1.1工程概况

本设计为某小区燃气管网系统设计。该小区位于华东某平原区域,属亚热带南缘季风气候区,冬夏长,春秋短,温暖潮湿,雨量充沛,年平均气温16度,极限冻土深度≧0.3m。接入点市政燃气管网的压力等级为中压,设计压力均为0.2MPa,小区内末端压力≦0.15MPa,低压管网设计压力为0.01MPa,煤气表前压力≦3000Pa。管道坡度≦3‰;

1.2燃气供应对象

该小区为一新建社区,小区内地势平坦,本设计的范围仅包括小区平面图中虚线划定区域内的1#~6#楼房,共6栋,各栋楼房居民户数分配方案如表1.1所示。

表1.1 居民户数分配表

方案1#楼2#楼3#楼4#楼5#楼6#楼合计

H2 22 24 18 20 30 24 138

1.3接入点位置

该小区燃气管网的市政批准接入点位置为B方案,详见小区平面图。

该小区所引用的燃气为石油伴生气R2,其化学成分详见表1.2。

表1.2 燃气化学成分表

燃气 CH4 C3H8 C4H10 CmHn CO2 O2 N2 R2

81.7

6.2

4.8

4.9

0.3

0.2

1.9

天然气基本参数计算公式 (1)燃气的平均密度【1】

11221

()100n n y y y ρρρρ=

?++???+

式中:

ρ:混合气体的平均密度,kg/m 3

;

12n y y y ???、:燃气中各单一气体的容积比,%;

12n ρρρ???、:标准状态下燃气中各单一气体的密度,kg/m 3。

(2)燃气的相对密度【1】

1.293s ρ

=

式中:

s : 混合气体的相对密度,空气为1;

ρ: 混合气体的平均密度,kg/m 3;

1.293:标准状态下空气的密度,kg/m 3。 (3)动力黏度【1】

100

(

)

i

i g μμ=∑

式中

μ:混合气体的动力粘度,Pa s

i

g :混合气体各组分的质量成分,%;

i μ:混合气体各组分的动力粘度,Pa s 。 (4)运动粘度【1】

μνρ=

(5)式中

ν:流体的运动粘度,m 2

/s ;

μ:相应流体的动力粘度,Pa s ;

ρ:流体的密度,kg/m 3。

(5)燃气的低发热值

该燃气为石油伴生气,查的石油伴生气的低发热值为45470

3KJ

Nm 。【2】

本设计中CmHn 使用125H C 燃气的性质,得到石油伴生气的燃气的性质。

表1.3 燃气性质表

流体密度 ρ(kg/m 3)=1.0423 燃气相对密度 s=0.8061

流体动力粘度μ×105(Pa s )=1.128 流体运动粘度ν×105(m 2/s )=1.082

1.5用户灶具配备

各户居民均选用海尔公司产YZ12T-2 型双眼灶具,不考虑其他燃气具,燃气额定热负荷:4.1kW ,R2燃料灶前额定燃气压力要求2000Pa 。

成分 参数

4CH 83H C 104H C

125H C

2CO 2O

2N

i ρ (kg/m 3) 0.7174 2.0102 2.703 3.4537 1.9771 1.4291 1.2504 y(%)

81.7

6.2

4.8

4.9

0.3 0.2 1.9 i

g (%)

57.2 11.9 12.2 15.4 0.6 0.3 2.3 i μ×105(Pa s )

1.06

0.765

0.697 0.648

1.43

1.98

1.7

2.设计计算

2.1用户用气量确定

各户居民均选用海尔公司产YZ12T-2 型双眼灶具,不考虑其他燃气具,燃气额定热负荷:4.1kW ;灶前额定燃气压力要求: R2燃料2000Pa 。

y

n DW

Q Q = 热负荷

式中:

n

Q ---灶具额定用气流量(

3

m h N )

y DW Q ---为本设计所用天燃气的低热值(3kJ Nm )

计算得: h Nm Q n /3246.045470

3600

1.43=?=

2.2 小区管道设计

2.2.1 小区管道选材

城市室外煤气管道管材,按输气压力要求,考虑到管壁耐压强度,低压和中压管道一般采用铸铁管,次高压或高压管道宜采用钢管。【3】

我国燃气管道按燃气设计压力P(MPa)分为七级。

燃气设计压力分级表

名称压力(MPa)

高压燃气管道 A 2.5

B 1.6

次高压燃气管道 A 0.8

B 0.4

中压燃气管道 A 0.2

B 0.01≤P≤0.2

低压燃气管道P<0.01

用于输送燃气的管道材料有钢、铸铁管、塑料管和复合管等,一般应根据燃气的性质、系统压力、施工要求以及材料供应情况等来选用,并满足机械强度、抗腐蚀、抗震及气密性等各项基本要求。其中钢管具有强度高、韧性好、抗冲击性和严密性好,焊接加工方便等优点,但耐腐蚀性能较差,使用寿命约为30年;铸铁管塑性好,钻孔、切割方便,耐腐蚀,使用寿命可达60年左右;塑料管是近年来发展快、用途广的一种管材,具有耐腐蚀、质轻、流体流动阻力小、使用寿命长、施工简便、可盘卷、抗拉强度大以及官网运行管理容易费用低廉等一系列优点,但其刚性比钢管低,经剧烈碰撞容易断裂。

由于本设计小区位于华东某平原区域,属亚热带南缘季风气候区,冬夏长,春秋短,温暖潮湿,雨量充沛,年平均气温16度,极限冻土深度≧0.3m。并且由于小区内输气管道一般埋设于土壤中,易受腐蚀,小区内使用环境决定管道不易受到碰撞,并且由工程概况看出小区使用中低压管网,故综合应选择塑料管。塑料管按原材料的不同可分为聚乙烯,聚氯乙烯,聚丙烯,聚丁烯,ABS管等,适用于输送燃气的塑料管主要是聚乙烯(Polyethylene简称PE管)管。

聚乙烯燃气管道分为SDR11和SDR17.6两个系列。SDR为公称外径与壁厚之比。SDR11系列宜用于输送人工煤气、天然气、气态液化石油气;SDR17.6系列宜用于输送天然气。由于本工程输送石油伴生气,考虑到今后有可能更换燃气种类。所以选用SDR11系列的聚乙烯燃气管材。由于接入点市政燃气管网的压力等

级均为中压,设计压力均为0.2MPa。PE80为4.0MPa;PE 100为5.0 MPa。本设计中选用PE80级别的混配料。管道连接方式分为电热熔链接和热熔对接链接,本设计采用电热熔链接。

2.2.2 燃气管网布线

小区内无河流或厂区,故采用地下敷设,地下燃气管道宜沿城镇道路敷设,一般敷设在人行便道或绿化带内。本设计为六栋居民楼供应燃气,由小区平面图可以确认管线采用枝状布置。

(一)布线原则应考虑:

(1)管道中燃气的压力;

(2)街道地下其他管网的密集程度与布置情况;

(3)接到交通量和路面结构情况,以及运输干线的分布情况;

