜,防止铜屑掉入管

内。

②倒角结束,用棉沙布将管内铜屑彻底清理干净。

③不要造成伤痕,以免扩口时发生破裂。

④如果管端明显变形时,将其割掉重新加工。

3、胀管加工

1、目得:胀管加工就就是把管口扩大,将铜管插入,代替直通,可减少焊点。

2、要点:胀管连接部位必须保持光滑平整;切管后清除管口内部毛刺。

3、操作方法:将胀管器胀头插入至管内进行扩管,在胀管完成后将铜管转一个小角度,修整胀管头留下直线痕迹。

4、扩喇叭口

1、目得:喇叭口用于螺纹连接。

2、要点:

①扩口作业前对硬管必须退火。

②切割管子应用管道割刀(不能使用钢锯或金属切割设备,以防止铜管断面过度变形与铜屑进入管内)。

③小心去除毛刺以免喇叭口产生伤痕,导致冷媒泄漏。

④连接管道时,必须采用两把扳手(一把力矩反手与一把固定扳手)。

⑤扩口前扩口螺母应先装上管子。

扭矩图例管径

(kgf-cm) (N-cm)

1/4"(6、4) 144~176 1420~1720

3/8"(9、5) 333~407 3270~3990

1/2"(12、7) 504~616 4950~6030

5/8"(15、9) 630~770 6180~7540

3/4"(19、1) 990~1210 9270~11860

⑥用合适得扭矩来紧固扩口螺母。

注意:当您使用扳手拧紧扩口螺母时,在某一点上拧紧力矩会突然增加。从该位置开始,进一步拧紧扩口螺母至如下所示得角度。

扩口尺寸如下表:

5、弯管加工

1)、加工方法

①手弯曲加工: 适用于细铜管(ф6、4-ф12、7)。

②机械弯管加工:适用范围较广(ф6、4-ф67),采用弹簧弯管器、手动弯管器或电动弯管器。

目得:a、减少焊接接头,节省弯头,提高工程质量。

b、不需要连接件,节省材料。

2)、注意事项

①弯管加工时,铜管得内侧不能有皱纹或变形。

②弹簧弯管时插入铜管内得弯管器一定要清洁。

③弹簧弯管时不能做90°以上,否则会在管内产生皱纹,很容易产生破裂。

④注意不要因为弯管加工而使配管凹陷,弯管截面必须大于2/3原面积,否则不能使用。

第四节钎焊作业

1、冷媒配管得材料选择

1)、所用配管必须满足国家标准或地方相等得标准规范(例如:管径、材质、厚度等)。

2)、规格:磷脱氧无缝铜管。

3)、应使用直管或盘管,避免进行钎焊过多。

※根据下表所示管径进行管材得选取(O—盘管、1/2H—直管)

2、铜管焊接通氮保护

1)、目得:充氮保护得目得防止铜管内壁在高温下产生氧化皮。

2)、无保护焊接得危害:

钎焊时没有足量得氮气充入正在焊接得冷媒管道,铜管内表面就会产生氧化物,这些氧化物就会造成冷媒系统得堵塞,引起压缩机润滑油变质,导致压缩机烧毁,空调效果不良等各种故障。

为了避免这些问题,钎焊时必须持续将氮气通入冷媒管,并确保氮气流经正在操作得焊点,直至焊接结束,铜管完全冷却为止。氮气压力不宜过大,否则容易引起焊点产生气泡与沙眼甚至无法焊接。充氮保护图如下:

3)、充氮管接头得做法

在对管部件实施焊接时,请将充氮管接头与所焊接得管部件连接。

充氮管接头示图如下:

4)、对管部件焊接时注意事项

①采用过渡管,严禁使用喇叭口对接。 ②从短管侧充氮,其距离短,氮气置换效果好。

氮气

钎焊部位

辅助管件

铜管直通

钎焊部位

铜管弯头

辅助管件

氮气

5)、钎焊作业得标准操作

铜管1/4"铜管配件铜管高压软管

减压阀

无填料阀充氮管接口配件钎焊部位

氧气

氮气

6)、操作要点

①焊接时氮气压力控制在0、2-0、3kgf/cm 2左右。

②使用气体必须就是氮气,禁止使用氧气等易燃助燃性气体以免发生爆

炸危险。

③必须使用减压阀,通入得氮气压力应控制在0、2kg/ cm 2。 ④选取合适得氮气通入位置。

⑤确保氮气得路径流经正在操作得焊点。

⑥氮气通入位置与焊点间管路较长时,确保足够得氮气通入时间确保在焊接位置得氧气被完全排出。

⑦焊接完毕持续通入氮气直至管道完全冷却为止。

⑧焊接工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免倒焊。

7)、注意事项

①焊接操作过程注意防火(预备消防器材)。

②注意避免烫伤。

③注意管子承插连接得配合间隙。

※铜管接头得最小嵌入深度与间隙如下表:

