文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三七灰土回填施工方案

三七灰土回填施工方案

三七灰土回填施工方案
三七灰土回填施工方案

回填土施工方案

一、编制依据

建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

六安市第二人民医院精神卫生二号楼施工图纸

二、工程概况

本工程总建筑面积29318㎡,地上11层,地下一层,±0.00标高相当于绝对标高(黄海高程)43.30m,建筑总高度为41.70m,总床位384床,建筑工程等级为二级,属一类高层;建筑物耐火等级为一级。结构体系为钢筋混凝土框架剪力墙结构,抗震等级为一级,抗震设防烈度为七度,主楼抗震构造措施按八度,安全等级为二级,建筑物设设使用年限为50年。

本工程桩基础为预应力高强混凝土管桩(PHC500AB100),建筑桩基础等级为乙级,地下室与主楼框架剪力墙抗震等级均为一级。地下室外墙处采用3:7(体积比)灰土回填。

三、施工部署

1、工程计划工期20天,

2、劳动力安排管理人员2人,打夯机手2人,工人15人

四、材料要求

①.土料:购买好的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土应过筛,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。

②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。

五、主要机具设备

①.回填主要工具设备:铁锹、铁耙、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。

②.回填主要机具设备:打夯机2台等。

六、作业条件

①.灰土施工前应先清除基底上的杂物,淤泥,排除积水,并在四周设排水沟,防止地面水流入填方区域或基坑浸泡地基,造成基土下陷。并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。

②.灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。

七、施工操作工艺

①.对基坑应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干;局部的软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。

②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用机械拌合,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。

③.本工程回填灰土,采用打夯机压实,每层虚铺厚度不大于250mm,压实厚度为200㎜,打夯不少于3遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相接,纵横相接,逐层分步施工。

④.灰土应当日铺填夯实,入坑灰土不得隔日夯打。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡,并及时进行基础与基坑回填或在灰土表面做临时性

覆盖,避免日晒、雨淋。雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土基坑在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。

生石灰熟化→熟石灰与土集中拌和→铲车端运拌和土到基槽→旋

耕耙二次拌和→轧路机碾压→下层灰土施工→机械或人工清理上表面。

生石灰熟化:根据需要回填灰土的数量和比例,确定所需石灰的数量,并提前进行熟化。

熟石灰与土集中拌和:石灰熟化后,运到施工现场或基槽内,采用机械按比例进行集中拌和,熟石灰粒径不得大于5㎜,粘土粒径不得大于15㎜,发现粒径超标的应及时筛除,熟石灰的掺入量应严格按比例进行掺和。

铲车运土:当3:7灰土拌和均匀后,由铲车端运至基槽,进行铺填,每层铺设厚度30~35㎝,保证压实后厚度不超过25~30CM。

旋耕耙二次拌和:当回填土虚铺完毕,由旋耕耙进行二次拌和,拌和遍数2~3遍,保证拌和均匀。

下层施工:当每层回填土施工完毕,自检合格后报监理验收,经同意后进行下步施工

机械或人工清理上表面:当3:7灰土回填至设计标高-5.4米时,应高出2~3㎝由机械或人工进行平整。平整度误差为5㎜。

八、质量控制

1、灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:对基坑,每50~100m2抽查一处,但不少于一个,基槽每20延长米应取一点。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。

2、土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,室内素土压实系数为0.94,灰土压实系数为0.95。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室内采用击实实验得到的最大干密度之比。

3、回填土标高允许偏差-50㎜,回填土表面平整允许偏差20㎜。

4、夜间施工应合理安排施工顺序,设有足够的照明设施,防止虚铺超厚。

九、施工中的重点注意事项:

1、每层虚铺土的厚度不宜超过35㎜,碾压后的厚度不宜超过30㎜。以保证碾压密实。

2、本工程的3:7灰土回填,先从-8.14米开始,即回填1~5/A~D 轴区域范围内土方。填两层后,与6~11轴坑底土方形成一个平面,然后再大面积形成一个回填工作面。

3、坑底面深度变化处应挖成台阶状搭接,水平进深不小于1米,垂直高度不小于30㎝。并按照先深后浅的顺序进行回填。

4、回填之前,应先清除淤泥和局部软弱土层;通过试验确定土的最佳含水率,并在施工中加以控制。

5、严格控制回填土的含水率和粒径级配,并按照规范要求对回填土取样进行检验,确保土体质量符合设计要求。

十、质量保证措施:

1、由专人负责白灰拌和及计量工作,确保白灰的掺入量符合要求。

2、由专人负责每层回填土厚度及高程的测量,防止每层铺设过厚或表面回填土标高达不到设计标高。

3、经常收听天气预报,发现下雨天气用塑料膜对回填土大面积进行覆盖,并采取排水措施,以免雨水浸泡三七灰土。

十一、安全文明施工:

1、施工主要采用大型机械,应由专人进行操作,做到持证上岗。

2、对工人进行技术交底和安全交底,并落实到个人。

3、酒后禁止进入施工现场。

4、进入施工现场必须正确佩带安全帽。

5、施工人员严禁站在施工机械操作范围内,以免机械伤人。

六安市第二人民医院精神卫

生二号楼

编制人:

审核人:

审批人:

