文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 幕墙施工质量控制要点

幕墙施工质量控制要点

幕墙施工质量控制要点
幕墙施工质量控制要点

文件名称幕墙质量管控细则

编号BTG-DMS-S01

版本

第一版发布

日期2016年8月1日

生效

日期

2016年月日

苏州市吴江滨湖投资集团有限公司

幕墙质量管控细则

目录

1.总则

4

1.1.编制目的

4

1.2.适用范围

4

2.幕墙分类

4

2.1.类型

4

2.2.适用范围

5

各类公建和房建项目,满足建筑的装饰、节能、环保、热工、防火、防水、降噪等功能要求。 (5)

3.管控要点5

3.1.工艺流程

5

3.1.1. 石材板幕墙施工工艺流程 (5)

3.1.2. 金属板幕墙施工工艺流程 (5)

3.1.3. 玻璃幕墙(框架式)施工工艺流程 (5)

3.1.4. 玻璃幕墙(框架式)施工工艺流程 (6)

3.2.管控要点

6

3.2.1. 进场资料审核 (6)

审核幕墙工程施工方资质、施工方案和相关人员资格证件。其施工队伍资质等级,安全生产许可证和特工种作业人员资格,上岗证应齐全并有效。施工方案、方法、措施和标准应符合设计和相关规范、规程的有关要求,同时符合和满足施工现场实际需要。 (6)

3.2.2. 幕墙审图 (6)

3.2.3. 材料封样的要求 (6)

3.2.4. 埋件质量控制 (6)

3.2.5. 节能控制 (8)

3.2.6. 外保温系统及外墙装饰防火 (8)

3.3.质量验收

8

3.3.1. 主要构配件审核 (8)

3.3.2. 对幕墙工程现场检测和复试项目进行见证抽样并送试 (9)

3.3.3. 检查幕墙的构架刚度及位移能力 (9)

3.3.4. 检查幕墙主要受力构件用材的壁厚 (9)

3.3.5. 检查连接幕墙的各种埋件的符合性 (9)

3.3.6. 检查幕墙各主要承力和传力的可靠性 (9)

3.3.7. 检查幕墙立柱的连接方式 (10)

3.3.8. 检查幕墙的间断缝处理 (10)

3.3.9. 检查幕墙的防火措施设置 (10)

3.3.10. ................................ 对玻璃幕墙还应检查下列要点并达相应目标值:

10

3.3.11. .................................... 对石材幕墙还应检查下列要点并达相应目标值

14

1.总则

幕墙是建筑物的外墙护围,不承重,像幕布一样挂上去,故又称为悬挂墙,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由结构框架与镶嵌板材组成,不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007

《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公安部、住房和城乡建设部联合通知,公通字[2009]46号)

1.1.编制目的

工程质量是建设效益得以实现的基本保证,质量控制是确保工程质量的一种有效方法,是幕墙施工项目管理的核心,是决定幕墙工程成败的关键。为确保幕墙工程质量,特拟定此案。

1.2.适用范围

苏州大市范围内各类幕墙系统

2.幕墙分类

2.1.类型

常见幕墙形式:玻璃幕墙、石材幕墙(非石材、非玻璃)、金属幕墙、非金属板幕墙(玻璃除外)。

玻璃幕墙:

按结构形式:框架式、单元板、点支式、拉锁式等。

框架式分为:明框、半隐框、隐框。

石材幕墙:

按安装形式:背栓式、托板式、通常槽式。

金属幕墙:

按面材:复合铝板、铝单板、冲孔(雕花)铝板、不锈钢板等。

非金属幕墙:

按面材:陶瓷板、水泥纤维板、无机玻璃钢板等。

2.2.适用范围

各类公建和房建项目,满足建筑的装饰、节能、环保、热工、防火、防水、降噪等功能要求。

3.管控要点

3.1.工艺流程

3.1.1.石材板幕墙施工工艺流程

测量放线→预埋件位置检查→主龙骨安装→次龙骨安装→钢结构刷涂防锈防腐漆→防雷安装→防火保温安装→石材干挂→嵌填密封胶→石材表面清理→验收

3.1.2.金属板幕墙施工工艺流程

测量放线→预埋件位置检查→主龙骨安装→次龙骨安装→钢结构刷涂防锈防腐漆→防雷安装→防火保温安装→金属板安装→泛光灯带安装或配件预埋(如有)→嵌填密封胶→石材表面清理→验收

3.1.3.玻璃幕墙(框架式)施工工艺流程

测量放线→预埋件位置检查→主龙骨安装→次龙骨安装→钢结构刷涂防锈防腐漆→防雷安装→玻璃固定→嵌填密封胶→玻璃表面清理→验收

3.1.

4.玻璃幕墙(框架式)施工工艺流程

测量放线→预埋件位置检查→吊装单元板→单元板精度调整→安装开启扇(如有)→嵌填密封胶→玻璃表面清理→验收

3.2.管控要点

3.2.1.进场资料审核

审核幕墙工程施工方资质、施工方案和相关人员资格证件。其施工队伍资质等级,安全生产许可证和特工种作业人员资格,上岗证应齐全并有效。施工方案、方法、措施和标准应符合设计和相关规范、规程的有关要求,同时符合和满足施工现场实际需要。

3.2.2.幕墙审图

审核幕墙二次设计图纸内容和相关手续,分包专业二次深化设计图纸的主要内容、布局形式用材和色调等应符合原设计构思风格的要求。其深化的具体内容(骨架与基体的连接、骨架自身体的连接、各细部节点连接大样、块材规格尺寸、防雷、排水构造等)应符合相关规范、规程的标准要求,并经原设计审核签认方为有效。

3.2.3.材料封样的要求

幕墙单位进场后按照公司制度进行施工封样报送集团审批,封样材料不得私自替换更改。专业工程师负责检查品牌是否符合招标清单内品牌的要求,是否满足集团品牌库的品牌要求,是否满足设计封样的要求,封样材料一经签批不得私自替换更改。

3.2.

4.埋件质量控制

埋件常用形式有平板型和槽型,平板用的较为广泛。

(1)平板型埋件的要求:

锚板宜采用Q235、Q345级钢,受力预埋件的锚筋应采用HRB400(带肋)或HPB300(光圆)钢筋,不应使用冷轧钢筋。采用光圆钢筋时末端应作180°弯钩。

直锚筋与锚板应采用T型焊。当锚筋直径不大于20mm时,宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔赛焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6mm及0.5d(HPB300级钢筋)或0.6d(HRB335级、HRB400

级钢筋),d为锚筋直径。

当预埋件采用热镀锌防腐处理时,镀锌厚度不应大于45μm。注意区分冷镀锌和热镀锌。

埋件制作时,锚板、锚筋及锚筋与锚板面垂直度等允许偏差应按规范要求控制,其中锚筋长度不允许有负偏差。

(2)后置埋件要求:

锚栓、化学螺栓的类型、规格、数量、布置和锚固深度必须符合设计和有关标准规定,有品牌要求的需按照集团品牌库品牌选购。

锚栓不得固定在混凝土保护层中,锚固深度不包括混凝土饰面层或抹灰层。

锚栓不宜设置在钢筋密集的区域(如承重梁的底部),应避开受力柱钢筋,钻孔不得伤及钢筋。

对于化学植筋的孔洞,应先用空压机或手动气筒吹净孔内碎渣和粉尘,再用丙酮擦拭孔道,并保持孔道干燥。膨胀型螺栓不应使用在有抗震要求的建筑幕墙与主体结构的连接上。

碳素钢锚栓应经过防腐处理。

每个连接点不得少于2个锚栓。

锚栓的直径应通过承载力计算确定,并不应小于10mm。

有明确耐火极限要求的幕墙,不应使用化学螺栓。

后加锚栓施工后,应按千分之5比例随机抽样进行现场承载力,试验每类节点不应少于3个,且每种锚栓不得少于5根。锚栓的极限承载力应大于设计值的一倍。必要时,还应进行极限拉拔试验。

