文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2.《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》(编号:CNCA-C18-02:2014).

2.《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》(编号:CNCA-C18-02:2014).

2.《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》(编号:CNCA-C18-02:2014).
2.《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》(编号:CNCA-C18-02:2014).

电气二次回路-标号及标号基本原则

电气二次回路 所属分类:能源科学 提问添加摘要二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。 目录[隐藏] ? 1 重要性 ? 2 标号及标号基本原则 ? 3 标号的基本方法 ? 4 连接保护装置的几种回路 电气二次回路-重要性 二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸; 若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。电气二次回路-标号及标号基本原则 为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字与文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时弄顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 电气二次回路-标号的基本方法

二次回路及电缆编号原则

二次回路编号原则 1、总体原则 A、本原则依据《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范》第3-22部分:建设规范厂站二次接线标准,并与二次专业图纸设计编制习惯相结合,汇总成编号原则。目前主要使用于基建项目新建220kV及以下变电站工程,严格按该原则设计。 B、同一组交流电流、电压回路应在回路号增加前缀 A/B/C以区分按相编号的回路。 C、直流控制、输入回路、宜在回路号后增加后缀A/B/C以区分按相编号的回路。 D、双重化配置的两套设备,相同功能的回路,编号不应相同。 E、回路编号中不宜含有括号,可用后缀英文加以区分。 2、电流回路编号

第4位为电流回路的次序号 主变——T21(220kV侧开关侧CT)、T22(220kV侧套管CT)、T23(220kV侧零序CT);T24(220kV侧间隙 CT) T11(110kV侧开关侧CT)、T12(110kV侧套管CT)、T13(110kV侧零序CT)、T14(110kV侧间隙CT) T41(10kV侧分支一CT)、T42(10kV侧分支二CT) 2、如电流回路中串接多个设备,电流回路编号最后一位按顺序编 写。如备自投---故障录波,A4121---A4122,如此类推。 3、站用变/接地变低压侧根据其开关侧CT采用顺序排下。 4、10kV电容器本体CT编号根据开关侧CT编号顺序排下。 5、母差的电流回路编号不再使用特殊编号。 3、电压回路编号

注释: 1、从电压互感器引至并列装置之间的PT回路:如电压互感器二次侧---空气 开关---隔离开关辅助接点---PT并列装置,回路编号A611---A612--- A613---A630I 2、 A(B、C、L、SC)表示A、B、C三相、L开口三角、SC试验电压。 3、 3M(5M)、4M(6M)表示双母双分段接线。 4、 630I(II、III)表示站内各电压等级,I高压,II,III电压逐渐低一级。 5、 1(2,3,4)表示电压互感器二次绕组的序号。采用1(计量)、2(测 量)、3(保护)、4(开口三角)顺序。开口三角由于唯一L630I/II/III,不需后加序号标识。 6、根据《广东电网220kV~500kV元件保护技术规范》12.1.3.3两组TV二 次绕组之间的并列采用两套并列装置完成。如采用双套PT装置,如果需要区别,经并列装置后的电压回路后增加Y/E。如A630I-1Y(高压侧第一个

电气二次回路_符号元件大全

1. 二次回路符号名称 M 电动机 YH 电压互感器 LH 电流互感器 DL 断路器 ZKK ME型断路器 V 电压表 A 电流表 W 有功表 F 频率表 DHJ 电动机综合保护装置 LJ 电流继电器 LDJ 零序电流继电器 G 隔离开关 KK 控制开关 TA 跳闸按钮 HA 合闸按钮 SA 事故按钮 DC 直流电源 AC 交流电源 C 接触器 RJ 热继电器(热偶) RD 熔断器 HD 红灯 LD 绿灯 HD 黄灯 BD 白灯 ±HM 合闸电源小母线 ±KM 控制电源小母线 (+)SM 闪光电源小母线 SYM 事故报警小母线 YBM 预告信号小母线 FM 信号电源小母线 DBM 低电压保护小母线 PM 掉牌未复归 YMa、b、c 电压小母线(YMb为公用小母线) ±I 直流主母线 XM 信号小母线 THM 同期装置合闸脉冲小母线 TBM 同期闭锁小母线 TQMa 待并系统同期小母线 TQMa/ 运行系统同期小母线

