文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灰土垫层技术交底大全

灰土垫层技术交底大全

灰土垫层技术交底大全
灰土垫层技术交底大全

西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置

楼10、13#楼工程地下车库

3:7灰土技术交底

西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼10、13#楼工程地下车库3:7灰土垫层施工。 10#楼(25轴以东7.1m范围内、v轴以北w轴以南、19轴以西8.5m范围内、s轴以南5m范围内,不做灰土);13#楼(19轴以西8.6范围内、p轴以北3.5m范围内、25轴以东7.1m 范围内、L轴以南6.15范围内不做灰土)。车库部分灰土厚度为300mm,25轴向东延伸500mm处以东、c轴以南除主楼挤密桩范围内不做灰土,其余灰土厚度为400mm。

一、施工依据:

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼工程建筑及结构施

工图纸

二、交底内容:

1、范围

交底内容适用于先锋花园安置小区地下车库工程灰土基础垫层

施工。

2、施工准备

2.1材料及主要机具:

2.1.1土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,

使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。

2.1.2石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不

得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。

2.1.3主要机具有:一般应备有木夯、蛙式打夯机、小型压路机、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。

2.2作业条件:

2.2.1基坑(槽)在铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘

探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。

2.2.2基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、

保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续;施工

过程中不得碰坏损伤混凝土管桩。

2.2.3施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工

条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。

2.2.4施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑的边坡上每隔

3m标记灰土上平的控制线,

3、操作工艺

3.1工艺流程:

检验土料和石灰粉的质量并过筛——灰土拌合——槽底清理—

—分层铺灰土——夯打密实——找平——验收。

3.2首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准

的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。

3.3灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,设计为3﹕7。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,至少

翻拌两次,拌合好的灰土颜色应一致。

3.4灰土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将

灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾

干或洒水润湿。

3.5基坑底或基土表面应清理干净。特别是槽边掉下的虚土,风

吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。

3.6分层铺灰土:每层的灰土铺摊厚度,可根据不同的施工方法,按下表选用。

灰土最大虚铺厚度

项次夯具的种类重量

(kg)

虚铺厚度

(mm)

备注

1 轻型夯实工具—200~250 蛙式打夯机,柴油打夯

2 压路机机重6~10t 200~300 双轮

各层铺摊后均应用木耙找平,与坑(槽)边壁上的木橛或地坪上的标准木桩对应检查。

3.7夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。

3.8灰土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎。

上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm。

3.9灰土回填每层夯(压)后,应根据规范规定进行环刀取样,

测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。

用贯入度仪检查灰土质量时,应先进行现场试验以确定贯入度的具体要求。环刀取土的压实系数用dy鉴定,灰土为0.95。

3.10找平与验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查

标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土。

3.11雨、冬期施工:

3.11.1基坑(槽)或管沟灰土回填应连续进行,尽快完成。施

工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。

3.11.2雨天施工时,应采取防雨或排水措施。刚打完毕或尚未

夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重新补

填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,再夯打密实。

4、质量标准

主控项目:

1、灰土配合比。土料、石灰或水泥材料质量、配合比用体积比

拌和均匀,应符合设计要求;观察检查,必要时检查材料试验报告。

2、压实系数。首先检查分层铺设的厚度,分段施工时,上下两

层搭接的长度,夯实时的加水量,夯实遍数。按规定检测压实系数,

结果符合设计要求。检查施工记录。

一般项目:

1、石灰粒径。≤5mm,检查筛子及实施情况。

2、土料有机质含量。≤5%,检查焙烧试验报告。

3、土颗粒粒径。≤15mm,检查筛子及实施情况;

4、含水量。±2%,与要求的最优含量比较,观察检查现场和检查烘干报告。

5、分层厚度偏差。±50mm,与设计要求比较。尺量检查。

施工前检查土料、石灰(水灰)材质、配合比及拌和均匀。施工中检查分层铺设厚度、分段施工上下层搭接长度、加水量、夯压遍数及压实系数。施工结束后,检查形成施工记录或检验报告。

灰土地基工程质量检验标准

项目序号检查项目允许偏差或允许

值(mm)

检查方法

项控

目1 配合比设计要求

观察检查及材料试

验报告

2 压实系数设计要求检查施工记录

一般项目1 石灰粒径(mm) ≤5 筛分法

2 土料有机质含量(%) ≤5 焙烧法

3 土颗粒粒径(mm) ≤15 筛分法

4

含水量(与要求的最优含

水量比较)(%)

±2 烘干法

5

分层厚度偏差(与设计要

求比较)(mm) ±50 尺量检查

6 表面平整度≤10 2m靠尺检查

7 标高偏差±10 水准仪检查5、成品保护

5.1施工时应注意妥善保护定位桩、轴线桩,防止碰撞位移,并

应经常复测。

5.2对已施工的静压管桩要妥善保护,防止回填灰土时碰撞或损坏。

5.3夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备有足够的照明设施,防止铺填超厚或配合比错误。

5.4灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。

6、应注意的质量问题

6.1未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层

灰土夯实后都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。并且在试验报告中,注明土料种类、配合比、试验日期、层数(步数)、结论、试验人员签字等。密实度未达到设计要求的部位,

均应有自理方法和复验结果。

6.2留、接槎不符合规定:灰土施工时严格执行留接槎的规定。

当灰土基础标高不同时,应作成阶梯形,上下层的灰土接槎距离不得小于500mm。接槎的槎子应垂直切齐。

6.3生石灰块熟化不良:没有认真过筛,颗粒过大,造成颗粒遇

水熟体积膨胀,会将上层垫层、基础拱裂。务必认真对待熟石灰的过

筛要求。

6.4灰土配合比不准确:土料和熟石灰没有认真过标准斗,或将

石灰粉花洒在土的表面,拌合也不均匀,均会造成灰土地基软硬不一致,干土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。