类型管外径D(mm) 最小嵌入深度B(mm) 间隙A—D(mm)

5<D<8 6

0、05—0、21

8<D<12 7

11<D<16 8

0、05—0、27

16<D<25 10

25<D<35 12

0、05—0、35

35<D<45 14

第五节管道吹污

1、铜管得吹污

1)、作用:用压力气体冲刷管道(原材料管或焊接完成得组件)来清除管内灰尘(固体杂质无法吹出,因此注意施工过程得保护)与水分。

2)、吹污得主要目得:

中央空调施工组织计划和工程进度表

3)施工组织计划

目录 一、施工工艺流程 二、大金VRV变频控制空调系统 安装技术说明及验收方案 三、质量控制措施 四、施工管理结构组织网络 五、空调安装人员组织表 六、施工安全规程 七、安全管理网络 八、质量管理网络 九、产品保护措施 十、安全防火措施 十一、文明施工措施

一、施工组织方案 1、管线安装: (1)冷媒管及信号线排放 施工内容:冷媒管及信号线安装 材料:去脂紫铜管,直通,弯头等分歧管,保温管、吊钩、包扎带等。 §管线排放的施工要求: a.冷媒管安装前须将其内壁清理干净; b.冷媒管对接或拐弯时,须用直通和弯头焊接; c.分歧管须水平或垂直排放; d.所有焊接须用充氮保护; e.保温管与冷媒管须接触紧密,信号线随冷媒管行至各室内机,包扎带须包扎严紧, 外观漂亮; f.冷媒管须横平竖直,每1.5-2m须装吊钩(指主管); g.冷媒管在安装完毕后冲氮42kg/cm2保压、24小时保证不泄漏,并保证管内无赃 物及水份。 (2)冷凝水管排放 施工内容:冷凝水管排放 材料:PVC塑料硬管,保温管、吊钩等。 §冷凝水管排放的施工要求: a.冷凝水管安装前须将其内壁清理干净。 b.冷凝水管对接或拐弯时须用直通和弯头粘接。 c.冷凝水管须以1/100的坡度排放,以保证出水畅通。 d.所有粘接须尽可能牢固,严防漏水。 e.保温管与冷凝水管须接触紧密,外观漂亮。 f.冷凝水管每1.5~2m左右须装吊钩。 g.冷凝水管在安装完毕后需注水试漏。 (3)室内电器工程 施工内容:信号线及控制线的排放 材料:0.75~1.25mm2信号线 §室内电器工程的施工要求: a.接线端口必须连接牢固,接触良好。 b.接线必须准确、无误。 §需其他分包商配合部分: 电源线需按要求送至室内机位置并预留1m左右(详见空调安装配线要求表)。 2、室内机吊装 施工内容:室内机吊装及室内系统连接 材料:吊杆等。 §室内机吊装的施工要求:

中央空调拆除施工方案

中央空调拆除施工方案 1. 编制依据 1.1根据现场情况现状及业主的相关要求。 1.2 国家、地方有关施工规范、规程 (1)质量管理体系要求GB/19001-2000; (2)建筑施工安全检查评分标准JGJ59-99; (3)环境管理体系规范及要求GB/T24001-2400; (4)职业健康管理体系规范GB/T28001-2001; (5)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (6)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (7)《建筑拆除工程安全技术规范》; (8)《房屋拆迁工程施工安全管理条例》。 2. 拆除范围 2.1 房间内的所有风机盘管及保温、通风管道、风机盘管管道; 2.2 房间内的所有风机盘管相应的水管及阀门和保温; 2.3 三层以下的通风管道及保温; 2.4设备间的所有设备,及相应的配套部分水管、阀门(含保温),系统。 3.拆除组织机构的建立此处略 4.拆除准备工作计划 4.1 对施工难点及问题分析与对策: 本工程主要是对风冷热泵机组、风机盘管、水泵、阀门、风管及相应保温、水管及相应保温的拆除,根据现有的情况除设备外,其他设备属中小型,大口径管线较少,绝大部分的水管在DN80以下,风管主要为风机盘管送风管。 部分需拆除的空间已施工有部分电气管线及桥架。 5. 拆除准备 5.1 技术准备 5.1.1 了解现场,熟悉拆除物周围环对境,其中包括:影响范围内建(构)筑物、周边各类设施(施备、管线)的分部状况。 5.1.2 施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除范围内的物资、设备,报告业主通知相关单位对已

中央空调系统设计方案设计案例

1.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。 2

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 时,取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。

a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,应参照有关的标准。 2.机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 通过3.2.2节的估算法进行估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 3.机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为10000 m2

