文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井点降水法

井点降水法

井点降水法
井点降水法

井点降水

井点降水,是人工降低地下水位的一种方法。故又称“井点降水法” 在基坑开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。所采用的井点类型有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点等。

一般该方法用于地下水位比较高的施工环境中,是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施,能疏干基土中的水分、促使土体固结,提高地基强度,同时可以减少土坡土体侧向位移与沉降,稳定边坡,消除流砂,减少基底土的隆起,使位于天然地下水以下的地基与基础工程施工能避免地下水的影响,提供比较干的施工条件,还可以减少土方量、缩短工期、提高工程质量和保证施工安全

井点设备主要包括井点管(下端为滤管)、集水总管和抽水设备等。

井点管采用Φ60×5长6.0m无缝钢管。管下端配2.0m滤管,滤管采用与井点管同直径钢管,井点管和滤管之间连接钢制管箍,与集水总管连接用耐压胶管,滤管钻梅花孔,直径5mm,距15mm,外包尼龙网(100目)

五层,钢丝网二层,外缠20#镀锌铁丝,间距10mm。集水总管为内100—127mm 的无缝钢管,每节长4米,其间用橡皮套管连结,并用钢箍接紧,以防漏水,总管上装有与井点管联结的短接头,间距0.8米—1.2米。

每套抽水设备有真空泵一台,离心泵一台,水气分离器一台,每套井点降水设备带70根井点降水管。

井点的平面布置为环状井点,并点管至坑壁不小于1.0m,防局部发生漏气。高程布置,根据井点的埋设深度H(不包括滤管)。H≥H1+h+IL(m) H1——井管埋设面至基坑底的距离;

h——基坑中心处底面至降低后地下水位的距离,一般为0.5—?1.0m;

I——地下水降落坡度,环状井点1/10;

L——井点管至基坑中心的水平距离。

同时还应考虑井点管一般要露出面0.2m左右,无论在任何情况下,滤管必须埋在透水层内,为了充分利用抽吸能力,总管的布置接近地下水位

线,这样事先应挖槽,水泵轴心标高宜与总管平行或略低于总管,总管应具有0.25—0.5%坡度(坡向泵层),各段总管与滤管最好分别设在同一水平面,不宜高低悬殊。

首先排放总管,再埋设井点,管用弯联管将井点管与总管连通,然后安装抽水设备,在这里,井点管的埋设是一项关键性工作。

井点管采用水冲法埋没,分为冲孔与埋管两个过程,冲孔时先将高压水泵,利用高压胶管与孔连接,冲孔管与起重设备吊起,并插在井点的位置上,利用高压水(1.8N/mm2),又经主冲孔管头部的喷水小孔,以急速的射流冲刷洗土壤,同时使冲孔管上下左右转动,边冲边下沉,从而逐渐在土中形成孔洞,井孔形成后,拔出冲孔管,立即插入井点管,并及时在井点管与孔壁之间填灌砂滤层,以防止孔壁塌土。

认真做好井点管的埋设和砂滤层的填灌,是保证井点顺利抽水,降低地下水的关键,同时应注意,冲孔过程中,孔洞必须保持垂直,孔径一般为30mm,并在口下一致,冲孔深度宜比滤管低0.5m左右,以防止拔出冲孔管时部分土回填而触及滤管底部砂滤层宜选用粗砂。以免堵塞滤管网眼,并填至滤管顶上1.0—1.5m。砂滤层填灌好后,距地面下0.5—1.0m的深度内,应用粘土封口以防漏气,井点系统全部安装完毕后,需进行抽试,以检查有无漏气现象。

井点降水使用时,一般应连续抽水,时抽时停,滤网易堵塞出水混浊,并引起附近建筑由于土颗粒流失而沉降、开裂,同时由于中途停抽,地下水回升,也可能引起边坡塌方等事故,抽水过程中,应调节离心泵的出水阀以控制水量,使抽吸排水保持均匀,正常的出水规律是“先大后小,先混后清”,真空泵的真空度是判断井点系统工作情况是否良好的尺寸,必须经常检查并采取措施,在抽水过程中,还应检查有无堵塞“死井”(工作正常的井管,用手探摸时,应用冬暖夏凉的感觉)死井太多,严重影响降水效果时,应逐个用高压水反复冲洗拔出重埋。

通病及预防措施

1.现象,抽出的地下水始终不清,水中含砂量较多,基坑附近地表沉降较大。

2.原因,井点滤网破损,井点滤网孔径和砂滤料粒较大。失去过滤作用。土层中的大量泥砂随地下水被抽出,滤层厚度不足。

3.预防措施:下井点管必须严格检查滤网,发现破损或包扎不严密应及时修补,井点滤网和砂滤料应根据土质条件选用。当始终抽出浑浊的井点,必须停止使用。

安全质量保证措施

1.抽水设备的电器部分必须做好防止漏电的保护措施,严格执行接地

接零和使用漏电开关三项要求,施工现场电线应架空布设,用三相五线制。

2.严禁非机械工操作现场机械。

3.夜间施工应保持足够的亮度。

4.应健全质量保证体系,及时做好相关施工记录。

轻型井点深井降水方案

启东市安置房城东村 高层住宅小区 轻型井点、深井降水 施 工 方 案 江苏南通二建集团有限公司 2012年4月25日

目录 一、工程概况???????????????????????????????????????????????????????????????????3 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????3 三、降水方案选择及排水方案???????????????????????????????????????????????4 1.轻型井点????????????????????????????????????????????????????????????????????4 2.深井降水????????????????????????????????????????????????????????????????????6 3.排水方案????????????????????????????????????????????????????????????????????9 四、井点、深井降水施工机构及管理人员???????????????????????????9 五、降水时对周边边坡的影响和监测方法??????????????????????????9 六、质量保证措施???????????????????????????????????????????????????????????????10 七、安全施工措施????????????????????????????????????????????????11 八、危险点分析????????????????????????????????????????????????????????????????13 九、安全生产及文明施工措施??????????????????????????????????????????????14 十、环保措施????????????????????????????????????????????????????????????????15 附:现场排水布置图

