文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 系统接地说明

系统接地说明

系统接地说明

OP系列的接地方案:

1、OP系列的地分为两种地,我们称为DGND和PGND

DGND(Digital GrouND)的含义为系统的工作地,为系统内部的参考地和回流地,在单板内部,根据芯片的要求可以再分割为AGND,一般建议不作分割,除非器件的特别要求PGN(Protection GrouND)D的含义为保护地,为产品的外壳地,主要是用来防护大电流冲击,为大电流的泻放地。

DGND与PGND不在单板短接,在母板上通过螺钉短接

2、BGND的说明

BGND为-48V的回流地,在我们系统内部我们称为回流地,一般而言可以不作为地,该BGND在远端是接一次电源的地,在远端接地;在我们系统内部,我们需要与PGND之间短接。在雷击的过程中,会在BGND与PGND之间构成雷击回路,因此我们需要短接BGND 与PGND或者在这两个地之间接一个空气放电管,防止雷击发生。对于盒式设备,在POI 或者电源板上短接,对于框式设备,在电源盒上短接。

3、接地的具体方式

●背板,将只有DGND,不出PGND,对于金属导鞘我们建议也接在DGND上,这样保

证在插接单板时,地先接触;对于背板的金属化安装孔,建议与地短接,做成花盘,通过螺钉与子架连接,此时也就是系统的DGND与PGND在背板上通过螺钉多点连接

●各个工作单板(电源板除外),将有两个地,DGND和PGND,DGND为系统工作地,

PGND为保护地,PGND在单板靠近拉手条部分,三面包围单板,拉手条螺钉为金属化孔,该孔在单板内连接PGND,PGND通过螺钉与拉手条连接,与子架外壳连在一起,保护系统的大电流回流;同时,在PGND与DGND之间串接一个高电压电容,耐压在2KV的陶瓷电容,要求1到2英寸放置一个,对于3U单板,要求1英寸放置1个,对于6U单板,要求2英寸放置一个;该电容将归一,具体型号将与EMC或者安规人员讨论确定

●对于电源板,则需要同时处理DGND、PGND与DNGD;DGND与PGND的处理同工

作单板,但是需要在PGND与BGND之间预留一个短接头,同时在PGND与BGND 之间增加防护器件;具体应用可以根据局方的现场条件使用,根据局方的接地安排统一使用