3.2.5.节能控制

⑴幕墙节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。

⑵当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的力学性能和热变形性能试验报告。

⑶单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。

3.2.6.外保温系统及外墙装饰防火

⑴建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。

⑵建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。

⑶保温材料应采用不燃材料作为防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。

⑷采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。

⑸基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙直接的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

⑹幕墙的支撑构件和空调机等支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行,确需在保温材料铺设后进行的,应在电焊部位周围及底部铺设防火毯等防火保护措施。

3.3.质量验收

3.3.1.主要构配件审核

检查用于幕墙工程各种原材料、五金配件、构件及组件的产品合格证,性能检测报告和需复试项目的复试报告。其材质和性能指标及复试内容指标均应符合设计及相关规定的要求。

3.3.2.对幕墙工程现场检测和复试项目进行见证抽样并送

①铝塑复合板的剥离强度。

②石材的弯曲强度,耐冻融性,放射性(室内)

③玻幕结构的邵氏硬度,标准条件拉伸粘结强度、相容性;石幕结构胶粘结强度密封胶污染性。

④硅酮结构胶的商检证(进口)。相容性和剥离粘结性等。

⑤后置埋件的现场抗拉拔检测。

⑥中空玻璃露点。

⑦玻璃幕墙“五性”检测。(抗风压、气密性、水密性、平面内变形和保温性)

⑧防雷装置现场检测。

3.3.3.检查幕墙的构架刚度及位移能力

幕墙及其连接件应有足够的承载能力。刚度和相对主体结构的位移能力。(幕墙构架立柱的连接金属角码与其它连接件应采用螺栓连接,并有防松动措施。)

3.3.

4.检查幕墙主要受力构件用材的壁厚

幕墙立柱,横梁截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材不应小于3.0㎜,钢型材不应小于3.5㎜。单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材壁厚应通过计算确定,并不得小于5.0㎜。

3.3.5.检查连接幕墙的各种埋件的符合性

主体结构与幕墙连接的各种予埋件(或后置埋件)其数量、规格、位置和防腐处理应符合设计要求。

3.3.6.检查幕墙各主要承力和传力的可靠性

幕墙金属框架与主体结构埋件连接,立柱与横梁连接,幕墙面板的安装必须符合设计要求,且安装必须牢固。

3.3.7.检查幕墙立柱的连接方式

幕墙立柱应采用螺栓与角码连接,螺栓直径应经计算,并不小于10㎜。不同金属材料接触时应垫绝缘片分隔。

3.3.8.检查幕墙的间断缝处理

幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等的设置应符合设计要求。其处理应保证使用功能和饰面的完整性。

3.3.9.检查幕墙的防火措施设置

幕墙的防火应符合相关设计防火规范的标准要求,并应在楼板处形成防火带,其防火层隔离措施的衬板,应经防腐处理且厚度不小于1.5㎜的钢板(不得采用铝板);防火层密封材料应采用防火密封胶;防火层与玻璃不应直接接触,且一块玻璃不应跨两个防火分区。

3.3.10.对玻璃幕墙还应检查下列要点并达相应目标值:

①对隐框、半隐框幕墙所用结构粘结材料及注胶进行检查。其采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,且其性能应符合相关标准规定,并必须在有效期内使用。构件中板材与金属框间的硅酮结构密封胶粘结宽度应经计算,并不得小于7.0㎜,且应打注饱满。

②检查玻璃使用的要求

a.玻幕应使用安全玻璃。其品种、规格、颜色、光学和露点性能应符合设计要求。

b.玻璃厚度不应小于6.0㎜。全玻幕墙肋玻璃厚度不应小于12㎜。

c.中空玻璃应采用双道密封。明框幕的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶;隐框和半隐框幕的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃的第二或第三面上。

d.夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片平法加工合成。点支承玻幕夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76㎜。

e.钢化玻璃表面不得有损伤;8.0㎜以下的钢化玻璃应进行引爆处理。

f.幕墙玻璃均进行边缘处理。

③检查隐框或半隐框玻幕中每块玻璃下端托条的设置。每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,其长度不小于100㎜,厚度不小于2㎜,托条外端应低于玻璃外表面2㎜。

④对明框玻幕玻璃的安装进行检查

a.玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和技术标准规定。

b.玻璃与构件不得直接接触。每块玻璃下端至少应放置两块与槽口宽度相同,长度不小于100㎜的弹性定位垫快;玻璃两端嵌入量及空隙应符合设计要求。

c.玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求,镶嵌应平整并到位,转角处应斜面断开,并用粘结剂粘牢后嵌入槽内。

⑤检查超高全玻幕的安装和嵌缝。高度超过4m的全玻幕应吊挂在主体结构上,吊夹具应符合设计要求。玻璃之间的缝隙,应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。

⑥检查点支承玻幕所用钢爪及其间距。应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪间的中心距为大于250㎜。

⑦检查玻幕开启窗及其配件的安装。其安装位置、开启方向、角度应正确;配件齐全、安装牢固、开启灵活、关闭严密。

⑧检查结构胶和密封胶的打注质量。封胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡;并应横平竖直,深浅一致,宽窄均匀,光滑,且宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

⑨检查玻幕的外观质量及安装偏差。玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃色泽应均匀一致,不得有污染和镀膜损坏。明框的外露框或压条应横平竖直,颜色、规格符合设计要求,压条安装牢固。单元玻幕的单元拼缝或隐框玻幕的分格

玻璃拼缝应横平竖直,均匀一致。玻幕隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。其安装允许偏差如下列表:

每平方米玻璃的表面质量

对金属幕墙还应检查下列要点并达相应目标值:

①检查金属面板及幕墙造型,分格。金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向和幕墙的造型及立面风格均应符合设计要求。

②检查幕墙的防火、防腐等级设置。金属幕墙的防火、防潮、保温材料以及金属框架、连接件的防腐处理应符合设计要求。

③检查细部节点的作法。各种变形缝、墙角连接点等作法应符合设计要求和相关标准的规定,并且幕墙应无渗漏。

④检查幕墙的注胶质量。其注胶应饱满,密实,连续、均匀,无气泡,并应横平竖直,深浅一致,宽窄均匀,光滑,且宽度和厚度应符合设计要求。

⑤检查幕墙的外观质量和流水坡向。幕墙表面应平直、洁净、接口严密,安装牢固。幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。

⑥检查幕墙安装的数值偏差。其允许偏差为:

每平方米金属板的表面质量

3.3.11.对石材幕墙还应检查下列要点并达相应目标值

①检查幕墙挂件厚度和石材弯曲强度。石材弯曲强度不应小于8.0Mpa,吸水率应小于0.8%。使用铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。

②检查幕墙的立面分格及石材孔、槽的设置。其造型、表面风格、颜色、光泽、花纹和图案以及石材孔、槽的数量、位置、深度、尺寸等均应符合设计要求。

③检查幕墙的防火、防潮等及细部做法的设置。幕墙的防火、防潮、保温材料设置应符合设计要求。填充应密实、均匀、厚度一致。各种结构变形缝,墙角连接节点应符合设计要求和相关标准规定。

④检查石材表面和板缝的处理及板缝注胶。其表面、板缝处理应符合设计要求。板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡并应横平竖直,深浅一致,宽窄均匀、光滑、且宽度和厚度应符合设计要求和相关标准的规定。

⑤检查幕墙外观质量及流水坡向。石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;

阴阳角石板压向正确,合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口平直;面板上洞口应套割吻合,边缘整齐;表面平整,洁净,无污染和缺损,颜色和花纹应协调一致,无明显色差。滴水线,流水坡向应正确.顺直。

⑥检查幕墙的安装偏差数值。其允许偏差值如下表:

个人经验总结幕墙施工需要注意的几点:

埋件:埋件最好需要幕墙施工单位在主体施工时进行预埋,土建预埋会产生过半偏位,交接时会产生扯皮问题。

玻璃的选择:注意是一线品牌还是一线品牌原片。很多小厂是使用大厂的Low-E原片然后钢化加工,最好考察厂家并要求施工单位提供供货单。另外玻璃的折射率是有当地政府文件限制的,在设计阶段需参考当地文件进行控制。