井点降水计算

为防止地表水流入基坑内,避免基坑积水和确保施工方便,除采取井点降水外,还在基坑面四周砌筑250×250的排水沟,四大对称角设四个钢筋笼集水井,(集水井半径500mm,深800mm),每个井内放置一个Φ100单极电动潜水泵,24小时不间断排水,并派专人进行看管。把水从集水井抽至地面沉沙坑,然后排入市政管道内。基坑降水示意图如下: 明沟、集水井排水示意图 由于该地域地下水丰富需进行井点降水,井点降水计算如下(此计算按照最大化粪池尺寸计算)。 (1) 基坑中心要求降低水位深度: 由于地下水位深度为-1.8m,基坑最大开挖深度将近6m,水位要降至基坑一下500mm,故基坑水位降深为-4.7m (2)影响半径R

注:由于地质勘测报告中未提供渗透系数K ,根据施工手册查到的K=10 m3/d (3)基坑等效半径r 0 r 0 = 0.29(a +b )=0.29*(11.8+3)=4.3 基坑涌水量: (2H – S)S (2*6.15– 4.7)*4.7 Q= 1.366K = 1.366*10* Lg(R + r) – lg r lg(73.70 +4.3)-lg4.3 =257.25m 3/d (4)单根井点管的极限涌水量: q=120π rl 3 K = 120*3.14*0.1*0.73* 10 =40.9m 3/d (5)求井点数n : n= 1.1*Q/q = 1.1*257.25/40.9 =6个 (6)井管长度: 井管全长 5.86 + 0.8 + 0.5 + 0.1*13.8/2 – 0.6 = 7.25m 井点降水平面示意图 地下自然水位 降水水面位置 井点降水剖面示意图 集水坑

轻型井点降水施工工艺标准详解

轻型井点降水施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于渗透系数为0.1~20m/d的砂土、粉土、含薄层粉砂的淤泥质(粉质)黏土等土层的基坑降水施工,适合降低水位深度为3~12米(单层降低水位3~6米,多层为6~12米)。 轻型井点降水系在基坑外围埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降到基坑底以下。其优点是机具设备简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好的特点。 图1.1 轻型井点降水示意图 2 主要应用标准和规范 2.0.1《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ∕T111-98 2.0.2《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 3 施工准备 3.1 技术准备

3.1.1熟悉施工图纸、平面布置图、工程勘察资料、地质条件等,着重了解地下水位、土层渗透系数;根据建构筑物基坑形式、开挖支护设计、降水深度、降水范围、降水时间、工程环境(施工季节、江河水位、四周地表水等等)影响等进行井点降水设计。 3.1.2根据地基基础平面形状、技术要求和降水地质条件,通过对轻型井点的设计,预测计算降水水位和水量,并提出降水工程的辅助措施和补救措施。 3.1.3对工程环境问题应专门设计,对附近建构筑物是否沉降进行分析,必要时做好沉降观测记录;编制降水施工组织程序、施工安排和安全生产的要求。 3.1.4开工前,编制好降水工程量表、工期进度计划表,组织好人员和设备材料等。并综合考虑安全文明施工和环境条件,合理布置泥浆池或泥浆坑,做好排污、防污措施。 3.1.5绘制井点平面布置图、降水设施结构图、降水水位预测曲线平面与剖面图,以备与降水日观测水位比较,并布置排水设施的数量、位置。 3.2 机具设备 3.2.1 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相 应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收,验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 3.2.2 成孔设备:主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。 3.2.3降水设备:主要机具设备有井点管、连接管、集水总管、抽水设备等。

轻型井点降水施工方案

井点降水专项施工方案 工程名称_如皋市红星市场扩建改造及商住楼工程 编制______________ 审核______________ 批准______________ 日期______________浙江广丰建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工工艺 (4) 四、注意事项 (5) 五、轻型井点降水系统拆除 (6) 六、质量验收标准 (6) 七、环境安全措施 (6)