(4)所输送燃气的含湿量,输送是燃气要考虑必要的管道坡度,而输送干燃气则不用考虑管道坡度;

(5)与该管道相连接的用户数量及用气量情况,该管道是主要管道还是次要管道;

(6)线路上所遇到的障碍物情况;

(7)土壤性质、腐蚀性能和冰冻线深度;

(8)该管道在施工、运行和发生故障时,对城镇交通和人民生活的影响。(二)低压管网的燃气布置

低压管网的主要功能是直接向各类用户配气,低压管网的布置一般应考虑:(1)燃气管网的输气压力低,沿程压力降的允许值也较低,故低压管网成环时变长一般应控制在300~600m之间。

(2)为保证和提高抵押管网的供气可靠性,给低压管网供气的相邻调压站之间的管道应成环布置。

(3)有条件时低压管网应尽可能布置在街坊内兼作庭院管道,以节省投资。(4)低压管道应按规划道路布线,并应与道路轴线或建筑物的前沿相平行,尽可能避免在高级路面下敷设。

(5)低压管道仅在调压室出口设置阀门,其余一般不设阀门。

为了保证在施工和检修时互不影响,也为了避免由于泄漏出的燃气影响相邻管道

的正常运行,甚至逸入建筑物内,地下燃气管道与建筑物、构筑物以及其他各种管道之间应保持必要水平净距。

地下燃气管道与建筑物,构筑物或相邻管道之间的水平净距表(m)

项目地下燃气管道

低压中压B 中压A 次高压B 次高压A

建筑物的基础

外墙面

0.7

1.0

1.5

4.5

6.5

给水管0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 污水、雨水排水管 1.0 1.2 1.2 1.5 2.0

电力电缆直埋

在导管内

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

1.0

1.0

1.5

1.5

通讯电缆直埋

在导管内

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

1.0

1.0

1.5

1.5

燃气管道DN≤300mm

DN>300mm

0.4

0.5

0.4

0.5

0.4

0.5

0.4

0.5

0.4

0.5

热力管直埋热水

蒸汽

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

2.0

1.0

2.0

1.5

3.0 在管沟内 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0

电杆基础≤35kV

>35kV

1.0

2.0

1.0

2.0

1.0

2.0

1.0

5.0

1.0

5.0

通讯照明电杆 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5

铁路路堤坡脚 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

有轨电车钢轨 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

街树0.75 0.75 0.75 1.2 1.2 在本设计中,地下管道与各楼水平净距均保持≥3m。其他应遵从低压管线的布线原则。

管线绘制:

1.标明管线平面位置。

2.对各计算接点进行编号,对于有管道计算流量、管径、气流方向改变或变化的位置均应编上接点号。

3.对于管道附件,如图中的凝水缸均应给出地坪及埋地的标高。

??→。

4.图上应标示出气流方向??→,坡度方向i

5.图中应标示出与本设计有关的建(构)筑物名称,如调压站、阀门井等。(三)纵断面管道布置

地下燃气管道与构筑物和相邻管道之间的垂直净距(m)也有一定要求(详见参考文献【1】表4-3)。因为为新建小区,未给出其他管线布置则本设计暂时先不考虑与其他管线的间距问题,但会给其他管线布置留下适当空间。

要求【1】:

1.埋设在车行道下时,不得小于0.9m;

2.埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m;

3.埋设在庭院(指绿化地及货载汽车不能进入之地)内时,不得小于0.3m;

4.埋设在水田下时,不得小于0.8m。在本设计中,考虑到现在小区内车辆的普及率,埋地深度都在0.9m及以上。

由于地下燃气管道中不可避免有冷凝水或轻质油,为了排除液体,须在管道低处设置排水器,相邻排水器之间距离一般不大于500m,管道应有不小于0.003的坡度,本设计取用0.005。布线时应尽量使管道坡度与地面坡度方向一致,以减少土方量。本设计地面坡度未给出,则取坡度为0。

绘制【2】:

1.管道路面的地形标高;

2.管道平面布置示意图;

3.燃气管道走势及埋深;

4.相邻管线、穿越管线及穿越障碍物的端面位置;

5.管道附件的安装深度;

6.输气管道的坡向及坡度;

7.图面中管道高程和长度方向应该采取不同的比例。

2.3调压设备选择

小区接入点市政燃气管网的压力等级为中压,设计压力均为0.2MPa,小区内末端压力≦0.15MPa,低压管网设计压力为0.01MPa。即在接入点与小区管网之间应设置调压装置。可选择的调压装置为调压箱、调压柜和调压室。本小区共有六栋居民楼需要供应燃气,若设置调压箱或调压柜则需在每栋楼前各悬挂(或安装在架上)一调压箱或调压柜,并且由接入点到各调压箱(柜)之间为中压管道,综合考虑经济性,本设计采用调压室调压。【1】本设计采用用户调压室(通常与中压管网或低压管网的管线相连接直接供应居民用户用气)【4】

2.3.1调压室选择

调压室可建成地上或地下调压室,为通风安全考虑,现在多采用地上调压室,但因为地上调压室选址比较困难,调压室应尽量避开城市繁华地段及主要道路、密集的居民楼、重要建筑物及公共运动场所,距明火或散发火花的地点不得小于30m。【4】由于本设计小区平面图上所示,若设计地上调压室不满足安全距离,故采用地下调压室。调压室入口燃气压力级制为中压,根据燃气工程技术手册要求地下独立燃气调压室距建筑物或构筑物距离要求为5m,距重要公共建筑物距离为25m,距铁路或电车距离10m。【4】由小区平面图上所示,B接入口附近3#号和5#号楼间距离为26459mm,若将调压室设置在通道中间则可以满足5m的安全距离。

2.3.2调压室的组成

调压室在城市燃气输配系统中的主要作用是调节和稳定系统压力。并可用于控制输配系统燃气流量,并保护系统以免出口压力过低或超低。【4】调压室通常由调压器、阀门、过滤器、安全装置、旁通管以及测量仪器等组成。

(1)旁通管作用

凡不能间断供气的调压室均应设置旁通管,以保证调压器维修时继续供气。燃气通过旁通管供给用户时,管网的压力和流量由手动调节旁通管上的阀门来控制。

(2)测量仪器

调压室的测量仪器主要是压力表。有些用户调压室和专用调压室往往还安装流量计。通常调压室入口处安装指示式压力计,调压器出口处安装记录式压力计,

可自动记录调压器的出口瞬间压力,以便监视调压器的工作状况。

调压室可分为单通道调压室和并联通道调压室两种,本设计采用单通道调压室。

单通道调压室的工作流程图【4】

1、绝缘法兰

2、入口阀门

3、过滤器

4、带安全阀的调压器

5、出口阀门

6、流量计

7、旁通阀

2.4水力计算

2.4.1流量计算

城市燃气输配系统的管径及设备通过能力应按燃气计算月的小时最大流量进行计算【1】。小时计算流量的确定,关系着燃气输配的经济性和可靠性。若小时计算流量定得偏高,将会增加输配系统的金属用量等基础设备费用,而若定得偏低,又会影响用户的正常用气量。