玻璃供货周期:单元板玻璃是需要厂内安装好打胶养护的,周期一般为7天,需要提前准备。通常Low-E中空玻璃大厂的生产周期为15天左右,异型玻璃约40天,如果采购量小可能还会后推。

石材干挂胶:石材干挂胶应该使用AB胶,有的施工单位会偷换或者掺入云石胶,这是严禁的。

防火封堵:幕墙与结构间竖向和水平方向的防火封堵经常会被遗漏,编标时注意放入幕墙还是内装中。

穿孔(雕花)铝板类幕墙:这类幕墙里面通常会有泛光照明等部件,首先这些部件需有防水能力,其次在铝板的设计时要考虑到内部设置排水槽和泄水孔。

注意施工过程中的成品保护工作。

玻璃幕墙质量控制要点分析

玻璃幕墙质量控制要点分析 建筑玻璃与工业玻璃 1玻璃幕墙的安装施工及防止玻璃脱落的应对措施分析 1.1玻璃幕墙的安装主要步骤 1.1.1放线 确定墙体轴线,测量误差,作为骨架正确位置的依据。 1.1.2骨架安装 骨架安装顺序为:先安装竖向的骨架(立柱),后安装横向骨架(横档)。竖向骨架与墙体固定方法一般有两种,一种是在浇注主体结构时,做好预埋件,连接件与预埋件焊牢后,再固定骨架。另一种方法是在主体结构上钻孔,用膨胀螺栓把连接件固定于墙体,骨架再与连接件连接。前者加固牢靠,但预埋件位置往往与安装有误差。后者安装位置准确,但打孔费工,牢固性不如预埋件。骨架安装应横平、竖直、为安装玻璃创造条件。骨架安装应做好防腐处理,轻钢骨架应涂防锈防腐漆。铝合金骨架要注意保护其氧化膜,尤其是与混凝土接触处应在氧化膜外加防腐处理,防止碱性混凝土对铝的腐蚀。 1.1.3玻璃安装 1)玻璃安到铝合金框内,把铝合金框与幕墙骨架连接。这种方法适用大框架轻钢骨架。 2)固定好铝合金骨架,再把玻璃直接安到骨架上,并加密封条,如同安装门窗玻璃一样。

3)在不露骨架结构体系中,骨架上下不用封闭框,直接用高强度粘结材料把玻璃粘贴在骨架上,形成无框玻璃幕墙(或称作隐框玻璃幕墙)。 1.2防止玻璃脱落的措施 1.2.1选择夹层玻璃 夹层玻璃和钢化玻璃被称为安全玻璃。夹层玻璃由于存在塑性的有机中间层材料,它在发生破碎的时候能保持为一整体而被固定在框架上,不会发生脱落现象,特别是屋顶采用玻璃顶、邻街的高层建筑、繁华的商业街上的玻璃一定要选用夹层玻璃。 122选用巾膜玻璃 巾膜玻璃是在玻璃表面粘贴一层有机透明薄膜,它在破碎时也能保持一整体。 1.2.3尽量不选择全隐框玻璃幕墙,而选用半隐方式 隐框幕墙在选择结构胶和施工时应特别注意结构胶的品质、与玻璃和框架之间的相溶性、框架玻璃表面的处理等问题。 2玻璃幕墙施工的质量控制要点分析 1)幕墙与主体连接,当没有条件采用预埋件连接时,采用其他可靠的连接措施,但必须通过节点强度试验决定其承载力,试验项目及承载力应由设计决定。预埋件、连接件必须安装牢固,位置正确,焊缝质量符合JGJ81- 91《建筑钢结构焊接规程》的要求,并经防腐处2)幕墙连接件应有三维调节余量,可调节范围各为40mm并有防松

建筑工程施工过程质量控制要点

工程施工过程质量控制点 A 结构工程质量控制点 A.1土方开挖工程 1.【控制点】 (1)对定位放线的控制 (2)基底超挖。 (3)基底未保护。 (4)施工顺序不合理。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水。 (7)基坑高边坡未保护。 (8)深基坑未编制专项施工方案。 2.【预防措施】 (1)对定位放线的控制 场地平整应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护,定期复测和检查;土方不应堆在边坡边缘。 (2)基底超挖 根据结构基础图绘制基坑开挖基底标高图,经审核无误方可使用,需要和设计管理部确认地面构造做法,避免总包单位施工 时由于超挖导致的回填。土方开挖过程中,特别是临近基底时, 派专业测量人员控制开挖标高。 (3)基底未保护 基坑开挖后尽量减少对基土的扰动,如基础不能及时施工时,应预留 30cm 土层不挖,待基础施工时再开挖。 (4)施工顺序不合理。

开挖时应严格按审核通过的施工方案规定的顺序进行,先从低处开挖,分层分段,依次进行,形成一定坡度,以利排水。 (5)开挖尺寸不足,边坡过陡 基底的开挖宽度和坡度,除考虑结构尺寸外,应根据施工实际要求增加工作面宽度,同时放坡坡度需要根据边坡土层(岩层) 的不同来确定坡率。 (6)未设置排水沟、集水井,或采用井点降水 在软土地区基坑开挖深度超过3m,尤其是地下水丰富或者水头较高的地区,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排 水沟和集水井进行集水明排。 (7)基坑高边坡未保护 结合边坡土层(岩层)、施工周期及施工季节(是否雨季)确定高边坡的保护方案。常用基坑坡面保护方法有:1.薄膜覆盖或砂浆 覆盖法。2.挂网或挂网抹面法3. 喷射混凝土或混凝土护面法4. 土 袋或砌石压坡法 (8)深基坑未编制专项施工方案 根据现场情况和地勘设计提供的资料,编制深基坑专项施工方案, 该方案需要报监理和甲方审批。甲方需要结合项目实际情况,重 点把控成本、进度和安全。 A.2地下防水 1.【控制点】 (1)材料选择。 (2)空鼓。 (3)渗漏。 (4)施工缝位置处理 2.【预防措施】 (1)材料选择

玻璃幕墙工程监理质量控制要点

玻璃幕墙工程质量监理控制要点及质量通病防治 目录 1.玻璃幕墙材料控制要点 1.1.基本要点 1.2.铝合金材料及钢材 1.3.玻璃 1.4.建筑密封材料 1.5.结构硅酮密封胶 1.6.低发泡间隔双面胶带 1.7.其他材料 2.玻璃幕墙建筑设计监理控制要点 2.1.基本控制要点 2.2.玻璃幕墙的性能要求 2.3.玻璃幕墙的建筑构造要点 2.4.玻璃幕墙设计的安全控制要点 3.玻璃幕墙结构设计监理控制要点 3.1.基本控制要点 3.2.荷载作用 3.3.玻璃幕墙材料的力学性能 3.4.玻璃幕墙玻璃设计 3.5.横梁和立柱的设计原则 3.6.结构硅酮密封胶的强度验算 3.7.玻璃幕墙与主体结构的连接 4.玻璃幕墙构件制作监理控制要点 4.1.基本控制要点 4.2.玻璃幕墙构件加工精度 4.3.非金属材料的加工组装 4.4.玻璃幕墙构件的检验 5.幕墙技术要求 5.1.物理性能 5.1.1.风压变形性能 5.1.2.雨水渗漏性能 5.1.3.空气渗透性能 5.1.4.保温性能 5.1.5.隔声性能

