文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监测监控系统验收表(20200524192122)

监测监控系统验收表(20200524192122)

监测监控系统验收表(20200524192122)
监测监控系统验收表(20200524192122)

山西环境自动监控设备验收实施方案

附件: 山西省重点污染源自动监控系统现场端验收实施方案 根据省环保局相关文件的规定和要求,为做好全省环境自动监控系统验收工作,确保建设和技术质量,确保自动监控系统正常运行,监测数据准确可靠,特制定全省重点污染源自动监控系统现场端验收实施方案。 一、验收原则 验收按照统一技术要求、统一调试和校正标准、统一数据传输方式和统一数据确认的原则进行。全省重点污染源自动监控系统必须经过各市环保局初步验收后由省环保局对各市正式验收,全省统一验收内容、验收依据和验收程序,严格按照国家和省有关技术规定和要求进行验收;成熟一个验收一个,逐一验收逐一建档。 二、验收内容 重点污染源自动监控系统现场端设备验收内容如下: (一)生产设施产污环节生产是否正常(生产负荷不低于85%); (二)治污设施是否正常运行(运行负荷不低于85%); (三)排污口、取样口是否规范; (四)自动监测设备、净化设施监测设备所监测数据是否完整、准确; (五)控制报警系统信号反馈是否准确、远程控制是否可靠。 三、验收依据 (一)《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》HJ/T76-2007 (二)《固定污染源烟气排放连续监测系统技术规范(试行)》HJ/T75-2007 (三)《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》HJ/T353-2007 (四)《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》HJ/T354-2007

(五)《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》HJ/T355-2007 (六)《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》HJ/T356-2007 (七)《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》HJ/T352-2007 (八)《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》HJ-T212-2005 (九)《国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源自动监控现场端建设规范(暂行)》环发[2008]25号 (十)晋环函[2007]791号文件:《关于下发<山西省污染源在线监测设备数据输出、采集、传输技术要求>的函》 (十一)晋环发[2008]34号文件:《关于印发<山西省污染源连续(在线)监测系统强制校验、比对测试实施细则>的通知》 (十二)晋环发[2008]349号文件:《关于下发<山西省污染源自动监控系统现场端工程竣工验收管理办法>的通知》 (十三)晋环发[2008]441号文件:《关于加快污染源自动监控系统现场端工程验收工作的通知》 四、验收方式 采取各市组织初步验收,省局对各市的验收结果以抽查抽测方式进行正式验收的方式进行。 五、验收程序 (一)各市初步验收。 1、自动监控系统现场端工程竣工后,污染源所属单位和在线监控设备供应商共同向所在市环保局提出工程竣工验收申请,并分别填写附表1

监控系统检查、验收与维护标准

起重设备监控系统 检查、验收及维护的标准 (架桥机) 编制日期:二零一七年三月 编制单位:中国建筑土木建设有限公司设备运营事业部

目录 第一章概述 (3) 第二章检查与验收标准 (3) 第1节视频监控 (3) 第2节传输电缆 (3) 第3节传感器、编码器与限位装置 (3) 第4节信号处理单元及控制器 (4) 第5节监控系统软件及系统集成 (4) 第6节远程监控(选配) (4) 第7节安装人员与司机的交接工作 (5) 第8节资料验收 (5) 第三章日常维护 (5) 第1节易损件统计与储备 (5) 第2节常见问题的处理 (5) 第3节使用注意事项 (6) 第4节设备安拆注意事项 (6) 第四章配件清单 (7)

第一章概述 起重机监控系统是独立的,能自动检测出起重机所吊载的质量及吊具所处的空间位置,并能显示出其额定载重量和实际载荷、天车运行的速度及位置。起重机监控系统实时监控检测起重机工况,自带诊断功能,快速危险状况报警及安全控制。具有黑匣子功能,自动记录作业时的危险工况,为事故分析处理提供依据。目前用于轮轨式提梁机、轮胎式起重机、和铁路架桥机等机械设备。 第二章检查与验收标准 第1节视频监控 1.1 摄像头清晰、有效且安装方式正确; 1.2 车载显示器画面清晰; 1.3 影像或参数的存储容量满足现场需要; 第2节传输电缆 2.1 信号线具备屏蔽能力、不受其他因素干扰; 2.2 电缆的线号清晰、明确且不易丢失; 2.3 信号线、电源线走线时可余留少许的线缆长度,不可过多冗余; 2.4 线缆走线整齐且均用消防水带或波纹管包裹,不可裸露在外;2.5 线缆外表无破损处、无过度氧化部位; 2.6 线缆规格满足现场施工需要; 第3节传感器、编码器与限位装置