最新中央空调工程施工组织计划书

中央空调工程 施工组织计划书 第一章工程概况 工程位于xx市xx路xx号,层高为xxx,建筑面积xxx㎡,空调面积xxx㎡。其中xxx。本中央空调工程夏季供冷,冬季不采暖。 本工程建设单位为:xxx 本工程设计单位为:xxx 第二章工程范围和工程内容 1、中央空调水系统的安装、调试; 2、中央空调风系统的制作、安装、调试; 3、中央空调电气和控制系统的安装、调试; 4、中央空调设备的安装、调试。 第三章施工组织机构 施工组织部署的合理与否将对工程项目的顺利实施产生重要的影响,依据我公司丰富的中央空调施工管理经验,结合本工程的实际情况;决定成立项目经理部全权负责本工程的施工管理。在项目经理部的统筹管理下实现各种资源共享、相互补充、积极主动推进本工程的顺利进行造价人才网。施工组织机构(见下图): 第四章施工准备 一、组建项目管理机构 工程是否能顺利实施和工程质量好坏取决于工程施工的组织和管理。项目经理部作为公司对工程管理的全权代表,具有完全决策权和管理权,并且要对所属的各部门和班组进行协调和管理。为此,我们将在整个公司范围内抽调本公司最优秀的管理人员组成项目部,对本工程实施管理。 项目部机构设置和人员配置详见本篇第三章《施工组织机构》。 在项目部建立后,根据公司各项管理制度制订项目部管理制度,制定各级管理人员的职责,结合本工程的实际情况,明确项目部各人的职责和行为规范。 二、图纸会审

图纸会审时会同业主、设计单位、监理及相关单位有关人员共同进行。 三、组织劳动力进场 在工程施工前,由项目部根据工程需要制定劳动力进场计划。劳动力的种类、数量、各阶段的人数参见《劳动力进场计划》。 四、施工机具和检测用具准备 五、施工材料、设备准备 施工材料设备的准备包括材料的选型、审批、订购及报验,由项目经理部负责。材料设备的准备按如下环保人才网顺序进行: 1、施工员根据施工图纸和现场情况制定《材料设备申报表》,送项目经理审批后报甲方和监理工程师确定品牌。(详见附件《材料设备申报表》) 2、材料设备进场后,由材料员进行验收,对于重要的材料由施工员、材料员、质安员联合检验,检验合格的材料设备向甲方和监理进行报验,验收合格后方可投入使用。 六、交通运输和吊装准备 设备材料进场前要充分考虑材料设备的运输路线、二次搬运路线、设备吊装的方法,同时要准备好材料设备运输、二次搬运、设备吊装的工具。 七、施工技术准备 施工技术是整个施工管理的核心,在施工前必须充分地做好技术准备。施工前的技术准备包括:设计图纸会审准备、施工依据准备、安全计划准备、质量计划准备、施工现场和施工方案准备、施工前技术交底准备。 1、设计图纸会审准备 根据工程承包的有关要求,开工前应进一步核对图纸和技术文件要求做好图纸会审。 ⑴ 熟悉施工图纸,反复阅读图纸,理解设计意图,了解系统的原理、管线走向、标高与平面位置。 ⑵ 新设备及新材料的市场状况能否满足施工要求。 ⑶ 建筑、结构与安装之间,安装各专业之间有无矛盾。新工艺、新材料的应用是否可行。 ⑷ 对原设计图纸不明确和需要改动的部分进行书面准备。 ⑸ 将书面准备的图纸会审意见,提交甲方、监理与设计院,进行协商处理。 2、施工依据准备 施工依据准备包括图纸准备、熟悉合同文件和相关施工验收规范的准备。 在施工前应配备一套在本工程中使用到的施工验收的标准、规程、规范。 在本工程中使用的施工验收的标准、规程、规范详见第七章第二节《质量保证措施》。 3、安全和文明施工计划准备 在施工前应制定安全和文明施工计划,明确本工程的安全生产目标和文明施工目标,安全生产和文明施工的措施与奖罚措施。 4、编制施工组织设计、施工方案 为确保工程的顺利施工,在施工前应根据现场及实际情况制定能直接指导施工的施工组织设计、施工方案和作业指导书,制定施工组织和施工方案后,呈送甲方及监理审批,经审批合格后方可指导施工。

中央空调施工组织设计16882

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于武汉市黄孝河路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用欧威尔水源热泵螺杆式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.长江水利委员会长江医院空调工程招标文件。 2.水利委员会长江勘测规划设计研究院的长江医院及血防监测中心还建工程图纸。 3.本单位《项目法管理实施细则》。 4.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50302-2002 《建筑安装采暖卫生与煤气工程质量评定标准》GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