5.1. 6.耐撞击性能 5.1.7.平面内变形性能 5.1.8.幕墙防火性能要求 5.1.9.幕墙防雷性能要求 5.1.10.幕墙抗震性能要求 6.玻璃幕墙的安装施工监理控制要点 6.1.基本控制要点 6.2.安装施工准备控制要点 6.3.玻璃幕墙的安装施工控制要点 6.4.玻璃幕墙的保护和清洗 6.5.玻璃幕墙安装施工的安全措施 7.玻璃幕墙工程验收及维修 7.1.玻璃幕墙工程验收 7.2.玻璃幕墙的保养与维修 8.玻璃幕墙工程施工操作工艺监理控制要点8.1.基本要点 8.1.1.作业条件控制要点 8.1.2.玻璃幕墙安装控制要点 8.2.单元式玻璃幕墙的安装方法控制要点 8.2.1.工艺流程 8.2.2.安装要点 8.2.3.幕墙的吊装和调整 8.2.4.塞焊胶带 8.2.5.填充保温、防火材料 8.3.元件式玻璃幕墙的安装方法控制要点 8.3.1.明框玻璃幕墙的安装方法控制要点 8.3.2.隐框玻璃幕墙的安装方法控制要点 8.3.3.挂架式幕墙的安装方法控制要点 8.3.4.无骨架玻璃安装方法控制要点 8.3.5.细部和节点的控制要点 8.3.6.安全措施控制要点 9.玻璃幕墙质量通病的防治 9.1.玻璃幕墙变形的防治 9.2.幕墙渗漏水的防治 9.3.变色防治

建筑幕墙工程监理要点

第十七节,建筑幕墙工程监理要点: 建筑幕墙种类较多,常用的大凡有玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙和点式幕墙。根据监理方现场多年的幕墙工程监理经验,我们认为,从施工到验收全过程的监理要点,主要应从以下四个方面考虑。 一、建筑幕墙监理及质量控制监控程序 1、主动协助业主组织幕墙工程的设计与施工的招标工作;确定幕墙的主要设计技术 性能参数、提出主材选择建议,参与幕墙各项物理性能试验; 2、审核幕墙设计;审核幕墙施工图与建筑、结构、水电、暖通等各专业图纸的协调 性;审核幕墙满足本工程和国家有关规范特殊要求的情况; 3、审核施工方案,要求承包商对技术繁复、施工图困难、及关键部位提出质保措施; 4、复核检查承包人的施工放线; 5、检查预埋件质量及偏位情况; 6、铝型材加工质量与加工精度的检查; 7、幕墙玻璃板材进场的材质复核确认; 8、玻璃注胶(结构、密封胶)车间及现场安装注胶的监控; 9、幕墙四角内表面与主体安装及间隙的检查; 10、幕墙是否满足消防要求的检查; 11、防雷接地安装检查; 12、现场淋(喷)水试验检查; 13、组织单项竣工验收,审查竣工图和结算资料。

二、金属、石材幕墙中的监控要点及质量控制措施。 1、建筑立面分格、色彩、质感,幕墙选型、选材、节点构造、防水层、绝热层设计, 幕墙性能指标和安全要求。 2、审查幕墙结构设计,包括荷载取值及作用组合,计算简图,强度变形验算; 3、检查测量放线成果,处理埋件偏差和遗漏(后植埋件及抗拔力测试); 4、检查防水层施工质量、支承结构焊件不变质量及偏差; 5、检查金属板材、石材质量及安装连接件质量,审查金属板材氟碳涂层检验报告和 石材冻融性实验报告; 6、检查幕墙的抗震、防雷、防水、防腐、绝热施工质量,组织隐藏工程验收; 7、审查相容性报告,检查节点、接缝密封质量; 8、组织淋水试验和竣工验收。 三、点式玻璃幕墙中的监理重难点及质量控制措施 近年来点式玻璃幕墙以其直接表达建筑艺术、技术与时代特征的优势,得到推广、应用。点式玻璃幕墙的形式、构造、性能、受力与变形特征,与常规的明框、隐框幕墙有较大区别。主要应把好以下几点关键环节: 1、点式玻璃幕墙设计选型,在金属支承结构点式、拉杆(索)结构点式、全玻璃结 构点式三种型式中,根据建筑内外空间尺度、造型艺术、使用功能要求选择合理的型式,明确设计技术指标; 2、审查施工详图,重点审查支承结构、金属连接件、玻璃、密封材料选择、构造; 3、审查结构计算书,审阅荷载取值及作用组合,受力简图及强度、变形、安定性验 算;

某工程施工质量控制要点

建筑电气、智能建筑、电梯工程创精品 施工质量控制要点 河南省建设工程质量监督总站李亦工 1 工程实体质量 随着我国经济多年来持续高速增长,社会各阶层人士对现代建筑的生产、办公、居住等环境的要求和标准愈来愈高,功能愈来愈全,专业承包施工队伍愈来愈多,这就要求总承包方有效协调各专业承包方,应用管线布置综合平衡技术搞好二次深化设计,避免各专业施工队伍,在安装阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费,从而使建筑电气工程、智能建筑工程做到技术先进、安全稳定、运行可靠,布局合理、排列整齐、居中对称、整体美观,实现工程的最终质量目标。 1.1 变配电室 1.变配电室设置接地端子板(总等电位)和接地干线,其应不少于2处与接地装置相连接,且接地干线上适当部位留置临时接地螺栓,供临时接地使用。 2.变压器低压侧的中性点直接与接地端子板(总等电位)连接,其中性点的接地线的截面按照变压器的容量确定。 3.配电柜(屏)正面有盘面编号,背面也应注明编号;配电柜(屏)的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,且通道最小宽度为1000mm。

4.电气设备外露可导电部分,必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连接。 5.配电柜(屏)各回路的相序排列应一致,母线连接螺栓螺母装在同一侧,螺杆露出螺母的长度一致,防松零件齐全;硬母线相色标志齐全,如TN-S 系统色别应为L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色,中性线(N 线)为淡蓝色,保护线(PE线)为黄和绿双色。 6.配电柜(屏)各配出回路的保护装置及电缆、母线的型号、规格的选用应符合设计文件要求,电缆标志牌齐全,铠装电缆头(如ZR-YJV22或VV22)的金属铠装应采用铜绞线或镀锡铜编织线接地。 7.电缆夹层、电缆沟内电缆敷设在电缆支架上,排列整齐,无交叉。 8.电缆夹层、电缆沟内电缆支架全长均有良好的接地;电缆沟有防水、排水措施。 1.2 不间断电源(UPS)电源、柴油发电机组 1.不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。 2.发电机中性线(工作零线)与接地干线直接连接。 1.3成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱 1.落地式安装的配电柜底部抬高,室内高出地面50mm以上,室外高出地面200mm以上,底座周围封闭严密。 2.成套配电柜、控制柜金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织软铜带连接,且有标识。 3.每路配电开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;住宅工程总电源进线上的具有漏电保护功能总断路器,其漏电动作电流(300mA或500mA)符合设计要求。

幕墙施工质量控制要点总结.docx

--WORD格式 - 可编辑 - 文件名 幕墙质量管控细则称 编号 BTG-DMS-S01版本 第一版号 发布日2016 年 8 月 1生效2016 年月 期日日期日 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 幕墙质量管控细则 目录 1. 总则 3 1.1.编制目的 (4) 1.2.适用范围 (4) 2.幕墙分类 (4) 2.1.类型 (4) 2.2.适用范围 (5) 3.管控要点 (5) 3.1.工艺流程 (5) 3.1.1.石材板幕墙施工工艺流程 (5) 3.1.2.金属板幕墙施工工艺流程 (5) 3.1.3.玻璃幕墙(框架式)施工工艺流程 (6) 3.1.4.玻璃幕墙(框架式)施工工艺流程 (6) 3.2.管控要点 (6)

--WORD格式 - 可编辑 - 3.2.1.进场资料审核 (6) 3.2.2.幕墙审图 (7) 3.2.3.材料封样的要求 (7) 3.2.4.埋件质量控制 (7) 3.2.5.节能控制 (9) 3.2.6.外保温系统及外墙装饰防火 (10) 3.3.质量验收 (11) 3.3.1.主要构配件审核 (11) 3.3.2.对幕墙工程现场检测和复试项目进行见证抽样并 送试11 3.3.3.检查幕墙的构架刚度及位移能力 (12) 3.3.4.检查幕墙主要受力构件用材的壁厚 (12) 3.3.5.检查连接幕墙的各种埋件的符合性 (12) 3.3.6.检查幕墙各主要承力和传力的可靠性13 3.3.7.检查幕墙立柱的连接方式 (13) 3.3.8.检查幕墙的间断缝处理 (13) 3.3.9.检查幕墙的防火措施设置 (13) 3.3.10.对玻璃幕墙还应检查下列要点并达相应目标值: 13 3.3.11. ..对石材幕墙还应检查下列要点并达相应目标值 19