6.6雨期不宜做灰土工程,适当考虑修改设计。否则应编好分项

雨季施工方案;施工时严格执行施工方案中的技术措施,防止造成灰土水泡等质量返工事故。

交底人:接受交底人:

陕西建工第二建设集团有限公司

先锋花园项目部

2016 年 7 月 1 日

三七灰土回填技术交底和三七灰土回填质量要求

三七灰土回填技术交底和三七灰土回填质量要求 一、三七灰土回填: 1、三七灰土采用机械拌制,拌制前严格按照三七灰土击实试验控制素土含水率,以手紧握土料成团,两指轻捏能碎为宜。三七灰土回填时,同时进行灰土周边放坡范围内的素土回填,避免下雨时基坑积水浸泡三七灰土基础; 2、回填前,试验员应根据基坑平面布置图,并随时观察现场回填进度,报监理工程师见证取样; 3、在三七灰土回填时,必须严格按照施工方案规定灰土虚铺厚度,按每层250~300mm进行回填,分层碾压,碾压遍数不少于4遍,碾压搭接宽度不少于500mm;在进行第一层、第二层三七灰土回填时,压路机只能静压不得振动,以免扰动老土,并增加碾压遍数1~2遍;对基坑周边等压路机碾压不到的部位,使用人工打夯夯实,保证压实系数等符合要求;在灰土回填至垫层底还剩下2~3层时,应及时调整灰土的虚铺厚度,避免灰土顶层过薄(少于15cm),出现“两张皮”的现象,影响灰土粘结质量; 4、灰土回填前,每200㎡打一个木桩进行布点,控制三七灰土的虚铺厚度和碾压后的表面平整度检查; 5、每层回填完后,及时通知试验员进行取样检测合格后方可回填上一层,每层压实系数必须≥0.93;回填过程中,试验员严格按照“三七灰土回填检测方案”及“关于灰土回填检测方案的请示”进行取

样和整理资料;回填过程中,及时了解天气预报,一旦有降雨,应提前做好防雨、排水工作,用彩条布覆盖灰土; 6、本工程采用的三七灰土拌合机拌和原理为:电子计量土和熟石灰质量进行控制配合比,需根据石灰:素土=3:7的体积比将其换算为不同自然堆积密度的石灰和素土质量比进行控制,为能准确的控制三七灰土的拌和比例,需按照如下措施施工: ①土方分包队伍必须在每天拌和前用电子天平对素土和石灰进行密度的检测(测三组数据取平均值),然后根据检测的实际密度根据体积比换算为质量比进行控制,并将检测的密度和换算后的质量比进行挂牌施工,以便我方和监理单位对配比进行控制。 ② 试验员每天进行一次抽查现场素土和熟石灰的堆积密度,然后按照体积比根据检测的密度换算为质量比,并对控制室内质量比进行复核,若偏差≤2%以内将不做调整,偏差大于2%将进行调整,若偏差>2%,应对控制室进行调整,若一旦大于5%,应立即责令其停工,并上报项目部,项目部根据情节轻重进行处罚,并扣除少用的石灰量; ③ 质检员根据试验员检测密度换算的质量比进行配比监控,一旦有 随意调整配合比的立即责令其停工,并上报项目部,项目部根据情节轻重进行处罚,并扣除少用的石灰量; ④ 试验员应随时观察素土的土质变化情况,并根据土质变化而计时 的取样进行三七灰土击实试验,以准确的判定回填的压实系数;同时对素土含水率进行观察,一旦发现含水率过高或偏低,应采取一

基础垫层技术交底

鲁JJ—005 工程名称济南某办公楼施工单位 交底部位地基与基础工序名称基础垫层施工 交底提要: 主要施工机具及材料、施工工艺等 交底内容: 一、施工准备 1、材料及主要机具: (1)材料2:C20混凝土由商品混凝土搅拌站供应。 (2)主要机具:汽车泵、手推车、平铁锹、平板振捣器、振动棒、刮杠、木抹子、铁抹子、胶皮水管等。 2、作业条件: (1)车库部分第一遍垫层表面杂物已清理干净,并已浇水湿润,主楼部分碎石褥垫层已铺至设计标高。 (2)高程、轴线已复核完毕。 (3)主楼复合地基检验已完成。 (4)基槽已验收。 二、操作工艺流程: 基层处理找标高、弹水平控制线商品混凝土进场混凝土浇筑混凝土振捣找平混凝土养护 1、基层处理:车库部分头遍垫层上的杂物清理干净,主楼部分碎石褥垫层已铺设至 标高21.1m,且表面平整度符合设计要求。 2、找标高弹水平控制线:根据自标准点引至北侧槽壁上的22.52m标高线,在基槽内 设置5m×5m网格标桩,标桩可采用直径14钢筋,在桩上引测30cm的标高控制点,并用红油漆做好标记。主楼垫层顶部标高21.2m,车库垫层上平标高21.9m。 3、混凝土浇筑:混凝土垫层厚度10cm,为了控制垫层的平整度,根据网格桩上标记 好的标高控制点拉水平标高线,垫层分区段进行浇筑。 4、混凝土振捣:铺设混凝土时,厚度略高于设计标高,随即用平板振捣器或振动棒项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

