一、编制依据

1、成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路成都至眉山(仁寿)段CR9合同段两阶段施工图设计文件。

2、塑料排水板施工规程JTJ/T256-96。

3、有关由国家授权单位颁发的现行施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收规范。

4、国家的法律、法规及地方有关环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准。

二、工程概况

成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路成都至眉山(仁寿)段CR9合同段范围为K53+000-K65+700全长12.7公里,合同段内存在大量的软弱地基,路基施工前必须对这部分软弱地基进行处理,处理合格后方可进行路基施工。软弱地基设计的处理方式有:①采用塑料排水插板处理;②采取换填砂岩片碎石+片碎石盲沟处理;③采取换填砂岩片碎石处理。其中采用塑料排水插板处理的路段有五段,总计处理长度1370.97米,主要工作内容有清表、铺填工作垫层、铺填砂砾垫层、插塑料排水板。具体施工桩号、布臵间距、工程数量等情况详塑料插板处理软基工程数量表。

3、临时堆放在施工现场的塑料排水板,应码放整齐、避免雨淋、防止日晒。

4、机械安排:施工用电采用自备发电机满足施工需要。根据本合同段塑料排水板施工段落的分布以及具备施工条件的时间情况,拟投入二台插板机,根据塑料排水板的施工长度,选择最大施工高度20m的插板机。

?、人员准备

成立两个塑料排水板施工队,配备现场技术人员2名,专职安全员2名,技术工人20人。以10人为一队进行施工。

四、塑料排水板处理软基施工

?、施工工艺:测量放样→原地面清表平整→铺设工作垫层→铺设砂砾垫层→测量放样→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→激振锤沉入→拔出套管→截断排水板→机具移位→埋设板头→填筑路基。

?、排水板处理软基施工

1、测量放样:按照路基软基处理设计图计算出边界,用全站仪根据业主提供的控制桩点对施工区域进行测量放线,定出中心桩、边线桩,并用白灰标出施工边线。

2、原地表清表及平整:采用挖掘机清除地表附着物或挖除非适用材料后进行整平,并修筑一定的横坡以利于排水,同时办理验收手续。

3、铺筑工作垫层:工作垫层采用强风化页岩,最大粒径不大于10Cm,铺筑厚度不大于 1.0m。工作垫层铺筑时采用挖掘机挖装,载重汽车运输的方式将合格的土料运至施工现场,采用堆土机摊铺整平,形成大于1%的横坡,以利排水。

4、砂砾垫层施工:工作垫层施工完成后铺筑砂砾垫层,砂砾垫层厚度为50Cm,砂砾料采用天然砂砾,砾石最大粒径为50mm,通过5mm筛孔的粒径应大于5%,砂砾垫层施工中避免混入泥土、杂物。施工时在施工区域内设臵5m*5m厚度控制桩,采用自卸车将砂砾运至施工区内,由远及近堆放,采用推土机和前臵式装载机将砂垫层摊铺整平。要求摊铺砂砾表面平整,厚度满足设计要求。砂(砾)垫层应宽出坡脚外1米(并考虑路基加宽)。

5、塑料排水板施工

塑料排水板施工时,利用插板机插入软土地层中,插板时,将排水板经导管上部滚轮,穿入穿带窗,至下端出口与桩靴相连;开动插板机,导管顶住桩靴将排水板插入设计深度;拔出导管,排水板便留在土中,然后剪断,即完成一根排水板的插设。插板作业过程如图。

⑵机具就位:根据插板位标记进行插板机定位。插板机定位时,管靴与板位标记的偏差应控制在±70Cm范围内

⑶塑料排水板穿靴:为防止打设时泥土进入套管,并使塑料板底端较好地锚固于地基中,从而确保塑料排水板的打设质量与进度,打设时应该使用管靴,管靴的形状、尺寸、材料根据现场的地质情况与打设条件进行设计、制作。将塑料排水板穿过预制靴头固定架,对折带子长约10cm,固定联结。将靴头套在空心套管端部,固定塑料排水板,并使其在下沉过程中能阻止泥砂进入套管。

⑷沉设套管:打设塑料排水板应采用套管式打设法,套管宜用扁形、菱形或圆形,其断面形状和尺寸应满足打设垂直度、深度等对套管强度及刚度的要求,并应减少对地基产生扰动。

⑸插板:开机打设至设计标高,启动插板机,利用插板机的振动力将套管和塑料插板打入软基中。打设过程中应随时注意控制套管垂直度其偏差应不大于±1.5%。打设时必须按设计要求严格控制塑料排水板的打设标高不得出现浅向偏差当发现地质情况变化无法按设计要求打设时应及时与现场监理人员联系并征得同意后方可变更打设标高。打设塑料排水板时严禁出现扭结断裂和撕破滤膜等现象。

⑹提升套管:利用插板机将套管提升拔出。拔出套管时应缓慢进行,防止塑料插板被回带,打设时回带长度不得超过500mm,且回带的根数不应超过打设总根数的5%。上拔导管时带出的泥土等不得弃于砂砾垫层上,以免堵塞排水通道。

⑺剪断塑料排水板:剪断塑料排水板时,砂垫层以上的外露长度应按20Cm 控制。

⑻机具移位:检查排水板板的施工情况,当符合验收标准时方移机打设下一根否则须在邻近板位处补打。

⑼埋设板头:一个区段塑料排水板验收合格后,及时用砂砾垫层的砂料仔细填满打设时在板周围形成的孔洞并将塑料排水板及时弯贴埋设在砂砾垫层中,使之于砂砾排水层连成一体,保证排水良好。

6、插板施工注意事项

①、施工前必须进行试打试验,以检验设备和工艺是否符合要求,并确定回带长度。塑料排水板在插入地基的过程中应保证板不扭曲、透水膜无破损和不被污染。板底部应有可靠的锚固措施,以免在抽出保护套管时将其带出。

②、打设塑料排水板过程中,要确保机械竖直度,偏差控制在1.5%以内,用吊锤进行检测。确保平面板距误差小于10cm。

③、当回带长度大于50cm时,否则及时进行补打。

④、导管管靴和桩尖保证结合紧密,防止淤泥进入导管内部,增大对塑料排水板的阻力,造成回带。

⑤、拔导管带出的淤泥及管内清理出来的淤泥要及时清理,保持砂砾垫层的清洁。

⑥、塑料排水板采用行走系统比较完备、功率较大并能确保插入板体不扭曲、不污染的机械进行插打;插板前机座整平要用仪器检测。

⑦、插板机或导管上应做好明显标记,以便控制打设深度,插入深度必须保证满足设计要求的处理深度,插入深度=处理深度+回带长度+工作垫层厚度+砂砾厚度。

⑧、施工时严格按照设计的位臵、深度和间距设臵塑料排水板,严格控制带回长度,回带率不大于5%,且回带长度不大于50cm,在施工过程中应经常抽查,尽最大可能减少回带长度。

