文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 维修流量计操作规程

维修流量计操作规程

维修流量计操作规程
维修流量计操作规程

拆卸维修流量计操作规程

一、维修流量计操作流程:

关闭进口闸门→关闭出口闸门→放空流量计内压力→拆流量计芯子→检查流量计腔室有无杂物→检查芯子转动情况→清理流量计腔室→安装芯子,试旋转→打开出口阀门→打开进口阀门→观察流量计转速,直到正常运转→收拾工具,清理现场。

二、维修流量计风险提示:

1、触电:人员触电后,立即关闭相关电源或使伤者脱离电源,然后对伤者进行救护,严重时送医院治疗

2、机械伤害:发生机械伤害,立即使伤者脱离伤害源,进行应急包扎后送往医务室救治。

3、拆装注意事项:在维修流量计拆装过程中,不要用力过猛,以免扳手滑落造成机械伤害,拆装流量计芯子,要轻拿轻放,以免夹手。

三、维修流量计操作规程:

四、应急处置程序:

(1)人员发生机械伤害,第一发现人员应立即停运致害设备,现场视伤势情况对受伤人员进行紧急包扎处理。如伤势严重,应立即拨打120求救。

(2)人员发生触电事故,第一发现人应立即切断电源,视触电者伤势情况,采取人工呼吸、胸外心脏挤压等方法现场施救。如伤势严重,应立即拨打120求救。

电磁流量计的维护与保养

-1- 电磁流量计的维护与保养 以下是江苏旭东仪表厂资料 仅供参考 切记 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、故障查找 流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。 3、传感器检查 测试设备:500M Ω绝缘电阻测试仪一台,万用表一只。 测试步骤: (1) 在管道充满介质的情况下,用万用表测量接线端子A 、B 与C 之间的电阻值,A-C 、B-C 之间的阻值应大至相等。若差异在1倍以上,可能是电极出现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附。 (2) 在衬里干燥情况下,用M Ω表测A-C 、B-C 之间的绝缘电阻(应大于200M Ω)。再用万用表测量端子A 、B 与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50M Ω以上且步骤(1)的检查结果正常,则可能是测量管外壁受潮,可用热风机对外壳内部进行烘干。 (3) 用万用表测量X 、Y 之间的电阻,若超过200Ω,则励磁线圈及其引出线可能开路或接触不良。拆下端子板检查。 (4) 检查X 、Y 与C 之间的绝缘电阻,应在200M Ω以上,若有所下降,用热风对外壳内部进行烘干处理。实际运行时,线圈绝缘性下降将导致测量误差增大、仪表输出信号不稳定。 (5) 如判定传感器有故障,请与生产厂家联系,一般现场无法解决,需到厂家维修。 4、转换器检查 如判定是转换器故障,经检查外部原因没问题的情况下,请与生产厂家联系,厂家一般会采取更换线路板的方式解决。

低压开关柜运行维护保养规范标准

低压开关柜运行维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3 工器具及备品备件 2.操作 2.1日常巡视检查 2.1.1 检查低压进线柜三相电压和电流参数。

变压器出线三相 电压读数在220V +7%/-10%内,三 组读数相差较小。 合闸显示 分闸显示 变压器超温报警 分闸按钮 合闸按钮 三相电流表读 数要接近偏差 不超过额定电 流75%(Dyn11 接线方式) 功率因数 2.1.2检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手

动调试机械连锁部分合闸是否可靠,并对运动部件涂敷润滑油,如图所示。 2.1.3检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 功能旋钮 输出电流 合闸指示灯(红) 分闸指示灯(绿) 复位 量程 合闸指示 分闸指示 电流显示 状态选择手柄 抽屉拉出手柄

2.1.4检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 使用时,并入电容线路 且相应指示灯亮(红) 2.1.5检查配电间内灭火器配备是否符合要求 配电间内因线路故障或者一些其他的因素,导致短路起火的情况发生。因此,配电间内的灭火器配备是重中之重。其中,二氧化碳灭火器是首选,其次是干粉灭火器,禁止用泡沫灭火器。因此检查时要注意配电间的二氧化碳灭火器是否配备、有无过期、是否可以正常使用。 2.2 周期性维护 2.2.1做好电气设备柜体内除尘工作(电气春检) 电气设备易吸附灰尘,必须做好各柜体的保洁除尘工作,防止出现闪络现象(由于空气潮湿发生的绝缘放电现象),除尘工作必须由电工来完成,用吸尘器,不得用湿抹布等工具。 2.2.2 检查各部分紧固件,如有松动,应及时紧固。(电气春检) 2.2.3检查母线、辅助回路接头处有无变形,有无放电变黑痕迹(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常),紧固连接螺丝,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,如图所示。

仪表设备维护检修规程(流量章节)

仪表设备维护检修规程 第三节流量仪表 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 1.1.1 主题内容 本节规程规定了兴发金冠化工有限公司常用测流量仪表的技术标准、检查校验、使用维护以及检修的内容和方法。 1.1.2 适用范围 本节规程适用于电磁流量计、科氏力质量流量计、涡街流量计、玻璃转子流量计、金属转子流量计、孔板流量计、智能式涡轮流量计、旋进漩涡流量计的维护与检修。 1.2 编写及修订依据 编写及修订参考了上述仪表的有关资料、说明书 2 电磁流量计 2.1 主题内容与适用范围 本规程规定了电磁流量计的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。 本规程适用兴发金冠化工有限公司亚砜车间生产装置使用的横河仪表产AXF025C型电磁流量计,(以下简称电磁流量计),其他同类型仪表亦应参照使用。