确定燃气小时计算流量的方法有两种,不均匀系数法和同时工作系数法。由于居民住宅使用燃气的数量和使用时间变化较大,故庭院燃气管道的计算流量一般按燃气用具的额定耗气量和同时工作系数来确定。

用同时工作系数法求管道计算流量的公式如下【1】:

h t n

Q k kNQ =∑

式中:

h Q :燃气管道的小时计算流量(

3

m h N );

t k :不同类型用户的同时工作系数,取1; k

:相同燃具或相同组合燃具的同时工作系数; n

Q :相同燃具或相同组合燃具的额定流量(

3

m h N );

N :相同燃具或相同组合燃具数。

根据文献【1】表3-5可查得居民生活用燃具的同时工作系数k 。 根据计算流量预选管径并计算阻力损失 2.4.2预选管径

预选管径可通过平均压降法或经济流速法来确定。但是由于本设计的庭院管段流量变化频繁,不适合采用平均压降法;本设计中天然气按照6m/s 的经济流速预选管径【2】。公式如下:

3

4/()/(0.7853600)10h h d Q v Q v π=?=???

式中:

h

Q :管段的计算流量(

3

m h N );

d :管道内径(mm );

v :经济流速(

m s )。

根据预选管径从表2.3中确定管道内径。

表2.3(埋地用聚乙烯PE 直管尺寸表)

内径d (mm) 最小壁厚 ,min

y e

(mm) 公称外径n

d

(mm) 9.0 3.0 15 14.0 3.0 20 19.0 3.0 25 26.0 3.0 32 32.6 3.7 40 40.8 4.6 50 51.4 5.8 63 61.4

6.8

75

2.4.3确定实际流速

根据计算流量以及预选管道的内径,确定实际流速。公式如下:

)

4/(2

d Q v h ?=π

式中:

v :实际流速(

m

s );

h

Q :庭院及室内燃气管道的计算流量(

3

m h N );

d :管道内径(mm )。

2.4.4确定摩擦阻力系数及单位管长摩擦阻力损失

由于燃气处于各种流态时,需要选用不同的阻力计算公式。流态是通过雷诺数来判别的。雷诺数的计算公式如下:

/e R d v ν=?

式中:

e

R :雷诺数;

d :管道内径(mm );

v :实际流速(

m

s );

ν:运动粘度(㎡/s)。

根据各管段燃气的雷诺数判别流态,选用不同的摩擦阻力系数及单位管长的摩擦阻力计算公式。不同流态的计算公式如下:【1】附录2 当

e

R <2100时为层流

e R /64=λ 00

40101013.1T T

d

Q L P νρ?=?; 当

e

R >3500时为紊流

25.0)68(11.0e R d +??=λ

260.25005006.910(192.2)Q P d T L d Q d T νρ??=?+; 当2100≤≤e R 3500时为临界状态

51065210003.0--+=e e R R λ 00

5

2050406

)10231078.111(109.1T T d Q d Q d Q L P ρνν-?-+?=?;

式中:

P ?:燃气管道摩擦阻力损失(Pa);

λ:燃气管道的摩阻系数;

l :燃气管道的计算长度(m);

Q :燃气管道的计算流量(Nm3/h );

d :管道内径(mm);

0ρ:1㎏/m 3;

ν:运动粘度(㎡/s);

?:管壁内表面的当量绝对粗糙度(mm)。PE 管一般取?=0.01mm 【1】;

e

R :雷诺数;

T :实际的燃气温度,本设计取当地年平均气温16度;

T :273K 。

2.4.5单位管长摩擦阻力损失的密度修正

密度修正:在上述单位管长摩擦阻力损失的公式中,密度为1kg/m3在输送天然气时,只需在上述阻力损失的基础上乘以天然气的密度数值。

*

1.0423P P

L L

??=? 2.4.6确定管段计算长度【1】

管段的计算长度由两部分组成:一.实际管段长度;二.当量长度。

12L L L =+

1L :实际管段长度 2

L :当量长度

当量长度的计算公式如下【1】:

λζ

d

L ∑=2

式中:

2L :当量长度(m );

ζ∑:计算管段中局部阻力系数的总和。可以通过查文献【1】中表6-1查取;

d :管道内径(mm);

λ:燃气管道的摩阻系数。

2.4.7管段阻力损失计算

管段的总压力损失值即为管段的计算长度与经过密度修正的单位长度管道阻力损失之积。

P

P L L

??=

? 管段的累计阻力损失计算

该值即为本管段的阻力损失与前面已经计算过的管段的阻力损失累计值。 至此,管道阻力损失计算完毕。

2.5确定允许压力降

根据设计资料及文献【1】中计算公式:

0.75150d n P P ?=+

式中 d P ?:从调压站到最远燃具的管道允许阻力损失(Pa)

n

P :低压燃具的额定压力(Pa)

计算得:

0.7520001501650d P Pa ?=?+=

根据文献【5】中表7-3可知多层建筑室内允许压力降为350Pa ,由此可以确定庭院燃气管道允许压力降为1300Pa 。根据文献【2】中表5-10可知压力波动范围

12()(1.50.75)n n P k k P P ?=-=-

则:min 800P Pa =,max 2300P Pa =

2.6校核

第一次预选的管径计算出的压力降过高为3222.86Pa ,大于2300Pa 。没有通过校核,则对管道适当的扩大管径,最终得出的管径符合要求。最大压损为1786.44Pa ,最小压损为1174.76Pa ,通过校核。

对于天然气的多层建筑室内燃气管道允许阻力损失为350Pa ,燃具额定压力为2000Pa ,庭院管道压力损失在1211.52.76Pa 和1786.44Pa 之间。则调压室出口压力在3813.1Pa 和4357.26Pa 之间。

2.7 举例对管段进行水力计算并核算小区管段总压降

下面以某管段为例,对其进行流量计算以及水力计算。 (1) 初步画出庭院管道水力计算图(附图1),标出所需参数。 (2) 先将附表1中的参数加以说明:

N ——使用双眼灶的用户数;

K ——使用双眼灶的用户同时使用系数; Qn ——双眼灶的额定流量(Nm3/h );

Qh ——使用双眼灶的用户的计算流量(Nm3/h ); d —— 管道内径(mm); dn —— 公称直径(mm); L1 ——管段长度m ; v —— 实际流速(m/s);

ν—— 运动粘度(㎡/s);

Re —— 雷诺数;

λ—— 燃气管道的摩阻系数;

ζ∑——计算管段中局部阻力系数的总和。可以通过查文献【1】中表6-1查取;

l2—— 单位ζ的当量长度m ; L2——当量长度m ; L —— 计算长度m ;

T —— 燃气的温度;

L P

?——单位管长的摩擦阻力损失;

P ?—— 燃气管道摩擦阻力损失(Pa);

P ?∑—— 累计燃气管道摩擦阻力损失(Pa);

(3) 以附表1中1-2-3管段为例,按照Excel 表格中各项的计算顺序说明表格中含有的程序、公式。 a.流量计算

33.35/h h n Q N K Q Nm =??= b.流速确定

根据流量以及预选管径所对应得内径确定实际流速,预选管径时经济流速定为5m/s 。

3600785.0÷÷÷=v Q d h ≈

29.53mm

查表选用外径dn40的管径,以下公式中的d 均以对应于外径40mm 的内径32.6mm

计算。

管段1-2-3,实际流速为:

)

4/(2

d Q v h ?=π

=2

(19/1000)3.35/3600()

4π??