轻型井点降水施工方案 一.工程概况: 如皋市红星市场扩建改造及商住楼开发工程位于如皋市如城镇红星村,中山西路北侧,总建筑面积43146平方米,其中住宅15860平方米,农贸市场5139平方米,超级市场8498平方米,商务酒店1156平方米。 该工程包括一幢9层综合楼和4幢住宅楼(两幢6层商住楼和两幢5层住宅楼)。 综合楼平面总尺寸为95.5mX75.4m,主体结构高度38.1m,机房高度41.1m。其中主楼地上9层。一二层商铺,超级市场层高5米及6米,三层及三层以上商务酒店层高3.5米;八层层高3.9米,九层层高4.9米。 商住楼包括1#、2#、3#、4#、四个单体。1#楼平面尺寸为43.6mX10.9m,高18.38m,屋面最高19.95m。地上一层车库+五层住宅+阁楼,其中底层车库层高2.19m,住宅部分层高为2.8m。2#楼平面尺寸为51.46mX14.8m,高19.79m,屋面最高21.36m。地上一层商铺+五层住宅+阁楼,其中底层商铺层高3.6m,住宅部分层高为2.8m。3#楼平面尺寸为65.4mX10.9m,高18.38m,屋面最高19.95m。地上一层车库+五层住宅+阁楼,其中底层车库层高2.19m,住宅部分层高为2.8m。4#楼平面尺寸为55.3mX14.8m,高19.78m,屋面最高21.36m。地上一层商铺+五层住宅+阁楼,其中底层商铺层高3.6m,住宅部分层高为2.8m。 本工程场地基本平整,+0.000为黄海高程5.65米,本基坑开挖在3.05米左右,根据本工程的勘测报告显示,初见水位标高为2.57—3.11M,稳定水位标高为2.67—3.21M 为确保施工安全,达到经济、安全的目的,本工程采用轻型井点降水施工。 二.施工准备 (一)施工机具 1.管:φ45,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长5.0m左右,一端用厚为4.0mm的钢板焊死,在此端1m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。 2.井点管:φ45,壁厚为 3.0mm的无缝钢管或镀锌管。 3.连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 5.抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。 6.移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。 7.水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出 冲击管外,与高压胶管连接。 8.蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。 9.高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。 (二)材料 粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。

深井井点降水方法

深井(大口井)井点降水工法 前言 在深基础施工中,经常需要降低地下水位,而国内常用的轻型井点,存在一些难以克服的缺点,其性能也是不理想的。轻型井点受吸程限制,如果降水深度超过6m,往往需要设置多级井点,至使抽水设备翻番,挖土量也明显增加,轻型井点并距很小,土方运输车辆和施工机械出入不便,而且施工费用也高。1983年,我局在承建引滦入津工程时,大面积的基坑降水,若采用轻型井点,需设置1万5千口以上井点,保证降水系统的正常运转是比较困难的。繁重的施工任务促使我们探索降水新技术,经过试验验证,决定采用深井井点,全部基坑只需600口井点即可满足降水要求,降水深度可以超过10m。潜水泵出现故障,只局限于单个的井点,更换也比较方便。深井井点在引滦入津工程中的成功应用,表明其性能优于国内认为先进的喷射井点,该项技术在我局承建的国内外工程中都已得到推广应用。微透水性土层历来都是降水的难题,近年来在天津地区采用深井井点降水取得成功,使降水 技术又取得了新的进程。 1特点及适用范围 1.l特点 深井井点降水是将潜水泵沉入井管底部,将水排出,故不受吸程限制,一般可根据需要的降水深度确定井深和井距,深井井点管路没有严格的密闭要求,安装维修都比较方便,而 且费用和能耗都较低。 1.2适用范围 深井井点降水适用于渗透系数在10m/ed以上的土层。天津地区的土层渗透系数很小,但有一定数量的透水类层。故也能有效地降低地下水位,但需延长抽水时间,安排基坑开挖 应考虑提前降水时间。 2材料 2.1滤管 采用无砂砼管作滤管。 2.2滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。 2.3滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 3施工准备 3.l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程 量和工期要求情况调整。 3.2劳动力组织 3.2.l成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。 3.2.2埋设降水系统需劳动力: 工长1人;电工2人;壮工3人。

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案 一、依据标准: 本工程的基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 二、概况工程 菏泽市精神卫生中心病房楼位于菏泽市八一路3099号、市第三人民医院院内北部,现在病房楼南侧位置。根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程采用轻型井点降水措施。 三、总体部署 1、质量目标:保证土建正常施工,符合降水规范,达到降水合格标准。 2、工期目标:降水工期为90天,降水过程与基坑支护施工、土建施工、降水井施工做好配合。 四、施工方案 (一)施工准备 1、设备的选择: (1)井点管:用直径DN50的PVC管,长6m,下端为1.5m长的滤管。 (2)连接管:胶皮管与井点管和总管连接,塑料薄膜或胶泥裹住接头以防漏气。

(3)集水总管:用直径75mm的塑料管分节连接,每隔1.5m设一个连接井点管的接头。 (4)选用6台真空泵。 (5)冲孔设备:选用高压式离心泵。 2、技术准备 (1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。 (2)凿孔设备与抽水设备检查。 (二)施工工艺 1、井点施工工艺流程 放线定位→铺设总管→冲孔→安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封→用弯联管将井点管与总管接通→安装抽水设备与总管连通→安装集水箱和排水管→开动真空泵排气、再开动离心水泵抽水、测量观测井中地下水位变化。 2、施工工艺 (1)根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程降水将基坑内地下水降低0.5米以下,采取二级降水。施工时井点管位设在水泥土搅拌桩止水帷幕内侧及二级台阶上;有排桩位置设置在排桩内侧,待一级降水完成后再向下插管;轻型井点管长6.00米,井点管间距1.2m~1.50m。电梯井位置在以上二级降水的基础上采用轻型井点法进一步降水。 (2)按确定的井点布置形状,放出基线用挖掘机开挖沟槽。

