工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目经理分包单位分包项目经理施工班组长

执行标准

名称及编号

检查项目

质量验收

规范的规定

(条文号)

施工单位自查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1

当采用自动搅拌注射筒包装的胶粘剂

时,应选用硬包装产品,不得使用软包

装产品。

第19.3.1条2

注入胶粘剂时,其灌注方式应不妨碍孔

中的空气排出,灌注量应按产品使用说

明书确定,并以植入钢筋后有少许胶液

溢出为度。在任何工程中均不得采用钢

筋从胶桶中粘胶塞进孔洞的施工方法。

第19.3.2条3

注入植筋胶后,应立即插入钢筋,并按

单一方向边转边插,直至达到规定的深

度。

第19.3.3条4

植入的钢筋必须立即校正方向,使植入

的钢筋与孔壁间的间隙均匀。

第19.3.4条

一般项

目1

植筋

钻孔

孔径

允许

偏差

(㎜)

钻孔直径孔径允许偏差

<14 ≤+1.0

1~20 ≤+1.5

22~32 ≤+2.0

34~40 ≤+2.5

2

钻孔深

度允许

偏差

(㎜)

基础+20,0

上部构件+10,0

连接节点+5,0

钻孔垂

直度允

许偏差

(㎜)

基础

50

上部构件30

连接节点10

位置允

许偏差

(㎜)

基础10

上部构件 5

连接节点 5

施工单位检查

评定结果项目专业质量检查员年月日监理(建设)

单位验收结论

监理工程师

(建设单位项目专业技术负责人) 年月日

植筋界面处理、植筋施工、施工质量检验检验批

界面处理检验批质量验收记录 工程名称栖霞市实验小学教学楼 抗震加固改造 分项工程名称植筋验收部位墙体基础 施工单位济南岳恒加固工程有限公司专业工长胡宝胜项目经理孙成玉分包单位/ 分包项目经理/ 施工班组长邵朱景 执行标准 名称及编号 建筑结构加固工程施工质量验收规范(GB50550-2010) 检查项目质量验收规 范的规定 (条文号) 施工单位自查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目1 植筋孔洞钻好后应先用 钢丝刷进行清孔;再用 洁净无油的压缩空气或 手动吹气筒清除孔内粉 尘,如此反复处理不应 少于3 次。必要时尚应 用干净棉纱沾少量工业 丙酮擦净孔壁。 第19.2.1条符合规范及设计要求 符合要求2 植筋工程施工过程中, 应每日检查其孔壁的干 燥程度 第19.2.2条符合规范及设计要求 3 植筋孔壁应完整,不得 有裂缝和其他局部损伤 第19.2.3条符合规范及设计要求 一般项目1 植筋用的钢筋或螺杆在 植入前应复查有无未打 磨干净的旧锈和新锈。 若有新旧锈斑,应用砂 纸擦净 第19.2.4条 符合规范及设计要求 合格2 植筋孔壁清理洁净后, 若不立即种植钢筋,应 暂时封闭其孔口,防止 尘土、碎屑、油污和水 分等落入孔中影响锚 固质量 第19.2.5条符合规范及设计要求 施工单位检查 评定结果 主控项目满足规范规定要求,一般项目合格 项目专业质量检查员: 2014年月日 监理(建设) 单位验收结论监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 2014年月日

植筋工程施工检验批质量验收记录 工程名称栖霞市实验小学教学楼 抗震加固改造 分项工程名称植筋验收部位墙体基础 施工单位济南岳恒加固工程有限公司专业工长胡宝胜项目经理孙成玉分包单位/分包项目经理/施工班组长邵朱景 执行标准 名称及编号 建筑结构加固工程施工质量验收规范(GB50550-2010) 检查项目 质量验收 规范的规定 (条文号) 施工单位自查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目1 当采用自动搅拌注射筒包装的胶粘剂时, 应选用硬包装产品,不得使用软包装产 品。 第19.3.1条/ 符合要求2 注入胶粘剂时,其灌注方式应不妨碍孔中 的空气排出,灌注量应按产品使用说明书 确定,并以植入钢筋后有少许胶液溢出为 度。在任何工程中均不得采用钢筋从胶桶 中粘胶塞进孔洞的施工方法。 第19.3.2条符合规范及设计要求 3 注入植筋胶后,应立即插入钢筋,并按单 一方向边转边插,直至达到规定的深度。第19.3.3条符合规范及设计要求 4 植入的钢筋必须立即校正方向,使植入的 钢筋与孔壁间的间隙均匀。 第19.3.4条符合规范及设计要求 一般项 目 1 植筋 钻孔 孔径 允许 偏差 (㎜) 钻孔直径 孔径允许偏 差 合格 <14 ≤+1.0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 14~20 ≤+1.5 22~32 ≤+2.0 34~40 ≤+2.5 2 钻孔深 度允许 偏差 (㎜) 基础+20,015 9 8 3 1 0 3 20 10 4 上部构件+10,0 连接节点+5,0 钻孔垂 直度允 许偏差 (㎜) 基础 50 10 15 20 25 10 35 20 10 30 20 上部构件30 连接节点10 位置允 许偏差 (㎜) 基础10 0 2 4 0 1 7 8 4 2 3 上部构件 5 连接节点 5 施工单位检查 评定结果 主控项目满足规范规定要求,一般项目合格 项目专业质量检查员: 2014年月日监理(建设) 单位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 2014 年月日