⑨、顶部预留长度不小于20cm(砂砾垫层以上),打设完成后应及时弯贴埋设在砂砾垫层中,使之于砂砾排水层连成一体,保证排水良好。

⑩、打设过程中应逐板进行自检并按要求作好施工记录。

五、软弱路基监测

为保证软基地段的运行安全,须对软基地段在路堤填筑和竣工后进行变形监测,监测内容主要为地表竖向和水平位移。监测采用预埋沉降板。

1、沉降板组成及布臵

a、竖向位移监测采用沉降板,在路中心和左右路肩对应的地面设臵沉降板,水平位移采用设臵侧向变位桩进行监测,侧向变位桩埋设深度1.4m,露出地面高度0.1m;

b、沉降板采用A3钢板,沉降管采用钢管,每节20-30cm,具体视每层填土厚度而定;

c、侧向变位桩为木桩,其顶面中心顶小铁钉;

d、基桩为混凝土桩,其顶面中心预埋钢筋并做十字刻画;

e、沉降管外套φ70mm保护钢管,钢管用套丝接长。

2、软基位移监测一般原则

a、软基的路段长度小于50m时,至少设一个观测横断面;

b、软基的路段长度大于50m时,至少设两个观测横断面。第一个是主观测横断面,必须设在软土最厚处,又是填土最高或次高处。主观测横断面一般设在沟的正中位臵。第二个是副观测横断面,设在由主观测横断面到软基起点(或止点)桩号的1/2处。桥头还须增设观测横断面。

c、一个观测横断面上的观测点不少于7个。其中沉降观测点3个,位臵在路中线、两侧路肩;水平位移观测点4个,分别在两侧边沟外缘及边沟外

距离边沟10m处。

d、在施工期间,每填一层土观测一次;如果两次填筑时间间隔较长,每3天观测一次。路堤填筑完成后,堆载预压土期间观测应视地基稳定情况而定,一般半月或每月观测一次。

e、设计路堤下部填筑时间为六个月,施工时匀速填筑,路堤填筑过程中,严格控制填土速度,以免由于加载过快而造成地基破坏。路堤施工期内应连续观测路堤的沉降变形,控制标准为:路堤中心线地面沉降速率每昼夜不大于1.0cm;坡脚水平位移速率每昼夜不大于0.5cm。其填筑速率,应以水平位移控制为主,若超过此限应立即停止填筑。路堤竣工后预压六个月,方能进行路面及边坡防护等施工。

f、地表水平位移采用视准线法或单三角前方交会法观测,采用相对坐标系统;地表竖向位移采用水准测量的方法监测,与公路测设的BM点相连,采用国家85黄海高程系统。

六、质量保证措施

1、塑料排水板的规格、型号及质量必须符合设计要求,进入施工现场的塑料排水板具备出厂合格证、产品质量保证书等质量证明文件。并对进场材料的各项指标进行抽样检测,合格后方可使用。

2、技术交底:工程部向各施工队队长进行技术交底,施工队长向各工种工人进行分类技术交底,使各工种工人明确职责和技术要求,加强全员质量意识,努力把好质量关。

3、事前控制:施工适用图纸、施工顺序、质量要求、施工方案等应按设计要求,在各分部工程开工前上报监理工程师。

4、事中控制:

a放样时要根据设计情况准确定位,并在每个孔位插好标记,所用的标记必须做到明显且不易被损坏。

b注意调整插板机的水平,以确保插入板的垂直度偏差不大于1.5%。

c严格控制塑料排水板的打设标高,不得出现浅向偏差

d工作交接和质量互检制度,各施工队对工程质量应进行自检,交接班时两施工队进行书面互检,认为上道工序不符合质量要求的接班方有权拒绝接收,并由原施工队立即进行返修、纠正,直至达到质量要求。

5、事后控制:坚决杜绝不合格品的出现。

6、建立资料分层审核制度:测量原始记录的计算部分必须有第二人进行复核并签字,以防差错。

7、各部门、各施工队负责人、技术人员每天碰头,研究解决工程质量中的"多发病"和"疑难病",找出病因,提出对策付诸实施。

七、安全生产措施

1、贯彻 "安全第一,预防为主,教育开路,制度确保"的方针,坚决杜绝人为重大事故。严格遵守安全技术操作规程,尤其注意预防机械伤害。

2、编制分部、分项工程技术交底书,定期进行安全教育,及时纠正任何不安全的工作条件或工作方式,确保安全施工。

3、施工人员进入施工现场工作时必须按规定佩戴安全帽、高空作业系好安全带,穿好防滑靴。

4、坚持特种作业人员持证上岗,非操作人员不得擅自操作机械设备。未经许可非施工作业人员不得擅自进入施工现场,未经许可不得擅自拆除设备上的安全防护装臵。

5、施工人员必须服从安全管理员的领导。

6、夜间施工应有足够的照明。遇有不良天气停机作业,并将导管嵌入水中,雨季施工有防雷措施。

7、随时注意地上尚未拆除的三线和地下管线,确保施工安全。

8、未尽事宜按国家相关的有关安全生产的法律、法规执行。

八、环保措施

(1)在施工期间应始终保持工地的良好排水状态,设臵临时排水沟,施工表面应有横坡,保证路基无积水。

(2)建立废旧物品回收、保留和处理制度,施工过程中的废弃物,要在工程完工时即时清除干净。

(3)施工期间,施工物料应堆放整齐。

(4)施工机械要防止严重漏油,禁止机械在运转中产生的油污水与维修施工机械时的油污水,未经处理就直接排放。

(5)尽量控制机械作业所产生的噪音、废气等的污染。夜间作业在靠近民居处,尽量不安排有噪音、振动的工序施工,避免噪音、振动干扰居民。

排水板施工方案(详细)

排水板施工方案 一、施工方法 1.工艺流程 基层验收→规划弹线→空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定)→钉挂侧墙防水排水板→橡胶锤轻扣扣合搭接带→自检验收→检查验收。 2.基层种类要求 (1)坚实、平整的混凝土表面 (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面 (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面 3.操作要点及技术要求 (1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。 (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。 (3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。 (4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定 (5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。 4.回填方法 在排水系统上回填土,为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要由周边向内回填,工序如下: (1)在回填时先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固,随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土)。 (2)第一层回填土一次性回填厚度要大于600mm后,蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走 (3)其后分层回填,每次回填厚度可为600mm厚。

(4)最后留有300~500mm厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。 二、施工注意事项 1.请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止曝晒、远离火源。 2.请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3层、避免重物堆压 3.铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设. 铺设前的准备工作 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向上,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4.地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5.在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7.回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就很松很容易滤水。 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点,也可以两块底板碰齐,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以,保持排水畅通。