中央空调水系统施工工艺

、施工准备??()机具仪表准备:套丝机、试压泵、台钻、冲击钻、砂轮切割机、砂轮机、坡口机、交流电焊机、倒链、管钳、扳手、钢直尺、卷尺、角尺、压力表、水平尺、线坠等。?()现场作业条件:?①与空调水系统管道和设备安装有关的土建工程已施工完毕并经检验合格,且能保证空调水系统与设备安装正常开展。 ②所需图纸资料和技术文件齐备。 ③管道、阀门及管道附件等经检验合格。?④施工方案或技术措施中规定的施工机具已齐备。?⑤设备配管时,该设备应安装结束并检查合格,达到配管施工要求。? 、施工工艺?? ()工艺流程?技术交底→支架制作防腐→支架安装→管道安装→水压试验→设备安装→系统冲洗→管道与制冷机组、空调机组贯通→检查验收??()支架制作安装?①制作前,应根据管道安装所在空间位置、管径大小等要求选择适宜的支、吊、托架型式;根据管道安装的标高、坡度、管径大小等要求,用号钢线或棉线在管道的首、末端及吊架型钢的吊孔中心位置上拉直绷紧,结合吊卡间距实际测量计算后,才能进行中间型钢吊架、吊杆的制作。 ②支架宜用砂轮切割机进行下料。?③支吊架开孔应采用钻孔或冲孔,不得采用气焊割孔,吊杆、管卡等部件的螺纹可采用板牙扳丝,也可用车床加工。 ④支吊架组对焊接过程中,应边组对边矫形、边点焊边连接,直至成型,经点焊成型的支、吊应用标准样板进行校核,确认无误后方可正式焊接。焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力,外观检查应无漏焊、裂焊等缺陷,焊接后应对焊接变形进行矫正。?⑤支吊制作完成后,必须除锈和清理焊渣,并及时涂刷防锈漆作防锈处理,按设计图纸要求进行镀锌处理。

⑥支吊架的安装位置应正确,与管道接触紧密、牢固、可靠,吊架、吊杆应垂直安装。固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构的安全,当固定在空心砖墙上时,严禁使用膨胀螺栓。? ()管道制作安装 ? .套管制作安装 ①套管管径应比穿墙板的干管、立管管径大号,保温管道的套管应留出保温层间隙。镀锌铁皮套管适用于过墙支管,要求卷制规整,咬口接缝,套管两端平齐,剔除毛刺,管内外须防腐。位于混凝土墙、楼板内的套管应在钢筋绑扎时放入,可点焊或绑扎在钢筋上,套管内应填以松散材料,防止混凝土浇筑时堵塞套管。对有防水要求的套管应设止水环,套管应安装牢固、位置正确、无歪斜。?②管径小于采用镀锌钢管、丝扣连接;管径大于或等于采用无缝钢管、法兰或焊接连接。冷冻水系统无缝钢管与镀锌钢管连接处使用法兰连接。?管道下料后套丝前,应先用所属管件试扣。管道管件上好后,应进行管道调直。管道弯曲时,弯曲半径应符合:?热弯时,不小于管道外径的倍;?冷弯时,不小于管道外径的倍; 冲压弯头,弯曲半径不小于管道外径。? .干管安装?①管道干管安装采用吊卡固定时,在安装前,必须先把吊卡按坡向顺序依次穿在型钢上,安装管路时先反吊卡按卡距套在管道上,把吊卡抬起将吊卡按坡度调整好,再穿上螺栓螺母,将管道安装好。?②托架上安装管道时,先把管道架在托架上,上管前先把第一节管道带上形卡,而后安装第二节管道,各节管道照此进行。?③管道安装前要检查管内有无杂物,安装时在丝头处缠好生料带或铅油麻丝,一人在末端找平,一人在接口处把第一节管道相对固定,

冷热系统制作pm中央空调设计方案

冷热系统制作pm中央空调设 计方案 设计说明 1、设计依据 (1)甲方提供的土建图,装饰平面图,装饰天花图及有关资料 (2)《三菱电机中央空调设备选型手册》 (3)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87) (4)依据ㄍ通风与空调工程施工及验收规范》(GB243-82) (5)依据ㄍ通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 2、设计参数 (1)室外气象计算参数(参用长沙地区) 夏季干球温度 35.6℃ 夏季湿球温度 27.9℃ 冬季干球温度 -3℃ 夏季日平均干湿球温度 32.1℃ 室外计算相对湿度 74% 3、设计说明 1.负荷计算 该工程的冷负荷计算采用冷负荷系数法;主要考虑了如下一些影响空调负荷的因素:(1)围护结构的保温效果;(2)房间的功能;(3)室内照明及人员数量;(4)地理位置及气候的影响;(5)房间其他用电设备散热; 该工程先利用冷负荷系数法计算出房间的所需制冷量。根据房间所需最大冷负荷的峰值和房间同时使用系数,决定各房间空调的制冷容量;另