工程隐蔽记录大全

外墙保温层 1、一层外墙保温层做法按2012年6月30日工程技术联系单施工。 2、外墙保温层做法:在墙面基层上涂刷聚氨酯防潮底漆,喷涂30mm厚硬质聚氨酯泡 沫塑料保温层,在该保温层上抹制35mm厚龙港产膨胀玻化微珠保温隔热砂浆。3、硬质聚氨酯泡沫塑料保温层厚度保证,粘接牢固,膨胀玻化微珠保温隔热砂浆找 平层厚度保证、平整、粘接牢固。 4、两种保温材料均有出厂合格证且复试合格,防火性能合格。 5、经检查,保温层做法符合《建筑节能施工质量验收规范》(GB50411-2007)规定。 楼梯间保温层 1、乙单元电梯前室保温内墙面按建施03图内墙构造做法表施工。 2、做法是:墙体基层清理浮灰,涂刷界面砂浆。 50厚胶粉聚苯颗粒浆料找平层(份三遍抹,每层厚度不超过20mm)。 玻纤网格布一道,外抹10mm厚抗裂砂浆。 3、内墙面保温层抹制平整,厚度均匀、粘接牢固、无裂缝。 4、玻纤网格布横向铺设,搭接宽度每边不小于50mm。 5、保温材料有出厂检验报告,检验合格。 填充墙 1、阁楼层填充墙砌体按结施01、建施01、10图施工。 2、砌体为MU5.0砼小型空心砌块,M5.0混合砂浆砌筑。 3、填充墙与剪力墙拉结按结构设计总说明第九—9条要求设置2¢6.5拉结筋,沿墙 高每400、600一道,长度不小于墙长的1/5且≥800mm。拉结筋采用在墙端钻孔,钻孔深度大于120mm,注胶植筋,固化养护,拉力符合规定要求。砌筑填充墙时按结构设计总说明第九—9—(9)条的要求设置钢筋混凝土构造柱,尺寸为墙宽×200,配筋412;¢6@200。

4、砌体材料和拉结钢筋均有出厂质量证明且复试合格。 5、代表阁楼层填充墙砌体M5.0混合砂浆做试块一组,强度值见报告单。 土方回填 1、基础内、外土方回填按结施01图说明要求施工。 2、填土前已清除基础内有的有机杂物,基础的混凝土构件已达到一定的强度,不致 于损伤。 3、回填的土料为沙土,无杂质、含水率符合设计要求。 4、采用机械填土方法:挖掘机送土,采用HC80型振动冲击夯夯实,每层铺虚土厚度 250mm,每层夯实二遍。 5、经检查,压实系数符合设计要求。 屋面防水层 1、屋面防水层按建设单位2012年8月4日技术联系单要求施工。 2、防水层采用0.8mm厚合成高分子聚乙烯丙纶防水卷材2遍,卷材及其配套材料符合设计 要求,有合格证且复试合格。 3、卷材防水层在射水口、水落口、泛水和伸出屋面的构造和管道的根部均铺设附加层。 卷材长边搭接≥100、短边搭接≥150并粘接牢固。 4、坡屋面经淋水、平屋面经蓄水试验合格后,坡屋面防水层上做35mm厚C20细石混凝土 保护层,上人平屋面防水层上做35mm厚C20细石混凝土保护层,非上人平屋面防水层上做20厚1:2水泥砂浆找平保护层。 屋面找平层 1、屋面找平层按建施03图屋面构造做法表施工。

检验批质量验收记录表通用版

通用表格 A01 施工现场质量管理检查记录 A02 检验批质量验收记录 A03 分项工程质量验收记录 A04 分部(子分部)工程质量验收记录 A05 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A06 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 A07 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录A08 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-301 单位(子单位)工程观感质量检查记录 A02-302 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 A02-303 石砌体工程检验批质量验收记录 A02-304 配筑砌体工程检验批质量验收记录 A02-305 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

A01 施工现场质量管理检查记录 编号: 开工日期:工程名称施工许可证(开工证)建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度 2质量责任制 3主要专业工种操作上岗证 4分包方资质一对分包单位的管理制度 5施工图审查情况 6地质勘察资料 7施工组织设计、施工方案及审批 8施工技术标准 9工程质量检验制度 10搅拌站及计量设置 11现场材料、设备存放与管理

12 检查结论: 总监理工程师: 建设单位代表:年月日注:1、本表由施工单位填写报监理单位。总监理工程师检查并做出检查结论。 2、检查结论中需要整改的内容由施工单位以附页复报。 3、完成后,原件存监理单位复印件交施工单位。