安徽天成建设有限公司

2013年12月1日

三七灰土回填技术交底和三七灰土回填质量要求

三七灰土回填技术交底和三七灰土回填质量要求 一、三七灰土回填: 1、三七灰土采用机械拌制,拌制前严格按照三七灰土击实试验控制素土含水率,以手紧握土料成团,两指轻捏能碎为宜。三七灰土回填时,同时进行灰土周边放坡范围内的素土回填,避免下雨时基坑积水浸泡三七灰土基础; 2、回填前,试验员应根据基坑平面布置图,并随时观察现场回填进度,报监理工程师见证取样; 3、在三七灰土回填时,必须严格按照施工方案规定灰土虚铺厚度,按每层250~300mm进行回填,分层碾压,碾压遍数不少于4遍,碾压搭接宽度不少于500mm;在进行第一层、第二层三七灰土回填时,压路机只能静压不得振动,以免扰动老土,并增加碾压遍数1~2遍;对基坑周边等压路机碾压不到的部位,使用人工打夯夯实,保证压实系数等符合要求;在灰土回填至垫层底还剩下2~3层时,应及时调整灰土的虚铺厚度,避免灰土顶层过薄(少于15cm),出现“两张皮”的现象,影响灰土粘结质量; 4、灰土回填前,每200㎡打一个木桩进行布点,控制三七灰土的虚铺厚度和碾压后的表面平整度检查; 5、每层回填完后,及时通知试验员进行取样检测合格后方可回填上一层,每层压实系数必须≥0.93;回填过程中,试验员严格按照“三七灰土回填检测方案”及“关于灰土回填检测方案的请示”进行取

样和整理资料;回填过程中,及时了解天气预报,一旦有降雨,应提前做好防雨、排水工作,用彩条布覆盖灰土; 6、本工程采用的三七灰土拌合机拌和原理为:电子计量土和熟石灰质量进行控制配合比,需根据石灰:素土=3:7的体积比将其换算为不同自然堆积密度的石灰和素土质量比进行控制,为能准确的控制三七灰土的拌和比例,需按照如下措施施工: ①土方分包队伍必须在每天拌和前用电子天平对素土和石灰进行密度的检测(测三组数据取平均值),然后根据检测的实际密度根据体积比换算为质量比进行控制,并将检测的密度和换算后的质量比进行挂牌施工,以便我方和监理单位对配比进行控制。 ② 试验员每天进行一次抽查现场素土和熟石灰的堆积密度,然后按照体积比根据检测的密度换算为质量比,并对控制室内质量比进行复核,若偏差≤2%以内将不做调整,偏差大于2%将进行调整,若偏差>2%,应对控制室进行调整,若一旦大于5%,应立即责令其停工,并上报项目部,项目部根据情节轻重进行处罚,并扣除少用的石灰量; ③ 质检员根据试验员检测密度换算的质量比进行配比监控,一旦有 随意调整配合比的立即责令其停工,并上报项目部,项目部根据情节轻重进行处罚,并扣除少用的石灰量; ④ 试验员应随时观察素土的土质变化情况,并根据土质变化而计时 的取样进行三七灰土击实试验,以准确的判定回填的压实系数;同时对素土含水率进行观察,一旦发现含水率过高或偏低,应采取一

三七灰土施工方案

陕建机施集团 陕西建工金牛集团股份有限公司环保新能 源装备产业化项目 灰土垫层施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工机械施工集团有限公司 2016年5月15日

目录 一、编制依据及施工技术规范 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程简介 (2) 2.2地质条件 (3) 2.3场地条件 (4) 三、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2材料准备 (4) 3.3施工机械及劳动力准备 (5) 四、施工方法 (5) 4.1工艺流程 (5) 4.2土方开挖 (5) 4.3灰土拌制 (5) 4.4灰土铺设 (6) 4.5灰土碾压 (6) 4.6灰土养护 (6) 五、质量标准 (7) 5.1质量检验标准 (7) 5.2技术措施 (7) 5.3施工进度 (8) 5.4雨期施工 (8) 六、施工注意事项 (8) 七、成品保护 (9) 八、安全要求 (9)

一、编制依据及施工技术规范 陕西建工金牛集团股份有限公司环保新能源装备产业化项目工程勘察报告 现场场地实际条件 设计院提供的图纸 《建筑地面工程施工质量验收规范》-(GB50209-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JCJ79-2002 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GBJ50025-2004) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2004) 其它工程的有关资料 二·工程概况 2.1.工程简介 为消除场内黄土湿陷性,需对场内地基进行处理,根据设计图纸,挤密桩施工完成后,均需清除桩顶松动土层,清除土层厚度500mm(具体参见施工蓝图),然后采用3:7灰土分层回填压实,压实系数不小于0.95。

路基换填三七灰土施工方案

青海省茶卡至格尔木公路工程CGSG-2标 II级自重湿陷性黄土路基灰土处理施工方案 编制:杨银刚 审核:高辉、谢广兴 批准:刘长富、王侠 中交一公局厦门工程有限公司 二O一三年五月二十日

目录 一、设计概况 (1) 二、施工组织安排 (1) 三、施工方法 (2) 3.1 石灰土强度形成机理 (2) 3.2 石灰土施工工艺参数确定 (2) 3.3 施工准备 (3) 3.4 施工工艺 (3) 3.4.1 施工流程图(下页) (3) 3.4.2 测量放样 (4) 3.4.3 准备下承层 (5) 3.4.4 备料 (5) 3.4.5 摊铺 (5) 3.4.6 拌和 (5) 3.4.7 整形 (6) 3.4.8 碾压 (7) 3.4.9 养生 (8) 3.4.10 取样和试验 (8) 3.5 施工注意事项 (9) 四、数据处理 (9) 五、质量、工期及安全的保证措施 (10) 5.1 质量保证措施 (10) 5.2 工期保证措施 (11) 5.3 安全保证措施 (11) 5.4 文明施工 (12) 5.5 石灰土施工防污染措施 (12)