2.2 基本工作有理 该电磁流量计是设计用来测量导电流体的流量。测量原理是基于法位第电磁感应定律。 2.3 构成及功能。 2.3.1 结构构成 该电磁流量计为一体型,结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。 传感器是将导电流体流量信号变成与之成正比关系的感应电压,将由导电电极送至转换器。 转换器是一个高弧阻抗,且能抑制各种干扰成分的转换器。可按不同的接线,把感应电压转化为电流或频率。目前,我厂用的都是将感应电压转换成标准统一的4-20mADC信号,并由转换器数字面版显示流量值。 2.3.2 主要技术性能 2.3.2.1 性能指标:基本误差;0.35% of rate 2.3.2.2 规格: 用途:防爆型; 输出信号:4-20mACD; 电源:230VAC±10%; 流体温度:-40~130℃; 环境温度:-40~60℃; 流体导电率:1μS/cm以上; 公称通径:2.5~400mm 2.4 完好条件 2.4.1 零部件完整、符合技术要求,即 a.铭牌应清晰无误。

LZB玻璃转子流量计操作规程

玻璃转子流量计使用规程 一.概述 玻璃转子流量计(以下简称流量计)是用来测量非混浊液体、气体等单相介质流量的仪表之一。该仪表具有结构简单、维修和使用方便、价格便宜等优点。主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、电力、冶金、食品、制糖、燃料、造纸、环保及科研部门。 二.工作原理与结构 仪表测量部分为一根垂直安装的玻璃锥管和管内的浮子所组成。锥管的大端向上,浮子随流量大小沿锥管轴线方向上下移动。当流体自下而上通过锥管时,由于流体的作用,浮子上下端面产生一差压,浮子在此差压作用下上升。当作用在浮子上的上升力与浮子所受的重力、浮力及粘性力三者的合力相等时,浮子便稳定在某一高度上。这时浮子在锥管中的高度与所通过的流量有对应关系。该高度就是流量大小的量度。 锥管上刻有流量刻度,流量计的读数按图一所示的读数位置读取流量示值。 图一玻璃转子流量计读数位置 我公司生产的流量计的结构按口径不同可分为表盘式、可换式和固定式三种。 表盘式结构如图二所示,它适合于口径为4、6、10mm的流量计。主要支撑件是支板2和带有针阀的下基座9及上基座3,针阀用于调节流经仪表的流量,流入、流出咀与管路用软管联接,支板上有两个螺孔用来固定仪表。 可换式结构如图三所示,它适用于口径为15、25、40mm的流量计。带法兰基座1和内衬填料8通过两支板6与锥管相连接,以压紧盖7加以密封,镶有不锈钢或塑料等制成的镶套,以提高耐腐蚀性,基座的两法兰与管路相连接,只需将螺栓9(上下共8个)旋下,就能取出锥管,进行清洗或更换。 固定式结构如图四所示,它适用于口径为50、80、100mm的流量计。?基本结构与可换式相类同,但内部不装镶套且锥管不能单独拆卸。中间装一导杆,测量大流量时,可以保证浮子依然能顺着导杆上下平稳地滑动,也可保护锥管免遭损坏。

E+H电磁流量计维护检修规程

电磁流量计维护检修规程 2008-06-1308:20 1总则 1.1主题内容与实用范围 本规程规定了电磁流量计的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。 本规程适用于化工装置中在线使用的3000电磁流量计(以下简称仪表),其他同类型仪表亦应参照使用。 1.2基本工作原理 该仪表基于电磁感应原理工作。 1.3构成及功能如图1所示。 该仪表由传感器和转换器两部分组成。传感器将以液体流量信号变成与之有一定函数关系的感应电动势。转换器将自传感器来的电势信号(mV),转换成统一的4~20mADC信号,并由数字面板显示流量。 1.4主要技术性能及规格 1.4.1性能指标 基本误差±0.5% 1.4.2规格 流速范围:0.3~1.0m/s至1.0~9.999m/s 输出信号:4~20mA 电源:100~120V AC 环境湿度:¬10~50°C 相对湿度:40%~80% 液体电导率:300μS/m 脉冲输出:0~17HZ 标尺范围:0~4m³ 管道直径:25mm,50mm,100mm 1.5对维修人员的基本要求 a维护人员应具备如下条件: b.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料; c.了解工艺流程及该仪表在其中的作用; d.掌握带电工技术基础、电子技术基础、化工测量仪表及维修等反方面的基础理论知识; e.掌握该仪表维护、检修、投运及常见故障处理的基本功能; f.掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法。 2完好条件 2.1零部件完整,符合技术要求。即: a.名牌应清洗无误; b.零部件应完好齐全并规格化; c.紧固件不得松动; d.插接件应接触良好; e.端子接线应牢靠; f.密封件应无泄漏; h.所配防护、保温设施完好无损;

电气开关柜维护检修规程

XXXXXXXXX有限公司 电气高、低压开关柜检修规程 (试行) 编制: 审核: 批准:

10kv及低压开关柜检修及校验规程 一、总则 (一) 本规程适用于XXXXXXXXXXXX有限公司厂区内电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二) 高压开关柜的检修包含以下内容: 现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维修,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换及设置、母线检修,并包括小修全部项目。 二、高压开关柜的检修说明 (一) 高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备。 (二) 开关柜内二次回路的重新布线及检查.测试,对小车隔离触指进行检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻的测量。 三、高压开关柜维修项目和要求 (一) 检查、清扫开关柜,柜体清洁。柜面观察窗清洁。 (二) 柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。(三) 检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。小车位置检测行程开关作用良好,能正确反映小车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线

正确。 (四) 拉出小车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关小车拉出后能自动复位。 (五) 检查柜体接地良好,小车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。小车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。(六) 电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