DBM 低电压保护小母线 HJD 6KV母线PT小车滑动接点 ZDK ME型开关终端 NK 钮子开关 RZ 热线轴 1STK 手动准同期开关 2STK 自动准同期开关 TK 同期开关 BK 、LK 联锁开关 TJJ 同期检查继电器 ZJ中间继电器 R电阻 HQ、HC合闸线圈 TQ 跳闸线圈 HJ、SHJ 合闸继电器 TJ、STJ 跳闸继电器 FT 分励脱扣器 QHA、QHB、QHC 220KV断路器A、B、C相合闸线圈 QTA、QTB、QTC 220KV断路器A、B、C相跳闸线圈(脚标1为第一跳闸线圈,脚标2为第二跳闸线圈) FA、FB、FC 220KV断路器辅助接点 MDJ 氮气压力继电器 YLJ 液压油压力继电器 TWJ 跳闸位置继电器 HWJ 合闸位置继电器 TBJ 跳闸闭锁继电器(防跳继电器) WZJ 位置中间继电器 WSJ 瓦斯继电器 WJ 温度继电器 XJ 信号继电器 XJJ 接地信号继电器 YSF 压力释放继电器 BCJ 保护出口继电器 QP 保护切片 LP 保护连片(压板) SJ 时间继电器 YJ 电压继电器 YZJ 低电压继电器 SWJ 双位继电器 LJ电流继电器 LJ0 、LDJ零序电流继电器 FLJ 负序电流继电器 CJ 差动继电器 BSJ 闭锁继电器

电气二次回路线号标注原则

电气二次回路线号标注原则 一、线号标注一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 二、回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 三、为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 四、二次回路标号的基本方法 用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。 按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。 电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 常见交流控制回路中,以主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)为界,左边以奇数起编,如:1、3、5......或11、13、15......;右边以偶数起编,如:2、4、6......或 12、14、16......。 五、直流回路的标号细则 对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l 一599,励磁回路用601~699。 控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301―399,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,142,140。 信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。

二次电缆编号规则

二次电缆编号规则 为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 二次回路标号的基本方法是什么? (1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。 (2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。 (3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 直流回路的标号细则: (1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l一599,励磁回路用601~699。 (2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301—399,…,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…。 (3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 (4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。 (5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。 (6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235、……等。交流回路的标号细则。 (1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。例如A411、B411、C411, (2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组, 电流回路的数字标号,一般以十位数字为一组。如A401~A409,B401~B409,C401一C409,…,A591~A599,B591~B599。若不够亦可以20位数为一组,供一套电流互感器之用。几组相互并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B60l~B609,C601~C609,A791~A799,…,以供一个单独互感器回路标号之用。 (3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号,例如“TA'’的回路标号用411~419,“2TV'’的回路标号用621~629等。 (4)某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组。评论这张

二次回路之控制回路3.18

第一部分:10KV开关操作回路 1、要求背画10kv开关操作回路展开图: 2、重点讲解: 1)手分、手合接点直接作用于开关跳合闸线圈回路【第一张幻灯片】 2)由于开关线圈阻值为110伏左右,不能长期带电(加入220伏工作电源,有400瓦功率),必须在跳闸回路串联进去开关的合位时接通,跳位时断开的辅助接点; 必须在合闸回路串联进去开关的合位时断开,跳位时接通的辅助接点【第二张幻灯片】 【第三张幻灯片为开关辅助接点的结构图】 3)【第四张幻灯片,加入开关的保护跳闸(出口接点加连片)及重合闸(重合闸出口接点加连片)回路】 4)【第五张幻灯片,加入保护过流、速断交流回路直接作用于开关线圈的结构示意图】

5)【第六张幻灯片,加入红绿灯监视回路】讲解时强调红绿灯必须监视跳合闸回路的完好性,红、绿灯灭表示控制回路断线,【控制回路就是跳闸线圈回路或合闸线圈回路,以及整个开关操作(或控制)回路的+101 、-102电源 早期有人值班变电站靠红绿灯监视控制回路的完好性,后期的综合自动化变电站靠TWJ及HWJ继电器常闭接点的串联送出控制回路电线信号给远方监控系统。 红灯监视跳闸回路,在开关处于合闸位置时接通 绿灯监视合闸回路,在开关处于跳闸位置时接通强调红绿灯监视跳合闸回路的绝对必要性 事故案例: 2010年8月16日一次由于防跳继电器接点接触不好引起的开关不能重合事故 2010年8月16日11时滑翔变10kV滑艳甲线线路故障,速断保护动作开关跳闸,保护重合闸动作,开关没有重合。之后运行人员到现场送电,开关不能合闸。 1、二次回路检查经过 12时继电保护所人员到达现场对10kV滑艳甲线二次回路进行检查(回路原理图见附图)。逐点对合闸回路电位进行测量,在无合闸