玻璃幕墙质量控制要点

玻璃幕墙质量控制要点 类别:我的文章评论(0) 浏览(281) 2010-01-28 23:57 标签:玻璃幕墙质量控制要点 玻璃幕墙质量控制要点 玻璃幕墙将建筑物外围护的防风、遮雨、采光、隔热保温等使用功能与建筑外墙装饰相结合,形成融建筑技术、建筑艺术为一体的建筑外围护结构,已在我国高层和超高层建筑中广泛应用。但由于玻璃幕墙结构的特殊性,涉及材料种类多、技术要求较高,既要有正确的设计计算、规范的工艺流程,又要有配套的加工设备及高素质的施工队伍,因此对玻璃幕墙工程质量控制点的掌握更为重要,结合笔者的监理工作实践,本文简要叙述玻璃幕墙工程质量控制的几个要点。 设计的安全要求:幕墙设计要给制作、安装、监理等各方面人员在不经任何解释的情况下能完全看懂,因此,图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。现玻璃幕墙工程多由施工企业自行设计,图纸未经原结构设计单位审核,有的虽经审核,也只是从总体方案、立面效果上粗审一下,未起到技术审核把关作用。因此,设计图纸极不规范,普遍存在设计图纸深度不够、设计图纸不全的现象。无施工图说明和施工要求,缺少节点大样图,缺少预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算。避雷、防火、防排水措施不当,没有通过设计确定幕墙自身避雷接地系统的设置分布、引出线的材料和截面尺寸与主体结构防雷系统可靠连接,并在设计图、大样图上标注清楚,而直接利用幕墙与主体结构连接作避雷接地的连接体。设计图中没有标出预埋件位置,忽视三维调节处理。另外,有些工程的玻璃幕墙设计滞后于主体工程进度,结构上未设预埋件,使玻璃幕墙与主体结构的连接措施不当,影响可靠的连接。还有些工程楼面外缘没有实体窗下墙,但没按要求设置防撞栏杆,所有这些都给玻璃幕墙留下了不同程度的质量和安全隐患。 建筑构造要求:玻璃幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施,在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔,在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道,构件制作时严格按规定要求钻泄水孔,安装时不得使内排水通道和泄水孔受阻,保持内排水系统通畅。尤其是一些设计有百页窗及采光大棚的幕墙工程,应特别重视其与周边联结、压顶等构造复杂部位的施工,发现密封不良、材料性能达不到要求时及时整改或更换,必要时应分层进行抗雨水渗漏性能的淋水试验,杜绝渗漏现象发生。 材料选用:幕墙用型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精极要求,阳极氧化膜厚度不应低于《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》GB8013中规定的AA15级,结构件型材壁厚不小于3mm。结构胶要有很好的抗拉强度、剥离强度、撕裂强度和弹性模量,它同时也起到避震的作用。结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶必须由材料供应方提供的产品质量保限年限的质量证明以及结构硅酮密封胶与接触材料的相容性和粘结性试验报告,且应注意同一批次的结构胶质量是否稳定,不得使用超过有效期的结构硅酮胶,耐候胶与结构胶不得相互代用,尤其不得将结构胶作为耐候胶使用;五金件应符合设计要求,不得使用易生锈的不锈钢材料,电焊时应对不锈钢采取遮挡措施,防止电焊火花溅到不锈钢上引起生锈;严格按规范要求采用防火等级为A或B1的材料,当材料的防火等级不明确时,应取样进行测试。 物理性能检测:建筑幕墙物理性能检测是指幕墙风压变形性能、幕墙雨水渗漏性能、幕墙空气渗透性能、幕墙层面变位性能等多项物理性能指标的测试,单元式幕墙、多跨连续梁幕墙应取有代表性部位2层以上试件进行检测。幕墙所用结构胶、耐候胶等其它材料按规定同步进行使用前检测,在幕墙构件安装之前进行。通过检测可以发现设计和生产制作中的缺陷和安装过程中应注意的问题、确认设计及材料选择的正确性和幕墙设计功能是否符合实际情况。 构件、结构的连接节点:有些工程结构施工时没有预埋连接件、一些涉及旧建筑改造采用幕墙装饰的工程要在结构上设置后置件与幕墙铁角码相连。由于部分铁件出现位移和倾斜,其纠偏连接方案没经设计确定,而是用钢筋、钢板、角铁等材料随意同铁件进行焊接,甚至采用对接平焊、点焊,焊缝不饱满且有漏焊,焊缝长度、宽度、强度远远达不到要求。对幕墙与结构的连接设计应提出具体要求,膨胀螺栓不得直接受拉,一般应采用化学胀锚螺栓,并应进行拉拔试验后采用。 连接体与立柱安装节点应有三维调节余量,玻璃幕墙不同金属材料接触处应设置绝缘垫片(一般厚度lmm)或采取其它防腐蚀措施,绝缘片的大小不小于接触面积,以保证铝合金立柱与不同钢材连接件直接接触,立柱与横梁接触处应设置柔性垫片。 立柱接头应有一定的空隙,一般为10?/FONT>20mm,并采用套筒连接法。当一根立柱有两个以上连接点时,其上连接节点应采用刚接构造,下连接点采用铰接构造,使立柱始终处于受拉状态,不能成为受压构件,以免造成立柱弯曲变形。 活动接头通过芯柱连接上、下立柱,芯柱与上柱密接、滑动配合,与下柱用螺栓固定,芯柱套入上、下柱的长度为200mm。当立柱接连续梁计算时,要求活动接头能承受弯矩,因此芯柱应伸入上、下柱不小于2倍立柱截面高度,且芯柱应通过加大壁厚提高其刚度,使其截面的惯性矩不小于立柱的惯性矩,以保证该处能连续传递弯矩,以免影响幕墙的平面度。 隐框幕墙板材的制作:结构硅酮胶注胶应严格按规定要求进行,确保胶缝的粘结强度。结构硅酮胶应在清洁干净的车间内、在温度23±2℃、相对湿度45%~55%条件下打胶。打胶前必须对玻璃及支撑物表面进行清洁处理,为防止二次污染,每一次擦抹要求更换一块干净布。为控制双组份胶的混合情况,混胶过程中应留出蝴蝶试样和胶杯拉断试样,并做好当班记录,注胶后的板材应在温度为18℃~28℃,相对湿度为65%?/FONT>75%的静置场静置养护,以保证结构胶的固化效果,双组分结构胶静置3天,单组分结构胶静置7大后才能运输,这时切开试验样品切口胶体表面平整、颜色发暗,说明已完全固化。完全固化后,板材运至现场仓库内继续放置14?/FONT>21天,用剥离试验检验其粘结力,确认达到粘结强度后方可安装施工。 有些工程在未进行清洁处理的现场打胶,注胶温、湿度条件得不到控制,隐藏着胶内部不固化隐患,玻璃表面有尘埃、油渍,严重影响粘结强度,若同一批次结构胶的质量不稳定,甚至会发生已打过胶的部分结构胶面可以从玻璃、铝合金框条上被轻易剥离、粘结面光滑的严重质量隐患。 隐框幕墙表面平整:安装立柱和横梁,应严格控制垂直度和平整度,玻璃板块加工时应注意注胶厚度、附框的平整度,在结构胶固化时间内避免受力。为防止墙面各玻璃拼在一起时不在一个平面而使映在墙面上的景象畸变,安装时,应注意玻璃板块的垂直和平整,竖缝相邻两侧玻璃表面的平面度,用3m靠尺检查,允许偏差控制在2mm以内,并保证整幅隐框幕墙各玻璃拼缝的整齐、美观。