天然气超声波流量计操作规程.docx

天然气超声波流量计 操作维护规程 中国石油西部管道兰州输气分公司年月 签字职务日期 编制人: 审核人: 批准人:

目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 操作内容 (2) 5 风险提示 (5) 6 应急处置 (5) 7 附件 (5)

1 范围 本标准规定了涩宁兰超声波流量计的现场操作方法。 本标准适用于涩宁兰气体超声流量计。 2 规范性引用文件 2.1《中华人民共和国国家标准天然气计量系统技术要求》 GB/T 18603一2001 2.2《用气体超声波流量计测量天然气流量》 GB/T 18604-2001 3 术语和定义 3.1气体超声流量计ultrassonic gas flow meter 安装在流动气体的管道上,并用超声原理测量气体流量的流量计。以下简称流量计。 3.2超声换能器ultrassonic transducer 把声能转化成电信号和反过来把电信号转化成声能的元件。 3.3信号处理单元signal processing unit 是流量计的一部分,由电子元件和微处理器系统组成。 3.4零流量测试zero-flow measure 在无流动介质的情况下,检查流量计的读数是否为零或在流量计本身规定的允许范围内。 3.5分界流量transition gas flow rate 低于该流量要采用扩展误差限的流量值。 3.6实流校准系数flow calibration factor 将流量计进行实流校准测试,并将测试结果按照一定修正方法得出的流量计系数。 3.7最大瞬时压力maximum incidental pressures 在短时间内,计量系统能够承受安全装置极限内的最大工作压力。 3.8流量计算机flow computer 计算和指示标准参比条件下的流量等参数的装置。 3.9转换装置conversion device 由一台流量计算机和各个传感器组成的装置。用于以压力、温度和气体组成或以密度或以发热量为参数进行标准参比条件下体积流量和质量流量及能量流量的转换。 4运行操作内容 4.1超声波流量计运行前的准备 4.1.1流量计的安装应符合设计和说明书的要求;天然气的流量、压力、温度范围符合流量计铭牌的规定; 4.1.2流量计、温度变送器、压力变送器具有有效的检定/校准证书; 4.1.3流量计前后阀门,调压阀、放空阀应关严; 4.1.4流量计法兰连接处应无泄漏,各个探头应牢固连接,探头连接信号线路应无松脱;4.1.5流量计信号处理单元(SPU)单元供电应正常; 4.1.6流量计配套的温度变送器、压力变送器供电应正常,压力变送器阀门应全开; 4.1.7流量计算机工作应正常; 4.1.8在线分析仪上传数据应正常。 4.2超声波流量计运行操作与监护 4.2.1缓慢打开流量计入口阀(或管路平衡阀),为超声波流量计管路充压,观察流量计、附属设备及连接管线有无渗漏; 4.2.2压力平衡后,缓慢打开流量计出口阀门,观察流量计显示单元,判断流量计是否正常运行,如无异常,调节流量计下游流量调节阀,使流量计在所需的流量范围内运行;

屏蔽泵检修规程

屏蔽泵检修规程 1 .总则 本内容适用于输送一般化工介质屏蔽泵的维护和检修。 2.完好标准 2、1零部件要求 2、1、1零部件尺寸公差要求,精度及材质的选择应符合设计图纸要求。 2、1、2压力表、温度计、流量表灵敏可靠并定期校验。 2、1、3主机完整、安全护罩齐全、基础牢固、泵座地脚螺栓紧固良好并且要求齐全。 2、1、4泵进出口管路、止逆阀、调节阀以及润滑冷却系统要求安装合理并且保 持完好。 2、2运行状况 2、2、1泵的压力头流量平稳,能达到铭牌出力的90%以上或符合设计工况要求。 2、2、2润滑冷却系统畅通运转良好,轴承监测器、液位计等完整且指示准确。 2、2、3运行平稳,无异声,轴窜量和振动量以及密封的泄漏量符合规定要求。 2、2、4温度、压力、流量,电流等运行参数符合工况要求 2.3技术资料 2、3、1检修、验收、运行、设备缺陷记录准确齐全。 2、3、2安装使用说明书及易损配件图纸齐全。 2、3、3设备档案记录内容准确,齐全。 2、4设备及其环境 2、4、1设备外壳防腐和保温设施完好齐全。 2、4、2设备表面无油垢、积尘、杂物。 2、4、3密封泄漏应符合技术文件规定要求。 3、设备的维护 3、1日常维护 3、1、1定时检查电机的电流、电压、温度及泵的进出口压力,流量是否符合运

行工况要求 3、1、2检查轴承监测器指示是否处在安全区域内工作;运转是否有异常响声和振动 3、1、3检查各紧固件是否松动 3、1、4检查密封处泄漏量 3、1、5检查泵的各部分温度,应特别注意循环液进、出的温度变化情况 3、1、6冷却水系统的流量和温度是否正常; 3、1、7带机械密封的泵应检查循环液的量是否足够,一般泄漏量小于3ml/h 时为正常。 3、1、8备用泵的日常维护 a、保证润滑冷却系统处于良好待用状态. b、作好备用前系统过滤器清理保养工作. c、室外泵冬季停车应采取保温措施,长时间停车必须将泵内的物料和冷却水系统的非流动水全放掉,以免冻裂泵壳或腐蚀泵体。 3、2定期维护 3、2、1定期检查各运转部件的运转情况和拆检系统过滤器. 3、2、2定期检查清洗冷却系统和泵冷却夹套. 3、2、3定期校核压力表,温度计,流量表等监测元件 4、设备的检修 4、1检修周期 4、1、1中修 a、检查轴承监测器是否完好; b、检查各部位联接螺栓紧固情况并消除泄漏点; c、检查与清扫冷却水系统,保证畅通; d、检查机封密封液冷却装置 e、检修或更换出口阀和止逆装置 f.检查、清理系统中的过滤器;