二次回路编号规则

二次回路编号规则

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

电力系统回路标号 1、+电源回路 1 101 201 301 -电源回路 2 102 202302 2、合闸回路 3~31103~131 203~231 303~331绿灯合闸监视回路 5 105 205 305 示例:(+KM101) 103105 107 ………131 (-KM102) 3、跳闸回路 33~49 133~149 233~249 333~349红灯跳闸监视回路 35 135 235 335 示例:(+KM101) 133 135 137………149 (-KM102) 4、备用电源自动合闸回路?50~69 150~169 250~269 350~369 70~89 170~189 270~289370~389 5、开关设备的位置信号回路? 6、事故跳闸音响信号回路?90~99 190~199 290~299 390~399 示例:(SYM708) 190 192194 (-XM702)闪光信号(+)SM 100?7、保护回路 01~099(或J1~J99) 示例:(+101) 03 05 07 ………027(-102) 8、信号及其他回路701~999信号回路电源 +XM(701)(-XM702) ①信号回路701~799内的奇数编号。掉牌未复归:(FM703) (PM716) ②遥测信号801~899,合闸线圈回路:(+HM)871 873 874 872(-HM); 掉合闸指示:(+HM)881 884/886 882(-HM);遥信:801 803 805 807… ③光字牌信号901~999。预报音响信号回路:(FM703)901 903…907 (1YBM709)(2YBM710) 9、发电机励磁回路 601~699 保护装置及测量表计的电流回路(交流回路)(N中性线L零序) LH A401~A409 B401~B409 C401~C409 N401~N409L401~L409 1LHA411~A419 B411~B419 C411~C419 N411~N419 L411~L419? 19LHA591~A599 B591~B599 C591~C599 N591~N599 L591~L599 保护装置及测量表计的电压回路(交流回路)控制保护信号回路(A1~A399、N1~N399) YH A601~A609B601~B609 C601~C609 N601~N609 L601~L609?1YHA611~A619 B611~B619 C611~C619N611~N619L611~L619 19YH A791~A799 B791~B799 C791~C799 N791~N699 L791~L799 每个安装单位1000个号,正电源侧单号,负电源侧双号。 每台断路器的控制回路分配99个号,如101~199…401~499.继电保护回路分配99个号,01~099,下一个安装单位可重复使用。 对断路器1QF,正电源回路101,负电源回路102,合闸回路103,合闸监视及绿灯回路105,跳闸回路133,跳闸监视及红灯回路135。 非电量保护:正电源01,本体重瓦斯03,有载重瓦斯07,压力释放07。

二次回路编号规则

电力系统回路标号 1、+电源回路1 101 201 301 -电源回路2 102 202 302 2、合闸回路3~31 103~131 203~231 303~331绿灯合闸监视回路5 105 205 305 示例:(+KM101)103 105 107 ………131 (-KM102) 3、跳闸回路33~49 133~149 233~249 333~349红灯跳闸监视回路35 135 235 335 示例:(+KM101)133 135 137 ………149 (-KM102) 4、备用电源自动合闸回路50~69 150~169 250~269 350~369 5、开关设备的位置信号回路70~89 170~189 270~289 370~389 6、事故跳闸音响信号回路90~99 190~199 290~299 390~399 示例:(SYM708)190 192 194 (-XM702)闪光信号(+)SM 100 7、保护回路01~099(或J1~J99) 示例:(+101) 03 05 07 ………027 (-102) 8、信号及其他回路701~999信号回路电源+XM(701)(-XM702) ①信号回路701~799内的奇数编号。掉牌未复归:(FM703)(PM716) ②遥测信号801~899,合闸线圈回路:(+HM)871 873 874 872(-HM); 掉合闸指示:(+HM)881 884/886 882(-HM);遥信:801 803 805 807… ③光字牌信号901~999。预报音响信号回路:(FM703)901 903…907 (1YBM709)(2YBM710) 9、发电机励磁回路601~699 保护装置及测量表计的电流回路(交流回路)(N中性线L零序) LH A401~A409 B401~B409 C401~C409 N401~N409 L401~L409 1LH A411~A419 B411~B419 C411~C419 N411~N419 L411~L419 页脚内容1