外,还主要考虑了空调在制冷时的各修正系数,分别为: ①.室内空气湿球温度能力修正;②.室外空气干球温度能力修正;③.管长、落差对能力影响的修正;④.室内机容量能力修正。 最后根据修正后的冷负荷值选择空调内机的容量,确定室内机的型号。 2、设计简介 本空调项目为高级公寓中央空调,采用 Power Multi家用变频多联系列中央空调,三菱电机空调采用目前最为环保的R410A冷媒,对大气层破坏几乎为零。低噪音:(最低:23dB(A))的运行模式,为您带来更舒适、更健康的生活环境;简洁的管路系统,令贵工程的规划更富弹性,满足各种空调系统的设计要求。 我公司本着用户至上的原则,为贵工程方案设计为:提案书采用三菱电机家用变频多联空调,为您的设计空间带来更多的舒畅;为您的装修带来更多的实惠及方便。

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

中央空调项目施工计划组织(水机)

施工组织设计 本《施工组织设计》是工程施工的技术性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、使用性及针对性。在分项工程实施前还要编制详细的施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,控制工序质量,确保本工程在拟定的工期内完成通风空调工程的全部施工内容,质量达合格工程等级。 第一章本工程拟定的施工目标 充分发挥公司优势和成熟的工程施工经验、严格管理、科学组织,确保完成如下目标: 1、工程质量目标:达到国家工程质量检验评定标准的合格等级。 2、施工工期目标:在合同工期内完成空调安装工程的所有施工任务。 3、安全施工目标:消灭责任死亡事故,多人伤亡事故和重大财产损失事故。 4、文明施工目标:达到合格标准,努力做好现场管理。 第二章空调工程施工方案 第一节空调水工程施工方法 2.1.1 施工说明及施工前的准备 施工前,在工地原规划区域按规划要求建立各施工班组工具房,架设临时用电线路,为各项工作的全面展开做准备。 2.1.2 材料及配件检验 (一)工程系统中使用的镀锌钢管,首先必须满足管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。管子的加工要求必须做到螺纹密封面完整,无损伤、毛刺等缺陷,精度及表面粗糙度符合制造标准。非金属密封垫片要求质地柔软、无老化变质或分层现象,表面无损伤、皱纹等缺陷。法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺及径向沟槽。 (二)无缝钢管的材料品种、规格、性能应符合设计要求,资料齐全,施工过程中,严格按照施工规范要求进行。 2.1.3 系统安装 (一)冷冻(冷却)水泵安装

中央空调安装施工方案()

中央空调安装工程施工方案 一、工程简介 汇中宜恒(宜昌)日化有限公司车间设置中央空调系统。热源由一台蒸汽锅炉经换热器处理提供65?C热水,冷源由冷冻站两台螺杆式水冷机组提供7?C的冷水。空调设置净化空调区及舒适性空调区,均为冬夏季冷暖空调。净化空调区的送风经初中效过滤器过滤,由送风机经风管送至车间亚高效过滤器送风口,送入室内,保证室内洁净。舒适性空调区采用风机盘管加新风系统送风。系统的回风均采用风管送回空调器,两区之间安装余压阀,以保证净化空调的正压。 二、施工技术措施 1、设备安装 1.1主机房设备安装 1.1.1主机房设置两台螺杆式水冷机组,六台水泵,两台冷却泵。屋顶设三台冷却塔。 1.1.2设备在安装时,必须先复核基础尺寸,检查预留洞孔,核实正确后方可进行安装。 1.1.3设备运往现场后,可直接用吊车吊至基础附近,然后采用卷扬机,手动葫芦、千斤顶、滚杆、橇棍等起重工具,将 设备送至基础上,并按规范要求安装减振装置或直接装减振 垫板。静止设备、传动设备均由钳工进行找平找正工作。

1.1.4设备安装过程中,应注意用塑料布将设备配管口封住,以免有脏物进入设备,待配管时,再将塑料布取消。 1.2送风设备的安装 1.2.1风机盘管、空调风柜,新风机均为车间送风设备,设备在安装前,应进行外观检查和临时水电检验,合格后方可安 装。 1.2.2对于风机盘管,新风机等,采用膨胀螺栓加可调节吊杆悬挂在天花板下。并在联接点加设减振垫片。 1.2.3对于落地式的柜机应检查基础的平整,柜机安装应稳定,并设置20mm厚橡胶防振垫。 1.2.4送风设备安装应有0.01的坡度,以保证凝结水的畅通。2.管道的安装 2.1水系统管道的安装 2.1.1水管安装前,必须检查设备安装是否符合要求,并清除管道上的浮锈、脏物,待恢复本身金属光泽或有关镀锌要求 后方可进行安装。 2.1.2管道安装要求简洁、美观,尽量减少弯头,高点必须设放气装置,低点须设泄水装置。 2.1.3管道安装须有一定的坡度,特别是冷凝水管,顺坡坡度不小于3/1000。 2.1.4当管径?150mm时,应采用无缝钢管,连接方式用焊接; 当管径DN?150mm时,采用镀锌钢管,连接方式采用焊接或