塑料排水板软基处理施工工法

塑料排水板软基处理施工工法 1前言 竖向塑料排水板处理软地基,是用塑料排水板将地基中的水排除,以增加作用于土颗粒的有效应力来加速地基固结沉降,达到提高强度的目的。塑料排水板法是排水固结法的一种形式。排水固结法或是先在地基中设置砂井或塑料排水板法等竖向排水体,然后利用建(构)筑物本身重量分级逐渐加载;或是在建(构)筑物建造以前,在场地先行加载预压(或者真空预压),使土体中的孔隙水排出,逐渐固结,地基发生沉降,同时强度提高的方法。该方法是处理软土地基的有效方法之一,它可以解决以下两个问题: (1)沉降问题,使地基的沉降在加载预压期间大部分或基本完成,使构筑物在使用期间不致产生不利的沉降或沉降差。 (2)稳定问题,加速地基土的抗剪强度的增长,从而提高地基的承载力和稳定性。 塑料排水板施工工艺以其施工速度快、造价低等优势在软基处理工程中占据了举足轻重的地位,但是,在插设塑料排水板施工中通常出现的回带现象,并且超出设计要求和施工规范规定。针对这一问题,在珠海高栏港软基处理工程中对塑料排水板施工工艺进行了一些简单改进,取得了较为理想的效果。 2 工法特点 最早的排水固结法是砂井排水,但此法存在的问题是地基变形后,容易产生断颈和颈缩。塑料排水板法弥补了砂井的不足,使施工工艺大大简化,工效成倍增长,具有以下显著特点: 2.1 塑料排水板是由厂家批量生产的,质量均匀且易控制,具有良好的透水和排水性能; 2.2 塑料排水板材料具有一定的强度及延伸率,适应地基变形的能力强; 2.3 重量轻(约15N/m),搬运方便,施工质量易控制和检查; 2.4 塑料排水板的断面尺寸小,插入时对地基土扰动小,连续性好; 2.5 施工机械简单,施工速度快,劳动强度小,施工场地整洁。

塑料排水板施工方法

塑料排水板施工方法 编写人:肖磊 审核人:许瑞楠

一、塑料排水板的特点及结构 1.特点 塑料排水板的特点是,单孔过水断面大,排水畅通、排水阻力小质量轻、强度高、耐久性好,是一种较理想的坚向排水板。塑料排水板由芯板和滤膜组成,芯板由聚乙烯塑料加工而成两面有间隔沟槽的板体,滤膜由化纤材料,无纺胶黏而成,土层中的固结渗流水通过滤膜渗入到芯板沟槽内,并通过沟槽沿深度向上排入砂垫层中,再汇集于真空分布管由射流泵抽出. 2.结构 塑料排水板是由芯板和滤膜组成,在地基加固中起排水作用的土工合成材料。 芯板是具有凹凸截面形状和连续排水通道的土工合成材料。 滤膜是包裹芯板的无纺土工织物。 如下图所示:

塑料排水板示例图 二、塑料排水板设计 详见设计图 三、塑料排水板施工机械 1.施工机械 塑料排水板插板机示意图(轨道式) 塑料排水板插板机主要由门式导架、基座、支撑杆、压入管、卷扬机、振动锤、行走系统组成。其中压入管为133mm的插管,下端固定有带开口的桩靴。 塑料排水板插板机示意图(步履式)

塑料排水板插板机示意图(履带式) 2.施工机械性能表 型号DJG30系列振动锤电机功率22KW 打设深度22-25m 地面允许最大坡度2度2度 大车行走速度12m/min 工作状态尺寸(26.7-31.7)×10× 6m 小车行走速度10.2m/min 主架高度24-29 电源KVA 75 桩锤形式偏心振子式要求距离<100m 卷场机功率30KW 提升v1:21.5m/min 速度V2:14.3m/min 钢丝强直径19.5mm 提拔力F1:8.4T F2:12.6T 卷筒容绳量150m 自重13.5T 插管直径φ133mm

塑料排水板施工方案

塑料排水板专项施工方案 一、工程概况 1、地理位置:洪湖至监利高速公路是湖北省“十二五”规划的“七纵五横三环”高速公路网的重要组成部分。该项目的建设对于促进两湖平原经济交流、推动区域经济一体化发展,建设鄂中地区纵向新通道,促进沿线城市群交通发展,加快荆州地区经济发展,推进湖北“壮腰工程”,促进影响区内港口建设,发展区域综合运输体系,提高长江中下游防洪减灾能力等方面有着重要意义。 洪湖至监利高速公路划分三个施工合同段。本施工合同段起于洪湖市新滩白斧池村,设新滩互通、大同互通与汉洪公路相连。路线全长26.000 Km。沿线经过的主要行政村有:洪湖新滩镇白斧池村、胡家湾村、蔬菜村、东湖村、经过磁器湖养殖场到坪北村,进入大同湖管理区境,途经永福村、姚湾村,进入瓦子湾办事处、,经过大沙湖管理区境到老湾乡鑫隆村。本合同段分三个工区,本部属三工区,起于K18+717止于本合同段末K26+000。 2、地质条件:本项目位于扬子准地台两湖断坳,东西分别为江汉断陷和华容断隆两个三级构造单元,其中又以洪湖市为界分别为陈沱口地堑和沔阳凹陷两个四级构造单元。洪湖断裂为区内一条规模较大的隐伏断裂,北向沙湖延伸,向南与湘阴--岳阳断裂相连,控制两湖断坳的东部边界,西部为白垩--第三纪强沉降区;洪湖南,沿断裂有玄武岩分布,第四纪时期继承性明显,地貌反映东部丘陵、西部平原分界;西侧为全新统分布区,东部为上更新统分布区。该断裂力学性质以压剪性为主,局部出现张裂性特征。地表水主要有沟渠和鱼塘水,地下水稳定,水位埋深较浅,因地形环境不同,钻探时实测水位埋深一般约0.91-3.1m。地下水类型主要为第四系松散层孔隙水,含水岩组为粉砂、细砂、粗砂层,含水层具承压性,地下水连通性和透水性强,水量较丰富,富水程中等,不良地质主要表现为软土地基。主要为流塑状淤泥和软塑一流塑状淤泥质土,具有含水量高、高孔隙性、低渗透性、高压缩性、低抗剪强度、较显著的触变性和蠕变性等不良特点,对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。项目软土地基设计在考虑软土的实际情况,比如软土的分布范围、厚度,路堤高度,所处位置(桥头、涵洞、通道、一般路堤)及工程工期等各方面因素的基础上,不同的地段采取不同的加固措施。根据各路段路基及桥涵构造物允许工后剩余沉降的设计原则,主要推荐采用排水固结方案对软基予以处理。 我工区共有塑料排水板数量为623983m,间距为1.3m,桩长为22m-22.5m。采用正三角形布置,自路中线向路两边排列。 二、施工工艺及方法 (一)、施工准备 1、场地布置 根据实际情况,实地测量放样,提前进行场地平整和现场布置,抽除地表明水,清除桩位处地面、地下的一切障碍物,如石块、树根等,并进行清表处理。场地低洼时,应用土填平。 (二)、施工前的准备 2.1技术准备 ①对现场施工条件进行全面了解,掌握施工现场全面情况; ②熟悉试验段设计文件、地质资料; ③接受建设单位移交的测量控制基准点; ④标出分界线,安排打设设备及顺序; ⑤制定具体的施工方案、措施,并对作业人员进行技术交底。 ⑥布设施工测量基线,办理水准基点及施工测量基线验收手续; ⑦平整场地,并根据建设单位提供的测量控制基准点进行场地高程测量与复