A02 检验批质量验收记录 编号: 工程名称大泽碧桂园山湖 湾二区二期高层 洋房室内消防工 程 分项工程 名称 室内消 防安装 工程 检验批部位一号楼1层 施工单位广东建安消防机 电工程有限公司 开平分公司 专业工长项目经理阮建军 监理单位 江门市新会区冈州工程建设监理有限 公司 总监理工程师 分包单位 分包单位 负责人 施工班组长 施工依据标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 主控项目 质量验收规 范的规定施工单位检验评定记录或 结果 监理(建设)单 位验收记录结果 备注 1 2 3 4 5

(植筋)后锚固抗拔承载力现场检测作业指导书

(植筋)后锚固抗拔承载力现场检测 作业指导书 文件编号: 受控编号: 编制: 审核: 批准:

(植筋)后锚固抗拔承载力现场检测作业指导书 1 范围 本作业指导书适用于被连接件以普通混凝土为基材的后锚固连接的设计、施工及验收。 2 具体要求 2.1业务委托 业务员应指导委托方按要求认真填写现场检验委托合同单,并要求客户提供有关项目信息。如需委托方提供配合,应及时告知委托方。 其内容可包括:榔头、钢筋钳、人员、安全防护、环境设施等。 2.2 业务流转 流转卡信息由业务人员将流转卡复核无误后与委托单一并交给监察室负责人,由检测室负责人安排检测人员进行检测。 2.3 准备工作 2.3.1 检测人员 1、现场检测工作的检测人员必须为两人。 2、检测人员必须着工作服,佩戴安全帽,检测人员进行现场检测,进入现场后检测人员禁止吸烟。 3、检测人员携带好用于记录数据的笔、原始记录单。 4、检测人员在离开单位之前必须检查核对仪器设备,检查仪器设备状态并填写仪器设备使用记录。

2.3.2 所需仪器设备 HC-5型或者HC-20型或HC-50型锚杆拉拔仪、夹具、机械秒表。 2.3.2 仪器设备检查内容 1、是否在有效检定周期内,超出检定周期的仪器设备不允许用于检测工作。 2、打开电源开关,检查电池电量及显示屏是否正常显示数值。 3、打开储油筒的油盖,检查油量,如油不满,可加注N32号耐磨液压油。 4、各类型号夹具是否齐全。 2.33 上述准备工作结束后如设备没有出现异常情况,检测人员应如实填写现场检测设备使用记录,可以将设备带出。如果有异常情况存在,应检查异常发生的原因,将异常情况如实记录在现场检测设备使用记录中,同时告知科室负责人,可以选择其他设备。 现在检测的仪器设备在运输途中,要尽量做好防雨,防晒、防震措施。 2.4 检测方法 2.4.1 检测人员进入施工现场,在进行检测之前应就所检项目对委托方进行工程概况的询问,同时提醒委托方通知见证人到场。 2.4.2 检测人员还应在检测前告知委托方及见证人所检项目的检

工程施工中哪些项目要做隐蔽验收记录

工程施工中哪些项目要做隐蔽验收记录 目录 一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料 二、主体结构分部需要做的隐蔽资料 二、主体结构分部需要做的隐蔽资料 四、建筑屋面分部需要做的隐蔽资料 五、建筑给水、排水及采暖分部需要做的隐蔽资料 六、建筑电气分部需要做的隐蔽资料 一、地基与基础分部需要做的隐蔽资料 1、桩基 钻孔桩,人工挖孔桩,钢筋笼就位前,做钢筋笼隐蔽,内容包含数量、规格、型号、主筋间距、长度、钢筋连接情况符合设计要求。 2、混凝土基础 混凝土浇筑前,做钢筋隐蔽,内容包括钢筋数量、规格、型号、主筋间距、钢筋连接情况符合设计要求。 3、地下防水 铺贴完毕,进入防水层保护层工序前,做防水隐蔽,内容包含卷材防水层及细部做法。 4、钢结构 施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量; 防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。 5、土方回填 土方回填前,做混凝土隐蔽,内容包含混凝土标号,基底清理、标高情况。 二、主体结构分部需要做的隐蔽资料 1、混凝土结构 砼浇灌前,做钢筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋数量、型号、规格、连接情况应符合设计要求。 2、砌体结构 植筋完成后,做植筋隐蔽,隐蔽内容包括钢筋型号、试验情况、扩孔清洁情况。 3、钢结构 施焊完毕,做钢结构隐蔽,内容包含焊接工艺、焊缝、外观质量; 防腐结束,做防腐隐蔽,隐蔽内容包含防腐使用材料、遍数、厚度符合设计要求。 三、建筑装饰装修分部需要做的隐蔽资料 1、抹灰 加强措施布设完毕,隐蔽工序前,做抹灰网格布隐蔽,隐蔽内容包括加强措施布设及与基体搭接宽度。 2、门窗 塑钢窗安装完毕,边框封闭前,做门窗隐蔽,隐蔽内容包括安装位置、连接方式、填嵌密封处理应符合设计要求,以及固定片或膨胀螺栓数量、位置。 3、吊顶