远程中央空调监控系统设计方案

远程中央空调监控系统设计方案 一、引言 中央空调监控系统是一套工业远程监控系统。利用此系统,可以通过电脑对中央空调的主机和管道系统的各类参数进行远程集中监控。中央空调监控系统包括:空调冷源监控、空调机组监控、新风机组监控、风机盘管监控、膨胀水箱高、低水位监测报警和屋顶排气风机、通风机控制等。 楼宇自动化系统中中央空调子系统占有重要的地位,目前中央空调系统的自动化实现方式很多,有采用单片机,接口采用RS485,现场总线或者以太网,能实现中央空调的远程监控功能;还有采用PLC,比如西门子的S7-200实现数据的采集和监控。目前单片机种类很多,能实现本采集监控功能的芯片选择范围也较广,比如MEGA系列,freescale系列等,另外高端的芯片本身带有丰富的接口,实现更加方便,但是成本较高,另外基于PLC的中央空调监控系统成本瓶颈限制了其进一步的推广。所以开发一套低成本、高可靠性的中央空调远程监控系统是很有必要的。 二、系统结构 本系统采用模块化可编程控制器(PLC)进行设计,使用人机界面进行集中操作,保证系统的安全、可靠、连续运行。整个监控系统由可编程控制器(PLC)、监控电脑和数据通讯网络(TCP/IP以太网)组成。 下图为中央空调监控系统结构示意图

图1 系统结构示意图 三、系统设计思路 目前的中央空调系统按输送介质主要有以下三类:空气,水和冷凝剂,所以相应的中央空调系统主要分为风管系统、冷热水系统和制冷剂系统。本方案主要适用对象是冷热水系统。冷热水系统分主机和风机盘管,主要工作原理是通过室外主机产生出空调的冷热水,由管道系统送至室内的各末端装置,在末端处冷热水与室内空气进行热量交换,产生冷热风,从而消除房间空调负荷。冷热水空调系统的末端通常都装有风机盘管,风机盘管的控制原理采用温控器加电动阀结构,如图1示。所以可以通过调节末端风机转速来调节送入室内的冷热量,由此可见,此种系统的特点是可以对各个末端(房间进行)单独的控制和调节。 室内温度可由设于每台风机盘管回水支管上与各房间内的温度传感器连锁的电动三通阀调节,亦可由风机盘管三速开关调节。

中央空调规划项目施工计划组织

目录 第一章编制说明 1.1 编制说明 1.2 工程概况 第二章施工方案及技术措施 2.1 施工总体部署 2.2 对工人素质的控制策略 第三章分项工程工艺流程 3.1 管道拆除 3.2 管道安装 3.3 中央空调末端风机盘管进行清洗 3.4 冲洗管网、打压 第四章质量安全保证措施 4.1 质量目标 4.2 质量保证体系 第五章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议5.1 施工过程控制 5.2 检验和试验 5.3 检验、测量和试验设备的控制 5.4 不合格品的控制 5.5 纠正和预防措施

5.6 搬运、贮存、防护和交付 5.7 质量记录的控制 5.8 工期保证措施第六章安全技术措施 6.1 安全目标 第七章施工现场采用环保、消防、降噪音、文明施工第八章材料供应安排 第九章拟投入本工程的主要施工设备表 第十章拟配备本工程的试验和检测仪器设备表第十一章劳动力计划表第十二章施工进度图第十三章施工总平面图第十四章临时用地表第十五章拟分包项目情况表

第一章编制说明 1.1 编制说明 1. 本工程是天津市自来水集团有限公司新老楼综合楼中央空调系统维护工程,严格遵照国家或行业有关施工规范、技术规程执行。 2. 依据招标文件要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。 3. 国家及有关部门对规范重新修订时,以新规范为准。 4. 无规范和标准时,以设计部分提出并经业主同意的标准执行。 1.2 工程概况 本工程综合办公楼共6层,1-6 层是办公用房。该大楼设有中央空调,安装有制冷设备、风机盘管及管网水循环系统。现中央空调主要存在的问题是:管网腐蚀严重,管网堵塞严重,管道支架脱落,原件已淘汰,配件难以配置,。本工程的具体方案是:对腐蚀的主管网进行拆除、多中央空调末端风机盘管进行清洗,对拆除的管网进行更换、冲洗管网、打压。