继电器及二次回路知识

继电器及二次回路知识 一、继电器常识 继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。 最常见的继电器要数热继电器,通常使用的热继电器适用于交流50Hz、60Hz、额定电压至660V、额定电流至80A的电路中,供交流电动机的过载保护用。它具有差动机构和温度补偿环节,可与特定的交流接触器插接安装。 时间继电器也是很常用的一种继电器,它的作用是作延时元件,通常它可在交流50Hz、60Hz、电压至380V、直流至220V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。可广泛应用于电力拖动系统,自动程序控制系统及在各种生产工艺过程的自动控制系统中起时间控制作用。 在控制中常用的中间继电器通常用作继电控制、信号传输和隔离放大等用途。此外还有电流继电器用来限制电流、电压继电器用来控制电压、静态电压继电器、相序电压继电器、相序电压差继电器、频率继电器、功率方向继电器、差动继电器、接地继电器、电动机保护继电器等等。正是有了这些不同类型的继电器,我们才有可能对不同的物理量作出控制,完成一个完整的控制系统。 除了传统的继电器之外,继电器的技术还应用在其他的方面,比如说电机智能保护器是根据三相交流电动机的工作原理,分析导致电动机损坏的主要原因研制的,它是一种设计独特,工作可靠的多功能保护器,在故障出现时,能及时切断电源,便于实现电机的检修与维护,该产品具有缺相保护,短路、过载保护功能,适用于各类交流电动机,开关柜,配电箱等电器设备的安全保护和限电控制,是各类电器设备设计安装的优选配套产品。该技术安装尺寸、接线方式、电流调整与同型号的双金属片式热继电器相同。是直接代替双金属片式热继电器的更新换代的先进电子产品。而其真正的原理还是继电器技术。 继电器技术发展到现在,已经和计算机技术结合起来,产生了可编程控制器的技术。可编程控制器简称作PLC。它是将微电脑技术直接用于自动控制的先进装置。它具有可靠性高,抗干扰性强,功能齐全,体积小,灵活可扩,软件直接、简单,维护方便,外形美观等优点;以往继电器控制的电梯有几百个触点控制电梯的运行。有一个触点接触不良,就会引起故障,维修也相当麻烦,而PLC控制器内部有几百个固态继电器,几十个定时器/计数器,具备停

二次回路编号规则

二次回路编号规则 为便于安装,运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路的标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,他表明了回路的性质和用途。 回路标号的基本原则:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 为了明确起见,对于直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交直流回路中,对各种不同的回路赋予不同的数字标号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 二次回路的标号的基本方法是什么 (1).用三位或三位以下的数字组成,需要表明回路的相别或某些主要特征室,可在数字标号的前面或后面增注文字符号。 (2).按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连接于一点上的所有导线,(包括接触连接的可折线段)须表明以相同的回路编号。

(3).电气设备的触点,线圈,电阻,电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给与不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 直流回路的标号细则: (1).对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及1—599,励磁回路用601~~~699 。(2).控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~~~~~199 ,201~~~299 ,301~~~399 ,等等,其中每段里面先按正极回路(编为奇数)由小到大,再编负极回路(偶数)由大到小,如100, 101,103 ,133 ,等等,142,140,等等。 (3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 (4).开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK 、2KK、3KK,则1KK 对应的控制回路数字标号,选101~~~199 ,2KK对应的控制回路数字标号,选201~~~299 ,3KK对应的控制回路数字标号,选301~~~399 。 (5).正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号; 每经过回路的主要降压元件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能表明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。