电磁流量计检修维护规程

电磁流量计检修维护规程 5.1概述 5.1.1适用范围 本规程适用于克旗煤制天然气在线使用的电磁流量计. 5.1.2 工作原理及特点 电磁流量计是基于电磁感应定律而工作的流量测量仪表。当导电的被测介质垂直于磁力线方向流动时,在与介质流动和磁力线的垂直的方向上产生一个电动势Ex,它与被测介质在磁场中运动的速度成正比,其关系式如下: BDv E X 式中 B---磁感应强度,T; D---导管直径,即导体垂直切割磁力线的长度,m; v---被测介质在磁场中运动的速度,m/s。 流体流速v与管道截面积A相乘,即可得到体积流量Q。因此,它是一种速度式流量计。它由检测和转换两个单元组成。被测介质流经检测单元变换成感应电动势,然后再由转换单元将感应电动势放大,转换成4~20mA DC的标准信号

输出,或转换成脉冲信号输出。 电磁流量计适用于导电液体的测量,不能测量气体和导电率极低的油类、有机溶剂。采用涂层或耐腐蚀衬里,或用于测量各种腐蚀性液体的流量,也可用来测量含有固体颗粒或纤维液体的流量。 电磁流量计测量时不受流体的温度、压力、密度、粘度及流体状态等参数的影响;检测部分无可动部件和突出于管道的部件;几乎没有压力损失;没有测量滞后现象,反应灵敏;输出信号与流量大小呈线性;测量范围宽,可测正反方向流体的流量。 5.2 技术标准 5.2.1测量精度:±0.5%;±2.5%(与流速有关)。 5.2.2流速范围:0~10m/s。 5.2.3通径范围:2.5~300mm。 5.2.4流体电导率:>5~20μS/cm(标准型) >0.1μS/cm(低导电率型) 5.2.5输出信号:4~20mA DC或脉冲信号。

1#低压开关柜检修作业指导书

2015-09-18 实施DQ009-2015———————————————————————————————— 低压开关柜检修作业指导书 作业项目:1号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015年09月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1 围 (3) 2 本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3 安全环保措施 (3) 4 组织 (3) 5 备品备件清单 (3) 6 现场准备及工具 (4) 7 检修工序及质量标准 (4) 8 检修记录 (7) 9 设备试运、调试、试验 (8) 10 不符合项通知单 (9) 11 完工报告单 (10) 12 质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1围 本指导书适用于煤制天然气公司1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术标准》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.11参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4组织 组长:曹学贵副组长:宝山检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:广志 5备品备件清单

气体检测仪操作规程

便携式四合一气体检测仪操作规程 1 范围: 本规程规定了设备启动前,对罐内气体实施检测,四合一气体检测仪的检查准备,检测操作步骤及安全注意事项。 本规程适用于机械清洗项目对各类储油罐清洗前的气体检测操作。 2规范性引用文件 SY6503-2000 可燃气体检测报警器使用规范 3 四合一气体检测仪检测前的检查准备 3.1检查电池电量是否充足(3.3V以上),不充足及时充电; 3.2检查进气口气滤有无杂物堵住,堵住需清理干净或更换; 4 操作步骤: 4.1开机操作: 4.1.1按[MODE]键并保持1秒,LCD显示“on”,LED亮,峰鸣器响一声,仪器开机; 4.1.2LCD显示版本号,同时进行预热和自检。 4.1.3预热和自检完成致10秒倒计时结束,仪器进入检测模式,确认仪器运行正常。 4.1.4确认确实在抽新鲜空气,确认氧气指示计的指示值确实为20.9%。 4.1.5将取样管端部插入测试点中,待测试值变化稳定后,读数并记

录。 4.1.6从测试点中拿出取样管,置于空气中,待LED显示值回复到空气中状态后,再进行下一测试点测试。 4.2关机操作: 4.2.1按住按键不放,LCD显示5秒倒计时,倒计时结束后LCD显示“off”,随后仪器无显示,仪器关机。 5注意事项: 5.1仪器更换电池或简单维修时应在安全场所进行。 5.2传感器和仪器要注意防水和杂质。 5.3仪器长期不工作时,应关机,置于干燥、无尘、符合储存温度的环境中。 5.4调整好的仪器不要随便打开盖。

硫化氢气体检测报警仪操作规程 1 范围: 本标准规定了设备启动前,对罐内气体实施检测,硫化氢检测仪的检查准备,检测操作步骤及安全注意事项。 本标准适用于机械清洗项目对各类储油罐清洗前的气体检测操作。 2规范性引用文件 《COWS施工手册》 3 硫化氢检测仪检测前的检查准备 3.1检查电池电量是否充足,不充足更换; 3.2检查进气口不被杂物堵住,堵住清理干净; 4 操作步骤: 4.1开机操作 4.1.1确认电池已经装入仪器,按住按键3秒,LCD显示“on”,红色LED亮,蜂鸣器响一声,振动器振动,仪器开机。 4.1.2LCD显示版本号,同时进行预热和自检。 4.1.310秒倒计时预热和自检完成后,仪器进入检测模式,显示实时读数。 4.2关机操作 按住按键不放,LCD显示5秒倒计时,倒计时结束后LCD显示“off”,随后仪器无显示,仪器关机。 4.3检测模式说明:

电磁流量计维护检修规程

电磁流量计维护检修规程 添加时间:2007-6-10 点击率:100 1 总则 1.1 主题内容与实用范围 本规程规定了电磁流量计的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。 本规程适用于化工装置中在线使用的3000电磁流量计(以下简称仪表),其他同类型仪表亦应参照使用。 1.2 基本工作原理 该仪表基于电磁感应原理工作。 1.3 构成及功能如图1所示。 该仪表由传感器和转换器两部分组成。传感器将以液体流量信号变成与之有一定函数关系的感应电动势。转换器将自传感器来的电势信号(mV),转换成统一的4~20mADC信号,并由数字面板显示流量。 1.4 主要技术性能及规格 1.4.1 性能指标 基本误差±0.5% 1.4.2 规格 流速范围:0.3~1.0m/s至1.0~9.999m/s 输出信号:4~20mA 电源:100~120V AC 环境湿度:10~50°C 相对湿度:40%~80% 液体电导率:300μS/m

脉冲输出:0~17HZ 标尺范围:0~4m3 管道直径:25mm,50mm,100mm 1.5 对维修人员的基本要求 a维护人员应具备如下条件: b.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料; c.了解工艺流程及该仪表在其中的作用; d.掌握带电工技术基础、电子技术基础、化工测量仪表及维修等反方面的基础理论知识; e.掌握该仪表维护、检修、投运及常见故障处理的基本功能; f.掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法。 2 完好条件 2.1 零部件完整,符合技术要求。即: a.名牌应清洗无误; b.零部件应完好齐全并规格化; c.紧固件不得松动; d.插接件应接触良好; e.端子接线应牢靠; f.密封件应无泄漏; h.所配防护、保温设施完好无损; 2.2 运行正常符合作用要求,即: a.运行时,仪表应达到规定的性能指标; b.正常工况下,仪表示值应在全量程的三分之一以上。

11、低压开关柜运行维护及检修作业指导书

低压开关柜运行维护及检修规程 1、范围 本标准规定了西气东输成品油管道输油站配备的低压开关柜运行、维护及检修工作。 本标准适用于西气东输成品油管道输油站配备的低压开关柜。 2、规范文件的引用 2.1 低压开关柜运行维护及检修规程 2.2 0.4KV低压开关柜的的技术要求 2.3 低压开关柜完好标准 3、低压开关柜的完好标准: 3.1 资质 1)新购设备“三证一标志”图纸资料齐全,有专人验收并有记录。 2)检修后设备有检修试验记录,有专人验收并有记录。 3)设备整定值有专人计算,整定正确。 3.2 外观 1)零部件完整齐全,板体或盘面不变形,整洁无油污,积尘,无锈蚀。 2)低压开关板的间应开启灵活,并有插销或锁,开启角度不小于900 3)绝缘瓷瓶表面清洁,无破损,裂纹,无放电痕迹。 4)接地标志明显,接地装置符合规定,有规定期内的接地电阻测定记录。 5)各元件安设牢固,不松动,不歪斜。 3.3 母线 1)母线的漆色及相序符合下列规定,母线固定可靠,接头紧密。 2)支承瓷瓶表面清洁,无油垢,积尘,无裂纹,破损,无放电痕迹。 3)运行中温度不得超过700C,焊压接头温度不得超过650C。 3.4 隔离刀闸开关 1)手柄清洁,无污垢,无灼烧痕迹。 2)分、合闸手柄灵活可靠,开关刀闸与刀夹接触良好,接触面积不小于75%。 3.5 熔断器 1)固定牢靠,熔断器管无严重烧痕,无裂纹。 2)熔体选择符合规定,接触良好。 3.6自动开关 1)本体清洁,无积垢,积尘,无破损,裂纹。 2)接触表面无严重烧痕,三相接触不同期性不大于0.5mm,触点行程,超行程应符合规定。

3)动作灵活,运行中无异响。 4)消弧装置固定可靠,无缺片或联片,无裂纹。 3.7 保护装置及计量仪表 1)动作灵敏可靠,指示正确,无刮卡现象,并有规定期内的试验合格记录。 2)绝缘良好,用500V兆欧表测定全部保护回路的绝缘电阻值,应不低于1MΩ;在潮湿的地点(井下)允许低到0.5MΩ 3.8 二次回路 1)配线整齐,清晰,导线绝缘良好,无损伤,柜内导线不得有接头。 2)导线线端标志齐全,清晰,应采用截面积不小于1.5mm2,电压不低于400V的铜芯绝缘导线。 3.9 绝缘性能 1)绝缘电阻不得低于1MΩ,在潮湿地点(井下)允许降为0.5MΩ。 2)绝缘性能良好,绝缘电阻;380V时,不低于2MΩ;660V时,不低于5MΩ。 3.10 其他 标志牌、铭牌完好齐全,内容完整。 4、低压开关柜和动力配电箱性能试验 低压开关柜,动力配电箱应进行标准的形式试验,试验项目和程序包括但不限于以下: 1)温升极限的验证 2)介电性能的验证 3)短路耐受强度验证 4)保护电路有效性验证 5)电气间隙和爬电距离验证 6)机械操作验证 7)防护等级验证 8)产品技术条件(产品标准)规定的其他试验。 A)低压开关柜、动办配电箱出厂例行试验,例行试验包括但不限于以下: B)检查成套设备,包括查线,直观检查外观,防护等级等,必要时进行通电操作试验 C)介电强度试验 D)防护措施和保护电路的电连续性检查。 9)整柜参数; A)额定工作电压 B)额定绝缘电压 C)额定频率 D)主母线额定电流 E)分支母线额定电流 F)主母线额定短时耐受电流 G)中性母线额定短时耐受电流 H)保护接地导体额定短时耐受电流 I)主母线及分支母线额定峰值耐受电流 J)柜内电气元器件配置规格、厂家、数量、型号 K)母线尺寸、材质