植筋工程质量验收标准

植筋工程质量验收标准 1)植筋分项工程质量验收 ①植筋分项工程检验批划分 本工程中植筋工作量较小且集中在同一区域,可按划分为一个检验批。 ②植筋分项工程的检验批质量验收 植筋分项工程各检验批验收时由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量检查员等依据《建筑结构加固工程施工质量验收规程(送审稿)》中有关要求进行施工质量验收。 ③植筋分项工程质量验收 植筋分项工程各检验批合格质量应符合以下规定: a.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格; b.具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 2)植筋分项工程材料质量验收标准 (1)主控项目 ①植筋用胶粘剂进场时,应对其品种、型号、级别、包

装和出厂日期等进行检查,并应按《(GB50367-2013)混凝土结构加固设计规范》中的方法进行钢—混凝土粘结正粘接强度及钢套筒粘结抗剪强度复试检验,质量检验结论符合《(GB50367-2013)混凝土结构加固设计规范》“A级胶”性能指标规定。 胶粘剂进场应具有产品合格证、包装、标志、出厂检测报告和进场复试报告。严禁使用过期胶粘剂、无合格证书的胶粘剂及包装破损或无出厂包装的胶粘剂。 ②植筋用胶粘剂的填料应在厂家制胶生产时添加,严禁在施工现场掺入。 ③植筋用钢筋应为热轧带肋钢筋,其性能和质量应符合设计要求和《(GB14499)钢筋混凝土用热轧钢筋》的规定。 ④当胶粘剂或钢筋的品种、型号、级别或规格需作变更时,应出具设计变更通知书。 (2)一般项目 植筋用钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污和锈斑。

3)植筋分项工程界面处理质量验收标准 (1)主控项目 ①植筋孔洞钻好后应先用毛刷清孔;再用洁净无油的压缩空气或手动吹气筒(皮老虎)清除孔内粉尘,如此反复处理不应少于3次,直至无粉尘碎屑为止。必要时尚应用于净棉纱、毛刷蘸少量工业丙酮擦净孔壁。 ②植筋孔壁的干燥程度应符合胶粘剂产品使用说明书的要求。 ③植筋孔应完整,不得有裂缝和其它局部损伤。 (2)一般项目 ①植入前再次复查钢筋锈蚀情况,若有新锈,应用砂纸擦拭处理。 ②植筋孔壁清理洁净后,若未立即注胶植筋,则应用干净的棉纱将孔洞严密封堵,避免灰尘和异物落入污染,保护待用。 4)植筋施工质量验收标准 (1)主控项目

园林绿化检验批质量验收记录表格全套规范

园林绿化检验批质量验收记 录表格全套规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

检验批质量验收记录 工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目负责 人 施工执行标 准名称及编 号 分包单位 分包项目负责 人施工班组 长 主控项目 质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录1 2 3 4 一般项目1 2 3 4 5 6 施工操作依据质量检查记录 施工单位检查 结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

种植地基层处理检验批质量验收记录(DB**/T****—2009)表8.1 编号:0101 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 清除石块、残根、杂草(5.1.4) 2 种植土下基层不能有不透水层或 积水现象(5.1.4) 3 地下水位深度符合植物生长要求 (5.1.4) 一般项目1 表面基本平整(5.1.6) 2 地形标高符合设计要求(5.1.6) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日

监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日种植土材料检验批质量验收记录 (DB**/T****—2009)表8.2 编号:0102 工程名称分项工程名称项目负责 人 施工单位验收部位 施工执行标准名称及编号专业工长(施工 员) 分包单位分包项目负责 人施工班组 长 质量验收标准的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 种植土壤主要理化性 质(PH值,有机质含 量) 符合5.1.3 的要求 一般项目1 土壤土色及密实度 (5.1.5) 表面无白色 盐霜,土壤 疏松不板结2 土壤含 石砾、 瓦砾等 杂物含 量(5.1.8) 乔灌木种植 土 <10% 草花种植土基本无杂物 地被种植土<5% 草坪种植土<5% 3 种植土壤含石砾、瓦砾等杂物大小 粒径符合5.1.8要求 4 种 植 大、中乔木 (5.1.10) ≤8cm