中央空调施工组织方案.doc

******中央空调系统 施工组织方案 提出单位:****技术部 监督单位:****质量管理部 审批:**** 一、工程概况 该工程建筑面积*****m2,工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调箱、风机盘管的安装。 本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验,对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理,以确保本工程达到优质工程。 二、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事中央空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装 风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压力实验——外表面的防腐防锈处理——保温——清洁整理——检查验收2分项工程施工方法 风管路安装施工,采用工厂和现场相结合方式进行,即所有风管道和吊筋、风口及阀门等组件均在场外加工,经质检合格后运往工地现场安装,并按照下列方法进行施工: 测量放线:由专业技术人员确定管道的位置,并在两端定位中拉线以确保管道安装平直 风管及部件安装 1)风管及部件穿墙,穿墙时,应设予留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 2)风管和空气处理室内,不得铺设电线以及输送有毒、易燃、易爆气体或液体的管道。 3)风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。 4)风管及部件安装前,应清除内外杂物及污物,并保持清洁。 5)风管及部件安装完毕后,应按系统压力等级进行严密检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工及验收规范》第37页之规定。 6)现场风管接口的位置,不得缩小其有效截面。 7)风管支、吊架的施工应符合下列规定: ①风管与部件支、吊架的预埋件,射钉或膨胀栓位置应正确,牢固可靠,埋入部分应去除油污,并不 得涂漆。 ②在砖墙或混凝土上预埋支架时,洞口内外应一致,水泥沙浆捣固应密实,表面应平整,预埋应牢固。 ③用膨胀螺栓固定支架时,应符合膨胀螺栓使用技术的规定。

中央空调施工方案

一、施工组织方案 1.1项目施工进度计划表 1.2项目参与人员情况 1.2.1主要施工组织及劳动力计划: 施工时各班组要相互配合,人员相互调配。为保证该项目顺利进行,针对工 程设立工程项目部。 1.2.2项目总监、项目经理工作内容: 面负责项目部的行政领导工作,统筹安排各职能部门工作,监督检查、协调 各部门运作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责,分管行政和安全。 1.2.3工程监理工作内容: 全面负责施工技术管理,资料管理;施工材料管理;机械设备管理;施工安 全管理;施工工艺管理。并独立行使质量否决权。 1.2.4安全专员工作内容: 全面负责整个项目施工前后施工的安全、定期检施工现场、电气等整个安全 性检查。 1.2.5设计专员工作内容: 全面负责整个项目施工施工图纸的审核、施工中图纸的变更出图、施工完后 对竣工图纸审核等。 1.2.6资料专员工作内容: 全面负责整个项目施工前、施工中、竣工后资料的收集、整理,保证整个项 目资料的完整性。

1.2.7采购专员负责人工作内容: 全面负责设备的采购工作,与产品厂家协调,确保设备产品在生产、运输的 时程中按时按量送至施工现场。 1.2.8售后负责人工作内容 有有全面负责售后部门维修维护服务工作的管理,安排维修工作人员的调配,确保第一时间为客户解决空调设备的故障。 1.2.9 施工人员工作内容【人员框架详见下一页】: 施工安装人员负责整个项目设备安装、水管的布置安装、保温的安装、电气 的布置连接等。 1.3前期准备工作 1.3.1机组运到安装现场,应仔细检查,对照装箱单检查所有项目,如发现机组损坏,缺少零部件或运输过程中造成损坏,应通知销售部。 1.3.2用户需提供不变形的刚性基础或混凝土底座,基础尺寸的大少参照机组四只定位孔的尺寸,机组的基础也可采用框架式结构,框架安放于承重梁或承重柱上,并保证框架具有承载超出机组本身重量130%的能力和基础的平整度。 1.3.3为便于搬运,用户应使用叉车或吊车。使用吊车时,应当有合适的隔离物来保护机组的顶部和侧面板。搬运过程中,机组应保持水平状态,避免因鲁莽操作而损坏机组。 1.3.4安装位置选择:机组可安装在户外地面、屋顶和其它适合的位置。同时应考虑以下因素: √安装位置水平,并能支撑机组的重量的1.3倍。 √机组四周和上部应留出足够的空间,以利于空气流通和设备维修。 √请勿将机组安装在落叶、昆虫或其它沾染物容易聚集的地方,以防阻塞风侧换热器。√机组安装时,应调整好风侧换热器的方位,尽量避免受到阳光的直射。

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示:工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806口2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50°的热水,由B区三台满液式地源热泵机组供给。… 文档格式:DOC|浏览次数:299|上传日期:2011-05-02 22:19:58|文档星级: 工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。 采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50C的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B区地下一层1/E轴4-1/4 轴除外墙,经过室外管网接入A区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱

760型。通风系统:A区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h,地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补 风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/ho B区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。 另外B区培训中心四、五区首层 设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风 换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及 二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为 6300m3/h。空调风系统:A区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量 =7000m3/h。夹层设有24台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统 分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、 三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机 房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD、 MWH^OACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水 机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循环泵、空调冷热 水循环泵、全自动软水设备、气压罐、电子水处理器、末端分集