数字皂膜流量计操作规程、

GL-103B数字皂膜流量计操作规程 1、目的 正确使用仪器,保证检测工作规范、顺利进行,维护检测公司形象,确保操作人员人身安全和设备安全。 2、主要技术指标: 流量范围:(5~5000)mL/min 温度范围:25±50℃压力范围:101.3±50KPa 测量精度:±1% 3、主机及配套元件 仪器箱、皂膜流量计、电源适配器、硅胶管。 4、操作 4.1、使用前准备 4.1.1、检查 检查仪器标识是否完好、是否在检定有效期内;检查玻璃管内壁是否有污垢,若有用蒸馏水或纯净水清洗,或用醋酸或酒精清洗后用蒸馏水或纯净水清洗。 4.1.2、配置皂膜液 使用普通洗涤剂,加蒸馏水稀释为10:1即可,装于干净、瓶内无污渍的小瓶。皂膜液与水溶解后在20±5℃范围内不分层、不凝固、不浑浊,皂膜液的酸碱度PH值5-8。 4.1.3、放入皂膜液 将皂膜液从皂膜管下进气口注入至皂膜管内皂膜液位线处;并保证玻璃管外壁狭缝处以上部分无水,否则将影响测量结果。 4.1.4、设置 用电源适配器将本仪器与电源插座连接,并将电源开关拨到“ON”位置,一次次按下仪器左上角“S”设置键及均值键,依次出现上次设定的气压、温度及皂膜管上下限传感器间的标准体积,在气压、温度显示屏上分别将目前的气压、温度通过“”键循环设置到仪器显示屏上。 注意:皂膜管上下限传感器间的标准体积不能变,为45.24mL。 4.2、安装及运行 4.2.1、大气采样器进气口连上负载,负载连上气容,气容进气口连上本仪器上端出气口,保证气密性完好,保证流量计垂直放正。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 https://www.wendangku.net/doc/e613349201.html, 4.2.2、润滑:开启并运行需要校准的大气采样器,按下“R”键,挤压本仪器的橡胶球,使皂膜液连续起若干个皂膜,将皂膜管壁润滑。 4.2.3、测量:按下“R”键,屏幕出现“START READY 1”,挤压本仪器的橡胶球,使皂膜液起单片平整的皂膜,气体推动皂膜向上依次经过下游狭缝及下游狭缝,流量计金属外壳的蜂鸣器依次发出“嘟”的短促声及长促声。长促声提醒一次测量结束。显示屏显示测量结果。此时按下“S”设置键及均值键,显示这次结果的平均值。 4.2.4、再按下“R”键,屏幕出现“START READY 2”,挤压本仪器的橡胶球,使皂膜液起单片平整的皂膜,气体推动皂膜向上依次经过下游狭缝及下游狭缝,流量计金属外壳的蜂鸣器依次发出“嘟”的短促声及长促声。长促声提醒一次测量结束。显示屏显示测量结果。此时按下“S”设置键及均值键,显示的是4.2.3与4.2.4操作时显示结果的平均值。 如果此次测量过程失误,不必按“S”键,则忽略此次测量,按下“R”键进行第二次重新测定。 4.2.5、重复4.2.4的操作,重复几次,按下“R”键,屏幕出现“START READY 几+1”,最后按下“S”设置键及均值键,显示的是前面所有结果的平均值。最多5次结果平均。

设备检修管理规定样本

设备检修管理规定样本 1 目的 为了规范设备检修的管理,明确设备检修计划的制定、资金管理、施工管理、检修分工等内容,特制定本管理规定。 2 适用范围 本规定适用于公司设备的检修管理。 3 工作职责 3.1 机动部职责 3.1.1 机动部作为装置设备检修的主管部门,负责贯彻执 行国家有关设备检维修管理工作的方针、政策、法 规和集团公司有关设备检修工作的规定。 3.1.2 负责装置年度检修计划、月检修计划、装置停车大 检修计划和装置临时停车检修计划的审核并监督检 查各单位执行情况。 3.1.3 负责装置检修所需设备备件、材料计划的审核。 3.1.4 负责关键设备检修的修理费管理、质量监督和进度 控制工作。 3.1.5 负责A类及关键设备检修质量验收,并负责组织检 修后的试车工作。 3.1.6 负责组织装置设备检修管理工作经验交流活动,推 广应用先进设备检修管理方法技术,不断提高设备检

修的管理水平。 3.2 运行部职责 3.2.1 负责本部门设备检修计划的编制工作。 3.2.2 负责贯彻执行国家、集团公司、富德(常州)能源 化工发展有限公司有关设备检修工作的方针、政策、 法规、制度、规程、标准和规定。 3.2.3 负责制定和修改本单位设备检修规程、管理细则, 并检查和监督检修单位严格执行。 3.2.4 负责本单位装置设备设备月检修计划、停车大修计 划、装置临时停车检修计划的编制及其申报。 3.2.5 负责装置设备检修质量验收、工作量的确认和设备 试车。 3.2.6 负责装置设备检修(包括检验检测)记录和数据的 整理和归档。 3.2.7 负责装置设备检修相关材料及备件的物质需求计划 提报。 4 管理内容 4.1 设备检修是保证设备正常运行的重要手段,要严格遵 守《设备维护检修规程》,执行检修质量标准,缩短 检修时间,做到安全、优质、高效、节约、文明。 4.2 设备检修计划的编制: 4.2.1 编制检修计划的依据是:设备事故记录、设备隐患

