文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇智能化技术课后答案

楼宇智能化技术课后答案

楼宇智能化技术课后答案
楼宇智能化技术课后答案

楼宇智能化技术答案

1、楼宇设备自动监控按功能划分为哪七个子系统?按其自动化程度又可以分为哪三种情况?

(1)电力供应与管理监控子系统;(2)照明控制与管理子系统;(3)环境控制与管理子系统;

(4)消防报警与控制子系统;(5)安保监控子系统;(6)交通运输监控子系统;(7)公用广播子系统。

(1)单机自动化;(2)分系统自动化;(3)综合自动化。

2、干线子系统的概念

由主设备间和楼层配线间之间的连接线缆组成,是建筑物中的主电缆

包括建筑物干线电缆、光缆及其在建筑物配线架和楼层配线架上的机械终端及建筑物配线架上的接插线和跳线。

3.简述智能建筑系统集成的必要性。

智能建筑系统集成的必要性体现在,它是实现建筑的“智能化功能”的唯一技术手段,或者说,不应用系统集成技术,就不能实现许多的“智能化功能”。可以从以下几个方面来理解:(1) 系统集成技术能实现许多的联动功能系统集成技术实现的许多联动功能使建筑对环境、应用等的响应具备智能化的特征。 (2) 系统集成技术能实现许多的测控管一体化的功能。

(3) 系统集成技术能实现集中管理的功能,提高了效率. (4) 系统集成技术能够在软件层面上进行功能开发,不但可能新增功能,也可以“硬件软化”,优化系统方案,减少投资成本。

4.简述智能建筑系统集成的设计原则。

实现集成化的智能建筑系统,必须包括以下几个方面:

1)集中监控管理2)统一操作界面3)报表生成4)计算机辅助维护管理5)提高资源利用率6)提高系统的智能化程度7)提高系统可靠性8)解决开放型网络连接9)减少运行成本。

智能楼宇管理师

5、楼宇机电设备控制采用什么控制系统?由哪几部分组成?其特点是什么?楼宇机电设备控制采用集散型计算机控制系统,集散型计算机控制系统又名分布式计算机控制系统,简称集散控制系统。它利用计算机技术对生产过程进行集中监视、管理和在设备现场进行分散控制的一种新型控制技术。它的出现大大降低了计算机集中控制的高度风险性。集散型控制系统由集中管理、分散控制和通信三部分组成。

6.综合布线系统优势是什么?

1)经济性使用综合布线系统意味着用初期的安装花费来降低整个建筑永久的运行花费,从而取得良好的远期经济效益。

2)高效性不断增长的建筑物运行花费是各种楼宇管理系统的主要关注点。安装综合布线系统可以降低这种花费。这是因为综合布线系统的高效性使对用户的需要快速做出反应成为可能,同时花费较少。

3)便于重新安装综合布线系统既可以安装在全新的建筑物中,又可用于对现存建筑的网络更新。如果选用了综合布线系统,那么不管是现在还是将来,它都能对建筑物的环境提供完全的兼容支持。

4)低廉的运行花费利用综合布线系统工程化建筑的模块化与灵活性可以大大降低运行花费。综合布线系统是一种节省运行花费的系统,这些运行花费包括楼宇或建筑群中人员与设备的增加与重新安置,以及占用者不断变化的需求等方面所带来的开销。

7.安保自动化系统由以下哪几个系统组成?

A 监视电视系统

B 通道控制系统

C 防盗报警系统

D 巡更系统

8. 防盗报警系统中探测器的选用主要考虑哪些因素?

(1)保护对象的重要程度例如对于保护对象特别重要的应加多重保护等。

(2)保护围的大小例如,小围可采用感应式报警装置或反射式红外线报警装置,

要防止人从窗门进入可采用电磁式探测报警装置,大围可采用遮断式红外报警器等。

(3)防预对象的特点和性质,主要是防人进入某区域的活动,则可采用移动探测防盗装置,可考虑微波防盗报警装置或被动式红外线报警装置,或者同时采用两者作用兼有的混合式探测防盗报警装置(常称双鉴或三鉴器)等。

9. 简述防火墙的概念,组成以及分类.