塑料排水板软基处理施工方案

塑料排水板软基处理施工方案

绵阳绕城高速公路南环线LJ4标K15+885~K16+049 软基处理施工方案 一、工程概况 LJ4标路线桩号为K15+500~K21+400,全长5.9公里。位于四川盆地丘陵地区,地形平坦,场地的工程地质条件简单,路线区冲沟较多,分布第四系坡洪积、冲洪积导,多为冬水田或水旱轮作耕地;K15+885~K16+049软弱路基段最右侧6米宽范围内的软基,采用换填1.0米厚砂砾石,顶上加铺1.5m厚砂砾石垫层,该段其余软基采用塑料插板处治,并在路基正常填料的底部铺设1组(1组分3层,每层间距50cm)土工格栅。 二、施工进度安排 本分项工程计划施工工期为30天。计划开工时间为8月21日,完工时间为 9月21日。 砂砾石换填(1米深)施工:10天 砂砾石换填(1.5米深)施工:15天 塑料排水板施工:20天 三、软基处理施工方法 1、主要施工工艺流程 先进行右边6米宽范围内砂砾石换填(1米深)后,在其换填顶部进行加铺砂砾石(1.5米深)施工的同时,进行其余部分的塑料排水板施工。 2、主要施工方法

(一)、塑料排水板施工方法 1、塑料排水板主要性能参数 塑料排水板采用SPB-B型,宽度100±2㎜,厚度不小于4.5㎜,纵向通水量不小于25㎝/s,复合板体抗拉强度不小于1.3KN/100mm,复合体伸长率不小于4%,滤膜渗透系数不小于5×10-3mm/s,滤膜等效孔径小于75um,滤膜抗拉强度干态不小于25N/㎝,湿态不小于20N/㎝。 2、施工原理 塑料排水板是人为在软土层内造成渗水通道,在路堤填土自重载荷预压下加快排水固结,提高软基强度和承载力。其作为垂直排水通道,滤水性好,能确保排水效果,而且有一定的强度和延伸率,具备适应地基变形的能力,板截面尺寸不大,插放时地基扰动小,施工方便。 3、施工工艺流程 塑料排水板处理软基施工工艺流程为:软基范围排水——测量放样——复查软基厚度及强度——清理覆盖层——验收——摊铺泥岩填料——摊铺砂垫层——定位——机具就位——塑料排水板穿靴——插入套管——拔出套管——割断塑料排水板——检测——机具移位。 4、施工方法 (1)在软基范围内开挖纵、横向排水沟,提前将水疏干。 (2)根据桩号打出控制桩,再每隔10~20m放出路线中心

塑料排水板施工方案方案完整版

塑料排水板施工方案方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录

台州湾大桥及接线工程TS14标段 塑料排水板施工专项方案 1.编制说明 编制依据 本方案按照以下文件和标准进行编制: (1)《浙江省高速公路施工标准化管理实施细则》; (2)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTG/T D32-2012); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); (4)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); (5)《浙江省台州湾大桥及接线工程第TS14合同两阶段施工图设计》; (6)《台州湾大桥及接线工程TS14标实施性施工组织设计》; (7)《施工调查报告》; (8)类似工程的施工经验。 编制原则 (1)响应和遵守招标文件及设计文件中对于塑料排水板施工的安全、质量、工期、环保、文明施工等相关规定; (2)根据现有资源集中施工力量,合理规划施工工期的原则; (3)合理安排施工顺序,统筹考虑的原则; (4)以人为本,安全第一的原则; (5)高度重视文明施工和环境保护工作,合理利用土地的原则。 编制范围 本方案适用于台州湾大桥及接线工程TS14标项目首件塑料排水板的施工。 2.工程概况 工程简介

台州湾大桥及接线工程第TS14标段桩号K181+900~K189+050,路线长度。主要工程内容为:路基、桥涵工程等施工,主要结构物包括箬横2号高架桥、箬横3号高架桥1626m、S324分离立交,及温岭互通。温岭互通区内共设桥梁7座,其中主线桥1座(总长),匝道桥6座(总长)。标段路线如图2-1所示。全线主线及匝道共有路基,均为软基,软基处理一般路段采用塑料排水板、双向水泥搅拌桩、堆载预压处理。桥头等结构物路段,采用预应力管桩进行处理。 图2-1 台州湾大桥及接线工程TS14标段线路示意图 本项目塑料排水板处理区域为AK0+020~AK0+180,AK0+~AK0+936。总处理长度297m。 自然条件 TS14合同段地貌类型为海积平原,地势平坦开阔,地形标高多在左右,地表水网密布,沿线村镇密集,本标段沿线经过15个村庄,红线范围内有房屋400余处。 气象、水文 (1)气象

排水板施工方案

排水板施工方案

(2)主要机具:清理基工具:铁锹、扫帚、墩布、钢丝刷、手锤、钢凿、高压水泵等。土方推平、开挖工具:推土机、手推车、铁锹等。排水板施工工具:剪刀、裁纸刀。 四、施工流程示意图:(如下) 五、塑料排水板适用范围及工艺原理 1. 适用于一般工业与民用建筑工程中采用种植物的隔热屋面工程,以及地下车库顶板、裙楼屋面、架空层和屋顶等有种植要求的园林建筑工程。 2. 该排水保护板系采用高密度聚乙烯(HDPE)土工膜,经特殊工艺压型,在土工膜上压出封闭突起的圆台状、柱状、球冠状壳体,形成的一种膜、壳连续,具有立体空间和一定支撑刚度,结合表面铺贴的无纺土工布滤水层,构架出架空层,利用架空层形成排水、排气通道;同样利用架空层达到隔音、隔振的功能;在排水板上铺贴的土工布滤水层阻止泥土微粒通过,避免通道阻塞,使孔道排水顺畅,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。 3. 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层,将水排到指定地点;而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资以及降低建筑物的荷载。 六、施工工艺流程及操作要点

1. 种植顶板面施工工艺流程 顶板(屋面)结构层清理→聚氨酯防水→找坡层施工→自粘卷材防水施工→干铺油毡→细石混凝土保护层→排水盲沟→排水层施工→隔离过滤层施工→回填土施工→种植介质层施工→植物层种植。 2. 施工操作要点 (1)施工前须完成的其他工作 1)种植顶板(屋面)上的反梁、电缆井、排水沟、主楼侧壁墙等构件,在排水板施工前均 应进行防水处理。 2) 种植顶板(屋面)上的预留孔洞、埋件、电器和给排水管道等,涉及到安装施工的工作都应在排水板施工前完成,不应在排水板施工后进行;给排水系统的管道还应在安装完毕后试压检验合格,各种管道节点的密封处理应符合防水施工要求。 3)细石混凝土保护层应达到相应的强度,表面清理干净,无其他杂物。 4)防水卷材在墙面收头必须仔细打胶(压条)处理,防止埋土时脱落。 (2)排水层施工 1)植物的根系具有很强的穿刺能力,顶板绿化必须保护建筑填土和防水层,本种植顶板(屋面)中采用在细石混凝土保护层上空铺一道具有足够耐根系穿刺功能的高密度聚乙烯(HDPE)排水板作为防水保护层和排水层。 2)排水板安装工艺流程:基层验收→规划弹线→空铺高密度聚乙烯排水板→排水板扣接→检查验收。 3)排水板铺设时自然展开、疏松、顺畅地铺设于规划好的位置;排水板沿车库顶板的一侧向另一侧铺设,排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设,形状根据现场情况任意裁剪。排水板横向纵向共搭接损耗约7%;搭接必须按照排水坡度的方向搭接,两块排水板之间应按照大小支点互相搭接,不允许逆向搭接,搭接部位可用小钢钉或胶粘固定,间距1米左右。 4)个别部位需要临时固定的,采用沥青马蹄脂点式黏结固定。排水板的终止收口需要结合建筑设计部位现场确定。 5)排水板应铺设至地下室外墙边线处或盲沟处透水管部位。