电磁流量计检修

8电磁流量计 8.1概述 金泰公司化工区所用电磁流量计包括上海横河AE200 系列、开封恒辉MF/MGG系列、 8.1.1 适用范围 本规定适用于石化企业中在线使用的IFM型电磁流量计,其他类型仪表参照使用。 8.1.2工作原理及特点 电磁流量计是基于电磁感应定律而工作的流量测量仪表。当导电的被测介质垂直 于磁力线方向流动时,在与介质流动和磁力线都垂直的方向上产生一个感应电动势E X,它与被测介质在磁场中运动的速度成正比,其关系式(2-3-10)如下: E X= B D v (2-3-10) 式中 B——磁感应强度,T; D——导管直径,即导体垂直磁力线的长度,m; ν——被测介质在磁场中运动的速度,m/s; 流体流速ν与管道截面积A相乘,即可得体积流量Q。因此,它是一种速度式流 量计。它由检测和转换两个单元组成。被测介质流经检测单元变换成感应电势,然后 再由转换单元将感应电势放大,转换成4~20mA DC的直流标准信号输出,或转 换成脉冲信号输出。 电磁流量计适用于导电液体的测量,不能测量气体和导电率极低的油类、有机溶剂。采用涂层或耐腐蚀衬里,可用于测量各种腐蚀性液体的流量,也可用来测量含有 固体颗粒或纤维溶液的流量。 电磁流量计测量时不受流体的温度、压力、密度、粘度及流体流动状态等参数的 影响;检测部分无可动部件和突出于管道的部件;几乎没有压力损失;没有测量滞后 现象,反应灵敏;输出信号与流量大小呈线性;测量范围宽,可测正反方向流体的流量。 8.2 技术标准 8.2.1测量精度:±0.5%; ±0.25%;(与流速有关) 8.2.2流速范围:≤10m/s;

8.2.3通径范围:2.5~3000; 8.2.4 流体导电率:>5 ~20μs/cm;(标准型) >0.1μs/cm;(低导电率型) 8.2.5输出信号:4~20mA DC电流信号或脉冲信号; 8.2.6环境温度:-20~60℃; 8.2.7电源电压:24V DC ,100~240V AC/48~63HZ。 上述技术指标及其他技术指标如:使用温度和压力、电缆线长度、电极和衬里材料、外壳密封类型、防爆等级以及电源电压等根据不同型号制造厂均有具体规定。 8.3 检查校验 电磁流量计若安装不妥,会明显影响测量精度和其他性能,甚至使仪表不能正常 工作。因此,安装时应严格按规定进行。 8.3.1 仪表应避免安装在有较强的交、直流磁场或有剧烈振动的场所。环境温度、湿 度应符合制造厂的规定。 8.3.2流量计在安装前应先核实其测量范围、耐温、耐压值和防腐性能能否与所测介 质相符。 8.3.3流量计最好安装在垂直管道上,流体方向自下而上,以保证流量计导管内充满 被测液体或不致产生气泡,确保测量精度。特别是对于液固两相介质,垂直安装可以 使衬里磨损比较均匀和防止被测介质互相分离,不容易使介质在测量管底部产生沉淀。若需水平安装时必须使电极处于水平方向,以防止沉淀物堆积于电极上而影响测量精度。同时应使流量计安装位置稍低于流体出口管道或使流量计具有一定的背压。 8.3.4 对使用在易产生气泡的场合,需在流量计前安装气孔。 8.3.5 整体化流量计水平安装使用在高温、热辐射的场合,转换部分朝下安装,防止 转换器的线路板过热。 8.3.6为了检修和校验,流量计的两端应装设阀门和设置旁路及旁通阀。 8.3.7当工艺管道和流量计口径不一致时,流量计两端应安装渐缩管,渐缩管的圆锥 角应不大于15°。

LNG站安全操作规程完整

民安LNG站 岗位安全操作规程

目录 第一章 LNG系统工艺及设备操作规程 (1) 一、低温储罐操作标准 (1) 二、自增压汽化器操作标准 (4) 三、空温式汽化器操作标准 (5) 四、BOG加热器操作标准 (7) 五、EAG加热器操作标准 (8) 六、LNG系统工艺操作标准 (10) 第二章输配管网系统工艺及设备操作规程 (13) 一、LNG站工艺装置操作规程 (13) 二、LNG站监控式调压作业操作规程 (14) 三、LNG站工艺计量区操作规程 (15) 四、天然气储罐操作规程 (16) 五、燃气加臭装置操作规程 (19) 六涡轮流量计操作规程 (20) 七、可燃气体报警器操作规程 (21) 八、过滤器操作规程 (23) 九、调压器操作规程 (25)

第一章 LNG系统工艺及设备操作规程 本系统由LNG卸车系统、LNG储存系统、自增压系统、汽化系统、加热系统、放空系统、调压系统及配电、给排水、消防等辅助系统组成。 一、低温储罐操作标准 (一)储槽结构、参数、工作原理 低温储槽为立式安装,其结构形式 为双圆筒真空粉末绝热的低温液体容 器。筒用奥斯体不锈钢板材制成,外筒 用16MnR低合金钢板制成,夹层充填珠 光砂并抽真空,同时设置有可延长真空 寿命的吸附室。除储槽主体外,设备还 配置有操作方便的仪表阀门,供就地检 测用的液位、压力仪表。由于充装介质 天然气是易燃介质,操作系统中所有安 全阀出口、残液排放口/放空口皆引至 放空汇集管,经EAG加热器阻火器后, 引至规定地点放空。 由于天然气具有易燃易爆的特殊 性,在进排液口设置紧急截断装置和安 全阀共同确保设备的操作安全。 低温储灌技术参数: 有效容积:150m3最低工作温度:-162℃最高工作压力:0.6MPa 安全阀开启压力:0.66MPa 日蒸发率:小于0.225% 充装率:小于90% (二)使用前的准备工作 1、操作人员的要求 操作人员应经过安全教育和操作技术培训合格后持证上岗