视频监控验收报告

监控系统项目 验 收 报 告 2015年8 月

目录 1工程验收申请书 (2) 2产品应用清单 (4) 3工程验收报告 (4)

1工程验收申请书 致:有关领导: 由安装的监控系统项目工程,按照合同要求,已于2015年 8 月10 日安装调试完毕,并已经过试运行,设备运行正常,具备验收条件。现恳请贵单 位安排对该工程进行验收,我们将积极配合,以期验收工作得以顺利进行。 特此申请。 2015 年8 月10日

2,闭路监控产品应用清单: 项目材料设备名称单位数量 控改造部分海康16路 DVR(硬盘录像机)台3 明基22寸监视器台3希捷3T 硬盘块9海康950线线摄像头台33支架及电源台33 SYV75-3视频线米480电源线(RVV2*1.0)米480 PVC管 2.0米100公牛插线板个1 迁移部分 16路光端机国产2 光纤线米250 监控操作台3 光纤熔接费用1公牛插线板2 项目配件名称单位数量 五号院海康4路 NVR(硬盘录像机)台1 明基22寸监视器台1希捷3T 硬盘块1海康130万高清摄像头台3监控支架个3 4路交换机台1超五类网线米250电源线(RVV2*1.0)米250 PVC管 2.0米25 项目配件名称单位数量 八号院海康4路 NVR(硬盘录像机)台1 明基22寸监视器台1希捷3T 硬盘块1海康130万高清摄像头台4监控支架个4 8路交换机台1 超五类网线米300 电源线(RVV2*1.0)米300 PVC管 2.0米30

3工程验收报告项目名称:监控系统项目施工单位 用户方用户联系人及电话 项目负责人 开工日期2015年7月15日竣工日期2015年8月10日验收日期2015年8月 10日 现场地址成都市青羊区 系统规模按设计方案完成该系统的安装调试 系统验收意见及安装质量评议 本系统设备到货齐全,安装布线规范,系统运行情况良好,各项指标符合合同要求,通过验收。 参与该项目 验收人员签 名 验收单位签章施工单位签章

附录B 污染源自动监控设施例行检查表

附录B 污染源自动监控设施例行检查表 排污单位名称: 检查项 目 检查内容结果记录 排污口1、排污口应与污染源自动监控设施竣工验收 一致 是□,否□2、排污口应与污染源自动监控设施登记备案 一致 是□,否□3、排污口应与最近一次污染源自动监测数据 有效性审核一致 是□,否□ 采样点位废 水 1、采样位置位于渠道计量水槽流路的中央, 且采样口采水的前端设在下流的方向 是□,否□ 2、测量合流排水时,在合流后充分混合的场 所采水 是□,否□ 废 气 1、采样点位应选择在垂直管段和烟道负压区 域是□,否□ 2、采样点位应避开烟道弯头和断面急剧变化 的部位,尽可能选择在气流稳定的断面,且 采样点位前直管段的长度应大于后直管段的 长度 是□,否□ 3、若一个固定污染源排气先通过多个烟道后 进入该固定污染源的总排气管时,采样点位 应设置在该固定污染源的总排气管上 是□,否□ 监测站房监测站房内应有空调、不间断电源、灭火设 备、给排水设施。各项环境条件满足仪器设 备正常工作的要求 是□,否□ 擅自拆 除、闲置、关停检查污染源自动监控设施是否未经环保部门批准 拆除、闲置和关闭停运 是□,否□

变更情况1、污染源自动监控设施及其辅助设备类型、 型号、位置、数量等应与污染源自动监控设 施竣工验收一致 是□,否□ 2、污染源自动监控设施及其辅助设备类型、 型号、位置、数量等应与污染源自动监控设 施登记备案一致 是□,否□ 3、污染源自动监控设施及其辅助设备类型、 型号、位置、数量等应与最近一次污染源自 动监测数据有效性审核一致 是□,否□ 4、污染源自动监控设施采样点位置应与验收 一致 是□,否□5、污染源自动监控设施采样点位置应与登记 备案一致 是□,否□6、污染源自动监控设施采样点位置应与最近 一次有效性审核一致 是□,否□ 运行状况检查工 作 状 况 1、自动监控设施各组成部分处于完好状态, 正常运转 是□,否□ 2、各分析仪器产生的含有危险废物的废液有 专门收集装置 是□,否□数 据 传 输 及 存 储 1、污染源自动监控设施应按要求正常工作并 传输数据 是□,否□ 2、分析仪器数据、数采仪数据、监控中心数 据应一致 是□,否□ 3、历史数据完整,应保存一年以上是□,否□ 运 行 维 护 记 录 1、废水自动监控设施运行维护管理符合HJ/T 355的有关规定 是□,否□ 2、废气自动监控设施运行维护管理符合HJ/T 75的有关规定 是□,否□ 3、自动监控设施运行维护记录应包括停运记 录、故障及其处理、耗材更换等情况 是□,否□