井点降水计算计算书

井点降水计算书 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 3、《基坑降水手册》姚天强编著 一、水文地质资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-2012),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程

示意图 1、基坑等效半径 矩形基坑:r o=0.29×(A+B)=0.29×(30+40)=20.3m 2、平均渗透系数 k=∑(k i×h i )/∑h i=(1×0.8+0.1×3+3×6+12×7.488)/(0.8+3+6+17.288)=6.302m3/d 3、井点系统的影响半径R0 S d= H1+s-d w=5+0.5-0.2=5.3m S w= H1+s-d w +r o×i =5+0.5-0.2+20.3×0.15=8.345m 潜水含水层:R=2S w(kH)0.5=2×8.345×(6.302×17.288)0.5=110.641m R0=R+r o=110.641+20.3=130.941m 4、井点管的长度 H d≥H1+s+r o×i+h+l=5+0.5+20.3×0.15+0.2+1=9.745m 5、基坑涌水量计算 基坑远离边界:Q=πk(2H-S d)S d/ln(R0/r o)=3.14×6.302×(2×17.288-5.3)×5.3/ln(130.941/20.3)=1647.937m3 /d 6、单井出水量 q0=120π×r s×l×k1/3=120×π×0.025×1×6.3021/3=17.409m3/d 7、井点管数量

轻型井点降水方案

轻型井点降水专项施工方案 一、编制依据 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)2014年度道路工程八标段BT施工组织设计根据建设单位要求、实际情况进行编制及以下相关资料: (1)郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)2014年度道路工程五至九标段BT施工招标文件及答疑文件; (2)郑州市市政工程勘察设计研究院提供的污水工程(滨河东路~炎黄大道)施工图设计; (3)我公司对施工现场踏勘所了解的情况; (4)我公司施工技术力量、管理能力、长期积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的工法和施工经验。 二、工程概况 航兴路、梅河东路(滨河东路~炎黄大道)均位于郑州航空港 经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)南水北调总干渠以南,规划 为南北向城市主干路,南起炎黄大道,北至滨河东路,道路全长分别 为8699.159m、8014.33m。本工程污水管道工程概况如下表:

1、地理水文状况 根据2014年4月《郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)工程地质勘查报告》,拟建工程场地沿线以耕地和林地为主,局部地段穿过村庄。场地地貌单元为黄河冲积平原,微地貌为风成沙丘。场地局部有较大起伏。 地下水位概况 2、地基土的工程特征 工程场地地貌单元为黄河冲积平原,局部为风成砂丘微地貌,根据钻探、静力触探、标贯试验结果,拟建工程所处地貌属倾斜平原,地层从上到下分层如下:

三、沟槽降水方案确定原则 1、降水目的 为确保结构干槽施工,使地下水位降至基底下0.5m 以下,以便在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工,既可避免大量涌水、冒泥、翻浆和流沙对施工造成的影响,又可由于土中水分排除后,动水压力减小,大大提高边坡的稳定性,减少土方开挖量。 2、降水方法的确定 轻型井点降水受真空泵吸力的限制,实际应用过程中,其降低水位最大深度为6m 。结合地质报告和管线分布及埋深情况,可采用降低地面高程以缩小井点管与所需降低地下水位线之间高差的方法。即结合道路清表,将布设井点管位置于原地面下挖2米多,增强降水能力。 沟槽开挖时,水位最低应降至沟槽底部以下0.5m,沟槽降水综合渗透系数值土层K=0.4m/d,砂层为K=8.0m/d,根据地质报告,地下水稳定水位埋深为在地面下3.50~9.10m,平均埋深为地面下6.44m,工程土层大部分为粉砂土,渗透性较好,要求降水深度小于6m时,可采用单层轻型井点降水。 四、轻型井点降水系统施工工艺 污水管线施工期间开挖深度约2.80~10.70m(管底标高为 97.75~123.08m),根据工程地质勘察报告,地下水位标高为97.90~115.36m,平均标高109.99m,施工开挖前局部需降水,沟槽轻型井点降水形式如下图。

什么是井点降水方法

什么是井点降水方法 (1)井点降水方法 井点分为轻型井点(包括电渗井点及喷射井点)和管井井点(包括深井点)。各类井点降水法应根据土的渗透系数、降水深度、设备条件及经济性等的要求来选用,可参见表卜卜15。井点降水法中轻型井点应用广泛。 (2)井点降水的作用 井点降水法是在基坑槽开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管和离心水泵,利用真空原理,通过抽水设备不断地抽出地下水,使地下水位降低到坑底以下,使所挖的土始终保持较干燥状态。其作用主要表现在:杜绝地下水涌入坑内(图1-1-20,a)、阻止边坡塌方(图1-1-20,b)、防止坑底土的管涌(图1-1-20,c)、减小侧向水平荷载(图1-1-20d)、消除流砂现象(图1-1-20,e)。

1.为何需要进行降水 在地下水位较高地区开挖深基坑时,土的含水层被切断,地下水会不断地渗流入基坑内。为了保证施工的正常进行,防止出现流砂、边坡失稳和地基承载力下降,必须做好基坑的降水工作。 2.喷射井点 当基坑开挖所需降水深度超过6m时,一级的轻型井点就难以收到预期的降水效果,这时如果场地许可,可以采用二级甚至多级轻型井点以增加降水深度,达到设计要求。但是这样一来会增加基坑土方施工工程量、增加降水设备用量并延长工期,二来也扩大了井点降水的影响范围而对环境不利。为此,可考虑采用喷射井点。 根据工作流体的不同,以压力水作为工作流体的为喷水井点;以压缩空气作为工作流体的是喷气井点,两者的工作原理是相同的。

