文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架拆除施工方案

脚手架拆除施工方案

脚手架拆除施工方案
脚手架拆除施工方案

凉山州新华书店经济适用住房工程

脚手架拆除施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

四川川北数码港建设股份有限公司

凉山州新华书店经济适用住房工程脚手架拆除施工方案-目录

目录

目录 ............................................................................................................................... 壹脚手架拆除施工方案 (1)

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、作业人员组成 (1)

四、脚手架拆除顺序 (1)

五、脚手架拆除安全技术措施 (1)

脚手架拆除施工方案

一、编制依据

《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社;

《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社;

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社;

另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。

二、工程概况

工程名称: 凉山州新华书店经济适用住房工程

工程地点:西昌市高枧乡中所村;

结构类型: 剪力墙结构;

建筑层数:地上17层,地下1层;

建筑高度:50.7m;标准层层高:2.9m ;

建筑面积:15122.9㎡。

本工程由凉山州新华书店投资建设,西昌市设计院设计,四川建筑勘测院地质勘察,凉山州监理公司监理,四川川北数码港建设股份有限公司组织施工。

三、作业人员组成

脚手架拆除必须由持有上岗证的架子工拆除。设一名指挥人员架子工组长和架子工8名。四、脚手架拆除顺序

严格遵守拆除顺序,坚持由上而下,先加固后拆的原则,不能上下同时作业,拆除脚手架应先拆除挡脚板,再拆脚手板-->护身栏杆->剪刀撑->小横杆-> 大横杆->立杆,最后拆拉结点,当拆至脚手架下部最后一节立杆时要先设临时支撑加固,再拆拉结点。大片架子拆除后所预留的斜道、上料平台、通道等,要在大片架子拆除前先进行加固,以便拆除后能确保其完整,安全和稳定。

五、脚手架拆除安全技术措施

1、架子拆除时划出作业区,周围竖立警戒标志并设专人进行监护,专人指挥,禁止非作业人员入内。操作过程中精力要集中,不得东张西望和开玩笑,工具不用时要放入工具袋内。

2、拆架子的高处作业人员戴好安全帽,系安全带、扎裹腿、穿软底鞋,方允许上架作业。

3、拆立杆要抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

4、拆脚手架要有专人统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

5、拆下的材料应用绳萦拴住杆件,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中回收在螺栓待转动部位加润滑油。

6、拆除作业中有需要加固的部位,应先加固再拆除,防止架体倒塌。

7、拆除时严禁撞碰脚手架附近电源线,以防止事故发生。

8、在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时应将拆除情况交待清楚后方可离开,禁止单人进行拆除作业。

9、严格遵守拆除顺序,由上而下,一步一清,不准上下层同时作业。

10、拆除脚手架的大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子,不得往下乱扔。

11、拆除的脚手架杆、脚手板、钢管、扣件等材料应往入传递或用绳索吊下,不得往下投扔,以免伤人和不必要的损失。

12、拆除过程中最好不要中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚。

13、脚手架拆除完后应将架料分类堆放,堆放地点要平坦,下设支垫排水良好。弯曲变形的钢构件应调直,损坏的及时修复并刷漆以备再用,不能修复的应集中报废处理。

14、拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。

15、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

16、连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。

17、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

18、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

19、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。

20、高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。

21、输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。

22、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。

23、如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。