鲁JJ—005 工程名称济南某办公楼施工单位 交底部位地基与基础工序名称基础垫层施工 交底提要: 主要施工机具及材料、施工工艺等 交底内容: 振捣密实。车库部分用平板振捣器即可,主楼部分因下部为碎石褥垫层,为保证混凝土振捣密实,用振动棒进行振捣,做到不漏振,确保混凝土密实。 5、找平:混凝土振捣密实后,以水平标高线为准检查表面平整度,不平整部位用水 平木刮杠刮平,表面再用抹子搓平压光。 6、混凝土养护:已浇筑完的混凝土垫层,应在12h左右覆盖并浇水养护,保证混凝 土表面处于湿润状态,一般养护不得少于7d。 三、成品保护及应注意质量问题 1、在已浇筑的垫层混凝土强度达到1.2Mpa以后,才可允许人员在其上走动和进行其 它工作序。 2、混凝土不密实:主要由于漏振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。 3、表面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握 混凝土的铺设厚度,振捣后再次拉水平地标准进行刮平。 表面平整度允许偏差10mm,标高允许偏差±10mm。 4、垫层施工范围:垫层仅浇筑车库及主楼平面部分,车库与主楼间斜坡部分混凝土 垫层已浇筑完成,此部位不须再次浇筑。 5、主楼四周斜坡上口与车库平面相交处,主楼四周原有垫层与此次新浇筑垫层交接 处,以及下柱墩上口、塔吊基础部位与原有混凝土接茬均应做为重点处理,保证这些部位新旧混凝土结合严密,以免造成日后地下水渗漏或其他质量问题。 6、施工过程中还须注意,平立面相交处应抹成小圆弧,以便后续防水施工,具体部 位:主楼四周斜坡上口与车库平面相交处、下柱墩上口、后浇带处、塔吊基础部位与原有混凝土接茬部位等。 7、锚杆根部细部处理:需密实光滑。 项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

37灰土垫层技术交底

西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼10、13#楼工程地下车库 3:7灰土技术交底 西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼10、13#楼工程地下车库3:7灰土垫层施工。10#楼(25轴以东7.1m范围内、v轴以北w轴以南、19轴以西8.5m范围内、s轴以南5m范围内,不做灰土);13#楼(19轴以西8.6范围内、p轴以北3.5m范围内、25轴以东7.1m范围内、L轴以南6.15范围内不做灰土)。车库部分灰土厚度为300mm,25轴向东延伸500mm处以东、c轴以南除主楼挤密桩范围内不做灰土,其余灰土厚度为400mm。 一、施工依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼工程建筑及结构施工图纸 二、交底内容: 1、范围 交底内容适用于先锋花园安置小区地下车库工程灰土基础垫层施工。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,

使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。 2.1.2石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 2.1.3主要机具有:一般应备有木夯、蛙式打夯机、小型压路机、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2.2作业条件: 2.2.1基坑(槽)在铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。 2.2.2基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续;施工过程中不得碰坏损伤混凝土管桩。 2.2.3施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 2.2.4施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑的边坡上每隔3m标记灰土上平的控制线, 3、操作工艺 3.1工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛——灰土拌合——槽底清理——分层铺灰土——夯打密实——找平——验收。 3.2首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准

地面-三七灰土-技术交底

2018年 3月28 日 工程名称红木奇石文化艺术中心1#2#楼施工单位 交底部位地面工序名称灰土垫层 交底提要:地面灰土垫层的相关材料、施工机具、施工工艺、质量要求,安全要求。交底内容: 一、工程概况:本工程为框架结构,本工序为地面灰土垫层。 二、计划工期:本工序计划工期约15天。 三、施工准备: 1、作业条件 1)尺寸员已经做好控制点,能确保夯实后标高在控制范围之中。 2)施工前,该部位已经办理隐蔽验收。 3)施工部位的杂物、积水等已经清理、晾晒干净。 2、材料、机具准备 1)灰土拌合料的体积比为3:7(熟化石灰:黏土),200厚。 2)熟化石灰采用生石灰块在使用前3-4d洒水粉化,并加以过筛,粒径不得大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰块,不得含有过多的水分。熟化石灰亦可采用磨细生石灰,并按体积比与黏土拌合洒水堆放8h后使用。 3)黏土采用外来的土料,不得含有有机杂质,使用前过筛,粒径不得大于15mm。 4)蛙式打夯机、立式打夯机、铁锹、筛子、手推车、碘钨灯等 四、施工工艺: 1、工艺流程:基层→搅拌灰土→夯实→养护 项目(专业)技术负责人交底人 接受交 底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

2018年 3月28 日 工程名称红木奇石文化艺术中心1#2#楼施工单位 交底部位地面工序名称灰土垫层 交底提要:地面灰土垫层的相关材料、施工机具、施工工艺、质量要求,安全要求。交底内容: 2、基层表面应保持洁净。 3、灰土应保证拌合比例正确,拌合要均匀、颜色一致,拌合时应控制含水量,以用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。 4、采用蛙式打夯机进行夯实。 5、夯实完毕后,应进行湿润养护,晾干后进行下一道工序施工。 五、质量要求 1、灰土体积比应符合设计要求。 2、熟化石灰粒径不得大于5mm,黏土内不得含有有机物质,颗粒粒径不得大于15mm。 3、允许偏差:顶面标高:±20 表面平整度:20 六、质量通病防治 灰土垫层沉陷 产生原因: (1)基坑内积水、淤泥等杂物未清除就回填。 (2)夯实未分层、夯打不密实。 项目(专业)技术负责人交底人 接受交 底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。