≈4.92m/s

c. 单位管长摩擦阻力损失计算

根据管段计算流量、实际流速以及运动粘度,得出雷诺数并判别流态从而选择对应的公式进行计算得出单位摩擦阻力损失并进行密度修正。 管段1-2-3,雷诺数为:

ν/v d R e ?=

6

19 3.28/8.50210/1000-?? ≈18863.6

λ的计算需要选用公式,该过程由下列语句来实现:

如果(Re<2100,e

R /64,IF(Re>3500,

25

.0)68(

11.0e R d +??, 5

1065210003.0--+e e

R R ))

如果Re 值如果小于2100,就用e R /64=λ这一公式;如果不是小于2100,并且

如果大于3500,则套用公式

25

.0)68(11.0e

R d

+

??=λ,如果既不小于2100,且不

大于3500,即大于2100小于3500时,套用公式

51065210003.0--+

=e e R R λ。

因为雷诺数为18863.6,大于3500,采用与紊流相对应的公式:

25

.0)68(11.0e

R d

+

??=λ

小区燃气管道

课程设计 任务书 设计(论文)题目:XX小区燃气管道设计 学院名称:材料与化学工程学院专业:油气储运工程 班级: 姓名:学号 指导教师:职称

1.设计拟解决的主要问题 根据GB50494《城镇燃气技术规范》、GB50028《城镇燃气设计规范》等标准设计某小区燃气管道。 2.设计的主要内容和基本要求 设计主要内容: (1)输配系统方案的选择 (2)输配管网的布置 (3)输配管网的水力计算 (4)小区及室内管网设计 (5)绘制管网图 3.推荐参考文献 [1]GB 50494-2009.城镇燃气技术规范[S].中国建筑工业出版社,2009 [2]GB 50028-2006.城镇燃气设计规范[S].中国建筑工业出版社,2006 [3]GB 50251-2015.输气管道工程设计规范[S].中国计划出版社,2015 [1]GB 50016-2014,建筑设计防火规范[S].中国计划出版社,2015 [4]GB/T 50103-2010.总图制图标准[S].中国建筑工业出版社,2010 [5]SY/T 0003-2012.石油天然气工程制图标准[S].石油工业出版社,2012 [6]SY/T 0048-2009.石油天然气工程总图设计规范[S].石油工业出版社,2010 [7]CJJ/T 130-2009.燃气工程制图标准[S].中国建筑工业出版社,2009 [8]顾安忠等著.液化天然气技术[M].北京:机械工业出版社.2004 [9]杨世铭,陶文铨.传热学[M].北京:高等教育出版社.2006 [10]郑津杨,董其伍.过程设备设计[M].北京:化学工业出版社.2001 [11]吴明,孙万富,周诗岽.油气储运自动化[M].化学工业出版社,2005 [12]李长俊.天然气管道输送[M].石油工业出版社,2000 [13]李国成等译.管道手册[M].中国石化出版社,2005 [14]岳进才.压力管道技术[M].中国石化出版社,2009 [15]李玉星,姚光镇.输气管道设计与管理[M] .中国石油大学出版社,2009 [16]王怀义.石油化工管道安装设计便查手册[M].中国石化出版社,2003

小区燃气管道施工方案

XXX有限公司小区燃气管道工程 施 工 组 织 设 计 编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX XXX有限公司

目录 一、工程概况 二、工程施工的组织管理及质保体系 三、施工内容 四、施工准备 五、主要的施工方法 六、施工质量保证措施 七、安全文明、减少扰民降低噪间及环境污染,保护生态环境 八、施工现场管理人员表 九、施工机械明细及进退场计划表 十、试压方案 十一、吹扫方案

施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 小区小区燃气管道位于长江西路以南,甬江北路以北,常福以西,虞山北路以东,因生活需要,需新建一套天然气利用装置,主要用于住宅使用,相关装置有:楼栋调压箱、燃气阀门等安装。 2、工程特点: (1)设计压力:调压箱前工艺管道设计压力为0.4MPa,调压箱后工艺管道设计压力为85Kpa,二次调压箱后工艺管道设计压力为5Kpa。(2)中压管道:钢管采用GB/T3087,20#钢管,PE管采用聚乙烯管,。 同天然气公司预留阀门井碰通。 (3)阀门全部采用燃气专用球阀。 (4)调压计量箱入口管道部分采用埋地敷设,埋地深度0.9米,过路处加设套管。 (5)钢管焊接采用氩弧焊打底、手工电弧焊盖面。 (6)防雷、接地、接零和防静电:建筑物四周设置静电接地网,设备均需接地,金属管道法兰处采用跨接线连接,并可靠接地,接地电 阻不大于10Ω,(跨接采用断面不少于6mm2的铜丝跨接)。 (7)防腐:管道先清除表面的油脂和污垢等附着物,表面除锈应符合GB/T8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的Sa2.5级 或St2级,然后刷Y53—31红丹油性防锈漆二道,黄色面漆二道。(8)所有焊缝管焊缝采用X射线无损探伤,比例为钢塑转换接100%,

小区燃气设计说明书

目录 1设计基础资料……………………………………………( 1 ) 1.1 燃气供应对象…………………………………………( 1 ) 1.2 燃气供应的设计参数……………………………………( 1 ) 1.3 用户灶具配备…………………………………………( 1 ) 1.4 康盛花园三期工程平面图………………………………( 2 ) 2 设计计算…………………………………………………( 2 ) 2.1 庭院管道………………………………………………( 2 ) 2.2 室内管道 (15) 3 天然气替换的可行性分析 (25) 3.1 华白指数 (25) 3.2 庭院管道的天然气替换核算 (26) 3.3 室内管道的天然气替换核算 (26) 结束词 (27) 致谢词 (28) 参考文献 (29) 附图1 庭院管道水力计算图 (30) 附图2 庭院管道纵断面图A (31) 附图3 庭院管道纵断面图B (32) 附图4 24幢立管7的水力计算系统图 (33) 附表1 庭院管道水力计算表(人工煤气) (34)

附表2 庭院管道水力计算表(天然气) (41) 附表3 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(人工煤气) (48) 附表4 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(天然气) (80)

1 设计基础资料 1.1 燃气供应对象 某小区八幢居民楼,其楼层数及住户分布如表1: 表 1 1.2 燃气供应的设计参数表2: 表 2 1.3 用户灶具配备: 1.3.1 24幢、25幢、26幢、27幢的用户同时安装双眼灶和燃气快速热水器; 28幢、29幢、30幢、31幢的用户仅安装双眼灶。

