文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电部分带答案
供电公司安规试题变电部分带答案

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题

姓名:成绩:

一、单选题(每题1.5分,共15分)

1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。

A.心脏按压法

B.口对口呼吸法

C.口对鼻呼吸法

D.心肺复苏法

答案D

2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。

A.未到达

B.未接替救治

C.作出死亡诊断

D.判断呼吸或脉搏表现

答案B

3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。

A.60

B.80

C.100

D.120

答案C

4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。

A.12

B.24

C.36

D.48

答案D

5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。

A.5

B.10

C.30

D.60

答案A

6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。

A.心脏按压法

B.口对口呼吸法

C.口对鼻呼吸法

D.心肺复苏法

答案D

7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。

A.有关

B.所有

C.高压

D.低压

答案B

8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。

A.柔软床垫

B.硬板床或地

C.担架

D.弹簧床

答案B

9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。

A.5

B.10

C.30

D.60

答案B

10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。

A.左侧卧位

B.右侧卧位

C.仰卧位

D.俯卧位

答案C

二、多选题(每题1.5分,共15分)

1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。

A.叫

B.看

C.听

D.试

答案BCD

2、SF6气瓶应放置在()的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。

A.阴凉干燥

B.通风良好

C.敞开

D.密闭

答案:ABC

3、骨折急救时,肢体骨折可用()等将断骨上、下方两个关节固定,也可利用伤员身体进行固定,避免骨折部位移动,以减少疼痛,防止伤势恶化。

A.夹板

B.木棍

C.废纸板

D.竹竿

答案ABD

4、在二次系统上工作,检修中遇有以下()情况应填用二次工作安全措施票。

A.在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作

B.在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的一次回路工作

C.在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作

D.在继电保护装置中改变装置原有定值的工作

答案:AC

5、在带电的电流互感器二次回路上工作时,以下做法正确的是()。

A.禁止将电流互感器二次侧开路(光电流互感器除外)

B.短路电流互感器二次绕组,特殊情况可使用导线缠绕

C.工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上

D.工作中禁止将回路的永久接地点断开

答案:ACD

6、进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的()上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。

A.帆布

B.斗臂车身上

C.地

D.绝缘垫

答案:AD

7、SF6气瓶应放置在()的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。

A.阴凉干燥

B.通风良好

C.敞开

D.密闭

答案:ABC

8、钢丝绳应定期浸油,遇有下列()情况之一者应予报废。

A.绳芯损坏或绳股挤出

B.笼状畸形、严重扭结或弯折

C.钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者

D.钢丝绳断丝数量不多,但断丝增加很快者

答案:ABCD

9、心肺复苏术操作是否正确,主要靠平时严格训练,掌握正确的方法。而在急救中判断复苏是否有效,可以根据以下()、出现自主呼吸几方面综合考虑。

A.瞳孔

B.面色(口唇)

C.颈动脉搏动

D.神志

答案ABCD

10、从SF6气体钢瓶引出气体时,当瓶内压力降至9.8×104pa(1个大气压)时,即( )。

A.停止引出气体

B.拆除减压阀

C.关紧气瓶阀门

D.盖上瓶帽

答案:ACD

三、判断(每题1.5分,共15分)

1、伤员脱离电源后,当发现触电者呼吸微弱或停止时,应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。答案:正确

2、救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者不要触及附近带电体,防止再次触及带电设备。

答案:错误

3、怀疑可能存在有害气体时,应立即将人员撤离现场,转移到通风良好处休息。抢救人员进入险区应戴防毒面具。

答案:正确

4、创伤急救时,如果伤员颅脑外伤,应使伤员采取平卧位,保持气道通畅,若有呕吐,应扶好头部和身体,使头部和身体同时侧转,防止呕吐物造成窒息。

答案:正确

5、生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人负责保管。

答案:错误

6、低压触电时,因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。

答案:正确

7、触电者神志不清,判断意识无,有心跳,但呼吸停止或极微弱时,应立即用仰头抬颏法,使气道开放,并对触电者施行心脏按压。

答案:错误

8、伤员脱离电源后,对伤者有无脉搏的判断应同时触摸两侧颈动脉。

答案:错误

9、胸外心脏按压时,胸外心脏按压与人工呼吸的比例关系通常是,成人为30:2,婴儿、儿童为15:2.

答案:正确

10、现场心肺复苏应坚持不断地进行,抢救者不得频繁变换,即使送往医院途中也应继续进行。鼻导管给氧决不能代替心肺复苏术。如需将伤员由现场移往室内,中断操作时间不得超过7s;通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。

答案:正确

四、问答题(每题8分,共40分)

1、防误操作闭锁装置停用和退出有哪些规定?

答案:防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经设备运维管理单位批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电运维班(站)长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。

2、紧急救护时,现场工作人员应掌握哪些救护方法?

答:现场工作人员都应定期接受培训,学会紧急救护法,会正确解脱电源,会心肺复苏法,会止血、会包扎、会固定,会转移搬运伤员,会处理急救外伤或中毒等。

3、高温中暑的主要症状有哪些?如何进行高温中暑急救?

答:烈日直射头部,环境温度过高,饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象,其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱,严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。

发现高温中暑,应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,或在头部放置冰袋等方法降温,并及时给病员口服盐水。严重者送医院治疗。

4、创伤急救的原则是什么?

答:创伤急救原则上是先抢救、后固定、再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。

5、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用哪些方法判定伤员有无呼吸?

答:触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤员有无呼吸。a)看:看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。b)听:用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。c)试:用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流。

五、案例分析(15分)

擅自翻越围栏攀登带电设备构架触电坠落

2009年8月9日,某供电公司变电运行综合班,根据8月7日签发的变电第二种工作票,安排由工作负责人曹×与工作班成员赵××进行110kV某变电站微机五防系统检查及110kV、35kV线路带电显示装置检查工作。

10时10分,工作许可人张××许可工作,并在现场向曹×、赵××交待了安全措施、注意事项及补充安全措施后(工作票中补充安全措施为:35kV川米联线线路带电,562隔离开关为带电设备,已在562隔离开关处设围栏,并挂‘止步,高压危险’标示牌;工作中加强监护,工作只限在110kV、35kV设备区防误锁及线路带电

显示装置检查,严禁攀登带电设备),工作许可人与工作负责人双方确认签名,工作许可手续履行完毕。赵××未在工作票上确认签名,随即两人开始工作。

13时15分,两人对川米联线线路高压带电显示装置控制器检查完,判断控制器内MCU微处理机元件存在缺陷且无法消除,曹×决定结束工作,并与赵××一同离开设备区。两人到达主控楼门厅,曹×上楼去办理工作票终结手续,赵××留在楼下。随后,赵××单独返回工作现场,跨越挂有“止步,高压危险!”标示牌的围栏,攀登挂有“禁止攀登,高压危险!”标示牌的爬梯,登上35kV川米联线562隔离开关构架,因与带电的562隔离开关C相线路侧触头安全距离不够,发生触电,赵××从构架上坠落,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。

答案:

(1)工作班成员赵××单独进入设备区,翻越安全围栏,在无人监护的情况下,攀爬悬挂“禁止攀登,高压危险!”标示牌的爬梯,登上35kV川米联线562隔离开关构架,造成562隔离开关对其放电后高空坠落。违反变电《安规》6.5.2“所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内”;5.1.4“无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离”;6.3.11.5“工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。c)正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品”的规定。

(2)工作负责人曹×向赵××进行安全交底时未履行确认签字手续。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名”的规定。。

相关文档