转子流量计水流量标准装置操作规程

转子流量计水流量标准装置操作规程 一、检定前准备工作 1、把转子流量计垂直安装在装置上,其倾斜度1.0级和1.5级应不超2°,低于1.5级应不超5°。 2、缓慢打开调节阀,让水流过流量计冲走试验管道和流量计内的杂质,然后将流量调到流量计上限运行,把积存在管道内的气体和附着在浮子上的气泡全部排除后方可进行检定。 3、关闭所用工作容器底阀湿罐,打开底阀排水后滴水1分钟关闭底阀。 二、检定 1、调好流量,设定检定时间,等浮子稳定后启动时间控制器使换向器换向,使水流入所用工作容器内,一次检定完毕读取工作容器标尺高度,查出相应容积V S 。 2、计算转子流量计刻度状态下的实际水体积。 ()[]201-+=s S S t V V β 计算流量计在刻度状态下的实际流量t V q v = 。 3、计算示值误差max q q q E v vs I -=,流量计每次检定的基本误差22s I E δδ+=,如果装置误差s δ不超出流量计基本误差限的三分之一 时,装置的误差可忽略不计。 4、金属转子流量计和带导杆的玻璃转子流量计应作正反行程的检定,正反行程每点检定次数均不少于2次,计算回差%100max ?-=q q q E d u h 。 5、在流量计的流量范围内至少选择5个均匀分布的流量检定点(包括流量计的上限流量和下限流量)每个检定点检定次数均不少于2次,各次检定步骤均按上几点进行,计算重复性()%100max ??= q q E v i r 。

6、流量计的基本误差、回差、重复性均取各检定点或各检定次的最大值。 三、流量计的基本误差应不超过基本误差限;回差应不超过基本误差限的绝对值;重复性应不超过基本误差限的绝对值的二分之一。

电磁流量计在线校准规范

“电磁流量计在线校准规范”编写启动会在开封召开 2006年4月16日至17日,由中国水协设备委主办、开封仪表有限公司承办的“电磁流量计在线校准规范”编写启动会在河南开封召开。来自全国21个城市的自来水公司领导、专业技术人员,3家电磁流量计生产厂商代表以及流量计相关专家参加了会议。会议分别由中国水协设备委办公室主任濮立安和佛山市水业集团公司副总经理黄国贤主持。 中国水协设备委会长助理兼设备委主任孙文章在会议上作重要讲话时,他指出,这个会议是专家、学会协会、自来水公司和生产企业相结合的会议,是一个绝对有成果绝对有成效的会议。同时他多次强调计量的重要性,计量是管理基础的基础,一定要做好计量工作,加强计量管理,多抓标准和规范。 会上中国仪器仪表行业协会流量仪表专业委员会委员教授级高工蔡武昌做了题目为“流量仪表的现场校准和验证”以及国家水大流量站苗豫生副站长做了题目为“供水行业大口径流量计在线校准方法的研究”的专家讲座。北京、上海、广州、成都、长春等水司的代表各自介绍了他们在电磁流量计在线校准方面的经验以及运用中遇到的问题。 从会议上了解的情况可知,现在大部分水司对电磁流量计进行在线校准的方法有以下两种: 1、超声波流量计对比法 采用超声波流量计作为标准表,将标准表与被测电磁流量计串联,可以同时显示被测管道的瞬时流量与累积流量,通过对比标准表与被测流量计从而确定被测流量计的准确度。 优点:操作方便,能对流量计进行整体校准;通用性强,限制条件较少。 缺点:超声波流量计比电磁流量计的精度低;使用时受环境因素(例如管道液体的流态等)的影响较大。 2、电磁流量计参数校验法 (1)利用生产厂家提供的模拟器代替传感器给转换器送标准信号,用数字万用表和频率计分别测量输出电流和输出频率与标准值进行比较,计算出误差。 (2)用指针万用表分别测量励磁线圈电阻值,励磁线圈对地阻值,测量电极对地阻值。具体测量值与生产厂家所提供的数据进行比较,根据数据的变化情况可以判定电磁流量计的性能是否发生改变,能否保证测量精度。 优点:检测精度较高。 缺点:只能对电磁流量计的传感器和转换器分别测量,不能整体测量;通用性不强,一个标准只能适用于一个厂家的流量计。 最后经大会讨论,决定把“电磁流量计在线校准规范”分为两部分内容进行编写:第一部分《流量计在线比对规范》(题目暂定)由国家水大流量计量站副站长苗豫生和长春水务集团有限责任公司计量处宋雪峰主要编写;第二部分《电磁流量计电参数校准规范》(题目暂定)由上海市申波自来水物探工程技术有限公司陆浩亮和广州市自来水公司彭及坤主要编写。其它水司根据自己公司的实际情况参与其中一部分编写。根据我司的情况,我司主要配合广州自来水公司参与这次编写。 电磁流量计的在线校准问题一直是困扰供水企业的一个难题。因为它的不易拆卸性,需停水、停产并且投入大量的人力、物力和财力进行离线检定;同时没有现行的准确判定依据来解释用户对在线流量仪表准确度的质疑,给供水企业带来了不必要的经济和声誉上的损失。因此编写适用于供水行业的《电磁流量计在线校准规程》非常必要,它具有紧迫感和科学实用性,其意义重大而深远。