住宅小区供电系统设计

本科毕业设计 (论文) 住宅小区供电系统设计 The Power Supply System Design of Residence 学院:电子工程学院 专业班级:电气工程及其自动化 学生姓名:学号: XXXXXXXXX 指导教师: XXXXXXXX(副教授) 2012年6月

住宅小区供电系统设计 摘要:本次毕业设计的课题是住宅小区供电系统的设计,根据设计的基本要求,运用所学的相关知识,查阅相关的资料,进行供电系统的初步设计。本次设计的基本流程是:进行负荷计算,根据负荷计算结果进行变压器的选择并确定供电方案,之后依次进行短路电流的计算,高、低压电器设备的选择和校验,继电保护,防雷与接地保护,电测量仪表设计,电梯双电源互备投电路设计等,在这一框架下,按照国家的标准,结合小区实际情况完成设计。本次设计考虑到了供电系统的安全、可靠、灵活、经济四项基本要求,在选择供电方案和电器设备时,优先选择低能耗并且满足设计要求的方案和设备,除此以外,还考虑到了小区未来的负荷发展情况,做到了远、近期结合,留有扩建的可能性。 关键词:负荷统计;变压器选择;短路计算;继电保护;备用电源

The Power Supply System Design of Residence Abstract: The subject of this graduation project is the design of the residence area power supply system. According to the basic requirements of the design, using of the relevant knowledge, searching relevant information. Begin the design of the power supply system. The basic process of design is load statistics, according to the load calculation results to select the transformer, then begin the Short-circuit calculation, selection and calibration of high and low voltage electrical equipment, relay protection, lightning arrest and grounding protection, electrical measuring instrument design and the design of elevator power each other prepare to input. In this framework, according to the national standards, combined with the actual situation of residential to complete the graduation project. This design considerations to the power supply system of safe, reliable, flexible and economic four basic requirements, in the choice of power supply plan and electrical equipment, preferred select low energy consume and meet the design requirements of the plan and equipment. Besides, consider to the residential future of the loads, combination of recent and forward, it support the possibility of the expansion. Keywords: Load statistics; Transformer selection; Short-circuit calculation; Relay protection; Standby power

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范方案设计(2016版)

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范(2016版) 1范围 1. 1本要求规定了居民住宅小区(以下简称小区)安全防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 1 . 2本要求适用于新建、改建、扩建的住宅小区安全防范系统。单幢、多幢住宅楼、公寓楼、商住楼、别墅的安全防范系统应参照执行。 1. 3开放式小区按国家和地方相关标准、要求执行。 2规范性引用文件 2. 1下列文件中对于本要求的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本要求。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本要求。 GB 12663防盗报警控制器通用技术条件 GB 20815-2006视频安防监控数字录像设备 GB 50198-2011民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50343建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004安全防范工程技术规范 GB 50394入侵报警系统工程设计规范 GB 50395视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396-2007出入口控制系统工程设计规范

GB 50057-2010建筑物防雷设计规范 GB 50311-2007建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 17565-2007防盗安全门通用技术条件 GB/T 28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 21741住宅小区安全防范系统通用技术要求 GB/T 31070.1-2014 楼寓对讲系统第1部分:通用技术要求 GB/T 50314-2006 智能建筑设计标准 GB/T 20299-2006建筑及居住区数字化技术应用标准 GB/T 7401彩色电视图像质量主观评价方法 GB/T 7946—2015脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB/T 1032—2013张力式电子围栏通用技术要求 GB/T 20271-2006信息安全技术信息系统通用安全技术要求 GB/T 21050-2007信息安全技术网络交换机安全技术要求 GB/T 25724-2010安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GA 308-2001安全防范系统验收规则 GA/T 72楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T 75安全防范工程程序与要求 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 GA/T 669.1 城市监控报警系统技术标准第1部分:通用技术要求 GA/T 678-2007 联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 GA/T 669.5-2008 城市监控报警联网系统第5部分:信息传输、交换、控制技

小区燃气管网系统设计示例

小区燃气管网系统 设计示例

目录 1.设计条件 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2燃气供应对象 (3) 1.3接入点位置 (3) 1.4燃气的设计参数及计算公式 (4) 1.5用户灶具配备 (6) 2.设计计算 (7) 2.1用户用气量确定 (7) 2.2 小区管道设计 (7) 2.3调压设备选择 (12) 2.4水力计算 (13) 2.5确定允许压力降 (18) 2.6校核 (18) 2.7 举例对管段进行水力计算并核算小区管段总压降 (18) 3.管道附属设备 (25) 3.1阀门 (25) 3.2凝水器 (25) 3.3放散管 (26) 3.4 护罩 (26) 3.5阀门井 (26) 3.6金属示踪线和警示带 (26) 4.设计图纸 (27) 5.参考文献 (28)

1.设计条件 1.1工程概况 本设计为某小区燃气管网系统设计。该小区位于华东某平原区域,属亚热带南缘季风气候区,冬夏长,春秋短,温暖潮湿,雨量充沛,年平均气温16度,极限冻土深度≧0.3m。接入点市政燃气管网的压力等级为中压,设计压力均为0.2MPa,小区内末端压力≦0.15MPa,低压管网设计压力为0.01MPa,煤气表前压力≦3000Pa。管道坡度≦3‰; 1.2燃气供应对象 该小区为一新建社区,小区内地势平坦,本设计的范围仅包括小区平面图中虚线划定区域内的1#~6#楼房,共6栋,各栋楼房居民户数分配方案如表1.1所示。 表1.1 居民户数分配表 方案1#楼2#楼3#楼4#楼5#楼6#楼合计 H2 22 24 18 20 30 24 138 1.3接入点位置 该小区燃气管网的市政批准接入点位置为B方案,详见小区平面图。

深圳某小区室内燃气管道工程施工组织设计汇总

第一章工程简介 一、工程概况(4 二、工程范围、工程简介及主要工程量一览表(4 三、工程的难点、重点及采取的相应措施(5 四、编制依据(5 五、工期控制、工程质量及现场技术规定(5 第二章施工总体部署 一、施工组织机构框图及岗位职责(7 二、进场道路、人员及材料、设备进场计划及进场方法安排(9 三、劳动力需求计划表(10 四、施工机械计划表(11 第三章施工准备 一、技术准备(12 二、物资准备(12 三、劳动力组织准备(13 四、施工现场准备(13 第四章施工技术方案、施工方法 一、管道施工顺序图(14 二、现场材料、设备的检验与管理(16

三、PE管施工方案(17 四、钢制管道施工方案(19 五、附属设备的施工(21 六、管道强度试验及管道吹扫(23 七、施工技术措施(27 八、竣工验收(28 第五章质量目标、工程质量及工期保证措施 一、质量目标(30 二、技术经济指标(30 三、工程质量保证体系及措施(30 四、工期保证措施(34 第六章现场安全生产管理措施 一、安全保障体系(36 二、现场规定(37 三、防火管理(37 四、现场文明施工管理措施(38 第七章环境保护措施环境保护措施(39 第八章现场临时用电、水设计方案现场临时用电、水设计方案(40关键项目管理人员一览表