所谓防火墙就是一个或一组网络设备(计算机或路由器等),可用来在两个或多个网络间加强相互间的访问控制。

防火墙一般由以下两部分组成:包过滤路由器(Packet filtering router)和应用网关(application gateway)。

根据物理特性,防火墙分为两大类,硬件防火墙和软件防火墙。

10.火灾探测器的选用要考虑哪些因素?

从两个方面:1)从火灾类型及形成规律与探测器的关系,例如对于爆炸性火灾,必须采用可燃性气体探测器实现灾前报警,对于一般性火灾,最好选用感烟探测器实现早期报警;11.综合布线系统的设计步骤分哪几步?

答:分析用户需求、获取建筑物平面图、可行性论证、系统结构设计、布线路由设计、绘

制综合布线施工图、编制综合布线用料清单及工程报价

12、工作区子系统设计思想的要点是什么?水平布线系统可采用哪些介质?为什么推荐使用6类UTP?

工作区子系统设计思想的要点就是通过冗余布信息插座(点),来达到设备重新搬迁或新增设备时不需重新布置线缆及插座、不会破坏装修环境的目标。这样做也是最经济的:根据测算,在建筑物综合布线时期每增加一个信息插座(点)的成本假设为1,则当建筑物装修布置完毕正常使用后再增加一个信息插座(点)的成本至少要上升到10~20%。水平布线系统首选线缆是UTP,其次是光缆。还可采用双介质混合型线缆(有4对100Ω非屏蔽线缆和62.5/125 μm多模光缆)和双介质混合型信息插座(有RJ45的标准插座和ST型光缆接口)。大量的冗余设计的水平布线被认为是一种基础设施,一个布线系统的期望寿命至少为10年,所以也是一项长期投资。在这段时间,IT技术必将得到巨大的发展。就目前而言,桌面应用系统虽然还没有用到1Gbps的需求,但是,新一代基于IP的多媒体通信的时代必将到来。布线基础设施是智能建筑的中枢神经系统,必须保证其长期高效运行。所以,水平布线至少要选择超5类线以保证网络的正常工作。对于新安装的系统推荐使用6类线,这将保证千兆位以太网技术可以经济地满足目前和将来的需要。

13、实现楼宇智能化的目的是什么? 智能楼宇具有哪些基本功能?其主要的技术

基础是什么?

(1)、目的:简洁地说, 实现楼宇智能化的目的是使得我们的建筑环境更安全,更舒适,更高效.“通过对建筑物的结构、系统、服务和管理方面的功能以及其在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的优雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能楼宇能

够帮助楼宇的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面将得到最大利益的回报。”

智能楼宇应具有如下基本功能:

1) 智能楼宇通过其结构、系统、服务和管理的最佳组合提供一种高效和经济的环境。

2) 智能楼宇能在上述环境下为管理者实现最小的代价提供最有效的资源管理。

3) 智能楼宇能够帮助其业主、管理者和住户实现他们的造价、舒适、便捷、安全、长期的灵活性以及市场效应的目标。

(2)、技术基础:智能化技术是一门多学科交叉和综合的高新技术。其主要的技术基础是通信及网络技术、自动化技术、计算机技术以及系统集成技术。

14、综合布线系统和传统布线系统比较,其主要优点是什么?