修筑结构加固工程隐蔽检查与记录的条件

建筑结构加固工程隐蔽检查与记录的要求 在建筑结构加固工程施工中,要求建设各方依据建筑法规、规范、标准对施工全过程进行质量控制,将质量检查数据记录在案,包括施工记录,最终形成加固工程竣工资料。施工记录是在施工过程中形成,为确保建筑过程质量、安全的各种检查记录的统称,隐蔽工程检查记录是施工记录的重要内容。 隐蔽工程是指上道工序被下道工序所掩盖,经掩盖后,其自身的施工质量无法再进行检查的工程。隐蔽工程检查记录是对隐蔽工程进行检查,并通过规范规定的表格形式将隐检项目的检查内容、质量情况、检查意见、复查意见等予以记录。“隐蔽工程检查记录”在北京市地方标准《建筑工程资料管理规程》(D BJ01-51-2003)中,序列为“表C5-1”。建筑结构加固工程隐蔽检查与记录主要依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(报批稿)。 建筑结构加固工程隐蔽工程质量是加固行业极其重要的检查内容,有所忽略或失实,将造成难以弥补的损失。注意到《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(报批稿)多次提示,在现实中,不法承包商无所不用其极——“盗用其它品牌标志”、“设计、施工单位错用术语”、“甚至48K的碳纤维冒充12K”等等,这类措辞的频度、力度、具体性、贬义性等是在建筑规范中所仅见。建筑结构加固工程隐蔽检查与记录所反映的工程客观内容就是对这一现象的有效制约和控制。现场工程技术人员要尽职尽责做好的工作就是认真解读规范、理解规范,表格填写做到规范化,完整无缺、内容翔实、用词简洁,使填写的表格确实能真实地反映隐蔽工程的实际情况。 2.建筑结构加固工程隐蔽检查的程序 在完成隐蔽工程作业之后,由专业工长或质检员填写“隐蔽工程检查记录”,由项目部技术负责人组织施工单位、监理单位参加,共同进行隐蔽工程验收,验收之后,由监理工程师签署检查意见与检查结论。若隐蔽工程验收存在问题,必须按照检查意见予以整改,整改后进行复查,并将复查意见及结论予以记录。隐检合格之后,方可进行下一道工序。 3.建筑结构加固工程隐蔽检查记录的内容 隐蔽工程检查虽曰“检查”,实质上是一项验收,是针对隐蔽工程做出的验收。 ①隐检项目 按实际检查项目的部位填写,具体写明子分部、分项工程名称;施工工序主要隐检内容。 ②隐检部位 按实际检查项目的部位填写。 ③隐检依据 建筑结构加固工程隐检依据包括设计图纸、设计变更、工程洽商;相关的施工质量验收规范、规程、标准;施工组织设计、施工方案、技术交底;特殊的隐检项目如新材料、新工艺、新设备等应标注具体的执行标准文号或企业标准。 ④主要材料名称及规格/型号 描述清楚实际发生的材料、设备情况,如钢筋,应包括规格、型号、级别。 ⑤隐检内容 隐检内容是“隐蔽工程检查记录”重要项目。隐检内容应描述清楚隐检项目的具体内容,包括主要材料的复试报告单编号;主要连接件的复试报告单编号;主要施工方法等,必要时采用示意简图予以说明。 ⑥检查意见 检查意见明确,隐检内容是否符合规范要求应予说明清楚。 ⑦检查结论 检查结论就是“同意隐蔽”或“不同意,修改后进行复查”两种,根据检查情况在表格的框中打勾。 ⑧复查结论

检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范:一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质 量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工

010101□□,第一检验批编号为:程,其检验批表的编号为0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。

构造柱过梁窗台压顶隐蔽工程验收记录表格

隐蔽工程验收记录表 编号: 现我方已完成0.000~0.800m (层)构造柱、过梁、窗台压顶、墙拉筋(部位)的(钢筋)工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 隐检内容: 1、构造柱GZ1:截面尺寸为200mm×200mm,配筋为4Φ12,10@100/200; 构造柱GZ2:截面尺寸为120mm×120mm,配筋为412,8@100 2、过梁截面尺寸墙厚×200(150)mm,配筋为212,210,10 @150; 3、窗台压顶为墙厚×80(60)mm,配筋为210,10@200; 4、墙拉筋采用植筋,210; 依据:施工图纸(施工图纸编号 15135-06JGS 01-001、003、004;)、 设计变更/洽商(编号 / )和有关规范、规程。 材质:主要材料钢筋、扎丝 规格/型号12、10 特殊工艺:无 申报人:

隐蔽工程验收记录表 编号: 现我方已完成0.800~5.500m (层)构造柱、过梁、窗台压顶、墙拉筋(部位)的(钢筋)工程,经我方检验,符合设计、规范要求,特申请进行隐蔽验收。 隐检内容: 1、构造柱GZ1:截面尺寸为200mm×200mm,配筋为4Φ12,10@100/200;构造柱GZ2:截面尺寸为120mm×120mm,配筋为412,8@100 2、过梁截面尺寸墙厚×200(150)mm,配筋为212,210,10 @150; 3、窗台压顶为墙厚×80(60)mm,配筋为210,10@200; 4、墙拉筋采用植筋,210;

依据:施工图纸(施工图纸编号 15135-06JGS 01-001、003、004;)、设计变更/洽商(编号 / )和有关规范、规程。 材质:主要材料钢筋、扎丝 规格/型号12、10 特殊工艺:无 申报人: 隐蔽工程验收记录表 编号:

植筋工程施工检验批质量验收记录(结构加固)