塑料排水板软基处理方案

内江城市过境高速公路项目 八分部 塑 料 排 水 板 软 基 处 理 方 案

编制: 审核: 审批: 天津城建集团有限公司 二零一六年六月 一、编制依据 本标段路基设计结合沿线的地形、地貌、地质、水文及气象等自然条件,依据相关规范、 标准及指导性意见等进行,主要设计依据如下: (1) 设计图纸 (2)《塑料排水板施工规程》(JTJ/T 256-96) (3)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) (4)《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012) (5)《公路软地基路堤设计与施工技术细则》(JTG/TD31-02-2013) 二、工程概况 (一)工程简介 本工程起止桩号K33+700--K38+510 总计4.81千米,路线主要跨越县道134,

县道133及小青龙河,主要位于内江市东兴区高桥镇、柳桥镇、田家镇,共涉桥梁4座,其中小青龙河大桥1座,桐麻沟中桥,黄家湾中桥2座及高桥互通桥1座,各种涵洞22道,路基挖方66.82万方,填方63.84万方。 (二)水文气象环境 1、K33+706-K33+775该段塑料排水板软基处理地质条件:①粉质粘土:红棕色,以粉黏粒为主,局部含少量砂、泥岩砾石,可塑为主,稍湿,②粘土:红褐色,以黏粒为主,湿-稍湿,软塑-可塑状,③强风化泥岩:紫红色,矿物成分以黏土矿物等为主,泥质结构,薄层状结构,④中风化泥岩:紫红色,矿物成分以黏土矿物等为主,泥质结构,薄层状结构。 2、K34+070~K34+240该段为填方路基,路线跨越冲沟、水田,工区斜坡段地表出露基岩,冲沟、水田段地表覆盖层为坡洪积黏土,红棕色,稍湿~湿,软塑~可塑,厚度约1.7-4.7m;其主要性质有:承载力较低、触变性、高压缩性、低透水性、不均匀性等特点,路基 加载后将产生较大的压缩变形问题;下伏基岩为侏罗系上统遂宁组(J3sn)砂岩,强一中风化,细粒结构,中厚层状构造,强风化带厚度约0.8-1.3m,岩体整体较完整,工程性质较好。 3、K36+060~K36+255该段①黏土红褐色,以粉黏粒为主,湿~稍湿,软塑~可塑状。②强风化砂岩(J3sn)灰黄色,矿物成分以长石、石英及云母等为主,黏土矿物次之,细粒结构,薄层状构造,钙、泥质胶结。原岩结构部分破坏,裂隙发育。③中风化砂岩:浅灰色,矿物成分以长石、石英及云母等为主,中细粒结构,中厚层状构造,钙、泥质胶结。原岩结构较完整。④强风化泥岩:紫红色,矿物成分以茹黏土矿物等为主,泥质结构,薄层状构造⑤中风化泥岩:紫红色,矿物成分以钻土矿物等为主,泥质结构,薄层状构造。

塑料排水板施工方案98549

武汉城市圈环线高速公路仙桃段 第二合同段 塑料排水板专项施工方案 编制:______________ 复核:______________ 审批:______________ 武汉城市圈环线高速仙桃段第二合同段 中建五局项目经理部 2013年3月 塑料排水板专项施工方案 一、工程概况 本合同段属于仙桃市西流河镇、沙湖镇范围内,起于仙桃市西流河镇金桥村,止于沙湖镇滩湖村,与武汉城市圈环线高速公路孝感市境段对接,终点与武汉城市圈环线高速公路荆州段对接,桩号为K153+000~K175+938,全长22.938Km。 本合同段不良地质为软土地基,路线全线为软土,池塘、小湖泊较为发育。主要为流塑状淤泥和软塑—流塑状淤泥土。为保证路基的稳定和满足工后沉降的要求,对软土深度15m以内的非桥头路基段落采取塑料排水板处理(对于软土厚度较大的,塑料排水板处理难以达到要求的路基段落可考虑双向水泥搅拌桩处

理)。 本工程塑料排水板设计桩长有10m 、13m、14m、15m、18m,桩间距均为1.5m,共计82264根,共计1143666m,采用等边三角形布置。本工程塑料排水板工程量情况见下表: 表1 塑料排水板工程数量表

表2 施工计划表 二、施工准备 1、场地布置 根据实际情况,实地测量放样,提前进行场地平整和现场布置,抽除地表明水,清除桩位处地面、地下的一切障碍物,如石块、树根等,并进行清表处理。场地低洼时,应用土填平。 2、施工前的准备 (1)技术准备 ①对现场施工条件进行全面了解,掌握施工现场全面情况; ②熟悉试验段设计文件、地质资料; ③接受建设单位移交的测量控制基准点; ④划分施工区段,标出分界线,安排打设设备及顺序; ⑤制定具体的施工方案、措施,并对作业人员进行技术交底。 ⑥布设施工测量基线,办理水准基点及施工测量基线验收手续; ⑦平整场地,并根据建设单位提供的测量控制基准点进行场地高程测量与复核; ⑧按施工图布设施工区域边界线,并办理验收手续; ⑨按设计分区并划分各区边界线,分区测量定出板位并作好标记,板位偏差不宜大于±30mm。 (2)材料准备 塑料排水板采用可测深粘合型。要求纵向通水量不应小于60cm/s(侧压为350kPa);复合体抗拉强度大于2.5KN/10cm,复合体弯折性能为对折180不断裂不剥离;滤膜渗透系数大于1.0*10cm/s(试件在水中浸泡沫塑料4小时),滤膜等

排水板施工方案及施工注意事项

排水板施工方案及施工注意事项 一、施工方法 1. 工艺流程 基层验收T规划弹线T空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定)T 钉挂侧墙防水排水板T橡胶锤轻扣扣合搭接带T自检验收T检查验收。 2. 基层种类要求 (1)坚实、平整的混凝土表面 (2)坚实、平整的水泥砂浆抹面 (3)铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面 3. 操作要点及技术要求 (1)排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。 (2)排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。 (3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。 (4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定 (5)排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。 4. 回填方法在排水系统上回填土,为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要 由周 边向内回填,工序如下: (1)在回填时先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固,随后

回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土) (2)第一层回填土一次性回填厚度要大于600mm 后,蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走 (3)其后分层回填,每次回填厚度可为600mm 厚。 (4)最后留有300~500mm 厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。二、施工注意事项 1. 请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止曝晒、远离火源。 2. 请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3 层、避免重物堆压 3. 铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设. 施工准备 1. 主要材料及机具 (1)塑料排水板(产品规格按设计要求结合施工技术条件选择其类型及型号)。 (2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车及装排水板的卷筒和防风装置等),也可使用IJB-16 型插板机,也可用起重机打桩机改换工作装置而简便的插板机。 2. 作业条件 (1)在施工前的技术准备中,按地基设计要求与地形地质条件,确定排水孔的平面布置及施插排水板的顺序。 (2)施工场地与道路要符合施插排水板的要求,诸如施工人员与机具的进出,临时设施(包括水电、通讯等)的安排等。