一、设计概况 本标段采用整体式路基设计,设计速度100Km/h,路线总长43.39Km。路基挖方53.7万m3,填方213.7万m3。 本工程位于K2334+210-K2334+860、K2339+920-K2344+210及K2344+420-K2347+000段落。根据地质勘探资料,地貌类型为坡洪积坡地(川谷)堆积地,地形平缓。控制深度内主要有一个工程地质层:粉土(Q4),呈黄褐色,稍湿、稍密-中密。该段为弱盐渍土路基段,且为II级自重湿陷性黄土。 此两段均为填方路基,平均填高2m,依据设计单位试验数据,本段黄土湿陷系数为0.106-0.142,孔隙比为0.929-1.061,自重湿陷量为53.7mm,压缩模量为9.3KPa-1,属II级自重湿陷性黄土。 设计要求先对原地面清表冲碾后再进行三七灰土(灰剂量8%)处理。冲碾已完成试验段施工,并经监理工程师验收合格后进行灰土的试验段施工。 二、施工组织安排 1、施工时间 从2013年5月27日开始分段作业,至5月28日结束。 2、试验段施工区段 本次拟施工石灰土试验段桩号为K2343+600-K2343+800,长度200m,即冲碾试验段落。通过试验段确定施工工艺参数后指导后续的连续性作业,为其提供指导性施工方案。 3、人员安排

二八灰土、三七灰土、素土怎么回填

二八灰土、三七灰土、素土怎么回填 一、案例工程回填土施工说明 地下车库基坑开挖至基底标高后,柱下独立基础和条形基础下换1.5m 厚3:7灰土,周边扩出基础轮廓线1.5m。石灰宜选用新鲜的消石灰,其颗粒不得大于5mm;土料宜选用粉质粘性土,不宜使用块状黏土和砂质粉土,不得含有松软杂质,并应过筛,其颗粒不得大于15mm。室外台阶、散水、汽车坡道底部均素土夯实,回填3:7灰土。 案例工程地下室外墙基槽回填土采用2:8灰土,地下室外墙侧壁防水剂保护层施工完成后,清理基槽底部的虚土及杂物,然后回填2:8灰土分层夯实,压实系数>0.95。电梯井、集水坑砖胎膜外壁回填为素土。 回填土分层夯实,回填土压实系数的试验检验必须分层进行,在每层的压实系数符合设计的要求后再铺填上层土。 二、2:8灰土回填 1、基底清理: 基槽回填必须清理到基础底面标高,将回落的松散土、砂浆、石子等清除干净。 2、施工工艺流程: 外墙防水验收→防水保护120厚灰砂砖(用于外墙下基础侧壁防水保护)或50厚EPS粘贴(用于外墙墙面防水保护)→槽底清理→基底隐蔽

验收→检验土和石灰的质量→灰土拌和→分层虚铺灰土→夯打密实→取样→找平验收 3、施工方法: A、土料要选用质量好的土料。严禁用汽车直接将土方倾倒入基槽。 B、灰土拌和:拌和时严格执行配合比2:8(体积比),拌和时均匀一致,拌和好的灰土颜色应一致。回填土应分层铺摊,蛙式打夯机每层虚铺土厚度为250 mm;人工打夯处不大于200mm。每层铺摊后随之耙平。 C、夯实:夯打遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定, 且不少于三遍。打夯须一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉;夯行路线应由四边向中。用蛙式打夯机夯实时,夯前对夯土应初步平整,夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙。并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基坑;填至浅基坑标高时,再与浅基坑一起填夯。分段填夯时,交接处应填成阶梯形、每层接缝处应作成斜坡形。土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎。 D、检查密实度:回填土每层填实后,应按规范规定进行环刀取样,测 试回填土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。 取样方法:环刀法,每段、每层进行检验,应在夯实层下半部(至每层表面以下2/3处)用环刀取样。 取样数量:基槽回填按图取样。 E、修正找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡高出允许偏差的地方,及时依线铲平,凡低于标准高程的地方应补土夯实。基槽回填时,填方预留沉降量不超过填方高度的3%。 三、素土回填

三七灰土施工工艺及材料要求

三七灰土施工工艺及材 料要求 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

三七灰土施工工艺及材料要求 一、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,塑性指标7—17的土最好(易于粉碎均匀,便于碾压成型)。土的有机物质含量须小于8%,土中不得含有树根杂草等物或使用耕植土,土应过筛,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:石灰土所用石灰宜用Ⅱ级的新石灰,,其技术指标符合国标要求。对储存超过三个月或经过雨季的粉灰应先经过试验,若石灰的Cao+Mgo含量小于30%时,不宜采用。应用新鲜生石灰块灰,使用前1~2d消解并过筛,消解后的石灰应保持一定湿度,不得产生扬尘,也不可过湿成团,其颗粒不应大于 5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。施工中应尽量缩短石灰的存放时间,野外堆放时间较长时应覆盖防潮。 ○3.水:一般饮用水或不含油质,杂质的干净水均可使用。 二、灰土施工工艺流程 ⒈施工准备 机械拌和设备 水车一台,清水泵两台,消解石灰,拌和灰土用; 压路机两台; 拖拉机(旋耕机)一台 挖掘机两台、平地机一台。 ⒉灰土填筑 a、填方作业应根据不同土质的填料确定。根据压实厚度选择压实设备、确定压实方法。 b、路基底层,在20cm 范围内的压实度应不小于95%。 c、用连接结构物的路堤工程,其施工方法应不能危害结构物的安全与稳定。 d、用透水性不良或不透水的土填筑路堤时,在压实时的含水量应控制在最佳含水量的土2%范围内。 e、以透水性较小的土填筑路堤下层时,其顶部应做成2~4%的双向横坡。 f、任何靠压实设备无法压碎硬质材料予以清除或破碎,使其每块的任一尺寸不超过压实层厚度的1/4,并应使料径均匀分布。 g、对基坑应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干;局部的软弱土层或孔洞,应及时挖除后用灰土分层回填夯实。 ⒊灰土压实 a、压实设备的采用应根据各种设备的性能和压实试验确定,并应由现场工程师批准。 b、当进行每层(厚度在15~20cm 之间)的压实时,要不断地进行整平,以保证均匀一致的平整度。 c、压实应使该层整个深度内压实度处处均匀,其压实后的压实度不得小于规定值。 d、压实期间土壤的含水量应当均匀并要求能压实到要求的压实度。只有当材料的含水量在压实试验的界线范围之内时,压实工作才能进行。 e、必要时应调整摊铺材料的含水量。含水量的调整,应根据需要或将水加入土中并充分拌匀,或按规定的方法将材料风干到合适的含水量。