二次回路线路编号原则及编号规则

电力系统回路标号 1、+电源回路1101201301-电源回路2102202302 2、合闸回路3~31103~131203~231303~331绿灯合闸监视回路5105205305 示例:(+KM101)103105107………131(-KM102) 3、跳闸回路33~49133~149233~249333~349红灯跳闸监视回路35135235335 示例:(+KM101)133135137………149(-KM102) 4、备用电源自动合闸回路50~69150~169250~269350~369 5、开关设备的位置信号回路70~89170~189270~289370~389 6、事故跳闸音响信号回路90~99190~199290~299390~399 示例:(SYM708)190192194(-XM702)闪光信号(+)SM100 7、保护回路01~099(或J1~J99)示例:(+101)030507………027(-102) 8、信号及其他回路701~999信号回路电源+XM(701)(-XM702) ①信号回路701~799内的奇数编号。掉牌未复归:(FM703)(PM716) ②遥测信号801~899,合闸线圈回路:(+HM)871873874872(-HM); 掉合闸指示:(+HM)881884/886882(-HM);遥信:801803805807… ③光字牌信号901~999。预报音响信号回路:(FM703)901903…907(1YBM709)(2YBM710) 9、发电机励磁回路601~699 保护装置及测量表计的电流回路(交流回路)(N中性线L零序) LH A401~A409B401~B409C401~C409N401~N409L401~L409 1LH A411~A419B411~B419C411~C419N411~N419L411~L419 19LH A591~A599B591~B599C591~C599N591~N599L591~L599 保护装置及测量表计的电压回路(交流回路)控制保护信号回路(A1~A399、N1~N399)YH A601~A609B601~B609C601~C609N601~N609L601~L609 1YH A611~A619B611~B619C611~C619N611~N619L611~L619 19YH A791~A799B791~B799C791~C799N791~N699L791~L799 每个安装单位1000个号,正电源侧单号,负电源侧双号。 每台断路器的控制回路分配99个号,如101~199…401~499.继电保护回路分配99个号,01~099,下一个安装单位可重复使用。 对断路器1QF,正电源回路101,负电源回路102,合闸回路103,合闸监视及绿灯回路105,跳闸回路133,跳闸监视及红灯回路135。 非电量保护:正电源01,本体重瓦斯03,有载重瓦斯07,压力释放07。

典型二次回路 控制回路

控制回路断线回路: 断路器控制回路应满足如下要求: 1应能进行手动跳合闸和由保护与自动装置实现自动跳合闸。当跳合闸操作完成后,应能自动切断跳合闸脉冲电流; 2应有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置; 3应能指示断路器合闸与跳闸位置状态; 4自动合闸与跳闸应有明显的信号; 5应能监视熔断器的工作状态及跳合闸回路完整性; 6控制回路应力求简单可靠,使用电缆最少。 控制回路断线应满足第五条能监视熔断器的工作状态。在实际接线中采用跳闸位置继电器和合闸位置继电器常闭接点串联回路发光字牌信号的办法来监视控制保险(熔断器) 的工作状态。 当控制回路发生断线时,由于跳闸位置中间继电器和合闸位置中间继电器都失去电压,均返回继电器常闭接点接通发控制回路断线光字牌信号。值班员根据信号及时处理。 控制回路发生断线直接影响断路器跳闸,因此需要值班人员及时掌握运行情况。 事故音响回路 事故音响分启动回路和中央事故信号装置 1. 事故音响起动回路 主要由控制开关(操作把)的接点和跳位(或开关辅助触点)组成.综自站和普通站事故音响起动回路略有区别。 2. 中央事故信号装置