塑料排水板-软基处理施工方案

绵阳绕城高速公路南环线LJ4标K15+885~K16+049 软基处理施工方案 一、工程概况 LJ4标路线桩号为K15+500~K21+400,全长5.9公里。位于四川盆地丘陵地区,地形平坦,场地的工程地质条件简单,路线区冲沟较多,分布第四系坡洪积、冲洪积导,多为冬水田或水旱轮作耕地; K15+885~K16+049软弱路基段最右侧6米宽范围内的软基,采用换填1.0米厚砂砾石,顶上加铺1.5m厚砂砾石垫层,该段其余软基采用塑料插板处治,并在路基正常填料的底部铺设1组(1组分3层,每层间距50cm)土工格栅。 二、施工进度安排 本分项工程计划施工工期为30天。计划开工时间为2011年8月21日,完工时间为2011年9月21日。 砂砾石换填(1米深)施工:10天 砂砾石换填(1.5米深)施工:15天 塑料排水板施工:20天 三、软基处理施工方法 1、主要施工工艺流程 先进行右边6米宽范围内砂砾石换填(1米深)后,在其换填顶部进行加铺砂砾石(1.5米深)施工的同时,进行其余部分的塑料排水板施工。 2、主要施工方法 (一)、塑料排水板施工方法 1、塑料排水板主要性能参数 塑料排水板采用SPB-B型,宽度100±2㎜,厚度不小于4.5㎜,纵向通水量不小于25㎝/s,复合板体抗拉强度不小于1.3KN/100mm,复合体伸长率不小于4%,滤膜渗透系数不小于5×10-3mm/s,滤膜等效孔径小于75um,滤膜抗拉强度干态不小于25N/㎝,湿态不小于20N/㎝。 2、施工原理 塑料排水板是人为在软土层内造成渗水通道,在路堤填土自重载荷预压下加快排水固结,提高软基强度和承载力。其作为垂直排水通道,滤水性好,能确保

塑料排水板施工方案完整版本

塑料排水板施工方案 一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 项目路线所经区域处于黄河冲击平原区。根据地质资料,沿线土层为第四系冲洪积物,地基土质以粉土、粉质粘土、粉砂、细砂为主,具有较松散、承载力低、固结程度差等特征。根据本合同段施工图设计要求,为减少工后沉降,对部分段落进行堆载预压+塑料排水板施工处置。塑料排水板堆载预压排水固结法是处理软土地基的有效方法之一,采用此预压排水固结法可以使地基的固结、沉降在加载预压期间基本完成,并加速地基土抗剪强度的增长,从而提高地基的承载力和稳定性。 (二)编制依据 现行的公路工程施工技术规范、标准及试验规程;德商高速德州(鲁冀界)至夏津段施工技术规范、设计图纸等。 二、塑料排水板施工特点 (一)排水板质量轻,强度高,单孔过水断面大,排水畅通;耐久性好,成本较低。 (二)塑料排水板断面小,对地基扰动小;在施工过程中其排水沟槽截面不易因受土压力作用而压缩变形。 (三)采用机械埋设,施工效率高,可缩短地基加固周期。 三、施工准备 (一)机械准备

1.塑料排水板施工所用插板机为振动式插板机,其行进方式采用为履带式,可以大大缩短移机时间。 2.插板机的套管与插板机的型号相匹配,其断面形状和尺寸满足打设垂直度、深度对套管强度及刚度的要求,并减少对地基产生扰动。 (二)人员准备

(三)试验准备情况 塑料排水板的规格为SPB-C型,反滤土工布规格为200g/m2,砂垫层采用中、粗砂,含泥量小于5%。施工所用材料已进行外委试验并得到了批复。 四、施工方法及工艺流程 塑料排水板的内部为聚乙烯加工而成的多孔道板带,外包土工织物滤套,具有隔离土颗粒和渗透功能,通过在软土地基中设置竖向塑料排水板,水平方向设置排水通道,然后在地面分级堆载预压,将土体中的孔隙水排出,从而使地基发生沉降,地基土逐渐固结,达到提高地基承载力和稳定性的目的。 塑料排水板的横向处理范围为路基坡脚线外侧1m;塑料排水板在平面上呈正三角形布置,板长10米,间距1.5米;砂垫层厚0.4m,堆载预压高度为路床顶面。 (一)整平场地 整理施工场地,清除地表以下的一切障碍物(包括石块、树根和垃圾等),整平后压实处理。 (二)开挖外侧边沟 开挖路基两侧边沟,设置集水井,将塑料排水板排出的深层孔隙水及时疏导、排放,防止浸泡路基。

塑料排水板施工方案(总)

塑料排水板 塑料排水板也叫“建筑夹层塑料板”,是由高抗冲聚苯乙烯(HIPS)制成的,表面配上一层无纺布,从而形成一个组合排水板。塑料排水板是一种用带支点的塑料平板在建筑各个部位做出整体的空气夹层,从材料和力学两方面进行有效组合,改变了传统建筑中单纯依靠防水层进行“堵”水的防水措施,在建筑防排水、保温节能等领域的构造原理上提出了比现有技术更为完善的理念。产品自问世以来即成为设计、开发商的首选产品,它满足建筑本身的需求,符合现代建筑的发展趋势,达到了政府在建筑防渗节能方面的强制规定。该产品从源头上截断了建筑渗漏,并具有保温、隔热,以及用于屋面绿化和车库顶板中具有轻质、阻根、蓄水、排水、良好的透气性等多种功能。 一、塑料排水板的特点: 1、塑料排水板原料为高抗冲聚苯乙烯(HIPS),属于难分解工程塑料,置于建筑夹层中,分解期大于100年; 2、用于地下工程顶板或屋顶绿化中,抗压强度高、荷载轻。与常规工艺相比,将塑料排水板和土工布复合,具有排水、防水、透气、保湿、隔根等多种功能集于一体; 3、用于保温平屋面或地下工程底板中,塑料排水板的多个支点使建筑面层与结构层之间形成空隙,具有隔潮、排水、保温等功能; 4、塑料排水板边缘有大小支点,可以相互顺坡搭接,即使渗漏水再多,都能及时迅速的排出。施工和运输都非常简单方便。 二、塑料排水板的施工方法: 1、排水板沿车库顶板的挡土墙开始顺坡铺设,边缘支点相互搭接1-2个支点;或不搭接而涂胶水粘接,使排水板形成一个整体,既排水,又起到隔根的作用,同时还是一个辅助的防水层,形状根据现场情况任意裁剪。 2、土工布在排水板铺好以后满铺于排水板上,边缘相互搭接5-10cm,局部涂胶水粘接固定,与排水板形成一个整体中空层,可以保证排水的通畅并阻止泥土流入其中。 3、土工布收口时上翻,至少高出出水孔10cm(起挡土滤水作用),顶部用粘胶或钢钉固定。

排水板施工方案(图文)