三七灰土施工方案

3:7灰土地基施工方案 1、施工范围:(1.2.3.5.6.7.9.10.13.14)#楼; 2、设计要求:3:7灰土,60mm厚; 3、材料要求: (1)土料:基坑挖出的黏性土,土内有机质含量不超过5%,土料应过筛,其颗粒不应大于15mm; (2)石灰:应用三级以上新鲜块灰,含氧化钙、氧化镁高者为好,使用前1-2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,且不应夹有未熟化的生石灰块及其他杂质,也不得含过多的水分。 4、施工工艺方法: (1)组织地质、质检、监理、设计等单位对基坑开挖进行质量验收;(2)清除松土,并打两遍底夯,要求干净、平整,不得有积水,局部有软弱土层或孔洞,应及时铲除厚用灰土分层回填夯实; (3)灰土配合比应符合设计要求,(3:7)灰土拟采用机械拌合,拌合必须均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场手撮成团,两指轻捏即散为宜,一般最优含水量为14%~18%,随拌随用; (4)铺灰应分段分层夯筑,虚铺厚度240mm-250mm,采用机械碾压,及蛙式打夯机夯打、碾压不少于4遍; (5)灰土应及时铺填夯实,入坑灰土不得隔日夯打,夯实后的灰土30d内不得受水浸泡,并及时进行基础施工与基坑回填,拟采用塑料布对灰土表面(筏板以外)临时性覆盖,避免日晒雨淋,做好排水设施,如遇打夯灰土遭遇雨水,应将松软灰土除去补填夯实;

(6)冬季施工:必须保证在基层不冻的状态下施工,土料应覆盖保温,冻土及夹有冻块的土料不得使用,夯实的基面应用塑料布及草袋覆盖保温,以防灰土垫层早期受冻降低强度。 5、质量控制: (1)施工前应检查材料,灰土材料、石灰及配合比,灰土均匀程度;(2)施工过程中检查分层铺设厚度,分段施工时上下两层的搭接长度,夯实时加水量及夯压遍数等; (3)每层施工结束后,用环刀取样检测灰土的干密度; (4)灰土地基的质量验收标准,详下表: 灰土地基质量验收标准 6、主要事项: (1)机械碾压不到部分,蛙式打夯机用一夯压半夯分层夯实;(2)机械用电缆必须专人看护,以防漏电伤人; (3)深浅基坑相连时,先深后浅,先电梯、集水坑,后基础;(4)基坑超挖部分,应先回填夯实至设计基坑底标高; (5)三七灰土施工前,基坑钎探必须完成,对不符合设计要求土层

路基换填三七灰土施工方案word参考模板

路基换填三七灰土施工方案 一、工程概况 新建铁路张家口至集宁一次复线DK113+000~DK121+000段路基工程部分路堑需换填3:7灰土,换填深度为0.5m~1.2m。 施工里程段:DK113+000~DK113+100 DK114+740~DK114+820 DK114+820~DK115+750 DK115+780~DK116+010 DK116+010~DK116+540 DK120+130~DK120+340 DK120+340~DK120+440 二、用料组成及压实标准 1、用料组成 灰土系用一定量的石灰与土拌合夯压而成,其强度随时间缓慢增长,具有一定的水稳定性和不渗水性(为原土的10~13倍),灰土体积比设计为3:7。土料采用粘性细粒土,不得用表面耕植土,土料中硫酸盐含量应小于0.8%,有机质含量应小于10%,土块粒径不大于15mm。石灰采用熟石灰粉,石灰等级不得小于Ⅲ级,要求同产地、同品种、同规格,每200T为一批,不足200T也按一批计。选定好合格的土料与石灰后,做3:7灰土击实试验,检验数量每5000m3检验一次(重型击实),以此进行施工质量控制。尤其是含水量的控制是关键的一个环节,结合灰土击实试验报告的参数指标,含水量一般控制

在20%~23%为宜,最大不超过24%。施工前应根据工程特点、设计压实系数、土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围、铺灰土的厚度和夯打碾压变数等参数。

2、压实标准 路基基底换填灰土,采用20T压路机碾压,虚铺厚度0.36m。压实标准见下表: 路基基底3:7灰土压实标准 3、挖除原地面软质土,按照现场放出的边线桩及下挖标高控制分段开挖,挖至设计换填标高后,用推土机将基底推平。按照换填地基顶面的检验标准自检合格后,报监理工程师检查验收,验收合格后,开始进行3:7灰土填筑施工。换填基底顶面验收标准见下表。

三七灰土回填标准工艺模板

1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑室内地坪、室外散水坡的灰土垫层工程;地基处理时,可参照本标准执行。 2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 进行技术复核,基(土)层标高、管道敷设符合设计要求,并经验收合格。 2.1.2 施工前应有施工方案,有详细的技术交底,并交至施工操作人员。 2.1.3 各种进场原材料规格、品种、材料等符合设计要求,进场后进行相应验收,并有相应施工配比通知单。 2.1.4 通过压实试验确定垫层每层需铺厚度和压实遍数。 2.2 材料准备 2.2.1 土料 宜优先选用黏土、粉质黏土或粉土,不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。 2.2.2 石灰 石灰应用块灰,使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。也可采用磨细生石灰,或用粉煤灰、电石渣代替。 2.3 机具准备 使用的主要机具:有蛙式打夯机、机动翻斗车、手扶式振动压路机、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、铁耙、铁锹、水桶、喷壶、手推胶轮车等。 2.4 作业务件及人员准备 2.4.1 基土表面干净、无积水,已检验合格并办理隐检手续。 2.4.2 基础墙体、垫层内暗管埋设完毕,并按设计要求予以稳固,检查合格,并办理中间交接验收手续。 2.4.3 在室内墙面已弹好控制地面垫层标高和排水坡度的水平控制线或标志。 2.4.4 施工机具设备已备齐,经维修试用,可满足施工要求,水、电已接通。