中央事故音响信号装置主要由冲击继电器组成。冲击继电器都是由一个脉冲变流器和相应的执行元件组成。 3.中央信号复归能重复动作 中央信号复归能重复动作的事故信号装置在我局变电站广泛应用。信号装置的重复动作是利用冲击继电器(亦称信号脉冲继电器)来实现。旧冲击继电器都是由一个脉冲变流器和相应的执行元件组成。当接于事故小母线SYM 和负信号电源小母线-XM(我们局变电站信号电源小母线一般采用辅助母线FM)之间的任一路不对应起动回路接通时(跳位1TWJ和1KK控制开关的1、3和17、19回路接通),起动冲击继电器接通事故音响回路。音响信号靠本身自保持回路继续发送信号,直到发出音响解除命令为止。当前一次发出的音响信号已被解除(现在的常规变电站中均采用1SJ时间继电器来自动复归),而1TWJ与1KK的不对应起动回路尚未复归之前,断路器2DL也自动跳闸,则2TWJ和2KK不对应起动回路接通,在小母线SYM和负信号电源小母线-FM又并联上一个起动回路,由于在每一个并联支路中都有串联电阻R,每多并联一个支路,都会引起流过冲击继电器中的电流产生变化,使事故信号装置重复动作。 红绿指示灯回路 红绿信号指示灯回路与断路器跳合闸回路结合在一起构成断路器控制回路的监视回路,满足第三应能指示断路器合闸与跳闸位置状态;第四自动合闸与跳闸应有明显的信号。 跳合闸回路完整性的监视是利用在跳合闸线圈回路中串联红绿信号指示灯或跳合位置继电器的办法来实现的。信号指示灯或跳合位置继电器仍由断路器的辅助触点DL进行切换,在其回路中增加了跳闸线圈或合闸接触器

二次回路的基本知识

二次回路的基本知识 一:基本概念 为满足电力生产和电力系统安全经济的需要,发电厂和变电所中配置了各种电气设备,其主要任务是生产和输送分配电能、启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的工作、迅速消除故障等。根据所起作用的不同,可将电气设备分为一次设备和二次设备。 1、一次设备:直接生产、转换和输配电能的设备,称为一次设备。主要有以下几种:(1)、进行电能生产和转换的设备,如发电机将机械能转换为电能,变压器将电压升高或降低来满足输配电的需要,电动机将电能转换为机械能。 (2)、用于正常或事故时,接通和断开电路的开关设备,如断路器、隔离开关、熔断器、接触器等。 (3)、限制电流和防御过电压的设备,如限制故障电流的限流电抗器,限制过电压的避雷器,保护输电线路免受雷击的避雷线等。 (4)、载流导体及其绝缘设备,如裸导体母线、架空线、电缆、绝缘子、穿墙套管等。(5)、仪用互感器,如电流互感器和电压互感器,分别将电路中的大电流变成小电流、高电压变成低电压,供给测量仪表和保护装置使用。 (6)、接地装置。接地装置用来保证电力系统正常工作或保护人身安全,前者为工作接地,后者为保护接地。 2、二次设备:对一次设备和系统运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备,主要有以下几种: (1)、测量表计,如电压表、电流表、功率表和电能表等,用来监视、测量电路的电压、电流、功率、电能等。 (2)、继电保护及自动装置。继电保护的作用是当发生故障时,作用于断路器跳闸,将故障切除。自动装置用于实现发电厂的自动并列、发电机自动调节励磁、电力系统频率自动调节、输电线路自动重合闸、备用电源自动投入等。 (3)、直流电源设备,如直流发电机组、整流装置、蓄电磁组,用作直流操作、保护、监测设备的直流电源,以及事故照明用电等。 (4)、控制装置和信号装置,如实现配电装置中断路器合闸、跳闸的按钮等操作电器,断路器的位置信号灯、主控制室中用于反映电气设备状态的中央信号装置等。 3、一次回路:又称为一次接线,或称为电气主接线。 电气主接线图:就是用规定的图形与文字符号将发电机、变压器、母线、开关电器、输电线路等有关电气设备,按电能流程顺序连接而成的电路图。