易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求

易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求 GB17681—1999 Technical requirements Of acceptance for safety monitoring,controlling and early warning system Of inflammable and explosive tank farm 前言 本标准旨在为安全生产主管部门在执行“新建、改建、扩建工程项目的安全预评估和竣工验收”工作中提供技术支持,也是为具体执行这一任务的工作人员提供有针对性的综合技术依据,以保证新建、改建、扩建的易燃易爆罐区具有相应的安全监控技术水平。 本标准由中华人民共和国经济贸易委员会安全生产局提出。 本标准起草单位:原劳动保护检测技术中心、东华工程公司。 本标准主要起草人:王志民、徐炳华、吕武轩、汪国华、缴瑰。 中华人民共和国国家标准 1 范围 本标准适用于储存气体或液体介质的易燃易爆罐区内设置的安全监控预警系统的验收。凡本标准未作说明者,应符合有关现行国家标准规范要求。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBJ74—1984石油库设计规范(含95.10局部修订条文) GB/T15408—1994报警系统电源装置、测试方法和性能规范 GB50058—1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50160—1992石油化工企业设计防火规范 GB50166—1992火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50169一1992电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50257—1996电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 3 定义 3.1安全监控预警系统safety monitoring,controlling and earlywarning system 为限制、控制和消除事故危害,用检测、控制仪表和器材等设施所装备的,以实现预测、预报和警示事物安全状态的工程技术整体系统。 3.2安全预警参数safety early warning parameter 能够预测、预报,表征事物是否处于安全状态的物理量或化学量。 4 区域划分 应按GB50058和GB50160规范中有关规定要求划分的区域实施监控预警。 5 安全预警参数检测仪表的设置 5.1确保检测参数具有代表性,检测数据准确、可靠。 5.2温度检测点应选择有代表性的部位。测量罐内介质温度时,可根据罐的容量和介质特性设置单个或多个具有代表性的温度检测点。 5.3设有蒸汽加热器的储罐,配备能够控制介质温度的相应设施。

视频安防监控系统检验实施规范

视频安防监控系统检验 实施规范 The manuscript was revised on the evening of 2021

工程测试、验收及运用的检测技术、测试仪器 1 范围 本标准规定了视频安防监控系统检验的基本程序、检验项目和要求、试验方法及检验规则。本标准适用于建筑内、外部的视频安防监控系统。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后听有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GA 308 安全防范系统验收规则 GB 50198 民用闭路监控电视系统工程技术规范 GA/T367 视频监控系统技术要求 GB 6996.11 透射式电视区域测试图 GB 6996.12 透射式电视灰度测试图 A型GB 50348 安全防范工程技术规范 GB/T17626.2 电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.4 电磁兼容试验与测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T17626.11 电磁兼容试验与测量技术电压暂p短时中断和电压变化的抗扰度试验 GA/T74 安全防范系统通用图形符号 GB/T16677 报警图像信号有线传输装置

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 安全防范系统 以维护社会公共安全和预防、制止重大治安事故为目的,综合运用技术防范产品和其他相关产品所组成的电子系统或网络。 3.2 视频 高清视频指视频经过编码后的图像分辨率达到720P(含)以上的数字视频,即分辨率为1280*720(720P)或更高分辨率的属于高清视频,如1920*1080(1080P/i)等。 3.3 视频探测 用光电成像技术对目标进行感知并生成视频图像信号的一种探测手段。3.4图像质量 指能够为观察者的分辨的光学图象质量,它通常包括分辨率、灰度等级、色彩指标及信噪比等。 3.5 图像分辨率 目前应用最广范的摄像机分辨率1280*720(720P)或更高分辨率的属于高清视频,如1920*1080(1080P/i)等。 3.6 视频信号丢失报警 指视频主机对视频信号监控测现场图像变化,一旦达到设定阀值,系统即视为视频信号丢失,并给出报警信息的一种系统功能。 3.7 前端设备