2.4.5 技术人员应熟悉图纸及技术要求,向相关人员进行技术交底,操作人员应经培训上岗。 3工艺流程 3.1 基本规定 3.1.1 在垫层工程施工时,应严格参照本施工技术标准。 3.1.2 垫层材料应按设计要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002)的规定选用,并应符合国家标准的规定;使用前,应报监理验收,合格后方准使用。 3.1.3 垫层工程所采用拌合料的配合比应按设计要求确定。 3.1.4 垫层下的沟槽、暗管等工程完工后,经检验合格并做隐蔽记录,方可进行灰土垫层工程的施工。 3.1.5 垫层的铺设,应待其下一层检验合格后方可施工上一层。铺设前与相关专业的分部(子分部)工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 3.1.6 室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程,均应符合设计要求。施工时应按《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002)基层铺设中基土和相应垫层的规定执行。 3.1.7 建筑地面的变形缝应按设计要求设置,并应符合下列规定: (1)建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的垫层; (2)沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。 3.1.8 垫层工程施工质量的检验,应符合下列规定: (1)垫层的施工质量验收应按每个施工段(或变形缝)作为检验批。 (2)每检验批应以基层的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验自然间的10%且不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。 3.1.9 垫层工程的施工质量检验的主控项目,必须达到本标准规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,并不得大于允许偏差值的50%为合格。

三七灰土垫层施工方案设计

市兴惠科技 厂区路面砖铺设 施 工 方 案 振宇建筑工程 编制人:祁建顺 审批人: 年月日

3:7灰土施工 一、工程概况: 1、市兴惠科技厂区路面工程位于子牙产业园区十二号路旁,本工程灰土面积约7300m2。目前,现场已具备施工条件。 二、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 三、主要机具设备 ①.主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.主要机具设备:蛙式打夯机、压路机、汽车、光碾压路机等。 四、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物。并按设计要求处理完基底,办完基层隐蔽检查手续。 ②.灰土拌合,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,每隔3m打入水平木桩,做好水平标

记。 五、施工操作工艺 ①.对基层应清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干,倘若局部有软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用机械翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团、落地开花,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用压路机压实,每层虚铺厚度为150㎜,分二步压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,不得隔日夯打。夯实后的灰土3d不得受水浸泡,并及时进行表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。倘若雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 六、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:每100平米抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为0.95,灰土压实系数为0.97。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室采用击实实验得到的最

三七灰土垫层施工方案

三七灰土垫层施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

三七灰土回填施工方案 一、材料要求 ①.土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土应过筛,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②.石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 二、主要机具设备 ①.回填主要工具设备:铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、(孔径为8mm、20mm)、喷壶等。 ②.回填主要机具设备:蛙式打夯机、冲击夯、铲车等。 三、作业条件 ①.灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物,排除积水,并在四周设排水沟或截洪沟,防止地面水流入填方区域或基坑(槽)浸泡地基,造成基土下陷。并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。 ②.灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③.做好水平高程的测设,基坑(槽)或沟、边坡上每隔3m打入水平木桩,做好水平标记。 四、施工操作工艺

①.对基坑应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干;局部的软弱土层或孔洞,应及时挖处后用灰土分层回填夯实。 ②.灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用人工翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏既散为宜,如含水分过多或过少时,应稍凉干或洒水湿润,如有球团应打碎,要求随拌随用。 ③.本工程回填灰土厚度为300㎜,采用蛙式打夯机或冲击夯压实,每层虚铺厚度为200㎜,分2步回填压实。 ④.灰土应当日铺填夯实,入坑灰土不得隔日夯打。夯实后的灰土3d内不得受水浸泡,并及时进行基础与基坑回填或在灰土表面做临时性覆盖,避免日晒、雨淋。雨季施工时,应采取适当防雨、排水措施,以保证灰土基坑在无积水的状态下进行。刚打完的灰土,如遇大雨,应将松软灰土除取,并补填夯实;稍受湿的灰土可在凉干后补夯。 五、质量控制 ①.灰土应逐层用环刀取样测定灰土干密度,检验点数量:对基坑,每50~100m2抽查一处,但不少于一个。取样的垂直部位应在每层表面下2/3厚度处,同时还要根据夯实的可靠性随机抽查。湿陷性黄土每一百平方米取3个点。 ②.土夯实后,质量标准可按压实系数进行鉴定,素土压实系数为,灰土压实系数为。压实系数为土在施工时实际达到的干密度与室内采用击实实验得到的最大干密度之比 ③.灰土地基质量检验标准

路基三七灰土施工方案

路基三七灰土施工 方案

路基换填三七灰土施工方案 一、工程概况 运动场路基工程部分3:7灰土,换填深度为0. 2m。 二、用料组成及压实标准 1、用料组成 灰土系用一定量的石灰与土拌合夯压而成,其强度随时间缓慢增长,具有一定的水稳定性和不渗水性(为原土的10~13倍),灰土体积比设计为3:7。土料采用场地内现有粘性土。石灰采用熟石灰粉,石灰等级不得小于Ⅲ级,要求同产地、同品种、同规格,每200T为一批,不足200T也按一批计。选定好合格的土料与石灰后,做3:7灰土击实试验,检验数量每m3检验一次(重型击实),以此进行施工质量控制。特别是含水量的控制是关键的一个环节,结合灰土击实试验报告的参数指标,含水量一般控制在20%~23%为宜,最大不超过24%。施工前应根据工程特点、设计压实系数、土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围、铺灰土的厚度和夯打碾压变数等参数。 2、压实标准 路基基底灰土,采用12T压路机碾压。压实标准见下表: 路基基底3:7灰土压实标准