项目经理及主要管理人员简介 项目经理及主要管理人员资质复印件 总工期及进度计划安排 第一章工程简介 一、工程概况: 工程名称:深圳市XX花园二期燃气工程; 工程地点:深圳市XX区中心城; 建设单位:深圳市XX投资发展有限公司; 设计单位: 监理单位: 质量检验单位: 安全监督单位: 二、工程范围、工程简介及主要工程量一览表: 1、工程范围:XX花园二期室内燃气管道工程。 2、工程简介:XX花园二期共由5栋组成其中5#楼为十一层,十二层为空中花园,6# 、7#、8#、9#为十七层,十八层为空中花园,共有374户。施工内容为设计范围内的室内。 3、5栋燃气主管线来自由庭院管引至上升立管,天面环管四条下降立管;6栋燃气主管线来自由庭院管引上升立管引至十八层,天面环管六条下降立管;7栋燃气主管线来自由庭院管引上升立管引至十八层,天面环管九条下降立管;A1单元处引一条下

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

浅谈城市住宅小区中的导视系统

题目:《浅谈城市住宅小区中的导视系统 ——并以江西省南昌市住宅小区导视系统的设计建设为例》 课题研究方案 一、研究背景和意义 (一)研究背景 当我们行走在异国的街头时,尽管可能不懂语言,但看见了街头的路标或指示等图形标志就会知道你身在何处或者指导你去向何方,即使是儿童也会立即理解。在设计专业领域内,公共场所的路标或指示等图形这一类事物被冠以了一个专有名称——导视系统(或称标识导视系统,具体为导视物)。这一名称包含了两个意群:“导视性”和“系统性”,“导视性”是指使用附有标识或图例等视觉形象的物体,给人们在某一区域内以特定的信息传达和行为指导;“系统性”是指将导视物进行系统化、标准化的管理,确保导视物的规整统一和方便识别。再概括一些,导视系统即沟通环境与人之间的关系的信息媒介。导视系统是现代都市生活中一个不可或缺的组成部分,不仅给人们提供了便利,而且给城市、地区赋予了良好的形象,是城市的一张“名片”。 我国改革开放30多年以来,经济建设和国民生活水平得到了极大的提高,随之而来的是城市化进程的不断加剧,城市流动人口、城区面积也在不断增加,城市空间的问题接踵而至。为了整合空间布局、提高城市居民生活工作效率,尤其是交通、出行的便捷与安全成为了城市化进程当中的重要一环。中国为此在城市规划中借鉴了许多西方发达国家城市的经验,而设计建设发达国家城市中标准化的导视系统正是其中一项。 我国的城市导视系统被统称为公共信息导向系统(2007年由国家质检总局和国家标准委发布了《公共信息导向系统:设置原则与要求》,在此前1995年发布的为《图形标志:设置原则与要求》),早在1988年便首次发布了《标志用公共信息图形符号》中规定具体的通用图形符号;另外,还在1999年发布了一套名为《地名标牌-城乡》的国标,作为导视物物理性能的标准。可见,我国城市公共场合的导视系统受到了相当的重视,和较长时间上的发展;并且现而今在一定程度上形成了各城市广泛使用的规模,形成了中国的特色。在此背景之下,加之房地产市场近年来的繁荣,在这个有不断扩张趋势的“小社会”、越来越重要的

城市天然气入户管道设计的三种常用方式

城市天然气入户管道设计的三种常用方式 【摘要】通过对城市住宅小区天然气入户管道的比较,归纳出三种常用的设计方式,从而为选择较为合理的天然气入户方案提供依据。 关键词:天然气;入户管道;设计;方案;比较; 引言 随着近些年国家节能减排的大力宣传,人民群众的环保意识逐渐增强,天然气作为一种方便,清洁的能源逐渐进入我们千家万户,笔者所处城市于2008年启动天然气入户工程,截止2010年年底,完成民用户入户安装1.6万余户,通气点火8500余户,其中,老城区具备条件的小区天然气入户率已达95%。然而与天然气逐渐成为居民生活的主要能源矛盾的是,天然气管线的设计与敷设往往与房屋设计、施工并不同步,大部分天然气管线是在房屋建成后安装的,这一方面损坏了已装修好的内外墙面,另一方面由于管线和燃气表的布置不规范,也造成了不少的安全隐患,同时对小区规划的总体布局也造成了一定的影响。在这里我通过资料以及本地天然气入户实施的方案简单总结出以下几种天然气管道入户的方式及优缺点。 根据资料以及本地天然气管道入户情况,归纳有以下三大类天然气入户管道方式:一类是户外多根立管集中挂表供气方式;第二类是户外单根立管供气方式,此类供气方式按楼前低压管工艺走向不同可分为下环上行和上环下行;第三类供气方式为户内单根立管供气方式。 一、集中挂表的供气方式 在楼幢底层厨房间外面适当位置,从楼前埋地低压管线(20#无缝钢管或燃气用埋地聚乙烯管道)引一条分支管上升出地面,进人集中燃气表箱,集中燃气表箱内燃气表的个数可根据楼层数确定,天然气经集中表箱内燃气表计量后分别供给各用户,一户采用一根镀锌钢管(DN15),各用户燃气表前面单独设一控制阀门。 这种供气方式的优点:1、抄表和供气管理方便,如果有单个用户有紧急情况或者不交燃气费,可通过关闭表箱内用户控制阀门使该用户停气。2、这种入户方式避免了盗气现象的发生,绝大多数天然气建设单位以及物业管理部门支持该形式的入户设计。 缺点:1、旧城区老居民楼改造存在一定困难。2、镀锌管(DN15)消耗量大(平均一户15m),连接点多,施工难度较大。3、采用这种方式每一单元在一楼底层要安装二个集中燃气表箱,在首层厨房间外墙可以能会有7、8根镀锌管管(每层一根),这与庭院小区优美的环境很不协调,现在有很多房地产开发商都反对这种供气方式。4、许多建筑不允许此类天然气入户设计和安装方式,例如:小高

住宅小区供电系统设计

住宅小区供电系统设计 1、引言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。住宅小区供电方案设计质量直接影响小区可靠用电、节能运行。对新建住宅小区供电方案进行研究分析,在常规方案基础上对10kV电源进线方案、配电变压器配置及布点、低压配电网进行优化设计,提高了供电可靠率,降低了变压器损耗。近几年,全国各地新建住宅小区发展迅速,新建住宅小区以其优美、舒适的居住环境深受广大居民青睐。但是,住宅小区配套电力设施建设由于标准不统一、供电方案不规范等原因,使小区用电可靠性不高、设备运行损耗偏大等问题,在全国各地均有不同程度体现,这影响和谐、节约型社会的构建。 在保障住宅小区居民今后用电需求增长前提下,如何提高供电可靠性,降低配电运行损耗,需对供电方案进行深入分析研究。本文从提高小区供电可靠性、提高能效利用水平的思路出发,对住宅小区电力建设供电方案进行优化设计。 2、小区的供电 2.1负荷等级 按我国现有的有关规范规定,凡多层住宅用电均按三级负荷供电,而小区的配套设施如面积较大或带有空调系统的会所、商铺及地下停车库等则应根据《建筑防火设计规范》(GBJ 16-87)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50057-97)设置相应的消防设施,且上述消防设备应按二级负荷供电。为小区服务的保安系统、远程集中收费系统、电视、信息网络系统的负荷等级不应低于二级,即宜由二回线供电或地区供电条件困难时,二级负荷可由一路专用10 kV架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电。当采用电缆线路时应采用二根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受百分之百的二级负荷。对末端消防设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾而切断生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。