地面垫层施工技术交底

工程名称 办公楼(改扩建宏伟公司办公楼工程项目) 交底日期 2015-04-24 施工单位 北京宏伟建筑工程有限公司第二分公司 分项工程名称 室内地面垫层 混凝土地面垫层施工技术交底 交底提要 交底内容: 、准备工作: 1 .认真熟悉图纸学习图纸各部位地面做法,陶粒配合比实验已做好。把各个房间的标高线抄在 墙上,标高线必须用水准仪超平,禁止用水管代抄。标高线不抄齐禁止施工。 2. 通知消防、水、电各个专业做好准备工作,地面内的预留、预埋提前做好工作并清理干净, 通过预检验 收。 3. 各种材料均已到场并有各种产品的出厂合格证及相关资料。 4. 搅拌站(棚)设施已符合施工要求。 5. 准备好施工所用的工具:手推车、平板震动器、铁锨、抹子、木搓子、墨斗、照明设施等。 6. 各个房间的具体作法: 客房、办公室通道、6-7轴间屋面等均为陶粒垫层, 预留地面做法40mm 卫生间为30+20=50mm 厚 (20为比客房完成面低 20mm , 20 mm 厚1 : 2.5水泥砂浆面层压光后扫毛, 地面与墙立面的交接处留 100mm 宽的光面。 二、具体施工工艺:搅拌机搅拌陶粒砼(卫生间如果厚度不够,可用细石砼做)7房间内素灰浆 扫毛T 冲筋打点铺摊振捣找平 铺摊水泥砂浆打面层压光7扫毛。 1. 搅拌陶粒混凝土:按照施工配合比把骨料过筛倒入搅拌机内放水然后倒入砂与水泥进行搅拌, 搅拌时间不得小于 3分钟,搅拌完成后立即倒入车内运到现场。 2. 混凝土运到现场后,地面进行湿润扫浆,地面扫浆要均匀到位但地面 不得有积水,然后冲筋打 点(打点可以提前进行)按照墙体的 1000线控制混凝土标高,铺摊陶粒混凝土铺摊高度略高于 标高尺寸并耙平然后用振捣器进行振捣密实。然后用木搓子搓平。待强度达到 1.2MPa 后再进行 面层施工。面层施工方法大致与找平层相同。 即把水泥砂浆铺摊均匀用木搓子搓平整标高找正确, (搓平整后立即在上面洒一层 1 : 2.5的水泥砂浆灰粉待全部湿透后用木搓子搓密实 )用刮板刮 平整用铁抹子第一遍压光,并把溅在墙四周的残灰清理干净;待水汽落下后再进行第二次压光, 在第二次压光时把地面的砂眼墙边上的残灰处理好。当人踩上去略有痕迹时进行第三次压光。然 后用拉毛刷 技术交底记录 表 C2-1 编号

基础垫层施工技术交底

适用范围:本技术交底适用于混凝土压光垫层。 审核人交底人接受交底人

表 C2-1 压光垫层施工的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 (4) 建立安全检查和奖罚制度。 (5) 工地根据季节特点应有防火、防盗、防破坏等相应措施。 (6) 基槽挖土施工完毕后,及时在基槽四周搭设钢管防护栏杆,做好基坑临边防护。 2、安全生产注意事项 (1 )除遵守北京市及公司关于安全生产的规定和有关技术措施、安全操作规程外,根据工 程特点还必须注意用电、中小型机具、防火等问题。 (2) 施工现场要平整压实,做好防冻措施。 (3) 夜间施工,基槽四周每间隔 30米安装照明镝灯一盏,保证工地有足够的照明。 (4 )施工中如遇地下障碍物(包括古墓、各种管道、管沟、电缆、人防等)时,立即暂停 施工,及时报告经理部及上级单位。待妥善处理后方可继续施工。 (5)施工人员要认真检查使用机具,关键部位重点检查,经试运转,符合安全施工要求, 方能正式投入生产施工中。 (6 )遇雷雨和六级以上大风,应暂停施工。 (7 )施工现场内电线,电缆均要埋设或架空,避免碾压。 (8) 本工程防火负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,履行 《中华人民共和国消防条 例实 施细则》。 (9) 现场的消防器材由专人维护、管理、定期更新,保持完整有效。 (10) 施工现场的动火作业,必须执行审批制度。施工现场用电应严格执行《施工现场用电 安全管理规定》,加强电源管理,防止发生电器火灾和人身伤亡事故。 七、文明施工及环境保护措施 1、 文明施工措施 (1) 施工中严格执行北京市建委有关施工现场文明施工的规定。 (2) 根据场地实际情况,设施设备按现场布置图规定设置堆放,施工现场设立临时围挡,场 区外安放施工标志牌、安全警示标志、交通导流标志等。 (3) 道路畅通、平整不积水,建筑垃圾集中堆放。 (4) 在施工作业时要防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行。( 5)拉土 车辆进出场地设专人进行清扫马路,使路面整洁干净。( 6)生活卫生应纳入工地总体规划,落 实卫生专(兼)职管理人员和保洁人员,落实责任制。 2、 环境保护措施 (1) 健全组织,专人负责环保工作的检查、监督,发现问题及时处理。 (2) 现场施工注意粉尘、废气、废水、噪音污染,降到最低限度,达到环保要求。 (3) 施工垃圾做到每天清运。现场厕所安排专人打扫。 审核人 交底人 接受交底人 技术交底记录 资料编号 003 工程名称 施工单位 皮村北巷2号院危房改建一期工 程 中铁十六局集团 交底日期 分项工程名称 2010-3-31 垫层施工 交底提要 交底内容: 职别标志

三七灰土回填标准工艺模板

1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑室内地坪、室外散水坡的灰土垫层工程;地基处理时,可参照本标准执行。 2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 进行技术复核,基(土)层标高、管道敷设符合设计要求,并经验收合格。 2.1.2 施工前应有施工方案,有详细的技术交底,并交至施工操作人员。 2.1.3 各种进场原材料规格、品种、材料等符合设计要求,进场后进行相应验收,并有相应施工配比通知单。 2.1.4 通过压实试验确定垫层每层需铺厚度和压实遍数。 2.2 材料准备 2.2.1 土料 宜优先选用黏土、粉质黏土或粉土,不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。 2.2.2 石灰 石灰应用块灰,使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。也可采用磨细生石灰,或用粉煤灰、电石渣代替。 2.3 机具准备 使用的主要机具:有蛙式打夯机、机动翻斗车、手扶式振动压路机、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、铁耙、铁锹、水桶、喷壶、手推胶轮车等。 2.4 作业务件及人员准备 2.4.1 基土表面干净、无积水,已检验合格并办理隐检手续。 2.4.2 基础墙体、垫层内暗管埋设完毕,并按设计要求予以稳固,检查合格,并办理中间交接验收手续。 2.4.3 在室内墙面已弹好控制地面垫层标高和排水坡度的水平控制线或标志。 2.4.4 施工机具设备已备齐,经维修试用,可满足施工要求,水、电已接通。