三、施工准备 1、提前做好石灰储料准备工作,保证储量满足配比要求。 2、检验、检测所需施工机械设备、机具、测量试验仪器的性能,确保施工时运行正常。 设备、仪器配备表 四、路拌法施工 3:7灰土施工工艺流程图 1、下承层施工: 路堑施工整平完毕后,应确保符合上层灰土施工要求。 2、施工放样: 以现有场地订立水准点,制作标高图,控制灰土高程。 3、摊铺石灰

整平后,便可按要求每平米60KG摊铺石灰。 4、土料和石灰的拌和 ⑴、石灰摊铺完成后,便可进行土料和石灰的拌和,拌和 采用路拌法,拌和机必须保持匀速前进,禁止忽快忽慢。 ⑵、拌和机前进时,铧犁要完全插入土层底部,保证土料 能够完全翻起,拌合机至少翻犁2遍,从而保证土料和石灰拌和均匀。 8、整形: ⑴、三七灰土拌和均匀后,应立即用平地机初步整形。在直 线段,平地机由两侧向路中心进行刮平;在平曲线段,平地机由内侧向外侧进行刮平。必要时,再返回刮一遍。 ⑵、对于局部低洼处,应用齿耙将其表层5cm以上耙松,并 用新拌的混合料进行找平。 ⑶、如需再用平地机整形一次。应将高处料直接刮出路外, 不应形成薄层贴补现象。 ⑷、每次整形都应达到规定的坡度和路拱,并应特别注意接 缝必须顺适平整。 ⑸、在整形过程中,严禁任何车辆通行,并保持无明显的粗 细集料离析现象。 9、碾压: ⑴、碾压时,灰土表面要潮湿,碾压遵循:先两侧后中间, 先静压后振动再静压的操作程序压实,压路机行驶速度控制

三七灰土工程施工组织设计方案

一、编制依据 1、工程施工图纸。 2、工程施工组织设计。 3、建筑地基基础工程施工质量验收规 4、工程测量规 5、建筑工程施工质量验收统一标准 6、其他国家规标准等 二、工程概况: 1、总体概况: 工程名称:广播电视大学(南校区)风雨操场 工程地点:广播电视大学南校区院南端 建设单位:广播电视大学 设计单位:北方工程设计研究院 监理单位:冀佳工程建设监理 施工单位:建工工程 2、工程简介:本工程位于广播电视大学南校区院南端,总建 筑面积为:2858.19 m2,建筑层数为:主体一层,局部二层,建筑高度为:13.600米,结构形式为钢筋混凝土框架结构,屋顶采用网架结构,耐火等级:二级,防火分类:多层建筑,设计规模:小型,耐久年限:50年,抗震设防烈度为7度。 根据设计图纸及勘察报告,本工程采用三七灰土处理地基,基础下采用三七灰土换填,挖出全部第一、二层土,换填厚度不小于2m且进入

第三层土不小于100mm,换填围为基础外300,压实系数不小于0.97,处理后复合地基承载力特征值不小于200kpa,三七灰土顶标高为-2.5米,处理后地基湿陷性应全部消除。 三、施工准备 1、材料准备 1.1、土料:采用就地挖出的粘性土,不得含有有机杂质;土料应过筛,其颗粒不应大于15mm。 1.2、石灰:采用同产地、同品种、同规格的熟石灰,并过筛,其颗粒不得大于5mm。石灰伏期不小于7天,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 2、主要机具设备 2.1、机械设备:旋耕机1台、装载机1台、压路机1台。运输设备有:翻斗汽车3辆、1.5t机动翻斗车1辆。 2.2、主要工具:铁锨、铁耙、量斗、水桶、喷壶、胶管、铁筛(孔径为5mm、15mm)以及手推胶轮车等。 3、人员组织 3.1、现场管理人员:技术员1人,施工员1人,质检员1人,实验员1人,安全员1人。 3.2、现场施工人员:班组长1人,压路机司机2人,旋耕机司机2人,装载机司机2人,汽车司机4人,翻斗车司机2人,普工15人。 4、作业条件

三七灰土垫层施工方法

2.3.1三七灰土垫层施工 三七灰土垫层,厚度30cm厚石灰土基层分两层施工,20cm 厚灰土一层施工,采用路拌法施工,确定采用施工方案如下:?准备下承层→施工放样→码方摊铺土→摊铺石灰拌和→加水并湿拌→整平碾压→接缝和调头处的处理→养生 2.3.1.1准备下承层:将经过监理工程师签认的路基底层清理干净,对过干路段洒水湿润; 2.3.1.2施工放样:进行施工测量,恢复中线和边线,并用石灰水浇洒明显的边线; 2.3.1.3备料:用装载机配合人工按照试验路段所确定的松铺系数和实测路基高层将素土进行码方,然后进行摊铺并整平,用履带 车和6-8T光轮压路机分别碾压一边,以利于摊铺石灰和排水; ?2.3.1.4备灰:根据石灰土的压实厚度和试验得出的石灰土的最大干容重,计算出每延米的石灰用量。将消解后的石灰进行码方,然后按照每延米进行均匀摊铺石灰。? 2.3.1.5摊铺石灰:根据上述尺寸,画好方格。将石灰运到摊铺路段后,按事先做好的标记摆放石灰。应检查有无遗漏和多余。卸出石灰后,用木刮板将水泥均匀摊开。 2.3.1.6拌合:使用路拌机拌合至均匀且无素土夹层; 2.3.1.7整型稳碾:拌和完毕后,首先用履带车稳压两遍,用平地机整平。然后人工挂线精平; ?2.3.1.8自检验收:检验压实度应采用核子仪法和灌砂法相结合,同时填报《中间验收交工证书》;