小区庭院及室内燃气管道施工要点及适用规范探讨

小区庭院及室内燃气管道设计施工要点及适用规范探讨 一、管道的施工应由管沟开挖与回填说起 1、一般管沟底的开挖宽度 1)单管沟底组装:600毫米+管径 2)单管沟边组装和双管同沟敷设按下式计算。 A=D1+D2+S+C 式中A—沟底宽度(m); D1、D2—第1、2条管道外径(m); S—两管道之间的设计净距(m); 3)连接工作坑应能满足操作要求,根据实际需要适当挖宽、挖深。 4)聚乙烯管的管沟视情况可使用较窄的管沟。 2、管沟若土质结实,深度不超过1.2米,并且两旁不可能因负荷过重而对管沟边构成压力,通常不需在管沟内设置支撑;但如对管沟泥土的稳定性有怀疑时,尤其在坏天气的情况下,应在管沟两边加设有效的支撑。如管沟超过 1.2米深,除非已检视过管沟两旁的土质、坡度及其它因素后,认为泥土、石块及其它物料幷无塌陷或断裂的可能,导致坑内人员被埋、被困或被从高于 1.2米坠下的物料击中,否则需要在坑内设置支撑。在管沟内设置支撑,一般可以采用疏板支撑法。凡遇上松散的土质或深坑,应使用密板支撑法或钢板支撑法。 3、应在每一管道连接位置挖掘有足够空间以便能正确地进行连接工序。 4、钢管/镀锌管的管道深度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设在行车道下,不得小于900毫米;埋设在非车行道下,不得小于600毫米;埋设在庭院内时,不得小于300毫米;埋设在水田下时,不得小于800毫米。

5、聚乙烯管的管道深度(路面至管顶)应符合下列要求:在行车道下,不得小于900毫米;埋设在非车行道下,不得小于600毫米;埋设在水田下时,不得小于800毫米。 6、在特殊环境下如不能达到最小深度时,管道上面须加置弧型钢板、套管或水泥槽作保护,但必须由负责工程师或其代表批准方可进行。钢板应经过防锈处理,并在钢板上贴上适合的警告告示。 7、回填前应完成所有管道焊口的防腐涂层及包扎工作。 8、管道周围须用经挑选的细土或细沙回填并压实至管道上300毫米。回填时须小心避免损毁管道的涂层或包扎。应注意确保管子四周的泥土被压实,特别是干管与支管的焊接位置及金属与聚乙烯转换管件的位置,并应特别注意将管道底下的填料压实以避免下陷。 9、将不含有石块、碎混凝土、砖块、粘土、沥青材料、易燃物料、易腐烂物料或碎片的回填料放入管沟并用震动机械或机动打夯机压实。回填料在压实后的厚度不得超过150毫米。每一层的回填料,应以同样方法放入管沟并压实。 二、下面说说管道连接 1、钢管焊接 1)焊接工作须遵照下述其中一项标准或指定的同等标准:GB50028 CJJ63 CJJ33 GBJ236 BGC/PS/P13 BG/PS/P1 BS2971 GBJ235 2)应将所有组成接口部分的管道末端及连接面清理至金属表面,以确保完全清除所有油漆、油脂、氧化物、铁锈及其它物质。使用机械加工、机动热力切割方法或人手打磨等方法,将焊接坡口处理至所需标准。接口150毫米内的保护涂层应清除干净。

小区标识系统规划存在的问题

小区标识系统规划存在的问题 1. 公共标识缺失 公共标识具有指示作用,在居住小区中运用比较普遍。普遍性规范缺失,比如在小区设置的假山、小桥旁边经常有很多儿童在玩耍,但很多这样的场所却没有发现“儿童游玩需家长陪同”的警示。对于儿童玩耍的地方,标识系统更应该醒目与完善,以免造成不必要的麻烦。常识性规范缺失。 例如小区中的单元门牌号的缺失经常导致快递误投的事件发生;小区中安全通道、消防通道、避难场所指示标志的缺失非常严重,这类标识的缺失给居住小区的用户带来不便,一旦发生紧急情况,造成的后果不堪设想。 2. 标识设置不合理 在我国有一整套与国际接轨的公共信息图形符号标志的标准。可在许多居住小区中一些公共标示的颜色经常混用和乱用中。在国家道路标志等相关规范中规定街道、路牌标识颜色南北为绿色,东西为蓝色。符号用错颜色表示相反意思。此外,标识位置设置不合理现象也多有存在,正确的标示位置在小区中起到指示作用。 如在道路转弯处应当设立标识给行人特别是车辆提醒,以免发生不必要的事故;安全通道、避难场所是一个关乎小区安全的重要区域,对于这些区域的标示系统要更加重视,但是部分小区中却忽视了这一点,有些小区尽管有相应的指示牌,可是却因没被重视,被建筑物或低矮灌木所遮挡,忽略了其作用。 3. 双语标示缺失 随着经济的发展,越来越多的外籍人员进入我国工作、学习、生活,因此居住小区道路指示系统国际化也是一种趋势。例如部分居住小区道路指示系统中英文书写不规范,其中金域蓝湾等多个小区没有英文标注。 4. 标识的维护管理力度不够 居住小区中的标识系统是整个小区的形象所在,然而实际当中标识系统维护较少、破损严重。因权责不分,致使大量的指示系统中的标示标牌被盗、被损,对物业进行管理的公司对此置若罔闻,而业主委员会也将此问题推究给物业管理方。

小区燃气施工方案

凌海市小丛家常菜天然气工程 编制: 审核: 审批: 建设单位:锦州华润燃气有限公司 监理单位:沈阳三全工程监理有限责任公司 施工单位:华润燃气郑州工程建设有限公司 编制时间:2015年6月1日

一、工程概况及特点 该工程为凌海市小丛家常菜天然气工程,工程位置:锦州凌海市。用户采用天然气,天然气经调压箱调至低压后通过低压管向用气点供气。设计规模:本次工程4栋多层住宅,共97户,均采用户内挂表,涉及范围:庭院及室内中、低压管道、计量设施。该工程计划开竣工日期为2013.9.1---2014.1.6。 二、编制依据 2.1、甲方下达的施工任务书要求(编号:JZ13J002)。 2.2、甲方提供的华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司的工程施工图《凌海市小丛家常菜天然气工程》图纸一份。 2.3、技术及安全交底记录。 2.4、设计交底及图纸会审纪要。 2.5、《燃气用埋地聚乙烯管件》(GB15558.2-2005) 2.6、《燃气用埋地聚乙烯管材》(GB15558.1-2003) 2.7、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 2.8、《聚乙烯燃气管道工程技术规范》(CJJ63-2008 2.9、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 三、施工组织 3.1、项目经理:1人 负责施工组织、进度控制、质量控制、安全监督、工作协调实施工作。