综合布线系统是目前国外推广使用的比较先进的综合布线方式,具有以下特点:

(1)综合性、兼容性好:传统的专业布线方式需要使用不同的电缆、电线、接续设备和其它器材,技术性能差别极大,难以互相通用,彼此不能兼容。综合布线系统具有综合所有系统和互相兼容的特点,采用光缆或高质量的布线部件和连接硬件,能满足不同生产厂家终端设备传输信号的需要。

(2)灵活性、适应性强:采用传统的专业布线系统时,如需改变终端设备的位置和数量,必须敷设新的缆线和安装新的设备,且在施工中有可能发生传送信号中断或质量下降,增加工程投资和施工时间,因此,传统的专业布线系统的灵活性和适应性差。在综合布线系统中任何信息点都能连接不同类型的终端设备,当设备数量和位置发生变化时,只需采用简单的插接工序,实用方便,其灵活性和适应性都强、且节省工程投资。

(3)便于今后扩建和维护管理:综合布线系统的网络结构一般采用星型结构,各条线路自成独立系统,在改建或扩建时互相不会影响。综合布线系统的所有布线部件采用积木式的标准件和模块化设计。因此,部件容易更换,便于排除障碍,且采用集中管理方式,有利于分析、检查、测试和维修,节约维护费用和提高工作效率。

(4)技术经济合理:综合布线系统各个部分都采用高质量材料和标准化部件,并按照标准施工和严格检测,保证系统技术性能优良可靠,满足目前和今后通信需要,且在维护管理中减少维修工作,节省管理费用。采用综合布线系统虽然初次投资较多,但从总体上看是符合技术先进、经济合理的要求的。

15、试比较高层建筑、智能建筑和绿色建筑的异同点? 答:高层建筑:超过一定高度和层数的多层建筑。中国自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。

智能建筑:指通过将建筑物的结构、设备、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合,从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智能建筑是集现代科学技术之大成的产物。其技术基础主要由现代建筑技术、现代电脑技术现代通讯技术和现代控制技术所组成。

绿色建筑:绿色建筑是指在建筑的全寿命周期,最大限度地节约资源(节能,节地,节水,节材) ,保护环境和减少污染,为人们提供健康,适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。

16、试简略描述智能大楼的基本类型

答:智能大楼的基本概念是指将建筑物结构、系统、服务和管理四项基本要求以及它们之间的在关系进行最优化组合设计,从而向人们提供一个高效、舒适、便利的建筑环境。其主要系统构成:(1)大楼自动化管理系统(BA)(2)办公自动化管理系统(OA)(3)通信自动化系统(CA)(4)安全监控自动化系统(SA)(5)火灾自动化处理系统(FA)(6)综合布线系统(PDS)。

对智能建筑可有如下类型和层次结构:1.智能大楼2.智能广场3.智能化住宅4.智能化小区

5.智能化城市

6.智能国家。

17、智能大楼的优越性如何体现?其经济效益体现在哪些方面?

(一)提供安全、舒适、能提高工作效率的办公环境

(二)节省能耗

(三)提供现代化的通信和信息服务

(四)建立先进与科学的综合管理机制

(五)能满足多种用户对不同环境功能的要求

18、什么是楼宇自动化?楼宇自动化监控围?

答:楼宇自动化控制采用的是计算机集散控制,它的分散控制器通常采用直接数字控制器( DDC),利用上位计算机进行画面的监控和管理。主要手段是动画、曲线、文本、数据库、脚本、和各种专用控件等。楼宇自动化包括:空调与通风监控系统、给排水监控系统、照明监控系统、电力供应监控系统、电梯运行监控系统、综合保安系统、消防监控系统和结构化综合布线系统。

19、BAS有哪些功能要求? 简述BAS的设计流程? BAS软硬件系统设计的依据有哪些?

要求:1、设备控制自动化,2、设备管理自动化,3、防灾自动化,4、能源管理自动化

流程:1、供电系统;2、照明系统;3、空调系统;4、防灾系统;5、综合布线系统

楼宇自动化(BAS)的软件功能:

楼宇自动化系统是一个综合的系统集成,在主系统的操作条件下,必定要具有分系统操作功能;

硬件:高可靠性,高容错性,可维护性好

20、火灾探测器有哪些类型?各适用于哪些场合?