监控系统验收标准

监控系统验收规范 一、一般规定 1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的 保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2、直线管的管径利用率应为30%~40%,弯管的管径利用率应为20%~30%。 3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15米,且该段内不得有S 弯。连 续弯曲超过 2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。 不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交叉距离不应小于100mm 。 8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均匀紧密。 9、视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。 4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备 相匹配的产品。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 7、暗盒接线头留长30 厘米,所有线路应贴上标签, 8、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中 保留 5毫米。 9、暗线敷设必须配管。 10、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。 11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 12、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 13、线槽线管的固定 ①地面 PVC管要求每间隔一米必须固定; ②槽 PVC管要求每间隔两米必须固定; ③墙槽 PVC管要求每间隔一米必须固定。 第二部分视频监控系统验收标准 一、系统的设备、部件、材料的选择应符合下列规定: ①应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品; ②系统采用设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆的特性阻抗均应为75Ω。 ③系统选用的各种配套设备的性能及技术要求应协调一致并与报价单一致。 ④图象质量可按五级损伤制评定,图象质量不应低于 4 分;(具体见附表) ⑤图象水平清晰度黑白电视系统不应低于400 线,彩色电视系统不应低于270 线; 二、系统的设计方案应根据下列因素确定:①、根据系统的技术和功 能要求,确定系统组成及设备配置;②、根据建筑平面或实地勘察, 确定摄像机和其它设备的设置地点;

HJT354--2007水污染源在线监测系统验收技术要求规范

水污染源在线监测系统验收技术规范 HJ/T 354-2007 1 适用范围 1.1本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。 1.2本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪等仪器的验收监测。 2 规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 6920 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB 7479 水质铵的测定纳氏试剂比色法 GB 7481 水质铵的测定水杨酸分光光度法 GB 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪 HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 HJ/T 70 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248-1999 电磁流量计 ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 水污染源在线监测仪器 指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集传输仪等仪器、仪表。

建筑设备监控系统(BAS)检测方案

建筑设备监控系统(BAS)检测方案 为加强智能大厦的设备监控系统(BAS)工程质量管理,受建设方委托,公司对由公司设计,公司安装调试的设备监控系统工程进行系统验收检测,并对检测数据的真实性和结论负责。 一、建筑设备监控系统检测建应提供的技术文件和配合条件: 1 工程合同技术文件 2 施工图设计文件 3 设备材料进场检验记录; 4 隐蔽工程和过程检验记录; 5 工程安装质量检查及观感质量验收记录; 6 设备和系统自检测记录; 7 竣工图纸(至少包括;设备布置及管线平面图、设备清单、子系统控制原理图、控制系统配电箱电气原理图、相关监控设备电气接线图、监控点表等) 8系统试运行记录。 9 参与验收检测人员:我公司委派、、等名持证上岗监测人员进行现场验收检测; 施工方设备安装人员和软件调试人员、建设方施工管理人员、监理方现场监理人员协助检测。 10提供检测场所、电源以及其他检测必要条件。 二、检测依据: (一)《智能建筑设计标准》GB/T 50314—2000 、《智能建筑工程质量验

收规范》GB 50339、《自动化仪表施工及验收规范》GB 50093—2002及其他国家现行标准、工程合同技术文件、施工图设计文件、设计变更审核文件、设备及产品的技术文件等。 (二)约定行业公认标准: 《BAS一次仪表精度标准—工程级》企标(附表1) 《BAS系统测量精度标准—工程级》企标(附表2) 调节系统性能指标: 衰减比4:1~10:1; 残余偏差(控制精度):新风机出风温度≯±2℃;湿度≯±5%RH; 空调回风温度≯±1℃;热交换器出水温度≯±1℃; 压差调节≯± KPa 三、主要检测仪器仪表: 1、DTC 7088超声波流量计、 2、867B数字多用表、 3、空气压差表、 4、A VM-07风速仪、 5、WBG-0-2二等标准温度计、 6、HM10温湿度表、 7、照度表、 8、标准压力表、 9、钳形电流表、 10、秒表、 11、多路记录仪(视BA软件而定)等。

视频安防监控系统检验实施规范

视频安防监控系统检验实 施规范 Last revision date: 13 December 2020.