幕墙工程质量通病及其防治措施

幕墙工程质量通病及其防治措施

玻璃幕墙施工常见通病及质量控制措施 摘要:对于玻璃幕墙施工中常见质量通病,本文对其进行了分析,并有针对性地提出了质量控制措施。 一、前言 玻璃幕墙作为建筑物的外围护结构,融建筑使用功能和建筑装饰于一体,具有既美观又实用的特点,因而随着中国 国经济的高速发展,城市规模的不断扩大,玻璃幕墙得到了广泛的应用,并取得了较好的建筑效果。可是随着玻璃幕墙工程的日益增多,在其施工中亦出现了一些常见的质量通病,本文就此进行浅析,并有针对性地提出了相应的质量控制措施,仅供大 家参考。 二、常见的玻璃幕墙施工质量通病 1、预埋件安装 预埋件尺寸不一,安装位置欠准确,偏差超出规范控制要 求。 2、立柱与主体连接 (1)采用膨胀螺栓打入主体结构,再与玻璃幕墙立柱相连。 (2)同一根玻璃幕墙立柱两端固定,或下端固定,没有按规范要求将立柱锚固悬挂在主体结构上,使其处于受拉工作状态。

3、铝框架安装 铝框架安装时,不按规范操作,没有抓好质量,水平度、垂直度、对角线差和直线度超标,直接影响幕墙的物理性能。 4、不同金属接触 玻璃幕墙不同金属材料接触处未采取防腐措施,如立柱与连接件之间等未设置绝缘垫片或采取其它防腐蚀措施。 5、主柱与横梁连接 玻璃幕墙的主柱与横梁接触处,未按要求设置具有压缩性的软 质橡胶垫片。 6、结构胶与密封胶 隐框玻璃幕墙的玻璃结构胶打注在施工现场进行,少数工程甚至将玻璃直接用结构胶粘于立柱、横梁上。对密封胶施工条件不重视,雨季强行露天施工耐候密封胶,无法保证密封质量。耐候硅酮密封胶施工不密实,封堵不严或长宽比不符合规范要求,导致雨水从嵌填的空隙和裂隙渗入。密封胶条尺寸不符或采用劣质材料,很快松脱或老化,失去密封防水功能。 7、幕墙缝隙 玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙、与每层楼板、隔墙处的缝隙仅用普通装饰材料进行封闭,没有采用防火保温材料进行填

幕墙工程监理要点

幕墙工程监理施工前期控制要点 1. 编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则。 2. 体系审查:开工前,应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审查承建单位的资格、技术与管理水平、以往的施工业绩、特殊工种人员上岗证书等。 审查施工组织设计、专项施工方案 监理人员应重点审核施工方案、施工机械及施工顺序,尤其是关键工序的工程质量控制及保证措施。 施工方案专家论证: 根据建质[2009]87号文件规定,施工高度50m 及以上的建筑幕墙安装工程,应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。 根据合建质安[2011]96号文规定,施工高度50米及以上的建筑幕墙安装工程采用高处作业吊篮的,应将吊篮安装、拆卸方案纳入建筑幕墙安装工程方案并经专家论证,方可实施。 图纸会审及设计交底: 施工单位根据效果图及框架实际几何尺寸出施工图及集点大样图和结构计算书,须经业主、设计确认,再进行图纸会审。图纸会审重点:图纸是否符合技术规范要求;设计是否满足安全、合理、技术先进的原则;设计是否满足建设单位要求;施工是否方便、合理、节约;对重点部位的设计意图、技术要求、难点及质保措施,向施工单位作技术交底。 审查进场原材料: ⑴ 铝合金型材:质量应符合现行国家标准,尺寸允许偏差应达到高精级或超高精级,型材表面应进行阳级氧化(厚度AA15)、 电泳涂漆(厚度B 级)、粉沫喷涂(厚度40~120um)和氟碳涂层(厚度≥40um)。 ⑵ 钢材:宜采用奥氏体不锈钢,且含镍量≮ 8%;金属材料和零件附件除不锈钢外,钢材表

幕墙工程质量控制检查要点

幕墙工程质量控制检查 要点 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

幕墙工程质量控制检查要点 一、原材料检查要求 1、幕墙工程的主材的品种、规格、级别、颜色等须符合设计及规范要求。检验方法:检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。 2、金属面板、玻璃、石材表面应平整、洁净、色泽一致,无污染、翘曲、划痕、缺损、裂痕、明显修痕等质量问题。检验方法:观察检查。 3、连接龙骨的连接件、预埋件、紧固件、螺栓、螺帽、钢钉、橡胶条、橡胶垫、点支承式幕墙的不锈钢爪等材料规格及尺寸应符合设计及规范要求。检验方法:观察;尺量检查。 4、不同部位要求的密封、防火、防腐、保温材料的性能及品种应符合设计及规范要求。检验方法:检查材料的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。 5、所有幕墙玻璃均应进行边缘处理,且应为安全玻璃,玻璃厚度不应小于6mm,全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 6、石材孔槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。 7、露天堆放的钢构件应有防雨、防蚀措施;玻璃不得在日光下暴晒,其边角应封包保护。检验方法:观察检查。

8、立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于,钢型材壁厚不应小于。检验方法:尺量检查;检查施工记录。 二、金属幕墙工程监察要点 1、金属幕墙组件的角接缝和孔眼应密封。铝塑复合板切边部位不得直接处于外墙面。检验方法:观察;核查施工记录。 2、金属幕墙的造型、立面分格及安装方向应符合设计要求。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录及施工记录。 3、金属幕墙的板缝注胶应饱满、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计及规范要求。检查有水密性要求的金属幕墙是否存在渗漏。检验方法:观察;尺量检查;核查施工记录、淋水试验或淋水试验记录。 4、金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确顺直。检验方法:观察、用水平尺检查。 5、金属幕墙安装的垂直度、平整度、接缝质量等允许偏差应符合设计及规范要求。检验方法:用相关仪器进行量测。 三、玻璃幕墙工程监察要点 1、隐框或半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,其长度不应小于100mm,厚度不应小于2mm,托条外端应低于玻璃外表面2mm。检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。