喷射井点系统主要 是由喷射井点、高压水泵(或空气 压缩机)和管路系统组成。如图所 示。喷射井管由内管和外管组成, 在内管的下端装有喷射扬水器与 滤管相连。当喷射井点工作时,由 地面高压离心水泵供应的高压工 作水经过内外管之间的环行空间 直达底端,在此处工作流体由特制内管的两侧进水孔至喷嘴喷出,在喷嘴处由于断面突然收缩变小,使工作流体具有极高的流速,(30~60m/s)在喷口附近造成负压(形成真空),将地下水经过滤管吸入,吸入的地下水在混合室与工作水混合,然后进入扩散室,水流在强大压力的作用下把地下水同工作水一同扬升出地面,经排水管道系统排至集水池或水箱,一部分用低压泵排走,另一部分供高压水泵压入井管外管内作为工作水流。如此循环作业,将地下水不断从井点管中抽走,使地下水渐渐下降,达到设计要求的降水深度。 喷射井点用作深层降水,应用在粉土、极细砂和粉砂中较为适用。在较粗的砂粒中,由于出水量较大,循环水流就显得不经济,这时宜采用深井泵。一般一级喷射井点可降低地下位8~20m,甚至20m以上。 3.电渗井点 在粘土和粉质粘土中进行基坑开挖施工,由于土体的渗透系数较小,为加速土中水分向井点管中流入,提高降水施工的效果,除了应用真空产生抽吸作用以外,还可加用电渗。 所谓电渗井点,一般与轻型井点或喷射井点结合使用,是利用轻型井点或喷射井点管本身作为阴极,一金属棒(钢筋、钢管、铝棒等)作为阳极。通入直流电(采用直流发电机或直流电焊机)后,带有负电荷的土粒即向阳极移动(即电泳作用),而带有正电荷的水则向阴极方向集中,产生电渗现象。在电渗与井点管内的真空双重用下,强制粘土中的水由井点管快速排出,井点管连续抽水,从而地下水位渐渐降低。 因此,对于渗透系数较小(小于0.1m/d)的饱和粘土,特别是淤泥荷淤泥质粘土,单纯利用井点系统的真空产生的抽吸作用可能较难降水从土体中抽出排走,利用粘土

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么降水法施工的适用条件与范围是什么 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽

回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额(JTG/T B06-02-2007)套用定额1-2-8,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

轻型井点降水施工方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、现场情况 (4) 四、基坑涌水量计算 (5) 五、井数确定 (6) 六、降水井设计参数 (6) 七、降水井施工工艺 (6) 八、降水井施工 (7) 九、抽水阶段降水情况监测 (10)

一、编制依据: 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001; 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002; 3、建筑施工安全检查表准JGJ59—99; 4、建筑基坑支护技术规范JGJ120-99; 5、建筑基坑工程技术规范YB9258-97; 6、恒大菏泽二期岩土工程勘察报告; 7、恒大菏泽二期A地块施工图纸; 二、工程概况 (一)工程概况 本工程为。 本工程1、2#楼建筑面积为: 67143.18m (其中住宅建筑面积:61419.08m ,商业建筑面积:5682.82m ,地下室出风井:41.28m;3#楼建筑面积为: 27878.19m(其中入口门廊面积:18.72m,商业建筑面积:2181.26m);4#楼建筑面积为: 40436.99平方米(其中入口门廊27.36平方米);5~6#楼建筑面积均为:26379.3平方米,(其中入口门廊18.72平方米),1号(1#~3#)地下室连体建筑面积:15080.61平方米;2号(4#~6#)地下室连体建筑面积:14498.3平方米。本工程地上32 层,地下1层。建筑高度 96.80/97.80/99.55米。结构型式为钢筋混凝土框架-剪力墙现浇结构。 表2 拟建建筑物设计概况

(二)工程地质条件 《岩土工程勘查报告》揭露拟建场地属赣江I级阶地,拟建场地原始地形为水塘洼地,你见场地标高大致在18—20米。场地地形平坦开阔。场地土层上部为第四系松散层所覆盖,层厚18米左右,基地为巨厚的泻湖相沉积层。场地至上而下分为8层,如下: ①层:素填土,层厚0.6~5.4m; ②层:淤泥、灰、灰黑色,流塑状态,饿,高压缩性,层厚0~2.7m; ③层:粉质粘土,灰、灰黄色,可塑~软塑,稍湿~湿,中等压缩性,层厚0~3.4m; ④层:细砂,黄色,稍密状态,含粘性土。层厚1.6~4.9m; ⑤层:中砂,黄色,饱和,稍密~中密,层厚0.9~4.6m; ⑥层:砾砂,黄色中密状态,饱和,层厚1.9~9.3m; ⑦层:强风化泥质粉砂岩,紫红色,泥质胶结。风化作用强烈。层厚1.1~ 7.2m; ⑧层:中风化泥质粉砂岩,紫红色,泥质胶结。层厚0~2.5m。 三、现场情况 根据地勘提供的资料及我司对周边建筑、工地的调研,地下初见水位在0.6米~3米,地下稳定水位埋深4.5米左右为承压水。本工程场地自然地坪标高为绝对标高19.5米左右, 1#~2#楼电梯井基坑土方开挖深度为6.4米左右(绝对标高13.1米),3#楼电梯井基坑土方开挖深度为7.6米左右(绝对标高11.9米),4#~6#楼电梯井基坑土方开挖深度为9米左右(绝对标高10.5米)。结合地堪报告的数据及现场土方开挖情况,本着经济可