 GA 308 安全防范系统验收规则 GB 50198 民用闭路监控电视系统工程技术规范 GA/T367 视频监控系统技术要求 GB 6996.11 透射式电视区域测试图 GB 6996.12 透射式电视灰度测试图 A型GB 50348 安全防范工程技术规范 GB/T17626.2 电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.4 电磁兼容试验与测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.11 电磁兼容试验与测量技术电压暂p短时中断和电压变化的抗扰度试验 GA/T74 安全防范系统通用图形符号 GB/T16677 报警图像信号有线传输装置 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 安全防范系统 以维护社会公共安全和预防、制止重大治安事故为目的,综合运用技术防范产品和其他相关产品所组成的电子系统或网络。 3.2 视频

高清视频指视频经过编码后的图像分辨率达到720P(含)以上的数字视频,即分辨率为1280*720(720P)或更高分辨率的属于高清视频,如 1920*1080(1080P/i)等。 3.7 前端设备 指分布于探测现场的各类设备,通常指摄像机以及相关设备(如镜头、云台、编解码器、防护罩等)。 4 检验基本程序 4.1 检验过程主要环节 4.1.1 对主要技术文件、资料进行审查。 4.1.2 根据合同及设计文件确定检验项目,制定抽样方案及抽样方法。4.1.3 实施检验,并作好原始记录,进行数据处理。 4.1.4 对检验结果进行判定及评价。 4.2 检验前准备工作 4.2.1 申请检验单位应按GA308的规定办理委托检验手续,并向检验机构提供工程合同、正式设计文件、系统初验报告、系统原理图、平面布防图、设计变更文件、设备器材清单、隐蔽工程随工验收单、主要设备的检验报告或认证书等资料。图纸应规范,图形符号按GA/T74的规定标注。

视频监控工程验收方案报告书

一、文档验收 文档主要包括:验收申请书、完工报告、项目总结、隐蔽工程随工验收单、工程竣工图、点位路由图、线槽管道布线图、系统操作说明书、设备器材一览表、试运行记录、设备报验资料等工程所有施工文档;上述文档由分集成商在验收前提供。 二、机房验收 1、设备材料的验收要求 A.器材验收一般要求 1)工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检 查,无出厂检验证明 材料或者与设计不符者不得在工程中使用。 2)经检验的器材应做好记录,不符合的器材应立即更换。 3)工程中使用的线缆、器材应与订货合同或者封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4)备品、备件及各类资料应齐全。 B.缆线的验收要求 1)工程使用的对绞电缆形式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2)电缆所附标志、标签容应齐全、清晰。 3)电缆外护套完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100 M长度,加上工程所选用的接插件进行抽样 测试,并做测试记录。 4)接插件的检验要求 配线模块和信息插座及其他接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要 求。 保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 5)使用配线设备应符合的规定 电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置应正 确、清晰。 2、配线 A.干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。 B.电子计算机机房的电源线、信号线和通信线应分别铺设,排列整齐,捆扎固定,长 度留有余量。 C.电源相线、中性线、保护接地线、直流工作地线、各种信号线和通讯线的颜色应各不相同, 并按设计要求编号。 D.电缆电线连接应可靠,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。 3、设备安装的验收标准 A.监控台和电视墙 1)电视墙应安装在室有利于监视的位置,使监视器不要面向窗户,避免阳光射入,而 且与墙之间留有适当的操作,检修空间。 2)操作台安装,布置严格安装控制室平面布置图进行,需保证横平数直,美观,固定

视频安防监控系统检验实施规范标准

 GA 308 安全防范系统验收规则 GB 50198 民用闭路监控电视系统工程技术规范 GA/T367 视频监控系统技术要求 GB 6996.11 透射式电视区域测试图 GB 6996.12 透射式电视灰度测试图A型GB 50348 安全防范工程技术规范 GB/T17626.2 电磁兼容试验与测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.4 电磁兼容试验与测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T17626.11 电磁兼容试验与测量技术电压暂p短时中断和电压变化的抗扰度试验 GA/T74 安全防范系统通用图形符号 GB/T16677 报警图像信号有线传输装置

挥发性有机物在线监测系统安装及联网验收技术指南(试行)

寿光市环保局挥发性有机物在线监测系统安装、联网及验收技术指南 (试行)