植筋工程施工检验批质量验收记录表 01 工程名称深圳地铁前海车辆段上 盖物业项目6、8、9号地 块工程 分项工程名称结构加固验收部位 9号地块13#地下一层A-E 轴~A-D轴交A-1轴~A-2轴 4根柱(塔吊基础) 施工单位福建省九龙建设集团有 限公司 专业工长高源项目经理程华回 分包单位/ 分包项目经理/ 施工班组长汤之起批号及批量见证取样人员 执行标准名 称及编号 建筑结构加固工程施工质量验收规范 (GB50550-2010) 检查项目 质量验收 规范的规定 (条文号) 施工单位自查评定记录 监理(建设)单位验收 记录 主控项目1 胶粘剂的配制第19.3.1条符合要求 2 注胶工序第19.3.2条符合要求 3 植筋方式第19.3.3条符合要求 4 植入钢筋的养护第19.3.4条符合要求 一般项目1 植筋钻 孔孔径 允许偏 差 (mm) 钻孔直径孔径允许偏差 <14 ≤+1.0 / 1~20 ≤+1.5 / 22~32 ≤+2.0 1.41.61.71.71.41.61.41.41.71.5 34~40 ≤+2.5 / 2 钻孔深 度允许 偏差 (mm) 基础+20,0 +2 +2 +3 +2 +5 +2 +3 +3 +2 +5 上部构件+10,0 / 连接节点+5,0 / 钻孔垂 直度允 许偏差 (mm/m) 基础50 8 6 7 6 5 8 6 7 10 9 上部构件30 / 连接节点10 / 位置允 许偏差 (mm) 基础10 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 上部构件 5 / 连接节点 5 / 施工单位检查 评定结果 主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,检查评定合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) :年月日

植筋验收

《植筋验收》 可以参考GB 50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》。 19.4 施工质量检验 19.4.1 植筋的胶粘剂固化时间达到7d 的当日,应抽样进行现场锚固承载力检验。其检验方法及质量合格评定标准必须符合本规范附录W 的规定。 检查数量:按本规范附录W 确定。 检验方法:监理人员应在场监督,并检查现场拉拔检验报告。 19.4.2 对现场拉拔检验不合格的植筋工程,若现场考察认为与胶粘剂质量有关且业主单位要求追究责任时,应委托当地独立检测机构对胶粘剂安全性能进行系统的试验室检验与评定。其检验项目及安全性能指标应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 的规定。 检查数量:每一检验项目的试件数量应按常规检验加倍。 检验方法:按现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 和本规范规定的试验方法进行。 附录W 锚固承载力现场检验方法及评定标准 W.1 适用范围及应用条件 W.1.1 本方法适用于混凝土结构锚固工程质量的现场检验。 W.1.2 锚固工程质量应按其锚固件抗拔承载力的现场抽样检验结果进行评定。注:本附录的锚固件仅指种植带肋钢筋、全螺纹螺杆和锚栓。 W.1.3 锚固件抗拔承载力现场检验分为非破损检验和破坏性检验。选用时应符合 本附录第W.1.4 条和第W.1.5 条的规定。 W.1.4 对下列场合应采用破坏性检验方法对锚固质量进行检验: 1 重要结构构件; 2 悬挑结构、构件; 3 对该工程锚固质量有怀疑; 4 仲裁性检验。 W.1.5 当按本附录W.1.4 第1 款的规定,对重要结构构件锚固件锚固质量采用破 坏性检验方法确有困难时,若该批锚固件的连接系按本规范的规定进行设计计算,可在征得业主和设计单位同意的情况下,改用非破损抽样检验方法,但必须

隐蔽工程验收记录(填充墙)

表C5-1 隐蔽工程检查记录(通用)

第1页,共2页, 表C5-1(续) 隐检项目砌体工程隐检日期年月日 隐检部位一层1-9/A-J 轴线±0.0m标高 隐检依据:施工图号结构设计总说明、建筑设计总说明、,设计变更/洽商/技术核定单(编bi 号/ )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号:钢筋HRB400级10、12、14、16 HPB300级8、6。隐检内容: 1、填充墙的砌筑,先砌筑墙体,后浇筑构造柱。 2、所有墙体在相互连接及转角处,均通长设置26500的墙身拉结筋,在与混凝土墙、柱连接处,采用 植筋锚固或预留,见图3.0.7; 3、当墙长<5m时,填充墙的顶部,在下部砌体砌筑7天左右后进行砌筑,采用实心砖斜向嵌实砌实,砂 浆填满,当墙长不小于5m时,墙顶与梁板采用拉结加固,做法按照图集《砌体填充墙》06SG614-1 中P21; 4、180-200厚墙,当3.5m<墙高≤5.0m时,在墙高的中间部位、门窗洞顶处设置一道圈梁,见图3.a,同 时当墙长>5m,中间又无横墙或柱拉结时,设置混凝土构造柱及角柱; 5、墙身中的圈梁、在墙体相互连接处,其钢筋相互锚入LaE长,在与混凝土墙、柱连接处,其钢筋锚入 混凝土墙、柱LaE长; 6、所有墙的门、窗框二侧,有构造柱处例外,按图3.d用钢板网等加固,当门窗净宽≥1.5m时,两侧按 3.c设置混凝土构造柱,当墙体上需设置门、窗顶过梁时,其尺寸配筋见3.0.13; 7、厨房、厕浴间的隔墙,墙底部应按3.0.17做钢筋混凝土防潮坎台; 8、窗台处,设置钢筋混凝土窗台梁,截面为b*200,配筋为412、8200,端部伸入侧墙内400-500mm。