2.3.1.9养生及交通管制:验收合格后,立即进行养生。整个养生期间始终保持灰土层表面湿润,养生期不少于7天。洒水后,应注意表层情况,表面有浮土起皮时,可用轮胎压路机碾压1—2遍,以防止表面起皮脱落;石灰土进入养生期后,应封闭交通,除洒水车外,严禁其他车辆通行。

三七灰土回填方案

郑州航空港经济综合实验区第十一初级 中学建设项目 三 七 灰 土 回 填 施 工 方 案 编制: 审批: 江西中耀建设有限公司 郑州航空港经济综合实验区 第十一初级中学建设项目部

编制日期:2017年7月25日 一、工程概况 本工程为郑州航空港经济综合实验区第十一初级中学,建设地点位于河南省郑州航空港经济综合实验区新港九路以北,新港大道以东,东临新港九路小学。 本工程建筑面积为24967.26㎡,建筑分为南北两区,局部通过连廊连接,建筑局部设有地下室,一层功能为舞蹈教室、消防控制室、劳动与技术教室、教室办公室、图书室、餐厅、合班教室、操作间等。二层为音乐教室、普通教室、物理实验室、教师办公、风雨操场等。三层为计算机网络教室、普通教室、物理实验室、生物实验室等。四层为录播室、普通教室、生物实验室、教师办公等。五层为美术教室、地理教室、化学实验室等。基地东侧设250米体育场一块,篮球场两块,排球场1块。 建筑结构形式为框架结构,建筑结构类别为乙级,合理使用年限50年,抗震设防类别乙类。 二、编制依据 1)设计图纸及答疑文件 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、材料要求 1)土料:采用外来塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土体用孔径为15mm筛网过筛,其颗粒不应大于15

㎜。土的含水率应按实验室实验控制。 2)石灰:应用新鲜块灰,使用前1-2天消解其颗粒不应大于5㎜,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多水分。 三、主要机具设备 1)回填主要工具设备;铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、喷壶等。2)回填主要机具设备:旋耕靶、蛙式打夯机、22吨柳工压路机、铲车等。 四、作业条件 1)灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物、树根、淤泥等。排除积水,并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。 2)灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过现场实验确定灰土分层厚度、压实遍数等施工参数。 3)做好水平高程的测设,做好水平标记。 五、基坑换填范围及深度 基坑回填范围按照设计图纸及附图1执行,放坡角度为28°,根据地勘报告需要对表面覆土进行换填,具体换填深度h需经建设单位、咨询单位、监理单位及施工单位确认后,以四方共同确认的实测基底深度为准。 六、施工操作工艺 1)对基坑应先验槽,清除松土,要求平整干净,如有积水、淤泥、应晾干;

三七灰土回填方案

三七灰土回填方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

郑州航空港经济综合实验区第十一初级 中学建设项目 三 七 灰 土 回 填 施 工 方 案 编制: 审批: 江西中耀建设有限公司 郑州航空港经济综合实验区 第十一初级中学建设项目部

编制日期: 2017年7月25日 一、工程概况 本工程为郑州航空港经济综合实验区第十一初级中学,建设地点位于河南省郑州航空港经济综合实验区新港九路以北,新港大道以东,东临新港九路小学。 本工程建筑面积为㎡,建筑分为南北两区,局部通过连廊连接,建筑局部设有地下室,一层功能为舞蹈教室、消防控制室、劳动与技术教室、教室办公室、图书室、餐厅、合班教室、操作间等。二层为音乐教室、普通教室、物理实验室、教师办公、风雨操场等。三层为计算机网络教室、普通教室、物理实验室、生物实验室等。四层为录播室、普通教室、生物实验室、教师办公等。五层为美术教室、地理教室、化学实验室等。基地东侧设250米体育场一块,篮球场两块,排球场1块。 建筑结构形式为框架结构,建筑结构类别为乙级,合理使用年限50年,抗震设防类别乙类。 二、编制依据 1)设计图纸及答疑文件 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、材料要求

1)土料:采用外来塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土体用孔径为15mm筛网过筛,其颗粒不应大于15㎜。土的含水率应按实验室实验控制。 2)石灰:应用新鲜块灰,使用前1-2天消解其颗粒不应大于5㎜,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多水分。 三、主要机具设备 1)回填主要工具设备;铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、喷壶等。2)回填主要机具设备:旋耕靶、蛙式打夯机、22吨柳工压路机、铲车等。 四、作业条件 1)灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物、树根、淤泥等。排除积水,并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。 2)灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过现场实验确定灰土分层厚度、压实遍数等施工参数。 3)做好水平高程的测设,做好水平标记。 五、基坑换填范围及深度 基坑回填范围按照设计图纸及附图1执行,放坡角度为28°,根据地勘报告需要对表面覆土进行换填,具体换填深度h需经建设单位、咨询单位、监理单位及施工单位确认后,以四方共同确认的实测基底深度为准。 六、施工操作工艺

三七灰土工程施工方案

:陕建机施集团 陕西建工金牛集团股份有限公司环保新能 源装备产业化项目 灰土垫层施工方案 编制:_______________________ 审核:_______________________

批准:_______________________

陕西建工机械施工集团有限公司 2016年5月15日 、编制依据及施工技术规范....................................... 2 ..... 、工程概况..................................................... 2 ....... 2.1工程简介.................................................. 2 ...... 2.2地质条件 2.3场地条件.................................................. 5 ...... 三、施工准备 ................................................................................................ 5 ........... 3.1技术准备................................................... 5 ...... 3.2材料准备................................................... 5 ...... 3.3施工机械及劳动力准备..................................... 6 .... 四、施工方法 ................................................................................................ 6 ........... 4.1工艺流程.................................................. 6 ...... 4.2 土方开挖................................................... 6 ...... 4.3灰土拌制................................................... 6 ...... 4.4灰土铺设.7. 4.5灰土碾压7. 4.6灰土养护7. 五、质量标准.................................................... 8 ...... 5.1 质量检验标准.............................................. 8 ..... 5.2技术措施................................................... 8 ..... 5.3施工进度................................................... 9 ..... 5.4雨期施工.................................................. 9 ...... 六、施工注意事项............................................... 10 ....