建筑玻璃幕墙工程施工要点及管理措施 俞旭东

建筑玻璃幕墙工程施工要点及管理措施俞旭东 发表时间:2019-05-14T11:07:36.917Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年2期作者:俞旭东 [导读] 建筑玻璃幕墙项目既满足现今可持续发展绿色建筑理念,并且对于生态技术发展起到推动作用。 浙江中源幕墙装饰集团有限公司浙江省杭州市 310000 摘要:建筑玻璃幕墙项目既满足现今可持续发展绿色建筑理念,并且对于生态技术发展起到推动作用。此文针对建筑玻璃幕墙项目施工要点展开研究,并提出了建筑玻璃幕墙项目的施工管理方法。 关键词:建筑;玻璃幕墙;要点分析;施工管理方法 玻璃幕墙属于公共建筑当中运用较为普遍的构造形式,现今广泛运用到多层以及高层建筑外立面中,具有较高的经济行、可靠性以及安全性。玻璃幕墙的设计以及安装制作过程我国已经制定了相应的标准要求,以此来保障玻璃幕墙项目质量。 1、建筑玻璃幕墙项目施工要点分析 1.1测量技术要点分析 测量技术属于影响玻璃幕墙安装质量的一个重要方面,所以一定要保证检测结果符合相应要求标准。通常测量主要包含,玻璃安装测量放线以及预埋件测量放线。这当中的内容不仅包含垂直、水平与立面放线,而且包含着分割放线。如果需要调节测量误差需要重视平面内外的误差全都需要调节。平面的外误差调节,测量到平面误差以后,对存在平面外误差的一些立柱进行调节。在调整过程中,需要用木块轻轻敲打竖龙骨,必要情况要松开对螺栓进行调节,如果依旧不能有效调节就需要拆除重新安装。对平面内的垂直误差调节,三维误差的调节,这时候需要展开综合分析,一定考虑到兼顾性。调节误差的时候需要避免出现新的误差,且要借助经纬仪核验调节的结果。 1.2建筑玻璃幕墙项目施工要点分析 (1)依照设计图纸以及实际场地状况,做好玻璃板块尺寸制作加工以及包装的完善工作,之后把它们运输至工地中的安全区域。(2)借助不锈钢螺栓以及铝制压块对玻璃固定扇板施行框格对中固定,其固定间距应当控制到350毫米,玻璃之间的交缝控制在15毫米。 (3)利用两个φ16英寸铰链与ST4.85X15的自攻螺丝来固定玻璃开启扇,且要装设限位防风铰链保证开启扇强度满足要求。 (4)胶缝的清洁工作,玻璃板块与铝框接缝间要填充φ20毫米的泡沫条,贴上铝合金保护膜,灌注足量耐候胶。要重视胶厚需要依照图纸与要求标准进行控制,并且胶缝需要保证光滑均匀、平整饱满。安装的时候保证平面度的误差处于±3毫米范围,竖缝直线度的误差控制到±3毫米,横缝直线度的误差控制到±3毫米范围,拼缝宽度的误差保持在±1.5毫米间。 (5)扣盖安装工作,在安装之前应当调节内压板至水平方向才能安装,安装扣盖的时候应当通过橡胶锤锤击安装。 (6)开展打胶工作之前应当在缝隙两边各贴一层保护胶纸,在注胶之后将胶缝抹平,在注胶完成后将保护胶纸撕除。且需要做好相应的养护工作。 2、建筑玻璃幕墙工程的施工管理措施 2.1玻璃幕墙的材料管理工作 玻璃幕墙所用材料包含,结构胶、型钢、密封材料以及玻璃之类。要保证全部材料都应当符合既定的要求标准,不管何种材料在出入场时都应当进行抽样检测工作,而且要做好对材料化学成分与力学性能的分析研究,测试达标之后才可以投入运用。玻璃属于玻璃幕墙之中的重要材料,应当选择辐射低的断热型材玻璃。低辐射玻璃能够对红外线进行反射,夏季可以节约制冷花费,在冬季能够降低热量散失。而断热型材特点为高强度、高热阻且结构坚固,其抗风性能、气密水密性能以及隔音性能都是较强的。 2.2工程施工质量管理 在进行施工工作之时,对于建筑结构的外立面要展开放线测量,要检查所测量结果能否和设计图纸保持一致。若是存在偏差问题,应当分析其中偏差,在必要情况下能够调节幕墙的制作尺寸。放线过程中应当借助激光经纬仪对各位置控制线进行垂直标定,且采取水准仪对各个楼层水平线进行标定,在测量之时应当保证所有控制线闭合。 玻璃幕墙中全部的外露金属构件都应当平整均匀,绝对不可以存在变形、波纹以及紧固件凹进与突出问题。所有构件的标高都应保证精准,外表不可以出现划伤与擦伤问题,而且不可以存在条纹与斑点。玻璃安装过程中,玻璃的边缘应当和龙骨之间留出充足间隙。特别对于玻璃镀膜侧来说必须谨慎,避免对玻璃造成污染。安装之后玻璃表面保证整平,绝不能发生翘曲问题。玻璃之的胶条与橡胶条嵌塞应保证密实性,胶条的接口位置应该借助密封胶进行填充。注胶之前首先要清洁四边铝框与玻璃边缘,避免出现铁锈与砂浆。接缝中要应用两面粘结法,起到防渗漏作用。在密封的时候应当保证挤缝光滑平整饱满。而且应当重视每层之间防火保温材料都应填充紧密。幕墙保护工作可以很大程度增强其耐久性,因此对于所有构件与玻璃都要做好保护。 2.3玻璃幕墙防渗水施工管理 (1)依照要求标准进行施工,在施工过程之中,对于防渗性要进行分层检测,便于展开修补工作,有效控制渗漏问题。幕墙沉降缝、温度缝以及伸缩缝都应做好处理,不仅要保证立面的美观性,而且达到缝两侧的结构变形标准。 (2)使用嵌缝耐候硅酮密封胶进行注胶的时候需要重视对铝合金型材、玻璃四边铝框以及玻璃板材进行清洁,保证没有灰尘、砂浆、油漆、水以及铁锈,且粘结面需要保证干燥性。进而保证密封胶有效粘结。此种密封胶的接缝内应当保证两面粘结,不能三面粘结,如此一来胶受拉情况下,极易撕裂,这样就无法起到防渗漏与密封功能。为避免三面粘结的形成,在施工之前,需要将无粘结胶带以及聚氯乙烯发泡等材料用于缝隙的底端,保证缝隙底端和胶的有效分离。 (3)幕墙横梁与立柱的垂直度与安装误差应当控制到施工标准之内。而立柱接头依照结构规范需要预留15毫米缝隙,运用套筒法进行连接,如此就能使挠度变形与温度变形造成的影响被消除掉,立柱和横梁两端连接位置需要垫上弹性橡胶垫,且橡胶垫需要保证有30%左右的压缩量,进而满足横向温度变形标准。避免出现幕墙裂缝,对于加强防水性具有很好的作用。 2.4玻璃幕墙安全管理 玻璃幕墙安全管理主要包含施工环节以及正常使用环节,安全属于工程管理的要素,只有强化技术管理工作,才可以确保安全性。安

幕墙工程质量控制重点

石材幕墙工程施工管理控制要点 一、石材幕墙施工管理流程 二、石材幕墙施工管理控制要点 一)事前控制1、低层单体土建工程开工后、高层单体土建±0.00 完成后,就要立即安排幕墙工程的专项施工招标(包括由专业施工单位深化幕墙优化设计)。 2、安装幕墙的结构主体工程(钢结构、钢筋混凝土及砖混结构)应符合有关结构施工及验收规范要求,幕墙工程的设计应满足安全和方便维护、清洁的要求。项目工程部应及时组织相关单位(设计、施工、监理等)对幕墙工程设计图纸(包括二次优化设计)进行会审,并形成书面图纸会审纪要。 3、督促监理组织土建总包、幕墙专业施工单位,检查主体结构洞口尺寸是否符合设计要求,洞口尺寸实际数据由总包(土建)施工单位复核整理,并以书面形式提供给幕墙专业施工单位。 4、检查幕墙与主体结构连接的预埋件的数量、规格、品牌、间距、位置以及牢固性是否满足合同及设计要求。幕墙的防雷装置设计及安装必须经建筑设计认可,安装前检查幕墙防雷接地节点预留是否到位,石材幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。 5、检查石材厚度是否满足设计和合同约定要求。

6、检查幕墙所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告以及相关质量情况。 1)幕墙材料必须符合国家现有产品标准规定和设计要求,并有出厂质量证书和幕墙抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告,必须与合同指定品牌相符,石材的弯曲强度不应小于8MPa,石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4mm,不锈钢挂件厚度不应小于3mm。 2)检查幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和合格证明,进口硅酮结构胶的商检证, 国家指定检测机构出具的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶的相容性和剥离粘结性试验报告, 石材用密封胶的耐污染性试验报告,并有保险年限的质量证书, 施工时必须在有效期内使用;后置埋件的现场拉拔强度检测报告。 7、必须将建筑幕墙工程发包给具备承担建设幕墙施工资质条件的施工单位,并认真检查幕墙施工单位开工前的准备工作情况: 1)检查幕墙施工单位的质量管理保证体系是否建立、健全,施工专业人员及特殊工种是否持证上岗以及机械设备是否按合同要求进场并调试到位。 2)检查施工单位按照经审查的施工图纸和工程实际单独编制幕墙施工专项方案(包括:工程进度计划、施工工艺和顺序、质量保证措施、安全保证措施、施工过程成品保护措施等内容),并通过审批。 3)组织有关各方对幕墙样板进行评审验收和提出改进建议。 二)事中控制1、应督促并参加施工单位组织进行的幕墙施工专项方案中质量和安全技术交底,交底内容必须要有针对性,并确保完整、实用和可操作性。 2、督促监理并参与检查复核主龙骨定位是否准确,对固定幕墙的各层楼面的标高、边线尺寸和预埋件位置进行检查、测量与复核;督促监理并参与检查现场焊接件施工质量或高强螺栓紧固的构件固定安装质量;督促及时进行除渣防锈处理,幕墙与主体结构连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求;幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。 3、所有焊缝均应进行外观检查,当发现有裂纹或疑点时,可用碳粉探伤或着色渗透探伤复查。设计要求全焊透的1、2 级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤。 4、因主体结构的原因(如梁板钢筋过密),使预埋件无法埋设正确或无法埋没,应由设计单位进行变更修改,对预埋件需要加固和需要后置埋件的位置应做好记录,在预埋件加固或后置埋件完成后,根据记录检查后置埋件的施工质量;检验预埋件与幕墙的连接,应在预埋件与幕墙连接节点处观察,手动检查,并应采用分度值为1mm的钢直尺和焊规测值;后置埋件的拉拔力必须符合