锚栓和植筋抗拔力检测复习题(一)

锚栓和植筋抗拔力检测复习题 一、单选题 1. 当锚栓采用连续加载进行非破损性检验时应以均匀速度在的时间内加载至设定检验荷载,并持荷2min。( B ) A. 1min~2min B. 2min~3min C. 3min~5min D. 2min~7min 2. 后锚固破坏形式宜控制为锚栓钢材破坏,主要原因是该种破坏形式一般具有明显的,破坏荷载离散性较小。( A ) A.塑性变形 B. 弹性变形 C. 弹塑性变形 D.徐变变形 3. 粘贴质量检验的抽样数量规定:梁、柱类构件以同规格、同型号的构件为一检验批。每批构件随机抽取的受检构件应按该批构件总数的确定,但不得少于3根。( D ) A. 1% B. 3% C. 5% D.10% 4. 对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,锚栓检验批数量为100件时,非破损检验批抽检样品应为( D )件。 A 5 B 10 C 15 D 20 5. 抹灰层拉伸粘结强度检测时,相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、 A 40mm B 50mm C 75mm D 100mm 6. 对重要结构构件及生命线工程的非结构构件,锚栓检验批数量为5000件时,非破损检验批抽检样品应为( C )件。 A 50 B 100 C 150 D 200 7. 已知某工程植筋,钢筋规格牌号为20 HRB400,经计算非钢材破坏承载力标准值大于钢材破坏承载力标准值,请计算荷载检验值为多少?( A ) A. 113040N B. 110000N C. 123500N D.142000N 8. 其锚固质量应评定为合格。( C ) A 1.2 ,1.0 B 1.25,1.1 C 1.45,1.25 D 1.5,1.3

钢花管隐蔽工程验收记录

钢花管隐蔽工程验收记录本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

湘质监统编 施2015-51 建筑结构隐蔽工程验收记录 分项工程名称:锚杆子分部工程称:基坑支护隐蔽部位:月号施工的钢花管项目经理:邹海波施工技术负责人:谭育红施工图号: 施工执行标准名称及编号:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 隐蔽工程部位(轴线、标高) 数 量 施工单位全数检查 情况及说明 监理(建设)单 位验收记录 基坑支护ABC段钢花管76 1、按施工图施 工。 2、本工程坡面注浆钢花管 采用Q235钢管,钢花管规 格1Ф48壁厚3.5mm钢花管 间距1米,管杆长9m制 作,钻孔直径为130mm,符合 设计要求。 3、质量等级评定为合格。 施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签 名: 年月日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

关于隐蔽工程验收记录(填充墙)

隐蔽工程检查记录(通用) 第1页,共2页, 工程名称 X 编号 隐检项目 砌体工程 隐检日期 年 月 日 隐检部位 一 层 1-9/A-J 轴线 ±0.0m 标高 隐检依据: 施工图号 结构设计总说明、建筑设计总说明、 , 设计变更/洽商/技术核定单(编bi 号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号: 钢筋HRB400级10、 12、 14、 16 HPB300级 8、6 。 隐检内容: 1、 填充墙的砌筑,先砌筑墙体,后浇筑构造柱。 2、 所有墙体在相互连接及转角处,均通长设置2 6@500的墙身拉结筋,在与混凝土墙、柱连接处,采 用植筋锚固或预留,见图3.0.7; 3、 当墙长<5m 时,填充墙的顶部,在下部砌体砌筑7天左右后进行砌筑,采用实心砖斜向嵌实砌实,砂 浆填满,当墙长不小于5m 时,墙顶与梁板采用拉结加固,做法按照图集《砌体填充墙》06SG614-1中P21; 4、 180-200厚墙,当3.5m <墙高≤5.0m 时,在墙高的中间部位、门窗洞顶处设置一道圈梁,见图3.a , 同时当墙长>5m ,中间又无横墙或柱拉结时,设置混凝土构造柱及角柱; 5、 墙身中的圈梁、在墙体相互连接处,其钢筋相互锚入LaE 长,在与混凝土墙、柱连接处,其钢筋锚入 混凝土墙、柱LaE 长; 6、 所有墙的门、窗框二侧,有构造柱处例外,按图3.d 用钢板网等加固,当门窗净宽≥1.5m 时,两侧按 3.c 设置混凝土构造柱,当墙体上需设置门、窗顶过梁时,其尺寸配筋见3.0.13; 7、 厨房、厕浴间的隔墙,墙底部应按3.0.17做钢筋混凝土防潮坎台; 8、 窗台处,设置钢筋混凝土窗台梁,截面为b*200,配筋为412、8@200,端部伸入侧墙内400-500mm 。