井点降水施工工法

井点降水施工工法

含承压水设隔水帷幕粘性土地层中深基坑管井加真空降水施工工 法 1.前言 在中国长江三角洲地区,广泛沉积了巨厚的第四级松散地层,其中普遍发育有多层厚度稳定的承压含水层和含水量较高的软土层。同时长三角地区又是中国经济发展较快地区,当前地铁车站中深、大基坑施工已涉及这些层,基坑底板已进入到承压含水层。承压含水层对基坑开挖的威胁越来越大,施工降水的难度也日益加大,特别在软土发育的长三角地区,基坑开挖与降水引起的土体变形对环境的影响成为人们关注的焦点。 无锡地铁1号线大学城站,影响工程施工的地下水主要是浅层孔隙潜水和孔隙微承压水及埋深较深的第Ⅱ承压水。做好大学城站施工期间,特别是开挖过程中降水工作,避免坑底突涌,防止坑壁土体坍塌,保证施工安全和减少基坑开挖对周围环境的影响,具有十分重要的意义。 中铁一局集团在施工中采用承压水设隔水帷幕粘性土层中降水管井加真空的降水方式,对粘性土层中基坑开挖范围内潜水进行降低水位,承压水降低水头的办法,保证基坑施工安全,减小降水引起地面沉降方面效果明显,技术先进,故有明显的社会效益和经济效益。 2.工法特点

2.1 在粘性土中采用降水管井加真空,降水效果显著。 2.2将水位监测孔的数据处理和信息反馈技术应用于施工,利用监控量测指导施工,动态修正施工方法,确保施工安全、快速。 2.3 降降压井布置在坑内,施工作业占地面积小、方便、经济合理。 3.适用范围 粘性土地层,渗透系数6.10×10-8cm/s,~3.18×10-5cm/s)车站基坑开挖施工降水需要。 4.工艺原理 采用“隔水帷幕”的方式,基坑采用地下连续墙+钢支撑的围护结构方式。地下连续墙使潜水含水层坑内外失去水力联系,坑内降水对坑外影响较小,甚至无影响。而围护结构对坑内潜水层增加了一个封闭的不透水边界。在这种工况下,疏干井布置在坑内,成均匀分布,由于坑内外地下水失去了水力联系,坑内水位降低后,侧向补给为零(如果围护结构不漏水),坑底会有一部分水补给,坑底主要为粘土和粉质粘土层,补给量很小。疏干井一般超过开挖面3~5m,而不超过隔水帷幕深度。在承压含水层对基坑开挖造成影响地段,设置降压井降低承压水水头。 5.施工工艺流程及操作要点

最新井点降水计算实例

轻型井点降水施工方案 1 2 1、工程简介 3 着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即4 为什么要降水? 5 2、降水方式方法及采取的措施 6 现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。 7 3、降水工作中应注意的事项 8 在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项 9 4、计算书(附后) 10 本节主要讨论轻型井点降水有关计算 11 轻型井点降水计算 12 一、总涌水量计算 13 1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,14 用下式计算公式: 15 (2H―s)s 16 Q=1.366K 17 lgR―lgx0 18 2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:

19 (2H―s)s 20 q=1.366K 21 lgR―lgr 22 式中:K—土的渗透系数(m/d); 23 H—含水层厚度(m); 24 s—水的降低值(m); 25 R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H? 26 K 27 r—井点的半径(m); 28 x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/π 29 30 F—基坑井点管所包围的平面面积(m2); 31 π—圆周率,取3.1416; 二、井点管需要根数 32 33 井点管需要根数n可按下式计算: 34 Q 35 n=m 36 q 37 式中 q=65π?d?l 3√K

式中: 38 39 n—井点管根数; 40 m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1; q—单根井点管的出水量(m3/d); 41 42 d—滤管直径(m); 43 l—滤管长度(m); 44 三、井点管平均间距 45 井点管平均间距D(m),可按下式计算: 46 2(L+B) 47 D= 48 n-1 49 求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)50 要求。 51 式中:L—矩形井点系统的长度(m); 52 B—矩形井点系统的宽度(m); 53 54 四、例题 55 某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。 56 地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面57 有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用

轻型井点降水施工方案(标准版)

第一节、编制依据 (2) 第二节、工程概况 (2) 第三节、施工部署 (3) 第四节、施工方案 (7) 1、施工准备 (8) 2、井点安装 (9) 3、抽水 (10) 第五节、质量要求及保证措施 (12) 第六节、安全保证措施 (13) 第七节、文明施工保证措施 (14) 第八节、施工应急措施 (14) 第九节、附表材料及机械准备 (14) 第十节、JHA (15)