乐想排水板施工方案 乐想排水板屋顶、地下车库顶板绿化施工方案: 1、屋顶或车库顶在做好防水层的基础上进行施工,找坡度千分之2-5,整个面积 保持不积水就可以。 2、排水板沿顶板边缘顺坡铺设,排水板边缘相互搭接2~4cm,排水板上面覆盖 一层土工布,土工布与土工布边缘搭接10cm,其作用是为了防止泥土流到排水板下面去,保持排水的畅通。 3、满载劳动车不能直接在排水板上行走,可铺设木板形成通道,以防止排水板 被损坏。 4、回填土要及时,以避免现场其他工种对排水板、土工布造成损坏,最好是随 铺随填。 5、回填土如属黏性土,建议在土工布上先铺设5~10mm粗砂再覆土,以避免土 工板结,影响其透水性能。 6、车库顶板上如有反梁,排水板在铺设时可以把整个大梁包住,使每卷排水板 整体铺设过去,每根大梁底部的洞口要处理好,排水板铺到洞口的时候应该把排水板底板对准洞口开一个洞,土工布保持整体。

乐想排水板地下工程内墙施工方案: 1、施工墙面要坚实平整、光洁,不能有酥松、起砂翘起和尖凸、坑洼、空鼓等 现象。 2、在施工墙面均匀涂布粘接剂,粘接排水板。 3、排水板采用搭接法铺设,边缘相互搭接2~4cm。 4、用钢钉、射钉固定网布、排水板,并在排水板上喷一道界面剂。 5、在排水板上粉刷水泥砂浆,并用砂浆抹面。

乐想排水板地下室底板施工方案: 1、施工底面要坚实平整、光洁,不能有酥松、起砂翘起和尖凸、坑洼、空鼓等 现象。 2、排水板在平整的结构底板上互相搭接满铺,结构底板面不必找坡。 3、排水板采用搭接法铺设,边缘相互搭接2~4cm。 4、用C20细石混凝土将塑料排水板的支点空隙填满,高出1~2cm。 5、在混凝土凝固后绑扎钢筋,浇筑混凝土面层,在底板中设置排水沟、集水井。

塑料排水板施工工艺及施工图片

塑料排水板施工工艺及施工图片 塑料排水板别名塑料排水带,有波浪型、口琴型等多种形状。中间是挤出成型的塑料芯板,是排水带的骨架 和通道,其断面呈并联十字,两面以非织造土工织物包裹作滤层,芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出,是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。那么,今天小编将为大家介绍塑料排水板施工工艺及施工图片。 一、塑料排水板施工准备 1、主要材料及机具 (1)塑料排水板(产品规格按设计要求结合施工技术条件选择其类型及型号)。 (2)施打排水板的主要施工机具(包括导架、套管、驱动套管下沉的振动锤,铰车及装排水板的 卷筒和防风装置等),也可使用IJB-16型插板机,也可用起重机打桩机改换工作装置而简便的插板 机。 2、作业条件 (1)在施工前的技术准备中,按地基设计要求与地形地质条件,确定排水孔的平面布置及施插 排水板的顺序。 (2)施工场地与道路要符合施插排水板的要求,诸如施工人员与机具的进出,临时设施(包括水 电、通讯等)的安排等。 (3)按施工组织设计确定的场地排水孔位置放线后,用竹签为标志定插孔位。 (4)具备吹填土的作业条件。

二、操作工艺 套管内穿过与端头 1、插板时,插板机就位后通过振动锤驱动套管对准插孔位下沉,排水板从 的锚靴相连,套管顶住锚靴将排水板插到设计入土深度,拔起套管后,锚靴连同排水板一起留在土中,然后剪断连续的排水板,即完成一个排水孔插板操作。插板机就可移位到下一个排水孔继续施打。 土 2、在剪断排水板时,要留有露出原地面 15-30cm的“板头”;其后在“板头”旁边挖起砂 20cm深成碗状的凹位,再将露出的板头切去,填平,插板施工即告完成。 三、质量标准 1、塑料排水板材质的要求 如下: 标 塑料排水板是工厂的定型产品,作选择时检验其产品的性能与效应的合 项 指 (1)抗拉强度的选择不得小于1KN(实际使用的SPB-1塑料排水板抗拉指数----芯板:1.7N/mm2; 滤膜:0.44N/mm2)。 (2)延伸率2%-10%。 (3)抗撕裂度应超过300N(实际SPB-1的滤膜撕裂度为1340N)。 (4)透水性≥10-3mL/s。 性、保土性和长期排水 (5)滤膜渗透系数不小于4.2×10-4cm/s(此外还要考虑排水板的抗变形 效果)。 2、排水孔的施打要求

最新塑料排水板排水固结法在处理

塑料排水板排水固结 法在处理

塑料排水板排水固结法在处理 软土路基中的应用 一、程概况 渝遂高速公路F1合同段K26+193.55~K30+866.38段,全长4.62Km,该段经过多为低洼地,且多为水田,常年积水,勘查中借助取土试验和静立触探查明段内软基一般厚度3~6m,局部达到6~10m。本段淤泥的物理性质为高压缩性,高空隙化,高含水量等特性,呈极软塑状态。力学性质极差,Ps值0.7~1.0MP,容许承载力0.07~0.12MP。填筑路堤达到或超过极限高度时,易由工后沉降过大导致路基不均匀沉降。并且该段多处斜坡路堤,左右幅路堤沉降不均。为了保证路基的稳定性,该段采用了土工格栅、塑料排水板、反压护道综合治理的方法。其中塑料排水板加速土体固结的方式尤为重要。 二、塑料排水板法加速土体固结设计 在插打塑料排水板之前,首先摊铺一层泥岩,然后摊铺部分碎石,进行插打塑料排水板,插打完成后,在上完剩余部分的碎石的设计。见附图如下: ?Skip Record If...? 三、插板机具的选择 因软基施工地分布在高挖方之间,各区块转移作业较多,施工里程较短,难以形成集中插板作业,对此选择挖掘机改装后的插板机。挖机改装后的插板机在使用过程中可以灵活操作、灵活转移,而且可以将排水板插打到各个部位,尤其是边角处;同时由挖机改

装后的插板机接触地面较大,对地基承载力要求相对较小;对碎石面的的扰动小;现场较为整洁。 四、施工工艺以及工艺调整 塑料排水板施工前要对软基处进行预先处理,首先平整场地,摊铺泥岩垫层,具体工艺如下(依照原先设计): 平整场地挖设临时排水沟摊铺泥岩摊铺初期碎石垫层放样机具就位塑料排水板穿靴插入套管 插入塑料排水板拔除套管割断塑料排水板机具就位 铺设上层碎石垫层 施工中发现的问题以及调整 1)、泥岩的摊铺 ①、出现的问题 第一、施工机械严重陷车:依照设计摊铺层厚度的情况,首先由中间设立施工便道,但是随着向两边施工的开展。推土机以及 运输车陷车严重 第二、对后续工程作业不利:由于中间便道的多次碾压,以及陷车整修便道加高,使得查打塑料排水板进度缓慢以及难以进 行。并且插打深度有所增加,成本增加。 ②、解决方法 第一、调整设计:将原有设计厚度适当加厚,经过试调中间厚度为1.2m,两侧调整为0.6m。随着施工进行以及推土机的 碾压,路基下降,使得与原先的插板深度相差不大。