2.4.5 技术人员应熟悉图纸及技术要求,向相关人员进行技术交底,操作人员应经培训上岗。 3工艺流程 3.1 基本规定 3.1.1 在垫层工程施工时,应严格参照本施工技术标准。 3.1.2 垫层材料应按设计要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002)的规定选用,并应符合国家标准的规定;使用前,应报监理验收,合格后方准使用。 3.1.3 垫层工程所采用拌合料的配合比应按设计要求确定。 3.1.4 垫层下的沟槽、暗管等工程完工后,经检验合格并做隐蔽记录,方可进行灰土垫层工程的施工。 3.1.5 垫层的铺设,应待其下一层检验合格后方可施工上一层。铺设前与相关专业的分部(子分部)工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 3.1.6 室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程,均应符合设计要求。施工时应按《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2002)基层铺设中基土和相应垫层的规定执行。 3.1.7 建筑地面的变形缝应按设计要求设置,并应符合下列规定: (1)建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的垫层; (2)沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。 3.1.8 垫层工程施工质量的检验,应符合下列规定: (1)垫层的施工质量验收应按每个施工段(或变形缝)作为检验批。 (2)每检验批应以基层的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验自然间的10%且不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。 3.1.9 垫层工程的施工质量检验的主控项目,必须达到本标准规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,并不得大于允许偏差值的50%为合格。

轻集料混凝土地面技术交底

技术交底记录表 编号03-C2-016 C2-1 工程名称金隅张贵庄住宅项目(茗香苑)交底日期2013年5月4日 施工单位河北玉川建筑工程有限责任公司分项工程名称装修工程 交底提要轻集料凝土地面垫层技术交底 一、施工准备 1、材料准备 本工程地面找平层所用的轻集料混凝土为商品混凝土。 2、主要机具:手推车、平板振捣器、平锹、拍板、铁滚筒、小铁锤、錾子、钢丝刷、毛刷、半截大桶、小水桶、胶皮水管、木抹子、小水壶、2~3m木杠。 3、作业条件: (1)主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,+50cm水平标高线已弹在四周墙上。 (2)穿过楼板的暖卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土并填塞密实。铺设在楼板上的电气管线已办完隐检手续。 二、工艺流程 基层处理→找标高弹水平控制线→铺设陶粒混凝土→养护 三、操作流程 1、基层处理:在浇筑轻集料混凝土垫层之前将混凝土楼板基层进行处理,把粘结在基层上的松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 2、找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。 如果房间较大,可隔2m左右抹细石混凝土找平墩。有坡度要求的地面,按设计要求的坡度找出最高点和最低点后,拉小线再抹出坡度墩,以便控制垫层的表面标高。3、铺设、振捣或滚压:浇筑轻集料混凝土垫层其厚度不得小于60mm,强度等级应不小于CL7.5。 (1)在已清理干净的基层上洒水湿润。 (2)涂刷水灰比为0.4~0.5的水泥浆结合层。 (3)铺已搅拌好的陶粒混凝土,用铁锹将混凝土铺在基层上,以已做好的找平墩为标准将灰铺平,比找平堆高出3mm,然后用平板振捣器振实找平。如厚度较薄时,可随铺 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

垫层技术交底

施工单位:太原市第一建筑工程集团有限公司 年 月 日 编号: 技术负责人: 交底人: 接交人: 一、施工准备 1、 施工机具:手推车、尖铁锹、平铁锹、平板震捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等。 2、 作业条件: (1) 垫层的基底地质情况、标高、尺寸均经过检查,并办完隐检手续。 (2) 施工用电按规范已接至现场,并且通过验收。 (3) 测量人员已完成对砼垫层厚度控制点的设置,并通过验收,复合与设计一致,定上水平桩。 大面积地面垫层应分区段(分仓)进行浇筑,其宽度一般为 3?4mo (4) 埋在垫层中的暖卫、电气等各种设备暗管线已安装完毕,并经有关部门验收。 (5) 准备好混凝土试模。 工艺流程 找标高、弹面层水平线7定水平桩(钢筋)7洒水湿润7混凝土浇筑7找平7第一遍压光T 二遍压光7养护 操作工艺 1)找标高、弹面层水平线: 根据根据控制桩水平标高线,量测出垫层面层的水平线。 2 )定水平桩(钢筋): 为保证垫层的平整度,还要做水平桩,以做好的面层水平线为标准每隔 作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。 3 )洒水湿润:在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。 4) 混凝土浇筑、找平:将混凝土铺浇筑到地面基层上,紧接着用 2m 长刮杠顺着钢筋水平桩刮 平,然后用滚筒(常用的为直径 20cm ,长度60cm 的混凝土或铁制滚筒,厚度较厚时应用平板振动 器)往返、 纵横滚压,如有凹处用混凝土填平,直到面层出现泌水现象,再用 2m 长刮杠刮平(操作 时均要从前往后倒退着走) 5) 6) 遍抹压, 8) 养护时间一般至少不少于 7d (垫层周围应封闭养护期间禁止进入) 。 2米定一 -个钢筋水平桩, O 第一遍压光:用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止。 第二遍抹压:当面层砂浆初凝后,地面面层上有脚印但走上去不下陷时,用铁抹子进行第二 把凹坑、砂眼填实抹平,注意不得漏压。 养护:面层抹压完24h 后(有条件时可覆盖塑料薄膜养护) 进行浇水养护,每天不少于2次,