目录 一、仪器要求 (4) (一)资质认证 (4) (二)技术要求 (4) (三)设备品牌及售后服务要求 (9) 二、安装指南 (9) (一)安装监测点选择 (9) 1、有组织排放安装监测点选择 (9) 2、园区及厂界安装监测点选择 (10) (二)安装技术要求 (10) 1、有组织排放在线监测技术要求 (10) 2、园区在线监测技术要求 (13) 3、厂界在线监测技术要求 (16) 4、数据采集和传输设备技术要求 (16) 5、监测房技术要求 (17) 三、联网技术要求 (18) 四、验收 (18)

前言 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》,规范挥发性有机物在线监测系统的安装、联网及验收,特制定本技术指南。 各企业(园区)按照本技术指南,制定挥发性有机物在线监测系统建设实施方案,报寿光市环保局审核后,方可组织监测设备采购及项目实施。“实施方案”中应包括:监测点选择、监测指标、监测系统组成、主要分析仪器技术参数及资质证书、招标采购方案、售后运营维护方案、工作进度计划等内容。寿光市环保局负责技术指导、技术服务和验收的组织协调工作。 2017年4月

一、仪器要求 (一)资质认证 1、具有中华人民共和国计量器具制造许可证(进口仪器具有国家质量技术监督部门的计量器具型式批准证书)。 2、具有中国环境保护产品认证书。 3、具有环境保护产品质量监督检验总站出具的产品适用性检测合格报告。 4、仪器的名称、型号必须与上述证书及检测报告相符合,且在有效期内。 (二)技术要求 1、监测指标

(工程验收套表)附表污染源在线监测设备验收报告最新版

(工程验收套表)附表污染源在线监测设备验收报告

牡丹江市污染源自动监控系统(现场设备)验收实施细则 为做好牡丹江市污染源自动监控系统验收工作,保证污染源自动监控系统建设质量和稳定运行,使监测数据准确可靠,特制定本细则。本细则适用于牡丹江市范围内所有重点污染源自动在线监控系统的验收,包括:已安装的在线监控设备和新安装的在线监控设备的验收。 一、验收范围 按国家要求,我市需要安装在线监控系统共26家33台套设备,其中水18台套,气15台套。目前安装完毕具备验收条件的有14家20台套设备,其中水10台套,气10台套,做为第壹批验收对象,其名单(附表二、附表三)。 二、验收依据 1、国控污染源监控中心建设规范(暂行) 2、国控重点污染源自动监控项目现场端建设规范(初稿) 3、《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ/T353-2007) 4、《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HJ/T354-2007) 5、《水污染源在线监测数据有效性判别技术规范》 (HJ/T356-2007) 6、《水污染源在线监测系统运行和考核技术规范》 (HJ/T353-2007) 7、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(HJ/T75-2007) 8、《固定污染源烟气排放连续监测技术要求及检测方法 (HJ/T76-2007)

9、《数据采集传输仪技术要求(征求意见稿)》 10、关于印发《关于加快在线自动监控仪安装工作的意见》的通 知(牡环发[2008]26号) 11、建设合同书中规定的内容。 三、验收时间和程序 验收时间:第壹批设备验收时间为2009年3月20日至2009年4月20日。 程序:安装单位在自动监控系统现场端仪器设备安装、调试、检测完成后,向市环保局提出验收申请,由市环保局组织自动监控系统验收组开展验收工作。验收组根据《牡丹江市污染源自动监控系统验收实施细则》和现场核查在线监控系统的运行情况,填写污染源在线监测设备验收报告表(附件1),且给出评价意见上报。 四、验收组织机构 领导部门:市环保局 验收组成员单位:市环保局信息中心、计财科、总量办、市环境监测中心站、监察支队、在线监控系统安装单位的有关人员参加。 技术验收组: 组长:叶丹 成员:蒋新德、郭春鹏、陈世权、冯广明、李程、在线监控系统安装单位管理人员。 设备采购价格和补助资金协调组: 组长:徐文治