道路软基处理工程塑料排水板施工专项方案

塑料排水板施工专项方案 1、工程概况 本工程为深圳市前海填海区中集地块及周边地区道路软基处理工程1 标段,占地面积为303000吊,其中约243000m2的区域采用塑料排水板施工。根据地质勘查报告得知,其钻探揭露地层子上而下为人工填土(石)层,第四系的海积层、冲击层及残积层、下伏基岩为震旦系混合岩及燕山期得花岗岩。海相堆积的亚粘土、淤泥质土厚度达,极疏松,属软土区域。具有以下特点: (1)天然含水量高、孔隙比大。含水量在39%-72%之间,孔隙比在0.5-2.2 之间, 饱和度一般大于95%,液限一般为35%-50%,塑性指数为13-20,天然重力密度 为15-20KN/m3; (2)透水性差。大部分软土的渗透系数为1 X 10-4-1 X 10-7cm/s; (3)压缩性高。压缩系数为0.5-20MPa-1, 属高压缩性土;a (4)抗剪强度低。地基土抗剪实验的粘聚力在10KPa左右,抗剪实验的内摩擦角在 10°-25 °之间; ( 5) 流变性显著。长期抗剪强度只有一般抗剪强度的0.4-0.8 倍。根据设计要求,该工程的软土地基处理方法主要有两种:塑料排水板处理和振动沉管砂桩处理。其 中塑料排水板法处理面积约为 2 243000m,占软基总面积的80.2%,为本工程软基处理的主要方法。 2、塑料排水板法的工艺流程 塑料排水板的施工工艺流程如图1 所示。 (1)测量放样:在塑料板施工区内根据地质资料,结合淤泥底标高情况事先对插板施 工区域进行划分,淤泥底标高差异大的,采用20X 20 m 的方格网进行划分,每个区域试插9 根插板;淤泥底标高均匀差距不大的,才用 40X 40m 的方格网划分,每个区域试插9 根插板。 ( 2) 插板现场调试和试插 施工前测量放样出的每一个施工区域,根据已有的钻探资料在塑料排水板施工前, 会同业主、设计、监理在现场用插板机按40m X 40m 的方格网进行试插,发现淤 泥底标高差异较大时,再对该区域采用20m X 20m 的方格进行细分,进行塑料排 水板施工试插。由业主、设计、监理根据试插深度确定每个小区与的塑料排水板

塑料排水板施工工艺

塑料排水板施工工艺 更新时间:2014-10-29 22:29:54点击次数:23 塑料排水板施工工艺 一、材料要求 塑料排水板的质量要满足设计图纸的要求,打设前将产品合格证,检 测证明报送监理,随时接受监理抽检。同时每盘塑料排水板在装机前和施工过程中,进行外观检查,发现不合格立即停用 二、桩位放样 按设计给定的排距、列距画出布桩图,标明排列的编号。同时应绘制排水板打插预控图,图上应标明分区分块设计的打插深度,作为实际打插时的预控深度。同时绘制打插布桩图,每

施打一根在图上相应位置标出,以免遗漏。根据布桩图放出具体的桩位,做出鲜明的标志,施工中应经常注意检查和保护,丢失的及时补上。 三、打设塑料排水板 塑料排水板施工顺序为:定位→将塑料排水板通过导管从管靴穿出→将塑料排水板与桩尖连接贴紧管靴并对准桩位→插入塑料排水板(长度不够时:接头处理→插入下一截塑料排水板)→拔管剪断塑料排水板。 1)定位 插板间距按设计要求布置。塑料排水板间距允许偏差为±15cm,垂直偏差不应大于1.5%。2)塑料排水板导管靴与桩尖 塑料排水板导管靴与桩尖均采用圆形。桩尖平端与导管靴配合要适当,避免错缝,防止淤泥在打设过程中进入导管、增大对塑料排水板的阻力。 3)插入塑料排水板 塑料排水板入土深度以穿透淤泥层为准,实际打入深度不得小于设计深度。塑料排水板接长时,采用滤膜内芯板平搭接的连接方式,搭接长度宜大于20cm。 打设后的塑料排水板的垂直度偏差应控制在1.5%范围内;塑料排水板滤水膜在转盘和打设过程中避免损坏,防止淤泥进入板芯堵塞输水孔,影响排水效果;在打设过程中应保证排水带不扭曲,透水膜不被撕破和污染。 4)剪断塑料排水板 塑料排水板打设完毕,应剪断多余的部分,剪断时应保证砂垫层以上的外露长度至少为 20cm,使其与砂垫层贯通,保证排水顺畅 四、施工过程中注意事项 1、施工现场堆放塑料排水板带要加以覆盖,以防暴露在空气中老化。 2、插入过程中,钢套管不得弯曲,透水滤管不应被撕破、污染,并防止淤泥进入板芯堵塞输水通道,影响排水效果。 3、塑料板与桩尖连接要牢固,避免提管时脱开,将塑料板带出。 4、塑料排水板接长时,采用滤套内平接的办法,芯板对扣,并有足够的搭接强度,搭接长度不小于20cm,固定措施可靠 5、严格控制间距和深度,凡塑料板被带出2m的应作废补打。 6、导管与桩尖要衔接适当,避免错缝,防止淤泥进入,增大塑料板与导管壁的摩擦力,防止塑料板带出。 7、上拔插入杆时带出的淤泥,不得弃于砂垫层上,以免堵塞排水通道。 8、保证板距、垂直度、板长、回带长度等符合规范要求,否则应予重打,重打的桩位与原桩位置不大于板距的15% 施工中可能出现的问题及解决办法

塑料排水板施工方案方案

目录 1.编制说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制范围 (1) 2.工程概况 (2) 2.1工程简介 (2) 2.2自然条件 (2) 2.2.1地形、地貌 (2) 2.2.2气象、水文 (3) 2.2.3工程地质 (4) 2.3施工条件 (4) 3.工程重难点分析 (4) 4.施工进度计划 (5) 5.施工工艺技术 (5) 5.1施工准备 (5) 5.1.1施工场地 (5) 5.1.2材料准备 (5) 5.1.3机械设备准备 (5) 5.1.4技术准备 (5) 5.2工艺流程 (6) 5.2.1铺设下层碎石垫层 (6)

5.2.2测量放样 (7) 5.2.3机具就位 (7) 5.2.4打设塑料排水板 (7) 5.2.5拔管 (7) 5.2.6切断塑料排水板 (8) 5.2.7机具移位 (8) 5.2.8塑料排水板头部处理 (8) 5.2.9铺设上部砂垫层 (8) 5.3技术参数 (8) 5.4质量标准 (9) 5.5施工注意事项 (9) 6.资源配置计划 (10) 6.1施工组织机构设置 (10) 6.2劳动力计划 (11) 6.3材料与设备计划 (12) 7.安全保证措施 (12) 8.安全保证措施 (13) 8.1安全管理组织机构 (13) 8.2安全生产保证体系 (13) 8.3制度保证措施 (14) 8.4具体保证措施 (14) 9.质量保证措施 (15)

9.1质量管理目标 (15) 9.2质量管理组织机构 (15) 9.3质量保证体系 (15) 9.4具体保证措施 (16) 10.环境保证措施 (17) 10.1水污染的防治 (18) 10.2大气污染的防治 (18) 10.3噪声污染的防治 (18) 10.4施工现场清洁 (18) 11.雨季施工措施 (18)

相关文档