3:7灰土施工技术交底

3:7灰土施工技术交底 施工企业:海顺印业剧团№:(津建安表22) 工程名称职工宿舍工种灰土 施工部位地基交底时间2019年月日交底内容 1、三七灰土设计在原土夯实之上,厚度500mm,三七灰土底标高相对于±0.00以下-1.4m,顶标高相对当于±0.00以下-0.9m。 2、本工程长共计37个轴线,分为四个施工段如下: 第一施工段为:37-31轴; 第二施工段为:30-21轴; 第三施工段为:20-11轴; 第四施工段为:10-1轴; 3、三七灰土工程量约5300m3(压实后) 主要机具和材料 1、需用材料:白灰约2100m3,黏土约4900m3 2、装运土方机械:350反铲挖掘机、30铲车、自卸运土车、12吨压路机。 3、打夯机。 三、施工流程 1、施工工艺流程 做坡道及拌三七灰土—地梁做护坡—压路机原土压实—柱上弹回填标高控制线—分层回填3:7灰土—分层机械压实—检查验收。 2、做施工坡道和地梁承台护坡。 3、原土压实,用压路机将土层压至不再沉降为止,方可进行下一步施工。

4、弹标高控制线 在基础混凝土柱上弹三条墨线,墨线标高相对于±0.00分别为-0.9m,-0.45m,,-0.2m,从下向上依次是3:7灰土、山皮石、级配碎石回填上表面控制线。 5、分层回填压实三七灰土。 6、验收 施工方法及措施: 施工方法:在空地上用铲车对三七灰土进行拌合,拌合后用铲车将拌合好的三七灰土运至需要回填的部位,压路机进行压实。 土料和石灰的拌和方法及标准 (1)、现场平整20m*25m的合围区域,在四个角点采用3.5m钢管钉入地面,外露2m高,首先在钢管合围区域内用正铲装载机铺设1400mm厚黄土,尺寸检测合格后,再铺设600mm厚白灰,采用350挖掘机自南向北逐段翻倒均匀。 (2)、灰土拌和必须均匀,颜色要一致,要求灰土拌合物必须中没有白色或黄色色带,并控制好灰土的含水量,达到用手紧握成团、用指轻捏即碎为最佳。若水分过大或不足时,应晾干或洒水湿润,气温较低时,可允许撒盐水。 (3)、时值春季,气温偏低,土体严禁有冻块儿掺入。 施工措施 施工时,先在K轴/29~30轴处用三七灰土做坡道以便铲车和压路机驶入施工地点。对于地梁和承台,先做出护坡,做法为用30铲车端运三七灰土从29~31轴坡道进入作业地点,先从31轴/J~K轴处在宽于承台和承台梁50cm范围内,铺设50cm厚的三七灰土,用快速夯机进行夯实,为地梁做出拱形护坡,之后铲车从此护坡处进入再铺32轴承台梁上的三七灰土再做护坡,以此方法逐轴在31~37轴/D~K轴所有承台梁上做出护坡。护坡全部完成后,压路机驶入,对-1.4m原土

路基三七灰土施工方案 1

三七灰土施工方案 一、用料组成及压实标准 1、用料组成 灰土系用一定量的石灰与土拌合夯压而成,其强度随时间缓慢增长,具有一定的水稳定性和不渗水性(为原土的10~13倍),灰土体积比设计为3:7。土料采用场地内现有粘性土。石灰采用熟石灰粉,石灰等级不得小于Ⅲ级,要求同产地、同品种、同规格,每200T为一批,不足200T也按一批计。选定好合格的土料与石灰后,做3:7灰土击实试验,检验数量每2000m3检验一次(重型击实),以此进行施工质量控制。尤其是含水量的控制是关键的一个环节,结合灰土击实试验报告的参数指标,含水量一般控制在20%~23%为宜,最大不超过24%。施工前应根据工程特点、设计压实系数、土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围、铺灰土的厚度和夯打碾压变数等参数。 2、压实标准 路基基底灰土,采用12T压路机碾压。压实标准见下表: 路基基底3:7灰土压实标准

二、施工准备 1、提前做好石灰储料准备工作,保证储量满足配比要求。 2、检验、检测所需施工机械设备、机具、测量试验仪器的性能,确保施工时运行正常。 设备、仪器配备表 三、路拌法施工 3:7灰土施工工艺流程图 1、下承层施工: 路堑施工整平完毕后,应确保符合上层灰土施工要求。

2、施工放样: 以现有场地订立水准点,制作标高图,控制灰土高程。 3、摊铺石灰 整平后,便可按要求每平米60KG摊铺石灰。 4、土料和石灰的拌和 ⑴、石灰摊铺完成后,便可进行土料和石灰的拌和,拌和采用路拌法,拌和机必须保持匀速前进,禁止忽快忽慢。 ⑵、拌和机前进时,铧犁要完全插入土层底部,保证土料能够完全翻起,拌合机至少翻犁2遍,从而保证土料和石灰拌和均匀。 5、整形: ⑴、三七灰土拌和均匀后,应立即用平地机初步整形。在直线 段,平地机由两侧向路中心进行刮平;在平曲线段,平地机由内侧向外侧进行刮平。必要时,再返回刮一遍。 ⑵、对于局部低洼处,应用齿耙将其表层5cm以上耙松,并 用新拌的混合料进行找平。 ⑶、如需再用平地机整形一次。应将高处料直接刮出路外,不 应形成薄层贴补现象。 ⑷、每次整形都应达到规定的坡度和路拱,并应特别注意接缝 必须顺适平整。 ⑸、在整形过程中,严禁任何车辆通行,并保持无明显的粗细 集料离析现象。 6、碾压:

相关文档