动力环境监控系统检查表

动力环境监控系统检查表精密空调监控 空调编号 实测值软件检测数据 报警情况通讯情况温度(℃)湿度(%)温度(℃)湿度(%) 1号空调 2号空调 3号空调 4号空调 5号空调 说明: 1、温度和湿度实测值为空调设备自测并显示的室内回风温度和室内回风湿度。 2、手动关闭空调检查系统是否能正常显示报警信息。 3、检查报警记录,观察是否有通讯故障的情况。 UPS监控 巡检内容实测值软件检测数据UPS1 主输入电压(V) U ab= U bc= U ca= U ab= U bc= U ca= 旁路线电压(V) U ab=U bc= U ca= U ab= U bc= U ca= 旁路相电压(V) Ua= Ub= Uc= Ua= Ub= Uc= 主输入电流(A) Ia= Ib= Ic= Ia= Ib= Ic= 输入频率(Hz) 输出电压(V) Ua= Ub= Uc= Ua= Ub= Uc= 负载电流(A) Ia= Ib= Ic= Ia= Ib= Ic= 有功功率(KW) Wa= Wb= Wc= Wa= Wb= Wc= 负荷(%) 旁路频率(Hz) 输出频率(Hz) 电池电压(V) 后备时间(min) UPS2

主输入电压(V) U ab= U bc= U ca= U ab= U bc= U ca= 旁路线电压(V) U ab= U bc= U ca= U ab= U bc= U ca= 旁路相电压(V) Ua= Ub= Uc= Ua= Ub= Uc= 主输入电流(A) Ia= Ib= Ic= Ia= Ib= Ic= 输入频率(Hz) 输出电压(V) Ua= Ub= Uc= Ua= Ub= Uc= 负载电流(A) Ia= Ib= Ic= Ia= Ib= Ic= 有功功率(KW) Wa= Wb= Wc= Wa= Wb= Wc= 负荷(%) 旁路频率(Hz) 输出频率(Hz) 电池电压(V) 后备时间(min) 配电柜网络电力仪监测 巡检内容实测值软件检测数据 电量仪1 U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= 总功率kW 总功率kW 电量仪2 U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= 总功率kW 总功率kW 电量仪3 U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= 总功率kW 总功率kW 电量仪4 U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= U ab= Ua= Ia= Wa= U bc= Ub= Ib= Wb= U ca= Uc= Ic= Wc= 总功率kW 总功率kW

视频监控工程竣工资料

xxxxxxxx视频监控 系统工程 竣 工 资 料 建设单位:xxxxxxxx集团 施工单位:xxxxxxxx公司 竣工日期:

工程竣工档案工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 开工日期:xxxx年xx月xx日 竣工日期:xxxx年xx月xx日 建设单位:xxxxxxxx集团 承建单位:xxxxxxxx公司 项目经理:联系电话:甲方负责人:联系电话:

目录 1.1工程概况 (9) 1.2系统图纸 (6) 1.3公司简介 (6) 二、开工报告 (6) 三、工程设备报审表 (7) 四、工作联系单 (8) 五、已装设备移交明细表 (8) 六、现场培训记录单 (8) 七、交完工报告 (8) 八、工程变更单 (8) 九、系统试运行报告 (9) 十、工程竣工验收证书 (10) 十一、售后服务 (11) 11.1方针策略 (11) 11.2售后服务保证 (11) 11.3保修期的期限 (11) 11.4服务响应时间的限定 (11) 11.5服务费用 (11) 11.6保修期外服务条款 (11) ①系统调整 (12) ②系统升级 (12) ③维修投诉 (12) ④工程回访 (12) 十二、项目合同 (13) 十三、竣工图纸 (13)

一、工程简介 1.1工程概况 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 建设地址:xxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxx 承建单位:xxxxxxxx公司 此次视频监控系统是针对24小时连续工作的特点设计的,系统可长期处于监控状态,前端的摄像机通过光纤收发器将信号传输至监控中心硬盘录像机进行存储,同时通过拼接大屏将图像显示出来。同时可以通过网络将信号传输至各个值班室,通过电脑对监控信息进行查看本系统具有可靠性高、价格低、保养费用低的特点,经过以往工程实践应用,证明系统稳定可靠,维护方便。

(工程验收)吉林省水污染源在线监测仪器自检报告验收检查表精编

(工程验收套表)吉林省水污染源在线监测仪器自检报 告验收检查表

附表壹 吉林省水污染源在线监测仪器 自检报告验收检查表 在线监测站名称: 序号项目是否完成测 试 是否符合 要求 1 重现性 2 零点漂移 3 量程漂移 4 平均无故障连续运行时间 5 总有机碳(TOC)水质自动分析仪或紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪转换系数校准且提供校准报告。 企业(盖章):确认单位(盖章): 日期:日期: 附表二 吉林省水污染源在线监测