基础钢筋隐蔽工程验收记录

GB 50319-2000 A4 钢筋报验申请表 工程名称:昆仑花苑二期四标段 致:青海恒瑞工程监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了地基基础钢筋绑扎工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、钢筋隐蔽工程验收记录 2、钢筋原材料检验批质量验收记录表 3、钢筋加工检验批质量验收记录表 4、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 (章) 总/专业监理工程师 日期

钢筋隐蔽工程验收记录 工程名称昆仑花苑二期四标段 隐检项目钢筋隐检日期2011年6月25日 隐检部位层/ 隐检依据:施工图图号结施-1、结施-2 ,设计变更/洽商(编号/)及有关国家现行标准等。 主要受力钢筋规格、型号: HPB235Φ HRB400Φ 隐检内容:质量状况备注 各种直径钢筋接头方法/ 各种直径钢筋搭接长度/ 钢筋接头位置/ 同一截面接头占总面积百分率(%)/ 钢筋是否锈蚀、锈蚀程度、锈蚀情况清洁无锈 保护层厚度 40mm 限位措施水泥砂浆垫块 钢筋代换情况无 其它Φ8钢筋弯钩平直长度为80mm 图示:植筋深度20d: 20×12=240mm 详见下页附图 检查验收意见符合设计及施工质量验收规范要求,同意下道工序施工。 施工单位项目(专业)技术负责人 监理工程师 (建设单位项目技术负 责人) 海西州建设工程质量监督总站 青JJ—038

钢筋原材料检验批质量验收记录表 单位(子单位)工程名称昆仑花苑二期四标段 分部(子分部)工程名称混凝土结构子分部验收部位地基基础施工单位重庆黄金建设集团有限公司项目经理周昌平 分包单位无分包项目经理无施工执行标准名称及编号青海《建筑工程施工工艺规程》QBJ14-032-2004 GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目 1 钢筋进场检验第5.2.1条钢筋进场复试均符合设计要求 2 抗震框架结构用钢筋第5.2.2条符合设计及施工规范规定要求1)抗拉强度与屈服强度比值≥1.25 符合设计及施工规范规定要求2)屈服强度与强度标准值比值≤1. 3 符合设计及施工规范规定要求3 钢筋脆断、性能不良等的检验第5.2.3条符合设计及施工规范规定要求 一 般 项 目 1 钢筋外观质量第5.2.4条钢筋平直、清洁无锈,无损伤无裂纹 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)谈顺成施工班组长 主控项目满足规范规定要求,一般项目全部合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 海西州建设工程质量监督总站监制 青JJ—124

植筋、界面处理检验批质量验收记录表

植筋检验批报验申请表 工程名称:阜阳市国际汽配城二期24#楼编号: 致:扬州市建圣工程建设监理有限公司(监理公司)我单位已完成了四至六层植筋工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。附件: 1、界面处理检验批质量验收记录 2、植筋工程施工检验批质量验收记录 3、施工质量检验批质量验收记录 承包单位(章):安徽和顺建设集团有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: 项目监理机构:扬州市建圣工程建设监理有限公司 总/专业监理工程师: 日期:

界面处理检验批质量验收记录 工程名称阜阳市国际汽配城二 期24#楼 分项工程名称主体/砌体分项验收部位四至六层 施工单位安徽和顺建设集团有限公司专业工长李晓青项目经理张立明分包单位/ 分包项目经理/ 施工班组长宋占国 执行标准 名称及编号 建筑结构加固工程施工质量验收规范(GB50550-2010) 检查项目质量验收规 范的规定 (条文号) 施工单位自查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目1 植筋孔洞钻好后应先用 钢丝刷进行清孔;再用 洁净无油的压缩空气或 手动吹气筒清除孔内粉 尘,如此反复处理不应 少于3 次。必要时尚应 用干净棉纱沾少量工业 丙酮擦净孔壁。 第19.2.1条 符合要求 2 植筋工程施工过程中, 应每日检查其孔壁的干 燥程度 第19.2.2条符合要求 3 植筋孔壁应完整,不得 有裂缝和其他局部损伤 第19.2.3条符合要求 一般项目1 植筋用的钢筋或螺杆在 植入前应复,查有无未 打磨干净的旧锈和新 锈。若有新旧锈斑,应 用砂纸擦净 第19.2.4条 符合要求 2 植筋孔壁清理洁净后, 若不立即种植钢筋,应 暂时封闭其孔口,防止 尘土、碎屑、油污和水 分等落入孔中影响锚 固质量 第19.2.5条符合要求 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员年月日 监理(建设) 单位验收结论监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

最新检验批质量验收记录表填写规范

检验批质量验收记录表填写规范: 一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001附录D.0.1。 验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4位数字是子分部工程的代码。 第5、6位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB 50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2

位数的空位置。 如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批编号为: 0101011 2 。 还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程