二次回路线路编号原则与编号规则

电力系统回路标号 1、+电源回路 1 101 201 301 -电源回路 2 102 202 302 2、合闸回路 3 ~31 103 ~131 203 ~231 303 ~331绿灯合闸监视回路5 105 205 305 示例:(+KM101)103 105 107 ???131 (-KM102) 3、跳闸回路33~49 133 ~149 233 ~249 333 ~349红灯跳闸监视回路35 135 235 335 示例:(+KM101)133 135 137 ???149 (-KM102) 4、备用电源自动合闸回路50~69 150 ~169 250 ~269 350 ~369 5、开关设备的位置信号回路70~89 170 ~189 270 ~289 370 ~389 6、事故跳闸音响信号回路90~99 190 ~199 290 ~299 390 ~399 示例:(SYM70)8 190 192 194 (-XM702)闪光信号(+)SM 100 7、保护回路01 ~099(或J1~J99)示例:(+101) 03 05 07 ???027 (-102) 8、信号及其他回路701~999 信号回路电源+XM(701)(-XM702)①信号回路701~799内的奇数编号。掉牌未复归:(FM703)(PM716)②遥测信号801~899,合闸线圈回路:(+HM)871 873 874 872 (-HM);掉合闸指示:(+HM)881 884/886 882 (-HM);遥信:801 803 805 807 ?③光字牌信号901~999。预报音响信号回路: (FM703)901 903?907 (1YBM709)(2YBM710) 9、发电机励磁回路601 ~699 保护装置及测量表计的电流回路(交流回路)(N中性线L 零序)LH A401 ~A409 B401~B409 C401~C409 N401~N409 L401~L409 1LH A411~ A419 B411~B419 C411~C419 N411~N419 L411~L419 19LH A591~A599 B591~B599 C591~C599 N591~N599 L591~L599 保护装置及测量表计的电压回路(交流回路)控制保护信号回路(A1~A399、N1~N399)YH A601 ~A609 B601~B609 C601~C609 N601~N609 L601~L609 1YH A611~A619 B611~B619 C611~C619 N611~N619 L611~L619 19YH A791~A799 B791~B799 C791~C799 N791~N699 L791~L799 每个安装单位1000 个号,正电源侧单号,负电源侧双号。 每台断路器的控制回路分配99 个号,如101~199?401~499. 继电保护回路分配99 个号,01~099,下一个安装单位可重复使用。 对断路器1QF,正电源回路101,负电源回路102,合闸回路103,合闸监视及绿灯 回路105,跳闸回路133,跳闸监视及红灯回路135。 非电量保护:正电源01,本体重瓦斯03,有载重瓦斯07,压力释放07。

一次回路与二次回路区别

由一次设备相互连接构成发电、输电、配电或进行其他生产的电气回路,称为一次回路或一次接线。 二次回路定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。 编辑本段二次回路的定义 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为 二次回路 二次回路。 在词典中的解释: 在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。 编辑本段二次回路的组成 指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继 二次回路

电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。 一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。 编辑本段二次回路的分类 按电源性质分 交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电 二次回路 流元件的全部回路。 交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。 直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。 蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。 按用途区分 测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁 回路、操作电源回路。 操动回路---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等。 信号回路---包括光字牌回路、音响回路(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盘。

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。按照上述顺序联接。下面逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。 图1 A相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧, 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到A相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,

通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,1TBJa 的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

二次回路的接线图

第六章二次回路 第二节二次回路的接线图 电力系统的二次回路是个非常复杂的系统。为便于设计、制造、安装、调试及运行维护,通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。这类图纸我们称之为二次回路接线图。 一、二次回路图纸的分类 按图纸的作用,二次回路的图纸可分为原理图和安装图。原理图是体现二次回路工作原理的图纸,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。安装图按其作用又分为屏面布置图及安装接线图。 图6-1为简单过流保护的归总式原理图 至信号 至跳闸 图6-1 归总式原理图 其特点是将二次回路的工作原理以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,都综合在一起。因此,这种接线图的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。其缺点是对二路的细节表示不够,不能表示各元件之间接线的实际位置,未反映各元件的内部接线及端子编号、回路编号等,不便于现场的维护与调试,对于较复杂的二次回路读图比较困难。因此在实际使用中,广泛采用展开式原理图。 图6-2为展开式原理图

图6-2 展开式原理图 至信号 + - + 其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。如交流电流回路、交流电压回路、直流控制回路、继电保护回路及信号回路等。根据这个原则,必须将同属于一个元件的电流线圈、电压线圈以及接点分别画在不同的回路中,为了避免混淆,属于同一元件的线圈、接点等,采用相同的文字符号表示。展开式原理图的接线清晰,易于阅读,便于掌握整套继电保护及二次回路的动作过程、工作原理,特别是在复杂的继电保护装置的二次回路中,用展开式原理图表示其优点更为突出。 图6-3为屏面布置图

二次回路标号的原则和方法

二次回路标号的原则和方法 为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。 为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二,次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 二次回路标号的基本方法是: (1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。 (2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。 (3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 直流回路的标号细则: (1) 对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l一599,励磁回路用601~699。 (2) 控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301―399,…,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…。 (3) 信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 (4) 开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。 (5) 正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标

相关文档