3.2、施工队长:1人 负责组织安排施工人员、设备、机具和现场的安全管理工作。 3.3、安全、消防小组:2人 负责施工的安全检查与监督和消防工作。 3.4、材料领用:1人 负责工程使用材料领用 3.5、质检人员:1人 负责工程质量检查、监督 3.6、质量保证体系:

10KV住宅小区供电系统设计

目录 摘要 (1) 绪论 (2) 第1章负荷计算及变压器的选择 (3) 1.1 负荷统计及计算 (3) 1.1.1 负荷计算 (3) 1.1.2 负荷统计表 (7) 1.2 变压器的选择 (9) 1.2.1变压器选址的确定 (9) 1.2.2 变电所位置的选择 (9) 1.2.3变压器型号的确定及参数表 (10) 第2章供电系统主接线方式的选择及设备选型 (12) 2.1 电气主接线设计的重要性 (12) 2.1.1 电气主接线设计的重要性 (12) 2.1.2 电气主接线设计的步骤 (12) 2.2 供电系统图 (13) 2.2.1 供电设备主接线方式的确定 (13) 2.2.2 供电系统图 (14) 2.3 高低压开关的选择 (14) 2.3.1 高压开关的选择 (14) 2.3.2 低压开关的选择 (16) 2.4 电缆截面的选择 (16) 2.4.1 选择导线截面的一般原则 (16) 2.4.2 电缆型号的选择 (17) 2.5 避雷器的选择 (18) 2.5.1避雷器的分类及配置原则 (18) 2.5.2对避雷器的基本要求 (18) 2.5.3避雷器的选择 (19) 第3章短路电流计算 (20) 3.1 短路计算的目的及方法步骤 (20) 3.1.1 出现短路电流的原因及危害 (20) 3.1.2 短路电流计算的目的 (21) 3.1.3 短路电流计算的一般规定 (21) 3.1.4 计算短路电流的方法 (22) 3.2 短路电流的计算 (22) 第4章主变压器保护 (25) 4.1变压器常见的故障类型及不正常运行状态 (25) 4.2主变压器的保护种类 (27) 第5章防雷与接地 (30) 5.1防雷电过电压的保护 (30)

住宅小区标识系统设计

住宅小区标识系统设计 一、主入口及园区外 1. 形象墙 2. 总平面图 3. 时时为您服务牌 4. 停车场牌 5. 小区文 明公约 6. 温馨提示牌7. 多功能导示牌8. 宣布栏9. 路口形象牌10. 禁鸣牌11. 限速牌12. 地下停车场警示牌 二、住宅楼宇 1. 组团方向指示牌2. 停车场指示牌3. 楼栋牌4. 楼层牌5. 门牌 6. 功 能房间牌7. 消防车道牌8. 落客区牌9. 环保牌10. 室内公告栏11. 温馨提示12. 信报箱13. 设备功能牌(垃圾房等)14. 街道名称牌15. 消防疏散图牌 三、景观周边环境 1. 景观名称牌 2. 环保牌 3. 湖边安全警示牌 4. 花草名称牌 5. 草地 牌 6. 温馨提示牌7. 小心地滑牌8. 小区高空抛物牌9. 景区索引牌10. 垃圾桶11. 竹闲椅游泳池 1. 开放时间牌 2. 泳池使用须知牌 3. 泳池收费须知牌 4. 更衣室牌 5. 洗手间牌 6. 水深牌(浅水区、深水区、娃娃池) 四、会所 1. 会所名称牌 2. 服务功能牌 3. 告示栏 4. 活动区域牌 5. 警示牌(小心地 滑,禁止吸烟)6. 信息栏7. 咨询处、接待台、服务台、收银台8. 洗手间指示牌五、停车场及消防车道 1. 停车场指示牌 2. 车辆进出口指示牌 3. 人行出入口指示牌 4. 地下停车场警示牌 5. 车辆管理规定牌 6. 车辆防盗守则牌7. 消防车道牌8. 车位号牌9. 禁鸣、禁停、限速、限高10. 管理员监督栏11. 落客区牌 写字楼标识系统设计 1. 形象墙 2. 宣传栏 3. 楼层宗索引牌 4. 告示栏 5. 服务台牌 6. 科室牌 7. 楼层牌 8. 消防疏散图 9. 时时为您服务牌10. 温馨提示牌11. 设备功能牌12. 正在清洁中13. 小心地滑14. 洗手间指示牌15. 洗手牌16. 资料架17. 信报箱18. 警示牌 酒店 1. 形象牌 2. 入口导视牌 3. 停车场导视牌 4. 时时为您服务牌资料架 5. 推拉牌 6. 楼层总索引牌 7. 服务台牌 8. 服务项目介绍牌 9. 收费须知10. 电梯号牌乘梯须知11. 楼层牌12. 房间牌13. 消防疏散图14. 禁烟牌15. 会所牌16. 会所功能设施使用须知牌17. 小心地滑18. 正在清洁中19. 设备功能牌20. 各功能指示标识(健身房等)21. 禁烟牌22. 机房警示牌23. 机房警示牌24. 洗手间、导示牌 医院标识系统设计 1. 户外形象标识 2. 入口处导示牌 3. 总平面图牌、宣传栏 4. 路口多功能导示牌 5. 路名牌 6. 落客区牌人车分流牌 7. 楼栋牌 8. 楼层牌 9. 楼层总索引10. 消防疏散图牌11. 科室牌12. 服务台牌13. 温馨提示14. 药价总索引牌15. 收银处、中西药等标识16. 时时为您服务17. 医疗功能介绍牌18. 设备功能牌19. 公告栏20. 垃圾桶21. 休闲椅 学校标识系统设计一、主入口及校区外1. 主入口形象牌2. 总平面图牌3. 人车分流牌4. 温馨提示牌5. 多功能导示牌6. 宣传栏7. 禁鸣、限速牌二、教学区1. 信报箱2. 楼栋牌 3. 楼层牌 4. 科室牌 5. 科室导示牌 6. 消防疏散图牌7. 公告栏8. 洗手间牌9. 安全通道10. 警示牌11. 楼层总索引三、生活住宅小区1. 告示栏2. 楼栋3. 楼层 4. 房门牌 5. 消防疏散图 6. 洗手间7. 楼层索引8. 管理处标识9. 游泳池10. 图书馆11. 会堂12. 篮球场、足球、排球……13. 餐厅、美术馆14. 标识牌四、办公区1. 楼栋2. 楼层3. 科室 4. 职称台牌5. 资料夹 6. 楼层索引7. 告示栏

相关文档
相关文档 最新文档