第一节、编制依据 1. 青海大美聚丙烯装置水池图纸。 2.《青海大美聚丙烯装置岩土工程勘察报告》 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012) 6.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第二节、工程概况 项目名称:青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃项目聚丙烯装置 项目地点:青海省西宁经济技术开发区甘河工业园区西区 建设单位:青海大美煤业股份有限公司 监理单位:上海青帝建设工程监理咨询有限公司 EPC总承包单位:中石化上海工程有限公司 施工总承包单位:上海市安装工程集团有限公司 根据拟建场地地勘资料,根据本次勘察结果,本场地内地下水稳定水位埋深0.7~1.8m(对应标高2587.24~2589.78m)。地下水属无压型孔隙潜水及基岩风化裂隙水,主要受大气降水补给,地下水流向为由南向北。拟建场地范围内未发现塌陷、滑坡、泥石流、地面沉降等不良地质作用。 建设规模:初期雨水池,正负零绝对标高为2589.00m,基础底标高1278.55m,埋深为3.8m。根据本工程特点,基础体型较大,较深,采用机械配合人工挖土,故采取边坡降坡方法,分层开挖,采用轻型井点降水。根据本装置地质勘探报告与《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,决定放坡系数1:1.25,确保边坡的稳定。按照现场文明施工需要,挖出的土方全部运至指定

种常用井点降水方法

5种常用井点降水方法 井点降水法是在基坑开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。 井点降水法所采用的井点类型有: 轻型井点 喷射井点 电渗井点 管井井点 深井井点等 1、轻型井点 轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(直径38—51mm,长5—7m的钢管)至含水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出,使原有地下水降至坑底以下。 在施工过程中要不断的抽水,直至施工完毕。

轻型井点降水方法适用于渗透系数为0.1~5.0m/d的土及土层中含有大量的细砂和粉砂的土,或明沟排水易引起流砂、坍方的基坑降水工程。

2、喷射井点 如果仍采用轻型井点要采用多级井点,就会增加基坑挖土量、延长工期并增加设备数量,显然不经济。因此,当降水深度超过8m时,宜采用喷射井点,降水深度可达8--20m。 喷射井点的设备,主要由喷射井管、高压水泵和管路系统组成。 3、电渗井点 对于渗透系数很小的土(K小于0.1m/d),因土粒间微小空隙的毛细血管作用,可以采用的方法。

在饱和黏土中插入两根电极,通入直流电时,黏土粒即能沿电力线向阳极移动,称为电泳;而水分子则向阴极移动称为电渗。电渗井点就是运用上述电渗现象,将一般轻型井点或喷射井点的井管作为阴极,并在其内侧相距约1.2m处增设对应的垂直阳电极。阳极可用钢筋或其他金属材料插入,通电后土层中的水分子即能迅速渗至井管周围,便于抽出排水。这种方法耗电多,只在特殊情况下使用。 4、管井井点 管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低水位。这在地下水量大的情况下比较适用。

轻型井点降水施工方法

轻型井点降水施工方法 1、施工流程: 布置井点管井点管与总管连接试抽水进入工作状态基础结束及回填完后拔管。 2、井点降水相关计算 2.1井点管的埋设深度 H≥H1+h+iL+l 式中H——井点管的埋设深度(m) H1——井点埋设面至基坑底面距离(m) 取3.0m h——基坑中央最深挖掘面至降水曲线点的安全距离(m)取1.0m L——井点管中心至基坑中心的短边距离(m) 取27 i——降水曲线坡度取1/10 l——滤管长度(m)取1.2 H≥3.0+1.0+27×1/10+1.2=7.9m 取8m 2.2涌水量计算 Q=1.366K (2H-S)S LgR-LgX O

H1 1.5m -7.5 -7.5 无压完整井涌水量计算简图 井点管埋设深度 -5.0 -5.0 Q ——井点系统总涌水量(m 3/d ) K ——渗透系数(m/d )取150 H ——含水层厚度(m )计算暂取11m R ——抽水影响半径(m )计算取91 S ——水位降低值(m )取1.2,地下水位取6.8m X O ——基坑设想半径(m ) 计算取24 例:以无压非完整井计算 Q=1.366×150 =8818m 3/d 2.3计算井点管数量和间距 单井出水量q=65πd l × 3 K =65×3.14×0.05×1.2×3 150 (2×11-1.2)×1.2 Lg91-Lg24

=65 m3/d 需井点管数量: n=1.1Q/q=149根 基坑四角处及机械入口处井点管应加密,则采用的井点管数量为149+32=181根 井点管间距平均为D=2×86/(181-1)=0.96m, 取1.0m,机械入口处井点管即泵1泵6的井点管间距为0.8m。 布置时,为使机械挖土有开行路线,宜布置成端部开口(即留6根井点管距离),因此实际需要井点管数量为: n=2×66/1+40/0.8 -5=177根 2.4校核水位降低数值: h= 102 -8818/(1.366×150)× (Lg 91- Lg24) =8.7m 实际降低水位S=10-8.7=1.3m 此值与需要降低水位数值1.2m相符,故布置可行。 3、井点施工方法 3.1井点管的埋设 3.1.1采用直径70mm的冲水管进行冲孔,冲水管压力采用离心泵循环抽送。冲孔进冲管应垂直插入土中,并作上下左右摆动,加剧的砂土的松动,并且在孔旁挖一个排泥浆水沟。冲管深度应比滤管深度深0.5m,以便流泥,井点管与孔壁