基础垫层压光技术交底记录

技术交底记录 工程名称施工单位 基础垫层施工 交底内容: 一、施工准备 1、施工机具:尖铁锹、平铁锹、平板震捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等。 2、作业条件: (1)垫层的基底地质情况、标高、尺寸均经过检查,并办完隐检手续。 (2)施工用电按规范已接至现场,并且通过验收。 (3)测量人员已完成对砼垫层厚度控制点的设置,并通过验收,复合与设计一致,定上水平桩。大面积地面垫层应分区段(分仓)进行浇筑,其宽度一般为3~4m。 (4)准备好混凝土试模。 二、工艺流程 找标高、弹面层水平线→定水平桩(钢筋)→洒水湿润→混凝土浇筑→找平→第一遍压光→第二遍压光→养护 三、操作工艺 1、找标高、弹面层水平线: 根据根据控制桩水平标高线,量测出垫层面层的水平线。 2、定水平桩(钢筋): 为保证垫层的平整度,还要做水平桩,以做好的面层水平线为标准每隔2米定一个钢筋水平桩,作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。 3、洒水湿润:在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。 4、混凝土浇筑、找平:将混凝土铺浇筑到地面基层上,紧接着用2m长刮杠顺着钢筋水平桩刮平,然后用滚筒(常用的为直径20cm,长度60cm的混凝土或铁制滚筒,厚度较厚时应用平板振动器)往返、纵横滚压,如有凹处用混凝土填平,直到面层出现泌水现象,再用2m长刮杠刮平(操作时均要从前往后倒退着走)。 5、第一遍压光:用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止。 6、第二遍抹压:当面层砂浆初凝后,地面面层上有脚印但走上去不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,把凹坑、砂眼填实抹平,注意不得漏压。 7、养护:面层抹压完24h后(有条件时可覆盖塑料薄膜养护)进行浇水养护,每天不少于2次,养护时间一般至少不少于7d(垫层周围应封闭养护期间禁止进入)。 四、质量要求 保证项目:

户外地面混凝土垫层技术交底

编号001 表C2-1 工程名称高邑县千秋路容貌提升EPC总承包交底日期2018年4月17日 施工单位分项工程名称户外地面混凝土垫层交底提要户外地面混凝土垫层技术交底 交底内容: 范围 1、本工艺标准适用于工业与民用建筑地面的混凝土垫层的施工操作。 2 、施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用325号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径为0.5~ 3.2mm,含泥量不大于2%。 2.1.4 混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。 2.2 作业条件: 2.2.1 主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm水平标高线。 2.2.2 穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。 2.2.3 铺设在垫层中的水平电管已做完,并办完隐检手续。 2.2.3 铺设在垫层中的水平电管已做完,并办完隐检手续。 2.2.4 在首层地面浇筑混凝土垫层前,穿过室内的暖气沟及沟内暖气管已做完,排水管道作完并办完验收手续,室内回填土已进行分项质量检验评定。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 基层处理→找标高、弹水平控制线→混凝土搅拌→铺设混凝土→振捣→ 找平→养护 3.1.1 基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

灰土垫层技术交底

西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼10、13#楼工程地下车库 3:7灰土技术交底 西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼10、13#楼工程地下车库3:7灰土垫层施工。 10#楼(25轴以东7.1m范围内、v轴以北w轴以南、19轴以西8.5m范围内、s轴以南5m范围内,不做灰土);13#楼(19轴以西8.6范围内、p轴以北3.5m范围内、25轴以东7.1m范围内、L轴以南6.15范围内不做灰土)。车库部分灰土厚度为300mm,25轴向东延伸500mm处以东、c轴以南除主楼挤密桩范围内不做灰土,其余灰土厚度为400mm。 一、施工依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 西安市未央区先锋村城中村改造住宅安置楼工程建筑及结构施工图纸 二、交底内容: 1、范围 交底内容适用于先锋花园安置小区地下车库工程灰土基础垫层施工。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 打夯机、小型压路机、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2.2作业条件:

施工过程中不得碰坏损伤混凝土管桩。 2.2.3施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 2.2.4施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑的边坡上每隔3m标记灰土上平的控制线, 3、操作工艺 3.1工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛——灰土拌合——槽底清理——分层铺灰土——夯打密实——找平——验收。 3.2首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。 3.3灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,设计为3﹕7。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土颜色应一致。 3.4灰土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。 3.5基坑底或基土表面应清理干净。特别是槽边掉下的虚土,风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。

基础垫层技术交底记录

鲁JJ一005 工程名称济南尚河名郡住宅小区12#楼施工单位济南一建直属项目有限责任公司交底部位基础工程工序名称垫层混凝土浇灌 交底提要:施工准备工作、材料要求、工艺流程、施工逢处理、混凝土养护、试块的留置、质量要求、质量要求、施工安全。 依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 一、施工准备 (一)施工材料及机具 该垫层砼由实验室提供配合比,由商品砼搅拌厂集中统一搅拌,由砼罐车运至现场浇灌。 施工机具:尖铁锨、平铁锨、平板振动器、刮杆、木抹子等。 (二)作业条件: 1.基底清理完毕并经验收合格; 2.砼垫层施工边线、标高包括电梯基坑、后浇带边线、标高控制线全部放完,并检查符合设计要求; 3.实验室根据设计要求和材料确定混凝土的配合比,搅拌厂对搅拌、运输设备全部检查,确保混凝土供应符合要求; 4.现场混凝土试模准备好,实验室具备试块养护条件。 二、施工操作工艺 (一)工艺流程: 基底验收、处理找标高、水平控制线混凝土铺设振捣找平养护(二)施工要点 1.清除基底表面的松动土层、杂物等并验收合格; 2.在坑底沿纵横向每间隔5m打一50cm的钢筋头或木桩,将标高抄在上面,作为标高控制桩; 3.运送时应防止离析或水泥浆流失; 4.进场砼核对其标号无误,并检查其塌落度、和易性,按要求取样制作试块,保证2组标准养护试块、1组同条件试块; 项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制