2020年(建筑暖通工程)暖通施工组织设计

(建筑暖通工程)暖通施工组 织设计

第一章工程概况及特点分析 1.1 工程简介(略) 1.2 工程相关单位(略) : 1.3 工程施工管理目标(工期、质量、环保、安全文明) 1.3.1 工程工期及施工进度管理目标: 根据招标文件要求,工程计划总工期为Xxx日历天。开工日期以现场甲方或监理的开工令为准。 中央空调安装工程安进度确保与土建、装饰、消防等相关专业施工计划同步,力争提前。 1.3.2 工程质量管理目标: 全面响应工程合同及招标文件要求,符合国家现行各项《工程施工质量验收规范》标准。 服从和配合工程总体统一协调管理,工程质量合格,各专业施工验收一次合格,观感达到“优”。 1.3.3 工程环保、安全文明施工管理目标: 严格管理,确保工程安全施工,杜绝死亡事故、多人事故、重复性事故、重大设备(机具)事故和火灾事故,严控一般轻伤事故,各级安全、文明施工检查合格率100%,无重大影响和谐稳定事件发生。 组织文明施工,加强职工教育,重视环境保护,做好工程成品保护,服从和配合工程总体统一协调管理,确保工程现场达到文明工地和标化工地管理要求。 1.4 施工组织设计编制依据 1.4.1 中润·欧洲城项目一期二批次B区1#楼中央空调安装工程招标文件、中央空调各系统技术规格说明书及补充答疑文件。 1.4.2 四川省建筑设计院设计的本工程有关施工图纸。 1.4.3 国家现行的相关施工及验收规范、质量检验评定标准,招标文件要求的其他标准,成都市建设工程质监部门的相关规定。 1.4.4 工程所在地区相关行政、市政管理部门所要求遵守的各项规定。 1.4.5 公司企业标准,公司管理制度,公司工程项目施工现场管理办法,公司GB/T9001-2000质量管理体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系三合一认证管理要求。 1.4.6 公司以往同类工程的施工经验、施工工法。 1.5 工程工作范围及其专业特点 工程工作范围:

某医院中央空调工程施工组织设计

xx医院中央空调工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准: xxxx安装工程有限公司 二○○五年一月九日

第一章编制依据 1、国家标准及规范 a.GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验与评定标准》 b.GBJ242-88《通风与空调工程质量检验评定标准》 c.GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 d.GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 2、本公司《施工组织设计编制规则》

第二章工程概况 一、工程概况: 1、本工程为xxxx中央空调工程,工程内容包括空调水系统、机房系统安装。 2、施工条件: 开工前已完成了施工现场的整理。同时施工机具需要量、材料设备需要量及进场计划,劳动力需要量计划均已编制完毕且准备就绪。施工实行现场管理,由施工负责人和技术负责人负责全面管理工程进度和质 量控制。 3、质量目标: 本工程安装完成交付使用时,质量达到下述目标: 1)合同范围内的全部工程的使用功能均符合设计要求。 2)分项工程质量达到建筑工程质量检验评定标准,合格率达到100%,工程竣工达到合同规定标准。 第三章工程质量标准 工程各分项工程施工质量均达优良标准,系统调试按设计要求一次成功。 第四章各分项工程的施工方案 一、空调水系统安装 (一)管道冷热(媒)水系统安装分项工程 1、材料要求 1)管材:无弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮、凸凹不平现象。 2)管件:无偏扣、乱扣、断线和角度不准确现象。 3)阀门:铸造规矩,无毛刺、丝扣无损伤,直度和角度正确,

开关灵活严密。 4)管材、阀门必须具有合格证。 2、施工准备 1)竖管安装:位于管道井内,安装应配合土建施工。 2)干管安装必须在确定准确的楼地面标高后进行。 3)支管安装必须在墙面抹灰后进行。 3、施工工艺 1)工艺流程: 安装准备——预制加工——卡架安装——竖管安装——干管安装——支管安装——冲洗——试压——防腐——保温2)安装准备 a.认真熟悉图纸,安装预埋件。 b.按设计图纸画出管路的位臵、管径、变径、预留口坡向、卡回位臵等施工草图,包括干管起点,末端和转弯、节点、预留口、坐标位臵等。 3)坚管安装 按设计要求或规定间距,安装支架,竖管从下向上安装。 竖管的连接方式:采用焊接,接头形式应符合焊接工艺操作规程。 焊接设备:BX-300交流电焊机,按《作业指导书》规定进行焊接。焊工必须具有上岗证,无证人员不准焊接。 焊接的外观质量检查和验证标准见GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》第九章管道焊接第二节碳素钢管管道焊接表9.2.6.1、表9.2.12之规定。 4)干管安装