(1)离子感烟探测器。(2)光电感烟探测器。(3)感温探测器(包括定温式和差温式)。(4)气体式探测器。(5)红外线式探测器。(6)紫外线式探测器。

21、简述离子感烟性火灾探测器的工作原理,画出结构原理简图

离子感烟式火灾探测器是采用空气离子化火灾探测方法构成和工作的,通常只适用于点型探测器。离子型感烟探测器的检测机理是:当火灾发生时,烟雾粒子进入电离室后:被导离部分(区域)的正离子和负离子被吸附到烟雾粒子上,使正、负离子相互中和的几率增加'从而将烟雾粒子浓度大小以离子电流变化量大小表示出来,实现对火灾参数的检测。

22、简述典型火灾过程,从烟浓度和温度对时间的关系说明。

答:首先产生燃烧气体和烟雾,在氧气供应充足的条件下才能达到完全燃烧,产生火焰并发出一些可见光与不可见光;同时释放大量的热,使得环境温度升高。普通可燃物质由初起阴燃阶段开始,到火焰燃烧、火势渐大,最终酿成火灾的起火过程。

23、火灾探测方法是什么?火灾数据处理方法分哪几类?

答:火灾信息探测以物质燃烧过程中产生的各种火灾现象为依据,以实现早期发现火灾为前提。分析普通可燃物的火灾特点,以物质燃烧过程中发生的能量转换和物质转换为基础,可形成不同的火灾探测方法。

识别处理主要有:⑴阈值比较;⑵类比判断;⑶分布智能(或初级智能);⑷高智能的火灾监测数据处理。

24、供配电系统中,如何划分负荷等级?在智能楼宇中,属于一级负荷的设备有哪些?

国际上普遍的做法是将负荷等级按应急电源自动切换的允许中断供电时间划分为0s、小于0.15s、0.5s、15s和大于15s五个级别,而我国则是沿用前联的做法,按用电单位或用电设备突然中断供电所导致后果的危险性和严重程度分为

一、二、三级。

一级设备:

(1)消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电设备;

(2)保安设备

(3)主要业务用的计算机及外设、管理用的计算机及外设

(4)通信设备

(5)重要场所的应急照明

25、BAS中,供配电系统须监控哪些参数?

答:中央监控其实就是在每个出线回路上增加三相监控模块,可以监视电流、

压、功率因数等参数,有必要的通过中央处理器设定安全值,当发生危险时中控会报警或通过模块切断该回路短路器

26、简述楼宇照明的设计步骤。

答:一般设计容步骤为:

①确定照明方式、照明种类、照度设计标准;

②确定光源及灯具类型,并进行布置;

③进行照度计算、并确定光源的安装功率;

④确定照明的配电系统;

⑤线路计算(包括:负荷,电压损失计算,机械强度检验,功率因数补偿计算等);

⑥确定导线型号、规格及敷线方式,并选择配电控制设备及安装位置;

⑦绘制照明平面布置图,汇总安装容量,列出主要设备及材料清单。

27、BAS中,简述照明系统的重要性,基本功能和装置由哪几部分组成?

重要性:照明系统是建筑物的重要组成部分,照明设计的优劣除了影响建筑物的功能外,还影响建筑艺术的效果

基本功能:创造一个良好的人工视觉环境

装置组成:灯具,照明开关、照明电路、照明配电盘

28、简述综合布线系统的结构,有哪些系统组成?

工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备室子系统、建筑群子系统、出入口子系统

29、简述综合布线系统的概念,有哪些特点?

概念:综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统,采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。

特点:具有实用性、灵活性、模块化、扩展性、经济性、通用性。

30、简述综合布线系统的产品构成。

答:综合布线系统产品由各个不同系列的器件所构成,包括传输介质、交叉/直接连接设备、介质连接设备、适配器、传输电子设备、布线工具及测试组件。这些器件可组合成系统结构各自相关的子系统,分别起到各自功能的具体用途。