3:7灰土施工技术交底

3:7灰土施工技术交底 施工企业:海顺印业剧团№:(津建安表22) 工程名称职工宿舍工种灰土 施工部位地基交底时间2019年月日交底内容 1、三七灰土设计在原土夯实之上,厚度500mm,三七灰土底标高相对于±0.00以下-1.4m,顶标高相对当于±0.00以下-0.9m。 2、本工程长共计37个轴线,分为四个施工段如下: 第一施工段为:37-31轴; 第二施工段为:30-21轴; 第三施工段为:20-11轴; 第四施工段为:10-1轴; 3、三七灰土工程量约5300m3(压实后) 主要机具和材料 1、需用材料:白灰约2100m3,黏土约4900m3 2、装运土方机械:350反铲挖掘机、30铲车、自卸运土车、12吨压路机。 3、打夯机。 三、施工流程 1、施工工艺流程 做坡道及拌三七灰土—地梁做护坡—压路机原土压实—柱上弹回填标高控制线—分层回填3:7灰土—分层机械压实—检查验收。 2、做施工坡道和地梁承台护坡。 3、原土压实,用压路机将土层压至不再沉降为止,方可进行下一步施工。

4、弹标高控制线 在基础混凝土柱上弹三条墨线,墨线标高相对于±0.00分别为-0.9m,-0.45m,,-0.2m,从下向上依次是3:7灰土、山皮石、级配碎石回填上表面控制线。 5、分层回填压实三七灰土。 6、验收 施工方法及措施: 施工方法:在空地上用铲车对三七灰土进行拌合,拌合后用铲车将拌合好的三七灰土运至需要回填的部位,压路机进行压实。 土料和石灰的拌和方法及标准 (1)、现场平整20m*25m的合围区域,在四个角点采用3.5m钢管钉入地面,外露2m高,首先在钢管合围区域内用正铲装载机铺设1400mm厚黄土,尺寸检测合格后,再铺设600mm厚白灰,采用350挖掘机自南向北逐段翻倒均匀。 (2)、灰土拌和必须均匀,颜色要一致,要求灰土拌合物必须中没有白色或黄色色带,并控制好灰土的含水量,达到用手紧握成团、用指轻捏即碎为最佳。若水分过大或不足时,应晾干或洒水湿润,气温较低时,可允许撒盐水。 (3)、时值春季,气温偏低,土体严禁有冻块儿掺入。 施工措施 施工时,先在K轴/29~30轴处用三七灰土做坡道以便铲车和压路机驶入施工地点。对于地梁和承台,先做出护坡,做法为用30铲车端运三七灰土从29~31轴坡道进入作业地点,先从31轴/J~K轴处在宽于承台和承台梁50cm范围内,铺设50cm厚的三七灰土,用快速夯机进行夯实,为地梁做出拱形护坡,之后铲车从此护坡处进入再铺32轴承台梁上的三七灰土再做护坡,以此方法逐轴在31~37轴/D~K轴所有承台梁上做出护坡。护坡全部完成后,压路机驶入,对-1.4m原土

室内垫层技术交底

技术交底 工程名称龙元建设交底日期 施工单位赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司分项工程名称 交底提要 交底内容:室内垫层技术交底 一、工程简介:本工程为凯悦汽车大部件制造(张家口)宿舍楼工程1#楼,地上五层,砌体结构,地面分为保温地面(房间地面)和陶瓷地砖防水地面(卫生间地面),其中保温地面垫层厚度为10公分,陶瓷地砖防水地面垫层为6公分厚,垫层采用C15混凝土。 二、施工准备 1、材料:C15细石混凝土。 2、机具设备:振捣器、木刮板、刮杠、塑料扫把、水准仪、塞尺、绝缘手套、绝缘鞋。 3、作业条件: 3.1、混凝土垫层下的结构层已施工完,并经验收合格。 3.2、穿过楼地面的设备管线已安装完,管道四周用用细石混凝土填塞密实。 3.3、铺设在垫层中的设备管线已做完,并办隐检手续。 3.4、在首层地面浇筑混凝土垫层前,穿过室内的暖气沟及沟内暖气管已做完,并办完验收手续。 4、技术准备:已在墙上弹好垫层顶标高控制线。 三、操作工艺 1、工艺流程: 基层清理→测设标高控制线→贴灰饼,冲筋→铺设混凝土→振捣→找平→养护 2、操作方法: 2.1、基层清理:将杂物、垃圾清理干净,将粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔除,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后扫干净。 2.2、测设标高控制线:根据标高控制线,量测出垫层标高,在四周墙上弹出标高控制线,大面积施工时应增测标高控制点,间距小于2m。 2.3、贴灰饼冲筋,小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还要冲筋(间距1.5m),有地漏的房间要在地漏四周做出0.5%的泛水坡度。冲筋和灰饼均要采用细石混凝土制作(俗称软筋),随后铺细石混凝土。 2.4、振捣:用木刮板摊铺混凝土,厚度略高于垫层面,随即用平板振捣器振捣。 2.5、找平:铺细石混凝土后用长刮杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土铺平,再用长刮杠刮一次。 2.6、养护:已浇筑完的混凝土垫层,应在浇筑12h后洒水养护,一般养护不得小于7d。 四、质量标准 1、主控项目: 1.1、混凝土垫层采用细石混凝土,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3:;含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。 1.2、混凝土的强度等级应符合设计要求。 1.3.1表面密实光洁,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷。 1.3.2地漏和带有坡度的面层,坡度应符合设计要求,不倒泛水,无渗漏,无积水,地