站房验收检查表 在线监测站名称: 验收要求是否符合要求监测站房应做到专室专用。站房应密闭,安装空调, 保证室内清洁,环境温度、相对湿度和大气压等应符合 ZBY120-83的要求。 监测用房内应有合格的给、排水设施,应使用自来水 清洗仪器及有关装置。 监测用房应有完善、规范的接地装置和避雷措施,防 盗和防止人为破坏的设施。 各种电缆和管路应加保护管铺于地下或空中架设,空 中架设电缆应附着在牢固的桥架上,且在电缆和管路以及 俩端作上明显标识。电缆线路的验收仍应按GB50168-92 执行。 水污染源在线监测仪器可选择落地安装或壁挂式安 装,且有必要的防震措施,保证设备安装牢固稳定。在仪 器周围应留有足够的空间,以方便仪器的维护。此处未提 及的要求参照仪器相应说明书内容,水污染源在线监测仪 器的安装仍应满足GB50093-2002的相关要求。

验收人员:年月日复核:年月日 审核:年月日 附表三 吉林省污染源在线监测系统 联网验收检查表 在线监测站名称: 验收项目验收要求是否符合要求 通讯稳定性 污水处理厂在线监测系统现场机在线率为90%之上;正常情况下,掉线后,应在5分钟之内重新上线;单台现场机(数据采集传输仪)每日掉线次数在5次以内;数据传输稳定,报文传输稳定性在99%之上,当出现报文错误或丢失时,启动纠错逻辑要求数据采集仪重新发送报文。 安全性 对所传输的数据,在需要时能够按照HJ/T212-2005中规定的加密方法进行加密处理传输,保证数据传输的安全性。壹端请求连接另壹端应进行身份验证。 通讯协议 正确性 采用的通信协议应完全符合HJ/T212-2005的相关要求。 数据传输正确性 系统稳定运行壹个月后,任取其中不少于连续7天的数据进行检查,要求上位机接收的数据和数据采集传输仪采集和存储的数据完全壹致;同时检查在线监测仪器显示的测定值、数据采集传输仪所采集且存储的数据和上位机接收的数据,这三个环节的实时数据应保持壹致。 联网稳定性 在连续壹个月内,系统能稳定运行,不出现除通信稳定性、通信协议正确性、数据传输正确性以外的其他联网问题。 现场故障模拟恢复试验 在线监测系统现场验收过程中,人为模拟现场断电、断水和断气等故障,在恢复供电等外部条件后,在线监测系统应能正常自启动和远程控制启动。在数据采集传输仪中保存故障前完整分析的分析结果,且在故障过程中不被丢失。数据采集传输仪完整记录所有故障信息。 验收人员:年月日复核:年月日 审核:年月日 附表四 吉林省水污染源在线监测仪器 实际水样比对试验结果表

污染源在线监测设备验收报告

目前安装完毕具备验收条件的有14家20台套设备,其中水10台套,气10台套,做为第一批验收对象,其名单(附表二、附表三)。 二、验收依据 1、国控污染源监控中心建设规范(暂行) 2、国控重点污染源自动监控项目现场端建设规范(初稿) 3、《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ/T353-2007) 4、《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HJ/T354-2007) 5、《水污染源在线监测数据有效性判别技术规范》 (HJ/T356-2007) 6、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》 (HJ/T353-2007) 7、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(HJ/T75-2007) 8、《固定污染源烟气排放连续监测技术要求及检测方法 (HJ/T76-2007) 9、《数据采集传输仪技术要求(征求意见稿)》

10、关于印发《关于加快在线自动监控仪安装工作的意见》的通 知(牡环发[2008]26号) 11、建设合同书中规定的内容。 三、验收时间和程序 验收时间:第一批设备验收时间为2009年3月20日至2009年4月20日。 程序:安装单位在自动监控系统现场端仪器设备安装、调试、检测完成后,向市环保局提出验收申请,由市环保局组织自动监控系统验收组开展验收工作。验收组根据《牡丹江市污染源自动监控系统验收实施细则》和现场核查在线监控系统的运行情况,填写污染源在线监测设备验收报告表(附件1),并给出评价意见上报。 四、验收组织机构 领导部门:市环保局 验收组成员单位:市环保局信息中心、计财科、总量办、市环境监测中心站、监察支队、在线监控系统安装单位的有关人员参加。 技术验收组: 组长:叶丹 成员:蒋新德、郭春鹏、陈世权、冯广明、李程、在线监控系统安装单位管理人员。 设备采购价格和补助资金协调组: 组长:徐文治 成员:蒋新德、冯广明。 五、验收和协调工作内容

相关文档
相关文档 最新文档