浅谈精修工程施工质量控制要点 黄大洪

浅谈精修工程施工质量控制要点黄大洪 发表时间:2017-11-01T19:29:54.587Z 来源:《基层建设》2017年第21期作者:黄大洪[导读] 摘要:本文结合笔者多年的工作实践及大型商业综合市场公共部位精装修施工案例,对浅谈精修工程施工质量要点进行了分析探讨。 深圳市华南装饰集团股份有限公司广东深圳 518049 摘要:本文结合笔者多年的工作实践及大型商业综合市场公共部位精装修施工案例,对浅谈精修工程施工质量要点进行了分析探讨。 关键词:精修工程;大型商业综合市场;施工质量;质量控制引言 大型商业综合市场精装修,同行谈论较多的商场或品牌餐饮内精装修及店招、展柜等的精装修。对大型商业综合市场公共部位的精装修,则比较少谈及。大型商业综合市场的公共部位主要包括:大堂、大型圆形中庭、十字中庭、电梯厅、各商场间公共走廊等等。一个大型商业综合市场公共部位精装修的档次,对提升一个大型商业综合市场品牌知名度起着重要的作用。综合市场公共部位精装修的档次高低与质量的优劣,既是影响和制约单体商场、品牌餐饮等商家内装修的品质与档次,又是一个大型商业综合市场经营成功与否的关键。 1、装修施工前质量管控问题的提出 大型商业综合市场公共部位装修是基于土建主体结构与二次砌筑结构的基础上进行施工的。从而要控制精装修施工前的质量,应从土建一次结构与二次结构此源头抓起。精装修施工单位进场后,先检查主体结构混凝土外廊、独立的结构柱、砌块墙体等的垂直度、方正度、平整度等进行测量是否有偏差;抹灰的墙面检查是否有空鼓等全方位的验收,对于这些一次结构、二次结构等存在的质量问题应立即书面通知业主和土建施工单位并及时整改到位,验收合格后,做好交接工作。 2、专业间交接及施工界面的划分 专业间交接主要是与总包土建单位、总包安装单位之间的验收交接。与总包土建专业之间的验收交接主要是一次结构、二次结构垂直度、方正度、平整度等进行验收是否精装修施工有影响;与总包安装单位验收交接主要是梁下安装的强电桥架是否影响吊顶施工;公共卫生间排污管、排水管通球与吊模等的验收交接。 此处的施工界面的划分主要指装修与土建总包单位之间的施工界面划分。从狭义上是指土建与精装修之间的施工区域的划分,从广义上是指土建总包在简装完成的基础上与精装修单位之间交接验收。 3、案例简述装修工程施工放线及标高控制 本案为建筑总面积104270平方米,包括地上建筑面积为81118平方米,地下面积23152平方米,共四层总高度为19.65米,由4幢独立单体建造在一连体的大地下室上,通过东、西、南、北之间十字钢连廊及夹胶钢化玻璃顶;4幢单体楼间的大型圆形中庭及夹胶钢化玻璃穹顶组成的一座大型商业综合市场。其中公共部位装修面积为36858平米,主要施工范围内包含大堂、墙地面装饰;大型圆形中庭与十字中庭的夹胶钢化玻璃栏杆及墙、顶、地面装饰;电梯厅墙、顶、地面装饰;各商场间公共走廊店招门头、顶、地面装饰等等精装修。 一般标高包含建筑标高与结构标高,两者是有区别的,建筑标高一般是建筑图纸上标注的标高;也就是建筑完成面的标高,结构标高一般是结构图纸上标注的标高;也就是结构楼在面的标高。通常土建总包完成一次结构后会在每层墙面弹出建筑1米线,作为精装修单位进场后参考之用,为防止累计误差,精装修单位进场后,会从建设单位提供的坐标原始点从首层引线对土建总包的建筑1米线进行复核,准确无误后将建筑1米线转化为装修的完成面线。一般装修项目,建筑(装修)的地面标高就是结构标高加地面装饰层标高,主要考虑地面装饰的厚度。本项目除考虑地面装饰的厚度外,还得考虑自动扶梯、垂直升降电梯、公共走廊疏散木质防火门等按装修1米线进行安装,预留地面装饰层。

幕墙工程质量控制要点

31#楼裙楼幕墙工程质量控制要点 园方小区商住31#楼裙楼外墙为幕墙结构,包括石材幕墙、铝板幕墙、玻璃幕墙、玻璃及铝板雨篷、广告位、铝合金门窗、无框地弹门、铝合金格栅。为了项目在实施过程中更好的对质量进行控制,由质安部编制施工质量控制要点,精装修项目部根据要点内容编制施工技术交底或施工工艺流程。 一、编制依据 1、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 2、《砼结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 3、《建筑门窗用密封胶条》JG/T187-2006 4、《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005 5、《硅酮建筑密封胶》GB/T3280-2003 6、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 7、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 8、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205 9、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 二、工序细分 1、幕墙施工的放线; 2、后置埋件的钻孔; 3、安装化学螺栓; 4、竖、横龙骨安装; 5、焊渣的清除及防锈处理; 6、防雷的焊接; 7、幕墙安装。 三、原材料的质量控制 1、原材料进场的验收程序。 各种规格的材料进场后,由仓库通知设计部和质安部共同进行验收,合格后方可入库,需复检的应根据规范要求进行取样。 2、进场钢材、铝材的验收标准; 1)、进场锚栓和胶粘剂应有产品制造商提供的产品合格证书、使用说明书、检测报

告。检查外形尺寸、表面裂纹、锈蚀或其他缺陷。胶粘剂外观质量应无结块、分层或沉淀。 2)、进场型材表面清结,色泽均匀。 3)、型材表面不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、电灼伤、流痕、发粘以及膜层脱落等缺陷。 4)、铝型材表面质量的检查,应在自然散射光条件下,不使用放大镜,观察检查。 5)、阳极氧化膜最小平均厚度不应小于15um,最小局部厚度不应小于12um。 6)、钢材表面应进行防腐处理,钢材表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠。 7)、钢材表面质量的检验,应在自然散射光条件下,不使用放大镜,观察检查。 3、进场石材的验收标准; 1)、石材连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5m m×20mm,或缺角不大于20mm时可修补后使用。但每层修补的石材块数不应大于2%,且宜用于立面不明显的部位。 2)、石材的长度、宽度、厚度、直角、异形角、异型材及花纹图案造型、石材的外形尺寸均应符合设计要求。 3)、石材外表面的色泽应符合设计要求,花纹图案应按样板检查。石材四周不能有明显的色差。 4)、石材加工尺寸允许偏差应符合现行行业标准《天然花岗石建筑板材》(JC205)的有关规定。 4、进场玻璃及玻璃半成品的验收标准; 1)、玻璃幕墙工程使用的玻璃,应进行厚度、边长、外观质量、应力和边缘处理情况的检验。 2)、中空玻璃厚度的允许偏差,当设计厚度小于17mm时,偏差1.0mm;当设计厚度小于22mm、大于17mm时,偏差1.5mm;当设计厚度大于22mm时,偏差2.0mm。 3)、中空玻璃的边长尺寸允许偏差:当边长小于1000mm时,允许偏差+1.0mm,-2.0mm;当边长1000mm~2000mm时,允许偏差+1.0mm,-2.5mm;当边长大于2000mm 时,允许偏差+1.5mm,-3.0mm。 4)、刚化玻璃、半钢化玻璃外观质量不允许存在爆边、裂纹、缺角的现像,允许每平米有6条长100mm、宽0.1mm划伤。