三七灰土回填方案

三七灰土回填方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

郑州航空港经济综合实验区第十一初级 中学建设项目 三 七 灰 土 回 填 施 工 方 案 编制: 审批: 江西中耀建设有限公司 郑州航空港经济综合实验区 第十一初级中学建设项目部

编制日期: 2017年7月25日 一、工程概况 本工程为郑州航空港经济综合实验区第十一初级中学,建设地点位于河南省郑州航空港经济综合实验区新港九路以北,新港大道以东,东临新港九路小学。 本工程建筑面积为㎡,建筑分为南北两区,局部通过连廊连接,建筑局部设有地下室,一层功能为舞蹈教室、消防控制室、劳动与技术教室、教室办公室、图书室、餐厅、合班教室、操作间等。二层为音乐教室、普通教室、物理实验室、教师办公、风雨操场等。三层为计算机网络教室、普通教室、物理实验室、生物实验室等。四层为录播室、普通教室、生物实验室、教师办公等。五层为美术教室、地理教室、化学实验室等。基地东侧设250米体育场一块,篮球场两块,排球场1块。 建筑结构形式为框架结构,建筑结构类别为乙级,合理使用年限50年,抗震设防类别乙类。 二、编制依据 1)设计图纸及答疑文件 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、材料要求

1)土料:采用外来塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土体用孔径为15mm筛网过筛,其颗粒不应大于15㎜。土的含水率应按实验室实验控制。 2)石灰:应用新鲜块灰,使用前1-2天消解其颗粒不应大于5㎜,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多水分。 三、主要机具设备 1)回填主要工具设备;铁锹、铁耙、量斗、手推车、筛子、喷壶等。2)回填主要机具设备:旋耕靶、蛙式打夯机、22吨柳工压路机、铲车等。 四、作业条件 1)灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物、树根、淤泥等。排除积水,并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。 2)灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过现场实验确定灰土分层厚度、压实遍数等施工参数。 3)做好水平高程的测设,做好水平标记。 五、基坑换填范围及深度 基坑回填范围按照设计图纸及附图1执行,放坡角度为28°,根据地勘报告需要对表面覆土进行换填,具体换填深度h需经建设单位、咨询单位、监理单位及施工单位确认后,以四方共同确认的实测基底深度为准。 六、施工操作工艺

三七灰土技术交底

三七灰土垫层 1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑室内地面垫层、室外坡道垫层等灰土地基(垫层)。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于 15mm。含水量应符合规定。 2.1.2 石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 2.1.3 主要机具有:一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径6?10mm 和16?20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2.2 作业条件: 2.2.1 地面在铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐 检手续。 2.2.2 。现浇的混凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。 2.2.3 当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下 水位经常保持在施工面以下0.5m左右,在3d内不得受水浸泡。 2.2.4 施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 2.2.5 房心灰土和管沟灰土,应先完成上下水管道的安装或管沟墙间加固等措施后,再进行。并且将管沟、槽内、地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。 2.2.6 施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)或管沟的边坡上每隔3m钉上灰土 上平的木撅,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉好标高控制的标准木桩。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛T灰土拌合-槽底清理分层铺灰土夯打密实-找平验收 3.2 首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如 果是块灰闷制的熟石灰,要用6?10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16?20mm 筛子过筛,均应确保粒径的要求。 3.3 灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,除设计有特殊要求外,一般为 2 : 8或3 : 7。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰 土颜色应一致。 3.4 灰土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。

基础垫层浇筑技术交底

基础垫层浇筑技术交底 交底内容: 一、施工准备 1、材料准备:砼选用商品砼,强度标号C20抗硫(聚合物)。 2、主要机具:汽车泵、插入式振动棒、平板振捣器、2米长刮尺、木抹子、铁抹子,磨光机。 二、作业条件 1、基坑挖至设计标高,表面平整。 2、由设计、勘察、监理、质监站单位进行验槽,并验收合格。 3、C20抗硫(聚合物)商品砼到现场,商混资料、各手续齐全。 三、垫层砼浇筑 1、施工工艺:清槽→定位放线→垫层边支模→砼浇筑→振捣→找平、压光→砼养护 2、清槽:距离基底标高留置300MM厚土层。用人工把该部位清槽至垫层底设计标高,挖机配合清土。 3、定位放线:根据施工图纸进行基础定位放线,并用白灰洒出基础边线,再放出垫层定位线,经验线合格方可进行下道工序。垫层宽度需比基础底板尺寸大300mm。 4、标高控制:垫层采用插短钢筋的方法来控制垫层面标高。采用间距3米梅花形布置,短钢筋上端即为垫层完成面高度。 5、支模:根据垫层定位线,采用100*100木方支设边模,并用钢筋棍在外侧固定。 6、混凝土浇筑和找平: 1)、商混罐车进场后,浇筑前质检员立即每罐进行塌落度检查,塌落度检查依据根据商混配比单,对达不到要求的退回商混公司不得进行浇筑,重新发货。2)、用混凝土泵车或塔吊将混凝土送到浇筑地点,用铁铲将砼摊开,用平板振捣器配合振动棒进行振捣。 3)、振捣密实后使用2米刮尺将混凝土面与钢筋标高面抹平,表面塌陷的及时用砼找平,在用2米长尺再刮一次。然后用木抹子抹光压平。 4)、电梯基坑及集水坑处侧壁由于无法振捣,采用铁锹自下往上找平拍实,最后再用铁抹子压光。 7、清理:垫层浇筑完毕后将散落在基槽内的砼清理干净,为下步施工创造条件。 8、砼养护:已完成浇筑的砼垫层在12小时内进行浇筑养护,一般养护不到少于七昼夜。 四、质量要求 1、主控项目 1)允许偏差项目 表面平整度:5㎜ 标高:±5㎜ 2)砼强度必须保证C20抗硫(聚合物),塌落度保证120-160mm,垫层厚度100㎜。

相关文档