基坑开挖前5种常用井点降水方法

基坑开挖前5种常用井点降水方法井点降水法是在基坑开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。 井点降水法所采用的井点类型有: 轻型井点 喷射井点 电渗井点 管井井点 深井井点等 1、轻型井点 轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(直径38—51m m,长5—7m的钢管)至含水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出,使原有地下水降至坑底以下。在施工过程中要不断的抽水,直至施工完毕。

2、喷射井点 如果仍采用轻型井点要采用多级井点,就会增加基坑挖土量、延长工期并增加设备数量,显然不经济。因此,当降水深度超过8m时,宜采用喷射井点,降水深度可达8--20m。 喷射井点的设备,主要由喷射井管、高压水泵和管路系统组成。

3、电渗井点 对于渗透系数很小的土(K小于0.1m/d),因土粒间微小空隙的毛细血管作用,可以采用的方法。在饱和黏土中插入两根电极,通入直流电时,黏土粒即能沿电力线向阳极移动,称为电泳;而水分子则向阴极移动称为电渗。电渗井点就是运用上述电渗现象,将一般轻型井点或喷射井点的井管作为阴极,并在其内侧相距约1.2m处增设对应的垂直阳电极。阳极可用钢筋或其他金属材料插入,通电后土层中的水分子即能迅速渗至井管周围,便于抽出排水。这种方法耗电多,只在特殊情况下使用

4、管井井点 管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低水位。这在地下水量大的情况下比较适用。 接头处理:采用不少于2层60目塑料滤网包裹封缠。

最下部一节为沉淀管,以免接缝处挤入泥砂淤塞管井。 水泵:水泵的选型取决于出水量和抽水高度。 4.1管井成井工艺流程 4.2管井施工质量要求 降水施工的井深、井距必须根据设计要求定位、施工。 降水深度要达到设计要求,其水位线位于基坑底部下2m,基坑干燥。 井管抽水采用潜水泵抽水。泵位于井管内距井盘底座约0.5m,用钢丝绳固定于井面,通过胶皮管将水从井中提至地面排掉,其中电气设备应安装控制装置,根据水量大小,使之抽水和停抽时问相配合达到施工需要。 不许出现死井,洗井一定要及时,抽水及时,从而保证降水效果良好。 井管全面抽水到土方开挖一般应提前10~15d。 5、深井井点 当降水超过15m时,在管井井点采用一般的潜水泵和离心泵满足不了降水的要求,可加大管井深度,改采用深井泵即深井井点来解决。深井井点构造一般与管井井点相同,可降低水位30--40m,有的甚至可以达到100m以上。

轻型井点降水现场施工方法

丰城市东门老工业区棚户区改造 安置小区工程 轻型井点降水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江西银城建设有限公司 二0一五年十月二十五日 目录

一、编制依据 1.国家现行施工验收规范、标准及有关施工规定。 2.《岩土工程勘察报告》(地质工程勘察院) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 5、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 6、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况: 工程建设地点为丰城市市东门老工业区内,总建筑面积为7687.18㎡,其中地下为487.97㎡,地上为7199.21㎡,建筑基底面积为1027.65㎡。该工程建筑结构形式为框架结构,地下一层,地上八层,局部九层,建筑高度为28.60m。 2、结构概况: 本工程主体结构局部地下室采用平板筏基,基底标高为-5.500 (-4.950,-5.700)m。根据地质报告基础持力层为第 1、 2 层粉质黏土或第 2 层强风化片岩,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa和fka=400kpa。 主体结构无地下室部分采用独立拄基,基底标高为-5.500(-1.800)m。 根据地质报告基础持力层为第 2 层粉质黏土,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa。

三、水文气象 1.丰城市属于南亚热带性季风气候,雨量充沛,常年温和湿润、无霜期长。年平均气温21.3℃~2 2.8℃;历年1月份平均气温最低,为10.1℃~16.4℃;7月份最高,为27.44℃~32.2℃;历年极端最低气温为-0.5℃;年平均降雨量在1744.1~262 3.4毫米之间。4~9月份降雨量占全年的68%~89%,有明显的雨季汛期。常有台风侵袭,并夹带暴雨,风力最大达12级。 2.场地含水层划分及特征 场区地下水主要为基岩裂隙承压水,粉质粘土、全风化片岩及强风划片岩富水性差,透水性弱,为相对隔水层;中风化片岩岩石破碎、裂隙发育,有水蚀现象,为富水性良好的基岩裂隙承压水含水层。地下水主要靠大气降雨补给及周围环境的排泄水。 3、地下水水质 于ZK5号孔取水样1件:Ca2+=2.82mg/L,Mg2+=2.69mg/L,Cl-=15.79 mg/L,HCO3--=10.17mg/L,SO42-=7.34mg/L,侵蚀性CO2=44.63mg/L,PH 值=6.43,地下水类型Ca2++Mg2+---Cl-+HCO3-型水,环境类型为Ⅱ类。根据《岩土工程勘测规范》(50021-2001)中有关要求,地下水队混凝土结构及对钢结构具弱腐蚀性作用,对钢筋混凝土结构中钢筋不具有腐蚀性。 四、施工总目标 1.质量目标 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,高效、优质、快速地完成该工程施工。 2.安全目标 安全目标为“三无、一杜绝、一创建”,即:无因工死亡事故、无火

相关文档