31、简述综合布线系统的设计步骤。

( 1 )评估和了解智能建筑物或建筑物群办公室用户的通信需求。

( 2 )评估和了解智能建筑物或建筑物群物业管理用户对弱电系统设备布线的要求。( 3 )了解弱电系统布线的水平与垂直通道、各设备机房位置等建筑环境。 ( 4 )根据以上几点情况来决定采用适合本建筑物或建筑物群的布线系统设计方案和布线介质及相关配套的支撑硬件。( 5 )完成智能建筑中各个楼层面的平面布置图和系统图。( 6 )根据所设计的布

线系统列出材料清单。

32、简述综合布线系统与系统联结的3种情况,并画出连接草图。

1)传统两芯线机与综合布线系统之间的连接

通常是在各部机的输出线端头上装配一个RJ11插头,然后把它插在信息出

线盒面板的8 芯插孔上就可使用。

特殊情况下,有时可在8 芯插孔外插上连接器插头,就可将一个8 芯插座转换成两个4 芯插座,供两部装配有RJ11 插头的传统机使用。

采用连接器还可将一个8 芯插座转换成一个6 芯端座和一个2 芯插座,供装配有6 芯插头的计算机终端机以及装配有2 芯插头的机使用。

这时,系统除在信息插座上装配连接器外,还需在楼层配线架IDF 和主配线架MDF 上进行交叉连接,构成终端设备对或对外传输信号的连接线路。

37、什么是现场总线技术?

答:现场总线技术是一种集计算机技术、通信技术、集成电路技术及智能传感技术于一身的新兴控制技术。现场总线被称为我是自动控制领域的计算机局域网,应用在现场(现场控制总线级)在微机测控设备之间实现双向、串行、多节点数字通信,是一种开放式,数字化、多点通信的底层网络。

38、智能楼宇中的防排烟系统的主要设备和工作原理?

答:主要设备:防烟垂壁、防火门、防火卷帘门、排烟口或送风口、防烟防火调节阀、排烟风机工作原理:中心控制方式:消防中心控制室接到火灾报警信号后,直接产生信号控制排烟阀门开启、排烟风机启动,空调、送风机、防火门等关闭,并接收各个设备的返回信号和防火阀动作信号,监测各个设备运行状态。模块联动方式:消防中心控制室接收到火灾报警信号后,产生排烟风机和排烟阀门等的动作信号,经总线和控制模块驱动各个设备动作并接收其返回信号,监测其运行状态

39、增强型综合型综合布线系统的系统配置特点是什么?

答:增强型综合布线系统每个工作区设有二个或二个以上信息插座(每10㎡设2个信息插座),每个工作区的配线电缆为2条4对双绞电缆,每个工作区的干线电缆至少有3对双绞线和0.2芯光纤。

综合型适用于综合布线中配置标准较高的场合,使用光缆和铜芯对绞电缆或混合电缆。综合型的布线系统每个工作区的干线电缆至少有4对双绞线和0.2芯光纤。

40、DCS(集散控制系)统系统的组成及各部分的功能。

答:DCS(集散控制系统)由现场控制站,操作员站,工程师站,管理计算机,系统网络和DCS的软件组成。功能:(1)现场控制站作为系统的控制级,主要完成各种现场楼宇机电设备运行过程信号的采集、处理及控制,作为控制和操作同时进行。(2)操作员站主要功能是显示各个现场站及不同的楼宇设备子系统的过程实时数据,同时对各个现场站发出改变设定值、改变回路状态及控制指令。(3)工程师站功能类似于操作员站,但具有更多编程、调式功能,通常以笔记本电脑形式出现。(4)管理计算机除具有实时监控外,主要进行管理功能。(5)系统网络主要功能是中央监控计算机与DDC之间的通信和多台中央监控计算机与管理计算机之间的通信。(6)DCS的软件包括控制软件包和操作显示软件包,主要功能是数据采集处处理

41、DCS系统的三级结构与两级网络。

答:三级结构:

(1)现场控制级:DCS的基础层,向下直接面向工业对象,完成生产过程的数据采集、闭环调节控制、顺序控制等功能;向上与操作监控级进行数据通信。

(2)操作监控级:DCS的中间层,是面向现场操作员和系统工程师的,操作监视为主要任